文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).
10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图

(试行)

舟山供电公司配电运检室编

(2015年1月)

第1章典型设计依据

1.1 编制设计依据文件

《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版)

第2章典型设计的说明

2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范

2.1.1 导线截面的确定

10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。

0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线;

对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。

2.1.2 导线类型的选取

2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。

2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。

2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。

2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。

2.1.3 线路杆型结构

2.1.

3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。

2.1.

3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。

2.1.

3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。

2.1.

3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

2.1.4导线排列方式

2.1.4.1 10KV配电线路采用S1双回路垂直排列;S2双回三角排列;S3双回上三角下水平排列;D1单回水平排列;D2单回三角排列,具体典型设计方案见下表:

10KV线路杆塔部分典型设计模块

序号模块编号图纸编号备注

1 10KV架空线路标准杆型图单回路直线杆组装图一(单块)ZPW-1H-J-DG-01

2 10KV架空线路标准杆型图单回路直线杆组装图三(和合)ZPW-1H-J-DG-03

3 10KV架空线路标准杆型图单回路直线杆组装图五(水平)ZPW-1H-JH-DG-05

4 10KV架空线路标准杆型图双回路直线杆组装图二(左右排列)ZPW-1H-J-DG-08

5 10KV架空线路标准杆型图双回路直线杆组装图三(左右鼓型)ZPW-1H-J-DG-09

6 10KV架空线路标准杆型图单回路直线耐张杆组装图一ZPW-1H-J-DG-10

7 10KV架空线路标准杆型图单回路转角耐张杆组组装图一ZPW-1H-J-DG-11

8 10KV架空线路标准杆型图单回路转角耐张杆组装图二(十字转角)ZPW-1H-J-DG-12

9 10KV架空线路标准杆型图单回路终端杆组组装图一ZPW-1H-J-DG-13

10 10KV架空线路标准杆型图双回路转角耐张杆组装图一(鼓型左右排列)ZPW-1H-J-DG-15

11 10KV架空线路标准杆型图双回路转角耐张杆组装图二(左右排列)ZPW-1H-J-DG-16

12 10KV架空线路标准杆型图双回路转角耐张杆组装图三(上下排列)ZPW-1H-J-DG-17

13 10KV架空线路标准杆型图双回路转角耐张杆组装图四(左右排列十字转角)ZPW-1H-J-DG-18

14 10KV架空线路标准杆型图双回路转角耐张杆组装图五(左右鼓形排列十字转角)ZPW-1H-J-DG-19

15 10KV架空线路标准杆型图双回路终端杆组装图一(左右排列)ZPW-1H-J-DG-20

16 10KV架空线路标准杆型图双回路终端杆组装图二(左右鼓形排列)ZPW-1H-J-DG-21

17 10KV架空线路标准杆型图双回路转角耐张杆组装图六(上下排列十字耐涨)ZPW-1H-J-DG-22

18 10KV架空线路标准杆型图双回路终端杆组装图三(上下排列)ZPW-1H-J-DG-23

19 10KV架空线路标准杆型图双回路直线杆组装图四(上下排列)ZPW-1H-J-DG-24

20 10KV架空线路标准杆型图双回路支线电缆上杆图(跌落式熔断器) ZPW-1H-SB-29 适用于电缆引下接入

21 10KV架空线路标准杆型图单回路支线电缆上杆图(跌落式熔断器)ZPW-1H-SB-12 适用于电缆引下接入

22 10KV架空线路标准杆型图单回路支线电缆上杆图(开关)ZPW-1H-SB-08 适用于电缆引下接入

23 10KV架空线路标准杆型图单回路柱上开关组图一(联络、分段开关) ZPW-1H-SB-01

24 10KV架空线路标准杆型图单回路柱上开关组图二(分支开关) ZPW-1H-SB-10

25 10KV架空线路标准杆型图单回路柱上开关组图三(跌落熔断器) ZPW-1H-SB-11

2.1.4.2 0.4KV导线排列单回路使用水平排列双回路上下布置,集束式双回采用左右布置;特殊情况,如通道不允许时,可采用其他的方法。零线不应高于相线,路灯线不应高于其他线路;采用统一的零线位置,水平排列为A.0.B.C,沿墙敷设时应为0.A.B.C(零线靠墙)。具体典型设计方案见下表:配网典型标准化杆型图(0.4KV线路部分)

序号图名图号备注

1 分相式单回路直线杆组图一(单块)ZPW-0.4-DG-01

2 分相式单回路直线杆组图二(和合)ZPW-0.4-DG-02

3 分相式单回路转角杆组图一(45度以下)ZPW-0.4-DG-03

4 分相式单回路转角杆组图二(45以下转角耐涨)ZPW-0.4-DG-04

5 分相式单回路转角杆组图三(45-90度十字耐涨)ZPW-0.4-DG-05

6 分相式单回路终端杆组图四(终端杆)ZPW-0.4-DG-06

7 分相式双回路直线杆组图一(终端杆)ZPW-0.4-DG-07

8 分相式双回路直线杆组图二(和合)ZPW-0.4-DG-08

9 分相式双回路转角杆组图一(45度以下)ZPW-0.4-DG-09

10 分相式双回路转角杆组图二(转角耐涨杆)ZPW-0.4-DG-010

11 分相式双回路转角杆组图三(十字转角耐涨杆)ZPW-0.4-DG-011

12 分相式双回路组图四(终端杆)ZPW-0.4-DG-012

13 分相式电缆上杆组图一(终端)ZPW-0.4-DG-013

14 分相式单回路分支线杆组图一(分支杆)ZPW-0.4-DG-014

15 分相式单回路分支线杆组图二(落火杆)ZPW-0.4-DG-015

16 集束式单回路组图一(直线杆)ZPW-0.4-DG-016

17 集束式单回路组图二(45度转角杆)ZPW-0.4-DG-017

18 集束式单回路组图三(十字转角耐涨杆)ZPW-0.4-DG-018

19 集束式单回路组图四(终端杆)ZPW-0.4-DG-019

2.1.4.3同电压等级同杆架设的双回线路或1kV~10kV、1kV以下同杆架设的线路、横担间的垂直距离满足设计的要求。

2.1.4.4.拉线选配要求

2.1.4.4.1配电网拉线应采用镀锌钢绞线,其截面应按受力情况计算确定,安全系数应大于等于2.5(镀锌钢绞线破坏应力一般为1200MPa),且截面不应小于35 mm2 。

2.1.4.4.2配电网防风拉设置,空旷地区配电线路连续直线杆超过7~10基时,宜装设防风拉线,特殊区域应增设防风拉线;对于岩石基础的拉线宜采用预制拉线基础安装。

2.1.4.4.3 10KV线路穿越或接近导线的拉线必须装设与线路电压等级相同(以上)的拉线绝缘子;0.4KV线路均因应设拉线绝缘子。拉线绝缘子应装在最低穿越的导线以下不小于0.3米,拉线绝缘子距地面大于2.5米。地面范围的拉线应设置保护套;拉线绝缘子采用,JH10-90拉紧绝缘子,地面范围的拉线应设置保护套。

2.1.4.4.4拉线安装典型设计方案见下表:

10KV线路典型拉线设计模块

序号模块编号图纸编号备注

1 10KV架空线路标准杆型图拉线组图-单拉线组装图一(二)ZPW-JC-YZ-17适用于单回线路

2 10KV架空线路标准杆型图拉线组图-双拉线组装图一(二)ZPW-JC-YZ-18适用于双回线路

3 10KV架空线路标准杆型图拉线组图-三拉线组装图一(二)ZPW-JC-YZ-19

4 10KV架空线路标准杆型图拉线组图-水平拉线组装图一ZPW-JC-YZ-20

5 10KV架空线路标准杆型图拉线组图ZPW-JC-YZ-21

6 10KV架空线路标准杆型图拉线组图-拉紧绝缘子组装图一ZPW-JC-YZ-22

7 10KV架空线路标准杆型图拉线组图-预制拉线基础安装示意图. ZPW-JC-YZ-01

8 10KV架空线路标准杆型图拉线组图-拉线岩石锚桩基础安装图. ZPW-JC-YZ-02

2.1.4绝缘子选择与安装

2.1.4.1耐张杆(终端杆)高压采用一个棒形悬式复合绝缘子(型号FXBW-10/70-L),低压采用(导线70㎡及以上)瓷拉棒绝缘子。

2.1.4.2直线杆采用线路柱式瓷绝缘子,低压采用蝴蝶式ED-1、ED-2、ED-3绝缘子,0.4KV绝缘子与导线配合表。

2.1.4.

3.0.4KV线路零线应采用与相线相同规格,不同颜色的绝缘子,零线采用棕色绝缘子,相线采用白色绝缘子。

2.1.4.4绝缘子安装典型设计方案见下表:

10KV线路典型拉线设计模块

序号模块编号图纸编号备注

1 10KV架空线路标准杆型图10kV耐张串组装图(复合、棒形悬式绝缘子楔形绝缘线夹不剥皮安装) ZPW-JJ-05 适用于10KV线路

2 0.4KV架空线路标准杆型图低压耐张串组装图ZPW-JJ-17 适用于0.4KV线路

2.2配电变压器台区设计规范要求

2.2.1配电变压器台区应按“小容量、密(多)布点、短半径”的原则进行建设和改造,配电变压器宜选用S11以上型号的节能型低损耗变压器,变压器的位置应符合下列要求:应尽量靠近负荷中心;避开易燃、易爆、地势低洼地带;高压进线、低压出线方便;便于施工、运行维护。

2.2.2 配电变压器正常情况下配电变压器宜采用户外柱上杆架式布置;其单台容量不宜超过400KV A(一般采用100KV A、200KV A、400KV A),户外柱上杆架式配电变压器,采用双杆式布置(部分特殊区域采用单杆装设,附杆采用6米杆),电杆高度不低于12m,其底座距地面不应小于

3.2m.在醒目位置挂设“高压危险、禁止攀登”“止步.高压危险”警告牌。

2.2.3 摆设配电变压器的台面应保持水平,双杆式配电变压器台架水平倾斜不大于台架根开的1/100,根开为2.5米。

2.2.4. 安装在室外的户外配电变压器,四周应设置安全围栏,配变台架基础应采用混凝土浇注,高于当地最大洪水位,但不得低于0.3m。

2.2.5 配电变压器低压侧装设带电能计量装置的配电箱,配电箱采用JP柜系列低压配电箱,JP柜按照容量进行配置,出线侧装设低压隔离开关。

2.2.6 摆设配电变压器的台面应保持水平,双杆式配电变压器台架水平倾斜不大于台架根开的1/100,根开为2.5米。

2.2.7 配电变压器的引上线、与引下线的要求:

2.2.7.1 高压10KV架空线与跌落式熔断器的连接应采用多股耐候型绝缘导线,导线的连接应采用铜铝异型线夹(或穿刺线夹),线夹不应少与二只,耐

候型绝缘导线的载面一律采用JKYJ-10KV -1*50绝缘导线;避雷器引线采用耐候型绝缘导线的载面一律采用JKYJ-10KV -1*25绝缘导线

2.2.7.2 配电变压器低压侧接线柱出线至配电开关箱(JP柜)一般采用YJV/1KV铜芯电缆及JKYJ/1KV绝缘导线。按以下选择:

(1)容量在100KVA以下的,采用YJV-0.6//1KV—4*95mm铜芯电缆。

(2)容量在100KVA及以上~200KVA及以下的, 采用YJV-0.6//1KV—4*150mm铜芯电缆。

(3)容量在315KVA~400KVA的,采用JKYJ-1*185mm绝缘导线。

2.2.7.4配电开关箱至架空低压线路一般采用:

(1)容量在100KVA以上—200KVA及以下的, 采用YJV-0.6//1KV—4*95mm铜芯双路电缆。

(3)容量在200KVA—400KVA的,采用采用YJV-0.6//1KV—4*150mm铜芯电缆双路出线。

2.2.7.5 当电缆垂直敷设时,其距离地面低于2.5米部分应装设套管加以保护,套管应采用热镀锌管,并加以分段固定,固定点不应小于2处。

2.2.7.6 配变高压侧采用电缆引下,采用YJV22-8.7/15-3*70mm电缆,跌落熔断器下装设过渡连接线并设接地装置,高压引下电缆应垂直不应有打圈。

2.2.7.7配变台区安装典型设计方案见下表:

10KV线路典型配变设计模块

序号模块编号图纸编号备注

1 10KV架空线路标准杆型图柱上变压器杆型组图一(电缆引下式终端)ZA-1-D1-01适用于终端杆接入

2 10KV架空线路标准杆型图柱上变压器杆型组图一(电缆引下式直线)ZA-1-D1-02适用于直线杆接入

3 10KV架空线路标准杆型图柱上变压器杆型组图一(电缆引入)ZA-1-D1-03适用于电缆敷设接入

2.3配变及线路的防雷与接地

2.3.1配电变压器的10KV侧应装设避雷器,安装位置靠近变压器。10KV线路及配变均采用带间隙、脱离器的氧化锌避雷器,配电线路耐张杆每相导线均加装碧雷器,直线杆每耐张段按每间隔一基安装一组配置,重雷区按每基电杆安装一组配置。

2.3.2 在配变低压出线侧应装设避雷器,线路全部绝缘化的低压网络采用TN-C接地系统的,在主杆线和分支线的终端处重复接地,每个台区不得少于4处,接地引上圆钢宜采用PVC管保护。

2.3.3柱上开关应设置防雷装置,避雷器接地线与柱上开关金属外壳分段连接并接地,接地电阻不大于10欧姆。对于10KV联络开关两侧均应设避雷器。

2.3.7对于绝缘导线的线路,应在干线与分支线连接处、干线分段开关两侧及联络线路的联络开关两侧安装接地环,低压绝缘导线的分支杆、耐张杆接头处及有可能倒送电的分支线导线上应设置接地环,按照地形情况设置低压接地体的预埋。

2.4配变台区变压器容量配置要求

2.4.1.配电变压器的容量应根据台区的负荷增长情况进行预测,一般按5年考虑。若台区的负荷增长情况波动性很大,则可依当年的负荷情况按下式预测确定:

S=RsP

式中:S—配电变压器在计划年限内所需容量(KV A);

P—一年内最高负荷(KW);

Rs—容载比,一般取1.6~1.9。

2.4.2. 配电变压器台区容量确定可按照该台区所接带的低压用户的用电容量来确定,配电变压器按照400KVA、200KV A设置,新设配电变压器的年最大负载率不宜大于70%,居民用电容量配置参考以下标准:

2.4.3市区(包括县城)每户按8kW配置,非居民用户按照实际的报装容量配置,对于居民三相供电用户按照实际的报装容量进行配置。

2.4.4城镇及城郊每户按6kW配置,非居民用户按照实际的报装容量配置,对于居民三相供电用户按照实际的报装容量进行配置。对于普陀山、朱家尖等重点旅游集聚居区域三相按每户26.2KW、单相按12KV-20KV配置。

2.4.5农村每户按3kW-5kW配置,非居民用户按照实际的报装容量配置,对于居民三相供电用户按照实际的报装容量进行配置。

2.4.6居民用电负荷同时率可参照表

3.2取值。

表2.1 居民用电负荷同时率

户数Kx 户数Kx

9 1.00 36-48 0.55

9-12 0.95 48-63 0.50

12-18 0.80 63-72 0.45

18-24 0.70 72-300 0.40

24-30 0.65 300-600 0.35

30-36 0.60 600-900 0.30

2.2.7配变最大接入居民用户数可参照表2.2取值。

表2.2 配变容量配置参考表

配变容量(kV A)供电负荷(kW) 接入户数

(市区)

接入户数

(农村)

100 85 15-20 25-60

200 160 30-55 80-140

400 340 100-150 170-300

630 540 170-230

说明:市区(城镇)6.0-8kW/户,农村3-5kW/户,配变负载率取0.85,功率因数取0.95,同时率取表2.1。

2.4.7涉及配变增容后无法满足2.4.1-2.4.4要求的需新设配变台区,以满足供电半径和负荷的要求。

2.5 配变台区低压配电网

2.5.1. 配电台区低压配电网供电半径的要求:

2.5.1.1 市区(包括城区)低压供电供电半径不宜超过250m。(注:市区(包括城区)包括定海、普陀、临城新区、东港区域、普陀山区域)

2.5.1.2城镇(包括城郊结合部)低压供电供电半径不宜超过300m。(注:城镇(包括城郊结合部)包括各乡政府所在地、白泉、浦西、双桥、朱家尖、六横城郊结合部供电区域)

2.5.1.3农村低压供电供电半径不宜超过400m。(注:农村包括各街道下属的行政村供电区域)。

2.5.1.4 低压配电网结构简单、安全可靠,一般采用树枝发射式结构,宜采用多回路出线的形式布置,提高供电可靠性。

2.5.1.5涉及配变增容的台区,其供电半径不能满足2.5.1.1-2.5.1.3要求的应新增配变布点。

2.5.1.6低压配网分相式杆型水平线间距离不小于0.45m,水平档距≤50m。具体使用时根据线规控制合理的弧垂。在特殊情况下,配电线路导线间距应结合地区运行经验确定。

2.5.1.7低压配电网配电线路的档距,宜采用下表所列数值。耐张段的长度不应大于0.5km。低压配电线路的档距

电压等级1kV以下

地段城镇40 m~50 m 空旷40 m~50 m

2.6配电台区配电网接户线的设计要求:

2.6.1接户线的档距不宜大于25m,沿墙敷设的接户线以及进户线两支持点间的距离不应大于6m,接户线的总长度(包括沿墙敷括部分)不宜超过50m。2.6.2.单相接户线采用集束型绝缘导线BS-JKL YJ-0.6/1-2*25mm(90A、15KW以下)与BLV-16绝缘导线(60A、12KW以下);普陀、定海城区采用BV-6(10)绝缘导线;三相小容量接户线采用集束型绝缘导线BS-JKL YJ-0.6/1-4*16mm(70A、40KW以下),三相大容量接户线采用集束型绝缘导线BS-JKL YJ-0.6/1-4*50mm(150A、85KW以下);

2.7配电网电缆线路的设计要求:

2.7.1电缆型号及使用范围

2.7.1.1中压电力电缆线路一般采用三芯电缆,低压电力电缆线路一般采用四芯同截面电缆,电缆型号、名称及适用范围。

2.7.1.2 中压主干电缆一般采用ZC-YJV22-8.7/15-3*300mm电缆(适用于变电所出线、中压架空主干线路的连接电缆、开闭所之间的连接电缆);

2.7.1.3中压分支电缆一般采用ZC-YJV22-8.7/15-3*185mm电缆(适用于中压架空支线线路的连接电缆、户外环网单元的进线电缆);

2.7.1.4中压终端接入一般采用ZC-YJV22-8.7/15-3*70mm电缆(适用于配变进线、箱变(美变)的进线电缆);

.2.7.1.5 0.4KV主干电缆一般采用ZC-YJV22-0.6/1-4*150mm电缆(适用于配电房(箱变)至户外箱的出线电缆、配电房至母线桥架的出线电缆、柱上配变的出线电缆、低压架空主干线路的连接电缆);

2.7.1.5 0.4KV支线电缆一般采用ZC-YJV22-0.6/1-4*95mm电缆(适用于户外箱至户内箱的出线电缆、小容量配变的出线电缆、低压架空支线的连接电缆);

2.7.1.6 0.4KV终端电缆电缆接户线采用铜芯电缆,单相接户电缆应采用YJV-0.6/1-2*25mm(90A、15KW以下);三相小容量接户电缆采用YJV-0.6/1-4*16(70A、40KW以下),三相大容量接户电缆采用YJV-0.6/1-4*35mm(150A、85KW以下),集中表箱进户电缆采用YJV-0.6/1-4*50mm。

2.7.2 电力电缆线路直埋敷设技术要求

2.7.2.1直埋电缆的埋设深度。一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于 0.7m ,穿越农田或在车行道下时不小于 1m 。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过建筑物时可浅埋,但应采取保护措施。

2.7.2.2直埋电缆在直线段每隔30m ~50m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的路径标志或标桩。

2.7.2.3电缆相互之间,电缆与其它管线、构筑物基础等最小允许间距应符合规定。严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方。

2.7.3 电力电缆线路电缆沟及隧道敷设技术要求

2.7.

3.1电缆隧道净高不宜小于1500mm ,与其它沟道交叉段净高不得小于1400mm 。

2.7.

3.2电缆沟、隧道或工作井内通道的净宽,不宜小于表 3 的规定。

表3 电缆沟、隧道中通道净宽允许最小值单位为毫米

电缆支架配置及通道特征

电缆沟深

电缆隧道≤600 600~1000 ≥1000

两侧支架间净通道300 500 700 1000

单列支架与壁间通道300 450 600 900

2.7.

3.3电缆支架的层间垂直距离,应满足能方便地敷设电缆及其固定、安置接头的要求,在多根电缆同置一层支架上时,有更换或增设任一电缆的

可能,电缆支架之间最小净距不宜小于表 4 的规定。

表4 电缆支架层间垂直最小净距单位为毫米

电压等级电缆隧道电缆沟

10 kV及以下200 150

35 kV及以下250 200

66~500 kV及以下2D+50 2D+50

注:D为电缆外径。

2.7.

3.4明挖电缆沟的地基土承力特征不应小于80KPa,如下部回填应选择粘土回填,回填土中不得含有有机杂物并应分层压实,在设计中予以明确。2.7.3.5电缆沟按照现场地形的情况在设计中考虑是否需配置混凝土底板,一般设置在机动车道(非机动车道)、沼泽地、水地及腐蚀严重区域的宜采用现浇电缆沟体。

2.7.

3.6 电缆沟支架主要有两种型式,一种是镀锌角铁加工件,另一种采用高分子聚合物生产的电缆支架,一般宜使用高分子聚合物支架。

2.7.

3.7 电缆盖板分为500mm*1500mm*120mm和500mm*1500mm*200mm两种,具体按照现场地形确定,其中机动车(非机动车)道宜采用500mm*1500mm*200mm。

2.7.

3.8 电力电缆采用电缆沟敷设参照省公司通用典型设计图C-1-1至C-3-1。

2.7.4 电力电缆线路电缆排管敷设技术要求:

2.7.4.1电缆电缆线路采用排管敷设时,其保护管一般采用CPVC管(或UPVC)、N-HAP(热浸塑钢管)、MPP管、钢管(用户工程使用)四中型材,其中N-HAP(热浸塑钢管)、钢管(用户工程使用)使用于机动车及部分非机动车道中、MPP管使用于非开挖的管道、CPVC(或UPVC)管使用于非机动车、山地、平原不通车等区域。管道内径一般采用φ100mm、φ175mm、φ200mm、φ160mm。

2.7.4.2 排管敷设中,宜电缆路径全线设置路径警示标置,当电缆路径在绿化隔离带、风景区绿化带、灌木丛等位置时宜每隔50m设置电缆路径标示桩1座;机动车等无法安装标示桩的区域,设置电缆路径警示贴或警示砖。

2.7.4.3排管所需要孔数除按配网的规划敷设电缆根数外,还应考虑光缆通信和适当备用孔供更新电缆用,新设电缆排管宜按照预留1孔光缆通信管及新建孔数的30%备用孔设计。

2.7.4.4电缆排管基础设置应采用碎石垫层,并设混凝土底板,采用N-HAP(热塑浸钢管)的钢管连接处应进行混凝土包方,并选择粘土回填,回填土中不得含有有机杂物并应分层压实。(具体见典型设计模块B-1-1至B-1-11)

2.7.4.5采用N-HAP(热浸塑钢管)、CPVC管应采用混凝土包方,混凝土包方顶层达不到要求或埋设于车行道下,则需要在导管顶部或底部处加钢筋网,钢筋网的布置方式典型设计模块B-1-12。

2.7.4.6选择排管路径时,尽可能取直线,在转弯和折角处,应增设工井。在直线部分,两工井之间的距离不宜大于 150m ,排管在工井处的管口应封堵。

2.7.4.7管通道所选用排管内径不应小于1.5 倍电缆外径,并不小于Φ 100mm 。同一段排管通道的排管内径选择不宜多于2种。缆管的埋设深度不应

小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m 。

2.7.4.8 非开挖拉管敷设宜采用非磁性耐温耐压圆形管材,管材间的连接采用热熔焊,保护管宜采用直径取不大于2倍电缆外径,拉管数量根据工程需要进行选择,并根据配网的规划适当预留。(具体见典型设计模块B-2-1)

2.7.4.9 电力电缆线路的排管敷设典型方案模块见下表

配网电缆线路典型设计模块

序号模块编号图纸编号备注

1 电力电缆线路排管组图(φ100管径-2×3断面图)B-1-

2 φ100管径

2 电力电缆线路排管组图(φ100管径-3×3断面图)B-1-

3 φ100管径

3 电力电缆线路排管组图(φ100管径-3×4断面图)B-1-

4 φ100管径

4 电力电缆线路排管组图(φ175管径-2×2断面图)B-1-1 φ175管径

5 电力电缆线路排管组图(φ175管径-2×3断面图)B-1-5 φ175管径

6 电力电缆线路排管组图(φ175管径-3×3断面图)B-1-6 φ175管径

7 电力电缆线路排管组图(φ175管径-2×4断面图)B-1-7 φ175管径

8 电力电缆线路排管组图(φ175管径-3×4断面图)B-1-8 φ175管径

9 电力电缆线路排管组图(φ175管径-4×4断面图)B-1-9 φ175管径

10 电力电缆线路排管组图(φ175管径-3×5断面图)B-1-10 φ175管径

11 电力电缆线路排管组图(φ175管径-4×5断面图)B-1-11 φ175管径

12 电力电缆线路排管组图(钢筋网布置图)B-1-12 φ175管径

13 电力电缆线路排管组图(非开挖拉管示意图一)B-2-1.2.3.4 φ100管径

14 电力电缆线路排管组图(非开挖拉管示意图二)B-2-1.2.3.4 φ175管径

2.7.5 电力电缆线路工作井典型方案技术要求:

2.7.5.1 工作井典型方案共分为:D-1为10#直线井子模块、D-2为9#直线井子模块、D-3为5#电缆井子模块、D-4为低压接户井子模块;

2.7.5.2 电缆工作井的使用范围为为:电缆工作井一般与电缆排管、电缆沟模块一起组合使用。其中D-1为10#直线井,设置在转角井、电缆中间接头井、电缆对接箱接入井、开闭所及变电所的出线侧(按照实际情况增加10#井数量);其中D-2为9#直线井,设置在电缆(10KV)通道的直线段,一般用于

敷设电缆及低压电缆的中间接头井、户外分支箱安装井;D-3为5#电缆直线井,设置在电缆(0.4KV)通道的直线段,一般用于敷设电缆;D-4为低压接户井,一般用于低压电缆进户敷设电缆。

2.7.5.3电力电缆窨井,在机动车(行车)道板厚(h)为200mm,非机动车道板厚(h)为160 mm,绿化带板厚(h)为120 mm;设置于机动车(引车)道、腐蚀严重的区域电缆工作井采用混凝土现浇井;机动车(行车)道板厚(h)为200 mm,宽度为(K)为320 mm。

2.7.5.4 电力电缆线路采用中间接头及电缆对接箱接入的,宜设置专用的电缆井或对接箱井,不宜与直线井共用。

2.7.5.5 每个电缆电缆井宜设置专用命名标式牌,安装于井盖上或井盖外侧。

2.7.5.6 电力电缆线路的工作井典型方案模块见下表

配网电缆线路工作井典型设计模块

序号模块编号图纸编号备注

1 电力电缆线路工作井组图(砖砌)D-1-1 低压接户井

2 电力电缆线路工作井组图(砖砌)D-1-2 5#直线井

3 电力电缆线路工作井组图(钢筋混凝土)D-1-3 5#直线井

4 电力电缆线路工作井组图(砖砌)D-1-4 9#直线井

5 电力电缆线路工作井组图(钢筋混凝土)D-1-5 9#直线井

6 电力电缆线路工作井组图(砖砌)D-1-6 10#直线井

7 电力电缆线路工作井组图(钢筋混凝土)D-1-7 10#直线井

8 电力电缆线路工作井组图(A-120盖板)D-1-8 适用于绿化带

9 电力电缆线路工作井组图(B-160盖板)D-1-9 适用于非机动车道

10 电力电缆线路工作井组图(C-200盖板)D-1-10 适用于行车道

2.8、设计部门需提交的设计资料要求

2.8.110线路部分

2.8.1.1工程施工图纸(包括线路钢管杆设计图);

2.8.1.2导线架线弧垂表及交叉跨越表;

2.8.1.3本工程所属典型杆型图设计方案;

相关文档