10kV配电线路设计本科毕业设计

10kV配电线路设计本科毕业设计
10kV配电线路设计本科毕业设计

共II页第I页

目录

1. 前言 (1)

2. 课题相关内容 (1)

2.1 课题研究目的 (1)

2.2 本课题的工作任务 (2)

2.3 110KV配电设计概况 (2)

3.导线应力弧垂计算及曲线绘制 (2)

3.1导线应力弧垂曲线的绘制步骤 (2)

3.1.1应力弧垂曲线的计算项目 (2)

3.1.2应力弧垂曲线的计算步骤 (3)

3.2导线应力弧垂曲线计算 (3)

3.2.1整理计算用气象条件 (3)

3.2.2导线LGJ-150/20有关参数 (3)

3.2.3导线LGJ-150/20比载的计算 (4)

3.2.4计算临界档距,判断控制条件 (7)

3.2.5判定最大弧垂的气象条件 (10)

3.2.6计算各气象条件的应力和弧垂 (10)

3.3 导线应力弧垂曲线的绘制 (12)

3.4 导线安装曲线的绘制 (12)

4. 绝缘子及金具选择 (14)

4.1绝缘子 (14)

4.2金具选择明细表 (15)

5. 排杆 (18)

5.1 排定杆塔 (18)

5.2 模板k值的校验 (18)

5.3 水平档距的计算、垂直档距的计算和高差的测量 (19)

6. 杆型选择 (21)

6.1 杆塔外形尺寸的确定 (21)

6.2 杆塔呼称高度的确定 (22)

6.3杆塔头部尺寸的确定 (22)

共II页第II页

6.4横担设计 (23)

7. 荷载计算 (24)

7.1荷载校验 (25)

8. 基础设计及施工方案 (25)

8.1基础设计 (25)

8.1.1底盘计算 (26)

8.1.2卡盘基础设计条件 (27)

8.1.3卡盘基础计算 (27)

8.2 基础施工方案 (28)

9. 体会 (29)

致谢 (30)

附表 (31)

参考文献 (37)

共37页第1页

10kV配电线路设计

学生:王泽洲

指导教师:陈祥和

教学单位:三峡大学科技学院

摘要:本设计是根据《架空输电线路设计》这本书中的设计方法和理念来进行设计的,设计课题根据10KV工程地形图、线路路径、测定的断面图,进行本工程进行设计计算。其设计计算内容:导线的比载,选择绝缘子、进行杆塔定位;根据定位要求选择电杆杆型,选择防雷措施,并规划电杆头部尺寸并进行验算;设计杆塔横担、吊杆及抱箍;针对某基电杆进行强度校验、电杆基础设计;拟定电杆组立方案。

关键词:导线比载杆塔定位电杆组立

1. 前言

目前电力的使用已渗透到社会经济、生活的各个领域。由于电力具有便于转换能源型式,能高度集中和无限划分,清洁干净和易于控制,可大规模生产和远距离输送等特性,使电力发展和应用的程度,即一个国家的电气化程度成了衡量其社会现代化水平高低,以及物质文明和精神文明高低的重要标志之一。进入21世纪后,我国电力仍将以较高的速度和更大的规模发展,电源和电网建设的任务仍很重,同时,电力的发展还要合乎可持续发展战略,并受到环境的严重制约;还将接受全球范围内电力体制改革和技术创新能力的挑战,使之在技术上、管理上适应电力市场化体制和竞争需要;将迎接全球和地区经济一体化挑战,使电网互联范围不断扩大

本文针对一条具体的10kv配电线路进行了设计,其中包括比载、临界档距、应力弧垂、安装弧垂的计算,排定杆塔位置,横担设计,荷载计算,强度验算,基础设计等。

2. 课题相关内容

2.1 课题研究目的

随着国家农村电网、城市电网建设与改造工程的深入及2009年新一轮电网建设与改造工程的实施,农村架空电线路的设计正确与否,直接影响到线路的质量与投资。本

共37页第2页

课题与输电线路工程专业联系比较紧密,通过这个输电线路工程的设计能够巩固和加深对本专业知识的理解,使我们的实际工程设计能力得到锻炼,培养及提高独立思考、分析和解决实际问题的能力。

2.2 本课题的工作任务

本课题是在给定10kV配电设计的基本条件和地形图、平断面图的情况下,完成比载、临界档距、应力弧垂、安装弧垂的计算,排定杆塔位置,横担设计,荷载计算,强度验算,基础设计等。

2.3 10KV配电设计概况

本线路路径的选择,综合考虑了施工、运行条件,以缩短路径长度为目的,城外走线选择和缓地形,少占农田,不引起交通和机耕的困难,尽可能避开不良地质区域,避开稠密树林为基本原则;城区尽可能避免车辆碰撞,与城镇规划相协调为基本原则

设计气象条件为典型气象Ⅱ区

线路回路:单回路

输电线路导线采用:LGJ-150/20

本段线路海拔高度:<2000m,线路经过的地区污秽等级为1级。

土壤条件:粘土地,液性指标IL=0.4,空隙比e=0.7

塔型选用情况:本工程全线合计使用电杆31基,本工程电杆基础采用预制基础。

金具、绝缘子型号选择及绝缘配合,导线换位,房屋拆迁,对弱电流线路的影响,均按10KV电压等级考虑,今后升压改造时,可根据当时情况进行处理;导线对地距离,交叉跨越以及防雷接地,均按相关规程确定。

3 线应力弧垂计算及曲线绘制

3.1导线应力弧垂曲线的绘制步骤

3.1.1应力弧垂曲线的计算项目

应力弧垂曲线的计算项目见下表3-1。

共37页第3页表3-1 应力弧垂曲线的计算项目

计算项目最大

风速

最厚

覆冰

安装

有风

最低

气温

最高

气温

外过

有风

外过

无风

内过

电压

年均

气温

应力

曲线

导线ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ弧垂

曲线

导线ΔΔΔ

注带Δ者为需要绘制的曲线,无Δ者为不需要绘制的曲线

3.1.2应力弧垂曲线的计算步骤

(1)确定工程所采用的气象条件;

(2)依据选用的架空线规格,查取有关参数和机械物理性能;

(3)计算各种气象条件下的比载;

(4)选定架空线各种气象条件下的许用应力(包括年均运行应力的许用值);

(5)计算临界档距值,并判定有效临界档距和控制气象条件;

(6)判定最大弧垂出现的气象条件;

(7)以控制条件为已知状态,利用状态方程式计算不同档距、各种气象条件下架空线的应力和弧垂值;

(8)按一定比例绘制出应力弧垂曲线。

3.2导线应力弧垂曲线计算

3.2.1整理计算用气象条件

见表3-2

表3-2 计算气象条件表

气象项目最高

气温

最低

气温

最厚

覆冰

最大

安装

有风

外过

有风

外过

无风

内过

电压

年均

气温(℃)+40 -10 -5 +15 0 +15 +15 +15 +15 风速(m/s)0 0 10 30 10 10 0 15 0

冰厚(mm)0 0 5 0 0 0 0 0 0 3.2.2导线LGJ-150/20有关参数

共37页 第4页

见表3-3

表3-3 LGJ -150/20导线参数表

截面积

A (mm 2)

导线 直径

d (mm)

弹 性 系 数

E (Mpa) 温度膨 胀系数

α(1/℃)

抗拉

强度p σ (Mpa) 安全

系数

K

计算拉断力Tj (N )

许用应力[σ](Mpa )

年均运

行应力 [cp σ]

(Mpa ) 单位

长度质量 (Kg/

km )

164.50 16.67 73000 19.6×10-6

269.29 2.5

46630 107.72 67.3229 549.4

上表中的抗拉强度用以下公式计算

46630

0.950.95269.29164.50

p j Mpa σT ==?=A

ρσ——抗拉强度,即架空线的瞬时破坏应力,Mpa

j T ——计算拉断力,N

A ——截面积,2mm

安全系数:根据设计规程导线的安全系数K ≥2.5。 取K=2.5 许用应力[σ]由以下公式计算

[]269.29

107.722.5

p p σσα==

=M K 年均运行应力:在采取防震措施的情况下,不应超过

P σ的25%。因此平均应力由以下公式计算

[]25%269.290.2567.3229()cp p Mp σσα=?=?=

3.2.3导线LGJ-150/20比载的计算

各气象条件下导线比载的计算值可由架空输电线路设计中的公式求得: 以下公式的符号如下:

(,)i b v γ —— 比载,Mpa/m

b ——覆冰厚度,mm ;

v ——风速,m/s ;

q ——架空线单位长度质量,kg/km ;

g ——重力加速度,g=9.80665m/s ;

v w ——风速v 时的理论风压,Pa ;

μsc ——风载体型系数,线径d <17mm 时μsc=1.2,线径d ≥17mm 时c=1.1; d ——架空线外径;

共37页 第5页

f α——风速不均匀系数,35KV 的数值见表3-4

表3-4 10kv 线路用风速不均匀系数f α

设计风速(m/s )

10及其以下

15 35及其以上

f α

计算杆塔荷载 1.00 1.00 0.70 校验杆塔电气间隙

1.00

0.75

0.61

(1)自重比载

3331549.49.80665

(0,0)101032.7510(/)164.50

qg Mpa m A γ---?=?=?=?

(2)冰重比载

332()5(16.675)

(5,0)27.7281027.72810164.50

b d b A γ--+?+=?=??

318.2610(/)MPa m -=?

(3)垂直总比载

333312(0,0)(0,0)(5,0)32.751018.261051.0210(/)MPa m γγγ---=+=?+?=? (4)无冰风压比载

1)、安装有风

23

1042

33(0,10)sin 100.625101.00 1.216.67107.6010(/)

164.50

f w

a scd A

Mpa m γμθ---=??=????=?

2)、内过电压、外过有风 计算强度时:

23

1542

33(0,10)sin 100.625101.00 1.216.67107.6010(/)

164.50

f w

a scd A

Mpa m γμθ---=??=????=?

计算风偏时:

23

1542

33(0,10)sin 100.625101.0 1.216.67107.6010(/)

164.50

f w

a scd A

Mpa m γμθ---=??=????=?

3)、最大风 计算强度时:

23

3542

33(0,30)sin 100.62530

0.85 1.216.671051.3010(/)

164.50

f w

a scd A

Mpa m γμθ---=??=????=? 计算风偏时:

共37页 第6页

2335

42

33(0,30)sin 100.62530

0.61 1.216.671041.7310(/)

164.50

f w a scd

A

Mpa m γμθ---=??=????=? (5)覆冰风压比载

235(5,10)(2)sin 10v f w

a sc d

b A

γμθ-=+?

2

330.625101.00 1.2(16.6725)1012.1610(/)164.50

Mpa m --?=??+???=?

(6)无冰综合比载 1)、安装有风

2261432

32

3

(0,10)(0,0)(0,10)

(32.7510)(7.6010)33.6210(/)Mpa m γγγ---=+=?+?=?

2)、内过电压、外过有风 计算强度时:

22

61432

32

3

(0,10)(0,0)(0,10)

(32.7510)(7.6010)33.6210(/)Mpa m γγγ---=+=?+?=?

计算风偏时:

22

61432

32

3

(0,10)(0,0)(0,10)

(32.7510)(7.6010)33.6210(/)Mpa m γγγ---=+=?+?=?

3)、最大风速 计算强度时:

22

61432

32

3

(0,30)(0,0)(0,30)

(32.7510)(51.3010)60.8710(/)Mpa m γγγ---=+=?+?=?

计算风偏时:

22

61432

32

3

(0,30)(0,0)(0,30)

(32.7510)(41.7310)53.0410(/)Mpa m γγγ---=+=?+?=?

(7)覆冰综合比载

22735(5,10)(0,0)(5,10)γγγ=+

32323(32.7510)(12.1610)52.4410(/)Mpa m ---=?+?=? 由以上计算可列表格3-5

共37页 第7页

表3-5 各类比载计算结果汇总表

比载类别 计算结果

备 注 自重比载1γ(Mpa/m ) 31(0,0)32.7510γ-=? 冰重比载2γ(Mpa/m ) 32(5,0)18.2610γ-=? 垂直总比载3γ(Mpa/m )

33(5,0)51.0210γ-=?

无冰风压

比载4

γ(Mpa/m )

安装有风

34(0,10)7.6010γ-=?

μsc=1.2 αf=1.00 内过电压、外过有风 (计算强度) 内过电压、外过有风

(计算风偏)

34(0,10)7.6010γ-=? 34(0,10)7.6010γ-=? μsc=1.2 αf=1.00 μsc=1.2 αf=0.75 最大风 (计算强度) 最大风 (计算风偏) 34(0,30)51.3010γ-=? 34(0,30)41.7310γ-=?

μsc=1.2 αf=0.70 μsc=1.2 αf=0.61 覆冰风压比载5γ(Mpa/m )

35(5,10)12.1610γ-=? μsc=1.2 αf=1.00 无冰有风时的综合比载6γ(Mpa/m )

安装有风

36(0,10)33.6210γ-=?

μsc=1.2 αf=1.00 内过电压、外过有风

(计算强度) 内过电压、外过有风 (计算风偏)

36(0,10)33.2110γ-=? 36(0,10)33.2110γ-=? μsc=1.2 αf=1.00 μsc=1.2 αf=0.75 最大风 (计算强度) 最大风 (计算风偏) 36(0,30)60.8710γ-=? 36(0,30)53.0410γ-=?

μsc=1.2 αf=0.70 μsc=1.2 αf=0.61 覆冰综合比载7γ(Mpa/m )

37(5,10)52.4410γ-=?

μsc=1.2 αf=1.00

3.2.4计算临界档距,判断控制条件

(1)可能控制条件的有关参数见表3-6

现实中,某些气象区最大风速和最厚覆冰时的气温并不相同,不能只从比载的大小来确定二者哪个可能是控制条件。此外,架空线还具有足够的耐震能力,这决定于年平均运行应力的大小,该应力是根据年平均气温计算的,因此年平均气温时架空线的应力不能大于平均运行应力规定的上限值。因此最低气温、最大风速、最厚覆冰和年平均气温四种气象条件都有可能成为控制条件,设计必须考虑。

共37页第8页表3-6 可能的控制气象条件

气象条件项目最低气温最大风速

最厚覆冰

年均气温

温度t(℃)-10 15 -5 15 比载γ(Mpa/m) 32.75×10-360.87×10-352.45×10-332.75×10-3许用应力[σ](Mpa)107.72 107.72 107.72 67.32 比值γ/[σ](1/m)0.3041×10-30.5651×10-30.4869×10-30.4865×10-3γ/[σ]由小至大编号 a d c b (2)计算各临界档距

临界档距由以下公式可求

当[σ

1]≠[σ

2

]= [σ]时,

22

24{[][]()}

{}{}

[][]

j i j i ij

j i

j i

t t

E

l

σσα

γγ

σσ

-+E-

=

-

当[σ

1]=[σ

2

]= [σ]时,

22

24()

[]j i

ij

j i

t t

l

α

σ

γγ

-

=

-

ij

l——临界档距;

[]

σ——架空线许用应力;

j

t——j状态的温度;

j

γ——j状态的比载;

E——导线弹性系数;

α——导线线性温度膨胀系数。

共37页 第9页

[][]()[][]()()()22

6

226

242467.32107.7219.6107300015(10)73000 1.00000.48650.304110

b a b a ab b a b a E t t E

l σσαγγσσ--??-+-??=

????

- ? ? ? ????

???-+???--??=

=--? []()

()()622226

2419.610(5)1024107.72127.5376(52.4532.75)10c a ac c a t t l m ασγγ--??----==?=--?

[]

()

()()622

226

2419.610151024107.72227.6942(60.8732.75)10d a ad d a t t l m ασγγ--??---==?=--? [][]()[][]()()()()

22

6

226

24

24107.716767.322919.61073000515730003231.35370.48690.486510c b c

b b

c c b c b E t t E l m σσαγγσσ--??-+-??=

????

- ? ? ? ????

???-+???--??=

=-?

()()()226226

24{[][]()}

{}{}[][]24107.716767.3219.61073000151573000400.95770.56510.486510

d d d b d b bd b b t t E l m σσαγγσσ---+E -=

-??-+???-??=

=-? []

()

()()62

2226

2419.610(15524107.72338.2384(60.8752.45)10d c cd d c t t l m ασγγ--??---===?=--?

(3)判断有效临界档距,确定控制条件

将各临界档距值填入有效临界档距判别表3-7:

共37页 第10页

表3-7有效临界档距判别表

可能的控制条件 a (最低气温) b (年均气温) c (最厚覆冰) d (最大风速)

临界档距(m )

1.0000ab l =-

3231.3537

bc l =

338.2384

cd l = -

127.5376ac l = 400.9577

bd l = 227.6942

ad l =

根据列表法可知所有档距下的400.9577bd l =,实际档距bd l l ,年均气温为控制条件;实际档

距bd l l ≥,最大风速为控制条件0

3.2.5判定最大弧垂的气象条件

采用临界温度判定法:

以覆冰无风为第一状态,临界温度为第二状态,列出状态方程式

()b j b

b b b t t E l E l E ---=????

??-ασγσγγσγσγγ22

232

132221312424 解上式得到临界温度的计算式为:

E t t b

b j ασγγ???? ?

?-+=311

对于b σ的求解: 以架空线年均气温时的状态为已知条件,求b σ,其中b t =15,比载为3γ

档距取80l m = 则状态方程式为

()22

22

311122

1

2424b b b E l E l E t t γγσσασσ-=---带入数据求得:60.72b MPa σ= 则3136

332.751067.32

11511551.021019.61073000b j b t t E

σγγα---?????=+-=+-?= ? ????????℃ 可见j t =15℃<max t =40℃,故最大弧垂发生在最高气温气象条件.

3.2.6计算各气象条件的应力和弧垂

架空输电线路的应力弧垂曲线,表示了各种气象条件下应力(弧垂)与档距之间的函数关系。现将已知条件及参数列于表3-8,将待求条件及已知参数列于表3-9。

导线LGJ-240/30参数, E=74000Mpa, α=19.6610-?1/℃

共37页 第11页

表3-8 已知条件及参数

已知条件

年均温度

最大风速

控制区间

参数 0m ~400.9577m 400.9577m ~∞ t m (℃) 15 15 b m (mm) 0 0 v m (m/s)

0 30 r m (×10-3Mpa/m) 32.75 60.87 σm (Mpa)

67.3229

107.7167

表3-9 待求条件及已知参数

待求条

件 参数 最高气温 最低气温 年均气温 外过 有风 外过 无风 内过 电压 安装有风 最大风速 最厚覆冰 t(℃) +40 -10 +15 +15 +15 +15 0 +15 -5 b(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 v(m/s) 0

10

15

10

30 10 γ(×10

3

Mpa/m)

32.75 32.75 32.75 33.62 33.62 35.17 33.62

60.87

52.45

应力弧垂的计算公式为:

2222

21212122

21

()2424c c c c E l E l E t t γγσσασσ-=--- 2

222

8c l f γσ=

[]22

11212

1()

24c c E l A E t t γσασ=----

22

224

E l B γ=

应力公式可化简为:32220c c A B σσ+-= 用牛顿法解应力方程求出2c σ。令

3222c c y A B σσ=+-

其导数为22232c c y A σσ'=+ 则牛顿迭代式为()(1)

()

2

2

()n n n c c n y y σσ+=-'

共37页 第12页

给出迭代初值(0)2c σ,算出(0)y 、(0)y ',利用上式迭代求出(1)2c σ,反复进行下去,直至

(1)()22n n c c σσδ+-?为止。

计算过程:

第一步:以控制气象条件为第一状态,以待求条件的状态为第二状态。由状态方程式及上面的公式求出A 、B 值。

第二步:由迭代方程,以给出的初值迭代出所求的应力。 第三步:由上方法求出相应档距下的相应的应力 迭代求出应力进而求出应力。 由

2

222

8c l f γσ=

得出相应的弧垂。

3.3 导线应力弧垂曲线的绘制

以档距为横坐标,应力和弧垂作为纵坐标,以附表3-1的数据为依据,绘制应力弧垂曲线见附图3-1所示。

3.4 导线安装曲线的绘制

为了确保架空线在运行中任何气象条件下的应力都不超过许用应力,又保证对地面、水面和被跨越物的安全距离,架线时应当根据不同的气象控制不同的弧垂。这就需要先将各种施工气温(无冰无风)下的弧垂绘制成相应的曲线,以备施工时查用。安装曲线以档距为横坐标,弧垂为纵坐标。一般从最高施工气温至最低施工气温每隔5℃(10℃)绘制一条弧垂曲线,为了使用方便,提高绘图精度,对不同的档距,可用其应力均绘制成百米档距弧垂。即

2

21002

1008c f γσ?=

观测档距l 的弧垂可由下式进行换算

2

2100()100

l f f =

应力弧垂的计算公式为:

共37页 第13页

2222

21212122

21

()2424c c c c E l E l E t t t γγσσασσ-=----? 2

21002

1008c f γσ?=

[]22

11212

1

()24c c E l A E t t t γσασ=-----?

22

224

E l B γ=

t ?为考虑导线初伸长后所降温度。这里取15t C ?=

应力公式可化简为:32220c c A B σσ+-= 用牛顿法解应力方程求出2c σ。令

3222c c y A B σσ=+-

其导数为22232c c y A σσ'=+ 则牛顿迭代式为()(1)

()

2

2

()n n n c c n y y σσ+=-'

给出迭代初值(0)2c σ,算出(0)y 、(0)y ',利用上式迭代求出(1)2c σ,反复进行下去,直至

(1)()22n n c c σσδ+-?为止。

计算过程:

第一步:以控制气象条件为第一状态,以待求条件的状态为第二状态。由状态方程式及上面的公式求出A 、B 值。

第二步:由迭代方程,以给出的初值迭代出所求的应力。 第三步:由上方法求出相应档距下的相应的应力 迭代求出应力进而求出应力。 由

2

21002

1008c f γσ?=

得出相应的弧垂。

导线在各个档距和相应控制条件下的安装应力和弧垂数据见附表3-2(导线LGJ-150/20安装应力弧垂曲线数据表) 3.6导线的选择

主要用绝缘线或裸线,市区或居民区尽量用绝缘线。绝缘线又分铜芯与铝芯线两种。如常用的铜芯橡胶绝缘线,型号为BX-25(25是标称截面,单位为mm2),铝芯橡胶绝缘

共37页 第14页

线型号为BLX ;铜、铝塑料绝缘线型号分别为BV 、BLV ;玻璃丝编织铝橡胶绝缘线型号为BBLX 。

郊区0.4kV 室外架空线路应采用多芯铝绞绝缘导线,导线截面统一选用35mm2、70mm2、95mm2、120mm2四种规格。在同一横担上导线截面等级不应超过三级。架空线截面为120mm2及以上时,终端杆、支线杆、转角杆应使用φ190mm 以上的混凝土电杆。 3.7 导线的合下列规连接,应符定:

1 不同金属、不同规格、不同绞向的导线,严禁在档距内连接。

2 在一个档距内,每根导线不应超过一个连接头。

3 档距内接头距导线的固定点的距离,不应小于0.5m 。

4 钢芯铝绞线,铝绞线在档距内的连接,宜采用钳压方法。

5 铜绞线在档距内的连接,宜采用插接或钳压方法。

6 铜绞线与铝绞线的跳线连接,宜采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡线。

7 铜绞线、铝绞线的跳线连接,宜采用线夹、钳压连接方法。

导线连接点的电阻,不应大于等长导线的电阻。档距内连接点的机械强度,不应小于导线计算拉断力的95%。

导线的弧垂应根据计算确定。导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,宜采用减小弧垂法补偿,弧垂减小的百分数为:

1 铝绞线、铝芯绝缘线为20%。

2 钢芯铝绞线为12%。

3 铜绞线、铜芯绝缘线为7%~8%。

配电线路的铝绞线、钢芯铝绞线,在与绝缘子或金具接触处,应缠绕铝包带。

4. 绝缘子及金具选择

4.1绝缘子

(1)绝缘子片数的确定

本段线路所经过地区污秽等级为Ⅰ级。查规程知Ⅰ级污秽区的爬电比距为

1.8/a cm kV =,而本线路选用的P —10T 型绝缘子的爬电距离为h=19.5cm 。

1.8100.9219.5

e aU n h ?≥==

共37页第15页

式中 n——每联绝缘子的片数;

U——线路额定电压,kV;

e

a——爬电比距,cm/kV。

h——单个绝缘子的爬电距离,cm。

所以只需要绝缘子1片,耐张段需要2片。

4.2金具选择明细表

配电线路绝缘子的性能,应符合现行国家标准各类杆型所采用的绝缘子,且应符合下列规定:

1lkV-10kV配电线路:

1)直线杆采用针式绝缘子或瓷横担。

2)耐张杆宜采用两个悬式绝缘子组成的绝缘子串或一个悬式绝缘子和一个蝴蝶式绝缘子组成的绝缘子串。

3)结合地区运行经验采用有机复合绝缘子。

2lkV以下配电线路:

1)直线杆宜采用低压针式绝缘子。

2)耐张杆应采用一个悬式绝缘子或蝴蝶式绝缘子。

在空气污秽地区,配电线路的电瓷外绝缘应根据地区运行经验和所处地段外绝缘污秽等级,增加绝缘的泄漏距离或采取其他防污措施。如无运行经验,应符合附录B所规定的数值。

绝缘子和金具的机械强度应按式(8.0.3)验算:

KF

式中:

K--机械强度安全系数,可按表8.0.4采用;

F--设计荷载,kN;

Fu--悬式绝缘子的机电破坏荷载或针式绝缘子、瓷横担绝缘子的受弯破坏荷载或蝶式绝缘子、金具的破坏荷载,kN。

绝缘子和金具的安装设计宜采用安全系数设计法。绝缘子及金具的机械强度安全系数,应符合表8.0.4的规定。

共37页第16页

配电线路采用钢制金具应热镀锌,且应符合DL/T765.1的技术规定。

根据规程本线直线干路选用针式绝缘子,耐张段选用一个蝴蝶式绝缘子

如图所示为绝缘子的结构尺寸和特性:

共37页第17页

产品型号图

主要尺寸mm 最

mm

kV

工频电压

kV

(有效

值)不小

50%

全波

冲击

闪络

电压

kV

(幅

值)

标准

雷电

冲击

全波

耐受

电压

kV

(峰

值)

kN

kN

kg

H D H1 R r h1 h2 d 干

湿

湿

穿

共37页第18页

产品型号图

主要尺寸mm 瓷件机械破坏

强度

不小于kN

工频电压不小于kV 重量

kg

H h D d d1 d2 R 干闪湿闪

ED-1 3 90 46 100 95 50 22 12 12 22 10 0.8 5. 排杆

5.1 排定杆塔

根据上面的弧垂曲线模板在图上作图确定电杆位置,并确定电杆的定位高度,绝缘

子串长度,对地安全距离和考虑勘测、设计和施工误差都可从《输电线路设计手册》中

查出,这样电杆的呼称高度就确定了,即电杆的高度确定。电杆的位置也从图中可以确定。

根据弧垂曲线模版排杆如下:

第一档耐张段:

150

l m

=

250

l m

=

350

l m =

450

l m =

550

l m

=

650

l m

=

750

l m

=

850

l m

=

950

l m =

1050

l m

=

第二档耐张段:

1150

l m

=

1250

l m

=

1350

l m

=

1450

l m

=

1550

l m

=

1650

l m

=

1750

l m

=

1850

l m =

1950

l m

=

2050

l m

=

2150

l m

=

2250

l m

=

第三档耐张段:

2350

l m

=

2450

l m

=

2550

l m

=

2650

l m

=

2750

l m

=

2850

l m

=

2951

l m

=

3051

l m

=

3150

l m

=

5.2 模板k值的校验

取第一耐张段为例,估算代表档距为50m左右,初选K=39.6737X10-5, 由此做出弧垂模板,用此模板进行排杆定位,由于本段线路无转角,具体排出的杆位杆距为:

计算实际代表档距:

150

l m

=

250

l m

=

350

l m =

450

l m =

550

l m

=

650

l m

=

750

l m

=

850

l m

=

950

l m =

1050

l m

=

高差可从图中测出无高差

10KV配电线路规划与设计

10KV配电线路规划与设计 摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。 关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv配电线路规划与设计的一般流程 在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV架空线路设计实例 本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。 配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。

10kv及以下客户供用工程典型设计方案_new

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 省电力公司 第一分册配电房工程 总设计说明 1 概述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为100~1600kV A,箱式变压器容量为100~800kV A。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kV A,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同

分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kV A,10kV侧双电源,根据10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。

10KV配电线路设计技术要点探析 赵晖

10KV配电线路设计技术要点探析赵晖 发表时间:2018-03-13T10:59:42.843Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:赵晖 [导读] 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。 (国网临洮县供电公司) 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。配电线路作为电力系统中最重要的组成部分,在配电线路设计阶段,就要对各个部分进行合理的安排和配置。只有这样才能确保配电线路的安全运行。 关键词:10kV;配电线路;设计;技术要点 引言 随着科学技术以及我国经济的快速发展,电网也取得了长足的发展。配电线路是指从降压变电站把电力送到配电变压器,或是将配电变压器的电力送到用电单位的线路。配电线路覆盖的面积非常大,线路路径设计较为复杂。从实践情况来看,配电线路路径设计的质量会对配电线路的线损、供电稳定性、供电效率以及供电经济性等造成明显的影响。良好的配电线路路径优化设计及选择方案,可以有效提升配电线路的综合配电能力、配电质量。 一、10kV配电线路设计的意义 在配电线路过程中,可以根据电压的不同将其划分多个等级,不同等级的配电线路起着不同的作用。由于配电线路具有设备质量不统一、线路长、覆盖面积广、地理因素影响的特点,在输送途中一旦出现故障现象,不但影响到人们的正常用电,还会给供电企业造成极大经济损失。所以在配电线路的实施过程中,一定要选择质量较好的结构造型和电气设备,以此提高10kV配电线路的安全性和可靠性,最终实现整个电力系统的稳定运行。 二、10kV配电线路设计方案的经济性 线路设计方案要在保证线路安全的前提下将工程造成本控制在最低。项目方案的最终确定工程造价是主要影响因素之一,投资计划的制订与控制均要以工程成本为依据。在线路设计过程中,可以通过以下几点措施控制工程造价:①采用定额设计,对总成本做出限定。②提高路径选择的科学性与合理性,将协调、赔偿的成本控制在最低。③设计多个方案加以比较,比如导线的选择,有些配电网在改造过程中采用绝缘导线,甚至用绝缘导线代替裸导线,这种改造方案就会加大工程的投资成本。 三、10kV配电线路设计的一般流程 在10kV的配电线路设计中包括很多的设计内容,例如:机电设计、杆塔设计、整体编制说明等。在设计过程中,希望大家多重视整体编制说明的重要性,因为它不仅涉及多方面的配电线路内容,还需要对详细的设计依据、工程基本情况有一定的了解,因此整体编制说明的作用是不容忽视的。因为中国现有状况,10kV配电道路电网绝大部分散布在乡村以及城郊区域,通常选用架空线或许以架空线为主的混合结构形式。因为乡村人口的散布对比松懈,通常选用放射性供电方法。考虑到影响配电线路运营的外界要素很多且不可猜测,所以在计划配电线路过程中充分地考虑这些要素是很有必要的。严厉按照计划流程进行计划配电线路,是计划成功的保证,即使呈现毛病也便于及时排查及修正。 四、10kV配电线路设计的技术要点分析 4.1合理的电荷分配 在配电网正常运行的情况下,线路越长,其损耗程度也越大。应 当结合全面、严谨的实地考察,由专业的线路设计人员,配合当地的政府、工程测量人员、技经人员等,一同到达实地进行细致的考查、勘察,全方位确定配电线路选择的相关因素,若能将线路的长度缩短,相应的损耗程度就可以降低,以致达到节能的目的。所以,合理的线路布局对10kV配电网来说是必要的,在电能传输状况不受影响的前提下,尽可能缩短线路的距离。另外,电源点的合理布置也是必要的,合理的电源点能够保证让最近的电源来提供负荷。 4.2路径的选择 对架设路径选择时要自觉遵守我国各项法律法规,对土、水、石等做勘探试验,同时做好对比记录,结合当地的实际情况选择一种最为经济最便利的路线,在路径的选择上要注意以下几点要求:①任何施工方案都必须经过相关部门的审核,选择路径时及时与当地的人电力部门和环保部门进行沟通,经同意方可采用;②尽可能减少线路转角的现象,顺直最好;③不能纸上谈兵,要有实用性,选择便于施工的路径,保证不会对施工造成不利影响;④假如选择杆塔架设,应避免与人们生活产生交集;不能只考虑架设问题,还要想到后期的维护问题。 4.3室内线路的设计 一定要做好前期的准备工作,对线路设计常涉及的一些资料进行准备,例如路线图、室内装修图,在对测量数据出图时严格按照标准出图,要在室内设计图上做好标记,特别是一些水利工程、城乡规划区域等特殊工程,考虑当地的实际情况、影响因素,选择几个合理的方案,最后在对比下选出最佳设计方案。 4.4现场电路的设计 现场选线过程是线路选择设计中最为关键的一步,它是为了将设计方案中的最终走向方案进行的最终决定,同时在对杆塔进行建设时需注意跨越点和转角,由于电网输电线距离长,架设好后是否会出现线路张力的问题,如果没考虑这方面的因素,一旦有线路张力的出现,将直接影响电能传输。现在的GPS技术即快捷,精准度还高,对环境的影响已经降到了最小。 4.5机电部分要点 ①对机电部分进行设计时,安装部位一定要事先考虑好,尽量选择在气温平均、风力小的地方,以便于长时间检测,最终找出合适的安装地点;②对配电线路中的导线进行选择时,不仅要将其导线的规格计算出来,其机械性能也要通过检测,导线的横截面积计算出导线自身通过电流的多少,购买导线时,应选择货真价实的正规厂家,架设线路导线的安全系统、最大使用应力要包括在设计说明中,避免导

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

10kV配电线路设计的技术要点分析

10kV配电线路设计的技术要点分析 发表时间:2016-08-22T14:14:49.310Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:付守恒[导读] 在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题。 付守恒 (内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局 750300)摘要:电力建设中,配电线路的设计直接关系着整个工程能够顺利运行,因此相关设计人员必须在设计中进行多方面的考虑,以此保障电力工程的顺利运行,本文就10kV配电线路设计的技术要点进行相关研究,希望能够以此推动我国电力工程的相关发展。关键字:10kV;配电线路;技术要点前言:在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题,就很有可能影响电力系统的正常运转,对我国民众的生产与生活带来重大影响,为了保证我国电力系统的正常运转,对10kV配电线路设计的技术要点进行相关分析,就有着很强 的现实意义。 1.10kV配电线路设计的重要意义在我国电力系统中,不同等级的配线电路肩负着不同的电力运输工作,而10kV配电线路负责的是电网与用户之间的电力传输,其运用效果的好坏,直接关系着用户的用电质量,所以我们常将10kV配电线路称之为我国配电系统的最重要组成部分。在10kV配电线路的具体工作中,由于其存在着线路长、设备质量不一、覆盖面积广、受环境影响大等特点,这就使得其10kV配电线路很容易出现相关故障,最终导致相关用户无法正常用电。为了保障10kV配电线路的安全运行,相关设计人员需要根据10kV配电线路的具体运行情况,为其选择合适的造型结构与高质量的电气设备,以此保证电力系统的安全、稳定运行[1]。 2.10kV配电线路设计的设计流程在相关设计人员进行具体的10kV配电线路设计时,其首先需要考虑10kV配电线路应用地的各种环境因素与相关需求,然后严格按照行业规定的10kV配电线路设计流程进行具体的设计工作,具体设计流程分为五步。 2.1导线选择相关设计人员在进行10kV配电线路设计时,首先需要分清需要设计线路的起始点和导线的横截面,在10kV配电线路设计中,采用的导线横截面一般为70mm以上,采用的导线多为稀土钢芯铝绞线,这点需要设计人员予以注意。 2.2路径图设计在进行具体的10kV配电线路设计时,上文中我们提到了相关设计人员需要了解相关环境情况,具体来说,相关设计人员应对10kV配电线路现场进行实地调查,了解相关环境情况后方可进行10kV配电线路设计中,路径图的具体设计[2]。 2.3塔杆选择在进行具体的10kV配电线路设计时,塔杆的选择关系着10kV配电线路能否较好的发挥自身功效,所以相关设计人员必须参考10kV配电线路当地的气象环境、现场地质以及地形环境等因素,方可进行具体的塔杆选择。 2.4工程预算为了提高10kV配电线路设计的规范性,相关设计人员在进行具体的设计工作时,必须将整个线路工程所需的材料与设备,清清楚楚的列为清单,并通过清单进行具体的10kV配电线路工程预算。 2.5比对方案在进行具体的10kV配电线路设计时,相关设计人员往往会设计出几套不同的设计方案,这时为了保证方案的最优性,相关设计人员需要对相关方案进行对比,以此选出最优秀的设计方案[3]。 3.10kV配电线路设计的设计要点上文中我们了解了10kV配电线路设计的重要意义与具体的设计流程,在下文中笔者将结合自身工作经验,对10kV配电线路的设计要点进行具体论述,希望能够以此推动我国电力事业的相关发展。 3.1配电装置选择在10kV配电线路设计中,配电装置的选择关系着10kV配电线路功能能够正常发挥,因此相关设计人员必须通过参考多种因素进行具体的配电装置选择。 3.1.1天气因素在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,由于温度变化会对10kV配电线路中的配电装置产生不小的影响,所以在具体的10kV配电线路设计中,相关设计人员必须对10kV配电线路所在地的天气情况进行具体调查,了解当地能够达到的最高温度与最低温度,以此进行具体的配电装置选择。在这里需要注意的是,相关设计人员需要在所得到的相关温度数值上加减5摄氏度,以此进行具体的配电装置选择,避免因异常天气造成的配电装置损坏[4]。 3.1.2特殊地域在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,一些10kV配电线路所在地的特殊地域条件,有可能造成普通配电装置的损坏,所以针对这类地域10kV配电线路配电装置的选择,相关设计人员需要有针对性的进行相关选择。例如,在进行湿热带的10kV配电线路设计中,相关设计人员就需要选择湿热带配电装置,以此保证10kV配电线路的正常稳定运行。 3.1.3符合规范在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,相关设计人员必须遵守相关国家规范,在我国当下的10kV配电线路设计中,《电力设施抗震设计规范》是相关设计人员必须遵守的设计规范。 3.1.4风力因素

10kV配电线路设计论文

10kV配电线路设计论文 110kV配电线路设计的流程 1.1对线路沿途地形进行勘查 10kV配电线路设计中,通过地形图初步确定了路径方案之后,还需要对线路沿途的实际情况进行现场勘查和绘制路径图,保证设计中地形 数据的真实性,而不是仅仅依靠地形图和他人提供的数据就进行设计。 1.2考虑实际情况选择塔杆 塔杆是10kV配电线路中重要的组成部分,根据实际的情况的不同需 要选用不同的塔杆。在塔杆选择中,需要对周边的气候环境、地质情 况和地形情况等进行详细的考察,保证塔杆的使用安全与使用寿命。 1.3选择材料、设备和制定方案 在完成了设计方案和塔杆的选择之后,要根据整条配电线路的情况选 择材料设备的种类和数量,列出材料和设备清单,据此对整个工程的 花费做出预算。同时,列出几种配电线路建设的方案,通过对比选择 出最适合的方案,然后进行完善整理后,确定最终整套的设计资料。 210kV配电线路设计要点分析 2.1线路路径与杆塔选择 线路路径是影响配电线路设计好坏的重要因素,也关系着线路施工的 可行性和线路日后的运行维护与故障维修。在线路路径选择上,需要 尽可能的少占用农田、避开洼地和山地等不良地质以及爆炸物、易燃 物等影响线路安全的区域,考虑施工难度和路径长度等综合因素,结 合城镇的规划设计,选择路径短、曲折系数小的路径,实现设计方案 的经济、合理和安全。在确定线路路径之后,需要对路径中需要架设 杆塔地区的地质、地形等情况进行综合考察,遵循“施工方便、造价 合理、运行安全”的原则,因地制宜,选用合适的塔杆形式和排杆方

式。常用的塔杆有耐张塔杆、转角塔杆、直线塔杆和终端直线杆四种,都具有不同的用途;在塔杆定位后,还需要对其进行那个荷载校验、 上拔校验、耐张绝缘子串倒挂校验、导线风偏后对地及其他凸起物的 净距离校验以及相邻线路断路时交跨离间隔的校验,保证塔杆设计的 安全性。 2.2配电装置设计 配电装置是配电线路的重要组成部分,在设计中选择配电装置时,需 要充分考虑周边的环境温度、抗风抗震能力以及导体和电器的相对湿 度等多种因素。首先,配电装置的设计选择需要注意周边环境的温度,通常取用多年最热月的平均最高温的平均值作为设计参考,根据温度 的高低选择符合耐热性要求的配电装置;同时,在屋内裸导体和其他 电器的选择上,通常是在最热月平均最高温上加5℃作为标准;另外,需要通过添加保温措施来保证仪表电器使用温度高于允许的最低温度,避免发生冰雪事故;最后,在隔离开关上设置破冰厚度时,需要大于 该地区年度平均最大的覆冰厚度。其次,导体和电器的相对湿度设计 选择上,采用的标准是线路区域内湿度最高月的平均相对湿度,通常 根据地区的不同选择不同的产品类型。比如,湿热带型电器产品适用 于湿热地区,而亚湿热带地区使用普通电器产品即可。第三,在抗震 能力设计上,需要保证设计的配电线路能够符合《电力设施抗震设计 规范》的规定;在抗风能力上,要保证设计的配电装置能够承受住该 地区30年内离地十米高的10min内最大平均风速;如果最大风速高于 35m/s,在设计配电装置时,需要通过提高设备与基础之间的连接牢固度、降低电气设备的高度等措施来提高其整体的抗风能力。 2.3导体与电器设计 导体与电器是配电线路的主体成分,其设计的水平会直接影响配电线 路的设计效果。首先,需要保证所设计的电器承受电压符合配电线路 实际运行最高电压的要求,导体与电器长期经过的电流值大于该配电 线路的最大持续电流值,并在设计中充分考虑日照会对载流量造成的 影响;其次,按照三相短路电流的验算值来确定导体和电器的热稳定、

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程)

《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会 主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广应用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

浅述10kV配电线路设计技术要点

浅述10kV配电线路设计技术要点 发表时间:2016-11-03T16:00:11.617Z 来源:《电力设备》2016年第15期作者:李文斌 [导读] 近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛。 (深圳市达能电力技术有限公司广东深圳 518000) 摘要:近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛,由于10kV配电线路比较长,节能降耗、安全稳定成为10kV配电线路设计中最关键的问题。相关电力部门必须高度重视10kV配电线路设计,采用科学有效的设计方法,降低10kV 配电线路损耗,提高10kV配电线路的经济性和可靠性。 关键词:配电线路;设计;技术要点 一、10kV配电线路设计的重要意义 在整个配电线路中,根据电压的不同可以划分很多等级。例如35kV以上的电压线路主要运用于远距离配电中,10kV配电线路则主要运用于连接电网和用户,10kV配电线路是将电能输送到用户手中的最后环节,也是整个配电系统最重要的部分。由于配电线路具有线路长、设备质量不统一、覆盖面积广和容易受环境、地理因素的影响等特点,一旦在电能的输送过程中出现线损和故障等问题,不仅会影响居民的正常用电,还会给供电企业造成经济损失。所以对10kV配电线路进行科学合理的设计是非常重要的。在线路工程的实施过程中,要根据线路的实际情况,选择质量较好的电气设备和结构造型,从而提高10kV配电线路的可靠性和安全性,使配电线路在运行的过程中的安全得到保障,最终实现整个电力系统的安全、稳定运行。 二、10kV配电线路设计基本过程 很多地区的10kV配电线路运行环境比较恶劣,容易受到各种外界因素的干扰,在设计10kV配电线路时应充分考虑到各种影响因素,这也给10kV配电线路设计带来很大难度,使得10kV配电线路设计更加复杂。为了提高10kV配电线路设计的合理性和科学性,应全面分析各种因素之间的内在联系,10kV配电线路设计要按照以下流程:①相关设计单位接到10kV配电线路设计工作以后,首先根据要设计要求明确和测量10kV配电线路的起点、终点确定10kV配电线路的长度,然后明确和测量10kV配电线路的起点、终点,接着确定10kV配电线路导线截面;②全面勘察10kV配电线路周围的地形地貌,对于10kV配电线路沿途的地势地形情况了然于心,结合实际的地形情况,运用计算机专业软件系统编制10kV配电线路设计方案,和现实情况进行科学对比分析,然后准确进行分析和计算,绘制更加准确、详细、完整的10kV 配电线路路径图;③完成10kV配电线路路径图以后,结合10kV配电线路设计要求,根据10kV配电线路的档距、导线截面、气象天气、地形地势等,合理设置杆塔;④结合10kV配电线路设计方案,分析其经济性,编制完整、详细的10kV配电线路设计预算文件;⑤在10kV配电线路设计准备阶段,仔细对比各个设计方案,结合实际情况,选择经济合理、技术可行的设计方案,按照相关设计要求适当调整和优化,完善设计内容,为10kV配电线路设计奠定良好的基础。 三、10kV配电线路设计技术要点 1选择配电装置 1.1风速的控制 在线路设计过程中选择配电装置时,要考虑到所在地区的网速,一般采用离地10m高,30年一遇的大风在10min内的平均最大网速作为最大风速进行参考。当所在地区的最大风速超过35m/s时,配电装置的安置需要降低安装高度,做好固定措施,使设备与基础之间更好的结合在一起。 1.2环境温度的控制 环境温度直接影响着配电线路所用材料的物化性质,因此选择配电线路的材料时,尤其是裸导体和配电装置时,一定要确保环境温度符合所选材料的要求。受地理气候等因素的影响,配电装置的外部环境温度处于不断的动态变化中,一般采用月平均值来代替最热月的外部环境温度。如果因特殊客观因素原因,配电装置环境温度无法达到温度仪表等所要求的最小温度,就要考虑采取相应措施避免冰雪等自然灾害对配电装置的损害,如安装保温装置等。 1.3配电装置相对湿度的控制 一般把线路所在环境的最高月份的平均相对湿度当作导体和电器之间的相对湿度的参考,不同的地区要根据所在地区的具体情况,实事求是的控制选择湿度。如湿热地区一般安置湿热带型的产品,而在亚湿热地带,普通的配电装置便能满足装置对湿度的要求,并且根据所在地区的实际情况,做好配电装置的保护工作。 2材料及电器的选用 材料的选择关系着电力在传输过程中的消耗,有时也会对人们的财产及生命安全带来威胁,因此在设计电路时,必须要注意以下几点:①配电装置的绝缘水平要达到要求,在中国,要符合《电力装置的过电压保护设计规范》的标准;②当设计中选用的导体和电器采用高压限流熔断器保护时,一定要根据其特性对稳定和热稳定性进行验算;当有电路中采用有熔断器保护电器时,可不验算;③线路中所选用的电器所能承受的最高工作电压一定要高于最高运行电压,所采用的导体允许的电流也要能够最大持续工作电流的要求,还要充分考虑日照等因素对电器载流量的影响。 3路径选择 10kV配电线路径的选择是配电线路设计最关键的一步,直接决定着线路的设计质量。在进行路径的选择时,要坚持经济合理与技术合理的原则,要想使配电线路正常安全的运行,就一定要在设计过程中,保障线路路径选择的正确性以及线路设计的合理性,一旦出现故障,也便于工程师的维修。在设计前,为保证线路路径的合理,工作人员一定要到所要施工的地点进行实地考察,做好调研工作。施工时,也要在设计人员及测量人员的指挥下进行,保证施工人员随时得到指导遇到问题时及时地进行现场探讨协商,合理的修改施工方案,从而保证路径选择和线路设计的合理性。除此之外,还要考虑到施工地居民的感受,结合当地地形的实际情况,将路径设计的合理化。一定要做到:①避开不良地形或特殊场所,如坟地、油库或石场等;②尽量减少对农田的占用,选择路径短曲折系数小的方案,做到安全合

北京电力公司10kV开闭站配电室典型设计.

前言 按照国家电网公司统一要求,北京电力公司积极开展了10kV开闭站站配电室的典型设计工作,按照国家电网公司的模块化设计要求,结合北京电网高可靠性供电要求的特点,在总结北京电力公司多年配电网设计经验的基础上,组织设计单位、配电专家和运行单位共同编写了《10kV开闭站配电室典型设计》。 典型设计内容包括设计细则和模块化设计方案。设计细则中在明确接线方式、设备选型原则的基础上,重点考虑了站内照明、通风、消防、设备标识等标准化的要求,将北京电力公司红旗站要求落实到典型设计中;在模块化设计方案中,除采用了典型的双电源接线方式外,还考虑了解决老旧开闭站重载问题的三电源开闭站接线方式;为提高供电可靠性,解决因系统波动和倒闸操作给居民造成的停电问题,在朝阳供电公司开展低压合环倒闸操作试点工作的基础上,规范了低压合环的详细技术要求,为此项工作的推广创造了条件。 《10kV开闭站配电室典型设计》作为北京电力公司开展配电网设计工作的规范性文件,今后新建配电网工程必须严格按照典型设计进行,若有不符合典型设计的内容必须由公司典型设计工作小组进行审核,并经过公司生产技术部的确认,也请公司所属各设计单位和各供电公司的技术人员在实际工作中严格把关,保证典型设计的有效执行。 10kV开闭站配电室典型设计工作在公司领导的高度关注下,通过设计单位历时半年多的努力,并经过公司配电专家和各供电公司技术人员的认真审核,以及很多退休老专家的亲身参与和言传身教,再此一并表示感谢! 批准人:王风雷 领导小组成员:牛进苍、郭建府、刘磊、陈强、卢立君 顾问:王颂虞、郭鹏武 编写小组成员:陈国峰、李勤、阎林妹、孙守龙、官志勇、高天佐、陈尚、贺缨、罗春、马磊、马晓东、杨洋、陈庆来、赵治国、马友军、杨宏声、王国纯

10KV配电线路规划与设计

10KV 配电线路规划与设计 摘要:10KV 配电线路主要包括10KV 架空线路和 10KV 电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区 条10KV 架空线路为例来简要分析10KV 配电线路的规划与设计。 关键词:10KV 配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv 配电线路规划与设计的一般流程在实际设计过程中, 影响10kv 配电线路规划与设计因 素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV 架空线路设计实例本文主要以浙江省宁波奉化市一居 民小区供电设计为 例。小区配电所供电方案的接线方式如图1 所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV 交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6 或真空断路器来进行配置, 采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。

配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按 照配变容量的40% 左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。 每座配电室可容纳200 户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8 回路不等。 楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。 供电可靠性。对于电网技术原则规定中所要求的“ N-1 ” 准则,10kV 线路及配电变压器仍无法满足。如果有一个设备发生问题,那么整个小区的供电就会产生问题,致使小区 居民无法正常用电。 无功补偿。据电网技术原则规定,电网无功应分层分区 就地平衡。在配变的低压侧集中装设无功补偿装置,补偿容量按配变容量的40%确定,且具有按功率因数控制的自动投切功能,但不允许向电网倒送无功功率。 线损。本供电方案具有较长的高压线路,较短的低压线 路,并且还有无功补偿装置装设,因此,虽然具有较长的整体供电半径,但在一定程度上减少了损耗。 占地及投资。配电室是该方案专门要建立的,配电室的 建立需要占用一定的土地资源。另外,高低压开关柜等设备增加时要想使投资大大增加,必须采用高供高计的参考计量方式。为了使占地面积更少以及投资更少,可由箱变代替该方案配电室,在一个箱体内装有箱变的各种高低压开关设备及配变本身,这样会使空间大大节省,但是箱变容量要适当,不宜过大,可以采取小容量多布点的措施,使供电的灵活性大大增加。此外,还可以使电源进一步靠近负荷中心,从而使供电质量大大提高。

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

浅议10KV配电线路设计

浅议10KV配电线路设计 发表时间:2018-06-20T10:35:34.360Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:吕庆瑞 [导读] 摘要:随着人们用电量的增加,对电网的结构提出了更高的要求,配电线路关系着电能的输送任务,所以配电线路的安全运行关系着整个电力工程的实施和运行。 (国网山东省电力公司青岛市黄岛区供电公司山东青岛 266000) 摘要:随着人们用电量的增加,对电网的结构提出了更高的要求,配电线路关系着电能的输送任务,所以配电线路的安全运行关系着整个电力工程的实施和运行。加之10KV配电线路是我国电网十分重要的组成部分,与人们的生产、生活息息相关,因此如何做好10KV配电线路设计是至关重要的,本文笔者结合工作经验,就10KV配电线路的设计进行分析。 关键词:10KV配电线路;电力设计;型式;选择 一、10KV配电线路设计的一般流程 10KV配电线路设计过程中受到很多因素的影响,在行设计的过程中每一个步骤都必须明确并且落实到位。(1)接受任务,明确设计范围;(2)进行资料收集;(3)在地形图上根据已经掌握资料进行路径方案的绘制,通常我们都拟定2~3个线路方案,以供比较,择优选用;(4)进行现场勘查、测量;(5)根据气象条件、现有地形、地质以及规划部门出具的规划设计条件等实际情况选择10kV配电线路的型式;(6)进行初步设计。包括配电线路路径的绘制,杆塔、电缆、线路设备的选型,编制设备材料表;(7)根据设备材料表,编制工程概算书。 二、10KV配电线路的型式 2.1、10KV配电线路路径的选择 线路路径确定是指在制定的起止点之间确定一条综合最优路线,这是配电线路设计的第一步,也是配电线路设计中最重要的环节。 在路径选择时,我们应该遵循以下六个原则:(1)与城镇规划相协调,与配电网络改造相结合;(2)综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素;(3)尽量少占或不占农田;(4)避开洼地、冲刷地带以及易被车辆碰撞等地段;(5)避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房、仓库、贮罐等;(6)要求配电线路路径尽量短,避免迂回。 确定好路径方案之后,再从技术性、安全性、经济性以及施工方面,对各种路径方案进行综合比较,最后确定最佳、最优的方案。 2.2、10KV配电线路的型式 10KV配电线路大多采用架空、电缆、架空电缆混合型式。终条数、施工条件及初期投资等因素确定,可采用以下敷设方式:(1)直埋敷设。适用于市区人行道、公园绿地及公共建筑间的边缘地带。当条件受限制,应采取防止电缆受损的保护措施。沿电缆路径,直线间距100m,转弯处或接头部位,应有电缆标志牌或标志桩。(2)沟槽敷设适用于不能直埋且无机动车负载的通道。(3)排管敷设适用于电缆条数较多,且有机动车等重载的地段。(4)隧道敷设适用于变电站出线及重要街道电缆条数多或多种电压等级电缆线路平行的地段,隧道应在道路建设时统一考虑,独立建设或与城市其他公用事业部门共同建设使用。(5)电缆路径需要跨越河流时,尽量利用桥梁结构。(6)水下敷设方式需根据具体工程特殊设计。 2.2.2 杆塔的架设。排杆定位是配电线路设计中十分重要的一项工作,需要设计人员现场勘察,根据现场实际地形、地貌、地物、地质等情况,合理布设、科学安排。在进行杆塔架设的时候,应考虑线路档距。目前,导线采用架空绝缘导线,档距不宜超过50m。 排杆方法:(1)在平面图上首先确定线路首端杆、终端杆、耐张杆、转角杆的位置。(2)根据首端杆、终端杆、耐张杆、转角杆的位置就将线路分成了几个直线段,然后测出每个直线段的长度,均匀分配档距。需注意的问题:①在排杆时,可能会将杆塔排在小区的大门、单位的大门、道路中间,这时,应根据经济、安全的原则有计划地将档距适当地放大或缩小,以便于杆塔得到充分利用。②在排杆时,如遇到与其他线路的交跨,应考虑交跨距离。 杆塔定位后,还必须进行以下校验:(1)杆塔荷载校验。一般只要实际地水平档距和垂直档距小于各自的设计档距,即可认为杆塔荷载校验合格。(2)杆塔上拔校验。要是在杆塔定位时某一直线杆的悬点位于相邻两侧杆塔悬挂点之下时,应进行上拔校验。(3)导线风偏后对地及其他凸起物净距离的校验。(4)邻档断线时交跨距离间隔的校验。(5)耐张绝缘子串倒挂校验。 三、10KV配电设备的选择 3.1、10KV电缆配电线路 3.1.1 电缆选择:电缆芯材料采用铜芯,采用三芯缆,电缆主绝缘采用YJV22-8.7/15交联聚乙烯电缆外护套采用聚氯乙烯外护套;采用干式交联和内、外屏蔽层与主绝缘三层同时挤出的电缆。 3.1.2 电缆附件的选择:电缆头采用10KV冷缩头。电缆终端头采用户内敞开式终端,户内电缆终端头外绝缘泄漏比距应≥2.5cm/KV。架空电缆终端头采用户式终端,户外电缆终端头外绝缘泄漏比距应≥2.8cm/KV环网柜采用插拔式终端。电缆终端的机械强度,应满足安置处引线拉力、风力作用的要求。 3.1.3 电缆保护管选择:穿越路面一般采用MP路面以上及部分采用钢管,其余采用PVC-C管。 3.1.4 在10KV配电线路的始端和末端可新建环网柜,电缆分段处可采用高压分接箱。 3.2 10KV架空配电线路 3.2.1 杆塔的选择:根据种类分可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆。直线杆是杆塔中最简单也是受力最轻的,正常只承受导线的重力,不承受水平力。直线段经一定的距离必须设置耐张杆,耐张杆的作用主要是承受导线的水平拉力,以确保直线段上一定的弧垂。根据架设线路的回数分可分为:单回杆、双回杆、四回杆。城市配电线路原则上不采用带拉线的杆塔,转角杆、耐张杆宜选用钢管杆或高强度钢筋混凝土杆,小转角杆、直线杆可选用钢筋混凝土杆,杆塔的选型要与城市环境相协调。农村配电线路宜采用水泥杆,转角、耐张水泥杆加装拉线装置,个别经济发展较快乡镇障碍物多、电力通道拥挤时,可适量使用高强度钢筋混凝土杆或钢管杆(塔)。因此,我们在设计时应该遵循“方便施工、节约造价、安全运行”的原则,因地制宜,选用适合的杆塔类型。 3.2.2 架空导线的选择:目前,在配电网的建设和改造中,普遍使用JKLYJ架空绝缘导线。和普通的架空裸导线相比,架空绝缘导线具有很多优点:首先它具有更好的绝缘性能,其次防腐蚀性能好、受氧化程度小、有效延长线路的寿命,再者防外力破坏的能力强。此外还要合理地选择架空绝缘导线的截面,以满足发热条件、电压损失条件、机械强度要求、保护条件等。

相关文档
相关文档 最新文档