文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中源动力电机软启动柜产品样本

中源动力电机软启动柜产品样本

中源动力电机软启动柜产品样本
中源动力电机软启动柜产品样本

中源动力FRS-D系列智能通用型电机软起动柜

※概述:

FRS-D系列通用型软起动控制柜是以中源动力FR1000/FR2000系列全数字智能型软起动器或施耐德智能型软起动器为主要控制元件并配有主回路进线断路器、旁路接触器、保护于一体,可实现多重保护的单台电机或多台电机的起动运行和控制装置。柜内软启动器可配置中源动力系列或者进口品牌施耐德,ABB,西门子系列软启动器。

中源动力公司设计生产的电机软启动柜可用于三相交流电机和各种风机、水泵、消防泵、喷淋泵、加压泵、油泵、螺杆机、空压机等。

典型的中源软启动柜由:

1拖1、1拖2,1拖3,1拖4,1拖多,生活泵1用1备,2用1备,机械设备正反转的软启动控制柜。

FRS-1055-SD/SB FRD-2055-SD/SB

FRS:表示配中源FR1000系列软启动器,FRD表示配施耐德ATS48系列软启动器

1055:表示该软起动柜可适配驱动1台380V,55KW的电动机(风机,水泵等各种标准负载) 3055:表示该软起动柜可适配驱动3台380V,55KW的电动机

SD:表示该软启动器为柜式结构,安装方式为落地安装

SB:表示该软启动器为箱式结构,安装方式为壁挂安装

S: 其中S表示所用电气元件为施耐德电气产品;C表示所用电气元件为国内品牌电气产品;

※控制功能

控制装置(内选中源ZY-FR1000型、中源ZY-FR2000型或施耐德ATS48型软起动器)设有起动、停止按钮及运行、停止、故障指示。装置内设有远控接点,远控接点包括起动、停止输入接点,运行指示输出接点,故障输出接点(均为无源继电器接点)。具有短路保护、过载保护、过热保护、过流、输入缺相,输出断相保护功能。内置软启动器标准配置RS485接口,可通过通讯的方式监控软起的运行、停止和状态。

※主回路原理图

电源电压:三相交流360V~445V,50或60Hz;符合国际标准可出口;

适用电机:5.5KW~500KW三相异步电动机;

起动方式:电压斜坡起动、限流起动、突跳起动、

基值电压25~75%可调;

限流范围1.0~4.5倍额定电流可调,

起动时间0.5~240秒可调;

运行方式:旁路运行方式;

停止方式:立即自由停车,斜坡停止时间1~480秒可调;

软停止方式(级落电压80~50%可调);

输入信号:开关量接点

输出信号:开关量接点,30VDC或220VAC 5A

环境温度:-20℃~+60℃

海拔高度:<2000m;

振动:振动加速度≤0.5g;

相对湿度:≤90%(温度为20℃);

冷却方式:自然冷却或强迫风冷。

※设计选型

控制柜选型见附表Ⅰ。FRS-D通用型软起动控制柜选型表 附表Ⅰ

工作电压 电机功率软起动器型号软起动柜型号 柜体外形尺寸 备注

380V~415V,3PH;50/60Hz 660V~690V

5.5KW

ZY-FR1015 FRS-1015-SD/SB

1000×500×350

可定制箱式 ATS48-22A FRD-1011-SB 可定制箱式 7.5KW

ZY-FR1015 FRS-1015-SD/SB

1000×500×350

可定制箱式 ATS48-22A FRD-1015-SB 可定制箱式 11KW

ZY-FR1015 FRS-1015-SD/SB

1000×500×350

可定制箱式 ATS48-22A FRD-1015-SD/SB可定制箱式 15KW

ZY-FR1015 FRS-1015-SD/SB

1000×500×350

可定制箱式 ATS48-32A FRD-1015-SD/SB可定制箱式 18.5KW

ZY-FR1022 FRS-1022-SD/SB

1000×500×350

可定制箱式 ATS48-45A FRD-1022-SD/SB可定制箱式 22KW

ZY-FR1022 FRS-1022-SD/SB

1000×500×350

可定制箱式 ATS48-45A FRD-1022-SD/SB可定制箱式 30KW

ZY-FR1030 FRS-1030-SD/SB

1000×500×350

可定制箱式 ATS48-63A FRD-1030-SD/SB可定制箱式 37KW

ZY-FR1037 FRS-1037-SD/SB

1000×500×350

可定制箱式 ATS48-76A FRD-1037-SD/SB可定制箱式 45KW

ZY-FR1045 FRS-1045-SD/SB

1000×500×350

可定制箱式 ATS48-90A FRD-1045-SD/SB可定制箱式 55KW

ZY-FR1055 FRS-1055-SD/SB

1000×500×350

可定制箱式 ATS48-110A FRD-1055-SD/SB可定制箱式 75KW

ZY-FR1075 FRS-1075-SD/SB

1000×500×350

ATS48-160A FRD-1075-SD/SB 柜式

90KW

ZY-FR1090 FRS-1090-SD

2200×1000×600

柜式 ATS48-185A FRD-1090-SD 柜式

110KW

ZY-FR1110 FRS-1110-SD

2200×1000×600

柜式 ATS48-220A FRD-1110-SD 柜式

132KW

ZY-FR1132 FRS-1132-SD

2200×1000×600

柜式 ATS48-280A FRD-1132-SD 柜式

150KW

ZY-FR1160 FRS-1160-SD

2200×1000×600

柜式 ATS48-300A FRD-1150-SD 柜式

185KW

ZY-FR1185 FRS-1185-SD

2200×1000×800

柜式 ATS48-410A FRD-1185-SD 柜式

220KW

ZY-FR1220 FRS-1220-SD

2200×1000×800

柜式 ATS48-410A FRD-1220-SD 柜式

250KW

ZY-FR1250 FRS-1250-SD

2200×1000×800

柜式 ATS48-500A FRD-1250-SD 柜式

280KW

ZY-FR1280 FRS-1280-SD

2200×1000×800

柜式 ATS48-550A FRD-1280-SD 柜式

315KW

ZY-FR1315 FRS-1315-SD

2200×1000×800

柜式 ATS48-630A FRD-1315-SD 柜式

355KW ZY-FR1355 FRS-1355-SD 2200×1000×800 柜式

ATS48-700A FRD-1355-SD 柜式 400KW ZY-FR1400 FRS-1400-SD 按需定制 柜式 ATS48-700A FRD-1300-SD

500KW

ZY-FR1500 FRS-1500-SD 按需定制

柜式 ATS48-800A FRD-1500-SD

柜式

注:1、柜型有GGD、GCS、GCK 等,客户如对柜体选择有特殊要求须在订单中注明;

2、本表只列出380V~440V,如果现场电机额定电压是660V/690,1140V~1200V 电压等级须在订单中注明。

3、本表列出的尺寸为标准尺寸,可根据用户要求制作较小尺寸的柜体;

4、本表列出的软起动柜为1拖1方式,如客户要求1拖多或启动控制方式均可在订货时提出,且尺寸会有变化,以实际订货为准;

5、1拖1指1台软启动器拖动1台电机,1拖N 是指1台软启动器按顺序依次拖动N 台电机;

软启动柜技术规范样本

JH-QYR系列电机软起动柜 使用说明书 郑州景和电气设备有限公司

公司简介 郑州景和电气设备有限公司是原电子开关厂改制为电气设备有限公司。公司位于河南省郑州市西工业区, 是一家集研发、生产、销售高低压成套设备、自动化成套设备、配电箱、 GGD低压开关柜、操作台、电表箱, 动力控制柜等为一体的高新技术企业。同时还代理国内外各种知名品牌的仪器仪表。当前, 景和电气的产品和解决方案已经广泛应用于楼宇、建筑、矿山、冶金、化工、风电、纺织、玻璃、造纸等行业, 公司围绕客户的需求持续创新, 在提高自动化和节约电能领

域提出了很多优质方案, 致力于为用户降低能耗、节约成本, 提供有保障的解决方案和服务, 为客户创造最大价值。 为了适应科学技术的迅猛发展, 提升企业竞争力, 公司已与北京化工大学自动化研究所合作设立了研发中心, 北京化工大学是国内211重点大学, 自动化研究所的科技创新在国内外一直处于领先地位, 研发中心的成立让我们能迅速掌握最先进的电力电气技术, 并能根据客户的特殊要求进行研发设计, 为客户提供个性化的服务, 满足客户的定制需求。

公司坚持”以人为本”走”科技兴企”的道路, 贯彻”产品与名牌竞争、质量同国际接轨”的质量方针;坚持以市场为导向、质量为生命、科技进步为动力、效益为目的;坚持一流的品质、合理的价格, 优质的服务, 全面推行”用户满意工 程” 景和人愿以诚挚服务每一个人, 希望与新老客户一起携手、与时俱进、共圆中国梦! 目录

一性能特点、作用及应用领域--------------------------------------1二型号义释及产品检查-----------------------------------------------2 三使用条件--------------------------------------------------------------2 四主要技术参数--------------------------------------------------------3 五安装接线图---------------------------------------

各大公司电机软起动器的选型 新

软起动器的选型
2007年8月8日

鼠笼电机-电机端子的不同接法
星形连接
三角形连接
U1 V1 W1
U1 V1 W1
W2 U2 V2
=绕组
W2 U2 V2
3KW以下电机和690V电机常用
较大的电机常用

不同的起动方式-市场趋势
直接起动 星-三角起动 自耦变压器起动 绕线转子电机起动 双绕组电机起动 变频起动 软启动器起动
= 技术角度的市场趋势

起动过程中 通常的问题
直接起动 星-三角起动
皮带 打滑 及轴 承上 的张 力
Yes
中等
高的 冲击 电流
Yes
No
对轴 承和 齿轮 箱的 磨损
停车
时对 货物/ 产品 的损

Yes Yes 中等 Yes
管道 系统 停车 时的 水锤 效应
Yes
Yes
自耦变压器起动
中等 中等 中等 Yes
Yes
绕组转子电机起动 No
No
No No
Yes
转换 瞬间 峰值
Yes Yes
Yes
Yes
双绕组电机起动
No 中等 中等 Yes
Yes Yes
变频器起动 软启动器起动
No No No No
No No 最好方案 No
No No
减弱 No

各品牌软起动器 的型号规格

ABB软起型号定义
PSS 30/52 - 500L
系列号 外接额定电流
内接额定电流(外接的√3倍)
主回路电压500 or 690 V
控制回路电压 F=110-120V, L=220-240V
由型号确定产品一目了然

软启动器控制

软启动器的控制 在工业工程设计中,通常电动机容量≥45KW时,就会采用软启动方式,那么,软启动究竟是怎么回事呢?它又是如何运用在电气上的呢? 一、软起动控制原理及过程 软启动SIMADYN D数字控制系统应用矢量原理,并通过系统的开环和闭环控制来实现对软启动过程的控制,采用失量控制方式的目的,主要是为了提高变频器的动态性能。根据交流电动机的动态数学模型,利用坐标变换的手段,将交流电动机的定子电流分解成磁场分量(电流)和转矩分量(电流),并分别加以控制,即模仿自然解耦的直流电动机的控制方式,即对磁场分量和转矩分量分别控制,以获得类似于直流电机调速的动态性能。 在矢量控制方式中,磁场电流实际值和转矩电流实际值可以根据测定的电机定子电压、和电流的实际值经变换计算求得。磁场电流和转矩电流的实际值与之相应的设定值进行比较和调节。 开环控制包括:电机速度≤5%额定转速时控制;开、合短路器的控制;压力、温度、各种保护连锁之间的逻辑控制。 闭环控制包括:电流控制与速度控制;系统的设计成带电流闭环控制的速度环控制,即双闭环系统;通过控制电源侧的整流器,电机流过相应的电流,以获得保持电机转矩所需的力矩。 电机定子通过逆变器流入方波电流。电机转子中通过磁场电流,由于转子的旋转,产生空间变化的磁场,在电机定子中产生感应电势。在低转速时,励磁电流保持不变,定子电压只与转速成正比。为了确定定子电流的顺序(逆变器晶闸管触发的顺序),定子电压被测量(绝对值、相角),然后产生逆变器的触发脉冲,逆变器自然换相,换相电压由同步机提供。在0~5%额定转速时,电机电压很低,不能实现自然换相,为保证逆变器可靠的换相,采用直流脉动技术。周期地将直流环节电流降低到零,逆变器晶闸管按设定值周期地触发,带动转子旋转。当电机电压较高时,就可以实现自然换相。逆变器的晶闸管从一相到另外一相的触发信号由同步电压获得。同步电机电压过零点被测量,并作为电机侧逆变器的触发信号。这样也保证了电机侧逆变器的晶闸管触发永远与电机电压同步,以使同步机始终保持同步。当电机的实际速度小于设定的速度时,速度检测器将输出信号到电流控制器,电流控制器改变整流器晶闸管的触发角,增大输出直流电流,电机转矩增加,电机速度增加,直到电机的电磁力矩与负荷力矩平衡。当电机转速达到准同步转速时给同步器信号,同步器开始进行检测,比较、当满足同步条件时,由同步器发出指令合上断路器,同步电机并网,软启动器退出,完成软启动过程。 软启动开闭环控制都在SIMADYN D控制系统实现。全部控制功能文件安装在八个处理器中,每个处理器执行特定任务的功能包,功能包的功能用参数和STRUC G图来定义。 二、功能包 SIMADYN D系统中还包括建立处理器与外围设备通讯@—FP功能包。 (1) 模块SE21.2:处理器PS16与电机侧晶闸管的接口模块,用来测量实际值与检测值及晶闸管的状态;

软启动和变频启动有什么区别

软启动和变频启动有什么区别? 关键词: 软启动变频启动继电器 1、我认为软启动的原理是利用固态继电器(或双向可控硅),通过移相触发(或过零触发), 进行电动机的调压调速。 而变频器启动电动机过程是变频调速,工作运行中可以对电动机进行正转调速、制动、反转调速、变频运行等工作。 2、变频是通过改变频率来起动,它可以带载起动,不会有冲击电流,软起动是通过降低电压来起动的,起动力矩会受一定影响,有一定的冲击电流。 3、软启动就是降压启动,只不过降压值可以连续平滑调节而以,同降压启动一样,都是以牺牲起动力矩为代价。变频器则是同时改变电压和频率,在不降低转矩的情况下,连续调节转速。 4、即然变频器可以调速,也可以节能,那么为什么现在很多厂家生产软启动器呢?它的发展趋向又是如何? 5、问题是变频器是需要调速才节能的,变频器比软启动贵多了。在不调速的场合变频器起的作用跟软启动一样的。为什么要花更多的人民币作同样的事情呢? 6、软启动器技术含量比较低,容易国产化,性能稳定,价格比变频器低很多!!所以软启动器在国内还有生存空间。 7、变频器的价格比软启动器要高的同时,带反馈的变频器更高。如:在特殊场合,如负载率小于1/3时,又有反馈能量时,用在线

式软起成本就特低。 大功率变频,变工频还是工变频,先切在断的方式对变频器来说实现起来成本较高。有不同步和相位差的问题。 软起的双向可控硅模块实现起来要容易多。 变频器将来肯定取代软起,但前提是成本要下降。只有IGBT 在中国大规模制造时,就是变频器取代软起的时侯。 8、软启动器是对大功率电机使用的用来减少启动时大电流对电机,电网冲击。它的工作原理是在其特定的启动时间里从0V加到全压从而完成电机的启动过程;变频器是改变输出电源的频率实现电机的转速调整,它一般情况下是用在要求变速的设备上的,当然它也能实现电机的正常启动过程。 为什么还要有软启动器呢:因为大功率电机设备上不需要变速,为了启动过程更好的减少对电机设备和电网的损害而使用(如:大功率的风机,水泵等)。同时同功率的软启动器的价格要比变频器少得多。 1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别? 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为SoftStarter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。

NKR2 系列电机软起动柜

NKR2 系列电机软起动柜 1、概述 NKR2系列软起动柜适用于三相交流电动机的软启动,是传统的磁控式、自耦式及Y-△转换式等降压起动器最理想的更新换代产品。具有降低电动机起动电流,保证电动机平滑起动和停车,对电网无冲击,减少电能损耗,延长设备寿命等优点。 2、软起动器型号 3、安装和连接 3.1、使用环境 符合标准NKR2发展了电子式软起动-软停止装置并通过性能测试、符合国家标准:(GB14048.6-98) 三相电源电压(U)V 380-15%…415+10% 440-15%…500+10% 频率Hz 50 适用电机鼠笼式三相异步电动机 起动频度建议每小时不20次 防护等级IP40(可协议) 抗冲击15g 11ms 抗震能力海拔地面起3000M以下,振动力装置0.5G以下 环境温度工作温度 存贮温度0…+40不降容(+40-60℃之间,每升高1℃,电流降低1.2%.)-25…+70 环境温度℃95%无冷凝或滴水 最大工作高度1000米以内不降容(1000米以上,每增加100米,电流降低0.5%)冷却方式自然风冷 相对于垂直安装位置的最 大工作角度 M 无要求 3.2、软起动柜应垂直安装,请勿倒装,斜装或水平安装。应使用螺钉安装在牢固的结构上。3.3、软起动柜运行时要产生热量,为确保冷却空气的通风,设计留有一定的空间。产生的热量向上散发,所以不要安装在不通风的地方。 3.4、连接 接线时务必注意经下各项说明,下图基本接线。下图基本接线 a.电源一定要连接于主电路电源端子L1、L2、L3无相序要求。如果接错电源则损坏软起动器。

b.导线两端必须做压接外理,保证连接的高可靠性。

软启动工作原理

软启动工作原理 软启动器电动机的应用 1、软启动器工作原理与主电路图 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。软启动与软停车的电压曲线见图2,3。 2 软启动器的选用 (1)选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。 旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。 无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复工作的电动机。 节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。 (2)选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。 3、Alt48软启动器的特点 Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制。转矩斜坡上升更快速,损耗更低。具有电动机和软启动器综合保护功能,能全时连续检测电机电流,提供电机可靠和完整保护,这种保护功能在启动结束后旁路仍能起作用,这是其它软启动器都不具备的。 Alt48在保持加速力矩的同时,实时计算定子和转子的功率。在整个加速周期连续计算电机功率因数和定子损耗,通过检测电压和电流来计算功率因数,并扣除定子损耗,得到实际的转子功率和电机力矩。 4 Alt48软启动器的应用 设计采用一拖二方案,见图4,即一台软启动器带两台水泵,可以依次启动,停止两台水泵。一拖二方案主要特点是节约一台软启动器,减少了投资,充分体现了方案的经济性,实用性。

一般电动机启动的方式。

电气作业人员最熟悉的电动设备应该就是电动机了,电动机在启动的时候有很多种方式,包括直接启动,自耦减压起动,Y-Δ降压启动,软启动器启动,变频器启动等等方式。那么他们之间有什么不同呢? 一,一般电动机启动的方式。 1,全压直接起动。 在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。 优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。 2,自耦减压起动。 利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。 它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。并且可以通过抽头调节起动转矩。至今仍被广泛应用。 3,Y-Δ 起动。 对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ 起动)。 采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie 计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3 倍。这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。 适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。 4,软起动器。

高压电动机固态软启柜

· 高压电动机固态软启柜 1)工作范围 (1)按照本招标文件的要求承担泵站6kV高压电动机软启动柜的设计、制造、工厂试验、包装发运、运输、现场开箱交货、现场安装指导、调试和参加安装阶段的质量检查、现场试验、继电保护定值计算及设定、调试验收、技术培训、质量保证期内的维修服务等; (2)本合同与其它相关合同设备的接口协调、与工程设计单位的联络协调以及配合业主与电信、电力单位的协调工作等; (3)提供所供设备的技术文件、计算书和图纸资料; (4)参加并组织设计联络会; (5)对管理运行单位进行操作和维护的技术培训。 2)环境条件及基本技术参数 使用环境条件 安装地点:户内 安装地点海拔高度:不大于1000m 周围最高空气温度:不大于45℃ 日常最高平均空气温度:30℃ 周围最低空气温度:-20℃ 地震烈度:8 度 相对湿度:90%,无凝露 电源基本技术参数 a.电压:6kV三相交流 b.频率:50Hz

频率变动范围:49~50.5Hz 电动机基本技术参数 1、额定功率:400kW 2、额定电压:6kV 安装地点 a.安装地点:户内。 b.安装方式:单列式不靠墙安装布置,电缆进出,具体安装方式在设计联络会上确定。 3)技术规格及要求 a.软起动原理: 采用闭环控制,智能系统通过装在主回路上的传感器动态采集电机起动过程的电流信号和饱和电抗器两端的电压信号,自动调节电抗器的励磁电流,平滑改变电抗器的电抗值,限制起动电流,达到电机平稳起动。

1一次设备应有完善的机械及电气防误互锁,确保设备安全的转换与运行。 2柜门装有门控开关,与控制回路电源联锁,内部装有照明灯。 3开关位置闭锁,保证一次操作安全。 4严格按照国家标准进行出厂检测,接地和避雷保护措施。 5有高压带电显示装置,电磁门锁保护措施。 e、柜内元器件及柜体基本要求 1.柜内元器件要求 2.柜内电气元器件应选用具有国家资格认证的,并有一定实力的生产厂家。 3.主要元器件必须有产品合格证,产品使用说明书等相关资料。 4.可控电抗器按12.5kV电压标准等级生产,绝缘等级为F级 5.软起动柜体要求 联锁:各柜均应具有五防功能,防误装置应安全、简单、可靠、操作灵活,柜内机械闭锁,柜间采用电气闭锁。 高压开关柜安装高压带电显示器,该装置在65%额定相电压时应正常发光。

电机软启动器原理图

电机软启动器原理图 6kV电机软启动器控制原理图

软启动器在冷剪控制系统中的应用 1 前言 冷剪是棒材生产线上必不可少的设备,在连续剪切线上,由于对冷剪定位控制的实时性和精确性要求非常高,通常情况下采用变频器或直流调速装置进行控制;对于使用定尺机完成棒材组长度定位的生产线来说,由于要等到棒材组在辊道上完全停止后才进行剪切,对冷剪定位控制的实时性和精确性不要求非常高,这时对交流电机可考虑使用软启动器控制,设备投资大大减少。 2 软启动器概述 软起动器是电力电子技术与自动控制技术相结合的产物,其电路原理如图1所示。将三组反并联晶闸管串接于供电电源与被控电机之间。起动时,由电子电路控制晶闸管的导通角,使电机的端电压逐渐增大,直至全电压,使电机实现无冲击软起动;停机时,则控制晶闸管的关断速度,使电机的端电压由全电压逐渐下降至零,实现软停车,可见,软起动器实际上是一个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程(且可具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作。 图1是ABB PSD系列软启动器产品的原理图,图中的元件如下:E1:电路板;F6:温度监视器;J1–J3:连接端子;K4:继电器,在运行状态时动作;K5:继电器,在全压状态时(Ue=100%)动作;K6:继电器,故障信号;T2:电流互感器;T5:控制变压器;V1–V6:晶闸管;X1–X3:端子板。另外,根据功率范围,还有两组或三组风扇作为标准配置。根据不同的应用要求,还可选择过载保护器。在图1中,V2、V4、V6三只晶闸管依次对应于U、V、W三相电源的正半周,开通角α相同,故三相的触发脉冲应依次相差120o;每相的正、负半周依次分别由反并联的两只晶闸管触发控制,所以同一相的两个反并联晶闸管触发脉冲应相差180o,触发顺序是V2、V5、V4、V1、V6、V3,依次相差60o。

软启动器工作原理与主电路图

软启动器工作原理与主电路图 2010年02月22日星期一 11:00 1 软启动器工作原理与主电路图 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。软启动与软停车的电压曲线见图2,3。 2 软启动器的选用 (1)选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。

根据负载性质选择不同型号的软启动器。 旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。 无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复工作的电动机。 节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。 (2)选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。 3 Alt48软启动器的特点 Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制。转矩斜坡上升更快速,损耗更低。具有电动机和软启动器综合保护功能,能全时连续检测电机电流,提供电机可靠和完整保护,这种保护功能在启动结束旁路后仍能起作用,这是其它软启动器都不具备的。 Alt48在保持加速力矩的同时,实时计算定子和转子的功率。在整个加速周期连续计算电机功率因数和定子损耗,通过检测电压和电流来计算功率因数,并扣除定子损耗,得到实际的转子功率和电机力矩。 4 Alt48软启动器的应用

软启动柜正式说明书

三相交流电机软启动控制柜 使用说明书 沧州市荣昌科技发展有限公司

一、概述 RC系列软启动控制柜由智能电机控制模块及与之配套的低压电器(接触器、断路器、中间继电器)等组成,智能电机控制模块是采用单片机控制的移相触发调压软起动模块。本控制柜采用软启动模块限流启动,启动电流最小可限制在电机额定电流的倍,软启动完成后,切换到旁路运行,节约运行成本,降低维护费用。本产品符合国家标准GB7251-1997,适用于三相异步交流电机需要软启动的应用场合,实现电机平滑起动,减小起动电流,避免冲击电网,减小配电容量。 二、软启动柜型号说明 RC – RQD - 185 ①② ①软启动控制柜系列 ②控制柜带载适配功率,单位KW 三、工作条件 1、环境温度:-10℃-+40℃。 2、相对湿度在20-90%(无水珠凝结现象),通风良好。 3、大气压强86-106KPa。 4、周围环境无易燃易爆、腐蚀性气体、粉尘、无活动阴离子及其它有害物质。 5、振动在以下。 6、安装位置易观察、易接近操作及易检修。 四、操作说明及注意事项 按启动按纽,可启动电机运行,按停止按纽可停止电机运行。按急停按纽可紧急停止电机运行,欲启动电机急停按纽需在释放状态。通过电压转换开关和电流转换开关可分别观察三相电压和三相电流。

软启动柜设泵温过高、吸压过低、排压过高三个报警,在面板用指示灯显示,同时停止电机运行。当故障源消除后,控面板上的复位按纽,恢复到准备运行状态。 注意事项:面板上设‘启动’和‘运行’两个指示灯,电机刚启动时,‘启动’灯亮,正常运行后,‘运行’灯亮,如在启动后,‘启动’灯始终点亮在3分钟以上,须立即停机检查并通知厂家检修,否则可能会造成人身或财物损失。软启动柜内设电机保护器,如在运行过程中突然停机,应检查电机或电源是否缺相、过流等故障,无故障后,可复位电机保护器,然后启动注水泵。 五、安装 控制柜安装位置应符合本说明书中关于工作条件的说明。控制柜安装时要注意下面几点: a)按电气设备的国家安装技术标准及规定配线安装; b)控制柜柜体与接地端子一定要重复接地,接地点严禁接在燃气管道上,并接地电阻不大于10Ω,并接地线应符合国家标准规定; c)总电源到控制柜的电源端子间一定要单独设置一只容量足够的空气开关; d)要确保电源容量足够。 六、调试、运行 a)核对功率等级,负载与控制柜是否相符; b)检查柜内元件是否脱落,接线是否有不牢、不良的迹象; c)检查与该柜有关的柜外电气元件,如传感器、电接点压力表、现场启停操作柱等是否按图纸要求接好; d)检查电源进线(包括N线和PE线)及控制柜到负载的电源线和地线是否接好,线径是否符合要求; e)检查负载的转动是否灵活,是否按要求调整好负载等; f)给控制柜上电,变频和工频分别点动试验负载是否是正确的运转方向; g)正式试运转。观察控制柜指示灯、表的状态是否正常。运行几个小时后观察电机温升是否正常,控制柜各项功能是否能达到功能要求;

变频器软启动的原理

摘要:简要介绍了电动机软启动装置组成、特点以厦与传统启动装置的比较。结合陕西鼓风机(集团)有限会司生产制造的风机机组低压辅机系统的特点,阐明了电动机软启动装置的应用。 电动机软启动装置;传统启动装置;低压辅机系统 引言 低压辅机系统(如盘车电机、润滑油泵、液压油泵等)是风机机组重要的辅助系统,其运行的好坏直接关系到风机机组的安全性能。 电动机软启动装置是一种具有国际先进水平的电动机启动装置,该装置融合了最新的现代控制理论和专用电动机保护技术及先进的软件技术,既能改变电动机的启动特性,保证电动机可靠启动,又能降低启动电流,减少对电网的冲击,并且可以和网络进行通讯,实现智能控制。无论从功能、性能、负载适应能力、维护及可靠性等方面都是传统的启动设备(如:星/三角、自耦变压器、磁控式启动装置)无法比拟的。所以,这种智能型启动装置取代上述传统的启动装置将是一种必然趋势。 1电动机软启动装置组成 电动机软启动装置采用单片机进行逻辑控制。如图1所示,一般由电压检测、电流检测、旁路接触器、驱动电路、控制系统和键盘显示器等组成。 2电动机软启动装置选择 电动机软启动装置的选择主要取决于它的启动方式和停车方式。 电动机软启动装置一般有以下几种启动模式: 限电流启动模式就是限制电机的启动电流,主要用于轻载启动和对电机启动电流有严格要求的场合。电压斜坡启动模式就是把电机电压由小到大斜坡线性增加,主要用于重载启动和对启动电流要求不严格而启动平稳性较高的场合。突跳启动模式就是在电机启动时,先给电机施加一个较高的固定电压并持续一段时间,以克服静阻力距,主要用于重载启动,但是突跳时会给电网造成冲击。转矩控制启动模式就是把电机的启动转矩由小到大斜坡线性增加,主要适用于重载启动。电压控制启动模式就是保证启动电压压降不变的情况下,使电机发挥出最大启动力矩,主要用于轻载启动。 电动机软启动装置一般有减速停车模式、自由停

电机软启动器的探讨参考文本

电机软启动器的探讨参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电机软启动器的探讨参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、前言 随着国民经济的飞速发展,科学技术的日新月异,智 能控制系统得到了广泛的应用。如:智能大厦、无人值守 泵站、无人值守供热站、各种遥控调度系统、生产作业自 动化等等。这正是国家实现科学技术现代化的重要标志, 也是每一个技术人员肩负的重要责任。 智能控制技术的应用,给我们提出了很多要求。如电 网的波动性,执行机构的智能配套等,都要求越来越严 格。作为重要驱动执行机构的电动机来说,它的控制方式 受到广大技术人员的高度重视。既要为智能控制打下良好 基础,又要降低电动机起动时对电网的冲击。所以,不得 不在电动机的起动设备上做工作。

鼠笼型异步电动机电子软启动器的诞生给技术人员解决了这个问题。它既能改变电动机的起动特性保护拖动系统,更能保证电动机可靠起动,又能降低起动冲击,而且配有计算机通讯接口实现智能控制。 二、电动机起动方式的选择 作为应用最广泛的鼠笼型异步电动机,它采用降压起动的条件:一是电动机起动时,机械不能承受全压起动的冲击转矩;二是电动机起动时,其端电压不能满足规范要求;三是电动机起动时,影响其他负荷的正常运行。 对于降压起动目前有两种方式,一种是降压起动,一种是软起动。他经过了三个发展阶段,一是“Y-Δ”起动器和自藕降压起动器,二是磁控式软启动器,三是目前最先进最流行的电子软启动器。电子软启动器一般都是采用16位单片机进行智能化控制,他既能保证电动机在负载要求的起动特性下平滑起动,又能降低对电网的冲击,同

异步电动机软启动分析

异步电动机软启动分析 电动机作为重要的动力装置,已被广泛用于工业、农业、交通运输、国防军事设施以及日常生活中。直流电动机其调速在过去一直占统治地位,但由于本身结构原因,例如换向器的机械强度不高,电刷易于磨损等,远远不能适应现代生产向高速大容量化发展的要求。而交流电动机,特别是三相鼠笼式异步电动机,由于其结构简单、制造方便、价格低廉,而且坚固耐用,惯量小,运行可靠等优势,在工业生产中得到了极广泛的应用,也正在发挥着越来越重要的作用。 一、软启动的现状 交流电动机和直流电动机相比存在许多优点,但当异步电机在起动过程中又有许多弊病。所谓起动过程是在交流传动系统中,当异步电动机投入电网时,其转速由零开始上升,转速升到稳定转速的全过程。如不采用任何起动装置的情况下,直接加额定电压到定子绕组起动电动机时,电机的起动电流可达额定电流的4~8倍,其转速也在很短时间内由零上升到额定转速。同时三相感应电动机起动时的转矩冲击较大,一般可达额定转矩的两倍以上。起动时过高的电流一方面会造成严重的电网冲击,给电网造成过大的电压降落,降低电网电能质量并影响其他设备的正常运行。而过大的转矩冲击又将造成机械应力冲击,影响电动机本身及其拖动设备的使用寿命。因此,通常总是力求在较小的起动起动电流下得到足够大的起动转矩,为此就要选择合适的起动方法。在选择起动方法时可以根据具体情况具体要求来选择。 对三相鼠笼式异步电动机的起动电流的限制,通常有定子串接电抗器起动、Y-△起动、自藕变压器将压起动、延边三角形起动。而对绕线式交流电动机,常采用转子串接频敏变阻器起动、转子串电阻分级起动。但这些传统的起动方法都存在一些问题。 1.定子串接电阻起动:由于外串了电阻,在电阻上有较大的有功损耗,特别对中型、大型异步电动机更不经济,因此在降低了起动电流的同时、却付出了较大的代价- 起动转矩降低得更多,一般只能用于空载和轻载。 2.Y-△起动:丫-△起动方法虽然简单,只需一个Y-△转换开关。但是Y-△起动的电动机定子绕组六个出线端都要引出来,对于高电压的电动机有一定的困难,一般只用于△接法380v电动机。 3.自祸变压器将压起动:自祸变压器将压起动,比起定子串接电抗器起动,当限定的起动电流相同时,起动转矩损失的较少;比起卜△起动,有几种抽头供选用比较灵活,并且巩/峨较大时,可以拖动较大些的负载起动。但是自祸变压器体积大,价格高,也不能拖动重负载起动。 4.延边三角形起动:采用延边三角形起动鼠笼式异步电动机,除了简单的绕组接线切换装置之外,不需要其他专用起动设备。但是,电动机的定子绕组不但为△接,有抽头,而且需要专门设计,制成后抽头又不能随意变动。 随着电力技术(尤其是集成电路、微处理器以及新一代电力电子器件)的不断发展,异步电动机起动过程中的起动电流过高,起动转矩过小等问题得到了很好的解决。 从20世纪70年代开始推广利用晶闸管交流调压技术制作的软起动器,以及采用微控制器代替模拟控制电路,发展成为现代的电子软起动器。 二、软启动的特点 电子软起动器相对于传统的起动方式,其突出的优点体现在: 1.电力半导体开关是无电弧开关和电流连续的调节,所以电子软起动器是无级调节的,能够连续稳定调节电机的起动,而传统起动的调节是分档的,即属于有级调节范围。 2.冲击转矩和冲击电流小。软起动器在起动电机时,是通过逐渐增大晶闸管的导通角,使电机起动电流限制在设定值以内,因而冲击电流小,也可控制转矩平滑上升,保护传动机械、设备和人员。

软启动器原理、电机软起动器工作原理

软启动器原理、电机软起动器工作原理 软启动器(软起动器)工作原理 软启动器(软起动器)一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。 1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别? 软起动器是一种集软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。 运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。 2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式? 运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。 (1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。 (2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增

软起动柜的优点

这要从经济性和启动效果两方面分析: 星三角自耦减压软启动是电动机启动专用的方案,而变频器不是为启动专用的。 星三角启动优点是最简单经济,但要求电机在正常运转时必须是角形接法,且星接点必须引出到接线盒内,而且必须空载启动。缺点是星角切换时转矩和电流冲击较大;保护功能单一,对电机容易造成损坏;电源线是三根进线六根出线的,电缆线接起来比较麻烦增加电缆成本,选型方面:风机、水泵要提高一个级别选型,重载要提高2个级别以上选型。 自耦减压启动需要自耦变压器,成本略高。此柜体积大,笨拙沉重不利于运输;启动电流可在一定范围内调节,启动效果比星角好;保护功能单一,对电机容易造成损坏;电源线是三根进线三根出线的,选型方面:风机、水泵要提高一个级别选型,重载要提高2个级别以上选型。 软启动的启动时间和电流都可调,此柜体积小,重量轻有利于运输。保护功能齐全,有利于保护电机,电源线是三根进线三根出线的,选型方面:风机、1:1选型就可以的,重载要提高1:1个级别以上选型。 变频器的启动效果当然最好,但由于主要是为电机调速用的,所以如果专用于电机启动实在是浪费了设备资源。 随着科学技术的发展,电动机降压启动方式有原来的老式星三角形型、自藕变压器到软启动器、变频器。在工厂中使用比较广泛的是软启动器。软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。软起动与传统降压起动方式的不同之处是:(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。(2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流,通过以上比较,软启动的优点是比较明显。 软启动节能

中源动力电机软启动柜产品样本

中源动力FRS-D系列智能通用型电机软起动柜

※概述: FRS-D系列通用型软起动控制柜是以中源动力FR1000/FR2000系列全数字智能型软起动器或施耐德智能型软起动器为主要控制元件并配有主回路进线断路器、旁路接触器、保护于一体,可实现多重保护的单台电机或多台电机的起动运行和控制装置。柜内软启动器可配置中源动力系列或者进口品牌施耐德,ABB,西门子系列软启动器。 中源动力公司设计生产的电机软启动柜可用于三相交流电机和各种风机、水泵、消防泵、喷淋泵、加压泵、油泵、螺杆机、空压机等。 典型的中源软启动柜由: 1拖1、1拖2,1拖3,1拖4,1拖多,生活泵1用1备,2用1备,机械设备正反转的软启动控制柜。 FRS-1055-SD/SB FRD-2055-SD/SB FRS:表示配中源FR1000系列软启动器,FRD表示配施耐德ATS48系列软启动器 1055:表示该软起动柜可适配驱动1台380V,55KW的电动机(风机,水泵等各种标准负载) 3055:表示该软起动柜可适配驱动3台380V,55KW的电动机 SD:表示该软启动器为柜式结构,安装方式为落地安装 SB:表示该软启动器为箱式结构,安装方式为壁挂安装 S: 其中S表示所用电气元件为施耐德电气产品;C表示所用电气元件为国内品牌电气产品; ※控制功能 控制装置(内选中源ZY-FR1000型、中源ZY-FR2000型或施耐德ATS48型软起动器)设有起动、停止按钮及运行、停止、故障指示。装置内设有远控接点,远控接点包括起动、停止输入接点,运行指示输出接点,故障输出接点(均为无源继电器接点)。具有短路保护、过载保护、过热保护、过流、输入缺相,输出断相保护功能。内置软启动器标准配置RS485接口,可通过通讯的方式监控软起的运行、停止和状态。 ※主回路原理图 电源电压:三相交流360V~445V,50或60Hz;符合国际标准可出口; 适用电机:5.5KW~500KW三相异步电动机; 起动方式:电压斜坡起动、限流起动、突跳起动、 基值电压25~75%可调; 限流范围1.0~4.5倍额定电流可调, 起动时间0.5~240秒可调; 运行方式:旁路运行方式; 停止方式:立即自由停车,斜坡停止时间1~480秒可调; 软停止方式(级落电压80~50%可调); 输入信号:开关量接点 输出信号:开关量接点,30VDC或220VAC 5A 环境温度:-20℃~+60℃ 海拔高度:<2000m; 振动:振动加速度≤0.5g; 相对湿度:≤90%(温度为20℃); 冷却方式:自然冷却或强迫风冷。 ※设计选型

电动机软启动器和断路器的选择

电动机软启动器和断路器的选择 三相电流=功率/1.7321*电压*功率因素(按0.8~0.9) 电流=功率/1.7321*电压*功率因素,电机一般取0.85. 即 22/(0.38*1.732*0.85)≈39.33A,如果考虑效率(即电动机实际输出功率有22kW), 一般再取0.9的系数,即39.33/0.9=43.7A。所以在没有太准确要求的场合,一般电机电流即按2倍功率数。 软启动和功率没有必然关系,软启动主要是体现设备运行环境的优劣。 电机的启动方法比较; 1、用变频器软起最好,启动电流最小,运行中根据需要调速,启动和运行中都节约电能,可以延长设备的使用寿命,是现代提倡的启动方法。缺点是维护复杂,技术含量高,一次性投资大。 2、用星三角启动次之,启动电流中等,运行不节约电能,是以前和现在都是常用的方法。 3、直接启动没有维修量,不花经济,但需要一定的条件:1.由于电动机直接启动电流是正常运行的5倍,供应这台电动机的变压器容量必须要有电动机容量的5倍以上,变压器小了,强大的启动电流将使变压器电压严重下降影响它人使用,自己的电动机加长启动时间,使电动机发热烧毁或不能启动。2.供应这台电动机的线路不能偏长、导线截面积不能偏小,否则,强大的启动电流导线电压严重下降加长电动机启动时间,使电动机发热烧毁或不能启动。3、启动必须用接触器、空气开关、铁壳开关等有储能功能的开关,不能使用胶木闸刀等直接用人力开合的开关,速度慢了容易引起弧光短路。满足以上三个条件,可以直接控制。 恩···这个原理是控制降压启动器,就是设定电流或者电压,到达设定电压或电流后,然后旁路吸合,启动器断开····全压运行···在选型上可以随便点,在功率选择上,要稍高,楼上那个 1.2-1.5倍还是可以的,你的37KW选择45左右就好··也不用太高·· 在星三角起动中30KW的电动应选多大的主接触器,星点用的又是多大,是CJ20-100A的好还是CJ20-160A的好.前题是经济实会耐用.

软启动器的作用

电机直接启动的时候,电流可能会达到额定电流的6-7倍,会给工厂的其他用电设备带来问题。采用软启动时启动电流大概是额定电流的2-3倍。对于水泵来说,还有软停止,让水慢慢回落,消除水锤效果。简单的说就是缓缓启动,缓缓停止。这个缓缓的时间可以调节,大概是1-60秒。 软启动器以体积小,转矩可以调节、启动平稳冲击小并具有软停机功能等优点得到了越来越多的应用,大有取代传统的自耦减压、星-角等启动器的趋势。由于软启动器是近年来新发展起来的启动设备,在设计、安装、调试和使用方面还缺少指导性的规范与规程。我们在软启动器的安装、调试工作中也遇到了一些实际技术问题。例如:不同启动负载软启动器的选型、软启动冲击电流与过流保护定值的配合、软启动设备容量与变压器容量的关系等问题。 1、软启动器简介 目前,市场上常见的软启动器主要有电子式、磁控式和自动液体电阻式等类型。电子式以晶闸管调压式为多数。变频器在某种意义上也是一种软启动器,而且是能够真正地实现软启动的启动器,只是造价要高些。 晶闸管式软启动器是串接在电源与电动机之间的三组正反向并联的晶闸管,通过微电脑控制触发导通角实现交流调压。晶闸管式软启动器的启动方式有斜坡电压型、突跳加斜坡电压型和限流型等可供选择。

磁控式软启动器是利用磁放大器原理制造的串联在电源和电动机之间的三相饱和电抗器构成的软启动装置。启动时通过数字控制板调节磁放大器控制绕组的激磁电流,改变饱和电抗器的电抗值调节启动电压降,实现电动机软启动。不论晶闸管式软启动器还是磁控式软启动器在启动时只能调节输出电压,达到控制启动时的电压降、限制启动电流的目的。一般的软启动器不能调节电源频率,也就不能象变频器那样从零频零压开始启动电动机,实现无冲击启动。实际上软启动器在启动设备时还是要产生一定的冲击电流的;斜坡电压型控制软启动器的启动时的电压、电流变化曲线见图1所示。晶闸管式软启动器采用斜坡电压启动时,开始时要使软启动器输出一个初始电压(初始电压在80~280V之间可以调节),使电 动机产生足以克服机械设备的静摩擦的初始转矩,拖动设备开始转动,启动电流为Is。在微电脑的控制下,继续增加输出电压使电动机加速。当软启动器的输出电压接近额定电压时,电动机就已达到额定转速,Is降为负荷电流In。启动时间t1结束时,软启动器输出额定电压并发出旁路信号,使旁路接触器闭合,软启动器停止输出电压,电动机转入正常运行。软启动的初始转矩可以通过给定初始电压和启动时间进行调节,控制启动电流在2--4.5倍电动机额定电流以内。 低压软启动器的停车方式主要有自由停车,软停车,制动停车三种。传统的电动机停车方式常用自由停车,但有许多应用场合,自由停车会产生很大问题,如高层建筑的水泵系统,如果采用自由

相关文档