门机控制器使用手册
(NSFC01-01A )
目录
1.注意事项分类 (1)
2.端子定义 (4)
3.按键名称和基本操作 (4)
4.接线图 (5)
5.快速调试 (6)
6.门机运行信号确认 (6)
7.开关门曲线说明 (7)
8.功能参数表 (9)
9.功能参数详细说明表 (10)
10.故障代码说明.................................................................................. (15)
感谢购买宁波申菱电梯配件有限公司生产的NSFC01-01A型电梯门控制器。本手册介绍了该产品的使用方法和注意事项,在使用该产品之前请务必熟读此手册。
1
请安装在金属等非易燃物品上,以避免发生火灾。
请确认电源处于断开状态下再进行接线,输入电源断开后,等待
处不要连接交流电源,以避免受伤及火灾。
一定要在盖上端子罩之后再接通电源,在通电过程中不要打开端子罩,以避免触电。散热器、制动电阻温度很高,请勿触摸,以避免烫伤。
当进行维护和检查时要把输入电源断开,等待5
请委托专业电工定期紧一下端子螺丝,端子螺丝的松动有可能造成过热及火灾。
2
[2]信号输入端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号端电压为+24VDC,输入公共端
GNDE为负。
3、按键名称和基本操作
3.1 按键名称
减。
○2修改参数完毕后,按SET
○3RUN键,单独按RUN
3. 2 按键基本操作
以改变参数P05等于22为例:
按键次序 显示内容
图1:按键基本操作
注意:只有将操作使能P01改成1时,才能修改数据。
4、接线图
注意: 在配接开/状态见参数P16、P17,置0为常开输出,置1为常闭输出。
5、快速调试
门机出厂前已完成控制器内部接线和所有功能调试,用户可根据实际情况按以下步骤1-3项调节开/关门曲线即可。在调试前确保机械安装及接线正确。 注意:上电前请再次按图3粗实线部分接线一一确认。
采取措施保护人员安全,以避免受伤。
6、门机运行信号确认
在更换电机、减速开关和到位开关时,通过以下步骤确认相关信号是否正常。
6.1(参数n07、参数n08、参数n09)确认
按键切换到n 参数模式,信号的状态。
(1)参数n07为输入信号状态显示监控。 ①-----开门指令信号 ②-----关门指令信号 ③-----开到位信号
④-----关到位信号
⑤-----开减速信号
⑥-----关减速信号 图4:n07状态显示 ⑦-----消防功能信号
与其设置的极性无关。信号与其公共端子(GNDE (GNDE )断开时,相应数码管不亮。
图5:n08状态显示
输入信号的有效性与其极性有关。设置开到位、关到位、开减速、关减速的极性,分别为参数P19、P20、P21、P22,其设置作用如下。
0----信号端子与输入公共端闭合时,此时该信号有效,相应数码管点亮;信号端子与输入公共端断开时,此时该信号无效,相应数码管不亮。
1----信号端子与输入公共端断开时,此时该信号有效,相应数码管点亮;信号端子与输入公共端闭合时,此时该信号无效,相应数码管不亮。
(3)参数n09为输出信号监控。
①-----开门限位继电器输出 ②-----关门限位继电器输出
③-----多功能继电器输出(默认为过载输出) ④-----启动继电器输出
图6:n09状态显示
输出信号的有效性与其极性有关。设置开门到位继电器、关门到位继电器、多功能继电器的极性,分别为参数P16、P17、P18,其设置作用如下
0----信号有效时,此时继电器输出端子与其公共端闭合,相应数码管点亮;信号无效时,此时继电器输出端子与其公共端断开,相应数码管不亮。
1----信号无效时,此时继电器输出端子与其公共端闭合,相应数码管点亮;信号有效时,此时继电器输出端子与其公共端断开,相应数码管不亮。
6.2电机正/反转确定
条件:P01=1。
步骤:在000键,确认关动作,按STOP 键停止
开关门动作。若电机运转方向不正确,改变输出相序U 、V 。 注意:如门机开门无力,适当增加P02(低速力矩提升)值。
7、开关门曲线说明 7. 1 开门过程
7.1.1 当有开门信号时,门机以低速力矩提升P02、经过加速时间d33,速度 d05启动,经过加速时间
d35,目标值为d37,进入开门加速1段,经过加速时间d15,目标速度d06,进入开门高速运行。 7.1.2 当门运行到开门减速开关位置时,门机将从开高速d06减到开低速d07,经过减速时间d16,进行
开门低速运行。
7.1.3 当门运行到开门到位开关位置时,门机将从d07减速到d08运行。 7.1.4 当门机开门到达开门极限位置时,以保持速度d10运行。
门区域位置开门减速信号开门信号开门到达信号关门到达信号
关门信号
图7:开门运行曲线图
注意:
(1)开门到位保持频率为d10,保持力矩为P04。
(2)若低速段开门力矩较小,可以适当加大P02的值。但P02值过大,可能会引起电机过流或过热保
护,建议P02参数一般情况下不超过20。
7. 2 关门过程:
7.2.1 当有关门信号时,门机以低速力矩提升P02、经过加速时间d34,速度 d01启动,经过加速时间
d36,目标速度d38进入关门加速1段,经过加速时间d13,目标值为d02,进入关门高速运行。 7.2.2 当门运行到关门减速开关位置时,门机将从关高速d02减到关低速d03,经过减速时间d14,进行
关门低速运行。
7.2.3 当门运行到关门减速开关位置时,经过d20时间延迟后门机将从d03减速到d04运行(制动减速状
态)。
7.2.4 当门机关门到达关门极限位置时,以保持速度d09保持运行。
门区域位置关门减速信号关门信号关门到达信号开门到达信号
开门信号
注意:
(1)关门到位保持频率为d09,保持力矩为P05。
(2)若低速段关门力矩较小,可以适当加大P02的值。但P02值过大,可能会引起电机过流或过热保护,建议P02参数一般情况下不超过20。
(3)当出现门机关不到位的情形,可适当调大d04以及d20参数值,当出现关门有撞击的情形,可适当调小d04以及d20参数值。当出现运行S曲线不理想,可对S曲线相关参数进行修改以取得最优运行曲线。
8、功能参数表
9、功能参数详细说明表
地址:中国宁波石浦南屏路195号
邮政编码:315731
电话:0574-********
服务热线:0574-********
传真:0574-********
网址:https://www.wendangku.net/doc/3b11296698.html,
电子邮件:shenling@https://www.wendangku.net/doc/3b11296698.html,
印刷日期:2008年10月
版权所有,侵权必究。内容如有改动,恕不另行通知。