桩头防水做法:在桩头及桩周边做水泥基渗透结晶型涂料防水层,上做20厚1:2聚合物水泥砂浆保护层。要求聚合物水泥砂浆在施工过程中随抹随将其压光,以提高其抗渗性。注意的质量问题是:桩上的防水涂料与底板上的防水卷材必须要满足防水搭接要求(见图),聚合物的配比必须符合设计规定要求。

丙纶桩头防水施工方案【最新版】

丙纶桩头防水施工方案目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工进度 四、施工准备 五、作业条件 六、施工方法 七、成品保护 一.工程概况: 工程名称:滨河一号商住楼

本工程为地下室底板采用聚乙烯丙纶布,桩头采用水泥基渗透结晶防水材料。 二.编制依据 1、地下工程防水技术规范GB50108-2001 2、地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 3、建筑工程质量管理条例 4、水泥基渗透结晶型防水材料国家标准GB18445-2001。 三.施工准备 3.1劳动力准备 配备专业的施工队伍,并在进场前进行相应的培训和技术交底。 3.2机具准备 铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、手提喷雾器、水桶、

拌料板或拌料桶,吹尘器、、滚刷、毛刷、铁抹子等。 3.3现场准备 3.3.1基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 3.3.2基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 3.3.3桩头应先进行剔凿到水泥原基面,基面保持平整,将面层用吹风机清理干净后用水湿润但不得有明水,不得抹灰,方可施工;桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 3.4材料准备 材料选用水泥基渗透结晶防水材料,材料进场前均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方、监理三方共同抽样,抽样送至实验室做复试,可参照国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2001)。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可进场,以保证材料符合要求。 四.施工方法

4.1清理基层。 将基层杂物、尘土、灰渣清扫干净,基层验收合格。 4.2桩头防水(刚柔结合)工艺流程: 本工程桩头处理是防水工程技术关键之一,处理桩头防水效果好坏直接关系到本工程防水成功与否。桩头防水节点见附图。主要材料分析如下: 4.2.1水泥基渗透结晶型防水涂料是一种粉状材料,以硅酸盐类水泥、石英砂等为基料,掺入活性化学物质组成的刚性无机类防水涂层材料。经与水拌合可调配成刷涂或喷涂在水泥混凝土表面的浆料,也可以其干粉撒覆并压入未完全凝固的水泥混凝土表面,从而向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,使混凝土致密、防水。 4.2.2技术性能。 外观:目测为均匀的粉末,无结块、无异物。

桩基桩头防水施工方案

地下室桩基头防水施工方案1.编制依据 序号名称编号 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T50300-2013 2 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 3 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 4 《地下建筑防水构造图集》10J301 5 《地下工程防水》12J2 6 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 7 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2012 8 施工图纸 2.桩头桩基础防水结构图(以施工图纸为准仅供参考) 2.1桩基础防水 图2:桩基础防水详图2 图3:桩基础防水详图3 2.2桩头防水构造

图1:桩头防水构造(一) 图2:桩头防水构造(二) 3.施工准备 3.1劳动力准备 配备专业的施工队伍,并在进场前进行相应的培训和技术交底。 3.2机具准备 铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶,吹尘器、、滚刷、毛刷、铁抹子等。 3.3现场准备 (1)基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 (2)基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 (3)桩头应先进行剔凿到水泥原基面,基面保持平整,将面层用吹风机清理干净后用水湿润但不得有明水,不得抹灰,方可施工;桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 3.4材料准备 主材选用水泥基渗透结晶防水涂料,辅材选用遇水膨胀止水条,主材进场前均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料进场后,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方、监理三方共同抽样,抽样送至实验室做复试,可参照国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2012)。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可进场,以保证材料符合要求。 4.施工方法 4.1清理基层 将基层杂物、尘土、灰渣清扫干净,基层验收合格。 4.2桩头、桩基础防水(刚柔结合)工艺流程 本工程桩头、桩基础处理是防水工程技术关键之一,处理桩头、桩基础防水效果好坏直接关系到本工程防水成功与否。桩头、桩基础防水节点如图。主要材料分析如下:(1)水泥基渗透结晶型防水涂料是一种粉状材料,以硅酸盐类水泥、石英砂等为基料,掺入活性化学物质组成的刚性无机类防水涂层材料。经与水拌合可调配成刷涂或喷涂在水泥混凝土表面的浆料,也可以其干粉撒覆并压入未完全凝固的水泥混凝土表面,

桩头防水处理方法

桩基础;防水处理 桩基础地上部分进入承台基础,属于混凝土结构,对此一般采用外防水外贴的施工处理方法。防水材料应尽量采用强度高、延伸率大,具有良好的不透水性和韧性、耐腐蚀性的卷材,如SBS、APP以及合成高分子防水卷材等。选用的胶粘剂与基层处理剂种类也很多,但要求其性能应与所选用的卷材相容,不同种类的卷材选用的的胶粘剂与基层处理剂不能相互混用。高层建筑工程的基础形式通常采用桩基础,对桩基础工程的防水处理,是施工中的一个关键控制环节,如处理不好将会影响到整个地下工程的使用功能,尤其当遇有地下水位高、地下水量的大的地区,尤为重要。 施工中一般采用,500g/㎡SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材做主防水层,300g/㎡做附加层。它属于高分子材料的柔性防水层,具有良好的任性和延伸性,可以适应一定的结构振动和微小变形,具有抗渗性能好、抗拉伸强度高,低温柔性好、对基层伸缩或开裂适应性强、使用寿命长(使用寿命达50年以上)、施工简便,防水效果好等特点。其缺点是材料成本高,施工工序多。粘接剂一般选用聚合物水泥防水胶。 卷材防水层施工的铺贴方法,按其与地下防水结构施工的先后顺序分为外贴法和内贴法两种。外贴法是指在地下建筑墙体做好后,直接将卷材防水层铺贴墙上,然后砌筑建筑保护墙。其优点是构筑物与保护墙有不均匀沉降时,对防水层影响较小;防水层做好后即可进行漏水试验,修补方便。 内贴法施工是指在地下建筑物施工前,先砌筑保护墙,然后将卷材

防水层铺贴在保护墙上,最后进行地下墙体浇筑。内贴法的优点是防水层施工比较方便,不必留接头;施工占地面积小。但是构筑物与保护墙有不均匀沉降时,对防水层影响较大,另外保护墙稳定性差,竣工后发现漏水较难修补。 此外,为适应建筑结构沉降、温度伸缩等因素产生的变形,在地下建筑物的变形缝地下通道等连接口处,两侧的基础结构之间留有20-30mm的空隙,两侧的基础是分别浇筑的,因此处属于防水结构的薄弱环节,如在这些部位产生渗漏,抗渗堵漏较难实施。因此为防止变形缝处的渗漏水现象,除在结构设计中考虑防水的能力外,还应采用止水带防水。常用的止水带材料有橡胶止水带、塑料止水带、氯丁橡胶板止水带和金属止水带等。桩基础工程的地下防水使用的止水带一般为橡胶止水带和金属止水带。橡胶止水带属于柔性材料,抗渗、适应变形能力强。金属止水带一般用于高温环境条件下,而无法采用橡胶止水带后塑料止水带时。 这里我以常用的SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材为例,谈一下桩基础工程的防水处理措施和施工中应控制的环节。 1 施工程序分为 清理基层制备胶粘剂节点处理卷材防水层施工;地下基础部分的地下剪力墙部分宜采用外防外贴法的卷材防水层施工。其施工程序:验收基层清扫基层制备粘接胶处理节点部位铺贴底板和临时保护墙卷材。 2 主要施工工艺如下

桩基桩头防水施工方案

地下室桩基头防水施工方案 1.编制依据 图1:桩基础防水详图1 图2:桩基础防水详图2 图3:桩基础防水详图3 桩头防水构造 图1:桩头防水构造(一) 图2:桩头防水构造(二) 3.施工准备 劳动力准备 配备专业的施工队伍,并在进场前进行相应的培训和技术交底。 机具准备 铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶,吹尘器、、滚刷、毛刷、铁抹子等。

现场准备 (1)基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 (2)基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 (3)桩头应先进行剔凿到水泥原基面,基面保持平整,将面层用吹风机清理干净后用水湿润但不得有明水,不得抹灰,方可施工;桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 材料准备 主材选用水泥基渗透结晶防水涂料,辅材选用遇水膨胀止水条,主材进场前均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料进场后,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方、监理三方共同抽样,抽样送至实验室做复试,可参照国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2012)。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可进场,以保证材料符合要求。 4.施工方法 清理基层 将基层杂物、尘土、灰渣清扫干净,基层验收合格。 桩头、桩基础防水(刚柔结合)工艺流程 本工程桩头、桩基础处理是防水工程技术关键之一,处理桩头、桩基础防水效果好坏直接关系到本工程防水成功与否。桩头、桩基础防水节点如图。主要材料分析如下: (1)水泥基渗透结晶型防水涂料是一种粉状材料,以硅酸盐类水泥、石英砂等为基料,掺入活性化学物质组成的刚性无机类防水涂层材料。经与水拌合可调配成刷涂或喷涂在水泥混凝土表面的浆料,也可以其干粉撒覆并压入未完全凝固的水泥混凝土表面,从而向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,使混凝土致密、防水。 (2)作业条件 1)桩头混凝土基面均应用水浸湿,但不得有明水。 2)混凝土基面应平整、牢固、无油渍、起砂等缺陷,如有桩头应先进行处理后方可施工。 3)桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。

桩头防水施工方案(水泥基渗透结晶+聚合物水泥砂浆)

桩头防水施工方案(水泥基渗透结晶+聚合物 水泥砂浆) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

桩头防水施工方案 一、编制依据 (1)GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准; (2)GB 50209-2010地面工程施工质量验收规范; (3)ZBBZH/GJ 29建筑防水工程技术规范; 二、施工准备 技术准备 (1)施工前应进行技术交底和操作工人岗前培训; (2)根据设计与规范要求确定防水材料的品种、性能及需用量计划。 材料准备 (1)原材料通过抽样检查、试验,确认验收合格; (2)按照配合比要求做出样板块,并通过验收确认。 主要机具 (1)切割桩头的专用盘锯、空气压缩机、风镐; (2)钢丝刷、滚筒、软毛刷、凿子、錾子、扫把、锤子、刮板等。 作业条件 (1)桩基已通过检测和验收,并已办好移交手续; (2)管桩内已按设计要求浇筑完砼,并通过验收; (3)做好定位放线、桩位复核工作,并通过验收。 (4)桩周的砼垫层和承台处的砖胎膜已施工完毕,并通过验收; (5)施工期间做好降排水工作,破桩头若发现渗漏水,应先采取措施并将渗漏水止住。 三、施工工艺 工艺流程 (1)预应力管桩:定位放线→切桩→人工打凿和管桩内浇筑砼→水泥基渗透结晶型防水涂料→聚合物水泥砂浆→养护→安装遇水膨胀止水条; (2)灌注桩:定位放线→人工打凿桩头砼→水泥基渗透结晶型防水涂料→聚合物水泥砂浆→养护→安装遇水膨胀止水条。

操作工艺 3.2.1桩切割 预应力管桩应采用专用切桩盘锯,根据标高线进行切桩,按设计放置钢筋、浇筑桩芯砼;砼灌注桩经人工修凿平整直至设计标高,基面应符合防水层施工要求。 如桩头标高低不能满足锚入承台100mm的要求,应沿桩周边500mm范围内凿成漏斗状,保证桩头锚入承台砼100mm。如桩头标高过低,则应按设计要求采取接桩措施。 3.2.2水泥基渗透结晶型防水涂料施工 (1)洗刷基层,对蜂窝麻面等劣质表面进行处理,局部缺陷采用聚合物水泥砂浆修补并找平; (2)湿润基层,刷第一度水泥基渗透结晶型防水涂料。 (3)间隔约3h后,涂刷第二遍涂料,两遍干的薄膜厚度应符合设计要求。 (4)水泥基渗透结晶性防水涂料和聚合物水泥砂浆的具体施工方法尚应满足产品说明书和设计的要求。 聚合物水泥砂浆 (1)按照产品说明书和配合比的设计要求配制好聚合物防水砂浆; (2)按设计要求沿桩头表面和桩周抹聚合物水泥砂浆,厚度不应小于 15mm; (3)聚合物水泥砂浆抗压强度不得小于桩身的强度等级。 3.2.4遇水膨胀橡胶止水条施工 (1)沿桩顶钢筋的根部按设计要求,安装成环状的遇水膨胀止水条,压实压紧,与钢筋紧密配合; (2)并对遇水膨胀止水条进行保护; (3)桩头防水构造如下图:

桩头防水施工工艺标准

20 桩头防水施工工艺标准 范围 本标准规定了桩头防水的施工要求、方法和质量控制标准。本标准适用于防水等级为一级或二级的地下建筑工程基础桩头部位防水构造的施工。 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所用的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范 GB50108-2008 地下工程防水技术规范 术语 地下防水工程指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 防水等级根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。 桩头防水 阻断桩的受力钢筋的渗水通道,使底板防水层在桩头部位连续,以形成整体的防水层的桩头构造。水泥渗透结晶型防水涂料在水泥中掺有一定数量的无机活性材料的涂料,可改善水泥固化后的物理力学性能。可用于主体结构的迎水面或背水面作防水层。此类涂料不适用于变形较大或受振动作用部位。 施工准备 技术准备按设计图纸编制施工技术方案,做好详细的施工技术交底和工人上岗前操作技术培训。按设计图纸计算工程量,确定材料需用计划,明确技术质量标准要求。 进行施工技术质量策划,制定技术质量控制目标,明确施工要点。 物资准备水泥的品种应按设计要求选用,水泥的强度等级不得低于级,在不受侵蚀性介质和冻融作用时,宜采用普通硅酸盐水泥。在受侵蚀性介质作用的条件下,应按介质的性质选用相应的水泥; 遇水膨胀止水条外观质量、几何尺寸应符合设计要求。刚性防水涂层等原材料进场应检查其产品合格证及产品说明书,对其主要性能指标进行复检,合格后方可使用。 防水涂膜的外观质量和物理性能应符合《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 附录 A 、条的各项要求和规定。 施工设施准备 施工机械:桩头防水施工主要机械为电动搅拌器等。 工具用具:桩头防水施工的主要工具为配料用的拌料桶、油漆刷、小铁桶、小平铲、毛刷、刮板、滚动刷、钳子等。 监测装置:天平或者小磅秤等。 作业条件准备垫层已经施工完毕,并通过隐蔽验收。桩头防水基层表面应清理干净,不得有泥土、残余混凝土浆及杂物等。基层表面应洁净干燥,含水率不应大于9%。 施工工艺

桩头防水施工方案

桩头施工方案 1编制依据: 1、1《水泥基渗透结晶防水材料》(GB 18445-2001) 1、2《聚合物水泥防水砂浆》(JCT 984—2005) 1、3《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002) 1、4《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1、5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 1、6《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2002) 1、7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 2桩头防水构造 本工程桩基承台及底板采用3+4SBS卷材防水。按照设计要求,基础桩桩身混凝土需嵌入承台内100㎜,且桩头钢筋锚入承台35d。由于桩头与承台板混凝土之间存在施工缝,桩头结构型式又造成卷材防水层在桩头部位无法闭合交圈,且桩头部位钢筋密集,桩头与承台部位防水节点成为底板防水工程得关键点。为保证桩头部位防水施工质量,结合工程自身特点,经广泛研究,本工程桩头与承台板交界面及桩头周边250㎜范围采用水泥基渗透结晶型防水涂料,与基础底板卷材防水层自桩边搭接过渡,形成桩头部位刚柔结合得防水体系。水泥基渗透结晶防水层施工完毕达到要求后在上层涂刷6MM厚聚合物水泥防水砂浆。钢筋采用遇水膨胀止水条。 3水泥基渗透结晶施工工艺

工艺流程:基层处理→湿润基层→涂刷水泥基渗透结晶防水涂料灰浆层→养护→检查验收 3、1基层处理 ⑴清理剔凿合格后得桩头与桩身(垫层上部分),用钢钎铲除桩头松动得混凝土块及浮土,将桩头、桩身表面以及桩身周围250㎜范围内得混凝土垫层用钢丝刷刷成粗糙毛面并清扫干净,最后用清水与墩布冲洗干净。 ⑵桩头及桩身若有超过0、4㎜得裂缝,均凿成“U”型槽,槽宽20㎜,深20㎜,用清水清洗干净,但不得有明水,在槽内与沿槽口得两面延伸150㎜涂刷一道水泥基渗透结晶防水涂料灰浆,待灰浆层干燥约10分钟,但仍有粘着性得时候,用水泥基渗透结晶防水涂料半干料团填平压实凹槽;填平层初凝后再涂刷一层水泥基渗透结晶防水涂料灰浆层;灰浆在半干时开始用雾状水喷洒养护,每天喷洒水4-6遍。水泥基渗透结晶防水涂料半干料团配比为干粉:水=6:1(体积比)。 ⑶防水灰浆涂刷前,要求基层湿润,但表面不得有明水。 3、2灰浆得调制 水泥基渗透结晶防水涂料灰浆配合比为干粉:水=5:2、5,调制方法为将粉料与水倒入容器内,搅拌试件3~5min,必须充分搅拌均匀,一次搅拌不宜过多,以20min内用完为宜。使用过程中不得另行加水加料。 3、3涂刷方法及要求

桩头防水做法

一.工程概况: 1工程名称: 2工程地址: 3建设单位; 4设计单位: 5监理单位: 6施工单位: 7结构形式基础:板式筏型基础 主体:全现浇框架剪力结构 8建筑规模层数:地下*层,地上**层 面积:总建筑面积***㎡ 9本工程为一级防水设防,地下室底板、外墙采用C40P10抗渗砼,外设高聚物改性沥青聚乙烯胎(PEE)防水卷材两道设防,后浇带、施工缝在此基础上加橡胶膨胀止水条及防水涂料或外贴式止水带。地下室防水其中因结构承载要求基础底板设置了灌注桩598颗,抗拔桩840颗,故本工程的底板防水关键之一为桩头防水节点处理。 二.编制依据 1**工程施工图纸 2图集88J6—1《地下工程防水》 3地下工程防水技术规范GB50108—2001 4地下防水工程质量验收规范GB50208—2002 5建筑工程质量管理条例 6**施工组织设计 7青岛市地下工程防水做法推荐做法95TJ3 8混凝土矿物掺合料应用技术规程DBJ/T01-64-2002

三.施工进度 **月**日桩头防水开始施工,到*月**号施工完毕。 四.施工准备 4.1劳动力准备 配备专业的施工队伍,并在进场前进行相应的培训和技术交底。*月**日**名持证上岗工人进入现场清扫施工面,同时桩头防水开始施工。 4.2机具准备 铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶,吹尘器、、滚刷、毛刷、铁抹子等。 4.3现场准备 4.3.1基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 4.3.2基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 4.3.3桩头应先进行剔凿到水泥原基面,基面保持平整,将面层用吹风机清理干净后用水湿润但不得有明水,不得抹灰,方可施工;桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 4.4材料准备 材料选用水泥基渗透结晶防水涂料,遇水膨胀止水条、橡胶止水带,,材料进场前均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料*月**日进场,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方、监理三方共同抽样,抽样送至实验室做复试,可参照国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2001)。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可进场,以保证材料符合要求。 五.施工方法 5.1清理基层。 将基层杂物、尘土、灰渣清扫干净,基层验收合格。 5.2桩头防水(刚柔结合)工艺流程: 本工程桩头处理是防水工程技术关键之一,处理桩头防水效果好坏直接关系到本工程防水成功与否。桩

桩头防水施工工艺

桩头防水施工工艺 地下工程长期深埋于地下,因此,在进行地下工程防水设计和施工时,应遵循“防、排、堵、截相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则,并根据建筑物的使用功能及使用要求,结合地下工程的防水等级,选择合理的防水方案,严格遵守《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)的相关规定。 几乎所有的建筑物的地下室,桩头和底板都是连在一起的,这样成桩势必会贯通防水层,使得地下室有几百甚至几千个洞,防水层本身无法形成全封闭,那么如果防水施工不到位,可以说渗漏是必然的结果。所以,桩头部位的防水十分重要。 桩头防水施工的材料要求: 1.桩头部位的防水不宜采用柔性防水卷材和一般涂膜防水。 2.钢筋处于变位时,防水层应紧密地与钢筋粘接牢固,主要技术性能要求如下: 2.1材料粘结强度高,能与桩头钢筋牢固结,并与混凝土形成一体,在施工过程中钢筋往返弯曲时,防水材料性能变化较小。 2.2材料应具有弹性和柔韧性,以适应基面的扩展与收缩,能自由改变形状而不断裂。 2.3适应在潮湿环境下固结或固化的防水材料。防水层要求不渗漏、无毒、施工方便。 桩头防水施工的机械要求: 1.施工机械:砂浆搅拌机、高压水枪、搅拌器。 2.主要工具:灰板、铁抹子、钢丝刷、铁锹、扫帚、量具、专用尼龙刷、凿子、锤子、抹布、橡胶手套等。 桩头防水的施工流程: 1.工艺流程 桩头清理—涂刷水泥基渗透结晶防水涂料—涂刷密封胶—遇水膨胀止水胶施工 2.施工方法

2.1施工前认真识图,落实防水工程部位,熟知作业规程。掌握操做要领。 2.2桩头整修结束,在作防水涂料前,应进行认真清理。指派专人将桩头上的砂浆、泥土等杂物清理干净。 2.3在桩头上涂刷两遍水泥基结晶型防水涂料,其用量不小于1.5㎏/㎡。注意将桩头上的砂眼、微细空隙用防水涂料涂实。桩头顶面和侧面的裸漏出涂刷的水泥基渗透结晶型防水涂料应延伸到结构底板垫层150mm处,桩头四周300mm 范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层。 2.4桩管根桩头每遍防水涂料涂刷结束后,都要经过班组的自检和工长组织的互检;达到合格要求后,再经过项目部质检人员的专业检查。在项目部检查合格的基础上,再由监理人员检验。施工达到合格要求后,方可进行下一道工序的施工。 2.5和桩头侧边抹约20mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺水泥重5%的防水粉)保护层。 2.6桩头钢筋根部用遇水膨胀止水胶做密封胶圈。遇水膨胀止水胶应采用专用注胶器挤出粘结在施工缝表面,并做到连续、均匀、饱满,无气泡和孔洞,挤出宽度及厚度应符合设计要求;止水胶挤出成形后,固化期内应采取临时保护措施;止水胶固化前不得浇筑混凝土。 质量标准 桩头防水构造做法 水泥基渗透结晶型防水涂料

地下室带桩头防水施工作业指导书

地下室承台桩头防水施工作业指导书 一、编制依据: 建筑工程防水施工手册及《地下室防水工程技术规范》GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002;及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 二、工程概况:(略) 三、防水部位及材料的确定: 防水材料应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高、低温性能和优良的抗腐蚀性;与基面应形成良好的粘接力。根据要求采用SBS3mm厚防水卷材两层作法。 四、施工部署: 为确保工程质量、安全及施工进度采取以下措施: 设立临时组织机构: 1、本工程由董付启负责组织协调工作,陈怀生负责施工生产兼技术指导,王国雨负责质量检查,武国强负责现场安全、消防工作。 2、结合工程特点,组织经验丰富、持有上岗证的工人进行操作。 五、施工准备工作: 1、材料审查: 经理部出具各类人员上岗证以及材料供应的检测报告、合格证、说明书、防伪标志。 2、材料复试: 材料依据计划进场后,经理部试验员,在甲方监理的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。 3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。

4、结构施工单位在底板垫层及保护墙施工时,对阴阳角及管道根等细部用1:3水泥砂浆抹成r≥50mm的光滑圆角,以使防水卷材粘接牢固。 5、底板防水施工时由结构单位搭设临时马道及安全护栏,以便材料运输和确保人员通行安全。 6、地下室垫层及外墙基面,办理文字交接检,执行贯标要求。 六、施工要点: 1、施工阶段划分: 依据设计图纸及施组设计,确定为该工程地下室,防水分为两个阶段:底板防水(内粘法)施工为第一阶段:外墙防水(外粘法)施工为第二阶段。 2、防水构造及留槎 (1)结构施工单位在垫层四周依据测量定位,砌筑永久保护墙和临时保护墙,并抹灰找平。 (2)结构外墙砼浇筑完毕后,及时用1:3水泥砂浆找平,以备第二阶段防水施工。 七、施工工艺: (一)工艺流程: 1、底板防水:采用空铺法。 基面清、处理→涂刷基层处理剂(冷底子油)→粘贴附加层→空铺第一层卷材→热熔粘贴第二层卷材→交验→做保护层。 2、结构外墙防水:采用外粘法 结构外墙基层处理→涂刷基层处理剂(冷底子油)→粘贴附加层→热熔铺贴卷材→交验→做保护层。 (二)、基层清、处理: 1、施工前,将基层表面的突起物等铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净,若表面不平或局部开裂,由结构单位采用1:3水泥砂浆修补,阴阳角应抹成半

桩头防水施工方案1

七方生活家园1#、2#、3#、5#楼 地下防水工程施工方案 七方生活家园1#、2#、3#、5#楼基础垫层及桩头修补结束后,即要桩头防水和粘贴SBS高聚物改性沥青防水卷材的施工;地下室外墙面也是用SBS高聚物改性沥青防水卷材做防水层。为确保地下防水卷材工程施工质量和本工序的顺利施工,特作此方案。 一、施工准备 1、地下卷材防水工程必须选择具有防水工程施工资质的专业防水队施工,操作人员持有效证件上岗。 2、材料准备 按照建设单位指定的水泥基、渗透结晶型防水涂料和3厚、-18度的SBS 高聚物改性沥青防水卷材的品牌、规格要求进行市场采购,并且按有关规范的规定进行随机抽样和送试。经试(检)验合格后的防水材料方可用于工程。 配套材料有沥青基冷底子油、工业汽油等。质量应符合有关规范、规程的规定。 3、技术准备 本工程桩头防水处理是按陕02J10第24页节点构造要求进行施工。基础筏板和地下室外壁及设备房顶板面均用3厚、-18度的SBS 高聚物改性沥青防水卷材热熔粘贴施工。 4、主要用具: 清理用具:小平铲、笤帚、钢丝刷等。 操作工具:电动搅拌器、油漆刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、橡胶压板、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。 二、施工工艺 1、工艺流程 桩头清理—桩头防水—桩头防水保护层—基底清理—满刷冷底子油—防水卷材—防水卷材保护层 2、主要工序施工过程 1)、桩头防水 2)、施工前认真识图,落实防水工程部位,熟知作业规程。掌握操做要领。本工程的涂抹防水为满涂、卷材防水为满粘法施工。 3)、桩头整修结束,在作防水涂料前,应进行认真清理。指派专人将桩头上的砂浆、泥土等杂物清理干净。 4)、在桩头上涂刷两边水泥基结晶型防水涂料,其厚度不小于0.8mm。注意将桩头上的砂眼、微细空隙用防水涂料涂实。 5)、桩头侧边和桩头周边不小于150mm范围全用水泥基结晶型防水涂料涂刷两边。涂刷涂料处的砂眼、微细空隙、仍然要用防水涂料涂实。

桩头防水施工方案及工艺方法

桩头防水施工方案及工艺方法 工程本有钻孔灌注桩基础多根,,桩头防水处理工序如下: 1、施工工艺 桩头处理→湿润基面→涂刷水泥基渗透结晶型涂料第一遍→养护→涂刷水泥基渗透结晶型涂料第二遍→养护→质量检查→第一遍1.5mm厚溶剂型橡胶沥青涂刷(中间夹密纹玻璃网布增强层)→卷材收头到桩头根部→烤化卷材PE膜→第二遍溶剂型橡胶沥青涂刷→验收。 2、桩头防水基层处理 (1)由总承包方按设计要求凿出桩头至设计标高位置,桩身应基本平整。 (2)总包方在对验收合格的桩头混凝土基面的进行处理,使基层表面见坚硬洁净的混凝土面,用高压水枪冲洗暴露的桩身上的泥土、浮浆、松动的碎石等,保证混凝土基层的洁净; (3)桩头基层要达到平整并具备一定粗糙的麻面状态; (4)桩头上的受力钢筋由总包方调整到位,桩头上暴露的箍筋必须清理干净,涂刷水泥基渗透结晶材料后不再对其调整; 3、桩头涂刷水泥基涂料前的处理 (1)基层清理:基层应干净粗糙,无附着的灰浆,灰尘; (2)涂刷水泥基渗透结晶前要先对桩头基层进行反复淋水处理,使其保持在湿润状态,但不得存有明水; 4、涂刷水泥基渗透结晶 (1)涂刷范围:桩顶表面、暴露的桩身范围,涂刷用量约1.5kg/㎡,厚度1mm; (2)施工配合比(重量比):水泥基渗透结晶粉料:水=1:0.25-0.4,先将水倒入容器中,机器快速搅拌约5分钟,搅拌做到随混合随施工,混合好的材料应从混合时起30分钟内用完; (3)涂刷:用硬毛刷将涂料均匀的涂刷在湿润的基层表面,应分至少两边完成,第一遍养护后以手触摸不掉粉为佳方可涂刷第二遍; (4)涂刷每一遍时要保证施工的连续性,不得出现露底、漏刷现象,第一遍和第二遍涂刷的方向要互相垂直; 5、养护

桩头防水方案

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工重点、难点分析 (2) 4 施工准备 (2) 5 施工工艺 (4) 6 质量保证措施 (7) 7 成品保护 (9) 8 安全文明施工 (9) 9 工程质量通病治理 (10)

1 编制依据 1.1《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 1.2《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 1.3《地下建筑防水构造》10J301 1.4《地下工程防水》08BJ6-1 1.5《北京华贸城五期项目施工图纸》 2 工程概况 本工程为北京华贸城中第五期工程,项目工程位于北京市朝阳区规划红军营西路、京包铁路、羊坊东路及规划清河营路围合路块。本期工程总建筑面积83841.51m2,包括D1、D2、D3、D7、D8、25#、26#住宅楼和C1- 3,C1-5车库。开发单位为北京华贸奥苑房地产开发有限公司,监理单位为北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,设计单位为北京市建筑设计研究院,施工总承包单位为青建集团股份公司。 该工程的25#楼、26#住宅楼人防出入口处设置了抗浮底板,相配套C1-3车库、C1-5车库亦设置了抗浮底板。其中25#住宅楼人防出入口处设置了16根抗拔桩;26#住宅楼人防出入口处设置了12根抗拔桩;相配套C1-3车库、C1-5车库设置了375根抗拔桩。 3 施工重点、难点分析 本工程地下车库及局部主楼抗浮采用抗拔桩施工方案,其桩头防水处理是工程防水的重点和难点,其施工质量的好坏直接影响到工程的后期使用和工程安全。针对此问题,我方及监理单位、建设单位进行了桩头防水专项技术方案的研究、探讨,将原来投标时的桩头防水节点图按照相关图集、规范,针对桩头防水的施工重点即桩身内部的毛细防水和桩身立面与底板交接部位的防水控制进行了深化设计(详见5.2.3桩头防水节点图)。根据此深化设计节点图亦与设计单位进行了研究和探讨,最终经四方单位研究确定了此桩头防水节点图 4 施工准备

桩基桩头防水施工方案

地下室桩基头防水施工方案1.编制依据 图1:桩基础防水详图1

图2:桩基础防水详图2 2.2桩头防水构造

图1:桩头防水构造(一)

图2:桩头防水构造(二) 3.施工准备 3.1劳动力准备 配备专业的施工队伍,并在进场前进行相应的培训和技术交底。 3.2机具准备 铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶,吹尘器、、滚刷、毛刷、铁抹子等。 3.3现场准备 (1)基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 (2)基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 (3)桩头应先进行剔凿到水泥原基面,基面保持平整,将面层用吹风机清理干净后用水湿润但不得有明水,不得抹灰,方可施工;桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 3.4材料准备 主材选用水泥基渗透结晶防水涂料,辅材选用遇水膨胀止水条,主材进场前均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料进场后,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方、监理三方共同抽样,抽样送至实验室做复试,可参照国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2012)。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可进场,以保证材料符合要求。 4.施工方法 4.1清理基层 将基层杂物、尘土、灰渣清扫干净,基层验收合格。 4.2桩头、桩基础防水(刚柔结合)工艺流程 本工程桩头、桩基础处理是防水工程技术关键之一,处理桩头、桩基础防水效果好坏直接关系到本工程防水成功与否。桩头、桩基础防水节点如图。主要材

料分析如下: (1)水泥基渗透结晶型防水涂料是一种粉状材料,以硅酸盐类水泥、石英砂等为基料,掺入活性化学物质组成的刚性无机类防水涂层材料。经与水拌合可调配成刷涂或喷涂在水泥混凝土表面的浆料,也可以其干粉撒覆并压入未完全凝固的水泥混凝土表面,从而向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,使混凝土致密、防水。 (2)作业条件 1)桩头混凝土基面均应用水浸湿,但不得有明水。 2)混凝土基面应平整、牢固、无油渍、起砂等缺陷,如有桩头应先进行处理后方可施工。 3)桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 4)尽量避免烈日下工作,必要时采取遮护措施,但应透气。 5)不得在雨中或环境温度低于4℃时施工。 (3)作业方法 1)工艺流程:基层清理→配料→涂抹→细部构造处理→自检、清扫→验收2)操作要点: ①基层检查 检查基层存在油污、灰浆、杂物等并及时清除处理,检查混凝土裂纹状况及宽度,区别裂纹宽度大于或小于1.0mm并做相应处理。 ②清理基层 对混凝土表面的有机物、油漆、油污、其他粘结物进行清除。大于1.0mm裂纹需凿成15×20(或20×30)mm U形槽,用钢丝刷、高压水枪清理混凝土毛面(或5%盐酸清洗),经过清理的混凝土基面不得留有悬浮物和残渣。 ③润湿基层。 用水充分润湿处理过的混凝土基层,达到湿润、润透,表面无明水。 3)制备涂料料浆。

桩头防水处理施工方案

桩头防水处理 施 工 方 案

工程概况:中州新城棚户区改造四期项目工程由一标段(D6\D7\D9\D10\D12\D13)、七标段(D5\D8\D11)组成,工程位于河南商丘市通达二路、通达三路、纬一路、朱台路之间。该项目为9栋高层洋房,含一层地下室,总建筑面积约为169161.5㎡。地下室基础垫层及桩头修补结束后,即进行桩头防水和粘贴SBS高聚物改性沥青防水卷材的施工;地下室外墙面也是用SBS高聚物改性沥青防水卷材做防水层。为确保地下防水卷材工程施工质量和本工序的顺利施工,特作此方案。 一、施工准备 1、地下卷材防水工程必须选择具有防水工程施工资质的专业防水队施工,操作人员持有效证件上岗。 2、材料准备 按照建设单位指定的聚氨酯防水涂料和4厚SBS 高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)的品牌、规格要求进行市场采购,并且按有关规范的规定进行随机抽样和送试。经试(检)验合格后的防水材料方可用于工程。 配套材料有沥青基冷底子油、工业汽油等。质量应符合有关规范、规程的规定。 3、技术准备 本工程桩头防水处理是按国家相关规范结合项目现场实际要求进行施工。基础筏板和地下室外壁及设备房顶板面均用4厚SBS 高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)热熔粘贴施工。 4、主要用具: 清理用具:小平铲、笤帚、钢丝刷等。 操作工具:电动搅拌器、油漆刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、橡胶压板、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。 二、施工工艺 1、工艺流程 桩头清理—桩头涂膜防水—基底清理—满刷冷底子油—防水卷材—防水卷材保护层 2、主要工序施工过程 1)、桩头防水

地下桩头防水施工方案

某工程地下桩头防水施工方案 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工进度 (3) 4、施工准备 (3) 5、作业条件 (4) 6、施工方法 (5) 7、成品保护 (12) 8、质量标准 (13) 9 安全措施 (14) 一.工程概况: 1 工程名称: 2 工程地址: 3 建设单位 ; 4 设计单位 : 5 监理单位: 6 施工单位: 7 结构形式基础:板式筏型基础 主体:全现浇框架剪力结构 8 建筑规模层数:地下*层,地上**层 面积:总建筑面积***㎡ 9 本工程为一级防水设防,地下室底板、外墙采用C40P10抗渗砼,外设高聚物改性沥青聚乙烯胎(PEE)防水卷材两道设防,后浇带、施工缝在此基础上加橡胶膨胀止水条及防水涂料或外贴式止水带。地下室防水其中因结构承载要求基础底板设置了灌注桩598颗,抗拔桩840颗,故本工程的底板防水关键之一为桩头防水节点处理。 二.编制依据 1 **工程施工图纸 2 图集88J6—1 《地下工程防水》 3 地下工程防水技术规范 GB50108—2001 4 地下防水工程质量验收规范 GB50208—2002 5 建筑工程质量管理条例 6 **施工组织设计 7 青岛市地下工程防水做法推荐做法 95TJ3 8 混凝土矿物掺合料应用技术规程 DBJ/T01-64-2002 三.施工进度 **月**日桩头防水开始施工,到*月**号施工完毕。 四.施工准备 劳动力准备

配备专业的施工队伍,并在进场前进行相应的培训和技术交底。*月**日**名持证上岗工人进入现场清扫施工面,同时桩头防水开始施工。 机具准备 铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶,吹尘器、、滚刷、毛刷、铁抹子等。 现场准备 4.3.1基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 桩头应先进行剔凿到水泥原基面,基面保持平整,将面层用吹风机清理干净后用水湿润但不得有明水,不得抹灰,方可施工;桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 材料准备 材料选用水泥基渗透结晶防水涂料,遇水膨胀止水条、橡胶止水带,,材料进场前均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料*月**日进场,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方、监理三方共同抽样,抽样送至实验室做复试,可参照国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB 18445-2001)。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可进场,以保证材料符合要求。 五.施工方法 清理基层。 将基层杂物、尘土、灰渣清扫干净,基层验收合格。 桩头防水(刚柔结合)工艺流程: 本工程桩头处理是防水工程技术关键之一,处理桩头防水效果好坏直接关系到本工程防水成功与否。桩头防水节点如图。主要材料分析如下: 5.2.1 水泥基渗透结晶型防水涂料是一种粉状材料,以硅酸盐类水泥、石英砂等为基料,掺入活性化学物质组成的刚性无机类防水涂层材料。经与水拌合可调配成刷涂或喷涂在水泥混凝土表面的浆料,也可以其干粉撒覆并压入未完全凝固的水泥混凝土表面,从而向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,使混凝土致密、防水。 技术性能。 外观:目测为均匀的粉末,无结块、无异物。 作业条件 1. 桩头混凝土基面均应用水浸湿,但不得有明水外观:目测为均匀的粉末,无结块、无异物。 作业条件 1. 桩头混凝土基面均应用水浸湿,但不得有明水。 2. 混凝土基面应平整、牢固、无油渍、起砂等缺陷,故本工程头应先进行处理后方可施工。 3 .桩头混凝土基面必须洁净,适当粗糙,以利渗透。 4. 尽量避免烈日下工作,必要时采取遮护措施,但应透气。 5.不得在雨中或环境温度低于4℃时施工。 作业方法 1 工艺流程:基层清理→配料→涂抹→细部构造处理→自检、清扫→验收 2 操作要点: (1).基层检查。

抗浮锚杆与桩头防水施工方案

目录 一、编制依据 (1) 1.1 主要标准、规范、规程 (1) 二、工程概况 (1) 2.1、项目概况 (1) 2.2、现场概况 (2) 三、施工准备 (2) 3.1、技术准备 (2) 3.2、材料准备 (2) 3.3、基层条件 (3) 3.4、施工气候条件要求 (3) 四、施工工艺 (3) 4.1、抗浮锚杆防水施工 (3) 4.2、桩头防水施工 (5) 4.3、搭接缝 (7) 五、质量保证措施 (8) 六、安全文明施工措施 (9)

一、编制依据 1.1 主要标准、规范、规程 序号名称编号 1 地下工程防水技术规范GB50108-2008 2 地下防水工程质量验收规范GB50208-2011 3 自粘聚合物改性沥青防水卷材GB23441-2009 4 水泥基渗透结晶型防水涂料GB18445-2012 5 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 6 环球中心工程招标文件 7 环球中心结构施工图 8 环球中心建筑施工图 9 环球中心施工各单位施工进度情况及施工总体进度计划 二、工程概况 2.1、项目概况 工程建设概况一览表表2.1 邯郸市滏东大街以东、人民路以南、人工程名称环球中心工程地址 民南路以北、广泰街以西建设单位邯郸市翠宫房地产开发有限公司 设计单位邯郸市亚太建筑设计研究院有限公司 监理单位河北鸿泰工程项目咨询有限公司 施工单位中国建筑第二工程局有限公司 集五星级酒店、商业零售、休闲餐饮娱乐、办公等于一体的大型城市建筑综合 工程主要功能 体 总用地面积59397.8㎡建筑面积58万㎡

2.2、现场概况 本工程裙楼区域筏板采用抗浮锚杆,塔楼区域筏板部位采用灌注桩作为地基承载体,上述部位与筏板接触节点如果不采取相应防水处理措施,就会导致抗浮锚杆、桩头与混凝土筏板接触节点处的钢筋在地下水的影响下被锈蚀,或底板混凝土由于毛细孔道现象的发生而导致出现渗漏,故此节点作为防水的薄弱部位需重点管控。 三、施工准备 3.1、技术准备 参加本工程的所有施工技术人员必须提前熟悉图纸和现场情况。根据设计图纸、图纸会审以及施工规范要求做好防水施工、安全文明施工等方面的交底工作,确保每一个操作工人了解工艺操作过程、关键工序以及施工工艺。 3.2、材料准备 序号名称规格/型号施工部位备注 1 聚合物水泥混凝土C20 筏板底垫层厚度100mm 2 水泥基渗透结晶涂料 抗浮锚杆周边及 桩头防水层总厚度2mm 分三层涂刷 3 自粘聚合物改性沥青 防水卷材(Ⅱ型) 筏板底防水层厚度3mm 4 细石混凝土C20 防水保护层厚度50mm 5 遇水膨胀止水条 锚杆、桩头钢筋缠绕 防水 6 聚合物水泥浆基础的防护两遍 7 非固化橡胶沥青防水 涂料(Ⅰ型) 筏板底防水层厚度2mm 8 膨胀剂氧化钙类锚杆头混凝土处理掺量为水泥质量5% 9 耐碱纤维网格布 锚杆部位、桩头阴阳 角部位非固化橡胶沥

管桩桩顶防水做法(活动za)

三、桩头防水构造:采用水泥基渗透结晶防水涂料改性沥青防水涂料止水条卷材防水的复合做法 ?施工工艺:桩头处理→湿润基面→涂刷水泥基渗透结晶型涂料第一遍→养护→涂刷水泥基渗透结晶型涂料第二遍→养护→质量检查→第一遍溶剂型橡胶沥青涂刷(中间夹密纹玻璃网布增强层)→卷材收头到桩头根部→烤化卷材膜→第二遍溶剂型橡胶沥青涂刷→验收?桩头防水基层处理:.由总承包方按设计要求凿出桩头至设计标高位置,桩身应基本平整。.总包方在对验收合格的桩头砼基面的进行处理,使基层表面见坚硬洁净的砼面,用高压水枪冲洗暴露的桩身上的泥土、浮浆、松动的碎石等,保证混凝土基层的洁净。.桩头基层要达到平整并具备一定粗糙的麻面状态。.桩头上的受力钢筋由总包方调整到位,桩头上暴露的箍筋必须清理干净,涂刷水泥基渗透结晶材料后不再对其调整。?桩头涂刷水泥基涂料前的处理.基层清理:基层应干净粗糙,无附着的

灰浆,灰尘。.涂刷水泥基渗透结晶前要先对桩头基层进行反复淋水处理,使其保持在湿润状态,但不得存有明水。?涂刷水泥基渗透结晶.涂刷范围:桩顶表面、暴露的桩身范围,涂刷用量约㎡,厚度。.施工配合比(重量比):水泥基渗透结晶粉料:水:,先将水倒入容器中,机器快速搅拌约分钟,搅拌做到随混合随施工,混合好的材料应从混合时起分钟内用完。.涂刷:用硬毛刷将涂料均匀的涂刷在湿润的基层表面,应分至少两边完成,第一遍养护后以手触摸不掉粉为佳方可涂刷第二遍。.涂刷每一遍时要保证施工的连续性,不得出现露底、漏刷现象,第一遍和第二遍涂刷的方向要互相垂直。?养护、每遍涂刷完毕在涂层出现收水现象(即变色)时开始养护,养护采用喷雾器喷雾状水形式养护,但不可呈水珠状。、每遍涂层均需要次喷雾状水养护,每次相隔至少小时。、总的养护进度小时,以确保每遍涂层的质量。?注意事项:、桩头防水处理的关键是桩头的清理工序,采用高压水枪冲洗桩顶面混凝土能够有效清除混凝土的浮灰泥皮。同时,涂料采用硬毛刷搓揉涂刷。见下 图:用高压水枪冲洗过的桩头能够最大限度地保证水泥渗透结晶型涂料的渗透