文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩锚支护基坑变形的控制技术

桩锚支护基坑变形的控制技术

桩锚支护基坑变形的控制技术
桩锚支护基坑变形的控制技术

桩锚支护基坑变形的控制技术

摘要:桩锚支护结构的变形影响因素有很多,如:基坑的几何尺寸、锚杆的刚度、桩体的嵌固深度和锚杆的设置高度等等[1]。本文主要从当计算出锚杆所需的支撑刚度,在施工时以此为依据进行锚杆调整:或增加锚杆预加力或支撑刚度,或增加锚杆数量及支撑层数,来控制基坑变形。并在实际工程中应用,取得良好的效果。

关键词:桩锚支护;锚杆;层数;预应力;变形控制

Abstract: There are many factors influencing the pile anchor structure deformation, such as: the geometrical size of foundation pit, anchor’s stiffness, the embedded depth of pile, the setting height of anchor rod, and so on [1]. Based on the supporting stiffness needed by the archor rod, we adjust the the anchor when construction: increase the pre-tension or supporting stiffness, or increase the number and supporting layer of the archor rod to control the deformation of foundation pit. And those has been applied in the practical project, achieving a good effect.

Keywords: pile anchor; anchor rod; layer; prestress; deformation control

一、概述

深基坑工程支护设计需以地质勘察报告提供的工程地质条件和开挖施工组织技术参数为依据,但实际施工中往往会引起支护结构内力、位移及基坑内外土体变形,地层参数(c,φ等)的不确定或取值与实际值误差不等,也使计算得出的变形值与实际测量值差别会很大,传统的设计方法难以事先设定或事后处理。因此,针对深基坑工程,应采取动态设计和信息化施工,结合施工监测、信息反馈、临界报警、应变(或应急)预案设计等一系列理论和技术,制定相应的设计标准、安全等级、计算图式、计算方法以及施工组织方法等。通过开挖过程中的信息监测,根据实测变形值、实测地层参数以及强度控制和变形控制的要求反演出支护体系所需刚度,据此调整支护结构设计方案。

当采用桩锚支护时,支护体系一旦施工完成,桩体的刚度即已确定,可以调整的只有锚杆支撑的刚度[2]。则根据最终变形计算值,以及变形控制的需要,计算出锚杆所需的支撑刚度。下步施工,即以此为依据进行锚杆调整:或增加锚杆预加力或支撑刚度,或增加锚杆数量及支撑层数。当然,也可以通过增加降、排水措施或其它土体加固措施改善土体参数。

二、增加锚杆的层数

下面是对一基坑进行的数值模拟分析结果[3],研究桩锚支护结构锚杆层数对建筑物不均匀沉降的关系,并对对数值模拟结果进行了简要的分析。

喷锚支护施工方案.

春华国际茗都3#楼工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 商丘市国基建筑安装有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 1.1基坑周边环境条件 1.2场地地层分析及水文地质条件 第二章基坑支护方案及施工工艺 2.1设计原则 2.2设计依据 2.3 基坑支护方案的选择 2.4 基坑支护设计 2.5基坑支护施工工艺 第三章确保工程质量的技术组织措施 3.1项目部人员配置 3.2组织措施 3.3土方施工质量保障措施 3.4支护工程质量目标及质量保证措施 3.5建立健全各项管理制度 第四章确保工程工期的技术组织措施 4.1确保工期的组织措施 4.2确保工期的保证措施 4.3确保工期对建设单位的建议 第五章确保安全生产和文明施工的技术组织措施 5.1主要管理措施 5.2确保工程安全施工的技术组织措施

5.3确保文明施工的技术组织措施 第六章主要施工机械及人员计划需用量 6.1主要施工设备需用量计划 6.2劳动力计划 第七章周边环境及协调关系的措施 7.1环境保护措施 7.2协调周边关系的组织措施 第八章雨季施工措施 第九章基坑应急措施 第十章施工图纸

第一章工程概况 1.1工程概况 春华国际茗都3#楼为一栋32层商住楼,平面尺寸76m×19m,基础埋深9.8m,框支结构,两层地下室。由于基础施工跨过雨季,土体受水浸泡后极易坍塌,必须采取有效的基坑支护措施。根据周边环境及《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)等规范规定综合考虑,本基坑开挖应为分层进行,开挖与支护紧密配合。 1.2 场地地层分析及水文地质条件 ⑴场地工程地质条件 场地地形、地貌:拟建工程场地位于平顶山市建设路西段平原地带,地形平坦。 ⑵地层及地基土层描述 拟建场地勘察深度内地下水为潜水类型,根据地质资料,地下水位埋深自然地面下9.00-10.20m,水位年变幅在1.50m左右,地下水抗浮水位为7.00m。属第四系松散层孔隙潜水,主要接受大气降水及侧向径流补给,通过地下侧向径流人工开采和蒸发排泄。 根据钻探结果及区域地质资料,按勘察所揭露的地层时代、成因及各土层的岩性特征、物理力学性质及工程特性指标,将地基土划分为8个工程地质单元层,自上而下分述如下: 第①层(Q4ml)杂填土: 杂色,松散,稍干,主要有粘性土及建筑垃圾组成。该层分布普遍,层位稳定,层底埋深0.30-1.50m,层

深基坑防护(混凝土桩)

哈大铁路客运专线 DK377+363.90马总屯特大桥工程 63#、64#桥墩承台基坑防护设计 中铁交通设计咨询 2008年4月21日

设计: 复核: 审定: 院审: 中铁交通设计咨询2008年4月21日

工程概要 本工程为:哈大客运专线马总屯特大桥桥墩承台基坑防护工程1、工程概况: 64#、63#承台边距路边6.0m左右。 由于承台距离公路线路过近,并且承台位于地面以下11.4m左右,承台施工时,为保证路基稳定,将对路基进行防护。 本基坑工程采用人工挖孔灌注桩作为支护,为单排悬臂桩支护并结合既有场地条件放坡。坑底最深处为从既有路面标高下约11.4m 。根据所提供的地质报告条件看,支护桩底位于细圆砾层。支护桩的悬臂长度约为8.8m ,嵌固长度为9.0m 。在基坑侧壁的迎土侧,分布有高速公路,在计算时考虑邻近车辆满载的最不利工况进行基坑整体稳定及变形计算。 2、计算结果: 采用深基坑支护程序,并结合相关工程经验,按一级基坑安全等级控制变形及整体稳定,经计算得到结果如下: 1)、整体稳定安全系数: = 2.778 >1.4 K s 满足要求! 2)、抗倾覆安全系数: K = 1.33 >1.2 满足要求! 3)、抗隆起安全系数: K = 24.40 >= 1.1 满足要求!

4)、隆起量计算: = δ = 0(mm) 经检算,符合安全要求。 5)、基坑变形控制: 本基坑按一级基坑安全等级控制: 基坑侧壁水平变形最大值:

锚杆支护施工方案(1)

锚杆支护施工方案 一、施工工艺 (1)锚杆的构造要求 1)锚杆采用HRB335级Φ15钢筋,长度从3~6米。具体见计算书。 2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m,U型锚钉作法。 3)锚杆倾角为20°。 4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。 5)钢筋网片φ14@50X50镀锌钢丝明孔。 6)注浆压力为0.6Mpa,根据具体情况压力可适当提高。 (2)工艺流程 1)锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁 2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。 (3)操作工艺 1)边坡开挖 锚杆支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。当用机械进行开挖时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。为防止边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施: a)对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔

b)在水平方向分小段间隔开挖; c)先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; d)开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。 (4)钻孔与锚杆制作 1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。 2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。 3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔1500mm 设置定位器一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔。 (5)注浆 1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。 2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。 (6)喷射混凝土 1)在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度的要求。钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移动。 2)钢筋网片焊接而成,网格允许偏差为10 mm;钢筋网铺设时每边的搭接长度不小于一个网格的边长。

深基坑钢板桩支护计算

1、工程简介 越南沿海火力发电厂3期连接井位于电厂厂区内,距东边的煤灰堆场约 100m,连接井最南侧距海边约30m~40m。现根据施工需要,将连接井及部分陆域段钢管段设置成干施工区域,即将全部连接井及部分陆域钢管段区域逐层开挖成深基坑,然后在基坑进行施工工作。基层四周采用CDM桩或者钢板桩进行支护。干施工区域平面图如下所示 图1.1干施工区域平面图 1

+4.50 连接井 40#工字钢 拉森Ⅳ钢板桩顶+2.30 围柃 +1.30 -0.70 40#工字钢 Φ500mm钢管Φ500mm钢管 围柃 撑杆 撑杆 -4.70 -5.90 基坑底标高-5.90 Φ500mm钢管Φ500mm钢管 立柱立柱 -10.90 拉森Ⅳ钢板桩底 -15.70 图1.2 基坑支护典型断面图(供参考) 2、设计资料 1、钢板桩桩顶高程为+3.3m; 2、地面标高为+2.5m,开挖面标高-5.9m,开挖深度8.4m,钢板桩底标高 -14.7m。 2,内摩擦角为Φ=8.5 度,粘聚力 3、坑内外土体的天然容重γ为16.5KN/m c=10KPa; 2 4、地面超载q:按20 KN/m 考虑; 3,[δ]=200MPa,桩 5、钢板桩暂设拉森Ⅳ400×170 U 型钢板桩,W=2270cm 长18m。 3内力计算 3.1支撑层数及间距 按等弯矩布置确定各层支撑的间距,则钢板桩顶部悬臂端的最大允许跨度 为:

h 3 6[ ]W δ rK a 6 200 16.5 5 10 2270 0.742 2603mm 2. 603m h1=1.11h=1.11 2×.603m=2.89m h2=0.88h=0.88 2×.603m=2.29m 根据现场施工需要和工程经济性,确定采用两层支撑,第一层h=1.2m,支 撑标高+1.3m;第二层支撑h1=2m,支撑标高-0.7m。 3.2作用在钢板桩上的土压力强度及压力分布 主动土压力系数Ka=tan2(45°-φ/2)= tan2(45°-8.5°/2)= 0.742 2(45°+8.5°/2)=1.347 被动土压力系数Kp=tan 2(45°+φ/2)=tan 工况一:安装第一层支撑后,基坑内土体开挖至-0.7m(第二层支撑标高)。 1、主动土压力:P a =qK a γzK a ①z=0m 2 P a=20×0.742+16.5×0×0.742=14.84KN/m ②z=3.2m(地面到基坑底距离)) 2 P a=20×0.742+16.5× 3.2×0.742=54.02KN/m 2、被动土压力:P p =γzK p ①z=3.2m(地面到基坑底距离) 2 P p=16.5×(3.2-3.2)× 1.347=0KN/m ②z=17.2m(地面到钢板桩底距离) 2 P p=16.5×(17.2-3.2)× 1.347=311.157KN/m 3、计算反弯点位置: 假定钢板桩上土压力为零的点为反弯点,则有:P a=P p P a=20×0.742+16.5×z×0.742=P p=16.5×(z-3.2)× 1.347 z=8. 61m 4、等值梁法计算内力: 钢板桩AD 段简化为连续简支梁,用力矩分配法计算各支点和跨中的弯矩,

深基坑桩锚支护技术及施工工艺

深基坑桩锚支护技术及施工工艺 【摘要】深基坑桩锚支护在地下工程建筑中应用广泛,其支护的可靠性对工程安全和质量影响重大。本文阐述了深基坑桩锚支护的方法,分析了具体的支护方案设计关键点和难点,总结了桩锚支护混凝土灌注桩和锚杆的施工工艺流程,对具体的工程应用具有实际的指导意义。 【关键词】:桩锚支护;深基坑;施工工艺;混凝土灌注桩 【abstract 】: deep foundation excavation pile anchor bracing in underground engineering construction is used widely, the reliability of the supporting a great influence on the safety and quality of engineering. This paper expounds the deep foundation pit pile anchor bracing, and analyses the methods of the concrete support scheme design key points and difficulties, and summarizes the anchor bracing concrete piles and piles of the construction procedure, the specific engineering application with practical significance. 【keywords 】: pile anchor bracing; Deep foundation pit; construction technology; Concrete piles 1 引言 随着高层建筑、地铁、城市地下工程等的兴建,深基坑工程大量涌现。由于深基坑的支护是工程安全性和经济性的重要保证,研究可靠经济的支护技术具有深远的意义。基坑支护形式设计受到众多因素的影响,目前我国常用的支护结构有开挖简易支护结构、悬臂式支护结构、重力式支护结构、内撑式支护结构、拉锚式支护结构、土钉墙支护结构等,工程中根据其土体性质、地质条件及基坑深度和宽度来确定支护形式。深基坑支撑难度大、施工工期长、不稳定因素众多,桩锚式支护结构属于拉锚式结构,适用于砂土、粘性土等多种土质的深基坑支护,在城市地下工程中应用较多。 2 深基坑桩锚支护方法 2.1桩锚支护原理 桩锚支护结构主要由三部分组成:排桩维护体系、锚杆锚固体系和挡水体系。 排桩维护体系主要用来保护基坑边坡,阻挡土体下落。通过人工挖孔或者机械钻孔的方法灌注混凝土桩,或者采用预制桩,使其沿深基坑的边沿均匀排列。支护桩排列间隔、直径、强度等参数直接影响支护性能。 锚杆锚固体系用来约束排桩结构的水平位移,通过将锚杆倾斜打入稳定地层,锚杆外端与腰梁锚固实现约束。

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005)。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2002); 《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。 三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安

置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 排数入射角深度长度钢管直径钻孔直径 L1 15。 1.2m 10.0m 48mm 60mm L2 15。 2.7m 8.0m 48mm 60mm L3 15。 4.2m 6.0m 48mm 60mm L4 15。 5.9m 4.0m 48mm 60mm L5 15。7.6m 2.0m 48mm 60mm 锚杆泄浆孔:钻眼Φ3-Φ6,间距50cm左右,在锚杆入土端头1/2处设置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋; 坡率:1:0.3。 返坡宽度1000mm,厚度不小于80mm; 喷射砼厚度及标号:不小于80mm,C20(C20配合比:水泥:砂石为1:4,水灰比0.5, 砂率50%); 压浆用水泥浆液水灰比为1:1~0.5:1。 泄水孔:直径40mm,间距2.5m。 2、 3#楼EF喷锚护壁参数。 基坑深度约为:6.0m; 竖向锚杆排数:N=4排;

深基坑排桩支护设计

深基坑支护设计 1 设计单位:X X X 设计院 设计人:X X X 设计时间:2017-06-17 19:23:01 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:

技术交底基坑支护喷锚

技术交 交底内容: 1、喷锚支护施工工艺流程

(5) 挂钢筋网:面层筋选用,@200MM 200MM在边坡坡面上,按设计方案要求铺上 钢筋网,网筋之间用扎丝扎牢,网片之间搭接要牢固,在地表距边坡 1.0m处打一排深 约im勺短钢筋,各钢筋之间用①12钢筋焊接起来,便于挂网,基坑上边缘修成比较平缓的弧面,便于雨水流过。 (6) 焊结加强筋:在锚杆端部之间用①12钢筋焊结成菱形状加强筋,压住钢筋网, 使土钉、钢筋网和加强筋形成一个整体。 (7) 焊接锚头:锚头焊接1根50mr长直径同粗钢筋锚杆的钢筋,使网筋与锚杆紧密连结。 (8) 喷射砼面层:砼强度等级为C20,采用复合硅酸盐水泥,干净细砂、碎石为原料,碎石选用5-10mm配合比为1:2:,水灰比,可加适量速凝剂。施工中要掌握好喷头角度,降低加弹量,保证砼层技术要求。如工作面稳定性较差或遇雨天时可进行初 喷。 (9) 养护:要求在喷过的砼终凝两小时后,洒水养护3-7天,防止出现裂缝。 (10) 监测:在施工期间要经常目测边坡的稳定性,并设置测点,定期观测。。 3、基坑支护施工与土方开挖配合 基坑开挖施工必须严格按设计要求进行。 1、施工程序 施工前,先查清周边地下管线的分布、埋置深度。 先进行地表排水明沟及地表集水井施工—分层分段施工土钉—分层开挖土体至地下室底板底标高-人工边坡修土变设坑底垫层-设坑底集中排水一挖地槽至承台及地梁底标高,并设好垫层—施工基础梁板—做地下室柱及砼墙壁—分层回填夯实—向上作业。 2、挖土施工具体要求如下: (1)基坑开挖前先进行场地内清理,保证坑边荷载小于设计值,场地清理结束后可在坑内挖若干集水坑,用泵抽水以降低坑内水位;同时施工坑边排水沟及集水井按设计要求挖基坑外侧土体。 (2)分段(长约30m)、分层(按土钉垂高)先开挖坑边土方并施工土钉及面层,坑 边开挖到底后应立即用C20砼浇筑宽约5m的坑边垫层,然后分层阶梯式开挖坑内土体至设计标高,及时做好坑边垫层,边挖边设垫层。上下排土钉施工间隔大于72小时。

边坡挂网喷锚专项施工方案

边坡挂网喷锚专项施工方案 一、工程概况 工程名称:辰溪县液化气站输送管道边坡支护工程 工程地点:辰溪县整滨村 建设单位:湖南省工业设备安装有限公司 设计单位:怀化市建筑设计院 怀化市辰溪县液化气站边坡支护工程,位于辰溪县整滨村。 本工程根据现场实际条件,靠近液化气站北面挡土墙上面进行锚杆喷浆支护。 二、施工准备 2.1、总体施工准备 为合理利用施工资源,加快施工进度,力求在质量、进度、成本和效益以及整体形象方面创造良好效果。在施工技术准备的同时,进行材料准备、测量放线等工作。锚杆采用φ18螺纹钢筋加工。锚喷施工前测量人员先按设计坡比测量检查边坡超欠情况,对存在欠挖处做好标记记录,作业人员搭设脚手架后进行人工修坡。锚杆、钢筋网片应先加工好,现场管理人员做好锚杆孔注浆、安装锚杆、挂网及喷浆封闭工作准备,使锚杆成孔后立即可以进行注浆、挂网、焊接及喷浆工作。 2.2、材料、设备及人员准备

本工程主要材料水泥、砂石料、和钢筋。主要材料根据公司材设管理部门《合格供方名录》提供的合格及优秀供应商,选择质量信誉生产能力都比较强的距离工地近的厂商供应。其它辅助材料如PVC 管,土工布等就近选择优良材料使用,周转材料钢管扣件由物资部就近联系租赁。机械设备及作业人员由项目经理和现场施工负责人协调组织一个喷浆班组和机械加工班组施工。 1、材料准备 主要材料:C20细石砼、C20混凝土喷浆(原材料:32.5号水泥、碎石<小石子>中粗砂),镀锌铁丝网、φ18螺纹钢,水灰比0.5的水泥浆(原材料:32.5号水泥)。 周转材料:φ48钢管扣件 以上材料数量C20喷浆、C20细石砼、水灰比0.5的水泥浆原材料由工程部根据实验配合比计算,网片用镀锌铁丝网,锚杆采用的φ18螺纹钢由工程部根据设计计算数量后填写材料申请表交材设部采购。周转材料φ48钢管扣件根据本段边坡高度宽度及具体施工方法计算后提交材设部。 2、施工机械设备 喷锚支护主要施工机具

基坑喷锚支护施工方案54371

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼 基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为3670.1㎡。建筑高度为82.1m,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为1.7~8.0m,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约9.4m。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.2。采用锚喷土钉墙护壁支护。 基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。 三、施工准备 1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 4.1组织劳动力30人

边坡挂网喷锚施工方案.

利丰?印象—观江菀 边 坡 专 项 施 工 方 案 重庆市山田建筑有限责任公司二0一三年一月十二日

重庆市山田建筑有限责任公司施工组织设计(方案)审批表

安全文明施工(方案)报审表 工程名称:利丰?印象—观江菀监理表-2

目录 一、工程概况………………………………………………………………… 二、施工准备………………………………………………………………… 2.1、总体施工准备…………………………………………………………… 2.2、材料、设备及人员准备………………………………………………… 2.3、技术准备工作 (5) 三、施工方法和施工工艺 (6) 3.1、准备工作 (6) 3.2、锚杆施工 (8) 3.3、网片制作安装 (8) 3.4、泄水孔设置 (9) 3.5、喷射混凝土 (10) 3.6、施工注意事项 (11) 四进度计划保证措施 (10) 4.1、组织保证 (10) 4.2、技术保证措施 (11) 4.3、资源保证 (11) 五、施工质量保证措施 (11) 5.1、技术措施 (11) 5.2、管理措施 (12) 5.3、工程测量质量保证措施 (12) 5.4、现场试验质量保证措施 (13) 六、安全文明施工措施 (13) 七、文明施工保证措施 (14)

一、工程概况 利丰?印象—观江菀工程(以下简称本工程)是由北京正东建筑设计院有限公司设计,武隆县晋昌房地产开发有限责任公司开发,重庆市山田建筑有限责任公司为施工总承包单位。 本工程为二类高层住宅建筑,位于重庆市武隆县巷口镇白杨村肖家坨,主要结构类型框剪结构,建筑结构抗震分类类别为丙类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度;防火设计的建筑分类为一级,其耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,本工程建筑层数为25F,地下负一层为车库及设备用房,一至三层为商业,四至二十五为住宅,建筑总高86.700m,建筑面积25832.36m2,设计为综合类建筑设计,其使用功能为综合。 本工程在施工平基土石方开挖时,东面和北面均形成了5-3米的高边坡,土质为中风化页岩,对此我司组织设计院、地勘单位现场踏勘后,为了后期的施工安全,决定对部分边坡实行挂网喷锚。 二、编制依据 (1)与业主签订的建设工程施工合同 (2)北京正东国际建筑工程设计有限公司设计的利丰?印象—观江菀工程喷锚施工图纸。 (3)国家及地方现行有关的建设法规、规章、施工规范、质量验收规范、检验标准。 (4)施工现场及周边环境情况。 (5)我司已建同类工程的施工管理、施工组织、施工技术经验、施工工艺方法。 二、施工准备

深基坑支护钻孔灌注桩专项施工方案(终稿)

施工组织设计(方案)报审表

商品房(****)围护钻孔灌注桩专项施工方案 工程名称:商品房(****) 工程地点:汕头市**路52号街 施工单位:汕头市****建筑总公司 编制单位:汕头市****建筑总公司 编制人: 编制日期:2011 年10 月10 日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 第一章总体概述 (1) 一、工程概况 (1) 1.1 项目名称及参建各方名称 (1) 1.2 工程简介 (1) 二、编制依据 (1) 三、场地岩土工程条件 (2) 3.1 土层概况 (2) 3.2 地下水概况 (2) 第二章施工组织部署 (3) 第一节工程施工目标 (3) 第二节现场施工管理和人员安排 (3) (一)钻孔灌注桩专业施工班组管理人员配备 (3) (二)钻孔灌注桩施工班组工人配备 (3) 第三节计划工期和保证措施 (4) 第四节施工机具安排 (4) 第三章钻孔灌注桩施工工艺 (5) 第一节施工工艺流程 (5) 第二节钻孔灌注桩设计要求 (6) 第三节施工准备 (6) 第四节钻孔灌注桩施工 (6) 第五节基桩检测 (9) 第六节质量保证措施 (10) 第四章雨季、台风和夏季高温季节的施工措施 (11) 第五章安全生产措施 (13) 第一节安全生产管理条例 (13) 第二节施工用电安全措施 (13) 第三节机械施工安全措施 (14) 第四节钻孔桩机安全操作规程 (14) 第五节钢筋弯曲机安全操作规程 (16) 第六节钢筋调直机安全操作规程 (17) 第七节电焊机安全操作规程 (18) 第八节立式泥浆泵安全操作规程 (19) 第六章文明生产措施 (19)

桩间喷锚施工技术交底大全

技术交底记录 技术交底容: 1.施工条件 按照土方开挖进度进行桩间喷锚。人工配合清理桩间土方,并凿除围护桩表面浮渣,对于凸出的桩,应将突出部分凿至与喷射后混凝土面相平。对于凸出较多的桩,凿出主筋后仍不能满足网喷面要求的,应上报做特殊的技术处理。 2.材料要求 钢筋网片采用HPB300ф8钢筋绑扎,钢筋间距150mm×150mm。钢筋网片采用植筋与桩体进行连接,植筋规格为HRB400Φ14、长度不小于15d(210mm),并设置竖向间距为1.0m规格为Φ14加强钢筋与钢筋网片点焊连接。采用湿喷法,喷射C20混凝土。 3.工艺流程 施工工序:人工配合小挖机清除桩间土清除与桩体处理→植筋→挂设钢筋网片→报检→喷C20混凝土。 (1)桩间土清除采用人工配合小挖机进行,开挖后立即检查桩体是否侵入结构净空,如果侵入则必须对桩体进行处理,用风镐破除桩体侵入净空的混凝土。 (2)按照下图所示用植筋来固定钢筋网片。 图3.3-1钢筋网片连接示意图

图3.3-2钢筋网片与桩体连接示意图 ①植筋的施工流程: 弹线定位→钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化→养生→质检。 ②弹线定位:根据桩位确定植筋位置,按照设计要求用喷漆在桩面喷出植筋位置点; ③钻孔:选用钻机钻孔,钻头直径Φ18,钻孔深度210mm; ④洗孔:洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后部会有很多混凝土灰渣,直接影响植筋的质量,所以孔洞应清理干净。先用空压机吹出灰渣,在用毛刷插入孔清理浮沉,保证孔干净、干燥; ⑤注胶:清孔完成后方可注胶,注胶方式不得妨碍孔洞中空气排出。锚固胶要选用合格的植筋专用胶,使钢筋植入后孔胶液饱满,又不能使胶液大量外流,以少许胶体外溢为宜,孔注胶达到孔深的1/3。孔注完胶后应立即植筋; ⑥植筋:将钢筋缓慢插入孔,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔空气; ⑦固化:植筋施工完毕后24小时之严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化; ⑧养护:按照厂家所提供的养生条件进行固化养生; ⑨质检:对照施工图检查植筋位置、尺寸、垂直(水平)度及胶浆外观固化情况,用铁钉刻划检查胶浆固化程度,以手拔摇方式初步检验被连接件是否锚牢锚实等;并按照1%并不少于3根进行拉拔试验。锚孔应避开受力主筋,对于废孔,应用植筋胶填实。 ⑩锚孔质量要求:孔深0~+20、垂直度5°、位置5mm。

深基坑放坡加桩锚支护施工方案

工程名称:***矿山医疗救护中心综合楼 深基坑支护工程专项方案审批单位: 施工单位审批: 编制单位:***建工集团有限公司 编制日期:20XX年3月10日

工程名称:**矿山医疗救护中心综合楼 深基坑支护工程专项方案 编制单位:***基础工程有限公司 编制日期:20XX年3月10日

工程名称:**矿山医疗救护中心综合楼 深基坑支护专项施工方案贯彻记录 单位:***建工集团土建处编号:

记录人: 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、工程地质情况 (4) 四、设计方案概述 (6) 五、施工前准备 (7) 六、施工组织与设计 (9) 七、排水设计施工 (21) 八、基坑及环境监测 (23) 九、质量工期保证措施 (23) 十、施工现场环境保护措施 (26) 十一、基坑安全应急措施 (28)

一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330—2002) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086-2001) 《建筑基坑工程检测技术规范》(GB50497-2009) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ/T8—2007) 《建筑基坑支护结构构造》(11SC814) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《复合土钉墙基坑支护技术规范》(GB50739-2011) **矿山医疗救护中心综合楼基坑支护设计施工图; 《**矿山救护中心综合楼工程岩土工程勘察报告(详细勘察)》; 二、工程概况 **矿山医疗救护中心综合楼位于xx市东西主干道矿工路xx医院院区东部,项目规划用地9.3亩,其中净用地面积3.2亩。 该项目总建筑面积为7.36万平方米,其中地上21层,建筑面积6.62万平方米,地下2层,建筑面积0.74万平方米。地上建筑功能为:急救中心、病房、工伤康复、重症监护(ICU、CCU、RICU)、超声检查、功能检查、放射(DSA、X光、CT、CR)、层流设备层及配套辅助用房等。地下建筑功能为设备用房及6级防空地下室,遵照“平战结合”的原则,平时为地下车库,可容纳机动车辆300辆。可提供住院床位1472张。 本工程重要性等级为二级,场地等级为二级,地基支护安全等级为二级,餐厅位置安全等级按一级考虑,建筑抗震设计设防类别为乙类。 三、工程地质情况 3.1地形地貌 本工程位于xx市主干道矿工路xx医院院区东部,建筑场地属于山前冲洪积平原地貌单元,地形平坦。 3.2场地地层结构

基坑支护施工方案方案技术交底大全

基坑支护方案方案技术交底施工单位:

监测容如下: 1、变形监测布置 基坑支护结构需设水平位移和沉降监测点,监测点在坑顶按15~25m间距设置,本工程共布设沉降、位移监测点26组;变形观测的精度应符合现行的《工程测量规》有关变形量的规定;观测精度不低于三等精度要求。 2、变形监测周期 变形监测应在开挖前建立初始读数,开挖过程中监测间隔不宜超过两天(具体间隔时间根据施工工况及监测结果确定);支护施工结束后两个月监测间隔不宜超过十天;支护施工结束两月后且变形趋于稳定时可适当延长间隔时间,直至回填结束。遇暴雨或其它影响边坡稳定的情况应加密监测。 3、基坑变形允许值按规执行;基坑周边建筑物沉降控制值由监测单位按相关规要求计算其不均匀沉降度进行安全评估。 其他相关监测项目的预警值: 1)基坑周边坡体位移、沉降按其设计安全等级(均按三级1.0%H控制,H=基坑深度)所对应的最大变形允许值进行控制,控制值的0.8倍为预警值; 2)监测应委托有专业资质的单位进行,监测前应编制相关的监测方案,确保监测的科学性和准确性。并可对本设计布置的相关监测点的位置和数量进行调整,以确保监测结果的准确性和科学性。 三、质量保证措施 1、钢筋、钢花管使用前应调直、除锈、除油,定位必须严格按设计要求设置。 2、土钉的灌入深度偏差不得超过50mm,孔径偏差控制在5mm,布置孔距偏差控制在100mm。 3、土钉打完后,必须立即挂网,准备喷射砼。 4、钢筋网与钢筋土钉连结牢固,喷射砼时不得晃动。 5、边坡坡面必须修理平整,平整度控制在20mm,并清除松动部份土体。 6、砼喷射封性能要好,输料要连续均匀,骨料最大粒径不宜超过25mm,混合料要拌合均匀,搅拌机拌合时间不少于2min。 7、喷射砼应分片作业,同一分段喷射顺序应自上而下,喷射时喷头与受喷面应垂直,保持0.6~1.0m的距离,严格控制水灰比,回弹率不应大于15%。 8、钢筋与坡面的间隙要小于20mm。 9、喷射砼终凝后,应喷水养护,养护时间不少于7天。

边坡喷锚支护方案

凤冈县河头水库大坝枢纽工程边坡锚喷专项施工方案 贵州水利实业有限公司 凤冈县河头水库项目处 二0一二年四月二日

目录 一、工程概况............................. 错误!未定义书签。 二、施工准备............................. 错误!未定义书签。 1、组织准备........................... 错误!未定义书签。 2、技术准备........................... 错误!未定义书签。 3、主要施工设备准备................... 错误!未定义书签。 三、施工方法、顺序及工艺流程............. 错误!未定义书签。 1、施工方法:......................... 错误!未定义书签。 2、施工顺序:......................... 错误!未定义书签。 3、工艺流程:......................... 错误!未定义书签。 四、施工措施及技术要求................... 错误!未定义书签。 (一)、搭设施工脚手架及操作平台...... 错误!未定义书签。 (二)、人工凿打清除坡面松散岩石...... 错误!未定义书签。 (三)、锚杆施工...................... 错误!未定义书签。 (四)、钢筋网........................ 错误!未定义书签。 (五)、喷射混凝土施工................ 错误!未定义书签。 五、质量保证及技术措施................... 错误!未定义书签。 六、安全、文明施工措施................... 错误!未定义书签。 七、环境保护............................. 错误!未定义书签。

拉森钢板桩深基坑支护施工方案

基坑钢板桩支护方案 第一节工程概况 本工程为XXXXXX,高度3700,顶标高-2.45,地下室顶面覆盖2000高土层,建设方拟在上部做圆形广场及旱地喷泉。 地下室基坑深约5.1米,原采用放坡大开挖方式,基坑面标高约-1.82M,基坑底标高约-6.92M。当开挖至-4.3M左右时,基坑脚部出现流砂涌动,无法正常开挖,经与甲方及监理单位研究,决定采用钢板桩进行支护,以达到止水挡土的目的。 第二节编制依据 一、XXXXXX工程XXXXXX设计图纸; 二、XXXXXX编制的XXXXXX《岩土工程勘察报告》; 三、XXXXXX工程冲孔桩施工记录; 四、同济大学出版社1991年11月第一版《高层建筑施工手册》; 五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 六、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 工程地质条件 根据地形勘察报告及冲孔桩施工记录,该场地范围内地层自上而下分为:杂填土层、淤泥土层、粉细矿层、强(中)风化砂岩层和微风化岩层。 一、杂填土层:层厚约1.0~2.0m; 二、淤泥土层:层厚约0.5~1.5m; 三、粉细矿层:层厚约2.5~7.0m; 四、强(中)风化岩层:层厚约2.0~2.3m;

五、微风化岩层。 第四节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了隔绝-4m~-12m砂层地下水流入基坑,同时支护边坡防止流砂涌动,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用拉森式(U)型钢板桩,桩长7~10m; 二、钢板桩穿过砂层,进入强(中)风化岩面; 三、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕周长约110M; 四、为保证基坑安全,钢板桩帷幕上设置一道连续的工字钢或槽钢围檩以加强钢度及整体性; 五、基坑每隔5~6m设一根Φ48管锚,锚杆长度8~12m与其水平成15O 夹角,前端固定于围檩上; 六、管锚必须在钢板桩施打前3天左右完成,以便拉结于围檩前确保有足够的强度。 第五节基坑稳定性换算 1、基本参数: a)支护入土深度h:3.5m;b)基坑深度t:2.6; c)土体平均密度r:16KN/m3;d) 地面荷载q:0;e)钢板桩长度L:6m;f)软土内聚力C:5Kpa;h) 软土内mc 摩擦角0:8o i) 角支撑钢梁Φ>220 板桩抗弯强度(抗森Ⅲ)δ: 2、基本力学数据计算:

基坑边坡喷锚支护施工方案

江西宜春德和沁园三期住宅区A地块工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 福建省第五建筑工程公司 2014年11月

目录 一、方案编制依据 二、工程概况 三、喷锚支护设计 四、质量保证措施 五、特殊情况应急处理措施 六、施工组织 七、工程质量管理 八、现场安全文明施工管理

一、编制依据 2.1.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2.2.国家标准《混凝土结构施工验收规范》GB50204-2002; 2.3.国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2.4.国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 2.5.行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 2.6.行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.7.行业标准《建筑桩基技术规程》JGJ94-2008; 2.8.协会标准《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97; 2.9.国家、建设部及江西省颁布的其他施工规范、质量标准和文明施工规定; 2.10.本公司有关企业管理、施工技术、生产经营等管理条例、制度及标准,现有机械设备、施工技术力量状况,往年对此类工程的施工经验及创造成果。 二、工程概述 (1)工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼 (2)工程地点:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 (3)建设单位:江西德和实业集团有限公司 (4)设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 (5)勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 (6)质量监督单位:宜春市质量监督站 (7)监理单位:江西省新大地建设监理有限公司 (8)施工单位:福建省第五建筑工程公司 (9)基坑周边环境: 基坑南侧为13层公寓楼,西南侧为别墅区,北侧为待开发用地,东侧为锦绣大道。根据根据岩土工程勘察报告显示,目前无地下管线埋设。 (10)本基坑围护工程简述: 本工程现场自然地面场地黄海标高为109.7-110.2m。 本工程地下室呈近方形,南北长约122m,东西长约169m,东北侧11#、13#、15#

边坡喷锚支护施工方案

边坡喷锚支护施工方案 第一章项目概况 长龙山抽水蓄能电站位于浙江省安吉县境内,紧邻已建天荒坪抽水蓄能电站。 勘探道路是上下库连接公路工程的前期项目。道路起始于银坑村附近高程为521.015m的3#隧道进口,起点桩号为K7+680,终于横坑坞附近高程为854.250m 的10#隧道出口,终点桩号为K14+380,路线全长6.7km,其中隧道有8座,总长5808m。勘探道路采用水电工程场内二级公路标准,设计车速30km/h,路面宽7m,路基宽8.5m。 勘探道路施工分为两个工区进行,每个工区均修建施工便道至施工部位,施工便道主要包括银坑便道和外长龙山便道,银坑便道全长约4.36km,路宽为4m。外长龙山便道全长约2.68km,路宽为4m。 对便道开挖高边坡及勘探道路进出洞口和洞内需要喷锚支护的部位,为保证施工质量和安全的要求。现编制边坡喷锚支护施工方案。 第二章实施部位 银坑新增2#隧洞洞口左侧边坡25m范围内,配电房背侧边坡。喷锚支护采用素喷C25混凝土10cm,针对岩石较为破碎地带采取随机锚杆加挂网支护的形式,锚杆长300cm,入岩280cm,挂网钢筋Φ8@150×150mm。 第三章施工方法 3.1喷锚支护施工 (1)锚杆支护 砂浆锚杆根据锚杆深度采用“先注浆后插杆”的方式施工。其施工工艺流程见图3-1。

①施工排架搭设 按附图所示搭设施工排架,在边坡侧基岩钻孔植入φ25锚杆,锚杆间距6m ,深入基岩50cm 、外露30cm ,作为排架的连墙点,连墙杆采用φ12筋,并钩在排架节点部位形成封闭环。排架每三层进行一次连墙加固,具体布置详见附图。排架限载1.8KN/m2。 ②材料:普通砂浆锚杆材料按要求,水泥砂浆标号必须满足规范要求,注浆锚杆水泥砂浆强度不低于20MPa ,配合比已通过试验选定,采用42.5Mpa 的硅酸盐水泥;水泥砂浆配合比:水泥:砂=1:1,水泥浆配合比:水泥:水=1:0.4(重量比),锚杆砂浆所用砂过2.36mm 筛后的山砂,稠度控制在12-14cm 。 ③钻孔:支护锚杆的直径为φ22mm ,其钻孔直径为φ50mm ;锚杆采用常规方法施工,采用YT-28型气腿钻造孔。 ④安装与注浆:钻孔完成后,用压力风将孔内岩屑吹出孔外,并将孔口作临时性封堵以防异物掉入孔内。砂浆锚杆安装采用先注浆后插杆的方法施工,砂浆拟采用JJS 型搅拌机拌制,采用MZ-1型注浆机灌注,先注入水泥砂浆液后立即将锚杆插入,然后将孔口锚杆支垫起来,锚杆孔注浆后,在砂浆凝固前不得敲击、碰撞和拉拨锚杆。 (2)挂网喷护 喷射混凝土为素混凝土,喷射混凝土由拌合楼集中拌制,采用TK -500型喷射机接导管至工作面人工喷护,混凝土采用湿喷法施工,喷层厚度10cm ,喷射混凝土施工工艺流程见下图3-2。 施工准备 钻孔 清孔 孔内注浆 安装锚杆 试验检测 浆液制备 锚杆加工、运输 验 收 钻孔验收 图3-1 先注浆后插杆施工工艺流程图

相关文档