继电保护实操培训
1
实操注意事项
实操前准备
培训目录
安全措施
实操步骤、故障分析要点
故障排思路
技能操作评分表
2
一、注意事项
单人操作
?每发现一个故障点,通知老师后方可处理; ?每完成一项工作任务及时通知老师;
3
二、实操前准备
?实操前准备(工作票、安全措施票、图纸、说明书、定值单、仪器、工具等
4
三、记录、执行安全措施
1、记录原始状态
保护压板、把手、控制小开关等的原始状态;
2、打开失灵出口压板
打开失灵出口压板,并用胶带包好;
3、交流电流回路
先短接电流回路外端子,后断开相应连片;
4、交流电压回路
断开电压回路端子相应连片;
5
投 三、记录、执行安全措施
1LP9
A 相失灵启动1
1LP8 备用
1LP7
C 相跳闸出口2
1LP6
B 相跳闸出口2
1LP5
A 相跳闸出口2
1LP4
合闸出口
1LP3
C 相跳闸出口1
1LP2
B 相跳闸出口1
1LP1
A 相跳闸出口1
1LP18 投主保护 1LP17 投零序 1LP16 备用
1LP15
至重合闸
20LP14
C 相启动失灵2
1 L P13B 相
启 动失灵2
1 L P12
A 相启动失灵2
1 L P11
C 相启动失灵I
1 L P10
B 相启动失灵I
20LP2 备用
20LP2 备用
20LP4 备用
20LP5 备用
20LP6 备用
20LP8 备用
1 L P21
沟通三跳
1 L P20 状态检修
1 L P19
投距离
6
四、实操步骤、故障点分析
第五步
第四步
模拟试验分析检查故障
5
检查开入、开出
4
第三步
第二步
第一步
查看装置告警
3
检查定值、装置采样
2
正确接试验接线
1
7
四、实操步骤、故障点分析
1、试验接线
正确阅读端子排图、原理图、展开图,正确试
验接线(试验仪注意接地,试验装置输出只
允许通入保护屏内部回路,正确连接电压、
电流及保护开入、开出回路二次线)
8
9
四、实操步骤、故障点分析
二 次 回 路 故 障
一 次 测 量 仪 表
变 设 备
电 保 护 自 动 化 装 置
二 站
次 监 控 设 备
设 备
通 讯 设 备
交 流 回 路
控 制 回 路
二 次 调 节 回 路 回 路
信 号 回 路
电 源 回 路
11
四、实操步骤、故障点分析
二次回路故障
交流回路故障
直流回
路故障12
四、实操步骤、故障点分析
13
四、实操步骤、故障点分析?采样检测
14
四、实操步骤、故障点分析15
2012-08 继电保护技能培训
1、电流分流
2、相序错误
3、极性反
1I A
1I B
1I C
1I N
1I A '
1I B '
1I C '
1I N '
1D1
1D2
1D3
1D4
1D5
1D6
1D7
1D8
2 0 1
2 0 2
2 0 3
2 0 4
2 0 5
2 0 6
2 0 7
2 0 8
交 流
1n 电 流 R C S -9 3 1 B M
回 路
四、实操步骤、故障点分析16
2012-08 继电保护技能培训
4n C Z X -12R 2
U A Ⅰ
U B Ⅰ 1 9 1
1 9 2
2 0 1
2 0 2 4U D 1 1
U A
4U D 1 5 U B
4U D 1 9
U C 4U D 1 3
4U D 1 7
4U D 2 1
1
2
3 1Z K K
4 1U A
1U B
1U C
1D9
1D 1 0
1D 1 1
2 0 9
2 1 0 U C Ⅰ
U L Ⅰ
U A Ⅱ
U B Ⅱ 1 9 3
1 9 4
1 9 5
1 9 6
1 9 7
2 0 3
2 0 4
2 0 5
U L
U L A
U N
5
6
4U D 2 3
4U D 2 5
4U D 2 7
1U N
1U X N
1U X
1D 1 2
1D 1 3
1D 1 4
2 1 1
2 1 2
2 1 4
2 1 3
1n 交 流 R C S -9 3 1 B M
电 压 回 路
U C Ⅱ
U L Ⅱ
1 9 8
1 9 9
2 0 0
1、电压开路
2、相序错误
3、电压N 虚接
四、实操步骤、故障点分析17
2012-08继电保护技能培训
2 4 V 光 耦 +
弱 电 输 入 回 路
公 共 端 投 零 序 投 主 保 护 投 距 离 投 检 修 状 态 复 归 打 印 对 时 远 跳 远 传 1 远 传 2 T W J A T W J B T W J C
压 力 低 闭 锁 重 合 闸
闭 锁 重 合 闸 沟 通 三 跳 单 跳 起 动 重 合 闸 三 跳 起 动 重 合 闸 三 重 综 重
2 4 V 光 耦 -
开
入
4 D 1 4 4
故 障
1 L P 1 7 1 L P 1 8
1 L P 1 9
1 L P
2 0 1 F A
1 Y A
4 D 1
5 1
4 D 1 4 8
4 D 1 4 9
4 D 1
5 0 4 D 1 5 4
4 D 1
5 3
1 L P
2 1
1 Q K
1 D 4 6
1 2
1
2
1 2
1
2
1
2
1 2 1 D 4 9 1 D 5 0
1 D 5 1
1 D 5 2
1 D 5 4
1 D 5 5
1 D 5 6 1 D 5 7
1 D 5 8
1 2 1 D 6 1 1 D 6 2
1 2
3
4
1 0 4 6 1 4
6 0 7
6 0 5
6 0 6
6 0 3
6 0 4
6 0 2
6 0 1
6 2 6
6 2 7
6 2 8
6 2 2
6 2 3
6 2 4
6 2 5 6 1 0
6 1 7
6 1 8
6 0 8
6 0 9
1 0 5
6 1 5
四、实操步骤、故障点分析18
2012-08
继电保护技能培训
根据考试的要求,模拟相应故障,进行保护逻 辑试验,正确投退保护压板,观察故障现象,排 除开入、开出、操作回路故障,完成相关试验, 根据保护动作报告,分析、判断保护的动作行为。
RCS-931开出回路图
19
启动失灵
线路保护来的
分相跳闸信号
.
注意失灵退出的操作
20