文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护实操培训-故障排查

继电保护实操培训-故障排查

继电保护实操培训

1

实操注意事项

实操前准备

培训目录

安全措施

实操步骤、故障分析要点

故障排思路

技能操作评分表

2

一、注意事项

单人操作

?每发现一个故障点,通知老师后方可处理; ?每完成一项工作任务及时通知老师;

3

二、实操前准备

?实操前准备(工作票、安全措施票、图纸、说明书、定值单、仪器、工具等

4

三、记录、执行安全措施

1、记录原始状态

保护压板、把手、控制小开关等的原始状态;

2、打开失灵出口压板

打开失灵出口压板,并用胶带包好;

3、交流电流回路

先短接电流回路外端子,后断开相应连片;

4、交流电压回路

断开电压回路端子相应连片;

5

投 三、记录、执行安全措施

1LP9

A 相失灵启动1

1LP8 备用

1LP7

C 相跳闸出口2

1LP6

B 相跳闸出口2

1LP5

A 相跳闸出口2

1LP4

合闸出口

1LP3

C 相跳闸出口1

1LP2

B 相跳闸出口1

1LP1

A 相跳闸出口1

1LP18 投主保护 1LP17 投零序 1LP16 备用

1LP15

至重合闸

20LP14

C 相启动失灵2

1 L P13B 相

启 动失灵2

1 L P12

A 相启动失灵2

1 L P11

C 相启动失灵I

1 L P10

B 相启动失灵I

20LP2 备用

20LP2 备用

20LP4 备用

20LP5 备用

20LP6 备用

20LP8 备用

1 L P21

沟通三跳

1 L P20 状态检修

1 L P19

投距离

6

四、实操步骤、故障点分析

第五步

第四步

模拟试验分析检查故障

5

检查开入、开出

4

第三步

第二步

第一步

查看装置告警

3

检查定值、装置采样

2

正确接试验接线

1

7

四、实操步骤、故障点分析

1、试验接线

正确阅读端子排图、原理图、展开图,正确试

验接线(试验仪注意接地,试验装置输出只

允许通入保护屏内部回路,正确连接电压、

电流及保护开入、开出回路二次线)

8

9

四、实操步骤、故障点分析

二 次 回 路 故 障

一 次 测 量 仪 表

变 设 备

电 保 护 自 动 化 装 置

二 站

次 监 控 设 备

设 备

通 讯 设 备

交 流 回 路

控 制 回 路

二 次 调 节 回 路 回 路

信 号 回 路

电 源 回 路

11

四、实操步骤、故障点分析

二次回路故障

交流回路故障

直流回

路故障12

四、实操步骤、故障点分析

13

四、实操步骤、故障点分析?采样检测

14

四、实操步骤、故障点分析15

2012-08 继电保护技能培训

1、电流分流

2、相序错误

3、极性反

1I A

1I B

1I C

1I N

1I A '

1I B '

1I C '

1I N '

1D1

1D2

1D3

1D4

1D5

1D6

1D7

1D8

2 0 1

2 0 2

2 0 3

2 0 4

2 0 5

2 0 6

2 0 7

2 0 8

交 流

1n 电 流 R C S -9 3 1 B M

回 路

四、实操步骤、故障点分析16

2012-08 继电保护技能培训

4n C Z X -12R 2

U A Ⅰ

U B Ⅰ 1 9 1

1 9 2

2 0 1

2 0 2 4U D 1 1

U A

4U D 1 5 U B

4U D 1 9

U C 4U D 1 3

4U D 1 7

4U D 2 1

1

2

3 1Z K K

4 1U A

1U B

1U C

1D9

1D 1 0

1D 1 1

2 0 9

2 1 0 U C Ⅰ

U L Ⅰ

U A Ⅱ

U B Ⅱ 1 9 3

1 9 4

1 9 5

1 9 6

1 9 7

2 0 3

2 0 4

2 0 5

U L

U L A

U N

5

6

4U D 2 3

4U D 2 5

4U D 2 7

1U N

1U X N

1U X

1D 1 2

1D 1 3

1D 1 4

2 1 1

2 1 2

2 1 4

2 1 3

1n 交 流 R C S -9 3 1 B M

电 压 回 路

U C Ⅱ

U L Ⅱ

1 9 8

1 9 9

2 0 0

1、电压开路

2、相序错误

3、电压N 虚接

四、实操步骤、故障点分析17

2012-08继电保护技能培训

2 4 V 光 耦 +

弱 电 输 入 回 路

公 共 端 投 零 序 投 主 保 护 投 距 离 投 检 修 状 态 复 归 打 印 对 时 远 跳 远 传 1 远 传 2 T W J A T W J B T W J C

压 力 低 闭 锁 重 合 闸

闭 锁 重 合 闸 沟 通 三 跳 单 跳 起 动 重 合 闸 三 跳 起 动 重 合 闸 三 重 综 重

2 4 V 光 耦 -

4 D 1 4 4

故 障

1 L P 1 7 1 L P 1 8

1 L P 1 9

1 L P

2 0 1 F A

1 Y A

4 D 1

5 1

4 D 1 4 8

4 D 1 4 9

4 D 1

5 0 4 D 1 5 4

4 D 1

5 3

1 L P

2 1

1 Q K

1 D 4 6

1 2

1

2

1 2

1

2

1

2

1 2 1 D 4 9 1 D 5 0

1 D 5 1

1 D 5 2

1 D 5 4

1 D 5 5

1 D 5 6 1 D 5 7

1 D 5 8

1 2 1 D 6 1 1 D 6 2

1 2

3

4

1 0 4 6 1 4

6 0 7

6 0 5

6 0 6

6 0 3

6 0 4

6 0 2

6 0 1

6 2 6

6 2 7

6 2 8

6 2 2

6 2 3

6 2 4

6 2 5 6 1 0

6 1 7

6 1 8

6 0 8

6 0 9

1 0 5

6 1 5

四、实操步骤、故障点分析18

2012-08

继电保护技能培训

根据考试的要求,模拟相应故障,进行保护逻 辑试验,正确投退保护压板,观察故障现象,排 除开入、开出、操作回路故障,完成相关试验, 根据保护动作报告,分析、判断保护的动作行为。

RCS-931开出回路图

19

启动失灵

线路保护来的

分相跳闸信号

.

注意失灵退出的操作

20

相关文档