合同附件四技术文件

一、总说明:

本技术文件应满足国标或行业标准各项技术要求及规范,除注明不提供者外,供应商应对其产品的完整性、设备质量、性能及技术参数负责,买方签字不能免除供方责任。

二、供货范围:

三、制造标准

产品依据的技术标准(最新标准)

GB50227-95《并联电容器装置设计规范》

GB4208-1993《外壳防护等级(IP代码)》

GB/T14598.3-1993《电气继电器的绝缘试验》

GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50060-92《3-110kV高压配电装置设计规范》

GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB14808-1993《交流高压接触器》

GB/T3983.2-1989《高电压并联电容器》

GB1207-1997《电压互感器》

GB1208-1997《电流互感器》

GB/T5582《高电压电力设备外绝缘污秽等级》

JB/T 7111-93《高压并联电容器装置》

DL/T 604-1996《高压并联电容器装置订货技术条件》

GB311.2-GB311.6《高电压试验技术》

GB/11022-1999《交流高压设备和控制设备的共用技术条件》GB7354-85《局部放电测量》

四、整机电气性能

4.1 耐受短路电流31.5kA

主回路中的电器设备,连接线及机械结构,在耐受短路电流和电容器内部极间短路放电电流的作用下,不产生热的和机械的损伤及明显变形。

4.2 过负荷能力

a. 稳态过电流:

装置能在方均根值不超过1.30In的电流下连续运行。

b. 稳态过电压:

装置的连续运行电压为1.05Un,并能在下表规定的稳态电压下运行相应的时间。

稳态过电压

低压电容器柜技术规范

低压电容器柜技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (6) 4使用环境条件表 (8) 5试验 (8)

低压电容器柜技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB/T 15291 半导体器件第6部分晶闸管 GB/T 3859.1 半导体变流器基本要求的规定 GB/T 3859.2 半导体变流器应用导则 GB/T 3859.4 半导体变流器包括直接直流变流器的半导体?自换相变流器 GB/T 13422 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 DL/T 781 电力用高频开关整流模块 DL/T1053 电能质量技术监督规程 DL/T 597 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 842 低压并联电容器装置使用技术条件 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 JB7113 低压并联电容器装置 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 国家电网生(2009)133号《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》 国家电网科(2008)1282号《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》 2 技术参数和性能要求 2.1 低压电容器柜技术参数 2.1.1 低压电容器柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 2.2 性能要求

电容补偿的计算公式

电容补偿的计算公式 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

电容补偿的计算公式未补偿前的负载功率因数为COS∮1。负载消耗的电流值为I1。 负载功率(KW)*1000 则I1=---------------------- √3*380*COS∮1 负载功率(KW)*1000 则I2=---------------------- √3*380*COS∮2 补偿后的负载功率因数为COS∮2,负载消耗的电流值为I2 则所需补偿的电流值为:I=I1-I2 所需采用的电容容量参照如下: 得到所需COS∮2每KW负荷所需电容量(KVAR) 例: 现有的负载功率为1500KW,未补偿前的功率因数为COS∮1=,现需将功率因数提高到COS∮2=。则

1500*1000 则I1=-----------------=3802(安培) √3*380* 1500*1000 则I2=------------------=2376(安培) √3*380* 即未进行电容补偿的情况下,功率因数COS∮1=,在此功率因数的状况下,1500KW负载所需消耗的电流值为I1=3802安培。 进行电容补偿后功率因数上升到COS∮2=,在此功率因数的状况下,1500KW负载所需消耗的电流值为I2=2376安培。 所以功率因数从0.60升到。所需补偿的电流值为I1-I2=1426安培 查表COS∮1=,COS∮2=时每KW负载所需的电容量为,现负载为1500KW,则需采用的电容量为1500*=1560KVAR。现每个电容柜的容量为180KVAR,则需电容柜的数量为 1500÷180=个即需9个容量为180KVAR电容柜。

电容补偿计算方法

1、感性负载的视在功率 SX负载的功率因数 C0$ =需要补偿的无功功率 Q: SX COSh =Q 2、相无功率Q'=?补偿的三相无功功率 Q/3 3、因为:Q =2 n fCU A2 ,所以: 1^F电容、额定电压 380v时,无功容量是 Q=0.045Kvar 100 ^F电容、额定电压380v时,无功容量是 Q=4.5Kvar? | 1000(1F电容、额定电压380v时,无功容量是 Q=45Kvar 4、多大负荷需要多大电容”: 1)你可以先算出三相的无功功率Q ; 2)在算出1相的无功功率Q/3 ; 3)在算出1相的电容C; 4)然后三角形连接! 5、因为:Q =2 n fCUA2 ,所以: 1^F电容、额定电压 10Kv时,无功容量是 Q=31.4Kvar 100 ^F电容、额定电压10Kv时,无功容量是 Q=3140Kvar 6、因为:Q =2 n fCUA2 ,所以: 1^F电容、额定电压 220v时,无功容量是 Q=0.015Kvar 100 电容、额定电压220v时,无功容量是 Q=1.520Kvar? 1000 uF电容、额定电压220v时,无功容量是 Q=15.198Kvar

提咼功率因数节能计算 我这里有一个电机,有功功率kw 23.3 出公式和注意事项,感谢! 满意答案 网友回答2014-05-03 有功功率23.3KW是不变的,功率因数提高到0.95以后,无功功率降低为Q= P*tg $ = P*tg(arcos $ )=P*tg(arcos0.95)=23.3*0.33=7.7kvar 需补偿容量为84.1-7.7 = 76.4kvar 视在功率也减小为P/cos $= 23.3/0.95 = 24.5kva 所节约的电能是不好计算的,因为电能是以有功电量计算的,但功率因数提高了,你的力率电费会减少,能少交很多电费。 另外,因为视在功率降低了,线路上的电流也就降低了,线路损耗也能相应降低不少,电压也会有所提高。。 电动机无功补偿容量的计算方法 有以下两种: 1、空载电流法___ | Qc=3(Uc2/Ue2)*Ue*lo*K1。 说明: I0 ――电动机空载电流; Uc电容器额定电压(kv); Ue——电动机额定电压; K1——推荐系统 0.9。 2、目标功率因数法 Qc=P(1/(cos $ e2 -1)- 1/(cos $2 -1))*K2 。说明:cos $ e――电动机额定功率因数; K2修正系数; cos $ ---- 电动机补偿后的目标功率因数; P――电动机额定功率; Ue——电动机额定电压;推荐cos$在0.95~0.98 范围内选取。

电容补偿柜在配电系统中的作用

一. 电容补偿柜之作用: 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二 . 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三 . 电容补偿技术: 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。当功率因数很低时,也就是无功功率很大时会有以下危害:? 增长线路电流使线路损耗增大,浪费电能。 ? 因线路电流增大,可使电压降低影响设备使用。 ? 对变压器而言,无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵,当功率因数低于0.7 时,供电局可拒绝供电。 ? 对发电机而言,以310KW 发电机为例。 310KW 发电机的额定功率为280KW ,额定电流为530A ,当负载功率因数0.6 时功率= 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW 从上可看出,在负载为530A 时,机组的柴油机部分很轻松,而电球以不堪重负,如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜,让功率因数达到0.96 ,同样210KW 的负荷。字串5 电流=210000/ (380x1.732x0.96 )=332A 补偿后电流降低了近200A ,柴油机和电球部分都相当轻松,再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机,可节约大量柴油。也让其他机组充分休息。从以上可看出,电容补偿的经济效益可观,是低压配电系统中不可缺少的重要成员。 此文例子是按理论上的计算选择需要加入电容自动补偿柜, 但是一般实际工程中柴油发电机很少再加入电容自动补偿柜, 原因: 1、电容自动补偿柜价格高,不太经济; 2、柴油发电机一般接的是应急负荷的多,不经常使用;

低压电容器柜技术规范

低压电容器柜技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB低压开关设备和控制设备第1 部分:总则 GB低压开关设备和控制设备第2 部分:断路器 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB/T 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB/T 15291 半导体器件第6 部分晶闸管 GB/T 半导体变流器基本要求的规定 GB/T 半导体变流器应用导则 GB/T 半导体变流器包括直接直流变流器的半导体?自换相变流器 GB/T 13422 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导 则 DL/T 781 电力用高频开关整流模块 DL/T1053 电能质量技术监督规程 DL/T 597 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 842 低压并联电容器装置使用技术条件 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 JB7113 低压并联电容器装置 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则国家电网生(2009)133 号《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》国家电网科(2008)1282 号《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》 2 技术参数和性能要求 低压电容器柜技术参数 低压电容器柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 性能要求 设备外壳平整、严密、美观、要求30 年不变形、腐蚀。

无功补偿容量计算

无功补偿容量计算 Prepared on 22 November 2020

一、无功补偿装置介绍 现在市场上的无功补偿装置主要分为固定电容器组、分组投切电容器组、有载调压式电容器组、SVC和SVG。下面介绍下各种补偿装置的特点。 1)固定电容器组。其特点是价格便宜,运行方式简单,投切间隔时间长。但它对于补偿变化的无功功率效果不好,因为它只能选择全部无功补偿投入或全部无功补偿切出,从而可能造成从补偿不足直接补偿到过补偿,且投切间隔时间长无法满足对电压稳定的要求。而由于光照强度是不停变化的,利用光伏发电的光伏场发出的电能也跟着光伏能力的变化而不断变化,因此固定电容器组不适应光伏场的要求,不建议光伏项目中的无功补偿选用固定电容器组。 2)分组投切电容器组。分组投切电容器组和固定电容器组的区别主要是将电容器组分为几组,在需要时逐组投入或切出电容器。但它仍然存在投切间隔时间长的问题,且分的组数较少,一般为2~3组(分的组数多了,投资和占地太大),仍有过补偿的可能。因此分组投切电容器组适用于电力系统较坚强、对相应速度要求较低的场所。 3)有载调压式电容器组。有载调压式电容器组和固定电容器组的区别主要是在电容器组前加上了一台有载调压主变。根据公式Q=2πfCU2可知,电容器组产生的无功功率和端电压的平方成正比,故调节电容器组端电压可以调节电容器组产生的无功功率。有载调压式电容器组的投切间隔时间大大缩短,由原来的几分钟缩短为几秒钟。且有载调压主变档位较多,一般为8~10档,每档的补偿无功功率不大,过补偿的可能性较小。因此分组投切电容器组适用于电力系统对光伏场要求一般的场所。

无功补偿柜

无功补偿控制器 无功补偿控制器是无功补偿装置的核心部件,具有举足轻重的地位,大部分无功补偿装置的生产厂家都是买来控制器然后自行装配整机,具有设计制造控制器能力的厂家不多,能够设计制造出性能优异的控制器的厂家更是凤毛麟角。 现有的低端控制器都是以功率因数为依据进行控制的,这种控制器虽然价格低廉、性能很差,已属于淘汰之列,因此这里不做介绍。 现有的高端控制器都是以无功功率为依据进行控制的,但除此之外,往往将设计重点放在汉字显示以及数据通讯等方面。其实要真正实现完美的无功补偿控制是一件相当复杂的事情,实现完美的无功补偿控制是无功补偿控制器的主要功能,只有在主要功能相当完善的情况下,才能考虑附加功能。下面详细介绍一下对控制器的设计要求以及一些基本的设计方法。 1、对测量精度的要求 要实现精确的无功补偿就必须对无功电流进行准确的测量。 因为电压的变化范围较小,因此对电压的测量精度要求不高,通常有1%的测量精度就足够了。通常的情况下,不测量电压也可以实现很好的无功补偿控制,对电压的测量主要是为了实现过压、欠压、以及缺相等保护功能。 对电流的测量灵敏度要求要高一些。对于使用8位单片机的低档控制器,测量灵敏度要达到1%以上。注意这里强调的是“测量灵敏度”而不是“测量精度”, 1%的电流测量灵敏度即相当于可以区分1%的电流变化,例如电流互感器的一次电流为500A,则意味着可以区分从100A到105A的电流变化,并不要求100A的电流测量值绝对准确。对于使用DSP或32位单片机的高档控制器,测量灵敏度要达到0.1%以上,否则就谈不到高档了。同样的道理,测量的灵敏度要达到0.1%,意味着测量值应该有4位有效数字,但同样并不要求绝对准确。对无功补偿控制器要求0.1%的测量精度是不现实的,也没有实际意义。但是控制器的测量值最好能在现场进行校正。 对功率因数测量的灵敏度最好要达到0.001。准确地说,应该是对相位差的测量要求,因为测量无功功率并不需要使用功率因数值。这里要强调一点,对无功电流的计算应该使用Iq=I×sinφ的公式来进行计算,而sinφ的值应该根据相位差的值直接进行计算,不能使用sinφ=(1-cosφ2)1/2 的公式计算,否则当相位差在0度附近时,cosφ的微小变化会导致sinφ的很大变化,导致sinφ的值误差太大。例如cosφ=0.99时,对应的相位差是8.1度,对应的sinφ值为0.14,意味着0—0.14之间其他sinφ值检测不到。

低压补偿电容器柜控制电路教材

毕业设计(论文) 题目低压补偿电容器柜控制 电路(手动+自动方案) 专业________ 摘要............................................................................ I Abstract ........................................................................ n 前言........................................................................... 川第1章无功补偿的概念 (1) 1.1无功补偿的原理 (1) 1.2无功补偿的作用 (2) 1.3无功补偿补偿的方式 (3) 1.4功率因数指标 (4) 第2章电容器无功补偿的原理 (5) 2.1电容器无功补偿的原理 (5) 2.2补偿容量的计算 (5) 2.3电容器无功补偿装置的选择应注意的问题 (6) 2.3.1控制器的选型 (6)

2.3.2电容器投切开关的选型 (7) 2.3.3电容器的选型 (8) 第3章低压补偿电容器柜控制电路的设计 (10) 3.1问题提出 (10) 3.2方案分析 (11) 3.3低压无功补偿装置的原理 (12) 3.4无功补偿装置的主要元件 (12) 3.4.1控制器 (12) 3.4.2交流接触器 (13) 3.4.3电容器 (13) 3.5控制策略 (14) 3.6装置原理接线图 (14) 3.7无功补偿装置的运行维护 (15) 3.7.1电容器组的巡视检查 (16) 3.7.2运行注意事项 (16) 3.7.3常见故障及处理 (16) 结论 (18) 致谢 (19) 参考文献..................................... 20 附图:A-001,B-001 电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,造成系统中大量无功负荷的存在,加上冲击性负荷的影响,使得电能传送过程出现较明显的功率损耗和电压损耗,这会对用户端的电能质量造成严重的影响,于是实时快速的无功补偿技术成为解决这个问题的关键。 在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以补偿感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,无功补偿是保持电力系统无功功率平衡、降低损耗、提高供电质量的一种重要手段。无功功率补偿装置是电力供电系统中不可缺少的、非常重要的组成部分。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,提高电网的供电质量。本设计选用了 WZK-A型无功功率自动补偿器进行无功功率的补偿,可使功率因数提高,减小主变压器的容量及补偿点以前供电系统中各原件上的功率损耗。

电容补偿柜的电容容量如何计算

电容补偿柜的电容容量如何计算 电容补偿柜的电容容量如何计算?(此文章讲的很透彻,很好的一篇文章)电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。 补偿电容器:主要用于低压电网提高功率因数,减少线路损耗,改善电能质量 电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器): Q=√3×U×I ; I=×C×U/√3 ; C=Q/×U×U) 上式中Q为补偿容量,单位为(Kvar),U为额定运行电压,单位为(KV),I为补偿电流,单位为(A),C为电容值,单位为(F)。式中=2πf/1000。 1. 例如:一补偿电容铭牌如下: 型号: , 3: 三相补偿电容器; 额定电压:; 额定容量:10Kvar ; 额定频率:50Hz ; 额定电容:199uF (指总电容器量,即相当于3个电容器的容量)。额定电流: 代入上面的公式,计算,结果相符合。 2. 200KVA变压器无功补偿柜匹配电容多少最合理? 一般来说,对于电动机类型的功率负荷,补偿量约为40%,对于综合配电变压器,补偿量约为20%. 如果知道未补偿前的功率因数,那么根据公式即可以算出具体的补偿量。 3. 例如:有电机12台,的电机4台,11KW的电机2台,500型电焊机15台,由于有用电高峰和低谷,在低谷时动力可下降30%,我现在用无功补偿柜里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。据说匹配不合理,怎么样才能匹配合理。另外补偿器的读数在多少时最合适时没有罚款有奖励。 一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正

低压电容补偿柜电气设计回路元器件选型和装配工艺

低压电容补偿柜电气设计回路元器件选型 和装配工艺 一、柜内元器件介绍及分类 1、低压电器:是指在500V以下的供配电系统中对电能的生产、输送、分配与应用起转换、控制、保护与调节等作用的电器。 2、低压配电电器的分类与用途。 1)刀熔开关:用于线路和设备的短路或过载保护,作为不频繁地手动接通和分断交流电路用。

2)刀开关:作为不频繁地手动接通和分断交流电路或作隔离开关用。 3)断路器:用于线路的过载、短路或欠压保护,也可用于不频繁操作的电器。 4)熔断器:用于线路和设备的短路或过载保护。 5)动态补偿调节器:半导体电子开关,用于电容器组的接入或断开电网的智能开关器件。具有零电流投入,浪涌电流小,过、欠压保护、缺相保护、空载保护、自诊断故障保护等功能。与普通交流接触器相比,能耗低,能有效地保护电容器和大大减少浪

涌电流对电网的冲击。 6)动态补偿控制器:用于电容器组的控制和保护,能控制多组动态补偿调节器的投入和切出。能记录和储存对电网实时监测数据和电容器组投入和切出的数据。具有高低压保护,报警,循环投切和优化投切等功能。 7)电容器:用于通过动态补偿控制器对电网的实时监控,在电网的无功功率超过设定的范围时,通过动态补偿调节器接入电网或断开和电网的连接。提高电网的功率因数,达到减少电网无功损耗,提高电网运行效率,节约电能的目的。 dqltwk|电气论坛https://www.wendangku.net/doc/3811394601.html,

二、操作工艺 1、工艺流程:安装过程原则上先主电路,后辅助电路,自上而下。 2、安装和选用方法。 1)刀开关的选用和安装。 a)刀开关的额定电压不小于线路的额定电压;额定电流不小于线路的计算负载电流;极限通断能力不小于线路中最大的短路电流。 b)为防止分断时喷弧造短路,应将与自动开关连接的母线在

电容补偿的计算公式

电容补偿的计算公式 未补偿前的负载功率因数为COS∮1。负载消耗的电流值为I1。 负载功率(KW)*1000 则I1=---------------------- √3*380*COS∮1 负载功率(KW)*1000 则I2=---------------------- √3*380*COS∮2 补偿后的负载功率因数为COS∮2,负载消耗的电流值为I2 则所需补偿的电流值为:I =I1-I2 所需采用的电容容量参照如下: 得到所需COS∮2每KW负荷所需电容量(KVAR) 例: 现有的负载功率为1500KW,未补偿前的功率因数为COS∮1=0.60,现需将功率因数提高到COS∮2=0.96。则 1500*1000 则I1=-----------------=3802(安培) √3*380*0.60 1500*1000 则I2=------------------=2376(安培) √3*380*0.96 即未进行电容补偿的情况下,功率因数COS∮1=0.60,在此功率因数的状况下,1500KW负载所需消耗的电流值为I1=3802安培。 进行电容补偿后功率因数上升到COS∮2=0.95,在此功率因数的状况下,1500KW负载所需消耗的电流值为I2=2376安培。

所以功率因数从0.60升到0.96。所需补偿的电流值为I1-I2=1426安培 查表COS∮1=0.60,COS∮2=0.96时每KW负载所需的电容量为1.04KVAR,现负载为1500KW,则需采用的电容量为1500*1.04=1560KVAR。现每个电容柜的容量为180KVAR,则需电容柜的数量 为1500÷180=8.67个即需9个容量为180KVAR电容柜。

高压电容器补偿柜安装使用说明书

中煤电气—HXGN15-12 高压电容器就地补偿成套设备安装使用说明书ZM-HXGN.SM0508 北京中煤电气有限公司

1. 概述 北京中煤电气有限公司生产的中煤电气- HXGN15-12金属封闭式高压电容器补偿柜(以下简称设备),系3-10KV三相交流50HZ成套无功补偿装置。主要用于补偿输配电线路的无功功率,减小线路损耗和电压降,提高线路的有效输送容量,改善电网供电质量。本补偿柜满足GB3906、GB3983-2等标准。据有带电压显示及电磁联锁功能,防止误入带电隔室。可配用各种进口和国产电容器。就地补偿是将高压补偿柜装设在需要进行补偿的各个用电设备旁边,这种补偿方式能够补偿安装部位以前的所有高压线路的无功功率,其补偿范围大、效果好。 2. 结构 2.1 图1为本补偿柜的典型结构示意图。框架结构采用德国RITTAL(威图)公司的多褶型材17,按25mm模数化设计。宽度、深度、高度方向可任意扩展,组装方便、快捷。为便于电抗器19及电容器16散热,柜体侧面及后面均采用网状结构14。补偿采用正面操作和维护。门5、盖板20等部件表面静电喷涂处理,防腐美观,柜体结构有足够的强度和刚度,能承受短路时产生的机械应力和电应力,同时保证在吊装和运输等情况下不影响装置的性能。柜底部安装一条保护导体15,安装的电器元件部件的外壳与该保护导体15可靠连接,保证接地的连续性,确保操作安全。 2.2 联锁装置 本设备安装有高电压带电显示装置8,当设备带电时,该装置显示灯亮,同时电压传感器13信号电压给电磁锁3,使电磁锁锁定(电磁锁的操作使用见电磁锁使用说明书),此时门不能打开,防止了误入带电设备内。只有当设备停电,电磁锁解除,方可将门打开。 3. 安装和调试 3.1 基础形式 图2为本补偿柜所带的底托安装图,用户可根据图2的安装尺寸配备基础槽钢。基础槽钢平面一般要求高于地面1-3mm。 3.2 设备的安装 设备单列布置时,柜前走廊以2.5m为宜;双列布置时,柜间操作走廊以3m为宜。设备可用M12的地脚螺栓将设备底托与基础槽钢相连或用电焊点焊牢固。 3.3 设备的接地装置 用预设的接地板将各设备内的接地排15连接在一起,设备内部联接所有需要接地的接地线。 3.4 设备安装后的检查 当设备安装就绪后,清除柜内各电器元件及部件上的灰尘杂物,然后检查所有紧固螺栓有无松动,尤其是电气连接的紧固螺栓绝对不可松动。根据线路图检查二次接线是否正确。 4. 使用与维护 4.1 电容补偿柜在投入运行前,用户应按照有关程序和相关标准,以及各相关元器件的技术参数,对柜内各元器件进行绝缘试验,绝缘水平合格后,方可送电。 4.2 特别注意:电容器和电抗器进行绝缘试验后,要进行充分放电。放电时间不少于5分钟。为确保人身安全,人体在接触电容器、电抗器之前,还应该进行人工放电并验电,确认无电后,人体方可接触电容器、电抗器等元件。 4.3 设备的维护 电容柜在正常运行中,运行人员还应该定期检视其电压、电流和温度等,并检查电容器外部有无漏油、外壳膨胀等现象;有无放电声响和放电痕迹

电容补偿柜常见故障及排除措施

电容补偿柜基本介绍 新柜调试前应将所有电容器断开,并在不通电情况下测试主回路相间通断,和对“N”通断;手动投切检查一切正常后再将电容接上,无涌流投切器及动补调节器没接N线,会使其直接损坏及炸毁。一.无功补偿电容柜用途 TSC数字全自动动态无功功率补偿装置是一种具有国际先进水平、功能高度集成化的无功补偿设备。它广泛应用于机械制造、冶金、矿山、铁道、轻工、化工、建材、油田、港口、高层建筑、城镇小区等低压配电网,对电力系统降损节能有重大的技术经济意义,为国家重点推荐的节约电能的高新技术项目。 二、无功补偿电容柜的作用 功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。所以功率因数是供电局非常在意的一个系数,用户如果没有达到理想的功率因数,相对地就是在消耗供电局的资源,所以这也是为什么功率因数是一个法规的限制。目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9,或高于1.0都需要接受处罚。

三、投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,造成电容器损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是时电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切量,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。 下面就功率因数型举例说明。当这个物理量满足要求时,如cos Φ超前且>0.98,滞后且>0.95,在这个范围内,此时控制器没有控制信号发出,这时已投入的电容器组不退出,没投入的电容器组也不投入。当检测到cosΦ不满足要求时,如cosΦ滞后且<0.95,那么将一组电容器投入,并继续监测cosΦ如还不满足要求,控制器则延时一段时间(延时时间可整定),再投入一组电容器,直到全部投入为止。当检测到超前信号如cosΦ<0.98,即呈容性载荷时,那么控制器就逐一切除电容器组。要遵循的原则就是:先投入的那组电容器组在切除时就要先切除。如果把延时时间整定为300s,而这套补偿装置有十路电容器组,那么全部投入的时间就为30分钟,切除也是这样。在

并联电容器设计要求规范

并联电容器装置设计规范(GB50227-95) 第一章总则 第1.0.1条为使电力工程的并联电容器装置设计贯彻国家技术经济政策, 做到安全可靠、技术先进、经济合理和运行检修方便,制订本规范. 第1.0.2条本规范适用于220KV及以下变电所、配电所中无功补偿用三相交流高压、低压并联电容器装置的新建、扩建工程设计. 第1.0.3条并联电容器装置的设计, 应根据安装地点的电网条件、补偿要求、环境状况、运行检修要求和实践经验,确定补偿容量、选择接线、保护与控制、布置及安装方式. 第1.0.4条并联电容器装置的设备选型, 应符合国家现行的产品标准的规定. 第1.0.5条并联电容器装置的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定. 第二章-1 术语 1.高压并联电容器装置 (installtion of high voltage shunt capacitors): 由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成, 可独立运行或并联运行的装置. 2.低压并联电容器装置 (installtion of low voltage shunt capacitors): 由低压并联电容器和相应的一次及二次配套元件组成, 可独立运行或并联运行的装置. 3.并联电容器的成套装置 (complete set of installation for shunt capacitors): 由制造厂设计组装设备向用户供货的整套并联电容器装置. 4.单台电容器(capacitor unit): 由一个或多个电容器元件组装于单个外壳中并引出端子的组装体. 5.电容器组(capacitor bank): 电气上连接在一起的一群单台电容器. 6.电抗率(reactance ratio): 串联电抗器的感抗与并联电容器组的容抗之比,以百分数表示.

电容补偿柜的作用与工作原理

电容补尝柜的作用和工作原理 一. 电容补偿柜之作用: 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二. 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三. 电容补偿技术: 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。当功率因数很低时,也就是无功功率很大时会有以下危害:

?增长线路电流使线路损耗增大,浪费电能。 ?因线路电流增大,可使电压降低影响设备使用。 ?对变压器而言,无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵,当功率因数低于0.7 时,供电局可拒绝供电。 ?对发电机而言,以310KW 发电机为例。 310KW 发电机的额定功率为280KW ,额定电流为530A ,当负载功率因数0.6 时 功率= 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW 从上可看出,在负载为530A 时,机组的柴油机部分很轻松,而电球以不堪重负,如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜,让功率因数达到0.96 ,同样210KW 的负荷。 电流=210000/ (380x1.732x0.96 )=332A 补偿后电流降低了近200A ,柴油机和电球部分都相当轻松,再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机,可节约大量柴油。也让其他机组充分休息。从以上可看出,电容补偿的经济效益可观,是低压配电系统中不可缺少的重要成员。 原理:把具有容性负荷的装置与感性负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容 性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换.这样,感性负荷 所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是他的补偿原理

成套低压电容补偿柜详解

成套电容补偿柜详解 1、课题内容简介 1.1、实训目的 (2) 1.2、主要内容 (2) 1.3、工作原理 (2) 2、电容器补偿柜的及其作用 2.1、电容器柜功能及其结构 (3) 2.2、电容器补偿柜的作用 (3) 3、一次电路原理分析及安装 3.1、电容器柜一次电路原理介绍 (4) 3.2、一次电路的工作原理过程 (4) 3.3、元器件的作用分析 (5) 3.4、一次电路的的安装图 (9) 3.5、一次电路连接母线安装及其安装实物图 (10) 4、二次回路原理图分析及安装 4.1、二次原理图 (16) 4.2、二次电路工作原理的过程 (17) 4.3、二次电路元器件布置图 (17) 4.4、二次电路安装接线图 (18) 4.5、二次电路的安装工艺 (18) 4.6、安装步骤 (19) 5、绝缘电阻测试、介电强度试验 5.1、以500伏绝缘摇表测试法测试绝缘电阻 (20) 5.2、工频及冲击耐压 (20) 附1图表 (21) 保护电路有效性 绝缘电阻及交流耐压 1、课题内容简介 1.1、实训目的 1、学会电容器补偿柜操作使用,并知道它们的作用。 2、进一步认知电容补偿柜的类型及其结构。

3、进一步认知各种电器元器件外形、结构、参数。 4、学会阅读和绘制电容器补偿柜的主电路图、二次电路图、安装接线图。 5、学会选用开关元器件,并学会母排、母线、电线规格选择。 1.2、主要内容 1、电容器补偿柜柜主电路介绍 2、主电路元器件介绍 3、一次电路元器件安装 4、一次电路元器件安装 5、二次电路元器件安装 1.3、工作原理 合上刀熔开关和断路器,无功功率补偿控制器根据进线柜电压和电流的相位差输出控制信号,控制交流接触器闭合和断开,从而控制电容器投入和退出。 2、电容器补偿柜的及其作用 2.1、电容器柜功能及其结构 外部结构内部结构 2.2、电容器补偿柜的作用 电容补偿柜的作用是提高负载功率因数,降低无功功率,提高供电设备的效率;电容柜是否正常工作可通过功率因数表的读数判断,功率因数表读数如果在0.9左右可视为工作正常。 3、一次电路原理分析及安装

电容补偿计算方法完整版

电容补偿计算方法 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q: S×COSφ =Q 2、相无功率Q‘ = 补偿的三相无功功率Q/3 3、因为:Q =2πfCU^2 ,所以: 1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q= 100μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q= 1000μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar 4、“多大负荷需要多大电容” : 1)你可以先算出三相的无功功率Q; 2)在算出1相的无功功率Q/3; 3)在算出1相的电容C; 4)然后三角形连接!

5、因为:Q =2πfCU^2 ,所以: 1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q= 100μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar 6、因为:Q =2πfCU^2 ,所以: 1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q= 100μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q= 1000μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q= 提高功率因数节能计算 我这里有一个电机,有功功率 kw 视在功率 kva 无功功率 kvar 功率因数cosφ= 电压是377V 电流是135A 麻烦帮我算一下功率因数提高到所节约的电能,以及需要就地补偿的电容容量,请给出公式和注意事项,感谢! 满意答案 网友回答2014-05-03 有功功率是不变的,功率因数提高到以后,无功功率降低为Q=P*tgφ= P*tg(arcosφ)=P*tg=*= 需补偿容量为 视在功率也减小为P/cosφ==所节约的电能是不好计算的,因为电能是以有

电容补偿的一些计算

电容补偿的一些计算 电容器容量Kvar(千乏)与电容量uF(微法)的换算: 无功功率单位为kvar(千乏)。 电功率分为有功功率和无功功率, 有功功率就是指电能转化为热能或者机械能等形式被人们使用或消耗的能量,有功功率单位为kw 。 无功功率指电场能和磁场能相互转化的那部分能量,它的存在使电流与电压产生相位偏差,为了区别于有功功率就用了这么个单位。 电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。 kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器): Q=√3×U×I I=0.314×C×U/√3 C=Q/0.314×U×U 上式中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为运行电压,单位为KV,I为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为uF。式中0.314=2πf/1000。 例如:一补偿电容铭牌如下: 型号:BZMJ0.4-10-3 (3三相补偿电容器)。 额定电压:0.4KV 额定容量:10Kvar ? 额定频率:50Hz 额定电容:199uF (指总电容器量,即相当于3个电容器的容量)。 额定电流:14.4A 代入上面的公司,计算,结果基本相付合。 补偿电容器:主要用于低压电网提高功率因数,电少线路损耗,改善电能质量 电容器Q容量Kvar换算C容值uF公式 I=0.314×C×U C=Q / 0.314×U×U Q容量=单位Kvar C容值=单位uF 1F=1000000μF I为补偿电流,单位为A,

式中0.314=2πf/1000 U电压单位=KV 补充 C=Q/U 式中 C——电容器的电容,单位为法拉(F) Q——电容器所带电荷,单位为库仑(C) U——电容器两级间的电势差,单位为伏特(V) 1F=1000000 uf (6个0) =1000000000000 PF(12个0) 当给电容器两端施以正弦交流电压时,它发出的无功功率称为无功容量。用如下公式表示:Q=UU/Xc=2 π fCUU 例如:1Kvar 额定电压为0.4KV 计算容值uf Q=2πfCUU C=Q/2πfUU C(F)=1000(var)/2×3.14×50×400(V)×400(V) C=1000/50240000 C=0.00001990445 0.00001990445(F)×1000000=19.90445(uf) 简化公式为 C=Q / 0.314×U×U 其实0.4 KV电容Kvar换算uf 乘以系数就好,误差也不大,系数为20 还可以口算就能算出来(系数可以自已多算几个电压等级的) 1Kvar×20=20 uf10Kvar×20=200 uf20Kvar×20=400uf 电容定义: 电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。 电容的符号是C。 在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是: 1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。 相关公式: 一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q或U决定的,即:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S 为电容极板的面积,d为电容极板的距离, k则是静电力常量。 电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2

关于电容器柜的设计要求

关于低压电容器柜通风散热及导体设计的 技术要求 为了统一低压电容补偿柜的设计标准,确保电容补偿柜的可靠稳定运行,现据相关技术资料,将低压电容补偿柜的相关技术要求整理摘录如下,请相关部门遵照执行。 保护方案选择:电容器的保护需采用快速熔断器,且每一回路均具备断相保护功能,不宜采用断路器保护。 1.根据施耐德公司的样本《无功功率补偿》用户手册,“电容器,接触器,熔断器和电气接线的耗散热量为:2.5W/kVar” 2.根据施耐德公司的样本《无功功率补偿》用户手册,“电容器,失谐电抗器, 接触器,熔断器和电气接线的耗散热量为:8W/kVar” 3.通风准则 ●柜内风向为自下至上式 ●顶部开口至少为底部开口的1.1倍 ●真正的空气流量必须大于或等于两倍的柜体功率.如200kVar的安装功率,真正的空气流量为 400m2/h ●推荐为柜体顶部安装抽风式风扇. ●如果柜体的防护等级为≤IP3X 补偿容量≤100kVar,自然通风,顶部开口≥200cm2 补偿容量100~200kVar,自然通风,顶部开口≥400cm2 补偿容量≥200kVar,强迫风冷,最小流量(m3/h)≥0.75倍补偿容量 ●如果柜体的防护等级为>IP3X 任何补偿容量,强迫风冷,最小流量(m3/h)≥0.75倍补偿容量 4.主要产生谐波的装置: ●变频器 ●整流器 ●电子启动器 ●焊接设备 ●UPS

电弧炉,等 5.无功补偿类型的选择 Sn:变压器视在功率 Gh:产生谐波设备的视在功率(变频器,静态开关,电子设备等) 对Gh/Sn<15% 按常规补偿; 对Gh/Sn=15~25% 按加强性补偿(导线的载流量余量更大一些); 对60%>Gh/Sn>25%;则选用带失谐电抗器的电容补偿柜; 大于60%时,推荐使用谐波滤波器。 6.按JB7113-93《低压并联电容器装置》第5.2.6.1条“主电路母线和导线的允许载流量应不小于 可能通过该电路最大工作电流的1.5倍” 而按JB7113-93《低压并联电容器装置》第5.1.5条“……由于实际电容可能达1.1CN”,第5.1.4条“使用电压范围使用电压范围为:0.85~1.1UN。。。。。。”。及第5.1.10条“当电网电压大于 1.05UN时,控制器不投入电容器组指令,装置…当电网电压达到1.1UN时,装置应能在1min内逐 组切除电容器”----即该电路的最大工作电流=1.1*1.1In(In=Q/√3.U)。 故:对补偿柜,母排和电缆截面积按1.5*1.1*1.1In(In=Q/√3.U)=1.815 In [之所以母排要放大 1.5倍,主要是“考虑谐波和高至 1.1倍电容器额定电压的共同作用”(见GB50227-95《并联电容器装置设计规范》第5.8.1条的条文说明] 注: 部标JB比设计规范GB要求要高一些,最大的区别在于部标JB为“最大工作电流的1.5倍”,而设计规范GB第5.8.1条为“单台电容器至母线或熔断器的连接线应采用软导线,其长期允许电流应不小于单台电容器额定电流的1.5倍”。 7.按JB7113-93《低压并联电容器装置》第5.2.5.4条“刀开关和交流接触器的额定电流应不小于其负载的额定电流的1.5倍”。 注:按GB50227-95《并联电容器装置设计规范》第6.1.5条之条文说明“我国标准规定,电容器允许在1.1倍额定电压下长期运行;在1.15倍额定电压下运行30min; 在1.2倍额定电压下运行5min; 在1.3倍额定电压下运行1min”。 8.按GB50227-95《并联电容器装置设计规范》第3.0.2条之规定“一般情况下,电容器容量可按主变压器的容量的10%~30%确定”。 9.按GB50227-95《并联电容器装置设计规范》第5.5.2条之规定“仅用于限制涌流时,电抗率宜取 0.1%~1%”。 10.按GB50227-95《并联电容器装置设计规范》第5.5.3条之规定“用于抑制谐波,当并联电容