某电力公司配电自动化远方终端DTU测试规范
某电力公司配电自动化远方终端DTU测试规范

北京市电力公司

配电自动化远方终端DTU测试规范(适用开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点)

北京市电力公司二〇一〇年九月

目录

一、总则

1.1测试目标

本测试规范适用于北京市电力公司开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点应用的配电自动化远方终端DTU。为规范现有市场各厂家终端设备,特制定本测试方案,以此为标准对终端设备进行全面的检测试验。测试人员须具备电力终端专业测试经验。测试终端应满足本方案提出的相关功能、性能指标要求。

1.2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本技术规范中未明确要求的条款,应执行最新颁布的IEC标准、国家标准、行业标准。当标准中的条款与本规范存在偏差时,应以本技术规范为准。

DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范

GB/T13729-2002 远动终端设备

DL/T630—1997 交流采样远动终端技术条件

DL/T 721—2000 配网自动化系统远方终端

DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件

GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置

JB7113-93 低压并联电容器装置

GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

DL/T 634.5101-2009 远动设备及系统第5-101部分:传输规定

DL/T 634.5104-2009 远动设备及系统第5-104部分:传输规定

京电调[2005]20号北京电力公司配网自动化101/104通信规约实施细则

二、检验项目及要求

2.1 基本要求

(1)本次检测分为9大检测项目,每项检测项目包含若干子项目。

(2)参检设备必须通过所有子项目的最低检测标准,方可视为检测通过并获取检测报告,否则中国电科院不向参检单位提供检测报告。

2.2 评价标准

(1)设备首次检测过程中,如存在三项及以上问题需要整改,则认定该设备不能通过检测。(2)设备首次检测过程中,如存在两项及以下问题需要整改,在规定时间内,最多可进行两次改进,检测报告中需完整记录修改过程;如同一问题两次改进后仍不能通过检测,则认定该设备不能通过检测。

(3)对于全部检测项目均通过的设备,以整改项目数量与整改次数作为排名依据。

(4)最终检测结果由北京市电力公司与中国电科院共同裁定。

表1

三.结构及配置测试

3.1 目的

测试终端单元结构及可扩展性。

3.2 指标

(1)采用19英寸标准机箱,结构设计应紧凑、小巧,内部各设备模块布局合理,接线清晰明了,各设备安装/拆卸方便,装置运行状态有信号灯指示。

(2)容量满足不低于8个高压回路三遥标准化配置,实现每路开关配置不少于5个遥信、3个电流(Ia/Ic/Io)、2个电压和1路遥控。

(3)遥信、遥测、遥控功能模块独立配置、支持热拔插,能够根据需求方便、灵活的进行容量扩充。

(4)功能模块应支持热插拔功能,遥控板的热插拔不能引起误动。

(5)对外通信端口不少于4个串口,2个以太网口。

(6)终端装置应有独立的保护接地端子,并与外壳和大地牢固连接。接地位置清晰明显。(7)各种印字标识美观协调,字迹附着牢固;各种接线方便可靠,标识准确清晰易懂。

3.3测试记录

表2 3.4测试备忘

四.软硬件平台测试

4.1目的

了解终端是否采用先进、常用的硬件和软件平台。

4.2指标

(1)主机应采用不低于32位微处理器(DSP处理器)系列芯片。主要元器件采用工业级芯片(元器件)、板卡。

(2)装置主机采用实时多任务嵌入式操作系统。如VxWorks、μC/OS一Ⅱ等。应用程序应基于实时多任务嵌入式操作系统软件平台进行开发,用以保证配网终端装置进行故障识别、规约转换、数据管理等复杂功能要求。

4.3测试记录

表3

备注:测试记录中将填写所用处理器型号,装置存储芯片型号及容量,操作系统名称。

4.4测试备忘

五、电源性能测试

5.1目的

测试装置电源是否能同时接纳交流、直流供电,并且能自动切换;装置是否对电源有监视功能,自维护管理功能;测试装置输入、输出电压是否符合规范。

5.2指标

(1)装置电源能同时接纳交、直流供电方式。

(2)正常情况下,应由两路交流电源互为备用供电方式,可互相切换。一旦两路交流电源均中断,装置应在无扰动情况下自动切换到直流供电方式;当交流电源恢复供电时,装置应自动切回交流供电方式。

(3)外部电源失电后,蓄电池为终端与通信设备供电时间应大于等于8小时,且在8小时内,应至少保证主电源停电后能支持分合闸操作4次。

(4)电源模块应为操作机构提供48V操作电源,功率大于等于300W,为通信装置提供24V通信电源,功率大于等于15W。

(5)装置应具备电池活化管理功能,能够自动实现对蓄电池的定期充放电,且充放电时间可进行设置。

(6)装置能实现对供电电源的状态监视,电源模块具有明显指示灯并能将电源供电状况以遥信方式上传到上级系统;包括交流电状态、电池是否欠压,电池维护状态。

(7)后备电源采用德国阳光原装进口蓄电池,型号:A412/8.5SR,8.5Ah。

(8)输入电压范围:220V +/- 20﹪AC

(9)输出电压范围:40V~55V DC

或20V~28V DC

5.3测试记录

表4

表5 5.4测试备忘

六.基本功能测试

6.1目的

测试DTU的数字量输入单元防抖能力及SOE分辨率是否符合规范;测试DTU的数字量输出单元的输出能力是否符合规范。

测试DTU 的模拟输入单元实际输入电压、电流精度是否符合规范。

测试DTU 的系统自诊断、掉电数据保存、故障指示、故障信号复归等是否符合规范。6.2 指标

6.2.1 数字量输入输出单元指标

(1)数字量输入回路电压:DC24V。

(2)隔离:500VDC光电隔离。

(3)逻辑状态:闭合对应二进制码"1",断开对应二进制码" 0 " 。

(4)遥信消抖时间范围(防抖能力):10ms~100ms可调。

(5)事件顺序记录(SOE)分辨率:≤2ms。

(6)数字量输出方式:继电器常开节点。

(7)遥控节点应能预置撤销/自动撤销。

(8)任意点、任意数量的遥信能够合并为一点遥信并上传主站。

(9)上电、复位、断电等异常运行状况下,DTU的遥控节点不应出现任何误动作。

(10)输出闭合时间范围:100ms~60s, 步长50ms,精度±20ms。

6.2.2 模拟量采集单元指标

(1)电流量测精确度于输入范围0~120%须达到0.5级(0.5%)。

(2)电压量测精确度于输入范围0~120%须达到0.5级(0.5%)。

(3)故障电流整定范围,6~50A,须达到3级(3%)。

(4)故障延时时间整定范围,40ms~60s,分辨率2ms。

6.2.3其它指标

DTU应具备自诊断、自恢复能力,具备板级诊断功能:能识别遥信、遥测、遥控功能模块是否工作正常,并提供装置故障报警。

电源失电保护功能:失电数据保护、电源状态监视、后备电源系统。

具有当地馈线故障指示,线路故障指示灯具备自动复归(设定时延)、远方复归和人工复归三种模式,当地故障指示应有明确标识和手动复归按钮。

6.3测试记录

6.3.1 数字量输入输出单元测试记录

表6 6.3.2 模拟量采集单元测试记录表格

表7

6.3.3其它功能测试记录

表8 6.4测试备忘

七、数据处理及传送功能测试

7.1 目的

7.1.1数据处理及存储

(1)配电终端具备计算三相不平衡度功能。

(2)配电终端具备数据的极大值和极小值统计功能。

(3)配电终端具备数据的定时记录功能。

(4)配电终端具备电度数据的定时记录。

7.1.2 数据传送

采集与计算得到的数据可以文件方式上传主站。

7.2 指标

7.2.1数据处理和存储

1、三相不平衡度功能测试

采用公式法对采集的三相电压或电流进行不平衡度计算。

2、极值功能测试

(1)采集的数据能可选择的部分数据进行日极大值统计。

(2)采集的数据能可选择的部分数据进行日极小值统计。

3、遥测数据整点记录功能测试

(1)采集的数据能可选择的部分数据进行定时记录。

(2)定时间隔可选,满足5分钟到60分钟之间可设。

4、电度数据记录功能测试

(1)采集的数据能可选择的部分数据进行定时记录。

(2)定时间隔可选,满足5分钟到60分钟之间可设。

7.2.2数据传送

(1)实现数据的主动方式上报

(2)实现数据以文件格式实现召唤方式上报

7.3测试记录

表9 7.4测试备忘

八、本地及远程维护

8.1目的

利用统一的维护软件是否能完成对终端的各种参数配置、文件读写、数据查看、通讯监视等功能。

8.2指标

(1)维护软件的可安装性

(2)参数配置功能强大,各选项说明清晰

(3)数据查看功能全面

(4)监视端口通讯

8.3测试记录

表10

8.4测试备忘

九、通信功能测试

9.1 目的

1. 通信规约测试

对配电终端DTU进行通信规约测试,检验终端是否满足相关通讯接口及规约配置功能,2. 与主站信息交互测试

测试配电终端DTU与主站系统信息交互。

3. 数据转发

测试配电终端DTU对网络表、PLC、无功投切控制器(综测仪)等设备数据的采集与转发功能。

9.2 指标

1. 通信规约测试

DL/T 634.5101-2009 远动设备及系统第5-101部分:传输规定

DL/T 634.5104-2009 远动设备及系统第5-104部分:传输规定

京电调[2005]20号文件北京电力公司配网自动化101/104通信规约实施细则

2. 与主站信息交互测试

(1)通信规约能否满足DL/T 634.5101-2009和DL/T 634.5104-2009。

(2)RS232串口支持平衡式101规约,实现变化遥信记录、故障遥信记录SOE主动上送,变化遥信主动或召唤上送方式。

(3)以太网口支持IEC870-5-104。

(4)101规约标准

链路层:链路地址域:2个8位组

应用层:

信息类型:1个8位组

应用层公共地址:2个8位组,

可变结构限定词:1个8位组,

传输原因:2个8位组,

信息地址:2个8位组。

传输方式:平衡

(5)104规约标准

应用层:

信息类型:1个8位组

应用层公共地址:2个8位组,

可变结构限定词:1个8位组,

传输原因:2个8位组,

信息地址:3个8位组

3. 数据转发

支持采用MODBUS规约与网络表、PLC、无功投切控制器(综测仪)通信的功能;

配电自动化终端的技术发展历程、现状和趋势

引言 供电企业为了提高供用电质量水平、提高对电力用户的服务质量,开展与实现配电自动化是必由之路。配电自动化终端装置是实现配电自动化的基础环节,一般指用于配电网监控的馈线配电终端(FTU),配电变压器配电终端(TTU),开闭所远方监控终端(DTU),中压远方站控终端。其功能是实现配电网设备的监控,具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测、继电保护、通信转发等功能。 配电自动化终端装置一般在户外运行,其工作环境与变电站自动化的终端装置相比,要恶劣得多,因此,对于配电自动化终端装置的适应温度、湿度范围、防磁、防震、防潮、防雷、电磁兼容性等方面的要求也要更加严格。 配电自动化技术随着信息技术、计算机技术及自动控制技术的发展而日新月异,系统升级换代很快,本文将对配电自动化终端装置的发展历程、现状及其进展进行分析。 发展历程 国内最早的配电自动化终端装置一般都依赖进口设备,但是,随着国内自动化技术水平的提高,配电自动化的关键设备由依赖进口逐步转向相信国产设备,配电终端已有了国产的入网许可产品,其功能与性能价格比更有利于各供电部门选用。 1 功能的进展 配电终端经历了监控功能的配电远动装置—具有故障诊断功能的集中式配电终端装置一具有面保护功能的分布式配电终端装置几个发展阶段。 我国在20世纪90年代初期,部分电力自动化企业根据配电网监控的要求,开始研制监控功能的配电远动装置,技术从RTU移植过来,具有三遥功能,但是不具有馈线自动化功能。在20世纪90年代后期,随着配电自动化在全国的试点全面启动,全网的配电自动化的实现由通过重合器时序整定配合的方式逐步过渡到通过FTU(馈线自动化终端)进行故障检测结合通信技术进行故障隔离和非故障区域恢复供电。部分电力自动化企业开始研制具有故障诊断和处理功能的配电终端,以满足集中式处理的馈线自动化功能。 本世纪初期,馈线自动化功能由集中式处理方式向分布式处理方式发展,故障诊断、隔离与恢复的面保护方式成为一种新的技术方向,部分电力自动化企业相继推出具有面保护功能的分布式配电终端装置。当然,面保护方式对通信的可靠性和通信速率提出了更高的要求。 2 通信方式的进展 配电终端FTU经历了串行通信系统—网络型系统的发展阶段。 配电终端的通信方式在很长一段时间是以串行通信方式进行的,通过配电终端的串口与各种不同类型的Modem接口进行信息传输。2001年,东方电子推出了基于光纤以太网通信的配电终端装置,使得配电终端进入了网络型系统的时代。 配电终端采用光纤以太网通信,使配电自动化系统的通信速度大幅度提高,配电自动化功能的进一步分散、分布,设备之间可以相互冗余配置,信息路由简单易行,通信组网灵活方便,可以实现多个配电终端对等通信,为面保护方式提供较好的通信条件。 3 嵌入式软件的进展 配电终端FTU经历了中断加循环的软件结构模式—基于嵌入式实时操作系统软件结构的发展阶段。 早期的配电终端由于受CPU及存储器容量和处理速度的限制,嵌入式软件只能以常规的中断加循环的模式来处理,随着32位CPU及ARM芯片的大量使用,使得嵌入式实时操作系统软件得以应用,这就大大提高了配电终端软件的可靠性和可重用性以及实时响应能力。技术现状 配电终端技术发展的现状有以下几个方面。

配网自动化系统的组成和作用

配网自动化系统的组成和作用 中文摘要:配网自动化是一个庞大复杂的综合性很高的系统性工程,包含电力企业中与配电系统有关的全部功能数据流和控制。从而保证对用户的供电质量,提高服务水平,减少运行费用的观点来看,配网自动化是一个统一的整体。配网自动化系统采用分层分布式结构,配电主站层、配电子站层、配电终端层。其系统内部分为硬件系统和软件系统。其系统的作用大致分为九个方面:配网SCADA;对10kV馈线的快速故障诊断、隔离和自动恢复供电功能;无功/电压控制,配网潮流分析计算;网络拓扑分析及最优开关程序(网络重构);负荷控制与管理;远方抄表、电量电价分析、自动计费和管理的研究;GIS/AM/FM的联网、应用与开发;DMS与EMS的联网及数据共享;DMS与MIS的联网及数据共享。 日本语摘要:配網は大きな复雑なのは自动化システムプロジェクトの高い総合的な电力企业の中で、すべて配电システムに関するデータ流制御機能を備えている。ユーザーさんの供給を保証し、品质、サービス向上を减らす運行料金の観点からは、さらに網の自动化の全体の画一的。配网自动化システムを采用し配电主站构造になって、ファクトライズド?パワー?アーキテクチャ支援が立って、配电层、配電子機器だったという。そのシステム内部はハードウエアシステムやソフトウエアシステム。そのシステムの作用は大きく分けて九方面です。 前言 配电自动化系统,亦称配电管理系统(DMS)或配电自动化/需求方管理系统(DA/DSM),是包括110/10kV变电所的10kV馈线,开闭所、二次配电站和用户

在内的配电系统的整体数字自动化与能源管理系统,通过这一系统来完成对配电同一用户(尤其是城市电网—用户)的集中监视、优化运行控制与管理,达到高可靠性、高质量的供电,降低供电成本和为广大用户提供优质服务的目的。 配网自动化系统是利用了现代电子技术、计算机和网络技术及现代通信技术,将配电网数据和用户数据、电力网结构和地理图形进行信息综合,构成完整的自动化系统,实现配网及其设备正常运行和事故状态下的智能化监测、保护和控制。 正文 1、配网自动化系统的结构 配网自动化系统采用分层分布式结构,一般情况分为三层:配电主站层、配

配电自动化馈线终端FTU技术规范

配电自动化馈线终端 F T U技术规范 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求 概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 箱式馈线终端

配网智能终端介绍(FTU、DTU及TTU)

FTU、DTU 及TTU 介绍 DTU (开闭所、环网柜智能终端) 开闭所终端设备(DTU distribution terminal unit DTLH般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。 再己变终端设备(TTU distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电 变压器监测终端) TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1 ?2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电 能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整 点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据 保存在装置的不挥发存中,在装置断电时记录容不丢失。配网主站通过通信系统定时读 取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据, 统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析 提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录, 事后转存到配网主 站或其它分析系统。 馈线终端设备(FTU feeder terminal unit FTU是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上 开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能 监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1 台FTU监控两台柱上开关。

配电自动化终端

目录 一、简介.......................... 错误!未定义书签。 功能说明.......................... 错误!未定义书签。 型号及含义.......................... 错误!未定义书签。 一、使用条件........................ 错误!未定义书签。 二、配电终端总装...................... 错误!未定义书签。 三、主控单元功能板.................... 错误!未定义书签。 主控单元外形尺寸...................... 错误!未定义书签。 主控单元组成........................ 错误!未定义书签。 主控板(MCU).................. 错误!未定义书签。 遥测板(YC,交流直流采样)............ 错误!未定义书签。 遥信板(YX,开入) .............................. 错误!未定义书签。 遥控板(YK,开出) .............................. 错误!未定义书签。 电源板(PWR) ................................... 错误!未定义书签。 四、终端外形尺寸图.................... 错误!未定义书签。 五、搬运及安装...................... 错误!未定义书签。 运输及装卸.......................... 错误!未定义书签。 安装方案.......................... 错误!未定义书签。 六、现场配线........................ 错误!未定义书签。 交流电源配线........................ 错误!未定义书签。 通信接口配线........................ 错误!未定义书签。 遥信回路配线........................ 错误!未定义书签。 遥测回路配线........................ 错误!未定义书签。 遥控回路配线........................ 错误!未定义书签。 七、现场操作........................ 错误!未定义书签。 空气开关操作........................ 错误!未定义书签。 远方/ 闭锁旋钮操作..................... 错误!未定义书签。 合分闸出口操作面...................... 错误!未定义书签。 电池的更换.......................... 错误!未定义书签。 八、调试维护........................ 错误!未定义书签。 注意事项.......................... 错误! 未定义书签。 调试设备.......................... 错误!未定义书签。 终端与开关柜联调...................... 错误!未定义书签。 通电前后检查..................... 错误!未定义书签。 参数设置....................... 错误!未定义书签。 DTU 三遥功能调试................... 错误! 未定义书签。 终端与主站联调...................... 错误!未定义书签。 确认配电终端相关通信参数设置.............. 错误!未定义书签。 主站联调....................... 错误!未定义书签。 九、投运说明及注意事项................... 错误!未定义书签。 投运前配电终端的设置、检查................. 错误!未定义书签。 配电终端的运行...................... 错误!未定义书签。

配网自动化终端技术条件书DTU设备

配网自动化终端技术条件书D T U设备 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化终端设备采购 技术规范书 国网宁夏电力公司银川供电公司配检中心 二零一五年三月

目录

第一章总则 1.为适应国网宁夏电力公司银川供电公司配电自动化系统中配 电终端的发展需要,提高设备运行的安全可靠性,加强配电自动化终端设备技术管理,规范采购技术要求,特制定本技术规范书。 2.本技术规范书是依据国际、国家和行业的有关标准、规程和规 范并结合公司运行情况而制定的。 3.本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一 切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 4.本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标产品所执行的标 准不一致时, 按较高标准执行。 5.本设备技术规范书经招标方和投标方确认后作为订货合同的 技术附件与合同正文具有同等法律效力。 6.本规范书对配电自动化终端设备的技术条件提出了具体要 求,适用于规范配电自动化终端设备的采购技术管理。 第二章引用标准 下列文件中的条款通过本标书的引用而构成为本规范的条款。GB 50053-1994 10kV及以下变电所设计规范 GB 50059-1992 35~110kV变电所设计规范 GB 50052-2009 供配电系统设计规范 GB/T 14049-2008额定电压10、35kV架空绝缘电缆

GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB/T4623-2006 环形钢筋混凝土电杆 GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50168-2006 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范GB50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB4208-2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T599-2005 城市中低压配电网改造技术导则 DL/T601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 DL/T621-1997 交流电气装置的接地 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 DL/T741-2001 架空送电线路运行规程 DL/T814-2002 配电自动化系统功能规范 DL/T836-2003 供电系统用户供电可靠性评价规程 DLGJ154-2000 电缆防火措施设计和施工与验收标准 GB/T 13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB/T 13729 远动终端设备 DL/T 630 交流采样远动终端技术条件 DL 451 循环式远动规约 DL/T 远动设备及系统标准传输协议子集第101部分

配电自动化终端技术规范

配电自动化终端技术规范

目次 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (4) 3.1配电自动化终端 (4) 4环境条件 (4) 5功能及技术要求 (4) 5.1终端额定参数 (4) 5.2配电终端基本功能与指标 (5) 5.3馈线终端(FTU)具体要求 (6) 5.4站所终端(DTU)具体要求 (11) 5.5配变终端(TTU)具体要求 (16) 6终端试验 (20) 6.1型式试验 (20) 6.2抽样试验 (20) 7.3出厂试验 (20) 附件一配电终端主要元器件明细表 (21) 附件二故障指示器接入标准 (22) 附件三站所终端(DTU)装置示意图 (24)

前言 配电自动化是坚强智能电网建设的重要工作内容之一。按照“统一规划、统一标准、统一建设”的工作原则,为有效开展浙江省电力公司配电自动化相关工作,公司生技部组织编写了《浙江省电力公司配电自动化终端技术规范》,将此作为浙江省电力公司智能电网标准体系的重要组成部分。 本规范对配电自动化终端的各项功能和技术指标提出了详细的要求,并对其技术发展和在智能电网方面的应用也做出了适当定义和描述。 本规范由公司生技部提出并负责解释。 本规范的主要起草人: 本规范的主要审核人: 本规范的批准人:

1范围 本规范规定了浙江省电力公司配电自动化终端的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等。 本规范适用于浙江省电力公司配电自动化终端的规划、采购、建设。 2规范性引用文件 下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规范。 标准号标准名称 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.8 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513-2010 配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514-2010 配电自动化终端子站功能规范

配网智能终端介绍(FTU、DTU及TTU)

FTU、DTU及TTU介绍 DTU(开闭所、环网柜智能终端) 开闭所终端设备(DTU)distribution terminal unit DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。 配变终端设备(TTU)distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端) TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。 馈线终端设备(FTU)feeder terminal unit FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。

某电力公司配电自动化远方终端DTU测试规范

北京市电力公司 配电自动化远方终端DTU测试规范(适用开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点)

北京市电力公司二〇一〇年九月

目录

一、总则 1.1测试目标 本测试规范适用于北京市电力公司开闭站、配电室、电缆分界室三遥站点应用的配电自动化远方终端DTU。为规范现有市场各厂家终端设备,特制定本测试方案,以此为标准对终端设备进行全面的检测试验。测试人员须具备电力终端专业测试经验。测试终端应满足本方案提出的相关功能、性能指标要求。 1.2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本技术规范中未明确要求的条款,应执行最新颁布的IEC标准、国家标准、行业标准。当标准中的条款与本规范存在偏差时,应以本技术规范为准。 DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范 GB/T13729-2002 远动终端设备 DL/T630—1997 交流采样远动终端技术条件 DL/T 721—2000 配网自动化系统远方终端 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置 JB7113-93 低压并联电容器装置 GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T 634.5101-2009 远动设备及系统第5-101部分:传输规定 DL/T 634.5104-2009 远动设备及系统第5-104部分:传输规定 京电调[2005]20号北京电力公司配网自动化101/104通信规约实施细则

二、检验项目及要求 2.1 基本要求 (1)本次检测分为9大检测项目,每项检测项目包含若干子项目。 (2)参检设备必须通过所有子项目的最低检测标准,方可视为检测通过并获取检测报告,否则中国电科院不向参检单位提供检测报告。 2.2 评价标准 (1)设备首次检测过程中,如存在三项及以上问题需要整改,则认定该设备不能通过检测。(2)设备首次检测过程中,如存在两项及以下问题需要整改,在规定时间内,最多可进行两次改进,检测报告中需完整记录修改过程;如同一问题两次改进后仍不能通过检测,则认定该设备不能通过检测。 (3)对于全部检测项目均通过的设备,以整改项目数量与整改次数作为排名依据。 (4)最终检测结果由北京市电力公司与中国电科院共同裁定。 表1

南方电网公司配电自动化站所终端技术规范

ICS 备案号:Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG1203017-2016 配电自动化站所终端技术规范 Technical specification for distribution terminal unit 2016-04-01 发布2016-04-01 实施中国南方电网有限责任公司发布

目次 前言............................................................................ III 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 技术要求 (3) 4.1 环境条件 (3) 4.2 功能架构与外观结构 (4) 5 功能要求 (8) 5.1 电源要求 (8) 5.2 遥信功能要求 (9) 5.3 遥测功能要求 (9) 5.4 遥控功能要求 (9) 5.5 保护和逻辑控制功能 (10) 5.6 分布式馈线自动化(选配) (11) 5.7 电能质量监测(选配) (12) 5.8 配变量测采集与控制(选配) (12) 5.9 设备状态监测(选配) (12) 5.10 配电变压器状态监测(选配) (12) 5.11 环境湿度监控(选配) (13) 5.12 水浸监测(选配) (13) 5.13 烟雾监测(选配) (13) 5.14 安防门禁监控(选配) (13) 5.15 视频监控(选配) (13) 5.16 新能源并网接入(选配) (13) 5.17 对时功能要求 (13) 5.18 通信功能要求 (13) 5.19 数据处理及传送功能 (14) 5.20 维护与调试功能 (15) 5.21 其他功能 (15) 6 技术参数 (15) 6.1 模拟量采样 (15)

配电自动化终端设备检测规程.(DOC)

配电自动化终端设备检测规程 1 范围 本标准规定了配电自动化终端设备(包括馈线终端、站所终端、配电变压器终端,简称配变终端)实验室检测和现场检验的检测条件、检测方法和检测项目,并明确了相关技术指标。 本标准适用于国家电网系统内的配电终端检测工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订本)适用于本文件。 GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T2423.2 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T2423.9 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cb:设备用怛定湿热 GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦) GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检测) GB/T4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T5169.11 电工电子产品着火危险试验第11部分:灼热丝/热丝

基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性 GB/T16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验(IEC 60664-1:2007,IDT) GB/T17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T1726.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T17626.4 电磁兼容,试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.8 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.11 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和是电压变化抗扰度试验(IEC 61000-4-2 2001,IDT) GB/T 17626.12 电磁兼容试验和测盘技术振荡波抗扰度试验(lEC 61000-4-2 2001,IDT) Q/GDW 514-2010 配电自动化终端/子站功能规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 配电终端remote terminal nnit of distribntion

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、特点、功能及区别

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、 特点、功能及区别 配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU 等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。 1、开闭所终端设备(DTU) 1.1 定义 DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设 备的位置信号、电压、电流、有 功功率、无功功率、功率因数、 电能量等数据的采集与计算,对 开关进行分合闸操作,实现对馈 线开关的故障识别、隔离和对非 故障区间的恢复供电,部分DTU 还具备保护和备用电源自动投入 的功能。

1.2 特点 1) 机箱结构采用标准4U半(全)机箱,增强型设计; 2)采用后插拔接线方式,整体面板,全封闭设计; 3)率先采用基于CANBUS总线的智能插件方案,极大地减少了插件间接线,完全避免了插件接触不良的隐患,装置运行可靠性高; 4)智能插件方案的采用,使机箱母板标准化,便于生产及现场维护; 5)装置不同类插件在结构设计时保证不能互插,提高整体安全性; 6)采用32位D浮点型SP,系统性能先进; 7)采用16位A/D转换芯片,采样精度高; 8)采用大规模可编程逻辑芯片,减少外围电路,提高可靠性; 9)大容量存储器设计,使得报文及事故录波完全现场需求; 10)采用多层印制板电路和SMT表面贴装技术,装置的抗干扰性能强; 11)测量回路精度软件自动校准,免调试,减小现场定检等维护时间; 12)超强的电磁兼容能力,能适应恶劣的工作环境; 13)功能强大的PC支持工具,具有完善灵活的分析软件,便于事故分析; 14)简单可靠的保护处理系统(DSP)与成熟的实时多任务操作系统相结合,既保证功能可靠性,又能满足网络通讯、人机界面的实时性; 15)支持RS232/RS485、Enthernet等多种通讯接口,内置Enthernet使得工程应用简单、可靠; 16)支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104等标准规约; 17)各装置独立的掉电保持时钟系统及带对时脉冲的GPS对时系统。

配电自动化_3_终端设备与开关设备-华电

配电自动化输配电系统研究所 刘念讲师、博士 2011年2月

?第3讲:终端设备与开关设备? 3.1 终端设备 ?(1)配电变电站的微机远动终端装置(RTU)?(2)馈线远方终端(FTU) ?(3)配电变压器远方终端(TTU) ? 3.2 开关设备 ?(1)重合器 ?(2)熔断器 ?(3)分段器 ? 3.3 组合设备 ?(1)环网开关柜 ?(2)箱式变电站

?配电自动化的远动终端装置 ?配电变电站和10kV开闭所是配电网的重要组成部分,因此配电变电站和开闭所的自动化程度的高低,直接反映了配电自动化的水平。 ?配电变电站和10kV开闭所内的自动化和输电网中变电站自动化采用的设备类似,即:要在站内安装微机远动装置(RTU)。

?远动装置(RTU)的发展 ?⑴触点式远动装置是第一代远动装置,它的精度低,速度慢,可靠性差。 ?⑵数字式远动装置的精度和速度较触点式远动装置有了很大的提高,但它的可靠性及灵活性差,而且功能有限,难以满足现代化高度集中的实时监控的需要。 ?⑶微处理机具有速度快、功能强、应用灵活等特点,自七十年代起基于微处理机的远动装置有了迅速发展,Z80,i8086,80286,8098,MCS-51等高性能微处理机广泛地应用于RTU中。 ü①仅有一个含CPU的智能模块微机远动装置; ü②多CPU结构的分布式微机远动装置。

? 1.四遥功能: ?遥信:远程信号。采集并传送各种保护和开关量信息。?遥测:远程测量。采集并传送运行参数,包括各种电气量和负荷潮流等。 ?遥控:远程控制。接受并执行遥控命令,主要是分合闸,要求其正确动作率不少于99.99%。 ?遥调:远程调节。接受并执行遥调命令,主要是变压器分接头、投切电容器组等无功调节,正确率大于99.99% 。

配网自动化DTU终端技术指标

2.4 技术指标 2.4.1遥信技术指标 遥信技术指标 a) 有功能独立的遥信插件,容量可按需求配置。 b) 分辨率小于2毫秒。 c) 软件防抖动时间6-60000毫秒可设。 2.4.2交流采样技术指标 a) 有功能独立的交流采样插件,容量可按需求配置。 b) 电压输入标称值:100V 50Hz。 c) 电流输入标称值:1A/5A 50Hz。 d) 电压电流采样精度:0.5级。 e) 有功、无功采样精度:1.0级。 f) 角差采样精度:1度。 g) 在标称输入值时,每一回路的功率消耗小于0.25VA。 i) 10倍额定电流测量误差<3%。 2.4.3遥控技术指标 a) 有功能独立的遥控插件,容量可按需求配置。 b) 输出方式:继电器常开接点。 c) 接点容量:DC48V 10A;AC220V 10A。 d) 具有防跳功能。 2.4.4 通信技术指标 a) 基本配置1个以太网口,可根据需要扩充到2个。 b) 基本配置1个维护口,2个串口通信口,可根据需要扩充到4个串行通信口。 c) 支持IEC608-70-5-101(2002版)、IEC 60870-5-104、DNP3.0等多种通信规约与主站和子站进行通信。要求IEC608-70-5-101(2002版)、DNP3.0支持平衡式、非平衡式通信模式。支持广东电网DL/T634.5101-2002实施细则,广东电网DL/T634.5104-2002实施细则。 2.4.5馈线故障检测技术指标 a) 故障电流输入范围不小于20倍额定电流。 b) 10倍额定故障电流总误差不大于3%。 c) 检测馈线故障,判别相间、单相接地等故障,故障信息主动上报主站。 2.4.6 硬件平台 a) 要求采用不低于32位微处理器系列芯片,处理器性能不低于100MIPS。 b) 采用专用的DSP芯片。 c) 采用工业级元器件。 d) 终端存储历史数据(故障信息、SOE、定点数等)至少保存一个月,可以根据需要扩展。 2.4.7软件平台 a) 终端应用程序应基于(嵌入式)实时多任务操作系统软件平台进行开发,用以保证终端进行故

配电自动化终端的状态检修方法的制作流程

本技术涉及一种配电自动化终端的状态检修方法,该方法包括以下步骤:S1:获取预建立的终端状态量的初始权重矩阵;S2:对初始权重矩阵进行一致性检验,若通过,则执行步骤S3,否则执行步骤S1;S3:获取每个终端状态量的得分;S4:以某一终端作为待测终端,基于历史数据、预建立的评分标准和每个终端状态量的得分,获取待测终端的总得分;S5:基于预建立的状态级别评价标准,获取待测终端的理论状态;S6:获取待测终端的实际状态,若与理论状态不相同,则依次执行步骤S1至S6,否则执行步骤S7;S7:获取最终权重矩阵,得到每个终端的实时状态,进行检修。与现有技术相比,本技术提升了对终端的状态管控能力,具有预测准确度高、方便可靠等优点。 技术要求 1.一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,该方法包括以下步骤: S1:获取预建立的终端状态量的初始权重矩阵;

S2:对终端状态量的初始权重矩阵进行一致性检验,若通过,则执行步骤S3,否则执行步骤S1; S3:基于终端状态量的初始权重矩阵,获取每个终端状态量的得分; S4:以某一终端作为待测终端,基于该待测终端的历史数据、预建立的评分标准和每个终端状态量的得分,获取待测终端的总得分; S5:基于待测终端的总得分和预建立的状态级别评价标准,获取待测终端的理论状态; S6:获取待测终端的实际状态,并与待测终端的理论状态比较,若不相同,则依次执行步骤S1至S6,否则,待测终端的理论状态对应的初始权重矩阵即为最终权重矩阵; S7:基于最终权重矩阵,获取每个终端的实时状态,进行检修。 2.根据权利要求1所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S1中预建立的终端状态量,包括多个一级指标和二级指标,每个一级指标均包含多个二级指标。 3.根据权利要求2所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S1具体为,基于层次分析法,构造一级指标判断矩阵和每个一级指标对应的二级指标判断矩阵,获取初始权重矩阵。 4.根据权利要求3所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述获取初始权重矩阵具体为,基于专家法,对一级指标判断矩阵和二级指标判断矩阵进行赋值,即得到初始权重矩阵。 5.根据权利要求3所述的一种配电自动化终端的状态检修方法,其特征在于,所述步骤S2中,对终端状态量的初始权重矩阵进行一致性检验包括以下步骤: S201:从初始权重矩阵中获取一一级指标判断矩阵或者二级指标判断矩阵,作为待检验矩阵; S202:获取待检验矩阵的最大特征值;

配网智能终端介绍

DTU(开闭所、环网柜智能终端) 开闭所终端设备(DTU)distribution terminal unit DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。 配变终端设备(TTU)distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端) TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。 馈线终端设备(FTU)feeder terminal unit FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。 我公司开发???型FTU, 选用国际着名的高质量元器件,电磁兼容性能和抗干扰能力突出。综合考虑了各种环网柜、柱上开关的监控需求,可以和国内外

SDDTU2021配电自动化远方终端

SDDTU2021配电自动化远方终端 概述Gaishu SD-DTU2000配电自动化远方终端(简称终端)是基于ARM嵌入操作系统、DSP数字信号处理技术和网络技术的一种集遥测、遥信、遥控、爱护、无功补偿和通信等功能于一体的新一代微机型配电自动化远方终端。适用于配电室、环网柜和开闭所等多回路集中监控应用场合。可通过光纤、无线、有线等信道与配电自动化系统的子站、主站配合实现对配电线路的运行状态监控、故障识别和隔离、自动复原供电等自动化功能。 结构组成Geigouzucheng 正视图 背视图 1)CPU模块:采纳32位微处理器和嵌入操作系统。要紧完成数据的储备与治理、通信操 纵和人机交互接口。具有六个串行通信接口、三个网络接口、液晶显示和按键。 2)电源模块:为终端提供工作电源。完成对蓄电池的充放电治理。当交流失电时可自动由 蓄电池供电。 3)高压测量模块:可测量一段10KV母线的三相电压和三回馈线的三相的电流、有功功率、 无功功率、有功电量、无功电量。并可检测线路相间故障及接地故障。 4)低压压测量模块:采纳DSP数字信号处理技术,可测量两台变压器低压侧的各模拟量。 5)开入/开出模块:该模块共有两种,一种是16路开关量输入16路光耦输出,共2块; 一种是16路开关量输入9路继电器输出,1块。依照需要配置。最多可达89路。 6)通信模块:该模块为通信通道模块,包括光纤信通模块、GPRS无线通信模块。可通过 光纤或GPRS无线与子站通信。光纤信通模块支持单环链接,具有传输性能高、能有效地提高系统幸免恶劣环境下雷击、浪涌等电磁干扰的能力。

要紧功能 Zhuyaogongneng 测量和操纵:用MODBUS 通信协议操纵内部各模块,实现遥测、遥信、遥控功能。 数据储备记录:包括定点数据记录、事件记录、日极值记录、补偿电容器组日记录等。 无功补偿自动操纵:可对1-16组电容器进行投切操纵。 电缆故障监测:依照3相电流和零序电流可检测电缆相间短路故障和接地故障。故障优先上传每块高压模块可检测3条电缆。 通信治理功能:具有5个串行通信口,其中串口0和串口1为上传通信口可通过有线、光纤或GPRS无线方式采纳101通讯规约与子站通信实现遥测、遥信、遥控等三遥功能。 还能够读取储备在DTU2000中的历史数据。其中串口2、串口3和串口4为RS-485接口用来采集网络表、爱护、多功能电能表等智能外表的数据组成一个分布式测控系统。 液晶屏显示功能:具有液晶屏显示,能显示各测量点的电气参量:三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、有功电量、无功电量、功率因数,及开入、开出的状态。 并可设置DTU的参数。

2南方电网公司配电自动化站所终端技术规范

2到3岁早教教案(二) ICS 备案号:Q 中国南方电网有限责任公司企业标准 配电自动化站所终端技术规范Technical specification for distribution terminal unit

目次 前言....................................................................... IV 1适用范围1 2规范性引用文件1 3术语和定义2 4技术要求3 4.1环境条件 3 4.2功能架构与外观结构 4 5功能要求8 5.1电源要求 8 5.2遥信功能要求 9 5.3遥测功能要求 9 5.4遥控功能要求 9 5.5保护和逻辑控制功能 10 5.6分布式馈线自动化(选配) 11 5.7电能质量监测(选配) 12 5.8配变量测采集与控制(选配) 12

5.9设备状态监测(选配)12 5.10配电变压器状态监测(选配) 12 5.11环境湿度监控(选配) 13 5.12水浸监测(选配) 13 5.13烟雾监测(选配) 13 5.14安防门禁监控(选配) 13 5.15视频监控(选配) 13 5.16新能源并网接入(选配) 13 5.17对时功能要求 13 5.18通信功能要求 13 5.19数据处理及传送功能 14 5.20维护与调试功能 15 5.21其他功能 15 6技术参数15 6.1模拟量采样 15 6.2遥信采集 16 6.3遥控 16

6.4保护动作准确度16 6.5信息响应时间16 6.6信息通道16 6.7装置功耗16 6.8可靠性16 6.9时钟17 6.10机械特性17 6.11绝缘性能17 6.12电磁兼容17 6.13可靠性要求18

相关文档
相关文档 最新文档