工程概况

工程名称:太仓娄城碧桂园二期(14#?19#楼)工程

建设单位:太仓娄城碧桂园房地产开发有限公司

设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司

施工单位:巨匠建设集团股份有限公司

监理单位:苏州正林工程项目管理有限公司

本工程为太仓娄城碧桂园二期(14#?19#楼)工程,位于工程建设地位于太仓市兴

业路与禅寺路交叉口。采用框剪结构,地上12?22层、地下1 层。

编制依据

2.1 混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

2.2 砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011;

2.3 屋面工程质量验收规范》GB50207-2012;

2.4 建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002;

2.5 建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;

2.6 建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001;

2.7 建筑施工手册》(第四版);

2.8 碧桂园实测实量标准体系;

2.9 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则

2.10 巨匠建设集团股份有限公司产品施工质量标准及工艺

2.11 本工程施工图纸。

三. 实测实量工作部署

3.1. 人员组织构架实测实量以项目生产经理为组长,项目质量员为副组长,项目现场施工员、各分项班组长为组员,组织架构如下图:

32实测实量的分区安排

321. 基本原则

根据实测实量执行细则的要求,我项目部将对各个单体内的各个分户室内区段

进行全数量100%实测,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。

3.2.2. 实测区划分以单位工程作为一个大的实测分区,以建筑楼层平面图作为划分的依

据,每户作为一个子分区,将每户内的各个房间自上而下按照天棚、墙体、地坪、门窗作为实测区。

3.3. 实测内容的确定

3.3.1. 钢筋混凝土柱、剪力墙:主要检查构件的几何尺寸偏差、表面平整度、立面垂直

度。

3.3.2. 现浇混凝土板:主要检查构件的厚度、顶板水平度。

3.3.3. 砖砌体工程:主要检查砌体的垂直度、平整度、方正度、砂浆饱满度、灰缝平直

度、轴线偏差及门窗洞口偏差等。

3.3.

4. 抹灰工程:主要检查抹灰表面平整度、墙面垂直度、楼层净高度、顶板水平度、

阴阳角方正、房间开间及进深偏差等。

3.4. 实测检查工具的准备

3.4.1. 实测实量所准备得工具为:2 米靠尺、5米卷尺、楔形塞尺、激光扫平仪、激

光测距仪、超声波楼板测厚仪及电钻等。

3.4.2. 在实测实量检查前,相关检查区段必须首先按照相关要求在,地面、墙面弹好控

制线。

3.5. 实测实量的要求

3.5.1. 各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度,通

过图纸或随机抽样事前确定。

3.5.2. 对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存

档。

3.5.3. 同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实

测,不能有遗漏。

3.5.

4. 在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一套房包括

尽可能多的实测指标,以提高实测效率。

3.6. 实测实量的改进、提高

3.6.1. 从测量结果中分析薄弱环节;

3.6.2. 制定改进方案;

3.6.3. 落实改进方案到各班组;定期、定点、定项地进行单点改进;

364.改进后进行复查、总结

3.7. 实测人员的安排

项目部将由栋号长带队管理实测,由项目执行经理担任组长,具体如下:组长:吕荣华;

副组长:张跃刚

组员:各栋号长及栋号小组人员;

四.各分项工程实测方法

4.1. 混凝土结构工程

4.1.1. 截面尺寸实测

4.1.1.1. 合格标准:截面尺寸偏差[—5, 8]mm

4.1.12 测量方法及数据记录

(1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。

(2)一套房内按随机部位实测5个截面实测,每个截面实测两尺,计点。

4.1.1.3. 示例

墙柱截面尺寸测量示意5个计算

地面

墙或柱

第二尺

第一尺1200

300

4.12 表面平整度实测

4.121.合格标准:[0, 8]mm

4.1.2.2. 测量方法和数据记录:

(1) 一套房(含厨卫间)内按随机部位实测10个点

4.131.合格标准:[0,8]mm

4.1.3.2. 测量方法和数据记录:

(1) 一套房(含厨卫间)内按随机部位实测10个点

4.133.示例

墙垂直度测量示意

柱垂直度测量示意

4.1.4. 顶板水平度(不爆板)实测 4.1.4.1. 合格标准:[0, 10]mm 4.1.4.2. 测量方法和数据记录:

(1) 一套房内按功能划分随机实测 3个功能间(厨卫间除外),每个功能间按 随机部位测量5个点(以图纸为依据避开吊顶位置),以最低点为基准点,计算 另外四点与最低点之间的偏差。

4.1.4.3. 示例

顶板水平度测量示意

地面

第二尺

柱 第一尺

地面

房间

4.1.

5. 楼板厚度实测

4.1.

5.1. 合格标准:[-5, 8]mm

4.1.

5.2. 测量方法和数据记录:

(1)一套房内按功能划分随机实测2个功能间(厨卫间除外),按随机选取实

测部位。

4.1.

5.3. 示例

4.1.6. 凝土质量(主体及砌筑阶段)楼板厚度测量示意

4.161.合格标准:有无烂根、狗洞、露筋、涨模、蜂窝麻面、脚印等缺陷;有无修补、

打磨、剔凿痕迹;二次浇筑砼构件成型质量。

4.1.6.2. 测量方法和数据记录:

(1)一套房内按目测,有1处扣1分,扣完为止

4.1.7. PC构件尺寸及节点符合性

4.1.7.1. 合格标准:[—4,4]mm

4.1.7.2. 测量方法和数据记录:

(1)现场随机选取6处PC构件(DGT J08-2069-2010装配整体式住宅混凝土构

件制作、施工规范)

4.2. 砌筑工程

4.2.1. 表面平整度实测

4.2.1.1. 合格标准:[0,8]mm

4212 测量方法和数据记录:

(1) 一套房内(含厨卫间)内取正手墙按随机部位实测 10个点

421.3. 示例:

4.2.2. 垂直度实测

4.2.2.1. 合格标准:[0, 5]mm 4222 测量方法和数据记录:

(1) 一套房内(含厨卫间)内取正手墙按随机部位实测10个点,应避开墙顶梁、 墙底灰

砂砖或砼反坎、墙体斜顶砖,如两米靠尺过高不易定位,可采用1米靠尺' 4.223.示例:

墙垂直度测量示意

4.2.3. 外门窗洞口尺寸(含全混凝土外墙) 4.2.3.1. 合格标准:[-5,10]mm

地面

-"? / - Z - - - ■-

1

斜顶砖范围

on 仃

1 第二尺

第二尺一(

3rr 第一尺

h “「

?l

1

下坎范围

1

墙长小于3米时, 此尺取消

平整度测量示意

(注:第四尺仅用于有门洞墙

4232 测量方法和数据记录:

(1) 一套房内随机选取3个外门窗洞口,取高度或宽度的 2个实测值与设计值

间的偏差最大值,作为判断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。高度和宽 度各作为一个计算点,测量时不包括抹灰收口厚度,对于落地外门窗,在未做水 泥砂浆地面时,高度可不测。

4.3. 抹灰工程

4.3.1. 墙体表面平整度实测 4.3.1.1. 合格标准:[0,4]mm 4.3.1.2. 测量方法和数据记录:

(1) 一套房(含厨卫间)内按随机部位实测 8个点。 4.3.1.3. 示例:

4.3.2. 墙面垂直度实测

4.3.2.1. 合格标准:[0,4]mm 4.322. 测量方法和数据记录:

(1) 一套房(含厨卫间)内按随机部位实测 6个点。 4.323. 示例

第二只 笫四只

第五尺

距地面完成面10厘米

墙大于4米时

第丸

R

墙垂臣度测量示意

4.3.3. 顶板水平度(不爆板)实测

4.331.合格标准:[0, 10]mm

4332 测量方法和数据记录:

(1)一套房内按功能划分随机实测三个功能间(厨卫间除外),每个功能间按随机部位测量5个点,以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差, 作为该实测指标合格率的5个计算点。

4.3.3.3. 示例:

4.3.4. 地面水平度(不爆板)实测

4.3.4.1. 合格标准:[0,10]mm

4342 测量方法和数据记录:

(1)一套房内按功能划分随机实测两个功能间(厨卫间除外),所实测功能间

应完成地面找平施工,每个功能间按随机部位测量5个点,以最低点为基准点,

计算另外四点与最低点之间的偏差,最大偏差值w 20mm寸,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值〉20mm 时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为该实测指标合格率的5个计算点。

4.3.

5. 阴阳角方正实测

435.1. 合格标准:[0,4]mm

4352 测量方法和数据记录:

(1)一套房(含厨卫间)内,按随机部位实测6个点。

4.3.

5.3. 示例:

阴阳角方正测量示意

4.3.6. 四纵四横实测

4.3.6.1. 合格标准:纵:[0,10]mm 横: [0,8]mm

4362 测量方法和数据记录:

(1)一套房内随机实测两个功能间(含厨卫间),分别测量其开间及进深,比较其极差。

4.3.6.3. 示例:

4.3.7. 空鼓开间、进深测量示意

437.1. 合格标准:没有空鼓

4372 测量方法和数据记录:

(1)一套房内随意选取5个面,用空鼓锤检查,每一个空鼓点扣一个点,最多扣10个点。

4.3.8. 户内门洞尺寸实测

4.3.8.1. 合格标准:门套正侧面垂直度[0,4]mm户内门贴脸留缝宽度[30 ,50]mm

4382 测量方法和数据记录:

(1)一套房内按随机部位实测4个点。

4.4. 设备安装工程

4.4.1. 基本原则:

实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于抹灰或装修阶段2-4套房作为设备安装工程的实测套房。户数最多的房型为必选。

同一套房内具备条件的设备安装工程实测指标需全部检测。当实测指标合格率计算点总数少于6个时,需增加实测套房数。

4.4.2. 座便预留排水管孔距实测

4.4.2.1. 合格标准:[0,15]mm

4.4.2.2. 测量方法与数据记录:

(1)每一个座便预留排水管孔作为一个实测区,累计实测实量6个实测区。

(2)本指标在墙面打灰饼完成或装饰面完成阶段,且管孔填嵌固定后测量。

(3)实测前,通过图纸确定座便器预留排水管孔距,并将其管孔中心距换算为管外壁距距墙体装修完成面距离。如墙体装修面还未完成,现场测量值要减去

2cm (墙面瓷砖铺贴预留厚度),以此作为偏差计算的数值进行合格性判断。

( 4) 每1 个座便器预留排水管孔距的实测值与设计值之间的偏差值,作为判断该实测合格率的1 个计算点。

(5) 所选2 套房中座便预留排水管孔距偏差实测区不足6 个时,需增加实测套房数。

4.4.3. 同一室内底盒标高实测

4.4.3.1. 合格标准: [0 ,10]mm

4.4.3.2. 测量方法和数据记录:

( 1) 本指标原则上在抹灰阶段或低盒标高调整并固定后完成测量。

(2)每一个功能房间作为1个实测区,累计实测实量6 个实测区。

( 3) 在所选套房的某一功能房间内,使用激光扫平仪在墙面打出一条水平线。以该水平线为基准,用钢卷尺测量该房间内同一标高各电气底盒上口内壁至水平基准线的距离。

选取其与水平基准线之间实测值的极差,作为判断该实测指标合格率的1 个计算点。

(4)所选2 套房中同一室内底盒标高差的实测区不满足6 个时,需增加实测套房数。

4.4.4. 并列面板高度实测

4.4.4.1. 合格标准:[0,0.5]mm

4.4.4.2. 测量方法与数据记录:

(1) 每一个功能房间作为1个实测区,累计实测实量6 个实测区。

( 2) 同一实测区内选全数并列的面板,以钢尺或其他辅助工具紧靠并列面板上

边。以0.5MM钢塞片插入钢尺与各面板之间的缝隙,如钢塞片能进入任一面板与钢尺之间的缝隙,则该测量点不合格。反之则该测量点合格。每个实测值都作为判断该实测指标合格率的1 个计算点。

(3)为数据统计方便和提高实测效率,不合格点均按0.7MM记录,合格点均按0.3MM

记录。

(4)所选2 套房中并列面板高度偏差的实测区不满足6 个时,需增加实测套房数。

五. 检查各项要求及质量预防措施

5.1. 检查要求

5.1.1. 根据本工程的实际情况,实测实量的工作从主体工程开始。实测实量按分分户对所

有实测区进行100%的实测。

5.1.2. 对各分项工程的检查需随着现场的施工进度。

5.1.3. 将实测实量纳入日常质量管理工作中,结合本工程具体情况,配备检查工

具,包括:5m钢卷尺、经纬仪、电子测距仪、水平标线仪、2m靠尺、塞尺、角尺、吊线、吊坠、拉线等。

5.1.4. 项目部质量管理组要按照检查方案,对在施工工程进行实测实量检查,对检查结果

进行总结、分析、评价。及时发现施工质量问题和质量管理中的漏洞与不足,制定切实有效的预控措施和管理措施,部署下一步质量管理重点。

5.1.5. 项目部要把分项工程实测实量工作与检验批和分户验收工作有机结合,质量检查员

应按检验批及分户验收要求的内容和检查点数进行专项检查,必要时进行加倍检查。要做实检验批验收工作,加强紧前工序的检查。对检查中出现的通病问题,项目部技术部门应制定预防措施;对查出的不合格项,项目工程师应组织对此类问题的全面普查,制定整改方案,明确整改要求和期限,生产部门负责整改方案的落实,质量部门监督落实情况,确保工程施工质量。

5.1.

6. 项目部必须要求各劳务作业队配备专兼职质量检查人员,劳务作业队专兼职质量检

查人员必须随作业工序同步进行实测实量项目的全数自查,确保生产出合格的产品。

5.2. 施工阶段全过程质量控制

5.2.1. 严格执行“按三一”施工制度,即按图纸、按标准、按操作规范要求进行施工。在

施工中实行“三不”、“一齐全”制度。不合格的材料不用;没有施工方案、质量保证措施的不组织施工;上道工序未验证合格,不进行下道工序的施工。

5.2.2. 实行操作者与专职质检员相结合的“三检制”。即操作者对本工序进行自检,保证

工序质量,服务下道工序,做到自检、互检、交接检,做到严格把关,把工程质量隐患消灭在施工质量检查过程中,确保工程质量。

5.2.3. 实行质量否决制度:对不合格的分项、分部和单位工程必须进行返工。严防不合格

分项工程流入下道工序。对班组实行优质优价,奖优罚劣。不合格分部工程流入下道工序要追究工长和施工员、质检员的责任。有关负责人员要针对出现不合格品的原因采取必要的纠正和预防措施。

5.2.4. 严格执行技术交底:实行技术“三交底”。分项工程未经技术交底不得施

5.2.4.1. 初步交底:在本工程开工前,由工程技术负责人和施工员、各专业技术负责人、专业班组长、各工种技术骨干及材料员和其他有关人员,进行工程概况、设计特点、复杂程度、质量要求、施工方法、主要技术措施,其他疑难问题或初步设想的技术交底。使参加施工的主要人员有粗略印象,有比较明确的方向。

5.2.4.2. 细致交底:施工员向班组安排任务时,向班组长和工人进行细致的交底。施

工图和施工大样图,施工方法及操作要点,质量标准及操作偏差,保证或改进工程质量的具体技术措施。

5.2.4.3. 反复交底:防质量通病的具体方法,特别是对本工程质量评定标准及检验方法要反复交底。确保分项工程的质量。

5.2.4.4. 坚持隐蔽工程验收制度:对地基与基础工程、主体工程(包括钢筋工程、混凝土工程)、屋面工程、地面防潮和排水工程、照明电器安装工程等的每一道都要进行严格检查验收,对地下关键部门要进行拍照、摄像,做好质量记录,不允许不合格产品进入下一道工序。

5.2.4.5. 经常开展“再分析”活动:及时组织召开质量分析会,分析质量问题的危害性;分析质量问题的原因;分析应采取的措施;及时总结经验教训,有效防止质量的重复发生。

5.2.4.

6. 实行分项工程质量挂牌制:每一项工程施工,要有操作者的名字、技术等级、质量登记挂牌上墙,落实岗位责任制。真正做到谁操作、谁负责。做到检查验收时找到人,质量不符合的返修有着落。

5.2.5. 坚持样板引路制度:

5.2.5.1. 每一项工程,都要在大面积施工前作出示范工程。

5.2.5.2. 装饰工程要严格执行“三定”制度(既定标准、定样板间、定做法),样板间作出后经建设单位(监理工程师)同意后。方可进行大面积施工。

5.2.5.3. 屋面的防水分项工程,要严格按照图纸制定使用防水材料,把好防水材料进场质量关,有出厂合格证并试验合格后方可使用。施工时,严格按验收规范和质量评定标准施工。水电及其他设备安装,要与土建班组密切配合,相互协作,保护各自的产品,在基础和主体的施工过程中,认真做好留孔洞、预埋件及管道的预埋工作,以保证安装工程的质量。

5.2.5.4. 在施工过程中,根据实测实量的数据,开展群众性的小组活动,按照工作程序,运用数理统计方式,结合专业技术从控制因素入手,实行“预防为主” 的方针,把不合格品消灭在它的未形成过程中,做到预防于未然,并做到防检结合、

重在提高,使每道工序的质量都经得起下道工序的检验。开展“三工序”活动,即;复查上道工序质量,保证工序的质量,坚持优秀。准时为下道工序服务,协调地生产优秀产品。5.3. 混凝土墙预控措施

5.3.1. 剪力墙根部限位钢筋;剪力墙根部设置限位钢筋,钢筋直径不小于

14mm,

在限位钢筋之间有对拉螺栓的部位下(砼面层上)加设水泥条顶撑保证剪力墙根部位置正确

实测实量施工方案.doc

目录 一、工程概况........................................................................................... - 1 - 二、编制依据........................................................................................... - 1 - 三、工程质量目标................................................................................... - 1 - 四、实测测量的实施 ............................................................................... - 2 -(一)目的............................................................................................... - 2 -(二)实测测量....................................................................................... - 2 -(三)工程资料样板及组织架构............................................................ - 3 -五、实测测量的主要内容 ....................................................................... - 5 -(一)混凝土结构工程操作细则............................................................ - 6 -(二)砌筑工程操作细则 ..................................................................... - 11 -(三)墙抹灰工程(重点) ............................................................... - 19 -(四)地面工程(找平抹灰工程)...................................................... - 29 -(五)户内门洞尺寸偏差(抹灰工程) .............................................. - 32 -(六)外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程) .................................. - 33 -(七)裂缝/空鼓(抹灰工程)............................................................ - 34 -(八)同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程)....................... - 35 -(九)防水工程..................................................................................... - 36 -(十)实测实量要求 ............................................................................. - 43 - 六、实测实量操作、交底及计划.......................................................... - 44 - 七、实测实量中出现的问题处理及分析 .............................................. - 44 - 八、实测实量编号................................................................................. - 45 -

实测实量测量方案

实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分: 装修部分:

四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。

实测实量专项施工方案81135

扬州万科816地块工程实测实量专项施工方案 南通五建816地块项目部 二零一七年七月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、实测实量的目的 (2) 四、实测实量组人员的组成及职责 (2) 五、实测项目 (3) 六、实测实量标准 (3) 七、实测实量人员操作方法 (7) 1.平整度 (7) 2、垂直度 (9) 3、截面尺寸 (10) 4、顶板水平度 (11) 5、地面平整度 (11) 6、外门窗洞口尺寸 (11) 7、开间进深 (12) 8、房间方正度 (12) 9、阴阳角 (13) 八、数据统计及分析 (14) 九、实测实量管理流程图 (14) 一、编制依据 1、施工组织设计

2、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011; 3、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011; 4、建筑工程冬季施工规程JGJ104-97; 5、本工程图纸设计要求及当地政府部门的规定; 6、2017年实测实量统一指标实施方案。 二、工程概况 建设单位:扬州万特置业有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 施工单位:南通五建控股集团有限公司 监理单位:扬州市建苑工程监理有限责任公司 工程地点:扬州润扬南路宏溪路交叉口西北角 扬州万科816地块施工总承包工程项目住宅共8栋,地下车库、商业、公建、配套,总建筑面积约6.5万m2,具体情况如下表:

三、实测实量的目的 更能直观有效的表达工程质量水平及考察班组质量意识,加强对班组人员的管理,摸清班组人员的技术水平 四、实测实量组人员的组成及职责 1各分项管理的目标和措施。 2、组员主要职责:负责审查实测实量统计数据,对实测相关数据进行调查分析,确定主因制定改进措施,提出对策和形成标准,下发具体整改通知或改进指令。 3、实测实量人员主要职责:及时进行100%覆盖实测实量,按层完成进行实测实量并及时记录相关数据,在数据记录时为了更好的反映班组人员技术水平,将实测实量数据记录在相对应的图纸部位,后按照《2017年万科上海区域实测实量统一指标实施方案》进行记录;协助完成实测实量数据分析;做好实测实量数据上墙;及时完善项目经理、各工种负责相关实测实量合格率变化趋势图;整理归档实测实量数据记录表。 五、实测项目 1、主体工程:墙体平整度、垂直度、截面尺寸、顶板水平度(不爆板)、楼板厚度、外门窗洞口尺寸、混凝土质量。 2、砌筑工程:表面平整度、垂直度、外门窗洞口尺寸。 3、抹灰工程:墙面平整度、垂直度、地面平整度、开间/进深、顶板水平面(不爆板)、房间方正度、阴阳角、门套线位置平整度、踢脚线位置平整度、线盒周边平整度。 六、实测实量标准 朱昌雷

测量工程监理细则

A.0.4苏州科达科技股份有限公司新建厂房工程监理实施细则 (测量工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、专业工程特点 (1) 二、施工测量监理工作流程 (2) 三、施工测量监理工作要点及目标值 (2) 四、施工测量监理质量控制要点与预控措施 (6) 五、施工测量监理工作的方法及措施 (11) 六、测量责任和资料管理 (16)

测量工程监理细则 一、专业工程特点: 1.工程概况: 1.1 本工程包括办公、食堂,车间、仓库及门卫三个单体建筑,共计建筑面积54957.61㎡。其中办公、食堂为地下1层地上5层(5677.54㎡)建筑高度2 2.6m,车间、仓库为地下2层地上8层(49246.04㎡)建筑高度4 3.2m,门卫为地上1层建筑高度 4.25m。本工程抗震设防裂度6度。基础除门卫是柱下独立基础其余均为筏板基础。结构类型:钢筋混凝土框架结构。 2.专业工程特点: 本工程测量监理实施范围是整个工程施工准备、施工实施阶段进行的测量工作,检查施工测量质量,确保正确指导施工和质量控制。本工程测量工作主要是原始控制成果复核测量、平面与高程测量、基坑开挖时降水、土方开挖时支护结构的位移及邻近建筑物、道路、场地沉降观测、建筑物的定位放线、轴线标高控制、竖向垂直度控制测量及建筑物沉降变形观测。 3.监理依据: 4.1 经公司主管技术部门审核通过的监理规划。 4.2国家和地方有关工程建设的法律、法规 4.3国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程 4.4有关部门批准的工程项目文件和设计文件 4.5建设工程施工合同及工程建设监理合同 4.6《建筑工程施工测量规程》(DBJ01-21-95) 4.7《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 4.8《工程测量规范》(GB50026-2007) 4.9《城市测量规范》(CJJ8-99) 4.10经监理审核通过的施工组织设计 4.11规划部门提供的平面与工程控制测量依据点和数据。

工程实测实量方案设计

目录 工程概况 (1) 编制依据 (2) 工程质量目标 (3) 实测实量的实施 (3) 目的 (3) 实测实量 (3) , 工程资料及组织架构 (3) 实测实量的主要容 (5) 混凝土结构工程 (5) 砌体工程 (9) 抹灰工程 (11) 涂饰工程 (13) 实测实量要求 (16) 实测实量操作、交底及计划 (16) ~ 实体偏差迫修措施.........................................................................................................16实体偏差预防措施(施工班组交底) (18)

工程概况 总体概况 工程名称:中粮·北纬28°五期 工程地址: 位于市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:观音谷房地产开发 勘察单位:核工业工程勘察院 设计单位:市华阳国际工程设计股份 监理单位:省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团) 质量标准:省优质样板工程。 1.工程概况 中粮·北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积。地下车库一层,地上34层,建筑总高度为。 ±相当于绝对标高,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为Ⅰ级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 编制依据 1、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮·北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮·北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

实测实量方案模板

实 测 实 量 施 工 方 案编制单位:

编制人:编制日期:2016.07

目录 一、工程概况简介 (2) 二、组织架构 (2) 三、实测实量的工作范围 (3) 四、实测实量的测量完成时间: (4) 五、实测实量的工作内容: (4) 六、实测实量过程控制措施 (5) 七、实测实量方法: (7) 八、实测实量合格评判标准 (10) 九、实体质量保证措施: (10) 十、实测实量的纠正措施 (13)

一、工程概况简介 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程......。总建筑面积约159828.79平方,地下建筑面积40658.98平方,地上建筑面积119159.81平方,共由20-41#楼22栋6~8层住宅、商1、商2、地下车库及配套服务用房组成。 工程所在地处于郊区,周边为开阔地带,地势较低,西侧大阳山森林公园,现施工现场为场地平整阶段,零星设施施工,部分工人到岗所以做好防汛防台工作极其重要。 二、组织架构 项目部成立以生产经理为组长的实测实量小组,小组成员包括项目工程师、栋号长、质量员、测量员、资料员,检测仪器包括标线仪(五线)、工程检测尺(整套)、回弹仪、

测距仪、标尺、5米卷尺、墨斗等。 旭辉洞泾项目部实测实量小组构架图 人员职责 组长负责组织实测实量工作的展开、以及对班组就实测数据反映问题的协调。 副组长负责具体实测任务的分派、督促与落实以及对实测小组和班组的交底; 施工员与测量员配合进行具体的实测操作,以及数据记录; 资料员进行实测数据的收集与整理。 三、实测实量的工作范围 1. 承担所项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。

实测实量施工方案设计

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、编制目的 (2) 四、实测实量操作流程 (2) 五、实测实量工作小组框架 (3) 六、实测实量的工作容 (5) 六、测量方法和数据记录 (8) 七、实测实量要求 (8) 八、实体偏差预防措施 (9) 九、实体偏差返修措施 (13)

一、工程概况 工程名称:招商小石城七期总包工程 建设单位:招商南山地产 监理单位:天平建设监理 设计单位:华造建筑设计 总包单位:中国建筑一局(集团) 招商小石城七期工程位于市吴中经济开发区(友新高架东、邵昂路西、小石湖路北侧)。本工程占地面积64950.57㎡,总建筑面积163388.94㎡,合同额为2.94亿元。本工程施工围共9栋高层和一个地下车库组成,其中主楼基础形式为基础梁桩基础,地库基础形式为承台筏板基础。是以住宅单体为主,简洁实用,注重小区园林绿化及设施的高档住宅小区。 二、编制依据 1、施工组织设计; 2、招商小石城七期图纸; 3、招商地产产品质量实测实量操作指引; 4、国家及地区相关规和图集。 三、编制目的 3.1、规产品质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。 3.2、提供质量实测的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。 四、实测实量操作流程 4.1、组建实测实量小组 4.1.1、指定小组人员 4.1.2、测量工具的配备 4.2、实测前准备 4.2.1、组织学习《产品质量实测实量操作指引》掌握实测的方法规则。

4.2.2、项目部向各班组进行交底,实测实量的方法、规则及意义。 4.2.3、测量人员对项目进行查阅,带足项目资料,记录表、预测图纸; 4.2.4、检查丈量仪器有无差错,是否进行了检验; 4.3、实测实量 4.3.1、实测时,把每层每户的混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程、水电安装工程的偏差进行测量, 4.3.2、把测量数据,及时的纪录在准备好的测量表上,或表在图纸的相应位置上;记录要字迹清晰明了, 4.3.3、当一栋测量完成后,整理测量资料:计算各分项工程的合格率; 4.3.4、建立分户、分层实测档案,汇总成册。 4.4、改进、提高 4.4.1、从测量结果中分析薄弱环节; 4.4.2、制定改进方案; 4.4.3、落实改进方案到各班组;定期、定点、定项地进行单点改进。 4.4.4、改进后进行复查、总结。 五、实测实量工作小组框架 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 5.1、组织框架 测量员 测量员测量员质量总监 副组长组长梁 毅 施工员技术员质量员第一小组第二小组

实测实量专项施工方案[001]

实测实量专项施工方案 第一节编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 2、本工程经审批的设计施工图纸 3、《铝合金窗》GB/T8479-2003 4、《铝合金门》GB/T8478-2003 5、《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》GB13685-1992 6、《建筑外窗抗风压性能分级级检测方法》GB/T7106-2002 7、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002 8、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T7108-2002 9、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》BG/T8484-2002 10、《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T11976-2002 11、《铝合金门窗型材粉末静电喷涂涂层技术条件》GB/T3190-2008 12、《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190-2008 13《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 第二章实测实量人员架构

第三章准备措施 一、实测实量机具准备 二、实测实量整改主要机械设备准备 第四章实测实量具体检查内容和检查方法 一、门窗固定片数量 (1)指标说明:指门窗固定片数量是否满足要求,反映门窗安装质量。 (2)测量前置条件:整层门窗框安装完成后5天内完成实测工作,并在塞缝前完成。(3)允许偏差:实际固定片数量与应用固定片数量相差不超过1个。 (4)测量工具:(无) (5)实测范围:每户,每樘门窗。

(6)检查方法:计数。 (7)计数方法:每樘门窗作为一个计数点,合格计为1,不合格计为0。 (8)示例:(无) 二、型材拼缝宽度(铝合金门窗) (1)指标说明:指铝合金门框型材拼接缝隙大小,反映观感质量和渗漏风险。 (2)测量前置条件:每批门窗进场后5天内完成实测工作。 (3)允许偏差:[0,0.3]mm 。 (4)测量工具:钢塞片。 (5)实测范围:每一樘门或窗都可以作为1个实测区,每批次进场且100樘以内作为一 个实测实量批次,每批次累计实测实量10个实测区。 (6)检查方法:在同一铝合金门或窗的窗框、窗扇,目测选取1条疑似缝隙宽度最大的 型材拼接缝。用0.2mm 钢塞片插入型材拼接缝隙,如能插入,则该测量点不合格;反之则该测量点合格。 (7)计数方法:1条型材拼缝宽度的实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 为提高统计和实测效率,不合格点计为1,合格计为0。 (8)示例: 三、铝合金门窗型材拼缝高低差 (1)指标说明:指铝合金门框型材接缝处相对高低偏差的程度。主要反映观感质量。 (2)测量前置条件:每批门窗进场后5天内完成实测工作。 (3)允许偏差:[0,0.3]mm 。 (4)测量工具:钢尺或其他辅助工具(平直且刚度大)、钢塞片。 (5)实测范围:每一樘门或窗都可以作为1个实测区,每批次进场且100樘以内作为一 个实测实量批次,每批次累计实测实量10个实测区。 (6)检查方法:同一铝合金门或窗,在其窗框、窗扇部位,目测选取1条疑似高低差最 大的型材拼接缝,用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两个拼接型材并跨过接缝,以 型材 型材接缝宽度测量示意

实测实量的实施计划方案

绿地柏仕公馆实测实量施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一七年三月

实测实量的实施方案工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 开工日期 工程质量等级 总建筑面积 楼号层数占地面 积(m2)建筑面积 (m2) 高度 (m) 抗震 等级 绝对 标高 层高使用 年限 安全 等级 耐火 等级 一.建立实测实量的管理制度1.正确认识实测实量工作的必要性2.建立实测实量的管理制度 (1)建立实测实量的日常工作制度

(2)成立实测实量工作小组与质量改进小组(3)实测实量的培训教育制度 二.实测实量的内容及检查方法 (一)实测实量用的工具 (二)检查内容与方法 1、砼工程 2、砌筑工程 3、抹灰工程 4、水泥砂浆地面工程 5、防水工程 6、涂料工程 7、墙砖或石材铺贴工程 8、地砖或石材铺贴工程 9、水电安装 10、非评估内容的实测实量增加项 三、实体实测实量偏差整改措施 1、砼工程 2、抹灰工程 3、水泥砂浆地面工程 4、涂料工程 5、墙砖或石材铺贴 6、防水工程:

7、涂料工程 8、砌筑工程 五.实测实量结果表现形式 1、实测实量评估表格 2、现场标注 3、汇报制度 六.接受万科的测评 1.积极配合各级评估检查 2.学习先进的经验 七.奖罚制度 八.积极配合物业客户服务部收房工作 1、互动检查施工质量 2、整改达到要求 3、问题汇总分析发现需改进的地方 实测实量的实施方案 一.建立实测实量的管理制度 1.正确认识实测实量工作的必要性 按合肥建工集团有限公司的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量。其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。

工程项目实施实测实量检查方案

1工程概况: 1.1.建筑概况: 住宅楼:东西长53米,宽24.9米,地下3层、地上10层,建筑高度 29.2米,建筑面积为12404平方米,地上9170平方米,地下3234平方米。 1.2.结构形式:钢筋混凝土全现浇结构; 1.3.建筑功能: 地下三层平时仓库兼做战时人员掩蔽所,地下二层、地下一层为设备 用房,首层以上为住宅。住宅部分为两个单元,共有住户94户。 1.4检查原则:分项工程实测实量工作与检验批和分户验收工作有机结合,质量检查员应按检验批要求的内容和检查点数进行专项检查,必要时进行加倍检查。要做实检验批验收工作,加强紧前工序的检查。 1.5检查小组: 组长:武永强(主任工程师,分析检查问题、编制整改方案) 王玉海(生产经理,指挥检查问题的整改) 副组长:董建国(质量负责人,监督检查问题的整改) 唐建新(栋号施工员,按整改方案落实) 组员:李锐(项目部技术员)、蔡清书(外施队技术负责人)张自 良(外施队质量负责人)、王天胜(外施队钢筋工长)、夏 杰(外施队木工工长)、许远周(外施队混凝土工长) 1.6劳务作业队专兼职质量检查人员必须随作业工序同步进行实测实量项目的全数自查,确保生产出合格的产品。 2检查项目: 2.1房建工程实测实量项目 2.1.1钢筋工程:受力钢筋间距、排

距;保护层厚度;绑扎箍筋、横向钢筋间距;钢筋弯起点位置;机械连接接头 外露丝扣数;梁、板受力钢筋搭接锚固长度。 2.1.2模板工程:底模上表面标高;截面内部尺寸;层高垂直度;相邻两板表面高低差;表面平整度。 2.1.3混凝土结构工程:墙身位置;截面尺寸;墙体表面平整度、垂直度;墙体洞口标高;楼板表面平整度;楼板底标高;楼板厚度偏差;板底控制线;房间净空、净高。 2.1.4塑钢门窗工程:门窗槽口宽度、高度;门窗槽口对角线长度差;门窗框的正、侧面垂直度;门窗横框的水平度;门窗横框标高;门窗竖向偏离中心;双层门窗内外框间距;同樘平开门窗相邻窗扇高度差;平开门窗铰链部位配合间隙;推拉门窗扇与框搭接量;推拉门窗扇与竖框平行度。 2.1.5内墙(腻子、涂料、饰面砖)工程:表面平整度;立面垂直度;阴阳角垂直、方正;饰面砖接缝直线度、高低差、宽度;房间的开间、进深。 2.1.6楼(地)面(水泥砂浆、混凝土、饰面砖)工程:表面平整度;踢脚线上口平直;饰面砖接缝高低差;房间的净高。 2.2市政工程实测实量项目 2.2.1盾构隧道工程:衬砌环直径椭圆度;衬砌环轴线平面位置及高程; 同一衬砌环内相邻管片错台;纵向相邻衬砌环管片错台。 2.2.2暗挖隧道工程:管棚的外插角、孔位、孔深、孔径;超前小导管的外插角、孔位、孔深;开挖断面拱部、边墙及仰拱的超挖值允许偏差;钢筋网格尺 寸允许偏差;钢架安装允许偏差;喷射混凝土的厚度、平整度。 3检查方法 3.1钢筋工程 3.1.1基本原则:同一标段内,根据各单位工程进度,选取有钢筋作业面的结

实测实量施工方案

太仓娄城碧桂园二期(14#?19#)工程 实测实 量 施工方案 巨匠集团 JUJ1ANG GRCMJP 二零一七年七月

专项施工方案审批表 巨匠建设集团股份有限公司

目录 一. 工程概况 (1) 二. 编制依据 (1) 三. 实测实量工作部署 (1) 3.1. 人员组织构架 (1) 3.2. 实测实量的分区安排 (2) 3.3. 实测内容的确定 (3) 3.4. 实测检查工具的准备 (3) 3.5. 实测实量的要求 (3) 3.6. 实测实量的改进、提高 (3) 3.7. 实测人员的安排 (4) 四. 各分项工程实测方法 (4) 4.1. 混凝土结构工程 (4) 4.2. 砌筑工程 (7) 4.3. 抹灰工程 (9) 4.4. 设备安装工程 (12) 五. 检查各项要求及质量预防措施 (13) 5.1. 检查要求 (13) 5.2. 施工阶段全过程质量控制 (14) 5.3. 混凝土墙预控措施 (16) 5.4. 砌体工程质量预控措施 (16) 5.5. 抹灰工程质量预控 (17)

太仓娄城碧桂园二期(14#?19#)工程 实测实量施工方案 工程概况 工程名称:太仓娄城碧桂园二期(14#?19#楼)工程 建设单位:太仓娄城碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 施工单位:巨匠建设集团股份有限公司 监理单位:苏州正林工程项目管理有限公司 本工程为太仓娄城碧桂园二期(14#?19#楼)工程,位于工程建设地位于太仓市兴 业路与禅寺路交叉口。采用框剪结构,地上12?22层、地下1 层。 编制依据 2.1 混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.2 砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2.3 屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 2.4 建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 2.5 建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 2.6 建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 2.7 建筑施工手册》(第四版); 2.8 碧桂园实测实量标准体系; 2.9 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则 2.10 巨匠建设集团股份有限公司产品施工质量标准及工艺 2.11 本工程施工图纸。 三. 实测实量工作部署 3.1. 人员组织构架实测实量以项目生产经理为组长,项目质量员为副组长,项目现场施工员、各分项班组长为组员,组织架构如下图:

实测实量监理实施细则。

目录 一、工程概况,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 二、编制依据,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 三、实测实量组织机构人员,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 四、实测实量检测内容及方法,,,,,,,,,,,,,,,, 3 五、数据要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17

一、工程概况: 1.1 工程名称和工程建设参与主体:工程名称:华汇天地一期项目工程地 点:成都市双流县华阳镇长顺大道一段建设单位:四川瑞景华府置业有限公司勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司监理单位:成都衡泰工程管理有限责任公司施工单位:四川经典建筑工程有限公司及成都建筑集团总公司 1.2 建筑概述: 本工程由1、2、3、4、5、6、7 号楼及二层地下室组成,其中1#、 2#、3#、4#、7#楼均为一类高层商住楼,建筑高度分别为98.5 m、98.5 m、98.1 m、89.1 m、98.5 m ,5#、6#号楼为一类高层住宅,建筑高度为98.1m,工程建筑总面积约为237102.82〃,其中地上计入容积率的建筑面积165710.6 m2。 二、编制依据 国家、地方工程建设方面法律、行政法规 工程建设监理规范国家现行建设工程施工质量验收规范、技术标准 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 本工程委托监理合同有关条款约定、建设单位对实测实量的要求为加强施工过程质量控制,及时发现质量问题,对不合格的现象及时得到处理,确保工程实体质量;圆满顺利地达到交房条件。 为认真落实监理合同有关内容,维护建设单位的良好社会信誉,严谨科学的工程管理和优异的工程质量,本项目监理机构本着诚信、守法、科学、 公正的基本准则认真履行监理合同范围内工作,不越权, 不渎职,特制定实测实量监理实施细则。 实测实量是监理在审查施工单位100殖检基础上进行的。监理 按25%比例进行独立实测实量复核,并保存原始实测数据档案。

实测实量检查专项方案

金科高速集美天宸建筑安装总承包工程 实测实量专项方案 安徽三建工程有限公司 2019年9月15日

一、编制依据 本方案根据金科高速集美天宸项目施工总承包工程施工图纸、规范标准、《金科股份工程管理制度-实测实量管理办法》、《实测实量操作指引》、施工现场的实际情况编制,并符合以下规范标准要求。 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3.《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013; 4.《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011; 5.建筑施工手册(第五版)。 二、工程概况 金科高速集美天宸项目位于瑞金市沿江路东侧,华府北街北侧。该项目共有7栋楼,分别是售楼部(8#楼)、1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼,其中售楼部(8#楼)为两层的低层建筑;1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼及7#楼为二十三层的高层建筑,范围内含一层整体地下室(含人防区域)。本工程结构形式为框架、剪力墙。场地占地面积约37915.2㎡,总建筑面积约119542.94㎡。 三、实测实量操作流程 1、组建实测实量小组 由项目经理牵头组建,副组长负责具体实测实量工作。 2、实测前准备 ①组织学习、掌握实测的方法规则; ②项目部向各班组进行交底,实测实量的方法、规则及意义; ③测量人员对项目进行查阅,带足项目资料,记录表、预测图纸; ④检查丈量仪器有无差错,是否进行了检验。 3、实测 ①实测时,把每层每户的混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程、水电安装工程的偏差进行测量; ②把测量数据,及时的纪录在准备好的测量表上,或表在图纸的相应位置上;记录要字迹清晰明了;

实测实量专项方案

实测实量专项方案 1 概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 实测实量内容 (2) 实测实量范围 (2) 实测实量的内容 (2) 4 名词解释 (2) 5 混凝土工程 (2) 。 表面平整度 (2) 垂直度 (4) 截面尺寸 (6) 截面尺寸(小截面) (6) 截面尺寸(大截面) (6) 顶板水平度 (7) 楼板厚度 (7) 6 砌体工程 (8) … 表面平整度 (8) 垂直度 (9) 门窗洞口尺寸 (10) 房间方正度 (11) 门窗洞口标高 (11) 7 抹灰工程 (12) 表面平整度 (12) 垂直度 (13) # 阴阳角方正 (13) 房间开间和进深 (14) 地坪表面平整度 (14) 方正度 (14) 门窗洞口尺寸 (15) 阴阳角顺直 (15) 房间净高 (15) 8防水工程(参考) (16) ' 卫生间涂膜 (16) 卫生间地漏 (16) 9 空鼓开裂 (16) 墙面空鼓 (16) 墙体防开裂节点 (17) 10 安装工程 (17) 11 观感质量评价 (19) 混凝土工程观感质量评价 (19) ! 砌筑工程观感质量评价 (19) 抹灰工程观感质量评价 (19) 12实测总结评鉴 (19) 权重分配 (19) 评分说明 (19) 点评 (19)

\ 实测实量专项方案 1 概况 本工程为潮白河孔雀城九期(翠岚园、涵碧园、棠墅园)普通商品住宅四标段、五标段工程,建设地点位于迎宾大道北侧、采潮路东西两侧。根据施工图纸,本工程包括12幢-1/8、11、28层高层住宅楼,2幢0/2层配套商业及1-3#地下车库组成,工程总建筑面积约为㎡。建设单位为大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司,本工程由北京中联环建文建筑设计有限公司设计,河北方舟工程项目管理有限公司监理,江苏省苏中建设集团股份有限公司承建。本工程高层住宅楼基础结构形式为筏板基础,主体结构为剪力墙结构;配套商业及地下车库基础形式为独立基础+防水板,结构类型为框架结构,抗震设防烈度8度。 为了加强工程质量管理,提高工程管理水平,制定本工程施工实测实量方案。 方案目的: 1)提供混凝土、砌筑、抹灰、涂饰、设备安装等工程等工程质量实测实量的操作方法; 2)规范工程质量实测实量操作过程中的程序、取样、测量操作、数据处理等具体步骤、方法和要求; { 3)通过对工程实体进行检测和实测数据分析,查找质量管理过程中的不足和薄弱环节; 4)通过实测实量工作的实施,推动项目部质量管理意识、能力的不断提高和进步,确保质量管理体系的有效运行。 2 编制依据 1、地产二分公司2016年工程第三方检查评估方案 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3 实测实量内容 实测实量范围 【 要求项目部对每个楼层每个测量点进行测量,覆盖率100%。 实测实量的内容 混凝土工程 砌筑工程 涂饰工程 抹灰工程 设备安装 — 4 名词解释 普通混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、不含任何门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙(或者类同)。 预留洞混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、含门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙体(或者类同)。 极差:一组数据中的最大数据与最小数据的差叫做该组数据的极差。 5 混凝土工程 表面平整度 测量对象:混凝土墙 合格标准:[0,8]mm ? 测量工具:靠尺,塞尺 测量方法 超长混凝土墙 测量平整度时,利用2米靠尺及塞尺测量,靠墙边起测1尺水平尺(水平尺测量高度为,下同),接着靠墙根部呈45°测第2尺,以3m为周期,后面重复以上操作测量,如图1所示测。

实测实量、实施方案

实测实量实施方案 编 制: 审 核: 审 批: 陕西建工第八建筑工程有限公司 2016年7月30日

目录 一、工程概况............................................. - 3 - 二、编制依据............................................. - 3 - 三、工程质量目标........................................... - 3 - 四、实测测量的实施......................................... - 3 - (一)目的................................................................... -..3... -. (二)实测测量................................................................... -...4... - (三)工程资料样板及组织架构.................................... -...4. - 五、实测测量的主要内容..................................... - 7 - 1、混凝土结构工程【国家规范GB50204-2002 】.................... -. 7 - 2 砌筑工程【国家规范GB50203-2002 】......................... -...1 3 - 4 安装工程.................................................... -...2..2.. - 5 抹灰工程【国家规范50210-2001 】............................ -...24 - 2 装饰工程.................................................... -...4..1.. - 7.防水工程.................................................... -...5..4.. - 8 铝合金(或塑钢)窗安装工程【国家规范GB50210-2001 】........ - 57 - 8.7 铝合金型材拼缝高低差(相同截面型材/不同截面型材)......... - 61 - 9 入户(室内)门.............................................. -...6..2. -

监理实测实量细则(汇编)

工程概况: 测量项目与方法: 一、截面尺寸 1、指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 2、合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 3、测量工具:5m 钢卷尺 4、测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)每个实测区从地面向上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1 次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1 个计算点。 二、表面平整度 1、指标说明:反映层高范围内剪力墙表面平整程度。 2、合格标准:[0,8]mm 3、测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 4、测量方法和数据记录: (1)剪力墙/暗柱:任选长边墙的一面作为1 个实测区。 (2)当所选墙长度小于3 米时,同一面墙4 个角(顶部及根部)中取左上及右

下2 个角。按45 度角斜放靠尺,累计测2 次表面平整度。跨洞口部位必测。这2 个实测值分别作为该指标合格率的2 个计算点。 (3)当所选墙长度大于3 米时,除按45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1 次表面平整度。跨洞口部位必测。这3 个实测值分别作为判断该指标合格率的3 个计算点。 三、垂直度 1、指标说明:反映层高范围内剪力墙表面垂直的程度。 2、合格标准:[0,8]mm 3、测量工具:2 米靠尺 4、测量方法和数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1 个实测区。 (2)当墙长度小于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm 位置,分别按以下原则实测2 次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2 个计算点。 (3)当墙长度大于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm 和墙中间位置,分别按以下原则实测3 次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1 次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3 个计算点。

实测实量实施方案实施计划书

实测实量实施方案 审批: 审核: 编制: 公司金晖·万泉御景项目部 2014年2月 目录 一、工程概况 二、实测实量工作实施领导小组及职责三、评价依据四、具体实施 五、实测实量工作管理六、楼层实测点数及部位 为实现集团公司“开工必优”质量目标,同时加强分公司和项目部的基础管理工作,减少和消除工程质量通病,实现过程精品,特编制实测实量专项方案,指导进行项目部实测实量工作的策划和实施。一、工程概况 金晖·万泉御景项目一期一标段总建筑面积:88428.06㎡,1#、2#、3#、6#、7#楼地上16层,8#楼地上17层;会所地上4层局部3层,1#、2#、3#商铺地上3层局部2层。地下车库面积6740.68㎡。结构类型为框架剪力墙。二、实测实量工作实施领导小组及职责2.1、成立领导小组 组长:侯睿华(项目经理) 副组长:康轩(项目副经理)惠兵兵(项目总工)成员:智敏(质量员)马磊(材料员)武晓春(施工员)宇国(施工员)靳(安全员)武慧(资料员)蔚敏(核算员)韦荣(核算员)海先(劳务队带班) 2.2、领导小组成员职责: (1)、项目经理负责组织并对整个实施过程负责,项目副经理及项目总工协助项目经理开展和落实整个实施过程;(2)、施工员及劳务队对评价结果负责; (3)、质量员对评价数据的真实性及准确性负责;(4)、核算员以实测实量评价结果作为劳务队结算依据; (5)、材料员保障实测实量工作的物资供应; (6)、资料员负责实测实量工作过程记录及评价结果归档。三、评价依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规》; 2、《混凝土结构工程施工规》; 3、《砌体结构工程施工规》; 4、《砌体结构工程施工质量验收规》; 5、 四、具体实施 1、项目部今年的施工工序为主体施工、填充墙砌体、及抹灰工程; 2、主体结构实测实量实施 2.1、墙面平整度 1.测量方法:每面墙均进行实测。当墙长小于3米时,同一面墙4个角中,任选相对的两个角按45度角斜放靠尺分别测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。当墙长大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度,在距离地面20cm左右的位置水平测1次平整度。跨洞口部位为必测部位。小于1米的砼柱,可以不测表面平整度。 2.允许偏差:[0,8]mm 示例: 2.2、墙体垂直度 1.测量方法:每一面墙均进行实测。当墙长小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,靠尺底端接触到下部地面位置时再测1次垂直度,取偏差较大值作为实测值。当墙长大于3米时,在墙中间位置加测1次垂直度。任选砼柱四面中相邻的两面,各测1次垂直度。 2.允许偏差:[0,8]mm 示例: 2.3、截面尺寸偏差 1.测量方法:以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。同一墙/柱面作为1个实测区。每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为该实测的数值。 2.允许偏差:[-5,8]mm 示例: 2.4、顶板水平度极差 1.测量方法:使用激光扫平仪,在实测板跨打出一条水平基准线。在距顶板边约30cm 处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。选取偏差最大的数,作为该实测的数值。

相关文档