文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新中国铁塔代维考试专业测试题(题库)资料

最新中国铁塔代维考试专业测试题(题库)资料

最新中国铁塔代维考试专业测试题(题库)资料
最新中国铁塔代维考试专业测试题(题库)资料

铁塔公司代维认证考试

一、判断题(15题)

1、对于并联主备式工作的UPS,1号机的整流器和2号机的逆变器不能联合使用。(×)

2、配置500V分断能力的UPS的电池开关时,不允许等用将分断能力为250V的三相开关的两相触头串连使用的方法。(×)

3、UPS三相负载严重不平衡时,会导致UPS转旁路运行(×)

4、UPS输出路短,短路消除后UPS需人工再次启动(×)

5、逆变器超载时会恒流降压运行。(√)

6、发电机有2种形式,同步发电机和异步发电机。(√)

7、对于有紧急启动要求的发动机组,燃油箱液面要高于输油泵中心线。(√)

8、柴油中的含硫量的多少不会影响润滑油的更换周期。(×)

9、变压器的额定电压为绕组的线电压。(√)

10、电压互感器二次回路的接地属保护接地。(√)

11、按照规程,在浮充状态下蓄电池的单体电压应为2.18~2.30V。(√)

12、整流电源系统中,至少装有一个整流模块。(×)

13、分立式整流电源系统可以无限连接整流机架。(×)

14、每年必须对在用的蓄电池放出30%~40%的容量来检测其性能是否正常。(√)

15、整流模块的地址码不应重复。(√)

16、铁塔维护施工及质量检查所用量具、检测仪器等均应具有相应的精度,并定期送计量部门鉴定。(√)

17、巡检时检查混凝土有无腐蚀、酥松或脱落现象,注意基础附近有无被水冲刷而影响基础稳定的现象。(√)

18、检查拉线系统各部件是否生锈,各连接件的螺帽和其它紧固件有无松动、丢失、拉线张力是否均匀。(√)

19、塔体检查:塔有无倾斜,所有构件有无变形,丢失。个别辅助杆件丢失和螺栓松动,可以不处理。(×)

20、塔基础在各种荷载标准组合作用下,钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度不应大于0.2mm。

(√)

21、塔脚锚栓应采用单螺母锁紧,拧紧后外露丝扣不宜少于2扣。(×)

22、爬梯应固定牢靠,步杆向前100mm、向上150mm范围内不应有构件阻挡,爬梯不得向内有尖角突出。(√)

23、钢塔脚基础轴线和标高不得超出允许偏差范围,检验方法用经纬仪、水准仪、全站仪、钢尺现场实测。(√)

24、钢塔桅结构连接用螺栓、地脚锚栓、螺母等标准配件应符合现行国家标准和设计要求,检查数量为对所有批次和规格。(√)

25、塔桅钢结构工程焊缝施焊后应在工艺规定的焊缝及部位上打上焊工钢印。(√)

26、螺栓孔孔距允许偏差超过规定允许偏差时,应采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔。(√)

27、塔桅钢结构钢构件其外形尺寸和几何尺寸应满足规范和设计要求,检查数量为每种规格抽查10%,且不少于5件。(√)

28、钢构件防腐处理在工厂施工、验收完毕后,还应保证其在运输安装过程中基本完好,对少量损坏可不加以修复。(×)

29、钢构件镀锌若漏镀面积超过规范要求规定值,构件应予重镀,检查时应全数检查,检查方法为观察、钢尺测量。(√)

30、露出基础顶面的锚栓在塔桅钢结构安装前,应涂防腐材料,并妥善保护,防止螺栓锈蚀与损伤。(√)

31、铁红油性防锈漆主要用于钢结构表面打底之用,稀释剂可用200号溶剂油或松节油调整粘度。(√)

32、一般钢结构防锈涂层,均由几层不同(或相同)的涂料组合而成。(√)

33、油漆的刷涂法在工程中应用较广,特别适用于油性基漆,虽干性慢,但渗透性大、平好、不论面积大小,刷涂起来都感到平涂流畅。(√)

34、油漆的喷涂法,工效高、施工方便,适于大面积施工,漆膜光滑平整。对快干和挥发性的涂料尤为适合。(√)

35、重新油漆维护的塔桅钢结构,如旧的漆膜是完好的,只需将构件表面的灰垢彻底清除掉,然后涂漆即可。(√)

36、塔桅钢构件当大面积的漆膜完好,只局部生锈时,只需将有锈的漆膜除掉,保留完好的漆膜。重新油漆之后,因漆膜增厚,故保护寿命延长。(√)

37、专用电力变压器设置在机房外,且距地网边缘30米以外时,应用水平接地体与地网焊接连通。(×)

38、移动通信基站所在地区土壤电阻率低于700Ω·m时,基站地网的工频接的电阻宜控制在10Ω以内。(√)

二、填空题(15题)

1、UPS的工作方式有、、三种。(单机主备功率均分)

2、对小型式UPS而言,有后备式、、三种类型。(在线互动在线)

3、Delta变换器型的UPS主电路主要包括、、三块。(补偿变压器主变换器 Delta变换器)

4、PFC电路的主要作用是:。(对UPS的输入端进行功率因数校正)

5、.导致UPS输出变压器温度异常的主要原因是:。(变压器的直流成份较大)

6、发电机组主要有、、三大部件组成。(发动机、发电机、控制系统)

7、柴油发电机组的功率输出的种类包括:持续功率、主用功率、功率三种。(限时或备用)

8、发动机的进气一般有进气、进气两种形式。(自然、涡轮增压)

9、我国南方地区可使用的轻柴油规格是。(按国标)(0#)

10、变压器一般由、、、和冷却系统等五个

主要部分组成;变压器温度与周围空气温度的差值叫变压器的。(铁芯绕组油箱绝缘套管温升)

11、用电容器补偿无功功率能提高,补偿方法有和,两种。(用电的功率因数并联补偿串联补偿)

12、真空断路器适用于10kV 操作和较多场合。(频繁事故)

13、熔断器用于配电线路和设备的和保护。(过载短路)

14、分立式高频开关电源一般由、、、组成。(交流配电屏、整流机架、低阻配电屏、高阻配电屏)

15、在交流配电屏内的双路输入开关,是用作、切换的,其切换方式有和。(市电、油机、手动、自动)

16、整流模块工作时会产生一定的热量,通常是用式进行散热的。(风冷)

17、支持热插拔式更换的整流模块,可在的情况进行模块更换。(不断电)

18、据省公司的维护要求,交换局电源必须接有两套告警系统,分别是系统、系统。(交换网管、动力监控)

19、整流电源的电池管理菜单中,对电池的均充有三种,分别是:、、。(自动均充、手动均充、定期均充)

20、在整流电源中,对电流的检测采样,是通过或实现的。(霍尔传感器、分流器)

21、通信铁塔在维护施工前,施工单位应按相关资料、技术要求和甲方工程规模、工期要求编制___________方案。(施工组织)

22、高处作业人员必须经过专业技术培训并专业考试合格,持有____________方可上岗作业。(登高作业证)

23、感观质量是通过________和必要的测量所反映的工程外在质量。(观察)

24、检验批是指按同一的生产条件或规定的方式汇总起来供__________用的,由一定数量样本组成的检验体。(检验)

25、接地线型钢规格:常用材料圆钢、__________的截面积应大于50平方毫米。(扁钢)

26、钢塔构件焊缝表面质量检查,同类构件抽查10%,且不应少于________件。(3)

27、单管塔管身的环向对接焊缝应采用全焊透接头形式,不应低于________焊缝的质量等级。(二级)

28、单管塔管身的纵向对接焊缝不宜低于_______焊缝的质量等级,纵向焊缝不应多于两道。(二级)

29、焊条、焊剂、药芯焊丝等在使用前,应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和_______。(存放)

30、焊工必须经考试合格并取得__________,方可上岗作业。(合格证书)

31、设计要求全焊透的二级焊缝应采用____________进行内部缺陷的检验。(超声波探伤)

32、移动通信塔桅钢结构工程一般采用C级螺栓孔,螺栓孔直径比螺栓杆公称直径大__________mm。(1.0—1.5)

33、C级螺栓孔壁粗糙度不应大于25μm,孔径和粗糙度的检验方法是用__________或孔径量规检查。(游标卡尺)

34、为防止通信铁塔遭受雷击,确保通信基站内设备的安全和正常工作,铁塔维护中的__________必须按规范操作。(防雷接地)

35、通信铁塔位于机房屋顶时,铁塔四脚应利用建筑物柱内的钢筋作雷电下引线,或与楼(房)顶避雷带就近不少于_______焊接连通。(两处)

2、对于铁塔公司各项维护工作内容,根据移动公司的维护要求及费用标准测算,维护费用是_________元/站/年,根据电信公司的维护要求及费用标准测算,维护费用是_________元/站/年,根据联通公司的维护要求及费用标准测算,维护费用是_________元/站/年。

答案:移动 9495,电信7495,联通6280

3、根据历史数据测算,移动公司站点的平均断电退服时长为________分钟/站/月,电信公司站点的平均断电退服时长为________分钟/站/月,联通公司站点的平均断电退服时长为________分钟/站/月。

答案:移动20,电信30,联通40.

4、对于当前铁塔存量站点的代维合同,铁塔公司采用___________的方式,合同期限为__________。

答案:承接原运营商代维合同,2016年10月31日

三、选择题(35题)

1、APC UPS在正常工作时,主要带载的为(C)。

A Delta变换器

B 功率变换器

C 市电

D 逆变器

2、直流电容老化时,变化最显著的参数量是(C)。

A 效率

B 功率因数

C 直流母排上的纹波

D 逆变器噪声

3、下列哪一项不属于UPS的季度巡检工作?(D)

A 市电告警测试

B 逆变关机测试

C 蓄电池放电30%测试

D UPS转维修旁路测试

4、UPS设备的频率跟踪范围为:(A)

A 49~51Hz

B 48~52Hz

C 49.5~50.5Hz

D 49.2~50.2Hz

5、UPS输出变压器的原则边连接方式为:(A)

A △-Y

B Y-△

C △-△

D Y-Y

6、若出现机油压力低故障时,油机控制系统应:( B )

A 报警

B 报警并立即停机

C 报警并延时停机

D 无动作

7、检查及调整气间隙时,发动机状态是:( A )

A 冷机

B 热机

C 边运转边调整

D 无限制

8、市电恢复后,发电机延时,冷却停机时间一般设定为:( B )

A 60S

B 180S~300S

C 10S

D 600S

9、遇到飞车现象时,应首先:( A )

A 按下急停按扭或拉动停机手柄

B 断开空气开关

C 关掉邮箱阀门

D 迅速离开现场

10、在高压开关柜中通常以(C)信号灯作断路器分闸位置显示。

A 白色

B 红色

C 绿色

11、通常10kV三相供电系统中性点的接地方式一般采用(B)。

A中性点接地B中性点不接地C中性点经消弧线圈接地

12、过电流脱扣器称为瞬动过电流保护器,起(B)保护作用。

A过载B短路C过电压

13、装设接地线的顺序是(B)。

A先接导体端后接接地端

B先接接地端后接导体端

C先接中间相后接两边相

15、蓄电池的充电限流值,最小设定为0.10C10,最大不能超过( D ) C10。

A 0.125

B 0.15

C 0.20

D 0.25

E 0.30

16、1000AH的蓄电池,用3小时率放电,其放电电流为:( B )A。

A 230~240 ,

B 250~260

C 270~280

D 290~300

17、在一套整流设备中,用霍尔器件检测负载电流。若霍尔器件故障误检测负载电流为无

穷大。则整流器的输出电压会( A )。

A 急降

B 急升

C 不变

18、若监控模块故障关闭,整个整流系统会( A )。

A 输出不变,

B 无输出,

C 电池供电

19、若负载电流大于整流输出电流,整流系统将会( B )。

A 因负载电流过大立即关机

B 由整流器及蓄电池共同向负载供电

C 完全由蓄电池向负载供电

20、高阻丝的阻值一般在( B )Ω左右。

A 0.1

B 0.5

C 1

21、柴油发电机铭牌上标有额定功率因数为0.8,意义是( C )

A 以0.8的功率因数输出

B 以高于0.8的功率因数输出

C 以不超过0.8的功率因数输出

D 以0.7的功率因数输出

22、关于分流器,正确的说法是( A C )

A 是一个电阻器件

B 是一个电感器件

C 通过检测电压来检测电流

D 通过检测电流来检测电压

23、关于互感器,正确的说法是( BCFGH )(难)

A 应用于直流的电压电流检测

B 应用于交流的电压电流检测

C 本质上就是变压器

D 本质上就是分流器

E 电压互感器一次侧串联于主电路

F 电流互感器一次侧串联于主电路

G 电压互感器二次侧严禁短路 H 电流互感器二次侧可以短路

24、在动力监控系统中,监控中心(CSC)和监控单元(FSU)间一般采用2M/E1数据专线进行

连接。在一条E1/2M传输线路上抽取1个时隙,其带宽是( B )。

A 48K

B 64K

C 96K

D 128K

25、局域网组建时,选用超五类网线做水平线缆,其长度不能超过( B )米。

A 50

B 100

C 150

D 200

26、动力监控系统中,DI监控量指的是( C )。

A 模拟信号输入

B 模拟信号输出

C 数字信号输入

D 数字信号输出

27、冷凝器中冷却水温降低时,其制冷剂的冷凝压力(A)

A减少B增大C不变D按指数规律增大

28、将过热蒸气变为过冷液体是由(C)来完成的.

A制冷压缩机B节流装置C冷凝器D蒸发器

29、冷却空气的蒸发器分为(C)

A风冷和水冷两种B直冷和间冷两种

C自然对流和强制对流两种D铝复合板式和蛇形翅片管式两种

30、热力膨胀阀须安装在(B)之间

A制冷压缩机和冷凝器B冷凝器和蒸发器

C蒸发器和制冷压缩机D冷凝器和储液器

31、干燥过滤器中的分子箱可吸附制冷系统中残留的( C )

A空气B冷却机油C水分D有机械杂质

32、卧式壳管式冷凝器的盘管内流动的是(C)

A制冷剂B盐水C冷却水D冷冻水

33、在制冷系统中,油分离器安装在(B)之间

A蒸发器和压缩机B压缩机和冷凝器

C冷凝器和膨胀阀D膨胀阀和蒸发器

34、制冷系统容易产生冰堵的部分是(C)

A蒸发器进口B蒸发机出口

C膨胀阀进口D过滤器进口

35、中央空调的冷水机组一般提供5~12℃的冷冻水,冷却水进水温度一般为(B),

出水温度为36℃左右

A25℃B32℃C20℃D36℃

36、对于在高度(B)米及以上的移动通信工程塔桅钢结构上施工作业者,要具有登高作业证。

A 20 B 30 C 40 D 50

37、为了确保施工人员的安全,(B)风以上不得在塔桅钢结构上施工操作。

A 5级B 6级C 7级D 8级

38、移动通信铁塔常规巡检(A)一次。

A一年B一年半C两年D两年半

39、移动通信铁塔垂直度采用(D)测量。

A测距仪B全站仪C水准仪D经纬仪

40、塔桅钢结构工程所有现场焊缝须按(C)级焊缝进行操作。

A一级B二级C三级D四级

41、现行国家规范规定移动通信基站铁塔防雷接地电阻值为(A)。

A不大于10ΩB大于10ΩC不大于4ΩD大于4Ω

42、单管塔、桅杆中心垂直倾斜不得大于全塔高度的(B)。

A 1/500 B 1/750 C 1/1000 D 1/1500

43、基础支承面(混凝土柱墩)标高的允许偏差是(C)mm。

A±5.0 B±4.0 C±3.0 D±2.0

44、塔桅钢结构安装结束后须进行整体(D),所有数值均必须满足验收标准。

A测量B修正C调试D测量校正

45、塔桅钢结构在使用过程中,凡发现涂层表面粗糙、风化、开裂达(A)以上,应及时进行油漆维护。

A 25% B 30% C 35% D 40%

46、塔桅钢结构在使用过程中,凡发现涂层表面漆气泡、构件有轻微腐蚀达(D)以上,应及时进行油漆维护。

A 25% B 30% C 35% D 40%

47、铁塔地网与机房地网之间可每隔(D )m相互焊接连通一次,且连接点不应少于两点。

A 5—10 B 5—15 C 3—10 D 3—5

48、铁塔维护由日常( ABCD )等工作组成。

A点检B巡检C整治D大修

49、铁塔维护巡检主要包括( ABCD )检测项目。

A铁塔镀锌锈蚀情况B铁塔垂直偏差度C塔基沉降测量D接地电阻值

50、铁塔塔体检查包括( ABD )等项目。

A塔体垂直偏差度B螺栓紧固度C钢构件长度测量D钢构件锈蚀程度51、二、三级焊缝外观质量标准应符合国家标准的规定,三级对接焊缝应按二级焊缝标准进行外观质量检验,检验方法有( ABCD )。

A观察检查B使用放大镜检查C焊缝量规检查D钢尺检查

四、问答题(10题)

1、某型号UPS的参数如下:(1)、额定容量为120kVA;(2)、直流母排额定电压为384V,

电压允许范围为320~480V;(3)、额定输出功率因数为0.8;(4)、逆变效率为0.92;

(5)、设定电池放电终止电压为1.75V/CELL,电池均充电压2.35V/CELL。

现在对该UPS按额定满载输出配备蓄电池,选用GNB的Marathon系列蓄电池,电池特性(放电电压1.75V,25℃,单位W)见下表,机房环境温度为25℃,UPS蓄电池最多并联4组。

请问:

(1)、如何选配蓄电池组?由于机房空间有限,请选用尽量少的电池个数。

(2)、假设该UPS的当前负载率为45%,后备时间为多长?(难度:难)

答:

问题(1):

△额定输出功率(AC):P

AC

=120×1000×0.8=96000(W);

△蓄电池需要提供的功率(DC):P

DC =P

AC

/0.92=96000/0.92=104347.83(W);

△每组需要(串连)的蓄电池单体个数:384/2=192(只)

△校验:是否大于最低母排电压:192×1.75=336(V)>320(V);

是否小于最高母排电压:192×2.35=451.2(V)<480(V)

满足直流母排电压要求。

△每个单体(组)需要提供的功率(DC):P

CELL =P

DC

/192=104347.83/192=543.48(W)

查上表,

如果选用M12V90(F),放电60分钟时的功率为128.7(W),需要543.48/128.7=4.22(取5组)并联,不符合要求;

如果选用M6V190(F),放电60分钟时的功率为274.7(W),需要543.48/274.7=1.98(取2组)。△由此可以得出,单台UPS共需配要2组,每组192/3=64只电池(6V电池)。

问题(2):

△放电至终止电压时,每个单体提供的功率543.48×0.45/2=122.29(W)

查上表,可得,122.29(W)<130.2(W),后备时间大于2.5小时。

2、某机楼配备:(1)、2台1600kVA的变压器,1台1250kVA的油机;(2)、市电供电,

电池浮充时,两台变压器输出电流为550A和560A;(3)、该机楼整流电源(48V)系统的效率η=0.9,功率因数PF=0.85,配置的2V蓄电池,蓄电池组总容量为55660Ah;

(4)、UPS电源系统总容量为840kVA(1+1并机,按单机容量和计算),UPS电池均为12V,32节/组,蓄电池组总容量4340Ah,输入功率因数PF=0.98,整流效率忽略不计;

(5)、电池均充电压为2.35V/单体,充电限流值为10%。

请问:(1)、整个机楼的用电量是多少安培?;(2)、油机容量是否满足需求?(难度:难)

答:

问题(1):

△浮充状态时整个机楼的用电量:I

1

=550+560=1110(A);

△整流电源均充时的直流功率:P

1

=56.4×55660×10%=313922.4(W);

整流电源均充时的交流输入功率:P

2=P

1

/η=313922.4/0.9=348802.67(W);

整流电源均充时的交流输入视在功率:S

1= P

2

/PF=348802.67/0.85=410356.1(VA)

整流电源均充时的交流输入电流:I

2=S

1

/(1.732×380)=623.49(A);

△UPS电源均充时的直流功率:P

3

=2.35×6×32×4340×10%=195820.8(W);

UPS电源均充时的交流输入视在功率:S

2=P

3

/PF=195820.8/0.98=1998817.14(W);

UPS电源均充时的交流输入电流:I

3=S

2

/(1.732×380)=303.6(A);

△整个机楼的用电量:I=I

1+I

2

+ I

3

=1110+623.49+303.6=2027.09(A)。

问题(1):

△整个机楼的UPS的总容量为840kVA,需要油机容量为840×(1.5~2)=1260~1680kVA;△整个机楼的用电量2027.09A,油机输出的最大电流1250×1000/(1.732×400)=1804.3A △因此油机不满足需求。

3、试画出UPS设备的原理方框图(参考力波特UPS原理说明书)(难度:一般)

答:

4、请说出UPS年度维护工作内容(参考维护细则2004年版)(难度:一般)

答:

a、告警的测试

UPS告警的测试必须在厂家配合下进行,其结果在现场、动力监控、和OMC上都得到正确反映为正常,其测试项目包括市电告警、旁路供电、电池运行、过载、电压过高、电压过低。

b.电池放电测试:与日常电池维护要求相同。

c.测量设备工作效率

d.检测滤波电容工作状态

5、发动机有哪五个主要系统和由哪些主要部件组成?(难度:一般)

答:

发动机的五个主要系统有燃油系统、进排气系统、冷却系统、润滑系统、起动充电系统。发动机的主要部件由缸体、缸头、气缸、曲轴、连杆、活塞、凸轮轴、减振器、气门机构等组成。

6、发电机组周期维护工作有哪些?(难度:一般)

答:发电机组周期维护工作有月度维护和半年度维护

月度维护:①机房清洁、油机表面清洁。②蓄电池充电器、启动电池全测。③冷却系统清检,润滑系统清检,燃油系统清检。④空载试机。⑤机械转动部分检

查,各部分螺拴紧固检查,电器开关及各元件检查。

半年度维护:①带载试机。②启动电池充电。

7、接地的保安作用是什么?(难度:一般)

答:装设接地线的保安作用是:

首先可将停电设备上的剩余电荷泄入大地,同时当出现突然来电时(除小接地电流系统的单相突然来电外),可促使电源开关迅速跳开,消除突然来电,因此装设接地线后可使突然来电的持续时间尽可能的缩短。装设接地线后,最主要的一个防护作用是可限制发生突然来电时设备对地电位的升高,在某些情况下,还可将工作地点的对地电位限制在“地电位”,因此装设接地线可保护工作人员免遭突然来电的伤害,或使伤害程度得到较大的限制和减轻。

8、螺杆式中央空调机组压缩机油泵油封漏油的原因和排除方法?(难度:较难)

答:

原因只有四个:一是油封磨损;二是装置不良造成偏磨震动;三是“O”型密封环变形腐蚀;四是密封接触不平。

排除方法:一是运转一个时期,看是否还漏油,若还漏油则停机检修;二是拆卸有关部件,并进行调整;三是检修或更换有关部件;四是检修触面,或更换部件。

9、整流设备的维护基本上分为:日、月、季、年度维护,请列举出一些需要在年度维护进行的项目。(难度:一般)

答:

需要校准的项目:

(1)设备的交流输入电压、电流值。

(2)蓄电池组的充、放电流值。

(3)整流输出的电压值。

(4)温度传感器的温度检测值。

(5)负载电流的显示值。

(6)每个模块的电压、电流值。

(7)整机的均流及各模块的自主均流度。

需要检测的项目:

(1)整流电源的效率。

(2)整流电源的谐波、杂波干扰。

(3)各显示屏的清晰度。

(4)各机架的接地情况。

(5)各模块的散热情况。

需要检查的项目:

(1)整流设备中各机架的机械性能。

(2)各机架内的走线、标签是否符合标准。

10、请谈谈整流电源蓄电池组在线放电测试的具体操作步骤。(难度:一般)

答:

(1)首先确认供电时状态是否正常,如:在测试其间是否会停市电,后备油机的工作状态是否正常。如果正常则可开始测试。

(2)通知监控测试工作开始到估算结束的时间,核对市告警低压告警、模块靠警、熔丝告警等是否正常。

(3)将监控模块自动均充的功能关闭,检查充电限流是否正常。

(4)确认自动测试议的工作状态是否正常。

(5)检查电池组的连接件的紧固是否正常。

(6)将浮充电压调至-47V(48V系统)。

(7)开启自动测试仪记录放电数据。

(8)观察在电池从电情况下、系统工作是否正常。

(9)按厂家提供的放电容量对照表,估算放出预算测试容量的时间。

(10)到做算结束时间时,关闭测试仪。

(11)开启整流系统的自动均充功能(若只有手动均充则开启手动均充并设置均充时间)。(12)将浮充电压调为正常值。

(13)与监控中心确认告警是否正常。

(14)观察并检查系统正常后,结束。

11、作为铁塔维护人员应做到哪几种?

答:1、责任心:①要对塔的每个部位都要检查维护到位,禁止不上塔维护。②能现场

处理的问题决不能推后处理,不能处理的及时上报,提出处理方案。③铁塔测试必须做

准确,不能存在懒惰思想。④能够主动收集做好铁塔文字资料。

2、具有安全意识:①维护人员要有证作业②登高作业必须遵守安全操作规程,严禁麻痹思想。③作业时除了注意自身安全,还要考虑到铁塔以外外部环境的人员、物品的安全。

3、应具有维护铁塔的技术要求,勤于思考,善于学习。做好铁塔维护工作,能够熟知铁塔施工规范,具有故障的应急处理能力。

4、工作方法及维护思路

5、铁塔维护的重点是什么?

答:1、垂直度与塔基沉降度的检查维护2、螺丝紧固补缺,构件防雷检查维护。3、对楼面塔检查建筑构件受力状况,受力点相关的结构是否有裂纹、变形过等现象。4、构件检查维护,塔材的连接处及塔身构件检查。5、天馈、天支、桅杆、避雷针等关键部位进行重点维护紧固。6、对拉线塔要重点检查维护拉线的每一个环节,应可靠无缺损。

7、灾害性天气前后要进行应急巡检。

13、那些地方铁塔倒塌危险性大?

答:1、楼顶塔及增高架。2、拉线塔,3、积水、低洼、沙土地质的铁塔。4、山体容易滑坡地质的铁塔。5、易出现冰凌灾害气候地区的铁塔。6、垂直偏差过大遇风灾天气的铁塔。

14、铁塔公司的主要维护工作包括哪十项内容?

答案:日常巡检、故障修复、应急保障、日常维修、专业检测、专项整治、物业维系、运行监控、客服响应、上站配合。

中国铁塔日常维修及更新改造原则要求及方案培训试题

日常维修及更新改造原则要求及方案培训试题 一、选择题(每题5分) 1、维修及更新改造单站单项维修费用()元以上,由铁塔实施,超出部分列支铁塔维修费。 A、1000 B、1500 C、2000 D、3000 2、下列不属于代维维护工作内容的是() A、例行巡检、基本测试 B、配合处理客户投诉 C、上站配合及站址进出入管理 D、更换传输设备 3、日常维护及故障处理过程中如涉及到运营商设备,按照()顺序执行操作。 A、铁塔设备优先恢复 B、运营商设备优先恢复 C、协商确定的故障恢复 D、自行安排处理恢复 4、按照《山东铁塔代维工作维护标准及规范》精细化实施单体蓄电池的()测试, A、电阻、电导、电压 B、内阻、电导、电压 C、温度、电阻、电压 D、电阻、电压、电流 5、巡检作业执行按照山东铁塔代维巡检规范要求执行且原则上()通过铁塔运维监控系统实施巡检作业的计划制定和执行情况管控。 A、全部 B、50% C、80% D、20% 6、代维人员对巡检时发现的问题或隐患应立即处理,同时记录在案;不能处理的形成遗留问题提交()。 A、代维经理 B、代维主管 C、区域经理 D、区域主管 7、日常巡检中设备运行状态检查按照()进行。 A、高等级基站一季度一次,普通基站两季度一次 B、高等级基站每月一次,普通基站6个月一次 C、高等级基站每月一次,普通基站一季度一次 D、高等级基站2个月一次,普通基站6个月一次 8、日常巡检中定期抄表按照()进行。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、按需 9、塔基地脚包封维修所用包封混凝土和二次浇筑混凝土标号分别为()。 A、C20、C25 B、C25、C30 C、C15、C25 D、C15、C35 10、铁塔维护巡检项目中要求螺栓应该型号正确、无松动,外露丝扣不少于()扣螺纹长。 A、2--3 B、2--4 C、3--5 D、3--6 11、地网、接地引入线、接地线和接地汇集线(接地牌)的检查中,接地扁铁与塔体应有效连接,如果是焊接,焊接长度不少于() A、8cm B、10cm C、12cm D、15cm 12、接地电阻测试接地电阻值要求小于()Ω A、5 B、7 C、9 D、10 13、月度区域维护质量断电退服率达标值() A、≤2% B、≤3% C、≤4% D、≤5% 14、所有悬空的天线支架必须在底部()处设置防止天线滑落的天线防滑销; A、15cm B、20cm C、25cm D、30cm

中国移动代维认证考试题库—无线维护

1. 高层小区覆盖采用楼顶天线对打方式,不仅要考虑天线波瓣角度能否满足覆盖要求,还要考虑传播信号与所覆盖建筑的入射角,一般要求入射角a() A.a≧20° B.a≧10° C.a≧30° D.a≧40° 答案:C 重复命题5次 2015年10月20日9点30分无线无线维护诺基亚L1 2015年10月20日9点30分无线无线维护中兴L1 2015年10月20日9点30分无线无线维护爱立信L1 2015年10月20日9点30分无线无线维护贝尔L1 2015年5月29日9点30分无线无线维护大唐L1 2. GRFU支持的增强覆盖方式有() A.塔放 B.PBT C.发分集 D.四分集接收 答案:A 重复命题5次

2015年5月29日9点30分无线无线维护中兴L1 2015年5月29日9点30分无线无线维护华为L1 2015年10月20日9点30分无线无线维护大唐L1 2015年10月20日9点30分无线无线维护贝尔L1 2015年10月20日9点30分无线无线维护爱立信L1 3. 黄色预警(L3):确保重点保障客户的()畅通,最大限度的满足所有用户的基本通信需求。 A.语音、数据业务 B.语音、互联网业务 C.语音、短信业务 D.语音、视频通话业务 答案:C 重复命题5次 2015年5月29日9点30分无线无线维护华为L1 2015年5月29日9点30分无线无线维护贝尔L1 2015年5月29日9点30分无线无线维护诺西L1 2015年5月29日9点30分无线无线维护中兴L1 2015年5月29日9点30分无线无线维护大唐L1 4. ()是用于隧道覆盖的最佳选择。

山西铁塔代维考核规范标准[详]

附件2: 中国铁塔股份省公司 代维考核规 (试行)V1.1 中国铁塔股份省分公司 建设维护部 2015年10月

目录 第一章总则 (3) 第二章代维考核管理职责 (4) 第三章代维考核方式 (5) 第四章代维考核容 (7) 4.1月度考核 (7) 4.1.1基础管理 (7) 4.1.2维护质量 (8) 4.1.3现场检查 (8) 4.1.4扣分项 (9) 4.1.5加分项 (9) 4.2年度代维考核 (9) 4.2.1现场检查-管理检查 (10) 4.2.2现场检查-现场站点抽查 (10) 4.2.3月度考核成绩年度平均 (11) 4.2.4加分项 (11) 4.2.5扣分项 (11) 第五章代维考核结果管理 (12) 6.1代维月度考核结果的应用 (12) 6.2代维年度考核结果的应用 (13) 6.3交接考核要求 (13)

第一章总则 第一条为全面衡量代维公司的代维能力和管理水平,提高代维的工作质量和服务质量,保证代维工作的有序竞争和良性发展,特制订本考核规。 第二条代维考核的对象为参与代维工作的所有代维公司,代维考核是对代维公司工作质量的监督和审查,也是对代维公司各项工作完成情况的评判,代维考核管理工作需遵循严格、规、公平、精细的要求开展。 第三条本考核规的解释权和修改权属于省建设维护部,自下发之日起实施。

第二章代维考核管理职责 第四条省分公司建维部职责 1.负责根据总部代维管理的考核规制定省代维管理的考核规。 2.负责指导、监督、考核各市分公司代维考核工作的开展情况。 3.负责对代维重大事件进行通报和对严重违规代维公司的处理,负责各省代维考核结果信息的共享。 4.负责本省年度代维考核工作的组织、管理和实施。 5.负责汇总月度考核、年度考核结果,并进行发布。 第五条地市分公司建维部职责 1.负责本地市月度代维考核的实施,负责需地市考核的质量指标考核工作,负责代维的基础管理和现场检查。 2.负责本市年度代维考核工作的组织、管理和实施。 3.负责汇总本市区域月度考核、年度考核结果,并反馈上报省公司。 4.配合省公司开展月度、年度考核。

移动L1认证考试代维集客题库三

代维集客L1 1. 代维服务规范服务语言要求中对使用专业术语的要求是 A.尽量使用术语 B.没有要求 C.把握好分寸,表现得体,尽量避免使用,如需使用则需向服务对象明确解释 D.不允许使用术语 答案:C 2. 路由复测是按()规定路由进行复核测量。 A.设计施工图 B.竣工图 C.可研报告 答案:A 3. 客户侧传输设备的组网方式() A.用户---交换机---路由器---客户侧传输设备---客户侧传输设备的上联基站 B.交换机---用户---路由器---客户侧传输设备---客户侧传输设备的上联基站 C.用户---交换机---客户侧传输设备----路由器---客户侧传输设备的上联基站

D.交换机---路由器---客户侧传输设备---客户侧传输设备的上联基站---用户 答案:A 4. 若现网在运行设备的软件升级工作需要总部网络部和其他省公司配合,省公司应向()提交软件升级申请 A.总部网络部 B.集团公司 C.配合省公司网络部 D.设备厂家 答案:A 5. 业务的维护管理工作包括投诉处理、业务日常测试、业务优化等,侧重于( ) A.从客服人员感知的角度提高端到端业务质量 B.从用户感知的角度提高端到端业务质量 C.提供高质量的通信业务 D.提高处理投诉的效率 答案:B 6. 下列POS设备属性要求唯一的是() A.分光器名称 B.归属OLT C.上级分光器名称 D.生命周期状态

答案:A 7. 某GPON局点采用二级分光组网,一级采用1:4分光,二级采用1:8分光,则该局点的分光比为() A.1:4 B.1:8 C.1:12 D.1:32 答案:D 8. OTDR屏幕上显示的曲线是()。 A.前向散射曲线 B.背向散射曲线 C.散射曲线 答案:B 9. 故障投诉处理时长的计算方法是什么 A.客户业务恢复时间-故障投诉工单回复时间 B.故障投诉受理时间-故障投诉工单派发时间 C.客户业务恢复时间-故障投诉工单受理时间 D.客户业务恢复时间-故障投诉工单派发时间 答案:D 10. 集团专线交维环节中,建设方不一定需要提供的报表为:()

中国铁塔代维考试专业测试题(题库)

铁塔公司代维认证考试 一、判断题(15题) 1、对于并联主备式工作的UPS,1号机的整流器和2号机的逆变器不能联合使用。(×) 2、配置500V分断能力的UPS的电池开关时,不允许等用将分断能力为250V 的三相开关的两相触头串连使用的方法。(×) 3、UPS三相负载严重不平衡时,会导致UPS转旁路运行(×) 4、UPS输出路短,短路消除后UPS需人工再次启动(×) 5、逆变器超载时会恒流降压运行。(√) 6、发电机有2种形式,同步发电机和异步发电机。(√) 7、对于有紧急启动要求的发动机组,燃油箱液面要高于输油泵中心线。(√) 8、柴油中的含硫量的多少不会影响润滑油的更换周期。(×) 9、变压器的额定电压为绕组的线电压。(√) 10、电压互感器二次回路的接地属保护接地。(√) 11、按照规程,在浮充状态下蓄电池的单体电压应为2.18~2.30V。(√) 12、整流电源系统中,至少装有一个整流模块。(×) 13、分立式整流电源系统可以无限连接整流机架。(×) 14、每年必须对在用的蓄电池放出30%~40%的容量来检测其性能是否正常。(√) 15、整流模块的地址码不应重复。(√) 16、铁塔维护施工及质量检查所用量具、检测仪器等均应具有相应的精度,并定期送计量

17、巡检时检查混凝土有无腐蚀、酥松或脱落现象,注意基础附近有无被水冲刷而影响基础稳定的现象。(√) 18、检查拉线系统各部件是否生锈,各连接件的螺帽和其它紧固件有无松动、丢失、拉线张力是否均匀。(√) 19、塔体检查:塔有无倾斜,所有构件有无变形,丢失。个别辅助杆件丢失和螺栓松动,可以不处理。(×) 20、塔基础在各种荷载标准组合作用下,钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度不应大于0.2mm。(√) 21、塔脚锚栓应采用单螺母锁紧,拧紧后外露丝扣不宜少于2扣。(×) 22、爬梯应固定牢靠,步杆向前100mm、向上150mm范围内不应有构件阻挡,爬梯不得向内有尖角突出。(√) 23、钢塔脚基础轴线和标高不得超出允许偏差范围,检验方法用经纬仪、水准仪、全站仪、钢尺现场实测。(√) 24、钢塔桅结构连接用螺栓、地脚锚栓、螺母等标准配件应符合现行国家标准和设计要求,检查数量为对所有批次和规格。(√) 25、塔桅钢结构工程焊缝施焊后应在工艺规定的焊缝及部位上打上焊工钢印。(√) 26、螺栓孔孔距允许偏差超过规定允许偏差时,应采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔。(√) 27、塔桅钢结构钢构件其外形尺寸和几何尺寸应满足规范和设计要求,检查数量为每种规格抽查10%,且不少于5件。(√) 28、钢构件防腐处理在工厂施工、验收完毕后,还应保证其在运输安装过程中基本完好,对少量损坏可不加以修复。(×) 29、钢构件镀锌若漏镀面积超过规范要求规定值,构件应予重镀,检查时应全数检查,检查方法为观察、钢尺测量。(√) 30、露出基础顶面的锚栓在塔桅钢结构安装前,应涂防腐材料,并妥善保护,防止螺栓锈蚀与损伤。(√) 31、铁红油性防锈漆主要用于钢结构表面打底之用,稀释剂可用200号溶剂油或松节油调

电信综合代维线路专业笔试题库(高级)

线路技能认证题库 一、填空: 初1、拉线按结构分:(高桩拉线)、(吊板拉线)、杆间拉线、(地桩拉线) 中2、吊板拉线的距高比不能小于(1/4),距高比≤1/2时,吊板拉线的程式要(大)一个等级 中3、人孔内的有害气体主要为:一氧化碳(无色无味)、硫化氢(无色气体、有臭鸡蛋味)、甲烷(无色无味,易燃易爆) 初4、管道埋深一般为(0.8)米,管道进入人孔处管道顶部距上覆净距不小于(0.3)米,管道底部距人孔底基面不小于(0.4)米。 初5、8米水泥电杆普通土的埋深为(1.5)米。 初6、上杆前必须认真检查电杆的(杆根埋深)、有无折断危险,并观察周围附近地区有无电力线和其他障碍物。 初7、保安带放置位置应在距杆稍(50CM)以下。登高前必须佩戴(安全帽) 初8、杆上作业时,遇大风、雷雨天气,应立即(停止杆上作业)。 初9、在人孔内工作时,必须事先在井口设置(井圈围栏)、红旗,夜间设红灯,必要时专人看守。 初10、打开人井盖后,必须进行(通风),并用报警器检查人孔内是否有可燃、有毒气体。 初11、通信线路附近有其他线条,在没有辩清性质时,一律按(电力线)处理。中12、光缆盘留位置合理,余缆的固定、绑扎牢靠,余缆盘留直径不小于(60)厘米。 初13、在路边易受车辆碰撞的电杆应加设(护杆桩)或(涂警示标志漆) 初14、光路标签应粘贴在距跳纤端子根部(5cm)处粘贴光路标签,保持标签自然下垂并正面朝外。 初15、光路跳纤拍照上传应包括哪3张:(光交全貌)、(主干端子/标签)、(配线端子/标签) 二、单项选择: 中1、ITU-T已规范了4种类型的单模光纤,即G.652光纤、G.653光纤、G.654光纤和G.655光纤,接入光缆网中常用(A)。 A、G.652光纤 B、G.653光纤 C、G.654光纤 D、G.655光纤 2、全反射的定义是当光线从光密物质射到两种媒质的界面上,其入射角(D)。

移动L认证考试代维传输线路题库三

代维传输线路 1. 代维信息化平台以(?)为单位统一规划、 A. 市区 B. 区县 C. 省份 D. 乡镇 答案:C 2. 另缠法制作7/2.6拉线上把的规格为() 答案:C 3. 光纤的散射损耗是指() A. 由于材料的不均匀使光散射 B. 光纤轴产生微米级弯曲引起的损耗 A.100、30、100、 100 B.150、30、150、 100 C.150、30、 100、 100 统一建设。 mm

C. 来自外部的损耗 D. 光波通过光纤材料时,一部分光能被消耗转换成其他形式的能量答案:A 4. 车行道下的人孔应能承受总重量至少为()吨的载重车辆。 A. 40 B. 60 C. 50 D. 30 答案:D 5. 用OTDR测试光纤通断,测试比例 A. 0.5 B. 0.1 C. 1 D. 0.8 答案:C 6.

光纤分类中,在工作波长一定的情况下,光纤中存在多个传播模式,且纤芯折射率分布不均匀的是()。 A. 阶跃型多模光纤

B. 渐变型单模光纤 C. 渐变性多模光纤 D. 阶跃型单模光纤 答案:C 7. 决定OTDR 纵轴上事件的损耗情况和可测光纤的最大距离的是()。 A. 动态范围 B. 脉宽 C. 折射率 D. 盲区 答案:A 8. A. 按下键选择实际测试距离的 B. 按下键选择实际测试距离的 C. 按下键选择实际测试距离的 答案:C OTDR 面板常见三个按钮: “km”“Q,其中”“ km 键的作用是(?) D.按下键选择实际测试距离的 1.5倍 对维护中造成的资料变更,在 修改。 个工作日内及时对相关资料进行

铁塔维护题库及答案

铁塔维护题库 一、填空题: 1、依据铁塔外型可以分为(四角角钢塔)、(四角管塔)、(三角角钢塔)、(三角 管塔)、(单管塔)、(拉线塔)、(景观塔)、(组合抱杆)、(独立桅杆)等,根据安装位置可分为(地面)和(屋顶)二种。 2、《中国移动基站铁塔标准化设计》共包括4种标准塔型:(角钢塔)、(单管塔)、 (三管塔)和(拉线塔),单管塔依据其连接技术不同又分为(法兰连接)单管塔和(插接连接)单管塔。 3、铁塔的构造一般是由(铁塔基础)、(钢结构主体)、(维护平台)、(天线支撑 体)、(爬梯)、(馈线桥架)、(避雷针)及其它(附属设施)组成。 4、铁塔高度的计算以(塔脚底板底面)至(塔顶避雷针安装处)(不含避雷针) 的垂直距离为标准。 5、室内外维护界面:天馈系统以基站主设备(射频输出)为划分点,基站主设 备射频输出以外的所有室内、外天馈系统,包括(基站天线)、(室内外馈线)、(跳线)等,均纳入铁塔及天馈维护。 6、铁塔与天馈维护专业界面:以铁塔上的(天线抱杆)为划分界面,天线(含 RRU等)抱杆为(铁塔专业)负责;天线和RRU等设备属于(天馈维护专业)维护。 7、楼顶上无铁塔和天线网架的天馈线系统,天线和RRU及其抱杆属于(天馈维 护专业)维护。铁塔走线架(含所有金属配件)等归(铁塔代维公司)维护。 8、租借用外单位铁塔维护界面:如外单位正常开展铁塔检修维护,应将我公司 在该铁塔上所有附挂物包括(天线抱杆)以及(天馈系统)纳入铁塔及天馈维护范围。 9、在特殊天气灾害前后应进行(应急巡检),雷雨天气后,应重点检查(铁塔基 础)是否出现下陷或山体滑坡、(接地装置)是否可靠。 10、每经六度以上地震或八级以上大风或重裹冰天气后,应对塔身(轴线)、 (基础)及(所有节点)作全面观测检查和维护,当铁塔裹冰厚度大于30mm时,应采取适当的(除冰措施)。 11、铁塔及天馈故障按其影响范围和紧急程度可划分为(重大故障)、(严重 故障)和(一般故障)三类级别。 12、铁塔及天馈安装和维护工程验收工作由其建设单位负责牵头组织,其中 铁塔安装工程验收按工程步骤分为(材料进场时质量)验收、(铁塔基础)验收和(铁塔塔体)验收三个部分。 13、建设单位应当组织代维公司参加铁塔安装工程的(塔体验收),以及各类 (铁塔维护工程)、(天馈系统安装)和(维护工程)的质量验收。 14、铁塔验收过程应当遵循国家及行业现行相关(工程验收规范)和(强制 性标准),并符合集团总部相关(规范)和(企业标准)要求,以及各省公司制定的(验收管理办法)、规范或标准。 15、露出基础顶面的锚栓在塔桅钢结构安装前,应涂(防腐材料),并妥善保 护,防止螺栓(锈蚀与损伤)。 16、塔脚锚栓应采用(双螺母)锁紧,拧紧后外露丝扣不应少于(2扣)。 17、角钢塔塔身螺栓应(牢固、可靠),拧紧后外露丝扣不应少于(2扣)。 18、角钢塔身中心垂直倾斜不得大于全塔高度的(1/1 500)。 19、钢塔柱脚下面的支承构造,应符合(设计要求)。需要填垫钢板时,每叠 不得多于(三块)。 采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不应少于(75%),且边缘最大间隙不应大于()。 21、采用结点板连接的节点,相接触的两平面贴合率不应少于(75 %)。 22、屋面桅杆拉线的拉点做法应满足(设计要求),并应与(结构构件)可靠

代维考试试题题库2[1]汇总

试题题库 一、判断题 1.1天线类知识 1)天线的前后比是指天线前后瓣最大功率之比。(√) 2)前后比是表征天线指标的一个重要指标,但是对施主天线来讲并不是前后比越大越好。(√) 3)天线的半功率角又称为天线的波瓣宽度。(√) 4)天线的增益是天线的重要指标,它通常表示天线在某一个方向上能量的集中能力。(√)5)目前,我们工程中使用的天线一般分为单极化与双极化天线。(√) 6)零值功率波瓣宽度,主要是指主瓣最大值两边两个零功率辐射方向之间的夹角。(√)7)零点填充指为了使业务区内的辐射电平更均匀,在天线的垂直面内,下副瓣第一零点采用赋形波束设计加以填充。(√) 8)板状天线的上副瓣抑制的作用主要是减少对邻区的干扰,天线尽可能降低那些瞄准干扰区的副瓣,提高上副瓣抑制比,来改善覆盖区无用信号与有用信号之比。(√) 9)室外天线一般要求具备三防能力,所谓三防就是指防潮、防盐雾和防霉菌能力。(√)10)天线增益较大时,天线的垂直波束宽度和水平波束宽度通常也较大;而当天线增益较低时,天线的垂直波束宽度和水平波束宽度通常也较小。(X) 11)天线安装高度过高会降低天线附近的覆盖电平(俗称“塔下黑”),特别是定向天线该现象更为明显。(X) 1.2网络类知识 3)在移动通信系统中,采用定向小区可有效的扩大整个移动系统的容量。(√) 6)引入无线直放站与光纤直放站后,相对于原覆盖情况基站覆盖范围会缩小。(√) 8)基站的发射功率越大,覆盖距离越远,但是由于性价比限制了基站的最大发射功率。(X)9)目前GSM网络的多址方式为频分多址和时分多址的混合多址方式。(√) 10)在GSM中,对上行链路和下行链路都可分别使用功率控制,而且可对每个处在专用模式下的移动台独立控制。(√) 17)基站子系统BSS通常包括收发信机BTS和基站控制器BSC两部分,通常一个BSC控制多个BTS。(√) 18)载波干扰保护比又称为载干比,就是指接收到的希望信号电平与非希望信号电平的比值。(√) 21)接收信号强度指示(RSSI)指的是信道宽度内的宽带接收功率,因此实际上就是通常说的Ec。(X) 22)在链路预算的过程中,WCDMA上下行频率都是2G频段,所以上下行频差损耗可以忽略不计。(X) 25)多用户检测技术(MUD)是通过去除小区内干扰来改进系统性能,但并不增加系统容量。(X) 1.3直放站知识 2)无线直放站的输出功率只与直放站的增益设置有关。(X) 3)当基站功率提高时,在网运行的直放站系统隔离度也会随之变化。(X) 4)功率是指放大器输出信号能量的能力,直放站的输出功率一般是它的ALC电平宽。(√) 5)当基站使用跳频时,无论何种方式,均不能选用选频直放站。( X )

通信基站建设与维护基础试题答案汇总

题型:单选题 1.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离: A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 2.对于话务热点地区有效的吸收话务方法为: A:多载频微蜂窝室内分布系统 B:直放站室内分布系统 C:跳频 D:同心圆小区 3.宏蜂窝基站主设备使用的电源为 A:直流电+两相电 B:直流电 C:两相电 D:三相电 4.关于使用测试手机对基站覆盖范围测试的说法正确的是 A:手机在空闲状态下能进行TA测试 B:手机在通话状态下能进行TA测试

C:手机在空闲与通话状态下均可以进行TA测试 D:测试手机必须连接笔记本电脑才能进行TA测试 5.当用测试手机测试时,手机显示TA=8时,则可以粗略推算手机离基站的距离 为 A:8KM B:4KM C:5KM D:4.4KM 6.关于基站防雷接地说法正确的是(B) A:铁塔接地与基站主设备接地不能互连,以防雷电引入 B:铁塔接地与基站主设备接地必须互连。 C:天馈线系统需两点接地 D:设备已安装了避雷器,因而主设备可以不接地 7.在基站建设设计中对接地电阻的要求为(A) A:小于1欧姆 B:小于2欧姆 C:小于3欧姆 D:小于0.5欧姆 8.切换是移动网络的基本特点,下列关于切换说法正确的是(D)

A:触发切换有两种原因:电平、质量 B:切换过程中通话要瞬间间断 C:切换成功率不影响网络指标 D:切换会对网络掉话率和系统接通率产生重大影响 9. GSM系统中时间提前量(TA)的一个单位对应空间传播的距离__C__米 A 、400 B、500 C、550 D、600 10. 基站馈线防雷C点接地的C点指 A 。 A 进入机房入口外侧 B. 馈线离开塔身处 C. 铁塔顶部平台处 11.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离:( B ) A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 12.万用表在测量前应选好档位和量程。选量程时应(B)。 A 从小到大 B 从大到小 C 从中间到大 D 从中间到小 13. 万用表使用完毕后,应将转换开关转到测量(C )的最高档。 A电阻 B直流电压 C交流电压 D直流电流 14.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?(C) A “在此工作” B “止步,高压危险” C “禁止合闸,有人工作” 15.现代通信电源供电系统基本组成,概括地看,它( D )构成。

代维认证考试试题(含答案)第3套..

一、选择题(共计20题,每题1分) 1、有172.16.12.0/24、172.16.13.0/24、172.16.14.0/24三个子网需要聚合,最合理的是(C) A:172.16.0.0/16 B:172.16.14.0/24 C:172.16.12.0/22 D:172.16.14.0/22 2、设备某个支路板的一个通道有T-ALOS 告警,可能原因有:( B ) A:光纤中断B:本端没有电信号进来 C:对端没有电信号进来D:业务配置不对 3、有一台计算机安装了一块10/100M自适应网络接口卡,当该计算机通过UTP电缆跟下列设备对接时,分别工作在那种双工模式?对接的设备为HUB,LAN交换机。(B ):A. 全双工,全双工 B. 半双工,全双工 C. 全双工,半双工 D. 半双工,半双工 4、当今世界上最流行的TCP/IP协议的层次并不是按OSI参考模型来划分的,相对应于OSI 的七层网络模型,没有定义(D)。 A:物理层与链路层B:链路层与网络层 C:网络层与传输层D:会话层与表示层 5、光纤到小区工程的技术用如下哪个技术缩写表达(B ) A:FTTH B:FTTC C:FTTB D:FTTx 6、数据封装在传输层被称作(B) A:数据包B:数据段C:帧D:块 7、最常用的诊断故障的命令是ping,它使用了哪个协议?(B) A:ARP B:ICMP C:RARP D:PING

8、10.76.10.19是(A)类IP地址 A:A类B:B类C:C类D:D类 9、ARP的作用是什么?( D ) A:防止路由循环B:确定HOST 的IP 地址 C:发送一直接的广播D:确定HOST的MAC地址 10.中国移动互联网(即CMNET)由全国骨干网、( D )、城域网组成。 A.接入网 B.汇聚网 C.城域网 D.省网 11.WDM系统最关键复用方式为 ( A ) A.不同频率携带不同信号 B.不同时隙携带不同信号 C.不同信道码型携带不同信号 D.不同偏振携带不同信号 12.专线用户反应上网慢,最常见原因有哪些?( A) A.互联互通原因 B.CMNET质量差 C.用户操作错误 D.其他 13. SIP协议的默认端口号是( C ) A、3034 B、8808 C、5060 D、2944 14.在距离矢量路由协议中,老化机制作用于( C ) A. 直接相邻的路由器的路由信息 B. 优先级低的路由器的路由信息 C. 所有路由器的路由信息 D.优先级高的路由器的路由信息 15.在以太网中,双绞线使用( C )与其他设备连接起来 A. BNC接口 B. AUI接口 C. RJ-45接口 D. RJ-11接口

山西移动代维认证考试试题库--集客--通用--L2

山西移动代维认证考试——集客——通用——L2 1.在GPON系统中,解决ONU的注册冲突的方案是()。 A.随机延迟时间法 B.配置ONU注册优先级 C.测距 D.TDMA 答案:A 2.检测设备光口是否正常,不可以采用方法为() A.对E1接口打环 B.光口自环 C.用光功率计测量光口发光功率 D.测量对端设备发来的光是否正常答案:A 3.以下配置默认路由的命令正确的是:( ) A.Quidway(config)#ip route 0.0.0.00.0.0.0172.16.2.1 B.Quidway(config-if-s0)#ip route 0.0.0.00.0.0.0172.16.2.1 C.Quidway(config)#ip route0.0.0.0 255.255.255.255 172.16.2.1 D.Quidway(config)#ip router 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1 答案:A 4.在光纤通信系统中,目前普遍采用的光波长为( )。 A.1.31um,1.55um B.0.85um,1.31um C.0.63um,0.85um D.1.80um,1.78um 答案:A 5.1310nm波长的激光在G.652光纤中每公里衰减值一般为( )左右 A.0.4db B.1db C.0.5db D.0.25db 答案:A 6.当路由器接收的报文的目的IP地址在路由表中没有匹配的表项时,采取的策略是( ) A.丢掉该报文 B.将该报文分片 C.如果缺省路由存在则按照缺省路由转发,否则丢弃 D.转发该报文答案:C 7.IAD设备通过()端口上联到IMS或软交换平台 A.WAN B.扩展口 C.console(串口) https://www.wendangku.net/doc/3e11483422.html,N 答案:A 8.A、B 两站组成点对点,若 A 站发给 B 站的光纤断了,则线路告警现象为 A.A站RLOS、B站MS-RD1 B.A站MS-RD1、B站R-LOS C.A站R-LOS、B站R-LOS D.A站MS-RD1、B站MS-RD1 答案:B 9.电子邮件应用程序实现SMTP的主要目的是() A.服务攻击 B.反射攻击 C.拒绝服务攻击 D.重放攻击答案:C 10.MPLS的标签可以嵌套多少层 A.1 B.3 C.理论上可以无限嵌套 D.10 答案:C 11.影响光纤带宽的因素有( ) A.传输距离 B.模式 C.色散 D.材质答案:C 12.哪一种自愈环不需要APS协议的是( ) A.二纤单向通道倒换环 B.二纤双向复用段倒换环 C.二纤单向复用段倒换环 D.四纤双向复用段倒换环答案:A 13.下列PTN产品的物理链路与保护技术对应关系正确的是 A.POD41 ,LAG B.CD1,LAG C.10GE,LAG D.GE,LMSP答案:C 14.IAD设备通过()端口连接PC或笔记本电脑用于管理。 A.扩展口 https://www.wendangku.net/doc/3e11483422.html,N C.WAN D.console(串口)答案:B 15.GPON系统中,Tcont类型中type5是指()。 A.保证带宽 B.best effort C.固定带宽 D.混合带宽答案:D 16.下列关于单纤光纤和单纤收发器的说法错误的是( ) A.单纤使用的波长多为1310nm和1550nm B.单纤采用了波分复用的技术 C.单纤收发器产品拥有统一国际标准 D.单纤收发器产品普遍存在信号衰耗大的特点答案:C 17.已知某台路由器的路由表中有如下两个表项:Destination/Mask protocol prefer Metric Nexthop/Interface 9.0.0.0/8 OSPF 10 50

电信基站代维考试天馈及铁塔专业

一、填空题 1.天线选择时主要考虑的指标:天线增益,半功率角,极化方式。 2.通常天线的下倾方式有机械下倾、电子下倾两种方式。 3.通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。 4.基站走线架应稳固、结实,要求对墙、顶或地固定,保持横平竖直。 5.基站扎带颜色使用要求:室内统一用白色扎带,室外统一用黑色扎带。 6.抱杆和天线上的避雷针起着及其重要的作用,在雷电天气,能够保护天线,一定要安装在 45°内,使天线能够在雷电天气中正常工作。 7.电源工作地线和保护地线与交流中性线应分开敷设,不能相碰,更不能合用。 8. 天馈系统的接地类型分为:工作接地、保护接地、防雷接地。 9.无线机房走线架与墙壁或机列应保持平行,允许水平偏差为每米2mm 。 10.地线排的接线端子应作防腐、防锈处理,接触点必须处理清洁,保证良好的接触。接地线与接地铜排的连接必须紧固。 11.必须保证全向天线安装垂直,允许误差±°。 12.馈线的尾部入室前要作出一个回水弯。 13.在天馈线系统中,软跳线主要用于天线与馈线,馈线与设备之间的连接。

14.按维护周期要求,要对基站天馈线系统各部位进行全面检查、测试、调整,以及除锈刷漆维护保养工作。 15.塔体及螺栓锈蚀在 20% 范围内,必须进行除锈刷漆防腐保养工作。 16.铁塔根据所用材料可分为拉线塔、钢管塔、角钢塔。 17.移动通信基站的地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成。 18.铁塔的刷漆常用哪两种办法,即刷涂法和喷涂法。 19.天馈线系统的维护护主要内容有:一注意对天线器件除尘;二紧固组合部位;三校正固定天线方位;四按维护周期要求,对在站天馈线系统各部位进行全面检修、测试、调整,以及除锈、刷漆维护保养工作。 20.在维护管理过程中,必须贯彻“预防为主、防抢结合”的方针。二、选择题(单选) 1.( C )表示天馈线与基站(收发信机)匹配程度的指标. A.天线方向性 B.天线增益 C.天线驻波比 D.天线集化 2.对挂天线的抱杆要求,抱杆安装应做到( A ) A. 90° B. 45° C. 180° D. 360° 3.宏蜂窝基站机房、铁塔接地电阻:( B );边际站接地电阻:<10Ω。 A. <10Ω B. <5Ω C. <15Ω D. <8Ω

铁塔代维技能认证考题1--(基站技能认证)含答案

中国铁塔股份省分公司2016年代维技能认证考试试卷 认证类型:一线维护员:单位:考分: 一、单选题(60题,1分/题) 1、避雷与接地标准机房、铁塔接地电阻小于Ω。( B ) A、1 B、5 C、3 D、10 2、开关电源组成中,输出整流滤波电路:将低频变压器升压后电源进行整流、滤波,得到平稳的直流电源输出。( B ) A、正确 B、错误 3、每年应以实际负荷对电池做一次核对性放电试验,放出额定容量的。(C) A、10%~20% B、20%~30% C、30%~40% D、40%~50% 4、各模块超过半载时,整流模块之间的输出电流不平衡度应该低于( A )。 A、±5% B、±8% C、±10% D、±15% 5、用接地电阻仪测试地网电阻,多少为合格(平原)。( B ) A、10欧姆 B、1欧姆 C、5.5欧姆 6、电池的额定容量是指电池以8小时率放电电流进行放电时,从放电开始到放电终了(单体电压不低于1.8V)电池放出的全部容量( B ) A、正确 B、错误 7、如果在浮充状态下,某一电池电压超过2.5V,很大的可能是该电池严重失水造成电压偏高。一般而言,该电池的容量肯定不足,需要更换。( A ) A、正确 B、错误 8、三洋空调出现P5告警,其含义是( D ) A、主控板故障 B、压缩机故障 C、室外机脏 D、错相保护 9、二次下电时,放电电压下降到电池电压保护值时( C ),系统自动脱开全部负载,以保护蓄电池不要过度放电。 A、48V B、46V C、44V D、42V 10、一体化机柜采用的蓄电池单体电压一般为(C )V A、2V B、6V C、12V 11、电池均衡充电时,单体电压一般在( B ) A、2.23~2.25V B、2.30~2.35V C、、2.12~2.20V 12、整流器部主散热器上温度超过( D )时,模块停止输出。此时监控单元有报警信息显示。 A、55℃ B、65℃ C、75℃ D、85℃

代维人员初级认证考试试题 - 答案

2016年集客代维人员初级认证考试试题 一、填空题(20分) 1.IP地址共占用()个二进制位,一般是以4个十进制数来表示。 答案:32 2.二层交换机的工作包括地址学习和( )两部分。 答案:转发过滤 3.192.168.0.1/27可以容纳30台主机,其中网络地址是192.168.0.0,广播地址()。 答案:192.168.0.31 4.基于端口的VLAN的划分是最简单、有效的VLAN划分方法,它按 照()端口来定义VLAN成员。 答案:局域网交换机 5. 在IP协议数据报文中,标志字段的最低位记为(),该值为1即表示后面还有分段的数据报,该值为0表示这已是若干数据报段中的最后一个。 答案:MF 6. IP 地址 12 7.0.0.1表示( )地址。 答案:Loopback 7. 拓扑结构定义了网络设备的方法,常见的网络拓扑结构有总线型、( )、树型、环型和网型等。 答案:星型 8.二层交换机属于()层设备。 答案:数据链路层

9.由于交换机对多数端口的数据进行同时交换,这就要求具有很宽的()。 答案:交换总线带宽 10.对二层交换机来说,网络上的数据就是MAC地址的集合,它能分辨出帧中的源MAC地址和()。 答案:目的MAC地址 二、判断题(20分) 1.环回法是SDH传输设备定位故障最常用、最行之有效的一种方法。 (A) A、对 B、错 2.布放线缆时,接地线与电源线不得并行。(A) A、对 B、错 3.设备安装在有防静电地板的机房时,不需要加装设备底座。(B) A、对 B、错 4.在用户电脑安装软、硬件(尤其安装网卡)之前,应当面开机检 测,确认电脑无故障后再施工,以避免产生不必要的矛盾。(A) A、对 B、错 5.DHCP客户端是使用地址0.0.0.0 来申请一个新的IP地址的. (A) A、对 B、错 6.Ping命令可以检查到一台主机的网络层是否连通。(A) A、对 B、错 7.平行网线的测试方法:主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序 闪亮,而远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮。如果是这种现象,说明平行网线的连通性没问题。(A) A、对 B、错 8.TCP/IP数据由一个报头及后面的数据组成。(B) A、对 B、错 9.一台路由器就可以是一个网络级的防火墙。(A) A、对 B、错 10.金属材质的天花板、墙面装饰、电梯等对WLAN无线信号的影响非

2020年度中国铁塔集团区域经理资格认证考试最新题库模拟练习

2020年度中国铁塔集团区域经理资格认证考试最新题库模拟练习 1. 铁塔公司向客户使用的塔类及室分类产品设施提供日常维护服务有 日常巡检(答案) 配合作业(答案) 应急发电 代维考核结果 2. 铁塔公司向客户使用的塔类及室分类产品设施提供日常维护服务,包括维护作业计划、运行监控、日常巡检、物业维系、配合作业、信息通告、机房环境保障、运行分析通报等 对(答案) 错

3. 铁塔公司向客户使用的铁塔及室分类产品设施提供日常维护服务,包括:____等 维护作业计划(答案) 日常巡检(答案) 运行监控(答案) 物业维系(答案) 4. 铁塔公司向客户提供服务的渠道主要包括______、______、______。[填空题] 空1答案:客户经理空2答案:热点服务电话空3答案:电子渠道 5. 铁塔公司在塔桅、站址机房及配套施工完工后,向客户提送《交付验收单》,客户应在收到《交付验收单》_________个工作日内完成验收核实或提出书面异议,客户认可后双方在《交付验收单》上签字确认。 5

10 15(答案) 20 6. 铁塔公司向客户提供如下服务内容正确的 重要通信保障、应急保障(答案) 网管共享(答案) 基站环评检测(答案) 服务联席会议(答案) 7. 铁塔公司站址规划按照总部、省公司和地市公司______,以地市公司为______开展规划编制工作。[填空题] 空1答案:三层架构空2答案:主体 8. 铁塔公司站址规划按照总部、省公司和地市公司铁塔公司站址规划工作是首次开展,______在IT系统中,规划项目库和规划储备库完成后应[填空题] 空1答案:地市公司

铁塔维护人员试卷A

铁塔代维考试一 单位:姓名:得分: 一、填空题(每题2分,合计100) 1、请写出你的APP运维系统帐号。 2、站点信息中:一般默认的免责上站时间是0点到点。 3、发电工单回复里有4个时间点,分别是、、、 。 4、手机APP巡检时,拍摄的照片上有水印。 5、工单压缩的特殊情况:电池供电告警在,停电告警在,那么不进行压缩。 6、基站接地电阻应小于?,铁塔的接地应有、、三点。 7、通信机房内保持一定的相对湿度主要是为了。 8、馈线入室前应采用封洞板、防水泥等材料作可靠和处理。 9、监控系统的四遥是指、、、。 10、烟雾传感器告警必须才能恢复。 11、烟感信号属于量,温湿度信号属于量 12、机房安装的空调必须具有。 13、空调内机结冰一般是缺少引起的。 14、空调产生高压报警的原因可能是、。 15、机房唯一能判断三相电相序的设备是。 16、标准的三相五线交流A、B、C、N、PE线颜色为。 17、处于多雷区的山区基站低压配电的第一级防雷器最大通流量至少应选用。 18、直流开关电源由、、、四部分组成。 19、通信电源中的接地系统按用途可分为:、、。 20、整流模块输入,输出。 21、监控模块中,若电池电流显示为负值,一般表示电池在。 22、熔断器的作用有:和。 23、基站开关电源二次下电电压设置比电池保护电压设置要。 24、机房照明用电使用的是 V电压。 25、机房内归属铁塔维护管理的配套设备有哪些,, ,,。

26、鼓楼区属于哪个大区负责。 27、南京铁塔维护管理区域分为几个区域。 28、通信局站各类电信设备的工作接地、保护接地以及建筑防雷接地共同合用一组接地体的接地方式称为。 29、变压器按冷却方式分为、。 30、监控系统中同一局房多个烟雾传感器连接至采集器的同一采集通道的连接方式是。 31、空调室外冷凝器清洁要求用吸尘器和进行清洗,保证冷凝器散热良好。 32、空调的送、回风口要保持,空调机的送、回风口(0.5)米处不能有阻挡。 33、压缩式制冷循环经过四个过程,它们依次是、、、。 34、造成浪涌的两种主要情况是、。 35、交流市电电源标称电压为220V,受电端子上电压变动允许范围为。 36、分流器是用于。 37、便携式汽油机,在其运转供电时,要有专人在场,在燃油不足时,必须后方可添加燃油。 38、空气开关作用是、、。 39、浮充时全组各电池端电压的最大差值应不大于。 40、一般铅酸蓄电池10小时放电率的放电终止电压为。 41、基站蓄电池单节电池电压为左右。 42、一般情况下,通信机房直流电源使用的电池组(48V)的浮充电压为。均充电压为。 43、与电池的寿命有关的因数有:、、、 。 44、工单接单考核时长为分钟。 45、运维系统帐号是否绑定手机?。 46、站点信息中:经纬度要求精确到小数点后第位。 47、供电系统中的负载电流数值较大,测量时一般采用。 48、监控模块的作用是,,, 。 49、把低温低压气态制冷剂压缩成高温高压的气态制冷剂的设备是。 50、空调室外机清洁维护标准要求:、, ,。

移动L认证考试代维传输线路题库

代维传输线路 1. 根据信息安全管理要求在代维工作开展前,移动公司应与代维公司签订()。 A.信息保密协议 B.劳动合同 C.代维合同 D.秘密协议 答案:A 2. 代维管理信息化是实现()代维管理的重要手段 A.集中化 B.电子化 C.流程化 化 答案:A 3. 交流故障处理中,作业线路在遇到高压线路时要确保安全距离。距高压线最小距离:35KV以下(),35KV以上()。米,4米 米,米 米,4米 米,米

答案:C 4. 代维信息化平台以( )为单位统一规划、统一建设。 A.乡镇 B.区县 C.市区 D.省份 答案:D 5. 省公司应在集团公司信息化总体原则指导下,开发适合本省的代维管理支撑平台,逐步实现代维管理的()。 化 B.集中化 C.程序化 D.流程化 答案:A 6. 基站维护登高作业时候,作业前,根据塔形,以塔基为圆心,设定半径()的范围(地域允许情况下)为施工禁区,设立警戒带,应将作业范围内的杂物清理干净。 米 米 米 米 答案:C

7. 与传输设备界面:已介入光缆线路自动监测系统的长途线路,以进局的(),监测系统机架、光波分复用器和滤光器(含端子和尾纤)及()以内由设备维护,()以外部分由线路维护。 A.第一个光配线架(ODF)上的SDH设备 B.第一个光配线架(ODF)上的第一个机架设备 C.第一个ODF架上的连接器为界 D.第一个光配线架(ODF)上的接入端子 答案:C 8. 电气设备着火时,应首先切断电源,使用()灭火。 A.干粉灭火器 B.水 C.泡沫灭火器 D.土 答案:A 9. 登高作业人员,必须持有登高证才能上岗,以下说法中错 误的是? A.严禁酒后、带病、疲劳、熬夜或情绪波动大时上塔作业。禁止携带与施工无关物件上塔作业。 B.维护现场所有可能坠落的物件,应一律先行拆除或加以固定。 C.高处作业时,因工作需要,可携带笨重的工具,

相关文档