双向偏心受压基础计算程式
1. 输入条件:单位:m,Ton
压力Fy 6.32
弯矩Mz10.29
弯矩Mx 3.83
剪力Fx 1.43
剪力Fz0
地基容许承载力R20
埋入深度h1 1.8
露出地面高度h2-0.4
柱子长度a0.7
柱子宽度b0.7
基础长度A2
基础宽度B2
2. 确定基础底面尺寸:
计算基础底面面积S=A*B4
计算土重G=2.0*S*h114.4
计算偏心ex=(Mz+Fx*(h1+h2))/(Fy+G)
0.593
计算偏心ez=(Mx+Fz*(h1+h2))/(Fy+G)
0.185
组合偏心ex+ez=ex+A*ez/B0.778
A向地基压力ex+ez>A/6
地基最大压力Pmax
=0.35*(Fy+G)/((A/2-ex)*(B/2-ez))
21.872
地基最小压力Pmin
=0
0.000
B向地基压力ex+ez>B/6
地基最大压力Pmax1
=0.35*(Fy+G)/((A/2-ex)*(B/2-ez))
21.872
地基最小压力Pmin1
=0
0.000
if(Pmax<1.2R),OK!OK!
3. 基础高度的计算
基础厚度h0.6
配筋到基础面高h00.5
混凝土抗拉强度Rl130
A=B & a=b
冲切破坏面以外的基础底冲切作用面积S1
=A^2/4-(a/2+h0)^2
0.278
计算截面处冲切截面的垂直投影面积S2
=(a+h0)*h0
0.600
A向地基净反力
P01=Pmax-2.0*h118.272
P02=Pmin-2.0*h1-3.600 B向地基净反力
P03=Pmax1-2.0*h118.272
P04=Pmin1-2.0*h1-3.600冲切强度验算的地基平均净反力近似地取
Pj=(0.7*(P03+P01)+P01+P03)/4
15.531
截面处冲切应力=K*Pj*S19.482
截面抗冲切强度=0.75*R1*S258.500
if(KPjS1<0.75R1S2),OK!OK!
4. 底板配筋计算
偏心方向柱边地基净反力Pj113.565
计算Pj1/Pj(max)0.873
计算a/A0.35
查表得增大系数b 1.114
A方向的弯矩计算Ma 5.364
B方向的弯矩计算Mb 4.139
A方向需配筋面积Ag10.001
A方向每m板宽需配筋面积Ag1'0.000
选用配筋直径f0.12
选用配筋布置间距@10.2
实际每m板宽配筋面积Ag1"0.057
OK!
B方向需配筋面积Ag20.001
A方向每m板宽需配筋面积Ag2'0.000
选用配筋布置间距@20.2
实际每m板宽配筋面积Ag2"0.057
OK!
m,Ton