文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吉林地源热泵管理方案

吉林地源热泵管理方案

吉林地源热泵管理方案
吉林地源热泵管理方案

吉林地源热泵系统建设及运行管理办法

索引:

《吉林市地源热泵系统建设及运行管理办法(草案)》提出,地源热泵系统的建设及运行应坚持统一规划、综合利用、注重效益和开发与环境保护并重的原则。凡符合我市城市供热规划和地源热泵技术推广应用规划要求,并具备应用地源热泵技术条件的新建、改建、扩建建设项目以及耗能大的单位,都应当建设地源热泵系统。

对采用地源热泵系统的项目,系统用电按优惠电价收取,并免收水资源费。采用地源热泵系统供热的区域,享受市政府给予应用燃煤供热区域的全部优惠政策。

地源热泵系统的设计单位应当采取可靠回灌措施,确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水层,不得浪费和污染地下水资源。地源热泵系统抽水、回灌过程应当采取密闭措施。禁止将地下水供水管、回灌管与市政供水、排水管道连接,违者将处1万元以上3万元以下罚款。

第一章总则

第一条为规范地源热泵系统建设及运行管理,进一步优化我市能源结构,提高能源利用效率,促进城市的可持续发展,特建立本办法

第二条本办法所称地源热泵系统是指以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系

统组成的供热制冷系统。

地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。

第三条凡在本市行政区域内建设、运行和使用地源热泵系统的单位和个人,应当遵守本办法。

第四条市城乡建设委员会(以下简称市建委)和市房产行政主管部门分别是本市地源热泵系统建设和运行管理的行政主管部门。

市地源热泵规划建设管理办公室(以下简称市地源热泵办)具体负责地源热泵系统建设的监督管理工作。市供热管理办公室具体负责地源热泵系统运行的监督管理工作。

区(开发区)、县(市)建设、房产行政主管部门分别负责本行政区域的地源热泵系统建设和运行的日常管理工作。

市规划和国土资源、水利、环保、城市管理行政执法、质量技术监督等部门应当按照各自职责配合做好地源热泵系统建设及运行管理工作。

第五条地源热泵系统的建设及运行应当坚持统一规划、综合利用、注重效益和开发与环境保护并重的原则。

第六条对采用地源热泵系统的项目,系统用电按优惠电价收取,并免收水资源费。

第七条采用地源热泵系统供热的区域,享受市政府给予应用燃煤供热区域的全部优惠政策。

第八条市人民政府对在地源热泵系统建设管理方面做出突出贡献的单位和个人,给予表彰和奖励。

第二章建设管理

第九条市建委应当会同规划、房产、水利、环保等部门制定《沈阳市地源热泵技术推广应用规划》,报市人民政府批准后实施。

第十条凡符合沈阳市城市供热规划和地源热泵技术推广应用规划要求,并具备应用地源热泵技术条件的新建、改建、扩建建设项目,以及耗能大的单位,应当建设地源热泵系统。

第十一条应用地源热泵系统建设项目的建设单位应当履行如下程序:

(一)建设单位履行立项核准手续后到市(各开发区)规划和国土资源部门办理选址意见书和建设用地规划许可证;

(二)市地源热泵办根据市规划、房产、水利、环保等部门出具的扩初设计审定、地下水资源论证、井位布置审查、环境影响评估意见,经综合论证后出具地源热泵系统建设意见书;

(三)建设单位按基本建设程序办理建设工程规划许可证、施工许可证。热源井经验收合格后应当到市水利部门办理取水许可证;

(四)建设单位组织有关单位和部门对工程项目进行竣工验收,并履行相关备案手续。

第十二条地源热泵系统勘察、设计、施工、监理应当通过招标委托具有相应资质的单位进行,并执行《地源热泵系统工程技术

规范》。

热源井的设计、施工应当符合现行国家标准《供水管井技术规范》的规定。

第十三条地源热泵系统的设计单位应当采取可靠回灌措施,确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水层,不得浪费和污染地下水资源。

第十四条安装使用地源热泵设备的单位必须使用已取得工业产品生产许可证的地源热泵设备。

第十五条地源热泵系统抽水、回灌过程应当采取密闭措施。禁止将地下水供水管、回灌管与市政供水、排水管道连接。

第十六条地源热泵系统交付使用前,应当进行整体运转和调试。系统调试完成后应当编写调试报告及运行操作规程。

第十七条对应用地源热泵系统供热(制冷)项目建设过程中可能出现的重大技术问题,市地源热泵办应当组织专家做好技术论证工作。

第十八条对从事地源热泵系统建设的勘察、设计、施工、监理单位和热泵设备供应单位实行备案制度和市场清出制度。

第三章运行管理

第十九条建设单位应当持地源热泵系统验收备案和有关文件到市(开发区)房产行政主管部门办理地源热泵系统运行手续。

第二十条地源热泵系统投入运行后,市建设行政主管部门应当组织定期对地面和建筑物沉降情况进行监测;市水利部门应当组

织做好地下水资源普查和水量变化的动态监测工作;市环保部门组织应当组织定期进行地下水质和生态环境监测,并对回灌水进行取样检验和登记。

供热单位以转让、出租、质押等方式处分地源热泵供热资产或经营权变更时,应当向市供热管理办公室备案。

第二十一条使用地源热泵系统的单位必须确保所抽取的地下水全部回灌,回灌水应当符合国家标准。抽水井和回灌井必须分别安装计量水表并实现水量实时监测。

第二十二条地源热泵系统建设单位或者供热单位应当严格执行系统整体调试后编制的运行操作规程,操作人员应当定时对热源井及热泵机组设施进行维修和保养。

第二十三条地源热泵系统操作人员应当经有关部门技术

培训。

第二十四条采用地源热泵系统供热、制冷的收费,按照市物价行政主管部门核准的标准执行。

第四章法律责任

第二十五条对地源热泵系统建设和运行过程中建设、勘察、设计、施工(设备安装)、监理、使用等单位的违法行为由市建设、房产、水利、环保、城市管理行政执法等部门依据有关法律、法规、规章的规定实施行政处罚。

第二十六条违反本办法规定,由于热源井的施工造成回灌困难的,对施工单位处1万元以上3万元以下罚款;由于建设单位原

因造成的,对建设单位按照未能回灌的水量处以3-5倍水资源费的处罚。

第二十七条违反本办法规定,将供水管、回灌管与市政供水、排水管道连接,责令责任者改正,并处1万元以上3万元以下罚款。

第二十八条违反本办法规定,抽水井和回灌井未安装计量水表,责令使用单位立即安装计量水表,并处5000元以上2万元以下罚款。

第二十九条对破坏地源热泵系统建设和运行,拒绝、阻碍执法人员依法执行公务的,由公安机关依法处罚;构成犯罪的,由司法机关追究刑事责任。

第五章附则

第三十条本办法自2007年起施行。

水源热泵设计方案

水源热泵热水机组 设 计 方 案 方案目录 方案概述................................ 第一章水源热泵中央空调介绍........................ 第二章水源热泵中央空调相关政策依据................ 第三章方案设计.................................... 第四章工程概算.................................... 第五章水源热泵系统技术特点........................ 第六章公司简介.................................... 第七章工程清单目录................................

方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。 第一章水源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。 二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。地温空调

地源热泵系统工程技术规范

地源热泵系统工程技术规范

《地源热泵系统工程技术规范》 1总则 1.0.1 为使地源热泵系统工程设计、施工及验收,做到技术先进、经济合理、安全适用,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于以岩土体、地下水、地表水为低温热源,以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用蒸气压缩热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。 1.0.3 地源热泵系统工程设计、施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1 地源热泵系统 groud-source heat pump system 以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。

exchanger system 传热介质通过竖直或水平地埋管换热器与岩土体进行热交换的地热能交换系统,又称土壤热交换系统。 2.0.7 地埋管换热器ground heat exchanger 供传热介质与岩土体换热用的,由埋于地下的密闭循环管组构成的换热器,又称土壤热交换器。根据管路埋置方式不同,分为水平地埋管换热器和竖直地埋管换热器。 2.0.8 水平地埋管换热器horizontal ground heat exchanger 换热管路埋置在水平管沟内的地埋管换热器,又称水平土壤热交换器。 2.0.9 竖直地埋管换热器 vertical ground heat exchanger 换热管路埋置在竖直钻孔内的地埋管换热器,又称竖直土壤热交换器。 2.0.10 地下水换热系统ground water system 与地下水进行热交换的地热能交换系统,分为直接地下水换热系统和间接地下水换热系统。

地源热泵合同(最终稿)

东明县大洋福邸小区一期工程 地源热泵中央空调系统 施工安装合同 发包人(甲方):菏泽大洋房地产开发有限公司 承包人(乙方):中大空调集团有限公司

甲乙双方商定由乙方负责安装东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调工程系统(以下简称系统),根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定,双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款,以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调安装工 程,建筑面积约9万平方米。 2、工程地点:东明县向阳路以东,万福河以南,富强路以西,梦蝶 路以北。 3、工程内容:大洋福邸一期工程(具体范围及楼座见附件一)地源热 泵系统及中央空调的供货、安装、质保及售后服务。 二、工程合同文件 1、合同文件包括本合同和确认或修改本合同任何内容的补充协议、设计资料、设计图纸(包括施工图)、往来函件、开竣工报告(令)、投标报价书、施工方案、验收记录、签证、工程经济和技术资料等。 2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的,以最新文件资料为准。 三、承包范围及合同价款 1、承包范围:大洋福邸一期工程地源热泵及中央空调系统工程(包括室内、室外及设备机房)的设备采购、安装及所需辅材的采购及安装,保证地源热泵及中央空调系统正常运行所需的全部内容。 2、合同价款 (1)本合同价款采用固定单价模式,综合单价按采暖建筑面积为153元/㎡(大写:每平方米壹佰伍拾叁元)。该综合单价包括乙方完成本系统工程的设备采购、施工、安装、调试、技术服务、人员培训、保修等全部工作内容。 (2)本系统机房土建部分(含机房内设备基础和集水坑)和分集水器管网检查井由甲方负责(检查井挖土及回填由乙方负责),乙方负责提供相应技术服务,因乙方技术服务不到位造成一切损失,由乙方负责。 (3)室内风机盘管控制面板为液晶屏自动控制开关。

能源管控中心系统项目技术要求

河北华丰煤化电力有限公司能源管理中心系统 招标文件 技 术 文 件 河北华丰煤化电力有限公司 二O一一年十月

目录 一.招标范围及内容 1.1总体说明 1.2范围及内容 二.项目概况 2.1项目的背景 2.2公司能源管理现状及技术要求 2.3项目实现的目标 2.4 工程进度安排 三.设计技术要求 3.1 项目设计采用的标准及规范 3.2 总体设计原则 3.3 EMS系统要求与设计原则 3.4系统设计要求 四.工程服务 4.1 技术要求 4.2 培训 4.3 系统设计 4.4 现场技术服务 4.5 项目验收 4.6 资料交付要求

一.招标范围及内容 1.1总体说明 1.1.1本规范书适用于河北华丰煤化电力有限公司(以下简称本公司)能源管控中心系统项目的技术要求,包括功能、性能等方面。本技术招标书提出了一般常规的技术要求,并未涉及到所有的技术要求和适用的标准,投标方应根据招标方技术招标书的要求,并结合自身产品的特点,向招标方提交一整套最新、最成熟的投标技术方案。 1.1.2投标方应向招标方提供企业相关资质,必须具有近3年在国内外3个以上能源中心的项目业绩,并提供用户证明。 1.1.3投标方如对本技术招标书有异议偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在投标文件的“差异表”中,否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术招标书的要求。 1.1.4双方使用的技术标准发生矛盾时,按高标准执行。 1.1.5在签订合同过程中,招标方保留对本技术招标书提出补充和修改的权利,投标方应予以配合。将根据需要,双方应召开设计联络会,具体项目和条件由招标人、投标人双方协商确定。 1.2范围及内容 河北华丰煤化电力公司能源调度管控中心系统招标范围包括以下十方面的内容: 一、能源调度管控中心系统设计及管理咨询服务 能源管理模式和机制建设咨询服务、仪表及数据采集设计,工业网络设计、集中值守系统(包括生产过程数据)设计,能源监控大厅装饰及辅助设备的设计,能源调度监控软件功能需求设计、基础能源管理软件功能需求设计。 二、水计量、能源动力、电力等系统数据采集、改造等建设。 三、工业网络建设。 四、数字视频监视系统(包括重大危险源)建设。 五、集中值守系统(生产过程数据)建设,实现远程监视。 六、能源集中调度监控平台、能源基础管理信息平台建设,实现集中调度监控与协调管控,实现能源管理信息化,完成计划与实绩管理、调度优化支持、能源综合预测与优化平衡、能源设备管理、能源质量管理、能源综合分析管理、环保管理、能源报表与数据发布、与ERP系统改造等重点内容建设。 七、监控中心的大屏幕、装修、核心机房建设。 八、采集大宗商品计量数据,形成公司及各单位日、月、季、年度能源平衡表,分析公司及各单位工序能耗变化情况,为能源考核提供依据。 九、新一期改造能源项目建设,预留专用线、物流园区能源项目接口等。 十、生产调度系统建设。

最新地源热泵系统调试方案

青岛城市阳光花园项目水源热泵工程系统 调试方案 2013年1月3日 水源热泵系统调试方案

一、工程概况 青岛城市阳光花园水源热泵供热机房工程已按施工图纸全部安装完成,现着手进行空调制冷系统的运行。 二、进行前的准备工作 系统在安装完毕,冲洗试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。 2.1 检查系统内说有设备和管道是否安装完成,管道试压安全阀调试校核应合格。 2.2末端设备应安装到位,各部件安装完成。 2.3 地暖分配器检查是否有配件掉落及漏水现象 2.4 排水沟内清扫干净 三、运行技术措施 (一)热泵机组: 1、运行前的检查: 热泵机组运行前配合热泵机组制造商的技术人员进行全面的检查。 2、机组电气控制系统的调试: 机组电气系统的调试,以厂方的技术人员为主,我方全面配合,在厂家的指挥下进行。 3、机组的运行: 机组的运行以厂方技术人员为主,在厂方技术人员的指挥下,按

照厂方的要求进行操作,机组启动前,应先启动井水和地暖水循环系统,只有井水和地暖水循环系统运行正常后,才能启动热泵机组。 4、机组的调试: 机组调试工作完全由厂方技术人员负责,我方积极配合。 5、运行前,打开制冷情况下需要打开的所有阀门。 6、运行前,检查冷却水管路是否全部安装完成,阀门方向是否正确。 7、排水沟清扫完成,并经过检查,排放流畅。 (二)水泵调试 1、机械部分检查: a)检查安装型号是否正确 b)清洁泵组四周确保无阻碍物 c)检查泵流体方向是否正确 d)检查泵体螺丝及泵固定螺丝必须连接牢固 e)用手转动叶轮需要正常 f)水泵与马达联轴器同心度要调正 g)检查减震器水平是否达到规范及确保自由摇动 2、电气部分检查: a)检查马达安装型号是否正确 b)检查启动继电器及电流过载器型号是否正确 c)检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载要求 d)启动盘进出接线是否正确

地源热泵设备采购及安装合同标准版2010

某工程设备采购及安装合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就设备采购及安装项目事宜,达成如下协议,双方共同遵守: 一、工程名称及安装地点 1.名称: 2.安装地点: 二、工程范围及内容 1. 工程范围:乙方按甲方要求提供设备并负责安装调试和保修服务。 2. 具体规格和内容:详见。 三、工期要求 1. 乙方应在本合同正式生效后天内发货并完成安装及调试。 2.如遇下列情况,工期相应顺延: (1)按施工准备规定,不能提供施工场地和水、电源等,或因甲方原因影响进场施工的; (2)甲方因重大设计变更,提供的工程资料调整,导致设计方案改变或施工无法进行而影响进度的; (3)在施工中因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次停电4小时以上),影响正常施工的;

(4)人力不可抗拒的因素而延误工期的。 (5)甲方不按合同约定付款的。 四、工程价款: 本项目项下的总价款为:人民币元整。 如因施工中特殊原因或甲方要求变更设计等原因造成的工程价款的增减由双方确认后执行。 五、付款条件: 1.本合同签订三日内,甲方向乙方支付合同总额的30%作为定金,即大写人民币元整,乙方收到定金后合同开始生效。 2.机房设备及工程材料发货前,甲方再向乙方支付合同总额的30%,即大写人民币元整。 3. 主机发货前,甲方再向乙方支付合同总额的30%,即人民币元整。 4. 设备安装调试结束后七天内,甲方再向乙方支付合同总价款的5% ,即人民币元元整。 5. 余款作为质保金,在工程完工一年内付清。 六、包装、运输与保管 1. 乙方负责本项目项下的货物的包装和运输,运费由方负责。 2.在货物运抵甲方的施工现场后,甲方应提供储存场所,以防止货物发生损坏。 3. 施工期间,乙方对所提供的设备及材料履行保护和管理的责任和义务。在乙方施工完成人员撤离施工现场后,甲方对所有设备及相关材料履行保护和管理的责任和义务。 七、工程施工及系统调试运行 1.甲方负责设备的现场卸货就位,向乙方提供施工及设备调试运行所需的水、电、工质、冷媒等条件。

能源管理方案计划平台方案计划

智能化系统-云计算能源管理平台方案 目录 一、引言 (2) 二、项目概述 (3) 三、云计算能源管理平台建设的目标 (3) 四、云计算能源管控平台的特点 (3) 五、设计原则与标准 (4) 5.1 设计原则: (4) 5.2参考标准、规范: (5) 六、云计算能源管控平台设计 (6) 6.1能效管理系统定义: (6) 6.2系统功能要求: (6) 6.3系统网络结构: (7) 6.4监控内容: (8) 6.5能效管理策略: (8) 七、云计算能源管控平台 (9) 7.1系统综述: (9) 7.2系统组成: (10) 7.3系统功能: (11)

一、引言 伴随我国城市化进程度的不断推进,第三产业占GDP比例的加大以及制造业产业结构的调整,建筑能耗在国民经济总能耗中的比例也在持续提高。根据《中国建筑节能年度发展研究报告》(中国工程院咨询项目)提供的数据显示:1996~2008年,总建筑商品能耗由2.59亿tce,增长到6.55亿tce,增加1.5倍。2008年建筑能耗为6.55亿tce,占社会总能耗23%,电力能耗8230亿kwh,占社会总能耗的21%。从1996~2008年间,我国公共建筑总面积由28亿m2增长到71亿m2,增加了1.5倍,而公共建筑的能耗从1996年4140万tce ,到2008年14100万tce,增加了近2.5倍,其中电耗从1996年780亿kwh,增加到2008年3793亿kwh,增加了近4倍。从数据统计可以明显看出,公共建筑的电力能耗呈现高增长趋势。目前普遍认为建筑节能是全社会各领域内节能潜力最大、最为直接有效的方式, 也是缓解能源紧张、解决社会经济发展与能源供应不足的矛盾最有效的措施之一。 建筑节能工程实践表明,建筑物的有效节能方式基本分为三大类,即建筑技术节能、设备更新节能与运行管理节能1。其中建筑技术与设备更新节能更多的侧重于采用新型建筑材料、新型高效设备以及利用可再生能源等。然而,在实际项目的运行中,即使系统形式相同和建筑规模相似的建筑物,其运行管理费用也存在着较大差别。因此,通过优化建筑设备与系统的运行,加强管理、提高用能效率,合理降1.提出可持续管理节能应是建筑节能的关注重点。植入管理节能的概念。

某学校地源热泵系统的设计方案

某学校地源热泵系统的设计方案 [摘要] 随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。与长久以来使用的煤、气、油等常规能源供热、制冷方式相比,具有清洁、高效、节能经济的特点。因地制宜的发展地源热泵系统,有利于优化能源结构,促进多能互补,提高能源利用效率,保护环境。本文对位于北京市海淀区某学校地源热泵设计方案进行介绍,并把地源热泵系统与传统采暖制冷方式从技术及经济方面的对比。选定采用地源热泵系统对建筑物采暖制冷。 [关键字] 地源热泵 项目简介 项目位于北京市海淀区清河龙岗路,总建筑面积43098.80平方米,其中地上部分34193.20平方米,地下部分8905.6平方米,整个校区包括4栋独立建筑(1号楼教学办公楼、2号楼培训楼、3号楼宿舍楼和4号楼食堂、篮球馆)。 一、地源热泵设计方案 各建筑面积及冷热负荷一览表(见表1) 根据表1所述冷、热负荷的计算,需设计配备3台地能热泵机组进行冷热水的制备,机组型号为2台YSSR-1100A/2和1台YSSR-700A/2。制热量为3224kW,制冷量为2896kW。冬季机组向末端提供50/45℃的热水,夏季机组向末端提供7/12℃的冷冻水。 根据本工程的特点、工程所在地的地质、水文条件及北京的环境条件,本工程设计采用地埋管式地源热泵。竖孔设计深度为80m,系统所需地埋管约674孔,竖孔开孔直径为150mm。孔内设置双“U” 型竖直地埋换热器,换热管采用PE100、管径DN32的HDPE管材。各孔间距约在4.5米,水平环路集管主干管采用异程布置,分支管采用同程布置。每一分支管带10~14个竖孔,每一分支管均从集管器或检查井(调节井)引出,所有分支管均可实现控制调节。 二、地源热泵系统与现有主要供暖方式分析 北京市目前可实行的供暖方式主要为市政热力(燃煤、燃气、燃油)、燃煤供暖、燃气供暖、燃油供暖、直接电采暖。地源热泵供暖属于新兴供热方式,节能环保,这项新技术已经被国家列入大力推广的行列,北京市也将在今后逐步推广该供暖新方式。现对各采暖方式的利弊进行分析与比选。

地源热泵空调系统维保委托合同范本

第六章采购合同 地源热泵空调系统维保委托合同 委托人(甲方): 受托人(乙方):扬子设备安装分公司 签订地点:高新区 科技创新服务中心地源热泵空调系统维保项目经批准采用公开招标采购方式,决定将委托合同授予乙方。为进一步明确双方的责任,确保合同的顺利履行,根据《中华人民国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条:合同时间:合同签订之日起五年(维保期满后,根据考核情况,可延期)。 第二条:服务地点:科技创新服务中心。 第三条:乙方服务围:中央空调系统所有设备的正常运行、维护保养、故障维修等;并提供现场技术培训工作。 第四条、乙方服务项目: 1、派驻1位技术保障人员至甲方指定工作场所(科技创新服务中 心),服从甲方工作安排,负责服务围中央空调系统运行、维 护、抢修等工作;派驻人员需确保该系统安全、可靠及经济 运行。 2、乙方对中央空调系统运行中的异常情况应及时分析,与业主协 商处理措施,消除隐患。

3、乙方应对突发性运行故障,组织人员及时抢修。 4、乙方定期组织人员对空调系统进行全面、系统的检查和保养。第五条、维保工作要求: 1.1、专业的工程师负责技术支持,保障系统的安全性,保证系统 的可靠性和应急需求; 1.2、节约运行成本,指导运行管理的人员理论学习、实践丰富, 彻底杜绝系统“粗旷型”的高能耗运行,利用负荷预测,使空调系统全年按照最低费用模式运行; 1.3、降低管理难度,提升管理效率; 1.4、专业人员按照操作规程正确操作,延长系统各设备的使用寿 命; 1.5、派驻技术员1人至项目现场支持技术顾问工作,负责服务围 空调系统的运行管理维护等工作。 1.6、按每月不少于一次的密度安排专职工程师(现场技术负责人) 到现场工作,检查各种运行资料和设备,及时掌握系统设备运行动态。 1.7、对所承包工程围的所有项目进行检查、保养,提供的材料质 保期一年; 1.8、维修过程中,任何零部件的损坏,尽可能维修好使用,积极 降低成本。确实需要调换的零部件或保养配件,先书面申报,经书面确认后,再购买。供货周期一般在一周; 1.9、在质保期,由于自身原因造成更换材料损坏的,负责免费更 换,并承担一切责任,并保证接到通知后,2小时赶到现场处理问

石油和化工企业能源管理中心建设实施方案

密闭式电石炉节能技术推广 实施方案

工业和信息化部 近年来,随着国际油价的不断攀升和石油深加工产品成本的持续上涨,电石法聚氯乙烯和其他电石下游产业有了较大的发展,电石产能迅速增长,2010 年我国电石产能约2200 万吨/年,成为世界上电石产量和消费量最大的国家。与此同时,电石在生产过程中要消耗大量的电和煤炭,并向环境中排放大量废气、粉尘等污染物。随着我国社会经济的发展,能源供应日趋紧张,环保要求愈加严格。无论从外部经济运行方面,还是从行业可持续发展方面考虑, 电石行业都迫切 需要加强节能减排工作,积极采用先进、节能、环保的技术和装备,提升自身能源利用水平,减少废弃物排放量,走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的发展道路。 目前,我国电石行业主要生产装置是电石炉,分为内燃式电石炉和密闭式电石炉两类。内燃式电石炉与密闭式电石炉相比,单位产品能耗较高,废弃物排放量较大。“十一五” 期间,我国具有自主知识产权的密闭式电石炉生产技术已经成熟,并且有了一定规模的应用。全面开展内燃式电石炉改造密闭式电石炉的时机已经成熟。本实施方案计划用5 年时间(2011—2015 年),将约500 万吨/年的大中型内燃式电石炉改造为密闭式电石炉,预期可形成100 万吨标准煤/年的节能能力,提升企业技术装备水平,减少废弃物排放

量,促进行业平稳和可持续发展。

目录 一、技术发展及应用现状 (1) (一)...................................... 电石炉技术 概况(1) (二)...................................... 应用现状2) (三)...................................... 存在的问题(3) 二、指导思想、原则和目标 (3) (一)...................................... 指导思想3) (二)...................................... 基本原则4) (三)...................................... 建设目标5) 三、主要内容..................................... 5) (一)...................................... 范围和条件(5)

地源热泵系统及机房施工方案

新建精伊霍铁路ZH3标站后工程 伊宁东站地源热泵工程 开 工 报 告 XXXXX精伊霍铁路ZH3项目经理部

德州亚太集团地埋管换热系统及机房施工方案 目录 第一章工程概况 第一节工程安装、验收执行规范、标准 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第四节施工平面布置 第二章安装方案 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点 第四节工期保证措施 第五节各工序的协调措施 第六节现场管理及有关协调配合 第三章主要安装方法及技术措施 第一节预留预埋方法和技术措施 第二节风管及部件的安装 第三节空调水管道系统施工方法 第四节空调设备的安装 第五节空调系统调试 第四章劳动力计划 第一节施工力量部署 第二节劳动力供应计划 第三节劳动力管理措施 第四节施工机械设备进场计划 第五节施工机具的管理 第六节材料进场计划 第五章工期、质量保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点

第四节施工进度计划 第五节工期保证措施 第六节质量目标 第七节质量保证措施 第八节冬、雨季施工措施 第九节现代管理方法 第六章安全、文明保证措施 第一节安全目标 第二节文明施工目标 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节施工现场环保措施 第六节消防安全保障措施 第七章成品半成品保护措施 第一节成品保护 第二节管道成品保护 第八章技术服务 第一节运营相关人员的培训计划 第二节维修保养服务 附表 拟投入的主要施工机械设备表 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 劳动力计划表 项目经理简历表 项目技术负责人简历表 项目管理机构配备情况表 项目管理机构配备情况辅助说明资料 施工进度表 第一节工程安装、验收执行规范、标准 1、GB50300—2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

地源热泵中央空调施工合同及安全协议讲诉

暖通安装工程内部承包合同 建筑项目名称:_____________________________________ 分包工程名称:____________________________________ 分包单位名称:____________________________________ 合同编号:__________________________ 协议签订时间:2015年03_月辽日 签订地点:___________

工程承包合同 发包方(甲方):_________________________ 承包方(乙方):________________________ 身份证号:__________________________ 为了保护甲、乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定,并结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利和义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,甲乙双方就事宜协商一致签订本合同,以资共同遵守。 第一条:工程概况 工程名称:______________________ 工程地点:___________________________ 第二条:承包范围 1、工程内容:中央空调末端系统的安装及调试验收(含风机盘管、水系统、冷凝水系统、风机盘管接温控器),楼内管道与竖井管道连接安装、立管安装铺设以及管道的连接打压、保温等施工。 2、工程量: (1)本工程末端系统,共计1198台风机盘管(根据实际数量结算)。 (2)中央空调立管系统。(内容:中央空调管道井内立管至地下室管道出楼体外1.2米)。 3、工程质量:乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进 行施工,工程质量达到国家或专业质量验收评定标准的条件,本工程要求质量等级为:合格 4、承包方式: (1)包人工、施工机械及耗材(电锤钻头、台钻钻头、切割片、油漆、

浅谈基于地源热泵空调设计要点分析

浅谈基于地源热泵空调设计要点分析 发表时间:2016-12-08T16:06:38.240Z 来源:《基层建设》2016年9月下27期作者:谷晓黎 [导读] 摘要:本文主要就地源热泵空调设计的方式和方法进行了详细的阐述。地源热泵空调是当前空调领域中一种较为先进的空调系统,该系统具有很强的节能和环保性能,从而能够有效地提高空调的节能水平,随着地源热泵空调系统在现代建筑中的应用,使得现代的空调设计水平得到了大幅度提升。本文就此提出了自己的观点和看法,可供同行参考。 山东天元安装工程有限公司山东临沂 276000 摘要:本文主要就地源热泵空调设计的方式和方法进行了详细的阐述。地源热泵空调是当前空调领域中一种较为先进的空调系统,该系统具有很强的节能和环保性能,从而能够有效地提高空调的节能水平,随着地源热泵空调系统在现代建筑中的应用,使得现代的空调设计水平得到了大幅度提升。本文就此提出了自己的观点和看法,可供同行参考。 关键词:地源热泵;空调;设计 前言 近年来,地源热泵供热系统在建筑中得到越来越多的应用。它有着更长的使用周期、较低的噪声、更高的能效比和很少的污染物排放量等优点逐步的走向我们的生活。随着地源热泵空调系统在现代建筑中的应用,使得现代的空调设计水平得到了大幅度提升。然而就目前地源热泵空调设计的实际情况而言,由于地源热泵空调设计是一种新型空调技术,因此在实际的设计过程中,还没有一套完善的设计理论和设计方法。通过本文对地源热泵空调设计的深入分析,相信读者对其也有了更深刻的认识。总而言之,为了进一步提高地源热泵空调的设计水平,就必须要加大地源热泵空调设计进行分析研究力度,从而才能够满足人们对现代建筑的新要求。地源热泵是一项高效节能型、环保型并能实现可持续发展的新技术,它既不会污染地下水,又不会影响地面沉降。因此,目前在国内空调行业引起了人们广泛的关注,希望尽快应用这项新技术。现在尚未见到有关地源热泵技术设计手册供设计人员使用,但又不能等待设计手册出版后才使用地源热泵技术。 一、地源热泵地下换热器的形式分析研究 众所周知,热泵机组的热源有空气源、水源、土壤源等。土壤源热泵空调也叫地源热泵空调,就是在地下埋设管道作为换热器,管道与热泵机组连接形成闭式环路,管道中有液体流动通过循环将热泵机组的凝结热通过管道散入地下(供冷工况),或从大地吸取热量供给热泵机组向建筑物供热(供热工况)。土壤源热泵换热器有多种形式,如水平埋管、竖直埋管等。这两种埋管型式各有自身的特点和应用环境。在中国采用竖直埋管更显示出其优越性:节约用地面积,换热性能好,可安装在建筑物基础、道路、绿地、广场、操场等下面而不影响上部的使用功能,甚至可在建筑物桩基中设置埋管,见缝插针充分利用可利用的土地面积。 二、竖直埋管换热器型式分析研究 最常用的竖直埋管换热器就是由垂直埋入地下的U型管连接组成。 1、竖直埋管深度。竖直埋管可深可浅,须根据当地地质条件而定。确定深度应综合考虑占地面积、钻孔设备、钻孔成本和工程规模。 2、竖直埋管材料。埋管材料最好采用塑料管,因与金属管相比,塑料管具有耐腐蚀、易加工、传热性能可满足换热要求、价格便宜等优点。可供选用的管材有高密度聚乙烯管(PE管)等。 3、竖直埋管换热器钻孔孔径及回填材料。竖直埋管换热器的形成是从地面向下钻孔达到预计深度,将制作好的U型管下入孔中,然后在孔中回填不同材料。在接近地表层处用水平集水管、分水管将所有U型管并联构成地下换热器。根据地质结构不同,钻孔孔径可以是Ф100、Ф150、Ф200或Ф300。 4、竖直埋管换热器中循环水温度的设定。设计时,首先应设定换热器埋管中循环水最高温度和最低温度,因为这个设定和整个空调系统有关。如夏季温度设定较低,对热泵压缩机制冷工况有利,机组耗能少,但埋管换热器换热面积要加大,即钻孔数要增加,埋管长度要加长。反之温度设定较高,钻孔数和埋管长度均可减少,可节省投资,但热泵机组的制冷系数值下降,能耗增加。设定值应通过经济比较选择最佳状态点。笔者认为埋管水温应如下设定:(1)热泵机组夏季向末端系统供冷水,设计供回水温度为7—12℃,与普通冷水机组相同。地埋管中循环水进入U管的最高温度应 <37℃,与冷却塔进水温度相同。(2)热泵机组冬季向末端系统供水温度与常规空调不同,在满足供热条件下,应尽量减低供热水温度,这样可改善热泵机组运行工况、减小压缩比、并降低能耗。我们知道风机盘管供热能力大于供冷能力,而一般建筑物的夏季冷负荷大于冬季热负荷,所以风机盘管的选型是以夏季冷负荷选型、冬季热负荷校核。采用地源热泵空调冬季供热时,可根据冬季热负荷实际情况,让风机盘管冬季也满负荷运行而反算出供热水温度,此温度要小于常规空调60℃的供水温度(大约供水为40℃左右)。将此温度定为热泵机组冬季供水温度。供回水温差取7~10℃。 三、竖直埋管地源热泵空调的设计问题分析研究 1、确定设计参数与热泵机组。一是计算建筑物空调夏季冷负荷及冬季热负荷。二是确定夏季冷水的供回水温度及地埋管进出水温度,进而确定机组中工质的夏季蒸发温度及冷凝温度。三是计算冬季风机盘管的供水温度,取回水温度比供水温度低7~12℃。设定地埋管进水温度,根据测井测出的进出水温差推算出地埋管出水温度,进而确定热泵机组中工质冬季的蒸发温度和冷凝温度。四是由建筑物空调夏季冷负荷、机组蒸发温度和冷凝温度,以及冬季热负荷和冬季机组蒸发温度和冷凝温度,就可以进行热泵机组的选型设计,或将参数提供给生产厂家,由厂家制造热泵机组。五是确定热泵机组型式(活塞机、螺杆机、蜗旋压缩机等),查出或计算出该机组在夏季埋管水温最高时和冬季埋管水温最低时工况下的COP值。 2、确定竖直埋管水流速度与水泵选型。一是确定水流速。竖直埋管中如提高水流速度则换热量可适当增加,但增加量不与流速提高量成比例。竖直埋管中水流应为紊流状态,流速太快会增加循环水泵能量消耗,流速取1m/s左右为宜。二是确定水泵型号。流速确定后计算循环水流量及压力损失即可选择循环水泵的型号。 四、结语 随着科学技术的日新月异,社会经济的发展速度也随之加快,人们的生活生产水平得到了大幅度提高,而人们对建筑也提出了更高的要求。在这一时代背景的要求下,建筑行业也得到了长足的发展,在现代的建筑行业中各种施工材料和施工技术以及施工设备都得到了长足的发展,并且还涌现出了大批更为先进的施工材料和施工技术以及施工设备,而随着这些材料和技术以及设备在建筑工程中的应用,使

公司能源中心管理系统技术方案完整版本

. 许继集团能源管理中心 监控及配电智能工程实施技术方案 (电气城) 二○一二年一月 精品word文档

目录 一、概述 ........................................................................ .......................................................... 3 二、企业能源管理的现状和需求......................................................................... .................. 3 三、企业能源管理系统解决方案综合描述......................................................................... .. 4 3.1 方案设计简 介...................................................................... (4) 3.2 整体设计原 则...................................................................... (5) 3.3 系统整体网络架 构...................................................................... (5) 3.4 本系统模块组 成...................................................................... (6) 3.5 系统特点......................................................................... ........................................... 8 四、能源数据划分及其形态......................................................................... .......................... 9 五、企业能源管理系统软件结构......................................................................... ................ 10 六、GPRS 简介......................................................................... ............................................. 11 七、数据采集终端设备(INDTU-051G/10)技术参数说明 (12) 7.1 INDTU 工作原理 图 ..................................................................... (12) 7.2 产品特 点...................................................................... (13) 八、售后服务......................................................................... (14) 8.1 技术支持与服 务...................................................................... (14)

地源热泵安装工程施工方案

地源热泵安装工程施工方案 1、地下换热器系统施工方案 根据本工程特点,采用竖直埋管形式,打井口径130mm,有效深度80m,井内安装双U管,钻孔平均间距4.5m。 本工程地下换热器主要布置于地下室车库及小区绿化带,每个分区支管连接的地下换热器同程连接。 1、施工工艺 分析地质资料,用专业计算软件进行地下换热器的模拟计算,确定设计和施工方案。 地埋管换热器安装主要包括钻孔、试压、下管、回填等工序,主要施工工艺流程如下: 2、施工方案 熟悉现场及施工图纸,进行施工准备,包括人员、机具及现场临设,对施工人员进行有针对性的交底工作。 1.专用设备材料进场: 1.1钻井机:钻孔直径50~200mm,最大钻孔深度170m,具有防塌方技术、井下配管6专用装置等多项专利技术,保证打井及配管质量及效率。该钻机为专

业土壤热泵系统用小型钻机,可在打孔后直接将预制好的双U型管道下到孔内,施工速度快,质量好,设备使用简便。 1.2专用回填泵:专为地源热泵井下换热器设计,适用于各类流质回填材料,科学的泵入压力及流速,使回填的材料密实无空隙,保证井下换热器换热效率。 1.3井下换热管(PE管)专用焊机:保证井下及埋地水平管焊缝严密性,提高系统可靠性。 1.4准备专用管材(双U形)、专用回填料(按地质特征进行配方)等;本工程地下换热器采用高密度PE管,每口井采用双U形管布管方式。 专用回填料,确保回填层传热系数接近土壤传热系数,并保证回填料的环保性,保证井下换热器的换热效率。 放线 根据业主所放定位点进行放线,按照施工图纸标定换热孔的位置,并根据现场地下室车库位置对钻孔进行适当调整,在每口井位置钉木桩,以保证打孔位置准确。 3.竖立钻机 ①.以钻孔点定位塔架底盘,采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平,水平度≤0.5㎜/m; ②.底盘定位后,安装塔架竖杆,利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度,保证塔架竖杆垂直; ③.安装钻机头、钻机提升装置和钻头充水(泥浆)等附属装置; ④.按要求挖好泥水池及泥水沟,并使其畅通。 ⑤.对钻机及附属装置接电、接水管,对每台设备进行点试,确定转向; 4.钻孔 ①. 拟采用下列钻进方法: 1~3级粘土、壤土等覆盖层;螺旋钻、硬质合金回转清水钻进; 1~5级松散层;泥浆护壁或跟管钻进; 1~6级部分7 级软、中硬岩层;硬质合金回转钻进; 4~14 级较完整均一岩层;孕锒金刚石清水回转钻进;当钻孔孔壁不牢固

《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005解读

国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005设计要点解析 中国建筑科学研究院空气调节研究所邹瑜徐伟冯小梅 摘要:本文针对不同地源热泵系统的特点,结合《规范》条文,对地源热泵系统设计特点、方法及要点进行了深入分析,为地源热泵系统的设计提供指导。 关键词:地源热泵系统、设计要点、系统优化 1 前言 实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。地源热泵系统利用浅层地热能资源进行供热与空调,具有良好的节能与环境效益,但由于缺乏相应规范的约束,地源热泵系统的推广呈现出很大盲目性,许多项目在没有对当地资源状况进行充分评估的条件下就匆匆上马,造成了地源热泵系统工作不正常,为规范地源热泵系统的设计、施工及验收,确保地源热泵系统安全可靠的运行,更好的发挥其节能效益,由中国建筑科学研究院主编,会同13个单位共同编制了《地源热泵系统工程技术规范》(以下简称规范)。该规范现已颁布,并于2006年1月1日起实施。 由于地源热泵系统的特殊性,其设计方法是其关键与难点,也是业内人士普遍关注的问题,同时也是国外热点课题,在新颁布的《规范》中首次对其设计方法提出了具体要求。为了加深对规范条文的理解,本文对其部分要点内容进行解析。 2 《规范》的适用范围及地源热泵系统的定义 2.1 《规范》的适用范围 该《规范》适用于以岩土体、地下水、地表水为低温热源,以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用蒸气压缩热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。它包括以下两方面的含义: (1)“以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质”,意旨不适用于直接膨胀热泵系统,即直接将蒸发器或冷凝器埋入地下的一种热泵系统。该系统目前在北美地区别墅或小型商用建筑中应用,它优点是成孔直径小,效率高,也可避免使用防冻剂;但制冷剂泄漏危险性较大,仅适于小规模应用。 (2)“采用蒸气压缩热泵技术进行……”意旨不包括吸收式热泵。 2.2 地源热泵系统的定义 地源热泵系统根据地热能交换系统形式的不同,分为地埋管地源热泵系统(简称地埋管系统)、地下水地源热泵系统(简称地下水系统)和地表水地源热泵系统(简称地表水系统)。其中地埋管地源热泵系统,也称地耦合系统(closed-loop ground-coupled heat pump system)

地源热泵合同文件

发包方(以下简称甲方):鞍山众达能源发展有限责任公司 承包方(以下简称乙方): 经甲乙双方协商,本工程按照《中华人民共合国经济合同法》、国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同范文本》,并结合北京市有关规定以及本工程的具体情况,签订本合同。 第一条、工程项目 1.1 工程名称:鞍山众达能源产业园阳光房通风及水源热泵工程 1.2 工程地点:鞍山市台安县樊家村 1.3 工程内容:通风及水源热泵工程的设计、施工(含相关设备采购)及其它相关工程项目的成套工程。 1.4 工程概况:产业园阳光房工程为框架结构,其中局部二层建筑面积约为580m2,首层层高3.6m,二层层高3.0m;其余部分为一层框架结构,面积约520m2,顶板及南侧、西侧立面为玻璃幕墙结构,层高为6.6m。 1.5 承包范围及相关技术要求: 1.5.1 承包范围 1)水源热泵及通风系统冷、热源部分的系统设计、系统集成; 2)水源热泵及通风系统的所有设备、材料(热泵机组、冷冻泵、冷却泵、定压补水装置、软化水设备、水处理设备、集分水器及相应的阀部件;设备相应的配电柜、控制柜、机房电源柜等电气设备)的采购、安装、调试、维保等所有工作; 3)温泉罐内独立板式换热器设备的采购、安装、条石、维保等工作。 4)招标工程范围界限划分:所有空调水管道、给水管道、热水管道甩出机房1.5米;电气专业由总包接电源至机房电源柜。机房内送排风系统、压力排水系统、排水沟、设备基础、机房消声、消防系统、照明系统等由总包方施工; 1.5.2 技术要求 1)水源热泵工程要求: 产业园阳光房内(总建筑面积约1100m2)采用水源热泵形式供暖及制冷;采用两台机组,一备一用,温度达不到要求时可以两台同时启动。 阳光房室内温度要求恒定20摄氏度--23摄氏度,其它房间冬季要求20摄氏度以上,夏季采用水源热泵风机盘管制冷。 为保证房间舒适,客房、办公室、卫生间、厨房采取地热形式供暖。(仅