牛元K11纳米防水浆料
1、牛元K11防水浆料执行标准是什么?
牛元K11防水浆料执行标准是《聚合物水泥防水涂料》(JC/T894-2001)
2、牛元K11防水浆料为什么不能按照《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445—2001)进行检测?因为牛元K11防水浆料与传统的水泥基渗透结晶型化学性能与物理性能均不一样。
3、K11防水浆料对基面的要求有哪几点?
①坚实、无空鼓。
②干净,无灰尘、油污、腊迹
4、防水前,对于严重松散的基面怎样处理?
要铲除干净,重新批抹水泥泥砂浆找平层。
5、防水前,基面有裂缝怎样处理?
将裂缝打凿“V”型槽,用速干型堵漏剂(或聚合物水泥砂浆)先进行修补,然后再防水处理
6、K11防水浆料基面潮湿可以施工吗?
可以,但不能有明水存在。
7、基面干燥可以直接涂刷牛元K11防水浆料。
不可以,干燥的基面一定要用水润湿后,涂刷牛元K11防水浆料。
11、怎样判断牛元K11防水浆料是否均匀?
浆料里面没有生粉团为均匀。
12、防水施工前,基面有灰尘怎么办?
清扫或清洗干净
13、涂刷第一遍牛元K11防水浆料后,什么时候可以涂刷第二遍?
立面:手感已干、触动不脱落为准。平面:需时略长,视人行走不会破坏防水层为准。一般情况下为1~3小时。
14、管水周围、阴角部位或其它容易造成渗漏部位需要作防水增强层吗?假如需要,一般选择牛元K11
的哪些材料比较合适?
需要。一般选择柔韧性牛元K11防水浆料,必要时加抗拉纤维网。
15、防水层选择通用型牛元K11防水浆料,增强层选择柔韧性牛元K11防水浆料,那么增强层应该在
防水层施工前还是施工后涂刷?
增强层应该在防水层涂刷后施工。
16、牛元K11防水浆料为什么不能一次性涂刷太厚,假如要施工厚度较大,怎么办?
因为一次性涂刷太厚,容易引起开裂现象,一般涂刷一遍,控制在1mm范围内。假如涂刷厚度较大,应分多遍涂刷。
17、旧防水层的返修,基面要求怎样?
旧防水层的返修,应将基层上的粘附物清除干净,铲平。旧防水层表面平整,材料未失效,并与牛元K11防水浆料相容的可直接在上面继续施工,否则,要将旧防水层铲除干净。
18、牛元K11防水层施工后,需要养护吗?
由于牛元K11防水浆料为水泥基类产品,在天气干燥或温度较高情况下,应采取养护措施。19、牛元K11防水浆料在非屋面需要作保护层吗?做与不做有区别吗?
可以不做,但做了保护层,防水效果会更好。
20、牛元K11防水层面出现难以粘贴瓷砖的情况怎么办?
采用牛元瓷砖胶粘贴,或粘贴瓷砖前用水泥在防水层面涂刷1~2遍,作为界面处理。
21、牛元K11防水浆料有毒吗?
肯定没有。
22、牛元K11防水浆料施工过程为什么要进行间断的搅拌
防止沉淀。同时增加流动性,更易于操作。
23、牛元K11防水浆料施工的最低气温要求
施工温度不低于5℃,而且此温度持续8小时或以上
25、牛元K11防水层有气孔或砂眼现象原因与对应处理方法
①基面灰尘太多,清理基面,对起皮、起砂基面要进行修补
②基面太干燥,施工前要充分润湿基面。
③材料搅拌不均匀,材料充分搅拌,静置5分钟后,搅拌一下再使用。
④涂刷第一遍力度不够,使用油刷,手工用力涂刷。
24、自粘卷材出现起泡原因与对应处理方法。
①基面潮湿,让基面充分干燥,含水率控制在8%以内。
②底油未干,底油不粘手时才能铺设卷村,通常约1~2小时
③完工后直接让太阳暴晒,卷材施工完后,抓紧铺设保护层
25、牛元K11防水层强度不高,有起粉现象的原因与对应处理方法。
①基面很干燥,施工前,充分润湿基面。
②施工期间天气寒冷,施工温度不能低于5℃,而且此温度持续8小时或以上
③干燥或高温天气,应采取淋水养护措施
④配比不对,按照说明书配比进行搅拌。
郑重声明:在我们的能力范围内,我们努力确保本技术资料的数据是正确的、可信并经过验证的。但由于具体的施工及处理方法超出我们的控制,所得到的结果可能会与本技术资料有所偏差,所以我们的担保权限于所供用地材料的质量,若施工不当造成的质量问题,本公司不予负责。