第一章编制依据

1.1编制依据

1.1.1 甲方提供的热网工程A段、热网工程B段及河涌冲洗水系统施工图纸;

1.1.2国家及部颁与本工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、标准等;

1.1.3 原电力工业部《火力发电工程施工组织设计导则》;

1.1.4 国内同类型机组工程施工有关资料;

1.1.5 现场情况调查资料;

1.1.6我局编制的质量、职业健康安全、环境管理体系文件以及相关的支持性文件。

第二章工程概况及工程特点

2.1工程概况

●建设地点:南海发电一厂内。

●工程规模和性质:2×300MW机组热力管网及冲洗水管道安装。

●质量标准:本工程质量全面达到国家与电力行业验评标准,确保基建达标投产。

●工期要求:2010年 5月10 日至 2010年9 月18 日。

2.2工程范围

1.热网工程A段(含热网小室内设备(含与#3、#4集控室相接部分)、管道工程,由广西电力工业勘察设计研究院设计):供热管道、电气、热工、计量、控制等系统的安装,保温及油漆,见《全厂供热管道安装图》,本段现已完成的热网支架工程、热网小室建筑工程不属于本标段范围。

2、热网工程B段(由中国轻工业广州设计工程有限公司设计):热网小室出口外1m至厂

区北侧围墙(新照城饭店)外1m以内的供热管道及支架(含基础)等附属装置,见《西樵区域热网一期厂内热网主干线》(SZ0903-CR1-1)。

3、河涌冲洗水系统(由中国轻工业广州设计工程有限公司设计):

一期工程循环水排水箱涵抽水至新田河涌的排水管道系统,包括但不限于:土建基础、及开挖、回填,埋地管道开挖、回填及道路复原,管道及电气控制装置的安装,改造旧水泵10LP-420/22-6符合现场安装要求,水泵安装按《河涌冲洗水系统》(SZ0903-SR1-2-ML)实施。

4、全部管道和支架的保温、防腐以及热网系统的电气、热控、计量、控制等专业工作。

5、与已施工完成部分的接口工作。

6、工程施工内容及要求具体见附件《管道安装设计及施工说明》、《保温、油漆设计及施

工说明》及甲方提供的施工图纸。

7、本工程的管道须按施工图要求做100%无损检测以取代水压试验。

第三章施工总平面布置及力能配置

3.1 施工现场平面布置

根据现场实际情况布置,本次管道安装工程是在#3、#4机组已经完全投产后进行施工,现场道路、水源及电源基本具备,施工时根据现场情况进行具体布置。

第四章资源配置计划

4.1施工组织机构

4.1.1 组织机构的设立

为满足工程的施工安全、质量、进度要求,充分利用我单位专业技术专长,以及加强内外的联系、协调、指挥、管理工作,本工程施工实行项目部管理模式,由项目部对工程施工实行全面统一管理。项目部设项目经理、项目技术负责及综合部等职能部门和施工作业班组。作业班组负责项目的具体施工工作。

职能部门对各专业分部进行业务指导与监督;项目技术负责负责整个工程的技术管理工作及项目的日常生产管理工作;项目经理全面指挥管理整个工地的施工工作。组织机构图见图

图4.1.1项目组织机构图

4.1.2主要职责范围

4.1.2.1 项目经理(副经理)

⑴认真贯彻国家和上级的有关方针、政策、法规及各项规章制度。

⑵项目全过程施工生产的组织者、指挥者和全权责任者。作为承包商的代表,接受并贯彻项目法人、监理工程师有关工程质量、安全、施工进度等方面的指令。为承包商在本工地的安全、质量第一责任人。

⑶协调各部门之间的关系,科学地组织和调配参加工程施工的人、财、物资源,以确保工程按计划完成。

⑷对本工程的安全、质量负责,贯彻上级有关的安全、质量、法规和条例,组织制定和执行保障施工安全、质量的措施。

⑸自觉维护项目法人的及职工的合法权益,以确保项目法人的要求和局下达的各项经济、技术指标的全面完成。

⑹定期向本单位领导汇报工作。

4.1.2.2 项目技术负责

1、带头执行国家有关施工技术规范和上级颁发的有关技术规程、规范和各项技术管理制度。

2、认真贯彻上级对工程质量的有关法规和制度,贯彻我单位ISO9001质量管理体系

标准和程序文件,对工程质量在技术上负全面责任。

3、领导和组织施工组织设计和施工技术准备工作计划的编制,主持技术会议,负责解决施工中的重大技术问题,审批施工技术措施。

4、经常深入现场检查和指导工作,指导和协助专业分部进行技术革新活动。

5、定期与项目法人及监理单位保持联系,协同解决工程中出现的问题。

6、协助项目经理搞好工程项目管理工作。

7、负责项目实施过程中的施工技术管理工作。编制施工组织设计和各种施工技术方案,解决施工中存在的各种技术问题。

8、负责施工过程中各项目分部的生产调度、协调工作。

9、接受监理工程师有关设计变更方面的指令,确认后下达到各职能部门及各作业分部。

10、编制施工进度计划,并监督实施跟踪,做好工程项目的生产调度工作。

4.1.2.3质安员

1、负责项目施工过程中质量管理、安全管理,制定相应的管理制度并监督执行;

2、负责施工过程中施工安全、文明施工监督检查以及交通安全、防火防爆的管理工作;

3、配合监理工程师质量检查验收及现场监理工作。

4、定期检查安全和质量,组织工程中间验收和竣工验收检查工作,以及竣工资料汇编整理。

4.1.2.4综合部

1、负责材料的接收、采购、检验、运输、保管和分供。

2、负责机具设备管理,做好机具设备的调配、运输和保管工作。

3、负责顾客提供产品的管理,即业主提供设备的接收、领用、检验、保管和分供等。

4、负责项目部行政和后勤管理接待工作。

5、负责项目经理部的其它日常事务。

4.1.2.5 各专业班组

在项目部统一领导和组织协调下,负责按施工图、施工规范、工艺规定、质量标准和经批准的作业技术文件组织实施施工,严格执行工艺纪律,保证工程质量。

4.2 劳动力配置计划

4.2.1 目的

根据施工进度安排,合理配置人力资源,满足工程需要,并达到预期的劳动生产率指标。

4.2.2 编制说明

本工程的安装开始日期为2010年5月10日,2010年9月18日投入使用,施工总周期4个月,劳动力配置按4个月考虑。

4.2.3 劳动力配置计划

管理人员:4人包括其中:项目经理、技术负责、质安员、综合部主任

施工人员:26人

其中:起重 2人焊工 3人,管道工 12人

铆工 3人电控 3人保温 3人

4.3施工机械及主要工器具配置计划(见表4.3.1)

第五章主要施工方案及重大技术措施

一、管道施工方案

⑴管道组合安装原则

1.公称直径DN大于或等于50mm中低压管道在管道组合场进行下料,加工坡口及预组合工作,然后用汽车运至施工区安装。

2.公称直径DN小于50mm中低压管道由主管技术员现场设计并绘制施工图,管道现场下料、加工坡口、制作弯管、进行安装。安装结束后技术员绘制竣工图。

3. 管道支吊架可现场制作,有成品的可订购,并做好标识,现场组合安装。

⑵主要作业步骤

1. 作业前的准备

1、管件及管段应根据图纸领用,并做好记录,以便安装时对号入座。领料单应标明规格、型号、材质等。对领用的管段管件应仔细检查,应符合相关技术规范、技术协议及有关图纸的要求,其编号、规格、材质、外形尺寸等应与图纸一致;对合金钢部件应进行光谱复查。

2、阀门应在检修间检修后才可安装。高压阀门应进行解体检查,更换密封件、易损件,然后进行水压试验。对于低压阀门进行水压试验,试验不合格的阀门解体检查。阀门在检修间按合格区、不合格区、检修区、待检修区分类堆放。

3、对检修合格的阀门,应标明绿色“合格”字样;对不合格阀门应加红色“禁止”

字样。

⒉管道安装

a.管道安装一般从固定设备开始。对于与水泵连接的焊口,应先将该条管线的所有焊口、支吊架全部安装好后,最后调整对口使其处于自由的状态,完成焊接工作,避免设备承受额外荷载。

b. 大型管道采用机械起吊,不得碰撞。

c.加强施工管理,确保管道内部清洁度。每班下班前必须将管口临时封闭,管道内部不得存放工具和安装材料。

d.小口径管道安装前,班组技术员应根据现场实际情况,确定合理走向,绘制施工立体图(包括支吊架),注明设备、阀门、支吊架详细位置,列出详细材料表,经审批后作为管道安装的依据。在安装过程中,管线如有修改应及时标注在施工图上。施工结束绘制竣工图。分部专职工程师对小管道总体布置进行全盘考虑。保温和不保温的小管道应分别集中布置,排列整齐,工艺美观。小管道下料时尽量用砂轮切割机或管子割刀。

3. 系统的冲冼、吹扫及水压试验

分项管道系统安装结束后,应根据图纸要求对蒸汽管道进行进行吹扫,对水管道进行冲冼。本次管道安装不做水压试验,用100%无损检测代替合格后对管道进行保温。

二、主要设备吊装原则性方案

A.吊装机械选用

1、本工程拟用20t或25t汽车吊进行吊装。本工程大件主要为φ630×15的管道,按每件6米计算,每件重约1.4t,安装高度约4米。

2、索具选用

根据所有被吊设备最重选择绳扣型号,按相关《规范》要求按6倍安全系数选择即可,即选用GB5792-86钢丝绳,φ13.5, 2对4股,作成长12m绳扣即可。安全系数:4×13.5×13.5×52÷1400=27倍,安全。

B 吊装技术方法

⑴吊装前需编制详细吊装施工技术方案或施工技术措施,并上报有关部门审批,施工中未经有关人员许可不得改变方案。

⑵编制施工方案时,根据设备或构件的强度和稳定性以及施工机具的可行性,选择最有利的受力条件。

⑶施工方案经有关部门审批后,由方案编制人向参加起重吊装的全体作业人员进行技术交底,并填写交底记录。

⑷起重吊装人员应熟悉起重方案,起重机具性能,操作规程等要点。

⑸吊装安全技术措施

⑹进入现场施工严格遵守第2条中有关规范要求及建设单位的有关规定。

⑺吊车司机、起重工,必须是参加过特种作业培训,并取得证书人员方可持证上岗。

⑻设备的组装深度在方案中明确,吊车严禁超负荷作业。

⑼吊装前必须核实重量。

⑽严格检查各施工机索具的施工质量与核算安全系数,用钢丝绳作成的绳扣应按国家技术监督局正式发布《钢丝绳吊索-插编索扣》(GB/T16271-1996)标准进行检查,凡合格的索具要作好标记,并有专人保管,各种绳扣均需重复使用,因此每次用完后,必须严格认真检查,不合格严禁使用。吊装前必须严格检查起重工机具,发现不合格的机具必须更换;被吊装物的绑扎平稳牢固;吊装前要经过安全系统确认后才能进行吊装。吊50t 以下的构件时吊装绳扣的安全系数不小于8倍,吊50t以上的构件时吊装绳扣的安全系数不小于6倍。

⑾吊装时索具布置好,起吊前检查吊钩的垂线是否与受力线处于同一竖直线上,否则应予以调整后起吊。

⑿安装起吊前应在设备两个合适位置各拴一根麻绳作为溜绳,以便起吊后控制构件或设备的方向。

⒀正式吊装前需试吊,即起吊离地100~200mm,检查吊车各部位、吊装索具以及构件本身是否有变形,无异常情况为合格,发现问题及时处理,处理合格后方可继续吊装。严禁盲目、侥幸吊装。

⒁吊装过程中,严禁砸、碰、误操作事故的发生。

⒂重载吊装过程中,吊车运转速度要尽量慢,且吊车尽量不同时进行两种或两种以上运动,以免发生意外。

⒃吊装过程中吊臂下严禁站人,所吊重物要避免跨越生产设施,不能避免时,要注意与生产设施的安全距离,净距要大于0.5m。

⒄吊装作业不得在下列天气情况下进行:6级大风以上;雷雨、大雪天气;能见度低。

三.电气专业施工方案

1电缆敷设

1)施工前的准备

⑴交接,桥架施工已完成。

⑵工器具的准备:压接力矩扳手2套、弯管机2套、无齿锯3把、砂轮机1台、电吹风2把、电缆号牌机1台、汽油喷灯1只。

⑶技术准备

①针对本工程特点编审详细的电缆施工作业指导书。

②及时组织人员实施图纸会审,执行会审程序。

③根据公司有关电缆施工工艺标准,结合本工程实际,编写电缆施工工艺卡,下发至施工人员并及时组织学习。

④为确保接线美观、正确,接线人员在正式接线前一个月,进行实际操作培训,根据培训考核接线的质量(美观、正确的程度),选择正式接线人员。每块盘的接线定人定岗,挂牌作业。接线完毕后,除正常质检外,还要组织评比。

4)电缆敷设

⑴电缆的接受、检验与管理,电缆领用前要进行检查。检查以下主要内容:

a外观检查。检查电缆有无明显的碰撞、破损痕迹。

b核对电缆型号与长度。

c检查电缆的绝缘要求。

d电缆的两头密封是否完好。

e对电缆盘进行统一编号。为区分电气电缆,仪控电缆盘以R开头编号。

f将以上检查记录填写在电缆领用检查记录表上。

⑵电缆敷设前的准备工作

a电缆清单已经按要求编制完成,并经过专职工程师审核、批准。

b电缆桥架已经全部贯通和经过验收,且电缆桥架内已经全部清理干净。

c主控室和电子间的控制盘台已经全部就位,并且已经初步检查过控制盘台内的空间与电缆敷设数量基本相符。

d现场所有就地一次设备的位置已经确定(其中包括所有电动门和气动门的位置)。

e电缆的品种和规格已经齐全。

f沿线电缆桥架周围的脚手架均已搭设完成,所有的安全措施都已做好。

⑶电缆的敷设

a电缆的检查。电缆在敷设前,首先应进行电缆外观和绝缘检查,检查盘号、型号、规格、长度是否符合电缆敷设清册的要求。电缆外皮是否有破损,电缆的两端是否密封完好。电缆的绝缘标准一定要达到规范要求,对于不合格的电缆要及时提出,

b电缆盘的架设和堆放。根据电缆敷设区域分布的情况,确定电缆盘放置位置,电缆盘的位置一般选在宽敞平台处。电缆盘的架设由专业的起重工架设,电缆从电缆盘的上方抽出,避免和地面接触。电缆盘堆放要整齐、有序。

c电缆敷设由有施工经验的电缆工来完成。

d每次电缆敷设前都要进行电缆敷设的交底,敷设原则根据计算机优化设计电缆清册按照次序敷设,同一方向的电缆由远到近进行敷设。

e电缆敷设的路径、电缆层次应严格按照设计路径、层次进行敷设,从上层到下层应依次为高压动力电力电缆、低压动力电力电缆、控制电缆和通讯信号电缆,在施工过程中严禁将不同类型的电缆混放。尤其要注意通讯电缆与动力电缆的距离。

f为保证工艺质量,防止电缆交叉,电缆应逐根敷设。

g电缆在敷设时要有节奏,用力要均匀,以免使电缆扭绞或突然受力造成损坏。在任何情况下,严禁将电缆盘放倒在地上将电缆进行圈放和直接在地上拖放电缆。如果在敷设过程中发现电缆有损坏现象,应立即报告施工负责人和电缆工程师,并立即停止敷设,查明原因并采取防范措施后,重新敷设。当电缆敷设到位后,必须确认电缆的长度后,才能将电缆锯断,做好电缆两端的临时标志,将割断的电缆头及时封好。每根电缆的长度记录到电缆敷设记录表上。

h按照电缆的弯曲半径,整理排列好电缆,凡是在转弯处、竖井处按照每间隔1.2m固定电缆,固定电缆的扎带绑扎位置同路线电缆应一致。

i每次电缆在敷设前后均要做好电缆长度的记录,首先是要将所领电缆盘上的数量进行记录,敷设结束后将电缆盘上余下的数量进行记录,将这些记录及时填写在电缆盘电缆状态表上。

j施工记录的填写,每根电缆敷设完后,应由专人填写电缆敷设记录单,包括电缆的实际长度、电缆的型号规格、路径、编号等内容。

k每批电缆敷设完后,电缆空盘要及时运回仓库,以避免通道受堵。

5)电缆敷设后的检验

⑴每批电缆敷设结束后,施工班班长应对该批电缆作全路径的仔细检查。检查内容有如下几点主要内容;

a检查电缆两头的临时电缆编号是否齐全;

b动力电缆、控制电缆、和屏蔽电缆是否混放;

c检查电缆的弯曲半径和电缆绑扎是否符合要求;

d检查电缆层的临时封堵是否完成;

e检查电缆是否整齐、一致,有无交叉、凌乱现象;

f检查电缆有无破损。

⑵当电缆敷设全部结束且自检合格后,由电缆工程师填写质量验收单进行电缆工程的验收,当专业分部检验结束后,由项目质安部会同总承包单位和监理工程师按照质量检验计划,进行正式验收。

6)电缆接线

⑴电缆接线前的准备工作

a接线图纸齐全;

b电缆已经整理到位;

c接线人员已经经过培训合格;

d接线工器具齐全;

e接线所用辅材全部到位;

f主控室和现场己具备接线条件(包括就地设备已就位、接线处照明良好、安全防范措施也已全部到位)。

⑵电缆接线

a对于就地单个变送器、电动门、气动门、限位开关等设备,需将电缆金属保护管配至设备进线孔500mm处,然后用电缆金属软管将电缆引至设备内后再进行电缆的接线;

b控制室内控制盘中的电缆必须在电缆层全部整理整齐后用电缆小支架送至控制盘底部,控制盘内电缆排列要整齐美观,接线形式应一致;

c外层电缆皮的开剥必须要用专用的电缆开剥工具,特别要注意在开剥电缆时,切勿用力过猛,损伤电缆芯线;

d电缆接线人员在接线期间应及时填写电缆接线记录表;

e电缆接线工作全部结束后,要将现场或控制盘、柜内清理干净,最后挂上电缆的正式号牌,电缆号牌要悬挂整齐,方向要一致,而且要悬挂在比较容易核对的地方;

f电缆的接线后的检查:接线项目负责人应在接线施工结束后,对如下项目进行检查:·电缆头制作是否符合要求;

·电缆排列是否整齐;

·线芯布置、排列是否整齐划一;

·线号是否齐全;

·电缆号牌是否齐全;

·当电缆的接线工作全部完成后,以上检查均合格后,方可向试验中心移交,进行电缆的查线工作。

四、焊接专业施工方案

4.1 焊接工程概况

本工程的焊接工作主要是热力管道焊接。据现有资料和类似工程的施工经验,本工程焊接所涉及钢种的主要材质有Q235、20#等。

4.2 焊接作业程序及要求

本工程的焊接施工应严格遵照焊接工艺流程进行。其基本的工艺流程如下:焊前准备→对口装配→预热(必要时)→焊接(打底、填充、盖面)→外观检查→无损检验。

其中对口装配,施焊和焊后检验为重要的质量控制工序(停点),必须在上道工序完成并检查合格后方可进入下道工序,否则禁止下道工序施工。

4.2.1 焊前准备

A焊接技术员在工程项目开工前根据设计文件和施工图纸等编制焊接技术措施或作业指导书。对焊工进行技术交底,并签发施工任务单。焊工凭施工任务单领用焊材。

B 焊件的坡口形式必须符合设计图纸规定,如无规定,应按DL/T869-2004规定进行加工。

C直径小于57mm的管子坡口加工采用机械方法;其他管道、钢板及型钢坡口加工可采用热加工(如氧-乙炔切割)法,但需将坡口表面的化物、熔渣及飞溅等打磨干净,露出金属光泽。

D 焊件组装前必须将坡口表面及外侧表面10~15mm范围内母材上的油漆、垢、锈等清理干净,直至露出金属光泽。并将焊件内部杂物彻底清除干净。

4.2.2 对口装配

A 焊件组装前应垫置牢固,防止在焊接施工过程中位移、变形和附加应力。

B 对接管口端面应与管道中心线垂直,其偏斜度一般不得超过0.5mm。

C 管道对口时应做到内壁齐平,错口值不应超过壁厚的10%,且不超过1mm。

D 焊口的局部间隙过大时,应设法修整到规定尺寸,严禁在间隙内加填充物。

E 禁止用强力对口,更不允许利用热膨胀法对口,以防引起附加应力。

4.2.3 焊前预热

A 根据焊接工艺评定提出预热要求,并按工艺评定选择参数。

B 预热方法:根据焊件的外径大小、管壁厚薄可采用氧-乙炔火焰加热或电加热。

C 预热宽度从焊缝对口中心开始,每侧不得少于壁厚的三倍。T字接头加热宽度为焊缝外侧各100mm。

D 测温方法:火焰加热时采用接触式点温计或红外线测温仪;电加热时采用热电偶。

E 在达到要求的预热温度后,须经一定时间均温后方可施焊。

F 施焊过程中,层间温度应不低于规定的预热温度的下限,且不高于400℃,并力求均匀。

G 异种钢焊接时,预热温度应按焊接性能较差、合金成分较高的一侧选择。

H 接管座与主管焊接时,应按主管规定的预热温度。非承压件与承压件焊接时,预热温度应按承压件选择。

I 在负温下焊接时,预热温度应按规定值再提高20~50℃。

J 氩弧焊打底的预热温度可适当降低,一般比规定的预热温度低50℃。

4.2.4 焊接工艺

A 焊接方法

根据本次管道安装工程的钢材情况,本工程以手工电弧焊为主。

B 焊接工艺要求

1)管子或管道焊接时,管内不得有穿膛风。

2)焊接作业场所应有防风、防雨、防潮等措施。

3)严禁在焊件表面随意引燃电弧,试验电流或焊接临时支撑物。

4)为减少焊接变形和接头缺陷,直径大于194mm的管道对接焊口宜采取双人对称焊。

5)焊接工艺按焊接工艺评定选择参数。焊接操作时严格按焊接作业指导书或工艺卡施工,控制焊接规范。

6)对口点固焊须在焊件组对的接头尺寸及清理要求符合要求后进行。中、小口径焊口采用坡口直接点固,大口径焊口可采用填加物方法点固。点固焊须由合格焊工按照正式施焊所规定的焊接方法、焊接材料、焊接工艺等要求进行。

7)施焊中须特别注意接头和收弧的质量,收弧时必须将弧坑填满。

8)多层多道焊接时应认真按焊接作业指导书施焊,严格控制焊道的层数和宽度。并逐层进行清理、检查、经自检合格后,方可进行次层焊缝的焊接,直至完成。

9)施焊过程除工艺和检验上要求分次焊接外,应连续完成。若被迫中断应采取防止裂纹产生的措施。再焊时,应仔细检查并确认无裂纹后,可按照工艺要求继续施焊。

10)焊接接头最后一层的焊接(加强焊缝焊接)对外观质量起着重要的作用。焊接时,焊接电流应适当减少,运条至两边应稍加停顿,防止咬边缺陷。焊缝与母材应圆滑过渡,保证焊缝外表尺寸,整齐美观。

4.2.5 外观检查

A 焊工在每层焊缝焊完后都应认真清除药渣,焊口焊完后还要清除焊缝周围的飞溅

物,并进行100%的外观检查并做好记录,发现缺陷及时修补,检查合格后申请焊接质检员对外观进行专项检查。

B 焊缝外观须按规定进行专项检查。凡外观不合格的焊口,应予以修补或割去重焊。

C 外观专检合格后,方可委托进行无损检验或其他工序施工。外观检查不合格的焊缝,不允许进行其它项目检查。

4.2.6 无损检验

A 本次热力管道的焊接质量无损检验方法以超声波检查为主,检查比例100%。蓝图有特殊规定的按蓝图要求进行检验。

B 无损探伤的结果若有不合格时,应查明不合格原因,采取对策进行返修;

C 检验完成后应及时反馈信息,整理检验报告。

4.2.7 返修处理

A 焊接接头有超标缺陷时,可采取挖补方式进行返修。

B 返修必须采用机械方法彻底清除缺陷,但同一位置上的挖补次数一般不超过三次。如挖补次数超出,则应割除重焊。

C 补焊时,应采用与原焊接工艺相同的工艺。

D 补焊后应重新按要求进行质量检验。

五保温油漆施工方案

5.1 保温施工工艺流程

加固件预制→安装→清理被保温表面→加固件安装→敷设保温层→固定保温层→保护层施工→金属罩壳施工。

5.2管道保温施工应具备条件

⑴需要保温的管道应安装完毕,并经焊接检验及严密性试验合格;

⑵预保温的管道已采取预留焊缝或对焊缝做渗油试验等措施;

⑶设备和管道表面上的尘土、油污、铁锈等杂物已清除干净,如设计规定涂刷防腐剂时,应在防腐完全干燥后方可施工。

5.3保温施工要求

1、保温施工前应对所用保温材料作质量检验。保温材料及其制品的性能必须符合要求。

2、保温施工期间,切忌保温材料受潮。尤其是室外保温。应在晴天施工,做到主保温层和保护层同时进行,并有防雨应急措施。

3、管道保温应在管道安装完毕,试验合格后进行。施工前必须清除管道表面的油污、铁锈和泥土等污物。

4、管道的保温层,软质材料用销钉和自锁垫片固定。钩钉、销钉用3-6毫米的圆钢制作,钉距不应大于35Omm。每平方米面积上钉数:侧面不少于6只,底部不少于8只。钩钉焊接固定应在管道试验前进行。

5、垂直管道、水平夹角大于45度的斜管的底部,其保温层应设支承件。对立管,支承件应设在阀门、法兰等管件的上方,其位置不应影响螺栓的拆卸。支承件的间距管道2m~3m,支承件采用焊接承重环。膨胀伸缩缝和膨胀间隙

6、膨胀伸缩缝和膨胀间隙,伸缩缝设置在支吊架、支承件或固定环处。伸缩缝间距为3m~5m缝宽为10~20毫米,采用软质纤维状材料填塞。分层保温时各层伸缩缝应错开,错缝间距不大于1OOmm。管道支吊架附近的保温结构应留有足够的间隙,使得管道热胀冷缩时不致破坏保温结构。

7、分层保温:保温层厚度较大(超过80毫米),采用分层保温,分层保温时,每层厚度应大致相同,接缝应错开,层间和缝间不得有空隙,以减小热损失。

8、保温制品设计

选取符合设计要求的保温材料,用镀锌铁丝将其捆扎在管道上,每块保温材料应有两道双股铁丝加以绑扎,一般两道铁丝间距:硬质材料不大于400mm,半硬质材料不大于300mm,软质材料不大于200mm。分层保温时应逐层捆扎,对振动部位应适当加强捆扎。铁丝铰接头必须放在轴向对缝处,拧紧后的铁丝铰接头要随手掀入缝内。镀锌铁丝的选用视保温层外径尺寸而定,具体规格分档范围如下:

9、岩棉缝毡施工要点

在施工时,应掌握材料的压缩比值。厚度必须符合设计要求,对缝与环缝包扎严密,铁丝间距应匀称,松紧一致。运行时容易人为损坏的水平管道,可局部将软质材料换为硬质。

10、集束保温的保温结构,应每隔2-3米左右扎牢堵死管束的缝隙,阻止空气对流。

11、金属护壳施工要点

a、保温制品的金属保护层纵向接缝可采用插接。插搭接缝用自攻螺丝固定。钉之

间距20mm。

b、金属保护层的环向接缝可采用搭接。搭接时一端应压出凸筋(用重叠凸筋),搭

接尺寸不得小于5Omm,对垂直管道和斜管用自攻螺丝或抽芯铆钉固定。钉之间距2OOmm,每缝不小于4钉。当金属保护层采用支撑环固定时,钉孔应对准支撑环。

c、水平管道的纵向接缝应设置在管道的侧面,水平管道的环向接缝应按坡度高搭

低茬;垂直管道的纵向接缝应上搭下茬。

d、金属保护层应有整体防水功能。安装在室外的支吊架管部穿出金属保护层的地

方应在吊杆上加装防雨罩。

e、直管段上为热膨胀而设置的金属保护层环向接缝,应采用活动搭接形式。活动

搭接余量应能满足热膨胀的要求,且不小于1OOmm,其间距:活动环向接缝当介质温度100~320度时,4-6m。

5.4油漆施工要求(油漆质量合格,按规范要求,不送检油漆)

1、管道的色环、介质名称及介质流向箭头按下列规定涂刷。

a、一般管道每隔100米,必须涂刷色环、介质名称以及介质流向箭头。介质名称可

用全称或化学符号标识。

b、当介质流向有两种可能时,应标出两个方向的指示箭头。

c、文字和箭头用红白色油漆涂刷。

2、不保温的管道选用的油漆种类、涂刷度数应符合下列规定:

a、室外管道,宜先涂刷二度云母氧化铁酚醛底漆,再涂厅二度云母氧化铁面漆。

b、排潮管道应涂刷一-二度耐高温防锈漆。

c、直埋地下管道,防腐要求见《火力发电厂保温油漆设计技术规程》(DL/T5072-1997)。

d、制造厂供应的支吊架,若油漆损坏或不协调时,应再涂刷一度颜色相同或协调的

油漆。

3、保温管道选用的油漆种类和涂刷度数应符合下列规定:

a、当介质温度低于120℃时,管道的表面应涂刷二度防锈漆。

b、现场制作的支吊架宜先涂刷两度防锈漆,再涂刷二度银灰色调和漆。

c、管道安装后应进行保温和油漆,宜先涂刷两度防锈漆,再涂刷二度调和漆,再漆

刷两度云母氧化铁面漆;现场制作的支架,宜先涂刷两度防锈漆,再涂刷一度外层漆。

第六章季节性施工措施

1雨季施工措施

⑴雨季前做好现场有组织排水准备,砌好基坑周边、地下入口处、电梯井等临时挡水台,维修临时道路,找好道路排水坡度,修好路边排水沟。准备好雨季物资,尤其要备足完好的排水泵。

⑵施工现场临建布置时,统筹考虑整个工程的场地排水,在道路两侧设明沟,并接入厂外排洪沟内,施工期间定期清理施工区内的排水沟道,保证排水畅通。

⑶与当地气象部门联系并安排专人进行气象记录,及时通知各有关单位以便及时调整施工计划,做好施工安排,防止暴雨等的袭击。

⑷工地应准备足够的防水材料和排水器材,如防雨布、蓬布、水泵等。

⑸雨季前仔细检查大型机械设备等的防雷、防风、防雨设施,对施工现场统一做好避雷装置,并经常测试检查以确保其可靠性;重点做好电气部分的防雨防潮工作。

⑹施工用电设施应加防雨罩,漏电保护装置应灵敏有效、绝缘良好。

⑺雨雪天气或风速超过规定施焊时,应在焊接场所搭设防护棚。雨雪天气热处理焊口时,必须在焊口上方搭设防护棚,并采取有效措施防止雨水流到加热区域内。

⑻焊接电弧1m范围内的相对湿度超过规定的情况下施焊,可使用氧乙炔焰或其它加热设备对施焊部位进行烘烤,以控制电弧附近的湿度在规定范围内。

⑼施工场地要有一定的排水坡度,必要时尚需考虑设置集水坑和临时性排水沟。

应经常检查排水系统是否畅通,避免雨期施工场地积水。

⑽汛期到来之前,应对施工现场的设施进行检查和加固,做好施工机械的防风工作,准备好充足的防汛器材。

⑾做到设备堆放场地平坦避免积水,设备要搁高放置,对不宜淋雨设备应在室内储存,应经常检查设备的存放情况。

⑿雨季施工现场应有值班电工巡检,对用电设备进行检查维护,防止绝缘破坏,造成触电事故。

⒀全场排水必须按照总排水布置,所有排水应保持情况良好。施工场地必须做到平整,并有一定的坡度,保持不积水。

2 其他措施

⑴做好防风、防火等准备工作;施工现场排水系统整修畅通,必要时筑防汛堤。

⑵定期对临建设施、脚手架、机电设备、电源线路等进行检查并及时修理,发现险

情或隐患应立即排除。

⑶机电设备及配电系统按有关规定进行绝缘检查和接地电阻测定。

第七章施工进度计划

7.1 主要里程碑计划

本工程的安装开始日期为2010年5月10日,2010年9月18日完工

7.2 进度计划网络图

主要采用适用于计划管理的时标网络图。我方采用现代化的科学管理网络计划技术,把整个电厂当做一个整体去考虑,并将各个项目、各个专业的各个阶段按工序主次及时间先后进行了统筹规划、合理安排,以达到最优的工期来实现完成整个系统的预定目标。由于本次投标时间紧,具体施工进度计划中标后开工前报批。

第八章技术管理

8.1施工技术管理

本工程将严格按照项目法施工原则,组织强有力的生产指挥系统,对工程项目施工技术管理详细策划,明确我局施工现场三级技术负责人的职责,以形成一个有序的强有力的技术管理体系。各级技术人员严格贯彻执行国家和行业颁发的技术法规、法令标准、规程、规范,依靠科技进步和技术创新,做好创优良样板工程策划及组织实施工作。本工程项目实行三级技术责任制,设置三级技术负责人,做到技术工作统一领导和分级管理。

8.1.1技术管理机构网络图

8.1.2 各部门的主要职责

●项目技术负责

⑴贯彻执行各项技术政策、技术规范、规程、标准、技术管理制度、上级有关技术工作的指示和决定。

⑵全面负责项目工程的技术工作,解决工地范围内的技术问题。

⑶领导和组织施工组织设计和施工技术准备工作计划的编制,主持技术会议,负责解决施工中的重大技术问题,审批施工技术措施。

⑷组织专业性施工图纸会审工作,主持重要工程项目的技术交底。

⑸深入现场指导施工,督促检查,及时解决所发现的技术和质量问题,掌握施工动态。

⑹接受监理工程师有关设计变更方面的指令,确认后下达到各职能部门及各施工队。

⑺组织编制施工进度计划,并监督实施,做好工程项目的生产调度工作。

⑻编制本项目工程的技术革新和技术改造方案。在施工中大力采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

⑼主持本项目工程的技术会议,开展施工技术经验交流,技术专题讨论,不断提高施工技术水平。

⑽参加项目工程的年、季、月、周的工程施工计划的审核工作,制订完成计划和技术经济指标的技术措施。

⑾组织编制并审核施工技术方案,按照《施工技术档案管理制度》的要求组织建立施工技术档案。

●施工技术员

⑴贯彻执行各项技术政策、技术规范、规程、标准、技术管理制度、上级有关技术工作的指示和决定。

⑵负责所承担工程项目的技术工作。

⑶参加编制所承担工程项目的施工组织设计和具体施工方案,按局安全、质量管理的有关规定编制安全、质量施工技术措施,并组织实施。

⑷参加专业项目的施工图纸会审及技术交底工作,并负责向班组进行施工前的专业技术交底和作业交底工作。

⑸现场具体指导施工班组严格按照施工图纸、施工规程、规范标准、施工组织设计或施工方案及工艺流程的要求进行施工,并进行初检。收集提供验收评定所需的基础资料。

⑹参加施工计划的编制,制定确保完成计划和达到各项技术经济指标的实施措施。

⑺编写施工技术总结,负责施工技术档案中各项技术资料的收集整理工作。

8.2 技术管理措施

8.2.1技术人员配置

1、项目技术负责:1人。

2、技术员:1人。

8.2.2建立施工技术管理制度

8.2.2.1 施工技术责任制度

现场设置三级技术负责人,即项目技术负责、技术员、班组。建立三级技术责任制,实行技术工作统一领导,分级管理的技术责任制。

8.2.2.2 施工组织设计编审制度

项目技术负责负责组织编写施工组织总设计,报局技术负责程师审定;单位工程施工组织设计或专业施工方案或重大分部工程施工方案由专业工程师负责组织编制,报项目技术负责审批。

8.2.2.3 施工图纸会审制度

图纸会审工作必须在开工前进行,由各专业工程师组织本专业技术员、施工员对施工图纸进行审查,收集图纸中存在的差错和不合理部分,交给工程部;工程部收到各专业的图纸会审资料后进行审查汇总,并致函监理和设计单位提出图纸会审;图纸会审由监理组织;图纸会审的回复意见发送到各单位;工程部接到图纸会审记录后,分发给各有关部门。

8.2.2.4 施工技术交底制度

施工技术交底是施工工序中首要环节,应坚决执行,未经技术交底不得施工。

技术交底工作由各级技术负责人负责组织和进行交底。项目技术负责负责主持施工组织总设计交底;专业工程师负责主持对单位工程施工组织设计或专业施工方案、措施进行交底;班组技术员负责作业指导书交底。

8.2.2.5 施工日记制度

施工日记是在建设工程整个施工期间的施工技术方面的记录,是质量评定、工程结算、技术总结的重要依据及资料。各级技术负责人应承担本专业施工责任范围内施工技术日记工作。施工日记要逐日记录,人员调动应办理交接手续,以保持其完整性。

8.2.2.6 设计变更管理制度

经过批准的设计文件是施工的主要依据,施工单位应按图施工,确保工程质量。如有图纸错漏、施工单位认为资源或工艺难于满足设计图纸要求、建设单位提出方案改变和设计单位提出方案改变,都必须经三方书面认可方可施工。

由施工单位提出的变更:变更内容经项目技术负责批准后,由项目部工程部以《工程联系单》形式送报监理,监理(业主)与设计同意后出《设计变更通知单》并发送给施工单位,施工单位项目工程部接到《设计变更通知单》后会同项目技术负责进行审查,若无异议则签名认可,若有异议及时与设计单位协商解决。工程部分发给各有关部门,施工过程中要执行《设计变更通知单》的更改内容,当设计更改的数量、复杂性以及随之而来的风险超过一定限度时,施工单位向监理再次提出进行正式的设计评审和确认试验的申请报告。

由监理(业主)和设计提出的变更:项目工程部收到《设计变更通知单》后会同项目技术负责进行审查,若无异议则签名认可;若有异议,及时与设计单位和监理(业主)单位协商解决。然后按上述发放之步骤执行。

凡涉及初步设计主要内容的设计变更和总概算的修改,应按设计审批权限报原审批机关审批。

设计变更文件应完整、清楚,由项目部工程部负责整理、留底保管,工程竣工时移交生产运行单位保管。

8.2.2.7 施工技术档案管理制度

建立施工技术档案是施工单位保存施工原始记录和积累经验的重要手段。各作业公司都应设置技术档案管理专责,加强档案管理工作。施工技术档案的主要内容有:

⑴施工组织设计(纲要、总设计、专业设计),工艺卡片或作业指导书;

⑵主要图纸会审记录;

⑶主要原材料、构配件和设备出厂证明及试验报告;

⑷设计变更、材料设备代用记录;施工技术记录;

⑸隐蔽工程与中间检查验收签证;

⑹主体结构和重要部位试件和材料的检验、试验记录;

⑺重大质量事故和重要设备缺陷情况及处理情况记录;

⑻竣工图纸;有关工程建设和运行单位所需的有关协议、文件和会议记录;

⑼其它为积累经验所需的资料。

8.3 工程质量标准

8.3.1主要技术规范及质量标准

a、《压力容器安全技术监察规程》 (TK-652:99)

b、《压力管道安全管理与监察规定》 (TK22-652:97)

c、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(JBJ23-96)

d、《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000)

e、《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)

f、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)

g、《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93)

h、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89)

i、《工业设备,管道防腐工程施工及验收规范》(HGJ229-91)

j、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》(GB50185-93)

k、《城市热网设计规范》(CJJ34-90)

l、《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90)

m、《城镇直埋供热管道工程技术规程>>(CJJ/T81-98)

n、《火力发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072—1997)

o、《火力发电厂汽水管道设计技术规定》(DL/T5054-1996)

p、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》(GB50273-98)

第九章质量管理

9.1质量方针和质量目标

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计

内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招 标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 5、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区

DN350单管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其他管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站“力”字牌或天津津南华通“关”字牌。 4、标准及规范。 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格

供热管道施工方案71030

目录 一、项目经理和项目经理部的组成 二、施工方案和技术措施 三、工程质量保证措施 四、安全生产保证措施 五、工期保证措施 六、文明施工保证措施 七、施工进度表 八、施工机械设备配备计划 九、新技术、新产品、新工艺、新材料的应用

十、施工现场平面布置图 一、项目经理和项目经理部的组成 1、项目经理部主要人员组成

2、项目经理部组织机构图 二 、施工方案和技术措施 (一)测量方案 1、施工测量的准备工作: (1)了解工程的总体布局、定位及高程情况。 (2)对图纸进行校核。 (3)确定放线精度。 (4)测量设备、仪器确保在有效期内并确保完好且能满足所确定的精度要求。 (5)仪器配备:全站仪一台、激光经纬仪一台、水准仪一台、50m 钢卷尺1把、3m 盒尺2把。 2、定位放线: (1)平面定位:根据甲方及设计给定的坐标控制点和水准点,闭合后进行建筑物平面定位,每道控制轴线两端3米远处埋设混凝土 技术负责 人 放线员 质检员 统计员 会计师 安全员 质安部 经营部 工程部 设材部 办公室 施工经理 总工程师 经营经理 项目经理

轴线控制桩,埋深为1.0m,桩位四周砌红机砖保护。 1)定位测量精度要求:根据建筑的结构和使用特点,测量精度为二级,测角中误差为±12",边长相对误差为1/15000。 2)距离丈量方法:距离丈量采用I级钢尺,丈量时必须使用弹簧秤,并进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为: (考虑拉力值,则拉力改正数不计) 式中:L---丈量时钢尺读数t0---鉴定时标准温度L0---实际距离a---钢尺线膨胀系数 L实---钢尺实际长度t---测量时实际温度 L明--钢尺名义长度h---两端高差3、沟槽开挖放线: 由于平面控制桩及轴线控制桩距基础外边线较远。在基础开挖时,不易被破坏,故在开挖基础时不需引桩。基础开挖撒线宽度不应超过15 cm。 (1)根据平面控制桩、设计边坡及地面高程,分别测设出基槽下口(坡角)及基槽上口(坡顶位置桩,并沿上口桩撒出开挖边线,上口桩位允许误差+50 mm、-20 mm。 (2)放线:用经纬仪正倒镜法以轴线控制桩为准将各轴线直接投测。 根据工作实际需要选任测量人员;全面熟悉设计文件,领会设计意图及要求。 熟悉测量设备与工具,并按有关规定进行测量仪器设备的常规检验和校正。 对测量人员进行培训交底,公布工作纪律和标志设置要求,明确桩志书写方式和其它注意事项。 (5)程序 根据设计单位提供的原设桩点的有关资料,进行室内审核和现场查对。 用测量仪器对重要桩、点进行施测交接,作出详细记录。 交接中发现的问题,如误差超限、错误、漏项以及需补设或精测等事项,应明确处理办法及负责施测单位。 写出“交桩纪要”,交接双方签字。 (6)建立测量制度

供暖系统项目工程合同协议书范本

编号:_______________ 供暖系统项目工程合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日 甲方:(开发商) 乙方:(供热方)

为了明确甲、乙双方在热力供应和使用中的权力和义务, 规范冬季采暖行为, 维护供需双方的正当需求和合法权益,根据《中华人民共和国合同法》和国家的有关规章,遵循公平、公正、平等的原则下,经甲乙双方协商同意。订立本合同,共同遵守。 第一条 用热地点、面积及用热类型 1、 用热地点: 2、 用热面积:(按国家规定用热面积按建筑面积计算) :小区建成后总建筑面积是 m2;(其中商业门脸 n2,住宅 m2)。 3、 用热类型:住宅 :包括商业用房和居民住宅 ; 第二条 双方合作意向及方式 1、 甲方承担该项目供暖系统的设计、施工、 安装,并依照国家建筑质量保修规定承担保修责任。2、 乙方按国家地质资源管理的有关规定,独立岀资打地热井一眼专为甲方所开发项目供热。3、 甲方负责办理地热井开发所需的全部报批手续。 4、 乙方在开发地热井和铺设供暖管道期间,甲方应协助乙方协调政府相关部门的各种关系和当地老百姓之间的关系,承担此项费用。因此延误工期应当顺延。 5、 地热泵房至该项目接口处的管道、泵房供热设备由乙方负责岀资安装,地热井和泵房设施设备的产权归乙方所有。 6、 小区建成后,取暖价格按当地同行业收费价格收取暖气费, 商业门脸 元/m2;居民住宅 元/m2;按此标准由乙方收取,乙方负有自主经营、自负盈亏权。 第三条 用热期限及供热质量 1、乙方按当地政府规定的供热时间为甲方供暖,供暖时间为每年冬季 至次年 2、供暖期间,在供暖条件正常 情况下,供热质量应当符合国家规定的质量标准,乙方需保证甲 方在冬季供暖期间,室内正常温度达到 18 士 2 月 _________ 日起 日止

供热管网施工组织设计97618

施工组织设计 (专项施工方案)报审表

工程名称:供热管网工程编号: 注:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 供热管网工程 施 工 组 织 设 计 主管: 审核: 编制: 施工单位: 年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、质量目标及保证措施 五、安全目标及保证措施 六、保证道路安全通行措施 七、文明施工措施

施工组织设计 一.工程概况 本次设计为热网工程,供热管网工程,随道路新建同步敷设。设计管径为D377x7,管位中南9.0米,全长510米。设计压力1.6Mpa,设计温度130/65℃,本工程供回水管道采用直埋敷设方式,管道采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头采用预制保温弯头。本工程工作钢管公称直径为DN200及以下钢管选用20号钢制作的无缝钢管,性能指标符合国家标准GB/T8163—2008要求;公称直径在DN200以上的钢管,采用材质为Q235-B的螺旋焊缝钢管,其性能指标符合国家标准《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091—2008)的要求。 二.编制依据 1.工程设计图纸 2.城市供热管网工程施工及验收规范 3.城市供热管网工程质量检验评定标准 4.《城市供热直埋管道技术规程》CJJ38-98 5.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》CB5035-97 6.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB5035-97 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9.现场施工情况及工期要求 10.我公司的施工设备及技术力量 三.施工准备 a)施工技术准备 在施工过程中,我公司将充分发挥在施工技上的优势及施工经验,本着技术先 行的原则在施工前就技术上的一切问题做好充分的准备。 在正式进入现场前所有施工管理人员将认真熟悉由业主提供的所有施工图纸及 有关技术资料,作为本施工质量控制的重要依据之一。

热网供热改造施工组织设计方案

附件05-7施工组织设计 施工组织设计方案项目名称:xxxx1、2号机组汽轮机供热改造编制单位:xxxx公司 编制人:(施工单位)年月日审核人:(施工单位)年月日 监理单位: 建设单位: 项目经理:年月日 生产部门:年月日 安健环部:年月日 生产技术部:年月日 总工程师:年月日

目录 一.工程概况 二.施工方案 三.施工人员、工具、机械准备情况 四.设备、物资需用及准备情况 五.施工图纸及审定 六.组织措施 七.技术措施 八.施工安全措施

一、工程概况 xxxx一期1、2号机组供热改造项目,施工工期以2号机组连通管及附属设备和供热首站设备安装结束为主线,计划2016年10月10开工,预计工期51天。具体施工项目内容如下: 1)供热系统热网循环水泵、疏水泵、电机及其起吊装置安装;疏水管道、阀门、吊装装置安装;热网加热器安装;抽汽管道及其阀门安装;热网循环水管道的安装;滤水器安装;主机连通管改造安装。以及设备管道支吊架、阀门、保温、外护、油漆等辅助设施安装及施工;相应的电气、热控设备安装施工;单机调试、分系统调整试、整套调整及试运。 2)一期汽机主厂房屋顶,东、西墙及风机检修通道之间各安装一排天窗,每排17组,每组两套天窗,共计68套;中间部位安装14组,每组两套,共计28套。总共增加96套。 二、施工技术方案 2.1机务专业施工方案 2.1.1热网加热器安装 1)安装前准备:基础验收并凿毛配置垫铁,拆除妨碍穿装的A列墙面及暖气管道。 2)布置拖运场地:从加热器基础到A列墙面之间铺设道木,道木上铺设钢轨,钢轨上沿高度高于基础面。制作拖运底排并安装好,及热网加热器固定牢靠。见下图

集中供热管道沟槽开挖专项施工方案-

晋中城区热电联产集中供热2009年工程三标段 沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 批准: 北京设备安装工程有限公司 二00九年四月二十八日 目录 一、 工程概况:....................................... ................................................. (3) 二、 防汛防雨要求..................................... ................................................. (3)

沟槽的临时排水系统............................... (3) 四、 沟槽施工............................................. .................................................. .4. 五、 监护措施........................................... ................................................... .. (8) 六、 地下管线和周围构筑物的保护......................... .. (8) 七、 安全生产措施....................................... ................................................... .10

城市供热供暖合同范本正式版

YOUR LOGO 城市供热供暖合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

城市供热供暖合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 合同编号:__________ 签约地点:__________ 签约时间:__________ 供热人:____________ 用热人:____________ 为了明确供热人和用热人在燃气供应和使用中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章,经供、用热双方协商,订立本合同,以便共同遵守。 第一条用气地址、用水性质和用气量 (一)用热地点:______________ (二)用热面积(按照法定的建筑面积计算):_______平方米,收费面积为________平方米。 (三)用气量为:蒸汽量为________吨/小时;生活热水为_______吉焦/小时;用热量为_________吉焦/小时。 第二条供热期限及质量 (一)供热人在地方政府规定的供热期限内为用热人供热。冬季供热时间为每年____月_____日起至次年_____月_____日止。 (二)供热期间,在供用热条件正常情况下,供热质量应当

热力管网施工组织设计

襄垣县泰瑞达供热 热电联产二线集中供热管网土建工程(城外供热管网)六标施工组织设计 嘉泰建设发展

目录第一章编制说明: 第二章工程概述: 第三章工程特点及难点: 第四章主要施工方案: 第五章施工质量保证措施: 第六章安全施工保证措施: 第七章文明施工保证措施: 第八章施工进度保证措施: 第九章环境保护、降低成本措施: 第十章附件: 第十一章附表: (一)拟投入本标段的主要施工设备表(二)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表(三)劳动力计划表 (四)计划开、竣工日期和施工进度网络图(五)施工总平面图 (六)临时用地表

施工组织设计 第一章编制说明 第一节编制说明: 为能保质保量、安全、按期完成此项工程任务,确保运行使用时的安全性、可靠性,借鉴我公司以往工程的施工管理经验和人力及机械资源配备情况,进行编制。 第二节编制依据: 一、招标文件 《城市热电网设计规》(CJJ34-2002) 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规》(GB50003-2001) 《工程测量规》 GBJ50026-93; 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《城镇供热管管网工程施工及验收规》(CJJ28-2004) 《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收规》(HGJ229-91) 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 现行《建筑安装工程施工质量验收统一标准》 《公司常用吊车性能表》; 第二章工程概况 第一节建设规模:

老旧小区供热管网改造项目工程施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 (1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

室外热力管道施工方案

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述 (3) 工程地址: (3) 室外直埋管道系统: (3) 工程特点: (4) 三、施工准备 (4) 施工管理人员准备: (4) 技术准备: (6) 劳动力准备: (7) 设备选型、主材审定: (7) 主要施工机械设备及工具准备: (9) 现场临时设施: (10) 四、施工进度计划 (11) 施工工期安排: (11) 施工进度计划表(见附表) (14) 施工准备过程: (21) 施工部署: (22) 生产组织: (25) 施工任务划分: (12) 施工机具维护使用要求: (12)

五、主要分项工程施工方法和技术措施: (12) 施工测量: (12) 直埋管道工程施工方法和技术措施:...... 错误!未定义书签。 雨季施工措施.......................... 错误!未定义书签。 质量目标和保证措施:.................. 错误!未定义书签。 安全、消防保证措施:.................. 错误!未定义书签。 临时用电要求: (26) 环境保护及文明施工 (27)

一、编制依据: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 《工业金属管道工程施工验收规范》GB50235-97 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况符合要求 二、工程概述 工程地址: 室外直埋管道系统: 1、管径≤DN32时采用无缝钢管,管径>DN32时采用焊接钢管。管道焊接连接。 2、采用工厂预制带高密度聚乙烯保护层聚氨酯发泡保温管道。保温层厚度:管径>DN32时保温层厚度不小于50mm。 3、现场接头按照直管段保温一米为一处;管道T型三通按直管段保温2米为一处;管道弯头均直管段保温一米为一处,由直埋保温管道制造厂根据实际要求定制。 4、管道T型三通、跨接三通等管件应采用工厂预制部件。 5、室外沟槽开挖约410米,直埋管道焊接安装约1170米,阀门安装

供热管道更新维修工程合同

供热管道更新维修工程合同 甲方:淄博天信物业管理有限公司 乙方:淄博正驰管道安装有限公司 丙方:淄博热力有限公司开发区供热分公司 依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就本工程的施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程名称:天府名城5#楼暖气主管改造。 2、工程地点:天府名城小区5号楼。 3、承包范围及内容:甲方按照小区的实际情况和丙方供暖工作的需要,委托乙方开展以下工作:废弃原有穿地下室南端的暖气主管,相应的暖气主管开口封堵。在该楼北侧新建暖气主管道,新开口、新建热力井室。室内单元立管保留,由原来的从南向接入改造为从北向的新建主管接入,施工内容包括本次改造的路面拆除与恢复、沟槽开挖与回填,管道拆除与封口,新安装管道、阀门、管件,管道保温,管道运行调试,保障供暖效果等,符合丙方的验收要求。垃圾清理外运。 4、承包方式:包工包料。 5、合同工期:自2017年月日开工至2017年月日竣工。 6、合同价款:工程预算值元。 7、结算方式:工程量按实统计,执行《山东省房屋修缮工程计价定额》2015年价目表,定额工日单价76元,零工单价150元,计取措施费用,材料价格执行同期《淄博工程造价指南》。工程竣工后1个月内结算完毕。 8、工程款支付:本工程无预付款,工程验收合格,由乙方提报结算资料后,由甲方在十个工作日内按照淄博市住宅专项维修资金的实用和管理办法汇总、提报相关材料,经审计等工作完成后,淄博市房管局按照相关规定拨付工程款。 9、安全施工:承包方采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包方承担。 10、工程验收:工程施工前方案要征得甲方、丙方同意,施工中接受甲方、丙方隐蔽工程隐蔽前的中间验收。工程完工后,由合同三方及使用专项维修资金程序所要求的相关单位共同验收。

室外供热管网施工组织方案

2014年保障性住房建设项目室外供热 配套设施工程 (****供热管网建设) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位: 目录 一、工程概况 1、工程内容 2、工程地点 二、施工方案 1、施工前的准备 2、组建项目部 3、施工流向 4、施工阶段划分关键控制点 5、本工程管道安装的基本要求 三、土建安装工程技术措施 1、土建施工的内容 2、定位放线 3、管沟人工开挖 4、管沟回填 四、管道安装工程技术措施

1、管道安装的准备工作 2、管件的预制 3、运输、布管与下管 4、管道的防腐 5、管道的焊接 6、压力管道的吊装 7、管道支架、吊架的安装 8、管道焊接外观检验 9、阀门闸阀安装 10、管道压力试验 11、法兰安装 12、管道工安全技术措施 五、质量目标及保证措施 六、安全生产技术组织措施 七、文明施工及扬尘治理技术组织措施 八、劳动力配备计划及主要施工机具设备计划

一、工程概况 (一)工程内容 本工程位于***,*****保障性住房,对该段进行管沟开挖、夯实、回填,管沟内铺细沙;砌筑检查井,聚乙烯聚氨酯发泡直埋螺旋管安装敷设,接头保温;安装中压闸阀、三通、弯头、热计量表;安装固定支墩支架,浇筑固定支墩;安装波纹补偿器,管道做强度严密性试验。 (二)工程地点 ******* 二、施工方案 (一)施工前的准备工作 1、熟悉图纸:组织图纸内审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。 2、技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、

城镇热力管网改造施工组织设计概述(50页)

目录 第一章综合说明 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工进度计划 (12) 第四章施工准备与资源配置计划 (24) 第五章施工方案及方法 (29) 第六章施工现场平面布置 (52) 第七章质量管理体系与措施 (53) 第八章安全管理体系与措施 (60) 第九章文明施工保证措施 (67) 第十章环保管理体系与措施 (71)

第一章综合说明 1.编制说明 本投标文件技术标部分,是在详细阅读招标方的《包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工三标段石2017SG023施工招标》文件,根据国家及行业现行规范与标准、招标人提供的所有图纸和招标文件各个组成部分对工程的描述以及充分理解设计要求的基础上,对施工方案、图纸深化设计及措施、施工总进度计划及措施、施工安全方案等方面进行的组织设计和部署,来编制本招标工程的施工组织设计。以满足业主的各项需求,确保工程各项管理目标的实现。 在编制过程中,我们遵循以下原则: 1)优质、低耗、高效地完成包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工,是本工程施工组织设计的基本原则。 2)组织合理、技术先进、措施可靠、保障有力,确保各项目标满足招标文件、设计图纸及施工规范要求,充分展示技术优势,体现方案科学、先进的特点。 3)施工方案的选择,按照“安全可靠、经济合理,方便施工、技术先进”的原则进行;同时充分考虑周边条件、环境保护和文明施工的要求。 4)本工程的施工组织总体上本着“技术可行,措施可靠,突出重点,均衡施工”的原则进行,同时保证施工期间不降低周边交通通行能力。 5)确保工程质量。我们将严格按照施工图纸、国家验收规范、包头市有关规定和业主的要求组织施工,严格执行“强制性条文”达到国家和部颁施工技术标准、规范要求,确保本工程质量一次性验收合格并有创新提高。 6)降低成本管理。想业主所想,把业主的事当成自己的事来做,尽量节约成本,提出合理化建议。 7)确保工期进度,进度实行专业软件控制计划,统筹安排、滚动实施,保证关键部位和控制点的完成。坚持质量第一、安全第一,进度服从质量,质量是进度的保证,有条不紊的程序化施工,确保工期进度。 8)确保安全施工。安全施工是工程建设中的一件头等大事,安全第一,一切服从安全严格遵守施工生产安全操作规程规定,针对工程工期紧,任务重的特点制订切实可行的安全保证措施,杜绝因违章操作而造成生命、财产损失的恶性事故发生。 9)落实文明施工,严格执行公司环境管理规定。文明施工是反映企业管理水平的一个重要标志。针对本工程制订专门的文明施工措施。 2.工程概况

架空供热管道施工方案

架空供热管道施工方案 一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计施工方案,并向施工人员进行交底。 3、技术人员应向班组进行技术交底、质量安全交底,使施工人员掌握操作工艺。 (二)、材料准备 1、管材:管材应有产品合格证,管材不得弯曲、无锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2、管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 3、各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 4、附属装置:减压阀、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求,应有产品合格证及说明书。

5、型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电焊条等符合设计要求。 (三)、机具、工具 1、主要机具 2、主要工具

(四)、作业条件 1、施工所需临时设施及“三通一平”已经解决,现场各种预制场地已经落实。离现场较近,运输方便;在雨季不会积水。 2、管道、管件及阀门均已检验合格,具有技术资料,并与设计核对正确无误。 3、管道两端起止点的设备已安装好,并且设备的二次灌浆的强度已经达到要求。 (五)、施工组织及人员准备 1、施工组织应保证重点,统筹安排; 2、采用先进技术,推进施工标准化、机械化; 3、科学地安排施工计划,保证连续均衡举进行施工;

4、保证工程质量,做到安全施工; 5、讲究经济效益,努力降低工程成本; 6、应配备有较高业务水平的管道技术人员、土建技术人员; 7、应配备满足施工需要的技术工人,如管道工、电焊工、气焊工、油漆工、起重工、泥瓦工等。 二、管道及配件安装 (一)、材料质量要求 1、主要材料、成品、半成品、配件、和设备必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能监测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 3、管材钢号应从耐压、耐温两方面满足工作条件的要求,耐压 从管壁厚度上解决,耐温根据从介质工作温度的不同选用不同的钢号。 4、管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。 (二)、工艺流程 架空敷设施工工艺流程:

供热管网改造设计合同

供热管网改造工程设计合同 发包单位(发包人): 设计单位(设计人):

合同协议书 根据要求以及《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议,共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》; 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章; 1.3供热管网建设工程批准文件及相关条规。 第二条设计依据 2.1发包人与设计人签订的协议书; 2.2发包人协调有关部门提交的基础资料; 2.3设计人采用的主要技术标准是: 1)城镇供热管网设计规范CJJ34-2010; 2)民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012; 3)城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ/T81-98; 4)其他与城市管网要求有关的文件及制度等相关文件。 第三条本合同项目规模、阶段、投资及设计内容 项目规模:供热管网改造设计 阶段:施工图设计及参与工程建设勘察和各阶段验收 内容:1、施工图纸 2、工程预算书(详细)

3、设计图纸与预算书电子版各一套 第四条发包人向设计人提交的有关资料 合同生效后,发包人协调有关部门向设计人提供基础资料一份。第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 5.1施工图纸分别提供捌套; 5.2提交地点:阿克苏市; 5.3设计文件交付时间:设计人于合同签订算起10日内提交施工图纸。 第六条合同价格 双方商定,本合同价格人民币(大写):(¥元)。第七条支付方式 7.1 合同生效后十日内,发包人向设计人支付合同价格的50%。人民币(大写):整(¥元); 7.2 发包人在收到设计人设计的所有施工蓝图并经审图中心或有关部门审核确认后十日内,向设计人支付合同价格的30%。人民币(大写):(¥元); 7.3 工程竣工验收无设计及施工问题十日内,发包人向设计人支付合同价格的20%。人民币(大写):(¥元); 7.4 双方委托银行代付代收有关费用。 第八条双方责任 8.1发包人责任

某供热管网工程施工组织设计

技 术标.

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规范要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序 标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统内阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要求是即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟内压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统内的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统内空气。

供热管道改造工程施工组织设计方案

易通热电万达项目供热工程 两河段改造 施 工 方 案 西海岸市政集团市政工程 2015年 7月 3 日

目录 第一章、编制依据及原则 (1) 第二章、工程概况 (2) 第三章、项目质量策划 (4) 第四章、施工准备 (7) 第五章、施工方案 (7) 第六章、施工管理措施 (26) 第七章、施工平面布置图 (32) 附表: (32)

第一章、编制依据及原则 1工程施工图及招标文件。 2国家标准及规 2.1城镇供热管网工程施工及验收规CJJ28-2004 2.2城市供热管网工程质量检验评定标准CJJ38-90 2.3工业金属管道工程施工及验收规GB50235-97 2.4现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规GB50236-98 2.5承压设备无损检测JB/T4730-2005 2.6同规模类似工程施工经验。 2.7公司程序文件 2.8施工组织设计编制导则 2,9质量体系文件 3.0能源设计研究院设计的施工图纸(易通热电万达项目供热工程) 3.1编制原则 充分利用工序统筹,节约费用,降低成本,保障质量,提高效率。

第二章、工程概况 1工程简述 本工程为高温水管线,供水温度130°C,回水温度50°C,设计安装温度10°C,根据地铁项目建设要求,改造原两河过河热力管道;直埋高温热水管道采用预制直埋保温管,外套高密度聚乙烯套管(PE管)做保护层,供水管道保温材料选用耐热温度为150°C的改性聚氨酯泡沫材料,回水管道保温材料选用耐热温度为120°C的改性聚氨酯泡沫材料。焊口100%拍片探伤III级合格。计划开工时间:2015年 7 月 1日;计划竣工日期 2015 年 7月 13 日。 2.1管道安装工程施工围: 工程施工包括:便道施工、拉森钢板桩锤打、沟槽开挖、填沙及回填土、路面恢复,管道安装及阀门井 (含防水套管)的施工。施工结束现场应恢复原状(绿化带的拆除与恢复由甲方负责)现场保温补口工作孔的清理,焊口保温由材料供应厂家负责施工及质量)。甲方负责提供施工所挖余土的场地存放及费用。 2.1.管道简介: 本管道为聚氨酯保温管道,管道规格为Φ720×10聚氨酯保温管道。 2.2.工程质量目标 工程质量及安全责任: 1、乙方必须按图纸及甲方要求进行施工,符合国家标准及规要求,保证工程质量; 2、工程质量若达不到合格工程需返工,返工造成的损失(含甲方的损失)由乙方承担; 3、在施工过程中,由甲、乙、监理叁方共同对施工质量进行检验; 4、乙方负责所安管道的试压、调试及试运行; 5、质保期因施工质量出现的问题所造成的一切经济损失及责任均由乙方承担;

热网管道土建施工方案

第一章热网管道土建施工方案 一、主要工程量 二、主要材料耗用量 三、施工测量 四、施工方案 五、保证工程质量措施 六、保证工程进度措施 七、技术节约措施 八、基础与支架结构安全保证措施 九、现场文明施工管理措施 十、工程技术管理 一、主要工程量 二、主材材料耗用量

三、施工测量 1、距离测量:先用经纬仪或以目估进行定线,如地面平坦,可按整 个总尺长度逐步丈量,直至最后量出两点间的距离,若地面起伏不平,可将尺寸悬空并且促使其水平,以垂球或测针对准地面点或向地面投点,测出其距离,为了校核并提高精度,一定要进行往返丈量。 2、高程测设:在进行施工测量时,设B为待测点,其设计高程为H B ,A为水准点,已知其高程为HA ,为了将设计高程HB 测 定于B,安置水准仪于A、B之间,先在A点立尺读得后视读数为a,然后在B点立尺,为了使B点的标高等于设计高程H B ,升高或降低B点所之尺,使前视尺之读数等于b,b可按下列计算:b=HA +a-Hb 所测出的高程用木桩固定下来。 在开挖基槽时,可设置垂直标板,将高程引测到标板上,然后用钢尺向下丈量垂直高度,将设计标高直接画在标板上,这样既方便,又易于检查。 3、基础施工测量 3.1基础定位根据平面图,将柱基纵横轴线投测到地面上,并根据 基础图放出柱基挖土边线,用灰线把基坑开挖边线实地标出。 在离开挖边线约0.5-1.0M处方向线上打入四个定位木桩,钉上小钉标出中线方向,供修坑立模之用,用此法可放出全部陆地柱基。 3.2基坑抄平,基坑开挖后,当基坑快要挖到设计标高时,应在基 坑的四壁或者坑底边沿中央打入小木桩,在木桩上引测同一高程的标点,以便根据标点拉线修整坑底和浇筑垫层。 3.3支立模板时的测量工作,垫层浇筑好以后,根据柱基定位桩在 垫层上放出放出基础中心线,并弹墨线标明,作为支模板的依据,支模上口还可由坑边定位桩直接拉线,用吊垂球的方法检

最新集中供热工程施工合同(完整版)

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 集中供热工程施工合同 发包人(全称):__________________________________(以下简称甲方)承包人(全称):___________________________________(以下简称乙方) 兹因甲方将项目集中供热工程发包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,经双方洽商达成如下协议。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程概况: 项目总建筑面积平方米(依据施工图纸现场核实为准),其中居民住宅建筑面积平方米,非居民建筑面积平方米本工程内容为该项目的采暖,不含生活热水。 4、工程内容: 该项目的一次供热管网工程安装及配套土建的施工(包工包料)及调试运行。 二、工期: 本工程涉及的规划、市政道路开挖及交警等相关手续由甲方自行办理,手续办完后书面通知乙方。乙方在接到甲方书面通知后天内开始组织施工,总日历工期为天(如因不可抗拒因素,工期自然顺延)。 三、合同价款: 工程承包总价为¥元人民币,(大写:元整)。 四、甲方的责任: 1、工程施工前,负责办理施工场地的征地、拆迁、清除地上地下障碍物,并承担相关费用,且在开工后解决以上事项的遗留问题。

2、工程施工期间负责协调周边住户的关系,由此产生的费用由甲方承担。 3、负责联系施工现场所需的道路、水源、电源,并保证满足施工期间的需要。 4、协调处理施工现场周围地下市政管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,并承担有关费用。 5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,应承担由此造成的经济支出,赔偿由此给乙方造成的全部经济损失,同时工期相应顺延。 五、乙方的责任: 1、向甲方提供施工、用电、用水计划,乙方按现市价直接向相关行政部门缴纳所用水、电费。 2、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音管理规定,并承担由此产生的有关费用。 3、保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场的建筑垃圾。 4、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。 六、质量与验收 1、乙方在施工过程中,应严格遵守施工操作规程,按照提供的图纸及国家颁发的施工验收规范进行施工,施工中应接受甲方代表或委派人员检查、检验。乙方必须保证工程质量符合相关施工规范要求。 2、乙方施工竣工后5日内,应由甲方代表、乙方代表、监理人员共同对工程进行验收。若甲方代表未能按时参加验收,乙方可自行组织验收,且可视为甲方已认可并已同意乙方自行验收的结果。 七、付款方式: 本合同签订后五个工作日内甲方向乙方支付工程款¥元人民币(大写:元整)。 八、保修 - 1 -

热力管网施工组织设计(详细)

投标承诺综合说明 *******有限公司: 我公司对于被邀请参加本工程的施工投标甚感荣幸,在此表示深 感之谢意。 自接到贵单位的招标文件,施工图纸和有关答疑纪要后,我公司 即组成本工程投标小组,由公司领导亲自组织指挥,深刻领会招标文件精神,吃透设计图纸,严格按照《招标文件》、设计图纸及国家现行 有效的施工验收规范要求和我公司内控标准、作业指导书等要求,精心编制该工程的招标文件,现呈报贵方,供审批。 我公司将非常珍惜贵方给予的这次机会,我们将充分运用以往大 型设备安装工程所积累的成功经验,谒诚为贵方提供最良好的服务,使湖州市建设热电公司热力管网工程项目成为本市又一道亮丽的风景 线。 同时,若我公司中标,将承诺如下几点: 1、保证按合同要求进行施工和竣工,并在所有方面令业主感到满意,遵守业主所有合理的指示和要求。 2、组织落实:由公司主管经理亲自担任工程总指挥,由优秀的项 目经理担任本工程的项目经理,一旦中标,我公司将派出达到国内先进水平的队伍参与管理和施工。

3、质量目标:采用ISO9002 质量体系,达到一次性验收合格,确保工程质量达到优良目标。 4、工期目标:保证在61 个日历天的投标工期内圆满完成施工任务。 5、安全目标:达到无工伤、无事故、无险情,搞好文明施工,配合总包方共创“文明标化工地”。 6、保修时间:竣工验收合格后24 个月。 7、掌握新技术,运用新工艺,投入新设备,保证达到一流的技术,一流的设备,一流的效果。 8、公司施工富余力量承诺: 我公司除计划派往贵方工程管理及施工人员150 名(目前公司尚 有富余施工及管理人员45 人,可视工程进度情况随时调迁到贵方工程 现场。 **********工程有限公司 法人代表: 二***年二月十八日

相关文档