文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架质量标准JB-T10216

电缆桥架质量标准JB-T10216

电缆桥架质量标准JB-T10216
电缆桥架质量标准JB-T10216

电缆桥架标准 JB-T10216-2000

作者:admin 发表时间:2008-1-21 16:05:18 阅读:次

1 范围

本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等。

本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 12-1988 半圆头方颈螺栓

GB/T 93-1987 弹簧垫圈

GB/T 97.1-1985 垫圈

GB/T 700-1988 碳素结构钢

GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988)

GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(eqvIEC93:1980)

GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法

GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法

GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验 Db: 交变温热试验方法

(eqvIEC68-2-30:1980)

GB/T 2423.17-1993电工电子产品基本环境试验规程试验 Ka: 盐雾试验方法

(eqvIEC68-2-11:1981)

GB/T 2423.46-1997电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Ef: 撞击摆锤

(idt IEC68-2-62:1991)

GB/T 2575-1989 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法

GB/T 3857-1987 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法

GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材

GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) (eqvIEC 529:1989)

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法 (eqvISO 2178:1982)

GB/T 5270-1985 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqv

ISO2819:1980)

GB/T 5780-1986 六角头螺栓C级

GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 6892-1986 工业用铝及铝合金热挤压型材

GB/T 7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备(idt IEC439-1:1992)

GB/T 8013-1987 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范 (idt ISO7599:1983)

GB/T 8624-1997 建筑材料燃烧性能分级方法

GB/T 9978-1988 建筑构件耐火试验方法 (eqv ISO834:1975)

GB/T 10580-1989 固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件 (eqv ISO212:1971)

GB/T 11253-1989 碳素钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB/T 13384-1992 机电产品包装通用技术条件

GB/T 15568-1995 通用型片状模塑料 (SMC)

JB/T 6743-1993 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 3 定义、型号代号

3.1 定义

本标准采用下列定义。

3.1.1电缆桥架 cable supports system

由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。

3.1.2有孔托盘 cable tray system with hole in base area

由带散热孔的底板和侧边所构成的槽形部件。

3.1.3无孔托盘cable tray system no hole in base area

由底板与侧边构成的槽形部件。

3.1.4 梯架 cable ladder system

由侧边与若干个横化学剥蚀构成的梯形部件。

3.1.5 组装式托盘 cable tray system of assembly

由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。

3.1.6 水平弯通 bend mounted in the horizontal plane running

在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件。

3.1.7 水平三通 tee mounted in the horizontal plane running

在同一水平面以不同的三个方向连接托盘、梯架的部件。

3.1.8 水平四通 crose mounted in the horizontal plane running

在同一水平面以不同的四个方向连接托盘、梯架的部件。

3.1.9 垂直上弯通 bend mounted in the vertical plane running up

使托盘、梯架从水平面改变方向,向上延伸的部件。

3.1.10 垂直上三通 tee mounted in the vertical plane running up

在同一垂直面以不同的角度分开三个方向,向下连接托盘、梯架的部件。

3.1.11 垂直下弯通 bend mounted in the vertical plane running down

使托盘、梯架从水平面改变方向,向下延伸的部件。

3.1.12 垂直下三通 tee mounted in the vertical plane running down

在同一垂直面以不同的角度分开三个方向,向下连接托盘、梯架的部件。

3.1.13 垂直四通 crose mounted in the vertical plane running

在同一垂直面以不同的角度分开四个方向连接托盘、梯架的部件。

3.1.14 耐火电缆桥架cable tray system resistance to fire

由桥架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等组成,用以支撑电缆的、具有连续的刚性结构系统,该系统维持工作时能达到规定的要求(有些场合可简称耐火槽盒)。

3.1.15 支吊架 supports and pendants

直接支承托盘、梯架的承重部件。

3.1.16 附件 system accessory

用于完成辅助功能的系统组件,例如:电缆隔离、电缆固位、盖板等)。

3.1.17 额定均布负载 rated uniformly distributed load

产品在正常使用过程中所能允许施加的最大均布载荷。

3.1.18 跨距 span

两个相邻支架中点之间的距离(3m以上为大跨距)。

3.2 型号代号

3.2.1 桥架型号及代号

3.2.2 桥架型号示例

举例:

型号:GPQIA-200×50TH

含义:200mm×50mm钢制有孔托盘直线段电缆桥架,设计序号1,防护类型为湿热型。

3.2.3 附件及其代号

───盖板(G)

───直线连接板(BLJ)

───铰链式连接板(BLS)

───端头连接板(BDL)

───调宽板(BTK)

───调高板(BTG)

───调宽调高板(TKG)

───调角板(BTJ)

───隔板(BG)

───引下装置(YX)

───电缆卡具(DK)

───终端封头(ZF)

───伸缩节(SSJ)

───锁扣(SK)

───半圆头方颈螺栓(FJS)

───其他坚固件(QT)

3.2.4 基本支吊架及其代号

───托臂:可分为沿墙托臂(TBQ),立柱托臂(TBL),竖井托臂(TBS)等。

───立柱:可分为工字钢立柱(LZG),槽钢立柱(LZC),角钢立柱(LZJ),异型钢立柱(LZYX)等。───吊架:可分为角钢横担(HDJ)双杆式、槽钢横担(HDC)双杆式及方型吊框(DK)单杆式,吊杆用型材时可为圆钢吊杆(DGY),角钢吊杆(DGJ),槽钢吊杆(DGC)和异形钢吊杆(DGYX)。

───其它固定支架:如垂直或斜面支承的固定架等。

4 要求

4.1 正常使用条件

4.1.1 安装地点的海拔高度不超过2000m。

4.1.2 不同气候环境等级的参数见表6。

表6 不同气候环境等级的参数

环境参数等级

3K5L 3K6 3K6L 4K2

低温℃ -5 -20 -35

高温℃ +40 +55 +40 +40

低相对湿度% 5 10 10

高相对湿度% 95 100 100

凝露强度有有有

降水条件 mm/min —— 6

结冰条件—有有

4.2 特殊使用条件

4.2.1 敷设在不同化学腐蚀环境中见表7

表7 不同化学腐蚀的环境参数

4.2.2 敷设在消防线路中。

4.2.3 敷设在海拔2000m以上。

注:由用户与制造厂协商确定。

4.3 电缆桥架的结构要求

4.3.1 防护等级

a)无孔托盘(无盖无孔托盘除外)的整体防护等级应符合GB 4208-1993的规定,户内不低于IP30,户外不低于IP33。

b)耐火电缆桥架的防护等级应符合GB 4208-1993的规定,户内为IP40,户外为IP44。

4.3.2 材料

桥架所选用的材料应符合自身的相关标准。

a)钢制托盘、梯架及附件宜采用冷轧钢板制作,并应符合GB/T 700-1988中Q235A钢,和GB/T 11253中的有关规定。

b)铝制托盘、梯架及附件的板材、型材应符合GB/T 3880和GB/T 6892的规定。

C)玻璃钢制的托盘、梯架及附件,其材料应符合GB/T 15568的规定。其它非金属托盘、梯架应符合材料自身的有关规定。

d)螺栓、螺母、平垫、弹垫及半圆头方颈螺栓,应分别符合GB/T 5780、GB/T 6710、GB/T 97.1、GB/T 93和GB/T 12的规定。

e)耐火电缆桥架中直接与带电电缆接触的非金属材料应符合GB 8624-1997中B1级的规定。

f)支吊架所选用材料应符合自身的有关规定。

4.3.3 托盘、梯架常用规格

托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸见表8中符号“△”。典型图例见附录A。

表8 常用规格尺寸 mm

4.3.4 板材厚度

钢制托盘、梯架允许最小板材厚度见表9。

托盘、梯架直线单元的标准长度为2m、3m、4m、6m、8m。

4.3.5 直角弯通的弯曲半径

托盘、梯架直角弯通常用的内侧弯曲半径R为200mm、300mm、400mm、600mm、900mm。4.3.7 通风孔

有孔托盘底部通风孔面积,不宜大于底部总面积的40%。

4.3.8 梯架的横档

梯架的横档中心距不应大于400mm。横档的宽度不宜小于30mm。

4.3.9 焊接件质量要求

焊接表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

4.3.10 表面防护层技术要求

4.3.10.1 表面防护涂(镀)层技术要求见表10。(钢制桥架表面防护处理方式见附录C)。

表10 表面防护层技术要求

4.3.10.2 附件的防腐处理应与桥架的主体结构相一致,紧固件的防腐处理见表10。

4.3.10.3 各种类型的支、吊架其表面处理与托盘、梯架是否相一致,可由制造厂和用户协商而定。4.3.11 玻璃钢及其它非金属桁架的质量要求

4.3.11.1 玻璃钢及其它非金属桥架其外表面应平整、光滑无划痕、缺料、裂纹,色调不一致,斑迹等缺陷。锯、切、冲口断面及连接孔断面不得有分层毛刺。

4.3.11.2 玻璃钢及其它非金属桥架应具有一定的耐水性能和耐腐蚀性能。

4.3.11.3 玻璃钢及其它非金属桥架应具有可靠的绝缘性能,其表面电阻率应大于或等于108Ω,体积

电阻率应大于或等于107Ω?㎝。

4.3.11.4 玻璃钢及其它非金属桥架不应被点燃。如果被点燃应能限制火焰蔓延。

4.3.12 保护电路连续性

金属桥架系统,应有可靠的电气连接并接地。保护电路连续性的技术要求为:在有跨接点处连接电阻应小于等于50mΩ;无接点处连接电阻应小于等于5 mΩ/m。玻璃钢或其它非金属材料桥架根据需要可沿桥架全长另敷高专用接地线,其截面积大小可根据GB7251.1-1997中的7.4.3.1.7的有关规定,由用户与制造厂家协商。

4.3.13 机械负载

4.3.13.1 正常机械负载

桥架除包括其本身的重量外,还应包括其所能承受的电线电缆的机械负载。

a) 所需机械刚度可通过选择材料的厚度、形状来获得,或通过制造厂规定的固定支架距离来获得。

b) 桥架在承受额定均布载荷时,其相对挠度钢制的不宜大于1/200,铝制的不宜大于1/300,玻璃钢制的不宜大于1/200(见表11)

表11 典型电缆桥架载荷表

载试验可不做该项试验.

5.2.1 直线段及直线段接头部分机械负载试验

按表11给出的额定负载验证托盘、梯架在水平安装时其结构强度的可靠性。

5.2.1.1 样品要求

样品为直线段,不少于两件及必要的连接件.支吊架距离和额定均布负载值按表11的规定。直线段和直线段接头部分的负载试验分别按图1、图2进行布置。

5.2.1.2 试验负

载要求

可采用钢条、铅锭或其它非连续刚性材料。钢条可用厚3mm,宽30mm~50mm,长度不大于1m的扁钢,其它负载材料宽度不大于125mm,长度不大于300mm,最大重量不超过5Kg。

5.2.1.3 加载

按表11给定的额定均布负载乘以1.25即为试验负载值或是当支吊架间距大于2m时,按照制造厂产品技术条件提供的额定均布负载值,为了便于对梯架加载,允许用厚1mm,长度不大于1m的钢板或网板置放在支架跨距内横档上,两块钢板之间不能搭接,钢板重量应计入试验负载总重量.负载与试件侧边距离均为10mm~15mm。

5.2.1.4 试验结果

5.2.1.4.1当试验载荷加至额定值后,将支吊架、试件调整平稳,测量位于跨距中部两个侧边的中心值取其平均挠度值应符合表11的要求,精度等级为0.1mm。

5.2.1.4.2 试验完毕卸下试验负载,桥架不应有明显的永久变形。

5.2.1.4.3 接头部位在试验中和试验后(卸载后)保护电路应保持其功能。

5.2.2 弯通的负载试验

试验布置见图3,试验方法同5.2.1,试验结果的判定同5.2.1.4。

检测挠度值的r、s、t点应设在支撑端中部位置,偏差不应超过两支撑端之间距离的1/100。当两个支撑端之间为弧线时,(如图3(b)中a点至b点)其偏点不应超过a、b之间弧线距离的1/100。

5.3 支吊架负载试验

5.3.1 试品要求

制造厂应按不同的支吊架型式提供一组以上的组装形式,试验布置方法如图4.

5.3.2 试验负载材料

负载材料可采用钢块、铅锭或其它比重较大的材料。

5.3.3

5.3.3 试验负载

试验负载按下式确定:

Q=L(K0·qz+G)

式中:

Q 试验负载,kg;

K0 安全系数取K0=1.7;

L 支、吊架相邻两侧等跨布置时的跨距,m;

qz 每层桥架的额定均布负载kg/m;

G 托盘、梯架及盖板、附件的自重:kg/m。

5.3.4 加载

5.3.4.1 按托盘、梯架的两侧边在托臂上的位置吊挂负载,盛装负载材料的容器、吊具的重量应计入负载总重量。

5.3.4.2 试验时应分次加载,当立柱或吊杆支承多层托臂时,以各层托臂同时承受各自的试验负载进行整体试验.

5.3.5 试验结果

5.3.5.1 当试验载荷按本标准5.3.3加至额定值时,待支架稳定后测量图4中位移a、b,应符合本本标准

4.3.13.1中c)的要求,精度等级为0.1mm.

5.3.5.2 试验完毕,卸下试验负载,支吊架不应有明显的永久变形。

5.3.5.3 检查焊口或螺栓连接处不应有裂纹、变形损坏,卡式托臂不应有下滑。

5.4 撞击试验

5.4.1 试品要求

玻璃钢及其它非金属度品长度为250mm±5mm:三件(钢制桥架长度不受限制)。

5.4.2 试品布置见图5。

5.4.3 试验条件

金属制桥架可在常温下试验.玻璃钢或其它非金属材料制成的桥架,试验之前应进行连续240h,60℃±2℃的老化过程后,将试品放入恒温冰箱,箱中的温度应为-20℃,其误差为±2℃,2h后,将试品依次取出,在10s±1s的时间内完成试验。

5.4.4 试验方法

三个试品分别做底部及两个侧边的撞击试验,撞击的位置分别为底部及两侧边的中部。

试品的安装要求应符合GB/T 2423.46-1997中12.2的要求。

严酷等级按GB/T 2423.46-1997中表2,10J的撞击能量值来考核,撞击次数为各一次。

5.4.5 试验结果

经撞击试验后试品应不出现影响安全使用的变形和裂纹。

5.5 人工气候防护试验

5.5.1 应按表12中规定的试验项目、试验周期进行试验。防护类型试验可按用户要求选择,生产厂家必须做普通型(J)防护类型的试验。

表12 人工气候试验项目及周期

5.6

各种防护涂(镀)层的性能试验

不同防护涂(镀)层的电缆桥架应扫表13中规定的试验项目,依据相应的试验方法进行性能试验。

表13 各种防护涂(镀)层的性能试验项目

试验项目

试验方法

试验结果判定

表面防护层厚度

镀层

按GB/T 4956规定的试验方法 符合本标准4.3.10中表10

的规定

涂层

按GB/T 1764规定的试验方法

阳极氧化膜 按GB/T 8013规定的试验方法 附着力

镀锌层 按GB/T 5270-1985中1.8规定的划线划格试验方法

涂层 按GB/T 1720中规定的试验方法 均匀性

热浸镀锌层

按GB/T 6743-1993中附录B 规定的试验方法

电镀锌 采用测厚仪测试 涂层

目测

阳极氧化膜 按GB/T 8013规定的试验方法

5.7 保护电路连续性试验 5.7.1 试品要求

试品应包括两个直线段和与之配套的连接板及连接螺栓等,当防护层为非导电性涂层时,还应包括一组跨接导线。

5.7.2 试验准备

用相适应的除油剂将被试样品清洗干净,不得带有油污,并安装好附件。 5.7.3 试验方法及判定

在样品上通以25A±0.1A 的交流电,电流的频率为50HZ 至60HZ,是由一个空载电压不超过12V 的电源提供的。

按图6的布置测量距连接板各端50mm±20mm 处A 、B 之间的电压降,然后再测无接点处CD 之间的电压降。根据电流和电压降计算阻抗值,其中跨接点处应小于等于50mΩ,无接点处应小于等于5mΩ/m。出厂检验时,只检验A 、B 这间的阻抗值是否符合。

5.8 防护等级试验

防护等级试验方法依据GB 4208的有关规定。

5.9 耐火电缆桥架的耐火等级试验

5.9.1 试验装置

a) 耐火试验炉应满足GB 9978-1988第2章的要求。

b) 试验变压器

三相星形连接的电力变压器,其在试验电压下的额定电流应不小于3A。变压器的每一相应通过一只3A的熔丝与试样相连接,并在必须接地的中性回路中串入一只5A的熔丝。

C)保险

选用额定电流为3A和5A的RLS系列快速熔断器。

5.9.2 试验条件

5.9.2.1 升温条件应满足GB 9978-1988 3.1的要求

5.9.2.2 压力条件应满足GB 9978-1988 3.1 的要求

5.9.2.3 受火条件

耐火电缆桥架受火情况为:(柱)支承、耐火电缆桥架四面受火。

5.9.3 试品要求

进行耐火试验的桥架应包括以下几个部分:

a) 至少应有两直线段耐火电缆桥架,其受火总长度不应小于4m,耐火电缆桥架外形尺寸(宽×高)最大为500mm×500mm,试件总长度为5.4m~6.0m。

b)有足够的与实际使用情况相符的连接件。

C)支承受用柱支承,但柱子的截面尺寸要由柱子实际承受的额定荷载计算而得,柱子高度应使桥架满足四面受火的要求,并保证桥架顶面与炉顶距离不小于150mm。

d)满足如下要求的电缆

1)动力电缆

1根额定电压600/1000V聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆VV3×4+1×2.5。

2)控制电缆

1根额定电压300/500V聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,总屏蔽电子计算机用电缆:DJYVP1×2×1.5。1根额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆:KVV2×1.5。

5.9.4 试件安装

5.9.4.1 桥架安装

先在试验炉内安装好柱支承,然后安装耐火电缆桥架。应使耐火试验炉内至少含有一个接头,耐火电缆桥架

两端支承柱在试

验炉两端支点上。

安装简图见图7。

5.9.4.2 耐火电缆桥架内电缆的敷设

耐火电缆桥架内电缆的敷设见图8。

5.9.4.3 加载

在安装好桥架并敷设试验电缆后,把附加荷载均匀地布置在整个耐火电缆桥架长度上(荷重块方式加载)。加载点应避开试验电缆。

5.9.4.4 接线

把耐火电缆桥架的盖盖好,并使电缆伸出耐火电缆桥架两端适当距离,耐火电缆桥架两端用轻质不燃材料(如硅酸铝棉毡)密封。耐火电缆桥架内每根电缆接线如图9、图10所示。

5.9.5 试验程序

5.9.5.1 试验的开始与结束

将电缆通电,并调整变压器至电缆额定电压。检查加热炉内热电偶记录下来的初始温度,当接近试件中心热电偶的温度达到50℃时,所有测量仪表开始工作,试验开始。试验期间应按本标准5.9.5.2要求进行观测。试验过程中,试件达到本标准5.9.6规定的判定的条件时,试验即可终止。或者没有达到本标准5.9.6规定的判定条件,但已达到预定的维持工作时间时,试验也可终止。

5.9.5.2 测量与观察

5.9.5.2.1 试验炉内压力的测量

试验炉内温度应每隔1min测量一次并记录。

5.9.5.2.2 试验炉内压力的测量

试验炉内压力应每隔2min测量一次并记录。

5.9.5.2.3 电缆维持工作时间的测量

耐火试验开始后,应随时观察3A保险情况,并记录下3A保险中断的时间。

5.9.6 判定条件

桥架内电缆漏电流达到3A时,即表明该桥架已不能维持其内部电缆继续工作,丧失耐火能力。此时即为桥架的维持工作时间。

5.10 玻璃钢及其它非金属桥架除作5.1~5.9的相关试验外,还应作下列性能试验。

玻璃钢及其它非金属桥架的性能试验见表14。

表14 玻璃钢及其它非金属桥架的性能试验

6 检验规则

6.1 检验分类

桥架的检验分型式检验和出厂检验两类。

6.2 型式检验

型式检验的目的是难验证桥架的性能是否达到标准的要求。有下列情况之一时,应进行型式检验;

a) 新产品试制定型鉴定或老产品转厂生产时;

b) 产品投产后如结构、材料、工艺上有较大改变,可能影响产品性能时;

c) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时;

d) 成批生产的产品,每六年进行一次周期性检验。

6.2.1 防护层的试验需采用同一批材料、工艺的样品分别平行进行试验。其余各项试验可按任意次序在同一产品上进行。

6.2.2 型式检验项目包括:

a) 外观检查(见5.1);

b) 机械负载试验(见5.2);

c) 支吊架负载试验(见5.3);

d) 撞击试验(见5.4);

e) 表面防护层人工气候试验—交变湿热试验(见5.5);

f) 表面防护层人工气候试验—盐雾试验(见5.5);

g) 表面防护层厚度试验(见5.6);

h) 表面防护层附着力试验(见5.6);

i) 表面防护层均匀性试验(见5.6);

j) 保护电路连续性试验(见5.7);

k) 防护等级试验(见5.8);

l) 耐火电缆桥架的耐火等级试验(见5.9);

m) 玻璃钢及其它非金属桥架的火焰蔓延试验(见5.10);

n) 玻璃钢及其它非金属桥架的耐水性试验(见5.10);

o) 玻璃钢及其它非金属桥架的耐化学腐蚀性试验(见5.10);

p) 玻璃钢及其它非金属桥架的耐工频电气强度试验(见5.10);

q) 玻璃钢及其它非金属桥架的表面电阻率试验(见5.10);

r) 玻璃钢及其它非金属桥架的体积电阻率试验(见5.10);

注:1)金属桥架的检验项目为1、m、n、o、p、q、r除外的全部项目。

2)玻璃钢及其它非金属桥架的检验项目为g、h、i、j、l除外的全部项目。

3)耐火电缆桥架的检验项目为m、n、o、p、q、r除外的全部项目。

6.2.3 型式检验的合格判定规则

所有型式检验都能通过,才能认为桥架的型式检验合格。

6.3 出厂检验

出厂检验是指产品正式出厂前,制造厂对桥架检查其材料、工艺、装配是否合格。

6.3.1 出厂检验项目

出厂检验项目包括:

a) 外观检查(见5.1);

b) 防护层厚度检查(见5.6);

c) 保护电路连续性试验(见5.7);

电缆桥架国家新标准

电缆桥架国家新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质南京桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号 C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为mm 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为mm 4.要求 4.1 正常使用条件:

a) 温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3 材料 4.3.1制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4 外观 4.4.1电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。表3 4.4.2电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6 电缆桥架表面处理 4.6.1电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定. 4.6.2附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。 4.6.3喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 4.6.4表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 标签: 分类:电工电气 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。 桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型: 一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种:

1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。 桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括: 一、直线连接板,可简称直接板。 二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。 三、连续铰连板,可简称软接板。 四、变宽连接板,可简称变宽板。 五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。 七、转弯连接板,可简称弯接板。 八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。 九、电缆桥架盖板。 十、隔板。 十一、压板。 十二、终端板。 十三、引下件。 十四、竖井。 十五、紧固件。 支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括: 一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。 二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。 三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。

桥架电缆敷设有哪些要求.doc

桥架电缆敷设有哪些要求 1.桥架安装应因地制宜选择支、吊架,桥架可水平、垂直敷设,可转直角或斜角,可进行T 形或十字形分支。按设计要求,可由宽变窄,由高变低或由低变高。桥架上升和下降敷设,一般按45o斜坡进行变化。在某段内桥架的支、吊架应一致。 2.桥架安装应有利于穿放电缆,桥架安装后应进行调直,桥架应用压片固定在支架上。 3.支持桥架的支、吊架长度应与桥架宽度一致,不应有长短不一致的现象。 4.电缆桥架严禁采用电、气焊接。接地螺栓应由制造厂,在未喷漆前焊在每节端部外缘。施 工时,应用砂纸磨去螺栓表面油漆,再进行接地跨接。 5.电缆上、下桥架应通过引下设置,在安装引下装置的部位两侧1m处,增设加强支、吊架。 6.桥架在水平端每1.5-3m设置一个支、吊架;垂直段每1-1.5m设置一个支架;距三通、四 通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。 7. 桥架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100-150mm间距,间距两端应进行接地跨接。 电缆桥架的安装说明 电缆桥架系指电缆梯式桥架、电缆托盘桥架及密封式桥架(金属线槽)。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及不锈钢制等。钢制桥架表面处理分为热镀锌、冷电镀锌、粉末静电喷涂、热浸锌等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安

装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接、膨胀螺栓固定等。吊装金属线槽主要用于室内灯具安装时使用。 施工时要按已批准的设计进行,一般要求如下。 1.金属线槽布线 (1) 金属线槽布线一般适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。 (2) 同一回路的所有相线和中性线,应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。 (3) 金属线槽垂直或倾斜安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 (4) 由金属线槽引出的线路,可采用金属管、硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。 (5) 线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。 (6) 金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。

钢制电缆桥架设计规范

中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 条文说明 1 总则 制定本规范总的原则要求。 把工程设计与制造共同遵守的规则,纳入同一标准,这是电缆桥架工程应用实践的需要。 电缆桥架工程是一个系统工程,涉及面广、合理的布局可达到节省空间,缩短距离,减少浪费,安全运行的目的。 确保产品质量和工程质量是制定本规范的目的。针对桥架市场存在未经检测、鉴定,不符合国家标准的产品涌入工程的实际情况,必须明确桥架产品实行质量检测(型试试验)合格。 根据《标准化工作导则》GB/T 1标准,新产品试制应通过鉴定或评定。 电缆敷设工程使用钢制电缆桥架时,还应遵守现行有关工程设计标准的规定。 2 术语 本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。

根据实际部件定义。 与美国电气制造商协会标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 与标准的定义相同。 与标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”,这样定义内涵较明确。 用以改变电缆桥架方向和尺寸的一种装置,在标准中称为电缆托架配件。根据其功能和大多数厂家的习惯,现定义为“弯通”。这样含义明确,又避免与其他附件混淆。 本条1~7款系按部件功能定义。 弯通的弯曲半径应定义为弯通内侧两直角边的内切圆半径。 折弯形弯通,是大多数厂家的习惯做法。折弯线即内切圆两切点连线,其长度为√2R。内切圆两切点连线与内侧两直角边形成两个135°钝角,使敷设电缆圆滑转弯,不致损伤电缆(如图1所示)。

电缆桥架规范要求

电缆桥架规范要求 篇一:电缆桥架安装要求及规范 电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气 管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电 缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆 的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方

式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐 弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯 点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、

电缆桥架分类及国家标准

电缆桥架分类及国家标准 桥架分成槽式、托盘的来式和梯架式、网文件格式等构造,由支撑架、托臂和安裝配件等构成。房屋建筑内电缆桥架能够单独搭建,还可以附属在各种各样建(构)筑物和地下综合管廊自支撑架上,应反映构造简易,造型设计美观大方、配备灵便和检修便捷等特性,所有零件均需开展热镀锌解决。安裝在房屋建筑外室外的电缆桥架,如果是在相邻海滩或归属于浸蚀区,则材料务必具备防腐蚀、耐湿气、粘合力好,抗冲击抗压强度高的物理性能特性。 电缆桥架分类: 常常能够看到的桥架型号规格分别是:没孔托盘的电缆桥架(槽式电缆桥架)、梯式桥架、有孔托盘电缆桥架(托盘式电缆桥架)。这三种电缆桥架都有各的优势,是现阶段中国应用数最多的型号规格,接下去大家看一下详解。 1.槽式桥架是一种密封式型桥架,它很适用铺设计算机电缆、电力电缆、热电阻电缆线以及它高精度系统软件的变频电缆的屏蔽掉影响和重浸蚀自然环境中

电缆线的安全防护都是有不错的实际效果,考虑到槽式直达作屏蔽掉时、金属表面处理用热镀锌。 2.托盘式桥架是原油、化工厂、电力工程、轻工业、电视机、通讯器材等层面运用最普遍的一种,它具备重量较轻、荷载量大、造型设计美观大方、构造简约、安裝便捷等特性,它既合适用以动力电缆的安裝,也适用变频电缆的铺设。 3.梯方式桥架具备净重轻柔、工程造价低、造型设计与众不同、安裝便捷、排热性、透气率好等特性,它一般适用直轻大电缆线的铺设,很适用高、低动力电缆的铺设。

电缆桥架国家标准薄厚: 注:国家行业标准一般是比较严密对安全系数标准很高的建筑项目而应用的较多。 <100毫米电缆桥架总宽<150mm~时,厚薄需挑选1.5mm <150mm电缆桥架总宽<400mm~时,厚薄就得挑选1.5mm至1.8mm <400mm电缆桥架总宽<600Mm~时,挑选1.8mm至2.0Mm <600Mm电缆桥架总宽<1200Mm~时,挑选2.0Mm至2.5mm

-电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围 本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1 主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2 辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3 所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4 桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5 电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2 电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机做通讯联络)。 3.3 作业条件: 3.3.1 配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 3.3.2 其他工种作业情况:顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行桥架敷设及桥架内电缆敷设。

电缆桥架安装规范及要求

电缆桥架安装规范 一、电缆桥架的品种选择 1.需屏蔽电气干扰的电缆网络或需要有防护外部(如:有腐蚀液体、易燃粉尘等环境下的电缆敷设)应该选用槽式复合型防 腐屏蔽电缆桥架,且需要带盖。 2.强腐蚀性环境下应当使用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架、等附件也要使用同样的材料,以提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加 盖板。 3.除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃钢阻燃桥架或钢质普通型桥架。电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加盖板。 4.在工作通道或者户外跨越道路段式,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道是,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用支架。 5.大跨距(>3m)时要选用复合型桥架。、 6.户外要选用复合环氧树脂桥架。 二、规格选择

1.桥架的宽度和高度应符合电缆填充率不超过有关规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需预 留10-25%的发展余量。 2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件与桥架相配套。 3.支、吊架规格的选择,应该按照桥架规格、层数、跨距等 条件配置。并应该满足载荷的要求。 三、支、吊架的配置 1.户内支、吊架跨距一般采取1.5-3m,户外立柱中跨距一般采 取6m。 2.非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽带<300mm时,应该在据非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应该增设一个支、吊架。 3.桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350。 4.桥架直线段每隔50m应该预留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、防火 要求桥架防火的区段,必须采用钢制或者阻燃材料。 五、接地

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协 会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式 四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷 漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数

电缆桥架敷设规范要求(可编辑修改word版)

8.10 电缆桥架布线 8.10.1 电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。 8.10.2 在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。 8.10.3 电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专用房间内外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。 8.10.4 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5—3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m。 8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定: 1 电力电缆桥架间不应小于0.3m; 2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于o.5m,当有屏蔽板时可减少到 0.3m; 3 控制电缆桥架间不应小于0.2m; 4 桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于o.3m。 8,10,6 当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行或上下平行敷设时,各 相邻电缆桥架间应预留维护、检修距离。 8.10.7 在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。 8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1 lkV 以上和lkV 以下的电缆; 2 向同一负荷供电的两回路电源电缆; 3 应急照明和其他照明的电缆; 4 电力和电信电缆。 当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。 8,10.9 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液 体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合本规范表8.5.7 的规定。 8. 10.11 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不应小于桥架内电缆最小允许弯曲半径的最大值。各种电缆最小允许弯曲半径不应小于本规范表8.7.1 的规定。8,10.12 电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁处进行连接。 8.10.13 钢制电缆桥架直线段长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m 时,宜设置伸缩节。电缆桥架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置。 8.10.14 金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不应少于2 处与接地保护导体(PE)相连。

电缆桥架质量标准JB-T10216

电缆桥架标准 JB-T10216-2000 作者:admin 发表时间:2008-1-21 16:05:18 阅读:次 1 范围 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等。 本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 12-1988 半圆头方颈螺栓 GB/T 93-1987 弹簧垫圈 GB/T 97.1-1985 垫圈 GB/T 700-1988 碳素结构钢 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988) GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(eqvIEC93:1980) GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法 GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验 Db: 交变温热试验方法 (eqvIEC68-2-30:1980) GB/T 2423.17-1993电工电子产品基本环境试验规程试验 Ka: 盐雾试验方法 (eqvIEC68-2-11:1981) GB/T 2423.46-1997电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Ef: 撞击摆锤 (idt IEC68-2-62:1991) GB/T 2575-1989 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法 GB/T 3857-1987 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法 GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材 GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) (eqvIEC 529:1989) GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法 (eqvISO 2178:1982) GB/T 5270-1985 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqv ISO2819:1980) GB/T 5780-1986 六角头螺栓C级

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围 本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1 主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2 辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3 所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4 桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5 电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。

桥架内电缆敷设施工工艺规范

桥架内电缆敷设施工工艺标准 1 使用范围 本工艺适用于10kV 及以下一般工业与民用建筑电气工程控制电缆(包括计算机电缆)及电力电缆在桥 架内的敷设工程。 2 施工准备 2.1 原材料、半成品的要求 2.1.1 型号规格及电压等符合设计要求,并有合格证。矿用橡套软电缆、交流额定电压3kv 及以下铁 路机车车辆用电缆、额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯电缆需“CCC”认证标志。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤,明显皱褶扭曲现象。橡套、塑料电缆外皮及绝 缘层无老化及裂纹。 2.14 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示庄、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬酸脂、白 布带、电缆头附件等均应符合要求。 2.1.5 电缆出厂检验报告符合标准: 2.1.6 对电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有疑义时,应按批抽样并送到有资质的试验室检测。 2.2 主要工机具 主要机具见下表。 主要机具一览表 序号 机具名称 单位数量 用 处 1 电缆牵引端个 1牵引电缆时连接卷扬机和电缆首端的金具,用于牵引重量较小的电 缆 2 牵引网套个1牵引电缆时连接卷扬机和电缆首端的金具,用牵引重量较小的电缆 3 防捻器个1牵引电缆消除钢丝蝇逐步形成电缆的扭转应力 4 电缆滚轮 个若干 敷设电缆时的电缆支架,用于减小摩擦和保护电缆,滚轮间距 1.5~3m 5 电动滚轮 个 现场定 敷设电缆时利用其摩擦力推动电缆的外护层,减小牵引力和侧压力 6 电缆盘千斤顶支架 个 2 敷设电缆时支撑电缆盘,以便电缆盘转动 7 电缆盘制动装置 个 1 用于制动电缆盘 8 管口保护喇叭 个 现场定 钢管内敷设电缆时,在管口处保护电缆 9 卷扬机 台 1 敷设电缆时用于牵引电缆 10 吊链 个 2 敷设电缆时用于提升电缆 11 滑轮、钢丝绳、大麻 绳 个 现场定 敷设电缆时用于牵引电缆 12 绝缘摇表 个 1 遥测电缆绝缘 通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内

-电缆桥架安装和桥架内电缆敷设规定

电缆桥架安装和桥架内 电缆敷设规定 依据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 主控规定项目 1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接 地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: a、金属电缆桥架间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或 接零(PEN)干线相连接; b、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯线接地,接地线最小 允许截面积不小于4mm2; c、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 一般规定项目 1、电缆桥架转弯处弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半 径(见表); 电缆最小允许弯曲半径

2、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m; 垂直安装的支架间距不大于2m; 3、当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措 施。螺帽位于桥架外侧; 4、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当无设 计要求时,与管道的最小净距符合规定(见表); 与管道的最小净距(m) 5、桥架内电缆敷设应符合下列规定: a、大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点; b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处

等做密封处理; c、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔5~10m处固定点;电缆的首尾、末端和分支处应设标志牌;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距(见表)。 电缆固定点的间距(mm) 电缆种类固定点的间距 全塑型1000 电力电缆 除全塑型外的电缆1500 控制电缆1000

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

桥架安装规范

一、范围 本工艺适用于工业和民用工程中动力、照明、仪表和弱电分项敷设10kV及以下电力电缆、控制和弱电电缆的钢制电缆桥架安装。 二、定义 本标准采用下列定义 由钢制梯架或托盘的直线段、弯通和变宽直通等以及支吊架组合、用以支承电缆、具有密接连续的刚性结构系统的全称(托盘分为有孔、无孔和组装式三种。小规格的无孔托盘,常称为线槽,用为敷设电线)。 又称截面利用率。是桥架内敷设的电缆和电线包括其绝缘层在内的总截面占桥架内截面的百分比。 承载桥架的立柱、托臂、一字型、L型和门型等支持件的总称。 安装和检修时除了桥架和电缆(电线)自重以外可能加在桥架上的载荷。 三、工艺流程 ┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ 技术和物资准备┣━━→┃桥架检查┣━━ ┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃桥架定位┣━━→┃支吊架制作安装┣━━ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ ━→┃桥架安装┣━━→┃桥架接地┣━━━ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃质量自检和互检┃

┗━━━━━━━━━━┛ 四、工艺过程 1. 熟悉桥架施工图(设计内容见附录A)和有关的电缆与电线敷设图、有关的建筑结构图及其它有关专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋和工艺管道及设备布置图)。了解可能与桥架平行相近、交叉、甚至可能重合的风管、水管、工艺管及各种设备走向、位置,了解各种管道和设备内的介质及表面温度、有无保温,了解桥架支、吊架安装部位的建筑部位(顶、墙、柱等)的承重能力和牢度,了解桥架走向、桥架类型及敷设在桥架内的电缆型号、规格、直径和单位长度重量等。从保证施工质量、安全和使用(和投产)要求的角度,认真审图,提出设计施工图存在问题和解决问题的建议,请设计单位及时解决。 2. 审查桥架施工图时,应特别注意以下三个方面是否存在问题: A. 电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度应满足电缆最小弯曲半径的要求。桥架的弯通应满足经过该弯通的电缆最小弯曲半径要求。 B. 载荷较重的桥架沿混凝土墙、现浇混凝土楼板敷设时,应尽可能埋设安装支、吊架用的预埋件。在振动大的场所振动可能影响膨胀螺栓牢度的部位,应埋设安装支、吊架的预埋件。 C. 在高层建筑里吊顶与楼板之间净距较小、各种管道比较集中的部位,桥架安装应不会影响其它管道和设备安装、应不影响吊顶高度。 3. 编制《施工预算》、《施工方案》(或《简要施工方案》),按预算和方案及工程计划进度,提出供料、机具和计量器具计划,由物资部门(或建设单位)及时提供桥架、附件和吊、支架,提供机具和计量器具。 4. 在选择桥架时,除了必须由公司规定的合格分供方供应外,还应注意符合设计规定的规格、结构形式(梯架、有孔托盘还是无孔托盘)。桥架的板材厚度,在设计的施工图中不作规定时,可见表1。 表1 桥架允许的最小板材厚度

2011年电缆桥架国家规范标准[1]

2011年电缆桥架国家标准线槽国家标准 电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶2006为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。(施行日期:2006..8.1) (托盘、梯架宽度) 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度≤150~ 1.0 150<电缆桥架宽度≤300~ 1.2 300<电缆桥架宽度≤500~ 1.5 500<电缆桥架宽度≤800~2.0 电缆桥架宽度>800~ 2.2 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四 种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、 镀锌后喷涂或喷漆。 3.3型号 4.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 结构参数长度L宽度B高度B 尺寸系列 2000、3000、 4000、6000100、200、300、 400、500、600、 800 60、75、100、150、200 注:尺寸系列以外的特殊要求,可按合同双方协议制造。3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为毫米 宽度B允许最小板厚

电缆桥架安装规范及验收要求

槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架产品的选用要点: 1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。 2、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。 3、在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。 4、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。 5、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。 6、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。 7、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许

弯曲半径。 8、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。 9、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。 10、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。 玻璃钢桥架安装相关规定 玻璃钢桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段玻璃钢桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节玻璃钢桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置; 2.玻璃钢桥架应在桥架接头两端0.5m处、每间距1.5~3m处、转弯处、垂直桥架每隔1.5米处这些地方分别设置吊架或支架; 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象; 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧; 5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方; 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线; 8. 桥架安装时:桥架左右偏差不大于50mm;桥架水平度每米偏差不应大于2mm;桥架垂直度偏差不应大于3mm 电缆桥架中的一般术语 电缆桥架各部件名称含义及一般术语: 梯架:梯形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由两根纵向侧边与若干根横档构成的梯形

相关文档
相关文档 最新文档