配电网SBH15-M型非晶合金油浸式

变压器技术规范

前言

按照南方电网有限责任公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,科学地建立健全中山供电局的标准体系,指导和规范本企业配电运行管理的工作,实现配电运行管理标准化、科学化、现代化,加速技术进步和提高企业经济效益,特制定本规范。

本规范执行国家和行业有关法律、法规、规程和规范,执行南方电网公司、广东电网公司的有关文件精神,并结合中山供电局的实际而制定。

本规范由中山供电局生技部负责解释。

1.应遵循标准

规范中所有设备及其备品备件,除本规范中规定的技术参数和要求外,均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。现行标准如下:

GB 1996 电力变压器第1部分总则

GB -1996 电力变压器第2部分温升

GB -2003 电力变压器第3部分绝缘水平绝缘试验

和外绝缘空气间隙.

GB -2003 电力变压器第5部分承受短路的能力GB --1996 电力变压器第4部分分接和联接方法 GB /T6451 ---1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T10318 ---2002 油浸式非晶合金鉄心配电变压器技术参数和要求

JB/T10088 ---1999 6-220kva变压器噪音等级

GB 50150 ---1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T15164 --1998 油浸电力变压器负载导则

GB 3096 -1993 城市区域环境噪声标准

JB/T 3837 -1996 变压器类产品型号编制方法

JB/T 10318-2002《油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数》

2. 环境及系统条件

环境条件

周围空气温度

最高温度: 45℃(24小时内平均值≤35℃) 最热月平均温度: 30℃

最低温度: -10℃

最大日温差: 25K

海拔高度: ≤1000m

环境湿度: 日平均相对湿度不大于95%

日平均水蒸汽压力值不超过

月平均相对湿度不大于90%

月平均水蒸汽压力值不超过

地震烈度:7度

污秽等级:Ⅲ级

安装场所:户内、户外

系统条件

系统电压:10kV

系统频率:50Hz

系统中性点接地方式:不接地、消弧线圈接地。

3 主要电气参数及附件配置要求

3.1主要电气参数

型号: 全系列SBH15型非晶合金铁心油浸式配电变压器,结接方式:D/YN11

变比:10/;或;(具体在技术协议中确定)

内绝缘水平:

变压器的每一绕组及中性点端子的内绝缘水平和试验电压见表1。

表1

套管

1)套管的类型: 纯瓷套管

2)套管的额定电压:应与变压器的额定电压相适应。

3)套管的额定电流: 应与变压器的最大负载能力相一致。

4)套管的瓷套颜色:深褐色。

5)套管的试验电压:

套管在干、湿条件下应能承受表2规定的试验电压。

表2

注:雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

主要配置要求:

变压器油是10号矿物油,真空注油,不得加任何添加剂。其击穿电压:≥40kV、介质损耗因数tanδ(90℃):≤%。

盘式油位指示器,且指示清楚。

当变压器容量在160KVA及以上时,则低压侧接线柱要求配置变压器牙(或称接线板,便于连接低压出线)。

容量800KVA及以上的配变装有油速动继电器及温度计。

容量800KVA及以上的配变装有压力释放器。当内部压力达到50kPa时,应可靠动作,低于35Kpa时关闭。

4 性能要求

温升限值:

变压器在连续额定容量稳态下的温升限值如下:

顶层油温升: 60K (用温度计测量);绕组平均温升: 65K (用电阻法测量)。

铁心、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80 K,并保证不使其相邻的部件受到热损坏或使油过渡老化。

损耗偏差:

短路阻抗偏差:(按国家标准,详见附表1)

空载电流偏差:(按国家标准)

空载电压比偏差:(按国家标准,详见附表1)

负载能力:

应满足GB/T15164《油浸式电力变压器负载导则》规定的要求。

中性点引出线及端子应具有与相线及端子相同的通流能力。

绕组电阻的不平衡率:

绕组电阻的不平衡率相应不大于4%,线应不大于2%。

变压器的噪声水平: 符合GB3096-93《国家城市区域环境噪声标准及测量方法》和国家相关标准。

变压器承受短路的能力:

变压器承受短路的耐热能力:

变压器在任一分接下,应能持续承受3S时间的外部短路耐热能力的电流,并且其绕组温度应不超过250℃(铜)。

变压器承受短路的动稳定能力:

变压器在任一分接下,应能承受国家标准所规定的短路试验电流值而不损坏。

5.结构要求

铁心:

为改善铁心性能,供方应选用的优质进口非晶合金铁心,整个铁心组件均衡严紧,不应由于运输和运行中的振动而松动。

绕组:

绕组应采用优质厂家QQ型无氧铜导线。

绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,绕组和引线应绑扎得足够牢固,真干燥后组成一个钢体,引线为软联接,并自锁装置,可防止由于运输、振动和运行中短路时,产生相对位移。

油箱:为板式油箱及板式散热器片。

变压器油箱下部应装有足够大的放油阀。

变压器应在油箱下部壁上装有密封取油样阀。

在变压器油箱底部应按国家标准规定装有排油装置.

油漆和防锈要求

变压器油箱内外及附件除有色金属和镀锌铁件外,所有金属件均应除锈喷漆,油漆具有自防污能力,并采取措施防止运输和吊装中漆层剥落与变质,颜色为军品绿色。

铭牌的要求

变压器铭牌应采用不锈钢材料制作,并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应清晰且安装牢固。

在铭牌上必须标志的项目应符合国家标准中第7章的规定。

6.试验

变压器应按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验。

出厂试验项目:按国家标准要求并每台出厂增加雷电冲击试验项目型式试验项目:按国家标准要求

特殊试验项目:按国家标准要求(提供型式试验报告)

特殊试验项目:按国家标准要求。

7.厂商应提供的图纸及技术文件

厂商提供的图纸资料

供方向需方提供最终版的用于设计、检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸和有关技术资料.

厂商应提供的技术文件和服务

产品合格证书;

产品试验报告,包括出厂、型式试验报告;

使用说明书;

运行、检修手册及其有关资料;

备品备件等清单;

厂家对产品提供终身保修。

8.附表1

附表1:变压器技术参数表

配电室安全管理规范-(38171)

配电室安全管理规范 参考国标DB11/ 527—2008 西安秦人品牌设计有限公司关注企业目视化设计制作。 1 范围 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求、变配电室设备设施、变配电室运行、变配电室人员的安全管理。 本标准适用于变配电室的安全管理。 本标准不适用于井下变配电室的安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志 GB 4208 外壳防护等级分类 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50053 10kV及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50059 35-110kV变电所设计规范 GB 50060 3-110kV高压配电装置设计规范 AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 3 术语和定义 以下术语和定义适用于本标准。 3.1 五防 function of five-precaution 包括防止误拉合断路器;防止带负荷拉合隔离开关(或推拉小车);防止带电挂地线(合接地刀闸); 防止带地线合开关(合刀闸);防止误入带电间隔。 4 一般要求 4.1 生产经营单位应加强变配电室安全生产管理,建立、健全变配电室安全生产责任制度,完善安全 生产条件,确保安全生产,并依法开展变配电室从业人员的安全教育和培训,保证从业人员具备必要的 安全生产知识和应急救援知识。 4.2变配电室从业人员应贯彻落实本单位有关变配电室的安全生产责任制和各项安全管理制度,熟悉

非晶合金变压器简介

非晶合金油浸式变压器简介 一、概述 非晶合金变压器是采用新型导磁材料——非晶合金带材来制作铁心的新型高效节能变压器。非晶合金变压器的最突出的特点就是空载损耗和空载电流非常小,SH15型非晶变比用硅钢片作为铁心的S9型变压器空载损耗下降70%以上,空载电流下降约80%,是目前节能效果非常好的配电变压器。是符合国家经委、计委颁布的《中国节能技术大纲》精神的理想电气产品。自1982年美国通用电气公司研制的非晶配电商业投运以来,这二十多年来非晶变已经在国内、国外电网上普遍运行了。 二、非晶合金变压器的发展历程 1、国外发展历程 非晶合金变压器技术最早是由美国首先发展起来的,其主要发展历程如下:1960年,美国加利福尼亚大学在金和硅的合金中发现一种导磁的非晶合金;1974年,美国联信公司研制出铁基非晶合金,同年,美国通用电气公司发现非晶合金具有低单位损耗特性;1978年,美国研制出10kV A非晶合金变压器;1982年,美国通用电气公司、美国电力研究所和帝国电力研究公司联合研制的非晶合金变压器投入运行;1986年,美国通用电气公司开始商业化批量生产非晶合金变压器。目前非晶合金变压器技术已在世界上许多国家都得到应用和发展,在瑞士、英国、西班牙、加拿大、日本、印度、菲律宾、台湾等国家和地区都有非晶变制造厂。 2、国内发展历程 我国非晶合金变压器技术应用与发展相对较晚,1985才开始非晶合金变压器的研制工作,但近几年来发展相对较为迅速,主要发展历程如下:1985年,上海变压器厂引进国外非晶合金铁心,装配完成一台30kV A的非晶合金变压器,同年,上海钢铁研究所研制出100kV A的三相叠片式非晶合金变压器;1991~1995年,国内联合了上海变压器厂、天津变压器总厂、北京变压器二厂、保定变压器厂、辽阳变压器厂和佛山变压器厂6家生产厂,试制完成额定容量为160、200、315kV A和500kV A 等4种规格的样机6台;1998年,上

城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范 第一章绪论 1.1 课题来源及研究的目的和意义 目前正在进行的城市电网建设改造工程,城市配网规划是城市总体发展规划的关键和基础,也是城市配网建设、改造的依据。配网是传输电能的高速公路,唯有网架结构合理、选点布局科学,才能切实提高供电可靠性和电压合格率,要结合地方经济发展的政策和居民生活用电水平的增长,做中长期的规划和预测,逐一排查电网的薄弱环节,按照区域性、季节性经济电流密度选择导线;按照适当的超前原则,做好配电设备的选型工作,精除用电“瓶颈”现象。面对未来几年巨大的资金投入,如何科学地完成城市配网规划工作,提高供电质量、供电安全和可靠水平,合理有效地利用资金和节能降耗,取得最大的经济和社会效益,乃是各级决策者都十分关注的问题,它具有巨大的社会和经济意义。 1.2 国内配电网规划的规定 城市配电网规划应根据城市国民经济和社会发展规划、地区电网规划和相关的国家、行业标准编,配电网规划的年限应与城市国民经济和社会发展规划的年限选择一致,近期宜为5年,中期宜为10年,远期宜为15年及以上。 配电网规划宜按高压配电网和中低压配电网分别进行,两者之间应相互衔接。高压配电网应编制近期和中期规划,必要时应编制远期规划。中低压配电网可只编制近期规划。 配电网规划应在对规划区域进行电力负荷预测和区域电网供电能力评估的基础上开展。配电网各阶段规划宜符合下列规定: 1、近期规划应解决配电网当前存在的主要问题,通过网络建设、改造和调整,提高配电网供电的能力、质量和可靠性。近期规划应提出逐年新建、改造和调整的项目及投资估算,为配电网年度建设计划提供依据和技术支持。 2、中期规划应与地区输电网规划相统一,并与近期规划相衔接。重点选择适宜的网络接线,使现有网络逐步向目标网络过渡,为配电网安排前期工作计划提供依据和技术支持。

云南电网增量配电网接入系统方案审批管理办法v2

云南电网增量配电网接入系统方案审批管理办法(试行)1.范围 本管理办法规定了云南电网有限责任公司对于增量配电网项目接入系统方案审批的相关管理职责和管理要求,以及增量配电网项目接入系统方案审查应遵循的技术原则。 本管理办法适用于准备接入云南电网的所有增量配电网项目,不适用于单个用户接入,单个用户接入按现行《云南电网有限责任公司35kV 及以上大用户并网管理业务指导书》规定执行。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,然而,鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 《中华人民共和国电力法》 国家发改委《有序放开配电网业务管理办法》 云南省发改委《云南省售电侧改革实施方案》 《国家能源局关于对拥有配电网运营权的售电公司颁发管理电力业务许可证(供电类)有关事项的通知》 《供电营业规则》 《供电监管办法》

《电力供应与使用条例》 《供配电系统设计规范》 《云南省供用电条例》 《配电网规划设计技术导则》 《电网电能质量技术监督管理规定》 南方电网公司《110千伏及以下城市配电网技术导则》 南方电网公司《110千伏及以下配电网规划管理办法》 南方电网公司《110千伏及以下配电网规划技术指导原则》 《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》 《电能质量供电电压允许偏差》GBT 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285 3.定义 增量配电网:根据国家发改委《有序放开配电网业务管理办法》,增量配电网业务包括满足电力配送需要和规划要求的增量配电网投资、建设、运营及以混合所有制方式投资配电网增容扩建。配电网原则上指110 千伏及以下电压等级电网和220(330)千伏及以下电压等级工业园区(经济开发区)等局域电网。 4.职责 公司有关部门 4.1.1 计划发展部是增量配电网项目接入系统方案审批的归口管理部门,负责参与增量配电网项目接入系统审查,负责220千伏电压等

G03配电网SBH15_M型非晶合金油浸式变压器技术规范标准

配电网SBH15-M型非晶合金油浸式 变压器技术规 前言 按照南方电网有限责任公司管理思想现代化、管理制度规化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,科学地建立健全供电局的标准体系,指导和规本企业配电运行管理的工作,实现配电运行管理标准化、科学化、现代化,加速技术进步和提高企业经济效益,特制定本规。 本规执行国家和行业有关法律、法规、规程和规,执行南方电网公司、电网公司的有关文件精神,并结合供电局的实际而制定。 本规由供电局生技部负责解释。 1.应遵循标准 规中所有设备及其备品备件,除本规中规定的技术参数和要求外,均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制

(SI)。如果供方有自已的标准或规,应提供标准代号及其有关容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。现行标准如下:GB 1094.1- 1996 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 -1996 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 -2003 电力变压器第3部分绝缘水平绝 缘试验和外绝缘空气间隙. GB 1094.5 -2003 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB 1094.4 --1996 电力变压器第4部分分接和联接方法 GB /T6451 ---1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T10318 ---2002 油浸式非晶合金鉄心配电变压器技术参数和要求 JB/T10088 ---1999 6-220kva变压器噪音等级 GB 50150 ---1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T15164 --1998 油浸电力变压器负载导则 GB 3096 -1993 城市区域环境噪声标准 JB/T 3837 -1996 变压器类产品型号编制方法 JB/T 10318-2002《油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数》 2. 环境及系统条件

国网公司配电网管理规范

附件: 国家电网公司配电网管理规范 (征求意见稿) 2009年4月

目录 第一章总则 (1) 第二章管理职责 (1) 第三章经济技术指标管理 (2) 第四章规划、设计 (4) 第五章配电网用户的接入 (5) 第六章建设、改造与验收管理 (5) 第七章配电网负荷管理 (6) 第八章配电台区管理 (7) 第九章配电网调度、继电保护、自动化系统管理 (7) 第十章运行与检修管理 (9) 第十一章事故预案和抢修、备品备件管理 (12) 第十二章安全管理、人员培训 (13) 第十三章附则 (13)

第一章总则 第一条配电网是连接并从输电网(或本地区发电厂)接受电力,就地或逐级向各类用户供给和配送电能的重要环节。配电网的安全稳定运行,对于提高供电可靠性,保障用户电能质量,提升电网企业综合效益具有十分重要的意义。为规范和强化配电网管理工作,不断提高配电网管理水平,依据国家有关法律法规及相关技术标准,制订本规范。 第二条本规范对配电网的规划、设计、建设、运行、调度、改造以及用户接入等全过程管理工作提出了规范性工作要求。 第三条本规范适用于国网公司系统35kV及以下中、低压配电网管理工作。 第四条各区域电网公司、省(区、市)公司(以下简称各单位)可根据本规范结合本企业具体情况制定实施细则。 第二章管理职责 第五条配电网按照分级管理、分工负责的原则,实行专业化管理。各单位要确定负责日常工作的配电网归口管理部门,明确管理职责和工作要求,设置配电网管理岗位,充实专责人员力量,落实岗位责任制。分工负责的相关部门要明确工作范围、明晰管理界面,保证配电网管理工作规范、有序开展。 第六条国家电网公司管理职责 (一)组织贯彻国家有关法律法规,国家、行业相关标准要求,组织制定公司配电网技术标准、管理制度并组织实施。 (二)指导、监督、检查、考核各单位配电网专业管理工作,协调解决配电网管理中的重大问题。 (三)定期开展配电网运行情况统计、专业分析和总结工作,组织开展配电网重大技术问题研究、重大事故调查分析、科技攻关和预防事故措施的制定。 (四)组织开展公司系统配电网发展规划编制与审查,并督促实施与考核。 (五)组织召开公司配电网专业会议、专业技术交流、竞赛和培训,组织开展有关新设备、新技术、新产品、新工艺的推广应用。 (六)组织开发、推广配电网信息管理系统相关工作。 第七条网、省(区、市)公司管理职责

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准(1)

20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 关于施行20千伏及以下配电网工程定额及费用计算标准的通知 电定总造[2009]23号 各有关单位: 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》及《20kV及以下配电网工程预算定额》(以下简称“本标准”)已经由国家能源局以《国家能源局关于颁布20千伏及以下配电网工程定额及费用计算标准的通知》 (国能电力[2009]123号文)颁布施行。为做好本标准的推广应用工作,经请示国家能源局同意,现将有关问 题明确如下: 1.本标准是编制和审核20kV及以下配电网工程可行性研究投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程 量清单报价和工程结(决)算的基础依据。 2.本标准自2009年5月1日起施行。本标准施行之日前已经核准或审定投资的工程仍按原核准或审定投 资执行。 3.与本标准配套施行的《20kV及以下配电网工程设备材料信息价格》由电力工程造价与定额管理总站定 期在中国电力工程造价信息网(域名www.cecm.net.cn)上公布。 4.自本标准施行之日起,原国家电力公司颁发的《城乡电网建设与改造工程概(预)算编制若干问题的规定》(国电总[1999]549号)等有关配电网工程概(预)算管理规定同时废止。 5.本标准由中国电力出版社出版发行,宣贯工作由电力工程造价与定额管理总站统一组织和安排。 6.各单位应严格执行本标准的规定,适时调整或修订企业内部相关管理规定。 7.各单位在执行过程中遇有问题,请及时与电力工程造价与定额管理总站联系。 附件:1.~20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(另发) 2.(20kY及以下配电网工程预算定额》(另发) 电力工程造价与定额管理总站(印) 二00九年四月二十八日 前言 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》是20kV及以下配电网工程建设预算费用计算系列标 准之一。 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(以下简称本标准)是根据国家能源局的计划安排,遵照《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部107号令)、《建筑安装工程费用项目组成》(建设部、财政部建标[2003]206号文)的有关规定,以合理确定工程造价,提高投资 效益,维护工程建设各方的合法权益,促进20kV及以下配电网建设事业健康发展为目的,按照“国家宏 观调控,市场竞争形成价格”的原则,并结合20kV及以下配电网工程建设特点制定的。 本标准在制定中充分考虑了2006年版《电网工程建设预算编制与计算标准》的有关规定和编制经验,保 持了电力工程建设预算管理体系的一致性和延续性;同时,在内容上也充分考虑了当前电力建设管理体制 下,20kV及以下配电网参建各方在工程建设过程中所承担的职责、任务,以及各地区20kV及以下配电网建设与改造管理模式的不同特点。 本标准经过广泛征求各方的意见和建议,对各项内容进行了认真调研和反复推敲、测算,并且按照国家和 电力行业规定的标准格式,在内容编排上进行了统一规范,充分体现了电力工程建设预算编制体系的适用 性、时效性和公平公正性。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由国家能源局统一管理。 本标准由电力工程造价与定额管理总站负责修订和解释。 本标准起草单位:中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心。 本标准参加起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司。 本标准主要起草人:沈维春、张天文、周霞、张莲瑛、许子智、张少雄、叶锦树。

配电室安全管理制度

规章制度:________ 配电室安全管理制度 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

配电室安全管理制度 (1)张贴闲人免进标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 (6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂有人操作、严禁合闸的标志牌,严格执行安全操作规程。 (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 (9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 (10)保证应急照明装置正常运行。 第 2 页共 4 页

配电室安全防护制度 1、配电室与外界相通的入口,应安装金属防护门,保持锁闭;窗户应加装金属栅栏。张贴“闲人免进”标志。 2、电工须持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。 3、根据设备容量,合理配备值班人员,执行24小时值班。 4、值班人员要坚守岗位,坚持巡回检查制度,及时排除异常情况,做好设备运行维护记录,避免发生短路、断电、火灾等事故。 5、配电室内不得动用明火,不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放易燃、易爆物品。 6、安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,并严格执行安全操作规程。 7、应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 8、定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 9、配电室要配备适量的消防器材和设施,工作人员应熟知消防报警程序、消防器材存放位置、使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 10、无论高压设备带电与否,值班人员均不得单独越过栅栏,并进入设有栅栏的高压设备上工作,以免发生事故。 11、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 第 3 页共 4 页

G配电网SBHM型非晶合金油浸式变压器技术规范

G配电网S B H M型非晶合金油浸式变压器技术规 范 The latest revision on November 22, 2020

配电网SBH15-M型非晶合金油浸式 变压器技术规范 前言 按照南方电网有限责任公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,科学地建立健全中山供电局的标准体系,指导和规范本企业配电运行管理的工作,实现配电运行管理标准化、科学化、现代化,加速技术进步和提高企业经济效益,特制定本规范。 本规范执行国家和行业有关法律、法规、规程和规范,执行南方电网公司、广东电网公司的有关文件精神,并结合中山供电局的实际而制定。 本规范由中山供电局生技部负责解释。 1.应遵循标准

规范中所有设备及其备品备件,除本规范中规定的技术参数和要求外,均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。现行标准如下: GB 1996 电力变压器第1部分总则 GB -1996 电力变压器第2部分温升 GB -2003 电力变压器第3部分绝缘水平绝缘试验 和外绝缘空气间隙. GB -2003 电力变压器第5部分承受短路的能力GB --1996 电力变压器第4部分分接和联接方法 GB /T6451 ---1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T10318 ---2002 油浸式非晶合金鉄心配电变压器技术参数和要求 JB/T10088 ---1999 6-220kva变压器噪音等级 GB 50150 ---1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T15164 --1998 油浸电力变压器负载导则 GB 3096 -1993 城市区域环境噪声标准 JB/T 3837 -1996 变压器类产品型号编制方法 JB/T 10318-2002《油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数》

配电网运行规程

配电变压器运行规程 1范围 本标准规定了10kv以下配电变压器的安全要求、运行方式、运行维护、事故处理、变压器的安装与验收。 本标准适用于额定电压10KV及以下、三项容量不超过2500KVA/单项容量不超过883KVA的油浸式或干式配电变压皮(以下简称变压器)的运行管理。 2规范性引用文件 下列标准的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 3安全基本要求 3.1安装在室内或台上、柱上的变压器均应悬挂设备 名称、编号牌、“禁止攀登,高压危险”等警示标志牌。 3.2变压器室内应能防火、防雨水、防涝、防雷电、方小动物、门应采用阻燃或不燃材料,门向外开启并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外侧应设 “止步,高压危险”等警示标志牌。 3.3变压器的安装高度和距离应满足有关安全规程的规定,否则必须装设围栏并悬挂警告牌。 3.4变压器外壳应可靠接地

4变压器运行方式 4.1一般运行条件 4.1.1变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额 定电压的105%对于特殊的使用情况(例如变压器的有功功率可以再任何方向流通),允许在不超过110%勺额定电压下运行,对电流与电压的相互干系如无特殊要求,担负在电流为额定电流的K(K W 1)倍时,按一下公式对电压U加以 限制 U(%)= 110-5K2(1) 4.1.2无励磁调压变压器灾厄帝国电压土5%勺范围内改换分接位置运行时,其额定容量不变。有载调压变压器 各分接位置的容量按制造厂的规定。 4.1.3油浸式变压器也相应降低。自然循环冷却变压 器的顶层油温一般不宜经常超过85C。 表1油浸式变压器顶层油温一般规定值C

配电室安全管理规定

配电室安全管理规定文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、目的 为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特 制定本制度。 二、管理 生产技术部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,专人负责配 电系统的操作管理。 三、规定 1.值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高 低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2.未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。 3.值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、 开关超负载运行。 4.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5.配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。 6.配电设备检修尽量放在不影响办公及生产的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。 7.高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容 包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和 绝缘分析鉴定书等。

8.保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 10.做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高压配电室。 11.保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。 13.操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 14.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 15.以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。 四、配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。 2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5按规定做好相关记录 五、配电系统的定期检查及维护

国网青海省电力公司1千伏及以下配电网工程业主项目部管理办法

国网青海省电力公司10千伏及以下配电网工程 业主项目部管理办法 (试行) 第一章总则 第一条为加强10千伏及以下配电网工程管理,提高工程建设质量,确保工程建设安全和进度,满足客户供电需求,结合国网青海省电力公司(以下简称“公司”)10千伏及以下配电网实际情况,制定本办法。 第二条10千伏及以下配电网工程项目实行项目法人制、资本金制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,严格执行基本建设程序。 第三条本办法适用于公司10千伏及以下配电网工程(以下简称“工程”)。 第二章组织管理及相关职责 第三条公司相关部门职责

(一)发展部负责编制10千伏电网规划和下达工程项目投资计划。 (二)营销部负责营销系统网络建设工程项目的可行性研究报告编制、评审、批复等前期工作;负责编制营销系统网络建设工程投资建议计划和项目里程碑计划,跟踪、评价计划执行情况;负责营销系统网络建设工程项目建设管理和启动投运管理,配合工程全过程造价管理。 (三)财务部负责工程项目的融资、资金账户和票据管理,督导建设管理单位工程财务管理工作;负责配电网工程财务决算批复工作。 (四)物资部负责工程项目物资采购计划管理、招标管理;负责农网升级改造工程项目物资采购合同的订立和结算管理;负责监督农网改造升级工程项目物资监造、库存及配送管理。 (五)审计部负责对工程项目进行全过程的审计监督,并向领导小组汇报发现的重大问题。 (六)监察部负责指导地(市)公司开展工程效能监察,加强工程领域的党风廉政建设,负责上级对口部门监督检查的组织协

调工作,负责查处工程领域的违规违纪行为。 (七)安监部负责工程项目工程建设、生产运行的安全监察与质量监督。 (八)经法部负责审核工程相关管理制度和工作流程;负责配电网工程合同的审核;负责配电网工程实施中各项法律事务处理。 第四条运检部职责 (一)负责修订完善工程业主项目部管理办法和考评实施细则,对项目部进行监督、检查和考核。 (二)制定工程管理年度安全目标、质量目标、进度目标。 (三)依据规划组织编制公司年度工程项目储备计划,并对储备项目的前期可研进行审核批复。 (四)负责工程项目的可研审查和批复,协调地(市)供电公司及时上报设计、监理、施工招标申请,并审核相应技术条件。 (五)依据工程项目投资计划,编制下达年度工程项目里程碑计划,并督导项目部严格落实。 (六)负责工程项目实施进度的分析、统计和上报工作,对工程项目的实施过程进行监督、检查和考核。

内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网10kV及以下项目可行性研究设计内容深度要求(定稿版)资料

内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网10kV及以下项目可行性研究设计内容 深度要求 2016年7月

目次 1范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (1) 4 一般规定 (1) 5 可研报告书内容及深度要求 (2) 6 结论 (6) 7 可研报告表内容及深度要求 (8) 8 可研报告附件 (8)

配电网10kV及以下项目可行性研究设计内容深度要求 1范围 本标准规定了内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网10kV及以下项目可行性研究设计内容深度要求。 本规定适用于内蒙古电力(集团)有限责任公司投资的城区配电网10kV及以下项目可行性研究设计工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL/T 5220 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T 5221 城市电力电缆线路设计技术规定 SD 292 架空配电线路及设备运行规程 Q/GDW 370 城市配电网技术导则 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 512 电力电缆线路运行规程 DL/T 5729-2016 配电网规划设计技术导则 DL/T 599-2016 中低压配电网改造技术导则 国家能源局国能电力[2009]123号 20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准 国家能源局国能电力[2013]289号电网工程建设预算编制与计算规定 内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网工程典型设计- 10kV架空线路低压架空线路分册 内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网工程典型设计- 10kV配电房分册 内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网工程典型设计- 10kV电缆分册 内蒙古电力(集团)有限责任公司配电网工程典型设计- 10kV配电变台分册 内蒙古电力(集团)有限责任公司电网建设投资原则 内蒙古电力(集团)有限责任公司生产技术改造指导意见 3 总则 3.1本规定是编制、评审城区配电网10kV及以下可行性研究报告的重要依据。 3.2 配电网10kV及以下项目可行性研究必须贯彻国家的技术政策和产业政策,执行有关设计规程和规定。 3.3 配电网10kV及以下工程技术方案应采用内蒙古电力公司配电网工程典型设计,促进标准化建设,并应执行公司配电网规划确定的技术原则。 4 一般规定 4.1工程技术方案应在配电网规划的基础上,重点对配电网工程的必要性,可行性进行充分论证,确保工程方案技术、经济的合理性。 4.2在编制可行性研究报告时,应全面、准确、充分收集和掌握原始资料和基础数据,并在此基础上展开科学、合理的论证分析。 4.3根据建设必要性,将10kV及以下工程分为8类,详细如下: a.满足新增负荷供电要求工程; b.加强网架结构工程;

中国南方电网有限责任公司110千伏及以下配电网规划管理办法[Q-CSG-213081-2011]

附件: Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 110千伏及以下配电网规划管理办法

目录 1.总则 (1) 2.规范性引用文件 (1) 3.术语和定义 (1) 4.职责 (1) 5.管理内容与方法 (2) 5.1 配网规划编制要求 (2) 6.附则 (5)

中国南方电网有限责任公司110千伏及以下配电网规划管理办法 1.总则 1.1 为明确南方电网各层级配电网规划编制工作的职责,规范配电网规划编制工作,提高配电网规划工作水平,特制定本管理办法。 1.2 配电网规划应以建设一个覆盖城乡的智能、高效、可靠、绿色的电网为总体目标,满足各区域社会经济发展和人民生活用电的需求。 1.3 配电网规划的目的是指导配电网的建设和改造,为配电网投资计划安排及项目立项提供重要依据。 1.4 本办法适用于南方电网公司、省公司、地市局和区县局的110千伏及以下配电网规划管理工作。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(包括勘误的内容)或修改版均不适用于本办法。但是鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本办法。 《南方电网电力发展规划工作管理办法》 《南方电网110千伏及以下配电网规划指导原则》(南方电网生〔2009〕4号) 3.术语和定义 3.1 高压配电网:指35千伏、110千伏电压等级电网。 3.2 中压配电网:指10(20)千伏电压等级电网。 3.3 低压配电网:指380伏、220伏电压等级电网。 3.4 配电网规划:指110千伏及以下电压等级电网规划。 4.职责 公司各级计划部门是配电网规划的归口管理部门。公司各级基建、生技、财务、市场、农电等部门和各级调度机构参与、协助计划部门开展配电网规划工作,提供相关的基础数据资料,提出合理意见和建议。 4.1公司总部职责 4.1.1 公司计划发展部负责建立公司配电网规划管理体系,制定规章制度和技术标准,

油浸式变压器结构图解

结构图解 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[3]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。

供配电方式: 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。 用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×(变压器功率因数)=KW。

中国南方电网有限责任公司110千伏及以下配电网规划管理办法[Q-CSG-213081-2011]

附件: Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 110千伏及以下配电网规划管理办法 中国南方电网有限责任公司 发 布

目录 1.总则........................................................... 错误!未定义书签。 2.规范性引用文件................................................. 错误!未定义书签。 3.术语和定义..................................................... 错误!未定义书签。 4.职责........................................................... 错误!未定义书签。 5.管理内容与方法................................................. 错误!未定义书签。 5.1 配网规划编制要求............................................... 错误!未定义书签。 6.附则........................................................... 错误!未定义书签。

Q/CSG—-2011 中国南方电网有限责任公司110千伏及以下配电网规划管理办法 1.总则 1.1 为明确南方电网各层级配电网规划编制工作的职责,规范配电网规划编制工作,提高配电网规划工作水平,特制定本管理办法。 1.2 配电网规划应以建设一个覆盖城乡的智能、高效、可靠、绿色的电网为总体目标,满足各区域社会经济发展和人民生活用电的需求。 1.3 配电网规划的目的是指导配电网的建设和改造,为配电网投资计划安排及项目立项提供重要依据。 1.4 本办法适用于南方电网公司、省公司、地市局和区县局的110千伏及以下配电网规划管理工作。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(包括勘误的内容)或修改版均不适用于本办法。但是鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本办法。 《南方电网电力发展规划工作管理办法》 《南方电网110千伏及以下配电网规划指导原则》(南方电网生〔2009〕4号) 3.术语和定义 3.1 高压配电网:指35千伏、110千伏电压等级电网。 3.2 中压配电网:指10(20)千伏电压等级电网。 3.3 低压配电网:指380伏、220伏电压等级电网。 3.4 配电网规划:指110千伏及以下电压等级电网规划。 4.职责 公司各级计划部门是配电网规划的归口管理部门。公司各级基建、生技、财务、市场、农电等部门和各级调度机构参与、协助计划部门开展配电网规划工作,提供相关的基础数据资料,提出合理意见和建议。 4.1公司总部职责 4.1.1 公司计划发展部负责建立公司配电网规划管理体系,制定规章制度和技术标准, 1

配电网建设改造工程工程可行性研究报告内容深度规定与技术规范

配电网工程可行性研究报告内容深度规定

第一部分配电网配电工程可行性研究内容深度规定 1范围 本标准规定了配电网配电工程可行性研究的内容深度要求。 本标准适用于新建、扩建或改造10(20)kV及以下配电工程的可行性研究。本标准只对 设计的内容深度做出规定,不作为设计专业分工和卷册划分的标准。 2总则 2.1 本规定是编制、评审配电工程可行性研究报告(以下简称可研报告)的重要依据。 2.2 设计文件应遵守国家及有关部门颁发的设计文件编制和审批工作管理的规定。 2.3 编制可研报告应以审定的配电网规划为基础,并充分应用电力设施布局规划成果。 2.4 可研报告应落实通用设计方案的采用情况,落实差异化设计原则以及“两型一化”变电站设计原则的贯彻情况,说明新技术应用情况。 3一般规定 3.1 编制可研报告时,设计单位应完整、准确、充分地掌握设计原始资料和基础数据,确保资料齐全、文字说明清楚、计算结果和图纸清晰、正确。 3.2 当有多个设计单位参与编制同一工程可研报告时,应明确其中一个单位为总体设计单位。总体设计单位应对参与设计单位的设计内容负责,对相关协调、配合工作归口负责,对参与设计、测试单位的资质提出意见,并将各参与单位的可研、测试等报告的主要内容和结论整理归纳到工程可研总报告中。 3.3 配电网架空线路工程可行性研究成果包括以下内容: (1)可行性研究报告说明书(含附图、附件) (2)可研估算书 (3)专题报告(根据需要编制) 3.3.1 可行性研究报告说明书包括以下内容: (1)工程概述 (2)电力系统 (3)站址的选择 (4)配电站工程设想 (5)基建标准化成果及新技术的应用 (6)投资估算 (7)附图和附件 3.3.2 可研报告应包括以下图纸,可作为附图,也可随文布置: (1)电网地理接线图

配电房安全管理规定

编号:SM-ZD-85311 配电房安全管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电房安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1)设备运行人员必须持国家劳动部门颁发的特殊工种操作许可证,熟悉本供配电系统设备的性能、操作及维护管理。 2)设备运行人员对供配电房的安全运行、监视、维护和消防等安全措施负有责任,严格按有关安全规定作业。 3)在配电室的电气设备上的作业必须严格按照操作规程进行操作,严格执行工作票制度、工作许可制度,工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 4)在供配电房全部停电的电气设备及其他用电回路上的工作,必须先完成停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等安全技术措施,执行时应有监护人在场监护。 5)在任何电气设备上的作业,除特殊许可外,禁止带电作业。 6)供配电房的电气设备熔断器容量要与设备和线路容量相适应,不得擅自加大熔断器的容量。

配电网调度规程

XX县供电分公司 配电网调度规程 (范本) 2013年3月

XX县供电分公司配电网调度规程批准: 审核: 编制: 二〇一三年三月

目录 第一章总则 (3) 第二章调度机构设置及职责 (3) 第三章县调调管范围 (4) 第四章配网调度管理 (4) 第五章设备检修管理 (5) 第六章新设备投入运行管理 (6) 第七章负荷管理 (7) 第八章地方电厂并网管理 (7) 第九章调度操作规定 (8) 第十章事故处理 (11) 第十一章调度员服务规范 (14) 附录一各级调度调管设备明细表 (18) 附录二架空导线的安全电流 (22) 附录三电力电缆的允许电流 (23) 附录四配网调度规范用语 (24)

XX县供电分公司 配电网调度规程 第一章总则 第1条为加强配电网调度运行管理工作,确保配电网安全稳定运行,依据《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》、《电网调度管理条例实施办法》等法律、法规及有关文件、规程,结合电网实际情况制定本规程。 第2条本规程适用于XX县供电分公司所辖配电网(以下简称县公司配电网)的调度运行管理。 第3条所辖配电网是指县公司属产权的配电线路及在此线路上运行的用户产权配电线路。 第4条县公司领导、专业技术人员,生产班组的技术员、安全员、事故抢修人员;公司生产管理部门主管领导及技术人员,并网发电站:主要领导、技术负责人、值长、运行班全体人员应全面熟悉本规程,及有关专业人员应熟悉本规程的有关部分。 第5条本规程解释权属XX县供电分公司。 第6条本规程自2013年5月1日起执行,原规程自新规程生效之日起自行废止。 第7条本规程条款与上级规定相抵触时按上级规定执行。 第二章调度机构设置及职责 第8条各县公司设置县调。 第9条县调代表县公司在所辖配电网运行中行使调度权。依照《电力法》、《电网调度管理条例》及商洛分公司电网规程及规定对公司属配电网进行调度业务管理,在调度业务上受商洛市调指导。 第10条配电网调度的主要任务是指挥所属县公司配电网的运行操作和事故处理,保证实现下列基本要求: 1、充分发挥该配电网供电设备的能力,最大限度地保证有计划地向用户提供安全可靠的电能。 2、使配电网的电能质量(频率、电压)符合规定标准。 3、根据配电网实际情况合理调整调度计划,使配电网在经济方式下运行。 4、县调主要职责: 1)掌握配电网运行方式,熟悉配电网内设备参数、结线方式和各线路负荷情况。 2)执行市调的年度运行方式和编制该地区配电网的运行方式。 3)掌握所辖范围内双电源(自备发电机)用户的运行方式及系统结线。 4)对所属配电网的设备进行操作管理,参与配电网新(改、扩)建工程加入系统运行的准备工作。 5)指挥该地区配电网事故处理。

相关文档
相关文档 最新文档