文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阀门试验记录 试验表48

阀门试验记录 试验表48

阀门试验记录                      试验表48

阀门试验记录试验表48

阀门试验压力

国家标准GT/T 13927-1992对通用阀门的压力试验 国家标准GB/T13927对通用阀门的压力试验规定如下: 1.壳体试验 1.1试验压力:壳体试验的试验压力按下表的规定。 1.2试验介质:下列试验介质由制造厂自行选择,但应符合壳体试验的试验压力及密封和密封试验的试验压力的规定。 a.液体:水(可以加入防锈剂),煤油或粘度不大于水的其他适宜液体; b.气体:空气或其他适宜的气体。 1.2.1用液体作试验时,应排除阀门腔体内的气体。用气体作试验时,应采用安全防护措施。 1.2.2如无特殊规定,试验介质的温度应在5~40度之间。 1.3超额分配试验的持续时间 1.3.1壳体试验的持续时间庆不少于右表的规定。 1.4试验方法:封闭阀门进口和出口,压紧填料压盖以保持试验压力,启闭件处于部分开状态。给体腔充满试验介质,并逐渐渐加压到试验压力(止回阀应从进口端加压);然后对壳体(包括填料函及阀体与阀盖联结处)进行检查。 1.5评定指标:壳体试验时,承压壁及阀体与阀盖联结处不得有可见渗漏,壳体(包括填料函及阀体与阀盖联结处)不应有结构损伤。如无特殊规定,在壳体试验压力下允许填料处泄漏,但当试验压力降到密封试验压力时,应无可见泄漏。 2.密封和上密封试验 2.1密封和上密封试验的试验压力按下表的规定。 2.2试验压力在试验持续时间内应维持不变。 2.3试验介质:同1.2。

2.4密封和上密封试验的持续时间。 2.4.1密封和上密封试验的试验持续时间应不少于下表的规定。 2.4.2试验持续时间除应符合规定外,还应满足具体的检漏方法对试验持续时间的要求。 2.5试验方法 2.5.1上密封试验:封闭阀门进口和出口,放松填料压盖(如果阀门设有上密封检查装置,且在不放松填料压盖的情况下能够可靠地检查上密封的性能,则不必放松填料压盖),阀门处于全开状态,使上密封关闭,给体腔充满试验介质,并逐渐加压到规定的试验压力,然后检查上密封性能。 2.5.2密封试验:主要阀类的加压方法按下表的规定。但对于规定了介质流通方向的阀门,应按规定的流通方向加压(止回阀除外)。试验时应逐渐加压到规定的试验压力,然后检查密封副的密封性能。 2.6评定指标 2.6.1上密封试验:在试验持续时间内无可见泄漏。 2.6.2密封试验:密封试验的最大允许泄漏量见下表。

GB13927-92 通用阀门 压力试验

中华人民共和国国家标准 通用阀门压力试验Pressure testing for general purpose valves GB/T 13927—92 代替GB 4981—85 本标准参照采用国际标准ISO 5208—1982《工业用阀门阀门的压力试验》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了通用阀门压力试验的要求、方法和评定指标。 本标准适用于闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀等的压力试验。 2 术语 2.1 试验压力 试验时阀门内腔应承受的计示压力。 2.2 壳体试验 对阀体和阀盖等联结而成的整个阀门外壳进行的压力试验。目的是检验阀体和阀盖的致密性及包括阀体与阀盖联结处在内的整个壳体的耐压能力。 2.3 密封试验 检验启闭件和阀体密封副密封性能的试验。 2.4 上密封试验 检验阀杆与阀盖密封副密封性能的试验。 2.5 试验持续时间 在试验压力下试验所持续的时间。 3 试验项目 压力试验的项目包括: a. 壳体试验; b. 上密封试验(具有上密封结构的阀门应做该项试验); c. 密封试验。 4 试验要求 4.1 每台阀门出厂前均应进行压力试验。 4.2 在壳体试验完成之前,不允许对阀门涂漆或使用其它防止渗漏的涂层,但允许进行无密封作用的化学防锈处理及给衬里阀衬里。对于已涂过漆的库存阀门,如果用户代表要求重做压力试验时,则不需除去涂层。 4.3 密封试验之前,应除去密封面上的油渍,但允许涂一薄层粘度不大于煤油的防护剂,靠油脂密封的阀门,允许涂敷按设计规定选用的油脂。 4.4 试验过程中不应使阀门受到可能影响试验结果的外力。 国家技术监督局1992–12-10批准 1993–06–01实施 1

消防设施月年度检测记录表(全)

消防系统维护保养检测报告 项目名称:检测日期:年月日 报告类型:月检□季检查□年检□ 一、消防系统检测内容: 、火灾自动报警系统□ 、应急广播系统 □ 、消防电话 □ 、消火栓系统□ 、自动喷水灭火系统 □ 、防排烟系统 □ 、防火分隔□ 、气体灭火系统 □ 、应急照明系统 □ 、消防炮系统□ 、消防供电配电 □ 、消防供水设施 □ 、灭火器□ 、消防电梯 □ 、其他 □ 说明:实施检测内容以消防系统维护保养合同为准,并在□内打“√” 二、本周期主要维护保养内容: 三、本周期主要维修整改内容:

四、消防系统维护保养检测依据: 、《建筑消防设施地维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》 、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(年版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑消防设施检测记录表(一) 系统检测项目检测内容实测部位及记录运行 情况 故障描述及处理情况 消防供电配电消防配电柜试验主、备带你切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 发电机组试验发电机组自动、手动启动功能,试验 发电机启动电源充放电功能 应急电源试验应急电源充放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试验费消防电源地联动切断功能 火灾火灾探测器试验报警功能

自动报警系统手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功 能 警报装置试验报警功能 报警控制器试验火警报警、故障报警、火警优先、打 印机打印、自检、消音等功能;火灾显示 盘和显示器地报警功能、显示功能 消防联动控制 器 试验联动控制器及控制模块地手动、自动 联动控制功能;试验控制器显示功能,试 验电源部分主、备用电源充、放电功能远程监控系统试验信息传输装置显示、传输功能;试验 监控主机信息显示、告警受理、派单、接 单、远程开锁等功能,试验电源部分主、 备电源切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液体 检测装置报警功能 消防水箱核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟 消防水箱出水,测试消防水箱供能力 稳(增)压泵及 气压水罐 模拟系统渗漏,测试稳压泵、增压泵及气 压水罐稳压、增压能力,自动启泵、停泵 及联动启动主泵地压力工况,主、备泵切 换功能

阀门压力试验规程

Q 中核苏阀科技实业股份有限公司企业标准 Q/DJ 104.2-2005 代替Q/DJ 104.2-2003 阀门压力试验规程 (第三版) 2005-10-25发布 2005-11-01实施中核苏阀科技实业股份有限公司发布

Q/DJ 104.2-2005 前言 本标准是对Q/DJ104.2-2003《阀门压力试验规程》标准的修订。本标准对Q/DJ104.2-2003在以下方面的技术内容进行了较大修改和补充: ──修改了规范性引用文件,其中取消了BS 5155、BS 5156及BS 6755-1标准,增加了EN 593、EN 13397、EN 12266-1、EN 12266-2标准; ──修改了3.6、3.23.2、4.3.2 c)、3.23.5、10.1.2、10.2.2及10.3.2; ──修改了表2-A及表2-B中表注; ──增加了EN 12266标准压力试验要求表2-D; ──修改了表5、表6、表9、表11、表12、表14及表17; ──取消了表18、表19、表20及表21; ──增加了4.2.1 d)、4.4.1 e)、5.2.1 d)、5.3.1 d)、6.1.1 d)、6.3.1 d)、6.4.1 c)、7.1.1 c)、 8.1.1 c)、8.2.1 d)、8.3.1 d) 及9.1.1 d); ──增加了附录A(规范性附录)EN 12266标准壳体强度和密封试验及阀座密封试验。 本标准的附录A为规范性附录。 本标准从实施之日起,同时代替Q/DJ104.2-2003。 本标准由中核苏阀科技实业股份有限公司标准化技术委员会提出。 本标准由技术研发中心起草。 本标准主要起草人:。 本标准由中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师批准。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ── Q/DJ 104.2-1997、Q/DJ 104.2-2003。 4-9

阀门压力试验规范

1.目的 为确保产品的压力试验检验符合有关标准规定,特制定本规范。 2.范围 适用于本公司生产的切断类阀门产品。 3. 引用标准 JB/T9092-1999 阀门的试验和检验 API598-2009 阀门的检查 API 6D-2008 管道阀门规范 4. 压力试验 4.1 试验准备 4.1.1压力测试操作人员应接受相关培训,取得公司颁发的上岗资格证,方可独立从压力测试工作。 4.1.2除订货要求外,试验前,阀门不得涂漆,但磷化处理或类似的化学处理用于保护表面是允许的,且阀体应清理干净。 4.2试验介质 4.2.1壳体试验、高压密封试验、高压上密封试验,试验介质为含有水溶性油或防锈剂的水,若用煤油作试验须在合同中注明; 4.2.2低压密封试验,低压上密封试验,试验介质为气体或惰性气体; 4.2.3奥氏体不锈钢阀门用水作试验时,所用水的氯含量应不超过100ppm。 4.2.4试验介质的温度应在5℃~40℃之间。 4.3压力表的管理 4.3.1压力表的量程确认 压力表量程应是试验压力的1.5~3倍(测量压力应在量程范围的25%~75%),压力表的精度不低于2.5级并在满量程25%、50%、75%、100%的位置上定期校准。 b)JIS K级和API磅级阀门试压时选用的压力表量程范围见表2。 c)0.6MPa气密封试验用压力表量程范围选用0~1.6MPa。 4.3.2所有的试验用压力表应按照公司的“监视和测量设备控制程序”程序进行控制和校准,并贴有校准标签,且在有效期内。 4.4压力试验的要求 4.4.1如有带有驱动装置,应使用驱动装置操作阀门试验。

4.4.2试验过程中,不允许对阀门施加影响试验结果的任何外力。 4.5压力试验操作方法和程序 4.5.1上密封试验 将阀门完全开启,使上密封起作用,松开填料压盖,向体腔内加压至规定的试验压力,并保压至规定的时间,检查填料处是否有上浮及泄漏现象。合格后压紧填料压盖。 4.5.2壳体试验 将装好的试验阀门的两端封闭,阀门部分开启,接通试验装置,向阀门体腔内注入试验介质,排除气体并逐渐加压至规定的试验压力。保持压力至规定的保压时间,检查壳体有无泄漏、渗透、冒汗现象,检查填料处有无泄漏。合格后逐渐泄压。 4.5.3密封试验 4.5.3.1在壳体试验后进行,阀体内充满介质前应部分开启以便将阀体内的空气排净,然后关紧,升到试验压力,并且保压时间大于规定时间. 4.5.3.2对受压元件和连接处进行观察,确认有无泄漏。 4.5.4密封试验方法,见表3 4.6阀门所需的压力试验项目 4.6.1JB/T9092规定的检验项目 a) 公称通径小于或等于100mm、公称压力小于或等于25.0Mpa及公称通径大于或等于125mm、 b) 公称通径小于或等于100mm、公称压力大于25.0MPa和公称通径大于或等于125mm、公称压

阀门壳体压力试验

阀门试验 (1)一般规定 ①阀门试验包括壳体压力试验、密封试验和安全阀、减压阀、疏水阀的调整试验。 ②阀门应按相应规范确定的检查数量进行壳体压力试验和密封试验,具有上密封结构的阀门,还应进行上密封试验。 ③对于壳体压力试验、上密封试验和高压密封试验,试验介质可选择空气、惰性气体、煤油、水或黏度不高于水的非腐蚀性液体,低压密封试验介质可选择空气或惰性气体。 ④用水作试验介质时,允许添加防锈剂,奥氏体不锈钢阀门试验时,水中氯化物含量不得超过25。 ⑤无特殊规定时,试验介质的温度宜为5?501。 ⑥阀门试验前,应除去密封面上的油渍和污物,严禁在密封面上涂抹防渗漏的油脂。 ⑦试验用的压力表,应鉴定合格并在周检期内使用,精度不应低于1.5级,表的满刻度值宜为最大被测压力的1.5?2倍。试验系统的压力表不应少于2块,并分别安装在储罐、设备及被试验的阀门进口处。 ⑧装有旁通阀的阀门,旁通阀也应进行壳体压力试验和密封试验。 ⑨试验介质为液体时,应排净阀门的空气,阀门试压完毕,应及时排除阀门内的积液。 ⑩经过试验合格的阀门,应在阀体明显部位做好试验标识,并填写试验记录。没有试验标识的阀门不得安装和使用。 阀门壳体压力试验 ①阀门壳体压力试验的试验压力应为阀门公称压力的1. 5倍。 ②阀门壳体压力试验最短保压时间应为5min。如果试验介质为液体,壳体外表面不得有滴漏或湘湿现象,阀体与阀体衬里、阀体与阀盖接合处不得有泄漏;如果试验介质为气体,则应按规定的检漏方法检验,不得有泄漏现象。 ③夹套阀门的夹套部分应以1.5倍的工作压力进行压力试验。

⑤上密封试验的基本步鬌为:封闭阀门进.出口,松开填料压盖,将阀门打开并使上密封关闭,向腔内充滴试验介质,逐渐加压到试验压力,达到保压规定时间后,无渗漏为合播書 ⑥傲密封试验时,应向于关闭状态的被检測密封副的一侧腔体充满试验介质,并逐渐加压到试驗压力,达到规定保压时间后,在该密封副的另一侧,目测渗漏情况。引人介质和施加压力的方肉应符合下列现定: 在.规定了介质潦向的麴门,如截止阀等应按规定介质流通方向引入介质和施加压力; 没有规定介质庞向的拥门,如阑阀、球阀、旋塞阀和蝶阀、减压阀,应分别沿每端引人介质和施煽任力 有个密射的门也可以向两个密封副之间的体腔内引人介质和施加压力; 4止回闻应沿使钃講关闭的方向引人介质和施加压力。 c.疏水完毕后.阀门应处于完全关闭状态;

通用阀门压力试验标准

通用阀门压力试验标准 本标准参照采用国标标准GB/T13927—1992《工业用阀门阀门的压力试验》。 1主题内容与适用范围 本标准规定了通用阀门压力试验的要求、方法和评定指标。 本标准适用于闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀等的压力试验。 2术语 2.1试验压力 试验时阀门内腔应承受的计示压力。 2.2壳体试验 对阀体和阀盖等联结而成的整个阀门外壳进行的压力试验。目的是检验阀体和阀盖的致密性及包括阀体与阀盖联结处在内的整个壳体的耐压能力。 2.3密封试验 检验启闭件和阀体密封副密封性能的试验。 2.4上密封试验 检验阀杆与阀盖密封副密封性能的试验。 2.5试验持续时间 在试验压力下试验所持续的时间。 3试验项目

压力试验的项目包括: a.壳体试验; b.上密封试验(具有上密封结构的阀门应做该项试验); c.密封试验。 4实验要求 4.1每台阀门出前均应进行压力试验。 4.2在壳体试验完成之前,不允许对阀门涂漆或使用其它防止渗漏的涂层,但允许进行无密封作用的化学防锈处理及给衬里阀衬里。对于已涂过漆的库存阀门,如果用户代表要求重做做压力试验时,则不需除去涂层。 4.3密封试验之前,应除去密封面上的油渍,但允许涂一薄层粘度不大于煤油的防护剂,靠油脂密封的阀门,允许涂敷按设计规定选用的油脂。 4.4试验过程中不应使阀门受到可能影响试验结果的外力。 4.5如无特殊规定,试验介质的温度应在5~40℃之间。 4.6下列试验介质由制造自行选择,但应符合表1和表2的规定; a 液体:水(可以加入防锈剂煤油或粘度不大于的其它适宜液体; b气体:空气或其它适宜的气体。 4.7用液体作试验时,应排除阀门腔体内的气体。用气体作试验时,应采用安全防护措施。 4.8进行密封和上密封试验时,应以设计给定的方式关闭。 4.9试验压力应符合规定。 4.9.1壳体试验的试验压力按表1的规定。

阀门压力试验方案

**************************项目阀门试压方案 编制: 审核: 批准: ***********建设有限公司 二○一二年八月二十四日

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、人力、机具、消耗材料计划 4 阀门检验工作流程 5、阀门试压方案 6、安全文明施工

1、工程概况: 1.1工程简介 1.1.1 项目名称:**********************************************项目 1.1.2 项目施工方:********建设有限公司 1.1.3 建设性质:新建。 1.1.4阀门试压主要施工范围、内容:新建生产装置内2200台球阀、止回阀、截止阀等各类阀门的试压工作。 2、编制依据: 国家行业现行颁布的标准、规范、规程: ?《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2011 ?《化工金属管道施工及验收规范》 HG20225-95 ?《阀门检验及管理规程》 SH3518-2000 ?《阀门的检验与试验》; JB/T9092-1999 3、人力、机具、消耗材料计划 3.1劳动力安排计划 3.2施工机具计划

3.3施工措施用料计划

4 、阀门检验工作流程图 注:Y-合格N-不合格或不受理或不正确W-判废 1-检验员2-维修员3-技术负责人

5、阀门试压方案 阀门试验包括壳体压力试验和密封试验。阀门应按相应的规范确定的检查数量进行壳体试验和密封试验。 5.1 试验前准备及一般规定 1)按施工现场总平面布置图的要求,阀门试压场地安排在项目部办公室西侧的材料堆 放场边,试验合格阀门、不合格品均用车随时转运至材料堆场的对应区域(合格品区、不合格品区)。 2)阀门试压先制作试压台,DN≤300的阀门直接在试压台上试压,DN>300的阀门 用盲板封堵阀门两端试压。现场试验场只试验中低压的法兰阀门,安全阀等委托具有试验条件的单位进行试验。 3)阀门试压以洁净水为介质,不锈钢阀门在做液体压力试验时,水中的氯离子含量不 得超过100mg/L。 4)阀门试压前应去除密封面上的油渍和污物,严禁在密封面上涂抹防渗漏的油脂。 5)试验用的压力表精度应不低于1.5级经校验合格并在周检期内,表的满刻度值 宜为试验压力的1.5~2倍。试验介质的温度应在5~50℃之间。 5.2 壳体强度试验 1)阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍, 2)试验时间不得少于5min, 3)如果试验介质为液体,壳体外表不得有滴漏和潮湿现象,阀体与阀体衬里,阀 体与阀盖接合处不得有泄漏。(附强度试验流程图) 4)公称压力小于1.0Mpa,公称直径大于或等于600的闸阀壳体压力试验可在管道

供水管道水压试验记录表

共享知识分享快乐 2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日工程名称2017年农村饮水安全巩固提升工程 地段 管径试验段长度 管材接口方式 (mm)L(m) 工作压力(MPa)试验压力 (MPa) 10分钟降压值 (MPa) 达到试验压力恒压结束 试次数 注的时间t1时间t2 验 水1 方 法2 法 3 评语强度试验严密性试验

共享知识分享快乐 施工单位设计单位监理单位施工班组 建设单位 参加单位 及人员 给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mp a):由设计出; 2.试验压力(Mp a):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mp a):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t):观察记录; 1 (2)恒压结束时间(t):观察记录; 2 (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T-T); 12 (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6Mpa。

GB13927-92-通用阀门--压力试验

GB13927-92-通用阀门--压力试验

中华人民共和国国家标准 通用阀门压力试验Pressure testing for general purpose valves GB/ T 13927—92 代替GB 4981—85 本标准参照采用国际标准ISO 5208—1982《工业用阀门阀门的压力试验》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了通用阀门压力试验的要求、方法和评定指标。 本标准适用于闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀等的压力试验。 2 术语 2.1 试验压力 试验时阀门内腔应承受的计示压力。 2.2 壳体试验 对阀体和阀盖等联结而成的整个阀门外壳进行的压力试验。目的是检验阀体和阀盖的致密性及包括阀体与阀盖联结处在内的整个壳体的耐压能力。 2.3 密封试验 1

检验启闭件和阀体密封副密封性能的试验。 2.4 上密封试验 检验阀杆与阀盖密封副密封性能的试验。 2.5 试验持续时间 在试验压力下试验所持续的时间。 3 试验项目 压力试验的项目包括: a. 壳体试验; b. 上密封试验(具有上密封结构的阀门应做该项试验); c. 密封试验。 4 试验要求 4.1 每台阀门出厂前均应进行压力试验。 4.2 在壳体试验完成之前,不允许对阀门涂漆或使用其它防止渗漏的涂层,但允许进行无密封作用的化学防锈处理及给衬里阀衬里。对于已涂过漆的库存阀门,如果用户代表要求重做压力试验时,则不需除去涂层。 4.3 密封试验之前,应除去密封面上的油渍,但允许涂一薄层粘度不大于煤油的防护剂,靠油脂密封的阀门,允许涂敷按设计规定选用的油脂。 4.4 试验过程中不应使阀门受到可能影响试验结果的外力。 3

阀门的检验及试验规定

目录 一、适用范围 (1) 二、检查、检验和补充检验 (1) 三、压力试验 (4) 四、压力试验程序 (8) 五、合格证书 (10) API Std 598-1996 阀门的检验和试验规定 一、适用范围 1. 本标准适用于对闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、止回阀、蝶阀的 检查、检验,补充检验和压力试验的要求。 但经采购方与阀门制造厂商定,API598也可用于其它类阀门。 2. 检查要求适用于由制造厂进行的检验和试验及采购方要求在制造 厂内进行任何补充试验。 试验要求的适用于在制造厂内进行的需要的和任选的压力试验。 3. 本标准所规定的试验和检验如下: a. 壳体试验 b. 上密封试验 c. 低压密封试验 d. 高压密封试验 e. 铸件的外观检验 f. 高压气体壳体试验 二、检查、检验和补充检验 1、在阀门制造厂内的检查。 采购方将在订单中规定要在制造厂内检查阀门,并见证阀门的检验和试验,可自由进入制造厂内与其有关的任何部门。 2、在阀门制造厂外的检查

当采购方规定,检查包括在制造厂外制造的壳体部件时,应在制造地接受采购方检查。 3、检查范围 检查范围可在订单中规定,除另外说明外,检查应限于下列各 项。 1)在装配过程中对阀门进行检查,以保证符合订单中的规定, 检查可包括使用规定的无损检验方法。 2)现场见证需要和规定任选的压力试验和检验。 3)现场见证任何补充检验。 ?各种补充检验仅在订单中规定时,并仅在规定范围内进行。 ?铸钢件或锻钢件的MT、RT、PT、UT应符合ASME B16.34 第8章或采购方自己的验收准则。 ?这些检验应在采购方现场见证的情况下,由阀门制造厂进行。 4)审查加工记录和无损检验记录(包括规定的RT记录). 4、阀门检验 1)制造厂应对所有的阀体、阀盖和密封件的铸件进行外观检验, 以保证符合MSS SP-55的规定。 2)制造厂应对每个阀门进行检验,以保证符合本标准和采购规 范。 3)所有的检验均应按根据相应标准编制的书面程序进行。 5、检验内容(此条参照SH3518规定) 1)阀体上应有制造厂铭牌:型号、公称压力、公称通径及制造厂 名称等标识。 2)质量证明文件:包括制造厂名称、出厂日期、产品名称、型号 及规格、公称压力、公称通径、适用介质及适用温度、依据的标准、检验结论及检验日期、出厂编号、检验人员及负责检验人员签章。 3)设计要求作低温密封试验的阀门,应有制造厂的低温密封试验 合格证明书。 4)铸钢阀门的MT和RT由供需双方协定,如需检验,厂方应按 合同要求的标准检验,并出具报告。

阀门压力试验规范

1目的 确保产品的压力试验检验符合有关标准规定。 2 范围 适用于本公司生产的切断类阀门产品。 3 引用标准 API598-1996 ,BS6755-Ⅰ,BS5146,ISO5208,API6D,API6A ASME B16.34 4 试压前准备 4.1 阀门在压力测试前不可喷漆,内部油脂须清洗干净,除非是注油式旋塞阀,其它阀门阀座上不可有止泄剂。 4.2 试压用之水质须为新鲜清水,可含有防蚀剂与防冻剂,氯含量不可超过30ppm. 5 压力试验, 5.2试验压力,持续时间与泄漏率接受标准 根据阀门之规范与使用地区而有不同之要求,API 600阀门须依API 598(表1),API 6D 阀门须依API 6D(表2),PED产品须依BS.6755-1(表4),截止阀与止回阀须依BS.5146(表3)。 5.3 各种阀门测试方法,如表 6.所示 6 检验记录 a. 检验员对装配确认合格阀门,试验前,由检验员依产品序列号将待试阀门的炉号一一 对应记录于《阀门试验记录表》(AR/CX0803-07) b. 上试压台前,由检验员核对《阀门试验记录表》中所记载的阀门序列号、炉号与实物 是否一致;如不一致以实物为准 c. 试压时,依据表2要求将结果记录于《阀门试验记录表》 7 标识 5.1 产品检验按下列要求标识 a. 检验合格的,在阀体上打上蓝色标记“√”。 b. 如判断为返工的产品,打上绿色的“○”标记;

c. 不经返修直接作让步接收的产品,打上绿色的“√”标记; d. 判断为改用的产品,打上蓝色“√”标记; e. 装配及压力试验特定标记由操作员自行给定。 5.2 强度试验不合格且不能进行返工返修的用红“╳”标识在实体上。 5.3 压力试验和装配检验合格的产品,由检验员将专用检验钢印代号打在阀门实体的左 侧法兰下缘上。 5.4 经压力试验后的合格品、不合格品均须隔离存放在指定区域内。 8 阀门开关状态 检验合格的阀门按下列状态保持 a. 球阀、旋塞等旋转型阀门保持常开状态,但蝶阀则保持关闭状态。 b. 其它阀门为关闭状态 表1 API 598试压表 1、本表涵盖材质:WCB,LCB,WC6,WC9,C5,C12,CF8,CF8M,CF3,CF3M,CG8M 2、本表依据API598与ANSI B16.34编制 3、软密封座各类阀门的阀座测试泄漏率=0 4、止回阀除非客户要求,否则不做阀座气压测试 5、客户有特殊要求的,依客户选择。

阀门的试验与检验

《阀门的试验与检验》 1、标准的名称改为“阀门的检验要求” 2、增加“单向密封和双向密封”术语 3、阀门“必须的试验”的规定,按公称压力和公称通每项大小有分别规定 4、闸阀和截止阀的试验项目内容分别规定 5、蝶阀的壳体试验和密封试验的最短持续时间进行了修改,与其它阀门一致 6、阀门上密封试验的最短持续时间进行了修改 7、密封试验的最大允许泄漏量按API 598-96的要求进行了修改 8、对低压密封试验的试验方法进行了修改 范围 本标准规定了阀门的检验与压力试验要求。 本标准适用于金属密封副、弹性密封副和非金属密封副(如陶瓷)的闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、止回阀和蝶阀的检验和压力试验。经供需双方同意后也可适用于其他类型的阀门 弹性密封副是指 1、软密封副、固体和半固体润滑脂类组成的密封副(如油封旋塞阀) 2、非金属和金属材料组成的密封副 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效/所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 JB/T 7927—1999 阀门铸钢件外观质量要求 术语 单向密封:在阀门关闭后,介质须从阀门两端的某个方向上进入,阀门的密封副才能保持密封 双向密封:不论介质从阀门两端的哪一方向进入,在阀门关闭后,阀门密封副都能保持密封 检验

(表二)

注:除非订货合同中另有说明,对具有上密封性能的阀门,其上密封试验可为高压密封试验或低压密封试验,由制造厂选择 高压密封试验 在表1和表2中,有几种类型的阀门必须进行高压密封试验,一些类型的阀门其高压密封试验虽是任选的,但这些阀门应能通过高压密封试验(作为阀门密封结构的试验) 试验介质 1、壳体试验、高压上密封试验和高压密封试验的试验介质应是水、空气、煤油或粘度不高于水的非腐蚀性液体。试验介质的温度不超过52℃。低温阀门的试验介质温度可在订单中规定 2、低压密封和低压上密封试验,其试验介质应是空气或惰性气体 3、当用空气或其他气体进行壳体试验、密封试验和上密封试验时,制造厂应彩正确的检漏方法。如用水或液体进行试验时,应将阀门内部的空气排除 4、各项试验用的水可以含有水溶性油或防锈剂,当需方有规定时,水中可含有润滑剂。奥氏体不锈钢阀门试验时,所使用的水含氯化物量不应超过100mg/L 高压气体的壳体试验 1、当订货合同中规定,要求进行高压气体的壳体试验时,该试验应在壳体液体试验后进行,并要有相应的安全措施 2、高压气体的壳体试验压力为38℃时最大允许工作压力的1.1倍或按订货合同的规定,试验时不允许有可见泄漏 试验压力 1、壳体试验压力为38℃时最大允许工作压力的1.5倍 2、高压密封试验和高压上密封试验压力为38℃时最大允许工作压力的1.1倍 3、低压密封试验和低压上密封试验压力为0.4~0.7MPa 4、按用户采购规范规定的蝶阀,密封试验压力为设计压差的1.1倍 5、止回阀的密封试验压力为38℃时的公称压力 试验持续时间

阀门密封及性能等各种试验方法

1.阀门在总装完成后必须进行性能试验,以检查产品是否符合设计要求和是否达到国家所规定的质量标准。阀门的材料、毛坯、热处理、机加工和装配的缺陷一般都能在试验过程中暴露出来。 常规试验有壳体强度试验、密封试验、低压密封试验、动作试验等,并且根据需要,依次序逐项试验合格后进行下一项试验。 2.强度试验: 阀门可看成是受压容器,故需满足承受介质压力而不渗漏的要求,故阀体、阀盖等零件的毛坯不应存在影响强度的裂纹、疏松气孔、夹渣等缺陷。阀门制造厂除对毛坯进行外表及内在质量的严格检验外,还应逐台进行强度试验,以保证阀门的使用性能。 强度试验一般是在总装后进行。毛坯质量不稳定或补焊后必须热处理的零件,为避免和减少因试验不合格而造成的各种浪费,可在零件粗加工后进行中间强度试验(常称为毛泵)。经中间强度试验的零件总装后,如用户未提出要求,阀门可不再进行强度试验。苏阀为了保证质量,在中间强度试验后,阀门都全部最后再进行强度试验。 试验通常在常温下进行,为确保使用安全,试验压力P一般为公称压力PN 的~倍。试验时阀门处于开启状态,一端封闭,从另一端注入介质并施加压力。检查壳体(体、盖)外露表面,要求在规定的试验持续时间(一般不小于10分钟)内无渗漏,才可认为该阀门强度试验合格。为保证试验的可靠性,强度试验应在阀门涂漆前进行,以水为介质时应将内腔的空气排净。 渗漏的阀门,如技术条件允许补焊的可按技术规范进行补焊,但补焊后必须重新进行强度试验,并适当延长试验持续时间。 3.密封试验: 除节流阀外,无论是切断用阀还是调节用阀,均应具有一定的关闭密封性,故阀门出厂前需逐台进行密封试验,带上密封的阀门还要进行上密封试验。

阀门壳体压力试验规定

阀门压力试验 所有阀门压力试验满足标准的规定,由装配组完成试验,实行自检记录并记录实际试压参数值,每天一记录,操作者签字后交由质量部收集存档。 阀门壳体压力试验 1 实验步骤 (1) 阀门的液压试验介质采用洁净水,不锈钢阀门试验用水氯离子含量应不大于100mg/L;(周期性检查水质的清洁情况,必要时更换) (2) 试验用的压力表,必须经过校验,精度应不低于1.6级,表的盘刻度值为最大被测压力的1.5-2倍,试验系统的压力表应不少于两块,分别安装在试压设备及被实验阀门的进口处; (3) 阀门液压试验的压力为公称压力的1.5倍。停压时间见表保持试验压力的持续时间; (4) 阀门达到保压时间后,以阀体和填料无泄(渗)漏为合格; (5) 对试验不合格的阀门,应标识或进行修补并重新试验,通知检验; (6) 阀门液体试验(液体介质)时应尽量排除阀门内的空气,试验完毕后及时排除阀腔内的积液,并用空气吹干; (7) 试验合格的阀门应做出标识并填写阀门试验记录 3.4.2 试验完毕的阀门,须做好成品防护,两端应有防护盖防护。凡通径在50mm以上的必须在各端口俩侧嵌戴防护帽;通径在50mm以下的应用塑料胶膜粘封。否则,不得进入现场。其中闸阀、截止阀、节流阀、调节阀、蝶阀、底阀等的关闭件应处于全关闭的位置;旋塞

阀、球阀的关闭件应完全处于全开启的位置,以防灰尘等沾染密封面;止回阀的阀瓣应关闭并予以固定。 2 阀门试验后,外露的阀杆部位应涂油脂进行保护,阀门内腔、法兰、密封面和螺栓螺纹部位应涂防锈剂进行保护。 3 不做标识的阀门不许进入下一工序。 阀门密封试验 1 阀门密封试验包括上密封试验、高压密封试验和低压密封试验,密封试验必须在壳体压力试验合格后进行。试验步骤如下: (1) 关闭阀门;(2) 使用试压胎具密封试验一侧的阀腔; (3) 向于关闭状态的被检测密封副的一侧腔体内充满水,逐渐加压到实验压力,达到规定保压时间后,在该密封副的另一侧,目测渗漏情况; (4) 注意做密封试验时,对规定了介质流通方向的阀门,如截止阀等应按规定介质流通方向引入介质和施加压力;没有规定介质流通方向的阀门,如闸阀、球阀、旋塞阀和蝶阀,应分别沿每端引入介质和施加压力;止回阀应沿使阀瓣关闭的方向引入介质和施加压力。 2 具有上密封结构的阀门(闸阀、截止阀)应逐个对上密封进行试验试验压力为公称压力的1.1倍试验时应关闭上密封面并松开填料压盖停压,时间见表保持试验压力的持续时间,无渗漏为合格,试验介质为洁净水,要求与壳体压力试验要求相同;上密封试验的步骤为:壳体压力试验合格后封闭阀门进、出口,松开填料压盖,将阀门打开并使上密封关闭,向腔内充满试验介质,逐渐加压到实验压力,达到保压规定时间后,合格标准见表密封试验的最大允许泄漏率

供水管道水压试验记录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t1):观察记录; (2)恒压结束时间(t2):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T1-T2); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压

力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045 Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。

(3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t1)为8:30′,恒压结束时间(t2)为10:30′,有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/(T1-T2)=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

阀门试验检查记录

精心整理SG-A002 阀门试验检查记录 工程名称中国石油工程设计有限公司西南分 公司设计办公楼 分项工程名称空调水系统 验收部位空调水机房(地下一层)施工单位中建五局第三建设有限公司项目负责 人 郭腊生专业工长吴静施工班组张胜兵 序号名称 型号 规格 填 料 数 量 公称 压力 (Mpa) 强度试验严密性试验 试验结 果 介 质 压力 (Mpa) 时间 介 质 压力 (Mpa) 时 间 1 波纹 补偿 器 DN40 RVHX -16 橡 胶 2 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 2 金属 软接 头 DN80 GLBJ- 16 橡 胶 7 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 3 金属 软接 头 DN65 GLBJ- 16 橡 胶 7 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 4 Y型过 滤器DN65 GL41 H-16 橡 胶 8 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 5 橡胶 瓣止 回阀 DN10 SFCV 橡 胶 3 1.6 水 2. 4 60 水 1.76 1 5 无渗漏 6 弹性 座封 封闸 阀 DN10 RVHX -16 橡 胶 5 1. 6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 7 弹性 座封 封闸 阀 DN15 RVHX -16 橡 胶 5 1. 6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 8 软密 封闸 阀 DN80 RVHX -16 橡 胶 8 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 9 软密 封闸 阀 DN65 RVHX -16 橡 胶 8 1.6 水 2.4 60 水 1.76 15 无渗漏 施工单位检查评定结果项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:2010年8月25日 监理(建设)单位验收结论监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年月日 四川省建设厅制

阀门压力试验规程

阀门压力试验规程

阀门压力试验规程 1、适用范围 本规定适用于PN16~32MPa,DN3~DN250的截止阀、节流阀、止回阀水压试验 2、准备工作 2.1根据试验压力的高低选择合适的压力泵,压力泵的额定输出压力应不小于1.1倍试验压力。 2.2 试验用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。 2.3水压试验应使用清洁的水,水温应在5~55℃之间。 3、试验项目 3.1 截止阀、节流阀、止回阀的试验项目按表1规定。 4、压力试验步骤 4.1截止阀、节流阀压力试验步骤 先进行下密封试验,壳体试验再进行上密封试验,填料密封试验,强度试验和带压操作试验。 4.2 止回阀压力试验步骤 先进行密封试验,再进行强度试验。

5、试验方法 5.1 截止阀、节流阀、止回阀的试验方法。 5.1.1 试验项目与试压参数按表2规定表2 注:止回阀密封试验压力为公称压力×1 5.1.2 试验方法 5.1.2.1 下密封试验 截止阀、节流阀作下密封试验时,阀门处于关闭状态,关闭力按图纸规定的手轮(或手柄),用正常体力操作,不得用加力杆和多人操作。从进口端加压,在出口端检查密封性,在规定的试验持续时间内,应无流淌水珠出现。 止回阀从出口端加压,在进口端检查密封性,在规定的试验持续时间内应无流淌的水珠出现。 5.1.2.2 上密封试验 松开填料、阀杆开到顶,进口、出口端封闭,阀腔内加压到规定压力,从填料函处检查上密封性能,在规定的试验持续时间内,应无可见的水珠流出。

5.1.2.3 填料密封试验 压紧填料、阀门处于半开状态,封闭阀门进口、出口、阀腔增压到规定压力,从填料压套(或填料压盖)处检查填料密封性能在规定的试验持续时间内应无可见泄漏。 5.1.2.4 强度试验 封闭阀门进口、出口、截止阀、节流阀处于半开状态,填料处于压紧状态,从阀门进口端增压至规定压力,检查阀体及各连接部位,不得有渗漏现象。 5.2. 试验方法 水压试验前应将体腔空气排净。 试验时压力应逐渐提高至规定要求,不允许急剧地突然增加,在规定的持续时间内,其压力应保持不变。 试验后,阀腔内的水应予以排净。 编制: 校对: 审核: . . .

阀门试验记录

阀门试验记录 一般情况下,工业阀门在使用时不做强度试验,但修补过后阀体和阀盖或腐蚀损伤的阀体和阀盖应做强度试验。对于安全阀,其整定压和回座压力及其他试验应符合其说明书和有关规程的规定。阀门安装之彰应作强度和密封性试验。低压阀门抽查20%,如不合格应100%的检查;中、高压阀门应100%的检查。阀门试压常用的介质有水、油、空气、蒸汽、氮气等,各类工业阀门含气动阀门的试压方法如下: 球阀的试压方法 气动球阀的强度试验应在球体半开状态下进行。 ①浮动式球阀密封性试验:将阀处于半开状态,一端引入试验介质,另一端封闭;将球体转动几次,阀门处于关闭状态时打开封闭端检查,同时检查填料和垫片处密封性能,不得有渗漏现象。然后从另一端引入试验介质,重复上述试验。 ②固定式球阀密封性试验:在试验前将球体空载转动几次,固定式球阀处于关闭状态,从一端引人试验介质至规定值;用压力表检查引入端密封性能,使用压力表精度0.5~1级,量程为试验压力的1.5倍。在规定时问内,没有降压现象为合格;再从另一端引入试验介质,重复上述试验。然后,将阀门处于半开状态,两端封闭,内腔充满介质,在试验压力下检查填料和垫片处,不得有渗漏。 ③三通球阀应在各个位置上进行密封性试验。

止回阀的试压方法 止回阀试验状态:升降式止回阀阀瓣轴线处于与水平垂直的位置;旋启式止回阀通道轴线和阀瓣轴线处于与水平线近似平行的位置。 强度试验时,从进口端引入试验介质至规定值,另一端封闭,看阀体和阀盖无渗漏为合格。 密封性试验从出口端引入试验介质,在进口端检查密封面处,填料和垫片处无渗漏为合格。 减压阀的试压方法 ①减压阀的强度试验一般以单件试验后组装,亦可组装后试验。强度试验持续时间:DN<50mm的lmin;DN65~150mm的大于2min;DN>150mm的大于3min。波纹管与组件焊接后,应用减压阀后最高压力的1.5倍、用空气进行强度试验。 ②密封性试验时按实际工作介质进行。用空气或水试验时,以公称压力的1.1倍进行试验;用蒸汽试验时,以工作温度下允许的最高工作压力进行。进口压力与出口压力之差要求不小于0.2MPa。试验方法为:进口压力调定后,逐渐调节该阀的调节螺钉,使出口压力在最大与最小值范围内能灵敏地、连续地变化,不得有停滞、卡阻现象。对蒸汽减压阀,当进口压力调走后,关闭阀后截断阀,出口压力

阀门压力试验规程

阀门压力试验规程 1、阀门压力试验依据GB/T13927-2008,它是参照国际标准ISO/DIS5208-2007《工 业阀门、阀门的压力试验》制定的。 2、阀门的压力试验包括:阀门的壳体试验和阀门的密封试验;阀门的壳体试验是 检验阀体和阀盖的致密性,以及包括阀体与阀盖连接处在内的整个壳体的耐压能力。阀门的密封试验是检验启闭件和阀体密封性能的试验。 3、壳体试验具体方法和步骤: 1〉壳体试验的步骤: A、封闭阀门进口和出口,压紧填料压盖,使启闭件处于部分开启位置; B、给体腔充满试验介质,并逐渐加压到试验压力止回阀类应从进口端加 压。 C、保压达到规定时间后,检查壳体﹙包括填料涉及阀体与阀盖连接处﹚是 否有渗漏。 2〉壳体试验的具体方法: 标准GB/T13927-2008 试验温度5~400C 试验介质液体:水或黏度不大于水的非腐蚀性液体; 气体:空气、氮气或其他惰性气体; 试验压力试验介质试验压力 气体200C下最大允许工作压力的1.1倍; 液体200C下最大允许工作压力的1.5倍; 试验最短公称尺寸 持续时间DN/mm 最短持续时间/S ≤50 15 65~150 60 200~300 120 ≥350 300 试验结果试验时,不应有结构损伤,不允许有可见渗漏通判定过阀门壳壁,任何固定的阀门连接处﹙如中口法 兰﹚,如果试验介质是液体,则不得有明显可见的 露滴或表面潮湿,如果试验介质是气体,应无气泡 漏出。 4、阀门密封试验的具体方法: 标准GB/T13927-2008 试验温度5~400C 试验介质空气,氮气或其它非腐蚀性的气体; 试验压力气体:0.6±0.1 mpa 液体:200C下最大允许工作压力的1.1倍;