一、监理依据

在本驻地办监理范围内的钻孔灌注桩的施工监理应以下列文件为依据:

1、业主与承包人之间的《工程承包合同》及《补遗书》。

2、JTJ071 —98《公路工程质量检验评定标准》和有关试验规程。

3、本工程的《招标文件》有关章节。

4、本工程设计文件及有关设计技术联系单。

5、JTJ041 —2000《公路桥涵施工技术规范》。

6 JTJ053—94《公路工程水泥混凝土试验规程》。

7、业主和驻地办以及上级质检部门的各项通知等规定。

8、被批准的《施工组织设计》和《分项工程开工报告》。

二、施工准备阶段的监理

1、承包人需要完成的准备工作

(1)熟悉设计文件,正确理解设计意图。

(2)钻孔灌注桩施工技术与施工组织设计。

(3)所有桩位的坐标计算和测量定位方案。

(4)所有到场的设备清单。

(5)施工管理人员的名单。

(6)所有施工材料的检测试验报告。

(7)所有混凝土配比设计。

以上各项报检应在开工前至少21天进行,以留出驻地办审查与复核试验时间,同时也包括承包人本身修改与充实的时间。

2、监理工程师应完成的准备工作

(1)熟悉设计文件和施工合同文本。

(2)检查施工所用材料,试验监理人员进行平行试验,并做好混凝土配合比设计试

(3)现场设备是否齐全,完好,并有一定数量的备用设备。

(4)测量工程师对钻孔灌注桩的桩位进行复核、验算。

(5)检查承包人项目经理部人员到位情况以及工长与特殊工种工人的有关证件(上岗证等)。

(6)认真审核承包人所报的《施工组织设计》。各专业监理工程师应审核承包人施工方案中相关部分的内容,并提出书面意见交驻地监理工程师。

(7)驻地监理工程师应对承包人的施工组织设计,进场材料设备、承包人的项目部人员资质情况、质保体系进行认真审查,并在收到分项工程开工报告后7天内给予明确的书面答复。

三、施工阶段的监理

1、承包人应做到

(1)现场施工备料是否足够,混凝土配比设计报告是否已完成,按照施工组织设计要求进行合理有序的施工。

(2)按钻孔灌注桩的中心桩位进行测量放样,架设钻机定位,进行开钻。

(3)护筒检查验收

①检查护筒中心位置,允许偏差为5 cm;

②检查护筒顶标高以满足施工的需要为准则。护筒顶的标高还可用作测量孔深的基准。

(4)钻孔、清孔的检查

①检查孔深(桩长)

在钻孔过程中应注意地层变化和有无塌孔现象,在地层发生变化时应测孔深和推算地层界面的标高。在终孔后应测孔深推算桩长。桩长应不小于设计要求,终孔测深时应检查护筒标高;

②检查孔径

终孔后工程技术人员应用检孔器检查孔径。检孔器为一钢筋作的圆柱体,长度为

4-6倍孔径,检孔器直径与设计相同。能把检孔器沉到孔底(设计标高位置)即可认为孔径合格。

③检查孔位偏差

孔位标准位置应标在护筒周边做上标记,并用十字线的交点显示孔的中心位置。检孔器中心点与十字线的偏移即为孔位偏差。

④检查孔底沉淀层厚度

终孔后,每个桩在灌注前都必须检查沉淀厚度,沉淀层厚度用测绳栓上测锤检查或开口铁盒进行检查,其允许偏差见下表所示。

⑤检查泥浆比重

泥浆比重在终孔后检查,以满足混凝土灌注的要求为准。其允许偏差见下表。

(5)钢筋笼检查

①在钢筋笼下沉之前,按常规检查钢筋笼的规格,绑扎焊接等各项目;

②在钢筋笼下沉过程中检查钢筋笼各段对接质量。所有的焊接缝要满足规范要求。钢筋笼上下段应在同一线上,下沉过程中应掌握钢筋的垂直和对中及周围保护层;

③钢筋笼下沉完毕后要检查钢筋笼的顶面标高和中心位置。位置调整后应固定好再开始灌注混凝土。

(6)水下灌注混凝土

①现场混凝土拌和与运输能否满足正常供应。灌注过程中应检查塌落度,并随机抽样做试件;

②导管检查。导管接头不允许漏水。导管的初始孔底应以25-40 cm为宜。

首盘混凝土灌注导管的混凝土埋深不小于1m

③检查钢筋笼是否上浮,采取措施防止继续上浮;

④记录灌注过程中有无故障和不正常现象。若出现卡管、塌孔等情况时应采取措施防止断桩,并立即向监理工程师汇报,并采取有效措施进行处理。

⑤灌注结束时,混凝土顶面应高于设计标高至少50—100 cm。

(7)测桩验收

①选定有关资质的单位进行无破损测试验;

②测试应分批进行,测试时混凝土为28d强度或测试单位认可的时间强度;

③若无破损检测结果不合格,应进一步做钻芯取样,检查桩身混凝土质量;

④若灌注混凝土时所取试件强度不够,应钻芯取样,再做抗压试验。试验抗压强度符合要求,应认为桩身混凝土强度合格。否则,判定此桩为不合格,需多

方研究补救处理措施。

2、现场监理应做到

(1)对现场施工备料进行检查。

(2)复核混凝土配比设计。

(3)对施工组织设计,分项工程开工报告进行审查;

①试验工程师对施工备料、混凝土配合比设计认可;

②试验工程师对施工方案审查认可,内容应包括:

a.钻孔工艺与机具;

b.混凝土灌注的工艺与机具;

c.施工人员设备的安排、进度计划。

(4)测量工程师复核检查认可。

(5)埋设护筒检查认可。

①护筒可以采用钢、钢筋混凝土等形式。根据现场确定筒径应大于孔径

30-40cm;

②护筒的长度应适应地层的情况,以保证孔口不塌为限。一般不宜小于2m,软弱的地层应增加护筒长度;

③护筒的顶标高应高出地面至少20cm有承压水时,应高出承压水头2m以上;

④在护筒顶用漆画十字线定出孔中心位置检查孔位偏差,应小于5cm。由总监理工程师或总监代表批准开工。

(6)钻孔、清孔的检查认可。

①开钻前,要保证钻头对中;

②钻进过程中要随时巡查检查;

a.孔倾斜度:保证钻孔斜角不超过规范要求;

b.孔深:随时记录各钻孔深度的地层变化情况,尤其要检查核实各层界面的标咼;

c.了解钻进过程中塌孔情况。

③钻孔达到底标高后,现场监理检孔,测算出孔底标高前后二值之差即为沉淀层厚度。承包人负责清孔,清孔完毕后,现场监理再测算出底标高及沉淀层厚度。

a.孔深(监理员用测绳量

b.孔径(用检孔器放到孔底,监理员旁站)

c.孔斜和孔底中心偏位(由监理员检查)

d.泥浆比重检查(监理员用比重仪检查)

e.沉淀厚度检查。以上各项检查结束后,可以沉放钢筋笼和导管,在灌注混凝土前,重测孔深,并计算沉淀层厚度,沉淀层厚度超标时,应用泥浆泵抽取重新清孔等方法,直到合格为止。

(7)钢筋笼安装的检查认可。

①钢筋笼应在沉放前分段制作,监理应按常规要求对预先加工的钢筋笼段制作检查验收,方可同意沉放;

②钢筋笼对接时,上段应自由悬吊,要保证接头平顺垂直;

③要在规定的时间内焊接完毕,因此必须安排2-3个焊工同时施焊。焊接处必须按规范要求逐个检查认可;

④检查保护层垫块,一般每2米一道,每4块对称布设。

(8)混凝土灌注监理旁站

①在灌注开始前,结构监理工程师应到现场检查各项准备工作,认可后方可开始灌注,检查内容包括:

a.导管安装,不漏水,底悬高25-40cm;

b.沉淀层厚度符合要求;

c.料斗设计容量能保证首盘混凝土将导管埋深大于1米;

d.拌合现场准备就绪,拌制混凝土坍落度、和易性均符合要求,运输过程中不发生离析。

②灌注过程中,监理员要全过程旁站,结构工程师应随时巡查,出现问题时,现场及时处理。

旁站监理应做好以下记录:

a.按时抽检混凝土坍落度和制作混凝土抗压强度试块,对坍落度不合格,和易性不好的混凝土,不准用于灌注,以防止卡管断桩;

b.记录灌注混凝土的方量和相应的混凝土顶面标高,记录扩径,缩径等情况;

c.记录塌孔等情况:

d.发现钢筋笼上浮等异常情况及时调整灌注速度。

③出现卡管断桩等情况时,结构工程师应到场参与事故处理。

(9)成桩检查

①平面位置及桩顶标高的检查;

②混凝土质量无破损检测;

灌注桩的混凝土质量应采用无破损检测方法检查,无破损检测必须由具有专业资质的单位来检查,监理有责任以受委托的单位的资质和业绩做审查。不具备资质和能力的单位不应委托。

(10)交工验收检验:

①根据监理检验记录认定

a.孔径、孔深、孔位和沉淀层厚度,满足设计要求;

b.桩身连续完整无夹层断桩;

c.钢筋笼不得上浮;

d.无破损检测合格。

②实测项目合格

a.混凝土强度合格;

b.桩位偏差小于5cm

c.倾斜度小于1% (直桩);

d.沉淀层厚度小于规定值:

e.钢筋骨架底高程误差小于土

5cm。

3、质量检验评定实测项目

钻孔桩监理细则

江边小区住宅楼工程 钻孔灌注桩监理实施细则 编制: 审定: 江西省金洪建设监理公司 2005年8月

一、概况 一)、设计概况; 本工程采用机械反循环钻孔灌注桩,桩径900,二根,桩径600,192根.持力层为中风化泥质粉砂岩2,桩端进入持力层不少于500。 二)、工程地质概况 场地岩土层的组成及分布情况,自上而下分述如下: 1、素填土:主要为人工回填的粗砂,层厚5.80~10.60米。 2、中砂:松散一稍密状态,层厚 1.80~7.70m,层顶标高 8.8~13.46m。 3、圆砾稍密层厚2.00~6.30m层顶标高5.76~8.75m。 4、中砂:中密状态局部稍密。层厚0.80~4.20m,层顶标高 1.48~3.76m。 5、圆砾2稍密状态,层厚1.50~4.20m,层顶标高-0.44~-2.30m。 6、强风化泥质粉砂岩:紫红色,大多风化呈土状单饱和抗压强度 标准值2.5Mpa,层厚1.4~2.80m,层顶标高-2.39~-1.62m。 7、中风化泥质粉砂岩1:层厚1.00~4.00m,层顶标高-4.55~-3.25m, 单轴饱和抗压强度标准值5Mpa。 8、中风化泥质粉砂岩2:紫红色,岩质较硬,设计持力层,层顶 标高-6.59~-15.34m。 9、层顶标高-8.40~-10.55m 10、由于勘孔2K7中风化泥质粉砂岩2层岩质稍差,工程桩静载荷试验应选此附近桩点。 二、编制依据

1、本工程监理规划; 2、施工图及变更设计; 3、建筑桩基技术规范JGJ94--94; 4、地基与基础施工质量验收规范GB50202--2002; 5、其他的有关标准及规范。 三、施工前的质量控制 施工人员素质、原材料质量、机械设备性能、工艺方法和工作环境是影响钻孔灌注桩施工质量的五大因素,因此,加强对这五大因素的事前控制是目标控制的关键。 1. 人员素质要求: (1)技术工人和技术人员具有相应的技术等级,具有相应的工程施工经验,并掌握钻孔桩地区地质和水文情况。 (2)各工种技工必须持证上岗,监理要检查所持证件的有效性。(3)质量专检人员要有有效的资质证书。 (5)凡参加钻孔灌注桩施工的非技术工人,均要进行上岗前的培训、考核合格后才能上岗。 (6)技术工人和非技术工人的搭配比例要合理,人员总数量要满足合理安排工作时间的要求。 2.材料及水下混凝土试配 (1)砂:应采取级配良好的中砂,进场前应检验含泥量、含水量、容重、视比重、杂质最大含量。合格后才批准进场,进场后自检频率为每200m3 检验一次,监理见证送检30%如料源更换要重新检验。(2)卵石:卵石应选用连续级配卵石。要求进场前检验含泥量、含水量、容重、视比重、压碎值、针片状含量。合格后才批准进场,自检检验频率每500m3检验一次,监理见证送检30%。 (3)水:砼拌合用水及钻孔用水采用自来水可以不进行试验。 (4)水泥:要求水泥不得使用立窑水泥。每批水泥进场时提供质保证书,

钻孔灌注桩施工作业标准(新版)

钻孔灌注桩施工作业标准(新 版) Investigate environmental equipment, eliminate major safety hazards, and implement handover responsibilities, organization, systems, and preventive measures. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0375

钻孔灌注桩施工作业标准(新版) 1、准备作业: ①在开钻前应根据设计图提供的地质资料画出地质柱状图,向领工员、工班长或作业负责人交底。并根据地质情况,制定对应措施了解钻机的机械性能。 ②灌注水下混凝土的导管应进行试拼、试压,不得漏水和弯曲。进行编号,并自下而上标上小度。 ③检查所用材料是否有合格证书,是否达到要求的质量标准。含配合比试验报告,钢筋焊接合格证明报告。 ④检查钢筋笼垂球的制作是否符合设计要求,灌注混凝土计量器具是否安置好,并检其准确性。 ⑤检查是否制定了安全、质量施工措施。 ⑥钻桩要连续作业,要配备足够的人员,分好班,找出作业负

责人。制定交接班制度,落实安全、质量施工措施。开展劳动竞赛。关心施工人员的生活,安排好吃饭、休息问题。在灌注桩的过程中,领工员、工地主管技术人员要实行跟班制。如条件可能在钻桩施工过程中施工队领导干部要昼夜值。 ⑦戴安全带、安全帽。下导管发给水鞋、雨衣、胶质手套。开拌和机、倒水泥发口罩。 2、基本作业: ①冲击钻机钻吊的钢丝绳必须选用软性、优质、无死弯和无断丝者,安全系数不应小于12。钢丝绳与钻头的联结必须牢固,必要时栓保险绳,以防掉钻头。 ②冲击法钻孔时,应采用小冲程开孔,使初成孔坚实,坚直、圆顺、能起导向作用,并防止孔口坍塌。钻进深度超过钻头全高加冲程后,方可进行正常的冲击。坚硬漂石和岩层应采用中、大冲程,松散地层应采用中、小冲程。钻进过程中,必须勤抽碴,使钻头经常冲击新鲜地层。每次松绳量,应根据地质情况、钻头形式、钻头重量决定。为控制松绳长度,可在钢丝绳上作出标记。

监理研究细则-钻孔灌注桩-修

钻孔灌注桩施工监理细则 本细则容分监理依据、监理容、施工前准备、施工过程中质量控制和桩基子分部验收五个部分。 一、监理依据 1.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002); 2.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002); 3.《建筑抗震设计规》(GB50011-2001); 4.《建筑桩基技术规》(JGJ94-94); 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 6.《岩土工程勘察规》(GB50021-2001); 7.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 8.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91 1997年局部修订); 9.《基桩高应变动力检测规程》(JGJ106-97)。 二、工程概括和监理容 1、工程结构形式、层次及本工程地质情况描述 2、本工程钻孔灌注桩工程量,见表1。 工程钻孔灌注桩工程量表表1 说明:上表工程量是根据桩基施工图纸统计。 三、施工前准备 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 1.技术准备

(1)熟悉施工场地的工程地质及有关水文地质资料; (2)熟悉设计图纸、技术要求,及时组织进行图纸会审和设计图纸交底; (3)收集现场的测量基础资料,督促、检查施工单位场地轴网等控制点的引测,做好保护工作并及时组织复核; (4)了解场地障碍物的分布情况及埋置深度,影响桩基施工时要督促施工方及时清理; (5)施工过程中所用到的有关报表、技术资料格式对施工方统一交底; (6)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写,是否有针对性,施工工艺、技术措施是否可行,人员组织、机械配备是否合理等。 (7)对轴网复杂的项目,组织进行桩位翻样,对桩的定位、测量放样坐标化、数字化并整理成册;同时,结合地质勘探资料中勘探点的坐标,将勘探点反映到桩位图中,并根据勘探点揭示的持力层界面标高,圈出场地围持力层初步的等高线情况,这样,各部位桩应该达到的深度一目了然,具有对比性、指导性。 2.技术管理 (1)钻孔灌注桩工程是地下隐蔽工程,具有工序多、工艺复杂等特点,不同的地质情况和设计,采用的施工工艺均可能不同。监理人员要根据工艺要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 审核施工单位选择的施工设备要把握以下几条原则: ①、能满足设计对工程的技术要求和质量标准; ②、适应地层特点和施工工艺的要求; ③、适应施工现场的场地大小、场搬迁、工期要求、供水、供电条件等; ④、适应施工单位现有的设备条件,以较少设备投入来满足施工需要; ⑤、能较好的根据主机设备型号、数量进行辅助设备和工机具的选型配套。 (2)督促施工方对桩进行合理编号,并统一发放各有关单位。 (3)对复杂工程,要求施工方提出测量方案,提出控制措施和要求,并进行核对、统一。 (4)要求施工方对场钻机进行编号,组织对各钻机的钻具、钻杆尺寸进行测量,并统一登记造册;对使用的混凝土初灌料斗,其容量应满足施工组织设计要求,否则督促进行更换、加大等。 3.材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作。进场的钢材、水泥材料必须提供质报书,对不同厂家、不同型号、炉号的材料要进行批量检验,有关的水泥安定性检验,砂石含泥量检验,石料强度检验,混凝土配合比及试块试验等必须有专职人员操作完成。

2021年钻孔桩监理实施细则

目录 欧阳光明(2021.03.07) 1.编制依据0 2. 工程概况0 3.技术标准1 4.建设目标1 5.参建单位现场组织机构模式3 6.钻孔桩专业工程特点3 7.监理工作范围及重点4 8.监理工作流程4 9.监理工作控制目标、要点及手段5 10、监理工作方法、手段13 11.旁站具体部位及工序18

钻孔桩施工监理实施细则 1.编制依据 1.1《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 1.2《铁路桥梁钻孔桩施工技术规程》(Q∕CR 9212-2015) 1.3《铁路建设工程安全生产管理办法》(铁建设〔2006〕179号); 1.4《铁路建设项目水土保持方案技术标准》(TB10503-2005); 1.5《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010); 1.6《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010); 1.7《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007); 1.8新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路工程设计图纸、技术文件等; 1.9四川铁科赤峰至喀左客运专线CFJL-1标监理站经批准的监理规划。 2.工程概况 2.1地形、地貌 本监理标段线路自京沈客专喀左站北京端外包京沈正线引出,途径喀左、建平两县。线路所经地形地貌主要以低中山区为主,地势较高,地形变化大,沟谷发育,多为“U”型谷,局部为山间洼地及小型山间平原,植被覆盖较好,山间洼地及沟谷为耕地,地势较高处多为林地。 2.2地质条件 2.2.1地层岩性 沿线地层为华北地层,基岩主要以陆相碎屑岩类为主,岩浆岩类种类较少的特点,其中元古界、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系缺失,沿线第四系地层分布广泛,成因多样,岩性众多。 2.2.2线路位于I级构造单元华北地台(中朝准地台)的北部和内蒙兴安华力西地槽褶皱带南端。华北地台以赤峰-开源大断裂为界与北部的内蒙兴安华力西地槽褶皱带相邻。拟建铁路从南至北依次穿行于以下构造单元:华北地台二级构造单元燕山台褶带东端的辽西台陷、华北地台二级构造单元内蒙古地轴的东端建平台拱、内蒙兴安华力西地槽褶皱带二级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带的敖汉复向斜。 2.3水文地质特征 沿线水系属辽河流域,本标段所处位置无较大河流,地下水分布主要有第四

钻孔灌注桩施工技术要求

附件2: 钻孔灌注桩施工技术要求 一、施工平台 1、采用筑岛法施工,填料宜选用透水性好、易于压实的砂性土或碎石土,筑岛面积根据钻孔方法、选择的机具等确定,填筑高度应高于最高水位0.5~1.0m。 2、采用钢管桩等其它形式的施工平台,平台必须牢固稳定,能承受工作时所有静、动荷载,平台施工前需提供平台设计图纸及计算说明书,必要时组织专家论证,经总监办审核批复后方可施工,平台施工要按施工技术规的有关规定执行。 3、旱地施工平台应进行清理和整平,面积满足使用要求,地面为软土时应进行适当处理,确保施工机械运输作业安全。 4、需要进行软基处理或路基填筑施工的桥台,必须待软基处理或路基填筑完成后才能进行桩基施工。 二、护筒 1、护筒应采用厚度不小于3mm的钢板制作,径宜比桩径大20~40mm,护筒中心线应与桩中心线重合,平面位置偏差控制在5cm以,竖直度不大于1%。 2、采用挖坑埋设法安置护筒时,护筒低部和四周所填粘质土必须分层夯实。 3、护筒宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m,埋置深度宜为2~4m,特殊情况应适当加大埋深防止漏浆,以保证钻孔和砼灌注的顺利进行。 4、对于钢管桩或其它形式架设的水中平台,护筒应沉入局部冲刷面以下不小于1.0~1.5m,并采取措施固定牢固。

5、护筒连接处要求筒无突出物,应耐拉、压,不漏水。 三、泥浆 1、泥浆应选用优质粘土或膨润土配制,泥浆指标根据钻孔方法和地层情况,参照《公路桥涵施工技术规》第6.2.2条选定。 2、摩擦桩宜采用回旋钻机施工,并采用优良泥浆(如膨润土泥浆),泥浆比重不应大于1.13,减小孔壁泥皮厚度,保证桩基承载力的发挥。 3、储浆池和沉淀池应分别设置,储浆池的大小应满足钻孔和清孔过程中保持孔水头高度要求。钻渣和废弃泥浆应集中存放,妥善处理,避免污染环境。 四、钻孔 1、桩基施工前,应全面复查各墩、各桩基坐标及其各控制点高程,并复查净空要求,同时要求对工程地质勘查资料要进行详细的阅读和理解,掌握本工程围各种地层岩性的原岩特征、风化特征及物理力学性质,包括岩石名称、颜色、结构、主要矿物成分及岩石抗压强度等。 2、软土地段的钻孔,首先应进行地基加固,保证钻孔设备的稳定和钻孔孔位准确,再行钻孔。 3、钻机安装后应进行固定,保证底座和顶端应平稳,在钻进过程中不应产生位移和沉陷。 4、开钻前应对钻孔平面位置进行复测,冲击钻的钢丝绳、钻头中心及桩位中心要保持在同一垂直线上;回旋钻机的转盘要水平,立轴要垂直。护筒埋设前应设置交角不小于60°的桩位护桩,以便在钻进过程中随时检测桩中心位置。 5、采用冲击钻成孔过程中,应根据钻机的性能和对应地层岩性选择合

混凝土灌注桩施工监理实施细则

航空企业总部区项目一期工程混凝土灌注桩工程监理实施细则监理工程师:吴凡 总监理工程师:马迅 北京双圆工程咨询监理有限公司 航空企业总部区项目一期工程项目监理部 2017年4月15日

目录 一、工程基本情况 二、工作依据 三、监理措施 四、监理重点 五、验收阶段 六、进度控制 七、安全管理 一、工程基本情况 1.项目概况表

二、工作依据 1. 监理规划 2.《中华人民共和国建筑法》 3.《建设工程质量管理条例》 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 5.《建设工程监理规范》GB50319-2013 6.国家及本市监理服务规范、规程。 7.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2014)

8.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 1.工程地质勘察报告 三、监理措施 1.施工单位应具备相应的资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质 量管理体系、施工质量控制和检验制度。施工单位应将营业执照、资质等级证书、安全施工许可证、质量及安全管理体系、相关人员上岗证随同“分包单位资格报审表” 报项目监理机构,经审查合格后,签认“分包单位资格报审表”,包括桩基施工单位、试验室及预拌混凝土供应单位等。 2.工程开工前,施工单位填报《工程技术文件报审表》附内部程序审批同意的施工方案 报项目监理机构审核,经审定同意后方可施工。施工方案应结合工程特点,制订有针对性的安全、质量管理措施,主要内容应包括:施工平面图、施工机械设备、施工顺序及工艺、施工进度计划及劳动力组织等配套计划、保证施工质量安全环保等措施、季节施工措施等。土方工程应按规定编制专项施工方案施工单位应组织安全技术交底,交底记录报项目监理机构备案。 3.审核材料、设备等 进场的原材料包括水泥、粉煤灰、砂石、外加剂等应提供检测报告、出厂合格证、生产许可证书等质量证明文件,填写材料及构配件进场检验记录进行进场检验,复试合格后附试验报告填报《工程物资进场报验表》。施工单位应按照规定进行进场复试,并经项目监理机构见证。对于未经项目监理机构验收及不合格的材料一律不准在工程上使用,施工单位应将不合格的材料及时清退出场。 施工单位使用预拌商品混凝土,应提供以下资料:混凝土配合比申请通知单、原材料复试报告、预拌混凝土运输单、预拌混凝土出厂合格证、混凝土氯化物和碱总含量计算书、砂石碱活性试验报告等。 项目监理机构审查现场主要施工设备的型号是否合理、是否符合施工组织设计的要求;对施工单位使用的计量器具、试验设备进行检查验证,需定期检定的设备应有检

钻孔桩工程监理实施细则

目录 1 工程特点及技术、质量标准 (1) 1.1 工程特点 (1) 1.2 工程技术、质量标准 (1) 2 监理工作范围及重点 (3) 2.1 监理工作范围 (3) 2.2 监理工作重点 (3) 3 监理工作流程 (5) 4 监理工作控制要点、目标及监控手段 (6) 4.1 控制要点 (6) 4.2 监控目标 (9) 4.3 监控手段 (13) 5 监理工作方法与措施 (28) 6 旁站具体部位及工序 (30) 6.1 旁站具体部位及工序 (30) 6.2 水下混凝土施工旁站要求 (30)

1 工程特点及技术、质量标准 1.1 工程特点 GGJL-6标段(里程范围DK687+502.16~DK802+252.73=DK803+700)起点为石律双线大桥广州端台尾,终点至大镇特大桥贵阳端。路基36688m,隧道29座40529m,特大桥10座33500延米,大桥13座3274延米,中桥13座567延米,其中重点工程北岭山隧道8100m,佛山明洞3750m,石涧跨二广特大桥1556m,四通特大桥2091m,江肇高速特大桥1525m,清歧涌特大桥贵阳端引桥5072延米,清歧涌特大桥主跨及广州端引桥3090延米,思贤窖特大桥4415延米,显和特大桥2193延米,北江特大桥11466延米;DK749+450-DK753+100处有3650m厚层软土及岩溶路基。 GGJL-6标管段桥梁工程较多,尤其是GGTJ-12标、GGTJ-13标以桥梁工程为主且都是桩基,桩基施工又以钻孔桩施工居多,桩径Φ1.0m~Φ3.0m,最长钻孔桩达100m左右;有的钻孔桩处在岩溶较为发育的地区。 1.2 工程技术、质量标准 1.2.1 钻孔桩施工为常规的桩基施工工艺,其技术的控制关键点为清孔、沉渣厚度、水下混凝土灌注,并执行以下施工技术指南: 1、《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号) 2、《高速铁路桥涵工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号) 1.2.2 钻孔桩施工质量标准、质量要求依据设计文件及以下验收标准进行控制: 1、《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010) 2、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 1.2.3 钻孔桩施工安全按照以下技术规程进行控制: 1、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009) 2、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009) 1.2.4 钻孔桩施工的设计文件要求

冲孔灌注桩规范

一、施工准备 材料 ⑴水泥:宜用425号或525号的普通硅酸盐水泥,有出厂合格证并经试验合格。 ⑵砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%. ⑶碎石:粒径10~40mm,含泥量不大于2%. ⑷钢筋:品种和规格均应符合设计规定,并有出厂合格证和按规定试验合格后才能使用(若为进口钢材须有进口商检证及化学成分分析报告) 作业条件 ⑴施工前应作场地查勘工作,如有架空电线、地下电缆、给排水管道等设施,妨碍施工或对安全操作有影响的,应先作清除、移位或妥善处理后方能开工。 ⑵施工前应做好场地平整工作,对不利于施工机械运行的松散场地,必须采取有效的措施进行处理。场地要采取有效的排水措施。 ⑶应具备施工区域内的工程地质资料、经会审确定的施工图纸、施工组织设计或方案、各种原材料及其抽检试验报告、混凝土配合比设计报告以及有关资料。 ⑷施工机械性能必须满足成桩的设计要求。 二、工艺流程 测量放线→埋设护筒→钻机就位、泥浆制作→冲击(或冲抓机、旋转、潜水钻)成孔→抽渣→补浆→检孔→清孔→检查沉渣→安放钢筋笼→下导管→灌注水下混凝土。 三、操作工艺 1、场地平整后放线定桩位,定位后要在每个桩位中心点打入一条 φ16×800mm的钢筋做桩位标记,并用混凝土固定好。桩位放线后会同有关人员对轴线桩位进行复核,并办好复核记录签证。轴线桩位经复核无误后方可进行施工。 2、护筒应按下列规定设置 ⑴护筒一般用4~8mm厚的钢板加工制成,高度为1.5~2m.钻孔桩的护筒内径应比钻头直径大100mm;冲孔桩的护筒内径应比钻头直径大200mm.护筒的顶部应开设1~2个溢浆口,并高出地面0.15~0.30m. ⑵护筒有定位、保护孔口和维持水位高差等重要作用。护筒位置要根据设计桩位,按纵横抽线中心埋设。埋设护筒的坑不要太大。坑挖好后,将坑底整平,然后放入护筒,经检查位置正确,筒身竖直后,四周即用粘土回填,分层夯实,并随填随观察,防止填土时护筒位置偏移。护筒埋好后应复核校正,护筒中心与桩位中心应重合,偏差不得大于50mm. ⑶护筒的埋设深度:在粘性土中不宜小于1m;在砂土中不宜小于1.5m,并在保持孔内泥浆液面高于地下水位1m以上。 3、作护壁和排碴用的泥浆,其制作及其性能要求应符合下列规定:

冲击钻孔桩监理细则

编号:监理实施细则 工程名称 实施阶段 监理工程师 总监理工程师

xxxxxxxx有限公司 年月 钻孔灌注桩监理实施细则 1 工程概况及专业工程特点 1.1 工程概况 1.1.1 工程名称: 1.1.2 工程地点: 1.1.3 工程范围与内容:湖州首创荣城置业有限公司仁皇山小区工程采用冲击钻钻孔灌注桩,场地类别三类,桩基安全等级为二级,桩径为Φ600和Φ800两种,桩长10.1M-45.5M不等,桩身砼等级试桩为C50,工程桩为C40,钢筋主筋采用HRB400级热轧钢筋。 1.2 本专业特点及难点 地基基础工程施工质量的好坏,将直接影响着整个建筑物的质量、安全。所以项目监理部把地基基础工程施工质量的控制作为整个监理工作的重点。从桩基的施工、基坑开挖、土方回填等,到开挖深度、地质状况以及围护结构形式等方面施工工艺、施工方案、施工组织设计,项目监理部在现场实行跟踪监理,动态管理。 本工程桩基施工基本上是全隐蔽施工,工序环节多而节奏快。一根桩通常在一天之内完成十几道工序,稍有不慎即可因某个环节处理不当而造成事故,因此最好的办法应该是将问题消灭在施工阶段(事前或事中)而不是依赖检测手段去事后发现问题。这就必须将整个施工过程置于严格的监督、管理之下。要求我们项目监理部将桩基工程的质量控制作为整个工程项目监理的重点,实行全过程的现场跟踪监理,动态管理。为切实做好桩基工程质量

控制,按期保质地达到工程建设目标,特制定本实施细则。 本工程存在如下难点: (1)、桩身较长,导致成桩时间较长,给监理控制带来难度; (2)、地质条件比较复杂,持力层分布不均匀,局部起伏较大。 (3)、根据地质报告,桩持力层具有不确定性,施工时应重点控制。 监理拟采取的控制措施: (1)、在有代表性的接近探孔位置进行试桩,会同勘测单位、建设单位、施工单位现场记录实际情况,尤其入岩深度、岩样、入岩1米的进尺情况、桩机颤动情况,作为今后施工、监理的控制依据。 (2)、对桩位定位、终孔入岩、泥浆比重测定、沉渣测量、桩长测量、钢筋笼制作和下放等关键工序,设置质量控制点,重点控制,对水下砼浇注进行全过程旁站. (3)、严格控制钢筋笼制作质量,事先熟悉图纸及桩基规范,检查钢筋种类、规格、箍筋间距、加密区长度、笼径,符合要求方可使用。 (4)、重点控制桩顶标高,要求使用直径不小于16的钢筋作为吊筋(吊筋直径太小容易变形,导致桩顶标高偏差较大),测量每个桩位桩机台面的标高,以便计算吊筋长度,钢筋笼下放时全程监督,砼浇灌时全程旁站,控制好拔管速率,观察吊筋是否松动,防止钢筋笼上浮。 (5)、合理设置泥浆池位置及数量,督促施工单位及时清运废浆,任何工程车出场必须清洗干净,保持场内外整洁。工程概况: 2 编制依据: 2.1 已批准的监理规划及施工组织设计 2.2 建筑地基基础工程施工质量验收规范 2.3 国家及浙江省的有关规范、规程和标准。 2.4 桩基的施工图纸。 2.5 钻孔灌注桩结构标准图集 2.6 建筑工程施工质量验收统一标准 3 监理工作流程

钻孔灌注桩监理实施细则97727

A.0.4 NO:2005G103地块项目工程 监理实施细则 (桩基工程——钻孔灌注桩) 内容提要: 一、钻孔灌注桩桩概况 二、钻孔灌注桩技术要求 三、工程质量目标 四、工程进度目标 五、安全文明施工目标 六、监理工作依据 七、监理工作流程 八、监理预控工作要点 九、监理过程控制要点 十、安全文明施工监理措施 十一、监理工作方法及措施 十二、监理投资与进度控制 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师:程华明 日期:2017年4月16日 江苏省建设厅监

2005G103地块项目钻孔灌注桩施工监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:NO.2005G103地块 2、工程地点:南京市江宁区禄口街道信诚大道以北、建设路以西。 3、各参建单位: 建设单位:南京冠宇建材实业发展有限公司 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 设计单位:上海原构设计资询有限公司 施工单位:南京市美城建设工程有限公司 监理单位:江苏建发建设项目咨询有限公司 桩基工程检测单位:江苏省建筑工程质量检测中心 材料检测单位:南京市房建工程检测中心实验室 4、桩基工程2017年4月20日开工,计划2017年5月4日竣工。 5、地基持力层为4-2中风化砂岩,单轴抗压承载力特征值为2450KN。共计476根桩,桩长约20-24m。 本工程桩基工程量一览表 楼号桩径 数 量设计 桩顶 标高 设计 桩底 标高 持力层岩 性 入持力层 厚度 砼强 度 备注 4#楼 φ 600 85 -3.25 -35.5 3 [4]-2或 [5]-1粘土 层 >3d C35 试桩3 根锚桩 8根 15#楼φ 600 52 -2.55 -35.5 3 [4]-2或 [5]-1粘土 >3d C35 试桩3 根锚桩

钻孔灌注桩监理实施细则

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 监理规划 编制:(总监) 审核:(技术负责) 年月日

监理规划审批表

目录 1、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程位于西安市凤城五路于凤城四之间长庆公司院内西邻未央路,建筑总面积约72000㎡。地下室3层,建筑面积约㎡;主楼1栋26层,附楼7层,基础采用桩﹢承台﹢筏板型基础,裙楼、车库、基础采用梁﹢筏板型基础。地上部分为框剪结构。 本工程±0.000相对于绝对标高388.850m、基底标高为-18.10m。 本工程混凝土灌注桩共301根,设计桩长分别为30m和37m、其中,设计试桩3根,桩长37m﹙SZ1-SZ3﹚的采用锚桩提供反力、单桩承载力特征值3700KZ、及限值7400KZ、试桩桩顶标高-16.5m、施工桩长38.6m、桩径700㎜、成孔深度39.1m、混凝土等级C40、成孔工艺采用泥浆护壁璇挖钻孔。锚桩12根。工程桩桩顶标高-18.15m。 a. 桩1;长30米、钻孔灌注桩单桩竖向承载力特征值3100KN、极限值6200KN;桩2;长37米、单桩竖向承载力特征值为3700KN、极限值7400KN。 b. 灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于1200,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c. 根据3个试桩成孔和S1-S3三组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程地质情况为:(1)层、填土;(2)层、黄土;(3)层、黄土;本工程桩基施工深度分部在4-10层之间(4)层、古土层;﹙5﹚层、粉质粘土;﹙6﹚层、中沙;﹙7﹚层、粉质粘土;﹙8﹚层、中沙;﹙9﹚层、粉质粘土;﹙10﹚层、中沙。 地下水情况;通过检查井观察及基坑开挖后实测的地下水位在-17米左右。 2 监理工作依据

钻孔灌注桩质量检验及工程验收标准

钻孔灌注桩质量检验及工程验收标准

孔灌注桩质量检验及工程验收标准 12.1 原材料的检测及验收 12.1.1 混凝土的原材料质量必须符合现行有关标准规定,拌制所用混凝土原材料的品种及规格,必须符合混凝土施工配合比的规定。 12.1.2 水泥进场时,必须有质量证明书,水泥应符合现行水泥标准的规定要求,必须有制造厂的试验报告单、质量检验单、出厂证等证明文件。并应对其品种、标号、包装(或散装仓号)、出厂日期等检查验收。对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥为一个月)时,应复查试验,并按其试验结果使用。 12.1.3 散装水泥用量尺法检验,或用轨道衡计量,汽车称重时采用地中衡称量,也能够采用电子秤称重。 12.1.4 每批进场的石料必须附有包括下列内容的质量证明书或产品合格证: a、生产厂名和产地; b、合格证编号和签发日期; c、产品的批号和数量; d、运输条件; e、产品的颗粒级配,针、片状颗粒含量和含泥量检验结果; f、注意产品的强度指标(岩石立方体强度或压碎指标值)。

石料进场前,应检查产品质量是否合乎要求,而且至少应采样进行颗粒级配,针、片状颗粒含量和含泥量检验。在发现产品质量显著变化时,应按其变化情况随时进行取样检验,符合要求时方可进场。其质量标准和检验方法必须符合JGJ53一79的规定。12.1.5 入场后的碎石或卵石应按产地、种类和规格分别堆放、堆放时,堆料高度不宜超过5m,但对于单粒级或最大粒径不超过20mm的连续粒级,堆料高度允许增加到10m。 12.1.6 每批进场的砂必须附有包括下列内容的质量证明书或产品合格证: a、生产厂名和产地; b、合格证编号和签发日期; c、产品的批号和数量; d、运输条件; e、产品的种类(按产源和细度模数),颗粒级配及其所属级配区; f、产品中颗粒小于0.080mm的尘屑、淤泥和粘土的总含量; g、如为海砂,应注明氯盐含量。 砂进场前,至少应取样进行颗粒级配和含泥量检验,如为海砂,还应检验其氯盐含量。在发现产品质量有显著变化时,应按其变化情况,随时进行取样检验,合格后方可进场。其质量标准的检验方法必须符合JGJ52一79的规定。

钻孔桩监理细则

钻孔桩监理细则

江边小区住宅楼工程钻孔灌注桩监理实施细则 编制: 审定: 江西省金洪建设监理公司

8月 一、概况 一)、设计概况; 本工程采用机械反循环钻孔灌注桩,桩径900,二根,桩径600,192根.持力层为中风化泥质粉砂岩2,桩端进入持力层不少于500。二)、工程地质概况 场地岩土层的组成及分布情况,自上而下分述如下: 1、素填土:主要为人工回填的粗砂,层厚5.80~10.60米。 2、中砂:松散一稍密状态,层厚 1.80~7.70m,层顶标高 8.8~13.46m。 3、圆砾稍密层厚2.00~6.30m层顶标高5.76~8.75m。 4、中砂:中密状态局部稍密。层厚0.80~4.20m,层顶标高 1.48~3.76m。 5、圆砾2稍密状态,层厚1.50~4.20m,层顶标高-0.44~-2.30m。 6、强风化泥质粉砂岩:紫红色,大多风化呈土状单饱和抗压强度 标准值2.5Mpa,层厚1.4~2.80m,层顶标高-2.39~-1.62m。7、中风化泥质粉砂岩1:层厚 1.00~4.00m,层顶标高-4.55~- 3.25m,单轴饱和抗压强度标准值5Mpa。 8、中风化泥质粉砂岩2:紫红色,岩质较硬,设计持力层,层顶 标高-6.59~-15.34m。 9、层顶标高-8.40~-10.55m

10、由于勘孔2K7中风化泥质粉砂岩2层岩质稍差,工程桩静载荷试验应选此附近桩点。 二、编制依据 1、本工程监理规划; 2、施工图及变更设计; 3、建筑桩基技术规范JGJ94--94; 4、地基与基础施工质量验收规范GB50202-- ; 5、其它的有关标准及规范。 三、施工前的质量控制 施工人员素质、原材料质量、机械设备性能、工艺方法和工作环境是影响钻孔灌注桩施工质量的五大因素,因此,加强对这五大因素的事前控制是目标控制的关键。 1. 人员素质要求: (1)技术工人和技术人员具有相应的技术等级,具有相应的工程施工 经验,并掌握钻孔桩地区地质和水文情况。 (2)各工种技工必须持证上岗,监理要检查所持证件的有效性。 (3)质量专检人员要有有效的资质证书。 (5)凡参加钻孔灌注桩施工的非技术工人,均要进行上岗前的培训、考核合格后才能上岗。

钻孔灌注桩项目施工规范

第五章就地灌注桩基础 第一节一般规定 第条本章适用于钻、挖孔灌注桩和沈管灌注桩施工 第条就地灌注桩施工前,如设计要求或施工工艺需要时,应在现场作试桩,以核对地质和水文地质情况,鉴定桩的承载力,并根据地层情况、施工条件决定适当的施工方法。试桩方法可参照《试桩试验办法》(见附录)。 第条钻孔灌注桩施工,必须由有经验的施工人员主持,并掌握钻孔地区地质和水文地质情况。钻孔设备应完好,施工记录应完善。 第条各种成孔设备(方法)的适用范围,可参考表。 第条钻孔灌注桩的清孔、吊装钢筋骨架、灌注水下混凝土各工序应连续快速完成。 第二节钻孔灌注桩 一钻孔准备 (一)场地准备 第条钻孔场地应符合以下要求: .场地为旱地时,应清除杂物,换除软土,整平夯实; .场地为陡坡时,可用枕木、型钢等搭设工作平台; .场地为浅水时,宜采用筑岛法施工,筑岛时的注意事项应按本规范第三章第二节和第七章第二节有关筑岛规定执行;筑岛面积应按钻孔方法、设备大小等要求决定; 各种成孔设备(方法)的适用范围参考表

注:1 / 14 ①土的名称按照《公路桥涵地基与基础设计规范》的规定; ②单轴极限抗压强度小于的岩石称软岩;大于的称硬岩;小于的称极软岩; ③正反循环回转钻机(包括潜水钻机)附装坚硬牙轮钻头,可钻抗压强度达的硬岩; ④表中所列各种钻孔设备(方法)适用的成孔直径和孔深,系指国内一般情况下的适用范围,随着钻孔设备不断改进,设备功率增强,辅助措施提高,成孔直径和孔深的范围将逐渐增大。 .场地为深水或淤泥层较厚时,可搭设工作平台,平台须牢固稳定,能承受工作时所有静、动荷载,并考虑施工机械能安全进出;

如水流平稳,水位升降缓慢,全部工序要在船舶或浮箱上进行,但须锚碇稳固,桩位准确;如流速较大,但河床可以整理平顺时,可采用钢板或钢丝网水泥薄壁浮运沈井,就位后灌水下沉至河床,然后在其顶部搭设工作平台,在其底部安设护筒;浮运沈井的要求,可参照本规范第七章有关规定处理;在某些情况下,可在钢板桩围堰内搭设钻孔平台。 (二)孔口护筒 第条孔口护筒应于钻孔前按以下要求制作、埋设或沉入。 .用钢板或钢筋混凝土制成的埋设护筒,应坚实、不漏水;护筒入土较深时,宜以压重、振动、锤击或辅以筒内除土等方法沉入; .护筒内径应比桩径稍大;当护筒长度在~范围时,机动推钻和有钻杆导向的正反循环回转钻宜大~;无钻杆导向的正、反潜水电钻和冲抓冲击锥宜大~;深水处的护筒内径至小应比桩径大。.护筒顶端高度: ()采用反循环回转方法(包括反循回转潜水电钻)钻孔时,护筒顶端应高出地下水位以上;()采用正循环回转方法(包括正循环潜水电钻)钻孔时,护筒顶端泥浆溢出口底边,当地质良好、不易坍孔时,宜高出地下水位~以上;当地质不良、容易坍孔时,应高出地下水位~以上;()采用其它方法钻孔时,护筒顶端宜高出地下水位~; ()当护筒处于旱地时,除满足()项要求外,还应高出地面; ()孔内有承压水时,应高于稳定后的承压水位以上,若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多,应先作试桩,鉴定在高承压水地区采用钻孔灌注桩基的可行性; ()处于潮水影响地区时,应高于最高水位~以上,并须采用稳定护筒内水头的措施。 .护筒底端埋置深度: ()旱地或浅水处:对于粘性土不小于~;对于砂土应将护筒周围~范围内挖除,夯填粘性土至护筒底以下; ()冰冻地区应埋入冻层以下; ()深水及河床软土、淤泥层较厚处,应尽可能深入到不透水层粘性土内~;河床下无粘性土层时,应沉入到大砾石、卵石层内~;河床为软土、淤泥、砂土时,护筒底埋置深度应经过仔细研究决定,但不得小于; ()有冲刷影响的河床,应埋入局部冲刷线以下不小于~; .护筒接头处要求内部无突出物,能耐拉、压、不漏水。灌注桩完成后,钢护筒和钢筋混凝土护筒除设计另有规定外,一般应拆除。 .干处或浅水筑岛,护筒可按一般方法实测定位;在深水沉入护筒应采用导向架等设备定位,并保持竖直,导向架应有足够的强度和稳定性。 斜孔护筒,应采用相应措施保证其设计斜度(见本节四)。 .护筒平面位置的偏差一般不得大于,护筒倾斜度的偏差不得大于%。 (三)护壁泥浆 第条钻孔泥浆由水、粘土(或膨润土)和添加剂组成。 2 / 14 按钻孔方法和地质情况,一般须采用泥浆浮悬钻渣或护壁,除地层本身全为粘性土,能在钻进中形成合格泥浆者外,开工前应准备数量充足和性能合格的粘土或膨润土。粘土性能要求和需要数量见附录。 第条调制泥浆时,应先将粘土或膨润土加水浸透,然后以搅拌机或人工拌制。冲击钻进时,可在钻孔内直接投放粘土,以钻锥冲击制成泥浆。调制的护壁泥浆及经过循环净化的泥浆,应根据钻孔方法和地层情况采用不同性能指针,一般可参照表选用。 第条采用正、反循环回转法钻孔或采用其它方法钻孔时,为了回收泥浆原料和减少环境污染,均应设置泥浆循环净化系统。

钻孔灌注桩监理实施细则

监理实施细则 工程名称: ****************** 专业:钻孔灌注桩 编制: 审核: ***********股份有限公司驻*****************工程 监理项目部 年月日 钻孔灌注桩施工监理细则

本细则内容分监理依据、监理内容、施工前准备、施工过程中质量管理和桩基子分部验收、钻孔灌注桩施工职责表、工序、控制要点六个部分。 一、监理依据 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 5.《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002); 6.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 7.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91 1997年局部修订);8.《基桩高应变动力检测规程》(JGJ106-97); 9.本工程的地质勘察报告。 二、监理内容 1)、专业工程概况: *****************************************************框架结构。预应力屋架、梁采用后张法有粘结预应力筋施工。基础采用机械钻孔灌注桩(回旋钻),具体见下表: ********************工程桩统计表 ***********************试桩统计表

1、桩身强度:Φ600C25 Φ800、Φ1000C30 2、沉渣厚度:<500mm 3、导管至孔底:300-500mm 4、封底砼:Φ600、Φ800>1.5立方,Φ1000>2.5立方 5、充盈系数:>1.10 6、钢筋笼保护层厚度:50 7、Φ600桩顶标高:承台底标高+0.05米,Φ800、Φ1000桩顶标高:承台底 标高+0.10米. 8、单桩承载力特征值: Φ600承压桩:410KN(抗拔),承压1500KN Φ800(ZH-1)承压桩:3600KN Φ800(ZH-2)承压桩:2700KN Φ800(ZH-3)承压桩:2400KN Φ800(ZH-4)承压桩:3000KN Φ1000(ZH-5)承压桩:3800KN Φ1000(ZH-6)承压桩:5400KN 9、各规格桩平均有效桩长: Φ600承压桩:22.0-54.0米 Φ800(ZH-1)承压桩:46.0-56.0米Φ800(ZH-2)承压桩:26.0-52.0米Φ800(ZH-3)承压桩:22.0-39.0米Φ800(ZH-4)承压桩:32.0-54.0米Φ1000(ZH-5)承压桩:32.0-48.0米Φ1000(ZH-6)承压桩:51.0-56.0米 三、施工前准备 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此,监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 1.技术准备 对钻孔灌注桩工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下资料的准备、熟悉工作。 (1)施工场地的工程地质及有关水文地质资料; (2)设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和设计院图纸交底; (3)现场的测量基准点资料; (4)场地障碍物的分布情况及埋置深度,影响桩基施工时要及时清理; (5)施工过程中所用到的有关报表、规范、技术资料等; (6)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写、

混凝土灌注桩监理实施细则

钻孔灌注桩工程监理细则 一、审查施工单位资质、质保体系、施工组织设计、人员上岗证等。 二、仔细审阅钻孔灌注桩施工组织设计,发现问题认真提出。严格要求施工单 位按批准的施工组织设计施工。严禁违章排放废浆,污染环境。 三、检查桩孔定位放线、标高、桩数。施工场地需平整、坚硬。 四、钻孔灌注桩施工工艺流程图: 五、查验有关水泥、钢筋、石子、黄砂等有关质保资料,并按规定进行见证取 样送检。水泥强度等级不宜低于42.5,石子宜采用5-25MM粒径的碎石,最大不超过40MM,砂为中粗。 六、用作桩基的工程桩施工前必须进行试成孔,数量不得少于2个,以便核对 地质资料,检验所选的设备、机具、施工工艺及技术要求是否适宜,如孔径、垂直度、孔壁稳定和沉淤等检测指标不能满足设计要求,应拟订补救措施或重新选择施工工艺,并经设计书面认可。 七、成孔开始前充分做好准备工作,成孔施工应一次不间断地完成。成孔完毕 至灌注砼的间隔时间应小于24小时,要及时做好施工过程的原始记录。灌注桩施工大部分是后道工序覆盖前道工序,又在看不见的桩孔内,隐蔽性极强,所以特别要严格施工工序控制,及时进行质量检验及隐蔽工程验收,随时检查钻孔及砼灌注记录,注意故障及异常情况的处理,并做好记录。

在相邻刚灌注完毕的邻桩旁成孔施工,其安全距离不宜小于4d或最少时间间隔不应少于36小时。 八、成孔时钻机定位正确,水平、稳固,钻机回转中心与护筒中心的偏差不应 大于20MM,成孔过程中钻机头部滑轮组、回转器与钻头应始终保持同一铅垂线上,保证钻头在吊紧状态下钻进。 九、合理选用注入孔口泥浆,一般泥浆密度≤1.10。控制排出孔口泥浆密度:正 循环成孔≤1.3,反循环成孔≤1.15,泥浆密度难以达到时,可通过试桩实测,适当放宽。严格控制好护壁泥浆的比重,孔内液面高度等防止孔壁坍落。 十、成孔质量及检测方法的规定(见下表) 注:1、d——桩的设计直径。 2、桩径允许偏差正值指平均断面,负值仅指个别断面。 十一、按设计图检查钢筋笼的配筋类别、规格、根数、间距、搭接长度、焊点及其技术要求。钢筋笼应在制作台架上成型,保持平直,防止弯曲变形。钢筋笼可分段制作,制作前应将主筋校直,清除钢筋污垢、锈蚀。 (一)钢筋笼制作要求: 1.钢筋笼的外形尺寸应符合设计要求,其允许偏差应符合表6、1、3的规定。