文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水厂自控系统建设实施方案{项目}

水厂自控系统建设实施方案{项目}

水厂自控系统建设实施方案{项目}
水厂自控系统建设实施方案{项目}

cheng 徐圩水厂自控系统建设方案

刘朋

目录

1. 徐圩水厂自控系统的构成 (2)

1.1 自控系统结构与目标 (2)

1.2 控制方式 (3)

2. 中控室 (3)

2.1 运行监视 (3)

2.2 运行控制 (3)

2.3 数据管理 (4)

2.4 报警处理 (4)

2.5 报表及打印 (4)

2.6 Web 数据服务 (4)

3. ........................................................................... 各子站控制4

3.1 原水泵房控制站 (4)

3.2 高效澄清池控制站 (5)

3.3 翻板滤池控制站 (6)

3.4 加氯加药间控制站 (7)

3.5 臭氧活性炭间控制站 (7)

3.6 送水泵房控制站 (8)

3.7 污泥脱水间控制站 (8)

1. 徐圩水厂自控系统的构成

徐圩水厂自控系统网络拓扑结构采用光纤以太环网结构,在这种网络结构下,每个子站都可以通过两条不同的通道与中控室进行通讯,即使网络中的一处光纤受到损伤,也不会影响中控室与主站之间的通讯。

徐圩水厂自控网络拓扑图

1.1 自控系统结构与目标

徐圩水厂自控系统按照分散控制,集中管理的原则配置,全厂拥有一处中控室,管理整个生产过程,并且在取水泵站、高效澄清池、加药加氯间、滤池、活性炭处理间、送水泵房和污泥脱水间分别设置有PLC控制站,PLC控制站组成光纤以太环网,各控制站负责处理各站的数据采集和控制任务。

自控系统具有以下功能:

1) 在线实时显示各工艺环节的生产数据,并根据工艺的要求对生产过程中的异常数

据进行不同方式的显示及报警提示;

2) 实时显示全厂生产过程中各重要设备的运行状态及参数,并对异常情况进行显示

和报警提示;

3) 根据进水流量、出水浊度和加药配比值来实现加药系统的自控控制;

4) 采用自动调节实现滤池的恒水位过滤。反冲洗根据滤池水位、滤层上下差压和阀

门开度实现运行、反冲洗到再运行的全过程控制,同时也可实

现在操作画面上进行人工强制反冲洗;

5) 系统可根据出水总管压力自动进行水泵的启停与调节。

1.2 控制方式

徐圩水厂所有电动设备均设集中控制和现场控制两种控制方式,其中集中控制由运行人员在中控室上位机上进行,现场控制则在就地控制箱上操作完成,并且拥有两种优先级,集中控制为最低优先级,而现场操作为最高优先级。

中控室设置有自动/ 手动两种控制方式,其中手动控制由运行人员在中控室上位机上进行控制,自动控制可由PLC系统根据现场采集的信号经逻辑运算后自动进行调节。

现场控制设有远程/ 就地两种控制方式,其中远程方式由PLC控制站进行控制,就地方式由运行人员在现场的控制箱上进行手动操作。通常情况下,采用远程控制方式进行控制,在控制系统维护或者检修时,切换为就地方式进行操作,确保生产的连续进行。

2. 中控室

中控室是整个控制系统的核心,集成了生产运行过程中所有实时数据,可以对整个厂区的全部生产过程进行集中监视、管理及控制。同时,能够对生产过程中出现的各类报警进行显示及报警提示,并对运行数据进行记录。

中控室通过光纤环网与各站PLC控制站进行通讯,中控室内有两台操作员站计算机用于监控厂区的运行,运行人员通过操作员站的上位画面监视生产过程,调整工艺参数,并控制现场设备。

2.1 运行监视运行人员通过操作员站上位机对厂区的生产过程进行监视,包括设备的状态、现场仪表数据、事故报警、历史数据等,用于实时、全面掌握厂区的生产过程。

2.2 运行控制

运行人员通过操作员站上位机可根据需求以及调度指令调整厂内生产,根据监视设备状态和运行记录,优化生产方式。

2.3 数据管理

操作员上位机记录有各厂房系统上传的数据,并对这些数据进行处理,形成历时数据库、生产报表。根据历史数据库,可分析生产质量、成本指标,并对设备的运行进行管理。

2.4 报警处理

当生产过程或设备出现异常情况时,中控室发出报警提示及声音报警信号。报警类型包括:

1) 水泵故障;

2) 压力、液位、流量异常;

3) 螺杆泵、搅拌机等设备故障;

4) 控制系统发现异常;

5) 通讯故障。

2.5 报表及打印

中控室上位机自动生成日报表,报表中有实时数据和统计数据,并可通过打印机进行打印。

2.6 Web 数据服务

系统可通过Web服务器将运行数据发布至网络,需求人员可通过网络进行查看。

3. 各子站控制

3.1 原水泵房控制站

原水泵房水泵的启停由调度人员根据清水池水位、送水泵房运转情况及外网需求变化决定。PLC控制系统可实现主要设备的信号监测,一步化启停和相应的故障处理。

泵房水泵在备用状态下进水阀敞开,水泵启动时先开水泵,再将出水阀开到位,水泵停止的顺序为关出水阀门,关水泵。在信号的连续监测过程中,出现设备没能正常完成动作,或监测到的数据超标,即在现场触控屏和中控室上位机跳出报警提示,同时将正在执行的命令复位,由操作人员根据实际情况解决设备故障,待设备故障清除后,可在现场触摸屏或中控室上位机上清除报警提示,再行启动。原水泵房控制站的所有数据通过网络专线与徐圩水厂中控室进行数据交换。

1) 原水泵站出水控制采用串级控制来控制出水总管压力。串级控制的主控量为出水

总管压力,副控量为原水泵站吸水井液位。把出水总管压力控制在

0.25~0.3MPa 之间;

2) 原水泵的互备联锁。4 台水泵根据水厂及原水用户的运行负荷大小,互备联锁

模式分为一用两备,两用一备,并且可根据每台泵的运行累计时间进行循环启

动,实现水泵均匀磨损,避免某台水泵经常使用造成设备疲劳或长时间不用造

成锈蚀;

3) 格栅机的自动控制。格栅机通过时间继电器进行控制,每一小时运行十五分钟,

当格栅机到达运行时间,启动格栅机,这样既能保证粗格栅每次运行都能耙上

一定量的垃圾,提高运行效率,又能防止由于垃圾过多对格栅机造成损坏;

4) 本控制站采集所有原水泵房各仪表、水质分析数据及相关泵阀设备启停信号传送

至现场触摸屏及徐圩水厂中控室。

3.2 高效澄清池控制站

1) 自动排泥控制

根据测得的澄清池出水浊度数据,通过对运行工况的分析,在保证澄清池出水浊度处于最佳范围的情况下,求得开始排泥的最佳浊度值和结束排泥时最合理的浊度值,作为自动排泥的上下限(此设定值可在线修改) 。当浊度达到上限设定值,发出开始排泥预警并自动开启排泥电动阀,关闭回流电动阀,开始排泥;当浊度值降到下限设定值时,发出停止排泥的信号,开启回流阀,关闭排泥阀。

2) 污泥回流控制

制水时根据来水量及污泥回流比自动控制污泥螺杆泵的启停和调节,同时打开污泥回流阀,关闭污泥排泥阀。

3) 本控制站采集所有高效澄清池各仪表、水质分析数据及相关泵阀设备启停信号传

送至现场触摸屏及中控室。

3.3 翻板滤池控制站

1)恒水位滤水自动控制

滤池水位的变化受进水量的变化、滤层阻塞值、过滤周期、待滤水浊度因素影响。采用对滤池进行恒水位控制,使得滤池在生产周期全过程滤速根据生产情况自动调节,避免了滤池在生产周期初始阶段滤速过快,后期滤速过慢的问题,从而使滤后水浊度在生产周期内相对稳定。采用超声波液位计检测滤池液位变化作为过程变量(PV),

然后与设定值(SP)进行比较,计算出过程变量的变化趋势,再输出控制信号(CV),调节出水阀来控制滤速,保持滤池液位恒定。

2)翻板滤池自动反冲洗自动控制滤池反冲洗启动的控制条件是出水阀位超过高限、滤池差压值达到设定值、液位值超过高限和人工干预,当前三种条件同时满足,或后一种条件满足时,就启动自动反冲洗系统。系统的运行是由PLC的顺序控制系统逻辑控制的,其控制如下:

步骤1:启动条件预设(阀位高、差压高、液位高、人工);

步骤2:条件触发自动反冲洗;

步骤3:关闭滤池进水阀,待滤池液位降至设定高度,关闭滤池出水阀。

步骤4:开反冲洗风机放空阀,启动反冲洗风机,延时60s 待风机运行稳定;

步骤5:打开反冲洗进气阀,关闭反冲洗放空阀;

步骤6:延时5min 进行气冲;

步骤7:启动反冲洗水泵,延时10s 待水泵运行稳定,打开反冲洗进水阀;

步骤8:液位上升至设定值,切换至下一滤池;

步骤9:液位下降至设定值,打开反冲洗进水阀;

步骤10:开反冲洗风机放空阀/ 关闭反冲洗进气阀。

步骤11:停止反冲洗风机运行;

步骤12:停止反冲洗给水泵运行;

步骤13:关闭反冲洗进水阀和反冲洗给水泵出口阀;

至此反冲洗周期结束,进入下一个过滤周期。滤池的反冲洗在不频繁启停反冲洗水泵的情况下,可通过同时冲洗两组或三组滤池,以其中一组滤池作为气冲与水冲的过渡。

滤池的自动反冲洗系统控制将充分考虑现行实际生产运行情况修正控制参数,在上位机操作界面上将为运行人员预留相关控制参数的修改界面。

3)本控制站采集所有翻板滤池各仪表、水质分析数据及相关泵阀设备启停信号传送至现场触摸屏及中控室。

3.4 加药加氯间控制站

1)加药投加自动控制

水厂自控系统方案

系统方案介绍 1概述 本工程是神华乌海能源公司西来峰工业园区供水工程,系统由配水泵站、调节池、调节泵站、水旋池、澄清池、排泥泵站、投药间、加压泵站等主要设备及工艺系统组成。 1.1工程主要原始资料 1室外环境温度:多年平均气温9.6℃ 极端最高气温(历年极端最高气温) 40.2℃ 极端最低气温(历年极端最低气温) -32.6℃ 2海拔高度:1124.35m 3安装现场地震列度:VIII度 4 室内环境湿度:最高100%,最低10% 5污秽等级:III级(按Ⅳ设计) 2 规范和标准 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: NDGJ16-89 火力发电厂热工自动化设计技术规定 CECS81:96 工业计算机监控系统抗干扰技术规范 1998.09.30 火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定 GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件

TEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA --55.2 过程运算的二进制逻辑图 ISA --55.3 过程操作的二进制逻辑图 ISA --55.4 仪表回路图 NEMA --ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA --ICS6 工业控制设备及系统的外壳 DL 5028 电力工程制图标准 TCP/IP 网络通讯协议 IEEE802 局域网标准 05X101-2 地下通信线敷设 HG/T20509-2000 仪表供电设计规范 HG/T29507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地 HG/T 20508-2000 控制室设计规定 HG/T 20700-2000 可编程控制系统工程设计规定 GB50217-1994 电力工程电缆设计规定 HG/T20505-2000 过程测量和控制功能标志及图形符号 GB/T 50314—2000 智能建筑设计标准 DB32/191-1998 建筑智能化系统工程设计标准 CECS/119-2000 城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范

工作方案格式范文

工作方案格式范文 篇一:工作方案的写作格式 实施方案是指对某项工作,从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书,是应用写作的一种文体。 特点: 1.广泛性。实施方案的应用很广泛,适用范围广。从适用的主体来看,既可以是各级的党政机关,也可以是企事业单位和各种社会团体。从实施方案的内容来说,涉及政治、经济、文化及人们的生活等各方面的内容。 2.具体性。实施方案要把某项工作的工作内容、目标要求、实施的方法步骤以及领导保证、督促检查等各个环节都要做出具体明确的安排。要落实到工作分几个阶段、什么时间开展、什么人来负责、领导及监督如何保障等,都要做出具体明确的安排。 3.规定性。实施方案的制定有很强的规定性。实施方案的规定性表现在两个方面:一方面,实施方案要根据上级的有关文件及精神来制定,要根据所要实施的工作的目的、要求、工作的内容及单位的实际情况来制定,而不能是随意制定的。另一方面,实施方案一旦制定出来,制定机关及相关部门单位就要按照实施方案认真组织实施,具有强制性。 写法:

实施方案通常由标题、主送机关、正文、落款四个部分内容构成。 1.标题 第一种是二要素法,即“实施的内容+文种”,如“奶牛良种补贴项目实施方案”。 第二种是三要素法,即“制文机关+实施的内容+文种”,如“内蒙古农业大学教师职务岗位考核实施方案”;上述例文的标题就是属于这一类型。 第三种是四要素法,即“制文时间+制文机关+实施的内容+文种”,如“二〇XX年牡丹江科技进步工作目标考核实施方案”。 2.主送机关实施方案一般用于下发给制文机关所属的部门、单位及各科室,要求其遵照执行。主送机关可以放在正文之前,也可以放在文件尾部的主送、抄送栏。对上级机关一般是抄送或抄报,以用于审批或备案。 3.正文实施方案的正文一般分前言、主体、结尾三部分。 (1)前言。要写明制发实施方案的目的和依据,要求写得简明扼要。一般先写制发的目的,常用“为”、“为了”开头;然后说明制发的依据,常用习惯语“根据??,结合本(我)单位的实际,制定本实施方案”结束。如例文开头就是使用这种方法,以简明扼要的一段话把该局制定实施方案的目的和根据非常清楚、明确地表达出来。 (2)主体。主体部分是实施方案的主要内容,一般包括几部分的内容:一是简要阐述实施某项工作的重要性和必要性;二是阐明实施

供排水一体化投资实施方案

安徽省墉桥经济开发区供排水一体化项目实施方案 南京中创水务集团股份有限公司 1.墉桥经济开发区供排水现状分析 埇桥经济开发区,该区地处皖北平原东北部,东邻本市灵璧县,西靠淮北市濉溪县,南与蚌埠市怀远、固镇两县相连,北与本市萧县及江苏省铜山县接攘,地处苏、鲁、豫、皖交界处,为安徽省北大门。埇桥区工业由纺织、机械、轻工、化工、建材、粮油食品加工和能源五大主要产业组成。埇桥经济开发区依托曹村镇,立足埇桥区,融入徐州都市圈。园区用水主要包括生活用水、公共设施用水、生产用水、道路绿化及市政用水等几个方面。 园区用水由城市供水系统统一安排,曹村镇的供水能力不能够满足园区发展建设的要求,所以在开发区西南侧,纬八路北新建一座2万吨/日的自来水厂。随着埇桥区招商引资力度的不断加大,入驻工业园区的企业数量及常住人口也会不断增加,工业及生活废水排放量势必会大幅度增加,按照埇桥经济开发区的总体规划要求,园区管委会拟建综合污水处理厂,以满足园区发展的需要,拟建设一座一期1万吨/日、远期3万吨/日的污水处理厂。 1.1 供水系统 由于墉桥经济开发区2006年9月7日经安徽省人民政府正式批准筹建,原有曹村镇的供水能力不能够满足园区发展建设的要求,另外园区内取水系统、净水厂、输水系统及收费体系尚处空白,目前园区急需建立供水系统。 1.2 排水系统 墉桥经济开发区目前的排水系统由于没有配套污水处理厂,其生活污水通过排涝泵站直接排入水体,对当地及下游地区的饮水安全造成不利影响。埇桥开发区的水系属淮河水系,是安徽省的重点水资源控制保护区,为适应社会经济迅速发展和城市建设、管理的需要,兴建埇桥开发区城市污水处理厂工程是必要的。 2. 实施方案 2.1 基本思路 墉桥经济开发区的污水处理项目实施成功与否取决于3个因素:完善的污水收集体系、完善的污水处理系统以及完善的污水处理费征收体系。前两个因素可通过建设来完成,而完善的污水处理费征收体系则需建立在一个完善的自来水收费体系上。以目前自来水公司状况来说,完善收费体系显然是不能达到的。所以墉桥经济开发区污水处理项目实施的核心点就是完善自来水公司经营,增加营业收入,完善收费体系。 我公司提出如下基本思路:

工程项目实施方案范本

工程项目实施方案范本 篇一:工程项目施工样板实施方案 工程项目施工样板实施方案 为提高集团公司工程质量水平,切实防治工程质量通病,努力打造精品工程,提升公司产品品质,使“样板引路”制落在实处,特编制《工程项目施工样板实施方案》。 1.施工样板的分类 施工样板分为室外样板和室内样板: 室外样板是指在施工现场、工程之外专门做的实物样板。室内样板是指在工程实体上具体的施工部位做的样板,可作为工程实体的一部分。 2.室外样板的实施范围 2.1结构工程 2.1.1剪力墙施工样板

主要展示剪力墙的钢筋连接、钢筋间距控制、模板支设、对拉螺栓加固等,如下图(参考): 剪力墙施工样板 2.1.2加气砖砌筑样板 主要展示加气砖砌筑的灰缝、搭接、门窗洞口两边的实心砖的埋设、马牙槎的砌筑、与构造柱的连接及上部混凝土梁之间的处理等,如下图(参考): 加气砖砌筑样板 2.1.3砖墙砌筑样板 主要展示砖的砌筑灰缝、搭接方式、门窗洞口两边的实心砖的埋设、马牙槎的砌筑、与构造柱的连接及上部混凝土梁之间的处理、洞口上下过梁的搁置长度等,如下图(参考): 砖墙砌筑样板 构造柱与墙体拉结筋样板 2.1.4构造柱模板搭设样板

主要展示构造柱模板搭设方式、防止漏浆的措施、构造柱顶部混凝土的浇筑方式等,如下图(参考): 构造柱模板搭设及成型样板 2.1.5楼梯支模样板 主要展示楼梯的模板支设方式、施工缝的位置与做法、钢筋保护层的做法等,如下图(参考): 篇二:工程实施方案模板 XXX项目工程实施方案 V1.0 XXXXXXXXXXX公司 200x年x月 文档修订记录 目录 第1章项目概况.........................................................

水厂自控系统建设方案

徐圩水厂自控系统建设方案 刘朋

目录 1.徐圩水厂自控系统的构成 (1) 1.1自控系统结构与目标 (2) 1.2控制方式 (2) 2.中控室 (3) 2.1运行监视 (3) 2.2运行控制 (3) 2.3数据管理 (3) 2.4报警处理 (3) 2.5报表及打印 (4) 2.6 Web数据服务 (4) 3.各子站控制 (4) 3.1原水泵房控制站 (4) 3.2 高效澄清池控制站 (5) 3.3 翻板滤池控制站 (5) 3.4 加药加氯间控制站 (7) 3.5 臭氧活性炭间控制站 (7) 3.6 送水泵房控制站 (8) 3.7 污泥脱水间控制站 (8) 1.徐圩水厂自控系统的构成 徐圩水厂自控系统网络拓扑结构采用光纤以太环网结构,在这种网络结构下,每个子站都可以通过两条不同的通道与中控室进行通讯,即使网络中的一处光纤受到损伤,也不会影响中控室与主站之间的通讯。

徐圩水厂自控网络拓扑图 1.1自控系统结构与目标 徐圩水厂自控系统按照分散控制,集中管理的原则配置,全厂拥有一处中控室,管理整个生产过程,并且在取水泵站、高效澄清池、加药加氯间、滤池、活性炭处理间、送水泵房和污泥脱水间分别设置有PLC控制站,PLC控制站组成光纤以太环网,各控制站负责处理各站的数据采集和控制任务。 自控系统具有以下功能: 1)在线实时显示各工艺环节的生产数据,并根据工艺的要求对生产 过程中的异常数据进行不同方式的显示及报警提示; 2)实时显示全厂生产过程中各重要设备的运行状态及参数,并对异 常情况进行显示和报警提示; 3)根据进水流量、出水浊度和加药配比值来实现加药系统的自控控 制; 4)采用自动调节实现滤池的恒水位过滤。反冲洗根据滤池水位、滤 层上下差压和阀门开度实现运行、反冲洗到再运行的全过程控制,同时 也可实现在操作画面上进行人工强制反冲洗; 5)系统可根据出水总管压力自动进行水泵的启停与调节。 1.2控制方式

实施方案格式范文模板

实施方案格式范文模板 为切实加强学校工作作风、师德师风建设,推进教育事业健康和谐发展,结合学校实际情况,特制定以下实施方案: 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十七大精神,以科学发展观为统领,创新管理方式,转变部门作风,规范行政行为,促进依法行政,提高服务质量,提高办事效率,更好地为泾县教育事业发展服务。 二、活动目标 通过创建优质服务窗口活动的开展,实现学校服务意识明显增强,群众满意度明显提高,学校内部管理更加规范,办事更加公开透明,制度更加健全和完善,班子更加团结干事,达到建一流队伍,树一流作风,塑一流形象,创一流业绩的目标. 三实施范围 行政办公室 四活动内容 (一) 成立领导组 组长:李直斌 副组长:孔德明唐述华许晓江佘超俊张渊 组员:黄新平陈小宝杨兵程慕宏杨立新洪帮 章璋 (二) 加大宣传力度,营造良好氛围 充分利用教师会﹑家长会等,加大宣传力度,为开展优质服务活动营造一个良好的舆论氛围。 (三)制定和完善各项制度办法 制定和完善学习制度、民主生活会制度、民主科学决策制度、请销假制度、财务管理制度、公开承诺制度、责任追究制度、行政干部联系班级制度等一系列管理制度和办法。总体上要做到“五公开”,即服务内容公开、办事程序公开、申报材料公开、承诺时限公开、收费标准公开。 (四) 提供优质高效的服务 工作人员做到着装整齐、用语文明、服务周到热情,做到来有迎声、去有送声、问有答声,办事有回声;对办理过程中的申办人、申办事项、承办人、办理情况、回复和反馈情况等逐一登记;五是设立并公布便民投诉电话(5022041),直接受理群众对工作人员的工作态度、依法执教、服务质量和廉洁情况等方面的举报和投诉,接受群众监督。

自来水厂工程施工组织设计方案

自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

供水厂自控系统设计方案

水厂自控系统 技 术 方 案 设计单位: 二零一一年九月

目录 一、系统概述 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 系统设计原则 (3) 1.3 系统组成 (3) 二、系统功能 (4) 中控室功能 (4) 通讯层功能 (7) PLC控制站功能 (7) 测压终端 (8) 视频监控系统 (8) 清丰供水厂自控及视频监控系统框图 (11) 三、我公司设计及施工遵循以下标准: (12) 四、售后服务 (13) 附:清丰县第二供水厂增加自控设备清单 (14)

一、系统概述 1.1 工程概况 本工程是水厂自控系统改造工程,该工程改造后并入第三水厂自控系统,可有效地加强对整个供水系统的管理,直观及时地监控现场设备运行情况,增强安全供水保障措施,如实地显示和记录各种数据。 在改造过程中,既借鉴了国内先进水厂的成功经验,又充分考虑了本水厂的特殊情况,并将水厂运行管理经验融合于自控系统改造设计中,力求使系统具有先进性和实用性。 1.2 系统设计原则 结合第二水厂供水系统特点,本系统设计主要遵循以下几个原则: ?选择成熟和先进的计算机控制系统,在供水过程中实现信息集中管理和科学操作的前提下,提高系统的的可靠性,现场各种数据通过PLC采集,并通过工业以太网传送到中央控制室,进行统一的监控和管理。中央控制室可以通过以太网来下发指令对现场的PLC进行控制和管理。 ?现场PLC具有逻辑功能,控制现场测控仪表,完成现场、电气数据的采集和电气设备的控制,同时向中控室传送采集数据,报告运行状况,执行中控室的指令。 ?设计上以中控为主,现场以手控/自动控制为辅的原则,系统以水厂为监控中心,将底层的设备和控制权分散到现场的PLC中,便于系统的管理和维护。?选择成熟和先进的计算机控制系统,在供水过程中实现信息集中管理和科学操作; ?设计视频监控系统; ?系统本着低成本、高效益、高质量的原则进行设计。 1.3 系统组成

实施方案怎么写

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 实施方案怎么写 实施方案是指对某项工作,从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书,是应用写作的一种文体。 实施方案的特点 1、广泛性。实施方案的应用很广泛,适用范围广。从适用的主体来看,既可以是各级的党政机关,也可以是企事业单位和各种社会团体。从实施方案的内容来说,涉及政治、经济、文化及人们的生活等各方面的内容。 2、具体性。实施方案要把某项工作的工作内容、目标要求、实施的方法步骤以及领导保证、督促检查等各个环节都要做出具体明确的安排。要落实到工作分几个阶段、什么时间开展、什么人来负责、领导及监督如何保障等,都要做出具体明确的安排。 3、规定性。实施方案的制定有很强的规定性。实施方案的规定性表现在两个方面:一方面,实施方案要根据上级的有关文件及精神来制定,要根据所要实施的工作的目的、要求、工作的内容及单位的实际情况来制定,而不能是随意制定的。另一方面,实施方案一旦制定出来,制定机关及相关部门单位就要按照实施方案认真组织实施,具有强制性。 实施方案的写法 1 / 16

实施方案通常由标题、主送机关、正文、落款四个部分内容构成。 1、标题 制作实施方案的标题通常有三种方法:第一种是二要素法,即“实施的内容+文种”,如“奶牛良种补贴项目实施方案”。第二种是三要素法,即“制文机关+实施的内容+文种”,如“内蒙古农业大学教师职务岗位考核实施方案”;上述例文的标题就是属于这一类型。第三种是四要素法,即“制文时间+制文机关+实施的内容+文种”,如“**年牡丹江科技进步工作目标考核实施方案”。 2、主送机关 实施方案一般用于下发给制文机关所属的部门、单位及各科室,要求其遵照执行。主送机关可以放在正文之前,也可以放在文件尾部的主送、抄送栏。对上级机关一般是抄送或抄报,以用于审批或备案。 3、正文 实施方案的正文一般分前言、主体、结尾三部分。 (1)前言。 要写明制发实施方案的目的和依据,要求写得简明扼要。一般先写制发的目的,常用“为”、“为了”开头;然后说明制发的依据,常用习惯语“根据……,结合本(我)单位的实际,制定本实施方案”结束。如例文开头就是使用这种方法,以简明扼要的一段话把该局制定实施方案的目的和根据非常清楚、明确地表达出来。 (2)主体。 主体部分是实施方案的主要内容,一般包括几部分的内容:一是简

2013年自来水公司工程部工作总结计划

工程部工作总结与计划 2013年下半年在紧张忙碌中飞快地过去了,工程部在各级领导 的带领下,与其他部门携手推进同源水厂向前发展。回首2013年过 去的半年,我们经历了紧张而艰难的水厂初建阶段。工程部每位员工 在整个维修阶段的工作中勤勤恳恳、任劳任怨,积极主动地完成各级 领导交给的任务,并在做好本职工作的基础上,不断学习钻研,努力 提高自身技术水平;完成管网、和机电维修处维修多项任务,同时在 思想上每一个人都严格要求自己,作风上艰苦朴素、求真务实,为文 昌中人水务有限公司的发展尽心尽力、努力

工作。我们从以下几个方 面对2013年下半年工作进行总结: 一、施工技术的管理 文昌中人水务有限公司自2012年开工以来,已经施工两年多, 2013下半年投入生产,初运行阶段无疑是整个发展过程的攻坚阶段。 管网线路复杂、员工经验不足、资金紧张,供水管网常见的各类爆管 我部门均有所遇到。工程部作为水厂外管网的灵魂部门,肩上的重担 可想而知。从工程部的人员构成来看,我们的技术力量其实很薄弱, 有经验的施工人员数量有限,有毕业分配到部门实习的大学生。因此 日常的维修技术管理工作就更要求每一名 技术人员有着较高的综合 技术水平。面对异常繁重的维修任务,领导做了一个大胆的决定,将 实习大学生派到施工一线去,让他们从基础做起,首先熟悉管网的具 体走向,管网所涉及的范围区域,以及管网

的维修流程,同时加强技 术培训,在最短的时间内尽快成长起来。.技术人员坚持以老带新,导师带徒的做法,维修的过程由技术 扎实,责任心强的老技术人员带徒弟进行,让每一工作人员明白怎么 做,我们的原则就是“爆管维修及时,做到供水快,水质好,服务佳 的工作态度”。这样的成绩与每一位工作人 员的努力是分不开的。作 为维修部门、维修的质量及维修的及时保证供水,这与工程部始终以 饱满的热情、积极的工作态度是分不开的。 二、合理安排施工,确保施工计划完成 起初维修人员在施工中没有妥善安排,协调能力不足,造成进度 较慢,文明施工要求不足,部门采取措施,技术人员提高现场协调能 力,根据现场的实际情况,合理安排施工顺序,考虑大局,抓重点,

建筑工程施工方案范本(完整版)

施工方案

目录 第一章编制说明 ......................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据 ......................................................... 错误!未定义书签。第三章编制内容 ......................................................... 错误!未定义书签。第四章工程概况 ......................................................... 错误!未定义书签。 第一节工程特点....................................................................... 错误!未定义书签。 第二节建设场区工程地质条件............................................... 错误!未定义书签。 第三节建设地区特征............................................................... 错误!未定义书签。 第四节土建施工项目............................................................... 错误!未定义书签。 第五节建设项目概况............................................................... 错误!未定义书签。第五章施工组织措施 ................................................. 错误!未定义书签。 第一节施工组织管理机构的建立........................................... 错误!未定义书签。 第二节施工组织机构的启动和高效运作............................... 错误!未定义书签。 第三节工程质量保证体系....................................................... 错误!未定义书签。 第四节安全保证体系............................................................... 错误!未定义书签。第六章施工进度计划安排 ......................................... 错误!未定义书签。 第一节施工总工期................................................................... 错误!未定义书签。 第二节施工流水段划分........................................................... 错误!未定义书签。 第三节构筑物土建主要施工顺序........................................... 错误!未定义书签。 第四节污水工程施工进度计划表........................................... 错误!未定义书签。第七章施工总平面 ..................................................... 错误!未定义书签。 第一节总体布置....................................................................... 错误!未定义书签。 第二节施工道路....................................................................... 错误!未定义书签。 第三节施工排水....................................................................... 错误!未定义书签。 第四节施工用电....................................................................... 错误!未定义书签。 第五节施工用水....................................................................... 错误!未定义书签。第八章施工部署 ......................................................... 错误!未定义书签。

当代自来水厂自动化控制系统的研究与实现

现代自来水厂自动化控制系统的研究与实现 第1 章绪论 水厂自控系统简介 水厂制水工艺流程 各个水厂根据实际情况,其工艺流程千差万别,设备有增有减,但基本的流程相似,如图所示。 图中主要分为以下几个工艺过程: (1)取水:通过多台大型离心泵将江、河、地表等处的水抽入净水厂。 (2)药剂的制备与投加:按工艺要求制备合适的混凝剂,并投入混凝剂及氯气,达到混凝和消毒的目的。 (3)混凝:包括混合与絮凝,即源水投入混凝剂后进行反应,并排出反应后沉淀的污泥。 (4)平流沉淀:与混凝剂反应后的水低速流过平流沉淀池,以便悬浮颗粒沉淀,并排出沉淀的污泥。 (5)过滤沉淀:水通过颗粒介质(石英砂)以去除其中悬浮杂质使水澄清,并定时反冲洗石英砂。 (6)送水:多台大型离心泵将自来水以一定的压力和流量送入供水管网。 水厂自控系统组成 自来水厂的工艺特点是各工艺单元既相对独立,同时各单元之间又存在一定的联系。正因为各工艺单元相对独立,因此通常将整个工艺按控制单元划分,主要包括:取水泵房自动控制系统、送水泵房自动控制系统、加矾自动控制系统、加氯自动控制系统、格栅配水池控制系统、反应沉淀池控制系统、滤池气水反冲洗控制系统、配电控制系统、水厂中央控制室自动化调度系统,这些工艺单元内设备相对集中。根据这些特点,自控系统较多采用PLC+IPC的集散控制系统(DCS)模式。 采用PLC+IPC 系统的水厂自动化控制设计一般采用多主站加多从站结构,能够较好的满足国内水厂自动化的监控、保护要求。控制点分布在水厂内不同的位置,采用就近控制原则,在设备集中区分别设置不同的PLC 站对该区域设备进行监控,再通过通讯网络,各PLC 站之间进行数据通讯,实现整个水厂的自动化控制。在控制单元内,PLC 站实现对该单元内设备的自动控制。这样的优点是使控制系统更加可靠,当某一控制单元发生故障时不会严重影响其它单元的自动运行,同时由于单元内控制设备、检测仪表就近相连,减少了布线成本。 一般根据土建设计,将水厂自动化控制系统按设备位置情况及功能进行组织,分为如下一些控制站点。 (1)中央控制室站点:对整个系统进行监控和调度,同时留有四遥(遥测、遥信、遥调、遥控)系统接口,与上层管理系统进行通讯。 (2)配电室控制站点:对高压及低压配电系统进行监控。 (3)取水泵房控制站点:取水泵、真空泵、潜污泵及轴流风机等进行监控。

工作方案的格式及范文

工作方案的格式及范文 在现代领导科学中,为达到某一特定效果,要求决策助理人员高瞻远瞩,深思熟虑,进行周密思考,从不同角度设计出多种工作方案,供领导参考。下面是工作方案的格式及范文,欢迎参阅。 工作方案的格式及范文1:20xx年沈阳市扶贫帮困工作实施方案为认真贯彻落实市委三届六次全委(扩大)会议精神,建立扶贫帮困长效机制,确保困难群众真正得到关心和帮助,经街道党工委研究决定,制定虹桥街道20xx年帮扶困难群众实施方案。 一、成立虹桥街道帮扶困难群众领导小组,明确帮扶困难群众标准,对社区低保、低收入家庭困难情况进行排摸和分类,制定帮扶标准,对低保户、低收入家庭患重大疾病产生的医疗费超过该家庭收入的,即可纳入帮扶范围,增强帮扶工作的可操作性;同时开展项目帮扶,缓解困难家庭子女高中、大学阶段的就学困难。构建三级工作网络,按照个人申请、公正评估、集体评议、共同帮扶原则,建立由社区居民代表、社区居委会工作人员组成的社区扶贫帮困评估小组,分别负责困难对象发现、评议、调查、审核、上报等工作。 二、做好一帮二、一帮一、二帮一扶贫帮困工作,即:党员领导干部每人联系2户贫困居民;普通党员每人联

系帮扶1户贫困居民;非党员干部每2人联系帮扶1户贫困居民。要定期走访,为所帮扶的贫困居民办事实,有实效,制定个人帮扶计划,有帮扶情况记录。 三、建立社区单位长期结对帮扶工作机制 辖区各单位开展扶贫帮困献爱心活动,单位采取与贫困居民手拉手,结对子的方式,结合贫困居民生活实际适时开展捐资助学帮扶就业、就医、帮助解决生活困难等活动。 四、建立扶贫帮困考核机制。把扶贫帮困任务完成情况作为辖单位精神文明考核依据,对扶贫帮困工作扎实,取得实效的单位给予通报表彰,对领导不重视,工作不扎实的给予通报批评,并将党员领导干部扶贫帮困情况列为年度考核,评先评优重要参考。 工作方案的格式及范文2:20xx年宣传工作方案为切实做好开展深入学习实践科学发展观活动的宣传工作,根据《濉溪县开展深入学习实践科学发展观活动实施方案》(濉发[20XX]8号)文件精神,结合我县实际,制定本实施方案。 一、指导思想 围绕推进科学发展、加快项目建设主题,充分利用报刊、广播、电视、互联网、橱窗、宣传栏等宣传媒体,发挥舆论宣传引导和推动学习实践的作用,在全社会大力宣传科学发展观的科学内涵、精神实质和根本要求,宣传中央和省、市、县委关于学习实践科学发展观的有关精神,宣传开

某自来水厂施工方案

第一章工程概况 (1) 第一节工程基本概况 (1) 第二节工程设计概况 (1) 第三节工程特点 (2) 第二章施工布署 (4) 第一节施工目标 (4) 第二节项目管理组织机构 (4) 第三节工期及进度计划 (5) 第四节劳动力计划 (5) 第五节施工机具设备配备计划 (6) 第六节施工平面布置 (6) 第七节施工准备工作计划 (8) 第八节施工配合 (9) 第三章施工程序及主要施工方案 (10) 第一节施工顺序安排 (10) 第二节施工测量放线 (10) 第三节沟槽开挖 (11) 第四节管沟降水及排水 (12) 第五节PCCP管安装 (13) 第六节钢管安装 (15) 第七节阀门及附件安装 (16) 第八节沟槽回填 (17) 第九节阀门井等附属构筑物 (17) 第十节管道试压、冲洗、消毒 (18) 第十一节还耕及恢复 (19) 第十二节主要施工技术方案 (19) 1. 给水管道吊装方案 (19) 2. 给水管道试压方案 (20)

3. 穿越鱼塘施工方案 (22) 4. 穿越东风渠施工方案 (23) 5. 穿越磨盘山道路施工方案 (27) 第十三节冬季施工技术措施 (28) 第四章技术管理措施 (29) 第一节技术管理 (29) 第二节标准规范 (32) 第五章质量控制措施 (34) 第一节质量控制措施 (34) 第二节质量控制要点及措施 (35) 第六章安全文明措施 (36) 第一节安全管理 (36) 第二节文明施工管理 (38)

工程概况 工程基本概况 1、工程名称及性质: 工程名称:【恒智天成】 建设单位:【恒智天成】公司 设计单位:【恒智天成】设计院 2、工期要求: 【恒智天成】招标文件要求,该工程自【恒智天成】日开工,【恒智天成】日竣工,工期【恒智天成】天(日历天)为评价标准,应以工期提前至【恒智天成】天进行计划和组织。 3、工程主要施工工程范围: 【恒智天成】工程的【恒智天成】~【恒智天成】(【恒智天成】)段,全长【恒智天成】米,采用DN2400PCCP管,在桩号【恒智天成】处与已施工段【恒智天成】处相接。 主要实物工程量见附录六。 4、工程地点、地理环境: 该工程位于【恒智天成】。施工区域内多处穿越道路及农田农灌沟渠,多处管段从鱼塘下穿过,在【恒智天成】~【恒智天成】段从东风渠下穿过,同时还多处穿越农房及厂房。 工程设计概况 本段管线为【恒智天成】工程 1、管线设计: 沿线敷设一条DN2400PCCP给水管,起点桩号为【恒智天成】,终点桩号为【恒智天成】,接已施工【恒智天成】与【恒智天成】DN2400管,管线全长【恒智天成】米。

建筑工程施工方案范本

目录 第一章编制说明 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章编制内容 (3) 第四章工程概况 (4) 第一节工程特点 (4) 第二节建设场区工程地质条件 (5) 第三节建设地区特征 (5) 第四节土建施工项目 (5) 第五节建设项目概况 (6) 第五章施工组织措施 (7) 第一节施工组织管理机构的建立 (7) 第二节施工组织机构的启动和高效运作 (7) 第三节工程质量保证体系 (8) 第四节安全保证体系 (8) 第六章施工进度计划安排 (9) 第一节施工总工期 (9) 第二节施工流水段划分 (9) 第三节构筑物土建主要施工顺序 (9) 第四节污水工程施工进度计划表 (9) 第七章施工总平面 (11) 第一节总体布置 (11) 第二节施工道路 (12)

第三节施工排水 (12) 第四节施工用电 (12) 第五节施工用水 (13) 第八章施工部署 (14) 第一节施工指导方针 (14) 第二节施工管理目标 (14) 第三节施工准备 (14) 第四节施工顺序安排 (15) 第五节施工劳动力的配备 (16) 第六节主要施工机械设备的配备 (16) 第七节主要施工材料及周转材料计划 (17) 第九章主要构筑物的施工方案 (18) 第一节构筑物轴线、标高控制 (18) 第二节圆型池放线措施 (18) 第三节施工降水 (19) 第四节氧化沟池体施工 (19) 第五节二沉池池体施工 (25) 第六节回流污泥泵池和沉渣井池体施工 (26) 第七节装饰工程 (26) 第八节防水工程 (27) 第九节其他附属工程施工 (28) 第十节脚手架工程 (28) 第十章施工技术措施 (30)

水厂自控系统建设方案设计

专业资料 徐圩水厂自控系统建设方案 刘朋

目录 1.徐圩水厂自控系统的构成 (2) 1.1自控系统结构与目标 (2) 1.2控制方式 (3) 2.中控室 (3) 2.1运行监视 (3) 2.2运行控制 (3) 2.3数据管理 (4) 2.4报警处理 (4) 2.5报表及打印 (4) 2.6 Web数据服务 (4) 3.各子站控制 (4) 3.1原水泵房控制站 (4) 3.2高效澄清池控制站 (5) 3.3翻板滤池控制站 (6) 3.4加氯加药间控制站 (7) 3.5臭氧活性炭间控制站 (8) 3.6送水泵房控制站 (8) 3.7污泥脱水间控制站 (9)

1.徐圩水厂自控系统的构成 徐圩水厂自控系统网络拓扑结构采用光纤以太环网结构,在这种网络结构 下,每个子站都可以通过两条不同的通道与中控室进行通讯,即使网络中的一处光纤受到损伤,也不会影响中控室与主站之间的通讯。 徐圩水厂自控网络拓扑图 1.1自控系统结构与目标 徐圩水厂自控系统按照分散控制,集中管理的原则配置,全厂拥有一处中控室,管理整个生产过程,并且在取水泵站、高效澄清池、加药加氯间、滤池、活性炭处理间、送水泵房和污泥脱水间分别设置有PLC控制站,PLC控制站组成光纤以太环网,各控制站负责处理各站的数据采集和控制任务。 自控系统具有以下功能: 1)在线实时显示各工艺环节的生产数据,并根据工艺的要求对生产过程中的异常数据进行不同方式的显示及报警提示; 2)实时显示全厂生产过程中各重要设备的运行状态及参数,并对异常情况进行显示和报警提示; 3)根据进水流量、出水浊度和加药配比值来实现加药系统的自控控制; 4)采用自动调节实现滤池的恒水位过滤。反冲洗根据滤池水位、滤层上下差压和阀门开度实现运行、反冲洗到再运行的全过程控制,同时也可实 现在操作画面上进行人工强制反冲洗;

实施方案的写法及范文

实施方案的写法及范文 实施方案是指对某项工作,从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书,是应用写作的一种文体。以下是小编整理的实施方案的写法,欢迎大家参阅。 第1篇:实施方案的写法 实施方案通常由标题、主送机关、正文、落款四个部分内容构成。 1.标题。制作实施方案的标题通常有三种方法:第一种是二要素法,即“实施的内容+文种”,如“奶牛良种补贴项目实施方案”。第二种是三要素法,即“制文机关+实施的内容+文种”,如“内蒙古农业大学教师职务岗位考核实施方案”;上述例文的标题就是属于这一类型。第三种是四要素法,即“制文时间+制文机关+实施的内容+文种”,如“二〇〇四年牡丹江科技进步工作目标考核实施方案” 。

2.主送机关。实施方案一般用于下发给制文机关所属的部门、单位及各科室,要求其遵照执行。主送机关可以放在正文之前,也可以放在文件尾部的主送、抄送栏。对上级机关一般是抄送或抄报,以用于审批或备案。 3.正文。实施方案的正文一般分前言、主体、结尾三部分。 (1)前言。要写明制发实施方案的目的和依据,要求写得简明扼要。一般先写制发的目的,常用“为”、“为了” 开头;然后说明制发的依据,常用习惯语“根据……,结合本(我)单位的实际,制定本实施方案”结束。如例文开头就是使用这种方法,以简明扼要的一段话把该局制定实施方案的目的和根据非常清楚、明确地表达出来。 (2)主体。主体部分是实施方案的主要内容,一般包括几部分的内容:一是简要阐述实施某项工作的重要性和必要性;二是阐明实施某项工作的指导思想、目标要求及指导原则;三是实施某项工作的安排、步骤、方式方法等;四是关于对工作的组织领导及资金保证等。这部分的内容要求具体明确,具有很强的可操作性,如实施某项工作分为哪几个步骤、

自来水厂工程施工组织设计

7.5万m3/日自来水厂工程 施工组织设计 编制日期:2018年5月25日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008) 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 14、《机械设备安装施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50326-98) 16、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-88) 17、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96) 18、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 19、《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

相关文档