文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 4#桥设计说明

4#桥设计说明

照明工程设计说明

一、概述

1、工程概况

来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程SZ-4T号桥是翠屏路跨越市政渠的一座小桥,位于翠屏路与红水河大道交叉口附近。桥梁全长26.0米。桥梁总宽24m,桥宽组成:5.5m(人行道)+13.0m(机动车道)+5.5m(人行道),该段道路为双向四车道城市次干道。

2、设计依据

(1)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)。

(2)《低压配电设计规范》(GB50054-95)。

(3)《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89-2001)。

(4)有关工种向本专业提供的图纸和资料。

二、设计内容

(1)桥上路灯的布置以及线缆的设计。

(2)桥景观亮化工程

三、照明设计

(1)确定照度标准:根据《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2006),次干路的照度标准为路面照度平均照度高档值为Eav=15lx,低档值为10lx(沥青路面),水泥混凝土路面可相应降低30%;路面照度均匀度最小值UE=0.35;采用半截光型灯具。

(2)在人行道双侧交错设双臂灯,光源分别为1×70W高压钠灯和1×35W金属卤化物灯,机动车道灯具安装高度为8米,非机动车道灯具安装高度为6米,路灯间距为17米,路灯中心线距路缘石外侧0.5米。

(3)路灯要求所有灯具的防护等级不应小于IP65。高压钠灯的功率为70W时,光通量为6000Lm;金属卤化物灯的功率为35W时,光通量为3300Lm。

(4)机动车道照明功率密度值:本工程机动车道路灯照明器布置照明功率密度值不大于0.7W/m2。

(5)经计算,道路标准段的路面照度平均照度Eav=10.2lx,机动车交通道路的照明功率密度值LPD=0.41W/m2。

(6)白色的LED灯带和点光灯点线结合勾勒出整座桥的外廓,桥外侧的投光灯重点映照出桥栏杆上的浮雕。

四、照明电源及控制方式

(1)本工程亮化电源由就近市政变压器引来。

(2)电源与道路路灯电源相连。

(2)路灯配电采用三相四线制,每盏灯均接~220V电源。

(4)亮化灯具的开、关灯时间由当地路灯管理部门确定,并采用智能照明自动监控系统终端对路灯进行控制管理,同时采用MTK节能调控稳压装置对配电系统进行调压、稳压,实行半夜灯的节能控制。

五、计量

本工程路灯用电电能在低压侧分开计量。

六、电缆及电缆敷设

(1)路灯线路采用YJV-1kV型电缆穿管埋地敷设(过车行横道段需穿钢管保护),管线埋深要求为管顶距地不小于0.8米;桥上管线埋深于桥板中。

(2)路灯供电回路主电缆与灯具电源引线采用绝缘穿刺线夹连接,分支处加设一个漏电断路器作为短路保护。灯具与电源电缆间连线采用BV-0.45/0.75kV铜芯线在灯杆内敷设。

(3)景观亮化线路采用YJV-0.6/1kV-3x2.5㎡电缆穿管在桥侧明敷。

七、防雷与接地

(1)本工程路灯接地型式采用TT系统,接地电阻要求不大于4欧姆。

(2)每个灯杆基础设一根角钢接地极,沿配电线路敷设一根φ12热镀锌圆钢(埋深0.8米以下)作为接地连接线,把各垂直地极、灯杆等连接成一个接地整体。每杆灯基的地脚螺栓及灯杆底座钢板要求与接地连接线可靠连接,所有正常不带电的设备金属外壳及电缆铠装层均要可靠接地,且保证接地电阻不大于4欧姆。

(3)TT系统采用两级漏电保护,即0.4kV线路配电始端设置一级漏电保护断路器,额定漏电电流为300mA,漏电动作时间为0.2s,每杆灯杆处设置第二级漏电保护断路器,额定漏电电流为30mA,漏电动作时间为0.04s。

八、节能

(1)路灯控制节能措施:根据《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2006第7.2.5条要求:采用能在深夜自动降低光源功率的装置,即采用MTK节能调控稳压装置,该装置在亮灯~21时全额运行,在21时自动调整路灯灯泡的工作电压,以抑制午夜后因电网电压的自动升高而造成的光源功率消耗,达到节能的目的并保护和延长灯具的寿命,要求节电率约20%左右。

要求MTK节能调控稳压装置预设四个时间段输出额定电压220V(亮灯~21时)、经济运行电压210V(21时~23时),经济运行电压200V(23时~凌晨6时)、额定电压220V(凌晨6时~凌晨7时),对其所控制的回路应根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开通、关闭时间。

(4)本工程照明光源采用高效高品质的高压钠灯,并配用高品质节能型镇流器,触发器等;其性能指标应符合国家现行有关规定的要求。

(5)气体放电灯采用单灯分散补偿的方式,要求补偿后的功率因数应达到0.9以上。

(6)机动车交通道路的照明功率密度值LPD=0.41W/m2,满足设计标准不大于0.7W/m2的要求。

九、其他

(1)凡与施工有关而又未说明之处,参见国家、地方标准图集施工,或与设计院协商解决。(2)为设计方便,所选设备型号仅供参考,招标所确定的设备规格、性能等技术指标,不应低于设计图纸的要求。(3)本设计文件需报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门、施工图审图部门审查批准后,方可使用。

(4)施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得自行修改工程设计。

(5)施建设工程竣工验收时,必须具备设计单位签署的质量合格文件。