文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气控制与PLC课后习题参考答案

电气控制与PLC课后习题参考答案

电气控制与PLC课后习题参考答案
电气控制与PLC课后习题参考答案

《电气控制与PLC》课后习题参考答案

上篇习题

1.从外部结构特征上如何区分直流电磁机构与交流电磁机构?怎样

区分电压线圈与电流线圈?

答:(1)、交流:铁心用硅钢片冲压而成(减少铁损),线圈做成短而粗的圆筒状绕在骨架上(便于散热)。

(2)、直流:铁心用整块钢制成(方便加工),线圈绕制成长而薄的圆筒状(便于散热)。

(3)、电压线圈:匝数多,线径细。

(4)、电流线圈:匝数少,线径粗。

2.单相交流电磁机构为何要设置短路环?它的作用是什么?三相交

流电磁铁是否要装设短路环?

答:(1)、由于交流接触器铁心的磁通是交变的,故当磁通过零时,电磁吸力也为零,吸合后的衔铁在反力弹簧的作用下将被拉开,磁通过零后电磁吸力又增大,当吸力大于反力时,衔铁又被吸合。这样,随着交流电源频率的变化,衔铁产生强烈振动和噪声,甚至使铁心松散。

(2)、当交变的磁通穿过短路环所包围的面积S2在环中产生涡流时,

此涡流产生的磁通φ2在相位上落后于短路环外铁心截面S1中的磁

通φ1,由φ1、φ2产生的电磁吸力为F1、F2,作用在衔铁上的合成电磁吸力是F1+F2,只要此合力始终大于其反力,衔铁就不会产生振动和噪声。

(3)、由于三相电流电磁铁的电磁吸力三相本身具有相位差,其电磁吸力为一恒定值,故无需设置分磁环。

3.当交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源时,会发生什么问题?为什么?

答:(1)、交流电磁线圈误接入直流电源,由于不存在感抗,则I=U/R,比原来的电流大很多,则线圈容易烧毁。

(2)、直流电磁线圈误接入交流电源,由于存在感抗,则I=u/(R+jX),比原来的电流小很多,可能吸力不够,不能吸合,即使可以吸合也会由于直流电磁系统没有分磁环而发生振动。同时由于直流电磁系统的铁心由整块钢构成,损耗比较大。

若交流接触器线圈通电后,衔铁长时间被卡死不能吸合,则会产生什么4.

后果?

答:一般U形铁心的交流电磁机构的励磁线圈通电而衔铁尚未吸合的瞬间,电流将达到衔铁吸合后额定电流的5~6倍,E形铁心电磁机

构则达到额定电流的10~15倍,如果衔铁卡住不能吸合时,交流励

磁线圈则可能烧毁。

5.什么是电磁机构的返回系数?过量与欠量电磁机构的返回系数有

何不同?

答:(1)、返回系数是继电器的复归值与动作值的比值。

(2)、过量电磁机构返回系数小于1,欠量电磁机构返回系数大于1。

6.从结构特征上如何区分交流、直流电磁机构?

答:(1)、交流:铁心用硅钢片冲压而成(减少铁损),线圈做成短而粗的圆筒状绕在骨架上(便于散热)。

(2)、直流:铁心用整块钢制成(方便加工),线圈绕制成长而薄的圆筒状(便于散热)。

7.低压断路器具有哪些脱扣装置?分别叙述其功能?

答:低压断路器具有自由脱扣器、过电流脱扣器、热脱扣器、失压脱扣器和分励脱扣器等脱扣装置。具体功能如下:

(1)、自由脱扣器是联系触头系统和其他保护功能脱扣器的中间传递部分。

(2)、过电流脱扣器主要用于短路和严重过载保护。

(3)、热脱扣器主要用于过载保护。

(4)、失压脱扣器主要用于失压保护。

(5)、分励脱扣器主要用于远距离控制。

8.两个相同的交流电磁线圈能否串联使用?为什么?

答:(1)、在交流控制线路中,两个相同的交流电磁线圈不能串联使用,主要原因是造成吸力不足。

(2)、即使外加电压是两个线圈额定电压之和,也是不允许的。因为每个线圈上所分配到的电压与线圈阻抗成正比,两个电器动作总有先

后,先吸合的电器磁路先闭合,其阻抗比没吸合的电器大,电感显著增加,线圈上的电压也相应增大,故没吸合电器线圈的电压达不到吸合值。同时电路电流将增加,有可能烧毁线圈。

9.电器控制线路中,既装设熔断器,又装设热继电器,它们各起什么作用?

答:(1)、熔断器:是一种简单而有效的保护电器,在电路中主要起短路保护作用。.

(2)、热继电器:是利用电流的热效应原理工作的电器,广泛用于三相异步电动机的长期过载保护。

(3)、不能互相代用,由于其保护功能不一样。

10.试设计一个采取两地操作的点动与连续运转的电路图?

答:

试采用按钮、刀开关、接触器和中间继电器,画出异步电动机点动、连11. 续运行的混合控制线路?答:

12.试设计用按钮和接触器控制异步电动机的启动、停止,用组合开关选择电动机旋转方向的控制电路(包括主回路、控制回路和必要的保护环节)?

答:

13.电器控制线路常用的保护环节有哪些?各采用什么电器元件?

欠压保护、、电器控制线路中的主回路常用的保护环节有过压保护、答:(1)失压保护、热过载保护、短路保护。其中过压保护、欠压保护、失压保护一般采用相应的过压继电器、欠压继电器和失压继电器进行保护;热过载保护一般采用热继电器进行保护;短路保护一般采用熔断器或断路器进行保护。、电器控制线路中的控制回路常用的保护环节有短路保护,通常采)(2 用熔断器或断路器进行保护。后,第二台电动机10s14.试设计电器控制线路。要求:第一台电动机启动后,第一台电动机停止,同时第三台电动机自动启动;运行自动启动;运行5s 后,全部电动机停止?15s答:控制线路如下图所示:

供油泵向两处地方供油,油都到达规定油位时,油泵停止供油;只要有15. 一处油不足,则继续供油。试用逻辑设计法设计控制线路?和控制,两处地方的油位可通过限位开关SQ1答:假设供油泵由接触器KM来体现。根据题目要求,列出接触器通电状态的真值表如右表

所示,控制电SQ2 路如下图所示:

SQ2 KM SQ1

1 0 0

1 1 0

1 0 1

1

1

16.设计一个小车运行的电路图,其动作程序如下:

(1)小车由原位开始前进,到终端后自动停止;

(2)到终端停留2min后自动返回原位停止;

(3)要求在前进或后退途中的任意位置都能停止或再次启动。

答:

的作用。C650-2型车床主轴电动机的控制特点及时间继电器KT17.论述型车床主轴电动机包含了正反转控制、点动控制和反接制

C650-2)、答:(1 动的停车控制等控制特点。的常闭通电延时断开触

KTKT主要有两个作用,一是(2)、时间继电器M2停止启动电流对电流表的冲击;二是在点可以在M1电动机启动时延时打开,触点闭合,将电流表短接,以免使电流表受到反接制动电电动机制动停车时KT 流的冲击。 18.C650-2型车床电气控制具有哪些保护环节?失压保

护和热过载保护等保护型车床电气控制具有短路保护、答: C650-2 环节。和摆M3×16(Ⅱ)型摇臂钻床在摇臂升降过程中,液压泵电

动机19.Z3040 如何配合工作?以摇臂上升为例叙述电路的工作情况。臂升降电动机M2(Ⅱ)型摇臂钻床在摇臂升降过程中,摇臂移动前

必×161)、Z3040答:(须先将摇臂松开,移动到位后摇臂自动夹紧。闭线圈通电吸合,触点KT1KT12()、按下摇臂上升按钮,时间继电

器正向旋转,供出压力油,压力油M3KM4合,使接触器通电吸合,液压泵电动机经分配阀进入摇臂的松开油腔,推动活塞移动,活塞推动菱形块,将摇臂松开。线圈断KM4断开,使SQ2,使其触点SQ2同时,活塞杆通过弹簧片压动行程开关.

电释放;另一触点SQ2闭合,使KM2线圈通电吸合。前者使液压泵电

动机M3停止转动,后者使摇臂升降电动机M2启动正向旋转,带动摇臂上升移动。

(3)、当摇臂上升到所需位置时,松开摇臂上升按钮SB3,接触器KM2和时间继电器KT1线圈同时断电释放,摇臂升降电动机M2停车,摇

臂停止上升。但时间继电器KT1为断电延时型,所以在摇臂停止上升后的1~3s,其延时闭合触点KT1闭合,接触器KM5线圈才通电吸合,使液压泵电动机M3通电反向旋转,供出压力油经分配阀进入摇臂的

(完整版)电气控制与PLC试题及答案.docx

一、填空题(每空 1 分,共 25 分) 1. 选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用___交流接触器 _______;控制直流负载则选用 _______直流接触器 ___。 2.当接触器线圈得电时,使接触器 ______常开触头 ______闭合、 ____常闭触头 ______断开。 3.中间继电器的作用是将一个输入信号变成 ______多个 ____输出信号或将信号 _____放大 ____。 4.当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过 ____1.25~1.3______倍的额定电流而不熔断。当流过熔断器的 电流 _________过载 _____时,熔体熔断切断电路。 5.试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器:_______刀开关 _____、 _______转换开关 _____。 6.试举出两种主令电器: ________按钮 ______、_____行程开关 _________。 7. PLC 是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括____输入采样,用户程序执行,输出刷新__ ______、______________、______________三个阶段。 8. 当运行如下图所示的PLC 程序时: 若输入继电器X0 得电,则经过 __ 5 __s 后,常开触头 _____闭合,输出继电器Y0__得电接通, _____;若输入继电器 X1 得电,则输出继电器Y0______失电断开 ______。 9. JO2-51-2 型 10kW 异步电动机,电源频率为50Hz,转子额定转速 n N=2930 r/min,则其额定转差率 s N=_________。 10.试举出交流异步电动机的三种调速方法: __调压调速,串级调速,变频调速(或矢量控制 ______________________、__________________________、。 11. 试举出 FP1 的两种特殊功能: _________________、_________________。 1~5. ×√√××6~10. ×√√×√ 二、判断题(正确划“√”,错误划“×”。每小题 1 分,共 10 分) () 1.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。 () 2.低压断路器具有失压保护的功能。 () 3.行程开关、限位开关、位置开关是同一种开关。 () 4.三相笼型异步电动机的电气控制线路中,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。 () 5.在反接制动控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。 () 6.绘制电气原理图时,电器应是未通电时的状态;二进制组件应是“1”时的状态;机械开关应是接通的状态。 () 7.小型 PLC 的 I/O 点数一般在 128 点以下。 () 8. FP1 的 CT 计数器为预置计数器,当计数输入端信号由OFF 变为 ON 时,计数器减 1;当计数值减为 0 时,计数器为 ON,使其接点动作。 () 9. ED 是有条件结束指令,而 CNDE 是无条件结束指令。 () 10. 直流电动机闭环调速系统的机械特性比开环系统的机械特性硬得多。 三、指出如下图所示控制线路有何错误?应如何改进?( 8 分) 控制要求: (1)对三相异步电动机进行“正—停—反”控制(在主电路中,KM1 、KM2 分别为实现正、反转的接触器主

电气控制与PLC应用期末总复习

考试题型 第一部分填空题 第一章常用低压控制电源(33’) 1、低压电器用于交流电压1200V、直流电压1500V以下的电路中。 2、接触器主要由电磁系统、触头系统和灭弧装置组成。 3、电磁系统包括铁心(衔铁)、静铁心和电磁线圈3部分。 4、常见的灭弧装置有电动力灭弧、灭弧栅灭弧和磁吹灭弧。 5、时间继电器按延时方式可分为通电延时和断电延时。 6、速度继电器主要有定子、转子和触头3个部分组成,动作转速在120r/min 左右,复位转速在100r/min以下。 7、低压断路器又称自动空气开关或自动开关。 8、低压断路器相当于刀开关、熔断器、热继电器、过电流继电器和欠电压继电器组合。 9、当低压电网发生人体触电或设备漏电时,漏电保护器能迅速自动切断电源,从而避免造成事故。 10、漏电保护器按其检测故障信号的不同可分为电压型和电流型。 11、低压隔离器也称刀开关,品种主要有低压刀开关、熔断器式刀开关和组合开关3种。 12、位置开关按其结构不同可分为直动式、滚轮式和微动式。 第二章电气控制线路的基本原则和基本环节(26’) 1、电气控制线路的表示方法有:电气原理图、电气元件布置图和电气安装接线图3种。 2、电气控制工程图中,文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。 3、三相笼型电动机减压启动的方法有定子绕组串电阻减压启动、自耦变压 器减压启动、Y-△减压启动和延边三角形减压启动等。 4、三相异步电动机常用的电气制动方法有:反接制动、能耗制动、发电制 动和电容制动等。

5、三相异步电动机的调速方法有:改变电动机定子绕组的磁极对数p、改 变电源频率f1和改变转差率s等。 第三章可编程控制器基础(14’) 1、PLC的存储器单元可分为两个部分:系统程序存储器和用户程序存储器。 2、PLC的输入单元通常有直流、交流和交直流3种类型。 3、PLC的输出方式通常有继电器方式、晶体管方式和晶闸管方式3种方式。 4、PLC的运行周期一般可分为输入采样、程序执行和输出刷新3个阶段。 5、一个继电接触器控制系统必然包括3个部分:输入部分、逻辑电路部分 和输出部分。 第四章S7-200 PLC的系统配置(6’) 1、PLC的存储器主要用于存放:系统程序、用户程序和工作状态数据。 2、S7-200 PLC的接口模块有数字量I/O模块、模拟量I/O模块和智能模块等。 第五章S7-200 PLC的指令系统(34’) 1、使用SIMATIC指令集,可以用梯形图、功能块图和语句表编程语言编程。 2、S7-200 PLC的指令参数所用的基本数据类型有1位布尔型(BOOL)、8位 字节型(BYTE)、16位无符号整数(WORD)、有符号整数(INT)、32位无符号 双字整数(DWODE)、有符号双字整数(DINT)、32位实数型(REAL)。 3、PlC的存储器分为程序区、系统区、数据区3个部分。 4、S7-200 PLC定时器的时基有3种:1ms、10ms、100ms。 5、S7-200 PLC定时器有3种类型:TON(通电延时)、TONR(有记忆通电延时)、TOF(断电延时)。 6、S7-200 PLC计数器有3种类型:增计数、减计数、增减计数。 7、S7-200 PLC寻址方式有3种:立即寻址、直接寻址、间接寻址。 8、用户程序可分为3个程序区:主程序、子程序、中断程序。 9、每一个SCR程序段中均包含3个要素:输出对象、转移条件、转移目标。 10、S7-200 系统提供3个顺序控制指令:顺序控制开始指令(LSCR)、顺序 控制转移指令(SCRT)、顺序控制结束指令(SCRE)。 第九章S7-200可编程控制器的通信与网络(22’) 1、按照传输数据的时空顺序,数据的通信可分为并行通信和串行通信两种。 2、串行通信按信息传输格式分为同步通信和异步通信。 3、按串行通信的数据在通信线路进行传送的方向可分为单工、半双工和全 双工通信方式3种。

电气控制与plc考试题库

01、电器按工作电压等级分为两种,低压电器用于交流电压(1200V)、直流电压以下(1500V)电路中;当电器工作在大于以上电路电压时,称为(高压电器)。 02、接触器主要由(电磁系统)、(触头系统)和(灭弧装置)组成。 03、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为(交流接触器)和(直流接触器)两种。 04、交流接触器线圈通以交流电,铁心用(硅钢片)冲压而成。为便于散热,线圈做成(短而粗)的圆筒状绕在骨架上。 05、直流接触器的线圈通以直流电,铁心用(整块钢块)制成。为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成 (长而薄)的圆筒状。 06、接触器的触头按其所控制的电路可分为主触头和辅助触头。主触头用于接通或断开(主电路),允许通过较大的电流;辅助触头用于接通或断开(控制电路),只能通过较小的电流。 07、线圈未通电时触点处于断开状态的触点称为(常开触点),而处于闭合状态的触点称为(常闭触点)。 08、常见的灭弧装置有(电动力)灭弧、(灭弧栅)灭弧和(磁吹)灭弧装置。 09、继电器主要用于(控制与保护)电路或用于(信号转换)。当输入量变化到某一(定值)时,继电器动作,其触头接通或断开交、直流小容量的控制回路。 10、继电器的主要特性是(输入-输出)特性,又称继电特性。 11、电压继电器反映的是(电压)信号。使用时,电压继电器的线圈与负载(并联),其线圈匝数多而线径细。 12、电路正常工作时,欠电压继电器(吸合),当电路电压减小到某一(整定值)以下时(为30%~50%UN),欠电压继电器(释放),对电路实现(欠电压)保护。

13、电路正常工作时,过电压继电器(不动作),当电路电压超过某一(整定值)时(一般为105%~120%UN),过电压继电器(吸合)对电路实现(过电压)保护。 14、零电压继电器是当电路电压降低到5%~25%UN时(释放),对电路实现(零电压)保护。 15、电流继电器反映的是(电流)信号。在使用时,电流继电器的线圈和负载(串联),其线圈匝数少而线径粗。 16、电路正常工作时,欠电流继电器(吸合)动作,当电路电流减小到某一(整定值)以下时,欠电流继电器(释放),对电路起(欠电流)保护作用。 17、电路正常工作时,过电流继电器(不动作),当电路中电流超过某一(整定值)时,过电流继电器(吸合)动作,对电路起(过电流)保护作用。 18、热继电器是利用电流流过(热元件)时产生的热量,使双金属片发生弯曲而推动执行机构动作的一种(保护)电器。 19、由于热惯性的原因,热继电器不能用作(短路)保护,主要用于电动机的长期(过载)保护。 20、时间继电器按延时方式可分为(通电延时)型和(断电延时)型。 21、速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接制动)控制,通常有(两组)触头。 22、速度继电器主要由(定子)、(转子)和触头3个部分组成,动作转速在(120r/min)左右,复位转速在 (100r/min)以下。 23、熔断器是一种简单而有效的保护电器,在电路中主要起(短路)保护作用。 24、熔断器在电路(正常)工作时,熔体允许通过一定大小的电流而长期不熔断:当电路(严重过载)时,熔体能在较短时间内熔断;而当电路发生(短路故障)时,熔体能在瞬间

《电气控制》A卷及答案

___________继续教育学院20XX年秋季学期考试试卷 试卷编号A卷(闭卷) 课程名称:电气控制技术专业班级: 姓名:学号:成绩: 一、单项选择题 (每小题2分,共20分) 1.下列关于世界第一台数控机床的描述正确的是()。 A)1946年在美国研制成功的B)它是一台3坐标数控铣床 C)用它来加工直升机叶片D)它用晶闸管-直流电机驱动 2.数控机床半闭环控制系统的特点是()。 A)结构简单、价格低廉、精度差B)结构简单、维修方便、精度不高 C)调试与维修方便、精度高、稳定性好D)调试较困难、精度很高 3.低压断路器即低压自动开关它相当于()的组合。 A)刀开关、熔断器、热继电器、欠压继电器B)刀开关、熔断器、热继电器、启动器 C)刀开关、熔断器、热继电器、压力继电器D)刀开关、熔断器、热继电器、操作手柄4.交流接触器常用于远距离接通和分断()的电路。 A)电压至380V、电流至630A B)电压至1140V、电流至630A C)电压至1140V、电流至1000A D)电压至380V、电流至1000A 5.热继电器是一种利用()进行工作的保护电器。 A)电流的热效应原理B)监测导体发热的原理 C)监测线圈温度D)测量红外线 6.数控机床的性能很大程度上取决于()的性能。 A)计算机运算B)伺服系统C)位置检测系统D)机械结构7.数控机床主轴用三相交流电动机驱动时采取()方式最佳。 A)调频和调压B)变级和调压C)调频和变级D)调频 8.数控机床进给伺服系统的负载不大,加工精度不高时,可采用()控制。 A)全闭环B)半闭环C)开环 9.使用闭环测量与反馈装置的作用是为了()。 A)提高机床的安全性B)提高机床的使用寿命 C)提高机床的定位精度、加工精度D)提高机床的灵活性

电气控制技术试题及答案

机床电气控制技术试题及答案 一、填空题: 1、电器按动作性质分为手动和自动电器。 2、接触器的结构主要由电磁机构,触头系统,灭弧装置等组成。 3、电流继电器的励磁线圈应串接于被测量电路。 4、中间继电器具有触点对数多,容量小的特点。 5、常见的灭弧方法有电动力吹弧,窄缝灭弧室,栅片灭弧,磁吹灭弧。 6、机械开关电器在需要修理或更换机械零件前所能承受的无载操作次数,称为机械寿命。在正常工作条件下,机械开关电器无需修理或更换零件的负载操作次数称为电寿命。 7、电气控制系统中常见的保护线路用欠压保护、过载保护、缺相保护、短路保护和电气、机械互锁等。 8. 中间继电器在电路中的作用是增加触头的数目;热继电器在电路中的作用是过载保护,熔断器在控制线路中的作用是短路保护。9. 通常构成机械设备的电气工程图有电气原理图、电器位置图和安装接线图等三种。而设计电气控制线路,常用的方法是经验设计法和逻辑设计法。 10. 交流接触器从结构上看是由触头系统、触头系统和灭弧装置、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和欠压保护。二、选择题

1. 在低压电器中,用于短路保护的电器是( B )。 A. 过电流继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 2. 在电气控制线路中,若对电动机进行过载保护,则选用的低压电器是( C )。 A. 过电压继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 3. 下列不属于主令电器的是( D )。 A. 按钮 B. 行程开关 C. 主令控制器 D. 刀开关 4. 用于频繁地接通和分断交流主电路和大容量控制电路的低压电器是( B )。 A. 按钮 B. 交流接触器 C. 主令控制器 D. 断路器 5. 下列不属于机械设备的电气工程图是( D )。 A. 电气原理图 B. 电器位置图 C. 安装接线图 D. 电器结构图 6、接触器是一种自动控制电器,其作用是:(C ) (A)不频繁地接通或断开电路 (B)频繁地接通或断开电路,但不具备任何保护功能。 (C)频繁的接通或断开电路,且具有一定的保护功能。 (D)和普通开关的作用基本相同,只是能够控制的距离较远。

电气控制与PLC期末试题及知识点详细总结大全

《电气控制》复习资料 一、填空题 1.按用途分类,低压电器分为(控制电器)、(主令电器)、(保护电器)、(配电电器)和(执行电器)。 2.按执行机能分类,低压电器分为(有触点)电器和(无触点)电器。 3.按工作原理分类,低压电器分为(电磁式电器)和(非电量控制电器)。 4.电磁机构由(吸引线圈)、(铁心)、(衔铁)等几部分组成。 6.刀开关接线时,电源进线应接在(静插座)一边的进线端,用电设备应接在(动触刀)一边的出线断。 7.使用铁壳开关时,外壳应可靠(接地),防止以外漏电造成触电事故8.接触器主要由(电磁系统)、(触点系统)、和(灭弧装置)组成。9.(直流)接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。 10.继电器是一种根据(外界输入)信号来控制电路通断的自动切换电器。11.继电器和接触器相比用于切换(小电流)的控制电路和保护电路,故继电器没有(灭弧)装置,也无(主辅)触点之分。 12.速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接)制动控制。13.接近开关又称做(无触点)行程开关。 14.熔断器主要由(熔体)和(安装熔体的熔管)组成。15.断路器主要由(触点)、(灭弧系统)和(脱扣器)组成。16.常用的短路保护电器是(熔断器)和(自动空气断路器)。17.常用的过载保护电器是(热继电器)。 18.PLC的硬件是由(主机)、(I/O扩展模块)和各种外部设备组成。19.PLC的软件系统由(系统程序)和(用户程序)组成。 20.PLC执行程序的过程分为(输入采样或输入处理)、(程序执行)和(输出刷新或输出处理)三个阶段。 21.通常一条PLC指令由(步序号)、(助记符)和(元件号)三部分组成。22.PLC等效电路中的继电器并不是实际的继电器,为了将其与实际继电器区别,通常把它们称为(“软继电器”)。 23.状态转移图中,每一状态提供:(驱动负载)、(指定转换条件)、(置位新状态)三个功能。二、选择题 1.接触器属于( A )电器。 A.有触点

(完整版)电气控制技术试题库和答案

电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B)

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C)

电气控制与PLC应用期末考试卷子

电气控制与P L C应用期 末考试卷子 Revised as of 23 November 2020

试卷一 一、填空题。(30分,每空分) 1、说明下列指令意义: ON 并联的常闭触点 ALD电路块的串联指令 OLD 电路块的并联指令 LD 装载指令 LPS 入栈指令 TON 通电延时定时器指令 AN串联的常闭触点 CTU加计数器指令 2、继电器的线圈断电时,其常开触点断开,常闭触点闭合。 3外部的输入电路接通时,对应的输入映像寄存器为 1 状态, 梯形图中对应的常开触点接通,常闭触点断开。 4、点动控制要变为长动控制,需在启动按钮上加上自锁环节。 5、星形—三角形换接的采用是三相笼型异步电动机中常用的起动方法。 6、电气控制图一般分为论主电路和控制电路两部分。 7、热继电器是对电动机进行过载保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设备的短路保护的电器。 8、将编程器内编写好的程序写入PLC时,PLC必须处在 STOP 模式。(RUN,STOP) 二、指出下列电路有何错误应如何改进(画图说明)(15分) 评分标准:能正确画出电气互锁的给5分。两个机械互锁画出的给10分,少画一个扣5分 三、写出下图语句表。(10分)

四、简答题(15分) 试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处,并说明如果采用PLC控制,还需要中间继电器吗(5分) 相同:电磁机构相同;(5分) 不相同:用途不同。接触器用于自动接通和断开大电流负荷电路。中间继电器用于增加控制点数或信号放大。 不需要。(5分) 五、设计控制一台电动机长动和点动的电气控制电路。 (主电路6分,控制电路9分,共 15分) 要求:1.有启动和停止及点动按 钮;2.有短路和过载保护。请画 出主电路和控制电路。 评分标准:画出主电路的给6分,没 有画保险的扣2分,没有画过载保护 的扣2分接接触器没有正确换向的扣 4分。 控制电路:没有启动按钮的扣分,没 有停止按钮的扣分。没有画自锁的扣 分 没有画电气互锁的扣分 六、试用PLC来实现第五题的控制。 要求1。画出I/O分配图;2。画出 梯形 图或写出语句表。(I/O分配图5 分,画出梯形图或写出语句表 10 分) 评分标准:没有画出扣I/O分配图5分,其中少一输入和输出扣1分。画出梯形图或写出语句表 10分)两个网络少一个扣5分,其中每网络少一环节扣1分

电气控制与PLC试题与答案

电气控制与PLC试题及答案 一.填空题 1.电气设备图纸有电气原理图图、电气接线图图、电气元件布置图图。 2.长动与点动的主要区别是控制电器能否保持。 3.电气控制线路中最基本的控制环节为保护、辅助、连锁环节。 4.常用的短路保护元件是熔断器和短路保护器,常用的过载保护元件是自动保护开关。 5.交流接触器线圈不能串联联使用。 6.CPM1A中有127 条指令,用户地址容量为2k ,存储器形式有数据存储器、用户程序存储器和系统程序存储器,普通计时器的计时围为0~999.9s ,计数器的计数围为0~9999 。 7.CPM1A开机后,必须先输入系统设置,键入操作顺序为机型、通讯协议、数据盘 8.在绘制电气控制线路图纸时必须使用国家统一规定的文字符号和图像符号。 9.电气控制线路分为主电路、辅助电路和保护电路。 10.电气控制线路的全部触点都按初始状态绘出。 11.交流接触器结构上主要有线圈、触头和灭弧装置三部分。 12.一台4KW的三相交流异步电动机其额定电流为12 安培,选择交流接触器的额定电流为20 安培,选择熔断器的额定电流为20 安培。 13.C20P中有256 个中间辅助继电器、128 个断电保持继电器、64 个计时/计数器,主机单元有12 个输入点和8 输出点。 14.可编程序控制器输出电路有三种形式,即半导体、可控硅、晶体管。 二.逻辑化简题 写出下面电路的逻辑表达式,然后化简,画出化简后的电路。 解:Km=A+CB+C=AB+BC+AC+C=AB+C…….(5分)

三.证明题 证明下面两程序逻辑关系相等。 解: ___ _________ _______________________ 1221 J A B C J A B C J A B C A B C J =++===++= 四.判断题 试问下列电路能否实现点动控制:

电气控制试题及答案

电气控制试题及答案 一、填空题:(每空1分,共20分)1.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。2.电流继电器的线圈应联在电路中,绕组较,电压继电器的线圈应在电路中,绕组较。3.常用的低压电器是指工作电压在交流以下、直流以下的电器。4.低压电器触点的接触形式有_______、_______和接触。5.低压电器基本结构是、 和。6. 电磁机构中的__________是静止不动的,只有_______是可动的。7.自动空气开关又称开关,它是既能通断电路,又能进行、、、保护。二、简答题(每小题5分、共10分)1、交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么?2、一台具有自动复位热继电器的接触器正转控制电路的电动机,在工作过和中突然停车,过一段时间后,在没有触动任何电器情况下,电路又可重新起动和正常工作了。试分析其原因。三、设计题(10分)有一台专机,由二台三相异步电动机拖动,要求M1先起动,经过20秒后M2自行起动,M2起动后M1自行停转。四、实作题(60分)按图安装三相异步电动机星形—三角形降压起动

控制线路1、设负载为3kW、额定电压380伏、工作转速1440转/分的三相笼型异步电动机。根据考题及负载要求,选择电器元件。2.按给定的电气原理图在规定的安装板上配线安装线路。(1)按钮固定在安装木板上,按钮、电源、负载均应经接线端子排出入。(2)主回路选用BLV—2.5mm2导线,控制回路选用BV—1.5mm2导线,按钮进出线选用BVR—1mm2导线。(3)在安装板上进行板前配线,导线敷设要求平直、整齐、合理。各接点必须牢固、板面整洁。3.安装完毕,考生应主动向监考教师提出通电试车要求,经同意,由监考教师陪同进行通电。通电试车时不得对线路作改动或对线路是否正确进行带电检查。在通电试车前将时间继电器动作延时时间调整到合适。4.一次通电试车不成功,必须断电检修故障,检查完毕,应再次向监考教师提出通电要求。5.考试完毕,保留安装板备查。考生打扫完工位的清洁卫生后,经监考教师同意,方可离开。电气控制原理图如下:答案一、填空题1.限位、机械位移2.串联、短粗、并联、细长3.1200V、1500V4.点、线、面5.电磁机构、触点系统、灭弧装置6.静铁心、动铁心7.空气开关或自动开关、短路、过载、失压、欠压保护二、 简答题1.交流电磁线圈误通直流电源时,因其等效直流电阻较小,将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时,因线圈铁心为整块硅钢做成,会产生较大涡流,产生大量热量,

电气控制与PLC期末复习重点内容

1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200 )V以下、直流(1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应()电路正常工作时的电压和电流。 不小于 3、行程开关也称()开关,可将()信号转化为电信号,通过控制其 它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 限位机械位移 4、按钮常用于控制电路,()色表示起动,()色表示停止。 绿红 5、熔断器是由()两部分组成的。 熔体和熔管 6多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流的计算公式为()I>(1.5~2.5 )INmax+ 刀IN 。 7、交流接触器是一种用来()接通或分断()电路的自动控制电器。 频繁主 8、交流接触器共有()个触头,其中主触头为()个,辅助触头为()个。 14 6 8 9、时间继电器是一种触头()的控制电器。 延时接通或断开

10、一般速度继电器的动作转速为()r/min,复位转速为()r/min。 120 100

11、三相异步电动机的能耗制动可以按()原则和()原则来控制。 时间速度 12、反接制动时,当电机接近于()时,应及时()。 零断开电源防止反转 13、双速电动机的定子绕组在低速时是()联结,高速时是()联 结。 三角形双星形 14、通常电压继电器()联在电路中,电流继电器()联在电路中。 并串 15、自锁电路是利用()来保持输出动作,又称“自保持环节”。 输出信号本身联锁 16、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有 短路过载零压和欠压 18、电气原理图一般分为()和()两部分画出。 主电路和辅助电路 19、电气原理图设计的基本方法有()两种。 经验设计逻辑设计 20、异步电动机的转速公式n=( n= 60fh(^s) P

《2020年电气控制与PLC》考试复习试题附答案

《2020年电气控制与PLC》考试复习试题附答案 1、按工作电压等级电器分为和。 2、熔断器在电路中主要的起作用。 3、S7-200PLC的编程语言有、和 。 4、PLC的工作过程分为、、。 5、采用星三角启动控制线路,在启动时定子接,启动完后则由改成。 6、PLC主要由6部分组成:、、 、、及。 7、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为 和。 ()1、所谓低压在我国是指50Hz、380V或50Hz、220V。 ()2、按钮通常用来短时间接通或断开大电流控制的电路。()3、电气技术中的文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。 ()4、热继电器主要对电动机起过载保护和断相保护。 ()5、按照国标规定:“停止”和“急停”必须用绿色。()6、PLC的电源一般采用AC~220V。 ()7、I/O点数是PLC的重要指标,I/O点数越多,控制规模越大。 ()8、PLC中的一步占2个地址。

()9、SM0.5为秒脉冲。 ()10、PLC的扫描顺序为从左到右,从上到下。 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型

电气控制技术试题库及答案.doc

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题 5 分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压 1200V,直流额定电压 1500V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。 K1 动作就禁止了 K2 的得电, K2 动作就禁止了 K1 的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措 施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时 输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力 (有触头式 )或使输出状态发生阶跃变化(无触头式 ) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容 量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的 实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题 2 分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V 以下、直流 (1500 )V 以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于 )电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称(限位)开关,可将 (机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

(完整版)电气控制与PLC期末试题及知识点详细总结大全

《电气控制及PLC 应用》复习资料 一、填空题 1.按用途分类,低压电器分为(控制电器)、(主令电器)、(保护电器)、(配电电器)和(执行电器)。 2.按执行机能分类,低压电器分为(有触点)电器和(无触点)电器。 3.按工作原理分类,低压电器分为(电磁式电器)和(非电量控制电器)。 4.电磁机构由(吸引线圈)、(铁心)、(衔铁)等几部分组成。 5.电磁式电器分为(直流)和(交流)两大类,都是利用(电磁铁)的原理制成的。 6.刀开关接线时,电源进线应接在(静插座)一边的进线端,用电设备应接在(动触刀)一边的出线断。 7.使用铁壳开关时,外壳应可靠(接地),防止以外漏电造成触电事故 8.接触器主要由(电磁系统)、(触点系统)、和(灭弧装置)组成。 9.(直流)接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。 10.继电器是一种根据(外界输入)信号来控制电路通断的自动切换电器。 11.继电器和接触器相比用于切换(小电流)的控制电路和保护电路,故继电器没有(灭弧)装置,也无(主辅)触点之分。 12.速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接)制动控制。 13.接近开关又称做(无触点)行程开关。 14.熔断器主要由(熔体)和(安装熔体的熔管)组成。 15.断路器主要由(触点)、(灭弧系统)和(脱扣器)组成。 16.常用的短路保护电器是(熔断器)和(自动空气断路器)。 17.常用的过载保护电器是(热继电器)。 18.PLC 的硬件是由(主机)、(I/O 扩展模块)和各种外部设备组成。 19.PLC 的软件系统由(系统程序)和(用户程序)组成。 20.PLC 执行程序的过程分为(输入采样或输入处理)、(程序执行)和(输出刷新或输出处理)三个阶段。 21.通常一条PLC 指令由(步序号)、(助记符)和(元件号)三部分组成。 22.PLC 等效电路中的继电器并不是实际的继电器,为了将其与实际继电器区别,通常把它们称为(“软继电器”)。 23.状态转移图中,每一状态提供:(驱动负载)、(指定转换条件)、(置位新状态)三个功能。 二、选择题 1.接触器属于( A )电器。 A .有触点 B .无触点 2.吸引线圈的作用是将( A )。 A .电能转换为磁场能 B .磁场能转换为电能 3.( A )不会产生涡流和磁滞损耗。 A .直流接触器 B .交流接触器 4.根据外界输入信号来控制电路通断的自动切换电器是( B )。 A .接触器 B .继电器 5.常用的过载保护电器是( C )。 A .接触器 B .继电器 C .热继电器 D .自动空气断 路器 6.常用的短路保护电器是( D )。 A .接触器 B .继电器 C .热继电器 D .自动空气断 路器 7.直流电器的线圈能否串联使用?( A ) A .能 B .不能 8.交流电器的线圈能否串联使用?( B ) A .能 B .不能 9.电气控制系统中,常用的起过载保护作用的电器是( B )。 A .自动空气开关 B .热继电器 C .接触器 D .电磁式电压 继电器 10.( A )是用来频繁地接通或分断带有负载(如电动机)的主电路的自动控制电器,按其主触头通过电流的种类不同,分为交流、直流两种。 A .接触器 B .继电器 C .接近开关 11.下列属于PLC 用户程序的是( D )。 A .系统管理程序 B .用户程序编辑和指令解释程序 C .标准子程序 D .逻辑符号图 12.某PLC 的I/O 点数为3072点,那么该PLC 属于( C )。 A .小型PLC B .中型PLC C .大型PLC D .超大型PLC 13.PLC 等效的输入继电器由什么驱动?( B )。 A .PLC 内部信号 B .外部信号 C .程序内部指令 D .定时 器信号 14.PLC 等效的输出继电器由什么驱动?( C ) A .输入信号 B .外部信号 C .程序内部指令 D .定时器信号 15.PLC 中的什么继电器相当于继电器控制电路中的中间继电器?( B ) A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .顺序控制继 电器 16.下列哪种是表示数据按“字节”寻址方式进行数据的存取( C )。 A .I3.2 B .Q0.0 C .IB3 D .VD100 17.在PLC 梯形图中,哪种软继电器的线圈不能出现( A )。 A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .变量存储器 18.PLC 中,什么软继电器的触点才可以驱动外部负载( C )。 A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .变量存储器 三、简答题 1.什么是电器? ——凡是根据外界特定信号自动或手动地接通或断开电路,实现对电路或非电对象控制的电工设备都称为电器。 2.什么是低压电器? ——工作在交流电压1200V ,或直流1500V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫做低压电器。 3.交流电磁铁的短路环是如何消除振动和噪声的? ——短路环把铁心中的磁通分为两部分,即不穿过短路环的和穿过短路环的,切滞后,使合成吸力始终大于反作用力,从而消除振动和噪声。 4.电弧是如何产生的?对电路有何影响?常用的灭弧方法有哪些? ——在大气中断开电路时,如果被断开电路的电流超过某一数值,断开后加在触点间隙两端电压超过某一数值(在12~20V 之间)时,则触点间隙中就会产生电弧。 ——电弧产生后,一方面使电路仍旧保持导通状态,延迟了电路的断开;另一方面会烧毁触点,缩短电器的使用寿命。 ——常用的灭弧方法有——机械灭弧;电动力灭弧;磁吹灭弧;窄缝灭弧;栅片灭弧;气吹灭弧。 5.PLC 执行程序的过程分为哪三个阶段?其工作方式的主要特点是什么? ——PLC 执行程序的过程分为输入采样或输入处理、程序执行和输出刷新或输出处理三个阶段。 ——工作方式的主要特点是采用扫描周期循环扫描、集中输入与集中输出的方式。这种“串行”工作方式可以避免继电器控制系统中触点竞争和时序失配问题,使PLC 具有可靠性高,抗干扰能力强的优点,但也存在输出对输入在时间上的响应滞后,速度慢的缺点。 6.可编程控制器如何按I/O 点数分为哪几类? ——可编程控制器如何按I/O 点数分小型、中型和大型3种。I/O 点数在256点及以下的,属于小型;I/O 点数在256~2048点,属于中型;I/O 点数在2048点及以上的,属于大型。 7.简述PLC 控制系统设计的基本原则 ——1)充分发挥PLC 的功能,最大程度地满足被控对象的控制要求;2)在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济,使用及维修方便;3)保证控制系统安全可靠;4)在选用PLC 时,在I/O 点数和内存容量上适当留有余地,以满足今后生产的发展和工艺的改进。 8.简述PLC 程序设计的一般步骤 ——1)对于较复杂的系统,需要绘制系统功能表(简单控制系统可省去);2) 设计梯形图程序;3)根据梯形图编写语句表清单;4)对程序进行模拟测试及及修改,直到满意为止。 四、阅读分析题(答案仅供参考) 1.试说明图1、2、3电路的控制功能(是什么控制电路),并分析其工作原理(过程)。图1解答: 是一台三相异步电动机定子串电阻降压启动的控制电路。 其工作过程如下: 1KM 线 圈得电 常开触点 闭合,自锁 常开触点 闭合,M 定子中接入R 降压启动 KT 线圈得 闭合→2KM 电,延时后 闭合,自锁 断开,1KM 线圈失电 断开 闭合,M 正常运行 按2SB →2KM 线圈失电→M 停转 按 1SB

电气控制与plc考试试卷答案

电气控制与PLC试卷 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分) 1、工作在交流电压 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 2、电磁机构由、铁心、衔铁等几部分组成。 3、交流接触器的触点系统分为和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲,从而推动机构动作的一种保护电器,主要被用作电动机的长期保护. 5、熔断器主要由熔体、(座)、填料及导电部件等组成。 6、各种低压断路器在结构上都有主触头及灭弧装置、和操作机构等部分组成。 7、三相异步电动机常用的减压起动方式有:减压起动、自耦变压器减压起动、延边三角形减压起动、定子串电阻减压起动等。 8、PLC的基本结构由、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、PLC的软件由系统程序和两大部分组成。 10、PLC常用的编程语言有:、布尔助记符和高级语言

二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分) 1、电磁机构中,吸引线圈的作用是:() A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 2、用来分断或接通主电路的是交流接触器的() A、辅助触点 B、主触点 3、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是:() A、交流接触器有短路环,而继电器没有 B、交流接触器有主、辅助触点之分,而继电器没有 C、没有区别 4、熔断器作为短路保护的电器,它是()于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的中间继电器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、中间继电器正常工作 B、中间继电器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、交流接触器的电气文字符号是:() A、KA B、KT C、SB D、KM 7、熔断器的电气文字符号是:() A、FU B、KM C、KA D、FR