7.20米;宽度:W= 3.30米;房间面积:A=0.7墙面反射比:0.75米4.09
T5双管带反射罩支架 灯具型号:235-AD 光源容量:2x 35W ≥75% 装灯高度:米6100LM 利用系数U=
0.8
300
LX
五、计算过程:
2.9
套
六、照度与节能计算及校核:
3套, 行数:3 列数:
1308.1LX 3% ∴实际计算照度满足照度要求
要求为:X=三、灯具条件:
顶棚反射比:ρc =实际照度 E = (N Φ U K) / A =地面反射比:ρf=0.3
灯具名称:光源类型:四、照度要求:
灯具维护系数: K =T5高效节能荧光灯管采用本灯具灯具效率:由Eav = NΦUK / A 得N = (E av A) / (Φ U K)=照度要求Eav= 室空间比:RCR = 工作面高度: H =平方米 室空间高度:h RC =23.761.85室形指数: RI =1.22
ρw = 0.5※照度与节能计算书※
建设单位:
一.计算依据:
以《建筑照明设计标准》GB50034-2004、《照明设计手册》第二版、厂家产品样本以及 《建筑灯具与装饰照明手册》第二版中提供的计算公式及相关资料为计算依据。
长 度:L=二.房间条件:
房间名称或功能:3300x7200m办公室
瓦/平米
11PAK-A02-0.5工程名称:
计算人:冯志文
共 页 第 页 ∵W≤X ∴ 满足功率密度(节能)要求
计算功率密度W=119光通量:Φ=瓦/平米《建筑照明设计标准》对此类房间的功率密度瓦/平米2.6 设计照度与照度标准值的偏差率为:灯具数量x单灯功率(含镇流器)/室面积A=按比例调整后的功率密度要求为:X=