文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线下施工安全专项方案

高压线下施工安全专项方案

高压线下施工安全专项方案
高压线下施工安全专项方案

高压线下施工安全专项施工方案

一、编制依据

(1)西三环第二标段(西流湖~郑上路)工程施工图及相关设计文件;

(2)《中华人民共和国电力法》;

(3)《建设工程安全生产管理条例》;

(4)《电力设施保护条列》;

(5)其他有关安全管理办法。

(6)现场施工环境实地调查情况。

二、编制原则

在确保工程质量和施工安全的前提下,力求施工方案的适用性、先进性相结合的原则。

三、适用范围

适用于本工区高压线附近及下方的施工作业面。

四、工程概况及周围环境条件

(1)工程概况

本工程位于河南省郑州市西部地区,呈南北走向,起点K2+699.461位于西三环路与西流湖路交叉口南约16m处,沿线经西三环陇海铁路,终点于K3+600人行天桥处。在K2+887.586处与规划西站路相交,规划西站路同时下穿QA、QB 两侧辅道和西三环,新增3处箱桥(西站路下穿QA、QB和西三环箱桥,孔径分别2×14.5m,箱桥长度分别为13.6m、13.6m、36.1m)。本标段内二座人行天桥,规划设计维持现状。

铁路工程设计范围:陇海铁路箱桥及箱桥出入口南北两侧各10米的长度内

的支挡结构,桩号为AK0+372.675~AK0+445.395和BK0+384.146~BK0+452.866。

(2)周围环境条件

郑州市三环路快速化工程西流湖路~郑上路工程施工区段位于郑州市中原区西三环与陇海铁路交汇处,位于郑州市电厂西侧,二工区承建段下穿陇海铁路QA、QB两侧辅道(除下穿铁路箱涵),及西站路下穿西三环箱桥(下穿陇海铁路箱桥除外)。海森小区,豪德置业、监狱、监狱家属院、陈伍寨村、柿园、西流湖公园、中州盆景园等商业、住宅、旅游综合区域,施工环境功能区为城市。

五、安全方针、目标

以“安全第一、预防为主”为指导方针,以“从严治本、基础取胜”为指导思想,以创建安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,强基达标,强化管理,以控制惯性事故的发生为重点,杜绝施工重大责任事故的发生,以坚持规范管理和日常安全检查为手段,积极开展事故预想、预防,认真落实施工安全措施,使安全生产始终处于有序可控状态。

安全目标:杜绝一切职工触电伤亡事故;消灭一切高压线短路事故。

六、危险源辨识及安全控制措施

高压线下施工被我处列为重要危险源之一进行监控。

安全控制措施

1、组织措施

工区成立以工区长为组长的高压线下施工安全领导小组,做到分工明确、责任到人,组织有力,行动迅速。

领导小组成员:

组长: 副组长:组员:

2、管理措施

制定高压线附近施工安全专项方案,对项目所有施工及技术人员实行安全风险抵押金制度,做到对高压线下施工安全的全员管理;涉及高压线下施工的必须由专职的安全员和技术人员实行安全值班制度。

每个工点开工前,工区组织相关技术和安全人员对施工作业人员进行安全教育培训,提高现场施工人员高压线下作业的安全意识;技术人员要对高压线距施工现场的垂直及水平距离进行测量,保证安全距离:1-10千伏5米,35-110千伏10米,220千伏15米。并对现场施工员进行安全交底,保证施工安全。

3、现场控制措施

在施工现场必须有安全警示标志,并在高压线下采用红色标杆标示出安全施工净空高度;重视个人自我防护,进入工地按规定佩戴安全帽,进入高压线下施工现场的,必须戴好安全帽、穿戴绝缘手套、穿防护鞋、绝缘衣服才能进行施工;严禁穿拖鞋进入施工现场。在高压线下立警戒杆,标杆顶以下为安全作业空间。

高压线下进行挖装作业时,必须有专人进行指挥,施工高度不得高于安全作业空间,防止施工机械碰触高压线。

针对不同区段高压线离地距离,采取不同的安全防护措施,必要时通知电力部门派专人,进行现场管控,钢筋笼吊装除采用钢筋笼分节制作、分节安装的方案,起重机械吊装作业时,必须采取绝缘防护措施并设专业人员负责指挥,同时应有施工负责人,安全人员盯场。起重设备操作人员、指挥人员及其他各种工作人员必须是取得操作合格证。起重设备顶部必须安装绝缘套,起重机的吊装小钩必须加设小钩反弹装置,以防止吊物突然下落时起重小钩反弹而触碰高压线,起重机作业半径与架空线路边线的最小安全距离不小于5m,起重设备操作人员、桩机操作人员、电工在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用规定穿戴,严禁无防护设施进行施工。

阴雨及大风、大雾、大雪等恶劣性天气停止高压线下及附近施工,防止感应电伤人,禁止高压线疲劳作业。电表及电敏感性仪器在高压线下施工时尽量远离高压线,必须放置在高压线下时,必须加设防护罩,以免仪器损坏。施工现场在明显处设立警示牌,写明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。施工期间发现异常或者检测出机械感应电集中现象,应立即停止作业,不得自行处理,必须立即上报,由项目部专业人员进行解决。

4、技术措施

根据高压线下施工安全防护要求,最小安全距离为5m。我标段每根桩基施

工前,都需先用全站仪准确测出施工区域内最低点高压线的高度,然后再确定施工机械起升垂直高度固定并设置标杆,在施工过程中派专职安全员24小时监管;特种作业人员必须执证上岗。施工前并对操作人员进行安全交底,对每个墩位位置距高压线的距离和安全操作距离进行技术交底。

针对每个墩位位置高压线的距离,采取钢筋笼分节加工、安装,根据现场测定的高压线的水平、垂直距离,考虑吊车大臂顶部和钢筋笼高度,计算每个墩位钢筋笼的分节加工长度,保证5m的安全距离,同时下笼时吊车必须尽量压低大臂,加大与高压线的距离。吊装时现场技术员、安全员、施工员必须在场盯场。

(1)防护措施

在水平距高压线的5m安全距离位置,设置警戒线,并在每个墩位位置处设置高压线警示牌,牌上标明该处高压距地面的水平、垂直距离,并要求施工机械严禁进入警戒线内。

在墩身施工时,脚手架顶部外侧靠近高压线位置采用竹胶板防护,竹胶板与脚手架连接牢固。现场脚手架搭设,尽量拉大与高压线的距离,尤其是施工通道,必须在远离高压线一侧进行搭设。

桩基灌注施工才用慢成孔快灌注、间隔跳打的方式(先打1、3、5、7…再打2、4、6、8、…),尽量减少施工机械对高压线塔的扰动。

(2)机械管理

现场施工机械有吊车、旋挖钻等机械,为了确保不发生高压触电事故,工程处制定了高压下施工机械管理制度,将外协队伍施工机械,纳入工程处机械设备管理,施工过程中必须由工程处安全员、施工员在场监督、指挥的情况下,方可进行施工,违者项目部进行严惩。并由物资部不定期的对机械性能进行检查,严禁机械带病作业。该类型施工机械严禁夜间在高压线附近作业。

(3)安全培训

由安质部、工程部加强对作业现场施工人员、机械操作人员进行安全培训,对高压线下施工注意事项进行讲解,提高人员的安全防范意识。同时对触电事故的急救措施进行讲解,并进行演练。

(4)应急响应

①当现场发生触电事故时应立即起动应急预案。现场管理人员根据出现的险情或有可能出现的险情,迅速逐级上报,次序为现场、办公室、抢险领导小组、上级主管部门。由综合部收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递,由小组组长或副组长主持紧急情况处理会议,协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。事故处理根据事故大小情况来确定,如果事故特别小,根据上级指示可由施工单位自行直接进行处理。如果事故较大或施工单位处理不了,则由施工单位向总包部进行请示,请示启动上一级救援预案。

②紧急情况发生后,现场要做好警戒和疏散工作,保护现场,及时抢救伤员和财产,并由在现场的负责人指挥,在1分钟内电话通报到应急值班室,主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救,如需可直接拨打120、110等求救电话。

③遇到紧急情况,全体职工应特事特办、急事急办,主动积极地投身到紧急情况的处理中去。各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣,各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排,不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。

a、高压线短路事故

施工过程中如操作不当造成高压线短路事故,施工人员应立即撤离事故现场并设置警戒线,由现场负责人立即通知郑州供电公司和供电公司电力抢修部门,由电力抢修部门组织抢修,把损失降低到最小。

b、触电事故

现场施工发生触电安全事故以后,工程处必须立即报告到总承包部或公司安监部,安监部在了解事故准确位置、事故性质、死伤人数及其它有关情况后,立即报告公司分管领导、主管领导和集团公司有关部门,全过程时间不得超过6小时。

(5)触电事故的指挥控制

发生触电事故后,立即启动应急预案,工区长为现场总指挥,发现事故发生的人员首先用扩音器或喇叭呼喊,并通知现场安全员,由安全员打事故抢救电话

“120”,向上级有关部门或医院打电话抢救,同时通知组织应急领导小组进行现场抢救。各负其责,重伤人员由水、电工协助送外抢救工作门卫在大门口迎接米救护的车辆,有程序的处理事故、事件,最大限度的减少,人员和财产损失。紧急救援的一般原则:

以确保人员的安全为第一,其次是控制材料的损失。紧急救援关键是速度。此外要培养施工人员正确的处险意识,凡发现险情要立刻使用事故报警系统进行通报,紧急救援响应者必须是紧急工作组成员,其他人员应该撤离至安全区域,并服从紧急工作组成员的指挥。

(6)急救知识与技术

①脱离电源对症抢救

当发生人身触电事故后,首先使触电者脱离电源,迅速抢救,关键要“快”。

②对于高压触电事故,采取如下方法使触电者脱离电源。

立即通知有关部门停电

戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应高压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

如果触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌,四肢麻木,全身无力或者触电者曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并送往医院。

如触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应将触电者抬至空气通畅处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软衣服垫至身下,使头部比肩稍低,以免妨碍呼吸,如果天气较冷,应注意保温,并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难,发生痉挛,应立即组织对心脏停止跳动或呼吸停止后的抢救。

人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态,通常是“假死”,万万不可草率从事,应立即通知义务人员进行抢救。

人工呼吸是在触电者停止呼吸后的急救方法。各种人工呼吸以口对口呼吸法效果最好。实行人工呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开,取出口腔内杂物,以免堵塞呼吸道,使触电者仰卧,并使其头部充分仰卧(可用一只手托触电者颈后),鼻孔朝上以利呼吸道顺畅。

救护人员用手使触电者鼻孔紧闭,深呼一口气后紧贴触电者的口向内吹气,一次约2秒钟。吹气后,立即离开触电者的口,并放松触电者的鼻子,使空气呼出,约3秒钟。然后再重复吹气,每分钟吹气呼气约12次。

胸外心脏挤压法是触电者心脏停止后的急救方法。

做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方,姿势与口对口人工呼吸法相同,救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧,两手相叠,手掌根部放在心窝上方,胸骨下三分之一至二分之一处,掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里的血液。成人应挤压3~5cm,以每秒钟挤压一次,太快了效果不好,每分钟60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松,让触电者胸廓自动恢复,血液充满心脏。

七、施工保证措施

1、选责任心强、业务精干、思想素质优秀的工区管理人员 充实到施工生产一线 切实保证现场施工组织管理。

2、进入高压线作业区域配专职安全员对施工现场不间断巡逻监控。

3、现场所有的弃物、覆盖物均要压实 避免刮风卷起造成线路短路触电事故。

4、高压线附近不得存储易燃、易爆物。

5、高压线下不得堆土、堆废弃物。

6、所有的施工人员不得攀爬高压线架 禁止向高压线投掷物品。

7、禁止在高压线下及防护区域内住人。

8、在阴天、雷、雨、雪、雾、大风等恶劣天气情况下 必须停止一切施工 施工人员禁止在塔基10m范围内逗留。

9、要对施工现场的拉线、电杆、塔基等设防撞墩进行保护。

10、严格遵守水平、垂直安全距离的规定。

应急准备和响应工作程序图

应急事故发生处理流程图

安全保证体系框图

危险源及环境因素辩识、评价

编制安全方案

成立抢险领导小组 组建抢险队、救护车

配备应急物资、设备 应急知识教育培训 定期评审 实施应急预案

进行评审、修订 未发生

发生 紧急事故发生

上报综合部或安全部长 抢险领导小组 抢险方案确定 物资、设备到位 进行抢险 现场处置、

送医院抢救

抢险结束、恢复生产措施及善后处理、进行总结 上报监理、业主、设计院

人员伤亡

工区长:徐高峰

技术负责人:王鹏副工区长:安自军

工程部长:田武斌(措施制定)安全部长:吴海松(措施制定)

各施工作业队

高压线处理方案

中心城区排水管网建设一期工程-清河北岸(南马坊西路-北苑东路)污水截流管线工程第一标段(1#井-52#井) 11#高压线防护施工方案 编制: 审核: 审批: 北京城建集团有限责任公司 2016年2月18日

11#高压线防护施工方案 一、编制说明 由于11#位于一10KV高压线下方,为保证11#~8#顶管能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成施工任务,现根据吊车使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,特制定此防护施工方案。 二、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、国家相关规范规定。 三、工程概况及现场概况 为解决清河北岸(南马坊西路~北苑东路)沿线地区的排水问题,并完善清河第二污水处理厂配套污水干线系统和清河污水厂流域内超过处理能力的污水量,改善清河河道水质,受北京市排水集团的委托,依据北京市城市规划设计研究院编制的《清河北岸(南马坊西路~北苑东路)污水截流管道规划》进行清河北岸(南马坊西路~北苑东路)污水截流管线工程施工图(含初设)设计。 2、现场概况 在现场11#处高压线距离地面高度约为15米。 四、防护方法 因施工所用的吊车需要360度回转,同时根据现场实际情况,拟分别对北侧进行防护。

防护方法:采用绝缘材料毛竹搭设防护栏,搭设参数为:采用三排式脚手架,脚手架步高1.8m,搭设高度应超过高压线2m。同时在高压线保护栏上设警示牌,警示牌上写:“高压线危险”。此处需防护总长度约10米。 五、施工技术要求 1、搭设材料: 1.1根据现场实际情况,用毛竹搭设防护脚手架。毛竹必须选用生长期三年以上毛竹或楠竹,不得使用弯曲、青嫩、枯脆、腐烂、裂纹连通两节以上以及虫蛀的竹杆。立杆、顶撑、斜杆有效部分的小头直径不得小于75㎜,横向水平杆有效部分的小头直径不得小于90㎜,栏杆的有效部分小头直径不得小于60㎜。对于小头直径在60㎜以上,不足90㎜的竹杆可采用双杆。 1.2绑扎铁丝用12#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。 1.3 围护材料采用:高压线上下均采用竹笆板进行防护。 2、搭设尺寸要求: 2.1防护架总长按现场内高压线长度确定,立杆间距为1.5米,为确保脚手架稳定采用三排式脚手架,水平杆步距为1.8米,第一步扫地杆距地0.15米。 2.2防护栏每隔5米设抛撑一根,抛撑必须与地面牢固连接。 2.3 每根立杆及抛撑下均打设一根Φ20钢筋,钢筋打入深度不小于30㎝,上部出地面20㎝与立杆绑扎牢固,以保证其下部牢固、

高压线防护施工方案及计算书

紫光绅苑四期19#楼工程 高压线防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:吉林市建筑安装工程有限公司19项目部

目录 一、编制依据---------------------------------------------- 2 二、工程概况---------------------------------------------- 2 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析------------------------ 2 四、施工现场主要危险因素分析与防范------------------------ 2 五、施工准备---------------------------------------------- 3 六、施工部署---------------------------------------------- 4 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点---------------------- 6 八、计算书----------------------------------------------- 12 九、搭设高压线防护架安全技术措施------------------------- 21 十、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项------------- 23

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 二、工程概况 施工现场与周围环境 1.高压线位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对建筑物北侧塔吊旋转半径范围内的高压线路进行采取搭设松木防护架防护措施,施工通道处采用钢架+松木防护架搭设,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设松木防护架。为了保证施工安全,在工程开工阶段,松木防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 由于高压线防护架子搭设长度较长、范围较大,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,故8m以下采取带电作业方式;8m以上须在高压线断电情况下进行操作,整个施工过程中,施工人员必须全程穿绝缘服装,戴绝缘手套。所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点;高压线断电是本方案操作实施的难点,需要建设单位协调相关单位在需要断电施工时将高压线断电。

高压线下吊装防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压线下吊装防护措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8642-18 高压线下吊装防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概况: 本标段有多处管沟处在主压线下,或离高压线较近,为了保证吊装PCCP管施工安全及施工进度,这几段采用操作高度较小的挖掘机进行吊装,并制订周密的安全施工防护措施,确保施工安全。 根据现场施工情况挖掘机吊装PCCP管最大高度在6m左右,安全操作距离过小,易发生触电事故,但是,施工现场的工程位置往往不是可以任意选择的,由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,为了确保施工安全,则必须采用防护性措施,以及悬挂警告标志牌等防护措施。 二、安全防护措施: 考虑到施工现场的实际情况,结合我们多年的实践经验制订如下切实可行的防护方法。

1、现场施工场所非常狭窄无法搭设遮栏,为了确保施工安全,我部将对有可能触碰高压线的挖掘机小臂采用包裹绝缘胶皮防护措施。 2、现场增设专职安全员一名,全面负责指挥挖掘机施工,在吊装过程中时刻提醒挖掘机司机控制好安全施工距离,确保施工安全。 3、对现场管理人员及施工人员进行安全施工教育,特别对挖掘机、吊车等特种机械驾驶员进行必要的安全交底教育。 4、我项目部把高压线立为重大危险源,针对重大危险源制定专职安全员每日巡检,另外项目部将制定周检制度。 5、狠抓该项安全施工,严密防范,杜绝易发事故,严格执行水利部各项安全生产规定;加强现场安全施工管理,落实高压线下吊装PCCP管安全施工方案,严密防范,确保施工安全。 三、安全施工责任人 为了确保该项施工的安全生产,项目部专门成立

高压线下施工安全文明防护措施

编号:SM-ZD-41883 高压线下施工安全文明防 护措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高压线下施工安全文明防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 编制说明 施工场地围挡附近有1~10kv高压线穿过,这条线路供现场施工专用,无法停运及转移。为确保围挡施工安全,并依据《电力设施保护条例实施细则》等相关安全规范编制本施工注意事项及措施。 1.1 安全第一的原则 坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确、管理科学,确保围挡施工和高压线输电线路安全。 1.2 质量根本的原则 严格遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。 1.3 风险预控的原则 为保证围挡施工和高压线输电线路安全,我们在施工生产过程中必须指定切实的预控指导方案和措施。

1.4 资源合理配置的原则 按照管理人员精干高效、技术人员业务精通、施工队伍经验丰富、施工设备先进合理的原则、满足现场需求,确保工程顺利实施。 1.5 节约环保的原则 以“科学发展观”的思想为指导,严格遵守环境保护法相关环保规定。节约用地,科学文明施工,将环境保护工作落到实处。 2 施工注意事项 1、选责任心强、业务精干、思想素质优秀的工区管理人员,充实到施工生产一线,切实保证现场施工组织管理。 2、进入高压线作业区域配专职安全员对施工现场不间断巡逻监控。 3、现场所有的弃物、覆盖物均要压实,避免刮风卷起造成线路短路触电事故。 2、高压线附近不得存储易燃、易爆物。 3、高压线下不得堆土、堆废弃物。 4、所有的施工人员不得攀爬高压线架,禁止向高压线投

高压线下施工安全专项方案

吉林大路东延长线—-经开段工程高压线下施工安全专项方案 编制:梁凯华 审核:康玉龙 审批:于利

目录 一、编制依据与编制原则 (1) (一)编制依据 (1) (二)编制原则 (1) (三)适用范围 (1) 二、工程概况及周围环境条件 (1) 三、安全目标 (2) 四、危险源辨识及安全控制措施 (3) (一)危险源辨识 (3) 1、组织措施 (3) 2、管理措施 (3) 3、技术措施 (3) 五、应急预案 (5) (一)应急准备与响应程序 (5) (二)应急资源分析 (5) (三)法律法规要求 (5) (四) 应急准备 (5) 1、机构与职责 (5) (五)应急响应 (10) (六)突发事件应急预案 (12) 1、高压线短路事故 (12) 2、触电事故 (13) 3、通讯 (15) 4、警戒与治安 (15) 5、人群疏散与安置 (15) 6、公共关系 (16) 7、现场恢复 (16)

高压线下施工安全专项施工方案 一、编制依据与编制原则 (一)编制依据 (1)国家及地方相关法律、法规 《中华人民共与国安全生产法》 《中华人民共与国消防法》 《施工现场临时用电安全技术规范》 (2)项目《安全生产管理办法》. (3)现场施工环境实地调查. (二)编制原则 (1)严格遵守规范、规程与规则等技术标准得原则。各项施工技术规范、规程与规则就是指导工程施工得权威性行业标准,方案编制将严格遵守这些行业标准. (2)确保工程质量与施工安全得原则. (3)力求施工方案得适用性、先进性相结合得原则。 (三)适用范围 吉林大路城市出口改造(含长石公路)(长吉高速出口—甲三路)工程得高压线下方施工作业区域。 二、工程概况及周围环境条件 (一)工程概况 吉林大路城市出口改造(含长石公路)(长吉高速出口—甲三路)工程位于长春市经开区,西起长吉高速出口,东至甲三路,道路全长3285米(含桥梁长度)。沿线经过京哈高速公路1个节点。 (二)周围环境条件

高压线维护施工方案与高压线输变电施工方案汇编

高压线维护施工方案与高压线输变电施工方案汇编 高压线维护施工方案 2.《建筑施工脚手架实用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.工程概况: 2.1施工现场与周围环境 2.1.1通道和高压线位置及搭设前提条件 北京**商场临时道路位于施工现场东侧,路宽8m。路边缘离槽边上口距离在2~3m之间,临时道路和现场由2m高围墙隔开,高压线紧邻东部围墙从南到北贯穿整个工地,总长度225m,电压为10KV。后经甲方与相关单位协商后,拆除部分线杆,所以实际防护长度80m,在我项目二部塔吊回转半径的覆盖范围之内,且在1#楼南侧有变压器一台。高压线杆高度约为10m。线杆距离槽上口1.5~2m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

2.1.2方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设双排杉槁脚手架,里排紧邻槽边,外排立在围墙外。为了保证施工安全,建议在基础及主体结构施工阶段,楼东侧边坡空地不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。由于建筑物高度62.2m,外墙距围墙6m。所以安全防护用架要等到工程竣工才能拆除。 3.施工安排 3.1工期安排 为确保行人和塔吊吊卸时高压线的安全,高压线防护架子应及时搭设。 3.1.1搭设日期:2003年11月20日至2003年11月26日 3.1.2防护日期:2003年11月26日至2004年12月25日 3.1.3拆除时间:2004年12月26日至2006年12月31日 3.2施工组织及任务划分: 由项目部生产经理主管,项目部安全员组织四川架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。 3.3高压线防护脚手架形式选择 根据防护架子搭设的目的及安全生产的施工要求,靠近高压线一侧的防护须采用绝缘材料并保证一定的安全距离。所以里排脚手架顶端高过高压线1.5m。架体安全网距高压线应不小于1m。(因为围墙、槽边和高压线走向有变化,所以距离有所变动),其防护架子详见附图所示 4.施工准备

高压线防护方案

阜石路随道路建设沟道(晋元桥 ~ 小府路)工程220kV高压线防护专项安全施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 北京鑫实路桥建设有限公司 2008年12月13日

目录第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、安全保证组织体系 第四章、施工方法及技术措施 第五章、安全生产管理措施 第六章、触电应急工作预案 附:安全保障体系图 龙门架结构设计图 深孔注浆详图

第一章、编制依据 1.1龙门架物料提升机安全技术规范JGJ88-92; 1.2建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJB-2001; 1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99以及强制性条文; 1.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; 1.5《起重吊装机械安全操作技术规范》JGJ33-2001; 1.6市政工程有关技术规程、规范; 1.7本工程施工设计蓝图; 第二章、工程概况 1、工程概述 为配合阜石路道路建设,以解决宝山站进出线及周边架空线路入地问题,本工程需新建电缆隧道以满足“十一五”电网规划要求。沿阜石路为主线,起点为八角东街东侧,向东新建,途经西五环路、宝山中路、规划七路,至小府路东侧。 本工程随阜石路道路建设工程,将穿越西五环、高压铁塔、阜石路、上庄东路和穿越回填土层,沟道顶部及北侧有各种管线;沿线有220KV裸露高压线(高压线与地面距离见表),因此,施工中必须制定严密的施工组织设计,选择施工经验丰富的施工队伍,按施工组织设计精心施工。 根据现场污水管线施工的经验及在专家论证会上专家分析的情况来看,由7#竖井至9#竖井段土质最为薄弱,施工中根据现场实际情况,发现土质与地质勘察报告不符时,邀请相关单位现场确认,并

临近高压线下施工安全专项方案范本

整体解决方案系列 临近高压线下施工安全专 项方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34954临近高压线下施工安全专项方案 Special plan for construction safety near high-voltage lines 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 (1)新建海南西环铁路XHZQ-2标工程施工图及相关设计文件; (2)《中华人民共和国电力法》; (3)《建设工程安全生产管理条例》; (4)《电力设施保护条列》; (5)海南电网公司相关文件; (6)其他有关安全管理办法; (7)现场施工环境实地调查情况。 二、编制原则 在确保工程质量和施工安全的前提下,力求安全专项施工方案的适用性、先进性相结合的原则。 三、适用范围

本施工方案适用于中铁二十一局集团第四工程有限公司新建海南西环铁路XHZQ-2标项目部所属各桥涵路基临近高压线附近及下方的施工地段,作为安全预控和事故应急救援工作的指导。 四、工程概况 本工程位于海南省澄迈县境内,本段新建海南西环铁路起点为颜春岭隧道出口300米D1K17+800,途径大丰村、富力红树湾、文生村、博文村、远征村、凤行村、白堂村,终点D2K37+226.09皮波河双线特大桥海口方向桥台尾(不含福山站D1K33+770.95-D1K35+300),正线全长17.897km。其中路基长度5.483km,占线路长度的30.64%,桥梁长度12.244km,占线路长度的68.41%,隧道长度0.15km,站线路的0.95%。全线路基工点11处,路基土石方156.29万立方,附属污工13万立方。新建梁式桥梁9座,其中特大桥4座10339.9m,大桥4座1785.1m,中桥1座119.6m,特殊桥梁2座,采用摩擦桩、人工挖孔桩、明挖基础。不同跨度的特殊结构较多(如连续梁),技术复杂,工期又紧,安全压力大。框架桥2座271.89顶平米,涵洞9座184.91横延米,倒哄吸1座,

高压线下安全作业措施示范文本

高压线下安全作业措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压线下安全作业措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 我单位施工的玉贤~七里庙220KV线路工程(1#井至 4#井隧道段),施工作业面上空有多处高压线穿过,为确 保安全施工,施工机械不触碰到高压线,在各施工阶段制 定相对应的安全措施,确保在离高压线安全距离内施工: 一、桩基施工阶段 1.原设计为机械钻孔桩,因高压线下打桩机械施工超出 安全距离,经和设计院沟通,将钻孔桩改为人工挖孔桩施 工。 2.高压线下吊车吊装12m长的钢筋笼不满足安全距离 4m,钢筋笼制作时将其分为三截,安装时,人工用三脚支 架吊起拼接安装。 3.浇筑砼时,泵车尽量压低臂长,并且高压线下砼施工

用溜槽接过去,使泵车在安全距离内施工。 4.各机械在高压线下及周边施工时,派专人站在高处看护。 5.各机械施工尽量安排在白天施工,夜晚施工时保证有足够的照明。 6.高压线下作业设安全警戒标语。 二、土方开挖 1.基坑基槽土方开挖,转运土方施工时,高压线下范围尽量不堆集土方,如确要堆集少量土方,挖机不得在土堆上扬臂转土,应处于低位转土,保证施工时与高压线的安全距离,且派专人站在高处看护。 高压线下施工时,事先和输电运营公司值守沟通,配合一起搞好施工的安全工作。

临近高压线施工专项安全方案

方案预案:________ 临近高压线施工专项安全方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共9 页

临近高压线施工专项安全方案 一、工程概况常州新北万达广场项目位于常州市通江大道以西、巢湖路以南、太湖路以北,占地7.44公顷。总建筑面积37.8万平方米。地下二层局部一层,地上2-32层。由一栋16层五星级酒店、一栋9层商务酒店、两栋32层公寓、三栋26-27层写字楼及5-6层大商业及西侧二层商铺组成。工程所在位置交通便利,三面为市政道路、西侧为临时道路;场地平整,目前项目场区中央地下高压线、上部高压走廊、及东侧、南侧绿化带等未拆迁。 二、所处现状经现场踏勘,共有2跳高压线路经过我部。一为220KV 三桥线(同杆35KV三代线)1#~3#之间部分,一为地下11kv高压线。目前11kv高压线正在移位当中。220KV三桥线从场地中央上空穿过,横跨场地东西两侧,距地面低,对我项目2#写字楼、大商业部分以及D 区商铺中部施工。 三、编制依据及原则(一)、编制依据:1.《国家电网公司安全工作规程》(电力线路部分)、《架空送电线路运行规程》 电压等级(KV)10及以下35-115220500安全距离垂直1468水平51015202.现行道路设计规范、施工规范、验收标准。3.国家及江苏省有关政策、法律、法规。4.常州万达总体施工组织设计。5.施工设计图。6.前期实地调查及可行性研究。 (二)、编制原则1.安全第一原则坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确、管理科学、确保高压线输电安全及施工安全。2.质量根本原则严格遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。3.风险预控的原则为保证高压线的输电 第 2 页共 9 页

高压线维护施工方案实用版

YF-ED-J6170 可按资料类型定义编号 高压线维护施工方案实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高压线维护施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节、外电防护 1.编制依据: 1.北京***商场施工组织设计 2.《建筑施工脚手架实用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.工程概况: 2.1 施工现场与周围环境 2.1.1 通道和高压线位置及搭设前提条件 北京****商场临时道路位于施工现场东 侧,路宽8m。路边缘离槽边上口距离在2~3m

之间,临时道路和现场由2m 高围墙隔开,高压线紧邻东部围墙从南到北贯穿整个工地,总长度225m,电压为10KV。后经甲方与相关单位协商后,拆除部分线杆,所以实际防护长度80m,在我项目二部塔吊回转半径的覆盖范围之内,且在1#楼南侧有变压器一台。高压线杆高度约为10m。线杆距离槽上口1.5~2m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆

高压线防护施工方案

高压线防护施工方案 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 大径山旅游集散中心工程,位于杭州市余杭区径山镇槽雅路,由杭州余杭径山旅游度假有限公司投资建设、浙江明康工程咨询有限公司监理、中国联合工程公司总承包。总建筑面积约21932㎡,其中地上建筑面积4187㎡,地下建筑面积17745㎡。地下一层局部二层、地上二层,建筑物 总高度。 、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西边靠槽雅路,见下图:

、现场情况: 本方案防护部位位于地下室边、现场临时围墙内侧,10KV高压线为南北走向,拟搭设长度65m,下线杆距主楼外墙脚手约米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过研究,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 、操作难点 、1本工程高压外电线路防护架搭设地段在业主规划的建筑红线内,距离建筑物近,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范

高压线下安全专项施工方案

高压线下安全专项 施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1、编制依据 (2) 2、编制原则 (2) 3、编制范围 (2) 二、工程概况 (3) 1、工程概况 (3) 2、环境条件 (3) 三、施工安排 (3) 1、施工组织机构 (3) 2、安全、质量目标 (5) 3、施工工期计划 (5) 四、施工准备 (5) 1、机械准备 (5) 2、技术准备 (6) 五、主要施工方法及技术措施 (6) 1、高压线下施工一般措施 (6) 2、在高压线施工范围内采取如下防护措施 (8) 六、安全保证措施 (9) 1、安全管理体系 (9) 2、施工安全控制要点 (10)

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 3、安全预防措施 (11) 七、应急救援措施 (12)

高压线下施工安全专项方案 一、编制依据 1、编制依据 (1)中铁七局郑徐枢纽路基平面施工图。 (2)中铁七局集团郑徐客专代建工程施工组织设计。 (3)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46- 。 (4)前期实际调查资料。 2、编制原则 (1)安全第一 坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确、管理科学,确保既有高压线输电安全。 (2)质量根本 严格遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。 (3)风险预控 为保证高压线的输电安全,我们在施工生产的每个环节都必须指定切实的预控指导方案和措施。 (4)资源合理配置 按照管理人员精干高效、技术人员业务精通、施工队伍经验丰富、施工设备先进合理的原则、满足现场需求,确保工程顺利实施。 3、编制范围 七里河路基过渡段工点110KV高压线下施工安全防护方案。主要包

关于高压线下工程施工安全专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、适用范围 (1) 四、工程概况 (1) 五、安全方针、目标 (2) 六、危险源辨识及安全控制措施 (2) 七、施工保证措施 (6)

立新横岭分社道路硬底化工程 高压线下施工安全专项施工方案 一、编制依据 (1)立新横岭分社道路硬底化工程施工图及相关设计文件; (2)《中华人民共和国电力法》; (3)《建设工程安全生产管理条例》; (4)《电力设施保护条列》; (5)其他有关安全管理办法。 (6)现场施工环境实地调查情况。 二、编制原则 在确保工程质量和施工安全的前提下,力求施工方案的适用性、先进性相结合的原则。 三、适用范围 适用于本工区高压线附近及下方的施工作业面。 四、工程概况 (1)工程概况 本项目为立新社区横岭分社道路硬底化工程,工程位于东莞市东城区立新社区横岭分社内,设计内容为对立新社区横岭分社周边进村道路进行升级改造,道路范围内现状为土路基,南北走向,起点(南端)于横岭村牌坊,终点(北端)于横岭村现状围墙,具体位置详见《区域位置图》以及《道路平面设计图》。 现状场地路面为碎石土路面,土路周边区域局部被当地村民占用作为蔬菜种植及家畜养殖场地,路面排水为自然排放,排至现状土路西侧约2mx2m排水盖板沟。土路东侧局部(桩号K0+011.00~K0+078.60段)有一现状挡土墙,局部(桩号K0+078.60~K0+149.20段)有一现状围墙。道路西侧为村民住宅以及约5m植草带,现状种植有龙眼与荔枝树。

五、安全方针、目标 以“安全第一、预防为主”为指导方针,以“从严治本、基础取胜”为指导思想,以创建安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,强基达标,强化管理,以控制惯性事故的发生为重点,杜绝施工重大责任事故的发生,以坚持规范管理和日常安全检查为手段,积极开展事故预想、预防,认真落实施工安全措施,使安全生产始终处于有序可控状态。 安全目标:杜绝一切职工触电伤亡事故;消灭一切高压线短路事故。 六、危险源辨识及安全控制措施 高压线下施工被我处列为重要危险源之一进行监控。 安全控制措施 1、组织措施 工区成立高压线下施工安全领导小组,做到分工明确、责任到人,组织有力,行动迅速。 2、管理措施 制定高压线附近施工安全专项方案,做到对高压线下施工安全的全员管理;涉及高压线下施工的必须由专职的安全员和技术人员实行安全值班制度。 每个工点开工前,工区组织相关技术和安全人员对施工作业人员进行安全教育培训,提高现场施工人员高压线下作业的安全意识;技术人员要对高压线距施工现场的垂直及水平距离进行测量,保证安全距离:1-10千伏5米,35-110千伏10米,220千伏15米。并对现场施工员进行安全交底,保证施工安全。 3、现场控制措施 在施工现场必须有安全警示标志,并在高压线下采用红色标杆标示出安全施工净空高度;重视个人自我防护,进入工地按规定佩戴安全帽,进入高压线下施工现场的,必须戴好安全帽、穿戴绝缘手套、穿防护鞋、绝缘衣服才能进行施工;严禁穿拖鞋进入施工现场。在高压线下立警戒杆,标杆顶以下为安全作业空间。 高压线下进行挖装作业时,必须有专人进行指挥,施工高度不得高于安全作

高压线防护施工方案完整版

高压线防护施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高压变压器抬架外围防护施工方案 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、 5、4、《建筑施工脚手架实用手册》 6、6、本公司有关安全生产的管理规定; 7、二、工程概况 8、本工程为B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48.6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。 9、1、本工程南北方向有高压线,埋地敷设场地敷设高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条4米宽道路。<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.14条规定的最小距离,<建筑施工高处作业安全技术规范》第525条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

10、2方案的可行性研究及建议根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路变压器木方加板脚手架防护架隔高措施,并悬挂醒目的警告标志。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 11、三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 12、3.1操作重点 13、由于高压线防护架子搭设长达4.2M、宽3.4m,高1.85m的砖砌底座配装一扇方钢焊接的检修门,而该高压线路不应在搭设期间保持断电,所人确保在绝对安全的情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 14、3?2操作难点 15、本工程高压用电总体较高、垂直高度高达到12M,确保防护架子整体稳定性是操作难点。 16、四、施工现场主要危险因素分析与防范 17、4?1本工程西向建筑物距高压线距离较近,在施工过程中容易发生掉落物体碰到高压线的事故。防范措施合理安排施工时间,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,任何物件不准乱丢乱放,操作现 18、场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。建筑物外架采用全封闭施工,杜绝任何物体掉落到外架外的现象。

高压线下施工安全措施

高压线下施工安全措施公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

路基填筑以及结构物等施工工作现已全面开展,现场多处工作区域位于高压线下方,高压线下机械施工安全问题日渐严重,为保证现场生产工作顺利开展,进一步加强高压线下施工安全管理和现场施工人员的安全意识,特发此通知。 现提出以下工作要求:

1、管理措施 按照电力部门下发的高压线下附近施工安全注意事项,对项目所有施工及技术人员进行下发,做到对高压线下施工安全的全员管理;涉及高压线下施工的必须由专职的安全员和技术人员实行安全值班制度。 每个工点开工前,工区组织相关技术和安全人员对施工作业人员进行安全教育培训,提高现场施工人员高压线下作业的安全意识;技术人员要对高压线距施工现场的垂直及水平距离进行测量,保证安全距离:1-10千伏5米,35-110千伏10米,220千伏15米。并对现场施工员进行风险告知,保证施工安全。 2、技术控制措施 根据高压线下施工安全防护要求,最小安全距离为5m。每处高压线下作业区域施工前,均需先用水准仪准确测出施工区域内最低点高压线的高度,然后再确定施工机械起升最大高度并设置标杆,在施工过程中应派专人进行监督旁站;特种作业人员必须执证上岗。施工前针对每处施工区域距高压线的距离和安全操作距离对施工人员进行安全交底。班前教育时,班组长要着重强调高压线下施工安全问题。 3、现场控制措施 (1)施工现场必须设有安全警示标志,在高压线下立警戒杆,标杆顶以下为安全作业空间;做好个体防护,进入施工现场按要求规范佩戴安全帽。进

入高压线下施工时,必须戴好安全帽、绝缘手套,穿好绝缘鞋、绝缘服;严禁穿拖鞋进入施工现场。 (2)高压线下进行挖、装、吊、卸等工序施工时,必须有专人指挥,施工高度不得逾越安全作业空间,防止施工机械触电危害人身生命、造成经济财产损失。 (3)针对不同区段高压线离地距离,应采取相对应安全防护措施,必要时通知电力部门派专人进行现场安全监管。钢筋笼吊装除采用钢筋笼分节制作、分节安装的方案,起重机械吊装作业时,必须采取绝缘防护措施并设专人负责指挥,同时应有管理人员于现场进行安全监管。起重机械作业半径与架空线路边线的最小安全距离不小于5m,起重设备操作人员、桩机操作人员、电工在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用要求进行规范穿戴,严禁无防护设施进行施工。 (4)阴雨及大风、大雾、大雪等恶劣性天气应停止高压线下及附近施工,防止高压感应电伤人,禁止施工人员疲劳作业。电表及电敏感性仪器在高压线下施工时应远离高压线,若需要放置在高压线下时,必须加设防护罩,以免仪器损坏。施工现场在显眼处设立安全警示标志,标明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。施工期间若发现异常或者检测出机械感应电集中现象,应立即停止作业,不得自行处理,必须立即向上级汇报,安排专业人员进行处理。

高压线下专项施工方案

第二合同段高架桥梁段 220kv高压线下58#、59#桩基、承台专项施工方案 天津市地铁三号线第二合同段高架桥梁段位于天津市西青区宾水西道延长线道路北侧,向北转弯延伸与敞开段、暗埋段连接。其中,58#墩位与59#墩位处于东西向220kv高压线下方,施工中存在极大危险性,特编制此施工专项方案。 灌注桩施工方案: 一、工程概况 天津市地铁三号线第二合同段高架桥梁段位于西青区宾水西道延长线道路北侧,58#、59#墩位处于华苑至工业大学架空220kv高压线路下方,所处地区地貌为冲积平原,坑塘较多,地面高程为1.13~4.05m ,地面建筑物较少。1、工程量 2、参建单位 建设单位:天津地铁3号线项目公司 设计单位:上海市隧道工程轨道交通设计研究院 监理单位:天津市路驰建设工程监理有限公司 施工单位:天津市路桥建设工程有限公司 3、现场平面布置图

4、施工安排 计划施工时间如下表 二、施工准备 1、技术准备 项目总工程师组织项目全体技术人员学习图纸,勘测现场情况,熟悉质量要素和材料规格及施工机械设备,并组织现场操作人员进行岗前培训。 2、测量准备: 桩位的放样及现场保护、控制: (1)基准点、导线点、水准点的布置、复测 对业主提供的基准点、导线点、水准点进行保护。将复测成果整理提交测量监理工程师,由监理工程师校核后签字、批准后作为控制点使用。且导线点按通

视,前后视基本等距、满足现场桥位放线施工的原则进行选取,且保护得当不被破坏为原则。 (2)计算钻孔灌注桩坐标: 根据施工图设计所提供的墩位中心坐标及钻孔灌注桩平面位置布置情况计算、出每根桩位坐标,并整理统计成册,并报测量监理工程师,经监理工程师校核,批准、签字后方可使用。 (3)桩位放样及控制: 利用TOPCON GTS 701型全站红外线测距经纬仪对所有桩位及墩位中心点进行放线并用红色醒目标志标记,并在墩位中心横轴向延长线俩侧布置栓桩,以备桩位复核之用。 钻孔灌注桩桩位的控制采用纵、横轴十字法,即在桩位四面测设四个控制桩。其对角线交点与桩位中心重合,且对角线平行于墩位纵、横轴线,桩位控制点的布置满足施工中护筒定位及钻机就位等要求。控制桩选用不能影响钻机等机械的正常施工。 三、施工方案 1、平台填筑 高架段58#墩位计划采用高7米的潜水钻机进行桩基钻进以及钢筋笼吊装施工,目前所填筑平台高程为2.276,上方高架线高程为14.276,实际高差12米,根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中起重机与220KV 高压线最小垂直、水平的安全距离均为6m之规定将目前施工平台高程下降至

变压器、高压线防护施工方案

变压器、高压线防护施工方案 (总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

中国哈尔滨国际农业博览中心·世贸花园国际公 寓03地块 变压器、高压线防护施工方案 编制人: 审核人: 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 2017年5月25日

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况及施工部位 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2 变压器的位置及规范要求 (1) 3、施工现场主要危险因素分析与防范 (2) 4.施工准备 (2) 4.1材料准备 (2) 4.2人员准备 (3) 5、施工部署 (3) 5.1组织架构 (3) 5.2?岗位职责 (3) 5.3 施工组织及任务划分: (3) 5.4搭设范围和设置要求 (3) 6.施工方法 (4) 6.1搭设防护架工艺流程 (4) 6.2、节点绑扎方法 (4) 7.安全保证措施 (5) 7.1施工安全措施 (5) 7.2安全技术措施 (6) 7.3防护架体检查 (6) 7.4防护架拆除 (6) 附图: (6)

1.编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.3《工程建设标准强制性条文》[2013] 1.4《建筑施工脚手架实用手册》 1.5公司有关安全生产的管理规定 2.工程概况及施工部位 2.1工程概况 本项目由会展、酒店、办公、商业、住宅、公寓等业态组成,属典型的超大型城市综合体建筑群,总规模近188万m2,最高建筑350m,建成后将成为世界一流、亚洲最大的现代高科技农业博览中心,将成为哈尔滨最高地标建筑群。 2.2 变压器的位置及规范要求 因工程需要,建设单位在位于现场基坑的南侧新设315KAV变压器组(7台),东侧新设315KAV变压器组(3台)、后期拟设315KAV变压器组(9台),北侧新设 315KAV变压器组(3台)、后期拟设315KAV变压器组(3台),西侧后期拟设315KAV 变压器组(3台)。现场变压器和高压线位置如下图: 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场变压器位置在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.2.5 条之规定。

相关文档
相关文档 最新文档