文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安置房屋面施工方案

安置房屋面施工方案

安置房屋面施工方案
安置房屋面施工方案

一、编制依据

二、工程概况

2.1建筑设计概况

2.2屋面工程施工难点、重点

屋面工程量大,工序较多,施工技术水平要求较高,时间短,因此需从以下几方面重点加强控制:

2.2.1严把材料进场检验关,所有屋面装修原材料进场后由项目部技术部门、材料部门联合验收,做到进场材料手续齐全,质量合格。

2.2.2做好施工前的技术准备工作,尤其要注意提前汇同甲方、设计、厂家、专业施工等有关单位进行深化设计。重点是屋面防水的施工质量和上人屋面地砖的铺设质量及其细节的装饰做法,以达到最优的效果。

2.2.3加强施工过程中的质量、技术控制。做到措施、方法合理有效,检查验收到位。每道工序以样板引路再进行大面积施工,避免二次返工。

2.2.4做好工序搭接和原材料及成品保护工作。

三、施工安排

3.1进度及工序安排

3.1.1根据本工程进度计划,自屋面结构施工完成,即进入屋面、机房屋面、商业顶板的结构施工,施工完经验收合格即进行屋面工程的施工阶段,相应工序陆续衔接。

3.1.2根据现场实际施工要求,屋面、机房屋面、商业顶板后浇带施工完,再根据实际情况进行。其工序搭接流程如下:

商业屋面:基层清理→最簿处30厚2%找坡层1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩或a.1:8水泥加气混泥土碎块→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→100厚模数聚苯板保温层→30厚C20细石混凝土找平层→3厚SBS改性沥青防水卷材和1.2厚高聚物改性沥青防水涂料→低档卷材隔离层或聚酯无纺布→20厚1:2.5水泥砂浆保护层

上人屋面:基层清理→最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨

胀珍珠岩或a.1:8水泥加气混泥土碎块→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→80厚聚苯板保温层→30厚C20细石混凝土找平层→防水层→隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层→25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层→8-10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝。

机房屋面:钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋A10@900*900伸入持

层25→80厚聚苯板保温层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→防水(垫)层→满铺0.4

厚聚乙烯膜一层→35厚C20细石混凝土持钉层,内配A4@100*100钢筋网→顺水条

-25*5,中距500→挂瓦条角铁30*4,中距按瓦规格→块瓦

3.1.3施工进度计划:2007年8月10日至2007年10月10日

3.2施工现场主要管理人员职责

由技术部向抹灰工长、混凝土工长等相关工长及专业施工队(防水、面砖)进行屋面工程的技术及方案交底工作。各工种工长向施工队施工员、班组长及施工人员进行全面施工及安全技术交底(交底要求内容详尽,可操作性强,有书面记录)并负责现场的施工管理和技术指导工作。质检部负责监督及检查现场屋面工程进行和完成情况并实施必要的技术指导及进行检查验收,遇有问题及时整改。安全部负责现场文明安全施工工作,各相关管理人员跟班作业,保证工程顺利进行。(组织管理机构见下图)

四、施工准备

4.1技术准备

4.1.1先做屋面面砖铺贴样板,并经甲方和监理方的认可。

4.1.2主管技术人员认真审核图纸,及时做好洽商变更,结合施工标准和规范落实并确定屋面各部位的做法;做好分项工程的技术质量交底、安全交底,组织工长、班组长等相关人员认真学习有关的规范、规程,按施工部位逐级进行交底(要有书面记录);配合预算、器材部门及时做好加工订货及各种材料计划。

4.1.3各种材料要有出厂合格证、检测报告,进场时必须进行质量验收,合格后方可使用。做好各种原材料取样试验工作。

4.2现场准备

4.2.1屋面上所有的结构施工完毕后,将屋面主要施工材料在塔吊拆除前吊运上去,为下一步屋面施工做好准备。

4.2.2清理结构施工的材料和机械设备,不必要的立即退场。

4.2.3做好原材料及成品、半成品的日常保管和维护工作,按施工进度和材料计划落实进场,并分类入库码放整齐。

4.2.4现场每栋楼号前设置预拌搅拌站及沉淀池。

4.2.5对悬挑脚手架及外脚手架进行一次细致全面的检查,作业面的脚手板及防护网要安置到位。

4.3运输及施工机具准备

4.3.1屋面材料的垂直运输采用施工升降电梯,(升降电梯具体搭设方法详见升降电梯搭设方案)

项目部:技术负责2名、质检员3名、栋号长各1名、架子工工长1名、抹灰工长1名、安全员3名。

劳务公司:抹灰工150名、管理人员6名;防水专业队伍:防水施工人员60名。

4.6雨施准备

屋面工程施工期间恰逢雨期,需采取雨期施工措施,重点做好材料及成品的保护工

作,防水防潮。

五、主要项目的施工方法

5.1.1上人屋面找坡层:基层清理干净,找出分水线,最高处150最薄处30厚拉线确定基准点用1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩或a.1:8水泥加气混泥土碎块找坡、抹平:按体积比与水泥干拌均匀后,再加水拌合,要严格控制加水量,以铺设时找坡层表面不出现泌水现象为原则来确定加水量。水泥应拌合均匀,随拌、随铺、随压实,连续施工,以找坡墩为标志,控制好虚铺和压实厚度的比例,用铁锹粗略找平,然后用木刮杠刮平,再用压滚往返滚压,并随时用2m靠尺检查平整度,高出部分铲掉,凹处填平。直到滚压平整为止。对于墙根、边角、管根周围不易滚压处,应用木拍板拍打密实。整个施工过程不留施工缝,一次成型(如必须留置时,用木方或木板挡好断槎处,接槎时在施工缝处涂刷水灰比0.4的水泥浆结合层)。施工完毕后应进行洒水养护,严禁上人乱踩、弄脏,待其凝固后再进行下一道工序施工。

5.1.2找平层

(1)找坡层施工并养护完毕后,在其上部做20厚1:2.5水泥砂浆找平层,抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,以利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。洒水以达到基层和找平层能牢固结合为度。墙角边按1%流水方向(流向雨落水口)做坡。施工前先冲筋其间距为2m,并设置找平层分格缝,缝宽20mm设置尺寸为6m×6m,分格缝上下贯通,缝内灌沥青油膏,同时设置排气孔。

(2)铺水泥砂浆时按分格缝装灰、铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压光。待浮水流失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可。找平层抹平、压实以后12h内可浇水养护,经干燥后铺设防水层。

5.1.3保温层施工

(1)聚苯乙烯泡沫塑料板保温层施工要求聚苯板外观整齐,厚度8cm(允许偏差为±5%以内且不大于4mm),密度≥20kg/m3,抗压强度≥100kpa,导热系数≤0.042W/m2·k,吸水率≤4%。产品应有出厂合格证,厚度、规格经检查应一致,外形整齐,密度、导热系数及强度等各项物理指标符合设计要求。

(2)材料进场后入库存放、码放整齐,库房内保持干燥,运输过程中防止磕碰损伤。(3)铺设保温板前应先将屋面基层清扫干净,且要求干燥,平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷。穿过结构的管根部分,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。

放置A32排气管,管上三面打孔5mm@300,端部与出气管联通。

(4)保温层施工工艺流程为:基层清理—管根堵孔、固定—保温板铺设—填补板缝—检查验收,板块要铺平垫稳,紧贴基层铺设,板间缝隙用同类材料碎屑嵌填密实,表面与相邻两板的高度一致。

5.1.4 找平层30厚C20细石混凝土

(1)保温层施工完毕后,在其上部做30厚C20细石混凝土找平层,施工前先冲筋其间距为2m,并设置找平层分格缝,缝宽5~20mm设置尺寸为6m×6m,分格缝上下贯通,缝内灌沥青油膏。

(2)铺混凝土时按分格缝铺、铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,阴角处做成半径大于150mm 的圆孤,铺好后用木抹子搓平,铁抹子压光。待浮水流失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可。找平层抹平、压实以后24h内可浇水养护,经干燥后铺设防水层。

5.1.5防水层1.2厚高聚物改性沥青防水涂料;3mm厚SBS卷材:

(1)对进场的高聚物改性沥青防水涂料和卷材要进行外观检查(SBS型3mm厚防水

卷材,卷材长7.5米、宽1米)外观要求边缘齐整、表面平整、厚度一致,不得有断裂、孔洞、褶皱、剥离等情况)及出厂合格证等资料的检查,不合要求的要清退(进场后进行复试并经见证取样合格)。

(2)基层平整、牢固,女儿墙阴角处做成半径大于150mm的圆孤,基层

表面尘土杂物清扫干净,残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等缺陷。基层表面保持干燥,含水率不得大于9%,如未达到规定的含水率要求时,不得进行防水层施工。

(3)遇雨天或四级以上大风天气时严禁施工,必须在雨后或风后待基层含水率达到要求并彻底进行清扫工作后方可继续施工。

(4)工艺流程为顶板基层清理—涂刷基层处理剂—从底特殊部位铺贴卷材附加层—高聚物防水涂料—热熔铺贴屋面板卷材—热熔封边—屋面板与女儿墙接头处理。(5)涂刷基层处理剂:按照产品使用说明书,使用前将冷底油,用电动搅拌机搅拌均匀,用长把喷雾器均匀喷涂在已清好的基层表面上,阴阳角等细部不易涂刷处,可用毛刷涂刷,厚薄均匀,不留死角,不透底,不得有漏刷或麻点等现象,经过2小时可以涂刷防水涂料。涂料刮涂厚度1.2mm,刮涂时刮板向刮涂前进方向倾斜,保持一定的倾斜角度平稳向前刮涂,在涂料冷却前将涂料刮涂均匀。

(6)附加层施工:阴阳角先做附加层,采取热熔法铺贴SBS卷材,铺贴前应将杂物、管道锈蚀清理干净,按规范及设计要求将卷材裁或相应的形状进行铺贴,立面、平面铺贴长度不小于250mm,附加层必须铺实、粘牢。

(7)热熔铺贴卷材:将SBS型卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,按弹好的标准线的位置,在卷材的一端用汽油喷灯加热卷材涂盖层熔触,加热位置为基层与卷材交接处,喷灯距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤,观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设。在滚压时注意不要卷入空气及异物,要求用力均匀,不窝气,压实、压平。卷材搭接长度,长边不少于100mm,短边不少于100mm,接缝处要粘牢,以边缘挤出沥青为合格。多余的沥青胶应挤出,搭接缝必须用沥青胶材料仔细封严,在卷材尚未冷却前用铁抹子把边封好。女儿墙上封边采用-20×2扁铁,用水泥钉中距500固定,用建筑密封胶封边。

5.1.5混凝土隔离层

铺隔离层2mm厚石油沥青卷材或0.4mm聚乙烯膜一层,满铺搭接不小于60mm。

5.1.6上人层屋面砖面层

(1)防滑地砖(绿色)要有出厂合格证,抗压、抗折及规格品种符合设计要求,表面平整洁净,缝格平顺,缝宽均匀,周边镶嵌顺直,图案清晰,色泽一致。板块无裂纹,无缺楞缺角、无翘曲、无磨痕。提前做好选砖的工作,预先用木条钉方框(按砖尺寸)模子,拆包后块块进行套选,长、宽、厚不得超过±1mm,平整度用直尺检查,不得超过±0.5mm。外观有裂缝、掉角和表面上有缺陷的砖剔出,把不带色差的的砖分别堆放一起。

(2)工艺流程为:基层处理—找标高、弹铺砖控制线—铺砖—填缝。

(3)根据女儿墙上的+50cm控制线及坡度量测出各点面层标高并弹在墙

上。从已弹好的面层标高线下量至找平层上皮的标高(面层标高减去砖厚及粘结层的厚度),抹灰饼间距1.0m,灰饼上平就是水泥砂浆找平层的标高,然后开始冲筋,抹灰饼和冲筋使用干硬性砂浆,厚度1.0cm。

(4)当隔离层铺好后。铺防滑地砖缝宽5~8mm。在屋面分中,从纵、横两个方向分中排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处及靠女儿墙位置,在地面上拉纵、横控制线(每隔5块砖拉一根控制线)。

(5)清净抹标筋的剩余浆渣,涂刷一遍水泥浆粘结层,然后根据标筋的标高,铺结合层(25mm厚1:3水泥砂浆),用木抹子将已拌合的水泥砂浆铺装在标筋之间,用木抹子摊平,小木杠刮平,使其铺设的砂浆与标筋找平,并用大木杠横竖检查其平整度,同时检查其标高和泛水坡度是否正确,而且在落水口500mm范围内找坡的坡度为3%,其他坡度按设计值为2%。应随拌随用,初凝前用完,防止影响粘结质量。铺砌时砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥浆找平层上,砖上楞略高于标高线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、结实,与雨落管相接处,用砂轮锯将砖加工成与地漏相吻合。

(6)铺砌前将砖放入半截水桶中浸水湿润,晾干后表面无明水时,方可使用。

(7)铺完2至3行,随时拉线检查缝格的平直度,在结合层凝结前进行修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。

(8)铺砌时必须拉细线,每块砖要跟线,使缝线顺直,并严格控制其坡度、标高,注意将落水口处坡度加大。在边角处和与管道井相接的部位采用非整砖铺砌时,应事先根据大小尺寸利用切割机和线锯加工成形后,然后进行铺砌,使达到表面完整美观的效果。

(9)保证防滑地砖的板块间隙为5~8mm,要求缝隙横平竖直;每6×6米留置伸缩缝宽度同砖缝。在铺设时可在缝间留置米厘条,铺设完以后再用沥青砂填缝,保证灰缝宽度均匀。随铺随即将面层上溢出的砂浆清理干净。

(10)砖铺砌完成后砖缝用细砂填满扫净并进行洒水养护,时间不少于7天。

5.2商业顶板

(1)施工程序为:基层清理→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→1:8水泥珍珠岩最簿处30厚2%找坡层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→100厚模数聚苯板保温层→30厚C20细石混凝土找平层→3厚SBS改性沥青防水卷材和1.2厚高聚物改性沥青防水涂料→低档卷材隔离层或聚酯无纺布→20厚1:2.5水泥砂浆保护层。

(2)保温层、找坡层、找平层和防水层同上人屋面的做法。

(3)在清理好的防水基层上按6m见方弹线分格,进行2厚1:2.5水泥砂浆保护层的施工。施工前对隔离层铺设,应随清随铺。女儿墙四周留设20mm宽的缝隙,每道分格缝缝宽为20mm;水泥砂浆收光不少于三遍,终凝后保持潮湿养护5—7天。其坡度符合设计要求。待水泥砂浆强度符合要求时缝内用密封材料填塞(沥青砂浆)。

5.2机房屋面:

(1)施工程序为:基层清理→钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋A10@900*900伸入持钉层25→保温层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→防水(垫)层→满铺0.4厚聚乙烯膜一层→35厚C20细石混凝土持钉层,内配A4@100*100钢筋网→顺水条-25*5,中

距500→挂瓦条角铁30*4,中距按瓦规格→块瓦

1、主要材料:采用聚合物改性沥青防水垫层。

2、聚合物改性沥青防水涂料应具有出场合格证及厂家产品的认证文件,并经试验合格后方可使用,其技术性能应符合以下要求。

固体含量≥43%

耐热性:在800C不流淌。

低温柔性:在-100C绕φ20mm圆棒无裂纹。

不透水性:0.1MPa/mm2,30min,不渗漏。

延伸≥4.5%。

3、施工前先把基层表面的尘土杂物认真清扫干净,刷上基层处理剂,将冷底油配合

搅拌均匀,再用长把滚刷均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得堆积或露白见底。涂后应干燥2h以上,方能进行下一工序的施工。

4、聚合物改性沥青防水涂料应随开随用。

5、用刮板或滚刷刮涂配制好的材料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求厚薄度均匀一致,对平面基层以涂刷2—3遍为宜,对坡面基层以涂刷3-4遍为宜,总厚度2mm。

6、涂完第一遍涂膜后,一般需固化2h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应增强处理。防水涂膜施工完,在其上面铺贴一层0.4厚聚乙烯膜隔离层。

7、隔离层施工完,铺贴35厚C20细石混凝土(商品混凝土)持钉层,内配A4@100

×100钢筋网;持钉层要与结构层连接牢固。

8、顺水条-25×5:持钉层强度达到75%后安装顺水条,顺水条采用钢钉钉入持钉层,顺水条间距@500。

9、挂瓦条L30×4:端部设置挂瓦条,间距根据瓦规格确定,挂瓦条要与顺水条焊接牢固。

10、铺瓦:先铺阴角瓦,块瓦的后爪应挂在挂瓦条上。块瓦的横向搭接要满足瓦材的搭接构造要求,纵向的搭接按上瓦前端紧压下瓦尾端的方式排列,上下行瓦的左右拼缝相互落槽密合,搭接长度满足瓦材要求。

六、质量控制及预防措施

6.1质量控制措施

6.1.1对各单项工程各专业工长及劳务队伍严格把关,向操作人员进行详细的口头及书面交底。

6.1.2各分包单位在施工之前制定专项施工方案上交总包单位,在施工过程中与总包单位密切配合,并接受总包单位的监督检查。

6.1.3进场材料必须经验收合格,有出厂证明和出厂合格证及检测报告等。

6.1.4各班组确定前严格考察班组,班组工作进行中随时接收项目部检查,项目结束后项目部、班组、监理对其工程的质量情况共同验收。

6.1.5屋面装修较为复杂,质量要求高,必须按图施工,有变动必有洽商,先办洽商后施工,没有洽商严禁变动。

6.1.6根据有关规定和要求做好隐、预检的组织检查工作,并办理好手续,按时归档。

6.1.7组织好样板、样板块施工,经有关人员共同鉴定后方可大面积施工。

6.1.8施工计划要求做到分工明确,责任到人,做到“任务落实到组”“项目明确到人”当天任务当天完,只准提前不准拖后。

6.1.9各分项工程质量标准

6.1.9.1上人屋面

(4)保温层

a.保温材料(聚苯板)的强度、密度、导热系数必须符合设计要求和施工规范的规定,材料技术指标应有试验资料。

b。保温板应紧贴基层铺设,铺平垫稳,缝隙用相同材料填塞密实。

c。允许偏差:

表面平整:3mm 保温层厚度:2mm 接缝高低:2mm

(5)找坡层

a. 1:8水泥加气混泥土碎块找坡层使用的水泥、发泡剂等必须符合设计要求和施工规范的规定。

b. 1:8水泥加气混泥土碎块找坡层的材质、强度、密实度必须符合设计要求和施工规范的规定。

c. 1:8水泥加气混泥土碎块找坡层与基层必须粘结牢固,不得有空鼓和表面松散、裂缝等缺陷。

d.找坡层坡度必须符合设计要求。

e.允许偏差:

表面平整:5mm 标高:±5mm 坡度:2/1000且不大于20mm

厚度:个别部位不大于设计厚度1/15

(3)找平层

a.原材料及配合比必须符合设计要求和施工规范的规定。

b.找平层坡度必须符合设计要求。

c.找平层无脱皮、起砂等缺陷。

d.找平层与屋面构造交接处和转角处做成钝角,整齐平顺。

e.找平层分格缝留设位置和间距,应符合设计和施工规范的规定。

f.允许偏差:

表面平整:3mm

(4)SBS3mm防水卷材

a.防水卷材及粘胶剂的品种、牌号及粘胶剂的配合比必须符和设计要求和有关标准的规定。

b.卷材防水层及泛水、水落口、预埋件等处的细部做法必须符合要求和屋面工程技术规范的规定。

c.卷材防水严禁有渗漏现象。

d.卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。

(5)彩色水泥砖面层

a.面层使用的砖块品种、质量必须符合设计要求。

b.面层与基层的结合必须牢固,无空鼓。

c.面层表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,砖块无裂纹、掉角和缺棱现象。

d.坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与管道结合处严密牢固,无渗漏。

e.允许偏差:

表面平整:2mm 缝格平直:2mm 接缝高低差:0.5mm

七、其它管理措施

7.1成品保护措施

7.1.1层面

(1)保温层

a.在已铺好的保温层上不得践踏。

(2)找坡层

a.施工后的找坡层注意养护,常温3天后再进行面层施工。

b。不得在找坡层上搅拌砂浆,存放油漆桶等物。

(3)找平层

a.找平层施工完毕,未达到一定强度不得上人踩踏。

b.内排水口施工过程中采取临时措施封口,防止杂物落入堵塞。

(6) SBS防水卷材

a.防水层保护层做完前严禁在防水层进行施工作业和运输。

b.穿过屋面防水处的管位,施工中与完工后不得损坏变位。

(7)防滑地砖面层

a.切割地砖时,不得在刚铺砌好的砖面层上操作。

b.当铺砌砂浆抗压强度达1.2Mpa时,方可上人进行操作,但必须注意油漆、砂浆不

得存放在板块上,铁管等硬器不得碰坏砖面层。

7.2文明安全施工措施

7.2.1项目经理部成立由项目经理任组长、工长工程师任副组长的施工现场安全生产

领导小组,统一领导现场安全管理工作;专职安全员具体负责现场安全管理工作。严格执行国家有关安全生产和劳动保护的法规,建立健全各项安全生产制度,切实贯彻全员、全面、全过程、全天候(即:人人、处处、时时、事事)的“四全”安全管理制度,严格落实《施工现场安全生产责任制》,加强规范化管理。

7.2.2定期组织由各部门、各施工队负责人和专职安全员参加的现场安全检查,消除

隐患,防止事故发生。

7.2.3工人进场前,施工队必须对每个职工进行安全培训教育,培训内容包括一般安

全知识、特殊工程安全知识、安全生产规章制度,以增强安全意识,考试合格后方可上岗作业。

7.2.4施工人员必须严格遵守各项操作规程和规章制度,服从安全员指挥。施工前必

须进行安全交底、安全教育和安全宣传,切实落实各项安全措施及防护设施。在施工操作中,施工人员必须坚守岗位,严格执行安全技术方案。

7.2.5进入施工现场,必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋或赤脚,不准打闹,严禁酒后操

作。高空作业必须系安全带,高处作业人员严禁穿皮鞋和易滑鞋;特殊工程人员必须持证上岗,着装符合安全要求。

7.2.6做好“四口、五临边”的防护工作,对危险地带应设置盖板、围栏、安全网等。

禁止从楼上乱抛材料或工具等物,防止高空坠落伤人。

7.2.7脚手架搭设必须安全可靠,在使用前,按有关操作规程检查脚手架是否架设牢

固,有无腐朽和探头板,凡不符合安全之处应及时修理,经检查合格后方能使用。

7.2.8电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起。各种电动机具必

须按规定接零接地,并设置单一开关,防止触电事故发生,遇临时停电或停工休息时,必须拉闸加销。电锯等设备必须加安全防护装置。现场电线架设必须符合有关规章规程,不允许架设在钢管脚手架上。

7.2.9由项目经理部与各施工队负责人签订安全防火责任书,建立各级防火负责制和

岗位防火制度。加强职工防火安全教育,责任落实到人,做到安全防火,人人有责。

7.2.10施工人员严禁野蛮施工,应尽量减少和控制施工中生产的噪音,避免施工扰民。

施工人员严禁打架斗殴,杜绝赌博、偷盗等现象发生。

7.2.11为了确保现场安全,对现场实行封闭管理,实行24小时值班制

,非施工人员未经许可不得进入施工现场。携带物料出入施工现场的人

员和车辆,必须持有经理部签发的核准手续,并接受值勤人员的检查。

7.2.12施工操作人员必须系安全带作业。

7.2.13作业避开风雨天。

7.3环境保护措施

7.3.1在施工过程中清除施工垃圾必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采

用容器吊运,严禁在楼层上向地面抛洒施工垃圾,施工垃圾随时由专人及时清运并洒水降尘。

7.3.2水泥和其它飞扬的细颗粒散体材料,应安排在库内存放或严密封

盖。

7.3.3施工道路应硬化处理并经常撒水以防扬尘,随时修复因施工而损

坏的路面,防止浮土产生。

7.3.4车辆在场内场外限速行驶,场内运输工具、容器(如手推车、吊

斗等)必须封闭严密并定期检修。

7.3.5进行现场搅拌作业时,必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置排水沟、沉淀池,废水经沉淀后方可排入市政污水管道。

7.3.6施工现场临时食堂,应设置简易有效的隔油池,废水经除油后方可排入市政污水管道,隔油池要定期掏油。

7.4职业卫生保护措施

7.4.1加强对在施人员的职业卫生教育,食堂炊事员定期进行身体健康检查,检查不合格者严禁上岗,对采购的生熟食品进行检查,对于已变质或来源可疑的食品要坚决退货。

7.4.2对食堂及厕所进行定期打药灭虫,对职工及劳务队定期进行体检,

对患有病症(尤其是传染病)的人员要进行隔离并治疗。

园林景观工程冬雨季施工方案

园林景观工程冬季、雨季施工措施 一.冬期施工措施: 1.冬季与温度 根据相关规定,冬季施工的起止日期为:当冬天到来,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是指在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得1天内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。园林工程在进入冬季施工前和解除冬期施工后,均必须有一定的防护措施,以防气温突然降至0℃以下的寒流及霜冻等侵袭造成工程质量下降。 2.冬期施工的部署原则: 施工部署上要根据晴、冷、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,冷天多搞室内,尽量缩短低温露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程加快进度,突击抢出地面,避免倒灌和塌方;对已完成结构的工程要停到一定部位等。在安排冬期施工是要考虑气温及降雪的影响,要考虑冬期施工的作业面积、施工进度,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。 要将冬期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好冬季施工期间工程材料和冬期设备的储备。 3.冬期施工的准备工作: (1)掌握施工所在地区气象资料。 (2)技术准备工作 (3)施工现场准备工作。 (4)生活上的准备工作 (5)物资准备工作 (6)施工管理方面工作。 实例:某工程冬期施工措施指导书 1.冬期施工准备工作

(1)掌握施工所在地区气象资料:冬期施工前,要与施工所在地区气象部门凉席,掌握当地冬季气温情况,搜集有关资料。如该地区缺少气温资料,可参照附近地区气温资料,进行冬期施工准备。 (2)技术准备工作: 1)研究和编制冬季施工方案,对开工栋号、停工栋号以及进入冬期施工的基础、结构、装修工程,提出冬期施工项目一览表,对停工部位应有相应的越冬措施。做好准备工作计划并将其纳入生产计划中。 2)落实热源和冬期施工材料,编制冬期施工设备材料、劳动需用量计划,主要包括下列内容: ①设备:锅炉和各种相应的配件,排管炉、热盐水箱。 ②燃料:煤、煤球 ③保温及挡风材料:草帘、席、油毡、草绳、锯末等。 ④化学附加剂:抗冬剂、早强剂、阻锈剂、减少剂及复合剂等。 ⑤化盐、测温用量:化盐桶、温度计(-20-100℃)、高低温度计、测温箱、6号比重计、电棒等。 ⑥劳动力、司炉、化盐、测温、看火人员、冬季施工各项准备工作劳动力等。 ⑦劳动保温用品:棉大衣、手套的灯 3)编制单位工程冬季施工方案。 4)组织有关人员学习冬季施工有关要求、措施和规定,并向队、组景象技术交底工作,对司炉工、测温、化盐等主业人员进行培训。 (3)施工现场准备工作: 1)做好现场清理,易燃物品放在远离锅炉的上风处,并集中堆放妥善管理。 2)现场道路在冬期施工前进行必要平整,积水的坑洼处要填好。 3)搅拌机棚、工作棚等历史设施要做好保温,搅拌机棚附近要挖好足够容量的蓄水池井 4)做好水龙头、消防栓、管道的保温防冻,上水管道的埋设深度不应小于80㎝。

回迁安置房工程施工组织设计方案书.docx

回迁安置房施工组织设计书 1.1 工程概况 本工程为海淀北部地区辛店居住区农民回迁安置房,位于海淀区西北旺镇, 东临辛店西二路、西临辛店西一路、东南临辛店北小街、西北临永丰北环路。施 工容主要有1-05# 、1-06# 两栋高层,1-05# 地下一层、地上十五层;1-06# 地下两层,地上十五层。1-05# 楼地下一层为室文体活动中心,1-06# 楼地下二层为设备用房和丁戊类库房,地下一层为供本楼住户使用的自行车库,首层以上为单元式住宅。± 0.000 相当于绝对标高为44.800 米。 1.2 编制依据 1、市测绘设计研究院提供的《普通测量成果报告书》; 2、《工程测量规》 GB50026-2007; 3、市《建筑工程施工测量规》(DB11/T446-2007); 4、本工程设计书及设计图纸 1.3 工程施工难点及保障措施 根据总体施工部署及相关技术规要求,针对本工程结构体系的特点将对重点 部位采取如下措施: 测量重点控制部位及保证措施表 001 序 重点控制部位测量方法测量设备 号 首级场区 1测设场区方格网TopconGTS-332N全站仪平面控制网 首级场区 2测设国家三等水准路线DS3水准仪标高控制网 主结构轴线:控传递法激光经纬仪3 S3 水平仪及 50m钢尺平面及标高控制标高:钢尺与水准尺联合测量

一、准备工作 1.1 概述 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量数据的演算处理,施工场地测量等 1.2 图纸审查及现场勘察 接收到施工图纸后,要认真系统的自审,根据图纸要求查阅相关技术规,并作好会审记录。到现场了解工程位置,测量定位依据点是否稳固,通视条件如何,勘察场区情况及周边情况,作好勘察记录,便于以后施工。 1.3 人员组织 根据本工程施工测量的工作量和工作难度,以及施工规技术要求,进行人员组织安排,并对所有施测人员进行:专业技术交底、安全技术培训、环保培训等。 人员安排表 002 职务人数(名)工作职能 负责工作组织安排,设备管理,质量安全管理,技术测量工程师1 方案的编制 测量责任师1工程施工进度,技术方案实施,施工技术交底 1施工质量措施,“三检”制度实施,技术资料的编写和 质量负责人 报验,及测量放线工作 1仪器的保管维护,监测仪器性能指标是否合格,及测 设备负责人 量放线工作 测量放线员4测量放线工作 , 按施工情况配置 合计8 1.4 设备调配 对所有进场的仪器设备进行重新检定,确保仪器运行正常,各项参数指标合格,并由主任工程师进行仪器技术交底。 设备安排表 003

雨季施工方案(最终版)

目录 1.编制依据 (4) 2.工程概况 (5) 2.1工程建设总体概况 (5) 2.2建筑结构概况 (5) 2.3雨季施工概况 (5) 3.雨季施工管理 (6) 3.1雨季施工领导小组 (6) 3.2雨季施工抢险队员名单 (6) 3.3雨季施工人员责任分工 (6) 4. 雨季施工部署 (7) 5. 雨季施工工作重点部署 (7) 6. 雨季施工前的准备工作 (7) 6.1材料和设备准备 (7) 6.2现场准备 (8) 7.雨季施工措施 (9) 7.1施工现场平面布置 (9) 7.2现场排水 (9)

7.3钢筋工程 (9) 7.4模板工程 (10) 7.5混凝土工程 (10) 7.6脚手架工程 (10) 7.7砌筑工程 (11) 7.8屋面工程 (11) 7.9装修工程 (12) 7.10机械设备管理措施 (12) 7.11塔吊与施工电梯管理措施 (12) 7.12临电安全措施 (12) 7.13其他要求措施 (13) 8.雨季安全文明施工 (13) 8.1雨期施工管理 (13) 8. 2原材料及半成品的存储和堆放 (13) 8.3施工机械设备 (14) 8.4环卫、场容、环保、消防保卫保证措施 (14) 9.雨季防暴防洪应急预案 (15) 9.1组织机构 (15) 9.2培训和演练 (15)

9.3人员伤亡应急措施 (17) 10.雨季防雷击应急预案 (17) 10.1目的 (17) 10.2救援程序 (17) 10.3雷击事故应急措施 (18)

第一章编制依据 1.1根据呼和浩特万达广场投资有限公司提供的呼和浩特万达广场一期工程1-1#住宅楼施工图纸。 1.2国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程。 建设工程质量管理条例国务院令279号 建筑工程安全生产管理条例国务院令393号 建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定建办[2005]89号 生产安全事故报告和调查处理条例 城市排水许可管理办法 城市市容和环境卫生管理条例 建设项目环境保护管理条例 《内蒙古自治区建设工程质量管理条例》 《房屋建筑工程技术资料管理规程》DB15/427-2005 《呼和浩特市建设工程施工安全管理规定》 中建保华建筑有限责任公司生产安全事故应急预案 GB/T19001-2000 质量管理体系 GB/T24001-2004 环境管理体系 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 安全防范工程技术规范GB50348-2004 建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2010 建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004 施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-2005 建筑施工钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2011 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 塔式起重机安全规程GB5144-94 1.3呼和浩特质监站气象记录。 1.4《建筑工程施工手册》

冬、雨季专项施工方案

春溪大厦(地块三)工程 冬、雨季专项施工方案 文件编号:YN3TH/B/Q-E-S-(春溪大厦项目经理部)- 受控状态:受控 受控序号: 云南省第三建筑工程公司

目录 一、工程概况 (3) 二、气候条件 (3) 三、雨季施工措施 (3) 四、冬季施工措施 (8)

一、工程概况 本工程为昆明通泰置业春溪大厦,位于昆明市经开区信息产业基地,监理单位为昆明建设咨询监理有限公司,由云南省第三建筑工程公司承建。地下室2层,局部三层,框架、剪力墙结构,地上由综合楼和生鲜超市组成,综合楼26层,总高97.8m,1层层高5.1m,2、3层层高4.4m,4、5层层高4.3m,6~25层层高均为3.6m,26层层高3.3m,出屋面层4.5m。根据近几年来的气候状况及冬、雨季特点,雨季出现在5~10月,而本工程恰好包含此段时间,且经历冬季。对于以上气候特点,我项目部制定本方案。 二、气候条件 本工程施工期间要历经冬季和雨季,并且云南昆明地区秋雨较多,我公司将对工程在冬季和雨季施工作好准备,采取相应措施,以确保工程按质、按期完成。 三、雨季施工措施 1、雨季施工组织措施 ⑴、雨季应成立雨季施工安全小组,项目经理为第一负责人。制定防汛计划和紧急预防措施。 ⑵、合理安排施工任务,即晴天多抢室外工程,雨天转为室内工程。 ⑶、夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况,积极布置防雨应急措施。 ⑷、在不影响工程顺利进行的前提下,对不适于雨季施工的项目有意提

前或延后安排施工。 ⑸、组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时施工用电、机械设备防雨、防护等项工作,检查施工现场及生活区的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。 2、雨季施工雨具物资保证措施 ⑴、在工地上配备雨衣200件、雨靴200双,防水塑料彩条布4500平方米,如果施工中出现如浇注砼时下雨情况等,采用搭设防雨棚施工的措施保证雨天不停止施工。大雨来前,提前采取预防措施。对电线机械经常检查并要专门定制遮雨设施,防止漏电。 ⑵、在雨季要充分利用储备空间,对可以保质的保存的材料和设备应提前储备,以免由于雨天交通不便不能供应,造成供货时间延误,影响工期。 3、施工现场排水措施 ⑴、本工程现场的排水措施较为重要。根据现场实际情况设置排水沟,应保证排水畅通、无积水,将地面雨水及时排出场外,经过滤池沉淀后排出。 ⑵、雨季施工,进场主要通道用C20混凝土浇筑150mm厚临时道路,道路两侧设排水坡道,保证场内不积水,车辆正常进出现场。 ⑶、基础施工,如遇大雨,及时用抽水机将基坑内的积水排出,防止雨水浸泡。 ⑷、现场内的水泥库地坪要垫高,室外设排水沟,堆放水泥要架空,随时检查屋面有无渗漏现象。其它库房同样要做好防雨、防潮工作。进场的半成品要妥善安排在通风、干燥的地方堆放保管,并有防潮,防变形措施。 4、现场临时用电及机械雨季防雨和防雷措施

某安置房装饰工程施工技术措施方案

整体解决方案系列 某安置房装饰工程施工技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49732某安置房装饰工程施工技术措施 Construction technical measures for decoration works of a resettlement house 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 安置房装饰工程施工技术措施 本工程外墙面部分为玻璃幕墙面。内墙面主要为乳胶漆涂料,瓷砖、花岗岩墙面。 面层做法按具体房间装饰设计施工。内、外墙装饰要考虑墙体材料的基础上按不同的施工工艺完成内、外墙的装饰工作。 (一)墙体抹灰 1、为防止墙体抹灰面空鼓、开裂,空心砖及加气砌块墙体抹灰前应清扫干净,混凝土墙体清扫干净后,应先刷素界面剂,再刷素水泥浆一道。 2、墙体及柱砼界面与加气墙体交接部位是最容易产生开裂的部位。抹灰前应先在接缝部位挂钢丝网一道,接缝两

边各留出100mm以上。 3、抹灰用的砂浆应具有良好的和易性,并具有一定的粘接强度。抹灰时可在砂浆中掺入适量的专用粘接胶。 4、抹灰应分层抹平,一次不应抹太厚,一般应控制在 8~10mm为宜。水泥及混合砂浆应待前一层凝固后再抹下一层。这样可防止已抹砂浆内部产生松动,或几层湿砂浆合在一起,造成收缩率过大,产生空鼓、裂缝。 (二)内墙乳胶漆涂料 内墙涂料装饰,在本工程内墙涂料施工如下: 1、涂料施工程序:施工前要求墙面表面须经一段长短合理的时间,让其通风干燥,基层墙面在嵌批腻子前必须坚实牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。 2、内墙嵌批腻子至少三遍,每遍干燥后应用0#砂纸磨平并清扫干净。腻子应见水不软化及膨胀,不能手抹起粉,之后进行涂料施工。 3、内墙涂料应依据不同品种严格按使用说明及操作规范施工。涂料开桶后应充分搅拌均匀,以免影响涂料的性能及组成。内墙涂料需涂刷三道以上,用排笔涂刷,第一道应

雨季施工方案(标准版)

目录 1.编制说明 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3雨期施工的时间 (2) 2.工程概况 (2) 3.雨期施工准备 (3) 3.1组织准备 (3) 3.2技术准备 (4) 3.3防雨材料准备 (4) 3.4现场准备 (5) 3.5人员准备 (6) 4.分项工程施工质量保证措施 (6) 4.1回填土工程 (6) 4.2混凝土工程 (7) 4.3钢筋工程 (7) 4.4模板工程 (8) 4.5砌筑工程 (8) 4.6屋面工程 (8) 4.7脚手架工程 (9) 4.8 幕墙工程 (9) 4.9 装饰装修工程 (10) 4.10 外墙防水工程 (10) 4.11 设备安装工程 (10) 4.12防雷击措施 (11) 5.雨期施工其它措施 (14) 5.1安全、消防措施 (14) 5.2卫生、场容、防暑降温措施 (15)

1.编制说明 1.1编制目的 为保证XX工程雨期施工期间的施工质量和安全,保证工程的正常、连续进行,特制定XXXX年雨季施工方案。 1.2编制依据 类别序 号 名称编号 合同图纸施组1 施工合同文本\ 2 设计图纸(建筑、结构等)\ 3 图纸会审及设计变更\ 4 本工程施工组织设计\ 国家标准(GB) 1 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 2 混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2011 3 大体积混凝土施工规范GB50496-2009 4 地下防水工程质量验收规范GB50208-2011 5 地下工程防水技术规范GB50108-2008 6 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2011 7 外加剂应用技术规范GB50119-2013 8 混凝土结构工程施工规范GB50666-2012 9 建筑物防雷设计规范GB50057-2010 10 建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009 行业标准(JGJ)1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2012 2 钢筋焊接验收规程JGJ18-2012 3 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 公司有 1 中建一局集团季节性施工管理手册

冬雨季安全施工方案范本

整体解决方案系列 冬雨季安全施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85456冬雨季安全施工方案 Safe construction scheme in winter and rainy season 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设

施、临时用电、机械设备等; 五、按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通;按照施工方案,提前做好现场排水设施,现场排水采取明沟与暗管相结合,设集水井汇水,排入市政排水管道或用水泵强制排水,保证本工程雨天施工期间现场排水畅通,在雨后地面不积水,能最大限度的减少雨水对施工的影响,确保施工生产的顺利进行。 六、提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备,料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时用油布盖好,以防雨淋日晒,并有防腐蚀措施; 七、高处作业时,应先对作业面检查、清理,做好防滑措施,并加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全; 八、所有机电设备应设有防雨罩或置于棚内,并有安全接零和防雷装置,移动电闸箱有防雨措施,漏电保护装置可靠,保证雨季安全用电;使用用电设备前,对其进行绝缘摇测,达不到绝缘要求的电动工具严禁使用;

安置小区施工组织设计完整

明光市赵府家园西区北安置房及配 套工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章工程概况 第二章主要工程项目施工方法 第三章拟投入的主要物资计划 第四章工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 第五章劳动力安排计划 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保工期的技术组织措施 第九章确保文明施工的技术组织措施 第十章施工总平面图及临时用地表 第十一章施工组织设计的针对性、完整性 第十二章工程施工的重点和难点及保证措施 附表: 附表1 拟投入的主要施工设备表 附表2 劳动力计划表 附表3 进度计划 附表4 施工总平面图

第一章工程概况 1、编制依据 1、《明光市赵府家园西区北安置房及配套工程招标文件》; 2、相关施工规范及行业标准; 3、施工现场所获得的有关资料; 4、我单位现有的企业管理水平及人员、机械设备技术能力。 2、工程概况 1、工程实施地点:明光市。 2、工程规模:造价约 2.5 亿元。 3、计划工期:540 日历天。具体开工日期以监理发布开工令为准。 4、招标范围:具体详见图纸及工程量清单内容。 5、质量要求:合格。 3、工程难难点重点 本工程是明光市赵府家园西区北安置房及配套工程,工程质量特别重要,因此质量标准要求高,要求我们保持严谨的科学态度,精心组织,精心施工。 施工中要加强协调力度,防止相互干扰,影响工程工期。 4、施工目标 发挥公司整体优势,科学组织,精心施工,严格履行合同,干一项工程,交一方朋友,树一座丰碑. 工期目标:540 日历天。具体开工日期以监理发布开工令为准。 质量目标:合格。符合国家验收规范合格要求的前提下,争创优质工程标准。 安全生产目标:杜绝重伤及伤亡事故,杜绝火灾机械事故,杜绝交通事故,事故负伤频率控制在1‰以下。 环保与水土保持目标:遵守国家环境保护法律、法规和规章制度,做到水土不流失,施工不造成环境污染。 5、施工组织体系 若我公司有幸中标,则将本工程列为公司重点项目,成立工程项目部,并成立公司专家顾问组。专门协调本项目施工中难点和技术关键点,在集团范围内选派有类似的工程施工经验的优秀施工管理人员,成立具有丰富施工经验的项目领

冬雨季专项施工方案

目录 一、工程概况-----------------------2 二、编制依据---------------------2-3 三、雨季施工-----------------------31、雨季施工准备工作------------------42、雨季施工技术管理措施--------------4-73、雨季施工安全措施-----------------7-84、雨季施工安全文明措施--------------8-9四、冬季施工---------------------9-111、冬季施工准备-----------------11-122、雨季施工技术管理措施--------------12-153、施工的安全与防火---------------15-164、冬施的安全消防措施----------------165、冬施的环境保护措施----------------16-17

冬雨季专项施工方案 一、工程概况 工程名称: 深圳市第九幼儿园园舍拆除重建工程工程地点:深圳市福田区莲花路1116号 建设单位:深圳市建筑工务署工程管理中心 设计单位:深圳市建筑科学研究院股份有限公司监理单位:深圳市东部建设监理有限责任公司施工单位:银广厦集团有限公司 总建筑面积约:4773㎡ 建设层数: 地上4层地下1层/3幢15.6m

结构型式:钢筋混凝土框剪 1、本工程位于深圳市福田区莲花路1116号,建筑总面积4773㎡,地下一层地上四层,建筑总高度为15.6米。 2、工程结构体系:地下室为剪力墙、框架,主体为框架结构体系。 3、本工程楼层均为现浇有梁整体板式楼面,整体式现浇楼梯。 二、编制依据 1、国家和地方行政主管部门关于基本建设的方针、政策、法规 2、现行的国家施工规范和质量验收标准 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 4、《建筑工程冬期施工规程》 5、《施工现场文明达标管理规定》 三、雨季施工 为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,项目部特成立安全抢险防汛指挥部。以项目经理为主要领导核心,下设以生产经理和技术总工为主要领导成员,对雨季工地防汛抢险工作进行全面部署。并建立严格的管理制度。

(项目管理)安置房项目安装施工方案最全版

(项目管理)安置房项目安 装施工方案

绿城·理想之城安置房项目 安装施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 浙江凤山建设工程有限公司 二零一六年九月

绿城·理想之城·安置房项目 第一章编制依据 理想之城·安置房项目工程的土建、安装施工招标文件、有关答疑纪要。 1.本工程安装施工图纸。 2.国家、山东省、青岛市的有关建设工程法规与文件。 3.国家、省、市有关建筑工程的施工及验收规范、标准。 4.国家、省、市有关建筑施工安全技术规范、标准及文明施工的规定。 5.我公司质量手册、工程管理条例、作业指导书等有关文件。 6.本公司主要按以下标准要求进行施工。 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版) 《常用低压配电设备及灯具安装》D702 《防雷与接地安装》D501 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50140-2005 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范》GB50014-2006

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 第二章工程概况 1、工程简介 工程名称:绿城·理想之城安置房项目 工程地点:青岛市李沧区222号 建设单位:青岛绿城华川置业有限公司 设计单位:青岛意境咨询有限公司 勘察单位:青岛地矿岩土工程有限公司 监理单位:青岛市广信建设咨询有限公司 施工单位:浙江凤山建设工程有限公司 绿城·理想之城安置房项目位于青岛市李沧区东部,金水路以南、铜川路以西。规划内容为住宅、及车库。 工程总建筑面积22727.82㎡,其中地上18636.33㎡,地下4091.49㎡。容积率3.38。本项目由1幢高层和地下车库及人防组成。停车数量:安置房项目B1楼地下停车92辆,安置房B1楼设计192户住宅。车库东面和地下室东面2个单元为人防。 3、工程主要内容 绿城·理想之城·安置房项目工程安装项目包括:强电系统、给排水系统、通风空调系统、消防系统、地暖系统等。 3.1强电系统 1.供电及计量

施工方案-雨季专项施工方案

一、编制依据 1、施工图纸及施工合同 2、国家及地区规范标准 二、工程概况 三、施工准备 (一)雨季施工时间及降雨等级特征 降雨等级特征:降雨分小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨几个等级,详见下表: 1、为保证雨期施工的顺利进行,项目部成立雨季施工领导小组,并将领导 小组组织机构上墙,成立防汛抢险队。 雨季施工领导小组成员: 组长:———— 副组长:———— 组员:———————— 2、项目部组织技术、生产、安全、临电、材料、机械、行政、环保环卫、 消防保卫等相关人员进行雨季施工的方案交底。 3、项目部雨季施工领导小组的相关人员对施工队进行雨季施工的培训教育, 并做好教育记录。 4、项目部雨季施工领导小组雨季施工前,组织项目部相关人员对雨季施工准

备工作和措施落实等进行检查。 (三)技术准备 1、项目部总工组织技术人员熟悉雨季施工部位、雨季施工施工项目及雨季施工技术措施等,编制雨季施工方案,对施工队进行雨季施工技术交底。 2、提前编制雨季施工材料和机具计划并上报材料和机械部门。 3、注意收听天气预报,做好气象部门月、旬、周天气预报资料的收集和传阅工作,预报有恶劣天气情况时,及时通报。 (四)现场准备 1、现场地面:现场布置的道路尽量在雨季施工前全部硬化,钢筋加工厂范 围内应按要求进行硬化和铺设石子,半成品钢筋堆放区和周转材料堆放场地,先将低洼处填土,将地面抄平后,全部铺设一层石子,防止地面下雨后积水泥泞。对于基坑周边地面做好排水坡度,将雨水排放到排水沟内。 2、挡水墙及排水沟:在第一步护坡完成后进行挡水墙及排水沟施工,挡水 墙及排水沟根据坑边地势情况进行砌筑,保证排水通畅。并经常对现场排水沟进行清理修补,对被破坏的排水沟必须重新施工。 3、基坑:基坑边坡最后一步喷射素砼完成后,开始坑边排水沟开挖施工。 排水沟靠近边坡设置,宽度为200mm,深度为150mm,排水坡度为0.5%,并在基坑转角处设置500×500mm的集水坑,集水坑深为500mm。 4、作业面洞口封堵:作业面小于1米的洞口,应利用模板进行封堵。(五)临设、临电准备 1、行政后勤管理人员在雨季施工前,应对钢筋加工场、库房、宿舍等进行 全面检查,发现漏雨损坏等及时进行修补,宿舍准备好通风设施。 2、项目部电工对所有用电线路进行全面检查,对塔吊、施工电梯等大型机 械的避雷设施定期进行检查。 3、对于大型设备的接地电阻,雨季施工前再次进行检测,并做好检测记录。 4、对职工生活区,定期检查用电情况,防止偷电漏电及触电事故的发生。(六)材料机具准备

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 冬雨季施工方案 ######工程概况:科大花园6、7、9、10、12楼、4地下室,位于合肥市水阳江路与桐2#####城南路交叉口东南角,建筑面积49514.2m,其中6、7、9、10为11层,12为10层,#4地下室为地下一层。 本工程施工工期为460日历天,需经过两个夏季、一个春季,一个冬季,其中,合肥地区春季和夏季雨水较多,夏季常伴有大风,为保证工程质量及施工安全,特制定本方案。 第一节冬期施工技术组织措施一、概述 1、冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5?,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于或大于5?,解除冬期施工。 2、冬期施工,遵循的基本原则: 1)确保工程质量,安全生产; 2)冬期施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3)冬期施工应考虑所需的热能及材料必须有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 3、根据工程总进度计划,本工程所经历的冬期施工主要进度有:12#、5-10层结构及部分墙体,7#楼层结构及部分墙体,6#楼2-11层结构及墙体工程,9#楼10-11层结构及部分墙体、装饰装修工程10#楼7-11层结构及部分墙体工程。二、准备工作 施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作: 1、施工现场供水管道事先做好保温、防冻措施,水平管道部分采用深埋,竖向管道采用保温材料包裹,防止管道结冰冻坏,影响生产;对搅拌机进行保温围护,清除地下障碍物、地表积水,并平整场地与道路。 2、准备好足够的遮盖塑料布、草袋、绵毡等保温保湿物资,砂浆防冻剂,砼减水剂、防冻剂、早强剂及测温用温度计等。 3、组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。 4、安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。 1 武汉建工股份有限公司第页 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 5、对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。 6、冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理搭接,尽量减少冬期施工的湿作业面。 三、冬期施工技术措施 1、冬期施工方法:

安置房施工组织设计方案

如东县掘港镇掘西村 安置房工程 施 工 组 织 设 计 依诺建设工程 2012年12月12日

目录 目录 1 第一章工程概述 6 1.1编制依据 6 1.2工程概况 6 1.2.1建筑概况 6 1.2.2结构工程概况7 1.2.3专业工程概况7 1.2.4工程概况表7 1.3建设地区特征7 1.3.1交通情况7 1.3.2拟建工程周围环境8 1.3.3排水8 1.3.4用水、电情况8 1.4工程的特点、难点分析8 1.4.1 总包协调、配合、管理容多9 1.4.2 文明施工9 第二章总体策划部署10 2.1 施工准备10 2.1.1施工组织准备10 2.1.2 施工技术准备11 2.1.3施工物资准备11

2.1.4 施工劳动力准备11 2.2 总体策划部署12 2.2.1总承包管理目标12 2.2.2 施工流水段划分13 2.2.3 总体施工顺序13 第三章主要分部分部分项工程施工方案13 3.1 施工测量14 3.1.1测量依据15 3.1.2测量仪器选用15 3.1.3测量总则16 3.1.4平面定位测量17 3.1.5垂直轴线控制网测量17 3.1.6垂准测量的方法和要求17 3.1.7高程测量控制17 3.1.8沉降观测18 3.1.9保证测量精度的措施18 3.2基础工程18 3.2.1施工程序、桩基工程18 3.2.2基础挖土22 3.2.3基坑排水23 3.2.4素砼垫层23 3.2.5基础钢筋23

3.2.7砼浇捣24 3.2.8回填土24 3.3主体结构施工24 3.3.1模板工程24 3.3.2钢筋工程28 3.3.3砼工程35 3.3.4砌体工程38 3.4钢结构工程39 3.4.1标准和规39 3.4.2施工准备工作40 3.4.3主要施工方案43 3.4.4质量保证措施49 3.4.5安全施工保证措施52 3.4.6文明施工保证措施54 3.4.7工期保证措施56 3.5装饰装修工程56 3.5.1本工程装饰施工管理工作要点58 3.5.2楼地面工程60 3.5.3抹灰工程63 3.5.4饰面板(砖)工程64 3.5.5涂料工程65

管道工程冬雨季施工方案

仪陇县金城生活污水处理工程二标段 管 道 工 程 冬 雨 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川伟彬水利水电工程有限公司 二0一六年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (4) 四、雨期施工材料准备 (4) 五、雨季施工准备 (4) 六、雨季施工措施 (5) 七、雨季施工安全措施 (7) 八、夏季施工措施 (7) 九、冬季施工措施 (8)

管道工程季节性施工方案 一、工程概况 1、工程名称:仪陇县金城生活污水处理工程 2、建设单位:仪陇县方州自来水有限责任公司 3、建设地点:仪陇县金城镇 4、地勘单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 5、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 6、监理单位:四川圣弘工程技术有限公司 7、计划工期:210日历天 8、建设规模:建日处理0.5万吨生活污水处理厂一座,按远期总规模日处理1万吨铺设厂外截污干管6.2公里,建设中途污水提升泵站2座。 9、总投资:5527003元 10地貌特征:仪陇县地处四川盆地北部低山与川中丘陵过度地带,地势北高南底,西部为缓倾斜单面山,中东部为宽谷梁丘为主,山体切割较深山峦起伏,沟壑纵横,地势复杂。山底土质主要为杂填土,砂质泥岩,山体为较为坚硬的岩石。 二、编制依据 1、《混凝土质量控制标准》GB50164-2015; 2、《砼外加剂应用技术规程》GB50119-2003;

3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 4、国家及水利水电局现行工程建设政策、法规和规范、验收标准。 6、国家及行业现行的施工技术规范、设计规范及验收标准。 三、编制原则 1.满足招标文件对工程质量、工期、安全文明施工及环境保护等方面的要求。 2.满足国家、建设部现行施工规范、规程、质量检验评定标准等技术法规要求,确保实现质量目标。 3.施工技术、工艺、方法先进可靠。 4.施工组织与管理本着靠前指挥、精干高效、职责分明、劳力充足、超前计划、合理安排工序、全面展开平行流水作业的原则进行。 5.施工生产以确保环境保护、安全文明施工、工程质量及工期计划为前提。 6.确保总工期目标的实现,并确保整个工程安全、优质完成。 7. 确保地下管线和周围建筑物、构筑物等的安全 四、雨期施工材料准备 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、草袋等。 五、雨季施工准备 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产施工,把雨季对工程的影响减小到最低限度。

冬雨季施工安全专项方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A22792 冬雨季施工安全专项方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬雨季施工安全专项方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概括 1、 2、季节性施工阶段分布 本工程施工工期约为444天,基础、结构经过夏季、雨季、冬季,期间等影响,施工安排对工程质量和效益影响甚广。 二、雨期施工技术组织措施 1、准备工作 (1)进入雨季施工后,需及时了解近两天的天气情况,特别是大雨、雷电的气象预报,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。(2)为保证

工程质量和安全生产,必须切实做好思想上的教育、动员工作,有关措施要落实到班组、个人。 (3)做好现场有组织排水,对现场(指空易入水的位置)及时挡水,配备一定数量的排水泵。 (4)对施工现场的机电设备,做好防潮、防雨措施,安装接地安全装置,移动电源箱,漏电保护器装备定期检测。 2、安全措施 (1)现场排水 根据总图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以确保施工工地和临时设施的安全。 雨期施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固,必要时应增加排水措施。雨季设专人负责,随时疏浚,确保施工现场排水畅通。 (2)临时设施及设备的防护

棚户区改造安置房施工方案和技术措施D

二、施工方案和技术措施 第一节工程概况 (一)项目名称:安阳高新区华强片区大定龙村(城中村)棚户区改造安置房(一期)B-1#、B-2#、B-3#、B-5#及地下车库(人防)。 (二)建设地点:安阳市海河大道与朝霞路交叉口西北角。 (三)建筑规模:63057.5平方米。 (四)工程投资:总投资约145344215.25元。 (五)计划工期:720日历天。 (六)招标范围:施工图及工程量清单范围内的全部内容(含桩基工程、不含电梯、消防及门窗)。 (七)标段划分:本工程划分一个施工标段。 第二节编制依据 (一)《安阳高新区华强片区大定龙村(城中村)棚户区改造安置房(一期)B-1#、B-2#、B-3#、B-5#及地下车库(人防)》招标文件及答疑。 (二)《安阳高新区华强片区大定龙村(城中村)棚户区改造安置房(一期)B-1#、B-2#、B-3#、B-5#及地下车库(人防)》施工图

纸及工程量清单。 (三)主要图集、标准、法规、规程、规范。如下: 1、《建筑地基基础设计规范》GB/T50007-2011 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《混凝土结构试验方法标准》GB50152-2012 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 6、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ∕T27-2014 7、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 9、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 10、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 11、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 12、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 13、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

雨季施工方案(标准版)

目录 1.编制说明?1 1.1编制目的 ............................. 错误!未指定书签。 1.2编制依据 ............................. 错误!未指定书签。 1.3雨期施工的时间......................... 错误!未指定书签。 2.工程概况?错误!未指定书签。 3.雨期施工准备 ............................ 错误!未指定书签。 3.1组织准备 ............................. 错误!未指定书签。 3.2技术准备?错误!未指定书签。 3.3防雨材料准备.......................... 错误!未指定书签。 3.4现场准备 .............................. 错误!未指定书签。 3.5人员准备 .............................. 错误!未指定书签。 4.分项工程施工质量保证措施.................. 错误!未指定书签。 4.1回填土工程 ............................ 错误!未指定书签。 4.2混凝土工程?错误!未指定书签。 4.3钢筋工程?错误!未指定书签。 4.4模板工程.............................. 错误!未指定书签。 4.5砌筑工程 .............................. 错误!未指定书签。 4.6屋面工程 ............................. 错误!未指定书签。 4.7脚手架工程?错误!未指定书签。 4.8幕墙工程?错误!未指定书签。 4.9装饰装修工程?错误!未指定书签。 4.10 外墙防水工程......................... 错误!未指定书签。 4.11 设备安装工程....................... 错误!未指定书签。

西陵区城中村棚户区改造安置房项目旋挖钻施工方案

西陵区城中村改造安置房项目(黑虎山安置房小区)5#、6#、7#、8#楼及地下室工程 旋挖灌注桩施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2016年6月10日 湖北广盛建设集团有限责任公司

目录 1工程概况 (1) 1.1基本情况 (1) 1.2工程概况 (1) 1.3工程地质及水文地质条件 (1) 1.3.1工程地质条件 (1) 1.3.2水文地质条件 (1) 2 施工方案 (2) 2.1编制依据 (2) 2.2材料要求 (2) 2.3施工准备 (3) 2.3.1技术准备 (3) 2.3.2主要机具设备 (3) 2.3.3作业条件 (3) 2.4施工工艺流程和施工方法 (4) 2.4.1施工工业流程 (4) 2.4.2施工工艺要点 (4) 3 质量控制 (6) 3.1护筒埋设 (6) 3.2泥浆配置 (6) 3.3沉渣控制 (6) 3.4桩长控制 (6) 3.5导管控制 (6) 3.5混凝土控制 (7) 3.6入岩深度的控制 (7) 3.7塌孔的预防及处理 (8) 4成桩质量控制标准 (7) 4.1钢筋质量检验标准 (7) 4.2混凝土灌注桩质量检验标准 (9) 5 其他注意事项 (10)

6安全环保措施 (10) 7施工总平面布置 (11) 7.1施工总体及施工平面布置原则 (11) 7.2施工用水、用电 (12) 7.3场地排水 (12) 7.4施工现场总平面图的布置与管理 (12) 8 施工安全措施及应急预案 (13) 8.1建立完善的安全管理制度 (13) 9 工程施工应急预案 (13) 9.1组织机构 (14) 9.2重大危险源 (14) 9.3应急应变措施 (14) 附:1、《桩位编号图》

相关文档