前言

弱电机房施工一定要重视,因为业主验收的时候一般也只是到机房看看,所以施工的好坏,一眼就可以看到,直接体现出了你的施工工艺。

弱电机房包括消防控制中心机房、计算机机房、监控主机房。

一、机房电力系统

UPS电源的安装和配置

UPS设备及配件在出厂前已进行过严格的检查,设备抵达现场后,用户应做以下几项调机前的准备工作。

UPS设备和配件包装均为木箱。在拆箱时必须小心拆卸,及时检查设备和配件(电池等)在运输过程中是否被损坏。在清除包装材料之前,要确认所有的配件都已找到。如设备或配件在运输中损坏,或设备和配件与订货合同不符时,应及时作现场记录,并立即与供货公司联系。

安全事项

为了确保操作人员和设备的安全,在安装启动设备前应仔细阅读相关的“安装和操作”手册。

设备场地、环境要求

设备就位场地应是“工业类型”的硬质水泥型的水平地面,如果采用防静电话动地板,则需在考虑到地板的平均负荷量的基础上,根据UPS的重量来设计制作供安装设备的托架。

对于多数大中型UPS来说,其标准机型的电缆为下进下出型。UPS机拒的通风的进气口位于机拒的正面或侧面,出气口在机柜的上部。

UPS电源供电系统应安装在具有足够通风量、凉爽、湿度不高和具有无尘条件的清洁空气的运行环境中。尽管一般UPS所允许的温度范围为0~40℃之间。然而,如条件允许时,应将环境温度控制在35℃以下。UPS厂家推荐的工作温度为

20~25℃。,湿度控制在50%左右为宜。此外,在UPS运行的房间里不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。

严禁将UPS安装在具有金属导电性的尘埃的工作环境中。否则会导致产生短路故障。当然,也不宜将UPS安放在靠近热源的位置上。

不管所配的UPS蓄电池组是否配有带温度补偿的充电器,为了确保电池组的使用寿命,应该将电池房的温度控制在20~25℃之间。

为利于维修和散热,一般希望在机柜的四周留下0.5~1米的空间。机柜与墙之间的距离最少应留下0.1米的距离。有关各种UPS的具体安装数据,请参看随机带来的用户手册。

电缆和接线

在UPS供电系统中主要用到三种电缆:电力电缆、接地电缆和控制电缆。

1) 电力电缆

电力电缆包括交流输入/输出电缆、电池电缆。对于一般中型以上的UPS来说,建议用户尽量选用铠型电缆;对于大型UPS来说,应将上述各种电力电缆安装在它们各自的铜质管道中,以避免产生电磁干扰。

2) 接地电缆

安全接地线:它是同机壳相连的安全接地线,一般它的线径应为电力电缆的0.5~1倍左右。

逻辑控制板接地线:它为逻辑控制板提供必要的参考地电平。它是为防止因邻近设备中所产生的电磁干扰信号串入控制电路而影响UPS系统的正常运行而配置的接地系统,控制地线不但不能同安全地线相连,而且应将它装入专用的管道中。一般这根控制地线的截面积应选用4mm2以上的多股电缆连线为宜,并用黄/绿相间的颜色作为标志。

3) UPS的中线

UPS的中线截面积应为相线截面积的1.21.5倍。分开敷设,但用户可在最终接地点使用单点接地系统。

4) 控制电缆

在UPS电源中,一般还需要配置如下的控制线:从UPS报警接口板到远程监视器之间所需的控制线;从UPS报警“继电器干点”接口板到用户“自定义的报警装置”之间的控制线:从UPS主机到电池断路器开关之间的控制线;从UPS的RS232/RS485接口到远程微机终端或调制解调器(modem)的控制线;从UPS主机到远程、紧急停机开关之间的控制线等。

对于上述控制线,一般应选用带屏蔽的多芯电缆,带屏蔽的扁平电缆或带屏蔽的多股绞线为宜。每根连接芯线的截面积以1mm2以上为宜。

二、防雷及接地

1) 在所有进出大楼的所有弱电各种金属管道及电气设备的接地装置均在进出外与防雷接地装置连接的前提下。基本措施均应用于弱电系统的所有安装及施工部分。

2) 为防止雷电波入侵,进入大楼的弱电线路及金属管道均在入户端近处与防雷装置接地连接。

3) 平行敷设的弱电管道, 构架和电缆金属, 其净距小于100mm均采用16mm2线跨接, 跨接上的间距不大于30m, 交叉净距小于100mm, 其交叉外均有跨接。为了达到电气连续性保证有效地,所有桥架的比连的两端均使用1条大小适中的保护导体(接地片或6mm2)多芯绝缘铜线连接起来。

4) 从配电盘引出的所有线路均穿铜管, 铜管的一端与配电盘外壳相连;另一端与用电设备外壳,保护罩相连。当铜管因连接设备而中间断开时, 将设跨接线。5) 为弱电系统提供的电源单相源为三线供电,三相电源为五线供电系统,即各电源均有独立接地线及零线,接地电阻低于1欧姆。

6) 在弱电机房提供的接地点,接地电阻应低于0.5欧姆。

三、主要施工工艺

1) 在机房做独立的接地引下线到大楼的综合接地点。

2) 闭路电视系统接地通过在弱电机房中以一点接地方式达成,接地线绝不会形成封闭回路。接地线为6mm2的多芯绝缘铜线与弱电接地端子连接。

3) 机房内的桥架、线管每隔5m作一次接地。桥架、吊挂铁件、机架或机壳,

金属管道,金属门窗以及其它金属管线,均作良好接地并相互妥善连通。

4) 设置在建筑物内的共用电视系统的同轴电缆外导体,金属管,设备外壳,均相互连接并接地,组成防雷电感应的户内防雷线路系统。

5) 为了防止干扰使计算机系统稳定可靠地工作,计算机直流地不与交流工作地线相短接或混接。交流线路配线均不与直流地线紧贴或近距离地平行敷设。6) 采用非屏蔽双绞线穿钢管或金属桥架敷设时,在经过需要屏蔽的场合时,各

段钢管或金属桥架均须使用6mm2的多芯绝缘铜线或接地片连接保持电气连接并接地。

强弱电施工注意事项

强弱电施工事项 1、线管固定:电线管的明敷应采用开口型管卡固定,管卡用尼龙膨胀螺钉或 粘合剂固定。 2、固定间距为:? 20以下为1.0m,? 25-40为1.5m,严禁用木榫固定。管卡距管终端,转弯处中点、电气设备或接线盒边缘的距离为:?15-20 150mm ? 25-40 250mm 3、线管排列:明配电线管应排列整齐,垂直度及水平度允差为:在2.0m以内为5mm全长偏差不大于1/2倍管子内径。墙面暗敷应垂直或平行于地面,不可排放斜线。 4、电管沿地面施工要求:电线管不得成束沿墙布置,以免削弱地龙骨端头的强 度,宜就近、取直布线,尽量减少转弯次数。 5、管内穿线:管内导线不允许有接头或扭结,所有接头应装设接线盒连接,电线接头用相应规格的尼龙压接帽,并用专用工具(压线钳)压紧(这一点有很 多公司都做不到,要注意)。导线总截面面积不应超过管内截面面积的40% —根管子内的穿线不能超过8根,强、弱电不可处于同一护套管中。 6、电气管与水管:电气管路与水管在同一平面或交叉敷设时,一般电气管路 在下,相互间距不小于50mm如条件不允许,则应采取可靠的隔热措施。导线与燃气管之间的距离:在同一平面内不小于100mm在不同平面内不小于50mm 电气开关接头与燃气管之间距离不小于20mm 7、避开强电线:弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走 线应该避开强电线(电源线)。国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。 &电工国标规定 一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管 内,平行距离为300mm以上。强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起! 平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频 信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!

弱电机房建设分类及要求

弱电机房建设分类及要求 前言: 机房建设一般分为A/B/C三类,这三类机房的建设要求是什么?三类机房有哪些地方不同呢?今天重点介绍一下机房的分类 正文: 一、系统概述 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,确保计算机设备正常运行的问题,越来越多的被人们所重视。计算机设备不同于其他的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量,接地地线、电磁场和振动等技术要求外,还必须满足机房中工作人员对照明、空气的新鲜度和流动速度、噪音的要求。 机房工程解决方案,大体由以下部分构成:机房装修、配电及UPS、防雷及接地、综合布线、精密空调、新风回风、消防报警、环境监控等。 二、机房建设要求 A类:对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施。 B类:对计算机机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机机房安全措施。C类:对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施。 C类安全 机房 B类安全 机房 A类安全 机房 场地选择无要求有要求有要求

防火等类有要求有要求有要求 内部装修无要求有要求要求供配电系统有要求有要求要求空调系统有要求有要求要求火灾报警及消防设施有要求有要求要求防水无要求有要求要求防静电无要求有要求要求防雷击无要求有要求要求防虫害无要求有要求要求电磁波防护无要求有要求有要求 “要求”表示必须执行规范要求,“有要求”表示 可参照规范要求

2.1、场地选择 B类机房 应避开易发生火灾危险程度高的地方 应避开有害气体来源及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方 应避开低洼、潮湿、落雷区域和地震频繁的地方 应避开强振动源和强噪音源 应避开强电磁场的干扰 应避开设在建筑物的高层或地下室及引水设备的下层或隔壁 应避开重盐害地区 C类机房或参照B类机房各条执行 A类机房如B类机房,还应将其置于建筑物的安全区内 防火要求 C类机房的耐火等类应符合TJ16《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类B类机房的耐火等类应符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类 A类机房的耐火等类应符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定的一类耐火等类 B类A类其余工作间和辅助房间耐火等类耐火等类不低于TJ16《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类 2.2、内部装修 机房装修材料采用难燃材料和非燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。吊顶

弱电-机房详细验收标准..

机房建设工程验收标准 目录 一、前言3 二、验收依据4 三、系统验收6 3.1 验收程序6 3.2 验收标准 6 3.3 验收内容 6 四、机房系统工程验收标准8 4.1、吊顶天花工程子项目8 4.2、隔墙工程子项目10 4.3、门工程子项目11 4.4、地板工程子项目13 4.5、配电系统工程子项目14 4.6、灯具安装工程子项目16 4.7、接地系统工程项目17 4.8、火灾自动报警系统工程项目18 4.9、气体灭火系统工程项目19 4.10、机房精密空调系统工程项目20 4.11、新风系统工程项目23 4.12、门禁系统工程项目23 4.13、电视监控系统工程项目24 4.14、防盗报警系统工程项目24 4.15、漏水报警系统工程项目24 4.16、环境监控系统工程项目24 4.17、UPS 系统工程项目28 一、前言本验收标准根据九锦台中心机房建设项目的设计情况和国家相关规范要求进行编制,对于本次验收,首先感谢施工方为九锦台中心机房建设项目付出的辛苦,并请贵单位严格按照此机房系统工程验收标准与要求进行验收,为这个机房建设把好质量关作出努力。 二、验收依据国标:电子计算机机房设计规范( GB50174-93 ) 国标:计算站场地技术条件( GB2887-89 ) 计算机机房用活动地板技术条件( GB 6650-86) 公安部:计算机信息系统实体安全技术要求( GA371-2001 ) 计算机场地安全要求( GB9361-88 ) 建筑内部装修设计防火规范( GB50222-95 ) 高层民用建筑设计防火规范( GB50045-95 ) 建筑设计防火规范( GBJ16-87) 低压配电装置及线路设计规范( GBJ54-83 ) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-9F210 )电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92 )火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98 ) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92 )气体灭火系统施工及验收规范 (GB50163-97 )民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94 )采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 )建筑物防雷系统规范(GB50057-94 )工业企业采光设计标准

综合布线施工要点和注意事项

综合布线施工要点和注意事项 2016-09-23 前言: 什么是综合布线工程?综合布线施工有哪些注意事项? 正文: 在如今这个网络时代,网络已经成为人们工作、生活中不可或缺的一部分,在任何地方人们都需要使用网络。那么在各种建筑中的网络布线工程就不能少,那么大家知道什么是网络布线工程吗?了解网络布线工程的施工流程吗?本文中 就为大家详细介绍了网络布线工程的相关知识。 一、什么是网络布线工程 综合布线系统工程项目与网络工程项目关系非常密切,综合布线是为网络工程提供的传输平台,布局合理将为网络拓扑结构带来很大的方便。虽然综合布线的投资在网络工程建设总投资中所占的比例不大,但它们建设好坏直接影响网络工程的优化与定量。在智能建筑中物业管理、楼宇监控自动化、办公自动化等都离不开计算机网络的支持。没有计算机网络系统,无法实现智能化,因此实施网络系统的集成公

司任重而道远。按理说系统集成将会使各个系统在整个建设中有序地进行,对保证工程建设的质量是十分需要的。 按基本建设程序看综合布线是采用暗配线布线方式,需要与土建施工配合进行线槽、埋管、竖井敷设等等,还要进行设备间等内容的施工与安装,这些工作正是安装公司的强项,与土建施工配合默契,易于保证施工质量。暗配管网的完成,为综合布线准备好现场的施工环境,穿放缆线和安装设备就显得易于实施了,安装公司当然愿意国产完成。 综合布线工程的施工与土建施工关系密切,但比网络工程先行一步,由安装公司完成此项工作比较有利。综合布线完工了,集成公司再进行网络工程及系统集成的建设,整个工程的质量也有保证了。 二、网络布线工程的施工流程及注意事项 由于网络布线工程实施设计对布线的全过程起着决定性的作用,工程实施的设计机构应慎之又慎。在实施设计时应注意以下问题。 1.符合规范化标准结构化布线的实施设计不仅要做到设计严谨,满足用户使用要求,还要使其造价合理,符合规范化标准。国际和国内对结构化布线有着严格的规定和一系列规范化标准,这些标准对结构化布线系统的各个环节都做了明确的定义,规定了其设计要求和技术指标。

弱电机房建设具体要求

一、环境条件要求: 2、尘埃:机房在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数<1800/dm3 . 3、静电:计算机工作区域<1KV。 4、照度:计算机工作区域≥400LUX.应急照明≥60LUX. 5、直流工作地:计算机工作区域≤1Ω,零地电位差≤1V。 6、逻辑地:计算机工作区域≤1Ω。 7、保护地:计算机工作区域≤1Ω。 二、装饰装修要求: 机房内部最低处净高度不低于2.2米,具有防水、防火、防鼠、空调等设施。放置计算机设备标准机柜的设备间应安装烟感报警和录像监控装置,摄像头的方向应对准计算机设备标准机柜,图像效果清晰,并将烟感报警和录像监控信息直接接入保安室。 1、使用材料 机房室内装修采用非燃烧材料(燃烧性能A级),机房区内饰选用气密性好、不起尘、易清洁、不霉变,并在一定温度、湿度作用下变形小的材料,材料的耐火性能符合GBJ45中A级标准。 2、室内地板 机房地面铺设无边抗静电活动地板,规格为600×600×40,活动地板应符合GB6650—86《计算机机房活动地板技术条件》的要求,性能达到A级标准,均布荷载≥6.3×104 N/m2(约800Kg/m2),表面系统电阻在1×104~1×109Ω。设备等安装后无松动。 抗静电地板铺设前,地面要作保温处理;地板的铺设高度不得高于400mm。 机房地面下做保温及防尘处理,要求地板下需刷防尘地板漆。 三、配电要求: 1、供配电电气线路容量按照所带负载的2倍设计、安装。应选用国标耐

燃铜芯电缆。火线、零线、地线的颜色应按照国家标准规定配色。 2、服务大厅的用电设备应根据其分类和用途分别接入UPS电源和商业供电,严禁非计算机设备接在UPS电源上使用。 1)允许使用UPS供电的设备有:网络设备、业务主机、终端服务器、终端、存折打印机、普通行式打印机、读卡器、票据打印机、便携式复印机、自助设备、柜员用点钞机、安保监控设备、排队机。 2)不允许使用UPS供电的设备包含但不限于以下设备:电视机、LED显示屏、摆放在柜台外的点钞机、大型点钞机、电动门广告牌、擦鞋机、电热器、电水壶等与前台业务运行无关的设备。 3、强电系统由装修公司由装修公司进行设计安装。UPS供电系统由机房建设方设计安装调试。机房内和服务大厅内各配置1台20KVA UPS,后备时间设计要在120分钟以上,UPS前端安装C级避雷器。 四、布线要求: 1、布线应综合考虑、规范施工,不得随意乱拉乱接;现场监控所用视频线、电源线和信息插座所用网线均用打线器标注颜色和号码,并标明与配线架点位的一一对应关系;所有标注和号码均体现在设计图纸中,另设计检修口,便于日常维护。 2、强、弱电分开布线。强、弱电线路平行布线时,长度应避免超过3米,两者之间距离要大于50厘米。强、弱电交叉布线时,以直角进行交叉。 3、综合布线,线缆外部要穿镀锌薄壁钢管。双光纤的要从不同的方向、不同的入口进入室内,预留光纤的双入口,以解决外线入口安全。 4、槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,弯曲半径为电线外径的6—25倍。在线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,间距应均匀,松紧适度。 5、强电、弱电分开布设插座,安装在柜面以下,距地面30厘米以上,并与其它底盒保持等高、平行。 五、弱电系统布线要求: 1、整个布线所用材料如RJ45插头、插座、线缆、尾线、配线架等同一网点尽量选用同一品牌的布线产品。 2、信息点的设置应根据网点业务的种类、业务的发展和信息点的冗余三方面考虑,各区域信息点应按不少于以下要求数量设置: 1)服务大厅区:根据工作环境每张桌子x 2 个;

弱电工程布线施工技术要点

前言: 2017年到来了,薛哥祝大家新年快乐,事事顺心!弱电成长俱乐部正在招募中,欢迎弱电从业者加入,一起成长,合作共赢! 正文: 新年谈谈弱电系统中最重要的系统----布线系统 弱电工程综合布线系统施工中,应该注意施工的规范性、质量和准备工作,以技术为中心在控制弱电工程综合布线各子系统施工进程的基础上,对弱电工程综合布线系统整体施工质量提供保障。 一、弱电工程布线系统施工注意事项 1.注意施工的规范性 弱电工程综合布线系统系统施工中要根据相关规定,在严格执行相关技术规范的基础上,进行弱电工程综合布线系统安装施工,当出现问题没有可供参考标准和相关规定时,应该结合弱电工程综合布线系统施工实际,在科学分析的基础上,进行处理。 2.注意施工的质量 弱电工程综合布线系统施工中,质量是生命线,因此,要在具体的施工中加强关键环节的自检、互检和随检查,将因施工技术而造成的弱电工程综合布线系统质量问题和隐患消灭在萌芽期和初始阶段。 3.注意施工的影响 弱电工程综合布线系统施工中应该尽量不影响建筑结构的强度,同时还要做到降低对建筑物内部装饰的影响,此外,弱电工程各布线系统之间也要确保功能上不相互影响。 4.注意施工的准备 要加强弱电工程综合布线系统施工前的准备工作,在全面掌握弱电工程综合布线系统设计图纸和相关文件的基础上,通过现场调查,了解施工的环境和条件。同时应该加强对设备、器材、仪表和工具的准备和检验,使其处于性能良好的状态,正常发挥功能 二、弱电工程综合布线各系统施工的技术要点 1、信息发布系统施工的要点

信息发布系统一般以LED显示屏幕为主,LED显示屏系统的施工安装工艺要求比较高,特别是信息发布系统LED显示屏的组网方式比较复杂,通常有: (1)LED显示屏通过预先留置的综合布线点进行组网; (2)LED显示屏通过综合布线点进行组网。不论哪种方式,都对信息发布系统的施工提出了技术方面的要求,应该以系统性的观点,采用跨专业的技术和手段,做好信息发布系统LED显示屏的安装工作。 2、计算机网络系统施工的要点 为适应计算机应用水平的发展,应该推进计算机网络系统对信息管理、信息查询等各种信息服务的建设。应该建立以计算机网络系统为主框架的安防、消防等系统,逐步实现建筑物综合管理系统与智能化建设。计算机网络系统要优化拓扑结构,通过核心交换机直接汇接接入交换机流量,有效减少了故障点个数,充分发挥了高性能路由交换机的强大转发能力,大大增加了整个局域网的可靠性,具有极其优秀的性能价格比。 3、安全防范系统布线施工的要点 安全防范系统是弱电工程综合布线系统中极其重要的组成部分。安全防范系统建设将为整个体系提供多种安全技术防范手段,组成多方式、多技术、分层次的立体安全技术防范网络,既实现在非法活动的初期预警、报警(入侵报警、电视监控等),又实现非法活动进行时的吓阻、完全阻止和现场取证功能。并通过技防与人防的有机结合,为社区和居民创造一个安全、高效的工作环境。全防范系统从空间区域上划分为周边防范区域、公共防范区域、重点防范部位等,系统利用数字多媒体技术、计算机图像处理技术,以及利用数字视频录像及存储技术,以达到主要公共场所和重要部位进行24小时实时监视、录像和报警。要确保安全防范系统的先进性,要使用成熟的信息技术、控制技术和管理决策手段为依托,建设标准高、功能完备的智能化安防体系,该综合安全防护体系由一个多层次、立体化、高度集成现场图像和各类报警、出入口信息等系统构建而成,最终为业主创建和营造出一个“安全、方便、灵活和舒适”的办公环境。 安防防范系统组网方式主流为TCP/IP了,充分考虑整个系统的可扩展性,预留点位只多不少,方便以后扩充! 4.有线电视系统施工的技术要点 有线电视系统应设置主机房,这有利于整个有线电视系统按照数字电视系统构架搭建,有线电视系统采用分配-分支的方式实现,图像清晰度满足4级以上,用户端电平满足64±4dB,信号满足5~860MHZ。采用混合光纤及同轴电缆(HFC)双向式系统把信号放大处理过的地面电缆电视信号采用分支-分配方式传送至用

智能家居弱电布线安装有哪些注意事项

智能家居弱电布线安装有哪些注意事项 弱电电缆其实就是电话线、网络线、有线电视线以及音响线等线缆。而在智能家居当中这些弱电布线的布局一定要到位,那么,智能家居弱电布线安装有哪些注意事项呢?弱电布线工程线缆数量计算又有哪些参考方法呢? 智能家居弱电布线安装有哪些注意事项 一,集中控制。 随着网络和信息时代的到来,一个家庭一般都会安装两部电话或多台计算机。为保证各种线缆的对接质量与维修方便,最好就是为电话线和网络线在家中设计一个集中控制单元。 可以根据网络线进室的位置选择门厅、过道、书房上方等某个地方,设计一个小线盒(形状如电源分线盒),将所有进来的电话线、网络线、有线电视线集中到这个线盒,同时家中每个房间的电话插孔、网络插孔、有线电视插孔的线也必须到达这个线盒,为保证信号质量需要在线盒内加一个电视信号多路分支适配器,如果家中多台计算机,还需备一个网络集线器。 二,预留足够插孔。 考虑到家庭生活的发展和需要,一般客厅、每个卧室都要预留埋设电话线、网络线、有线电视线插孔各1——2个,并且要分布在不同墙面,以便于电器摆设位置的变化。卫生间、厨房也可根据需要考虑是否预留一个电话插孔,餐厅也可考虑是否预留一个预先电视线插孔,以备就餐时看电视用。 三,注意防潮。 插座下边线以距地面30厘米左右为宜。一般来说,这些弱电线缆常常在房顶或地板下布线,所以为了防潮和更换方便,这些线的外面都要加上牢固的套管,并在加上套管前检查线是否有断路或短路。 四,避开强电线。 弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走线应该避开强电线(电源线)。国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。 家庭智能化的实现必须要考虑到各网络设备与布线系统的结合,合理布线,连接各设备,为用户打造一个高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。 弱电布线工程线缆数量计算又有哪些参考方法 一、辅材的计算 1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中; 2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。 3、确定路由的走向;

弱电机房工程环境要求

定义 电子信息机房根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别一般分为A、B、C三类,各类机房具体如下: A类: 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失; 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。 B类: 电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失; 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。 C类: 不属于 A 级或 B 级的电子信息系统机房为 C 级。 系统概述 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,确保计算机设备正常运行的问题,越来越多的被人所重视,计算机设备不同于其他的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。 机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量,接地地线、电磁场和振动等技术要求外,还必须满足机房中工作人员对照明、空气的新鲜度和流动速度、噪音的要求。 机房工程解决方案,大体由以下部分构成:机房装修、配电及UPS、防雷及接地、综合布线、精密空调、新风回风、消防报警、环境监控等。

机房建设要求 A类:对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施。 B类:对计算机机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机机房安全措施。 C类:对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施。 A类机房B类机房C类机房 场地要求有要求有要求无要求 防火要求有要求有要求有要求 内部装修要求有要求无要求 供配电系统要求有要求有要求 空调系统要求有要求有要求 要求有要求有要求 火灾报警及消 防措施 防水要求有要求无要求 防静电要求有要求无要求 防雷击要求有要求无要求 放虫害要求有要求无要求 电磁波防护有要求有要求无要求场地选择

弱电监理控制要点

5.5.5.11弱电工程质量监控措施 弱电系统的基本内涵应是:以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁。因此监理工程师监理内容主要是对各弱电子系统的器材、设备安装和综合布线等的监控,要点是各弱电子系统的功能性指标能否切实达到。 1)施工前预控 (1)检查技术性要求高的工种如:电工、电气焊工等是否提供了有效上岗操作证,对上岗人员的技术素质做到心中有数,保证工程质量。 (2)控制工程洽商。无论系统(子系统)设计方案变更、材料变动、设备选型更改等都要求办理工程洽商,一定要做到先洽商后施工。 (3)对不符合设计及规范要求的材料、线缆、设备、器材,坚决清退出工地,不留隐患。 2)施工中控制 (1)对各子系统的重要部位,监理工程师要加强双控制检查,巡视和旁站相结合,确保工程质量。 (2)监理工程师在巡视和检查中发现施工问题,可以"监理通知书"的形式通知施工方、业主,并监督解决。 (3)对承包单位报来的各项工程报验单,监理工程师都要以施工图纸和规范及施工工艺设计要求认真审查,工程质量不符合要求未经监理工程师签字,不得进行下道工序施工。 (4)认真检查隐蔽工程施工状况,督促施工单位做好隐蔽工程记录。 (5)各子系统的调试、测试及试运行工作,要在监理工程师监督下进行,并按规范要求填写测试报告、试运行记录。 (6)整个施工过程,监理工程师要对承包单位的质量保证体系,三检制度(自检,互检,交接班检),三按制度(按图纸,按工艺,按标准施工)进行监督。 5.5.5.11.1器材、材料的质量监控 1)检查所有进场线缆、器材、设备的型号、规格、数量。无出厂检验证明或与设计不符不得使用。对检验不合格器件要求单独存放,并及时退场。 2)对进场的各种器材的材质、规格、型号进行检查,是否符合设计要求;外表要求光滑、平整,没有变形、断裂的缺陷;预埋的金属线槽、进线盒、接线盒及桥架表面涂层要求均匀、完整,没有变形损坏等缺陷。

弱电工程综合布线施工注意事项

弱电工程综合布线施工注意事项 综合布线系统施工中常出现各种各样的问题,怎么才能解决这种现象呢? 弱电工程的新建、改建和扩建过程中,要涉及设备和线路的安装及相关的质保。线路预埋的科学性、合理性、会对后续工作的开展产生直接的影响,也会影响工程的效益。因此,我们在综合布线施工中要注意以下几个方面的问题。 一、做好预算 工程施工,一般都要先做各种线路材料的预算,这是很重要的一条,是保证施工进度和恰当使用材料的的先决条件。如果在施工过程中缺乏材料误时又误工。严重时还会影响工程质量。 二、施工负责 1.专业钻孔

(1)房内吊顶线的高度≥走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在房间内吊顶线以上6~8厘米之间,同时位置应用最短的距离靠近侧墙。 (2)房内吊顶线的高度<走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在走廊吊顶线以上8~10厘米之间. (3)走廊有吊顶但房内没吊顶这种情况,应该以走廊吊顶线为参照物。就在此线以上8~10厘米之间. (4)碰到吊顶线以上有钢筋混凝土,则钻洞的位置可以在吊顶线以下,但前提钻洞的位置应该在附近需要加以包裹装饰的物体(如:消防管、横梁、水管等)。注意的是不能放在强电附近。 (5)同一楼层的专业钻孔应保持在同一水平面上。

2.开槽 (1)深度:以铺设的PVC管直径为参照物,槽的深度应该是PVC管直径+3厘米,特别注意是主墙深度不能高于墙厚大3分之1。 (2)宽度:最好和PVC管的直径相符,但不能过宽。这样有利于水泥补槽。 (3)走向:槽的走向决定着通信线路的结构,所以槽尽量走最短的距离。 (4)背靠背的房间:特别要注意的是背靠背的房间底盒的位置要对齐。底盒之间的墙必须有合适大小的洞能穿与之相匹配的PVC管来保护线路。 3.壁挂式机柜的安装。 确定位置的位置。机柜安装的要稳、准、正,必须打3个以上膨胀螺丝。根据线路进入的情况决定是否拧开上下2个进线口的挡板。 注意:当挡板的螺丝拧不出时禁止野蛮撬开,否则会导致机柜变形。

弱电智能化机房建设要求参考

弱电智能化机房建设要求 参考 The pony was revised in January 2021

弱电智能化机房建设要求(参考) 一、机房选址: 1、机房尽量避免设在建筑的高层(特别是顶层)和地下室、以及卫生间、茶水间的隔壁或者下层位置。 2、尽量要避开强电配电房,因为强电会对机房设备产生影响。 3、尽量选离弱电井较近的房间,缩短主干到弱电的距离。 4、机房有安全要求,尽量选择走廊的一端,靠近机房的房间尽量作为机房管理人员的办公室。这样可以方便机房区域与普通办公区域进行隔开。 5、选择没有水管通过的房间,如果实在有必须设置套管等多重保护。 6、有适合放精密空调外机的位置。 7、机房整个房间尽量选择周正的房间,对后期整个设备摆放整洁比较重要。 8、机房用电要与普通用电分开,条件允许可以准备多路电源。一般是市电与发电机供电。 9、机房最好在有承重墙的位置,以便于ups电池的摆放。 10、机房面积尽可能预留大一点的房间,便于机器的散热与扩展、维护等。 二、机房建设的需求

首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不 间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑 机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因 此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑 装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的 照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 三、机房房间的设置及面积要求 1、IT数据网络机房一般设有服务器区、终端区、设备区、人员值守区,总面积 应不小于60平方米。 指挥中 心设备 机房一 般设有 服务器 区、监 控值守 区、设 备区、屏幕显示区,总面积应不小于80平方米。

弱电工程看现场应该注意些什么

弱电工程看现场应该注意些什么 智能建筑弱电工程师、数据中心(机房) 弱电施工进场以后在现场需要注意: 弱电施工有相关的标准和规范制约,一个具有资质的弱电施工队也应熟练的掌握。但是在具体到项目上,就会出现一些小问题,这些问题也是弱电施工中的常见问题: 1、弱电施工中,施工单位注重各子系统的使用功能而忽视了感官验收,即可能出现的现象为布线不争气,信息面板排列无序,无标识等现象。 2、弱电施工过程时往往会忽略机柜的安装,机柜的安装应保证平稳、牢固,应按施工图的方针要求进行加固等等,但是实际施工中常常会被忽略。 3、强弱电线缆平行或交叉敷设时,出现其间距小于0.3m的情况,通信线与其他弱电线平行或交叉敷设时,出现其间距小于0.1m的情况,这在规范中是严格禁止的。 4、弱电线缆的布放不平直,产生扭绞、打圈等现象,有的线缆受到外力挤压和损伤。 5、穿越楼层桥架没用防火泥风度或根本不封堵。 6、室外埋地的弱电配管,用PVC管敷设,而弱电施工规范中强调要用钢管敷设。 7、消防弱电,探测器至墙壁、梁边的水平距离出现不足0.5m的情况。 8、机房内活动地板下部的低压电路没有采用铜芯屏蔽导线或铜芯屏蔽电缆,电源线离弱电信号线距离不够,有时有并排敷设的情况。 9、机房内均压环没有接地 10、弱电施工往往忽视主机房专用配电箱内低压电母线上宜装设浪涌吸收装置,浪涌吸收装置必须有国家级检测报告规定。 弱电布线施工注意事项 1、信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。 2、在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。

弱电机房建设实施方案-

前言: 弱电机房和消防控制室的建设一般都是我们系统集成商实施,标准的弱电机房方案到底有哪些?需要从哪里考虑设计呢?本人比较长,建议收藏后仔细研究 正文: 一、机房环境设计指标 环境温、湿度及空气含尘浓度指标 依据相关要求和用户系统的具体情况,本设计的机房环境条件按A级考虑。其设计指标如下:主机房区域(开机时) 温度: 23±1℃ 相对湿度: 40%- 55% 温度变化率:<5℃/h 并不得结露 洁净度:在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,少于18000粒。 二、照度设计指标 主机房平均照度:≥500Lx 功能房间平均照度:≥300Lx 应急照明照度:≥30Lx 疏散照明照度:≥5Lx 三、电气设计指标 供电类别:按一类负荷供电 静电电位:≤1KV 接地电阻:≤1Ω 零地电位差≤1V 三相负荷不平衡度≤20% 四、噪声、电磁干扰、振动指标 电子信息设备停机时,噪声值≤65dB 无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,无线电干扰场强≤126dB 磁场干扰环境场强≤800A/m 地板表面垂直及水平向的振动加速度≤500mm/S2(电子设备停机条件下) 五、主要技术方案和组织实施措施的详细描述 1、土建装修建设方案 ?设计要求 装修需要满足防火、防水、防静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求。 ?地面装修说明 距中心机房地板铺设高度为0.3米,为强弱电管道预留空间。机房地板采用优质600X600全钢耐磨抗静电地板,在支架下边刷导电粘和漆,在地板下边UPS空调等重型设备区域加固,并做散立支撑,分载设备承重问题。 ?吊顶装修说明 数据中心机房所有天花全部采用微孔铝合金金属板吊顶,顶内配套主龙骨,次龙骨,龙骨采用40X4角钢支撑。梁、顶做防尘处理。 ?隔断墙体装修说明

智能弱电】门禁系统的配置和布线规范注意事项

智能弱電門禁系統的配置和佈線規範注意事項門禁, 又稱出入管理控制系統通道管理系統. 是一種管理人員進出的數位化智能管理系統 . 原始的門禁系統概念其實早就在我們生活中。例如:我們家家戶戶都裝了門和鎖,自己家裏的人配了鑰匙,家裏人回來時,無需喊門,直接用鑰匙開門進入。外面的人來訪,屋裏的人聽到敲門的聲音,知道有人來訪了,問:“誰呀?”外面的人回答:“我是***!”裏面的人通過聲音和以往經驗判斷該不該開門。這就是一個原始的門禁概念。萬里長城就是中國古代最大的原始門禁系統。

隨著社會電子化智能程度的深入,現在我們看到的門禁系統依據輸入設備介質和方法的不同可以分為: 密碼門禁系統, 刷卡門禁系統,生物識別門禁系統 密碼門禁系統:通過輸入密碼,系統判斷密碼正確就驅動電鎖,打開門放行。 優點:只需記住密碼,無需攜帶其他介質。成本最低。缺點:速度慢,輸入密碼一般需要好幾秒中,如果進出的人員過多,需要排隊。如果輸入錯誤,還需重新輸入,耗時更長。安全性差,旁邊的人容易通過手勢記住別人的密碼,密碼容易忘記或者洩露。趨勢:密碼門禁使用的場合越來越少了,只在對安全性要求低,成本低,使用不頻繁的場合還在使用。例如:保險櫃。 刷卡門禁系統:根據卡的種類又分為接觸卡門禁系統(磁條卡條碼卡)和非接觸卡(又叫感應卡射頻卡)門禁系統。接觸卡門禁系統由於接觸而是的卡片容易磨損,使用次數不多,卡片容易損壞等,使用的範圍已經越來越少了,只在和銀行卡(磁條卡)有關的場合被使用,例如:銀行VIP通道門禁系統,無人值守取款機門禁系統等局部行業性領域還在使用。非接觸IC卡,由於其耐用性性價比好讀取速度快安全性高等優勢是當前門禁系統的主流。所以,當前很多人就把非接觸IC卡門禁系統簡稱為門禁系統了。 生物識別門禁系統:根據人體生物特徵的不同而識別身份的門禁系統。常見的有:指紋門禁系統(每個人的指紋紋路特徵存在差異性),掌型儀門禁系統(每個人的手掌的骨骼形狀存在差異性)虹膜門禁系

弱电机房工程环境要求

弱电机房工程环境要求 ?定义 电子信息机房根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别一般分为A、B、C三类,各类机房具体如下: A类: 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失; 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。 B类: 电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失; 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。 C类: 不属于A 级或B 级的电子信息系统机房为C 级。 ?系统概述 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,确保计算机设备正常运行的问题,越来越多的被人所重视,计算机设备不同于其他的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。 机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量,接地地线、电磁场和振动等技术要求外,还必须满足机房中工作人员对照明、空气的新鲜度和流动速度、噪音的要求。 机房工程解决方案,大体由以下部分构成:机房装修、配电及UPS、防雷及接地、综合布线、精密空调、新风回风、消防报警、环境

监控等。

?机房建设要求 A类:对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施。 B类:对计算机机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机机房安全措施。 C类:对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施。

●场地选择 B类机房 应避开易发生火灾危险程度高的地方 应避开有害气体来源及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方 应避开低洼、潮湿、落雷区域和地震频繁的地方 应避开强振动源和强噪音源 应避开强电磁场的干扰 应避开设在建筑物的高层或地下室及引水设备的下层或隔壁应避开重盐要害地区 C类机房或参照B类机房各条执行 A类机房如B类机房,还应将其置于建筑物的安全区域 ●防火要求 A类机房的耐火等级应符合GB50016《建筑设计防火规范》中规定的一类耐火等级 B类机房的耐火等级应符合GB50016《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等级 C类机房的耐火等级应符合GB50016《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等级 ●内部装修 机房装修材料采用难燃材料和非燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、扛静电等。 ●吊顶

弱电机房工程操作规范

九、弱电机房工程操作规程 1 目的 为强调建筑弱电系统中弱电机房电源、环境、防雷及接地系统的重要性,围绕着智能建筑系统中心所在地——弱电主机房的建设需要,突出电源、接地与环境的质量验收。 2 范围 适合于公司所有机房建设的安装,实施与验收工作。 3程序要求 3.1施工准备 (1)施工单位在进场前应进行技术准备,熟悉设计图纸和现场情况,在设计单位进行设计交底时,针对发现的问题与设计单位探讨解决方案。在问题基本解决的条件下,编写施工组织设计,并针对工程中的重点和难点,认真编写施工方案。 3.2工程实施 (1)当机房使用机房专用空调进行制冷,并采用地板下送风时,地板高度宜大于等于400mm;当地板下只用于电缆敷设时,地板高度宜大于等于250mm。 当电缆敷设在活动地板下时,为避免电缆移动导致地面起尘或划破电缆,地面和四壁应平整而耐磨;当同时兼作空调静压箱时,为保证空气的含尘浓度,地面和四壁应选用不易起尘和积灰、易于清洁、且具有表面静电耗散性能的饰面涂料。 (2)为使机房内安装的电气设备美观和便于使用,提出了同类电气设备安装高度应一致的要求。对于其它电气设备的安装高度也宜保持一致。各类电气插座,无论是电气插座还是信息插座、电视插座,安装高度也应保持一致,且安装高度要便于使用并符合设计要求。 安装工作面除墙面外,还有地面、地板面和桌面等。 在吊顶等隐蔽空间内安装的电气装置应考虑便于以后的维修。在不便拆卸的顶板、墙板等隐蔽处的电气装置附近应留有检查口、维修通道和维修空间。检查口和通道的尺寸应满足维修人员进出的需求。 对接入电源箱、柜电缆的弯曲半径提出限定要求的目的就是避免箱、柜内部设备和器件及电缆本身受额外应力,影响安装工程质量,有时甚至会损坏设备、器件和电缆。 蓄电池的种类有很多,对于铅酸电池一类含有腐蚀性液体的电池,在安装时要格外小心,应配戴防护装具,以免在腐蚀性液体泄漏时对安装人员造成伤害或对设备、装置造成损坏。蓄电池组的重量很大,在摆放时要充分考虑该处楼板的承重问题,否则可能造成严重的事故。 电源线的捆扎固定,既要考虑电源线的散热和自重问题,也要考虑对电源箱、柜内部的电气设备及装置带来的额外应力问题,还要考虑便于事后的维护。 (3)浪涌保护器有火花间隙型保护器(B级)和基于压敏电阻类型的保护器(C、D级)等几种,它们的性能各不相同,所以安装时一般都是多级并联配合使用的,B级在前,C、D级在后。当由雷电形成一个浪涌过电压时,浪涌保护器(B级)会首先响应,将大部分高能量的电流通过接地线泻入大地,以避免由于过载而使其后的C、D

弱电项目施工标准及其技术要求

一、弱电管、线、槽施工标准及要求 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求 板槽安装及注意事项 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。

线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 二.电缆桥架的安装 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 电缆桥架安装必须横平竖直。 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。

桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 三.线管的敷设 1.视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2.金属管的加工要求: 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 现场加工应符合下列要求: 为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。

弱电施工流程和规范

(一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标

准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段 本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收 弱是安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。

弱电工程综合布线施工注意事项

弱电工程综合布线施工注意事项 弱电工程的新建、改建和扩建过程中,要涉及设备和线路的安装及相关的质保。线路预埋的科学性、合理性、会对后续工作的开展产生直接的影响,也会影响工程的效益。因此,我们要注意以下几个方面的问题。 一、做好预算,材料必须跟上工程的进度 工程施工,一般都要先做各种线路材料的预算,这是很重要的一条,是保证施工进度和恰当使用材料的的先决条件。如果在施工过程中缺乏材料误时又误工。严重时还会影响工程质量。 二. 施工中认真负责,精益求精 (适用于非预埋线管或者预埋线管出现问题后重新开槽布管的方式) 1.专业钻孔 (1).房内吊顶线的高度≥走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在房间内吊顶线以上6~8厘米之间,同时位置应用最短的距离靠近侧墙。 (2).房内吊顶线的高度< 走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在走廊吊顶线以上8~10厘米之间. (3).走廊有吊顶但房内没吊顶这种情况,应该以走廊吊顶线为参照物。就在此线以上8~10厘米之间. (4).碰到吊顶线以上有钢筋混凝土,则钻洞的位置可以在吊顶线以下,但前提钻洞的位置应该在附近需要加以包裹装饰的物体(如:消防管、横梁、水管等)。注意的是不能放 在强电附近。 (5).同一楼层的专业钻孔应保持在同一水平面上。 2.开槽 (1).深度:以铺设的PVC管直径为参照物,槽的深度应该是PVC管直径+3厘米,特别注意是主墙深度不能高于墙厚大3分之1. (2).宽度:最好和PVC管的直径相符,但不能过宽。这样有利于水泥补槽。 (3).走向:槽的走向决定着通信线路的结构,所以槽尽量走最短的距离。 (4).背靠背的房间:特别要注意的是背靠背的房间底盒的位置要对齐。底盒之间的墙必须有合适大小的洞能穿与之相匹配的PVC管来保护线路。 3.壁挂式机柜的安装。