文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 湿式电除尘升压方案

湿式电除尘升压方案

湿式电除尘升压方案
湿式电除尘升压方案

华电滕州新源热电有限公司1#机组湿式电除尘器工程

空载干态升压技术方案

编制:

审核:

批准:

青岛华拓科技股份有限公司

上海洁昊环保设备有限公司

2015年3月

目录

1 工程概况 (3)

1.1工程概况 (3)

1.2工程量统计 (3)

1.3施工工期 (3)

2 编制依据 (4)

3 作业前的条件和准备 (4)

3.1技术准备 (4)

3.2作业人员 (5)

3.3 作业工机具 (5)

3.4材料和设备 (6)

3.5安全器具 (6)

3.6工序交接 (6)

4 作业程序和方法 (6)

4.1施工方案 (6)

4.2施工工艺流程 (6)

4.3施工方法和要求 (6)

5 保证工期的措施 (9)

5.1影响工程进度的主要因素 (9)

5.2保证工期工程措施 (9)

6 . 技术经济分析 (10)

7 质量控制点的设置和质量通病的预防 (10)

7.1质量目标 (10)

7.2质量保证措施 (10)

7.3质量通病及预防措施 (10)

7.4作业过程中控制点的设置 (10)

7.5质量标准及要求 (11)

8 作业的安全要求和环境条件 (11)

8.1作业的安全要求 (11)

8.2作业的环境要求 (11)

8.3作业的安全危害因素辨识和控制 (12)

8.4作业的环境因素辨识和控制 (12)

9 附录 (12)

1号机组湿式电除尘器空载干态升压技术方案

1工程概况

1.1工程概况

滕州新源热电有限公司1#机组湿式电除尘器工程,电除尘器是由上海洁昊环保设备有限公司设计制造的单室三电场湿式电除尘器。安装于二级吸收塔顶部,用于净化脱硫后含尘湿态烟气,使烟气排放指标符合环保要求。

静电除尘器本体部分结构主要包括:烟气进出口系统、电晕极系统、收尘极系统、壳体、喷淋系统、冲洗系统、热风系统、楼梯平台等。

1.2 主要电气设备统计

主要电气设备统计表

序号名称及规格单位数量备注

1 硅整流变压器 3 台

2 高压控制柜

3 面

3 高压隔离开关箱 3 个

4 电场 3 个

1.3 施工工期

电除尘空载升压大概需要:2天。

2编制依据

序号资料名称编号

1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》

2 《火电工程启动调试工作规定》附件第三篇

3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》3.4,5.4,6.4,7.4的有关规定

4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

5 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》GB50150-2006

6 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)及其条文解释》DL408-91

7 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

8 《电力系统继电保护及电网安全自动装置反事故措施要点》

9 《火电工程厂用受电前质量监督检查典型大纲》

10 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

11 设备制造厂供货资料及有关设计图纸、说明书

3作业前的条件和准备

3.1 技术准备

3.1.1 电除尘器本体设备及系统安装结束,工艺、质量等符合制造厂和设计要求。安装记录及技术资料齐全并以文件包形式提供。

3.1.2 所有高压电瓷产品安装前都已进行了耐压试验,并合格。各部件擦洗清理干净,绝缘子室无积水,电场内无杂物留剩,电厂绝缘合格。

3.1.3 电除尘器封闭前,施工负责人应作最后一次检查,确认电场内已无杂物,全部人员撤离电场后,封闭人孔门,并悬挂“有电危险”的标志。

3.1.4 确认高低压电气设备经过调试符合要求,高压电缆经过耐压试验合格。电气回路连接正确。高压控制柜已经过通电检查和调整,远方及就地操作灵活可靠,动作指示正确。

3.1.5 电除尘器本体及整流变、高压控制柜等设备工作接地及保护接地系统的可靠性,测定设备接地电阻必须小于2Ω。

3.1.6 用2500V摇表测量各电场正负及绝缘电阻,可通过高压电缆进行测量。

3.1.7 充分落实试验安全,对人孔门和高压引入隔离开关进行重点检查。尽量避免雨天、雾天、大风天进行试验。

3.1.8 整流变压器经验收合格,具备投运条件。

3.1.9 除尘热风系统连续运行2小时以上。

3.1.10 除尘变压器已投运,400V低压侧母排已经正常投运。

3.2 作业人员

序号作业人

员工种

数量资质要求资格

1 技术员 1 能够审清本项目施工图纸,领会设计思想,掌握施

工工艺,熟悉施工质量和安全、环境要求。对施工

项目进行技术、安全交底,做好施工过程控制,配

合班长进行施工验收工作。

助工及以

2 班长 1 熟悉本项施工的工艺流程,能有效的组织施工人员

按照技术措施的要求进行施工,负责班组施工质量

和安全、环境工作。

高级工

3 测量工 1 经过培训持证

4 安全员 1 全面负责本项目安装工作的安全,深入施工现场一

线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防

患措施,有权责令先停止工作,并立即研究处理。

做好事故的调查,分析和处理工作。

持证

5 质检员 1 全面负责本项目安装工作的质量,深入施工现场一

线,及时发现施工质量存在的问题,督促采取整改

措施,并负责复检,确保施工质量达到规范和验标

的标准。

持证

6 试验人员 6 经过培训持证3.3 作业工机具

序号名称规格单位数量备注

1 静电电压表100kV 台 1

2 兆欧表2500V 块 1

3.4材料和设备

序号名称规格单位数量备注

1 工具袋个 2

2 手电筒个 1

3 高能对机对 1

4 常用电具套 1

3.5安全器具

序号名称规格单位数量备注

1 安全带条 3

2 警戒绳条若干

3.6工序交接

3.6.1屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏,室内无积水、杂物。

3.6.2电除尘器本体设备及系统安装结束,工艺、质量等符合制造厂和设计要求。

3.6.3 所有高压电瓷产品安装前都已进行了耐压试验,并合格。各部件擦洗清理干净,绝缘子室无积水,电场内无杂物留剩,电厂绝缘合格。

4作业程序和方法

4.1施工方案

4.1.1 检查电除尘器本体的安装质量,主要是电除尘器极板、极线、框架等部件的安装精度,以便进行调整。

4.1.2 考核电除尘器所有高压绝缘部件的耐压情况,看其是否符合要求,同时检查输出电流不超过额定值2A时,空载闪络电压能否达到72kV的要求。

4.1.3 对高压整流及控制设备进行检查和调整,使其符合电除尘器的运行要求,同时测量后电场板、线电流密度、电场击穿电压值,并对测量回路表计进行校核。

4.2 评定标准

4.2.1 电场空载击穿电压,受空气湿度、温度、电场面积大小等因素影响,一般能力为:空气湿度大,则耐压值低;空气温度低,则耐压值高;海拔高度高,则耐压值低;电场面积大,则耐压值低。

4.3施工工艺流程

4.3.1 热风机组启动

4.3.2电除尘器高压电源供电装置通电试验

4.3.3保护功能试验

4.3.4静态空电场升压试验

4.4施工方法及要求

4.4.1热风机组启动

4.4.1.1接入主回路电源,合上主回路开关。

4.4.1.2 确认热风机组出口挡板门开启,点动启动热风风机

4.4.1.3 确认加热器启动,检查出口温度,使热风温度控制在80~120℃之间。

4.4.2电除尘器高压电源供电装置通电试验

4.4.2.1 断开主回路开关,切断主回路电源。确认电除尘器内及高压硅整流器附近无人。4.4.2.2 将隔离开关接入电场位置。

4.4.2.3 接入主回路电源,合上主回路开关。

4.4.2.4 按控制器运行键,使设备处于运行状态。

4.4.2.5 检查一次电压、一次电流、二次电压、二次电流表的指示,当导通角变化时,这些指示值应同步变化。

4.4.2.6 检查控制器显示的二次电压、二次电流值与二次表头指示值对应关系,通过调整偏差应不大于5%。

4.4.2.7 检查二次电压和二次电流(当电场无闪络时),当导通角最大时,二次电压或二次电流值应能达到额定值。

4.4.3 保护功能试验

4.4.3.1 二次开路保护

4.4.3.1.1 断开主回路开关,切断主回路电源。

4.4.3.1.2 将隔离开关切到开路位置。

4.4.3.1.3 接入主回路电源,合上主回路开关。

4.4.3.1.4 按控制器运行键,使设备处于运行状态。

4.4.3.1.5 检查高压控制柜上一次电压、一次电流、二次电压、二次电流指示值。正常时,一次电流、二次电流应接近于0,二次电压应达到70kV左右,延时一段时间,高压控制柜应能起二次开路保护跳闸。

4.4.3.2 临界油温报警

当整流变压器的油温大于75℃小于85℃时,控制器应能发出临界油温报警。

4.4.3.3 危险油温报警

当整流变压器的油温大于85℃时,控制器应能发出危险油温报警跳闸。

4.4.3.4 轻瓦斯报警

当整流变压器的气体断路器轻瓦斯信号动作时,控制器应能发出轻瓦斯报警。

4.4.3.5 重瓦斯保护

当整流变压器的气体断路器重瓦斯信号动作时,控制器应能发出重瓦斯保护跳闸。

4.4.4静态空电场升压试验

4.4.4.1引风机不运行,电场处于静止状态、无烟气通入情况下进行。

4.4.4.2 静态空电场升压试验前,加热器须投上。

4.4.4.3 电除尘器封闭全部人孔门,并悬挂“运行”安全标志牌。

4.4.4.4 静态空电场升压试验,从末级电场开始,逐级往前进行。

4.4.4.5 确认已断开主回路开关,切断主回路电源。

4.4.4.6 在电除尘器整流变高压侧临时安装静电电压表。

4.4.4.7 经现场指挥人员指挥,将隔离开关切到电场位置。

4.4.4.8 接入主回路电源,合上主回路开关。

4.4.4.9 按控制器运行键,使设备处于运行状态。

4.4.4.10 操作控制器面板开关,升压至额定电压,以静电电压表为准校对控制器面板上的二次电压指示值。同时根据反馈电阻的电压将校准二次电流表。表计校验完成后,降下电场电压,断开主回路开关,断开隔离刀闸,整流变输出接地,拆除静电电压表。恢复整流变输出及隔离刀闸,对Ⅰ电场进行单台变压器升压,监视控制柜二次电流表升至额定值为止,做好记录。

对其他电场单台变压器升压操作同Ⅰ电场。

4.4.4.11 操作控制器面板开关时,当电流不为0时,二次电压每变化5kV,记录一组二次电压、二次电流数据。当二次电压或二次电流达到整定值时,试验结束。

4.4.4.12 试验时测定各电场起晕、闪络时的电压、电流值。测定各电场不同电压下的电流值。5保证工期的措施

5.1 影响工程进度的主要因素

电除尘电气设备一次、二次设备安装进度,二次接线进度等。

5.2 保证工期的措施

空载升压前做好各种准备工作,升压时各个相关专业相互配合并及时通知厂家到现场配合,保证人身、设备安全,保证工程进度。

6技术经济分析

6.1根据工程要求合理安排人员配置,避免出现窝工、待工的现象发生。

6.2合理安排调试工器具避免耽误其他工作。

7质量控制点的设置和质量通病预防

7.1 质量目标

7.1.1 在电除尘器升压过程中,应做到除尘器工作正常,各电场升压正常。

7.1.2 各整流变工作正常,无漏油、超温现象。

7.1.3 电除尘器高压电源供电装置工作正常,各保护功能正确。

7.1.4 电除尘控制回路、信号指示、报警正确。

7.2 质量保证措施

7.2.1升压操作由高压控制装置厂家现场服务人员负责,除尘器本体观测由除尘器厂家人员负责。

7.2.2整个试验过程由试运领导小组统一指挥协调。

7.2.3监理公司负责调试措施的审查,对试验的全过程进行监控,负责本次调试设备的质量监督检查工作及过程进行监控,对试验的全过程进行监理。

7.2.4调试单位负责制定试验方案并组织实施。

7.2.5安装单位负责试验中的巡回检查、维护、检修及时消缺。

7.2.6各工地相互配合保证电除尘空载升压按期高效优质圆满完工。

7.3 质量通病及预防措施

7.3.1电除尘本体内部有杂物导致升压时局部放电。

7.4.2电除尘空载升压前,要先进行整流变的空载升压,确认合格后方可带电除尘本体。电除尘本体以及其他原件要提前做全面检查并测试绝缘,绝缘合格,各中准备工作都已就绪方可做升压试验。

7.4 作业过程中控制点的设置

施工过程质量控制点

序号控制点设置检验要求控制方式备注

1 整流变压器检查符合规程规定S

2 盘柜二次接线检查符合设计要求W

3 电缆绝缘检查符合规程规定W

4 升压时安全距离安全距离符合要求H

5 单体试验符合试验规程R

6 电除尘升压试验达到产品规定S

(R记录确认点、W见证点、H停工待检点、S连续监视监护)

7.5质量标准及要求

单体试验、电缆绝缘检查,符合规程规定;盘柜二次接线检查符合设计要求;电除尘升压试验达到产品规定。

8作业的安全要求和环境条件

8.1作业的安全要求

8.1.1 经联合检查现场满足调试条件。

8.1.2 从申请带电试验操作开始,进入除尘变400V开关室的人员,均应认为该部分已带电,任何人不得随便接触带电设备。

8.1.3 对一次设备充电时,现场应有专职人员监视和检查,发现异常必须停止试验,待查明原因及处理后继续进行试验。

8.1.4 试验必须服从统一指挥,试验人员不得随意改变作业程序,如需更改,应与指挥人员联系,获得同意后由指挥人员发令才能操作。

8.1.5 已带电设备做好标记,带电设备与施工设备之间必须有隔离,并挂上警示牌。

8.1.6 静态空电场升压试验时必须派专人监视高压整流变压器有无异常。

8.1.7 静电电压表设备外壳必须可靠接地,高压试验区域必须有效隔离,并用红白安全带围起。

8.1.8 电除尘升压试验区域内,派保安人员值班,无关人员谢绝入内。

8.1.9 一人操作,一人监护。

8.1.10 保持消防设施良好、齐全,消防器材摆放位置合理,防火标志醒目,相关消防、保8.2 作业的环境要求

8.2.1临时用电的电气设备布线要整齐。

8.2.2在施工现场,所用的工机具及设备材料要摆放整齐,剩余的废料要及时回收清理,做到“工完料净场地清”。

8.3施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表(见附表1)

8.4危险源辨识、风险评价和风险控制措施清单(见附表2)

8.5环境因素辨识、评价和控制措施清单(见附表3)

9附录

附表1 施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表工程名称:1号机组湿式电除尘空载升压调试工程

序号危险点和环境因素

描述

拟采用的风险控制技术措施

监督管理

措施

1 一、场地和环境

1. 试验时有高压电

试验现场周围设警戒绳,非工作人员禁止

入内,设监护人

S

2.施工现场照明不足安装合格照明灯具并能投入使用R

3.电源线有破损漏电

电源线绝缘必须良好,无破损,不接近热

S 4施工区域未配备消

防器材

在施工区域醒目处备好足够的灭火器材,

并挂“电气专用,禁止挪用”警示牌

2. 二.作业和人员

1试验纪录不完整工作时集中注意力,严格按照措施试验W 2没有注意对环境的

保护

施工时要及时回收固体废弃物,坚持文明

施工,做到“工完、料净、场地清”

3缘测试后不充分放

测试后用接地线充分放电

3 三、使用工机具

1使用移动电源线轴检查电缆完好,配置完好的漏电保护器2没有正确使用仪器严格安仪器使用说明书使用

3试验设备没可靠接

试验接线接好后,由专人检查确认无误

危险点和环境因素描述:按本工程特点确定(一)厂地和环境(二)作业和人员(三)机械和工具;可能产生的危险因素和环境因素监督管理措施:包括(一)确定监督控制办法—R 记录确认点;W 见证点;H 停工待检点;S 连续监视监护;(二)规定监督控制责任—班组、专业队、项目部。

附录2 危险源辨识、风险评价和风险控制措施清单

序号生产、经营活

风险因素

可能导致

的事故

作业条件风险性评

风险

级别

控制措施备注

L E C D

1 电除尘空载

升压

高压柜外壳带

人员伤亡 6 1 15 90 3

试验现场周围设警戒绳,非工作人员禁止入内,

设监护人。

2 高压整流变

压器带电

变压器漏油引

起爆炸

造成火灾设

备损坏及人

员伤亡

6 1 15 90 3 试验前设备可靠接地。由专人检查确认。

3 测试各电场

电压及电流

二次短路

设备损坏

人员伤亡

6 1 15 90 3 试验前确认电源完好并有漏电保护器

4 控制器保护

功能检查

误操作、误碰造

成事故

人身伤害 6 1 1 6 1 测试后用接地线充分放电

措施名称:1#机组湿式电除尘空载升压技术方案第13页共13页

附录3

环境因素辨识、评价和控制措施清单

序号生产、

经营活

环境

因素

可能导致的

环境影响

环境影响的评价影响程度控制措施备注

a b c d e f g h M M1

1 试验废物管

试验过程中

产生的废料

对环境产生

影响。

3 2 2 1 2 2 1 1 12 2 轻微

现场施工过程中产生的废料要

及时清理回收。

措施名称:1#机组湿式电除尘空载升压技术方案第13页共13页

湿式静电除尘器技术方案 Word

354管湿式静电除尘除雾器 技术方案 日期:二0一七年五月 1.总则 1.1 本技术方案适用于项目湿式静电除尘除雾器工程。 1.2本技术方案对湿式静电除尘工程设备及工艺系统的功能、设计、结构、性能、安装和试验、验收等方面提出技术要求。 1.3承包方提供全套的烟气湿式静电除尘装置工艺系统,其范围包括:湿式静电除尘装置的设计、内外部组件设备、配套电控设备的供货、安装、调试、168h满负荷试运行等。 1.4承包方配合发包方接受环保、安全、消防等主管部门进行的审核、竣工验收等工作。 1.5 承包方必须应熟悉湿式静电除尘与湿法脱硫工艺。 1.6本技术方案提出的是最低限度的要求,并没有对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。承包方应保证提供符合本技术协议、规范和有关最新工业标准的产品,并满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求,安全设施配置符合《中华人民共和国电力行业标准DL / T 1123—2009》的要求。 2工程概况及设计条件 2.1工程概况 2.1.1:

2.1.2本工程范围:湿式静电除尘除雾系统正常运行所必需具备的工艺系统设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装(含设计、施工)、调试、试验及检查、试运行、考核与环保验收、消缺、培训和最终交付投产等。 2.2湿法脱硫后烟气指标 承包方提供设备及工艺的设计、制造、施工,符合国家有关标准,这些标准和规范至少包括: 燃煤电厂电除尘器 DL/T514-2004 火电施工质量验收及评定标准 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50150 高压静电除尘用整流设备 JB/T9688-1999

电除尘器检修期间的安全措施及注意事项定稿版

电除尘器检修期间的安全措施及注意事项精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

电除尘器检修期间的安全措施及注意事项 电除尘器检修期间的安全措施及注意事项 1)严格按照有关安全工作规程办理好各种工作手续,完成各项安全措施。并经工作许可人及检修负责人批准后,方可进入检修现场,开展检修工作。 2)在除尘器内部及外部高空检修作业按有关规定执行。 3)除尘器内部检修需在停炉后进行自然冷却或通风冷却、除尘器出口温度降至50℃以下,排除电除尘器内的残余气体后进行。在除尘器内部检修过程中应始终保持良好的通风状态。 4)进入电除尘器电场内部检修前,必须将高压隔离开关置于接地位置,用接地线对高压硅整流变压器输出端电场进行放电,每个供电区集尘极均应做好接地措施,以防电场有残余静电。进入电场检修时,为防止意外事故发生,必须临时增加附加接地线,即在明显位置把放电极系统同收尘极系统用金属材料(断面积大于10mm2)连接进行短路接地保护,且每一供电区设一个接地线。注意在检修完后拆除。 5)进入电除尘器电场内部检修前,电除尘器各加热系统解列,停止全部转动设备并停电,检修期间严格执行停、送电操作制度。 6)进入电除尘器电场内部检修前,在控制盘醒目处挂“电场内有人工作”的标示牌。 7)进入电除尘器电场内部检修前,各个电场灰斗内应无存灰。 8)进入电除尘器电场内部检修,至少应有两人,其中一人负责监护,电除尘器人孔门外部另安排一人负责接应。 9)检修用的照明电压不大于12V,电焊线不应有漏放电处。 10)除尘器内部检修完毕后,清理检修时的杂物及临时焊接部件,并且不能留有尖角、毛刺,检修工具不得丢弃在除尘器内部。

电除尘器试验报告

电除尘器空载通电升压试验报告 江苏维尔思环境工程有限公司

电除尘器空载通电试验报告 一.日期: 二.工程名称: 三.设备型号及主要技术参数: 1.电除尘器型号: 2.烟气流通面积: 3.同极距: 4.阳极板形式: 5.阴极板形式: 6.设计除尘器效率: 7.高压电源型号: 四.试验目的: 为了确认电场工况下正常运行,检验电气控制部分施工质量,检验电缆及电瓷件的绝缘性能,检验电气控制性能及电气元件的可靠性。 五.试验条件: 1.应确认电场已安装调整合格,电场内无杂物剩留,电场绝缘合格; 2.应确认电气线路施工正确,每一个子系统正确到位,升压变压器单项试验合格;

3.复查设备工作接地及保护接地的可靠性,测定设备接地电阻必须符合设计要求; 4.充分落实试验安全问题,对人孔门和高压引入隔离开关进行重点监察,尽量避免雨天,雾天,大风天气进行试验。 六.试验程序 1.组织试验有关人员和安全监察人员。 2.准备测试仪器,仪表,电工工具及通讯工具。 3.确定试验总指挥统一指挥,明确个人职责。 4.在试验中,记录各项试验数据及现象。 5.按照电除尘器行业标准进行确认或进一步完善复试。 七.实验目的 空电场升压试验:振打系统不投运,引风机不运行,电场处于静止状态,无烟气通入情况下进行静态空电场升压试验。 八.试验内容 1.测定各电场起晕,闪络时的电压,电流值。 2.测定各电场不同电压下的电流值,绘制伏安特性曲线。 九.试验记录

1.接地电阻(单位Ω) 位置 数值 2.电场绝缘阻值(单位MΩ) 电场位置一室一 电场 一室二 电场 一室三 电场 一室四 电场 数值 电场位置二室一 电场 二室二 电场 二室三 电场 二室四 电场 数值 3.升压记录及福安特性曲线(见附表) 4.试验结论(具体要求参照电除尘器空载通电升压试验方法Q/FHK22-2001标准执行):

湿式电除尘器技术规范65

湿式电除尘器技术规范 一、总则 本协议书适用于潍坊恒联浆纸有限公司3、4#锅炉石灰石石膏法脱硫塔后配套湿式电除尘器工程,它提出了湿式电除尘器的本体及其电气设备、辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术规范。 在本协议书中提出了技术的说明,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方提供一套满足规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,满足相应要求。 卖方执行本协议书所列标准。有不一致时,按较高标准执行。 设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中,卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。 卖方提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同容量机组合同设备制造、运行的成功经验。 合同签订之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求。 卖方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。卖方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 若本技术规范各附件前后有不一致的地方,以有利于设备安全运行、工程质量为原则,由买方确认。 工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位均采用法定计量单位。 卖方提供给买方的所有技术文件、资料和图纸(包括国外的技术文件、资料和图纸)均用中文编写。如用其他语言,买方将拒绝接受。 二、工程概况 潍坊恒联纸浆有限公司3、4#(2×75t/h)锅炉分别采用电袋除尘器和三电场电除尘器,烟气由除尘器进入引风机后汇总进入一台石灰石石膏法脱硫塔,由于炉外湿法脱硫自身的特点,造成烟气中携带部分水分、气溶胶、脱硫浆液、盐分等物质,致使烟尘排放浓度超标。 在不改变原有设备的情况下,在脱硫塔后引风机前新增一台湿式静电除尘器。湿式电除

电除尘新增电场安装安全措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电除尘新增电场安装安全措施 (通用版)

电除尘新增电场安装安全措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、施工前施工技术负责人仔细阅读设备设计图纸和相关资料掌握其结构特点和技术要求,编制施工组织设计,并向施工人员作好安全技术交底。 二、所有参加安装作业人员必须通过三级安全教育,尤其要抓好刚参加工作人员的安全思想教育,提高自我保护的安全能力,安全工作齐抓共管。 三、进入施工现场,需戴好安全帽,并系好帽带,2米以上高处作业必须系好安全带,并正确将安全带挂在上方牢固可靠的地方。 四、钢支架安装前将柱上部两侧画好中心线,用油漆笔作记号并打上洋铳眼。柱子安装就位后用缆风绳将其拉紧,防止偏斜并用经纬仪测量其垂直度,其垂直度偏差应小于5mm,用缆风绳上的倒链调节柱子的垂直度。 五、钢支架吊装时注意钢立柱吊装后易发生倾斜,必须缆风绳将其拉紧防止偏斜。

六、底梁每个空格内安装一个灰斗,由于灰斗体积较大,制造厂散件供货现场组装,接口对角线误差小于±10mm,灰斗上下口中心轴线垂直度偏差小于10mm。焊接后,做渗油试验,合格后进行吊装。 七、灰斗组合时易发生单片滑倒,滑倒的侧板及落物容易伤人,组装时侧板一定要加固支撑。 八、灰斗就位后易从灰斗内向下落物,吊装前应将灰斗底部用钢板临时封闭好。 九、壳体的安装可采取单立柱吊装找正后进行侧墙板的安装。利用经纬仪找正立柱的垂直度,用倒链葫芦将缆风绳拉紧。 十、壳体安装时需注意墙板吊装时易滑落,故在吊装墙板时焊接好吊装所需的吊耳,经起重工检查确认无误后起吊。 十一、高空作业必须注意预防高空坠落、坠物,应搭设好临时脚手架,施工人员系好安全带,并配置工具包。 十二、起吊物体前,须对起重机械的安全装置和其他安全设施进行检查,确认在正常工作状态时才能开工,要根据吊物的重量配置相应索具,吊钩位置应使吊物中心平衡,严禁歪拉斜吊,吊物下不允许人员走动。吊车司机在信号不明确时不能动作,起吊物体须有专业人员指挥,信号明确,措施严密,操作人员必须集中思想听从指挥。

湿式除尘器工作原理

湿式除尘器工作原理 所有湿式除尘器的基本原理都是让液滴和相对较小的尘粒相接触/结合产生容易捕集的较大颗粒。在这个过程中,尘粒通过几种方法长成大的颗粒。这些方法包括较大的液滴把尘粒结合起来,尘粒吸收水分从而质量(或密度)增加,或者除尘器中较低温度下可凝结性粒子的形成和增大。 在所有上述微粒成长方法中,第一种方法是目前为止最具意义的一种捕集方法,实际应用于大多数湿式除尘器中。 1惯性撞击() 如果微粒分散于流动气体中,当流动气体遇到障碍物,惯性将使微粒突破绕障碍流动的气体流,其中一部分微粒将撞击到障碍物上。这种事件发生的可能性依赖于几个变数,尤其是微粒具有的惯性大小和障碍物的尺寸大小(在湿式除尘器中,障碍物就是液滴)。在除尘器中,惯性撞击发生在粉尘颗粒和相对较大的液滴之间。最常用的产生惯性撞击的机械设备如图1所示。图1中尘粒和水滴存在于移动的气体流中。混合物进入收缩段,横断面积减小从而气体的流动速度增加。相对较大的液滴需要一些时间加速,而小的颗粒不需要(根据物质的相对惯性)。因此在这一阶段,粉尘颗粒将由于惯性冲撞与移动较慢的水滴发生撞击。混合物接着经过喉道进入扩散段。和在收缩段的过程相反,随着横断面积的增加,气体流速减慢小颗粒运动速度也随之减慢。液滴则由于较大的质量和惯性会保持较高的速度并且赶上并撞击粉尘颗粒。这种收缩喉管和发散段的设计通常称为除尘器的文丘里管段或者接触器段。 虽然使用文丘里管是最通常的惯性撞击湿法除尘,也可以使用其它的方法。其中的一种方法是使用各种不同设计(如并流(同向流),逆流(逆向流),错流等)的喷雾塔。这些除尘器有效应用于各种能在较低能耗下获得所需的捕集效率的场合,通常是粉尘颗粒较大或者除尘效率要求较低的情况下。1 2拦截 如果小颗粒在流体中围绕障碍物移动,它将可能由于颗粒的相对大的物理尺寸与障碍物接触。这也会发生在粉尘颗粒和液滴的相对运动中。 3扩散 空气动力学粒径小于0.3μm(比重为1)的小颗粒主要通过扩散捕集,因为它们质量小不大可能发生惯性撞击,且物理尺寸小不容易被拦截。微小颗粒从高浓度区域向低浓度区域移动的过程称为扩散。扩散主要是布朗运动的结果,布朗运动即微小颗粒在周围气体分子和其他微粒碰撞下的无规则自由运动。当这些微粒被捕集到一个液滴里面,液滴邻近区域的微粒浓度降低,其他微粒又一次从高浓度区域向液滴邻近区域低浓度区域移动。 4冷凝

电除尘升压措施

电除尘升压措施(1) 一、电除尘电场升压目的: 电除尘要达到预期效果,必须有良好的安装质量,而电气安装后的调试升压工作是校验和保证安装质量的必不可少的手段,其工作内容包括: 1、电除尘设备元件的检查与试验。 2、电除尘低压控制回路的检查与调试。 3、电除尘高压控制回路的检查与调试。 4、电除尘器电加热的通电调试。 5、电除尘阴阳振打电机的通电调试。 6、电除尘电场升压调试 二、电除尘设备元件的检查与试验 1、检查高压网络主绝缘部件,如:高压隔离开关、阴极悬吊绝缘瓷套、阴极绝缘瓷套、穿墙套管等均需经耐压试验合格。用2500V兆欧表测量高压网络,在绝缘件末受污染前其绝缘电阻值应在1000兆欧以上。 2、高压硅整流变压器在升压调试前,检查整流变压器的瓦斯继电器应进行排气。 3、检查高压隔离开关应操作灵便,准确到位,带有辅助接点的设备,接点分合灵活。 4、检查电缆头制作完好,外观无损伤。 5、高压硅整流变压器升压前调试的项目按电控设备的使用说明书进行(由厂家负责调试)。 6、控制柜的试验按电控设备的使用说明书进行(由厂家负责调试)。 7、电除尘器所装设的各种瓷件,包括穿墙套管、阴极绝缘瓷套、振打瓷轴等。安装前应按电瓷标准进行外观检查,瓷件应完好无损和裂纹。 8、各种瓷件在安装前应作绝缘电阻测量和交流耐压试验,符合厂家规定。(一般规定:常温下:100KV耐压试验1分钟)

9、电加热器铭牌上的型号和参数与设计要求相符。安装前,外观检查完好无损坏,用500V摇表测量绝缘电阻,应符合规定。 10、本体接地电阻要求小于2兆欧。 三、电除尘电场升压前的检查 1、用2500V摇表测定调压网络的绝缘电阻,应大于1000兆欧。 2、除尘器外壳及高整流变压器正极电缆线应完好并紧固。 3、高压隔离开关操纵机构应灵活,位置准确。 4、用500V摇表检查振打电机、风门电机、电缆绝缘情况,其绝缘电阻不小于0.5兆欧。 5、对照图纸检查各部位接线正确无误。 四、低压控制回路的检查与调试 1、电除尘电气系统查线完毕后,方可通电检查作各系统的传动试验和设备空负荷试运行。 2、低压操作控制设备通电检查,主要包括:报警系统试验、振打回路检查、加热和温度检测回路检查。 3、通电前,应将各柜与电除尘器低压元件的连线从端子排处断开,方能进行低压控制设备的通电联检。通电后,启动各柜电源开关、各柜上电源电压表均应有指示。 4、手动、自动启动报警系统时,其瞬时、延时音响、灯光信号均应动作正确,解除可靠。 5、振打回路检查、试运行: a 试操作:先从盘内断开接触器出线至电动机的电源接线后,合闸送电。主回路通断及信号光字牌均应正确。 b 空载操作:解开联轴器,合闸送电。核对电动机方向,测量起动电流、空载电流及各相电流值。 c 额定负载下冷态试运行操作:合闸送电。 6、温度检测回路试运行:

湿式静电除尘器技术方案Microsoft Word 文档(精品资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 354管湿式静电除尘除雾器 技术方案 日期:二0一七年五月

1.总则 1.1 本技术方案适用于项目湿式静电除尘除雾器工程。 1.2本技术方案对湿式静电除尘工程设备及工艺系统的功能、设计、结构、性能、安装和试验、验收等方面提出技术要求。1.3承包方提供全套的烟气湿式静电除尘装置工艺系统,其范围包括:湿式静电除尘装置的设计、内外部组件设备、配套电控设备的供货、安装、调试、168h满负荷试运行等。 1.4承包方配合发包方接受环保、安全、消防等主管部门进行的审核、竣工验收等工作。 1.5 承包方必须应熟悉湿式静电除尘与湿法脱硫工艺。 1.6本技术方案提出的是最低限度的要求,并没有对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。承包方应保证提供符合本技术协议、规范和有关最新工业标准的产品,并满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求,安全设施配置符合《中华人民共和国电力行业标准DL / T 1123—2009》的要求。 2工程概况及设计条件

2.1工程概况 2.1.1: 2.1.2本工程范围:湿式静电除尘除雾系统正常运行所必需具备的工艺系统设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装(含设计、施工)、调试、试验及检查、试运行、考核与环保验收、消缺、培训和最终交付投产等。 2.2湿法脱硫后烟气指标 3. 规范和标准 承包方提供设备及工艺的设计、制造、施工,符合国家有关标准,这些标准和规范至少包括: 燃煤电厂电除尘器DL/T514-2004

火电施工质量验收及评定标准 电气装置安装工程施工及验收规范GB50150 高压静电除尘用整流设备JB/T9688-1999 高压静电除尘用整流设备试验方法JB/T5845-1991 钢结构设计规范GB50017-2003 建筑钢结构荷载规范GB50009-2001 建筑抗震设计规范GB50011-2001 固定式钢斜梯安全技术条件GB4053.2 固定式工业钢平台GB4053.4 火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定SDGJ59 工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85

电除尘新增电场安装安全措施示范文本

电除尘新增电场安装安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电除尘新增电场安装安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工前施工技术负责人仔细阅读设备设计图纸和 相关资料掌握其结构特点和技术要求,编制施工组织设 计,并向施工人员作好安全技术交底。 二、所有参加安装作业人员必须通过三级安全教育, 尤其要抓好刚参加工作人员的安全思想教育,提高自我保 护的安全能力,安全工作齐抓共管。 三、进入施工现场,需戴好安全帽,并系好帽带,2米 以上高处作业必须系好安全带,并正确将安全带挂在上方 牢固可靠的地方。 四、钢支架安装前将柱上部两侧画好中心线,用油漆 笔作记号并打上洋铳眼。柱子安装就位后用缆风绳将其拉 紧,防止偏斜并用经纬仪测量其垂直度,其垂直度偏差应

小于5mm,用缆风绳上的倒链调节柱子的垂直度。 五、钢支架吊装时注意钢立柱吊装后易发生倾斜,必须缆风绳将其拉紧防止偏斜。 六、底梁每个空格内安装一个灰斗,由于灰斗体积较大,制造厂散件供货现场组装,接口对角线误差小于±10mm,灰斗上下口中心轴线垂直度偏差小于10mm。焊接后,做渗油试验,合格后进行吊装。 七、灰斗组合时易发生单片滑倒,滑倒的侧板及落物容易伤人,组装时侧板一定要加固支撑。 八、灰斗就位后易从灰斗内向下落物,吊装前应将灰斗底部用钢板临时封闭好。 九、壳体的安装可采取单立柱吊装找正后进行侧墙板的安装。利用经纬仪找正立柱的垂直度,用倒链葫芦将缆风绳拉紧。 十、壳体安装时需注意墙板吊装时易滑落,故在吊装

湿式电除尘器安装施工方案

中国石油克拉玛依石化公司热电厂烟气脱硫扩能及隐患治理项目 湿式除尘器系统安装 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 浙江宏电环保科技有限公司 二O一六年六月二十五日 目录 1、工程概况 1 2、编制依据 1 3、施工作业准备工作 1 4、湿式除尘器安装及调试 5 5、质量控制和质量标准 16 6、防腐施工措施 16 7、安全文明施工措施 18

8、环境因素的识别和评价环境保护管理 19 9、重要环境因素的控制措施 22 1、工程概况 1.1概况 工程名称:中国石油克拉玛依石化公司热电厂烟气脱硫扩能及隐患治理项目 建设单位:中国石油克拉玛依石化公司 建设地点:中国新疆克拉玛依市中国石油克拉玛依石化公司热电厂院内 本工程由陕西西安航天动力研究所总承包,浙江宏电环保科技有限公司负责湿式电除尘器的设计、供货及安装。本工程中的吸收塔出口增设湿式电除尘,将烟气进一步处理后,汇入主烟道。 1.2 湿式电除尘安装主要工程量 湿式电除尘安装包括以下项目: 入口膨胀节安装、壳体安装,导流格栅安装、电晕极系统安装、集液槽安装、拉紧装置安装、喷淋系统安装、阳极及阴极系统安装、顶部锥体及出口膨胀节安装、顶部吊车安装。 2、编制依据

DL/T5417-2009 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》 DL/T5210.2-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程》锅炉机组篇 DL/T5210.5-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程》管道及系统 DL 5009.1-2002 《电力建设安全工作规程》 我方提供的施工图纸及相关技术资料 脱硫的安装设计文件 有关安装、质量、安全的会议纪要 3、施工作业准备工作 3.1 人力资源 项目管理组织机构 3.1.1我们将把本工程作为公司重点工程建设项目进行组织施工,任命具有同类工程项目管理经验的项目经理管理本工程,派出专业化的施工队伍和技术、管理人员,以人力资源的充分保证和最佳组合,确保本工程的顺利完成。 3.1.2项目部本着科学管理、结构合理、精干高效、管理覆盖全面的原则,选派具有同类施工经验的人员组成项目管理班子。本工程设项目经理、现场经理、安全员、及资料员 3.1.4对项目经理部及各专业公司主要管理人员的调换,需征得业主的同意。

4号机组湿式电除尘升压试验措施

四川广安发电有限公司 二期#33、#34号机组超净排放改造工程 空载升压试验措施 编制: 审核: 批准: 2015年12月

目录 1 系统概况 (2) 1.1系统简介 (2) 1.2主要电气设备统计 (2) 2 编制依据 (3) 3 试验条件和准备 (3) 4 试验目的和步骤 (4) 4.1试验目的 (4) 4.2试验内容 (4) 4.3试验步骤 (4) 5质量控制 (6) 5.1质量目标 (6) 5.2质量保证措施 (6) 5.3质量通病及预防措施 (6) 5.4作业过程中控制点的设置 (7) 5.5质量标准及要求 (7) 6 作业的安全要求和环境条件 (7) 6.1作业的安全要求 (7) 6.2作业的环境要求 (8) 6.3作业的安全危害因素辨识和控制 (8) 6.4作业的环境因素辨识和控制 (8) 7 附录 (8)

1系统概况 1.1系统简介 新建湿式除尘器布置在脱硫吸收塔与烟囱之间。本次湿除改造以机组容量为300MW的标准改造。 湿式电除尘器入口烟气温度约为50℃,氧含量 6%考虑,处理烟气量按照1901117m3/h (包含10%烟气裕量)。 改造后,在入口烟尘浓度60mg/Nm3的情况下,出口烟尘浓度≤10mg/Nm3(标态折算值);在入口烟尘浓度30mg/Nm3的情况下,出口烟尘浓度≤5mg/Nm3(标态折算值)。同时PM2.5去除率:≥80%,SO3去除率≥80%,雾滴去除率≥75%。 1.2 主要电气设备统计 主要电气设备统计表 序号名称及规格单位数量备注 1 硅整流变压器 4 台 2 高压控制柜 4 面 3 高压隔离开关箱 4 个 4 电场 4 个 2编制依据 电建[1996]159号,《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》 建质[1996]40号,《火电工程启动调试工作规定》 电力部建质[1996]111号《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 国电电源[2001]218号《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》 《电力生产安全工作规定》 《电力安全工作规程(热力和机械部分)》 DL/T799.1~799.7-2002《电力行业环境监测技术规范》 GB/T 16157-1996《固体污染物源排汽中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 HJ/T75-2001《火电厂烟气排放连续监测技术规范》 GB13223-2003《火电厂大气污染物排放标准》 DL/T582-2004《锅炉启动调试导则》

湿式电除尘器吊装方案.docx

国电廊坊热电厂2×350MW供热机组工程 方案报审表 施工单位:南京龙源环保有限公司编号:NJLY-01AQ-A04-002致:河北电力建设监理有限责任公司项目监理部 我单位已根据施工合同的有关规定,完成了国电廊坊热电厂2× 350MW供热机组湿式电除尘器工程 吊装施工方案的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:国电廊坊热电厂2× 350MW供热机组湿式电除尘工程吊装施工方案 施工单位(章) 项目负责人: 年月日 专业监理审查意见:安全监理审查意见:总监理审查意见:专业监理工程师: 年专业主管审查意见:月日 安全监理工程师: 年月日 安全主管审查意见: 项目监理部(章) 总监理工程师: 年月日 专业主管: 年月日 安全主管: 年月日 工程部主任审查意见: 工程部(章) 工程部主任: 年月日填报说明:本表一式四份,由施工单位填报,建设单位两份,项目监理部、施工单位各一份。特殊施工技术方案由施工单位

施工方案审批页 工程部审批意见: 审核人:年月日质量部审批意见: 审核人:年月日 安全部审批意见: 审核人:年月日 经营部审批意见: 审核人:年月日 总工审批意见: 审核人:年月日

国电廊坊热电厂2× 350MW供热机组工程#1 湿式电除尘器工程吊装施工方案 编制: 审核: 批准: 南京龙源环保有限公司 二零一六年三月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工计划 四、资源配置 五、施工总平面布置图 六、主要施工方案和技术措施 七、施工管理措施 八、安全注意事项 九、重大危险源和安全技术措施 十、应急预案

一、工程概况 国电廊坊热电厂2×350MW供热机组工程,拟规划建设2 台 350MW供热机组,并留有扩建条件。建设场地位于河北省廊坊市东南部约 6.5km 处,北侧为大枣林庄,东南侧为小枣林庄和万庄,西北侧为彭庄,西南侧为104 国道,交通十分便利。其中湿式电除尘安装工程项目由南京龙源环保有限公司承接安装,吊装顺序为→除尘器主体框架→除尘器内部构件→除 尘器进口喇叭→除尘器出口喇叭。 二、编制依据 2、1 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉篇DL/T5047-95) 2.2《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002 版 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)2014 版 2.4《质量、职业健康安全、环境管理手册》第 3 版第 1 次 2.5《火力发电工程施工组织设计导则》( 2002 版) 2.6国家、电力行业相关法律、法规、标准、规程、规范与验评标准 2.7《工程建设标准强制性文条电力工程部分( 2011 年版)》 2.8依据 QY260T汽车吊说明书 2.9依据中国国电集团公司工程精细化管理 三、施工计划 3.1考虑到实际场地狭小、北京龙源脱硫交叉施工等困难因素,本工程实际施工工期短施 工高峰集中且工程量大。必须在施工前考虑除尘器结构特点和工作顺序,按要求合理安排施 工进度、科学组织。 3.2 项目实施进度表( 1 号炉) 序号工作内容工期计划开始时间计划结束时间1基础交安 3 工日2016 年 3 月 10 号2016 年 3 月 12 号

电除尘器的检修安全措施示范文本

电除尘器的检修安全措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电除尘器的检修安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 a.工作内容: 1、检查灰斗拉筋。 2、检查振打装置。 3、磨损输灰管道焊补、更换 4、检查灰斗流化风、A侧出口档板开关位置检查 b.电除尘器的检修危险点分析: 1、人员触电事故。 2、人员坠落 3、人员烫伤。 4、静电伤人事故。 5、挤碰伤 c.电除尘器的检修安全措施:

1)检修前工作负责人应检查电场确已停电、放电,接地线接地正确,工作票中所列安全措施是否全部落实,防止因误操作而造成人身伤亡、设备损坏。 2) 电除尘经充分通风后,内部温度降至40度以下,灰斗内积灰清除工作人员方可进入电除尘器内部工作,必须有专人在外面监护,监护人不准擅自离开岗位和干其它工作。 3、电除尘内部不得出现上下交叉作业,进入内部检修工作时应戴好安全带,并将安全带挂在牢固的构件上,杜绝发生高空坠落的人身伤亡事故。 4、从事电焊工作时,要做好防烫伤、触电、高空坠落事故。 5、行灯电压不得超过36V,行灯变压器必须放在电除尘器外部。 6、进行内部检修工作时应防止阴极线、振打锤连杆等

030 电除尘器空载升压试验措施

313

314 一、工程概述 聊城电厂一期工程中,电除尘器的除尘原理是含尘烟气通过高压静电场时,与极间的正、负离子和电子发生碰撞或在离子扩散运动中带电,带上电子和离子的尘粒在电场力作用下向异性电极运动并吸附在异性电极上,通过振打等方式使电极上的灰尘落入集尘器中。 电除尘器的结构包括电气及机械两大部分,其主要构件及功能如下:电气部分由高压直流电源(包括其控制系统)和低压控制系统组成,高压电源装置包括高压整流变和自动控制柜;该装置能灵敏地随电场烟气条件的变化,自动调整电场电压,能根据电流反馈信号调整电场火花频率,使其工作在最佳状态下,达到最佳除尘效果。低压控制系统及其功能包括阴、阳极振打程序控制、高压绝缘件的加热及加热温度控制、灰斗加热功能、进出口烟气温度检测及显示等。机械部分主要包括阳极系统、阴极系统、阳极振打、阴极振打、底梁和灰斗等。 二、施工依据 1、聊城电厂一期工程施工图纸及设计变更(电气部分) 2、《电气装置安装工程施工及验收规范》 3、《火电施工质量检验及评定标准》电气篇 4、《电力建设安全工作规程》 5、厂家产品说明书 三、主要工具、器具 高压分压器、2500V摇表、500V摇表、接地棒、电工工具、通讯工具。仪器设备应经计量仪器质量监督检验部门定期标定。 四、空载升压应具备的条件 1、应确认电场已安装调整合格,电场内无遗留杂物;各设备均已验收合格。

315 2、用2500V摇表测量电场和高压回路的绝缘电阻,应大于1000兆欧。 3、用500V摇表测量低压回路的绝缘电阻,应大于0.5兆欧。 4、应确认电气回路施工正确,每一子系统控制准确到位,升压变压器及控制系统单项试验合格。确认各整流变瓦斯均已放气。 5、复查设备工作接地及保护接地系统的可靠性,测量设备接地电阻必须小于2欧。 6、充分落实试验安全问题,对入孔门和高压引入隔离开关进行专人监护。尽量避免雨天、雾天、大风天进行试验。 7、电加热器应在空升6小时前投入运行。 五、工艺流程、技术要求与标准

电除尘器受限空间作业安全防范措施

编号:SM-ZD-49890 电除尘器受限空间作业安 全防范措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电除尘器受限空间作业安全防范措 施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 前期准备 1、进入电除尘器内部前需进行受限空间登记,经过现场监护人确认后方可进入。 2、进入前检查所携带物品,严禁与工作无关的杂物带入电除尘器内部。 3、进入电除尘器内部作业需两人以上进行,外部设监护人。内部作业照明要充足,照明等电源必须在外部设置漏电保护器,行灯电压不得高于36 V。 4、进入本体工作人员应穿连身工作服,带防尘口罩。 5、进入电除尘器本体检修前,必须停止锅炉吸送风机运行,微开吸送风机出入口挡板 6、当本体内温度降至40℃以下时,方可进入本体工作。如因工作需要,本体内温度在40℃-50℃时,应根据自

身身体情况轮流工作和休息。超过50℃时,严禁进入本体内工作。进入本体工作时,应由专人负责进出本体人员的管理登记工作,每次进出本体由本人签名。 清理内部积灰: 1、担任除灰工作的人员必须经过培训及训练。 2、除灰时,工作人员应戴手套,穿防烫伤工作服和长筒靴,并将裤脚套在靴外面,以防热灰进入靴内。 3、除灰用的工具(如铁耙、铁钩等),应完整、牢固,使用前应检查。 4、进入灰斗内部捅灰时需使用软梯进入灰斗,将安全带悬挂在灰斗内部钢梁最上层防止人员掉落灰斗内部。 5、清理积灰时应先将四壁较高积灰清理到中心部位,防止四壁积灰脱落将人员掩埋。 6、内外部清理人员要配合默契,外部接灰人员使用专用接灰箱或编织袋接灰时关注出灰量,当容器灰量到3/4时及时关闭阀门,防止大量积灰外溢污染环境。 7、清理的积灰及时清理干净,保持好检修现场卫生。 电除尘器阴阳极、振打系统检修:

湿式电除尘施工方案设计

目录 第二章项目实施计划及施工组织设计、项目管理机构的配备情况 (3) 一、各分部分项工程的主要施工方法实施说明(包括包装和运输) (3) (一)、湿式电除尘安装技术措施 (3) (二)、烟风管道安装 (7) (三)、非标构件制作安装技术措施 (8) (四)、水管道安装技术措施 (12) (五)、焊接施工方案 (17) (六)、防腐保温工程施工技术措施 (31) (七)、设备的包装、运输和现场储存 (35) 二、拟投入本工程的主要施工机械设备表 (37) 三、劳动力安排计划 ..................................................................................................... 39· (一)、劳动力计划表 (39) (二)、劳动力安排 (40) 四、工程总进度及设备交付进度 (41) (一)、工程进度总的要求 (41) (二)、湿式除尘器工程总进度表 (41) (三)、工程分阶段进度 (42) (四)、设备交货的基本要求 (42) 五、确保工程质量、安全、工期的技术组织措施 (42) (一)、概述 (42) (二)、工厂检查 (42) (三)、设备监造 (43) (四)、性能验收试验 (45) (五)、施工、安装与调试 (46) (六)、工程总承包综合管理 (61) 六、项目管理机构配备情况 (80) (一)、管理机构图 (80) (二)、拟投入本工程的管理人员情况表 (81) 七、项目经理、技术负责人简历 (82)

(一)、项目经理 (82) (二)、技术负责人 (83) 八、有必要说明的其它容 (84) 第三章技术服务及培训 (85) 一、投标方现场技术服务 (85) 二、现场事故处理 (87) 三、培训 (87) 第四章工程售后服务方案及承诺 (88) 第五章投标方需要说明的其他问题 (90) 一、关于湿式电除尘对SO3的去除说明 (90) 二、湿式静电除尘器全系统防腐说明 (91) 附件 (96) 附件1 分包与外购 (96) 附件2 大(部)件情况 (99) 附件3 设备清册(excel表) (100) 附件4 技术差异表 (110) 附件5 附图 (111)

干式除尘系统(电除尘除外)安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD689 干式除尘系统(电除尘除外)安全操作规 程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

干式除尘系统(电除尘除外)安全操作 规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.开车前的准备工作: (1)对于皮带传动的通风机,应检查通风机和电动机的稳定性,皮带轮的固定及皮带的张紧程度是否良好; (2)检查通风机和电动机的周围有无遗落的螺钉及其它有害物体; (3)检查泄灰阀和出灰门是否动作灵活,处于关闭严密的状况; (4)检查除尘器下部锥体是否有积灰现象; (5)对于电除尘器还应检查电极的绝缘,接头接触情况以及检查等电位连结情况,静电接地情况。 2.开车程序 (1)开动通风机; (2)观察泄灰阀,出灰门是否有漏风现象; (3)运转5分钟后才许可开动生产设备。 3.停车程序: (1)生产设备停车后15分钟才许可停排尘风机;

电除尘器安装施工安全措施

1.目的 按照国华台电全面提升3#机组( 600mw)安健环水平的整体布置,结合电除尘器的施工特点,特制定 本措施,以确保电除尘器施工过程中所有危险因素得到有效遏制,保证电除尘器施工过程中人身和财产的 安全,达到缔造电除尘安装优质工程的目的。 2.安全管理目标 2.1 无重伤和死亡事故。实现“双零”目标; 2.2.负伤率 <2‰; 2.3 杜绝一般及重大机械设备事故,无交通人身伤亡事故; 2.4 杜绝一般及中大火灾事故。 3.职责分工 序号岗位名称职责分工和权限 1.全面负责电除尘器安装工作的安全。 2.参加对指导书的审核工作,参加安全交底双签字工作,在工作中认真检查指 项目安全导书的执行情况。 1主管 3.深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施, 有权责令先停止工作,并立即研究处理。 4.做好事故的调查,分析和处理工作 1.全面负责电除尘器安装工作的安全。 2安监部人 2.深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施,员有权责令先停止工作,并立即研究处理。 3.做好事故的调查,分析和处理工作。 1.参加安全交底双签字工作 2项目安全 2.深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施,员有权责令先停止工作,并立即研究处理。 3.负责对员工进行新进场和日常的安全教育 1.负责安全设施布设的策划 锅炉组技 2.负责施工区域的定置化的策划 3 3.负责进行安全交底 术员 4.负责除尘器安装施工的安全监管 5.负责制定施工安全措施 1.全面负责电除尘器安装工作的安全。 2.负责进行安全交底 4项目主管 3.深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施,有权责令先停止工作,并立即研究处理。 1.全面负责电除尘器安装工作的安全。 2.负责进行安全交底 5民管员 3.深入现场施工一线,及时发现事故隐患和不安全因素,督促采取防患措施,有 权责令先停止工作,并立即研究处理。

某热电厂烟气湿式电除尘器安装施工方案[精编版]

某热电厂烟气湿式电除尘器安装施工方 案[精编版] 中国石油克拉玛依石化公司热电厂烟气 脱硫扩能及隐患治理项目

湿式除尘器系统安装 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 浙江宏电环保科技有限公司二O一六年六月二十五日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工作业准备工作 (1) 4、湿式除尘器安装及调试 (5) 5、质量控制和质量标准 (16) 6、防腐施工措施 (16) 7、安全文明施工措施 (18) 8、环境因素的识别和评价环境保护管理 (19) 9、重要环境因素的控制措施 (22)

1、工程概况 1.1概况 工程名称:中国石油克拉玛依石化公司热电厂烟气脱硫扩能及隐患治理项目 建设单位:中国石油克拉玛依石化公司 建设地点:中国新疆克拉玛依市中国石油克拉玛依石化公司热电厂院内 本工程由陕西西安航天动力研究所总承包,浙江宏电环保科技有限公司负责湿式电除尘器的设计、供货及安装。本工程中的吸收塔出口增设湿式电除尘,将烟气进 一步处理后,汇入主烟道。 1.2 湿式电除尘安装主要工程量 湿式电除尘安装包括以下项目: 入口膨胀节安装、壳体安装,导流格栅安装、电晕极系统安装、集液槽安装、拉紧装置安装、喷淋系统安装、阳极及阴极系统安装、顶部锥体及出口膨胀节安装、顶部吊车安装。 2、编制依据 DL/T5417-2009 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》 DL/T5210.2-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程》锅炉机组篇 DL/T5210.5-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程》管道及系统 DL 5009.1-2002 《电力建设安全工作规程》 我方提供的施工图纸及相关技术资料 脱硫的安装设计文件 有关安装、质量、安全的会议纪要 3、施工作业准备工作 3.1 人力资源 项目管理组织机构 3.1.1我们将把本工程作为公司重点工程建设项目进行组织施工,任命具有同类 工程项目管理经验的项目经理管理本工程,派出专业化的施工队伍和技术、管理人员,以人力资源的充分保证和最佳组合,确保本工程的顺利完成。 3.1.2项目部本着科学管理、结构合理、精干高效、管理覆盖全面的原则,选派 具有同类施工经验的人员组成项目管理班子。本工程设项目经理、现场经理、安全员

相关文档
相关文档 最新文档