一、施工顺序安排

根据本工程特征及施工进度要求,我们作了精心组织,合理按排,充分利用公司类似工程施工中的宝贵经验,进行流水施工作业,保质保量控制在工期内完成本工程的全部工程量,根据施工安排,从进场开工时间至完工时间总工期为41天。(具体见下页)

具体施工工艺流程

二、施工方案

非开挖施工方法

1、管道设置

以道路环境特点拟定施工管线位置;为避开道路交错及十字路口,特把工作井位置设置在偏道上。管线设置相对低深度的埋设物,及避开多管线,人均流动少的慢车道上及绿化草坪上,停机工作井断面尺寸为2.8*5.0m2,穿管工作井断面尺寸根据电力管线井大小开挖。

2、管线工作井放样

根据工作井及管道布置图上注明的尺寸位置,用经纬仪测出管线位置,再顺管线位置用钢尺定出工作井位置,用白灰线画出工作井的尺寸。

3、工作井开挖

根据灰线尺寸,采用人工开挖放坡系数为1:0.25,在挖土过程中把弃土放到离工作井边缘1m以外堆土,其高度不宜超过2m以上,以防弃土压塌工作井及弃土坠落伤人。并在沟底两侧设立排水边沟和集水井,以便用水泵及时抽干槽内积水,防止槽底被水浸泡。因场地限制沟槽挖出土方无法全部堆放在绿花草坪及人行道上,故有一部份土方需运走,余土堆放不能阻碍交通及减少损坏苗木。

4、钻孔回拉管道施工方法

(1)先导孔施工阶段

先导引的施工是整个工程施工的关键阶段,它决定管线穿越位置的科学与合理性,必须要考虑到D160(HDPE)管材的物理特性及最小弯曲半径。入孔角度不应超过10度,因扩孔直径较大且大曲率半径钻进,可使PE管回拖时阻力减小、弯曲平滑。

为保证导向孔钻进的精确定位,采用进口仪器英国雷迪公司RD386型定位系统。在具体操作时,对钻头定位要进行多点、精确测量,每钻进2m测一次,防止过度纠偏;控制好钻孔轨迹的走向,并使之与设计轨迹相吻合;曲线段的纠斜,要根据钻头面向位置及倾角变化值,运用软件及经验数据,及时计算和预测出纠斜钻孔位置的变化;小角度钻进及水平钻进阶段,可根据倾角变化适当增加测点距离;通过原有地下管线时,测点要精确,当深度和倾角与设计轨迹不符合时,应立即采取相应措施,确保钻孔按预定轨迹出土。

(2)扩孔阶段

导向孔施工完毕后,在下管位置将导向钻头拆下,换上扩孔钻头,分级多次将钻孔扩大到需要的孔径(D160管材);扩钻时冲洗液采用优质膨润土泥浆,并使用钻液宝(液体Drispac聚合物)添加剂,保证孔壁完整、光滑;适当增加泥浆比重,提高泥浆粘度;同时降低钻杆转速,适当加大拉力,减少对地层的冲蚀;有砖石地段,要采取慢拉多扩的方法,将砖石尖角磨掉以免对PE管有严重的划伤。

(3)拉管施工阶段

扩孔完成以后,将PE管与扩孔钻头通过分动器连接好。为防止管头拉入孔内的过程中有水进入管中,在按装拉管头时应事先把封水堵头

装入管内。拉管时,孔内加注优质泥浆护壁,并防止泥浆对地层的冲蚀作用,而造成孔壁坍塌;回拉管线的拉力尽可能保持与扩孔壁阻力的平衡性,采取快速回拉的办法,提高铺管效率和避免钻孔坍塌回拉阻力增大。直至两工作井间管道贯通为至。在管子回拉安管过程中:

①需调整管材长短时,用手锯切割,断面垂直平整无损坏。

②管道结头采用塑料管道热熔对接机对接,接口时,将接口表面察试干净,保持清洁;再把管子对接口放到塑料管道热熔对接机内削平、待削平后,试验对接口是否吻合,待接口符合要求后,再进行加热对接,直至接头处冷却凝固,松开热熔机夹具取出管件。

③当接头对接完成后,再检查接头处的质量情况。是否符合有关施工规定及规范要求。待合格后,再开始管子回拉施工直至两井管线贯通,这样一段接一段地施工直到全线施工完成。

5、根据图纸要求砌筑电力管线井,砌筑完成的管线井需要符合有关规定要求。

开挖施工方法

1、沟槽开挖

沟槽开挖之前,要先弄清楚与施工相关的地下情况,对已建管道,在开挖之前,要对其平面位置和高程进行核对,以便于施工。

市内道路沟槽挖土采用人工开挖,管道沟槽底部的开挖宽度为管线垫层宽两侧各加0.3m工作面,也可以利用工作面,在沟底两侧设立排水边沟至两端电力管线井,以便于用水泵及时抽干槽内积水,防止槽底被水浸泡及管线积水,并做2‰的单向坡度。土方堆在距沟槽边1m

以外,堆土高度不宜超过2m,因场地限制,沟槽挖出土方无法全部堆放在人行道上及慢车道上,故一部份土方要运走。堆土不得阻碍交通。

2、管道基础

在沟槽验收合格后,进行下一道工序施工,根据图纸,先铺10cm厚大片石垫层,并夯实,再支模浇筑12cm厚砼垫层,用平板振动器振捣密实,等垫层达到一定强度后,方可进行安管。

3、管道敷设

(1)管道基本上要求成直线安装,如碰弯道及障碍物中间加设电力井来连接管线段。尽量把转角设在电力井处,设立电力井挠开障碍物。一般情况下管线转角不宜大于1度。

在管道安装前,先在垫层上铺10cm厚砂层,接着管枕2m一段安放,然后铺第一层管道,接着铺第二层砂及管道,放置管枕,这样层层安放直至要求为止,最后覆盖10cm厚砂层,并用水把砂层浇灌密实,直至验收合格。

(2)雨季施工采取防止管材漂浮的措施。可先回填到管顶以上大于一倍管径的高度。当管道安装完毕尚未还土而遭到水泡时,要进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如出现位移、漂浮、拔口现象,要返工处理。

(3)承插口管线安装,在一般情况下插口插入方向应与向下坡向一致,由低点向高点依次安装。

①橡胶圈接口连接前,先检查胶圈是否配套完好,确认胶圈安装位置

及插口应插入承口的深度。

②接口作业时,先将承口(或插口)的内(或外)工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物,并在承口内工作面涂上润滑剂,然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线就位。

③插口插入承口时,小口径管可用人力,在管端部设置木挡板,用撬棍将被安装的管材沿着对准的轴线徐徐插入承口内,逐节依次安装。严禁采用施工机械强行推顶管子插入承口。

4、土方回填

管道安装验收合格后,立即进行土方回填,在管顶以上0.7m范围内进行人工回填,在回填时不能带水回填,不回填淤泥、有机物土,回填余土中没有石块、砖及其它杂硬物体的土方。为了防止管道产生位移,在填过程中,进行对称回填。

5、电力管井砌筑

在安装后进行电力管井砌筑,先根据要求清理管井位置,然后铺筑管井片石垫层,并夯实,在垫层上进行钢筋制作、支模,砌筑管井底板,用平板振动器振捣砼,待达到要求后进行上部砖体砌筑,在切筑过程中要求砖体内外搭接,上下差开,灰缝饱满,在砌筑完成后进行墙体内外抹灰,并达到验收要求,再后及时把管井盖板盖上,清理施工场地,确保交通行人畅通。

三、安全生产文明施工确保工期措施

1、安全生产

(1)本工程施工的安全目标为无发生安全事故。

(2)组织全体施工人员认真学习安全技术操作规范及施工安全细则,加强全体施工人员的安全意识。

(3)工人变更工种必须进行安全生产教育。

(4)工人应掌握工种操作技能,熟悉本工种安全技术操作规程。(5)认真建立“职工劳动保护记录卡”,及时做好记录。

(6)加强现场施工安全管理,设立专职安全,做到责任到人。(7)分项工程施工需进行全面的。有针对性的书面安全技术交底。(8)特殊工种作业人员必须经有关部门培训,考试合格后持证上岗,操作证必须按期复审,不得超期使用。

(9)项目部每月召开一次全体项目人员(包括所有工人)安全会议,建立定期安全检查制度,有时间,有要求,明确重点部位,危险岗位,并进行安全检查。

(10)开展班组“三上岗、一讲评”活动,班组在上班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”,每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动,实行考核措施。

(11)加强用电安全管理,现场电工不得离岗,配备标准用电箱。并安装触电保护器,经常检查各种用电设施的安全性能。

(12)电机设备必须有接地,采用“三相五线”制,送电要保障现场电机安全运转,定期组织检查,遇有停电或下班休息时,必须关闸加锁。

(13)施工现场用电应严格执行有关规定加强电源管理,防止发生电气火灾。

(14)现场施工人员戴安全帽、不赤膊、赤脚作业。

(15)施工危险区要有醒目的警示标志,施工作业区要有足够的照明。

(16)严禁违章指挥,违章作业。野蛮施工。

(17)非施工人员在未得到许可前不得进入现场,消除不安因素。

2、文明施工

(1)文明施工目标:确保标准化工地,创建样板工地(2)施工现场建立以项目经理为组长的场容管理领导班子,班子成员都有明确分工,各尽其职,并配置专职管理人员,经常监督检查。进场前及施工中,坚持对全体员工的精神文明教育,常抓不懈:树立职工“爱岗敬业,热爱集体,珍惜企业荣誉”的良好风尚。各工作点挂牌作业,干部职工配胸卡上岗。

(3)现场文明管理制度切实可行,凡规定中的检查项目分解到人定期检查考评。

(4)施工现场设施的布局实施分阶段施工平面图。按图布置。

(5)场内道路畅通、平坦、整洁,不乱堆放,无散落物。

(6)现场材料要合理整齐堆放。

(7)施工过程中,必须严格执行各项卫生制度,包括工地保洁,操作落手清,场容卫生检查等,保持工地环境的整洁。

(8)落实各项割除措施,严格控制苍蝇、蚊子滋生,定期实施防疫消毒。

(9)采取各种措施,降低施工过程产生的操声。

(10)施工中产生的废弃物,种类垃圾应堆放在规定的地点。

(11)施工区域与非施工区域严格分隔。

(12)现场食堂管理应符合《食品卫生法》,有隔绝苍鼠的防范措施,有盛装羹下脚的加盖容器,内外环境清洁卫生。

(13)职工宿舍设通风窗,室内环境整洁有序,无乱堆乱放,室外环境清洁,有收集废弃物的垃圾桶,并及时处理。

(14)现场应设茶水桶,视施工人员的人数配足盛水容器,茶水桶有明显标志,加盖上锁,炊事人员要定时添供茶水,管理好饮水设施。

3、工期保证措施

(1)组织精干的技术人员,经验丰富的管理人员及熟练的生产工作人员参加施工,以提高工作效率。

(2)做好职工教育工作,安排二班及三班制作业,以加快工程进度。(3)合理安排施工程序及施工作业面,采用平行施工,流水作业。(4)建立现场调度制度,消除换班空档,最大程度地提高机械利用率,发挥机械化生产的优势。

(5)做好材料的计划供应及现场进料工作,不因材料供应问题而延误工期。

(6)机械修理工班,实行24小时值班制,设备定期检修制和服务到现场制度,做到故障随时排除,提高机械完好率和使用率。

(7)后勤保障有力,财务充分调拨资金,物资按计划按质量,超前进料,充分保障一线需要。

(8)自备发电机1台,确保线路断电备用。

四、质量目标及质量保证措施

(一)质量目标及方针

1、质量方针:质量第一,用户至上,严格合同,争创信誉。

2、质量目标及承诺

①合同履约率100%;

②及时处理用户投诉,投诉处理率100%;

③纠正一切不符合质量方针的行为和事件。

④工程为合格,争创优质工程。

3、过程控制

执行我公司《工程施工过程控制程序》,保证所有工序作业按文件化程序和我公司作业指导书或施工方法操作,对影响工程项目质量的施工安装和服务过程进行重点策划,设置监控点,确保这些过程处于受控状态,把影响工程质量的主要因素的波动控制在允许的范围内,以有效地保证工程质量。制定各职能部门岗位责任制及质量责任制,并认真贯彻执行。

(1)项目经理质量职责

a、负责公司质量方针和质量体系文件在项目经理部全面贯彻落实;

b、对施工项目全过程的质量全面负责;

c、对不合格的工程项目交付使用负直接责任;

(2)技术负责质量职责

a、实施项目管理,对工程质量、工期、技术负责;

b、实施过程质量控制,工序过程标识、工程防护和不合格品控制;

c、负责施工现场考评,参加工程竣工验收,质量评定工作;

d、负责质量体系对本系统的要求在系统内贯彻实施;

(3)质量员质量职责

a、负责本公司质量体系文件在项目部贯彻实施;

b、编制年度质量工作计划,并做好实施过程中监督检查、协调工作;

c、负责内部质量体系审核工作;

d、主管不合格品控制,对不合格项目采取纠正和预防措施;

e、负责检验和试验及其设备的归档管理,并对其过程和状态进行标识,实施工程(产品)质量监督、检查,行使质量否决权,核定质量等级,参加竣工验收;

f、行使质量保证,质量检验的职能。

(4)测试员质量职责

a、确保质量体系是否在本系统内落实,并对测量技术及质量负主要责任。

b、对检测试验器具实施监控,确保施工过程质量准确控制;

c、对出示的质量数据传递质量负责。

(5)材料员质量职责

a、负责质量体系在本系统内贯彻实施;

b、对因供货方质量问题和劣质材料构成产品质量事故,负主要责任,确保优质原材料供应,满足施工要求;

c、执行材料验收使用制度;

d、严格按材料供应文件保证材料采购质量。

(6)设备员质量职责

a、确保机械完好程序,提供合同中需要的能力。

b、按《质量手册》要求实施设备维修,保养及使用制度;

c、严格操作规程保证机械设备购置质量;

d、对因机械设备造成损失负主要责任。

(7)检验、测量、试验、计量人员的质量职责

a、负责执行国家标准和各地方规定;

b、验收人员(上述四类)的职责权限

①识别质量问题形成文件,采取纠正措施,防止工程出现不合格;

②在材料或缺陷作出满意处置前,停止施工,不交付不合格产品和使用不合格构件。

③不断地进行质量改进,提高验收技术。

(8)计财员质量职责

a、负责组织合同评审,质量回访,统计技术工作;

b、负责质量体系要素在系统内贯彻落实。

(9)办公室质量职责

a、负责质量体系要素在本系统内贯彻落实;

b、指导督促工程竣工资料的编制并及时归档;

c、负责文件和资料的控制,妥善保管及有效利用;

d、制定培训计划,落实质量方针,全面提高员工素质;

e、负责组织对全体职工进行质量手册宣传培训。

4、质量体系的运行机制

(1)质量验收签证制度

各施工工序检验验收前质量人员应保证提供上道工序所有的有关质量记录(要求已经签证认可的),并要求工序验收后及时填写工序质量评定表。项目部设质量测试组,配备专职质量员、专职试验员和专职测量员。其职责分别为:

a、质量员负责整个工程各工序质量的检验、验收、签证工作;负责对工序、部位的质量等级评定工作;负责与公司质量代表及监理单位就有关质量控制进行联系工作,对整个工程施工全过程进行内部质量监督,负责质量资料的上报、签证及整理工作。

b、试验员负责整个工程的试验工作;检查、督促各种采购材料(包括顾客提供产品)的取样、分析。试验工作:协助材料部门做好各种采购(包括顾客提供产品)的检查工作,把好采购材料(包括顾客提供产品)进场的质量关;对有关技术指标进行抽样送验,进行混凝土试块的制作、养护,送检及强度评定工作,负责采购材料(包括顾客提供产品)的文件资料的整理工作;负责检验与试验报告的整理工作。

c、测量员负责整个工程平面控制点及水准点的交接;对平面控制点、水准点和项目部设立的临时水准点等每月组织一次复核测量;同时为施工管理组提供各道工序的平面控制占及水准控制点;负责组织施工质量人员对设计图纸中的测量技术数据进行全面的复核计算,以便及时发现问题,及时解决。编制测量复核计算书及计算成果表,供施工中使用,以保证测量数据的准确性;负责编写整理测量资料。

d、材料员负责采购材料(包括顾客提供产品)的质量验收和检查制度。

对采购材料(包括顾客提供产品)均需有供货单位提供的质量保证书、有关施工技术参数及试验报告等。各种材料进场现场,试验员均应安规范要求来进行测试工作,并做好抽验工作及验收手续,无质保单或抽检不合格的采购材料(包括顾客提供产品),严禁使用,特殊材料应在采购前取样试验,合格后才准许进场使用。上述资料均需列入竣工时的质量记录档案。

(2)技术交底工作制度

根据设计施工图、施工技术规范,编写各分项工程施工技术方案(内含施工质量要求和质量控制标准);各分项分部工程施工前,由项目部技术负责人组织施工管理人员、质量测试人员及施工班组操作人员进行施工技术交度活动,使全体施工人员了解与掌握要求、施工注意事项、质量控制标准及施工操作规程,以保证每道工序的质量均符合控制要求。

(3)完善和质量事故处理制度

对忽视质量、不按操作规程或施工方案所引起的、可能对工程造成不良影响的施工活动。质量测试组有权责令其停工或返工(以质量测试组签发的书面通知为准),已发生的质量事故必须进行妥善处理后方可再行施工,并将事故情况及时报送项目部,对事故的处理必须分析原因、责任,计算损失,并提供补救措施。

(4)文件资料和质量记录的整理、收集工作

对各种文件资料和质量记录的分类汇总工作应做到标准统一、查询方便、准确无误;未经验查验收签证的工程部位一律不得列入完成产值

数量;每月月底由质量测试组资料人员负责整理有关质量记录上报项目部。

(二)质量保证具体措施

1、组建高素质的施工队伍

(1)选拔质量意识强,领导水平高,施工经验丰富,素质好的人员担任项目部、工区现场指挥机构的第一管理者,并配备功能齐全,业务熟悉,配合默契的精干工作班子,加强领导,建立项目部、工区两级创优领导小组,由每一管理者任组长,技术主管任副组长,各部门负责人参加,负责制订规划,组织实施,检查诊断,总结评审。

(2)组建一支精干,技术过硬,工种齐全,作风顽强,能打硬打的施工队伍。

(3)健立全质量管理体系,强化全员质量意识,树立“百年大计,质量第一,创优质工程光荣,出劣工程可耻”的思想,全面贯彻落实质量方针目标,实行三级质量管理制度,明确各级部门的责任,切实推行全面质量管理;加强质量管理的监督力度,落实质量签证付款制度。建立健全质保体系,施工全过程严格按程序运行,通过内容及时发现体系运行中的问题,并采取纠正和预防措施进行纠正形式有效的自我调控机制。贯彻“谁施工谁负责质量”的原则,坚持“三检制”对施工过程中出现的质量问题,严格按“三不放过”原则处理。

2、加强施工技术管理

(1) 坚持“三检”、“三不”制度,即隐蔽工程检查制度、不定期质量抽检制度、单项工程竣工检查制度,以及材料不合格不施工、上道工

序未经验收下道工序不施工、试验不合格下道工序不施工。

(2) 配备和稳定质检员、测量、试验及计量四类验证人员队伍,坚持持证上岗,支持其开展工作,创造条件,使其坚持原则,充分发挥其职能。

(3) 根据施工方案在开工前进行技术交底,对影响工程质量的各种因素,各个环节,首先进行分析研究,实现有效的控制。

(4) 加强施工图纸、技术规范、质量检验评定标准等文件的学习,严格按规范施工,对每项工程质量进行监督、检查、评定,并严格处理质量事故。

(5) 积累有关质量方面的各种原始记录资料,并及时研究、分析、处理过程中所产生的质量不利因素。

(6) 对关键部位及工艺设质量管理点,对复杂特殊工艺必须进行试验,广泛开展QC小组活动,针对施工实际,对顶管课题进行攻关,务必达到质量合格。

(7) 加强员工业务技术培训,提高施工人员业务素质和操作技能。落实专人分段负责施工质量,其质量监控效果直接与经济效益挂钩,以经济杠杆督促质量管理。

(8) 广泛采用新技术、新工艺、新材料、新设备,以科技手段来保证工期,提高质量,保证安全,规范管理。

(9) 及时填报隐蔽工程检查、工序验收及试验验收记录,做好施工日记及各种施工记录,并把各种资料及时归类存档,做到工程结束竣工资料齐全。

(10) 把原材料进行试验,符合要求后方可进行使用,不符合的立即退还,防止影响工程质量产生的隐患。

3、实行工程质量包保责任制

(1) 工区对班组实行与工程质量挂钩的计件工资制,并使工程质量在工资分配上占重要的发言权,体现重奖重罚,优质优价。

(2)

建立内部竞争机制,实行优胜劣

汰,对工程质量好的班组和个

人,在奖励问题上予以优先考

虑,对工程质量差的班组和个

人,予以行政和经济处罚,或内部歇工待业,以示鞭策。

混凝土管管道铺设施工方案

嵩县县城污水管网改造工程 混凝土管道铺设施工方案 河南华业建设发展有限公司 编制人: 审核人: 2012年6月

一、编制依据 1、嵩县县城污水管网改造工程施工图纸。 2、主要规范、规程 二、工程概况 三、施工部署及施工工艺 根据本工程为现场的实际情况,采用由浅至深,先支管后主管的施工步骤进行施工。 1、先挖掘进行对住宅周围建筑垃圾进行清理并放线,并逐一 注明该处标高,以便挖掘时的测量、控制。

2、由监理对现场进行验线后,开始进行挖掘,并逐一打木 桩测定该处标高,严格控按图纸要求进行放坡。 3、在埋设预制混凝土排水管时,按图纸要求先铺12cm的砂 石进行夯实按图集04S516进行施工。 4、在施工过程中,如遇到地下障碍及其他设施需要移动 或变更的请示监理和甲方,联系设计单位对该处作业正确的施工变更后再进行施工。 5、在挖槽施工中如遇到有地下水或基槽底部松软的地方, 我方将对该地段管道采用柔性接口。 6、在施工完一段管道时,为保障施工需要,对先埋设的 管道请监理验收,合格后进行回填土,采用砂石对管道进行180゜护坡进行保护,在部分道路下的管道严格按照设计和甲方要求进行施工。 7、在施工中如遇西管道相交时,如达到垂直距离要求时, 按要求进行施工,如不满足要求的采用交叉井或按甲方、设计单位出具的方案进行施工。 8、管道埋设完成后对管道进行灌水试验。 9、在整个施工过程中,应严格按照图纸设计要求及相关规 范要求及甲方、监理的现场指导进行施工,杜绝随意挖掘施工、回填,以免出现安全和质量上的隐患。 四、材料准备 1、所有材料在开挖前进入施工现场距10米处分批暂堆放,铺设

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电线电缆安装方式、敷设方式

电线电缆安装方式、敷设方式 导线穿管: SC-焊接钢管MT-电线管PC-塑料硬管FPC-阻燃硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索PR-塑料线槽 RC-水煤气管 导线敷设方式: DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷梁内CLC-暗敷柱内 WC-暗敷墙内CE-沿天棚顶扳敷设CC-暗敷天棚顶扳内 SCE-吊顶内敷设F--地板及地面下敷设SR-沿钢索敷设 BE-沿屋架,梁敷设 动具安装方式: CS-链吊DS-管吊W--壁装C--吸顶 R--嵌入S-支架CL-柱上 标注安装方式的文字符号 导线敷设方式的标注(新标准) 1 K 瓷瓶或瓷珠敷设Wiring on porcelain knob or isolator 2 PR 塑料线槽敷设Installed in P.V.C.wireways 3 MR 金属线槽敷设Installed in metallic wireways 4 SC 穿焊接钢管敷设Run in welded steel conduit 5 MT 穿电线管敷设Run in electrical metallic tubing 6 PC 穿硬聚氯乙烯管敷设Run in rigid P.V.C.conduit 7 FPC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设Run in flame-retardant semiflexible P .V.C.c onduit 8 CT 用电缆桥架敷设Installed in cable tray 9 PL 用瓷夹敷设Laying by porcelain clip 10 PCL 用塑料夹敷设Laying by P.V.C. clip 11 FMC 穿蛇皮管敷设Run in Flexible metal conduit 12 DB 直接埋设Direct burial 敷设部位的标注(新标准) 序号文字符号中文名称英文名称 1 M 用钢索敷设Supported by messenger wire 2 AB 沿梁或跨梁敷设Along or across beam 3 AC 沿柱或跨柱敷设Along or across column 4 WS 沿墙面敷设On wallsurface 5 CE 沿天棚面或顶板面敷设Along ceiling or slab surface 6 SCE 吊顶内敷设Exposed laying in hollow spaces of ceiling 7 BC 暗敷设在梁内Concealed in beam 8 CLC 暗敷设在柱内concealed in column 9 W 墙内敷设In wall 10 FR 地板或地面下敷设In floor or ground 11 CC 暗敷设在屋面或顶板内Concealed in ceiling or slab

室外工程管道埋设施工方案及施工工艺流程

室外工程管道埋设施工方案及施工工艺流程 一、施工准备: (1)作业班组施工前要了解施工意图,熟悉施工现场。 (2)材料准备: 1)给排水管材及管件:管材及管件的规格品种必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 2)塑料管的管材、管件的规格、品种、公差应符合国家产品质量的要求,管材、管件、胶黏剂、橡胶圈及其他附件等应是同一厂家的配套产品。 3)各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性实验符合设计要求。 4)附属装置应符合设计要求,并有出厂合格证。 5)辅助材料:型钢、圆钢、管卡、油、麻、垫、电焊条等符合设计要求。 (3)施工机具准备: 本工程小型工具由各劳务队自备,机具(砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等),工具(套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等)应准备齐全,要求能满足施工要求。 (4)作业条件:

1)有碍管网施工的障碍物已全部清除。 2)管沟、管基已合格并验收。 3)管材、管件及辅助材料已进场。 4)施工机具及人员已配备齐。 二、施工部署: (1)作业部署: 本工程室外管网施工按照设计图纸测量放线,然后开挖沟槽,基底覆砂(管道基础施工),管道采用人工下管。管道排放好,进行接口施工及检查进施工,进行灌水及通水试验,试验合格后回填沟槽。 (2)劳动力部署: 本工程室外管网施工班组,根据现场实际工程量分为多个工作小组分区段施工,每组各区段确保施工人员和机具满足要求。 三、工艺流程: 轴线测定→沟槽开挖→标高测定→管道垫层→管道铺设→管道接口(塞缝、挂网、抹灰)→管道侧砼→沟槽回填→回填土夯实 四、施工工艺 1、轴线测定

电力及通信管道专项施工方案

电力及通信管道专项施工方案 一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、70×90cm手孔井砌筑、90×120cm手孔井砌筑、120×170cm手孔井砌筑等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质(PVC管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规格(¢160,¢110)较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施

工管理带来较多的不利。 本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2 关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。 (1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 (3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题,

电线电缆敷设施工方案

新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目 电缆敷设施工方案 诺斯曼能源科技(北京)有限公司 施工单位(章) 2016 年,4—月

编写:________________ 审核:________________ 批准:________________ 年月日年月日年月日

1、施工范围: 本施工工艺适用于新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目电缆敷设。 2、编制依据: 2.1 工程图纸 2.2〈〈电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 2.3〈〈电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50217 — 2007) 2.4〈〈电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50217-2007 ) 2.5〈〈电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 2.6〈〈电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2.7〈〈工程建设标准强制性条文》 (电力工程部分)2006版 3、施工准备: 3. 1技术准备: 3. 1 . 1施工图准备: A. 电缆支架布置: 认真审阅图纸,结合现场实际情况,将设计不合理地方及时提出来。电缆敷设工艺的好坏,与 电缆布置是否合理,有很大关系。如果通道不合理,势必造成敷设混乱,交叉多,甚至堵死通道, 致使电缆敷设无法正常进行 电缆敷设前,电缆桥架层间防火隔板应按设计进行安装,并经检查验收合格后,方可进行电缆 敷设。 B. 电缆敷设图 仔细查看,确认设备位置,查看电缆的最佳途径,确保准确、到位,并查看电缆管是否有漏埋, 或者型号和电缆是否匹配。并对图纸与现场、尤其是其他专业配合的时出现的问题,及时反映,并 应有书面见证材料。 C. 电缆清册及节点图 认真校对清册中每根电缆,必要时,要进行现场实际测量。 3. 1. 2技术资料准备: 对施工图纸中的设计问题,及时以设计变更单及工程联系单的形式反馈到施工第一线,特别是 设计接口问题尤应引起注意。 3. 1 . 3编制敷设计划:

电力电缆敷设方法

电力电缆敷设方法 电缆的分类、电力电缆的选用、电缆的质检、电缆敷设前的准备工作、电缆的敷设工序、直埋电缆的保护措施、电缆的地下埋设要求等; 1、电缆如何分类? (1)电缆按其用途可分为电力电缆、装备用电线电缆和电信电缆等。 (2)电力电缆按其绝缘类型可分为: 油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡皮绝缘、气体绝缘和新型缆等。 (3)在电气安装工程中,习惯上将电缆分为两大类,即电力电缆和控制电缆。 1)输配电的电缆,称为电力电缆;电力电缆按其电压等级可分为中、低压电力电缆和高压电缆。 通常把35kV及以下电压等级的称为中、低压电缆,而110kV及以上电压等级的电缆称为高压电缆。 常用的电力电缆为塑料绝缘电力电缆。 2)用在保护和操作回路中来传导电流的电缆,称为控制电缆。 2、电力电缆的选用通常从哪几个方面考虑? (1)电力电缆品种的选择:根据环境条件、敷设方式、用电设备的要求和产品技术数据等因素的不同选择合适的型号。 (2)电力电缆额定电压的选择:按线路的电压等级选择电缆的额定电压。 (3)电力电缆导线截面的选择:在考虑到与保护装置相配套、长距离传输时的电压损失以及将来发展的需要等前提下,根据要求的传输容量,按产品额定载流量进行导线截面选择。 (4)电力电缆保护层的选择:根据电缆使用环境正确选择电缆保护层,才能保证电缆的正常使用寿命。 3、电缆的质量检查验收有哪些要求? 电缆到达现场后,建设单位、监理单位、施工单位、供货商等有关人员应及时进行检查验收。验收时应按下列要求进行: (1)电缆型号、规格、电压等级、长度等是否符合订货要求。 (2)材质证明资料是否齐全。 (3)电缆的外包装是否符合国家标准要求,产品标签应标明型号、规格、标准号、厂名和产地。 (4)电缆外皮上的标志是否齐全。 (5)检查电缆外皮是否受到损坏,封端是否严密。当外观检查有怀疑时,应进行潮湿判断或试验。 检查完毕,并确认符合验收条件时,应办理验收手续,方可使用。 4、电缆敷设前的准备工作有哪些? (1)检查电缆通道:在敷设电缆前,应把电缆所经过的通道进行一次检查; (2)制订电缆敷设方案:在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计。 5、电缆的敷设工序是什么? 电缆的提领→电缆盘的架设→电缆的检查→电缆的敷设 6、电缆的敷设有哪几种方法? (1)机械拖放敷设;(2)机械牵引敷设;(3)人工敷设。 7、电缆的敷设方式有哪几种? 主要有沿电缆桥架敷设、管内敷设、电缆沟(或隧道)内敷设、地下直埋等。 8、直埋电缆的保护措施有哪些? (1)机械损伤:加电缆导管;(2)化学作用:换土并隔离(加陶瓷管); (3)地下电流:加套陶瓷管或采取屏蔽;(4)振动:用地下水泥桩固定; (5)热影响:用隔热耐腐材料隔离;(6)腐殖物质:采取换土或隔离; (7)虫鼠危害:加保护管等。 9、电缆地下埋设应注意什么?

竖井排水管线施工方案

竖井排水管线铺设 施工方案 一、工程概况 本次管线铺设为长青街西侧降水井65#、90#、88#(好妈骨头王门前至幸福家旅馆门前),总距离约40米。 各降水井之间开挖宽度约0.3m、深度约0.3m的沟槽相互连接,沟槽内铺设单根排水管,并于中心位置砌0.5m×0.5m集水井,顶部安放铸铁井盖。沟槽回填后用混凝土抹平,上铺沥青恢复。 集水井至长青街路中雨水井处(约12米)开挖宽度约0.5m、深度约0.7m沟槽,埋设直径400mm 主排水管线(详见管线示意图)。排水管线铺设完成,回填砂石夯实后在上方平铺200mm水稳料进行夯实,顶部铺设100mm沥青恢复原有沥青路面(详见回填示意图)。 管线铺设共需破除人行道路面约40米,主干路路面约12米。 二、施工工序 1、流程控制 排水管道具体施工流程为:测量放线--疏通车辆--土方开挖--清基底--基底垫层--下管和稳管--管道接口--埋设电缆--通水试验--土方回填--路面恢复。 降水井均位于好妈骨头王门前至幸福家旅馆门前,开挖管槽宽度约0.3m,深度约0.3m。排水方式采用“单井单管”,排水管由降水井内引出后直接连接至集水井内。降水井出口处需用砖砌沟槽,固定排水管连接处,减轻水流对井壁的冲击力。排水井内伸入直径400mm铁管0.5m,排水管线统一安放在铁管内,减小对市政排水井的破坏并防止因破口不规则引起的回填土冲刷塌陷。

2、时间控制 施工当日21:00后逐步疏导车辆,疏导完成后进行施工铺设;于次日4:00 前铺设完毕;6:00前恢复沥青路面(若无法按时恢复,则在沟槽上方铺盖钢板,避免影响交通)。 3、工序控制 (1)土方:土方开挖采用挖掘机坑外挖土,采用挖掘机进行挖土时沟槽底部应留有10mm厚的土方采用人工进行清理。管糟的开挖顺序考虑到管糟宽度较

玻璃钢管道施工方案39267

主要施工方法和技术要求 1 施工工艺流程 测量放样→沟槽开挖→基础处理→管道敷设及装配→接口严密性试验→固定支墩→管道回填→系统严密性试验→系统冲洗消毒 2 操作要点 2.1 测量放样 开工前应校测与本工程衔接的已建管道、构筑物等平面位置和高程。测量时先测量管道系统中心线和检查井、阀门井位置,在管道转弯、分支处设置施工控制桩并撒出石灰线以便开挖,在机械开挖施工时架设水准仪进行跟踪测量。 2.2 沟槽开挖 1、沟槽开挖前,应根据施工需要进行调查,掌握管道沿线的现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况以及工程地质、水文地质资料、排水条件,并编制排水方案。施工排水系统排出的水,应输送至抽水影响半径范围以外,不得影响交通和破坏道路、农田、河岸及其它构筑物。当管道未具备抗浮条件时,严禁停止排水。 2、沟槽开挖过程及时控制开挖深度,防止超挖;沟槽开挖后应及时恢复沟槽中心线和控制高程,采用设置坡度板来进行高程、中心线控制,随时检查坡度板设置位置和高程是否准确,确保沟槽中心线、坡度及附属构筑物位置正确。 3、沟槽的宽度应便于管道铺设、安装,以及夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度应按下式计算确定:

b≥D1+2S (9.2.2) 式中b――沟槽的最小宽度(mm); D1――管外径(mm);S――管壁到沟槽壁的距离(mm),按表10.2.2确定。 4、沟槽边坡的最陡坡度应根据沟槽土质确定,必要时沟槽壁应设置支撑或护板,并编制应急预案。土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底,开挖过程严禁超挖,以防扰动地基。 5、在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载;需要设置时,应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。 6、当沟槽挖深较大时,应按机械性能合理确定分层开挖的深度。 2.3 基础处理 1、当土壤承载力为8~100KPa和非岩石时应采用原状土作为基础;当土壤承载力为5~70KPa时,应采用经夯实后的原土作为基础,夯实密度应达到95%。 2、沟槽底遇淤泥、卵石、岩石、硬质土、不规则碎石块及浸泡土质应挖除后作相应的管基处理。管道经过不良地质时应按设计要求进行管基加固。 2.4 管道敷设及装配 1、下管

电力工程电缆施工方案模板

电力工程电缆施工 方案

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸, 领会设计意图, 严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验, 合格后方可施工; 2·3针对工程情况, 对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段, 并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人, 特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼龙绳、钢丝绳;

4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织, 按不同施工部位来划分作业班组, 提高操作的熟练程度和劳动生关率, 以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点, 相应调配劳动力, 实行动态管 理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育, 经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者, 严禁上 岗作业。 5·4每日上班前, 班组负责人必须集所辖全体人员, 针对当天任务, 结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员 技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态, 有针对性地 进行班前安全活动交底, 提出具体注意事项并跟踪落实, 做好活动 记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电缆敷设方式

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

塑料管管道压槽设施工方案

塑料管道暗敷设施工方案 一、前言 根据水专业图纸设计要求,PP-R给水管道暗敷设在建筑结构的墙面和楼地面(20mm)内,但本工程住宅是按清水房标准交工,其建筑专业图纸上的找平层厚度不够,无法将管道隐蔽。应业主及监理要求,在结构板及剪力墙面上采用压槽敷设,由此极大的增加了施工难度、建筑材料用量、人工费用。按照成都市定额站的相关解释,预留槽项目不包括在现有定额中,若需进行预留槽,费用应单独计算,因此特编制本施工方案,以利工程顺利施工。 二、施工特点 由于要在混凝土表面预留管槽,故需增加预留槽费用;给水管道采用在楼地面安装的方式,需要更加苛刻的保护措施,增加维护费用;从近几年敷设在楼板面层中的冷热水管交工后的使用情况看,此敷设方式容易出现管子被住户的装修施工钉穿、钻穿而漏水的现象。同时,在更换此被损的PP-R管时,一定会破坏建筑防水层。 三、施工流程及操作要点 准备填充材料——预埋填充材料——取出填充材料——保护、清理预留槽——安装管道——管道压力试验——保护管道——隐蔽管 道 四、材料与设备 电锤、热熔器、配电盘、电源线、插座、榔头、咫尺、抹灰工具、扳手、PP-R管材、PP-R管件、膨胀螺丝、铁丝、钢丝钳、钉子、砂

浆混凝土。 五、施工工艺 1、剪力墙预留槽,将PVC塑料管以做预留槽用的管模,在混凝土浇筑前预埋进剪力墙的钢筋保护层内;待模板拆除后将PVC塑料管模取出。(材料费、人工费费用另计) 2、楼板上压槽,采用DN40钢管(钢管两头用钢板封头,并用φ8 圆钢焊接两个把手,方便钢管取出)在结构层面筋上压槽,在混凝土浇筑前用细铁丝将钢管固定在预定部位,待混凝土有一定强度后(25°C时4-6小时),将钢管取出。(材料费、人工费费用另计) 3、给水管在槽内的固定,在槽内用电锤开孔洞,打入塑料膨胀,然后用铁丝将膨胀和给水管绑定在一起,达到固定给水管的作用。 4、给水管裸露地面时的保护,因工程施工阶段坚硬物体及锐器很多,极易对裸露的塑料给水管造成破坏,因此管道安装后必须进行保护,特别是在楼地面的管道,否则一旦破损,修复将极为困难,尤其是在卫生间等部位将造成极大(经济、工期)损失。对此采用沿管道走向,沿途敷设一层高标号砂浆混凝土的方法保护给水管。(材料费、人工费费用另计) 5、给水管道经检查试压合格后,由土建统一进行抹灰隐蔽。 6、土建进行管道隐蔽后,用油漆沿隐蔽走向绘制管道走向图(油漆费用单独计算)。

供水管道敷设施工方案流程

供水管道敷设施工方案流程 1、施工流程 测量放线→材料、设备验收及布管→沟槽开挖→管道安装→阀门安装→井室砌筑→管道回填→管道压力试验。 2、测量放线 2.1、工程开工前由项目负责人组织有关人员勘察现场,清点统计管线沿途的地上、地下障碍物,挖探坑确定障碍物具体位置和埋深,如遇问题应及时与设计人员联系协商解决。 2.2、根据图纸提供的管道中心线控制点进行测量放线,管道中心线上应每隔50米设一中心桩。管道变坡桩、转角桩及附属设施等部位桩应同时放出,各桩点应做好拴桩记录,以便在丢失、破坏时能够及时、准确补测、恢复。 3、材料验收及运输 3.1、管材、管件的质量检查 3.1.1、在管材及管件运输前和货到现场后分别对管道进行验收。应检查厂家的生产许可证和质量合格证,并检查管材、管件的内、外表面及接口处是否符合质量要求。 3.1.2、不得采用有任何损坏迹象的管道,发现有质量问题的管材和管件应妥善处理。 3.2、管材管件的装卸和存放 3.2.1、管材、管件装卸过程中应轻装轻放,严禁摔跌或撞击。 3.2.2、管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力必须可靠。

3.2.3、管道可采用一个或两个支撑点起吊,应保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿其两端装卸管道。 3.2.4、装卸采用软吊带,严禁采用钢丝绳或铁链吊装管道。 3.2.5、当管道直接存放在地上时,地面应平坦。严禁将管道存放在尖锐硬物上,所有堆放的管道应加木楔防止滚动。 3.2.6、管道应按规格分类堆放。每堆一层应垫放枕木,枕木间距应小于1/2管道长度;管道堆放高度不得超过2m。 3.3、管道运输 3.3.1、管道运输前应做好管壁和接头的保护。 3.3.2、管道在运输时,应使两根管的管壁保持一定距离,并分别在管底嵌入木楔保持稳定。 3.3.3、管道在运输车上的堆装高度不得多于2-3层。 4、沟槽开挖 4.1、开挖前的准备 4.1.1开挖前进行现场调查以查明以下情况: 4.1.1.1、施工期间地下水位、土质情况 4.1.1.2、地上、地下构筑物分布情况,并与甲方洽谈处理方案 4.1.3、制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。 4.2、土方开挖 4.2.1、本工程采用人工开挖、清底的施工方法。 4.2.2、沿沟槽底部每隔10米钉(30×30mm)木桩,以控制槽底高程。沟槽严禁超挖,如个别地方超挖则回填砂砾土回填密实。沟槽开挖过程中

电力电缆施工方案及技术措施

电力电缆施工方案及技 术措施 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

电力电缆施工方案及技术措施 1.2、编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求 2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件:

a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容: ①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压为6KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于60兆欧。3)电压为IKV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于40兆欧。4)电压为0.5KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于30兆欧。 ②直流耐压试验及泄露电流测量(其试验要求见GB50150-91) a、敷设电缆使用的电线滑车(滚轮),牵引设备已安装到位,电缆滑车每3米1个,以电缆不拖地为原则。大规模敷设电缆时,事先应准备好广播器材,对讲机、半导体、喊话器等。 b、针对敷设电缆时的具体情况,技术人员和施工负责人应编制出劳动力分布图,指明每个关键部位的负责电工及所需人数,责任到人,在技术交底时予以公布。 2.2.4桥架内电缆敷设a安装质量要求:

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 1供水管道安装工程 其工作内容包括:管道土方开挖、回填、夯实,管道敷设和接头处理、试压等。 2 沟槽开挖 (1)正确选择沟槽的开挖断面,可以为管道施工创造便利条件,保证施工安全,减少开挖土方量。选定沟槽断面通常应考虑以下因素:土的种类、水文地质情况、方式方法、施工环境、支撑条件、管道断面尺寸、管节长度和管道埋深等。 (2)一般稳固的土壤管道沟槽断面形式有直壁、放坡以及直壁与放坡相结合等形式,管沟断面形式确定应根据现场施工环境、施工设备、土质条件、沟槽深度、气象条件和施工季节等因素综合确定。沟槽放坡可参照《给水排水管道工程施工及验收规范》中的规定。 (3)聚乙烯管道敷设在稳固的土壤中或在地面连接时,管道槽底宽度不宜小于下表规定: 在稳固的土壤中管沟的最小宽度值 (4)聚乙烯管道在地下连接时,可适当增加接口处槽底宽大度,管道槽底宽度不宜小于管外径D+500mm,且总宽度不得小于700mm。 (5)沟槽槽底浓度应按设计标高开挖,所有挖掘出来的土,堆放不能妨碍施工,同时防止堵塞人行道和车行道;人工开挖时,要求最后形成的沟槽部平整、密实、无坚硬物质,若有超挖时,必须夯实达到设计要求;机械开挖时,应在设计槽底标高以上保留200mm余量,由人工清理。 (6)开挖沟槽时,应严格防止扰动槽底原状土,聚乙烯给水管道的地基宜为无坚硬土石和无盐类的原土层。 1)当槽底为坚硬土石时,应将坚硬石挖深不小于150mm,挖深部分用细砂或细土回填密实;当原土为盐类时,应铺垫细砂或细土。 2)当槽底土质极差时,可将管沟挖的深一些,然后在挖深的管沟底用碎石填平,然后用水泥砂浆灌填捣匀,再铺上一层细砂回填,密实厚度不小于150mm,使管底具有足够的支撑力。 (7)管道基础或垫层应符合以下规定: 1)管道必须敷设在原状土地基上,局部超挖部分应回填夯实。当沟底无地下水时,超挖在0.15m以内时,可用原土回填夯实,其密实度不应低于原地基天然土的密实度;超挖在0.15m以上时可用石灰土或砂填层处理,其密实度不应低于95%。当沟底有地下水或沟底土层含水量较大时,可用天然砂回填。 2)对于温陷性黄土地区的开挖,不宜在雨季施工,或在施工时切实排除沟内

电力电缆头制作施工方案.

江苏华鹏电力建设有限公司 目录 编制目的 1 适用范围 1 编制依据 1 作业准备 1 作业条件 2 作业顺序 3 作业方法 3 应做的记录和提交的资料 4 安全管理、文明施工及环境保护5

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1 适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2 编制依据 2.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3 《电力建设安全工作规程》DL 5009.1-2002 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6 《施工组织设计》 3 作业准备 3.1 人员准备

3.4 技术、措施准备 341 已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2 已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3 已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4 对环境及气候的要求 1) 当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度 大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2) 在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5 所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6 电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4 作业条件: 4.1 人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2 工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3 材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4 照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5 现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6 安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7 消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8 施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5 作业顺序:

电力电缆的敷设方式正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 电力电缆的敷设方式正式 版

电力电缆的敷设方式正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 电力电缆的敷设方式有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、空敷设等几种方式。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式是最佳的敷设方式,因为这两种方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家的城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。 实践证明公用隧道运行效果良好,大大减少了重复投资,避免了反复开挖路面,但初期投资巨大。在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是较少的。相

比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性,便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。 电力电缆的选型 常用的电力电缆有油浸电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯电缆等,根据使用场合的不同,又延伸为不同种类的特种电缆。目前,随着生产技术和生产工艺的不断提高,交联聚乙烯电缆已成为使用最

河道内管道敷设施工方案

山西煤层气有限责任公司煤层气管道外管敷设项目河内及河道边缘管线敷设 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 山东显通安装有限公司 山西沁水项目部 2019年10月10日

目录 1工程概况 (1) 2施工方案的确定 (1) 3施工准备 (3) 4.测量放线 (3) 5.主体组焊及无损检测 (3) 6.管道防腐补口 (5) 7.围堰导流 (5) 8.坝间排水 (6) 9.管沟开挖 (6) 10.管道下沟 (7) 11.各段连头、碰死口 (7) 12.管道稳管 (8) 13.管沟回填 (8) 14.拆除围堰 (8) 15.管道清管、测径、试压、干燥 (8) 16.三桩埋设 (10) 17.地貌恢复 (10) 18.清理现场 (10) 19.人员、设备、材料需求计划 (10) 19.1人员需求计划 (10) 19.2设备机具需求计划 (11) 20.质量管理 (11) 21. HSE保证措施 (11) 21.1健康保证措施 (11) 21.2施工工地与驻地安全措施 (12) 21.3环境保护措施 (12) 1

1工程概况 1.1本工程为山西煤层气有限责任公司煤层气管道外管敷设项目工程,包括1条主干线,管道全长约2839米,设计压力6.3MPa,设计输量100万m3/d,管径φ219.1*6.35mm;管道起点山西蓝焰煤层气集团有限责任公司胡底增压站,终点为山西煤层气有限责任公司东山村液化工厂;管道全线沿现状固县河,在河内敷设。 1.2本工程难点为:管道沿河道敷设,管沟开挖中会出现地下水,造成管沟开挖、管线下沟有一点困难;管线设计压力为6.36.3MPa,为中压管道,对于煤层气行业属于压力较高的管道了(在管道施工过程中到试压和清扫阶段,会根据情况编制管道试压、清扫及干燥方案)。 1.3本工程全线沿固县河道敷设,河水平均深度约在0.4m左右,最深处约0.7m,最浅处约0.2m;根据标注桩点,在河内或河水边缘敷设的共有5处,长度约为600m;其中0+300m处在河道边敷设,长度约20m左右;0+900至1+050处在河边缘敷设,长度约180m;1+250至1+400处在河边缘敷设,长度约130m;1+550至1+700处在河内敷设,长度约180m;2+100至2+200处在河内敷设,长度约100m。其余管道沿固县河道走向敷设,管线埋深为管顶 2.5m,管沟开挖深度为土方段深度为2.8m,石方段深度为3m;开挖深度较深。根据设计图纸要求进行放坡,距离河道较远处放坡比例不得小于1:0.75;距离河道近或在河内施工的放坡比例不得小于1:1; 1.4其中大部分管道敷设与中石油管线伴行,距离中石油管道最近距离约3.7m左右,距离中石油管道小于5m处约有7-8处,施工中要注意探明已建管道后再进行机械管沟开挖。 2施工方案的确定 因河水水流较大,在河道内开挖管沟拟采用在河道内围堰截坝,实现河道暂时改道的大开挖穿越施工方法。管道焊接检测及防腐完成后进行管沟开挖,分段施工,每段长度约在50m-100m,沟内降水采用多打降水井点和混流泵抽水排水的方法实现管道内降水,管沟开挖深度适当加深,开挖深度保证在3.3m左右,下沟后管道下垫编织袋,使管道高于河水高度,并保证管道埋深的深度。管线下沟后按照要求进行土稳管,所有措施完成后进行 1

燃气管道随桥敷设施工方案

牡丹江市江北天然气管道改造工程 随桥敷设施工方案 牡丹江中燃城市燃气发展有限公司 2017年6月4日

目录 一、工程概况 二、随桥敷设可行性和依据 三、安全性分析 四、施工程序 五、施工示意图 六、施工方法及技术措施 七、安全要求及有关注意事项 八、破堤坝施工方案

一、工程概况 牡丹江市老旧铸铁燃气管网改造工程已于2016年启动,预计市政中压管网于2017年6月30日前改造完成。我公司地明街主干网敷设于1994年,2012年配合道路改造完成部分更新(1.8公里)。剩余管网(2.8公里)因地明街道路禁止大面积开挖而由规划局重新规划至祥伦街。根据规划管位,新建燃气管网需穿越金龙溪2次、银龙溪1次。公司拟采用随桥敷设方式在桥侧面安装燃气管道。 二、随桥敷设可行性和依据 现行燃气管道随桥梁敷设规范和依据 GB50028—2006第6.3.10,燃气管道过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越,当条件允许时,利用道路桥梁跨越河流,并应符合下列要求(1)随桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa。 (2)当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,必须采用安全防护措施; (3)燃气管道随桥梁敷设,宜采取的安全防护措施: ①敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损擦伤; ②跨越通航河流的燃气管道管底标高,应符合通航净空要求,管架外侧应设置护桩; ③在确定管道位置时,与随桥敷设的其它管道的间距;应符合现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB6222支架敷设的规定;

④对管道应做较高等级防腐保护;对于采用阴极保护的埋地管道与随桥管道之间应设置绝缘装置; ⑤跨越河流的燃气管道的支座(架)应采用不燃烧材料制作。 三、安全性分析 3.1设计压力、运行压力、穿越长度 本工程燃气管道设计压力0.40MPa最大运行压力为0.36MPa,东祥林桥?325×7无缝钢管45米,祥林桥?325×7无缝钢管20米,民安桥?219×6无缝钢管16米,完全符合国家规范和国务院有关随桥敷设燃气工程的法令; 3.2管材选用及焊接方法 本工程随桥敷设的燃气管道选用3PE加强防腐绝缘处理的?325×7无缝钢管和?219×6无缝钢管,无缝钢管管道焊接采用氩电联焊方式进行,钢管焊接后对焊缝进行外观质量检验,其质量标准不低于GB/T12605中的二级质量要求,并进行100%无损探伤。即本工程管材选用、焊接方法及检验方式符合国家规范和国务院有关随桥敷设燃气工程的法令; 综合以上几点我们的燃气管道隧桥敷设方案,符合国家规范和国务院有关随桥敷设燃气工程的法令的。 四、施工程序 测量定位—→支架制作—→支架安装—→管段预制—→管段焊接—→无损检测—→管段焊口绝缘—→管道吊装和固定—→连接焊口的无损检测—→