一、
1、
W0=0.85(N/m2)2、
Q235B 3、
许用应力:[σ]=235MPa 4、
弹性模量:E=N/m 25、
6、
H=3500mm d=76mm,D=140mm 厚度4mm 7、
二、=(N/m 2)灯杆-WK2=0.3=0.59三、(m 2)
(m 2)
(m 2)
四、1、H x =(m)
2、0.50670.53620.30571.3486五、1、=(m 3)
2、б=M/W=(Pa)
3、K=[б]/б=>1.5
六、七、1、De=(D+d)/2=108mm
I==(mm 4)
2、(N)
f max =(mm)
0.012(mm)
3、0.00%<5%
八、地面粗糙度考虑城市郊区为B类=(1+1.52*0.72*0.18)*0.5*1.0*0.98
风荷载标准值计算:风荷载标准值计算:灯盘-WK=βz?μs?μz?Wo 风力影响:
f max =FH X 3
/3EI
F=P 1*S 灯杆+P 1*S 灯具*H/Hx+P1*S叉杆*h/Hx=故挠度是安全的。
根部剪力计算V=V灯盘+V灯杆=γQ×WK1×0.2×3.8+γQ×WK2×10=1.4×0.59
×0.1×1+1.4×0.3×10=2.5KN
1.510.005404965△= f"max /H=1768648.96灯杆顶处的挠度为:
f"max = fmax*H/Hx=挠度比:
W=π*(D 4-d 4)/32D 5.64669E-05惯性矩:
π(D e 4
-d e 4
)/64危险截面应力:
23883.55298安全系数:
9839.41故强度是安全的。
挠度计算
M 总=M 灯杆+M 灯具+M叉杆=(N·m)
强度校核
灯杆的危险截面处于根部,根部的抗弯截面系数:
M 灯具=P 1*S 灯具*Hx=(N·m)
M 叉杆=P 1*S 叉杆*Hx=(N·m)
风力影响
M 灯杆=P 1*S 灯杆*H x =(N·m)
根部所受最大力矩
主杆根部的力矩,可以等效为集中风力作用在主杆重心处对主杆根部的力矩:
重心高度
(2d+D)*H/3(D+d)= 1.58S 叉杆=0.228S 灯具=0.4迎风面积
S 灯杆=(D+d)*H/2 =0.3783.5米照明灯杆及灯具设计强度计算书
地基承载力计算已知条件当地风压取值材 料:206000挠度计算,圆锥杆等效为:De=(d+D)/2的等径管风压
W0=U 2/160.85
1、基础平面尺寸:b*h=0.3*0.3m
基础底面抗弯模量:W= b*h2=0.18m3
地基承载力特征值:fak=60KN/m22、
3、Pkmax =10.2< 1.2*fa
93.6Pkmin =5.0>0相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面边缘的最大最小压力值:
=9.49/1.4+2.5×1.5/1.4=9.45KN.M
=9.45/1.2/1.2+2.5*1.5/1.2/1.2九、计算说明 ⑴.根据建筑结构荷载规范,按50年一遇查全国各城市的基本风压WO,绝大多数城市的WO≤0.75KN/m2时,若山区、偏僻地区、沿海海面和海岛的基本风压Wo≥0.75KN/m2时,以上计算乘以调整系数。KN/M2
修正后的地基承载力特征值:
fa=fak+ηb?γ(b-3)+ ηd?γm(d-0.5)=60+0+1.0×18×(1.5-0.5)=78KN/M2
=9.45/1.2/1.2-2.5*1.5/1.2/1.2相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面的弯矩值:
Mk=M/γQ+VH/γQ
地质条件;亚粘土,比重:18KN/m3Gk=b×h×H×γ0=1.2×1.2×1.5×18=38.9KN 基础自重和基础上的土重