文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 化粪池选用计算公式

化粪池选用计算公式

化粪池选用计算公式

化粪池容积计算

计算公式:污水部分容积:V1 = Nqt /24×1000污泥部分容积:V2 =αNT(1.00-b)K×1.2/(1.00 - c)×1000 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 例如:已知条件: N :化粪池实际使用人数:1500人q :生活污水量:25升/人·天t :化粪池污水停留时间:12小时α:每人每天污泥量:0.4升/人·天T :污泥清掏周期:180天b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 池体材料:钢筋混凝土池顶不覆土池顶过车无地下水计算过程: V1 = 1500×25×12 /24×1000 = 13.125 V2 = 0.4×1500×180×(1.00 -95)×0.8×1.2 /(1.00 - 90)×1000 = 36.288 V = 13.125 + 36.288 = 49.413(立方米) 选取化粪池类型号为:11-50B01,标准图号为:92S214(二)

化粪池计算书

化粪池计算书 1.200人化粪池有效容积确定 W=W1+W2 W1=N zαqt/(24*1000) W2=1.2aN zαT(1-b)K/[(1-c)*1000] 式中:W-化粪池有效容积,m3; W1-化粪池内污水部分容积,m3; W2-化粪池内污泥部分容积,m3。 N z-化粪池设计总人数,按200人估算; q-每人每日污水定额(同每人最高日生活用水定额),按300L/人·d; t-污水在化粪池内停留时间,按12h计算; α-实际使用卫生器具的人数与设计人数的百分比,按100%; a-合流系统,a=0.7 L/人·d;分流系统,a=0.4 L/人·d;按合流系统计; b-污泥含水率,b=95%; c-浓缩后污泥含水率,c=90%; k-腐化期间污泥缩减系数,k=0.8; T-化粪池清掏周期,可取90d,180d,360d计,此处按180d计; 1.2-清掏后考虑留20%熟污泥的容积系数。 带入上式计算: W1=N zαqt/(24*1000) =200×1×300×12/(24*1000) =30m3

W2=1.2aN zαT(1-b)K/[(1-c)*1000] =1.2×0.7×200×1×180×(1-0.95)×0.8/[(1-0.9)*1000] =12.096m3 W=W1+W2 =30+12.096 =42.096m3 根据国标03S702《化粪池图集》,考虑无覆土、无过车、无地下水情况下,有效容积定为50m3,考虑粪便污水与生活废水合流时,50m3的设计容积: 设计总人数为:Nz = W/[α10-5(4.17qt+33.6T) =50/[10-5×(4.17×300×12+33.6×180)] =238 满足200人要求。 化粪池规格设计:根据要求,深度(水面至池底)≥1.3m,宽度≥0.75m,长度≥1.0m,本池选用双格,则第一格的容量=75%计算总容量,池设通气孔、进口、出口。进水管设导流装置,出水管口、格与格之间设拦截污泥浮渣设施,池壁、池底应防渗漏,顶板应设入孔、盖板、掏粪孔。 尺寸选用:9×3×2.5,底板,顶盖配筋,砖砌,墙厚24cm。

化粪池容积与服务人数计算整理

化粪池容积与服务人数计算整理 对于化粪池的容积计算,规范《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009年版对化粪池容积计算提出以下的公式: (啊哦,限于篇幅,请自行脑部或者参考4.8.6条) 要算容积,那就跟着公式算呗。根据规范提供公式,一步步来算。但遇到第一个公式就遇到了问题,因为化粪池污水量是按照化粪池服务总人数m来计算水量的,咦,这个m怎么确定?是不是只要确定这个m就可以迎刃而解啦? 案例:(别说要图,这个也是我自己假设的。) 现在假设有一个商住楼,-2F~-1F地下车库,1F~3F为商业部分,4F为设备层,两栋塔楼,分别5F~27F为住宅。住宅部分每层六户。污水量均取0.9倍给水量。 ?1.对于住宅,设计上一般是按照3.5人/户来设计。故住宅部分服务人数为:23*6*3.5=483人,定额取280L/cap·d; 注:3.5人/户此数据并不具有普适性,以黑河-腾冲为界为人口密度分界线,东南部明显人口密度大,西北则密度小很多。而且对于不同地区,也不一样,比如广东人每户家里至少2个孩子,3个或者4个的也不少。故应当按照本地的数据来选取为好。我查最近的人口统计,目前每户人数平均为3.04人。 2. 对于商业部分,由于这部分流动性太大,服务人数不好确定。一般都是由甲方给的数据,或者是建筑计算,但实在队友不给力怎么破?规范上也没有提出怎么计算。我思考1.想办法计算出人口。2.绕开服务人口。于是我这个时候就应当参考GB50015 第 3.1.10条给水定额的计算。假设该商业部分有电影院、餐饮业和零售店(超市),以下是我自己理解的计算方式: 方式一: ? 1. 电影院:规范对于给水定额为:每个观众每场3~5L,每场使用时长为3h;设共有1025个座位,电影院营业时长为12h;则一天可以排4场;每场上座率按照0.7来计算。故则每天使用次数为:1025*0.7*4=2870人次; 2. 餐饮部分:餐厅部分按照1.3m2/每座,餐厅有效面积=餐厅总面积*0.8,则:假设餐厅面积:1135.6m2,餐厅有效面积为:908.5m2,共计:700个座位。上座率取0.8,每天中、晚2餐,则每日使用人次为:1120人次。餐饮部分定额取全是中餐50L/顾客·每次。 3. 商场部分:定额为8L/m2·d,(这部分就和人次没有关系了,无法确定人数)商场部分3200m2; 4. 路人。在街上找不到厕所的经常会跑到商业区上厕所,这部分很少,可以忽略。 但计算过程中我发现m*qw不就是每日污水量嘛?easy,商场部分就是没人也可以算出来(绕过人数)。 于是乎,我觉得会算了; 1.住宅部分:每日污水量为0.90*280L/cap·d*483cap/1000=121.7m3 2.商业部分:每日给水量为: 电影院:2870人次/d*5L/人次/1000=14.35m3 餐饮:1120人次/d*50L/人次/1000=56m3 商场:3200m2*8L/m2/1000=25.6m3 综上可以知道商业区每日污水量为:0.9*(14.35+56+25.6)=86.36m3。 所以可以求出污水部分容积(住宅使用百分数取70%,商业部分取8%): 注:121.1*0.7*2中的2是因为有两个塔楼。 算到这,似乎一切都顺利,happy。接下来算污泥部分,咦?咦?m*qw这不是污水量了啊?那就无法绕开服务人口了,怎么破?赶紧查了一些主流资料也没看到相关介绍,于是我觉得用一种简单粗暴的计算方式,参考餐饮1.3m2/座位,商业部分按照1m2/人(这个其实已经很密了,大概能达到周末人流的样子,不过也是经验值,而且是我的经验)。那商场部分就是3200人次。至于电影院和餐饮上述都求出来了,分别是2870人次和1120人次。 人数确定了,那就开算吧。 对于住宅部分污泥量取0.7L/人·d,对于商业部分按照0.1L/人·d 清掏周期tn南方取3个月(90d)。新鲜污泥含水率bx按:95%来计算,污泥发酵后体积缩减系数Ms宜取Ms=0.8。发酵浓缩后的污泥含水率bn可按照90%计算; 住宅部分:m=996(每个塔楼138户,每户3.5人),bf=0.7,qn=0.7L/人·d; 商业部分:餐厅:1120人次;电影院:2870人次;商业:3200人次;bf=0.08,qn=0.1L/人·d。 则: Vn=0.0432*(996*0.7*0.7+(1120+2870+3200)*0.08*0.1)=23.57L=0.024m3。

基础土方开挖最简单计算公式

基础土方开挖最简单计算公式 人工挖土要根据土壤类别、施工方法等分别按挖基(地)槽、挖基坑、挖土方等项目计算。 (1)挖基槽(地沟) 基槽指条形基础下的地槽,地沟指管道地沟。 其工程量按沟槽长度乘以沟槽的断面积。其突出部分体积应并入基槽工程量内计算;沟槽深度不同时,应分别计算。土方放坡时,在交接处产生的重复工程量不予扣除。 基槽的长度:外墙按图示中心线长计算;内墙按净长度计算。 基槽横断面的形式:分放坡与不放坡进行计算。 挖土深度H:一般以设计室外地坪标高为准。

根据土的性质、开挖深度以及施工方法确定土壁是否放坡。放坡的宽度根据放坡系数计算,即KH。 为保证工人的正常操作,基底宽度应在基础宽度的基础上增加工作面宽度2C。 计算公式: ①不放坡时:V挖=L×(B+2C)×H ②有放坡时:V挖=L×(B+2C+KH)×H (2)挖基(地)坑 挖地坑工程量根据图示尺寸以立方米为单位计算,按土壤类别、挖土深度不同分别套用相应的定额。

①矩形不放坡的地坑土方量为: V挖=(a+2c)×(b+2c)×H ②矩形放坡的地坑土方量为: V挖= (a+2c)×(b+2c)×H+KH2×(a+2c)+KH2×(b+2c)+4×1/3K2H3 =(a+2c+KH)×(b+2c+KH)×H+1/3K2H3 (3)k为放坡系数。放坡宽度b与深度H和放坡角度a之间是正切函数关系,即tana=b/H,不同的土壤类别取不同的a值,所以不难看出,放坡系数就是根据tana来确定的。例如,三类土的tana=b/H=0.33。我们将tana=K来表示放坡系数,故放坡宽度b=kH。K是根据土壤类别确定的。一、二类土的放坡系数为0.5,三类土为0.33,四类土为0.25

三格化粪池容积的计算方法

三格化粪池容积的计算方法 (根据苏南地区用水量定) 三格化粪池容积应根据使用人数、粪便发酵腐熟的时间以及沉卵灭菌的要求来决定。一般我们地区通用计算参数是每人每天的粪尿排泄量1.2-1.5公斤,冲洗厕所用水本地区按6.5公斤/日.人计算,粪便发酵腐熟时间及病原体残废时间按30天计算,其中在第一池需停留20天,第二池停留10天,第一池和第二池的容积分别按此停留时间计算,再预留10%的预备用量系数。第三池容积一般为一、二池之和。粪池容积的计算式如下: 粪池容积(m3)=[(排粪尿量+冲水量)/日·人×使用人数×天数×预备用量系数]÷1000 举例:5口人之家,排粪尿量/日·人按1.5kg计,冲水量/日·人按6.5kg计,粪便贮存发酵时间一池按20天计,二池按10天计,第三池按一、二池容积和的1/2计。 第一池有效容积=[(1.5+6.5)×5×20×1.1]÷1000=0.88m3 第二池有效容积=[(1.5+6.5)×5×10×1.1]÷1000=0.44m3

第三池有效容积=(0.88+0.44)×1/2=0.66 m3 化粪池深度:有效深度不少于1000mm。 第一池为0.88 m3,第二池为0.44 m3,第三池为0.66 m3。三池合计有效容积1.98 m3。 考虑到便器的清洗次数、实际用水量不便掌握和便于施工等情况,粪池容积比计算结果大15-25%以上为宜。 北京建设三格化粪池厕所规范 三格化粪池厕所有粪便收集和粪便无害化处理同时进行的功能。特点为结构简单、经济实用、清洁卫生、厌氧发酵充分、粪便无害化处理效果好。适用于南北方不同地区,也是农村地区搞好粪管工作的较好形式。农村改厕工作的开展在减少环境污染,控制传染病流行方面发挥了重要作用。 经市爱卫办研究,选择三格化粪池厕所和完整下水道水冲式作为我市农村卫生户厕改造的主要类型。 一、三格化粪池厕所基本原理 三格化粪池厕所是由三个相联的池子组成,各池之间由过粪管联通。粪便处理主要利用腐化发酵、机械阻挡、缓流沉卵、密闭厌氧的原理。粪便在池内经过30天以上的发酵分解,中层粪液依次由1池流至3池,以达到杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的。第3池粪液成为优质肥料。

土方挖掘计算公式

一、土方工程量计算 一、土方工程量计算 土方工程量计算中,挖沟槽、挖地坑、一般挖土方和平整场地的划分及工程量计算公式。 挖沟槽:指挖土宽度B≤3m,挖土长度L>3B; 挖地坑:指不满足上述条件之一,且基底面积S≤20m2的挖土; 一般挖土方:指不满足上述条件之一、基底面积S>20m2,挖土深度h>0.3m的挖土; 平整场地:指不满足上述条件之一、基底面积S>20m2,挖土深度h≤0.3m的挖土; ㈠、挖沟槽土方工程量的计算公式: 1、基础下无垫层时,V=(B+2C+KH)×H×L 2、基础下有不支模板的垫层时,V=[(B+2C+Kh)×h+B1×(H-h)]×L 3、基础下有支模板的垫层时,V=[(B1+2C+Kh)×h+(B1+2C)(H-h)]×L ㈡、挖地坑和一般挖土方的工程量计算公式: 1、基础下无垫层时,V=(A+2C+KH)(B+2C+KH)×H+1/3K2H3 2、基础下有不支模板的垫层时, V=[(A+2C+Kh)(B+2C+Kh)×h+1/3K2h3+A1×B1×(H-h)] 3、基础下有支模板垫层时V=(A1+2C+Kh) (B1+2C+Kh)×h+1/3K2h3+(A1+2C)(B1+2C)(H-h) 式中,B:基础底宽B1:垫层底宽C:工作面宽度 H室外地坪标高至槽底的深度 h室外地坪标高至垫层上表面的深度 K放坡系数:当I、II类土的挖土深度h≥1.2m时,才需要

放坡,坡度系数K=0.5; 当III类土的挖土深度h≥1.5m时,才需要放坡,坡度系数K=0.33; 当IV类土的挖土深度h≥2m时,才需要放坡,坡度系数K=0.25。 ㈢、平整场地工程量的计算公式: S平整场地=S1+L外×2+16 ㈣、基础回填土工程量计算公式: V=挖土的总体基-室外地坪标高以下埋设物体积 ㈤、室内回填土工程量计算公式: V=底层主墙间净面积×(室内外高差-地坪厚度) ㈥、余土外运工程量计算公式: V=挖土总体积-填土总体积

化粪池选用与安装图集

化粪池选用及安装图集 环保型玻璃钢化粪池 [2 适用围 2.1 本图集适用于一般工业企业、住宅小区、宾馆饭店、学校、 医院,市政改造。 2.2 本图集适用于抗震设防裂度为6-8度。当设防裂度为6-7度时,可按本说明 3.3条的规定选用普通型或加强型(加强型即在池底与池顶用钢筋混凝土加固。见本图集P20页)当抗震设防裂度为8度时,均应用加强型。 3 工艺选用技术条件 3.1 化粪池的选用表给出了不同建筑物、不同用水量标准、不同的清淘周期、粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池的情况下,计算得出的化粪池设计总人数,设计人员可直接按表查出,如表各项参数与具体工程设计参数不符时,由设计人员另行计算确定。 3.2 化粪池的设置地点,距室外给水建筑物不得小于30m,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m,并不得影响建筑物基础。化粪池设置的位置应便于清淘。 3.3 化粪池普通型用在绿化带、草坪下;加强型用在车行道或停车场下,具体办法参见本图集第P19、P20页。 (a)荷载标准限值为汽车-10级重车。(b)土壤条件:土重度标准值≤18.0KN/m3,地基承载力特征值fak≥100KPa。(c)地下水:按设计地面下1m计。(d)冻土深度按选用地规定。 3.4 化粪池最小覆土厚度为0.5m,最大覆土厚度为1.5m。超过1.5m时化粪池顶应用钢筋混凝土加固。(参照本图集第P20页池顶加固部分)。. 3.5 井盖:不过汽车时,采用加锁轻型双层井盖及盖座;可过汽车时,采用加锁重型双层井盖及盖座《参见国际图集91SB4-1(2005)排水工程》。 3.6 化粪池均设置通气管。管道材料采用钢管(钢管、外喷塑),管道直径为DN100。设置位置有两个方案:第一方案:由入孔的井壁接出,并设置管罩。第二个方案:将通气管引至室。将排水管与通气管相连,或设置于不影响交通安全和环保的草坪上,并加盖管罩。通气管也可以引至高空(距设计地面2.5m)排放(插入深度分别为200mm左右)。

土石方工程量计算公式

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 一、基坑土方工程量计算 (一)基坑土方量计算 基坑土方量的计算,可近似地按拟柱体体积公式计算(图1—8)。 图1—8基坑土方量计算图1—9基坑土方量计算 V=H*(A'+4A+A'')/6 H ——基坑深度(m)。

A1、A2——基坑上下两底面积(m2)。 A0 ——基坑中截面面积(m2)。 二、计算平整场地土方工程量 ①四棱柱法 A、方格四个角点全部为挖或填方时(图1—16),其挖方或填方体积为: 式中:h1、h2、h3、h4、——方格四个角点挖或填的施工高度,以绝对值带入(m); a ——方格边长(m)。 图1—16 角点全填或全挖;图1—17角点二填或二挖;图1—18角点一填三挖 B、方格四个角点中,部分是挖方,部分是填方时(图1—17),其挖方或填方体积分别为: C、方格三个角点为挖方,另一个角点为填方时(图1—18), 其填方体积为: 其挖方体积为: ②三棱柱法 计算时先把方格网顺地形等高线将各个方格划分成三角形(图1—19) 图1—19 按地形方格划分成三角形 每个三角形的三个角点的填挖施工高度,用h1、h2、h3表示。 A、当三角形三个角 点全部为挖或填时(图1—20a), 其挖填方体积为: 式中:a——方格边长(m); h1、h2、h3——三角形各角点的施工

化粪池工程量(预算) - 副本

化粪池工程量 一、原化粪池说明: 本工程化粪池原设计为玻璃钢化粪池,型号为GSH-150型化粪池,L:15.8m,Φ3.48m,埋深根据该处排水管埋深现场确定。地基处理:基础底面开始向下做500㎜厚3:7灰土垫层,压实系数不得小于0.95,处理范围为从基础边向外扩展500㎜,详见甘08JS1-25。GSH-150型化粪池的做法详见标准图集甘08JS1。 二、现本工程化粪池做为钢筋混凝土化粪池,有效容积为100立方米,无地下水,顶面可过汽车,选用图集为03S702,为13号化粪池。 1、素土夯实工程量:49.58㎡ 2、土方开挖及回填工程量:开挖:603.89m3 回填:m3 3、C10素砼垫层工程量:4.98㎡ 页脚内容1

4、钢筋工程量:6.716t 5、砼工程量:54.162㎡ 6、化粪池模板工程量:325.14 7、化粪池砖砌外模: 8、化粪池检查井:3个9、化粪池抹灰工程量:57.46㎡ 根据图集03S702-第111、113页知化粪池L:13.2m,B:3.5m,H:3m。C10素砼垫层为100厚。放坡系数为0.75. 1.素土夯实工程量:(13.2+0.1*2)*(3.5+0.1*2)=49.58㎡ 2.土方开挖工程量:开挖高度为 3.2+1.2(h)+0.1(垫层)= 4.5m (13.2+0.1*2+0.3*2+4.5*0.75)*( 3.7+0.1*2+0.3*2+4.5*0.75)*4.5+1/3*0.752+4.52=17.3*7.6*4.5+3.797=603.89m3 3.查图集111页,现浇盖板XGBF-4为3个,现浇梁XLF-4为2个,预制盖板GBF-7为24个、GBF-8为24个、预 制井圈JQ-1查图集112页C10素砼垫层工程量:4.96 页脚内容2

化粪池快速选型计算

化粪池总容积按下式计算: V=V 1+V 2+V 3 (m 3) 式中:V ——化粪池总容积(m 3); V 1——污水部分容积(m 3); V 2——污泥部分容积(m 3); V 3——保护容积(m 3)。 (1) 污水部分容积V 1按下式计算: 1000 241?= Nqt V (m 3) 式中:N ——化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数α(%),α值与建筑物类型有关,详见下表【1】。 q ——每人每天的生活污水量L/(人·d)与用水量相近。q 值可按下式计算,表【2】: 各类建筑人均生活用水定额(即用水量)见下表: 1、 住宅【表3】

2、宿舍旅馆及公建【表4】

其中:q——各类建筑污水量额定﹝L/(人·d)﹞; N n——相应建筑物污水量额定的实际使用人数; t——污水在化粪池中的停留时间,根据污水量大小选用12~24h;当污水量较小或粪便污水单独排放时,选用上限值,反之可选用下限值。

(2)污泥部分容积V2按下式计算: 1000 ) 00 .1(2.1 ) 00 .1( 2? -? -= C K b aNT V(m3) 式中:a——每人每天污泥量﹝L/(人·d)﹞,详见下【表5】: T——污泥清掏周期(d),根据污水温度和当地气候条件等因素,宜采用3—12个月(建议取6个月),当污水温度和当地气温均较高时取下限值,反之取上限值;(单位:天) b——进人化粪池中新鲜污泥的含水率,按95%计; K——污泥发酵后体积缩减系数,按0.8计; C——化粪池中发酵浓缩后污泥含水率,按90%计; 1.2——清掏污泥后按照遗留20%熟污泥量的容积系数; N——化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数α(%),α值与建筑物类型有关,见【表1】。 (3)保护容积V3: 根据化粪池容积大小,按照保护层高度为300~500mm设计。

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧 (一)给排水管道界线划分 1、给水管道(如图4-1) (1)室内管道与室外管道的划分界线,是以建筑物外墙皮外1.5m为界,如果入口处设阀门者以阀门为界。 (2)室外管道与市政管道划分界线,是以水表井为界,如无水表井,以与市政管道碰头点为界。 2、排水管道(如图4-2)

(1)室内管道与室外管道的划分界线,是以出户第一个排水检查井为界。 (2)室外管道与市政管道的划分界线,是以室外管道与市政管道碰头点为界。 由以上的划分规定,把给排水工程划分为三部分:室内给排水工程、室外给排水工程、市政给排水工程。由于市政给排水工程属于市政工程预算的范围,本课程不涉及,下面我们就围绕室内外给排水工程预算的编制进行讲解。 (二)给排水管道安装的工程量计算及定额应用(以全国统一安装工程基础定额为参考) 1、室内给水管道安装工程量计算及定额应用 (1)工程量计算 室内给水管道安装工程量均应区分不同材质、连接方式、接头材料(铸铁管)、公称直径分别按施工图所示管道中心线长度以“m”为单位计算,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。

管道长度的确定:水平敷设管道,以施工平面图所示管道中心线尺寸计算;垂直安装管道,按立面图、剖面图、系统轴测图与标高尺寸配合计算。 (2)室内给水管道安装预算定额套用 1)定额子目范围:8-87~8-168 2)定额已包括以下工作内容: ①管道及接头零件安装; ②水压试验或灌水试验; ③室内DN32以内(包括DN32)的钢管包括了管卡及挂钩制作安装; ④钢管包括弯管制作安装(伸缩器除外); ⑤穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 3)定额中不包括以下工作内容,应另行计算。 ①室内外管道沟土方及管道基础,应执行土建工程预算定额; ②管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按相应定额子目另计; ③室内外给水铸铁管安装,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计; ④DN32以上的钢管支架按管道支架另计; ⑤过楼板的钢套管的制作、安装,按室外钢管(焊接)项目计算。 4)未计价材:管子为未计价材。 2、室内排水管道安装工程量计算及定额应用 (1)室内排水管道工程量计算 管道安装工程量区分不同材质、连接方式、公称直径、接头材料分别以“m”计算,不扣除管件所占长度。 (2)室内排水管道预算定额套用 铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。室内外雨水铸铁管,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计;

化粪池选用及安装图集

化粪池选用及安装图集

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

化粪池选用及安装图集 ? 环保型玻璃钢化粪池 ?[2 适用范围?2.1本图集适用于一般工业企业、住宅小区、宾馆饭店、学校、 医院,市政改造。?2.2本图集适用于抗震设防裂度为6-8度。当设防裂度为6-7度时,可按本说明3.3条的规定选用普通型或加强型(加强型即在池底与池顶用钢筋混凝土加固。见本图集P20页)当抗震设防裂度为8度时,均应用加强型。 3 工艺选用技术条件?3.1 化粪池的选用表给出了不同建筑物、不同用水量标准、不同的清淘周期、粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池的情况下,计算得出的化粪池设计总人数,设计人员可直接按表查出,如表内各项参数与具体工程设计参数不符时,由设计人员另行计算确定。?3.2化粪池的设置地点,距室外给水建筑物不得小于30m,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m,并不得影响建筑物基础。化粪池设置的位置应便于清淘。?3.3化粪池普通型用在绿化带、草坪下;加强型用在车行道或停车场下,具体办法参见本图集第P19、P20页。 (a)荷载标准限值为汽车-10级重车。(b)土壤条件:土重度标准值≤18.0KN/m 3,地基承载力特征值fak≥100KPa。(c)地下水:按设计地面下1m计。(d)冻土深度按选用地规定。 3.4 化粪池最小覆土厚度为0.5m,最大覆土厚度为1.5m。超过1.5m时化粪池顶应用钢筋混凝土加固。(参照本图集第P20页池顶加固部分)。.? 3.5井盖:不过汽车时,采用加锁轻型双层井盖及盖座;可过汽车时,采用加锁重型双层井盖及盖座《参见国际图集91SB4-1(2005)排水工程》。?3.6 化粪池均设置通气管。管道材料采用钢管(钢管内、外喷塑),管道直径为DN100。设置位置有两个方案:第一方案:由入孔的井壁接出,并设置管罩。第二个方案:将通气管引至室内。将排水管与通气管相连,或设置于不影响交通安全和环保的草坪上,并加盖管罩。通气管也可以引至高空(距设计地面2.5m)排放(插入深度分别为200mm左右)。 3.7 化粪池与检查井连接采用直径为200mm或300mm的UPVC 管,一头与化粪池进出水管连接,另一头与检查井连接(见本图集P19-22页),接口处缝隙用发泡剂或麻丝填实,外用玻璃纤维网裹住用防水油胶涂封,也可使用波纹管或铸铁管连接。

化粪池容积计算相关知识

化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解,上层的水化物体,进入管道流走,防止了管道堵塞,给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。指的是将生活污水分格沉淀,及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。 下面就具体介绍一下化粪池容积计算的相关知识: 1、第一、二池的有效容积 应根据使用人数、粪便贮存发酵达到无害化所需的时间决定,一般要求第一、 第二池的有效容积应保证粪便在其中能存留30天时间,在第三池存留30天。每人每天的粪尿排泄量约为1.5L,节水型便器的冲洗水量可按每天2.OL计算,所以第一、二池容积的计算量不能少于3.5L.第三池容积的大小视用周期而定,一般不小于第一和第二池之和。如果是水冲式的户厕则贮粪池容积可适当放大。

2、三格的比例 第一池和第二池的容积不同,对寄生虫卵沉淀的效果有一定影响。如果第一池的容积过小,粪便贮留的时间短,达不到粪便分解和沉淀的目的,粪便和虫卵可能进入第二池,不仪增加了第二池的负担,而且容易造成过粪管堵塞。如果第二池容积相对较小,粪便在第二池停留的时间短,则粪便无害化处理效果就差。三个池的比例一般应为2:1:3,第一池贮存20天,第二池贮存10天,第三池贮存30天。 化粪池有效深度为1000mm,不少于900mm,加上化粪池的上部空间,化粪池容积计算池深约为1150mm. 化粪池过粪管位置 过粪管安装的位置关系到粪便流动方向,流程长短,是否有利于厌氧和能否有效阻流粪皮、粪渣、以及保持一、二池的有效容积,新鲜粪便进入粪池后,多集中在上层形成粪皮,然后逐渐疏松崩解,比重较大的下沉形成粪渣,粪皮与粪渣之间为稀粪液。化粪池厂家哪家好?化粪池厂家怎么样?寄生虫卵一般都集中在粪皮和粪渣中,因此,过粪管位置要放在寄生虫卵较少的中层粪液。过粪管位置较好的设置应分别斜插安装在两堵隔墙上:其中第一池到第二池过粪管下端位置在第一池的下1/3处,上端在第二池距池顶100mm左右:第二池到第三池过粪管下端位置在第二池的下端1/3或中部1/2处、上端在第三池距池顶100左右,过粪管与隔墙的水平夹角应呈60度。 武汉营德建筑材料有限公司研发中心联合华中科技大学、武汉理工大学科研院所研发的第三代钢筋砼组合式化粪池具有完全的知识产权,它成功的解决了

化粪池的计算总有效容积计算

化粪池的计算总有效容积V: 式中 N ——化粪池实际使用人数,在计算单独建筑物的化粪池时,为总人数乘以Α(%),Α值 Q ——每人每天的生活污水量(L/(人·D)),与用水量相同,当粪便污水单独排出时,可采用20~30L/(人·D)。 T ——污水在化粪池中的停留时间,根据污水量的多少采用12~24H。 ( 2 )浓缩污泥部分的容积V2: 式中Α——每人每天的污泥量(L/(人·D) ),当粪便污水与生活废水合流排出时取0.7,当粪便污水单独排出时取0.4; N ——化粪池实际使用人数,同前; T ——污泥清掏周期(D),根据污水温度高低和当地气候条件采用3个月~1年; B ——进入化粪池的新鲜污泥的含水率,按95%计; C ——化粪池中发酵浓缩后污泥的含水率,按90%计; K ——污泥发酵后体积缩减系数,按0.8计; 1.2 ——清掏污泥后考虑遗留20%熟污泥量的容积系数。 ( 3 )化粪池的容积编号和隔墙过水孔高度代号,按表12.1-2或表12.1-3确定。表中最大允许实际使用人数,在按有效容积计算公式计算后,如果污泥容积超过

总有效容积的70%(在V≤25M3的化粪池)或80%(在V≥30M3的化粪池)时,则按污泥容积相应等于总有效容积的70%或80%,用污泥容积计算公式计算,确定最大允许实际使用人数。表中隔墙过水孔高度分为两种:低孔位A型孔中心到池底的距离,为有效水深的40%,高孔位B型孔中心到池底的距离,为有效水深的60%(在V ≤25M3的化粪池)或70%(在V≥30M3的化粪池)。

( 4 )当不同污水量定额的各建筑物共用一个化粪池时,采用的污水量定额按下式计算: Q =∑( QN · NN )/∑NN ( L/(人·D)) ( 12.1-4 ) 式中 QN ——各建筑物的污水量定额 ( L/(人·D)); NN ——不同污水量定额的各建筑物的化粪池实际使用人数。 值得推荐的玻璃钢化粪池厂家: 河北华夏:https://www.wendangku.net/doc/3a5225884.html, 河北盛润:https://www.wendangku.net/doc/3a5225884.html, https://www.wendangku.net/doc/3a5225884.html,

土方放坡计算公式

土方放坡计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1.垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2.垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 承台计算公式 1. 【AB+ab+(A+a)(B+b)】*h2/6+ABh1

1.基坑土方量计算 挖基坑多用于需全部大开挖的满堂基础、独立基础、设备基础等土方工程。 (1) 四面放坡基坑土方量计算 基坑土方量的计算可近似地按棱柱体(即上下底为两个平行的平面,所有的顶点都在两个平行平面上的多面体)体积公式计算。 V=(1÷6)H(A1+4A0+A2) (1) 式中V——四面放坡基坑土方量(体积)(m3); H——基坑深度(m); A1、A2——基坑上、下底面积(m2); A0——基坑中截面((1÷2)H处)面积(m2)。 (2)圆形放坡基坑土方量计算 圆形放坡基坑土方量按下式计算。

V=(1÷3)πH (R21+R1R2+R22) (2) 式中V ——圆形放坡基坑土方量(体积)(m3); R1、R2——圆形基坑上、下底半径(m); π——3.14; H——基坑深度(m)。 2.基槽土方量计算 多用于建筑物的条形基础、渠道、管沟等土方工程量。 基槽土方量计算,可沿其长度方向分段进行计算,各段土方量之和,即为总土方量。 如该段内基槽横截面形状、尺寸不变时,其土方量即为该段横截面面积乘以该段基槽长度,一般两边放坡按下式计算 V=H(B+mH)L (3)

土石方放坡常用计算公式

土石方工程 人工平整场地 S=S 底+2*L 外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH i)H i+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形:V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K 2H3 圆形:V= n/3*h*(R 2+Rr+r2) 放坡系数 第一章土石方工程2008-06-05 17:55 第一章土石方工程

说明及工程量计算规则 一、说明 (一)本章包括:人工土石方、机械土石方、爆破岩石3节共62个子目。 (二)平整场地是指室外设计地坪与自然地坪平均厚度在±).3m以内的就地挖、填、找平;平均厚度在±).3m以外执行挖土方相应项目。 (三)定额中不包括地上、地下障碍物处理及建筑物拆除后的工程垃圾清理,发生时另行计算。 (四)定额综合了干土、湿土,执行中不得调整。但不包括挖淤泥,发生时另行计算。 (五)土方工程不论是否带挡土板均执行本定额。 (六)挖土方、沟槽、基坑的划分标准; 图示沟槽宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的执行沟槽定额子目;图示坑底面积在27m2以内的执行基坑定额子目。图示沟槽底宽在3m以外,坑底面积在27m2以外,执行挖土方定额子目。 (七)混合结构的住宅工程和柱距6m以内的框架结构工程,设计为带形基础或独立柱基, 且基础槽深大于3m时,按外墙基础垫层外边线内包水平投影面积乘以槽深计算工程量,不再计算工作面及放坡土方增量,执行挖土方定额子目。 (八)基础挖土方采取基坑支护不需要放坡时,不得计算放坡土方增量;采取喷锚基坑支护 时,放坡土方增量计取按(附表二)规定。 (九)土方运距按下列规定计算: 1?自卸车运土运距定额中是按5km以内、20km以内、30km以内和30km以外综合编制的,执行中不允许调整。 2?推土机推土运距:按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。 3.铲运机运土运距:按挖方区重心至卸土区重心加转向距离45m计算。 二、工程量计算规则 (一)平整场地按建筑物首层建筑面积(地下室单层建筑面积大于首层建筑面积时,按地下室最大单层建筑面积)乘以系数1.4以平方米计算。构筑物按基础底面积乘以系数2以平方米计算。(二)计算基础挖土的规定: 基础挖土按挖土底面积乘以挖土深度以立方米计算,挖土深度超过放坡起点( 1.5m), 另计算放坡土方增量,局部加深部分的挖土工程量并入到土方工程量中。 1. 挖土底面积: (1)土方、基坑按图示垫层外皮尺寸加工作面宽度(见附表一)的水平投影面积。 (2)沟槽按基础垫层宽度加工作面宽度乘以沟槽长度计算。 2. 挖土深度: (1 )室外设计地坪标高与自然地坪标高在±).3m以内,挖土深度从基础垫层下表面标高算 至室外设计地坪标高。

化粪池原理

三格化粪池厕所 三格化粪池处理设施,一般是与水冲式厕所相配套,由进粪管、分格池、连通管、盖板等部分组成。 一、设计原理 三格化粪池的结构设计应遵循的原则:(1)第一池中应尽量保持足够高的有机物浓度;应有利于通过厌氧发酵自下而上形成“沉渣--粪液--浮渣”三层结构;应使粪便在池中能保持不小于1米的深度;(2)进粪管的设计上应尽量减少水力学的冲击作用,以降低池底已沉淀的沉渣及寄生虫卵不致剧烈泛起,不致使已形成的表层浮渣被不断冲散。(3)连通管的设计上,应尽量减少或防止未经厌氧发酵的新鲜粪便直接进入二池;尽量减少池底沉渣及寄生虫卵得以通过连通管流入二池;尽量使进粪管和连通管之间拉开距离;连通管的坡度越陡越好,莲蓬弯宜首选。(4)第二池的作用为继续发酵池,在设计上应尽量避免或减少第一池新鲜粪便、浮渣、沉渣、寄生虫卵得以经连通管进入第二池;但因发酵需依赖高浓度的有机物及微生物,故其容积应小于第一池。 (一)第一池 因为三格化粪池是要每天接纳新鲜粪便的,为了达到分解粪便中的有机物,杀灭病原体和去除寄生虫卵的目的,首先要求在第一池中为厌氧微生物的繁殖创造条件,使粪便中固相有机污物在厌氧环境下发酵分解成粪液和沼气。只要第一池建造得密封严密,使空气难以漏进,这样,原来空气中残存的一些氧气很快被好氧微生物消耗掉,形成没有氧气存在的厌氧环境。在厌氧微生物及尿素酶作用下,含氮有机物所生成的游离氨能透过细胞膜和卵壳将致病菌和虫卵细胞杀死。第一池粪便厌氧降解过程中,不断出现粪块松散,松散的粪块因发酵形成气泡而浮升液面,变成粪皮(浮渣),粪皮能隔绝空气造成良好的厌氧环境,而粪便中比重较大的物质,又因散失气泡而下沉,变成粪渣(沉渣),粪皮与粪渣之间常形成这种不稳定的上下梭动状态,虫卵因其比重大于粪液,则由粪块中释出并在粪液静止或流动缓慢的条件下逐渐下沉,于是在上层粪皮和底层粪渣之间出现一层粪水。但这一过程需要有一定时间,虽然在进粪时就会有粪水从第一池流入第二池,但需要在设计时使粪水在第一池有个适当长的水力停留时间。 对第一池,还要尽可能将新鲜的粪块,粪皮和粪渣全部截留在池,进行发酵,避免漂流到第二池。为此,二池隔墙间的连通管安装位置的高低,管子口径的大小和形状都有讲究,使连通管既不会堵塞,又能截住粪渣,只让粪水顺畅地流过。一般常用连通管为莲蓬弯或斜插管,口径大小宜为径100毫米。连通管下端距池底高度应为33厘米左右。这是由于这一高度正处在粪皮和粪渣两层之间的清液层中间,连通管的上端是粪水的流出口,为控制第一池粪液面的高低,一般距池底1米,距池顶200毫米。 另外,当进粪时,为了不使浮在粪液面上的粪皮冲散和沉在池底的粪渣和虫卵泛起,并尽可能保持粪液的平静,形成良好的厌氧和沉卵环境,一般要求进粪管设计成琵琶形状,并紧靠池壁以减小水冲力,口径大小宜为径150毫米,进粪管下端沉入粪液面下,其深度约为粪液面高度的1/2处为宜。若进粪管下端处在粪液上,进粪时便会冲散粪皮,从而使粪皮涌入连通管而漂流人第二池。若进粪管口径不够大,进粪时会出现气涌现象而被堵住。同时为了尽量避免形成短路,在施工中应尽可能拉开进粪管和连通管之间的距离。 (二)第二池 由于第一池的作用主要是发酵、沉卵、截留沉渣及浮渣,但其厌氧发酵无法达到充分杀灭病原菌和寄生虫卵的要求,所以有必要设置第二池,以补充第一池的不足,使粪液经过第二池处理后,流出的粪水能达到粪便无害化的基本要求。为此,要在第二池创造一个更好的厌氧发酵和沉卵环境。 由于第二池不像第一池那样受到进粪时的强烈扰动,而只是受到经连通管从第一池流过来的粪液轻微冲击,只要第二池同样建造得密封严密,便可使第二池有个较宁静的厌氧环境。由第一池流人第二池的粪液,在相对宁静的厌氧环境下能进一步发酵,虫卵比第一池更快地沉入池底。同时,经第二池深度厌氧发酵后,游离氨浓度上升,杀菌能力提高;另外,为细菌提供隐蔽的粪皮和粪渣显著减少,而粪液中的有机物含量仍旧很高,杂菌之间的拮抗作用仍旧存在,从而使有机代产物对病原菌及病毒能进一步发挥“杀灭作用”。故相比之下,第二池的灭菌效果和沉卵效果要稍高于第一池,按其生物学作用,第一池以发酵和沉卵

市政工程里面排水管道的沟槽土方计算修订稿

市政工程里面排水管道的沟槽土方计算 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

挖方:基础断面*沟槽长 基础断面=(上宽+下宽)*高/2 1、确定沟槽长(主管设计图示延长米,不扣井,构筑物,管道交接处(井、构筑物加宽工作面土方不再另行计算;支管两检查井中心线间距;) 2、上宽=下宽+高度*放坡系数*2 下宽=管道基础+设计或施工方案要求加宽工作面 3、高(设计地面高程-管底标高-管壁厚-基础-垫层) 追问 每个桩号都不一样,它那个高怎么确定 回答 那段管道之间的平均高程(两个地面设计高程/2-管底高程/2,其他的就照我之前说的那样确定) 梯形的面积你会算嘛?V=S(梯形)*L L:外沟槽按中心线计算;内沟槽按净长线计算 追问 面积会计算。但何为外沟槽、内沟槽?中心线、净长线如何计算? 回答 你把图纸发给我,我给你标出来

追问 麻烦你说的详细一点,非常感谢! 回答 你发的这个图是剖面图的嘛,平面图呢?中心线就是轴线之间的距离,净长线就是中心线减去一个基础的宽度 单边放坡宽度/放坡深度。 比如:挖深3m,每边放坡宽度,放坡系数=3= 根据目前用的《建筑工程消耗量标准》在第一章:土方工程:沟槽开挖放坡系数 土壤类别放坡起点(m)人工挖土机械挖土 在坑上作业在坑内作业 一、二类土 1: 1: 1: 三类土 1: 1: 1: 四类土 1: 1: 1: 破度系数:指坡面水平方向的投影长度与它在垂直方向的投影长度的比值,与坡度互为倒数。 坡度系数用K表示,即K=b/a 首先,土方边坡坡度=H/B(基坑高度/放坡宽度) 然后,(定额中)放坡系数=1/(B/H) 所以,m=B/H称为坡度系数

化粪池

小型污水预处理设施设计选型指引

目录 一、说明 (1) 二、设计需要考虑的因素 (1) 三、主要水处理设施 (2) 1、隔油池 (2) 2、毛发集污井 (3) 3、汽车洗车污水隔油沉淀池 (4) 4、化粪池 (7)

一、说明 随着我市的高速发展,人口的不断增加,同时我市的水环境也日益恶化。其中原建筑物改变功能及监督管理不到位是造成水污染的重要原因。如住宅区内或路边楼宇现改成了餐饮店、理发店、洗车场等经营性场所。按照建筑给水排水设计规范,公共饮食业厨房含有大量油脂的洗涤废水、洗车冲洗水应单独排水至水处理构筑物。含油污水应经除油装置后方许排入污水管道,生活污水需经化粪池处理后才能排入市政排水管道。 本指引主要介绍以上相关的小型水处理设施设计、选型,包括化粪池、隔油池、汽车洗车污水隔油沉淀池、毛发集污井。 二、设计需要考虑的因素 为了满足预期要求,达到理想效果,作为一个设计者应考虑以下几个因素。 1、水处理设施建设位置,应不能影响现有建筑物功能及便于维护、清理。 2、运行维护周期。 3、最大服务人数。

4、将来是否有扩容的需要。 三、主要水处理设施 1、隔油池 图1隔油池示意图1.1隔油池按设计秒流量计算; 1.2在池内流速不大于0.005m/s; 1.3含油污水在池内停留时间为10min; 1.4清除周期7d;

1.5隔油池选用表 设计举例: 确定最大设计秒流量,可通过观察水表用水高峰期流量估算,假设为5m3/h,选型? 最大设计秒流量:5*1000/3600=1.39 L/S,则选2型。 1.6 附件隔油池标准图 2、毛发集污井

挖土方工程量计算规则

建筑工程预算工程量计算规则,在各省、市、自治区的《建筑工程预算定额》中均有明确规定,各地因定额不同而略有差异。本书以《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据,介绍建筑工程主要分部分项工程工程量计算规则。 一、土方工程 1、平整场地 1)人工平整场地是指建筑场地在30cm以内挖、填土方及找平。挖、填土,厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2)平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m,以平方米计算。以上判断平整场地与挖土方的关键依据:挖的高度以及填的深度是否超过30cm2.人工挖土,即挖掘沟槽、基坑与土方等工程量的计算1)沟槽、基坑与土方的划分。凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽。凡图示基坑底面积在20m2以内,且坑底的长与宽之比小于或等于3的为基坑。凡图示沟槽底宽3m以外,坑底面积20m2以外,平整场地挖土方厚度在±30cm以外,均按挖土方计算。 2)计算挖沟槽、基坑与土方等工程量需放坡时,放坡系数按表规定计算。放坡系数表注:

1) 沟槽、基坑中土的类别不同时,分别按其放坡起点、放坡系数,依不同土壤厚度加权平均计算。 2) 计算放坡时,在交接处的重复工程量不予扣除。原槽、坑作基础垫层时,放坡自垫层上表面开始计算。 3)挖沟槽、基坑需支挡土板时,其宽度按图示沟槽、基坑底宽,单面加10cm,双面加20cm计算。挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算。支挡土板后,不得再计算放坡。 4)基础施工所需工作面,按表规定计算。基础施工所需工作面宽度计算表 5)挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长度计算;内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。挖基坑土方均以图示尺寸计算。 6)沟槽、基坑深度,按图示槽、坑底面至室外地坪深度计算;管道地沟按图示沟底至室外地坪深度计算。 3.土方工程有关计算公式 1)平整场地公式平整场地=S底+2×L外+16式中:S底——底层建筑面积;L外——外墙外边线长。

相关文档