变电站状态监测系统解决方案

许继昌南通信设备有限公司

2011.11

目录

1、配置表 (1)

2、系统整体方案 (1)

3、产品介绍 (2)

3.1GIS监测相关装置 (3)

3.2变压器监测相关装置 (6)

3.3开关柜监测装置 (10)

3.4避雷器在线监测系统 (14)

3.5站内状态监测主站系统 (14)

1、配置表

根据110kV及以上变电站设备配置监测设备如下:

2、系统整体方案

设备状态监测和诊断的关键是在线监测技术,在线监测技术是实现智能设备状态可视化的必要手段,是状态维修的实现基础,为其提供了实时连续的监测数据和分析依据。有效的在线监测系统可以随时掌握设备的技术状况和劣化程度,避免突发性事故和控制渐发故障的发生,从而提高高压电气设备的利用率,有助于从周期性、预防性维修向状态检修的转变,改善资产管理和设备寿命评估,加强故障原因分析。

在线监测、故障诊断、实施维修整个一系列过程构成了电气设备状态检修工作的内涵。因此,积极发展和应用变电站设备在线监测系统的最终目的就是为了以状态检修取代目前的定期维修,为其提供了分析诊断的依据,是状态维修策略不可或缺的组成部分。智能变电站监测总体方案如下图:

IEC61850-8-1

IEC61850-8-1

智能组件

变电站状态监测典型方案架构

状态监测系统系统结构

1)状态监测系统结构应为网络拓扑的结构形式,变电站内状态监测系统向上作为远方主站的网络终端,同时又相对独立,站内自成系统,层与层之间应相对独立,采用分层、分布、开放式网络系统实现各设备间连接。

2)站控层由状态监测系统综合平台组成,提供站内运行的人机界面,实现监视查看间隔层和过程层设备等功能,形成全站状态监测中心,并与远方主站状态监测系统进行通信。

3)间隔层由计算机网络连接的若干个综合数据集成单元组成(针对专业性较强,数据分析较为复杂的监测项目)。过程层由若干个监测功能组IED及状态监测传感器组成。

站控层综合数据单元均与过程层监测功能组主IED整合为状态监测IED,以减少装置数量,节约场地布置空间。过程层传感器由一次厂家成套。

4)状态监测IED采用IEC61850协议与站控层综合平台通信,各监测IED的评价结果通过站控层网络传输至综合平台,综合平台汇总并综合分析,监测数据文件仅在召唤时传送。

5)站控层综合平台设备与状态监测IED连接采用以太网,通信速率满足技术要求。

6)状态监测IED与过程层传感器的连接采用现场总线,通信速率满足技术要求。

3、产品介绍

3.1 GIS监测相关装置

GIS状态监测主要实现GIS状态监测功能,由就地监测组件和站控层综合分析系统共同完成,监视断路器机械装置和绝缘体的状态。监测子IED进行断路器机械特性、绝缘气体状况、局放放电量等进行分析计算,进行GIS的简单评估并将数到变电站监测中心。

就地在线监测IED接入标准的协议,通过采集各装置(传感器)信息,汇总到IED,通过软件分析处理,对GIS进行简单评估并通过IEC61850标准协议上传到后台中心。

GIS状态监测组件主要具备下述功能:

3.1.1 储能机构监测装置BSM-800

BSM-800断路器状态监测仪可应用于10kV到500kV各种类型(少油、多油、真空、SF6)断路器的在线监测,并可以直接安装在断路器控制柜或控制室内,安装方便。它能够监测断路器导电回路、控制回路、储能机构的状态,记录主要开关触点的磨损状况。该仪器通过监测断路器每一次分合闸动作期间产生的下列参数,来实现上述功能:

●分合闸时刻

●断路器分/合状态

●分合闸动作次数

●电弧持续时间

●主触头累计电磨损(以I2T表征)

●线圈分合闸时间

●辅助触点动作时间

●储能时刻

●储能次数

●分合闸过程三相电流波形

●分合闸线圈电流波形

●储能电机工作电流波形

技术性能

a)分合闸线圈、储能电机电流测量:采用电流传感器采样,电流传感器以穿心方式接入分合闸控制回路和储能电机电源回路。分合闸时间的测量不确定度为小于1ms;监测电流的测量不确定度不大于±1%(幅值)。

b)断路器分合位置和断路器储能状态监测:分合闸位置通过辅助接点监测。储能状态通过储能状态节点获取,对这两个开关量的采集速度不大于0.1ms。

c)分合闸线圈动作分析:分合闸时间计算;分合闸线圈动作异常判别。

d)断路器位置信息分析:进行分合闸位置变位信息采集。

e)储能电机监测分析:储能电机运行电流采集;储能电机运行启动;储能电机过时报警。储能电机过流报警。

BSM-800装置通常安装在断路器所在线路的CT端子箱中。根据现场的不同情况,可选择的安装方式如下表所示。

3.1.2 SF6密度微水监测SF6-800

技术参数及监测对象

到变电站监测中心。

SF6微水密度在线监测技术性能

a)系统功耗: 采集器:100VA,传感器单元:3VA。

b)工作环境:温度:-40℃~+60℃,湿度:≤99%RH。

c)安装接口:根据断路器接口结构要求定制法兰盘或单向阀。SF6密度和水分通过密度传感器和湿度传感器监测。密度传感器和湿度传感器安装在本体外壳并通过导管和气室连通。传感器满足高压开关设备对其密封性、绝缘性要求,并在出厂时同高压开关一起完成出厂各项相关试验。

d)平均无故障时间:50000h。

3.1.3 GIS局放监测DTM-800

GIS局放在线监测技术指标

表3 GIS局放在线监测技术指标

GIS

a)监测及诊断系统具有扩展能力,并预留有足够的数据通道。

b)可实现设备局部放电的连续监测。

c)可根据实际情况选择内置或外置UHF传感器。

d) 多通道监测主机。

e)触摸式操作显示屏,可在现场进行主机功能设置和监测数据观察。

f)局部放电波形测量、分析、显示和趋势分析。

g)对设备状态做出趋势分析。

h)通讯:USB 12Mbps;RS-485 500Kbps 1.2KM;光纤(可选)1KM;TCP/IP。

j)电源:AC220V +/- 10%,50Hz,0.5A。

k)系统抗干扰特性:系统有良好的电磁兼容性、绝缘性能、抗干扰性、抗腐蚀性。系统设计有屏蔽抗干扰措施,运行中能够区分局放信号与内、外界的干扰信号,如开合动作信号、自检信号、无线电、通讯信号等干扰信号。能够将高压开关设备操作所产生的暂态波、及其他外界干扰信号(移动电话信号、雷达信号、电动机干扰、荧光灯等干扰信号)的影响最小化;系统设计有针对性措施以防止在GIS盆式绝缘子等位置引入的外部信号造成的干扰。

3.2 变压器监测相关装置

变压器状态监测装置有:变压器油色谱监测单元、铁芯接地电流监测单元、绕组测温、分接头在线油过滤、变压器局放监测。

3.2.1 变压器油色谱监测单元TS3000

TS3000 变压器油色谱在线监测系统(多组分原理)是基于气相色谱技术的变压器油中溶解多组分气体在线监测产品。系统能按确定的周期在线检测出变压器油中溶解H2、CO、CH4、C2H2、C2H4、C2H6 等全组分气体的含量。并通过专家系统判断是否存在潜伏性故障,是过热性故障还是放电性故障,并按设定的报警值进行声光报警。在线监测系统能通过手机短信把每次检测结果及时发送到相关人员手机上,便于及时了解到变压器运行状态。

1)TS3000 工作原理

TS3000 系统由气体采集模块、气体分离模块、气体检测及数据采集模块、谱图分析模块等几部分构成。

气体采集模块实现变压器油气的分离功能。在气体分离模块中,气体流经色谱柱后实现多种气体的分离,分离后的气体在色谱检测系统中,实现由化学信号到电信号的转变。气体信号由数据采集模块采集后通过通讯口上传给后台监控系统,该系统能进行谱图的分析计算,并根据气体标定数据自动计算出每种气体的浓度值。故障诊断系统根据气体浓度值,用软件系统内的变压器故障诊断算法自动诊断出变压器运行状态,如发现异常系统能诊断出变压器内部故障类型并给出维修建议。

2)系统构成

TS3000 变压器油色谱在线监测系统由在线色谱监测柜、后台监控主机、油色谱在线分析及故障诊断专家系统软件、变压器阀门接口组件以及不锈钢油管几部分组成。

3)系统技术指标

项目内容

检测原理进口气敏传感器同时检测H2,CO,CH4,C2H2,C2H6,C2H4;

脱气方法真空脱气

分离方法进口色谱柱

检测方式进口气敏传感器

进样方式电磁六通阀进样

温度控制模糊PID 控制

数据采集可调电路设计,自动捕峰和出峰分段增益

通信方式RS485协议

网络协议支持TCP/IP网络协议,支持远程监测与远程维护

显示方式报表/趋势图/增量分析,数据可并入用户监控网络

故障诊断IEC60599 、国标三比值法、两比值法、大卫三角形法、立方图示法等显示内容H2、CO、CH4、C2H6、C2H2、C2H4、TCG

报警方式任意设定报警值,声/光报警,报警信号可远传

分析周期系统默认24小时/次,最小4小时,由用户设定

数据存储根据硬盘大小

控温精度±0.3℃

3.2.2 变压器铁芯接地监测单元 TIM-800

TIM-800变压器铁芯接地电流在线监测单元通过对变压器铁芯接地电流的监测来发现箱体内异物、内部绝缘受潮或损伤、油箱沉积油泥、铁芯多点接地等类型故障,从而及早发现潜伏隐患,提出预警,避免事故的发生,为设备实现定期检修到状态检修过渡提供技术保证。

原理

TIM-800利用高精度零磁通电流传感器对变压器铁芯接地电流信号进行采集,通过对电流信号的运算和处理,得到电流信息,最终利用专家系统分析、判断、预测铁芯绝缘的健康状况。

技术指标:

3.2.3 变压器分接头在线油过滤监测单元 TOF

TOF 系列变压器有载分接开关在线滤油装置是主要用于有载分接开关绝缘油的循环过滤。该装置能够在变压器系统正常运行的情况下有效地去除分接开关内油中的游离碳及金属微粒并可降低微量水份,确保油的击穿电压和使用寿命

,有效地提高有载分接开关工作的安全性和可靠性,大大减少停电检修次数,延长维修周期。

3.2.4 变压器局放监测单元 PD-MAT400

局放监测IED 通过四个声学(AE )传感器和一个脉冲电流传感器测量并析取局部放电信号,将所有的脉冲计数和平均振幅保存在内存中。通过局放信号的振幅和频率,监测发生在变压器上的局放信号。监测参数:脉冲电流和局放超声波。 3.2.5 变压器套管监测 CIM-800 技术参数

电源接口挂接到中央监控器提供的现场总线上即可,现场不需要对每个本地测量单元的检测精度进行调节。

测量准确:采用高精度及高稳定性的穿芯式零磁通电流传感器,配合先进的检测技术及数字化通讯技术,彻底解决了电容型设备介质损耗测量精度及稳定性问题,保证了对不同电气设备监测的同时性,使得监测数据具备较强的可比性,有效消除外部环境因素的影响,提高诊断结果的可靠性。

数据可靠:本地测量单元具备较为完善的自检功能,可及时反映出测量单元自身的工作状况。测量信号全部采用数字通讯方式传输,彻底消除了因工频电磁干扰所导致的模拟信号传输失真问题,提高了介损监测数据的准确度和可信度。

维护简单:所有的本地测量单元均采用模块化结构设计,可互换使用,具备高度的通用性和互换性(包括电流传感器),可在设备带电运行的条件下对包括传感器在内的所有部件进行维修或更换。

安全可靠:所有容性设备的末屏电流信号均采用穿芯结构的电流传感器进行取样,并在取样端安装可靠的取样保护装置,不改变设备原有的电气接线,确保取样的安全性。整套监测系统的所有模块均采用工业化标准生产,全部经过高温老化和电磁兼容试验,并且选用德国进口机箱,具有较好的密封、防腐性能,满足长期运行的要求。

3.3 开关柜监测相关装置

开关柜状态监测装置图

3.3.1 真空度监测装置VM-100

真空度监测装置:通过非接触式传感器捕捉运行状态下的真空断路器(以下简称VCB)在真空度下降时发生的放电现象,并由装置软硬件回路来实时在线监测伴随VCB真空泄漏时放电信号的大小、持续时间、频率等在内的信息,及时在VCB发生真空泄漏初期发出告警信号,提

醒运行人员进一步处理。

1)技术参数:

1 检测基准固定(规定为判断基准) 误差范围:±10% (X1挡)

2 灵敏度切换转换开关分四段切换。

转换开关可在外部进行切换。

3 监测范围:10-1Pa以上

4 频率测定通过高通滤波器和低通滤波器的组合、提取放电范围内

的信号。

5 输入回路从传感器中出来的信号含有工业频率

(50Hz/60Hz)最大250Vpeak、

6 动作判断基准周期为50m秒以下、超出检测基准的信号持续30秒钟

时,即判定为真空度异常,装置发出告警信号,闭合信号输

出的接点,同时装置正面的检测输出“告警”灯亮。

7 外部信号输出信号输出:请在以下两个中任选一个使用

①自检中禁止出口的开出

②自检中有出口的开出

节点输出由继电器自保持,通过复归信号打开。

①出口接点机械寿命

接点回路在无负荷状态下,重复动作10,000回

②出口接点电气寿命

接点回路在负荷状态下,重复动作1,000回

8 检测输出“告警”显示灯:红色

9 消除输出按下装置正面的“复位”按钮,外部信号输出接点打开,

同时装置正面的检测输出“告警”显示灯灭。

10 自检功能带有自检功能,按下装置正面的“自检”按钮开始自检。

自检的试验信号,以电压值为500mV、频率为16kHz的矩形波

形式从滤波器输入部分追加进去。

检测中“测试”(黄色)灯亮、动作正常的话30秒后“告

警” (红色)灯亮。

检测中禁止警报用外部接点输出。

30秒钟输出后,按下“复位”按钮,回到自检开始以

前的状态。

3.3.2 无线测温装置XJCW-900

开关柜无线测温装置:采用无线测温方式,可以安装到每台高压开关和母线接头上,装置配备标准通讯接口,可联网运行,通过上位计算机,可记录高压设备实时运行温度的数据,并提供严格的温升变化率报警机制,为高压设备的维修提供累积数据依据,实现高压设备热故障的预知维修。

3)无线式温度传感器性能指标:

?温度测量范围:-55~+125

?精度:±0.5℃(-20~+80℃)

?分辨率:0.0625℃

?温度测量周期:约75s

?户外型传输距离:小于300米。

?供电:?AA 3.6V锂电池,工作时间>5年。

?射频标准:IEEE802.15.4。

?外形尺寸:56mm×27mm×18mm。

4)传感器安装实例:

XJCW-900无线温度传感器有一个侧面是感温面,传感器测到的温度就是该感温面的温度,若传感器放置在空气中,则测到的就是环境温度。为了准确测量物体表面的温度,应保证传感器的感温面与被测物体的表面紧密接触。

在安装XJCW-900无线温度传感器前,首先要找

到传感器的测温面,每一个无线温度传感器的底面即是

传感器的测温面,将该面贴到被测物体表面,并用高温

尼龙扎带将其固定在被测物体上,根据实际情况的不同,

也可采用粘结或其它方法固定。

3.3.3 储能机构监测BSM-800

开关柜储能机构监测与GIS储能机构监测相同,具体资料详见3.1.1。

3.4 避雷器在线监测系统ALM-800

避雷器在线监测系统对变电所内的避雷器的泄漏电流进行在线测量,并记录雷击记数,带数据上传功能,是常规避雷器表计的未来替代产品。

产品特点:

●光纤取样,保证测量精度准确性;

●取代传统的机械式计数器,实现泄漏电流的实时测量和通讯,具备雷击技术上传功能;

●解决了传输中的无源取样,高电压隔离等关键问题,高灵敏测量传感器保证了高精确度

和灵敏度;

●485通讯模块;

●根据待监测避雷器组的个数和地址,添加和修改监测避雷器的设置。

●针对不同的监测状态量,设置多个等级的报警阈值。

●利用OPC技术,可以实时监测、显示避雷器的状态量,并对外实时提供避雷器状态

信息。

●可选择绘制避雷器状态信息的历史变化曲线。

●根据状态量的报警阈值设置,发送相应的报警信息。

3.5 站内状态监测主站系统CBS-8000

系统不但是一个全站监测信息的数据中心,也是一个设备状态信息的发布平台,也是故障诊断、运行和检修维护的咨询管理平台。该套系统的建立和运用,促使传统意义上的在线监测系统从一个孤立的、静止的实验性系统过渡到全局的、网络化的、智能化的综合状态监测、诊断和服务管理系统。具有完善的数据分析和诊断功能,在向用户提供主设备状态信息的同时对可能的故障进行预警;对已经发生、正在发生或可能发生的故障进行分析、判断和预报,明确故障的性质、类型、程度、原因和部位,指出故障发生和发展的趋势及其后果,提出控制故障发展和消除故障的有效对策,达到避免电力设备事故发生、保证设备安全、可靠、正常运行的目的。

系统提供良好的数据展示功能。系统通过表格方式和曲线方式进行数据展示和预警。

监测服务器及显示器、通讯接口等可以组屏,这样不仅节省空间,而且美观,易于走线。后台监控屏图示:

屏面布置图如下:

蓄电池在线监测装置-蓄电池维护

LXJZ-D蓄电池在线监测装置 使用说明书 保定市领新科技有限公司

引言 蓄电池作为直流系统的电源是系统中十分关键的设备,必须对其进行规范合理、真实有效的日常维护。对于富液式铅酸蓄电池,可以通过测量电池的电压、电解液的比重和温度,查看电解液的颜色、极板表面的颜色、极板是否弯曲断裂、极板有效物质是否脱落等来判断电池的性能。而阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA),因其密封,无法通过以上手段进行检测。另外,由于蓄电池数量多,情况各异,人工维护蓄电池组的工作量很大,只能定期测试,不能解决蓄电池性能的突变问题,出现大量的测试盲点;随着VRLA蓄电池的大量应用,铅酸蓄电池的在线实时监测、早期故障诊断技术的创新与发展已经迫不及待。 “蓄电池在线监测系统”是利用国家重大科技产业工程“电动汽车”项目中“电动汽车车载充电器、电池管理系统及剩余电量计的研制”专题的研究成果,深入研究了站用阀控式铅酸蓄电池组容量特性原理,并结合当今国际、国内在蓄电池容量组监测领域共同认可的方法,建立了一套完整的容量计算模型,真正解决了蓄电池组容量在线监测和单体电池故障早期诊断的难题。经过长期的研究和实践,研制出了适用于发电厂、变电站、微波机站、UPS机房等行业部门的蓄电池在线监测系列产品,该产品系列具有国内领先、国际先进水平,并已通过了有关部门的测试和认证。

第一章产品概述 1.1 产品特点 蓄电池在线监测装置具有以下优越的特点: 独特的蓄电池组剩余电量监测方法 单体电池内阻测量 监测过程实时进行 信号采集过程安全、可靠 信号采集精度高 蓄电池组网络化监测 1.2 产品用途 蓄电池在线监测装置主要应用于发电厂、供电局等电力直流系统,通信机房和基站,铁路供电变电站,金融、化工、企事业单位的UPS机房等后备电源使用场合,监测大容量蓄电池组的电池内阻、剩余电量、基本参数等,为蓄电池组的日常维护提供重要的依据,保证蓄电池组的可靠运行。 1.3型号说明 1.3.1系统命名规则: LXJZ—□□□□ 电池路数0~110 电池类型2/6/12V 电池容量 20~2500Ah 产品型号A/B/C/D 产品简称 1.3.2系统配置

kv智能变电站在线监测系统技术方案

目录 (二)系统特点 ............................................................................................ (三)系统框图 ............................................................................................ (四)智能变电站安全预警终端.................................................................... (五)系统介绍 ............................................................................................ (六)设备功能与安装.................................................................................. (七)设备清单(建议配置,具体数量根据变电站实际情况确定).................... (八)售后服务及其他.................................................................................. 1、技术支持与服务.............................................. 2、电话支持服务................................................ 3、现场维护服务................................................ 4、设备维修服务................................................ 5、技术支持服务................................................ 6、保修登记.................................................... 7、人员培训.................................................... 附图:现场安装图片............................................. (九)产品有关检验、试验报告.................................................................... 1、CEP261安全预警终端检验报告.............................. 1、CEP261安全预警终端检验报告.............................. (十)主要用户一览表..................................................................................

智能变电站辅助系统综合监控平台介绍

智能变电站辅助系统综合 监控平台介绍 Prepared on 24 November 2020

智能变电站辅助系统综合监控平台 一、系统概述 智能变电站辅助系统综合监控平台以“智能感知和智能控制”为核心,通过各种物联网技术,对全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天候状态监视和智能控制,完成环境、视频、火灾消防、采暖通风、照明、SF6、安全防范、门禁、变压器、配电、UPS等子系统的数据采集和监控,实现集中管理和一体化集成联动,为变电站的安全生产提供可靠的保障,从而解决了变电站安全运营的“在控”、“可控”和“易控”等问题。 二、系统组成 (一)、系统架构 (二)、系统网络拓扑

交换机服务器 站端后台机 网络视频服务器 门禁 摄像摄像头 户外刀闸温 蓄电池在线监测开关柜温度监测 电缆沟/接头温度监测SF6监测 空调仪表 电压UPS 温湿度电流烟感 电容器打火红外对射 门磁 非法入侵玻璃破碎电子围栏 水浸 空调 风机灯光 警笛 警灯 联动 协议转换器协议转换器协议转换器 消防系统 安防系统 其他子系统 TCP/IP 网络 上级监控平台 采集/控制主机 智能变电站辅助系统综合监控平台将各种子系统通过以太网或 RS232/485接口进行连接,包括前端的摄像机、各种传感器、中心机房的存储设备、服务器等,并通过软件平台进行集成和集中监视控制,形成一套辅助系统综合监控平台。 (三)、核心硬件设备:智能配电一体化监控装置 PDAS-100系列智能配电一体化监控装置,大批量应用在变电站、开闭所 和基站,实践证明产品质量的可靠性,能够兼容并利用现有绝大部分设备,有效保护客户的已有投资。能够实现大部分的传感器解析和设备控制,以及设备内部的联动控制,脱机实现联动、报警以及记录等功能。工业级设计,通过EMC4级和国网指定结构检测。 智能配电一体化监控装置是针对电力配电房的电缆温度以及母线温度无 线检测,变压器运行情况以及油温检测、配电、环境、有害气体以及可燃气体

蓄电池在线监测解决方案

BCSU蓄电池组在线监测管理系统 一、概述 蓄电池监控的必要性 近年來随着經濟快速成長,通讯、电力、UPS等行业也快速发展,蓄电池的用量也迅速增加。在目前蓄电池使用中,並無法知道蓄电池運作狀況,往往直到事故發生後才知道蓄电池出了問題,比如說看似正常的蓄电池放电时却放不出电来,對於供電安全造成重大威脅。这种状况的发生主要原因在于蓄电池的运行状态没有得到有效的监测,一旦由多个蓄电池串联构成的蓄电池组中出现某一個蓄电池失效,就会导致整个蓄电池组不能正常放电。蓄电池作为安全不间断供电的最后一道保障措施,同时也是不间断供电系统里面最不安全的因素(據統計UPS系統無法正常供電所引發的事故中,其中有50%是由电池故障所引起)。由此可見,對蓄電池進 行在線監控,即時了解蓄電池的狀況是非常重要的。 北京群菱能源科技有限公司是一家专注于蓄电池检测维护、在线监测技术领域方面产品的开发﹑生产、销售的高科技公司,为全球工业后备电源用户提供高性能、可靠、稳定的蓄电池在线监测产品及优质的服务。已为国内外的数据中心、电力变电站、电厂、通信机房、通信基站等提供数以万计的蓄电池在线监测系统。 BCSU蓄电池在线监测系统是群菱公司推出的新一代产品,延续了原产品高性能的同时,对系统进行了全面的升级,不仅在性能上还包括接入第三方系统的方便性、实用性、方案配置的灵活性都处于行业领先地位。

成功案例 百度数据中心 北京电子商务中心 大唐多伦煤化工 中芯电子 无锡地铁 上海银联 西部管道各管理站 南方电网 宁厦电力 北京空管 二、BCSU 蓄电池组在线监测系统组成: 蓄电池在线监测管理系统由系统管理单元(主机)、电池组监测模块(内阻、容量)、单 体监测模块、系统管理软件等部分组成。系统采用模块化设计,数据采用三层结构进行传递,将现场的电池组信息由电池组监测模块、单体检测模块和内阻测量模块负责采集,通过监测主机进行数据管理,最终传递给数据服务器,由远程客户端进行数据和报警查询、统计、打印报表等。 1、 蓄电池组管理单元(BCSU 主机) 根据用户现场安装条件可选择外挂式或标准机柜式, 用于电池组监测数据、单体监测 数据的收集、电池组故障诊断报警、数据交互功能;该模块具有强大的数据处理能力,可以与多种通讯接口的设备进行对接用于数据的交互处理,同时将监测数据、报警数据和存储数据上传到系统管理软件;可以通过模块上8 英寸彩色触摸液晶屏进行电池组整组数据、充放 客户端 蓄电池组 单体监测模块 在线监测主机 群菱蓄电池在线监测示意图

智能变电站在线监测技术应用

智能变电站在线监测技术应用 发表时间:2016-11-29T16:37:40.297Z 来源:《电力设备》2016年第18期作者:高志国刘伟 [导读] 本文概述智能变电站的在线监测技术,分析基于IEC 61850标准的在线监测系统,阐述在线监测技术发展方向和意义。 (国网铜陵供电公司铜陵市长江中路91号) 摘要:随着无人值守变电站和智能变电站的普及,自动化技术在变电站的大量应用,在线监测技术的普及势在必行。变电站在线监测系统实现了信息共享平台化、系统框架网络化、设备状态可视化、监测目标全景化、全站信息数字化、通讯协议标准化、监测功能构件化、信息展现一体化,实时采集站内设备的状态数据,进行综合的诊断分析和全寿命评估。本文概述智能变电站的在线监测技术,分析基于IEC 61850标准的在线监测系统,阐述在线监测技术发展方向和意义。 关键词:在线监测实时采集状态数据诊断分析 绪论 随着电子、传感器、通信技术的发展及电力市场的需求的变革,基于离线检测技术的在线监测技术获得飞速发展。离线检测技术以停电定检为主要形式,没有很强的针对性,而且只能检测一些常规数据,而对于其他一些数据,如断路器的热效应、开断电流波形等无法在离线的情况下是测量的,而这些数据是反映设备状态的重要数据。 智能变电站要素之一为智能化一次设备,除具备常规开关功能之外,还必须对自身的健康状态进行在线监测。在线监测系统监测技术可以实时监测处于运行状态中的电气设备,监测其介质损耗、电容量、泄漏电流、绝缘电阻和局部放电等电气参数,能真实地反映电气设备运行状况。在变电站高压设备装设在线监测系统,就能够做到对已经发生、正在发生或可能发生的故障进行分析、判断和预报,明确故障的性质、类型、程度、原因,分析故障发生原因和发展的趋势及后果,提出控制故障发展和消除故障的有效对策。本文主要针对变电站主要设备的在线监测进行介绍,分析在线监测系统结构,探讨在线监测技术标准和发展方向。 1.基于IEC 61850标准的在线监测系统 采用统一的后台主机对所有分散的系统进行集成、统一管理实现信息共享和资源优化配置。 变电站在线监测系统内部是一个相对独立的内部互联配变设备网络,另一方面又是远方主站的一个节点,向主站发送变电站内部设备的监测诊断系统和自身状态信息。变电站在线监测系统采用IEC 61850通讯标准。IEC 61850标准是基于通用网络通信平台的变电站自动化系统唯一国际标准,它是由国际电工委员会第57技术委员会(IECTC57)的3个工作组10,11,12(WG10/11/12)负责制定的[1]。IEC 61850是新一代的变电站网络通信体系,适应分层的IED和变电站自动化系统。IEC 61850以完整的分层通讯体系,采用面向对象的方法,使构建真正意义上的智能化变电站监测系统成为可能。下面介绍IEC 61850的特点。 (1) 定义了变电站的信息分层结构。变电站通信网络和系统协议IEC 61850标准草案提出了变电站内信息分层的概念,将变电站的通信体系分为3个层次,即变电站层、间隔层和过程层,并且定义了层和层之间的通信接口。 (2) 采用了面向对象的数据建模技术。IEC 61850 标准采用面向对象的建模技术,定义了基于客户机/服务器结构数据模型。每个IED包含一个或多个服务器,每个服务器本身又包含一个或多个逻辑设备。逻辑设备包含逻辑节点,逻辑节点包含数据对象。数据对象则是由数据属性构成的公用数据类的命名实例。从通信而言,IED同时也扮演客户的角色。任何一个客户可通过抽象通信服务接口(ACSI)和服务器通信可访问数据对象。 (3) 数据自描述。该标准定义了采用设备名、逻辑节点名、实例编号和数据类名建立对象名的命名规则;采用面向对象的方法,定义了对象之间的通信服务,比如,获取和设定对象值的通信服务,取得对象名列表的通信服务,获得数据对象值列表的服务等。面向对象的数据自描述在数据源就对数据本身进行自我描述,传输到接收方的数据都带有自我说明,不需要再对数据进行工程物理量对应、标度转换等工作。由于数据本身带有说明,所以传输时可以不受预先定义限制,简化了对数据的管理和维护工作。 (4) 网络独立性。IEC 61850 标准总结了变电站内信息传输所必需的通信服务,设计了独立于所采用网络和应用层协议的抽象通信服务

变电站综合监测系统(修改2)

实习报告本 学院____电气学院___________ 专业_____电气工程及其自动化 班级______083 班___________ 姓名、学号___陈超杰 508152021 _ 指导教师____康敏___________ __ 实习单位名称 ____申昊信息科技有限公司_______ ____ 地点 __ __ _杭州西湖科技园_____ ______ 实习日期自 2011 年 10 月 25 日至 2011 年 01 月 05日止

目录 摘要 (3) 第一章、实习公司 (4) 第二章、系统概述 (5) 第三章系统主要结构和功能 (6) 第四章 1. ISOM-4000-TR智能变压器在线监测系统 (8) 2. STOM-3000 油中溶解气体及微水在线监测系统 (9) 3. 在线监测系统的故障诊断 (11) 第五章学习总结和体会 (14) 第六章参考文献 (15)

摘要 这次实习日期自2011年10月25日至2011年01月05日止。 首先,我们从这次的实习中掌握很多的实践经验,这是从书本上所学不到的。很多时候我们会发现实践也许比书本知识更加重要。老板也许不会看你的文聘,但是他关注的是你能不能为他生产产品,为他创造经济效益。否则你将被解雇。其次,我们都认识的合作更是有效的个人能力,如果你找不到一个团队加入,你将失去竞争力。如今,成功总是取决于人的合作。当然了,个人能力也是非常重要的,这是你与众不同的基础,没有这个基础,其他的同事那也是不会太注重你的。 感谢大学给我们这个机会来接触社会和我们学习了很多的特殊经历,这会对我们的职业生活产生重要作用。也许,在将来,我们不一定会参加同样的工作,但是,这次的经历确实助益良多。 Engineering technique practice is from October 25, 2011 to 2011- 01- 05. First of all,we all have a amoumnt practise exeperience from Engineering technique practice,we learn a lot beyond book .We find sometimes Practice is more impotant. Imployee would not notice your degree, but he only looking forward to produce, you must need his desire.if you not,you will be fired.secondly, we also recognise cooperation is more fatal to personal ability,if you do not find a team to join in ,you will be falled . nowadays, suc cess is always depend on people’s cooperation. Of course, personnal ability is also impotant, it is the base of you to outsand between others.Without the base ,other college will not notice you . Thanks to the university to give us this chance to connect society and we learn a lot from the Special experience. This will contibute to our career life. Perhaps you will not join the same work as we now do,but the eexeperience will contribute us a lot.

智能变电站综合监控系统解决方案

智能变电站综合监控系统解决方案 变电站作为电网“大动脉”的枢纽,在国家电网中具有举足轻重的作用。保证变电站的安全、可靠、稳定运行,实行对智能变电站的高效管理,对于打造坚如磐石、固若金汤的“坚强智电网”具有重要的意义。为了提升电力调度自动化以及电力生产安全管理水平,继遥测、遥信、遥控、遥调之后,遥视系统与其他安防技术的整合应用成为智能变电站建设的热点,并成为智能变电站智能辅助系统的重要组成部分。为了满足智能变电站电力调度自动化、安全管理的应用需求,朗驰推出了具有先进性、实用性、智能性、兼容性、可扩展性等特点的智能变电站综合监控系统解决方案。 变电站视频监控需求分析 变电站监控系统所承担的任务主要有两个方面:一是安全防范;二是保障变电站设备的正常运行。安全防范方面,主要是通过在围墙、大门等区域安装摄像机、防盗探测器来防止非法闯入,保障变电站空间范围内的建筑、设备的安全,防盗、防火。在重点部位,摄像机实现24小时不间断全天候录像,并与报警系统、消防系统等实现联动。变电站设备运行保障主要是通过摄像机、灯光联动来监视主变压器等重要设备,监视场地和高压配电间设备的运行状态,通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势,避免误操作。同时,监控系统对主控室设备仪表盘、操作刀闸等设备进行监控,并配合其他系统(如变电站综合自动化系统等)的工作。在发生突发事件之后,通过与主站的双向音视频交流而进行事件应急处理。 变电站综合监控系统解决方案 变电站综合监控系统主要由视频监控系统、安全防范系统、综合监管平台、网络传输系统等构成。根据变电站综合监控系统的硬件组成,同时结合变电站综合监控应用的实际需求与特点,我们将整个变电站综合监控系统分为4个系统层次,既前端设备层、传输网络层、系统控制层与系统应用层,同时层与层之间采用标准的TCP/IP协议进行通讯,不受网络平台的限制。其系统结构如图一所示。 图一变电站综合监控系统架构图 1、视频监控子系统 在每个前端变电站根据现场需要,在变电站室外和门口处安装相应高速球型摄像机(保证报警时能快速响应进行联动录像),实现对变电站区域内场景情况的远程监视、监听。 在变电站室内(主要是主变室、高压室、地压室等),根据实际情况,可选定点彩色一体化摄像机用于对进出变电站人员进行监视;可根据远程管理人员的命令改变摄像机镜头的方位、角度、焦距等,用于对变电站内设备运行情况、现场环境进行监视。通过摄像机、拾音器采集来的音视频模拟信号接入网络视频编码器,网络视频编码器将摄像机采集的视频信号转化成数字格式的压缩码流后,通过以太网口接入其专用的网络进行传输。前端编码采用目

蓄电池在线监测系统解决方案

蓄电池在线监测系统V1.0 福建省力禾电子工程有限公司 2011年9月

目录 1. 引言 (3) 2. 系统简介 (3) 3. 系统特点 (4) 3.1. 安全性 (4) 3.2. 精度高 (4) 3.3. 模块化 (5) 3.4. 多样数据分析 (5) 3.5. 便于维护 (5) 4. 系统功能 (5) 4.1. 系统结构图 (6) 4.2. 容量预测 (6) 4.3. 电压巡检 (7) 4.4. 均衡电压 (7) 4.5. 单体电池内阻 (7) 4.6. 充放电电流 (7) 4.7. 核对性放电试验 (7) 4.7.1. 试验周期 (8) 4.7.2. 试验准备 (8) 4.7.3. 试验过程 (8) 4.7.4. 放电时定时测量 (9) 4.8. 智能活化 (9) 4.9. 环境温度 (9) 4.10. 浮充电流 (9) 4.11. 自检报警 (9) 4.12. 通讯功能 (10) 4.13. 参数设置 (10) 4.14. LCD现场显示功能 (10) 4.15. 管理平台系统 (10) 4.15.1. 远程在线集中监控功能 (10) 4.15.2. 三级报表生成导入功能 (10) 4.15.3. 各种报表导出打印功能 (10) 4.15.4. 历史数据查询功能 (11) 4.15.5. 更直观的显示界面 (11) 4.15.6. 远程参数修改功能 (11) 4.15.7. 自动分析功能 (11) 5. 技术指标 (11) 6. 系统配置 (12) 7. 投资效益 (13)

1.引言 蓄电池是通信电源系统中直流供电系统的重要组成部分,作为直流供电备用电源,主要担负着为设备提供安全、稳定、可靠的电力保障的最后一道防线,确保设备的正常安全运行。 蓄电池组发生故障后,如果人工维护,鉴于蓄电池数量多、情况各异,维护工作量大,许多因素无法判断,将直接影响故障处理的准确性和及时性;因此,平时对蓄电池组运行的自动监测、故障早期发现就显得十分必要。 如能实时提供蓄电池组的各种数据,就能提前预估蓄电池容量等各种基本参数,避免故障;当发生故障时也能及时报警,避免事故的进一步发展。 随着蓄电池维护及研究技术的发展,蓄电池内阻这一电池内在的参数在分析判定电池性能变化趋势方面的作用受到人们越来越高度的重视。从大量的试验数据表明,蓄电池的内阻值和其性能有密切的关联度,剩余容量和电池内阻有一定的固定关系,特别是在剩余容量低于80%时,内阻开始出现拐点,之后随容量的下降内阻会迅速增大,因而根据电池的内阻值来判断电池容量有较好的一致性。内阻值的大小在很大程度上反映了电池容量的大小及输出能力,内阻值的变化趋势也在很大程度上折射出电池性能的变化趋势,因此,蓄电池内阻监测将是了解掌控蓄电池系统性能变化的一扇很好的窗口。 2.系统简介 蓄电池在线监测系统,battery online diagnosis system(以下简称B0DS),充分利用当代先进的嵌入式计算机(MCU)技术和实时以太网(IEEE1588)通信技术,实现对蓄电池单体电池电压、内阻、电池组总电压、负荷电流等重要信息的实时在线监测。 每个监控终端通过RS485总线将电压采集模块等连接到一起,将它们所有的信号收集到一起统一管理,并可以通过光纤局域网端口或光端机空余串口将采集到的所有信息传送到中心服务器,服务器软件将信息存储管理并可分发信息到每

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

变电站在线监测配置方案

变电站状态监测系统解决方案 许继昌南通信设备有限公司 2011.11

目录 1、配置表 (1) 2、系统整体方案 (1) 3、产品介绍 (2) 3.1GIS监测相关装置 (3) 3.2变压器监测相关装置 (6) 3.3开关柜监测装置 (10) 3.4避雷器在线监测系统 (14) 3.5站内状态监测主站系统 (14)

1、配置表 根据110kV及以上变电站设备配置监测设备如下: 2、系统整体方案 设备状态监测和诊断的关键是在线监测技术,在线监测技术是实现智能设备状态可视化的必要手段,是状态维修的实现基础,为其提供了实时连续的监测数据和分析依据。有效的在线监测系统可以随时掌握设备的技术状况和劣化程度,避免突发性事故和控制渐发故障的发生,从而提高高压电气设备的利用率,有助于从周期性、预防性维修向状态检修的转变,改善资产管理和设备寿命评估,加强故障原因分析。 在线监测、故障诊断、实施维修整个一系列过程构成了电气设备状态检修工作的内涵。因此,积极发展和应用变电站设备在线监测系统的最终目的就是为了以状态检修取代目前的定期维修,为其提供了分析诊断的依据,是状态维修策略不可或缺的组成部分。智能变电站监测总体方案如下图:

IEC61850-8-1 IEC61850-8-1 智能组件 柜 变电站状态监测典型方案架构 状态监测系统系统结构 1)状态监测系统结构应为网络拓扑的结构形式,变电站内状态监测系统向上作为远方主站的网络终端,同时又相对独立,站内自成系统,层与层之间应相对独立,采用分层、分布、开放式网络系统实现各设备间连接。 2)站控层由状态监测系统综合平台组成,提供站内运行的人机界面,实现监视查看间隔层和过程层设备等功能,形成全站状态监测中心,并与远方主站状态监测系统进行通信。 3)间隔层由计算机网络连接的若干个综合数据集成单元组成(针对专业性较强,数据分析较为复杂的监测项目)。过程层由若干个监测功能组IED及状态监测传感器组成。 站控层综合数据单元均与过程层监测功能组主IED整合为状态监测IED,以减少装置数量,节约场地布置空间。过程层传感器由一次厂家成套。 4)状态监测IED采用IEC61850协议与站控层综合平台通信,各监测IED的评价结果通过站控层网络传输至综合平台,综合平台汇总并综合分析,监测数据文件仅在召唤时传送。 5)站控层综合平台设备与状态监测IED连接采用以太网,通信速率满足技术要求。 6)状态监测IED与过程层传感器的连接采用现场总线,通信速率满足技术要求。

变电站设备安全在线监测系统设计与应用

变电站设备安全在线监测系统设计与应用 发表时间:2019-04-11T16:10:33.657Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:钟平王焕凤[导读] 摘要:结合目前我国电力通信网络现状,提出了电力系统中设备运行在线安全监测的重要性。 (国电南瑞科技股份有限公司深圳分公司深圳 518000) 摘要:结合目前我国电力通信网络现状,提出了电力系统中设备运行在线安全监测的重要性。着重介绍在线监测系统的特色及主要功能,利用电力系统安全监测平台,能够快速、准确的定位安全事件。 关键词:变电站;自动化;安全监测;应用;分析 1.导言 随着社会经济发展,电力网络系统也在不断的发展。随着计算机技术的不断发展,越来越多的新型、智能设备运用于电力网络系统,更是增加了整个电力网络系统的监管难度及监管复杂度。 当前电力系统网络安全隐患表现在计算机病毒以及内部用户恶意或非法操作等方面。其中内部用户恶意或非法操作可给电力系统的网络带来严重破坏,由于用户的身份是合法的,这种安全隐患可能会导致电力系统网络瘫痪以及重要的数据流失。 因此,实时监测设备的运行状态以及用户的各种操作,对用户非法操作以及系统危险事件能够及时介入、有效遏制、全面管控就成了系统监控的重要目标。 2.网络安全管理体系结构 按照“监测对象自身感知、网络安全监测装置分布采集、网络安全管理平台统一管控”的原则,构建电力监控系统网络安全管理体系,实现网络空间安全的实时监控和有效管理。网络安全管理体系结构如图1所示。 图1:网络安全管理系统结构 3.在线监测系统概述 在线监测系统运行于厂站侧II区(I区)、设备系统环境中,采用TCP协议同网络安全监测装置通讯。系统负责采集运行环境中操作系统信息及用户操作事件信息,将产生的各种事件上送至网络安全监测装置,同时系统接收并执行网络安全监测装置对服务器、工作站的控制命令。 4.在线监测系统框架 在线监测系统主要由实时监控、业务分析、事件库、事件生成、通讯、系统控制等模块组成。总体框架如图2所示: 图2 在线监测系统总体框架 1)实时监控模块主要是监控操作系统各项系统事件,通过系统Shell查询操作系统各项信息,实时收集需要监控的信息。 2)事件分析模块主要分析操作系统信息,将操作系统事件信息送至事件库模块中;同时接受通讯模块转发的控制命令信息。 3)事件库模块加工所有需要上送的事件信息,将信息分为通知事件、安全事件、告警事件。发送事件信息至通讯模块进行事件上送。 4)通讯模块主要接收其它模块转发需要上送的信息,将事件信息上送至安全监测装置。同时接受安全监测装置下发的控制命令并转发至事件分析模块。 5)系统控制模块接收控制命令,同操作系统Shell接口交互控制操作系统行为。

智能变电站辅助系统综合监控平台

智能变电站辅助系统综 合监控平台

一、概述 智能变电站辅助系统综合监控平台是智能变电站的重要组成部分,是集自动化技术、计算机技术、网络通信技术、视频压缩技术、射频识别技术以及智能控制术等技术为一体的综合信息平台,专门用于实现对变电站各种辅助生产系统的整合、优化、管理及控制,成为实施“大运行”战略体系不可或缺的重要技术手段。

二、目的 通过对现有孤立分散的各类二次系统资源进行规范整合,实现二次系统的优化配置、信息资源共享、部门间业务的无缝衔接,从而提高电网一体化运行水平,解决二次系统种类繁杂、运行信息割裂等问题,满足大运行体系建设的需要。 1、通过规范各类辅助生产系统的信息传输方式及通信规约,有利于统一化管理,方便新的智能化功能扩充。 2、可以实现变电站“数据集成、业务协同、管理集中、资源共享”的管理要求,实现信息的集中采集、集中传输、集中分析、集中应用,实现与其他系统的交互应用,从根本上消除产生“信息孤岛”的局面。 3、通过各种辅助生产系统的有机整合,不仅可以提升各子系统的性能,实现系统功能的统一管理及广泛联动,提高应急处理和反应能力,加强对意外灾害和突发事件的预防和管理能力。从而全面提升系统的智能化管理水平。 4、通过各种辅助生产系统的高度集成,统一上传,有利于远方人员对站内状况的全盘掌控,以加强对变电站的运行管理,提高对变电站辅助生产系统的监管质量,降低维护成本,提高运维效率。 三、适用范围 可广泛应用于各电压等级变电站/所、换流站、开闭站/所等场所。 四、产品功能

五、基于角色的差异化应用

六、九大子系统 智能变电站辅助系统综合监控平台包括视频联动子系统、火灾消防子系统、周界报警子系统、环境温湿度采集子系统、空调控制子系统、风机控制子系统、给排水控制子系统、灯光控制子系统、门禁控制子系统等九部分内容。 1) 视频联动子系统 视频联动子系统即将变电站的视频遥视的前端摄像机接入智能辅助系统的功能单元,是智能辅助系统的核心,提供与其它八个系统进行联动操作,实现视频共享及系统间协作功能。 a. 可接受其他系统的调用请求; b. 系统可保障原视频监控系统的系统功能与应用不受影响; c. 系统支持同一摄像机的多位置调用及多个摄像机的同一位置调用方式,即以目标为基础的监控模式。 2) 火灾消防子系统

智能变电站在线监测技术研究正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 智能变电站在线监测技术 研究正式版

智能变电站在线监测技术研究正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:电网运行的稳定性可以通过设备的在线监测技术得到保障,文章总结了我国关于智能变电站所采用的在线监测技术,其中包括传感、信息处理、数据传输等智能技术的原理其优势,分析了我国目前在线监测发展情况,其中对于存在的问题进行研究,借此希望可以对电网自愈系统提供可靠的依据。 关键词:智能变电站;在线监测;技术 1 智能变电站在线监测技术存在的问题

1.1 在线监测技术共享功能需要进一步完善 要想实现智能变电站与供电系统中各个组成部分的信息数据共享功能,就必须要保证各个系统的数据收集速率保持在一个相同的水平。这样一来,就需要另外建立一个数据信息收集系统,将供电系统中各组成部分采集到的数据收集起来,然后再对数据传输速率进行统一处理。这种方式的应用,不仅会降低智能变电站的工作效率,而且也会在一定程度上加大成本投入。 1.2 在线监测技术的网络选择有待提高 网络连接方式以及数据传输速率,是

探究智能变电站的智能监测系统

探究智能变电站的智能监测系统 发表时间:2016-03-22T16:02:44.330Z 来源:《基层建设》2015年26期供稿作者:苏峰 [导读] 国电南京自动化股份有限公司目前,我国正在大力发展智能电网技术,其中智能变电站的建设是智能电网建设不可缺少的重要环节。 国电南京自动化股份有限公司 211100 摘要:目前,我国正在大力发展智能电网技术,其中智能变电站的建设是智能电网建设不可缺少的重要环节。在智能变电站监测系统的建设中,在线智能监测系统把各种监测设备联系到一起,对电网的安全建设与正常运行起着重要作用。本文主要通过对变电站的前端信号采集与处理系统,网络传输系统和监控中心系统等三部分的介绍,阐明了智能变电站的工作方式是先信号采集与处理再信号传输到最后的监测与控制。然后分析了其系统的相容性。 关键词:智能变电站;输变电设备;智能监测系统 引言 近年来,随着自动化技术的发展,智能监控技术正逐步渗透到各个岗位。智能变电站作为电网的重要组成部分,其智能化的建设实现将对建设整个电网智能化起到关键作用。而保证智能化变电站智能化目标实现的关键因素就是智能监控系统。通过智能监控系统,可以直观、及时的了解和掌握各变电站安全情况,并对于发生的紧急情况作出应急处理方案。因此,通过对智能化变电站智能监控系统的探讨对整个电网来说具有积极意义。 1 智能变电站智能监测系统的定义 所谓智能化变电站,主要是对变电站的智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化二次设备分层(过程层、间隔层、站控层)的构建,实现24小时自动监控,减少值班人员的运行监盘。而智能监测系统则是通过网络化、信息数字化、共享标准化等方法,以先进、集成、可靠的智能化设备为主要平台完成实时监测设备状态、评估检修周期、自动控制电网、在线分析决策、智能调节调度等功能。使得电站运行变得更加安全、稳定。最终实现经济效益最大化的目的。 2 系统总体设计 2.1 智能监测系统结构 整个智能变电站在线智能监测系统可分成三个部分:前端系统、网络传输系统和监控中心系统。前端系统是指智能变电站在线监测系统对监控区域的图像采集和处理。工作过程是将前端摄像头采集到的信号经由模拟线缆接入到视频编码服务器中,再由视频编码服务器对相应的模拟信号进行编码和压缩,最后通过网络传输系统将压缩后的信号传往监控中心。变电站智能在线监测系统的系统结构图如图所示。 2.2 系统工作原理 智能变电在线智能监测系统就是把现场采集到的信号从变电站的现场采集摄像机中提取出来,再经由数据传输系统将其传输到监控中心的服务器上,也就是一个下行数据传输的过程。首先是把摄像机采集到的信号输入到各自的视频编码服务器中,然后这个服务器会对视频进行处理,先将这个信号清晰化,然后将其压缩,再把处理压缩后的信号发送到数据传输网络中,并通过数据传输网络把信号传输到监控中心。最后在监控中心的数据接收端收集来自前端的数据信息,由终端监控计算机对这些信号进行处理并进行解压缩,再通过计算机的图像电视显示墙以及声卡进行情景回放。 3 系统分部结构设计 3.1 前端子系统 变电站的监控范围称作前端现场,它主要由现场信号采集摄像机、云台和网络视频编码器三个部分组成。主要把现场摄像机采集到的模拟信号发送到视频编码服务器中,在这里视频信号会被压缩并编码成数字信号流。当变电站智能在线监测系统的监控管理中心需要查看相应的监控区域时,监控中心就会通过监控主机发出控制信号调用相应的摄像机,对前段摄像机进行控制。 3.2 网络传输系统 光同步数字传输网络是把不同类型的网元设备通过光缆路线组成的,这些不同类型的网元设备可以实现光同步数字传输网络的同步复用、交叉连接和网络故障自检、自愈等功能。交叉连接系统以灵活的分插任意支路信号,因此它可以用在光同步数字传输网络中点对点的传输,也可以在环形网和链状网的传输中应用。由于光信号在传输过程中会随传输距离的增加而产生衰耗,再生器的功能就是对光信号进行放大、整形处理,主要用于光信号的长距离传输中。当 SDH 传输网络在传输过程中某一传输通道出现故障时,数字交叉连接系统可以对复接段的通道进行保护,把这一信号接入保护通道中。 3.3 监控中心系统 变电站智能在线监测系统的监控中心系统主要是由图像监控服务器,监控管理系统和监控客户终端三部分组成的。由监控中心负责对远端和近端的现场监测设备进行统一管理,并且在管理中要对应好变电站的主控计算机,以便当相应的解码设备对相应的图像信息解码后,把还原后的信号发送到主控计算机中。最后在主控计算机上会显示相应的图像,并记录下变电站智能在线监测系统的的各设备、仪器仪表的使用情况和对应的状态,与此同时在监控中心外配置的大屏幕上可以对屏幕进行显示。变电站智能在线监测系统的控制中心可以对监控现场摄像机进行随意切换和控制。 4 系统相容性 智能变电站在线监测系统在智能监测的过程中不仅要做好监控工作,还要兼顾站内各系统相互间的关系,以防对监测结果产生影响。继电保护系统作为电网安全稳定工作的最后保护关口,它的安全性和可靠性都是最高的,这些特点也对自身有很高的要求,其中最基本的一点就是要保证系统的独立性。在变电站智能在线监测系统出现前电能量采集系统一般是通过拨号的方法向各监测部门发送相应的电量信息,这种方式比较落后。但是随着网络技术飞速发展和控制中心监控系统的改进,电量信息的网络传输也具有了另一种快速、方便的

相关文档