一、工程概况 (4)

二、编制依据 (5)

三、材料需求计划 (5)

四、滤板技术要求 (5)

五、滤头技术要求 (6)

六、滤板及滤头安装技术要求 (7)

七、施工工艺操作流程及施工方法 (12)

1、测量放样 (13)

2、预埋座安装 (13)

3、模板放置 (13)

4、模板施工 (13)

5、钢筋骨架安装 (14)

6、砼浇筑 (17)

7、模板拆除 (18)

八、滤池功能性检测试验 (18)

1、试验目的 (19)

2、试验所需前提条件 (19)

3、试验步骤 (19)

3.1、滤板气密性试验 (19)

3.2、滤头布气试验步骤 (20)

4、滤池气密性试验合格标准 (21)

5、布气均匀性试验合格标准 (21)

九、质量保证体系及保证措施 (22)

十、材料检验和实验计划 (26)

一、工程概况

堤角水厂改扩建工程-净水厂工程位于江岸区堤角水厂现状厂区范围内。工程建设规模为20*104m3/d。用地为现状厂区,为确保水厂的正常运营,本次改扩建分两期完成;根据业主要求,改扩建工程必须在2017年10月完成原一期和三期的拆除工作及新一期10×104m3/d的生产规模,在2018年11月完成原二期拆除及剩余10×104m3/d的投入运营,改扩建总规模为20*104m3/d。

建设单位:武汉市自来水有限公司

设计单位:武汉给排水设计院有限公司

监理单位:武汉扬子江工程监理有限责任公司

施工单位:中恒建设集团有限公司

实施V型滤池两座,单座规模10*104m3/d。滤池采用双排布置,共12格,一期施工6格,单格过滤面积106m2,总过滤面积1279.2m2.滤速为7.04m/h,强制滤速为7.68m/h,V型滤池单座总建筑尺寸为:L*B*H=40.85*31.38*4.1m。

滤池滤料采用单层石英砂均质滤料,粒径d10=0.9-1.20mm,厚度1.2m,K80<1.4。

V型滤池整浇滤板施工工程范围包括气水反冲洗滤池中配水系统的整浇滤板、滤头等构件的施工和安装。

生态滤池清淤施工方案

生态滤池清淤施工方案 一、工程概况: 本工程位于常德市武陵区建设桥附近,生态滤池面积为2538㎡,位于老干局水塘内,水塘内水深约2m,淤泥深度约5m,生态滤池长度约为300m,沿生态滤池边修筑施工便道,用黄土填筑,便道作为临时施工道路以及围堰使用,该工程施工面大,作业线路长,现场交通运输困难,施工场地周边人流、车流频繁,我们采用2.5米高砖砌围墙,施工时将作业人员和过往行人分开,使街道整齐卫生,行人畅通,确保安全。施工现场,我们落实安全规章制度,按照“三规一标”和有关建筑安全生产的法规搞好现场的文明施工。项目部对工程作了统筹安排,从技术、质量、安全、材料、设备、资金、后勤等方面进行了明确分工,责任到人。 二、编制依据及规范标准: 《城镇给水排水规范》 GB50788-2012 《室外排水规范》 GB50014-2006(2016版) 《常德市海绵城市建设试点城市实施计划》(2015年5月) 《常德市海绵城市建设设计导则》 常德市海绵办关于生态滤池的相关设计标准 三、施工措施: 我们根据设计图纸并结合现场实际与现场具体情况,为确保安全和工期、质量控制,注重环保工作等有效开展,制定以下施工方案。 1、机械、设备、劳力组织 根据该工程的工程内容、实际情况和施工进度要求,拟定机械、设备与现场劳动力安排见下表: 施工机械及测量设备数量表

拟投入劳动力数量表 2、技术措施: 2.1根据设计图纸,全区施工区域内存在大约2538m2淤泥,深约为5m,淤泥呈流塑状,稳定性极差,无法按正常施工。针对此难点,经我部相关人员研究讨论,决定采取机械清淤换填方案。 具体做法为:先利用污水泵将大部分基坑积水抽完后,再在淤泥部分挖一个2m*2m*2m的积水坑,将四周的水浸至积水坑中再用污水泵抽干。待水基本排干不影响清淤后,用机械清除淤泥再采用运输车将淤泥运至甲方指定弃土点弃倒。然后用经检测符合回填要求的土壤进行分层压实回填,对需要进行地基处理的部位按设计图纸要求进行地基处理。 (一)清淤施工工艺 清淤施工工艺图

现浇板专项施工方案

中央储备粮青岛直属库办公楼 现浇板专项施工方案 编制单位:青岛平建建筑安装股份有限公司编制人:陈强德 编制时间:二○○九年四月一日 现浇板专项施工方案

1、钢筋工程 本工程楼板为现浇楼板,钢筋绑扎数量较多,因此要控制上部负弯矩钢筋的位置及保护层厚度,保证现浇楼板的有效截面就尤为重要,针对这种情况我们制定了以下措施: 利用水泥砂浆垫块,保证钢筋的保护层,用于保护层的垫块长、宽各为30mm ,根据所应用部位的不同厚度各不相同,每平方米垫块数量不少于4块。 楼板钢筋采取现场制作绑扎方案,在绑扎前应在模板上量、画出距离符号,以利于钢筋位置正确,负弯矩的锚固长度及外伸长度必须符合设计要求,其位置固定应有措施(采用水泥砂浆垫块或钢筋马凳等),单向板的钢筋网靠近外围两行钢筋相交点,必须全部绑扎,双向受力钢筋应全部绑扎。 为确保钢筋位置符合设计要求,严防上层钢筋位移,上层钢筋设有90度弯钩,弯钩不得抵触模板,其长度等于板厚减去钢筋保护层厚度;砼浇筑时,应配备责任心较强的钢筋工跟班作业,随时对位移钢筋进行整理。 为保证负弯距钢筋的位置,上层负弯距钢筋应用铁马凳或预制混凝土垫块等定位措施进行支撑,间距为每0.8平方米至少设一个,普通的做法是使用钢筋制成的马凳,但是马凳使用时容易在模板上滑动,不能有效地对钢筋进行保护,并且在马凳与模板接触部位缺乏保护层,拆除模板后在该部位容易锈蚀,造成抹灰后表面上出现绣迹,而使用同标号混凝土垫块则可有效的解决这种现象,且起到与马凳一样的效果。垫块的使用方法同铁马凳,每平方米为四块,在模板上呈梅花形布置。 底层钢筋,其定位垫块的厚度应满足钢筋保护层厚度要求,强度不低于砼设计强度;施工及检查人员进行检查时,可使用如下图所示用钢筋制作的操作平台进行检查。 为了防止施工过程中,人为踩踏钢筋,引起钢筋变形,在混凝土施工过程中使用专门的操作平台,平台用Φ12钢筋焊接而成,平台长1500宽600形式如下图;

V型滤池与滤池的设计方法

V型滤池与滤池的设计方法 ?V型滤池工作原理 V型滤池是法国德格雷蒙(DEGREMONT)公司设计的一种快滤池,V型滤池因两侧(或一侧也可)进水槽设计成V字形而得名,目前在我国普遍应用,适用于大、中型水厂。 V型滤池一般采用较粗、较厚的均匀颗粒的石英砂滤层,V型滤池提升了过滤及反冲洗的自动化控制,另外由于采用了不使滤层膨胀的气、水同时反冲洗兼有待滤水的表面扫洗,明显提升了滤池的反冲洗效果,改善V型滤池过滤能力的再生状况,从而增大滤池的截污能力,降低了滤池的反冲洗频率,具有出水水质好、滤速高、运行周期长、反冲洗效果好、节能和便于自动化管理等特点。 20世纪80年代后期,南京、西安、重庆等地开始引进使用。20世纪90年代以来,我国新建的大、中型给水差不多都采用厂V型滤池这种滤水工艺。近几年来,V型滤池作为工艺处理核心单元出现在我国很多钢铁企业总排口的废水处理及回用工程中。 滤池的主要工艺结构由一般由4部分组成:进水系统、过滤系统、反冲洗系统、反冲洗扫洗系统和排水系统。V型滤池结构示意图见图14-14,V型滤池图见图14-15。 ?V型滤池工艺特点 V型滤池是一种气水反冲洗快滤池,它的主要特点是: 1.采用均质滤料,滤层的纳污能力得到增强; 2.在水冲洗过程中引入了气洗和横向表面扫洗,可以速地将杂质排入污水槽中,从 而减少冲洗时间,冲洗水量大大减少; 3.反冲洗时,滤料处于微膨胀状态,可减少滤池深度;

4.采用V型槽进水,布水均匀。 ?V型透应范围 1.大中水量污水处理; 2.城市污水处理厂除氮脱磷深度处理; 3.工业废水处理回用工艺; 4.进水SS<10-15mg/L。 ?V型滤池设计要求 1.滤层表面以上水深不应小于1.2m; 2.两侧进水槽的槽底配水孔口至中央排水槽边缘的水平距离宜在 3.5m以内,最大不 得超过5m,表面扫洗配水孔的预埋管纵向轴线应保持水平; 3.水槽断面应按非均匀流满足配水均匀性要求计算确定,其斜面与池壁的倾斜度宜 采用45°-50°; 4.进水系统应设置进水总渠,每格无烟煤滤料滤池进水应设可调整高度的堰板; 5.反冲洗空气总管的管底应高于滤池的最高水位; 6.长柄滤头配气配水系统的设计,应采取有效措施,控制同格滤池所有滤头、滤帽 或滤柄顶表面在同一水平,其误差不得大于±5mm; 7.冲洗排水槽顶面宜高出滤料层表面500mm; 8.V型滤池的布置可分为单排及双排布置;就单池而言,可分为单格及双格布置。当 滤池的个数少于3个时,宜采用单排布置,超过4个采用双排布置。单池内的分 格布置一般采用双格对称布置。 ?V型滤池设计数据及要点 1.滤速与滤料的选择 V型滤池的滤速可达7-20m/h,一般为12.5-15.0m/h,滤速的选择也可参考见表 14-1;滤料采用单层加厚均粒滤料,粒径一般为0.95-1.35mm,允许扩大到 0.7-2.0mm,不均匀系数1.2-1.6或1.8之间。 2.过滤周期 一般采用24-48h。 3.滤池个数及单池尺寸 ①滤池个数的确定应作技术经济比较。无资料时,可参考表14-11选用。 滤池总过滤面积的滤池个数参考表14-11 滤池总过滤面积/m2滤池个数/个滤池总过滤面积/m2滤池个数/个<802250-3504-5

钢筋混凝土现浇板板施工方案

钢筋混凝土现浇板板施 工方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

钢筋混凝土现浇板施工方案 第一节施工组织布置依据 一、编制依据 编制本施工组织设计引用的主要依据有: 、交通部颁《公路工程技术规范》JTG B01-2003 、交通部颁《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2001 、交通部颁《公路养护技术规范》JTG H10-2009 、交通部颁《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004 、交通部颁《公路桥梁施工技术规范》JTJ/T F50-2011 、工程现场考察情况。 二、编制原则及目的 1、施工组织设计是公路工程施工阶段的重要组成部分。 2、本施工组织设计编制依据为:招标文件、设计图纸,招标补遗以及本工程项目有关的各项施工技术规范和规定。 3、本施工组织设计只适用于镇安县2017年农村公路危桥改造工程2标段。 4、本施工组织设计是针对我单位施工人员配置、机械设备配置,运用科学的管理方法和多年积累的经验进行编制的。 5、施工阶段应按照施工组织设计方案进行施工,但遇到工程地质、气候等不可预见因素的影响时,可针对相应的施工工序及总体施工方案作适当调整,确保各工序衔接紧密,保证工程按期完成。 6、在各项保证措施中,严格遵守国家相关部门的有关规定。 7、本公司承诺严格遵守招标文件的各项要求和规定,认真执行各项《施工技术规范》。

第二节工程概况 一、工程概况 镇安县渣家沟便民桥位于商洛市镇安县永乐镇,桥梁跨越渣家沟河,桥梁全长22米,混凝土现浇板桥下部采用重力式桥台,扩大基础。本分项工程为上部构造现场浇筑,跨径13米。 二、沿线路材料、水、电等及运输条件 (1)主要外购材料来源及供应:工程主要材料供应按施工进度进行分批分量计划供应进场。钢筋、水泥、和工程所用到材料的选用先征得业主及监理单位认可,方可用于本工程中。 材料进场前先进行抽查检验、试验,合格后材料方能进场使用,材料进场必须附生产厂家的出厂合格证、实验报告或材质证明。材料进场分类按材料储存要求存放,并且挂标识牌进行标识。 (2)工程用水用电:生活用水就近从村级自来水管网引进接入,生产用水也采用自来水。 施工用电从当地电力网上搭接,现场供电采用“三级配电”,二级防漏保护,按“三相五线制”。主干线采用立杆架空方式,支线一律采用电缆暗铺方式,埋深60cm,同时自备1台50KW柴油发电机组。 (3)运输条件: 沿线运输条件较为便利,各种筑路材料均有公路通往施工现场,需外购的工程材料利用汽车运输抵达施工现场。 三、工期安排 拟开工日期年月日,完工日期年月日。 第三节主要工程项目的施工方案、方法与技术措施

污水处理水池施工方案

污水处理水池施工方 案

机械加速澄清池、清水池、砂滤池专项施工方案 一、编制依据 1.1<电力建设施工质量验收及评定规程(DL/T5210.1-2005)第一部分:土建工程>; 1.2<中水深度处理系统施工组织设计(建筑工程)>; 1.3<建筑工程质量验收统一标准>(GB50300-2001); 1.4<地下防水工程质量验收规范>(GB50208-2002); 1.5<地下防水工程技术规范>(GB50108-2001); 1.6<混凝土结构工程施工质量验收规范>(GB50204-2002); 1.7<钢筋焊接及验收规范>(JGJ18-2003); 1.8<工程测量规范>(GB50026-2007); 1.9冬季建筑工程施工规程(JGJ104-97); 1.10地基与基础施工及验收规范(GBJ202-2002); 1.11施工图纸LDZS-121S-T0101-00—02;LDZS-121S-T0102-00—04 ; LDZS-121S-T0103-00—04;LDZS-121S-T0104-00—08; 1.12施工图会检纪要 二、工程概况 本工程包含三个澄清池,内径为23.17米,0米以下1.25米,0米以上高度为5.85米,池底厚度300-700毫米,池壁厚度为400毫米。采用钢筋混凝土结构,垫层混凝土标号为C15,池体混凝土标号为C30P8,梁柱混凝土为C30,找坡层混凝土为C20;螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。 清水池1座,长34.26米,宽18.5米,0米以下高度3.1米,0米以上高度3.2米,池底厚度500,池壁厚度450,为钢筋混凝土水池;垫层混凝土C15,池体混凝土C30P8。螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。

钢筋混凝土现浇板板施工方案

钢筋混凝土现浇板板施工方案

钢筋混凝土现浇板施工方案 第一节施工组织布置依据 一、编制依据 编制本施工组织设计引用的主要依据有: 1.1、交通部颁《公路工程技术规范》JTG B01- 1.2、交通部颁《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21- 1.3、交通部颁《公路养护技术规范》JTG H10- 1.4、交通部颁《公路桥涵养护规范》JTG H11- 1.5、交通部颁《公路桥梁施工技术规范》JTJ/T F50- 1.6、工程现场考察情况。 二、编制原则及目的 1、施工组织设计是公路工程施工阶段的重要组成部分。 2、本施工组织设计编制依据为:招标文件、设计图纸,招标补遗以及本工程项目有关的各项施工技术规范和规定。 3、本施工组织设计只适用于镇安县农村公路危桥改造工程2标段。 材料进场前先进行抽查检验、试验,合格后材料方能进场使用,材料进场必须附生产厂家的出厂合格证、实验报告或材质证

V型滤池结构、工作原理、工艺特点

V型滤池结构、工作原理、工艺特点气、水反冲洗时,由于气泡的激烈遄动作用,大大加强了污物剥落能力及截污能力。在滤池实际反冲洗时,我们观察到:当反冲时间约5分钟时的滤层污物剥落高达95%以上,因此V型滤池的反冲洗效果是肯定的。此外反冲洗时,原水通过与反冲洗排水槽相对的两个V 型槽底部的小孔进入滤池,它扫洗滤层的表面,并把滤层反冲上来的污物、杂质推向排水槽,同时扫洗了水平速度等于零的一些地方,在这些地方漂起来的砂又重新沉淀下来。此外滤池的表面扫洗,还加快了反冲水的漂洗速度,用原水养活了反冲洗滤后水用量及电能,也节约了冲洗水量。养活冲洗水量是原水表面清扫的一个特别优点,事实上,它还起到了在一个滤池反冲洗时防止其它滤池在最大输出负荷下 运行的作用。

V型滤池的工艺设计、施工安装和自动控制 滤池有多种型式,以石英砂作为滤料的普通快滤池使用历史悠久。在此基础上,人们从不同的工艺角度发展了其它型式的快滤池。V型滤池就是在此基础上由法国德利满公司在70年代发展起来的。V型滤池采用了较粗、较厚的均匀颗粒的石英砂滤层;采用了不使滤层膨胀的气、水同时反冲洗兼有待滤水的表面扫洗;采用了气垫分布空气和专用的长柄滤头进行气、水分配等工艺。它具有出水水质好、滤速高、运行周期长、反冲洗效果好、节能和便于自动化管理等特点。因此70年代已在欧洲大陆广泛使用。80年代后期,我国南京、西安、重庆等地开始引进使用。90年代以来,我国新建的大、中型净水厂差不多都采用了V型滤池这种滤水工艺,特别是广东省新建的净水厂几乎都采用了V型滤池。91年至94年我公司在沙口水厂(50万m3/d)的建设中,首次自行设计、施工安装了V型滤池。此后我们就开展了V型滤池的设计与安装这项工作。我们先后帮高明、中山小榄、中山东凤、顺德龙江、三水、广宁、汕头、惠州等兄弟自来水公司设计和安装了V 型滤池。在近十年来的V型滤池的设计、施工安装以及自动控制过程中,我们取得了一定的实践经验,有以下几点工作体会: 一、研究掌握V型滤池结构、工作原理、工艺特点

②基于-PLC的水厂滤池控制系统设计~控制方案

2 控制系统总体方案的设计 2.1系统分析 2.1.1V型滤池工艺过程 V型滤池是一种粗滤料滤池的一种形式,因两侧(或一侧也可)进水槽设计成V字形而得名。其主要特点是:(1)可采用较粗滤料较厚滤层以增加过滤周期。(2)气、水反冲再加始终存在的横向表面扫洗,冲洗效果好,冲洗水量大大减少。V型滤池由法国德意满公司在七十年代发展起来的,,70年代已在欧洲大陆广泛使用,80年代后期,我国、、等地开始引进使用,90年代以来,我国新建的大、中型净水厂差不多都采用了V型滤池这种滤水工艺,特别是省新建的净水厂几乎都采用了V型滤池。 水厂生产的基本工艺可分为加药、反应、沉淀、过滤、消毒、储存、送水等几个相关过程。其中过滤过程又可分为正常过滤和滤池反冲洗两个子过程,这两个子过程交替运行,相互之间间隔一定时间(24H)。工艺流程如图2.1所示

图2.1滤池工艺过程简图 2.1.2V型滤池的工艺结构及其控制原理 滤池的工作状况包括正常恒水位过滤和反冲洗控制两种。所谓的滤池正常过滤过程就是通过滤料层将待滤水去除杂质颗粒、细菌的过程,其主要目的是使滤后水的浑浊度达到国家饮用水的卫生标准。而滤池的反冲洗,就是先后运行气洗、水洗两种清洗方式去除滤料层中的杂质,是滤池自净的工艺措施。现将滤池的基本工艺简图绘制如图2.2所示

图2.2滤池工艺结构简图 恒水位过滤控制和自动反冲洗控制工作原理: (1)滤池正常过滤的工作程序 依据水池中水位的变化调节出水阀的开启度来实现等速的恒水位过滤。系统接收到水位计的水位信号,当水位信号高于设定的恒水位时,开大出水阀,调节阀门的开启度;当水位信号低于设定的恒水位时,关小出水阀,调节阀门的开启度;当水位信号等于恒水位时,保持出水阀开启度。 图2.3

水厂滤池整浇滤板施工方案(经典完整版)要点

堤角水厂改扩建工程-净水厂工程 滤 池 整 浇 滤 板 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中恒建设集团有限公司 2017年7月18 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、材料需求计划 (4) 四、滤板技术要求 (4) 五、滤头技术要求 (5) 六、滤板及滤头安装技术要求 (6) 七、施工工艺操作流程及施工方法 (9) 1、测量放样 (9) 2、预埋座安装 (9) 3、模板放置 (9) 4、模板施工 (9) 5、钢筋骨架安装 (10) 6、砼浇筑 (11) 7、模板拆除 (12) 八、滤池功能性检测试验 (12) 1、试验目的 (12) 滤池滤板浇筑完成后在装填滤料前需进行试验,1)、气密性试验,2)、滤头布气试验。.. 12 1.1、滤板气密性试验 (12) 滤板气密性试验目的是为了检验滤池配水系统安装后整浇滤板是否浇筑完好,是否出现缝隙,是否漏气漏砂。 (12) 1.2、滤头布气均匀性试验 (13)

滤头布气试验有两个目的,一是为了检验滤头安装时是否旋转到位,是否有滤帽破损,如果不能及时发现滤帽破损,运行时滤料将会漏入滤板下清水区,发生重大事故;二是检验滤板、滤头安装后滤头气冲时由滤头释放的空气是否均匀分布,满足气水反冲洗时的布气布水均匀性要求。 (13) 2、试验所需前提条件 (13) 2.1、滤池整个池体包括中间配水配气渠道浇筑完毕; (13) 2.2、滤池内所有管道、阀门、鼓风机、空压机系统安装完毕; (13) 2.3、上述池壁与管道阀门等连接能形成完整的封闭空间不漏气; (13) 2.4、滤板浇筑完成,并达到保养期限; (13) 2.5、试验所需的水、电等准备就绪; (13) 2.6、试验用的设备如鼓风机或空压机、试验堵头等准备就绪。 (13) 3、试验步骤 (13) 3.1、滤板气密性试验 (13) 3.2、滤头布气试验步骤 (13) 4、滤池气密性试验合格标准 (14) 5、布气均匀性试验合格标准 (14) 九、质量保证体系及保证措施 (14) 十、材料检验和实验计划 (18)

桥梁现浇板施工方案范文

桥梁现浇板施工方 案 1 2020年4月19日

首件工程白土坡大桥 K4+717小桥现浇板施工方案 一、工程概况 K4+717小桥位于整体式路基段,地理位置处于深沟斜坡上,斜交角度为20°。桥梁中心桩号为K4+717,左右幅桥宽均为13.25m。设计为2-8m现浇混凝土现浇板,每跨8m,全桥共计16m长。基础及下部结构为扩大基础及墩、台身,全桥设计为2处桥台以及1处墩台,桥梁左右两侧均设置八字墙。 地形地貌及水文地质条件 K4+717小桥桥址处地形起伏不平,地貌单元主要为侵蚀构造山地区,刚好处于深沟向上斜坡处,两侧与沟底高差约7m,地表为冲积沉积物、土石混合物。 相关文件显示最冷月为1月,最热月为7月,降水集中,地区分布不均,降水量集中在7、8月,占全年降水量56%左右,冬半年降水稀少,从11月至次年4月,降雨量占全年的12%,且桥址位于平原山区交接地带,山前迎风坡形成多雨带。 K4+717小桥为2-8m简支小桥,采用整体现浇简支板式体系,现浇板采用满堂支架就地浇筑。 首件工程选定 本标段拟将K4+717小桥右幅两跨共计16m现浇板作为首件工程开工,用以指导其余小桥、通道现浇板施工。

K4+717小桥每块现浇板设计尺寸如下图所示: 每块C40混凝土现浇板使用材料具体如下:Φ20螺纹钢664.7kg,Φ18螺纹钢2253.4kg,Φ14螺纹钢1398.8kg,Φ12螺纹钢940.7kg,Φ8光圆钢筋878.3kg,浇筑C40混凝土50立方。 二、编制依据 《两阶段施工图设计》第三册第四分册 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041- ) 《建筑工程安全施工技术》(JTJ 076-95) 《土力学与地基基础》(教材) 《路桥施工计算手册》 《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJ166- )。 《桥梁施工百问》 河北省交通运输厅《河北省高速公路施工标准化管理指南》 《钢结构设计》 《绕城高速公路建设项目施工标准化管理实施细则》 三、人员、机械设备组织 - 3 - 2020年4月19日

V型滤池工艺参数

V型滤池的工艺设计 滤池有多种型式,以石英砂作为滤料的普通快滤池使用历史悠久。90年代以来,我国新建的大、中型净水厂差不多都采用了V 型滤池这种滤水工艺,特别是广东省新建的净水厂几乎都采用了V型滤池。91年至94年我公司在沙口水厂(50万m3/d)的建设中,首次自行设计、施工安装了V型滤池。此后我们就开展了V型滤池的设计与安装这项工作。我们先后帮高明、中山小榄、中山东凤、顺德龙江、三水、广宁、汕头、惠州等兄弟自来水公司设计和安装了V 型滤池。在近十年来的V型滤池的设计、施工安装以及自动控制过程中,我们取得了一定的实践经验,有以下几点工作体会: 一、研究掌握V型滤池结构、工作原理、工艺特点 滤池是水厂净水工艺中的重要环节,而滤池过滤能力的再生,是滤池稳定高效运行的关键。若采用较好的反冲洗技术,使滤池经常处于最优条件下工作,不仅可以节水、节能,还能提高水质,增大滤层的截污能力,延长工作周期,提高产水量。而V 型滤池过滤能力的再生,就采用了先进的气、水反冲洗兼表面扫洗这一技术。因此滤池的过滤周期比单纯水冲洗的滤池延长了75%左右,截污水量可提高118%,而反冲洗水的耗量比单纯水冲洗的滤池可减少40%以上。滤池在气冲洗时,由于用鼓风机将空气压入滤层,因而从以下几方面改善了滤池的过滤性能: ①压缩空气的加入增大了滤料表面的剪力,从而使得通常水冲洗时不易剥落的污物在气泡急剧上升的高剪力下得以剥落,从而提高了反冲洗效果。 ②气泡在滤层中运动产生混合后,可使滤料的颗粒不断涡旋扩散,促进了滤层颗粒循环混合,由此得到一个级配较均匀的混合滤层,其孔隙率高于级配滤料的分级滤层,改善了过滤性能,从而提高了滤层的截污能力。 ③压缩空气的加入,气泡在颗粒滤料中爆破,使得滤料颗粒间的碰撞磨擦加剧,在水冲洗时,对滤料颗粒表面的剪切作用也得以充分发挥,加强了水冲清污的效能。 ④气泡在滤层中的运动,减少了水冲洗时滤料颗粒间的相互接触的阻力,使水冲洗强度大大降低,从而节省冲洗的能耗。 综上所述,气、水反冲洗时,由于气泡的激烈遄动作用,大大加强了污物剥落能力及截污能力。在滤池实际反冲洗时,我们观察到:当反冲时间约5分钟时的滤层污物剥落高达95%以上,因此V型滤池的反冲洗效果是肯定的。此外反冲洗时,原水通过与反冲洗排水槽相对的两个V型槽底部的小孔进入滤池,它扫洗滤层的表面,并把滤层反冲上来的污物、杂质推向排水槽,同时扫洗了水平速度等于零的一些地方,在这些地方漂起来的砂又重新沉淀下来。此外滤池的表面扫洗,还加快了反冲水的漂洗速度,用原水养活了反冲洗滤后水用量及电能,也节约了冲洗水量。养活冲洗水量是原水表面清扫的一个特别优点,事实上,它还起到了在一个滤池反冲洗时防止其它滤池在最大输出负荷下运行的作用。 二、合理选用设计参数 了解掌握了上述V型滤池的工作原理后,要想所设计的V型滤池能充分发挥其优越性。就必须严格保证其工艺要求的结构尺寸。因此,合理选用设计参数来进行滤池的工艺设计是至关重要的。近十年来由我们设计的多座V型滤池,建成投产后的实际运行效果普遍较好。这证明我们所选用的设计参数是理想的,简介如下: 1、主要设计参数的采用

现浇板施工方案

国信秦淮绿洲别墅工程二标段 整理范本编辑word ! 编制人: 审核人: 江苏广宇建设有限公司南京分公司二00四年六月十九日 现浇板、梁、梯砼施工 混凝土采用自拌砼,砼强度等级为C25

、原材料要求: 1、水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复检,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。 2、检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥, 袋装不超过200t 为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于一次。 3、混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 和设计的要求。 4、混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。 5、普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。 &拌制混凝土采用饮用水。 配合比设计 1、混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。 2、首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。 开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。 3、混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。 混凝土浇筑 砼运至施工现场时,应随即进行浇筑,并在初凝前浇筑完毕。 砼浇筑过程中,不得产生离析现象。应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,若发现有变形、移位时,应及时采取措施进行处理。 浇筑过程中,操作人员不应在模板支撑和钢筋上行走,应注意将模内钢筋的临时支撑和砼厚度标志随时抽出,不得埋入砼内。 砼自由倾落高度,不应超过2m在浇筑竖向砼前,应先在底部填以50-100mm厚与砼内砂浆成分相同的水泥砂浆。 为使砼密实,应分层并连续浇筑,不可一次投料过多,不易振实。每层厚度不得超过 F表的规定。

v型滤池施工实施方案

v型滤池施工实施方案 1 / 53

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2 / 53

V型滤池施工方案 第一章工程概况 本单体为新郑市第二水厂供水管线的重要组成部分,滤池是净水厂中工艺及结构最复杂的工程。池体部分位于设计地面以下,滤池工作内容包括:基坑开挖、垫层、底板、池壁、池柱、顶板及其它附属工作。 滤池东西长 36.56米,南北宽35.81米,池体总体高度为4.5米左右;垫层采用300mm厚三七灰土垫层,100mm厚C15素砼垫层;水池主体结构砼标号为C30,抗渗等级为S8。顶部为球形网架、基础、框架柱为C30级。 第二章编制依据 1、施工合同 2、新郑市第二水厂施工组织设计 3、新郑市第二水厂施工图纸、设计变更、及图纸会审内容 4、施工规范、标准、技术规程 第三章施工工艺及顺序 一、工艺流程: 1.1、滤池部分: 场地平整→测量放样→基坑开挖→垫层砼→底板砼→池柱→池壁→顶板→水池满水试验→水泥砂浆找平→水泥砂浆粉刷→基坑回填土。 1.2、反冲泵房: 土方开挖→砼垫层→底板砼→池壁→顶板 0 / 53

1.3、鼓风机房: 土方开挖→砼垫层→底板砼→池壁→顶板 1.4、屋顶网架: 土方开挖→砼垫层→底板砼→池壁→顶板→网架安装→屋面板 二、施工顺序 因滤池部分池底标高较多,池内板、预留洞,挑板比较多,给施工造成一定的难度。这就要求在严格按照图纸施工。同时预埋件数量也较多,标高、位置、尺寸要求精确。根据以往的施工经验,将滤池沿高度和水平方向划分为以下几个施工段: 施工段一、先施工A、B段抗浮板基础,因在A处西北角池体内有砼管槽 1 / 53

现浇梁板施工方案.

营盘水至双塔高速公路土建工程 第二合同段 现浇梁板施工方案 编制: 审核: 批准: 中交第一公路工程局有限公司 营双二标项目部 二0、、年、、月

现浇梁板安全专项施工方案 1 、工程概况 1.1桥梁的结构形式 我项目共有三座桥需要进行现浇梁板的施工。K350+661.5跨线桥,建跨匝道A、干渠及渠边道路,桥梁中心桩号主线K350+661.5,桥跨成20+22+22+20m,交角110°,其上部结构采用钢筋混凝土现浇箱梁,满堂支架施工。桥梁宽度,左幅12m等宽度,右幅桥梁宽度渐变。下部结构桥墩为柱式墩,基础为钻孔灌注桩基础。墩柱直径1.3m,桩基直径1.5m。桥台采用肋式桥台,基础直径为 1.3m。E匝道桥兼跨干渠和渠边道路,桥梁中心桩号EK0+351.4,桥跨组成4-20m,交角90°。上部结构采用钢筋混凝土整体现浇箱梁,现浇箱梁顶板宽度8.5m,底版宽度5.0m,梁高1.3m,单箱单室断面,顶板厚25cm,底板厚20cm。下部结构桥墩为独柱墩,墩柱直径1.5m,基础为钻孔灌注桩基础,桩基直径1.5m;桥台采用柱式桥台,桩基直径1.5m。K340+259天桥,上部结构采用钢筋混凝土矩形板,下部结构采用柱式桥台,柱式桥墩和桩基础。 1.2设计标准 公路标准:高等级公路 设计速度:80km/h, 路基宽度:整体式路基宽度24.5m 桥涵设计荷载:公路一级 2、编制依据与范围 2.1编制依据 (1)营双二标指导性施工组织设计 (2)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 (3)《公路工程质量评定标准》JTG F80/1-2004 (4)城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 2.2 编制范围

现浇板施工方案03502

国信秦淮绿洲别墅工程二标段 现 浇 板 浇 筑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 江苏广宇建设有限公司南京分公司

二00四年六月十九日 现浇板、梁、梯砼施工 混凝土采用自拌砼,砼强度等级为C25。 一、原材料要求: 1、水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复检,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。 2、检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于一次。 3、混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和设计的要求。 4、混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。 5、普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。 6、拌制混凝土采用饮用水。 二、配合比设计 1、混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。 2、首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。 3、混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。 三、混凝土浇筑 砼运至施工现场时,应随即进行浇筑,并在初凝前浇筑完毕。 砼浇筑过程中,不得产生离析现象。应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,若发现有变形、移位时,应及时采取措施进行处理。 浇筑过程中,操作人员不应在模板支撑和钢筋上行走,应注意将模内钢筋的临时支撑和砼厚度标志随时抽出,不得埋入砼内。 砼自由倾落高度,不应超过2m;在浇筑竖向砼前,应先在底部填以50-100mm厚与砼内砂浆成分相同的水泥砂浆。 滤池东西长36.56米,南北宽35.81米,池体总体高度为4.5米左右;垫层采用300mm厚三七灰土垫层,100mm厚C15素砼垫层;水池主体结构砼标号为C30,抗渗等级为S8。顶部为球形网架、基础、框架柱为C30级。 第二章编制依据 1、施工合同 2、新郑市第二水厂施工组织设计 3、新郑市第二水厂施工图纸、设计变更、及图纸会审内容 4、施工规范、标准、技术规程 第三章施工工艺及顺序 一、工艺流程: 1.1、滤池部分: 场地平整→测量放样→基坑开挖→垫层砼→底板砼→池柱→池壁→顶板→水池满水试验→

水泥砂浆找平→水泥砂浆粉刷→基坑回填土。 1.2、反冲泵房: 土方开挖→砼垫层→底板砼→池壁→顶板 1.3、鼓风机房: 土方开挖→砼垫层→底板砼→池壁→顶板 1.4、屋顶网架: 土方开挖→砼垫层→底板砼→池壁→顶板→网架安装→屋面板 二、施工顺序 因滤池部分池底标高较多,池内板、预留洞,挑板比较多,给施工造成一定的难度。这就要求在严格按照图纸施工。同时预埋件数量也较多,标高、位置、尺寸要求精确。根据以往的施工经验,将滤池沿高度和水平方向划分为以下几个施工段:

施工段一、先施工A、B段抗浮板基础,因在A处西北角池体内有砼管槽一处、槽底标高为-1.6m,因此根据施工要求,在标高-1.6m处留置水平刚性止水钢板一道; 施工段二、B段池内板顶标高为-0.85m,板厚200mm,拟在-0.85m处留置水平刚性止水钢板一道。 施工段三、同时施工A、B、C、D段,在+1.0m处设置水平刚性止水钢板一道。C段内斜板预留插筋和挡水板插筋。 施工段四、完成+1.0m到4.55m顶板,主体完成; 第四章主要工序施工方法 一、测量放样 根据甲方提供的高程基准点测设出滤池原始地面的标高,并作好记录,报监理

现浇板涵施工方案

目录 二秦项目板涵施工方案 (3) 一、板涵简介 (3) 二、施工管理组织机构及现场人员 (3) 三、主要材料、水、电、施工机械 (3) 四、主要施工方法及工艺 (3) 4.1、施工流程 (3) 4.2、施工准备及放样 (3) 4.3、基坑开挖 (4) 4.4、基底换填 (4) 4.5、基础施工 (4) 4.6、涵身施工 (4) 4.7、台帽施工 (5) 4.8、现浇板施工 (6) 4.9、附属工程施工 (6) 4.10、涵背填土 (7) 4.11、模板施工要求 (7) 4.12、钢筋制作、绑扎要求 (7) 4.13、砼浇筑要求 (8) 4.14、振捣工艺 (8) 4.15、成品保护 (9) 五、质量保证措施 (9) 5.1、建立健全质量保证体系 (9)

5.2、提高全员质量意识 (9) 5.3、狠抓工序质量,确保整体质量 (9) 5.4、开展标准化作业 (10) 5.5、技术措施 (10) 六、安全保证措施 (11) 6.1安全保证体系 (11) 6.2、基坑开挖安全措施 (11) 6.3、钢筋作业安全措施 (11) 6.4、混凝土作业安全操作安全要点 (12) 6.5、用电安全要点 (12) 6.6、高空作业、脚手架作业安全操作要点 (12) 6.7、模板作业安全操作要点 (13) 6.9、消防安全措施 (13) 七、文明施工 (14) 7.1现场场容、场貌布置措施 (14) 7.2生活卫生措施 (14) 八、环境保护 (14) 附图一 (16) 附图二 (18)

二秦项目板涵施工方案 一、板涵简介 本涵洞为钢筋砼板涵,进口/出口为M7.5浆砌片石八字墙。基础采用C25混凝土,现浇台身采用C30混凝土,现浇台帽为C30钢筋混凝土,现浇盖板为C30钢筋混凝土。 二、施工管理组织机构及现场人员 施工管理组织机构建详(见附图一),板涵开工时,由涵洞队负责本涵洞施工,现场计划组织施工人员12人(不包含浆砌片石砌筑人员)。 三、主要材料、水、电、施工机械 水泥、砂、碎石、钢筋由项目部统一采购,根据施工队需要上报计划量进行采购,材料进场后经试验合格方可使用。混凝土由项目部拌和站统一供应。 水:生活及施工生产用水,采取水车运输的方法。 电:采用一台30KWA发电机机组提供电力。 施工机械:30振捣棒2套,25T吊车1台,电焊机1台,强制搅拌机(暂定);弯曲机1台,切断机1台,调直机1台,电焊机2台。 模板:采用单块面积不小于1m2的新制钢平模,总平米数应为单个涵洞最大墙身面积的2/3(最少不低于1/2)。 四、主要施工方法及工艺 4.1、施工流程 施工准备、测量放样→基础开挖→基底检查、换填→基础浇筑→墙身浇筑→台帽浇筑→支撑梁浇筑→现浇板浇筑→八字墙砌筑→出/入口铺砌及涵身铺底→防水施工→涵背回填 4.2、施工准备及放样 施工前按设计图纸复核放线,结合现场实际情况,检查新建涵洞位置、方向、长度、出入口高程是否正确,地质情况是否与设计图纸所描述相符,避免因标高、位置和地质情况上的不符而对结构物的总体各项指标造成不必要的影响。 正式施工前清除基础上的植被及附着物,清除完成后根据设计现浇板涵位置

钢筋混凝土现浇板板施工方案(20210220224949)

钢筋混凝土现浇板板施工 方案 PrePared On 22 NOVember 2020

钢筋混凝土现浇板施工方案 第一节施工组织布置依据 一、编制依据 编制本施工组织设计引用的主要依据有: 、交通部颁《公路工程技术规范》JTG B01-2003 、交通部颁《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2001 、交通部颁《公路养护技术规范》JTG H10-2009 、交通部颁《公路桥涵养护规范》JTG Hl 1-2004 、交通部颁《公路桥梁施工技术规范》JTJ/T F50-2011 、工程现场考察惜况。 二、编制原则及目的 1、施工组织设计?是公路工程施工阶段的重要组成部分。 2、本施工组织设计编制依据为:招标文件、设计图纸,招标补遗以及本工程项 IJ 有关的各项施工技术规范和规定。 7、本公司承诺严格遵守招标文件的各项要求和规定,认真执行各项《施工技术 规范》。

第二节工程概况 一、工程概况 镇安县渣家沟便民桥位于商洛市镇安县永乐镇,桥梁跨越渣家沟河,桥梁全长 22米,混凝土现浇板桥下部采用重力式桥台,扩大基础。主干线采用立杆架空方式,支线一律采用电缆暗铺方式,埋深 60cm,同时自备1台50KW柴油发电机组。 (3)运输条件: 沿线运输条件较为便利,各种筑路材料均有公路通往施工现场,需外购的工程材料利用汽车运输抵达施工现场。 三、工期安排 拟开工日期_____ 年_____ 月_____ 曰,完工日期 _____ 年_____ 月_____ 曰。 第三节主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 一、施工准备

V型滤池结构、工作原理、工艺特点

V型滤池结构、工作原理、工艺特点 气、水反冲洗时,由于气泡的激烈遄动作用,大大加强了污物剥落能力及截污能力。养活冲洗水量是原水表面清扫的一个特别优点,事实上,它还起到了在一个滤池反冲洗时防止其它滤池在最大输出负荷下运行 的作用。70年代已在欧洲大陆广泛使用。而V型滤池过滤能力的再生,就采用了先进的气、水反冲洗兼表面扫洗这一技术。因此滤池的过滤周期比单纯水冲洗的滤池延长了75%左右,截污水量可提高118%,而反冲洗水的耗量比单纯水冲洗的滤池可减少40%以上。滤池在气冲洗时,由于用鼓风机将空气压入滤层,因而从以下几方面改善了滤池的过滤性能: