1. 系统概述

2. 系统构成描述

3. 监控装置功能描述

3.1 图象监控

3.2 消防告警与自动控制

3.3 防盗告警

3.4 防水告警与监测

3.5 直流电源系统告警与监测

3.6 交流电源系统告警与监测

3.7 空调设备的控制与监测

3.8 及时通知

3.9 通信功能

4. 监控中心系统功能

4.1 图象、信息记录与查询

4.2 监控中心控制及对无人机房的遥控功能

4.3 管理中心对无人机房的遥测功能

4.4 报表功能

5监控装置的设计简单说明

5.1 主控模块

5.2 通信模块

5.3 图象处理模块

5.4 数据采集模块

1.系统概述

随着网络、电信、自动化事业的飞速发展,对于无人机房的环境远程监控的需要越来越强烈。它主要采用计算机、通信、网络、五遥(遥测、遥信、遥控、遥调、遥视)技术,构成一个一体化的网络监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,降低劳动强度和生产成本,提高效率。

监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心。如下图所示,采用电话网或者互联网作为传输手段以及分级的结构形式,可以做到地区联网、省局联网乃至全国联网。

本地监控中心

2.系统构成描述

监控装置暂提供一个GPRS或者GSM短信接口,一个以太网接口;为提高系统的可用度,一个为主通道接口,一个为备用通道接;以太网口可以直接接入互联网(如果提供接口的话)。

考虑到无人机房在发生火灾或被盗时,可能所有的有线通信手段都完全中断,所以一定要有无线通信的方式,GPRS或者GSM短消息接口作为一个紧急告警的备用接口显得非常重要。

采用标准的IP协议,所以网络的大小和拓扑结构可以任意。通信服务器可以采用现在的电话或ISDN 接入服务器或其他接入设备。地区互联、地区上联、省级互联、省级上联都采用电话网与互联网互为备份的形式,协议采用统一的IP协议。

由于采取上述的结构,一个管理中心从理论上说可以管理无限多个无人机房。而且网络的管理与维护与互联网一致,不要另外的培训和学习。

下面介绍系统中各部件的功能:

监控装置:监控装置包括以下几个模块:通信主控模块、遥测遥信遥控模块、图象监控接口模块。

通信主控模块提供1个GPRS或者GSM短信接口及一个以太网接口,与本地监控中心的通信服务器通信。还提供2 个485接口,用于与其他的系统通信,如数控云台、智能UPS电源等。

通信主控模块包括了模拟量采集、开关量采集、开关量输出的功能。如果接口数量不够还可以扩展其他的遥测遥信遥控模块。

主要采集模拟的量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流、漏电电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流、漏电电流,烟感工作电流等。采用12位A/D转换,精度高,通过软件的处理可以达到非常准确的结果;对于交流电源的参数采集还可以通过互感器直接采样,

通过数学模型计算出交流参数。

采集开关量包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与推出、进水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告警、强行闯入告警、消防系统报警等等。遥信模块还可以用来测量电网的频率。遥信模块采用光电隔离输入,抗干扰性能好,容易接线。

开关量输出包括遥控灭火、防湿、电源电网的管理、空调的开启、控制摄像头云台等。遥控的工作模式采取两步完成,第一步选中要控制的对象,并返回对象选中与否的信息,第二步确认执行,这样大大提高了遥控的可靠性,比如控制电源系统;也可以直接工作,比如控制云台。

图像接口模块采用现成的具有IP功能的WEBCAM,可以和数据采集系统无缝连接。

系统规模:

提供N路的图象(看WEBCAM数量)、16遥信量、8遥测量、8开关量输出,2路模拟量输出。1路GPRS 或者GSM短信接口,一路以太网接口, 还提供2个RS232/422/485接口,通过RS485接口还可以扩展很多其他数据采集模块,系统规模扩展非常容易。采用220V交流/48V 直流供电。在一条线路被切断时,另外一路立即拨号到通信服务器告警。

通信服务器:

通信服务器在系统中是一个网络设备和串口设备,可以采用路由器。

监控工作站、图像监控工作站、记录工作站:

采用IBM PC,操作系统采用Win NT 或者 Win2000,分别运行监控软件、图象监控软件、图象记录软件、通信协议软件、数据记录软件、WEB SERVER 软件。监控软件和图象监控软件可以在同一台计算机上运行,但图象记录软件必须在至少一台单独的计算机上24小时运行,它不单记录图象,而且还同时记录各种告警数据,开机后24小时运行。图象记录软件还提供图象查询功能,用户可以按照给定的查询条件对存储于图象记录工作站上的图象进行查询和播放。通信协议软件主要完成监控装置与监控中心的的通信。WEB SERVER 软件主要完成 WEB SERVER 和主页的动态刷新等,数据记录软件主要把监控装置的数据记录在标准数据库中。

监控软件与图象监控软件可以运行于同一台计算机上,比如监控工作站;图象记录软件、数据记录软件、通信协议软件、WEB SERVER 软件运行于记录工作站上。记录工作站两台互相备份,保证每天24小时,每年365天,连续运行。

软件系统采用IE标准界面运行,监控主画面可以采用地理分布图,在地理分布图上标出每个无人机房,放置注超文本链接,链接到下一级画面,可以方便地进入每个被监控无人机房的内部浏览信息,甚至可以浏览设备的信息。各种开关、标志、门窗、设备、电池等都被做成IE5的插件,只要把它们放在主页上,设置好它的属性即可。只要会作主页就能生成自己想要的监控画面,画面可以随意生成,方便用户应用。也降低用户对设备开发商的依赖。

在有紧急的告警信息到来时,系统会立即推出发出告警信息的机房的画面,发出声光报警,可以帮助监控人员找出问题,及时处理。而且可以拨通当值人员的手机或者呼机,通知当值人员。

用户只要运行标准浏览器就可以工作。在任意的地点,任意的时间,只要能够接入互联网,拥有相应的权限就可以监测机房。控制权只能在本地的监控中心,保证安全运行。

各种数据和运行日志被记录于标准的数据库中,支持现有的各种办公软件直接生成相应的报表。也给用户提供标准的开发接口,容易嵌入到用户现有的MIS系统中,组成复杂应用。

系统提供接口,可以与设备管理系统接口,为设备管理系统提供原始的设备运行数据。

系统工作模式:

系统处于一直接通的状态,把电话线路或者ISDN线路当作专线来用。该方式有些浪费通信服务器的资

源,但有着良好的实时监控性能,对于要求高的场合必须采用。为了节省图象记录工作站的磁盘空间,图象可以采取一直记录和告警记录两种模式。

3.监控装置功能描述

3.1 图象监控

监控图象采用现有的WEBCAM,传输速率虽然比较低,但对于图象监控已经是可以满足要求了。系统最大可以有4路摄像头,系统的选通条件下工作,既可以节省带宽,也可以满足全方位观察现场的要求。

图象监控在现场(指被监控机房)有一个以太网接口,监控装置设有1-4路闭路电视像摄影镜头选通工作电路。可控制1-4路中摄像头中某一路工作。以便录像系统能全方位地观察现场实况。摄像头的数量可需要灵活选择,最少为一部,最多为4部。只要传输带宽允许,可以传输清晰连续的图象,足以满足监控的要求。

图像监控单元与通信主控模块都接入一个具有4口以太网接口的小型路由设备,与监控中心通过IP网连接。

3.2 消防告警与自动控制

监控系统设有1-8路报警输入电路。现场可根据实际情况进行选择安装数量的传感器最少了1路,最多为8路。其主要作用于火灾、防水、防盗等报警。

消防报警和自动控制可以用通信主控模块的开关量输入输出,也可以扩展STC-1模块。

STC-1数据采集模块可以完成8路模拟量、8路开关量输入和8路开关量输出,用户可以根据实际情况选配。

3.3 防盗告警

当非法人员强行进入时,门窗开启接近开关发出声音报警或红外线报警器报警,同时监察系统立即向管理中心报警。管理中心接到报警时,立即弹出画面进行现场监视。管理中心判断是否进行110报警监控系统发现通信线路受到破坏,则立即启用另外线路报警,防患于未然。

3.4 防水告警与监测

监控系统设有1-8路湿度传感器的接口电路。可灵活地选取安装数量。

当发生湿度传感器报警时,监控系统可自动地开动通风设备。

当发生地角水位报警时,则开动排水设备。

防水告警和监测可以用通信主控模块的开关量输入输出,也可以扩展STC-1模块。

STC-1数据采集模块可以完成8路模拟量、8路开关量输入和8路开关量输出,用户可以根据实际情况选配。

3.5 直流电源系统告警与监测

监控系统设有1-8路直流电压监测接口电路,可分别监测直流电压工作情况。如蓄电池电压,整流设备的输出电压等,以此监测供电系统是否正常。

监控系统设有1-8路直流电流检测接口电路,可分别检测三路不同设备的使用电流。当相应设备发生报警时,监控系统则可自动向管理中心告警。由管理中心派人处理。

直流系统告警和监测用通信主控模块的模拟量输入,也可以扩展STC-1模块。

STC-1数据采集模块可以完成8路模拟量、8路开关量输入和8路开关量输出,用户可以根据实际情况选配。

3.6 交流电源系统告警与监测

监控系统设有1路交流电压检测电路,分别组成对主供电交流电源和备用供电交流电源的入口电源和用户出口电源电压检测,三套三相电压检测手段,可分别诊断出主、备供电系统三相电源的断相、跳闸、

接触不良、保险熔断、欠压、过压及三相电压不平衡等故障。

监控系统设有1路交流电流检测电路接口,分别测出交流三相电源的输出电流和零序电流(供电电流采用互感器的工作方式)一旦发生供电电流严重过流时,则呼叫管理中心进行设备告警。由管理中心进行遥控断电或派人现场处理。当存在较大零序电流时说明交流供电系统存在接地故障,需报有关部门检查修理。

交流监控采用STC-2交流数据采集单元,可以完成一条三相电路的数据采集,可以根据机房的时间情况增加或者减少。STC-2同时还提供2路模拟量输入,6路开关量输入和3路开关量输出,用户可以根据实际情况选配。

3.7 空调设备的控制与监测

监控系统可利用温感传感器自动地进行机房内温度进行控制。以保证设备在正常温度范围进行工作。当室内温度过高时,可自动或管理中心遥控两种方式启动空调设备。

监控系统设有空调的入口电压(单相220V),入口电流测检接口电路和空调设备通电、断电控制接口电路。

这样在入口电压正常时,电流过小或超载时,则说明空调设备与电路有故障。如果长时间不制冷和设备严重超载时,监控系统向管理中心告警,由管理中心协调处理。

由于无人机房一向情况下实际使用面积比较小,采用空调的容量也有限,使用上述方法可基本保证空调设备的检查与故障判断。

3.8 及时通知

一旦监控装置发现紧急告警,

就会立即拨通当值人员的手机或者呼机,通知当值人员赶往现场处理。避免延误事故或者情况处理。

3.9 通信功能

系统的通信模块提供1路GPRS或者GSM短信接口,一个以太网口,2个RS232/422/485 接口,用于与其他智能设备通信。

4.监控中心系统功能

4.1 图象、信息记录与查询

系统采用先进的图象压缩算法,可以在计算机硬盘上长时间记录图象。图象被存放于一个文件中。有关图象的信息存放在一个数据库中,这样用户可以按照各种查找条件进行图象的查找。

各种告警信息也分类记录于各种数据库中,各种信息除了在告警的情况下必须记录以外,每隔一个固定的可以设置的时间间隔,就记录一次系统的各种信息,目的是为了生成各种日报,也是机房运行情况的记录。

系统还提供系统运行的各种日志文件。日志文件是只读的。日志可以分类统计。日志文件包括的内容:系统的运行与退出、监控装置的运行与退出、所有的拨号记录、用户登录与推出、网络的运行情况记录等等。

4.2 监控中心控制及对无人机房的遥控功能

管理中心自身可控制可视电话接通与对应的录像机的开通。除此之外对无人机房有如下遥控特点。

①可遥控某无人机房可视电话的接通与关闭,摄像镜头的选择。这样可使管理人员随时对某现场进行实况观察。

②可遥控某无人机房的消防灭火器的电磁阀的开通与关闭,以便人工摇控灭火。为了防止非管理人员的误操作,管理系统在进入此项工作时有操作提示和操作密码输入控制,只有输入正确密码方能执行动作。

③可遥控某无人机房排水设备的开通与关闭。用于机房进水进行排水工作。

④可遥控某无人机房通风设备的开通,以解决机房环境过湿等问题。

⑤可遥控某无人机房的空调设备的开通与关闭,可向无人机房的监控系统下达是否进行机房温度自动调整的命令。

⑥可遥控某无人机房开通和关闭红外线报警器的报警,门、窗开启报警,IC卡防盗门的非法开启报警。无人机房的防盗巨响声音报警等。这些遥控也需有密码管理。

⑦可遥控某无人机房IC卡门的开门与关门,这样可防止维修人员忘带IC卡或因外界人员破坏造成IC卡读卡器的损坏。而不能开门。遥控机房开门和关门也要有密码管理。

⑧可遥控某无人机房的交流电源的主备用电源设备合闸与开闸及主、备用电源设备的倒闸等。

可遥控某无人机房的直流电源部分的合闸与开闸等,这样以配合火情、水情和现场工作人员维修工作。

4.3 管理中心对无人机房的遥测功能

管理中心对无人机房进行遥测,每一分钟进行一次数据记录,如果增加拨号接入服务器的数量则可以管理更多的无人机房。

管理中心对无人机房进行遥测主要参数如下:

①遥测无人机房的烟感、温感、湿度的上限参数,下限平均参数及异常报警参数与时间。

②遥测无人机房的主供电系统的交流的电压,备用供电系统的电压,交流供电流的上限参数,下限平均参数及异常报警参数时间。

③遥测无人机房的直流供电系统中电压、电流的上限参数,下限参数及异常报警参数与时间。

④遥测无人机房的防盗、防水和各种设备工作状态。正常与否,发生报警的次数与时间。

⑤遥测无人机房的IC卡门的工作情况,有无非法开门和开门次数等。

⑥遥测无人机房的监控系统实时监测参数。即每分实时监测各种参数。无人机房最多可保留7天实时监测数据,利用这些数据可对无人机房中不稳定因素进行定性的分析。

4.4 报表功能

可以生成班报、日报、周报、月报、年报。能够分类统计各种告警信息、遥测信息,生成报表或数据库,供人工或软件分析设备的运行性能。

5监控装置的设计简单说明

系统结构:

5.1 主控通信模块

采用RISC的嵌入式控制器,可以支持多种协议,如RS232/422/485等。系统有以太网接口,1M的数据存储器,实时钟电路及电源监控和看门狗电路。为今后的通信和网络接口的扩充奠定了基础。

5.2 通信模块

采用现有GPRS或者短信模块,设计主要考虑抗雷,抗干扰。与主控模块接口的通信处理器接口。

5.3 图象处理模块

图像监控采用现成的WEBCAM,以太网接口。

5.4 数据采集模块

数据采集模块采用单片机及其外部电路组成。通过RS232与主控模块通信,传输信息和命令。

STC-1数据采集模块(以下简称STC-1模块)是我公司针对各种应用场合,研发的通用数据采集模块,广泛应用于消防、供水、石化、环保等各个行业,为大多数系统集成商和自动化公司、研究所采用,是一种具有极高性格比、稳定可靠的数采模块。

●8路开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。

●8路开关量输入,也可以作为脉冲量输入。

●8路直流采样,可以接各种变送器。

●两个标准485通信口,支持MODBUS或其它规约,扩展更加容易。

●贴片安装,无外部总线,可靠性高,抗干扰能力强。

●卡式导轨或螺丝固定,现场安装更加便

STC-2交流数据采集模块是我公司针对用户对于供水自动化控制、城市水处理自动化控制、热力网络管道自动化控制、油田集转油站、热水锅炉、工业蒸汽锅炉监控、水源井、扬水泵站远程控制而专门开发的通用数据采集模块,具有极高的性能价格比和稳定性。

●三表法测量准确测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流等电

参量

●具有3路独立的开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警

●6路开关量输入,也可以作为脉冲量输入

●2路直流采样,可以接各种变送器;也可以支持1-WIRE协议,用于温度测量

●两路485通信接口,支持MODBUS或其它规约,扩展更加容易

●FFT算法,可计算1-15次谐波

●贴片安装,无外部总线,可靠性高,抗干扰能力强

●卡式导轨或螺丝固定,现场安装更加便

当出现上述信号之一出现时即向主控室发出报警指示信号,等待主控室的控制命令:

1)接受到灭火指令后执行

·切断空调系统电源

·启动灭火装置

·回送已经执行灭火指令信号

2)接受主控室确认为误报时发出的解除报警指令

执行部分

执行部分包括:

1)切断空调电源的控制电路

2)灭火装置的驱动电路

信息交换接口

主要组织与通信接口的信息模式

1)发送报警信号(串行编码)

2)接受灭火控制信号(串行编码)

3)接受解除报警信号(串行编码)

整个系统电源采用两级结构,220V AC/ 24 DC , 24V DC /5V ,3.3V ,系统内部有一个小的蓄电池,在切断所有供电的条件下仍然能够工作2小时。

因为系统采用RISC CPU 和实时系统,价格略高,批量生产价格会有下浮,但功能极为强大,为今后的系统扩充和联网,奠定了坚实的基础。

版权声明:

本文档版权归易控微网公司所有,并受到法律保护。

联系办法

公司地址:北京市海淀区紫竹院路广源闸5号广源大厦420

邮政编码:100081

电话:86-10-6872-6710 传真:86-10-6872-6710

网址:https://www.wendangku.net/doc/3b12472211.html,/

技术:tech@https://www.wendangku.net/doc/3b12472211.html,技术支持:support@https://www.wendangku.net/doc/3b12472211.html,

市场:market@https://www.wendangku.net/doc/3b12472211.html,销售:sales@https://www.wendangku.net/doc/3b12472211.html,

机房监控系统设计方案

机房监控系统设计方案 第一编:技术方案 第一章、前言 随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,由于各类设备各自独立,如果没有统一的监控系统进行管理,主要是依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,由于值班人员知识面和安全管理的问题,值班人员不可能详细地检查每套系统,因此存在较大的安全生产隐患,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,以更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,***学院干杉校区机房监控系统工程采用《CSS3000机房安全自动化监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、数码门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《CSS3000机房安全自动化监控系统》可以实现门禁系统、视频监控系统、消防系统、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 第二章、简述甲方机房监控系统状态 根据用户的实际情况,现需要全面监控***学院干杉校区计算机机房动力环境设备的运行情

【新】计算机机房监控系统方案

【新】计算机机房监控系统方案 设计单位:广州耒安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方索或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价搐实惠 目录 概述 (4) 第一章市场需求分析 (4)

1.1 设计依据 (4) 1.2 用户需求 (4) 1.3 机房应该注意的事项 (4) 第二章计算机机房所需要的设备 (5) 2.1 配电监控 (5) 2.1.1 监控主要内容 (5) 2.1.2 主要技术参数 (5) 2.1.3 市电监控的系统图 (5) 2.2 市电监控 (6) 2.2.1 技术参数 (6) 2.2.2 安装示意图 (6) 2.2.3 接线说明 (6) 2.3 温湿度监控 (7) 2.3.1 产品参数 (7) 2.3.2 安装方式 (7) 2.3.2 安装位置 (7) 2.4 漏水监控 (7) 2.4.1 非定位漏水监控 (7) 2.4.1.1 产品特色 (8) 2.4.1.2 技术参数 (8) 2.4.2 漏水感应绳 (9) 2.4.3 定位漏水感应器 (10) 2.4.3.1 技术参数 (11) 2.4.3.2 检测方法 (11) 2.4.4 点式漏水定位器 (11) 2.4.4.1 技术参数 (11) 2.4.4.2 产品优势 (11) 2.5 UPS 监控 (12) 2.5.1 UPS 的功能 (12) 2.5.2 通讯功能 (12) 2.6 空调控制 (13) 2.6.1 温湿度控制 (13) 2.6.2 集中监控 (13) 2.6.3 技术参数 (13) 2.7 烟雾监控 (14) 2.7.1 技术特点 (14) 2.7.2 功能及特点 (14) 2.8 门磁监控 (14) 2.9 红外监控 (14) 2.9.1 人体红外监控 (14) 第三章计算机机房监控系统的优势 (15)

机房监控建设方案.

一、什么是机房监控系统 机房监控系统是主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理而研制的,其监控对象主要是机房动力和环境等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、门禁、安防、消防、防雷等)。机房监控系统基于网络综合布线系统,采用集散监控,在机房监视室放置监控主机,运行监控软件,以统一的界面对各个子系统集中监控。机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。 二. 机房监控功能特点及原理

1、实时显示被监控现场监控设备的工作状态、运行参数; 2、能远程地对监控现场被监控设备进行开/关机,远程在线调整监控设备的配置参数; 3、可根据告警确认、屏蔽和打印的规则,声光提示各告警,自动处理告警; 4、告警条件、告警等级及告警是否屏蔽可根据现场情况由系统管理员在线设置和修改; 5、可根据告警类型、等级、时间、位置、屏蔽等因素按照预定规则自动将告警通知相关人员,通知方式可包括现场声光报警、电话、手机短信或E-mail 等; 6、统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等,打印报表; 7、提供多级管理权限,确保系统安全; 8、有完善方便的维护、查询和统计功能; 9、自动完成在网络异常时的数据保存与恢复; 10、值班管理:自动排班、交接班日志、值班统计与事件查询; 11、系统可对设备故障告警的处理过程提供支持,提供各类设备故障处理的规范流程; 12、能对被监控设备相关的信息进行管理,为电源运行维护人员提供全方位的信息服务。 三、机房监控构成原理 1.动力设备监控 动力系统监控包括机房的全部电源设备,如高压配电、低压配电、柴油发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等。

(完整版)机房视频监控系统方案

**** 机房集中视频监控系统 设 计 方 案

目录 第一章系统概述........................................................................................................................ - 1 - 1.1 需求分析....................................................................................................................... - 1 - 1.2 设计思想....................................................................................................................... - 1 - 1.3 设计规范....................................................................................................................... - 2 -第二章系统设计........................................................................................................................ - 4 - 2.1 系统设计目标............................................................................................................... - 4 - 2.2 系统功能介绍............................................................................................................... - 4 - 2.2.1 视频实时监控.................................................................................................... - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式............................................................................................ - 5 - 2.2.3 录像存储............................................................................................................ - 5 - 2.2.4 录像文件管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.5 全功能遥控........................................................................................................ - 5 - 2.2.6 远程配置管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.7 报警管理............................................................................................................ - 5 - 2.2.8 设备管理............................................................................................................ - 6 - 2.3 系统体系结构............................................................................................................... - 7 - 2.3.1 系统组网图........................................................................................................ - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图................................................................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成............................................................................................................. - 10 - 2.4.1 应用服务器...................................................................................................... - 10 - 2.4.2 电视墙.............................................................................................................. - 10 - 2.4.3 存储介质.......................................................................................................... - 10 - 2.4.4 机房外设备...................................................................................................... - 10 - 2.4.5 机房内设备...................................................................................................... - 11 - 2.4.6 NVR .................................................................................................................. - 11 - 2.4.7 中心管理服务器群.......................................................................................... - 11 - 2.5 系统特色..................................................................................................................... - 11 -第三章系统主要设备.............................................................................................................. - 13 - 3.1 红外筒形摄像机......................................................................................................... - 13 - 3.2 红外半球摄像机......................................................................................................... - 15 - 3.3 红外球型摄像机......................................................................................................... - 17 -第四章设备清单...................................................................................................................... - 21 - 4.1 机房监控前端设备..................................................................................................... - 21 - 4.2 存储及监控中心软硬件............................................................................................. - 21 -

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

机房网络视频监控解决方案

机房网络视频监控解决方案 一、概述 随着通信行业的发展,建立以机房为基础的综合监控系统,实现机房无人值守,是当前通信行业提高生产效益、保障安全生产的有效手段。 在调度中心建立监控中心,能够对各机房的有关数据、环境参量、图像进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各个机房的情况,并及时对发生的情况做出反应, 同时增强机房自身的安全防X能力,提高服务品质。 二、网络拓扑图:

三、系统组成1、前端设备监控前端主要由前网络视音频服务器、摄像机(防护罩、镜头、支架)、云台、解码器、红外探测器及各类传感器等主要设备组成。网络视频服务器是整个系统中的核心设备,实现网络化、数字化处理工作,它完成模拟视频监视信号的数字采集、影像压缩、监控数据处理、报警信号的采集、网络的传输等功能。它可将前端的模拟信号同时处理成高清晰的实时数字图像发布到网络中,可实现多用户同时监控相同或者不同的现场图像,真正做到视频共享。 2、监控中心 监控主要由中心服务器管理软件、集中客理客户端、WEB客户端、视频转发服务器、电视墙软件等组成。中心服务器管理软件是整个监控管理中心的核心部分,

即所有的二级分控中心及客户端软件,都必需通过中心服务器的统一认证,才能实现对前端的网络音视频编码器的访问,大大提高了整个系统的安全性,并有效的管理了整套系统。 四、系统优势 建立一个高度集成的管理平台,将全公司的机房的图像系统、安防系统、门禁系统、机房设施监控系统、机房环境监控系统、报警求救系统等集成在一个智能化管理平台中进行统一管理,这样可以大大提高系统的监控效率,降低使用难度。 建立一个远程联网型的管理平台,将全公司的办公大楼以及重要机房的监控系统通过内部网络构成一个有机的整体,实现信息共享,一旦网点有事发生,上级单位能及时全面的掌握有关情况。 建立一个统一的监控管理平台,为不久的将来系统能够平滑地升级全省、全国统一监控管理平台奠定基础。 建立一个统一的监控管理平台, 对系统的重要信息进行本地、中心的多重备份管理,保证录像数据等资料的安全性。 将监控系统构建在目前日益普及的宽带以太网上,使得任何一个管理者在授权的情况下都可以通过网络在本地和远程实现集中监控管理,从而扩展了监控的领域和X围,便于根据管理的规模灵活的扩展和升级,大大提高了监控的效率。采用统一的高度集成的监控管理平台,将使得培训的成本大大降低,监控效率的提高,也有助与减少维护人力,从而降低维护成本。 采用统一的可以兼容各种硬件监控设施的监控管理平台,对于系统的改造和升级,在保证实际效果的同时,能够充分地利用现有的监控设备和监控系统的硬件设施,本地监控和远程监控系统的设备要能够有机的融合,节省资金投入。 系统平台的建设能够分步实施,在建立统一中心监控平台的前提下,可以先行建县市级平台选择试点。在系统功能方面可以先行接入机房的图像、安防监控系统,然后逐步接入其他功能模块,从而降低了投入和实施的风险。

(完整版)机房视频监控系统方案

机房集中视频监控系统 目录 第一章系统概述............................................................. - 1 - 1.1 需求分析............................................................ - 1 - 1.2 设计思想............................................................ - 1 - 1.3 设计规范............................................................ - 2 - 第二章系统设计............................................................. - 4 - 2.1 系统设计目标........................................................ - 4 - 2.2 系统功能介绍........................................................ - 4 - 2.2.1 视频实时监控 .................................................. - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式 .............................................. - 5 - 2.2.3 录像存储...................................................... - 5 - 2.2.4 录像文件管理 .................................................. - 5 - 2.2.5 全功能遥控 .................................................... - 5 - 2.2.6 远程配置管理 .................................................. - 5 - 2.2.7 报警管理...................................................... - 5 - 2.2.8 设备管理...................................................... - 6 - 2.3 系统体系结构........................................................ - 7 - 2.3.1 系统组网图 .................................................... - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图 ................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成....................................................... - 10

机房监控解决方案介绍

中心机房是整个信息系统的核心部分,为保证计算机系统和通讯网络的安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时刻处于稳定正常受控状态,否则造成的后果不堪设想。因此对机房进行实时集中的监控,及时发现存在的隐患,做到少人直至无人值守极其必要。 机房监控系统是广州莱安公司集多年监控系统开发的经验,在总结国内外多套机房监控软件的基础上,隆重推出的技术更先进、功能更完善的新一代机房监控软件,它集机房监控和机房管理于一体,突出体现整体智能机房的概念,一经问世便迅速在许多行业的重点机房中得到应用,并为许多系统集成商所推举和称誉。 机房监控方案分类 1. 动力系统:一级配电、二级配电、发电机组、组合电源、UPS、电池、开关、防雷器...监控对象及内容 2. 环境系统:精密空调、泄漏、温度、湿度、新风机、气体、尘埃... 3. 消防系统:消防控制器、烟感探测器、温感探测器、其它消防设备... 4. 保安系统:门禁、闭路监控、报警探头、其它保安设备... 5. 网络系统:路由器、交换机、主机、服务器、其它通讯设备... 动力系统 包括:配电柜、开关、UPS、电源防雷器、直流电源、柴油发电机组等。 1、配电柜:监测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种参数如电压、电流、频率、有功功率、功率因数、无功功率、视在功率等。 2、开关:监测各级回路的开关状态。 3、UPS:监测输入/输出电压、电流、频率、功率,蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数,整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态。

4、电源防雷器:监测电源防雷器的工作状态,对防雷器被雷击或浪涌破坏进行实时的记录和报警通知。 5、直流电源:监测输入市电状态,各部件的状态及参数,监测蓄电池组的电压、电流、温度、容量等参数。 6、柴油发电机组:监测发电机组运行状态以及输出电压、电流、频率、水温、油位、油压等参数,控制发电机组的启停。 环境系统 包括:空调、新风机,漏水(漏油)、温湿度等。 1、精密空调:监测回风温度/湿度等参数,压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等部件的状态,控制空调的启停,调节温度和湿度。 2、普通空调:通过对其控制电路的分析,可实现对普通空调的状态监测和启停控制。 3、新风机:新风机工作状态监测以及启停控制。 4、漏水(漏油):监测精密空调、窗户、水管等附近漏水的发生,监测柴油发电机组等附近漏油的发生,并及时报警。 5、温湿度:监测各房间温湿度传感器所采集的温度和湿度数据,并越限报警。消防系统 通过采集消防控制器的报警信号或烟感探测器、温感探测器的报警信号,实时监测火灾状态。当有火警发生,监视系统以直观的画面显示报警信息并作报警通知,采取相应控制措施如打开机房门,并启停其他相关设备。 保安系统 包括:门禁管制系统、视频图像系统、防盗报警系统等。

iVMS-8800—机房动环监控系统解决方案-1

机房行业系统解决方案机房动环监控系统

目录 第1章背景与需求 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2需求分析 (6) 第2章设计思路 (7) 2.1设计原则 (7) 2.2整体思路 (8) 2.3设计依据 (9) 2.4设计意义 (9) 第3章系统总体设计 (11) 3.1监控系统结构 (11) 3.2系统组成 (12) 3.2.1机房前端系统 (12) 3.2.2传输网络 (12) 3.2.3监控中心 (12) 3.3功能设计 (12) 第4章机房前端系统设计 (15) 4.1机房概述 (15) 4.2机房监控系统概述 (15) 4.3机房典型构架 (16) 4.4视频监控子系统 (16) 4.4.1监控点分布 (17) 4.4.2摄像机选型 (18) 4.4.3视频处理单元 (18) 4.5动力环境监测子系统 (19) 4.5.1环境数据处理单元 (19) 4.5.2温湿度传感器 (20)

4.5.3水浸传感器 (22) 4.5.4供配电系统 (23) 4.5.5 UPS监测系统 (24) 4.6安全防范子系统 (25) 4.6.1红外对射 (25) 4.6.2电子围栏 (27) 4.6.3红外双鉴 (28) 4.6.4玻璃破碎探测器 (29) 4.7火灾报警子系统 (30) 4.8门禁子系统 (31) 4.9空调控制子系统 (33) 4.9.1精密空调控制 (33) 4.9.2舒适性空调控制 (34) 4.10语音对讲子系统 (35) 4.11智能控制子系统 (36) 4.12传输子系统 (37) 4.12.1网络交换机 (37) 4.13机房保障子系统 (38) 4.13.1抗干扰 (38) 4.13.2供电电源 (38) 4.13.3组屏与布线 (39) 第5章传输网络设计 (40) 5.1光纤直联方式 (40) 5.2带宽租用VPN专网 (40) 5.3传输方式综述 (40) 第6章监控中心设计 (42) 6.1监控中心系统组成 (42) 6.1.1监控中心系统 (42)

视频监控系统技术方案

视频监控系统 技术方案 目录

第1章工程概述 (4) 一、工程概述 (4) 二、系统概述 (4) 第二章视频监控子系统 (6) 一、系统概述 (6) 二、设计依据和原则 (6) 1、视频监控系统设计依据 (6) 2、视频监控系统设计原则 (7) 三、系统设计思想 (7) 四、视频监控系统组成及原理 (7) 1、视频监控系统组成 (7) 1.1前端部分 (7) 1.2传输部分 (8) 1.3后端部分 (9) 2视频监控系统规划 (10) 2.1系统拓扑图 (10) 2.3 集中管理控制 (11) 五、设备供应商简介 (13) 第三章系统设备选型 (15) 1、IP网络红外枪机(金三立ST-NT5042H) (15) 1.1主要特性 (15) 1.2技术参数 (17) 2、IP网络恒速球机(金三立ST-NT8279HR) (18) 2.1主要特性 (18) 3.2技术参数 (20) 3、视频管理(金三立ST-NTMS-CD08) (22) 3.1主要特性 (22) 3.2技术参数 (23) 4、存储服务器(金三立ST-NTMS-SD02) (24) 4.1、主要特性 (25) 4.2技术参数 (25) 5、视频接入交换机(中兴RS-2950-28TC) (26)

第1章工程概述 一、工程概述 XXXXXXXX市视频监控系统本次系统建设属于改扩建项目,依照XXXXXXXX实际需求及XXXXXXXX总体规划相关要求,本次建设项目是视频监控系统。 本次设计主要考虑到与前期系统的融合,在有条件的情况下进行适当的升级。总体规划主要是视频监控系统的硬件搭建及系统的运行,后期由总集成平台管理软件来完成纳入市政服务中心现用电子监察视频监控系统进行统一管理,实现与省、市、县三级联网电子监察系统无缝对接。 二、系统概述 XXXXXXXX视频监控系统的系统结构清晰合理,既相互关联又相对独立,形成一个全方位智能安防管理系统。 为确保系统建设的严密性、完整性,本次设计对前端信号采集、传输部分、控制部分均采用了技术非常成熟的可靠产品。本着从设计的角度杜绝系统规划的可能隐患,结合建设方的宏观功能需求、行业相关规范及考虑综合性价比等因素,对该项目进行了细化规划设计。 我们的设计宗旨是让员工在环境一流、风格鲜明、品格高尚的办

机房监控系统设计方案

1.1机房监控系统 1.1.1系统简介 艾勒普监控系统被广泛应用于机房监控、通信基站的动力及环境监控、无人值守现场的环境及安防监控,例如电信基站\环境监控、电力通信站环境监控、校园/企业网络机房监控、银行和证券数据机房环境监控、军械和弹药仓库的环境监控等。 它的功能是采集并记录现场的各种需要关心的环境参量,例如红外、门禁、烟感、温度、湿度、电压、电流、电磁干扰等。它由传感器和数据处理单元组成,还具有网络通讯的接口。 艾勒普网络型监控系统作为新一代环境、动力、安防应用具有同以太网或因特网无缝连接的功能。艾勒普网络型监控系统成功应用了嵌入式Internet 技术,使得TCP/IP和Ethernet可以稳定可靠地应用到重要监控现场。 1.1.2设计原则 从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。在重要的机房,采用嵌入式网络型监控设备,辅以传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用传统PLC模块,工控组态软件之和;建设周期只有传统方案的1/4;系统维护成本只有传统方案的1/2。 1.1.3系统的先进性、稳定性和安全性 1.1.3.1网络化存储和跨网络平台访问 艾勒普网络型监控系统可以同时采集温度、湿度、电压、电流、烟雾、

水禁、红外、门禁等状态参量,采集的数值在浏览器界面上动态地显示出来。由于艾勒普有可扩展的传感器接口,用户可以自由定义。艾勒普独有的内嵌Web Server可允许用户通过PC的IE浏览器或其他标准的浏览器访问艾勒普监控系统的网页来观察远端的情况,而不需要额外的软件。当参量达到警告值时,页面自动图形显示报警提示。网络管理员可以在界面上设置被测参量的变化范围、报警上下限数值、IP地址、监测时间间隔、在修改监测量的上下限时,修改人被同时记录。 1.1.3.2实时监测 艾勒普网络型监控系统具有网络数据传输接口,可以通过IP数据包传送网络数据。监控系统将采集的数据以报告的形式传送回来,这样远程计算机可以将数据存入数据库,利用数据库访问进行数据计算、整合和存储。 1.1.3.3简单和安全的使用 对艾勒普网络型监控系统的配置和管理可以通过浏览器进行,用户不需要安装额外的软件。通过简洁的网页,用户就可以进行配置,简单易用,节省安装维护人员。用户可配置仪器的IP地址、网关地址、子网掩码、数据端口等设置。为了满足数据安全性的需要,艾勒普提供了密码机制,管理员必须通过密码才能访问网页进行修改和配置。为了防止网络病毒的攻击和网络数据干扰,艾勒普设计了特有的包过滤功能和抗病毒机制,保证高可靠度的网络传输.另外,艾勒普实现了处理器监控机制,可以监视自身的运行状态,必要时采取安全处理措施,保障系统稳定可靠运行。

机房综合监控系统方案()

机房动环综合监控系统 解决方案 北京纳米德奔科技发展有限公司 2016-6-14

一、系统概述 1.1概述 机房是整个信息网络工程的中枢,是数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心,因此机房的环现场境设备必须为计算机系统提供正常的运行环境,一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 建立远程环境监控系统可以大大降低人员维护成本和人员投入,为企业带来巨额汇报。 1.2项目需求 机房需要建立环境、动力、消防联网监控系统,统一接入中心控制中心。前端系统可以接入网络温湿度监测系统,实现对机房温湿度信息的采集。中心控制室具备前端所有监控网点集中管控功能,并通过中心大屏轮巡显示各网点监控信息,做出报警预警统计、联动等功能。 1、动环监控系统需提供机房温湿度监控、配电柜电量监控、配电柜开关监控、UPS监控、漏水监控、消防监控、空调监控、蓄电池、烟感监控、发电机监控等功能; 2、全部监控在信息中心集中监控,要求具备手机短信、电话、声光等报警功能; 二、建设目标 机房建立包括环境温湿度的监测系统,主要监控对象包括:机房全覆盖温湿度监测,实现全面集中监控和管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。 机房监控管理平台要能实现四个目标: 为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源; 节省机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的; 确保提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境; 系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。

机房动环监控系统解决方案

机房动环监控系统解决方案篇一:多机房动环监测解决方案 多机房动环监测解决方案 一、项目背景 随着信息化管理程度越来越高,许多企事业单位的计算机机房不止一个,节点分布相对较多,数据信息交互量较大。针对用户的不同的管理机制,如各机房管理人员独立管理本地机房,中心机房管理员只对各分机房的部分信息进行收集、分析和统计,从而减轻中心机房的繁琐的管理压力。 二、解决方案 针对上述存在的问题,星锋航推出多机房环境集中管理系统,实行多机房分布式集中管理,用于行业用户对不同地域的多个机房实现统一监控和无人值守管理。星锋航设备通过分散监控、集中统计的手段,实现对分布式机房设备的统一监控管理,实现了机房管理的多样化、智能化、自动化、图形化,充分保证各个机房管理的独立性,将整个单位的机房管理化繁为简、化整为零且又通过单位内部网络最终汇聚为一体。如图: 三、方案特点 本设计在各个机房都设有系统平台服务器,分布在各地的机房内部设备的实时数据上传至本地服务器进行存储、分析、统计,各机房独立管理。中心机房系统平台设立信息

接口,可接收下级各节点的报警信息等数据。 分布式管理:各地机房相对独立,形成一个完整的管理系统,用户可以查看、统计、备份本地机房监控的所有数据。 集中监控:分布在各地的多个机房各种动力设备、环境设备及系统的状态信息、报警信息、图像信息等进行完整地集中监控,实现了跨区域集中监控管理。高可靠性:系统采用模块化设计,充分保证系统在扩容、升级时系统可无间断安全运行,即在系统运行状态下进行修改与维护。 远程管理:管理者可通过任意终端方便地远程查看各机房内设备、系统的运行状况。 日志管理:系统自动对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录,可供查询和事故追忆。 安全管理:系统可对管理和使用者分配不同的操作使用权限,防止系统信息泄露和被非授权人员所干扰。系统还增加了防火墙设置,管理更安全。 辅助分析:系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线,方便管理者借助图形手段,直观分析系统运行状况。 报表输出:系统内嵌强大报表系统,输出基本日报表、周报表、月报表还支持用户自由订制图形化(如饼图、直方

机房监控系统方案

机房设备与环境监控系统 设 计 方 案

1.项目概况 1.1.设计背景 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分,因此机房的环境设备或子系统(如供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对于银行、证券、电力、电信、海关、邮局、大型公司等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 因此,为了保证机房运行的安全性和稳定性,目前许多机房的管理人员不得不采取 24小时专人值班的方式,定时巡查机房各环境设备。但这样不仅加重了管理人员的负担,而且在很多情况下往往不能及时排除故障,对事故发生时间、频率及原因等也无科学的管理与数据分析。尤其是目前国内普遍缺乏专业的机房环境设备管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理的维护人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。 正是为了解决上述问题,深圳共济公司成功地推出了“CM-Desk机房监控系统”,实现了对各机房设备的统一监控与管理,极大地减轻了机房维护人员工作负担,同时又大大提高了整个系统的运行可靠性、稳定性和兼容性、可扩性,实现了机房的科学管理,真正使“无人值守”机房成为现实。 本着建立一个安全、实用、先进的机房监控网络的原则,在以下部分我们将结合机房的实际情况,对设计方案加以论述。 1.2. 用户需求 根据实际需求情况,现有博山中齐信息中心机房面积84平方米左右,需要实现对机房内的设备环境集中监控,机房所监控的智能设备或子系统主要包括:精密空调监控、UPS 监控、温湿度监测、漏水监测、消防、视频监控、入侵检测、门禁等。系统建立可以扩充的整体平台,能够实现子系统之间的联动,实现手机短信等报警,并且在满足现有需求的同时,可以方便地满足今后系统扩容的需求。

监控中心机房建设方案

监控中心机房建设 设计方案

目录 第1章项目概述 (3) 第2章项目需求 (4) 2.1监控中心平面示意图 (4) 2.2监控中心环境需求 (5) 2.3功能需求 (5) 第3章监控中心设计 (8) 3.1系统组网 (8) 3.2监控中心主要设备配置 (8) 3.3服务器管理子系统 (9) 3.3.1 中心管理服务器(1台) (9) 3.3.2 中心管理备用服务器(1台) (9) 3.3.3 流媒体服务器(4台) (10) 3.3.4 报警管理服务器(1台) (10) 3.3.5 门禁、IP对讲服务器(1台).......................... 错误!未定义书签。 3.3.6 设备智能巡检服务器(1台)........................... 错误!未定义书签。 3.3.7 NTP时钟校时服务器................................... 错误!未定义书签。 3.4解码控制子系统 (11) 3.4.1 解码拼接模式架构图 (11) 3.4.2 系统配置 (11) 3.4.3 本项目配置情况 (12) 3.5显示子系统 (12) 3.5.1 系统组成 (13) 3.5.2 系统效果 (13) 3.5.3 系统功能 (15) 3.6存储子系统 (19)

第4章监控中心机房安保建设 (20) 4.1视频监控系统 (20) 4.2入侵报警系统 (21) 4.2.1 系统概述 (21) 4.2.2 点位部署 (22) 4.2.3 与其他系统联动功能设计 (22) 4.2.4 系统特点及优势 (23) 4.3门禁管理系统 (24) 4.3.1 系统架构图 (24) 4.3.2 点位部署 (25) 4.3.3 系统功能 (26) 4.3.4 系统特点及优势 (29) 4.4动环管理系统设计 (31) 4.4.1 系统概述 (31) 4.4.2 系统组成 (31) 4.4.3 系统集成设计 (37) 第5章一体化“微”机房 (38) 5.1系统概述 (38) 5.2系统组成 (38) 5.2.1 机柜 (39) 5.2.2 配电系统 (40) 5.2.3 空调系统 (41) 5.2.4 UPS系统 (42) 5.2.5 监控系统 (43) 5.3系统特色及优势 (44)

机房监控方案

机房监控方案 1. 系统概述 2. 系统构成描述 3. 监控装置功能描述 3.1 图象监控 3.2 消防告警与自动控制 3.3 防盗告警 3.4 防水告警与监测 3.5 直流电源系统告警与监测 3.6 交流电源系统告警与监测 3.7 空调设备的控制与监测 3.8 及时通知 3.9 通信功能 4. 监控中心系统功能 4.1 图象、信息记录与查询 4.2 监控中心控制及对无人机房的遥控功能 4.3 管理中心对无人机房的遥测功能 4.4 报表功能 5监控装置的设计简单说明 5.1 主控模块 5.2 通信模块 5.3 图象处理模块 5.4 数据采集模块 1.系统概述 随着网络、电信、自动化事业的飞速发展,对于无人机房的环境远程监控的需要越来越强烈。它主要采用计算机、通信、网络、五遥(遥测、遥信、遥控、遥调、遥视)技术,构成一个一体化的网络监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,降低劳动强度和生产成本,提高效率。 监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心。如下图所示,采用电话网或者互联网作为传输手段以及分级的结构形式,可以做到地区联网、省局联网乃至全国联网。

本地监控中心 2.系统构成描述 监控装置暂提供一个GPRS或者GSM短信接口,一个以太网接口;为提高系统的可用度,一个为主通道接口,一个为备用通道接;以太网口可以直接接入互联网(如果提供接口的话)。 考虑到无人机房在发生火灾或被盗时,可能所有的有线通信手段都完全中断,所以一定要有无线通信的方式,GPRS或者GSM短消息接口作为一个紧急告警的备用接口显得非常重要。 采用标准的IP协议,所以网络的大小和拓扑结构可以任意。通信服务器可以采用现在的电话或ISDN 接入服务器或其他接入设备。地区互联、地区上联、省级互联、省级上联都采用电话网与互联网互为备份的形式,协议采用统一的IP协议。 由于采取上述的结构,一个管理中心从理论上说可以管理无限多个无人机房。而且网络的管理与维护与互联网一致,不要另外的培训和学习。 下面介绍系统中各部件的功能: 监控装置:监控装置包括以下几个模块:通信主控模块、遥测遥信遥控模块、图象监控接口模块。 通信主控模块提供1个GPRS或者GSM短信接口及一个以太网接口,与本地监控中心的通信服务器通信。还提供2 个485接口,用于与其他的系统通信,如数控云台、智能UPS电源等。 通信主控模块包括了模拟量采集、开关量采集、开关量输出的功能。如果接口数量不够还可以扩展其他的遥测遥信遥控模块。 主要采集模拟的量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流、漏电电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流、漏电电流,烟感工作电流等。采用12位A/D转换,精度高,通过软件的处理可以达到非常准确的结果;对于交流电源的参数采集还可以通过互感器直接采样,