1.用途根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量

先算出电流,再来选导线截面。

2.口诀铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。

3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。

2.5 加三,4 加四

6 后加六,25 五

120 导线,配百数

为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:

0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100

“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。

“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。

“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。

“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。

【例1】 7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”)。

【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) 。

【例3】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5 五”)

以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜

电工口诀

电工口诀 1、电工三条线 电工把握三条线,火线零线生命线,三根火线是动力,一火一零是照明。身配工具四大件,电刀起子钢丝钳,带有扳手架外线,工作全程讲安全。 2、外线作业 杆上作业搞安装,就便扳手可以量,距离尺寸要把握,统一标准一个样。高距低压一米五,低距低压可八十①,扳手量绳绳测距,一材多用有保障。 注:①指直线杆,高、低压横担之间的距离,八十则是80cm。 3、室内检修 查线检修有要法,接头触点重点查,先查源头熔断丝,故障顺藤来摸瓜。有火不亮是零线,或是开关控错相,有火暗淡是感应,无电无火断了相。 4、重视生命 以人为本重人才,别人器重更自爱,凡是安全不在意,违章蛮干会出坏。要知生命只一次,失去不会再回来,高严细致对工作,幸福伴你终生在。 5、学习电工知识要诀 电工知识真奇妙,微观领域去探讨、物微陌生不知晓,宏观宇宙相比较。日月星辰各有道,遵循规律不乱套,电的起源把根找,深钻细想就知道。 6、电工作业三条线四大件

电工把握三条线,火线零线生命线,三条火线多动力,一火一零做照明。身配工具四大件,电刀起子钢丝钳,带有扳手架外线,工作全程讲安全。 7、电工作业弹三弦 电工作业弹三弦,仪表测定标准音,拨来弹去音乐美,奏出社会和谐音。 常用工具熟拨练,弹动三根动力鸣,照明两根送光明,神州多娇电工人。8、外线架设安装 杆上作业搞安装,就便扳手可以量,距离尺寸要把握,统一标准一个样。 高距低压一米五,低距低压可八十,扳手量绳绳测距,一材多用有保障。 9、配电导线载流量估算 绝缘导线满载流,导线截面乘倍数,二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五,穿管温度八九折,裸线载流加一半。10、直流电路三参数

电工接线口诀

电工接线口诀 电工接线口诀---安全注意事项 火线L零线N,金属外壳接地E。 零线接地火有电,氖气发光是火线,氖管电阻一百万。 手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。 触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。 火线零线并排走,插座电器并联接。 三孔插座上接地,两孔插座右接火。 电灯开关接火线,零线直接进灯座。 保险要和火线连,三脚插头接外壳。 电工接线口诀-----单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。 左接零线右接火,保护地线接正中。 电工接线口诀---三相交流电源的两种接法和两种出线方式 三相接法有两种,一个三角一个星。 角接三相围一圈,三个顶点三相线。

星接三尾联一点,联点叫做中性点。 三首引出三相线,中点出线中性线。 相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。 星接可出两种线,三相三线和四线。 三相三线无零线,三相四线有零线。 电工接线口诀----接地线的顺序是什么? 装设接地线应遵循的顺序:先将接地极棒插入地面以下0.6m,后挂导体端。对同杆塔多层电力线路检修时,接地线的装设应先低压后高压,先下层后上层,先近端后远端。接地线的拆除与此相反。 装设接地线必须先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或未接地的导线。埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法: 地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。 检查使用兆欧表,L一端接导线, 导线另端放水中,仪表E端照此办, 慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。 查找断点在何处,使用仪器DG3, 单相交流接一头,仪器贴附地埋线, 从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,

超有用的32条电工口诀(干货)

超有用的32条电工口诀(干货) 要说哪个工程岗位最让人佩服?电气施工必须拥有姓名!电工涉及到的工作不仅和安全息息相关,而且细致,各种细枝末节都必须要考虑到,整套做下来,光是记忆就让人头秃了.为各位电工胖友总结了以下口诀,希望能够帮你减轻一些工作记忆压力! 1.低压验电笔判断交流单相电路故障的方法 交流验电用电笔,亮为火线不亮地. 电路故障可检查,通电测量火和地. 亮灭正常查设备,电路断开不可疑. 若是两端都不亮,电源火线已脱离. 若是两端都发亮,零线断裂或脱离. 2.低压单相电能表的选择(上) 单相交流电能表,计量用电不可无. 显示数值千瓦时,百姓俗称它为度. 计算用电总电流,千瓦总数乘以五. 选择电表电流值,千瓦两倍可满足. 3.低压单相电能表的选择(下) 标注电流有两个,括号内外各一数. 外小内大成倍数,两倍四倍都会有. 外部称为标定值,内部称为过流值. 正常使用标定值,过流使用要有度. 4.通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法

电流超过表数值,加接TA才能使. L1、2接电路,流过电流实际值. K1、K2接电表,1进3出5安值. 2孔进入电压线,连接拆开小片端. 另端连接L1,零线进出4、5端. 5.三相三线制三相低压电能表直接接线方法 三相动力三相线,三相电表计用电. 接线端口有六个,三个双来三个单. 单号依次接电源,双号连接输出线. 一二、三四、五和六,各为一相不可乱. 一、五两处小连片,保持原状莫拆断. 6.三相四线制供电时低压电能表直接接线方法 三相四线计用电,三相电表直接连. 面对电表左到右,总共八个接线眼. 前面三对接火线,7、8用于接零线. 1、2A相3、4B,5、6两端C连接. 1、3、5旁小连片,保持原状莫拆断. 7.埋地导线与其他地下工程设施相互交叉,平行时,其最小距离的规定 其他管线同埋地,平行交叉最小距. 水管通讯电力线,统统都是点五米. 交叉可为点二五,穿管保护板隔离 8.电动机额定转距的计算方法 额定转距怎样求?容量千瓦除转速. 单位使用公斤米,再乘常数九七五.

电缆面积承载电流及选配方法

电线电缆规格型号表 2011-02-10 电缆的型号由八部分组成:一、用途代码一不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z 油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码—Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码—D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码—TH湿热带,TA干热带;八、额定电压—单位KV 有关电缆型号的问题 SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧 圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+ (锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、

自动抄表等工程 3、RVVF铜同芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、KVVP聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 6、RV聚氯乙烯绝缘电缆 7、RVS RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 8、BV BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 RVV 与KVV RVVP 与KVVP 区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。 KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。 AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于 0.75平方毫米的名称为RVVP. SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYW是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。 RVS与RVV 2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。 RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面 R —连接用软电缆(电线),软结构。V—绝缘聚氯乙烯。V —聚氯乙烯绝缘V- 聚氯乙烯护套B —平型(扁形)。S—双绞型。A—镀锡或镀银。F—耐高温P—编织屏蔽P2—铜带屏蔽P22-钢带铠装丫一预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ —交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型

电工配线时根据负载大小选择电缆粗细的口诀 精品

电工配线时根据负载大小选择电缆粗细的口诀 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算 2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀﹀﹀﹀︸ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安

电动机配配线口诀

我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。方法是,我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是角形,我们就说角形的,如果是一台380V供电的7.5KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。你可以通过公式的方法算算,结果是比较接近的。 下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了 电机如何配线?选用断路器,热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A, 2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方, 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器继电器电机配线电机如何配线? (1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,断路器: (1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。 热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。 交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。 (22KW电机,三相,电压380V,功率因数0.8.计算的额定电流是41.8A,直接启动冲击电流4~7计算。 按照最大冲击电流可算得是292A,空气开关、接触器选用63A的就够了。 那开起来的时候会不会跳闸呢? 他这个起动电流大是瞬间的吧回答

装表接电工技师理论考试题库计算题指导

装表接电工技师理论考试计算题指导 1、三相三线有功电能表错误接线类 三相三线有功电能表错误接线类题型在题库中占比46.30%,通常是给出功率因数(角),求更正系数或退补电量。错误接线的已知条件又分为两类,一类是直接给出接线方式,一类是给出接线图,要求考生自己判断接线方式。 此类题型重点是根据接线方式求得A、C两元件的电流、电压的夹角,难点是更正系数的化简。在实际考试的过程中,由于采用网络机考的形式,不要求写出解题过程,只需写出最终结果,且可借助于计算器计算,故理论考试的时候,可以将功率因数角直接代入化简式,以避免在将更正系数化到最简的过程中可能出现的失误。题库中此类题目涉及到的错误接线方式共11种,现总结如下:

例1-1:已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:A 相元件U ca I a ,C 相元件U ba I c ,功率因数为0.866,该表更正系数是 。(三相负载平衡,结果保留两位小数) 解: )150cos( a ca a ?+=I U P )90cos( c ba c ?+=I U P 在对称三相电路中: U ca =U ba =U ,I a =I c =I ()()[]??+++=+=90cos 150cos UI P P P c a 误 更正系数: []) ()()()(误正??????+++=+++==90cos 150cos cos 390cos 150cos UI UIcos 3P P K (化简式) 化到最简: ? tg 312-K +==-1.00 (最简式) 答:该表更正系数是-1.0。 例1-2:用户的电能计量装置电气接线图如图, ?=35,则该用户更正系数是 。(结果保留两位小数)

电工常用计算公式(口诀)

常用电工计算口诀一 1.知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流 口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。 (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。 2.已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级 口诀: 远控电机接触器,两倍容量靠等级; 步繁起动正反转,靠级基础升一级。 说明: (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。 3.已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 口诀: 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明: (1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的! (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流

电气施工规范口诀

电气施工规范口诀 一、工长要求: 电工工长请注意,施工程序要牢记。 设计图纸为依据,认真看图提问题。 交叉施工多变化,规范标准须熟记。 施工之前先交底,材料计划应早提。 文明施工排在前,安全生产列首位。 技术措施要得力,质量保证有体系。 样板做法要推广,质量推行T.Q.C。 先进科技要采用,操作要用新工艺。 材料设备先检查,记录表格填详细。 产品要有合格证,检验证书要备齐。 二、施工准备:

准备项目内容多,下面列举分明细。 动力照明配电箱,高压电压配电柜。 电线电缆硬母线,大型灯具和避雷。 断路器和变压器,各类互感与电机。 操作机构和仪表,应急电源电容器。 变压器油莫忘记,蓄电池用硫酸液。管材线材都要检,水泥电杆也在内。 附属材料要合格,各种附件应齐备。 安装孔洞要早留,位置标高要弄准, 梁柱墙体与顶板,装饰面与箱口齐。 凸凹现象要克服,凹两厘米要修理。 周围封堵须严密,不得空鼓外观美。 三、电管敷设: 预埋管路须防护,管子应埋墙中心。

结构埋管要除锈,土墙内刷防腐漆。 线管钢筋宜绑扎,主筋与管焊不得。 小管宜用丝扣连,套焊对接也可以。 七十以上明配管,允许使用套管焊。 管口对准套中心,套长尺寸要标准。二点二倍管外径,薄管套焊绝不许。 管箍连接跨地线,每端必须两面焊。 地线直径按规定,扁钢施焊要三面。 扁钢焊长两倍宽,管子焊长6d圆。 主筋当作避雷线,引下部分要接焊。 接地电阻先测记,隐检示意画齐全。 TN—S来供电,保护地线箱盒连。 壁厚小于2毫米,不做地线压接点。 线管进出箱盒处,采用丝扣锁母线。 线管暗敷进箱盒,宜在四周做点焊。 点焊仅做三五处,焊口防腐漆两遍。

电工配线必背口诀

电工必背口诀 工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方 5 1 .口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半, 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半, 铜线升级算 个电流,100平方以上的铜线每平方 我国的家用电压一般是220V 1.5平方毫米的线电流=10A (安) 2200 瓦 2.5平方毫米的线电流=16A (安) 220V = 3520 瓦 4平方毫米的线电流=25A (安) 5500 瓦 6平方毫米的线电流=32A (安) 3个电流,铝线算一半 承载功率=电流10A 伙220V = 最小值;承载功率=电流 16A 伙 承载功率=电流25A 伙220V = 承载功率=电流32A 伙220V =

2 .说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表 示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1 ?10 16 、25 35、50 70、95 120 以上 } } } } } 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“ 10下五”是指截面在10以下, 载流量都是截面数值的五倍。“ 100上二”(读百上二)是指截面100 以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分 界处。这就是口诀“ 25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导 线截面是每两种规格属同一倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25 C时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。

电机配线开关标准

电机配线开关标准 我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。 电机如何配线?选用断路器,热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器 三相220V电机,1KW=3.5A。 三相380V电机,1KW=2A。 低压660V电机,1KW=1.2A。 高压3000V电机,4KW=1A。 高压600V电机,8KW=1A。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A, 2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启 动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择 4平方, 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器、继电器、电机配线 电机如何配线?(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些, 断路器: (1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了, 这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

常用电工计算口诀

常用电工计算口诀集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率

左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为安.即将“千瓦数加一半”(乘,就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。

电工配线口诀

电工配线口诀 摘要 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 目录 1电工口诀 目录 1电工口诀 收起 电工口诀 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。

电工常用口诀

电工口诀(一) 单相电源插座接线的规定 单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。 左接零线右接火,保护地线接正中。 电工口诀(二) 漏电保护器的选择 选择漏电保护器,供电方式为第一。 单相电源二百二,二线二级或单级。 三相三线三百八,选用三级保护器。 三相四线三百八,四线三级或四级。“级”表示开关触点“线”表示进、出线 电工口诀(三) 灯泡不亮的原因查找办法 灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。 透明灯泡看得着,否则可用电笔验。 合上开关点两端,都不发亮火线断。 一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 电工口诀(四) 埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。 检查使用兆欧表,L一端接导线, 导线另端放水中,仪表E端照此办, 慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。 查找断点在何处,使用仪器DG3, 单相交流接一头,仪器贴附地埋线, 从头到尾慢移动,仪灯发光线未断, 若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。 电工口诀(五) 低压验电笔判断交流单相电路故障的方法交流验电用电笔,亮为火线不亮地。 电路故障可检查,通电测量火和地。 亮灭正常查设备,电路断开不可疑。 若是两端都不亮,电源火线已脱离。 若是两端都发亮,零线断裂或脱离。 电工口诀(六) 用指针式万用表测量直流电压的方法 测量之前先调零,量程选择要适中。 确定电路正负极,并联接线要搞清。 黑色表笔接负极,红色表笔要接正。

若是表针反向转,接线正负反极性。 电工口诀(七) 用指针式万用表测量直流电流的方法测量之前先调零,量程选择要适中。确定电路正负极,串联接线要搞清。黑色表笔接负极,红色表笔要接正。若是表针反向转,接线正负反极性。 电工口诀(八) 用指针式万用表测量导体直流电阻的方法测量电阻选量程,选完量程再调零。两笔短路看表针,不在零位要调整。旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。旋钮到底仍有数,更换电池再调整。接触一定要良好,阻大两手要悬空。测量数值保准确,表针最好在格中。测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。 电工口诀(九) 用指针式万用表判断电容器的好坏 电容好坏粗判断,万用电表可承担。使用电阻乘K档,表笔各接一极端。表针摆到接近零,然后慢慢往回返。到达某处停下来,返回越多越健康。到零不动有短路,返回较少有漏电。开始测量表不走,电容内部线路断。 电工口诀(十) 用充、放电法判断电容器的好坏 电容好坏粗判断,充放电法可承担。电容两端接直流,少许时间就掐断。导体点接两个极,有无火花注意看,有火为好无火坏,同种火大更饱满。

电工口诀 电动机配线的口诀

电工口诀电动机配线的口诀 1.用途根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量 先算出电流,再来选导线截面。 2.口诀铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。 3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。 2.5 加三,4 加四 6 后加六,25 五 120 导线,配百数 为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100 “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。电工口诀 电工口诀及讲解说明 (一)简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫 米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2 的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置). (二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A 估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A (三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀: 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5 (四)已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。 已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 (五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。

99条电工口诀 电工常用知识

99条口诀只是抛砖引玉,更多的是希望广大同行们能够发表一些在实践中的心得与见解,搜集实际工作中使用的类似口诀,以便使其更加丰富和实用。网站中专门开设""电工资料""这个版块,不仅可以为大家带来学习的方便,更是为大量有识者打造一个展现学识的平台。 口诀及讲解如下: 电工口诀(一) 简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置). 电工口诀(二) 已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流 说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A 估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A 电工口诀(三) 粗略校验低压单相电能表准确度的办法 百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。 计时同时数转数,记录六分转数值。 电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。 该值缩小一百倍,大致等于记录数。 电工口诀(四) 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。

已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 电工口诀(五) 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 电工口诀(六) 已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW 以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。 电工口诀(七) 测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量 口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。

电工配线口诀

电工配线口诀 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

电工口诀 工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上 的铜线每平方3个电流,铝线算一半 我国的家用电压一般是220V 平方毫米的线电流=10A(安);承载功率=电流10A*220V=2200瓦 平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦 4 平方毫米的线电流=25A(安);承载功率=电流25A*220V=5500瓦 6 平方毫米的线电流=32A(安);承载功率=电流32A*220V=7064 1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五 100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半, 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半, 铜线升级算。 2.说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来 表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、、、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上 }}}}} 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。 从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

电动机实物接线图教学提纲

电动机实物接线图

电动机可逆带限位控制电路实物接线图

三相异步电动机正反转电气控制线路 在图3.5中,(a)图为主电路,通过当接触器KM1三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按顺相序L1、L2、L3连接,,而KM2的三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按反相序L3、L2、L1连 接,使电动机可以实现正反两个方向上的运行。 而图3.5(b)中,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机正转,按下停止按钮SB1,接触器KM1线圈断电,主触点断开,电动机断电停转。再按下反转起动按钮SB 3,接触器KM2线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机反转。但是在(b)图中,若按下正转起动按钮S B2再按下反转起动按钮SB3,或者同时按下SB2和SB3,接触器KM1和KM2线圈都能通电,两个接触器的主触点都会闭合,造成主电路中两相电源短路,因此,对正反转控制线路最基本的要求是:必须保证两个接触器不能同时工作,以防止电源短路,即进行互锁,使同一时间里只允许两个接触器中一个接触 器工作。 所以在图3.5(c)中,接触器KM1 、KM2线圈的支路中分别串接了对方的一个常闭辅助触点。工作时,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,电动机正转,此时串接在KM2线圈支路中的KM1常闭触点断开,切断了反转接触器KM2线圈的通路,此时按下反转起动按钮SB3将无效。除非按下停 止按钮SB1,接触器KM1线圈断电,KM1常闭触点 复位闭合,再按下反转起动按钮SB3实现电动机的反转,同时,串接在KM1线圈支路中的KM2常闭触 点断开,封锁了接触器KM1使它无法通电。 这样的控制线路可以保证接触器KM1 、KM2不会同时通电,这种作用称为互锁,这两个接触器的常闭触点称为互锁触点,这种通过接触器常闭触点实现互锁的控制方式称为接触器互锁,又称为电气互锁。 判断一台电动机的好坏,一般16KW以下使用万用表就可以,30KW以下可用电桥。是可以用的。50KW以上使用就很不准了,最好的方法是低电压接入测电流,有大功率2KVA以上三相变压器,380V/36V或更低电压变压器接入电机直接用钳形表测电

相关文档