工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱

注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。

序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人

1 7.10 A DZ201-400/3300 合格符合要求

2 7.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求

3 7.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求

4 7.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求

5 7.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求

6 7.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求

建筑施工现场漏电保护器试跳记录

工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱

注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。

序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人

1 8.10 A DZ206/-400/3300 合格符合要求

2 810 B DZ15CE-100/490 合格符合要求

3 8.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求

4 8.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求

5 8.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求

6 8.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求

7 8.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求

建筑施工现场漏电保护器试跳记录

工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱

注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人

1 9.15 A DZ201-400/3300 合格符合要求

2 9.15 B DZ15CE-100/490 合格符合要求

3 9.15 C DZ15CE-100/490 合格符合要求

4 9.1

5 D DZ15CE-100/490 合格符合要求

5 9.15 E DZL25-250/4301 合格符合要求

6 9.15 F DZL25-250/4301 合格符合要求

7 7.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求

施工现场漏电保护器试跳记录

工程名称:金地国际城二期电箱编号:总配电箱 序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 14.5.10 A DZ206/-400/3300 合格符合要求 2 5.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 5.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 5.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 5.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 5.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 5.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求 1 6.15 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 6.15 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 6.15 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 6.1 5 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 6.15 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 6.15 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 6.15 G DZL25-250/4301 合格符合要求 1 7.10 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 7.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 7.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 7.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 7.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 7.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 7.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。

施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A67364 施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、引言 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第1.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三极配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统。 3、采用三级漏电保护系统。 本条款综合规定了在本规范适用范围内的用电系统中所体现的三项基本安全技术原则。在临时用电总

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析标准范本

安全管理编号:LX-FS-A70052 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析标准范本 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4487-40 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。

2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因 2.1 漏电保护器布局不合理 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46—88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。在一些住宅楼工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护

建筑施工现场漏电保护器试跳记录

建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。 序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 7.10 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 7.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 7.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 7.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 7.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 7.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求

建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。 序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 8.10 A DZ206/-400/3300 合格符合要求 2 810 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 8.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 8.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 8.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 8.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 8.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求

建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 9.15 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 9.15 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 9.15 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 9.1 5 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 9.15 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 9.15 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 7.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求

漏电保护器检测记录

漏电保护器检测记录 保护设备名称设备编号额定功率 漏电保护器型号额定电流 额定漏电 动作电流 维护电工姓名电工证号 检测日期 A相对地 B 相对电C相对地 检测 结论 检测人动作电 流 动作 时间 动作 电流 动作 时间 动作 电流 动作 时间 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 注:每月检测一次

进场机械设备验收表 机械编号机械名称进场日期规格型号备注 序号项目验收内容验收结果 1 整机及附属装置 2 传动系统 3 工作部分与结构 4 操作与安全装置 5 其他 验收结论: 年月日 项目所属单位 项目经理部 主管部门

工程名称机械名称 设备型号设备编号安装日期 序号验收内容验收结果1 安装场地砼硬化,机身安装稳固,设有可靠的防护棚,有安全操作规程牌,有良好 排水措施 2 锯盘护罩、分料器、防护挡板及传动部位防护罩齐全可靠 3 设备金属外壳做保护接零并连接牢固,符合要求 4 有专用开关箱并符合要求,漏电保护器匹配合理、灵敏可靠 5 开关箱距圆盘锯距离应不大于3m 6 作业场地应配有符合防火要求消防器材 验收意见: 年月日项目负责人技术负责人安装负责人机管员安全员机械操作工

工程名称机械名称 设备型号设备编号安装日期 序号验收内容验收结果1 搅拌场地混凝土硬化,机身安装稳固,设有可靠的防护棚,有安全操作规程牌,有 良好的排水措施 2 离合器、制动器灵敏可靠,各部位润化良好,运行平稳无异常 3 传动部位防护罩、料斗保险勾齐全可靠 4 钢丝绳完好并润滑良好,端部固定符合要求 5 设备金属外壳做保护接零并连接牢固,符合要求 6 有专用开关箱并符合要求,漏电保护器匹配合理、灵敏可靠。功率大于5.5KW应采 用自动开关或降压起动装置 7 作业平台稳固,操作箱箱体完好,按钮开关灵敏可靠 8 操作人员持证上岗 验收意见: 年月日项目负责人技术负责人安装负责人机管员安全员机械操作工

建筑施工现场漏电保护器试跳记录文本

表8.5.9 建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称:金地国际城二期电箱编号:总配电箱 序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 14.5.10 A DZ206/-400/33 00 合格符合要求 2 5.10 B DZ15CE-100/49 合格符合要求 3 5.10 C DZ15CE-100/49 合格符合要求 4 5.10 D DZ15CE-100/49 合格符合要求 5 5.10 E DZL25-250/430 1 合格符合要求 6 5.10 F DZL25-250/430 1 合格符合要求 7 5.10 G DZL25-250/430 1 合格符合要求 1 6.15 A DZ201-400/330 合格符合要求 2 6.15 B DZ15CE-100/49 合格符合要求 3 6.15 C DZ15CE-100/49 合格符合要求 4 6.1 5 D DZ15CE-100/49 合格符合要求 5 6.15 E DZL25-250/430 1 合格符合要求 6 6.15 F DZL25-250/430 1 合格符合要求 7 6.15 G DZL25-250/430 1 合格符合要求 1 7.10 A DZ201-400/330 合格符合要求 2 7.10 B DZ15CE-100/49 合格符合要求 3 7.10 C DZ15CE-100/49 合格符合要求

注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。 表8.5.9 建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称: 金地国际城二期 电箱编号:1#电箱 4 7.10 D DZ15CE-100/49 合格 符合要求 5 7.10 E DZL25-250/430 1 合格 符合要求 6 7.10 F DZL25-250/430 1 合格 符合要求 7 7.10 G DZL25-250/430 1 合格 符合要求 序号 试跳日期 漏电保护器编号 漏电保护器型号 试跳结果 整改情况 测试人 1 14.5.10 A ABC62-4013 合格 符合要求 2 5.10 B ABC62-401 3 合格 符合要求 3 5.10 C ABC62-4013 合格 符合要求 4 5.10 A RDL18-20 不动作 更换 5 5.10 B RDL18-20 合格 符合要求 6 5.10 C RDL18-20 合格 符合要求 1 6.15 A ABC62-4013 合格 符合要求 2 6.15 B ABC62-401 3 合格 符合要求 3 6.15 C ABC62-4013 合格 符合要求 4 6.1 5 A RDL18-20 合格 符合要求 5 6.15 B RDL18-20 合格 符合要求 6 6.15 C RDL18-20 合格 符合要求

建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用

建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用 在施工现场强制采用漏电保护器的目的就是为了保障施工现场用电安全。在实际施工中由于建筑现场所具有的特殊性,总是造成漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了工程正常施工,而且无法有效保障施工现场用电安全。现结合本人在施工现场对施工用电的管理和体验,简要分析了施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因,介绍了正确使用漏电保护器的有效措施。一、漏电保护器的概念及原理漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。漏电保护器是由零序电流互感器、漏电脱扣器、脱扣机构、主开关、实验按钮等五部分组成。被保护设备的接地故障电流作用于漏电保护器的漏电脱扣器上, 且超过预定值时, 开关会立即跳闸, 从而切断了故障电路, 达到防护的作用。如图1 所示, 一般来说在正常情况下, 各相电流的相量和等于零。由此, 各相电流在零序电流互感器铁芯中感应的磁通量之和也等于零[1]。这时, 由于零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出, 主开关仍处于闭合状态, 电源继续向负载方向供电。当发生接地故障, 或设备绝缘损坏、漏电, 或人触及带电体时, 主回路中各相电流的相量和不再为零。则会出现故障电流在零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通, 从而导致二次侧感应电压迫使脱扣线圈励磁,强令主开关跳闸, 切断供电回路。按动作原理,漏电保护器可以分为电压动作型漏电保护器和电流动作型漏电保护器两大类。根据故障电压动作的漏电保护器叫电流型漏电

保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。电流动作型漏电保护器是由零序电流互感器、放大器、断路器以及脱扣装置组成(见图1),正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的矢量和约为零,此时零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地形成回路,负载侧有对地泄载电流,零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,使二次线圈输出信号[2]。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发送执行信号给脱扣器,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐。二、建筑施工现场漏电保护器误动作的原因由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。(一)外界干扰施工现场临时用电的漏电保护器受外界干扰是造成其误动作及拒动作的原因之一。而外界干扰又

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析 中电四公司 廖显红 2014年4月15日

现场施工用电一级配电箱漏电开关跳闸的原因分析摘要:通过对现场施工用电的管理并及时总结经验教训,针对施工现场漏电保护器频繁跳闸原因进行分析,了解各种漏电保护器的基本常识,掌控各级配电系统的有效配置,合理的对下场线路的架设,希望能对解决施工现场漏电保护器的频繁跳闸问题有所帮助。 关键字:一级配电箱、漏电保护器频繁跳闸、原因、采取措施 前言:现场的施工单位较多,施工作业环境一般比较差,临时用电所使用的设备、线路本身安全隐患比较多,而且流动性、重复性、临时性较强,一闸多机现象严重,参加施工的作业人员甚至管理人员以及电工的素质参差不齐,经常造成一级配电箱漏电开关跳闸。因此我们在施工现场中,强制推行三级配电二级漏电保护和采用TN—S 三相五线式供电方式,确保用电设备达到“一机、一闸、一漏、一箱”的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成一级漏电保护器的频繁跳闸。不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全得不到有效的保障。通过近几年来在施工现场对施工临时用电方案的编制、临时用电的管理、总结体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因分析 1、漏电保护器选型不合理 ①开关箱内使用漏电开关其额定漏电动作电流超过了正常值(30mA)或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,甚至选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,依次在发生漏电故障时,三级箱漏电保护器还没有动作,一级箱漏电保护器却先行动作。 ②有些随机使用性的用电设备或小容量负荷的设备没有专用的开关箱,如I、Ⅱ类电锤、电钻、小型切割机等手持电动工具,在接入有较大额定电流的漏电保护器后,在发生漏电或故障时,三级漏电保护器就可能拒动,或者和一级漏电保护器同时跳闸。 ③施工现场电焊机比较多,电焊机的漏电保护器按电焊机的额定电流选用,在电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸,这是部分电焊机漏电保护器跳闸的原因。对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析详细版

文件编号:GD/FS-9278 (安全管理范本系列) 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。通过在施

工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。 2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因 2.1 漏电保护器布局不合理 根据《施工现场临时用电安全技术规范》 JCJ46—88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处

漏电保护器测试记录表

漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:南岸总配电房测试时间:2013年月日 注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; . 学习.资料.

3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:6#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; . 学习.资料.

2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:6#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 . 学习.资料.

注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:5#墩钢筋加工区测试时间:2013年月日 . 学习.资料.

注:1、此表按一台总配电箱,分配电箱,作为其运行测试记录; 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行,一般情况下测试每月至少一次; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 漏电保护器测试记录表 工程名称:五河县青年路新开河桥测试地点:4#墩测试时间:2013年月日 . 学习.资料.

临时用电漏电保护器检测记录簿表格

表8.5.4 建筑施工现场临时用电验收表 序号验收项目验收容验收结果 1 临时用电施工组织 设计 是否按临时施工用电组织设计要施总体布设 安施工组织设计要 求布置 2 配电系统施工现场采用三级配电、二级漏电保护系统三级用电二级保护 系统 3 外电防护外电防护要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要求符合规要求 4 接零接地施工现场应按实际情况采用接零或接地保护,严禁接地、接零混用,接地 装置应符合规要求 符合规要求 5 线路架设不准采用竹质电杆,架空线路不得架设在脚手架或树上等处 电杆应设横担和绝缘子,电杆、横担应符合要求,线路应采用绝缘子固定 架空线离地按规定有足够的安全距离 配电箱引入引出线应加绝缘护套,出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 电缆线路直接埋地,敷设深度不小于0.7m,引出地面从2m高度至地下0.2m 处,必须架设防护套管 电缆敷设应使用五芯电缆,线路过道要有可靠的保护 电缆采用五芯电缆, 线路应采用绝缘子 固定,架空线离地按 规定有足够的安全 距离线,路过道有可 靠的保护设防护套 管,符合要求。 6 变配电装置露天变压器设置符合规要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全,配 电间门要外开,室装置符合规要求 安规要求施工 7 配电箱配电箱制作要符合规要求,有防雨措施,门锁齐全,严禁使用木质电箱 动力、照明配电箱宜分别设置,合并设置时应分路配电 配电箱的电器安装要符合规要求 配电箱与开关箱之间距离应控制在30m以,固定式配电箱的中心点与地面 的垂直距离应为1.4~1.6m,移动式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6m 配电箱与开关箱之 间距离在30m以,分 配电箱与为10m,三 级电箱离机械不小 于3m 8 开关箱开关箱要符合一机一闸一漏一箱,箱无杂物,不积灰 用电设备与开关箱水平距离不宜超过3m,固定式开关箱的中心点与地面的 垂直距离应为 1.4~1.6m,移动式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6m,严禁动力、照明混用 符合规要求 9 现场照明照明专用回路应有漏电保护,灯具金属外壳应作接零保护 灯具安装高度室不低于2.5m、室外不低于3m 特殊场所应使用与其危险程度相匹配的安全电压,线路不乱接乱拉 手持照明灯使用36V以下电源供电 符合规要求 10 电气元件严禁使用淘汰的电器产品 电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得外斜和松动 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不 应大于30mA·s;开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1s 符合规要求 验收意见: 监理单位(盖章) 年月日验收意见: 使用单位(盖章) 年月日 注:验收栏目有数据的,在验收栏目填写实测数据或文字说明。