文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 整理排水沟截水沟天沟施工技术交底.doc

整理排水沟截水沟天沟施工技术交底.doc

整理排水沟截水沟天沟施工技术交底.doc
整理排水沟截水沟天沟施工技术交底.doc

最新整理排水沟截水沟天沟施工技术交底交底内容:

一、工程概况

路基排水:边沟、截水沟及排水沟组成。填挖交界处急流槽引导边沟水流

进排水沟等排水出口。

二、施工工艺流程

三、施工方法

1、测量放样

用全站仪放出排水沟构造物中线再通过排水沟结构尺寸放出水沟边线,并

用白灰在地上画出。通过沟底高程、沟底纵坡确定开挖深度。线位设好以后请

监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。

2、基坑开挖

利用测量放样出的边线及计算出的开挖深度,采用人工配合挖掘机械开

挖。

基坑开挖至距设计沟底10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。基坑沟底采用平板振动夯振击密实。开挖清理完毕后请监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。

3、砂浆搅拌

砂浆配合比严格采用项目部下发的砂浆配合比批复件中执行.

砂浆使用砂浆搅拌机现场拌和,拌和时间宜为3-5 分钟,且砂浆应随拌随用。

砂浆中所用水泥、砂、水等材料的质量标准宜符合混凝土工程相应材料的

质量标准。砂浆中所用砂,宜采用中砂或粗砂,当缺乏中砂及粗砂时,在适当

增加水泥用量的基础上,也可采用细砂。砂的最大粒径不宜超过 5 ㎜。已凝结的砂浆,不得使用。

4、基础砌筑

4.1 片石要求

4.1.1 片石应符合设计规定的类别和强度,石质应均匀、不易风化、无

裂纹,不得采用风化石。

4.1.2 片石厚度不应小于 xxxx㎜(卵石和薄片者不得采用)。用做镶面得片石,应选择表面较平整、尺寸较大者,并应稍修整。

4.2 砌筑方法

4.2.1 基础采用坐浆法进行施工,严禁采用灌浆法进行施工。

4.2.2 片石、砌体在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。

4.2.3 砌筑基础的第一层时,如基底为岩层,应先将基底表面清洗、湿

润,再坐浆砌筑;如为土质,可直接坐浆砌筑。

4.2.3 基础分 2 个工作层砌筑,每个工作层的水平缝应大致找平。砌体较长

时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过 1.2m;分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致,各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。

4.2.4 各砌层的砌块应安放稳固,较大的砌块应使用于下层,且大面向下,

安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除。砌块间应砂

浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应

先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。用小石子混凝土

塞竖缝时,应以扁铁捣实。竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,不得在石块

下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。

4.2.5 砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑

时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。

4.2.6 基础每 10-20 米设置一道沉降缝。每个工作日结束后,需按工作缝处理,或设置为沉降缝。

5、养生

每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,及时用草袋、麻袋覆盖砌体,进行洒水养护,养护时间不得少于 7 天,养护期间避免外力碰撞、振动或承重。

四、施工注意事项

1、施公前应仔细核对排水沟构造物的设置位置、形式,以确保排水沟渠与实际地形相衔接。

2、施工过程中应做好临时截排水措施,避免冲毁边坡、路基以及造成水土流失。

3、当排水设施的位置、标高等与实际情况有所差异,应根基具体情况进行适当调整。已保证排水流畅。

相关文档