文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统分析例题资料

电力系统分析例题资料

电力系统分析例题资料
电力系统分析例题资料

第六章习题

6-1某输电系统的等值电路如图所示。已知电压V 1=115kV 维持不变。负荷有功功率P LD =40MW 保持恒定,无功功率与电压平方成正比,即2

20)110

(V Q

Q LD =。试就Q 0=20Mvar 两种情况按无功功率平衡的条件确定节点2的电压V 2。

V 11

2

V 2

X=40Ω

P+jQ

P LD +jQ LD

解:

用式5-15计算线路送到节点2的无功功率为

2

222222

2

2222221025.016002656.8404040115V V V V X V P X V V Q --=-

-??? ??=--??? ??= 两种情况下负荷的无功功率分别为22)1(11020??? ??=V Q LD 和2

2)2(11030??

? ??=V Q LD

由此可列出下表

可得:当Q 0=20Mvar 时,V 2=107kV ; 当Q 0=30Mvar 时,V 2=103.7kV

6-2 某变电所由阻抗为4.32+j10.5Ω的35kV 线路供电。变电所负荷集中在变压器10kV 母线B 点。最大负荷8+j5MV A ,最小负荷4+j3MV A ,线路送端母线A 的电压在最大负荷和最小负荷时均为36kV ,要求变电所10kV 母线上的电压在最小负荷与最大负荷时电压偏差不超过±5%,试选择变压器分接头。变压器阻抗为0.69+j7.84Ω,变比为35±2×2.5%/10.5kV 。 解:

变压器阻抗与线路阻抗合并得等值阻抗

Ω+=+=)34.1801.5(j jX R Z

线路首端输送功率为

MVA

j j j jQ P S A A A 33.636.8)34.1801.5(35

25

6458)(2

max max +=++++=+= MVA

j j j jQ P S A A A 37.31.4)34.1801.5(35

9

1634)(2

min min +=++++=+= B 点折算到高压侧电压:

kV V B 6.3136

34

.1833.601.536.836max =?+?-='

kV V B

7.3336

34.1837.301.51.436min =?+?-='

按调压要求10kV 母线电压在最大负荷时不低于9.5kV 和最小 负荷运行不高于10.5kV ,则可得分接头:

kV V V V V N B B 9.345.1010

95.06

.312max max max =??=?'=

kV V V V V N B B 7.335.1010

05.17

.332min min min =??=?'=

取平均值:

kV V V V t 3.342

min

max =+=

选择变压器最接近的分接头

%2%1001353.34-=???

?

??- 所以选-2.5%分接头,即

kV V t 125.3435975.035)025.01(=?=?-=

按所选分接头校验10kV 母线的实际电压

kV V B 72.9125.345

.106.31max =?

=

电压偏移=%8.21010

72.9-=-

kV V B 37.10125.345

.107.33min =?=

电压偏移=%7.31010

375.10=-

可见,10kV 母线上的电压在最小负荷与最大负荷时电压偏差不超过±5%,因此所选变压器分接头满足调压要求。

————————————————————————————————————— *变* :

如果例5-2变电所10千伏母线电压为1.05*10kV ,所需分接头电压:

kV V t 6.315.101005.16

.31max =??=

分接头位置为:

%7.9135

6

.31-=- 最小负荷时kV V B

7.33min =',要求10kV 母线电压为10kV ,所需分接头电压: kV V t 4.355.1010

7

.33min =?=

分接头位置:

%2.1135

4

.35=- 选择35+(2~-4)*2.5%/10.5kV 或35+(3~-5)*2%/10.5kV 有载调压变压器都能够满足调压要求。

6-3 一升压变压器,其归算至高压侧的参数、负荷、分接头范围如图,最大负荷时高压母

线电压为120kV ,最小负荷时高压母线电压为114kV ,发电机电压的调节范围为6~6.6kV ,试选择变压器的分接头。

MVA

MVA

解:

最大负荷时变压器的电压降为

kV V X Q R P V 125.5120

30

18325max 2max 2max 2=?+?=+=

?

归算至高压侧的低压侧电压为

kV kV V V V 125.125)125.5120(max max 2max 1=+=?+='

最小负荷时变压器电压降落为

kV V X Q R P V 3114

30

10314min 2min 2min 2=?+?=+=

?

归算至高压侧的地压侧电压为

kV V V V 117min min 2min 1=?+='

假定最大负荷时发电机电压为6.6kV ,最小负荷时电压为6Kv 。从而

kV kV V 43.1196.63

.6125.125max 1=?= kV kV V 85.1226

3

.6117min

1=?=

kV V V V t 14.1212

min

max =+=

选择最接近的分接头121kV 。

校验:

最大负荷时发电机端实际电压为

kV kV v

51.6121

3.6125.125=?

最小负荷时发电机端实际电压为

kV kV 09.6121

3

.6117=?

均满足要求。

6-4 三绕组变压器的额定电压为110/38.5/6.6kV ,等值电路如图。各绕组最大负荷功率已示于图中,最小负荷为最大负荷的1/2,设与该变压器相连的高压母线电压在最大与最小负荷时分别为112kV ,115kV ;中、低压母线电压偏移在最大与最小负荷时分别允许为0与7.5%,试选择该变压器高、中压绕组的分接头。 解:

(1) 求最大、最小负荷时各绕组的电压损耗。 最大负荷时:

kV V X Q R P V 91.5112656.994.28.12max 11

111max 1=?+?=+=

?

kV V V X Q R P V 198.091.51125

.18.442.44.6max 1max 12222max 2=-?-?=?-+=

?

kV V V X Q R P V 97.191

.51127

.378.442.44.6max 1max 13333max 3=-?+?=?-+=

?

最小负荷时:

kV V X Q R P V 88.211565

8.494.24.6min 11111min 1=?+?=+=

?

kV V V X Q R P V 0932.088.21155

.14.242.42.3min 1min 12222min 2=-?-?=?-+=

?

kV V V X Q R P V 935.088

.21157

.374.242.42.3min 1min 13333min 3=-?+?=?-+=

?

(2) 求最大、最小负荷时各母线电压。 最大负荷时,

1高压kV V 112max 1=

2中压kV V 9.105198.091.5112max 2=--= 3低压kV V 1.10497.191.5112max 3=--= 最小负荷时:

1高压kV V 115min 1=

2中压kV V 0.1120932.088.2112min 2=--= 3低压kV V 1.111935.088.2115min 3=--=

(3) 根据低压母线调压要求,由高、低压两侧,选择高压绕组的分接头。最大、最小

负荷时低压母线调压要求电压为

kV V V N 6%)01(6%)01(max 3=+=+= kV V V N 45.6%)5.71(6%)5.71(min 3=+=+=

最大、最小负荷时高压绕组分接头电压为

kV V V V V N t 5.1146

6

.61.104max 33max 3max

1=?='=

kV V V V V N t 7.11345

.66.61.111min 33min

3min 1=?='= 因此,kV V V V t t t 1.1142

7

.1135.1142min 1max 11=+=+=

于是可选用110+5%的分接头,分接头电压为115.5kV 。

(4) 校验低压母线电压。 最大负荷时

kV V V V V t N 95.55

.1156

.61.10413max

3max 3=?== 最小负荷时

kV V V V V t N 35.65

.1156

.61.11113min

3min 3=?== 低压母线电压偏移:

最大负荷时

%833.0%max 3max 3-=-=

?N

N

V V V V

最小负荷时

%83.5%min 3min 3=-=

?N

N

V V V V

虽然最大负荷时的电压偏移要求较要求的低0.833%,但由于分接头之间的电压差为2.5%, 求得的电压偏移较要求不超过1.25%是允许的,所以选择的分接头认为合适。进而可确定变压器高、低压侧的变比为115.5/6.6kV 。

(5) 根据中压母线的调压要求,由高、中压两侧,选择中压绕组的分接头。最大、最

小负荷时中压母线调压要求电压为:

kV

V kV

V 6.37%)5.71(3535%)01(35min 2max 2=+='=+='

最大、最小负荷时中压绕组分接头电压为:

kV V V V V t t 2.389

.1055

.11535max 21max

2max 2=?='= kV V V V V t t 8.38112

5

.1156.37min 21min

2min 2=?='= 因此

kV V t 5.382

8

.382.382=+=

于是,就选电压为38.5kV 的主抽头。 (6) 校验中压侧母线电压 最大负荷时

kV V V V V t t 3.355.1155

.389.10512max

2max 3=?== kV V V V V t t 3.375

.1155

.3811212min

2min 3=?== 中压母线电压偏移:

最大负荷时

%86.03535

3.35%max 2=-=

?V 最小负荷时

%57.635

35

3.37%min 2=-=

?V 可见,电压偏移在要求的范围内,也满足调压要求。于是,该变压器应选择的分接头电压或变比为115.5/38.5/6.6kV 。

6-5某一降压变电所由双回110kV ,长70km 的架空输电线路供电,导线型号为LGJ-120,单位长度阻抗为0.263+j0.423Ω/km 。变电所有两台变压器并联运行,其参数为:S N =31.5MV A ,V N 为110(1±2*2.5%)可kV/11kV ,V s %=10.5。变电所最大负荷为40+j30MV A 。线路首端电压为116kV ,且维持不变。变电所二次侧母线上的允许电压偏移在最大、最小负荷时为额定电压的2.5%~7.5%。根据调压要求,按电容器和调相机两种措施,确定变电所二次侧母线上所需补偿的最小容量。 解:

(1) 计算线路和变压器等值阻抗。

Ω+=+?=

)805.4205.9()(2

1

111j jx r l Z L Ω=??=?=167.205

.312001105.10100%212

2

N N S T S V V X

总阻抗Z

Ω+=+=)972.34205.9(j jX R Z

(2) 计算补偿前变电所二次侧母线归算到高压侧的电压。

因为首端电压已知,宜用首端功率计算网络的电压损耗。为此,先按额定电压计算输电系统的功率损耗:

MVA j MVA j S 226.7902.1)972.34205.9(*11030402

22max

+=++=? MVA j MVA j S 757.3989.0)972.34205.9(*11020302

22min

+=++=?

于是

MVA j S S S 226.37902.41max max max 1+=?+=

MVA j S S S 757.23989.30min min min 1+=?+=

利用首端功率可以算出:

kV V X

Q R P V V 452.1011max 1max 11max 2=+-

='

kV V X

Q R P V V 379..1061

min 1min 11min 2=+-

='

(3) 选择静电电容器的容量

按最小负荷时无补偿确定变压器的分接头电压

kV V V V V N t 85.108min

2min

22='=

最接近的抽头电压为110kV ,可得降压变压器的变比为

1011

110

==

k 求补偿容量

var 072.32

max 2max 2max 2M k k V V X V Q c c c =??

? ??'-=

取补偿容量var 3M Q c =,且检验变电所二次侧母线电压

MVA j S c 731.6772.1max +=? MVA j S c 731.33772.41max 1+=

kV V X

Q R P V V c c 8.1021

max 1max 11max 2=+-

='

kV k V V c c 28.10max 2max

2='=

kV k

V V c c 638.10min

2min 2='=

变电所二次侧母线电压满足调压要求。 (4) 选择同步调相机的容量。 求变压器变比

2

min

22max 2min

2min 2max 2max 2c c c c V V V V V V k +'+'=

αα 当α分别取为0.5和0.65时,可算出相应的变比k 分别为9.896和9.897,选最接近的标准分接头变比为k=10。 确定调相机容量

var 07.32

max 2max 2max 2M k k V V X V Q c c c =??

? ??'-=

选取最接近标准容量的同步调相机,其额定容量为3MVA 。

验算变电所二次侧母线电压。最大负荷调相机按额定容量过励磁运行,因而有

MVA j S c 731.6772.1max +=?

最小负荷时调相机按50%额定容量欠励磁运行,因而有

MVA j S c 937.3036.1min +=?

MVA j S S S c c c 731.32772.41max max max 1+=?+= MVA J S S S c c c 437.25036.31min min min 1+=?+=

kV k

V X Q R P V V c c c 28.101

max 1max 11

max

2=???? ?

?+-=

kV k

V X Q R P V V c c c 59.101

min 1min 11

min

2=???

? ?

?+-=

变电所二次侧母线电压满足调压要求。

6-6一条阻抗为21+j34Ω的110kV 单回线路,将降压变电所与负荷中心连接,最大负荷为22+j20MVA 。线路允许的电压损耗为6%,为满足此要求在线路上串联标准为单相、0.66kV 、40kV A 的电容器。试确定所需电容器数量和容量。 解:

未加串联电容时线路的电压损耗

kV V QX

PR V N

38.10=+=

?

允许电压损耗

kV V perm 6.6%6*110==?

由此可求所需电容器的容抗

kV V X X Q PR V N

C perm 6.6)

(=-+=

?

Ω=8.20C X

线路的最大负荷电流

A V Q P I N

C 157322max =+=

单个电容器的额定电流及额定容抗分别为

A V Q I NC

NC

NC 6.60==

Ω==

9.10NC

NC

NC I V X 电容器组并联的组数应大于

59.2max

==

NC

C I I m 取m=3 每串串联个数应大于

95.4max ==

NC

C

C V X I n 取n=6

则电容器组总数量 3mn=54个

电容器组总容量

var 16.254M Q Q NC C ==

验算电压损耗:实际电容器组的容抗

Ω==

8.21m

nX X NC

C 这时线路的电压损耗 kV V 42.6=? 其百分值

%8.5%100*110

42

.6%==

?V 低于允许值,满足要求。

如果采用串联电容器补偿,为达到同样目的,缩小电容器的容量:

kV V X

Q Q PR V N

C perm 6.6)(=-+=

?

var 24.12M Q C =

%6.1724.12/16.2/==并串C C Q Q

可见串联电容器容量仅为并联电容器容量的17.6%。

6-7两发电厂联合向一个负荷供电,图中Z 1=0.10+j0.40,Z 2=0.04+j0.08。设发电厂母线电压均为1.0,负荷功率S LD =P LD +jQ LD =1.2+j0.7,其有功部分由两发电厂平均分担。试确定无功功率的最优分配。

解:按题意列出有功、无功功率损耗表示式

)(04.0)(1.02

222212122

2

222122121Q P Q P R V Q P R V Q P P L +++=+++= )(08.0)(4.02

222212122

2222122121Q P Q P X V

Q P X V Q P Q L +++=+++= 然后计算各网损微增率

112.0/Q Q P L =??;2208.0/Q Q P L =?? 118.0/Q Q Q L =??;2216.0/Q Q Q L =??

按等网损微增率准则确定无功功率分配

)/1(1)/1(12211Q Q Q P Q Q Q P L L L L ??-???=??-???

2

2

1116.0108.08.012.0Q Q Q Q -=

-

由无功功率平衡条件得

021=--+L LD Q Q Q Q

0)]86.0(08.0)34.0(4.0[7.02

2221221=+++--+Q Q Q Q

联立求解得

688.0;248.021≈≈Q Q

为进行比较,以下不计无功功率网损,则等网损微增率准则为

2

1Q P Q P L

L ??=

??,于是有 2108.02.0Q Q =

无功功率平衡条件为

07.021=-+Q Q

联立求解得

50.0;20.021==Q Q

上述计算可以看出,计及无功网损时,X 2

6-8:有一台降压变压器,其归算到高压侧的参数为R T =2Ω, X T =40Ω,低压侧的最大、最小负荷S max 、S min 表示于图中;若高压侧的电压波动范围从最大负荷到最小负荷为105~112kV, 如果变压器低压侧要求顺调压,是否可选择变压器分接头,若可以,试选择之;若不可以,分析原因。 110±2×2.5%/6.3kv

U 1

m ax ~

S =30+j10MVA

min ~

S =10+j5MVA

解:

)

(38.410540

10230max 1max max max kV U X Q R P U T T =?+?=+=

?

)

(96.1112

40

5210min 1min min min kV U X Q R P U T T T =?+?=+=

?)(15.6%)5.21(6%)5.21(max 2kV U U N =+?=+= )

(45.6%)5.71(6%)5.71(min 2kV U U N =+?=+=

)

(07.1033.615.638

.41052max 2max max 1max 1kV U U U U U N T t =?-=?-=

)

(48.1073.645

.696

.11122min 2min min 1min 1kV U U U U U N T t =?-=?-=

)

(275.105248

.10707.1032min 1max 11kV U U U t t tav =+=+=

25

.107%)5.21(1101=-=t U kV 分接头

校验:

kV kV U U U U U t N T 15.6)(91.525

.1073

.6)38.4105()

(12max max 1max 2<=-=?-=选

kV kV U U U U U t N T 45.6)(46.625

.1073

.6)96.1112()

(12min min 1min 2>=-=?-=选

所选分接头不满足调压要求,故改选5

.104%)5.221(1101=?-=t U kV 的分接头。

校验:

kV kV U U U U U t N T 15.6)(07.65

.1043

.6)38.4105()

(12max max 1max 2<=-=?-=选

kV kV U U U U U t N T 45.6)(63.65

.1043

.6)96.1112()

(12min min 1min 2>=-=?-=选

没有合适的分接头满足调压要求,主要原因是高压侧电压波动太大,其次是低压侧的最大和

最小负荷相差较多。

6-9:供电线路如下图所示,线路始端电压为230kV ,假设始端电压不变,为了使变压器低压侧电压能维持37kV ,求需在变电所低压侧应装设的并联无功补偿容量是多少?(注:忽略电压降落的横分量影响)

输电线路参数:

Ω=?==

1)10002.0(21211l r R l Ω=?==20)1004.0(21

211l x X l

变压器归算到高压侧的参数:

Ω

=??==4.4810010022010100%2

2

N N k T S U U X

变压器低压侧归算到高压侧的电压:

kV U 22037220

372=?

=

2

2221)

()(U X X Q R R P U U T l T l +++=

-

220)

4.4820()484.01(1002202302+++=

-Q

解得线路流动的功率为:var 302M Q = 应补偿无功容量:

var

453075.010022M Q tg P Q C =-?=-=φ

6-10 由某变电所供给功率因数为0.8、功率为6000kW 的负荷,由于要增加功率因数为0.6、

Ω=??==

484.0100100022010010002

2

2

2N

N k T S U P R

功率为1200kW 的负荷,欲在变电所装设电容器。请按照下面的条件确定应补偿的电容器容量:

(1)负荷增加后,变压器供给的总负荷功率因数保持0.8不变。 (2)负荷增加后,变压器供给的总负荷的功率因数提高到0.9。

(3)如果变电所中变压器的容量仅为7500kV A ,负荷增加后,不使变压器过载。 解:(1)负荷总的有功功率为

kW 720012006000=+

负荷总的无功功率为:

kvar 6100))6.0(tan(arccos 1200))8.0(tan(arccos 6000=?+?

若保持功率因数0.8不变,则变电站总的负荷需要

kvar 5400))8.0(tan(arccos 7200=?

的无功功率,因此需要装设6100-5400=700kvar 的电容器。

(2)变电所kvar 12.3487))9.0(tan(arccos

7200=? 6100-3487.12=2612.88 kvar ,此时补偿的容量为2612.88kvar 。

(3)若变电所中变压器的容量仅为7500kV A ,则无功功率的负荷最大可能为

2100720075002222=-=-=P S Q kvar

无功功率的差额为:6100-2100=4000kvar 此时,装设的电容器容量为4000kvar 。

6-11:某降压变电所参数如图所示,低压侧的最大、最小负荷S max 、S min 标示于图中;变压器归算到高压侧的阻抗为Z=2+j40Ω,若高压侧的电压波动范围从最大负荷到最小负荷为107~111kV, 变电所低压侧装有2组5Mvar 的补偿电容器,在最大负荷时全部投入,最小负荷时退出一半,如果变压器低压侧要求顺调压,是否可选择到合适的变压器分接头,若可以,试选择之;若不可以,在当前的设备条件下是否有解决的办法。

MVA

2030j +=MVA

1020j +=5Mvar

?解:

)

(16.211140

)510(220)5.0()

(299.410740

)1020(230)(min 1min min min max 1max max max kV U X Q Q R P U kV U X Q Q R P U T c T T T c T =?-+?=-+=

?=?-+?=-+=

?

)(75.10%)5.71(10%)5.71()(25.10%)5.21(10%)5.21(min 2max 2kV U U kV U U N N =+?=+==+?=+=

)

(22.1101125.10299

.41072max 2max max 1max 1kV U U U U U N T t =?-=?-=

)

(37.1111175.1016

.21112min 2min min 1min 1kV U U U U U N T t =?-=?-=

)

(795.111237

.11122.1102min 1max 11kV U U U t t tav =+=+=

110

1=t U kV 分接头

校验:

kV kV U U U U U kV kV U U U U U t N T t N T 75.10016.11110

11

)16.2111()

(25.1027.10110

11

)299.4107()(12min min 1min 212max max 1max 2>=-=?-=>=-=?-=选选

顺调压的要求为在最大负荷时中枢点电压不低于线路额定电压的+2.5%,即1.025N

U ;在最

小负荷时允许中枢点电压高一些,但不高于线路额定电压的+7.5%,即1.075N

U 。110kV 分

接头不满足调压要求。

如果选112.75KV 分接头,校验:

kV kV U U U U U kV kV U U U U U t N T t N T 75.1062.1075

.11211

)16.2111()

(25.1002.1075

.11211

)299.4107()(12min min 1min 212max max 1max 2<=-=?-=<=-=?-=选选

也不满足调压要求。没有合适的分接头。解决的办法为最小负荷时将电容器全部退出。

kV kV U U U U U kV U U U kV U U U U U kV U X Q Q R P U t N T t t tav N T t T c T T 75.1010.704110

11

)3.96111()

(110kV )

(875.1092

53

.10922.1102)

(53.1091175

.1096.3111)

(96.3111

40

10220)5.0(12min min 1min 2min 1max 112min 2min min 1min 1min 1min min min <=-=?-==+=+=

=?-=?-==?+?=-+=?选分接头

满足调压要求。

资料分析常用计算方法与技巧

国家公务员考试行政职业能力测验资料分析试题,有相当一部份考生能够理解了文章意思后,列出相应的表达式,但由于计算过程的相对复杂,使得不少考生因此而失分。同时,计算类题型在资料分析试题中所占的比重也比较大,因此如何在有限的时间内快速计算,是最终取得好成绩的至关重要的因素。基于这一问题,曾老师通过实例说明了在公务员考试行政职业能力测验资料分析题中实现快速计算的技巧。 一、国家公务员考试资料分析常用计算方法与技巧 "十五"期间某厂生产经营情况

第一章资料分析综述 第一节命题核心要点 一、时间表述、单位表述、特殊表述 无论哪一种类型的资料,考生对于其时间表述、单位表述、特殊表述都应特别留意。因为这里往往都蕴含着考点。 常见时间表述陷阱: 1.时间点、时间段不吻合,或者涉及的时间存在包含关系; 2.月份、季度、半年等时间表述形式; 3.其他特殊的时间表述。 【例】资料:中国汽车工业协会发布的2009年4月份中国汽车产销量数据显示,在其他国家汽车销售进一步疲软的情况下,国内乘用车销量却持续上升,当月销量已达83.1万辆,比3月份增长7.59%,同比增长37.37%。 题目:与上年同期相比,2009年4月份乘用车销量约增长了多少万辆? 常见单位表述陷阱: 1.“百”“千”“百万”“十亿”“%”等特殊的单位表述;

2.资料与资料之间、资料与题目之间单位不一致的情况; 3.“双单位图”中务必留意图与单位及轴之间的对应关系。 【例】资料:2008年,某省农产品出口贸易总额为7.15亿美元,比上年增长25.2%。 题目:2008年,该省的对外贸易总额约为多少亿美元? 2008年,该省的绿茶出口额约为多少万美元? 常见特殊表述形式: 1.“增长最多”指增长绝对量最大;“增长最快”指增长相对量即增长率最大; 2.凡是不能完全确定的,则“可能正确/错误”都要选,“一定正确/错误”都不能选; 3.“每……中……”“平均……当中的……”,都以“每/平均”字后面的量作分母; 4.“根据资料”只能利用资料中的信息;“根据常识”可以利用资料外的信息。 二、适当标记、巧用工具;数形结合、定性分析;组合排除、常识运用 资料分析答题的过程当中需要做“适当标记”,一切以便于自己做题为准。适当合理地运用直尺、量角器等工具辅助答题。 直尺使用法则: ◆在较大的表格型材料中利用直尺比对数据。 ◆柱状图、趋势图判断量之间的大小关系时用直尺比对“柱”的长短或者“点”的高低。 ◆在像复合立体柱状图等数据不易直接得到的图形材料中,可以用尺量出长度代替实际值计算“增长率”。

电力系统分析大题总结

电力系统分析(大题部分) 14年和15年考过的题应该不会再考,今年考 调压的可能性非常的大,其次是潮流计 算,最优 网损,最优有功分配。不过每个专题的大题都应该掌握,以下列出最经典的题, 记住做题步骤,理解做题方法,掌握以后基本可以应试。 14年15年的考题的解答放在了 相应的板块中。 一.元件参数: 本节本质:只需要把公式记下来会算即可,知道算出来以后 变压器的等值电路、线路的n 型等值电路 如何画。 1. 线路参数计算: 如果考会给这些已知量:电阻率p (铝31.5),导线截面积S (如LGJ-400,截面积 就是 400),导线长度(km ),直径d 或者半径r (公式里是半径),三相导线的几何平 均距离Dm (Dm 是三根导线互相之间距离乘积,开个三次根号,如ABC 三相相邻间隔4 米, 那么Dm=U X 4 X 8)。有了上述这些可以算出导线的等值电路。 先算出每千米导线的电阻r ,电抗X ,电纳b ,最后乘以长度。 公式如下: 电阻:r = p / S 亠丄、 Dm 电抗:x = 0.1445lg + 0.0157 r 用算出来的乘以长度,得出线路参数 R,X,B ,单位是欧姆Q 和西门子S 。 等值电路: 2. 变压器参数计算: 如果考会给这些已知量:额定容量S N ,短路损耗P k ,阻抗电压百分数U%空载损耗 P 。,空载电流 电纳: 7.58 弄X10

百分数I。%以及变比,如220kv/11kv。 直接带入公式计算: 厂P K U2 R T = X' 11000S N S N 2 7 U K% U N2 X T = X 1100 S N P0 S N Gr = X —2 I000S N U N2 I 0% S N B T = X —2 100 U N2 上述U N的选择:高压侧低压侧都可,按高压侧电压带入,算出来的参数是高压侧的,同理低压侧。比如220KV/11KV的变压器,如果末端电压10KV。变压器参数计算时,UN带入的是高压侧电压220,那么整条线路进行潮流计算的时候电压等级就是220,末端电压 需要归算,即乘以变压器的变比(归算只需看从这头到那头经过多少变压器,乘以变比即可),10X 220/11=200,在计算中,末端电压就是200kV。 等值电路: 注意是G-jB,线路是正的,这里是负的。 二?简单电力网潮流计算: 大纲中只要求开式网计算,但是14年15年都考了超纲内容,环网还是看一下比较好, 加了*号,有精力要看一下,实在没时间就舍弃吧。 本节本质:对于单电源线路运用三个公式求出每个节点的电压,功率。对于环网和双电源网络,还需掌握额外几个公式。有可能结合第一节的内容来考,考到可能性较高。 题型有三种,已知首端或末端电压及此节点的功率(即电压功率在一个节点);已知首端电压和末端功率,或末端电压首端功率(即电压功率不在一个节点);

武汉大学电力系统分析实验报告

电气工程学院 《电力系统分析综合实验》2017年度PSASP实验报告 学号: 姓名: 班级:

实验目的: 通过电力系统分析的课程学习,我们都对简单电力系统的正常和故障运行状态有了大致的了解。但电力系统结构较为复杂,对电力系统极性分析计算量大,如果手工计算,将花费 大量的时间和精力,且容易发生错误。而通过使用电力系统分析程序PSASP,我们能对电 力系统潮流以及故障状态进行快速、准确的分析和计算。在实验过程中,我们能够加深对电力系统分析的了解,并学会了如何使用计算机软件等工具进行电力系统分析计算,这对我们以后的学习和工作都是有帮助的。 潮流计算部分: 本次实验潮流计算部分包括使用牛顿法对常规运行方式下的潮流进行计算,以及应用PQ分解法规划运行方式下的潮流计算。在规划潮流运行方式下,增加STNC-230母线负荷的有功至1.5.p.u,无功保持不变,计算潮流。潮流计算中,需要添加母线并输入所有母线 的数据,然后再添加发电机、负荷、交流线、变压器、支路,输入这些元件的数据。对运行方案和潮流计算作业进行定义,就可以定义的潮流计算作业进行潮流计算。 因为软件存在安装存在问题,无法使用图形支持模式,故只能使用文本支持模式,所以 无法使用PSASP绘制网络拓扑结构图,实验报告中的网络拓扑结构图均使用Visio绘制, 请见谅。 常规潮流计算: 下图是常规模式下的网络拓扑结构图,并在各节点标注电压大小以及相位。 下图为利用复数功率形式表示的各支路功率(参考方向选择数据表格中各支路的i侧母

线至j侧),因为无法使用图形支持模式,故只能通过文本支持环境计算出个交流线功率,下图为计算结果。

《数据分析》练习题

《数据分析》练习题 1.一个地区某月前两周从星期一到星期五各天的最低气温依次是(单位:℃):x 1, x 2, x 3, x 4, x 5和x 1+1, x 2+2, x 3+3, x 4+4, x 5+5,若第一周这五天的平均最低气温为7℃,则第二周这五天的平均最低气温为 。 2.有10个数据的平均数为12,另有20个数据的平均数为15,那么所有这30个数据的平均数是( ) A .12 B. 15 C. 1 3.5 D. 14 3.一组数据8,8,x ,6的众数与平均数相同,那么这组数据的中位数是 ( ) A. 6 B. 8 C.7 D. 10 4.某校在一次考试中,甲乙两班学生的数学成绩统计如下: 请根据表格提供的信息回答下列问题: (1)甲班众数为 分,乙班众数为 分,从众数看成绩较好的是 班; (2)甲班的中位数是 分,乙班的中位数是 分; (3)若成绩在80分以上为优秀,则成绩较好的是 班;、 (4)甲班的平均成绩是 分,乙班的平均成绩是 分,从平均分看成绩较好的是 班. 5.在方差的计算公式 ()()()222 21210120202010 s x x x ??= -+-+???+-??中, 数字10和20分别表示的意义可以是( ) A .数据的个数和方差 B .平均数和数据的个数 C .数据的个数和平均数 D .数据组的方差和平均数 6..如果将所给定的数据组中的每个数都减去一个非零常数,那么该数组的 ( ) A.平均数改变,方差不变 B.平均数改变,方差改变 C.平均输不变,方差改变 D.平均数不变,方差不变 7..已知7,4,3,,321x x x 的平均数是6,则_____________321=++x x x . 8..已知一组数据-3,-2,1,3,6,x 的中位数为1,则其方差为 . 9..已知一组数据x 1,x 2,x 3,x 4,x 5的平均数是2,方差是 3 1 ,那么另一组数据3x 1-2,3x 2-2,3x 3-2, 3x 4-2,3x 5-2的平均数是和方差分别是 . 10..关于一组数据的平均数、中位数、众数,下列说法中正确的是( ) A.平均数一定是这组数中的某个数 B. 中位数一定是这组数中的某个数 C.众数一定是这组数中的某个数 D.以上说法都不对 分数 50 60 70 80 90 100 人数 甲 1 6 12 11 15 5 乙 3 5 15 3 13 11

资料分析公式及例题最全

一、增长 增长量 = 现期量 — 基期量 增长率 = 增幅 = 增速 = 增长量 ÷ 基期量 =(现期量 — 基期量)÷基期量 年均增长量、年均增长率: 如果初值为A ,第n+1年增长为B ,年均增长量为M ,年均增长率为x?%,则: M= B?A n B =A(1+x ?%)n 增长量 = A 1+m%×m% , 当m >0 时,m 越大,m%1+m% 越大。 现期量高,增长率高,则增长量高。 同比增长、环比增长 同比增长:与上一年的同一时期相比的增长速度。 环比增长:与紧紧相邻的上一期相比的增长速度。 乘除法转化法: 当0

长38.7%。 问题:2009年我国进出口贸易总额约为( )万亿美元。 A.1.6 B.2.2 C.2.6 D.3.0 二、比重 比重 = 分量÷总体量×100% 已知本期分量为A ,增长率为a%,总量为B ,增长率为b%,则: 基期分量占总量的比重: A ÷(1+a%) B ÷(1+b%)=A B ×1+b%1+a% 如果a%>b%,则本期A 占B 的比重( A B )相较基期( A B × 1+b%1+a% )有所上升。 如果a%

电路分析试题和答案(全套)

电路分析试题(Ⅰ) 二. 填空(每题1分,共10分) 1.KVL体现了电路中守恒的法则。 2.电路中,某元件开路,则流过它的电流必为。 3.若电路的支路数为b,节点数为n,则独立的KCL方程数 为。 4.在线性电路叠加定理分析中,不作用的独立电压源应将 其。 5.若一阶电路电容电压的完全响应为uc(t)= 8 - 3e-10t V,则电容电压的零输入响应为。 7.若一个正弦电压的瞬时表达式为10cos(100πt+45°)V,则它的周期T 为。 8.正弦电压u1(t)=220cos(10t+45°)V, u2(t)=220sin(10t+120°)V, 则相位差φ12=。 9.若电感L=2H的电流i =2 cos(10t+30°)A (设u ,i为关联参考方向),则它的电压u为。三.求下图单口网络的诺顿等效电路,并画等效电路图。(15分) a b 四.用结点分析法,求各结点电位和电压源功率。(15分) 1 2

五.一阶电路如图,t = 0开关断开,断开前电路为稳态,求t ≥0电感电流i L(t) ,并画出波形。(15分) 电路分析试题(Ⅱ) 二. 填空(每题1分,共10分) 1.电路的两类约束 是。 2.一只100Ω,1w的电阻器,使用时电阻上的电压不得超过 V。 3.含U S和I S 两直流电源的线性非时变电阻电路,若I S单独作用时,R 上的电流为I′,当U S单独作用时,R上的电流为I",(I′与I" 参考方向相同),则当U S和I S 共同作用时,R上的功率应 为。 4.若电阻上电压u与电流i为非关联参考方向,则电导G的表达式 为。 5.实际电压源与理想电压源的区别在于实际电压源的内 阻。 6.电感元件能存储能。 9.正弦稳态电路中, 某电感两端电压有效值为20V,流过电流有效值为2A,正弦量周期T =πS , 则电感的电感量L =。 10.正弦稳态L,C串联电路中, 电容电压有效值为8V , 电感电压有效值 为12V , 则总电压有效值为。 11.正弦稳态电路中, 一个无源单口网络的功率因数为0. 5 , 端口电压u(t) =10cos (100t +ψu) V,端口电流i(t) = 3 cos(100t - 10°)A (u,i 为

电力系统分析实验报告四(理工类)

西华大学实验报告(理工类) 开课学院及实验室: 实验时间 : 年 月 日 一、实验目的 1)初步掌握电力系统物理模拟实验的基本方法。 2)加深理解功率极限的概念,在实验中体会各种提高功率极限措施的作用。 3)通过对实验中各种现象的观察,结合所学的理论知识,培养理论结合实际及分析问题的能力。 二、实验原理 所谓简单电力系统,一般是指发电机通过变压器、输电线路与无限大容量母线联接而且不计各元件的电阻和导纳的输电系统。 对于简单系统,如发电机至系统d 轴和g 轴总电抗分别为d X ∑和q X ∑,则发电机的功率特性为 当发电机装有励磁调节器时,发电机电势q E 随运行情况而变化,根据一般励磁调节器的性能,可认为保持发电机'q E (或' E )恒定。这时发电机的功率特性可表示成 或 这时功率极限为 随着电力系统的发展和扩大,电力系统的稳定性问题更加突出,而提高电力系统稳定性和输送能力的最重要手段之一,就是尽可能提高电力系统的功率极限。从简单电力系统功率极限的表达式看,要提高功率极限,可以通过发电机装设性能良好的励磁调节器,以提高发电机电势、增加并联运行线路回路数;或通过串联电容补偿等手段,以减少系统电抗,使受端系统维持较高的运行电压水平;或输电线采用中继同步调相机、中继电力系统等手段以稳定系统中继点电压。 (3)实验内容 1)无调节励磁时,功率特性和功率极隈的测定 ①网络结构变化对系统静态稳定的影响(改变戈): 在相同的运行条件下(即系统电压U-、发电机电势E 。保持不变.罚芳赆裁Ll=E 。),分别 测定输电线单回线和双回线运行时,发电机的功一角特性曲线,&豆甍辜授冁蝮和达到功率极 限时的功角值。同时观察并记录系统中其他运行参数(如发电极端毫玉萼蔫交化。将两种 情况下的结果加以比较和分析。 实验步骤如下: a)输电线路为单回线; b)发电机与系统并列后,调节发电机,使其输出的有功和无ZZ 蔓专零: c)功率角指示器调零; d)逐步增加发电机输出的有功功率,而发电机不调节震磁: e)观察并记录系统中运行参数的变化,填入表1.3中: f)输电线路为双回线,重复上述步骤,将运行参数填入表l 。毒=:

资料分析公式与例题[最全]

一、增长 增长量 = 现期量—基期量 增长率 = 增幅 = 增速 = 增长量÷基期量 =(现期量—基期量)÷基期量年均增长量、年均增长率: 如果初值为A,第n+1年增长为B,年均增长量为M,年均增长率为,则:M= 增长量= ,当m0 时,m越大,越大。 现期量高,增长率高,则增长量高。 同比增长、环比增长 同比增长:与上一年的同一时期相比的增长速度。 环比增长:与紧紧相邻的上一期相比的增长速度。 乘除法转化法: 当x 时, 【例1】2011年全国农民工总量达到25278万人,比上年增加1055万人,增长4.4%。农民工从业仍以制造业、建筑业和服务业为主,从事建筑业的比重明显提高。从农民工的就业地区来看,2011年在东部地区务工的农民工16537万人,比上年增加324万人;在中部地区务工的农民工4438万人,比上年增加334万人,增长8.1%;在西部地区务工的农民工4215万人,比上年增加370万人,增长9.6%。 问题:与上一年相比,2011年在东部地区务工的农民工人数增长率约为()A.2.0% B.4.4% C.5.2% D.8.1% 【例2】2010年,我国进出口贸易总额为29727.6亿美元,同比增长34.7%。其中,出口额15779.3亿美元,同比增长31.3%;进口额13948.3亿美元,同比增

长38.7%。 问题:2009年我国进出口贸易总额约为()万亿美元。 A.1.6 B.2.2 C.2.6 D.3.0 二、比重 比重 = 分量÷总体量×100% 已知本期分量为A,增长率为a%,总量为B,增长率为b%,则: 基期分量占总量的比重: 如果a%b%,则本期A占B的比重()相较基期()有所上升。 如果a%b%,则本期A占B的比重()相较基期()有所下降。 本期比重较基期变化: 百分数、百分点 百分数,是形容比例或者增长率等常用的数值形式。 百分点,是指不带百分号的百分数,如:n个百分点,代表n%。 当我们进行实际量之间的比较时,一般使用“百分数”来表示,需要除以参考值。 当我们进行比例或者增长率之间的比较时,一般使用“百分点”来表示,偶尔也可以用百分数来表示,比较时直接相减即可,不需要除以参考值。 翻番 即变为原来的2倍。翻n番:即变为原来的倍。 【例3】2010年,某省广电实际总收入为145.83亿元,同比增长32.07%。其中,广告收入为67.08亿元,同比增长25.88%;有线网络收入为45.38亿元,同比增长26.35%;其他收入为33.37亿元,同比增长57.3%。

资料分析比重增长率问题秒杀公式总结11

资料分析比重增长率问题秒杀公式总结 比重增长率问题 比重增长率问题题型表现形式: 已知今年量A,增长率是X;今年量B,增长率是Y. 求今年A占B的比重比去年增长了()% 神算老周分析:此类题型曾在历年国考、省考中多次出现,虽然近年来出现的频率降低,但仍是一类经典题型,而且此类题有一定难度,如果不掌握方法,往往会被出题人的这个问法给绕晕或者解出来要较长时间。今天,老周在前几天给大家总结比重增长量的基础上,再来对这一类题型做一个总结。 公式总结:(a-b)/b (这里a=A对应的增长率X + 1 b= B对应的增长率Y + 1)

关于求比重增长率的题型示例 2009年国考行测真题 全国2007年认定登记的技术合同共计220868项,同比增长7%;总成交金额2226亿元,同比增长22.44%;平均每项技术合同成交金额突破百万元大关,达到100.78万元。 136、2007年平均每项技术合同成交金额同比增长率为多少() A.8.15% B.14.43% C.25.05% D.35.25% 神算老周解析: 公式应用:(a-b)/b= (1.2244-1.07) /1.07 =0.1544/1.07 比15.44%小一点,显然是AB之间,A太小,不可能是A。选B 在计算过程中,a-b中的1相互抵消,因为我们计算分子时,直接拿两个增长率一减就 行. (22.44%-7%)

(或直接用截取法把1.07变为1.00,分子0.1544变为0.1444.选B。关于截取法的应用这里不详述,我在论坛里有相关帖子,大家可找找,也可下载附件,里面我附上视频讲解地址。) 2011年江苏B类行测真题 东部地区2010 年商品房销售面积和销售额增长情况 地区商品房销售面积 (万平方米) 销售面积增速 (%) 商品房销售额 (亿元) 销售额增速 (%) 东部地区50822.01 4.133203.34 10.1 东部地区2010 年商品房单位面积平均售价增速为()。

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用. 32。简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34。为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35。某三相单回输电线路,采用LGJ-300型导线(计算外径25.2m m),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值. 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2. 25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36.。110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j 10M VA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。 解:

37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率. 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

资料分析练习题

资料分析练习题 根据以下资料,回答1-2题。 2015年全国邮政企业和快递服务企业业务收入累计完成4039.3亿元,同比增长26.1%,比上年上升0.4个百分点;业务总量累计完成5078.7亿元,同比增长37.4%,比上年上升0.8个百分点。其中12月份全行业业务收入完成417.2亿元,同比增长31.4%,比上年同期上升0.5个百分点;业务总量完成569.9亿元,同比增长41.3%,比上年同期上升2.1个百分点。 2015年全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件,同比增长48%;业务收入累计完成2769.6亿元,同比增长35.4%。其中,同城业务收入累计完成400.8亿元,同比增长50.7%;异地业务收入累计完成1512.9亿元,同比增长33.8%;国际及港澳台业务收入累计完成369.6亿元,同比增长17%。12月份,快递业务量完成24.2亿件,同比增长47.7%;业务收入完成313.4亿元,同比增长39.5%。 2015年东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.9%、10.3%和7.8%,与上年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.9个百分点,中部地区快递业务收入比重上升了0.9个百分点,西部地区快递业务收入比重与上年持平。 1.2014年报纸业务累计完成量比杂志业务多多少亿份? A.165 B.173 C.180 D.188 2.以下说法不能从材料中推出的有()个。 ①2015年1-11月全国邮政企业和快递服务企业业务收入比上年同期增长了两成多 ②2015年函件业务累计完成量约是包裹业务的120倍 ③2013年12月全行业业务收入约240亿元 ④2014年全国邮政企业和快递服务企业业务总量同比增速比当年12月份同比增速少2.6个百分点

公务员考试资料分析公式大全

在资料分析题目中涉及很多统计术语与公式,小编已经整理好了,拿去背吧。 ①基期量:对比参照时期的具体数值 ②现期量:相对于基期量 ③增长量:现期量相对于基期量的变化量 ④平均增长量:一段时间内平均每期的变化量 ⑤增长率:现期量相对于基期量的变化指标 如果基期量就是A,经过n个周期变为B(末期量),年均增长率为r,则可得出: 注意:利用上述公式算出的年均增长率略大于实际值,且当|x|>10%时,利用上述公式计算存在一定的误差。已知第二期与第三期的增长率,求第三期相对于第一期的增长率。

已知部分的增长率,求整体的增长率。 如果A的增长率就是a,B的增长率就是b,“A+B”的增长率就是r,其中r介于a、b之间,且r数值偏向于基数较大一方的增长率(若A>B,则r偏向于a;若A<B,则r偏向于b)。 同比增长:与历史同期相比的增长情况。 环比增长:与相邻上一个统计周期相比的增长情况。 百分数:也叫百分率或者百分比,例如10%,12%。 百分点:以百分数形式表示相对指标的变化幅度,增长率之间作比较时可直接相加减。 现期平均数 基期平均数:A为现期总量,a为对应增长率;B为现期份数,b为对应增长率。 平均数的增长率

部分在整体中所占的百分比,用个百分数或者“几成”表示。 “一成”代表的就是10%,“二成”代表的就是20%,以此类推。 A就是B的多少倍,A÷B; A比B多多少倍,(A-B)÷B=A/B-1。 翻几番变为原来数值的倍。例如,如果翻一番,就是原来的2倍;翻两番就是原来的4倍;翻三番就就是原来的8倍。 描述某种事物相对变化的指标值。(假设基数为100,其她值与基期相比得到的数值) 资料分析就是行测考试中非常重要的一大模块,对于这一模块而言,难度适中,但计算量偏大,许多小伙伴会花费大量的时间。 做题的速度与准确率就是建立在领略题意并熟悉统计术语的基础上,因此,公考通()就资料分析中容易混淆且尤为重要的统计术语作简要的辨析。 百分数与百分点 1、百分数(百分比) 表示量的增加或者减少。 例如,现在比过去增长20%,若过去为100,则现在就是120。 算法:100×(1+20%)=120。 例如,现在比过去降低20%,如果过去为100,那么现在就就是80。 算法:100×(1-20%)=80。 例如,降低到原来的20%,即原来就是100,那么现在就就是20。 算法:100×20%=20。

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

浙江大学电力系统分析综合实验1

实验报告 课程名称:__电力系统综合分析使实验__ 指导老师:____成绩:__________________ 实验名称:____同步发电机准同期并列实验___实验类型:_______同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一.实验目的 1、加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2、掌握微机准同期控制器及模拟式综合整步表的使用方法; 3、熟悉同步发电机准同期并列过程; 4、观察、分析有关波形(*)。 二.原理与说明 将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。准同期并列要求在合闸前通过调整待并机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。根据并列操作自动化程度的不同,又分为:手动准同期、半自动准同期和全自动准同期三种方式。 正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。它能反映两个待并系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。 线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。它能反映两个待并系统间的频率差和相角差,并且不受电 压专业:电气工程及其自动化 姓名:___xxxxx____ 学号:__0000000__ 日期:__2012.9.19___ 地点:________________

资料分析复习全攻略及例题分析

资料分析复习全攻略及例题分析 资料分析测验主要考察应试者对各种资料(主要是统计资料,包括图表和文字资料)进行准确理解与分析综合的能力。资料分析测验的基本方式是:首先提供一组资料,或是一段文字,在资料之后有几个问题,要求考生根据资料的信息,进行分析、比较、计算、处理,然后,从问题后面的四个备选答案中找出正确答案。 资料分析主要是对文字资料、统计表、统计图(条形统计图、圆形统计图、曲线图、网状图)等资料进行量化的比较和分析,这种类型的题目主要考察应试者对各种资料分析比较和量化处理的能力。需要提醒应试者注意的是,做这类题目的直接依据是试题提供的资料,切记不要脱离资料本身所提供的信息,不要凭自己个人的经验或非试题提供的同类信息作出判断,否则会严重影响考试成绩。 第一节文字资料分析 一、文字资料分析测验的解题技巧 (一)文字资料分析测验的考试内容 文字资料分析题是用陈述的方式将一系列相关信息罗列出来,要求考生对所提的问题进行解答,主要考查应试者对一段文字中的数据性、统计性资料进行综合分析与加工的能力。

文字资料分析题是资料分析测验中较难、较复杂的部分,因为它不像统计图像那样具有直观形象、一目了然等特点,其数据具有一定的“隐蔽性”,因为众多数据都隐藏包容在一段陈述中,需要应试者从中将需要的数据逐一找出,并将相关的数据串起来。这就要求应试者具备较强的阅读理解能力,能在较短的时间内迅速而准确地把握字里行间包含的各种数量关系及其逻辑关系,并进行分析、综合、判断才能得出准确的答案。通常要小心的是文字中的细节、伏笔,有些文字陷阱会误导应试者做出错误的选择。 (二)、文字资料分析测验的解题方法与技巧 在所有的资料分析题中,文字资料题是最不易处理的一种。在遇到这类题时,切忌一上来就找数据。因为这种题是一种叙述,叙述就有语意,有语意就可能让人误解。如果一上来就直奔数据,而对材料陈述的内容不屑一顾的话,很可能背离材料的本意和要求,造成失误。 做文字资料分析题,在拿到题目之后,首先要将题目通读一遍,用大脑分析哪些是重要的,哪些是次要的,然后仔细看一下后面的问题,与自己原先想的印证一下,接下来再有针对性的认真读一遍材料,最后,开始答题。这样做,一方面,可以准确地把握材料;另一方面,对材料中的各项数据及其各自的作用有了一个明确的认识。 有些人可能不喜欢做那些统计表的问题,面对大堆的数据觉得无从下手,而以为文字资料非常容易,这种想法常会导致在文字资料题

电力系统分析潮流计算例题

电力系统的潮流计算 西安交通大学自动化学院 2012.10 3.1 电网结构如图3—11所示,其额定电压为10KV 。已知各节点的负荷功率及参数: MVA j S )2.03.0(2 +=, MVA j S )3.05.0(3+=, MVA j S )15.02.0(4+= Ω+=)4.22.1(12j Z ,Ω+=)0.20.1(23j Z ,Ω+=)0.35.1(24j Z 试求电压和功率分布。 解:(1)先假设各节点电压均为额定电压,求线路始端功率。 0068.00034.0)21(103.05.0)(2 2223232232323j j jX R V Q P S N +=++=++=?0019.00009.0)35.1(10 15.02.0)(2 2 224242242424j j jX R V Q P S N +=++=++=?

则: 3068.05034.023323j S S S +=?+= 1519.02009.024424j S S S +=?+= 6587.00043.122423' 12 j S S S S +=++= 又 0346 .00173.0)4.22.1(106587.00043.1)(2 2 212122'12'1212j j jX R V Q P S N +=++=++=? 故: 6933.00216.112'1212 j S S S +=?+= (2) 再用已知的线路始端电压kV V 5.101 =及上述求得的线路始端功率 12 S ,求出线 路 各 点 电 压 。

kV V X Q R P V 2752.05 .104.26933.02.10216.1)(11212121212=?+?=+=? kV V V V 2248.101212=?-≈ kV V V V kV V X Q R P V 1508.100740.0) (24242 2424242424=?-≈?=+=? kV V V V kV V X Q R P V 1156.101092.0) (23232 2323232323=?-≈?=+=? (3)根据上述求得的线路各点电压,重新计算各线路的功率损耗和线路始端功率。 0066.00033.0)21(12.103.05.02 2 223j j S +=++=? 0018.00009.0)35.1(15 .1015.02.02 2 224j j S +=++=? 故 3066.05033.023323j S S S +=?+= 1518.02009.024424j S S S +=?+= 则 6584.00042.122423' 12 j S S S S +=++= 又 0331.00166.0)4.22.1(22 .106584.00042.12 2 212j j S +=++=? 从而可得线路始端功率 6915.00208.112 j S +=

公务员行测资料分析典型例题讲解及攻略培训讲学

公务员行测资料分析典型例题讲解及攻略

2009年公务员行测资料分析典型例题讲解及攻略2008-08-22 14:47:48 来源:考试吧标签:2009年公务员公务员行测 一、文字资料分析测验的解题技巧 (一)文字资料分析测验的考试内容 文字资料分析题是用陈述的方式将一系列相关信息罗列出来,要求考生对所提的问题进行解答,主要考查应试者对一段文字中的数据性、统计性资料进行综合分析与加工的能力。 文字资料分析题是资料分析测验中较难、较复杂的部分,因为它不像统计图像那样具有直观形象、一目了然等特点,其数据具有一定的“隐蔽性”,因为众多数据都隐藏包容在一段陈述中,需要应试者从中将需要的数据逐一找出,并将相关的数据串起来。这就要求应试者具备较强的阅读理解能力,能在较短的时间内迅速而准确地把握字里行间包含的各种数量关系及其逻辑关系,并进行分析、综合、判断才能得出准确的答案。通常要小心的是文字中的细节、伏笔,有些文字陷阱会误导应试者做出错误的选择。 (二)、文字资料分析测验的解题方法与技巧 在所有的资料分析题中,文字资料题是最不易处理的一种。在遇到这类题时,切忌一上来就找数据。因为这种题是一种叙述,叙述就有语意,有语意就可能让人误解。如果一上来就直奔数据,而对材料陈述的内容不屑一顾的话,很可能背离材料的本意和要求,造成失误。

做文字资料分析题,在拿到题目之后,首先要将题目通读一遍,用大脑分析哪些是重要的,哪些是次要的,然后仔细看一下后面的问题,与自己原先想的印证一下,接下来再有针对性的认真读一遍材料,最后,开始答题。这样做,一方面,可以准确地把握材料;另一方面,对材料中的各项数据及其各自的作用有了一个明确的认识。 有些人可能不喜欢做那些统计表的问题,面对大堆的数据觉得无从下手,而以为文字资料非常容易,这种想法常会导致在文字资料题上丢分。前面就已经说过,在资料分析中,最难的一类就是综合性的判断,统计表分析题只涉及对数字的比较和处理,虽说复杂点,却相对比较容易得分;而文字资料题却加上了对语意的把握和理解,也就是说,它比统计表又多了一个环节。这对那些急躁而又轻视文字资料的考生来说,确实是一个严峻的考验。 二、文字资料分析测验典型例题分析 [例题1] 请根据下面的文字资料回答下列问题: 从垂直高度来看,世界人口分布的不平衡性十分明显。海拔200米以下的陆地面积占27.8%,而居住在这一高度内的人口比重却占到56.2%,200米—500米高度的陆地面积占全部陆地的29.5%,而居住在这一高度内的人口为24%,500米—1000米高度的陆地占总面积的19%,人口占11.6%。也就是说,世界人口90%以上是居住在海拔1000米以下的比较低平的地区。尽管目前世界上最高的永久性居民已达海拔5000米的高度(南美洲的安第斯山区和我国西藏),最高城市也达到海拔3976米(波利维亚的波托西)。 1.居住在海拔200米—500米这一高度内的人口在总人口中所占的比例是: A.56.2% B.27.8% C.24% D.29.5 2.人口密度最大的是在哪一个高度的陆地上?

资料分析精选100题 (1)

卧龙光线资料分析 一、增长率问题 资料分析最基本的,最离不开的就是增长率问题,这类问题有考察计算能力,有考察计算技巧,也会设置陷阱让你去踩,其实考察的都是基本功。也许你觉得这种题型并不难,但是千万不要忘了,简单题是给你节约时间去做复杂问题的,一分钟一题的资料分析,很多人时间不够用,就是因为没能从送分的题目中攒出时间。 增长率问题在真题中往往就通过下面四种方法来考察,一份真题中至少出现其中的两题,希望你们能踏踏实实地把这几个技巧牢记。 1、名义增速与实际增速 近年来,越来越多的经济学统计都在用实际增速来统计,实际增速又称之为“扣除价格因素的增速”,而名义增速则是用两年的绝对数值计算得出。比如在13和14年的国民经济与社会发展统计公报中,14年国民生产总值为636463亿元,增速为7.4%,而13年国民生产总值为568845亿元。其中7.4%就是实际增速,用636463除以568845计算出来的11.9%的增速就是名义增速。将这两者关联的是价格指数,公式表示为: 名义发展速度/实际发展速度=价格指数 写通俗了就是:(名义增速-1)/(实际增速-1)=价格增速-1 2、当月增速与累计增速 近年来的资料分析题考了一个全新的概念,即累计增速。如果已知某年1-5月的产值累计量为x,增速为a,1-4月的累计量为y,增速为b,我们可以得到: 今年5月产值为x-y 去年5月产值为x/(1+a) –y/(1+b) 5月产值的增速为(x-y)/( x/(1+a) –y/(1+b))-1 前三者都是需要计算的,而目前考的最多的知识点常常是比较,若5月产值的增速为c,则a一定介于b和c之间。 3、年均增长率(量)的问题 《中国统计年鉴》(2013)内所列的平均增长速度,除固定资产投资用“累计法”计算外,其余均用“水平法”计算。从某年到某年平均增长速度的年份,均不包括基期年在内。如建国四十三年以来的平均增长速度是以1949年为基期计算的,则写为1950-1992年平均增长速度,其余类推。 所以这类题目考的就是概念,比如问你2005-2009年的年均增长量,其实05年的增长量要用05-04年增长量来算,因此这个年均增长量应该是09-04年的增长量除以(9-4),切记带一个“增”字一定要用到上一年数据,带年份跨度的增长率计算同样也是这样。而这类题型通常以增长率不变,算下期数据的方式来考察考生。 题目中如果给出了2005年和2010年的数据,如保持年均增长率不变,十二五期末(2015年)的值就是2010年数据的平方除以2005年。 适用情形:这里的2010年正好是2005年和2015年的中间年份。 4、增长量计算技巧 很多资料分析第一题会给出当年数据及增长率,让你算增量。 如果我们把增长率写成1 a 的形式,增量=今年的值× 1 a+1 。

相关文档
相关文档 最新文档