报告编号:××××共8页第1 页工程名称名称要与现有学校名称一致,如与原始资料不符要在括号内注明(原某某学校)工程地点现在名称

委托单位现在名称

鉴定时间×年×月×日至×月×日检验类别委托

鉴定项目安全及抗震鉴定

仪器设备检测所使用设备名称

鉴定依据详见附页

鉴定结论及处理意见

1.鉴定结论

1)有无影响结构安全性缺陷。

2)检测材料强度值是否满足《建筑抗震鉴定标准》规定。

3)抗震构造措施是否满足要求,如不满足,需说明哪里不满足什么标准或规范的要求。

4)安全性等级和试修性评估等级,并注明等级含义。(例:该工程的安全性等级为C su,(安全性不符合标准要求,显著影响整体承载),适修性评估等级为:B'r/ B r (稍难修,改造后的功能尚可达到现行设计标准要求,适修性尚好,宜予修复或改造)。)

2.加固建议

根据鉴定结论,需要加固的项目给出加固建议,如需拆除,则此条改为拆除;如满足各项要求,则无需此条。

(本页以下无正文)

单位名称(盖章)

年月日

报告编号:××××共8页第2 页

1.工程概况

包括建成年份,建筑面积,结构形式,层数,楼板形式,基础形式,基本尺寸;原勘察设计单位,施工单位,监理单位,质检部门,产权所有人等,如果没有资料可查,应注明。

写明鉴定原由。(例:为了保证河北省中小学校舍安全工程顺利实施,按照国务院关于中小学校舍安全工程的统一部署及《全国中小学校舍安全工程实施方案》和《全国中小学校舍安全工程技术指南》的要求,依据《河北省中小学校舍鉴定实施细则》和《河北省中小学校舍安全排查实施细则》,×单位接受委托于×年×月×日~×月×日对以上工程进行了建筑物抗震鉴定与安全性鉴定。)

注明当地设防烈度。

图1该项目正立面图(建筑实体照片)

2.抗震鉴定依据

2.1 该工程设计文件、设计变更及地质勘查报告;

2.2《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009);

2.3《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999);

2.4《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008);

2.5《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)(2008版);

2.6《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)。

3.鉴定内容、要求及方法

3.1鉴定内容及要求

此次抗震鉴定包括下列内容及要求:

3.1.1搜集该工程的勘察报告、施工和竣工验收的相关原始资料;当资料不全时,应根据鉴定的需要进行补充实测。

3.1.2调查该工程现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况,普查相关的非抗震缺陷,工程现状调查又包括如下内容:1)该建筑的使用状况与原设计或竣工时有无不同;2)该建筑存在的缺陷是否仍属于“现状良好”的范围,并从结构受力的角度,检查结构的使用与原设计有无明显的变化;3)检测结构材料的实际强度等级。

报告编号:××××共8页第3 页

3.1.3根据该工程结构布置、构造和抗震承载力等因素,采用相应的逐级鉴定方法,进行综合抗震能力分析。

3.1.4对该工程整体抗震性能做出评价,对符合抗震鉴定要求的建筑说明其后续使用年限,对不符合抗震鉴定要求的建筑提出相应的抗震减灾对策和处理意见。

3.1.5依据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)第6.0.8条规定,教育建筑中,幼儿园、小学、中学的教学楼用房以及学生宿舍和食堂,抗震设防类别应不低于重点设防类,即本工程应按乙类建筑进行抗震鉴定。

3.2 现状调查

3.2.1对结构或构件的外观质量进行普查并记录;对照设计文件及设计变更检查现有结构轴线尺寸及结构布局与原设计是否相符。

3.2.2砌筑砂浆强度检测

对承重墙体砌筑砂浆强度采用何种方法进行检测。

3.2.3黏土砖强度等级

对承重墙体黏土砖强度采用何种方法进行检测。

3.2.4混凝土强度检测

对梁构件混凝土强度采用何种方法进行检测。

3.2.5配筋检测

对梁构件混凝土钢筋配臵情况采用何种设备和方法进行检测。

3.3 抗震鉴定方法及步骤

3.3.1地基基础抗震鉴定

参照本工程地质勘查报告结合上部结构的裂缝、倾斜等情况进行地基基础的抗震鉴定。

3.3.2上部结构抗震鉴定

结合现场普查结果复核结构图纸,对结构布置、结构体系、结构构造措施进行分析。依据《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009)(以下简称《标准》)第3.0.3条规定,以上工程可分两级进行综合抗震能力鉴定。第一级鉴定(抗震措施)应以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价,第二级鉴定(抗震承载力)应以抗震验算为主结结合构造影响进行综合评价。

3.4鉴定结论及处理意见

根据抗震鉴定结果对本工程出具鉴定结论并提出处理意见。

4.现状调查结果

4.1外观质量普查结果

该建筑物是否发现影响结构安全性的缺陷,现状如何。

4.2砌筑砂浆强度检测结果

报告编号:××××共8页第4 页

⑴所检建筑物砌筑砂浆强度是否符合《标准》规定,详见表4.2。

表4.2 砌筑砂浆强度检测结果(单位:MPa) 检测日期:×年×月×日回弹仪编号:×××

检测部位

砌筑砂浆强度换算值砌筑砂浆

推定抗压强度

《标准》规定抗压强度平均值最小值

4.3粘土砖强度检测结果

所检粘土砖强度推定值是否满足《标准》规定。

4.4混凝土强度检测结果

所检混凝土构件强度推定值是否满足《标准》规定。检测结果见表4.4。

表4.4 混凝土强度检测结果(单位:MPa)

检测日期:×年×月×日回弹仪编号:×××

检测部位混凝土强度推定值《标准》规定抗压强度层数,构件名称,轴号

5.抗震鉴定

本工程设计年代为×年,根据《标准》中1.0.4条第×款规定后续使用年限不宜少于××年,应采用×类建筑的抗震鉴定方法。

5.1地基基础抗震鉴定

对地基基础现状进行鉴定,基础有无腐蚀、酥碱、松散和剥落,上部结构有无不均匀沉降裂缝,故该基础无严重静载缺陷。如不进行地基基础的抗震鉴定,应注明。(例:本工程满足《标准》4.2.2第4条规定,故可不进行其地基基础的抗震鉴定。)

5.2抗震措施鉴定

5.2.1结构布置

简要阐述工程结构布臵。(例:本工程结构形式为“T”型,平面形式较规则,竖向构件刚度沿高度分布较均匀。)

5.2.2结构体系

⑴高度与层数

报告编号:××××共8页第5 页写明《标准》具体挑款和要求,该项目情况和是否满足要求。(例:根据《标准》中表5.3.1规定,设防烈度为7度的普通砖实心墙(≥240)乙类设防的×类砌体房屋的最大高度和层数不宜超过21m和七层。本工程房屋总高度(×层×m)符合该规定。)

⑵抗震横墙间距和高宽比

写明《标准》具体挑款和要求,该项目情况和是否满足要求。(例:根据《标准》中表 5.3.3-1规定设防烈度为7度的普通砖实心墙(≥240)B类砌体房屋横墙最大间距为18m(装配整体式钢筋混凝土);本工程房屋(×层)横墙最大间距为×m,符合该规定。

根据《标准》中表5.3.3-2规定房屋最大高宽比不宜大于2.5;本工程高宽比为×/×=×,符合该规定。)

5.2.3材料实际达到的强度

所检材料强度应同检测结果,砂浆强度是满足《标准》的要求,何种部位需要采取加固措施。

5.2.4整体性连接构造

写明具体情况,以及满足或不满足《标准》的哪条何种规定。(例:该建筑物所检部位梁下均设有构造柱,外墙四角及大房间四角处均无构造柱,故不符合《标准》第5.3.5条规定。

该建筑物在屋盖处及各层楼盖处均设有圈梁,符合《标准》第5.3.5条规定。)

5.2.5钢筋混凝土构造柱的构造与配筋

写明具体情况,以及满足或不满足《标准》的哪条何种规定。(例:本工程构造柱最小截面尺寸为240mm×240mm,最小纵筋为4A12,箍筋最大间距为200mm;构造柱与墙连接处砌成马牙槎,且沿墙高每隔500mm设有2A6拉接钢筋;均满足《标准》第5.3.6条规定。)

5.2.6钢筋混凝土圈梁的构造与配筋

写明具体情况,以及满足或不满足《标准》的哪条何种规定。(例:本工程各层所有墙体均设有圈梁,圈梁最小高度为240mm,且圈梁均为闭合;均满足《标准》第5.3.7条规定。)

5.2.7房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接

写明具体情况,以及满足或不满足《标准》的哪条何种规定。(例:承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离为500mm及内墙阳角至门窗洞边的最小距离为370mm,均不符合《标准》第5.3.10条规定。)

5.3抗震承载力验算

写明标准条款,列出计算公式和计算结果,并阐述结论。

(例:

各层层高相当且较规则均匀的B类多层砌体房屋,可按《标准》第5.2.12—5.2.15条规定,采用楼层综合抗震能力指数的方法进行综合抗震能力验算。

⑴楼层平均抗震能力指数法,计算公式:

报告编号:××××共8页第6 页

βi=Ai/Abiξoiλ

式中:βi——第i楼层的纵向或横向墙体平均抗震能力指数;

Ai——第i楼层的纵向或横向抗震墙在层高1/2处净截面的总面积,其中不包括高宽比大于4的墙段截面面积;

A bi——第i楼层的建筑平面面积;

ξoi——第i楼层的纵向或横向抗震墙的基准面积率;

λ——烈度影响系数;6、7、8、9度时,分别按0.7、1.0、2.0和4.0采用。

⑵楼层综合抗震能力指数法,计算公式:

βci=ψ1ψ2βi

式中:βci——第i楼层的纵向或横向墙体综合抗震能力指数;

ψ1——体系影响系数;

ψ2——局部影响系数。

本工程楼层平均抗震能力指数和楼层综合抗震能力指数计算见表5.3-5.4。

表5.3 ××教学楼楼层抗震能力指数计算

横墙

楼层

A i A biξoiλβiψ1ψ2βci

1

2

3

纵墙

楼层

A i A biξoiλβiψ1ψ2βci

1

2

3

《标准》第5.2.12条指出,当最弱楼层平均抗震能力指数、最弱楼层综合抗震能力指数大于等于1.0时,应评定为满足抗震鉴定要求;本建筑物纵、横墙综合抗震能力指数均大于1.0,鉴定为满足抗震鉴定要求。)

5.4抗震性能评价

例:

□符合抗震鉴定要求建议后续使用年限: □30年□40年□50年。

处理措施:□维修□√加固□改变用途□更新。

□√不符合抗震鉴定要求

处理后的后续使用年限:□30年□√40年□50年。

6.安全性鉴定与适修性评估

报告编号:××××共8页第7 页根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)的相关规定,工程的安全性鉴定主要从地基基础、上部承重结构和围护系统承重部分三个方面,按照子单元和鉴定单元分部进行,每一层次分为四个安全性等级。

6.1子单元安全性鉴定及适修性评估评定结果

表6.1:子单元安全性鉴定等级及适修性评估

序号检测项目评定等级适修性评估

1 地基基础

2 上部结构

3 维护结构

6.2鉴定单元安全性鉴定及适修性评估评定结果

表6.2:鉴定单元安全性鉴定等级

序号检测项目评定等级适修性评估

1 鉴定单元

7.鉴定结论及处理意见

7.1鉴定结论

应与首页结论一致

经上述检测、计算等综合分析,主要提出如下检测、抗震鉴定结论;

1)……

2)……

3)……

4)……

7.2加固建议

根据上述发现的所有问题要充分考虑,对工程提出具体的加固建议

(本页以下无正文)

注:本鉴定报告仅作为后续加固设计的依据,不得作为原建筑物工程质量评定的标准或依据。

报告编号:××××共8页第8 页附首层平面图或标准层平面图,要求计算机制作,轴线及轴号清晰。

房屋安全鉴定与检测的思考

房屋安全鉴定与检测的思考 引言 随着我国城市建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高,大规模的基本建设已建造了大量的民用和工业建筑。由于建造年代、使用年限、遭受不同自然灾害等因素的影响,许多房屋的安全性有待评定;特别是一些已完工或正在建设中的房屋由于各种待鉴定因素的影响,有的已产生了不同程度的损伤,为此有必要进行房屋安全性鉴定。 由于房屋的商品化、市场化,鉴定工作、鉴定方法及鉴定结论将直接与各相关方面存在经济利益关系,从而导致了一些法律问题,房屋安全性鉴定单位及鉴定人在鉴定工作中存在的各种技术和非技术问题,也是值得探讨与研究的。为此,根据本人多年的结构安全性鉴定中遇到的问题,作为抛砖引玉提出与大家商讨。 1、房屋安全性鉴定的内容 1.1房屋安全性鉴定,主要是通过对房屋所在环境、对房屋作观察、查勘、检测、试验、复查原始资料和必要的验算,得出房屋在安全方面存在的问题,查明造成这些问题的原因,对照国家有关的技术规范、规程、标准,作出房屋安全度的结论,同时为了保证房屋的正常使用和人民生命财产的安全,提出相应的安全措施与建议。房屋定期或不定期的鉴定检测,也是房屋维修管理的一项相当重要的经常性的技术管理工作,房屋技术鉴定是一种特殊的具有技术鉴别判断性、评估性的检查鉴定。 1.2房屋的危险程度鉴定(即危房鉴定)。对那些超期服役、先天不足、

管理不善、使用条件恶劣及人为因素等的影响,造成房屋使用过程中发生变异,局部或整体坍塌的,需要作进一步检查检测判断分析鉴定,以确定房屋的危险程度(一般是指单栋建筑物)。 1.3房屋的安全性评价。包括厂房、办公、住宅楼、烟囱、围墙等,其评价内容是以可靠度、完损等级和危险程度进行技术性鉴定检测,从而给房屋所有人或使用人对房屋的安全使用及维修提供可行的依据。 1.4需改变使用功能的结构安全度鉴定。凡需改变或已经改变旧房使用功能的必须作出鉴定论证,这主要应视旧房的结构牢固程度,鉴别其改变用途以后是否因增加负荷或拆改结构而影响安全,鉴别在改变用途前其结构能否满足新的使用功能要求。 1.5旧房加层改造前的可行性技术鉴定。 1.6相邻房屋间影响程度的技术鉴定。 新建房屋施工(如打桩、开挖、排水等)对相邻房屋的影响。相邻房因建房时间的先后不同,产生损坏的纠纷赔偿处理,都应对房屋自身的影响程度作出鉴定。 1.7其他技术鉴定。如工程发生质量事故的纠纷鉴定等。 2、安全性鉴定检测的思考 房屋安全性鉴定工作是二十世纪八十年代后期才在全国普遍提出的,经过近二十年的工作实践,出现了不少的问题,有些纯为科学技术问题,有些则与科学技术水平无关,为此,就部分问题谈点个人看法:2.1鉴定检测工作的资质问题。表面上看资质并不是很重要的问题,

房屋鉴定质量控制措施

现场检查与检测质量控制措施 1、现场检查检测应当有两名以上鉴定人员参加。 2、应根据与委托人(单位)共同确认的检测鉴定方案进行现场检查检测,做到应查尽查,不缺项漏项。 3、检测时应确保所使用的仪器设备在检定或校准周期内,并处于正常工作状态;仪器设备的精度应满足检测项目的要求。 4、应及时、准确记录检查检测的原始数据,不得随意涂改、杜撰,原始记录必须由检测及记录人员签字。 不得向无关人员传播资料和数据。 5、当发现检测数量不足或检测数据出现异常情况时,应进行补充检测。 6、现场检测工作结束后,应按照合同约定及时修补因检测造成的结构或构件的局部损伤。修补后的结构或构件,应满足原结构或构件承载力的要求。

鉴定报告的质量控制措施 1、应依据相应的鉴定标准编写鉴定报告,包括(不限于)以下内容: ①.从设计文件、质量证明文件等图纸资料中采集的内容; ②.无法检测但对鉴定结论有影响的内容(如根据建设期 标准图、标准做法或经验予以确认,宜在报告中说明); ③.房屋建筑概况——按照房屋建筑实际情况及设计图纸 分别编写; ○4.鉴定的范围和内容——现场实际检查检测的项目; ○5.检测鉴定的依据和设备——鉴定工作所依据的标准、规范、规程和使用的仪器设备(应注明仪器编号); ○6.现场检查检测结果——应如实反映房屋建筑的检查检测结果; ○7.验算分析——应如实客观的反映验算分析结果,并说明所采用计算软件的名称、版本号、编制单位等; ○8.鉴定评级——按所依据标准、规范、规程和验算分析结果,分步逐级对照各项指标进行鉴定评级; ○9.鉴定结论及处理意见——按鉴定评级结果和相关法律法规做出鉴定结论并提出处理意见。 2、出具的房屋安全鉴定报告,应当使用广州市房屋安全鉴定管理所统一制发的文本,在封面、鉴定结论、骑缝三处加

司法鉴定报告模板

徐州中瑞工程造价咨询有限公司 地址:徐州市西安北路6号恒茂大厦820室电话:0516- 徐中鉴字(2010)第020号 司法鉴定报告 江苏省邳州市人民法院: 根据贵院(2010)邳法司委字第9号司法鉴定委托书的内容及要求, 对贵院受理的江苏长安建设集团有限公司和荣盛(徐州)房地产开发有 限公司建设合同纠纷一案成立鉴定小组,遵循独立、客观、公正的原则, 根据有关文件资料,对案件中涉及到的工程造价进行鉴定并出具报告, 现将有关情况报告如下: 一、工程概况: 工程名称:荣盛文景苑5#、9#楼,局部框剪结构,工程结算经廊坊 开发区恒盛工程造价咨询服务有限公司审计,因双方对部分工程造价未 达成一致意见,故提出鉴定,鉴定范围经过贵院确认。 二、鉴定依据: 1、司法鉴定委托书; 2、委托方提供的相关材料; 3、现场勘查资料; 三、鉴定程序: 1、接受江苏省邳州市人民法院的鉴定委托; 2、根据司法鉴定委托书的要求,结合施工合同、结算书及相关材料 进行审核鉴定;

3、向委托人出具鉴定报告。 四、鉴定结果: 一、商业基础回填土: 5#楼:(证据卷宗ⅠP66页)索赔金额:元 工程量: 771.49m3(工程量及工作内容经双方认可) 工作内容:机械挖土、装车、翻斗车运距2公里、夯填 鉴定金额:元(含一次挖机进退场费) 9#楼:(证据卷宗ⅠP72页)索赔金额:元 工程量:761.73 m3(工程量及工作内容经双方认可) 工作内容:机械挖土、装车、翻斗车运距2公里、夯填 鉴定金额:元 二、河塘北侧增加回填土: 5#楼:(证据卷宗ⅠP118页)索赔金额:元 工程量:618.400 m3(工程量及工作内容经双方认可) 工作内容:机械挖土装车、翻斗车运输、运距200米、夯填 鉴定金额:元 9#楼:(证据卷宗ⅠP112页)索赔金额:元 工程量:644.79 m3(工程量及工作内容经双方认可) 工作内容:机械挖土装车、翻斗车运输、运距200米、夯填 鉴定金额:元 三、铝合金百叶窗调差: 5#楼:(证据卷宗ⅠP35页)索赔金额:元 工程量:㎡(工程量经双方认可) 调整内容:铝合金百叶窗由原色调整为彩色(土黄色)

可靠性检测鉴定报告模板讲解

沪房鉴(0 )证字第(2012)-() 某某房屋 可靠性鉴定报告 二○一二年四月

1、工程概况 (3) 2、鉴定目的 (3) 3、主要检测仪器设备 (3) 4、鉴定内容 (4) 5、鉴定结果 (4) 5.1结构现状调查 (4) 5.2地基基础工程 (5) 5.3上部结构工程 (6) 5.4围护结构砌筑砂浆强度检测 (13) 5.5结构布置、支撑布置及构造措施 (13) 5.6结构构件外观质量及损伤情况检查 (14) 5.7构件变形检测 (18) 5.8混凝土碳化深度检测 (21) 5.9混凝土中C L-含量及侵入深度检测 (22) 6、结构相关鉴定 (23) 6.1结构验算分析 (23) 6.2结构可靠性鉴定 (23) 6.3结构抗震鉴定 (28) 6.4结构耐久性鉴定 (32) 7、检测结论 (33) 8、鉴定结论 (34) 9、处理建议 (35) 10、检测鉴定人员 (35) 11、检测鉴定单位技术负责人签章 (36) 12、检测鉴定依据 (36) 13、附录 (37) 13.1附图 (37) 13.2检测照片 (38)

1、工程概况 ※※项目是以原钢厂厂房的改造为基础,以原厂房作为维护结构和屋顶,将原厂房改造为影视工业园。原钢厂C区为原高线车间,建于上世纪九十年代,主要包括原高速线材工程主车间(主厂房)、1#、2#、3#成品码头等四个区域,结构形式均为单层钢筋混凝土排架结构,屋架为矩形截面混凝土折型、屋面采用预制混凝土屋面板。 2、鉴定目的 目前该工程业主在拟对C区进行功能改造,确定后续使用年限为30年,为了解C区厂房的结构现状,为后续改造提供技术依据,受建设单位的委托,我单位于2010年06月日赴工程现场,对原钢厂C区厂房进行可靠性、抗震性的相关检测鉴定。 3、主要检测仪器设备

房屋鉴定报告应该有哪些详细内容

房屋鉴定报告应该有哪些详细内容 其实房屋鉴定对于很多人来说是陌生的,同时也是非常熟悉的。我们熟悉的是房屋的鉴定是为了更好的检测房子的问题在哪里,但是大家所陌生的是房屋鉴定是有一个非常详细的详细的检测过程的。其实房屋鉴定应该是普及在我们的身边的,房屋居住久了之后我们看到的一些问题其实不算是很大的缺陷。只有一些看不到的问题才是最为严重的,这个时候我们就必要要请到大家做一个房屋的检测了。 其实当房屋检测之后所做的鉴定绝对是非常的详细的,那么我们来看看房屋鉴定报告应该要出现哪些详细的内容。首先对于一些房屋出现的结构问题的报告是必须要有的,在房屋的梁板柱上的回弹检测这是必须要有报告单的。这样住户对于检测的数据可能不会很了解,这个时候检测报告上要给出一定的参考数值。这样对于房子部分结构上的强度就有了一定要的了解的,然后再给出一定的房屋加固的意见。 当房子出现了裂缝的时候大家一定要格外的注意了,这可能是在结构上出现了小的位移或者是沉降。但是没有专业的检测工具是不能找到原因的,所以这个时候必须要有一个非常详细的房屋鉴定报告,而且整个检测数据要更为详细。对于这些存在的质量问题一定要有一个具体的修补方案了,一般来说看到的一些加固措施也必须要有针对性。对于很多的住户来说,房屋鉴定就是为了能够更加具体的弥补房子所存在的缺陷。 一般房屋鉴定必须要有专业检测机构参与的,不是随便几个检测仪器就能够糊弄的。只有专业的检测机构才能够给出更加详细的检测报告,同时能够给出一些实质的修改意见。这对于房屋后期的加固是非常的有必要的,当然了目前所看到的而一些检测机构也是非常多的

额,但是在经验上以及检测水平上,各种都是参差不齐的。当大家选择的时候专业的检测机构通过聊天就能够非常的清楚,已经房屋鉴定的过程都是能够让人省心的。 只有详细的检测报告才能够更加的放心,在质量上也就有了更大的保障。当然了专业的检测机构肯定不会就随随便便的糊弄的,对于房子问题的加固也是十分的有经验的。这样大家不仅仅能够拿到十分详细的房屋鉴定报告,以及相当专业的房屋加固处理。这对于一些想要有房屋鉴定改造的住户来说了,就能够非常省心的进行一站式服务了。房屋鉴定绝对不是为了发现问题,而是为了去预防问题的发生。 当房屋问题通过检测发现之后再来进行有效的加固,这些都是更好的预防。防止今后再出现更大的质量事故,这样每天居住的房子让自己提心吊胆不会有多么的舒心了。目前同滠建设也正在走进千家万户,帮助更多的家庭了解房屋鉴定以及房子加固常识。

房屋安全鉴定报告样本55619

附件2: 工程名称 房屋结构安全鉴定报告书 报告编号 鉴定单位(盖章) 日期:年月日 房屋结构安全鉴定报告 房屋名称:报告编号:

目录 一、项目概况 .....................………………..(页码) 二、检测方案……………………………………………… (页码) 三、鉴定依据 .............................…….….(页码) 四、房屋现状调查及结构检测.......... ......……...(页码) 五、技术分析 ............................…….…..(页码) 六、鉴定结论 .............................…….. (页码) 七、处理要求及建议………………………………………(页码)(仅供参考) 附件一、房屋建筑和结构图……..…...……….……….……(页码) 附件二、房屋现状照片及现场检测照片...……...….…....(页码) 附件三、检测报告………………………………….…..…... (页码) 附件四、主体结构复核计算书……………………………… . (页码)

附件五、房屋现状照片及现场检测照片...……...….…....(页码) 附件六、地基补充勘察报告或建筑物沉降观测报告………….(页码) 附件七、建筑物整体倾斜观测报告...……...….…....... (页码) 一、项目概况 二、检测方案(仅供参考) (一)检测方案: 2005年6月业主委托我公司对该房屋进行结构安全性鉴定。接受委托后,我公司派出了以两位一级注册结构工程师、一位结构工程师为主的检查勘察队伍于2005年6月30日对建筑物进行现场勘查、收集资料等。 根据《工业厂房可靠性鉴定标准》GBJ 144-90及《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004的相关规定,结合详细的房屋结构现状勘查,与业主协商制定本次的检测方案如下: 1、本工程采用天然地基柱下独立基础,基础持力层为坡洪积层粉质粘土;设计地基承载力标准值为180kPa。通过现场勘察,未发现建筑物有

司法鉴定报告书模板

XXXX法医临床司法鉴定所 对xxx伤残鉴定意见书 XX法[20xx]临鉴字第xx号 一、基本情况 委托人:XXXXXXXXX 委托鉴定事项:对XXX进行伤残程度评定 受理日期:20XX年X月XX日 鉴定材料:1、XXXXXXXXX委托书1份 2、XXXXXX人民医院住院病历复印件1份 3、DR、CT、MRI片共XX张 4、XXXXXX身份证复印件1份 在场人员:XXX XXX XXX XXX 鉴定地点:XXXXXXXXXX 鉴定日期:20XX年XX月XX日 被鉴定人:XXX、男、汉族、出生年月:19XX年XX月XX日 现住址:河南省XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 身份证号:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 二、检案摘要 根据送检材料及委托书记载:20XX年X月XX日被鉴定人XXX因 交通事故受伤,伤后到XXXX人民医院住院治疗。

20XX年X月XX日我所接受XXXXXXXXXXX委托对XXX进行伤残等级鉴定,X月XX日对其进行活体检查。 三、检验过程 1、查阅XXXX人民医院住院病历(号:152342)记载: 入院日期:2013年6月30日 主诉:外伤后头痛头晕并双下肢疼痛2小时 体格、专科检查摘要:T:36.3℃,P:86次/分,R:19次/分,BP:100/60mmHg;神志清,精神差,左枕部肿胀、压痛;胸廓无畸形、压痛;左小腿中段及右股部中上段肿胀、压痛,可触及骨擦感;左手背有一约9cm长纵形裂口,部分深达骨膜,皮肤挤皮下组织向两侧潜行剥离,宽约4cm,左腕部背侧约6×5cm大小范围内有多条不规则裂口,皮缘不整,部分伤口深达骨膜,皮肤与皮下组织有剥离,皮瓣厚薄不均,皮肤有部分缺失,创面污染重,有玻璃碎块及沙粒残留,手指活动尚好;四肢肌力、肌张力正常。头颅SCT:1、枕骨左侧骨折;2、蛛网膜下腔出血;3、左枕部头皮损伤。X线片:右侧胫腓骨骨折、左侧股骨骨折。 入院诊断:1、急性闭合性颅脑损伤:①脑挫裂伤;②蛛网膜下腔出血;③枕骨骨折;④左枕部头皮挫伤;2、右侧胫腓骨骨折;3、左侧股骨骨折;4、左手背皮肤撕脱伤;5、左腕部挫裂伤。 诊疗经过:入院后完善相关检查,左手及左腕部伤口给予清创缝合,抗生素应用,术前检查无手术禁忌症后在麻醉下行“左股骨骨折切开复位髓内钉内固定术、右胫骨骨折切开复位外固定架固定术

房屋检测鉴定报告

报告编号: XXXXXX商住小区 阶段性工程施工质量 鉴定报告 1#楼~3#楼地基基础 1#楼~7#楼地基处理 XXXXXX综合实验室 2010年12月10日

注意事项 1.报告封页应有承检单位公章,首页应有“检验报告专用章”, 否则无 效。 2.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。 3.报告涂改无效。 4.被检单位对检验报告若有异议,应收到报告之日起15日内向本中 心提出复检申请。

XXXXX商住小区 阶段性工程施工质量鉴定报告签发页 委托单位: 地点: 项目负责: 技术负责: 项目组成员: 报告签发: 签发日期:2011年6月29日 XXXXXXX综合实验中心 2011年6月29日

目录 1.工程概况 (5) 2.鉴定目的、范围和内容 (6) 2.1. 鉴定目的与范围 (6) 2.2. 鉴定内容 (7) 3.鉴定依据 (7) 3.1. 引用标准 (7) 3.2. 其他 (8) 4.企业资质、设计资料 (8) 4.1. 企业资质 (8) 4.2. 设计资料 (8) 5.原材料及设备 (11) 5.1. 模板材料 (11) 5.2. 钢筋 (11) 5.3. 混凝土 (12) 6.施工现场勘测、试验 (13) 6.1. 1#~7#楼DDC桩基施工现场勘测、试验及验收 (13) 6.2. 1#~3#楼地基基础施工现场勘测、试验及验收 (15) 6.3. 混凝土强度试验 (16) 7.工程施工记录检查 (16) 8.鉴定结论 (16) 9.附件 (17)

XXXXXX商住小区 阶段性工程施工质量鉴定报告 XXXXX商住小区位于XXXX路西段北侧,建筑面积为228313.15㎡,其中地下55342.08㎡,地上172971.07㎡,结构形式为框架结构、剪力墙结构。建筑规模11幢,11~28层,于2010年8月开工建设。由于建设及施工单位为了抢工期等诸多原因,在没有获得建设许可证,和质量监督部门的进场监督的情况下开工了,为了获得必要的施工许可等手续,2011年6月27日,受XXXXXXX 有限公司委托,XXXX专业技术人员对该工程已施工部分进行了阶段性施工质量评估鉴定。经对现场全面查勘、分析、评估,现提出如下鉴定报告。 1.工程概况 该工程为XXXX商住小区,包括1#~11#住宅楼及地下车库,其中1#、2#、3#楼为二类高层商住楼;7#为二类高层综合楼;9#、10#、11#楼为一类高层综合楼;4#、5#、6#、8#楼为二类商品住宅楼。1#、2#、3#楼均为10+1层,其沿街一至三层为商场,地下为两层,四至十层为住宅,4#楼有两个11+1层单元,一个18+1层单元组成,均为住宅;5#楼为两个14+1层单元楼;6#楼为两个11+1层单元。7#楼由一个15+1层单元(一、二层为幼儿园,其余为住宅),和一个10+1层单元组成;8#楼由一个10+1层单元,一个18+1层单元组成,均为住宅;9#、10#、11#楼地上一至三层为办公用房,其余为住宅,其中9#楼为27+1层,

鉴定书格式

鉴定书格式 以下是为大家整理的鉴定书格式的相关范文,本文关键词为鉴定,格式,篇一,委托,鉴定,范本,xxx,工商行政管理局,,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在个人鉴定中查看更多范文。 篇一:委托鉴定书范本 xxx县工商行政管理局 委托鉴定书x工商委鉴字?20XX?第5-05号 xx公司: 本局在调查处理有关涉嫌违法案件中,需要对下列物品进行鉴定。特委托贵公司进行鉴定。 委托鉴定事项:是否属于假冒贵公司“xx”注册商标专用权的xx 物品。送检物品制售商:xx 查获地点:xx市xx县xx镇xx路xx仓库。查获时间:x年x月x 日。 委托鉴定(检验)相关物品及材料清单: 书》,连同贵公司营业登记证、商标注册证复印件(复印件上签

写“此复印件与原件一致,由我公司提交,签写提交日期并加盖公章”)一起以特快专递邮寄本局为谢! 联系地址:x省x州x县工商行政管理局(x省x县x路x号) 邮政编码: 联系人:xxxx联系电话:xxx x州x县工商行政管理局 年月日 本文书一式三份,一份送达,一份归档,一份承办机构留存。 篇二:分部鉴定书格式(参考) 编号: 分部工程验鉴定书 单位工程名称:东莞大堤路堤结合达标工程桥头 石马河段第九标段 分部工程名称:护坡、挡墙、沉井分部工程 二oo六年四月二十日 质量评定(单元工程、主要单元工程个数和优良品率,分部工程质量等级): 本分部工程共65个单元工程,其中合格65个,优良30个,合格率100%,优良率46.2%。原材料质量合格。中间产品质量合格,其中砼拌和物质量优良。施工中未发生过任何质量事故。该分部工程质量等级评定为优良。 存在问题及处理意见:

成果鉴定意见范文_成果鉴定报告范文.doc

成果鉴定意见范文_成果鉴定报告范文 成果鉴定书是成果鉴定会形成的一个科学性、权威性、结论性的文件,至关重要。本文是我为大家整理的成果鉴定意见范文,仅供参考。 成果鉴定意见范文篇一 由马树超主持的"新时期上海职业学校职业道德教育的问题与对策研究",作为上海市教育科研规划项目,经过近两年的研究与实验,取得了丰富的成果。专家组特提出如下鉴定意见:该项课题的选题和立项具有非常重要的现实意义。它抓住了当前我国社会转型期,人们在思想和行为上出现多元价值观念碰撞和道德冲突的现实,在国际化和信息化的开放性大背景下,结合职业教育的特色和上海地区的特点,借鉴了国内外职业道德教育先进的思想理念和有效的方法途径,对上海职业学校的职业道德教育进行了全面深入的研究,为政府部门和广大职业学校的具体实践提供了很好的咨询建议。 该课题成果思路清晰,内容充实,结构完整,资料丰富,方法科学,分析客观。总报告与各专题报告互为补充,科研人员、行政人员与来自基层的校长、教师紧密配合,发挥了课题组成员的集体力量,进行了多方位、多角度的探索性研究。该课题研究强调学校调研与企业调研、问卷调研与实地调研、文献调研与专家调研、宏观调研与微观调研相结合。由于组织了大量的专题调

研,在现状分析和理论思辨基础上提出的对策建议就能够紧贴现实,此外在研究过程中还同步开展了不同模式的教学实验,充分体现了应用性研究的特点。该课题总报告主要论点视角独特,具有一定的开拓性和创新性。报告中提出的不少鲜活而有特色的观点,例如提出"职业道德风险"的理论概念,对道德教育体系和职业道德教育属性的分析,拓宽职业道德教育的内涵和引入企业文化等方面的思路等具体对策建议,不但在职业教育研究和德育研究领域中具有一定原创的性质,而且对于职业学校和整个社会职业道德建设的实际工作具有相当的可操作性。 从报告中可以看出,该课题在实施过程中不但进行了大量和深入的理论研究,而且进行了一系列与该课题密切联系的实践活动,几种实验模式已在各职业学校的实践中得到不同程度的应用,形成了课题研究理论联系实际、理论研究与实践探索并行的显著特点,从而使得该课题的研究具有较高的可信性和应用推广价值。所涉及的职业道德教育新思路,既适合于当前上海的广大职业学校,且对我国其他地区职业学校的职业道德教育具有相当的普遍意义。因此,本课题不但充实了职教理论,也充实了德育理论,为今后我国职业道德教育的持续深入探索奠定了坚实的基矗 总之,专家鉴定组认为该课题研究成果已完成预期目标要求,并达到国内领先水平,一致同意通过评审。希望课题组在总结课题成果的基础上再作更深入的研究,继续完善各种不同特色

酒店房屋检验鉴定报告

检验鉴定报告 TEST APPRAISAL REPORT 任务单编号:------------ 报告编号:------------- 鉴定项目:房屋质量检测及安全性鉴定工程名称:********酒店 委托单位:********管理有限公司 * * * * * * * * * * * 有限公司 联系地址:----------- 邮编:---------- 联系电话:---------------- 传真:---------- --年--月--日

报告编号:--------- 委托单位:********** 有限公司 房屋地点:江苏省-------- 鉴定项目:房屋质量检测及安全性鉴定 现场检测时间:-- 年-- 月-- 日、-- 月-- 日、-- 月-- 日 检验人员:检验员苏建培第-----号检验员苏建质检------- 号 报告审核:高级工程师苏建质检------号 报告签发:高级工程师 一级注册结构工程师 苏建质检------ 号 **************有限公司 ---- 年-- 月-- 日

目录 1项目概况 (1) 2检验鉴定目的 (1) 3检验鉴定依据 (1) 4主要检测仪器、设备 (2) 5现场勘察、检测结果 (2) 5.1建筑结构体系及构造 (2) 5.2外观质量缺陷及损伤 (3) 5.3构件尺寸 (7) 5.4混凝土抗压强度 (7) 5.5主筋配置 (7) 5.6箍筋配置 (7) 5.7楼层层高 (7) 5.8轴线位置 (8) 5.9砌筑砂浆抗压强度 (8) 5.10砖抗压强度 (8) 5.11房屋整体垂直度 (8) 6结构承载力复核 (8) 6.1计算参数 (8) 6.2计算软件 (9) 6.3计算结果 (9) 7安全性鉴定 (9) 7.1第一层次(单个构件)鉴定评级 (10) 7.2第二层次(子单元)鉴定评级 (14) 7.3第三层次(鉴定单元)鉴定评级 (16) 8检验鉴定结论及处理意见 (17) 9 备注 (17) 附表一:混凝土梁开孔受损及验算结果分析、汇总 (18) 附表二:构件尺寸检测结果 (20) 附表三:钻芯法检测混凝土抗压强度检测结果 (22) 附表四:混凝土梁、柱主筋配置检测结果 (24) 附表五:混凝土板钢筋配置检测结果 (26) 附表六:混凝土梁、柱箍筋配置情况检测结果 (27) 附表七:楼层层高检测结果 (28) 附表八:轴线位置检测结果 (29)

检验报告样本型式检验报告

检验报告样本(型式检验报告)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 检验报告 NO:D09-SG0015 产品名称储水式电热水器生产日期2009年11月 型号规格xxxxxxxxxxxxx 编号或批号 商标------ 等级------- 样品单号3053929 受检单位xxxxxxxxxxxxxxxxxx 检验类别市专项执法检查委托单位xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 样品数量3台 生产单位xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 抽样基数13台 抽样地点xxxxxxxxxxxxxxxx 到样日期2009年12月2日来样方式xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 验讫日期2009年12月22日样品特征和状态完好 检验依据GB4706.12-2006《家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求》GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》 GB/T20289-2006《储水式电热水器》 《2009年第四季度广东省专项监督检验电热水器产品检验细则》 检验结论 本次专项执法检查检验项目共20项,其中标志和说明项合格,A类不合格0项,B 类不合格0项。 A类不合格项目:------- B类不合格项目:------ 检验报告专用章 2009年12月25日 备注xxxxxxxxxx

批准:审核:编制: 序号检验项目标准要求 检测结果单项 判定 1# 2# 1 分类按防触电保护分类I类I类---- 按防水保护程度分类IPX4 IPX4 ---- 2 标志器 具 上 应 有 标 志 额定电压或额定电压范围(V)220 220 合格电源种类与符号符合符合合格额定频率或额定频率范围(Hz)50 50 合格额定功率(W&KW)2000W 2000W 合格制造厂名或代理商名、商标或识别标志符合符合合格器具型号DSZF-40 合格II类结构的符号---- ---- ---- 按其防水等级的IP代码,IPX0不标出IPX4 IPX4 合格额定压力(Pa) 0.6MPa 0.6MPa 合格额定容量(L)40L 40L 合格具有一个额定值范围,应采用由一个连字符分开的范围的上限值和下限值 来标示 ---- ---- ---- 不同额定电压设定应清晰可辨---- ---- ---- 应标出每个额定电压所对应的额定输入功率---- ---- ---- 使用正确的符号符合符合合格电源性质的符号,应紧挨所标示的额定电压符合符合合格II类器具符号所放置的位置,应不可能与任何其他标示发生混淆---- ---- ---- 连接到三根或三根以上的供电导线的器具和多电源器具,配备正确的接线 图,并固定在器具上 ---- ---- ---- 除Z 型连 接 专为中性线使用的接线疯子用字母N表示符合符合合格接地端子必须用接地符号表示符合符合合格上述符号不应标在螺钉、可拆卸的垫圈或其它在连接导线时可能被 拆卸的部件上 符合符合合格 可能引起危险的开关,其标志和放置的位置应清楚的表明它所控制的是器 具的那个部分 符合符合合格 开关和调节装置的不同位置应用数字、字母或其它标志加以表示,较大数 字应对较大输入功率 符合符合合格 数字“0”只能表示“断开”档位,除非不致与“断开”档位相混淆---- ---- ---- 在安装或正常使用期间,打算调节的控制器应标出调节方向的标示符合符合合格使用说明书应随器具一起提供,以保证器具能安全使用符合符合合格符合附录AA要求的热水器,在使用说中应注明“一旦发生器具以外的接 地系统异常情况时,应立即停止使用热水器,并拔下其电源插头或断开与 供电电路的一切连接,并与制造厂的维修人员联系处理” ---- ---- ----

产品检验报告范文(可编辑)

产品检验报告范文 某某公司 产品检验报告 产品名称: 产品型号: 检验日期:年月日 产品检验报告 产品名称产品型号产品编号显示器编号主机编号检验日期检验依据(执行标准:公司内部标准或ISO)检验项目检验要求检验结果判定产品外观产品表面产品外表面应平整、无瘪缩、凹痕,无明显划痕,所有可触及表面不得有锐角、毛刺。 台面板平面度应≤5mm 表面平整□无瘪缩□无凹痕□无锐角□无明显划痕□无毛刺□ 台面板平面度符合要求□产品涂层产品涂层应色泽均匀,无损坏变形、表面翘起的现象。表面不能有成片的凹坑。 无应摩擦而造成的成片的擦伤,无成片的塑粉小颗粒。允许分散和少量的颗粒存在。 产品表面不能有超过0.2×10mm的划伤,且划伤不能过深,不能

漏出底板;喷塑产品表面不能有成片的划痕,允许分散和少量存在。 补漆处应不高于四周涂层0.1mm,与相邻部件的颜色过渡光滑。且符合以上3点要求。 任意两处缺陷的间距≥60mm 色泽均匀□ 无损坏变形□ 无皱皮□ 无成片擦伤□ 无成片塑粉小颗粒□ 无超标的划伤□ 无成片划痕□ 无露底□ 符合要求□ 符合要求□ 此产品是喷塑处理的,这里是喷塑的要求。大批量产品加注“抽检”。产品接缝产品各拼接接缝应均匀,严密。 接缝均匀□ 接缝严密□ 丝网印刷文字清晰易辨认,位置正确,字体和符号内容、大小、颜色正确,字体方正,无偏斜、。字体偏斜应≤0.5o 。文字清晰□ 位置正确□ 内容、大小、颜色正确□产品名称产品编号

检验项目检验要求检验结果判定产品外观部件颜色用色板或样板比对,颜色与色板或样板一致。表面色泽均匀。 目测,相邻部件的应无明显的颜色差别。与色板或样板一致□ 符合要求□结构与 性能结构紧固产品的各按钮安装牢固,指示清晰,紧固件连接牢固可靠。安装牢固□ 指示清晰□ 连接牢固可靠□托架、抽屉产品中键盘托架和抽屉的推拉应灵活无卡阻;托盘推拉灵活无卡阻□ 抽屉推拉灵活无卡阻□抽屉锁抽屉锁转动自如,锁杆运动自如,锁住时抽屉不能被抽出。锁转动自如□运动自如□ 能锁住抽屉□产品推行运动产品的脚轮行进和转向应灵活,产品正常摆放时4个轮子应在一个平面上;脚轮制动功能在各个方向和位置均能正常制动。行进和转向灵活□4个轮子在一个平面上□ 4个轮子对地垂直度均达到90°±5°□否则达° 制动正常□升降结构产品的操作台应能升降,按下升降把手应能自行升起,升降过程应平顺无卡阻,应能在任意位置制动。升降过程平顺无卡阻□

一份完整的房屋检测报告包含哪些内容

一份完整的房屋检测报告包含哪些内容 如何判断房屋安全鉴定报告的真实性? 1、与供方签订具有法律效力的协议,严惩检测造假者,追责索赔直至解除供应协议 2、收到报告认真查验,有疑问的检测报告与检测机构核实真伪、抽检 3、确认造假者,严惩不贷 4、加强嫌疑者的日常监管 一份完整的检测报告应该包含的内容有: 标题 标注资质认定标识(CMA)或认可标识(CNAS)(若是CMA报告时,需要加盖“检验检测专用章”) 实验室名称及地址,进行检测和/或校准的地址 检测或校准报告的唯一性标识 客户名称和地址 样品信息 送样日期与出报告日期 检测方法 检测要求 检测结果,适用时,带有测量单位 单位报告批准人姓名职位等标识 相关时,结果仅与被检测或被校准物品的相关申明 当需对检测结果做出解释时,除上面所列的要求之外,检测报告中还应包括ISO/IEC 17025条款5.10.3: 1、对检测方法的偏离、增添或删节,以及特定检测条件的信息,如环境条件; 2、相关时,符合(或不符合)要求和/或规范的声明; 3、适用时,评定测量不确定度的声明; 4、适用且需要时,提出意见和解释; 5、定方法、客户或客户群体要求的附加信息。 当需对检测结果作解释时,对含抽样结果在内的检测报告: 1、抽样日期; 2、抽取的物质、材料或产品的清晰标识(适当时,包括制造者的名称、标示的型号或类型和相应的系列号); 3、抽样位置,包括任何简图、草图或照片; 4、列出所用的抽样计划和程序; 5、抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息; 6、与抽样方法或程序有关的标准或规范,以及对这些规范的偏离、增添或删节。 检测报告格式要求 编号 报告位置 格式要求

分部验收鉴定书模板 (说明底稿)

封面 一、工程名称以初步设计批复的名称为准; 二、单位工程、分部工程名称和编号以质量监督机构项目划分确认文件为准; 参建单位 一、项目法人可根据情况增加一栏“项目法人现场建设管理机构”,但法人单位必须描述。 二、如有代建、总承包等单位,可自行增加。总承包单位需注明总承包性质,如:项目管理总承包、设计施工总承包、设计施工采购总承包、施工总承包等。 三、勘察、设计单位如为一家可合并填写。 四、运行管理单位可根据具体情况决定是否参加,若无运行管理单位参加则删掉此栏。 五、验收地点为验收会议所在地,验收时间为验收鉴定书通过时间。 六、验收鉴定书要求装订成册,各单位在本单位名称(本页)下加盖公章。 前言 一、应简要介绍验收工作依据、验收组织机构、验收过程等内容; 二、验收依据应根据被验收项目的特点及适用的验收相关规范、规程等填写;

三、验收主持人员应为项目法人法定代表人、技术负责人或受项目法人委托的监理单位总监理工程师;验收程序应符合《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008)“3 分部工程验收”要求,验收工作组应查看全部工程现场和实体质量,详细查阅工程质量评定、检测及相关资料,各成员提出明确验收意见,讨论并通过验收鉴定书。 四、行政主管部门、质量监督机构未参加分部工程验收时,不予描述其参加情况。 一、分部工程开完工日期 开完工时间指实际开完工时间,开工时间原则上以监理签发的分部工程开工令为准,完工日期指分部工程实际完工日期。计划开完工日期(施工组织设计)可根据工作需要决定是否叙述,若与实际完成工期差异较大时应注明原因。 二、分部工程建设内容 (一)批复建设内容:对照初步设计(或实施方案)批复内容,简要介绍本分部工程主要建设内容和参数,次要内容可简化叙述。主要建设内容不能以分解工程量形式描述。如:“总干渠桩号0+000-4+000段渠道现浇混凝土衬砌,拆除重建节制闸*座,新建渠下涵管*处,加固分水口*处”;“渠道衬砌混凝土标号C20,厚度10cm,砂石垫层5cm;主要建筑物**闸流量**m3/s,为*孔平板钢闸门控制”。 (二)设计变更情况:记录本分部工程重大设计变更和一般设计变更情况,所有设计变更均按照《水利工程设计变更管理暂行办法》(水规计〔2012〕93号)规定程序办理。

环境监测报告样板

附件4: XXX环境监测站 监测报告 X环监字(2006)第 011号 (盖计量认证印章)(盖监测资质印章) 项目名称:XX公司东调搬迁项目环评监测 委托单位: XXXXX有限责任公司 监测类别:委托监测 报告日期: 2006年月日 (盖章) 监测报告说明 1、报告封面及监测数据处无本站业务专用章无效,报告无骑缝章无效。 2、报告内容需齐全、清楚,涂改无效;报告无相关责任人签字无效。 3、委托方如对本报告有异议,须于收到本报告十五日内向本站提出,逾期不予受理。 4、由委托方自行采集的样品,仅对送检样品的测试数据负责,不对样品来源负责,对监测结果不作评价。 5、未经本站书面批准,不得部分复制本报告。 6、未经本站书面同意,本报告及数据不得用于商品广告,违者必究。 机构通讯资料: ×××××环境监测站 地址:××××路××号

邮政编码:××××××电话: 传真:

1、监测内容 受XXXX有限责任公司委托,按照《XXXX有限责任公司东调搬迁项目环评大纲》要求,于2006年2月8~10日对该公司现有污染源废水、废气及拟搬迁地的环境空气、地表水、底泥、厂界噪声进行了监测。 2、监测项目 地表水监测项目:总镍。 底泥监测项目:铜、铅、镍。 环境空气监测项目:氯化氢、硫酸雾、铅。 噪声监测项目:厂界噪声。 废水监测项目:pH、化学需氧量、总铜、总镍、总铅、总锡、总氰化物、总磷、氨氮、挥发酚、五日生化需氧量、氟化物、甲醛。 有组织废气监测:监测项目见表2-1: 车间无组织废气监测:监测项目见表2-2: 3、监测分析方法及方法来源 监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表3-1~3-4。

结构检测鉴定报告

金房玲珑湾商业综合楼改扩建工程结构检测鉴定方案 编写: 审核: 湖南省宏尚土木工程检测有限公司

2012年07月21日

金房玲珑湾商业综合楼改扩建工程 结构检测鉴定方案 一、工程概况 本工程为长沙金房房地产开发有限公司开发建设的金房玲珑湾商业综合楼。设计单位为湖南大学设计研究院有限公司,监理单位为湖南骥征工程建设监理有限公司。 本工程原设计为四层框架柱无梁楼盖结构,两电梯井为剪力墙。原楼层为、、、四层,现用无损切割将,两层楼盖切除,增加、、、、楼层,将四层改造为七层。为了解该楼建筑工程改扩建后工程安全性状况,长沙金房房地产开发有限公司委托湖南省宏尚土木工程检测有限公司对该楼工程进行结构检测鉴定。 二、检测内容和主要仪器设备 主要检测内容及方法 现场检测工作内容: 工程概况的调查与现场踏勘,内容包括:结构形式、基础形式、墙体材料与砌筑方法、楼屋盖形式,工程地质勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等。 现场调查内容包括:鉴定建筑物的工程名称、委托鉴定单位名称、坐落地址、开竣工及投入使用日期、房屋用途、使用现状、结构受荷、周围环境等。明确房屋鉴定的原因。 材料强度及性能

材料强度的检测、评定是结构可靠性评定的重要指标,如钢筋混凝土结构的混凝土强度、砂浆强度等。现场检测主要采用回弹法、钻芯法等检测方法进行材料强度检测。 几何尺寸检测、评定 现浇混凝土结构及预制构件的尺寸,应以设计图纸规定的尺寸为基准确定尺寸的偏差,尺寸的检测方法和尺寸偏差的允许值应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204确定。 对于受到环境侵蚀和灾害影响的构件,其截面尺寸应在损伤最严重部位量测,在检测报告中应提供量测的位置和必要的说明。 几何尺寸是结构和构件可靠性验算的一项指标,截面尺寸也是计算构件自重的指标,几何尺寸一般可查设计图纸,如果是老建筑物图纸不全,或图纸丢失,需要现场实测其建筑物的平面尺寸,有竣工图纸时,也可将几何尺寸的检测结果对照图纸进行复核,评定其施工质量,为可靠性鉴定提供依据。 外观质量和缺陷检测 混凝土构件外观质量与缺陷的检测可分为蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、裂缝、疏松区和不同时间浇筑的混凝土结合面质量等项目。 混凝土构件外观缺陷,可采用目测与尺量的方法检测;检测数量,对于建筑结构工程质量检测时宜为全部构件。混凝土构件外观缺陷的评定方法,可按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002确定。 结构构件的挠度或倾斜度检测 可用目测或/和用吊锤进行检测;若有明显挠度或倾斜度,应采用激光或经纬仪或其他仪器进行定量检测。 混凝土构件钢筋保护层检测 采用SW-180T钢筋位置测定仪对外露混凝土构件钢筋保护层和间距进行检测,采取局部凿开混凝土核查钢筋规格及间距。 结构构件裂缝检测

鉴定书格式范文

鉴定书格式范文 XXX县工商行政管理局 委托鉴定书 X工商委鉴字?xx?第5-05号 XX公司: 本局在调查处理有关涉嫌违法案件中,需要对下列物品进行鉴定。特委托贵公司进行鉴定。 委托鉴定事项:是否属于假冒贵公司“XX”注册商标专用权的XX 物品。送检物品制售商:XX 查获地点: XX市XX县XX镇XX路XX仓库。查获时间:X年X月X日。 委托鉴定(检验)相关物品及材料清单: 书》,连同贵公司营业登记证、商标注册证复印件(复印件上签写“此复印件与原件一致,由我公司提交,签写提交日期并加盖公章”)一起以特快专递邮寄本局为谢!

联系地址:X省X州X县工商行政管理局(X省X县X路X号)邮政编码: 联系人: XXXX __: XXX X州X县工商行政管理局 年月日 本文书一式三份,一份送达,一份归档,一份承办机构留存。 编号: 分部工程验鉴定书 单位工程名称:东莞大堤路堤结合达标工程桥头 石马河段第九标段 分部工程名称:护坡、挡墙、沉井分部工程

二OO六年四月二十日 质量评定(单元工程、主要单元工程个数和优良品率,分部工程质量等级): 本分部工程共65个单元工程,其中合格65个,优良30个,合格率100%,优良率46.2%。原材料质量合格。中间产品质量合格,其中砼拌和物质量优良。施工中未发生过任何质量事故。该分部工程质量等级评定为优良。 存在问题及处理意见: 无 验收结论: 根据《水利水电施工技术规范及规程》,该分部工程已按共完成65个单元工程,经检验评定65个单元工程全部合格,合格率为100%,其中优良 30 个,优良率为 46.2 %该部分工程符合设计要求和施工规范要求,验收资料真实、齐全、资料符合归档要求,同意验收。 工程质量等级评为:合格

产品出厂检验报告范本

产品出厂检测报 告 Manufactured products inspection report Beijing baixiang New Science technology Co.,Ltd 目录 1.产品合格证---------------------------------------------------------1 2.产品技术特性测试报告------------------------------------------2 3.外观、结构尺寸检验---------------------------------------------3 4.PS系列配置单-----------------------------------------------------4 5.PS系列验收单-----------------------------------------------------5 产品合格证 CERTIFICATION

产品名称: 规格型号: 订单号: 产品编号: 本产品经检验合格,准予出厂。 This product has been inspect to be in line with the relevant standard for air conditioning manufacture and granted to leave the facory。 OQC检验员:年月日 Q A负责人:年月日核准:年月日