文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS电源使用和维护制度

UPS电源使用和维护制度

UPS电源使用和维护制度
UPS电源使用和维护制度

UPS电源使用和维护制度

UPS电源作为分厂生产线不间断电源供电的一种重要设备,它的使用和维护工作相当重要。

第一条蓄电池的使用和维护

中型UPS电源广泛使用的是无需维护的密封式铅酸蓄电池,由于蓄电池故障而引起的UPS电源不能正常工作的比例约占1/3左右,正确地使用和维护好蓄电池组,蓄电池的寿命一般可达3-5年。

1、新的蓄电池安装完毕后,应严格按照说明书规定,进行初充电。

2、对运行在供电质量高,很少发生停电的UPS电源,每隔3个月,人为的中断交流电的输入,使UPS电源中的蓄电池放电一次,然后再加上市电重新充电。延长蓄电池的使用寿命,保证蓄电池的可实际使用的容量接近蓄电池的标称容量。

3、对长期搁置不用的蓄电池必须每隔6个月重新充电和放电一

次,以达到激活电池的目的,恢复电池原有的容量,防止蓄电池产生永久性损坏。搁置不用的蓄电池应该存储在环境温度20 C以下干燥

的环境中。

4、随着UPS电源使用时间的增长,总有部分蓄电池的充放电特性会逐渐变坏,进入恶化状态。这时蓄电池的内阻增大,电池组中个别电池的端电压明显下降。应在每年大检修阶段检查蓄电池的端电压和内电阻,更换恶化蓄电池。

第二条UPS电源的使用和维护

正确和合理地使用UPS电源是延长设备使用寿命和降低故障的重要因素,因此必须要在熟悉UPS的基础上,正确的使用和维护。

1、UPS的正确使用

(1)UPS 电源不宜带电感性负载。目前的UPS 电源的额定输出功率是在功率因数为-0.8(微带电容性的负载)的条件下标定的。当负载为纯电阻性或微带电感性负载时,它实际允许的输出功率都小于其标称的输出功率。

(2 )不宜在UPS 电源的输出端带可控硅整流型负载,否则应适当增加UPS 电源负载中的电阻型负载所占的比重;增大UPS 电源的额定输出功率;在负载与UPS 电源输出端之间增添输入滤波器或隔离变压器。

(3)在线式UPS 电源在使用过程中不宜“带载”开机,就是用户在后接负载处于“开启”状态下,将UPS 电源作为总开关来进行操作的情况。部分UPS 电源来很容易在带载启动的瞬间烧毁逆变器的末级驱动元件。

(4)避免UPS 电源工作在以下被严重污染的电网中:电网电压经常处于急剧而频繁的波动状态,电网中有大型的可控硅负载,大的电感性负载或在电焊机旁。它会造成由电网的零线串入的干扰而引起UPS 电源的控制电路误动作,严重时会造成故障。

(5)不要让电池深度放电,就是当UPS 电源处于轻载工作时,即UPS 电源中的电池处于小电流放电下工作,且一直被放电到UPS 电源自动关机时就属于这种情况。

(6)在线式UPS 电源不宜在电池组接线开关处于断开的状态下或在电池组内阻变得很大的条件下重载运行。这时会在逆变器的直流输入总线上出现100HZ (或300HZ )的低频干扰,以及频率与脉宽调制波相同的高频干扰。严重时,干扰的幅度会增大到足以引起逆变器误动作,从而引发故障。

(7)当UPS 电源中的蓄电池可供使用的容量被大量放掉时,又遇到市电供电中断由电池供电时,不宜让UPS 电源继续处于重载条件下运行。因

相关文档