工程名: XX

************ PK11.EXE *****************

日期: 4/14/2010

时间:21:20:19

设计主要依据:

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001);

《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002);

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002);

结果输出

---- 总信息----

结构类型: 门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范: 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数: 11

柱数: 5

梁数: 5

支座约束数: 4

标准截面总数: 4

活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息: 计算风荷载

钢材: Q235

梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

基础计算信息: 不计算基础

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算

钢结构受拉柱容许长细比: 300

钢结构受压柱容许长细比: 180

钢梁(恒+活)容许挠跨比: l / 180

柱顶容许水平位移/柱高: l / 60

柱混凝土强度等级: C25 梁混凝土强度等级: C25

梁柱主筋级别: Ⅱ级(HRB335)

梁柱箍筋级别: Ⅰ级(HRB235)

柱混凝土保护层厚度:30

梁混凝土保护层厚度:25

混凝土梁支座负弯矩调幅系数: 1.00

混凝土柱计算长度关于GB50010-2002第7.3.11-3条规定: 不执行

地震作用计算: 计算水平地震作用

砼构件抗震等级: 3

计算震型数: 3

地震烈度:6.00

场地土类别:Ⅲ类

附加重量节点数:0

设计地震分组:第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法:振型分解法

结构阻尼比:0.050

按GB50011-2001 地震效应增大系数1.000

窄行输出柱、梁控制组合内力与配筋,及柱梁截面各种组合内力

---- 节点坐标----

节点号X Y 节点号X Y 节点号X Y ( 1) 0.00 5.20 ( 2) 15.00 5.50 ( 3) 15.00 8.50

( 4) 39.00 8.50 ( 5) 63.00 8.50 ( 6) 27.00 8.74

( 7) 51.00 8.74 ( 8) 39.00 0.00 ( 9) 0.00 0.00

( 10) 15.00 0.00 ( 11) 63.00 0.00

---- 柱关联号--------

柱号节点Ⅰ节点Ⅱ柱号节点Ⅰ节点Ⅱ柱号节点Ⅰ节点Ⅱ( 1) 9 1 ( 2) 10 2 ( 3) 8 4

( 4) 11 5 ( 5) 2 3

---- 梁关联号----

梁号节点Ⅰ节点Ⅱ梁号节点Ⅰ节点Ⅱ梁号节点Ⅰ节点Ⅱ( 1) 1 2 ( 2) 3 6 ( 3) 4 7

( 4) 6 4 ( 5) 7 5

---- 支座约束信息----

( 1) 9111 ( 2) 10111 ( 3) 8111 ( 4) 11111

---- 柱上下节点偏心----

节点号柱偏心值节点号柱偏心值节点号柱偏心值节点号柱偏心值( 1) 0.00 ( 2) 0.00 ( 3) 0.00 ( 4) 0.00

( 5) 0.00 ( 6) 0.00 ( 7) 0.00 ( 8) 0.00

( 9) 0.00 ( 10) 0.00 ( 11) 0.00

---- 标准截面信息----

1、标准截面类型

( 1) 1, 400, 500, 6

( 2) 1, 400, 600, 6

( 3) 1, 300, 1300, 6

( 4) 1, 400, 1500, 6

---- 柱布置截面号,铰接信息,截面布置角度-----

柱号标准截铰接截面布柱号标准截铰接截面布

面号信息置角度面号信息置角度

( 1) 1 0 0 ( 2) 2 0 0

( 3) 1 0 0 ( 4) 2 0 0

( 5) 1 0 0

---- 梁布置截面号,铰接信息,截面布置角度-----

梁号标准截铰接截面布梁号标准截铰接截面布

面号信息置角度面号信息置角度

( 1) 3 0 0 ( 2) 4 0 0

( 3) 4 0 0 ( 4) 4 0 0

( 5) 4 0 0

2、标准截面特性

截面号Xc Yc Ix Iy A

1 0.20000 0.25000 0.41667E-0

2 0.26667E-02 0.20000E+00

2 0.20000 0.30000 0.72000E-02 0.32000E-02 0.24000E+00

3 0.15000 0.65000 0.54925E-01 0.29250E-02 0.39000E+00

4 0.20000 0.75000 0.11250E+00 0.80000E-02 0.60000E+00

截面号ix iy W1x W2x W1y W2y

1 0.14434E+00 0.11547E+00 0.16667E-01 0.16667E-01 0.13333E-01 0.13333E-01

2 0.17321E+00 0.11547E+00 0.24000E-01 0.24000E-01 0.16000E-01 0.16000E-01

3 0.37528E+00 0.86603E-01 0.84500E-01 0.84500E-01 0.19500E-01 0.19500E-01

4 0.43301E+00 0.11547E+00 0.15000E+00 0.15000E+00 0.40000E-01 0.40000E-01

荷载效应组合计算...

----- 荷载效应组合及强度、稳定、配筋计算-----

--------------------------------------------------------------------------------

混凝土柱 1

截面类型= 1; 布置角度= 0;计算长度:Lx= 6.50, Ly= 5.20

构件长度= 5.20; 计算长度系数: Ux= 1.25 Uy= 1.00

截面参数: B= 400, H= 500

设计规范: 砼规范GB 50010-2002

柱下端柱上端

组合号M N V M N V

1 -93.7

2 506.22 -44.45 -219.71 -475.02 76.10

2 -67.41 427.28 -31.67 -179.56 -401.28 63.32

3 -93.72 506.22 -44.45 -219.71 -475.02 76.10

4 -67.41 427.28 -31.67 -179.56 -401.28 63.32

5 -157.58 505.99 -76.55 -240.40 -474.7

6 76.55

6 -131.28 427.05 -63.7

7 -200.26 -401.02 63.77

7 -177.38 555.49 -86.17 -270.66 -520.37 86.17

8 -176.68 505.19 -86.00 -270.59 -474.02 86.00

9 -150.38 426.25 -73.22 -230.44 -400.28 73.22

10 -190.75 554.93 -92.78 -291.78 -519.85 92.78

11 -176.45 537.54 -85.88 -270.11 -506.34 85.88

12 -150.15 458.60 -73.10 -229.97 -432.60 73.10

13 -190.59 577.58 -92.70 -291.45 -542.48 92.70

14 -157.81 473.64 -76.67 -240.88 -442.44 76.67

15 -131.51 394.70 -63.89 -200.73 -368.70 63.89

16 -177.54 532.84 -86.26 -270.99 -497.74 86.26

17 -119.12 525.54 -57.22 -227.70 -494.31 76.20

18 -92.82 446.60 -44.44 -187.56 -420.57 63.43

19 -119.12 525.54 -57.22 -227.70 -494.31 76.20

20 -92.82 446.60 -44.44 -187.56 -420.57 63.43

21 -138.22 524.74 -66.67 -257.89 -493.57 85.66

22 -111.92 445.80 -53.89 -217.74 -419.83 72.88

23 -138.22 524.74 -66.67 -257.89 -493.57 85.66

24 -111.92 445.80 -53.89 -217.74 -419.83 72.88

25 -137.99 557.09 -66.55 -257.41 -525.89 85.53

26 -111.69 478.15 -53.77 -217.26 -452.15 72.75

27 -137.99 557.09 -66.55 -257.41 -525.89 85.53

28 -111.69 478.15 -53.77 -217.26 -452.15 72.75

29 -119.35 493.19 -57.34 -228.18 -461.99 76.33

30 -93.05 414.25 -44.56 -188.03 -388.25 63.55

31 -119.35 493.19 -57.34 -228.18 -461.99 76.33

32 -93.05 414.25 -44.56 -188.03 -388.25 63.55

33 -93.55 528.87 -44.37 -219.38 -497.64 76.01

34 -67.25 449.93 -31.59 -179.23 -423.90 63.23

35 -93.55 528.87 -44.37 -219.38 -497.64 76.01

36 -67.25 449.93 -31.59 -179.23 -423.90 63.23

37 -106.92 528.31 -50.98 -240.51 -497.13 82.63

38 -80.62 449.37 -38.20 -200.36 -423.39 69.85

39 -106.92 528.31 -50.98 -240.51 -497.13 82.63

40 -80.62 449.37 -38.20 -200.36 -423.39 69.85

41 -106.76 550.95 -50.90 -240.17 -519.75 82.54

42 -80.46 472.01 -38.12 -200.03 -446.01 69.76

43 -106.76 550.95 -50.90 -240.17 -519.75 82.54

44 -80.46 472.01 -38.12 -200.03 -446.01 69.76

45 -93.72 506.22 -44.45 -219.71 -475.02 76.10

46 -67.41 427.28 -31.67 -179.56 -401.28 63.32

47 -93.72 506.22 -44.45 -219.71 -475.02 76.10

48 -67.41 427.28 -31.67 -179.56 -401.28 63.32

49 -55.59 468.32 -37.66 -140.24 -437.11 37.66

50 -29.30 387.07 -24.89 -100.13 -361.06 24.89

51 -266.81 506.15 -119.16 -352.88 -474.97 119.17

52 -239.16 424.96 -105.72 -310.61 -398.97 105.72

53 -266.71 520.02 -119.11 -352.67 -488.82 119.11

54 -239.08 436.51 -105.68 -310.44 -410.51 105.68

55 -55.68 454.46 -37.72 -140.44 -423.26 37.72

56 -29.38 375.52 -24.94 -100.30 -349.52 24.94

柱下端最大配筋对应组合号: 51, M= -266.81, N= 506.15

柱下端单侧计算配筋As= 1541.

柱上端最大配筋对应组合号: 51, M= -352.88, N= -474.97

柱上端单侧计算配筋As= 2091.

柱单侧构造配筋As= 700.

柱抗剪最大配箍对应组合号: 51, V= 119.17, N= 474.97

柱抗剪计算配箍(按100mm间距输出):Asv= 36.

柱抗剪构造配箍:Asvmin= 90.

抗震最大轴压比对应组合号:53, N= 488.82 轴压比= 0.205

--------------------------------------------------------------------------------

混凝土柱 2

截面类型= 1; 布置角度= 0;计算长度:Lx= 6.88, Ly= 5.50

构件长度= 5.50; 计算长度系数: Ux= 1.25 Uy= 1.00

截面参数: B= 400, H= 600

设计规范: 砼规范GB 50010-2002

柱下端柱上端

组合号M N V M N V

1 115.18 1277.94 66.00 247.80 -1238.34 -66.00

2 113.18 1083.87 61.29 223.92 -1050.87 -61.29

3 115.18 1277.9

4 66.00 247.80 -1238.34 -66.00

4 113.18 1083.87 61.29 223.92 -1050.87 -61.29

5 27.53 1279.90 36.79 175.14 -1236.84 -36.79

6 25.53 1085.84 32.08 151.26 -1049.3

7 -32.08

7 24.38 1390.80 37.75 183.50 -1343.82 -37.75

8 0.31 1202.88 24.10 131.93 -1166.75 -24.10

9 -1.70 1008.82 19.40 108.05 -979.29 -19.40

10 5.32 1336.89 28.87 153.25 -1294.77 -28.87

11 19.28 1324.85 33.57 165.35 -1285.25 -33.57

12 17.28 1130.79 28.86 141.46 -1097.79 -28.86

13 18.60 1422.27 35.50 176.64 -1377.72 -35.50

14 8.56 1157.94 27.33 141.73 -1118.34 -27.33

15 6.56 963.87 22.62 117.85 -930.87 -22.62

16 11.10 1305.43 31.13 160.11 -1260.88 -31.13

17 89.43 1348.03 59.45 237.85 -1304.96 -59.45

18 87.43 1153.96 54.74 213.97 -1117.49 -54.74

19 89.43 1348.03 59.45 237.85 -1304.96 -59.45

20 87.43 1153.96 54.74 213.97 -1117.49 -54.74

21 62.20 1271.01 46.76 194.64 -1234.88 -46.76

22 60.20 1076.94 42.05 170.76 -1047.41 -42.05

23 62.20 1271.01 46.76 194.64 -1234.88 -46.76

24 60.20 1076.94 42.05 170.76 -1047.41 -42.05

25 81.18 1392.98 56.22 228.05 -1353.38 -56.22

26 79.17 1198.91 51.52 204.17 -1165.91 -51.52

27 81.18 1392.98 56.22 228.05 -1353.38 -56.22

28 79.17 1198.91 51.52 204.17 -1165.91 -51.52

29 70.46 1226.06 49.98 204.44 -1186.46 -49.98

30 68.46 1032.00 45.27 180.56 -999.00 -45.27

31 70.46 1226.06 49.98 204.44 -1186.46 -49.98

32 68.46 1032.00 45.27 180.56 -999.00 -45.27

33 126.04 1358.79 71.98 270.10 -1316.76 -71.98

34 124.04 1164.73 67.28 246.22 -1129.30 -67.28

35 126.04 1358.79 71.98 270.10 -1316.76 -71.98

36 124.04 1164.73 67.28 246.22 -1129.30 -67.28

37 106.98 1304.88 63.10 239.85 -1267.71 -63.10

38 104.98 1110.81 58.40 215.97 -1080.24 -58.40

39 106.98 1304.88 63.10 239.85 -1267.71 -63.10

40 104.98 1110.81 58.40 215.97 -1080.24 -58.40

41 120.26 1390.26 69.73 263.24 -1350.66 -69.73

42 118.26 1196.19 65.02 239.36 -1163.19 -65.02

43 120.26 1390.26 69.73 263.24 -1350.66 -69.73

44 118.26 1196.19 65.02 239.36 -1163.19 -65.02

45 112.76 1273.42 65.36 246.71 -1233.82 -65.36

46 110.76 1079.35 60.65 222.83 -1046.35 -60.65

47 112.76 1273.42 65.36 246.71 -1233.82 -65.36

48 110.76 1079.35 60.65 222.83 -1046.35 -60.65

49 149.81 1227.39 74.00 257.38 -1186.30 -74.00

50 146.70 1025.07 68.69 231.22 -990.83 -68.69

51 -122.48 1167.57 -15.08 39.36 -1129.45 15.08

52 -123.64 970.75 -19.49 16.29 -938.99 19.49

53 146.27 1246.65 72.62 253.18 -1207.05 -72.62

54 143.75 1041.12 67.54 227.73 -1008.12 -67.54

55 -118.94 1148.30 -13.70 43.56 -1108.70 13.70

56 -120.69 954.70 -18.34 19.79 -921.70 18.34

柱下端最大配筋对应组合号: 50, M= 146.70, N= 1025.07

柱下端单侧计算配筋As= 120.

柱上端最大配筋对应组合号: 33, M= 270.10, N= -1316.76

柱上端单侧计算配筋As= 982.

柱单侧构造配筋As= 840.

柱抗剪最大配箍对应组合号: 1, V= 66.00, N= 1238.34

柱抗剪计算配箍(按100mm间距输出):Asv= 0.

柱抗剪构造配箍:Asvmin= 147.

抗震最大轴压比对应组合号:53, N= 1207.05 轴压比= 0.421

--------------------------------------------------------------------------------

混凝土柱 3

截面类型= 1; 布置角度= 0;计算长度:Lx= 10.62, Ly= 8.50

构件长度= 8.50; 计算长度系数: Ux= 1.25 Uy= 1.00

截面参数: B= 400, H= 500

设计规范: 砼规范GB 50010-2002

柱下端柱上端

组合号M N V M N V

1 67.34 1670.2

2 33.34 -3.84 -1619.22 18.39

2 69.15 1421.6

3 33.75 -2.15 -1379.13 17.98

3 67.3

4 1670.22 33.34 -3.84 -1619.22 18.39

4 69.1

5 1421.63 33.75 -2.15 -1379.13 17.98

5 4.72 1603.37 2.27 14.61 -1552.37 -2.27

6 6.53 1354.7

7 2.69 16.30 -1312.27 -2.69

7 -1.30 1756.27 0.54 5.93 -1698.90 -0.54

8 -28.21 1551.87 -7.62 -36.60 -1500.87 7.62

9 -26.40 1303.28 -7.21 -34.91 -1260.78 7.21

10 -24.35 1720.22 -6.38 -29.92 -1662.85 6.38

11 -9.35 1663.94 -2.10 -8.49 -1612.94 2.10

12 -7.54 1415.34 -1.69 -6.80 -1372.84 1.69

13 -11.15 1798.67 -2.52 -10.24 -1741.30 2.52

14 -14.14 1491.30 -3.25 -13.50 -1440.30 3.25

15 -12.33 1242.71 -2.84 -11.81 -1200.21 2.84

16 -14.50 1677.82 -3.32 -13.75 -1620.45 3.32

17 51.63 1710.56 23.76 18.38 -1659.56 7.28

18 53.44 1461.97 24.17 20.07 -1419.47 6.87

19 51.63 1710.56 23.76 18.38 -1659.56 7.28

20 53.44 1461.97 24.17 20.07 -1419.47 6.87

21 18.70 1659.07 13.86 -32.82 -1608.07 17.18

22 20.51 1410.47 14.27 -31.14 -1367.97 16.77

23 18.70 1659.07 13.86 -32.82 -1608.07 17.18

24 20.51 1410.47 14.27 -31.14 -1367.97 16.77

25 37.56 1771.13 19.38 -4.72 -1720.13 11.65

26 39.37 1522.54 19.79 -3.03 -1480.04 11.24

27 37.56 1771.13 19.38 -4.72 -1720.13 11.65

28 39.37 1522.54 19.79 -3.03 -1480.04 11.24

29 32.77 1598.50 18.23 -9.72 -1547.50 12.81

30 34.58 1349.90 18.64 -8.04 -1307.40 12.40

31 32.77 1598.50 18.23 -9.72 -1547.50 12.81

32 34.58 1349.90 18.64 -8.04 -1307.40 12.40

33 78.24 1748.48 36.65 13.48 -1697.48 15.07

34 80.04 1499.89 37.07 15.16 -1457.39 14.66

35 78.24 1748.48 36.65 13.48 -1697.48 15.07

36 80.04 1499.89 37.07 15.16 -1457.39 14.66

37 55.19 1712.44 29.73 -22.37 -1661.44 22.00

38 56.99 1463.84 30.14 -20.68 -1421.34 21.59

39 55.19 1712.44 29.73 -22.37 -1661.44 22.00

40 56.99 1463.84 30.14 -20.68 -1421.34 21.59

41 68.39 1790.88 33.59 -2.69 -1739.88 18.14

42 70.19 1542.29 34.00 -1.01 -1499.79 17.72

43 68.39 1790.88 33.59 -2.69 -1739.88 18.14

44 70.19 1542.29 34.00 -1.01 -1499.79 17.72

45 65.03 1670.04 32.79 -6.20 -1619.04 18.94

46 66.84 1421.44 33.20 -4.51 -1378.94 18.53

47 65.03 1670.04 32.79 -6.20 -1619.04 18.94

48 66.84 1421.44 33.20 -4.51 -1378.94 18.53

49 56.93 1540.63 14.08 62.72 -1489.63 -14.08

50 57.62 1284.05 14.15 62.64 -1241.55 -14.15

51 -78.79 1516.21 -19.05 -83.11 -1465.21 19.05

52 -75.74 1263.31 -18.27 -79.54 -1220.81 18.27

53 50.90 1566.59 12.20 52.82 -1515.59 -12.20

54 52.60 1305.68 12.59 54.39 -1263.18 -12.59

55 -72.76 1490.25 -17.17 -73.21 -1439.25 17.17

56 -70.72 1241.67 -16.71 -71.29 -1199.17 16.71

柱下端最大配筋对应组合号: 33, M= 78.24, N= 1748.48

柱下端单侧计算配筋As= 1531.

柱上端最大配筋对应组合号: 10, M= -29.92, N= -1662.85

柱上端单侧计算配筋As= 984.

柱单侧构造配筋As= 700.

柱抗剪最大配箍对应组合号: 1, V= 33.34, N= 1619.22

柱抗剪计算配箍(按100mm间距输出):Asv= 0.

柱抗剪构造配箍:Asvmin= 196.

抗震最大轴压比对应组合号:53, N= 1515.59 轴压比= 0.635

--------------------------------------------------------------------------------

混凝土柱 4

截面类型= 1; 布置角度= 0;计算长度:Lx= 10.62, Ly= 8.50

构件长度= 8.50; 计算长度系数: Ux= 1.25 Uy= 1.00

截面参数: B= 400, H= 600

设计规范: 砼规范GB 50010-2002

柱下端柱上端

组合号M N V M N V

1 268.71 495.61 100.31 364.04 -434.41 -48.58

2 245.11 422.78 91.82 315.54 -371.78 -40.09

3 268.71 495.61 100.31 364.0

4 -434.41 -48.58

4 245.11 422.78 91.82 315.54 -371.78 -40.09

5 161.1

6 480.42 57.79 330.34 -421.58 -57.48

6 137.56 407.59 49.30 281.84 -358.95 -48.99

7 173.00 522.01 62.08 354.93 -454.81 -61.87

8 136.18 433.38 49.22 281.84 -369.83 -49.53

9 112.58 360.55 40.73 233.34 -307.20 -41.05

10 155.52 489.08 56.09 320.98 -418.59 -56.30

11 158.06 482.79 57.45 330.25 -421.59 -57.45

12 134.46 409.96 48.97 281.75 -358.96 -48.97

13 170.83 523.67 61.85 354.87 -454.82 -61.85

14 139.29 431.01 49.56 281.93 -369.81 -49.56

15 115.69 358.18 41.07 233.43 -307.18 -41.07

16 157.69 487.42 56.32 321.04 -418.57 -56.32

17 237.42 515.60 87.43 374.15 -456.75 -56.08

18 213.81 442.77 78.95 325.65 -394.12 -47.60

19 237.42 515.60 87.43 374.15 -456.75 -56.08

20 213.81 442.77 78.95 325.65 -394.12 -47.60

21 212.44 468.56 78.86 325.65 -405.00 -48.13

22 188.83 395.73 70.38 277.14 -342.37 -39.65

23 212.44 468.56 78.86 325.65 -405.00 -48.13

24 188.83 395.73 70.38 277.14 -342.37 -39.65

25 234.31 517.97 87.09 374.06 -456.77 -56.05

26 210.71 445.14 78.61 325.56 -394.14 -47.57

27 234.31 517.97 87.09 374.06 -456.77 -56.05

28 210.71 445.14 78.61 325.56 -394.14 -47.57

29 215.54 466.18 79.20 325.74 -404.98 -48.16

30 191.94 393.35 70.72 277.24 -342.35 -39.68

31 215.54 466.18 79.20 325.74 -404.98 -48.16

32 191.94 393.35 70.72 277.24 -342.35 -39.68

33 282.39 526.02 105.13 391.56 -466.47 -53.18

34 258.79 453.19 96.64 343.06 -403.83 -44.70

35 282.39 526.02 105.13 391.56 -466.47 -53.18

36 258.79 453.19 96.64 343.06 -403.83 -44.70

37 264.90 493.09 99.13 357.61 -430.24 -47.62

38 241.30 420.26 90.65 309.11 -367.61 -39.13

39 264.90 493.09 99.13 357.61 -430.24 -47.62

40 241.30 420.26 90.65 309.11 -367.61 -39.13

41 280.22 527.68 104.89 391.50 -466.48 -53.16

42 256.61 454.85 96.41 342.99 -403.85 -44.68

43 280.22 527.68 104.89 391.50 -466.48 -53.16

44 256.61 454.85 96.41 342.99 -403.85 -44.68

45 267.08 491.43 99.36 357.67 -430.23 -47.64

46 243.47 418.60 90.88 309.17 -367.60 -39.15

47 267.08 491.43 99.36 357.67 -430.23 -47.64

48 243.47 418.60 90.88 309.17 -367.60 -39.15

49 244.63 460.42 75.09 393.82 -400.23 -74.96

50 219.63 384.49 66.12 342.51 -334.33 -66.01

51 45.59 430.67 29.15 202.01 -368.46 -29.28

52 22.38 358.10 20.78 154.16 -306.25 -20.89

53 243.30 461.44 74.95 393.78 -400.24 -74.95

54 218.52 385.34 66.00 342.47 -334.34 -66.00

55 46.93 429.65 29.29 202.05 -368.45 -29.29

56 23.49 357.25 20.90 154.19 -306.25 -20.90

柱下端最大配筋对应组合号: 33, M= 282.39, N= 526.02

柱下端单侧计算配筋As= 1476.

柱上端最大配筋对应组合号: 33, M= 391.56, N= -466.47

柱上端单侧计算配筋As= 2203.

柱单侧构造配筋As= 840.

柱抗剪最大配箍对应组合号: 1, V= 100.31, N= 434.41

柱抗剪计算配箍(按100mm间距输出):Asv= 0.

柱抗剪构造配箍:Asvmin= 196.

抗震最大轴压比对应组合号:53, N= 400.24 轴压比= 0.140

-------------------------------------------------------------------------------- 混凝土柱 5

截面类型= 1; 布置角度= 0;计算长度:Lx= 3.75, Ly= 3.75

构件长度= 3.00; 计算长度系数: Ux= 1.25 Uy= 1.25

截面参数: B= 400, H= 500

设计规范: 砼规范GB 50010-2002

柱下端柱上端

组合号M N V M N V

1 188.56 740.87 -11.93 -251.73 -722.87 30.18

2 168.86 626.5

3 -3.85 -207.81 -611.53 22.11

3 188.56 740.87 -11.93 -251.73 -722.87 30.18

4 168.86 626.53 -3.8

5 -207.81 -611.53 22.11

5 141.29 731.32 -51.13 -260.20 -715.47 48.63

6 121.59 616.98 -43.05 -216.29 -604.13 40.56

7 149.14 803.49 -56.37 -294.13 -784.74 54.63

8 109.38 731.24 -50.53 -295.43 -711.09 53.02

9 89.68 616.90 -42.46 -251.52 -599.75 44.95

10 126.80 803.44 -55.96 -318.79 -781.68 57.70

11 140.44 781.96 -51.16 -293.91 -763.96 51.16

12 120.74 667.63 -43.08 -249.99 -652.63 43.08

13 148.54 838.94 -56.39 -317.72 -818.69 56.39

14 110.23 680.60 -50.50 -261.73 -662.60 50.50

15 90.53 566.26 -42.43 -217.81 -551.26 42.43

16 127.40 767.98 -55.93 -295.20 -747.73 55.93

17 183.51 764.22 -29.22 -253.14 -748.37 37.68

18 163.81 649.88 -21.15 -209.22 -637.03 29.61

19 183.51 764.22 -29.22 -253.14 -748.37 37.68

20 163.81 649.88 -21.15 -209.22 -637.03 29.61

21 151.60 764.14 -28.63 -288.37 -743.99 42.07

22 131.90 649.80 -20.55 -244.45 -632.65 34.00

23 151.60 764.14 -28.63 -288.37 -743.99 42.07

24 131.90 649.80 -20.55 -244.45 -632.65 34.00

25 182.66 814.86 -29.25 -286.84 -796.86 40.21

26 162.96 700.53 -21.18 -242.93 -685.53 32.13

27 182.66 814.86 -29.25 -286.84 -796.86 40.21

28 162.96 700.53 -21.18 -242.93 -685.53 32.13

29 152.45 713.50 -28.59 -254.66 -695.50 39.55

30 132.75 599.16 -20.52 -210.75 -584.16 31.48

31 152.45 713.50 -28.59 -254.66 -695.50 39.55

32 132.75 599.16 -20.52 -210.75 -584.16 31.48

33 204.73 772.57 -13.81 -249.42 -756.07 30.32

34 185.03 658.23 -5.74 -205.50 -644.73 22.25

35 204.73 772.57 -13.81 -249.42 -756.07 30.32

36 185.03 658.23 -5.74 -205.50 -644.73 22.25

37 182.39 772.51 -13.39 -274.08 -753.01 33.40

38 162.69 658.18 -5.32 -230.16 -641.67 25.33

39 182.39 772.51 -13.39 -274.08 -753.01 33.40

40 162.69 658.18 -5.32 -230.16 -641.67 25.33

41 204.13 808.02 -13.83 -273.01 -790.02 32.09

42 184.43 693.68 -5.76 -229.10 -678.68 24.02

43 204.13 808.02 -13.83 -273.01 -790.02 32.09

44 184.43 693.68 -5.76 -229.10 -678.68 24.02

45 182.99 737.06 -13.37 -250.49 -719.06 31.63

46 163.29 622.72 -5.30 -206.57 -607.72 23.56

47 182.99 737.06 -13.37 -250.49 -719.06 31.63

48 163.29 622.72 -5.30 -206.57 -607.72 23.56

49 208.13 699.70 9.17 -165.84 -682.62 -10.23

50 186.78 582.12 17.43 -122.16 -567.89 -18.32

51 34.50 711.13 -107.92 -373.06 -692.21 108.99

52 15.43 593.56 -99.70 -326.87 -577.80 100.59

53 47.81 732.87 -108.19 -372.41 -714.87 108.19

54 26.53 611.68 -99.92 -326.32 -596.68 99.92

55 194.82 677.96 9.43 -166.49 -659.96 -9.43

56 175.69 564.01 17.65 -122.70 -549.01 -17.65

柱下端最大配筋对应组合号: 33, M= 204.73, N= 772.57

柱下端单侧计算配筋As= 833.

柱上端最大配筋对应组合号: 51, M= -373.06, N= -692.21

柱上端单侧计算配筋As= 1953.

柱单侧构造配筋As= 700.

柱抗剪最大配箍对应组合号: 51, V= 108.99, N= 692.21

柱抗剪计算配箍(按100mm间距输出):Asv= 13.

柱抗剪构造配箍:Asvmin= 196.

抗震最大轴压比对应组合号:53, N= 714.87 轴压比= 0.299

--------------------------------------------------------------------------------

混凝土梁 1

截面类型= 1; 布置角度= 0;长度: L= 15.00

截面参数: B= 300, H=1300

设计规范: 砼规范GB 50010-2002 组合号M N V M N V

1 232.31 81.77 282.64 -423.76 -71.78 308.16

2 190.06 68.15 240.97 -382.28 -59.8

3 266.59

3 232.31 81.77 282.6

4 -423.76 -71.78 308.16

4 190.06 68.1

5 240.97 -382.28 -59.83 266.59

5 284.81 91.53 281.57 -236.03 -73.11 248.20

6 242.5

7 77.91 239.89 -194.55 -61.16 206.63

7 307.10 98.79 303.37 -271.00 -81.65 279.75

8 253.48 81.69 250.06 -292.87 -78.86 282.17

9 211.23 68.07 208.38 -251.39 -66.91 240.60

10 285.16 91.90 281.31 -310.79 -85.67 303.54

11 272.11 91.57 301.12 -340.96 -73.16 283.43

12 229.86 77.96 259.45 -299.48 -61.21 241.86

13 272.11 91.57 301.12 -340.96 -73.16 283.43

14 229.86 77.96 259.45 -299.48 -61.21 241.86

15 240.78 81.73 269.61 -397.80 -78.91 317.41

16 198.53 68.12 227.93 -356.32 -66.96 275.83

17 240.78 81.73 269.61 -397.80 -78.91 317.41

18 198.53 68.12 227.93 -356.32 -66.96 275.83

19 254.24 88.65 304.70 -414.77 -72.77 307.29

20 212.00 75.04 263.03 -373.28 -60.82 265.72

21 254.24 88.65 304.70 -414.77 -72.77 307.29

22 212.00 75.04 263.03 -373.28 -60.82 265.72

23 232.31 81.77 282.64 -454.55 -76.79 331.07

24 190.06 68.15 240.97 -413.07 -64.84 289.50

25 232.31 81.77 282.64 -454.55 -76.79 331.07

26 190.06 68.15 240.97 -413.07 -64.84 289.50

27 166.47 57.53 244.93 -422.51 -43.93 267.54

28 121.99 43.21 201.01 -381.95 -31.88 226.05

29 352.74 110.05 268.49 -90.30 -103.13 245.03

30 310.50 96.44 226.82 -45.68 -90.67 201.12

31 279.81 90.24 281.40 -277.55 -78.99 281.10

32 237.57 76.62 239.72 -236.07 -67.04 239.53

33 303.60 97.88 303.25 -300.06 -85.76 302.78

34 258.48 82.98 250.22 -251.36 -72.99 249.28

35 216.23 69.36 208.55 -209.87 -61.04 207.70

36 288.66 92.80 281.43 -281.73 -81.56 280.51

37 267.11 90.28 300.95 -382.48 -79.03 316.33

38 224.87 76.67 259.28 -340.99 -67.08 274.76

39 267.11 90.28 300.95 -382.48 -79.03 316.33

40 224.87 76.67 259.28 -340.99 -67.08 274.76

41 245.78 83.02 269.78 -356.28 -73.03 284.51

42 203.53 69.41 228.10 -314.80 -61.08 242.93

43 245.78 83.02 269.78 -356.28 -73.03 284.51

44 203.53 69.41 228.10 -314.80 -61.08 242.93

45 250.75 87.75 304.58 -443.83 -76.88 330.32

46 208.50 74.14 262.91 -402.35 -64.93 288.75

47 250.75 87.75 304.58 -443.83 -76.88 330.32

48 208.50 74.14 262.91 -402.35 -64.93 288.75

49 235.81 82.67 282.76 -425.49 -72.68 308.05

50 193.56 69.05 241.08 -384.01 -60.73 266.47

51 235.81 82.67 282.76 -425.49 -72.68 308.05

52 193.56 69.05 241.08 -384.01 -60.73 266.47

53 364.03 113.71 281.93 -83.73 -103.18 244.57

54 319.90 99.49 238.01 -40.20 -90.71 200.74

55 354.89 110.60 268.57 -72.51 -100.61 230.93

56 312.28 96.90 226.88 -30.85 -88.57 189.37

--- 梁的弯矩包络---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7 弯矩0.00 -378.57 -743.28 -843.40 -709.02 -418.10 0.00 单排筋975. 1035. 2110. 2421. 2005. 900. 975.

双排筋975. 0. 0. 0. 0. 0. 975.

受压筋0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7 弯矩364.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.55 单排筋975. 0. 0. 0. 0. 0. 1252.

双排筋975. 0. 0. 0. 0. 0. 1252.

受压筋0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

梁构造配筋Asmin= 975.00

梁主筋最大计算配筋率: 下部Umaxb= 0.0062, 上部Umaxt= 0.0032

梁左端最大剪力对应组合号: 19, 剪力V= 304.70

梁右端最大剪力对应组合号: 23, 剪力V= 331.07

箍筋Asv/S= 0.47

--------------------------------------------------------------------------------

混凝土梁 2 截面类型= 1; 布置角度= 0;长度: L= 12.00

截面参数: B= 400, H=1500

设计规范: 砼规范GB 50010-2002

组合号M N V M N V

1 284.85 38.80 430.58 1593.0

2 -29.30 117.66

2 235.41 29.48 368.01 1366.82 -21.56 101.03

3 284.85 38.80 430.58 1593.02 -29.30 117.66

4 235.41 29.48 368.01 1366.82 -21.56 101.03

5 333.5

6 61.34 418.59 1567.91 -50.94 105.29

6 284.12 52.01 356.02 1341.71 -43.20 88.65

7 359.56 66.72 452.55 1674.36 -55.40 116.12

8 294.05 56.15 372.18 1289.59 -46.54 104.74

9 244.62 46.83 309.62 1063.39 -38.80 88.11

10 331.90 63.09 420.07 1479.53 -52.32 115.74

11 326.50 51.05 451.70 1709.39 -40.65 116.00

12 277.06 41.73 389.13 1483.19 -32.91 99.37

13 326.50 51.05 451.70 1709.39 -40.65 116.00

14 277.06 41.73 389.13 1483.19 -32.91 99.37

15 286.99 45.86 405.29 1431.07 -36.25 115.46

16 237.55 36.54 342.73 1204.87 -28.51 98.82

17 286.99 45.86 405.29 1431.07 -36.25 115.46

18 237.55 36.54 342.73 1204.87 -28.51 98.82

19 310.71 42.57 460.82 1740.50 -32.44 121.50

20 261.27 33.25 398.25 1514.30 -24.70 104.87

21 310.71 42.57 460.82 1740.50 -32.44 121.50

22 261.27 33.25 398.25 1514.30 -24.70 104.87

23 283.05 38.94 428.33 1545.68 -29.36 121.12

24 233.61 29.62 365.77 1319.48 -21.62 104.48

25 283.05 38.94 428.33 1545.68 -29.36 121.12

26 233.61 29.62 365.77 1319.48 -21.62 104.48

27 216.20 18.24 388.96 1484.39 -8.35 107.10

28 164.13 8.53 323.31 1243.14 -0.29 90.08

29 391.40 96.01 378.94 1291.46 -86.46 97.00

30 342.15 86.67 316.61 1070.09 -78.71 80.01

31 322.61 61.45 420.31 1567.91 -50.94 105.29

32 273.17 52.13 357.75 1341.71 -43.20 88.65

33 351.89 66.79 453.76 1674.36 -55.40 116.12

34 305.01 56.04 370.46 1289.59 -46.54 104.74

35 255.57 46.72 307.89 1063.39 -38.80 88.11

36 339.57 63.01 418.86 1479.53 -52.32 115.74

37 315.54 51.16 453.42 1709.39 -40.65 116.00

38 266.11 41.84 390.86 1483.19 -32.91 99.37

39 315.54 51.16 453.42 1709.39 -40.65 116.00

40 266.11 41.84 390.86 1483.19 -32.91 99.37

41 297.94 45.75 403.57 1431.07 -36.25 115.46

42 248.51 36.43 341.00 1204.87 -28.51 98.82

43 297.94 45.75 403.57 1431.07 -36.25 115.46

44 248.51 36.43 341.00 1204.87 -28.51 98.82

45 303.04 42.65 462.02 1740.50 -32.44 121.50

46 253.60 33.33 399.46 1514.30 -24.70 104.87

47 303.04 42.65 462.02 1740.50 -32.44 121.50

48 253.60 33.33 399.46 1514.30 -24.70 104.87

49 290.72 38.86 427.12 1545.68 -29.36 121.12

50 241.28 29.54 364.56 1319.48 -21.62 104.48

51 290.72 38.86 427.12 1545.68 -29.36 121.12

52 241.28 29.54 364.56 1319.48 -21.62 104.48

53 403.64 98.28 399.57 1410.74 -88.34 97.23

54 352.34 88.56 333.80 1169.49 -80.28 80.20

55 396.09 95.96 378.20 1291.46 -86.46 97.00

56 346.06 86.63 315.99 1070.09 -78.71 80.01

--- 梁的弯矩包络---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7 弯矩0.00 -523.92 -1156.33 -1594.19 -1837.51 -1886.28 -1740.50

单排筋1500. 1226. 2804. 3972. 4653. 4792. 4379. 双排筋1500. 0. 0. 0. 0. 0. 4379. 受压筋0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7 弯矩403.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单排筋1500. 0. 0. 0. 0. 0. 1500. 双排筋1500. 0. 0. 0. 0. 0. 1500. 受压筋0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

梁构造配筋Asmin= 1500.00

梁主筋最大计算配筋率: 下部Umaxb= 0.0080, 上部Umaxt= 0.0025

梁左端最大剪力对应组合号: 45, 剪力V= 462.02

梁右端最大剪力对应组合号: 19, 剪力V= 121.50

箍筋Asv/S= 0.63 --------------------------------------------------------------------------------

混凝土梁 3

截面类型= 1; 布置角度= 0;长度: L= 12.00

截面参数: B= 400, H=1500

设计规范: 砼规范GB 50010-2002

组合号M N V M N V

1 3098.00 61.81 661.14 1547.09 -52.31 -112.89

2 2651.44 51.41 565.52 1321.36 -43.49 -96.48

3 3098.00 61.81 661.1

4 1547.09 -52.31 -112.89

4 2651.44 51.41 565.52 1321.36 -43.49 -96.48

5 2965.22 68.7

6 634.64 1562.41 -58.41 -103.23

6 2518.66 58.36 539.03 1336.68 -49.60 -86.82

7 3214.38 74.65 688.06 1669.29 -63.36 -114.12

8 2677.35 62.43 573.58 1290.54 -52.76 -104.18

9 2230.79 52.03 477.97 1064.81 -43.95 -87.77

10 3012.87 70.21 645.32 1478.98 -59.41 -114.78

11 3216.41 68.42 687.12 1678.04 -58.06 -111.88

12 2769.85 58.02 591.50 1452.32 -49.25 -95.47

13 3216.41 68.42 687.12 1678.04 -58.06 -111.88

14 2769.85 58.02 591.50 1452.32 -49.25 -95.47

15 2928.54 62.08 626.05 1406.17 -52.42 -112.83

16 2481.98 51.69 530.44 1180.45 -43.61 -96.42

17 2928.54 62.08 626.05 1406.17 -52.42 -112.83

18 2481.98 51.69 530.44 1180.45 -43.61 -96.42

19 3298.11 66.27 703.81 1692.72 -56.18 -116.22

20 2851.55 55.88 608.20 1467.00 -47.36 -99.81

21 3298.11 66.27 703.81 1692.72 -56.18 -116.22

22 2851.55 55.88 608.20 1467.00 -47.36 -99.81

23 3096.60 61.84 661.07 1502.41 -52.23 -116.89

24 2650.04 51.44 565.46 1276.69 -43.41 -100.48

25 3096.60 61.84 661.07 1502.41 -52.23 -116.89

26 2650.04 51.44 565.46 1276.69 -43.41 -100.48

27 2776.41 48.38 595.31 1414.84 -38.51 -96.02

28 2309.43 37.53 495.34 1174.26 -29.30 -79.27

29 2703.58 79.15 578.08 1355.45 -69.58 -105.37

30 2257.17 68.75 482.47 1134.29 -60.78 -88.55

31 2828.90 70.03 628.54 1560.86 -59.52 -102.94

32 2382.35 59.63 532.93 1335.14 -50.71 -86.53

33 3118.96 75.53 683.79 1668.21 -64.14 -113.91

34 2813.66 61.16 579.68 1292.08 -51.65 -104.48

35 2367.10 50.76 484.06 1066.35 -42.84 -88.06

36 3108.29 69.32 649.59 1480.06 -58.63 -114.99

37 3080.09 69.69 681.02 1676.50 -59.17 -111.59

38 2633.54 59.29 585.40 1450.77 -50.36 -95.18

39 3080.09 69.69 681.02 1676.50 -59.17 -111.59

40 2633.54 59.29 585.40 1450.77 -50.36 -95.18

41 3064.85 60.81 632.15 1407.72 -51.31 -113.13

42 2618.29 50.42 536.54 1181.99 -42.50 -96.71

43 3064.85 60.81 632.15 1407.72 -51.31 -113.13

44 2618.29 50.42 536.54 1181.99 -42.50 -96.71

45 3202.69 67.16 699.54 1691.64 -56.95 -116.02

46 2756.13 56.76 603.93 1465.92 -48.14 -99.60

47 3202.69 67.16 699.54 1691.64 -56.95 -116.02

48 2756.13 56.76 603.93 1465.92 -48.14 -99.60

49 3192.02 60.95 665.34 1503.49 -51.45 -117.09

50 2745.46 50.55 569.72 1277.77 -42.63 -100.68

51 3192.02 60.95 665.34 1503.49 -51.45 -117.09

52 2745.46 50.55 569.72 1277.77 -42.63 -100.68

53 2768.54 82.41 601.63 1471.31 -72.47 -104.83

54 2311.30 71.47 502.10 1230.83 -63.19 -88.10

55 2762.00 78.61 580.69 1356.12 -69.10 -105.49

56 2305.85 68.30 484.65 1134.84 -60.38 -88.65

--- 梁的弯矩包络---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7 弯矩0.00 0.00 0.00 -154.54 -850.36 -1362.29 -1692.72

单排筋1500. 1500. 1500. 355. 2026. 3345. 4245. 双排筋1500. 0. 0. 0. 0. 0. 4245. 受压筋0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7 弯矩3298.11 1952.47 895.71 58.28 0.00 0.00 0.00 单排筋9424. 4983. 2140. 133. 0. 0. 1500. 双排筋9705. 0. 0. 0. 0. 0. 1500. 受压筋0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

梁构造配筋Asmin= 1500.00

梁主筋最大计算配筋率: 下部Umaxb= 0.0071, 上部Umaxt= 0.0157

梁左端最大剪力对应组合号: 19, 剪力V= 703.81

梁右端最大剪力对应组合号: 49, 剪力V= -117.09

箍筋Asv/S= 0.63

--------------------------------------------------------------------------------

混凝土梁 4

截面类型= 1; 布置角度= 0;长度: L= 12.00

截面参数: B= 400, H=1500

设计规范: 砼规范GB 50010-2002

组合号M N V M N V

1 -1593.0

2 33.98 -116.40 -3094.17 -43.48 664.64

2 -1366.82 25.58 -100.09 -2649.29 -33.50 569.13

3 -1593.02 33.98 -116.40 -3094.17 -43.48 664.64

4 -1366.82 25.58 -100.09 -2649.29 -33.50 569.13

5 -1289.59 50.69 -102.80 -2665.78 -58.0

6 572.53

6 -1063.39 42.29 -86.49 -2220.91 -48.08 477.02

7 -1479.53 56.90 -113.55 -3000.47 -66.10 644.33

8 -1567.91 55.11 -103.17 -2954.80 -67.75 634.24

9 -1341.71 46.71 -86.86 -2509.93 -57.76 538.72

10 -1674.36 60.00 -113.81 -3202.78 -72.88 687.52

11 -1431.07 40.83 -113.92 -2920.74 -48.21 627.47

12 -1204.87 32.43 -97.60 -2475.87 -38.23 531.96

13 -1431.07 40.83 -113.92 -2920.74 -48.21 627.47

14 -1204.87 32.43 -97.60 -2475.87 -38.23 531.96

15 -1709.39 45.25 -114.28 -3209.77 -57.89 689.18

16 -1483.19 36.85 -97.97 -2764.89 -47.91 593.67

17 -1709.39 45.25 -114.28 -3209.77 -57.89 689.18

18 -1483.19 36.85 -97.97 -2764.89 -47.91 593.67

19 -1545.68 34.18 -119.85 -3091.75 -42.19 664.26

20 -1319.48 25.78 -103.54 -2646.88 -32.21 568.75

21 -1545.68 34.18 -119.85 -3091.75 -42.19 664.26

22 -1319.48 25.78 -103.54 -2646.88 -32.21 568.75

23 -1740.50 37.27 -120.11 -3294.07 -48.97 707.46

24 -1514.30 28.87 -103.79 -2849.20 -38.99 611.95

25 -1740.50 37.27 -120.11 -3294.07 -48.97 707.46

26 -1514.30 28.87 -103.79 -2849.20 -38.99 611.95

27 -1365.11 29.50 -106.15 -2704.89 -38.10 579.00

28 -1143.74 21.08 -89.48 -2260.27 -28.24 483.53

29 -1410.74 73.50 -94.00 -2754.65 -84.35 593.14

30 -1169.49 64.77 -77.31 -2289.38 -73.81 493.26

31 -1567.91 55.11 -103.17 -2824.57 -65.62 628.77

32 -1341.71 46.71 -86.86 -2379.70 -55.63 533.26

33 -1674.36 60.00 -113.81 -3111.62 -71.39 683.69

34 -1289.59 50.69 -102.80 -2796.01 -60.19 578.00

35 -1063.39 42.29 -86.49 -2351.14 -50.21 482.49

36 -1479.53 56.90 -113.55 -3091.63 -67.59 648.15

37 -1709.39 45.25 -114.28 -3079.54 -55.77 683.71

38 -1483.19 36.85 -97.97 -2634.66 -45.78 588.20

39 -1709.39 45.25 -114.28 -3079.54 -55.77 683.71

40 -1483.19 36.85 -97.97 -2634.66 -45.78 588.20

41 -1431.07 40.83 -113.92 -3050.97 -50.34 632.94

42 -1204.87 32.43 -97.60 -2606.10 -40.35 537.43

43 -1431.07 40.83 -113.92 -3050.97 -50.34 632.94

44 -1204.87 32.43 -97.60 -2606.10 -40.35 537.43

45 -1740.50 37.27 -120.11 -3202.91 -47.48 703.63

46 -1514.30 28.87 -103.79 -2758.04 -37.50 608.12

47 -1740.50 37.27 -120.11 -3202.91 -47.48 703.63

48 -1514.30 28.87 -103.79 -2758.04 -37.50 608.12

49 -1545.68 34.18 -119.85 -3182.91 -43.68 668.09

50 -1319.48 25.78 -103.54 -2738.04 -33.70 572.58

51 -1545.68 34.18 -119.85 -3182.91 -43.68 668.09

52 -1319.48 25.78 -103.54 -2738.04 -33.70 572.58

53 -1410.74 73.50 -94.00 -2698.84 -83.44 590.80

54 -1169.49 64.77 -77.31 -2242.87 -73.05 491.31

55 -1291.46 71.61 -93.84 -2686.59 -81.11 569.04

56 -1070.09 63.19 -77.18 -2232.67 -71.11 473.18

--- 梁的弯矩包络---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7 弯矩-1740.50 -1402.97 -872.47 -169.24 0.00 0.00 0.00 单排筋4379. 3454. 2082. 389. 1500. 1500. 1500. 双排筋4379. 0. 0. 0. 0. 0. 1500. 受压筋0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7 弯矩0.00 0.00 0.00 49.75 875.58 1937.85 3294.07 单排筋1500. 0. 0. 114. 2089. 4941. 9408. 双排筋1500. 0. 0. 0. 0. 0. 9689. 受压筋0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

梁构造配筋Asmin= 1500.00

梁主筋最大计算配筋率: 下部Umaxb= 0.0073, 上部Umaxt= 0.0157

梁左端最大剪力对应组合号: 23, 剪力V= -120.11

梁右端最大剪力对应组合号: 23, 剪力V= 707.46

箍筋Asv/S= 0.63

--------------------------------------------------------------------------------

混凝土梁 5

截面类型= 1; 布置角度= 0;长度: L= 12.00

截面参数: B= 400, H=1500

设计规范: 砼规范GB 50010-2002

组合号M N V M N V

1 -1547.09 47.75 114.89 -364.04 -57.25 433.35

2 -1321.36 39.60 98.14 -315.54 -47.52 370.90

3 -1547.09 47.75 114.89 -364.0

4 -57.2

5 433.35

4 -1321.36 39.60 98.14 -315.54 -47.52 370.90

5 -1290.54 48.5

6 106.21 -281.84 -56.91 368.76

6 -1064.81 40.41 89.46 -233.34 -47.18 306.31

7 -1478.98 54.77 117.06 -320.98 -64.66 417.38

8 -1562.41 54.23 105.49 -330.34 -65.89 420.34

9 -1336.68 46.08 88.73 -281.84 -56.16 357.89

10 -1669.29 58.75 116.56 -354.93 -70.95 453.48

11 -1406.17 47.87 114.84 -325.65 -56.22 403.96

12 -1180.45 39.72 98.09 -277.14 -46.49 341.51

13 -1406.17 47.87 114.84 -325.65 -56.22 403.96

14 -1180.45 39.72 98.09 -277.14 -46.49 341.51

15 -1678.04 53.54 114.11 -374.15 -65.20 455.54

16 -1452.32 45.39 97.36 -325.65 -55.47 393.09

17 -1678.04 53.54 114.11 -374.15 -65.20 455.54

18 -1452.32 45.39 97.36 -325.65 -55.47 393.09

19 -1502.41 47.51 118.88 -357.61 -56.21 429.20

20 -1276.69 39.36 102.13 -309.11 -46.48 366.75

21 -1502.41 47.51 118.88 -357.61 -56.21 429.20

22 -1276.69 39.36 102.13 -309.11 -46.48 366.75

23 -1692.72 51.48 118.38 -391.56 -62.50 465.31

24 -1467.00 43.33 101.62 -343.06 -52.76 402.86

25 -1692.72 51.48 118.38 -391.56 -62.50 465.31

26 -1467.00 43.33 101.62 -343.06 -52.76 402.86

27 -1298.33 51.71 98.18 -373.03 -60.72 376.92

28 -1077.16 43.58 81.02 -325.18 -51.09 314.90

29 -1471.97 48.26 107.36 -222.79 -58.69 389.53

30 -1231.38 39.73 90.26 -171.48 -48.42 323.82

31 -1562.36 54.19 105.51 -325.55 -64.70 420.09

32 -1336.64 46.04 88.75 -277.04 -54.97 357.65

33 -1669.26 58.71 116.57 -351.57 -70.11 453.31

34 -1290.58 48.60 106.19 -286.64 -58.11 369.01

35 -1064.85 40.45 89.44 -238.13 -48.37 306.56

36 -1479.01 54.80 117.05 -324.33 -65.50 417.55

37 -1678.00 53.50 114.13 -369.36 -64.01 455.29

38 -1452.27 45.35 97.38 -320.85 -54.28 392.84

39 -1678.00 53.50 114.13 -369.36 -64.01 455.29

40 -1452.27 45.35 97.38 -320.85 -54.28 392.84

41 -1406.22 47.91 114.82 -330.44 -57.42 404.21

42 -1180.49 39.76 98.07 -281.94 -47.68 341.76

43 -1406.22 47.91 114.82 -330.44 -57.42 404.21

44 -1180.49 39.76 98.07 -281.94 -47.68 341.76

45 -1692.69 51.45 118.39 -388.21 -61.66 465.14

46 -1466.96 43.30 101.64 -339.70 -51.93 402.69

47 -1692.69 51.45 118.39 -388.21 -61.66 465.14

48 -1466.96 43.30 101.64 -339.70 -51.93 402.69

49 -1502.44 47.54 118.87 -360.97 -57.05 429.38

50 -1276.72 39.39 102.12 -312.46 -47.31 366.93

51 -1502.44 47.54 118.87 -360.97 -57.05 429.38

52 -1276.72 39.39 102.12 -312.46 -47.31 366.93

53 -1471.95 48.24 107.37 -220.74 -58.18 389.43

54 -1231.37 39.71 90.26 -169.77 -47.99 323.74

55 -1355.47 45.85 107.67 -204.06 -55.35 367.53

56 -1134.30 37.72 90.51 -155.87 -45.64 305.49

--- 梁的弯矩包络---

梁下部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7 弯矩-1692.72 -1832.24 -1777.25 -1527.70 -1083.61 -475.46 0.00

单排筋4245. 4638. 4482. 3790. 2617. 1074. 1500. 双排筋4245. 0. 0. 0. 0. 0. 1500. 受压筋0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

梁上部受拉:

截面 1 2 3 4 5 6 7

弯矩0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.56 单排筋1500. 0. 0. 0. 0. 0. 1500.

双排筋1500. 0. 0. 0. 0. 0. 1500.

受压筋0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

梁构造配筋Asmin= 1500.00

梁主筋最大计算配筋率: 下部Umaxb= 0.0077, 上部Umaxt= 0.0025

梁左端最大剪力对应组合号: 19, 剪力V= 118.88

梁右端最大剪力对应组合号: 23, 剪力V= 465.31

箍筋Asv/S= 0.63

--------------------------------------------------------------------------------

风荷载作用下柱顶最大水平(X 向)位移:

节点( 5), 水平位移dx= 3.054(mm) = H / 2784.

地震荷载作用下柱顶最大水平(X 向)位移:

节点( 1), 水平位移dx= 3.099(mm) = H / 1678.

梁的(恒+活)最大挠度:

梁( 1), 挠跨比= 1 / 12366.

风载作用下柱顶最大水平位移: H/ 2784< 柱顶位移容许值: H/ 60

地震作用下柱顶最大水平位移: H/ 1678< 柱顶位移容许值: H/ 60

梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/ 12366< 梁的容许挠跨比: 1/ 180

-----PK11 计算结束-----

满堂支撑架结构计算书

扣件式满堂支撑架安全计算书 一、计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991

二、计算参数

(图1)平面图 (图2)纵向剖面图1 (图3)纵向剖面图2

三、次楞验算 恒荷载为: g1=1.2[g kc+g1k e]=1.2×(0.022+0.35×250/1000)=0.131kN/m 活荷载为: q1=1.4(Q1+Q2)e=1.4×(2+2)×250/1000=1.4kN/m 次楞按三跨连续梁计算符合工况。计算简图如下: (图4)可变荷载控制的受力简图 1、强度验算 (图5)次楞弯矩图(kN·m) M max=0.124kN·m σ=M max/W=0.124×106/(1×85.333×103)=1.454N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求 2、抗剪验算

(图6)次楞剪力图(kN) V max=0.827kN τmax= V max S0/(Ib) =0.827×103×40.5×103/(341.333×104×4×10)=0.245N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求 3、挠度验算 挠度验算荷载统计: q k=g kc+g1k e+(Q1+Q2)e =0.022+0.3×250/1000+(2+2)×250/1000=1.097kN/m (图7)挠度计算受力简图 (图8)次楞变形图 (mm) νmax=0.145mm≤[ν]=max(1000×0.9/150,10)=10mm 满足要求 4、支座反力计算 承载能力极限状态下支座反力为:R=1.516kN 正常使用极限状态下支座反力为:R k=1.086kN 五、主楞验算 按三跨连续梁计算符合工况,偏于安全,计算简图如下:

建筑结构设计计算书

第一部分建筑设计说明 1.1.总平面设计 本设计为一幢7层宾馆,首层层高为 4.5m,二至七层层高均为3.6m,考虑通风和采光要求,采用了南北朝向。设计室内外高差为 0.45m,设置了3级台阶作为室内外的连接。 1.2.平面设计 本宾馆由客房及其他辅助用房组成。设计时力求功能分区明确,布局合理,联系紧密,尽量做到符合现代化宾馆的要求。 (1)使用部分设计 1.客房:客房是本设计的主体,占据了本设计绝大部分的建筑面积。考虑到保证有足够的采光和较好的通风要求,故将宾馆南北朝向,东西布置。 2.门厅:门厅是建筑物主要出入口的内外过渡,人流分散的交通枢纽,对于宾馆而言,门厅要给人一种开阔的感觉,给人舒适的第一感觉,因此,门厅设计的好坏关系到整幢建筑的形象。 (2)交通联系部分设计 走廊连接各个客房、楼梯和门厅各部分,以解决房屋中水平联系和疏散问题。过道的宽度应符合人流畅通和建筑防火的要求,本设计中走廊宽度为2.4m。 楼梯是建筑中各层间的垂直联系部分,是楼层人流疏散必经通道。本方案中设有三部双跑楼梯以满足需求。 为满足疏散和防火要求,本宾馆设置了两部电梯。 (3)平面组合设计 该宾馆采用内廊式,由于本建筑的特殊功能,各个客房与服务台都需要有必要的联系。 1.3.立面设计 本方案立面设计充分考虑了宾馆对采光的要求,立面布置了很多

推拉式玻璃窗,样式新颖。通彻的玻璃窗给人一种清晰明快的感觉。 在装饰方面采用乳白色的外墙,窗框为银白色铝合金,色彩搭配和谐,给人一种亲切和谐放松自由的感觉,一改过去的沉闷和死板,使旅客可以轻松自在的在宾馆休息与生活。 1.4.剖面设计 根据采光和通风要求,各房间均采用自然光,并满足窗地比的要求,窗台高900mm。 屋面排水采用有组织内排水,排水坡度为2%,结构找坡。 为了符合规范要求,本设计中采用了两部电梯,满足各分区消防和交通联系的要求。 1.5.建筑设计的体会 本建筑在设计的过程中注意到总平面布置的合理性、交通联系的方便,达到人流疏散和防火的要求,对房间的布置及使用面积的确定,达到舒适、方便。立面的造型及周围的环境做到相互协调;整个建筑满足各方面的需求。使人,建筑和环境进行完美的结合。 本次建筑设计使我们把所学到的知识运用到其中,并通过翻阅大量的资料及在老师的指导下,设计中所遇到的问题得到一一解决。这次设计让我受益匪浅,既巩固了我们的专业知识,又积累了很多的经验。

砌体结构计算书

砌体结构设计计算书 1.结构布置 结构布置采用橫墙承重方案,楼板以及屋面板为100厚的现浇钢筋混凝土板,层高为3m ,墙体选择MU10的砖砌24墙。 结构布置图 1.1构造柱布置 按《建筑抗震设计规范》GB50011—2001规定,对于7度设防六层砌体结构,在外墙四角,楼梯间四角,较大洞口两侧,大房间内外墙交接处,各内墙与外墙交接处设置构造柱。构造柱截面采用240240m m m m ?,纵向钢筋采用124φ,箍筋间距为150mm 。 1.2圈梁的布置 按《建筑抗震设计规范》GB50011—2001规定,7度设防现浇钢筋混凝土圈梁,在内外纵横墙屋盖处及每层楼盖处设置圈梁圈。梁截面尺寸240200m m m m ?,圈梁纵筋采用 104φ,箍筋采用8@200φ。因层数超过四层,所有纵横墙隔层设置,沿墙长配置102φ纵 向钢筋。

2.荷载计算 根据结构布置图知,选择最不利墙体○2轴墙体来计算其承载能力,取1m 宽为设计单元。 2.1屋面荷载 APP 改性沥青找平防水层 0.302/KN m 20厚水泥砂浆找平层 0.402/KN m 平均150厚保温找坡层 0.522/KN m APP 改性沥青隔气层 0.052/KN m 20厚水泥砂浆找平层 0.402/KN m 现浇钢筋混凝土楼板100厚 2.52/KN m 15厚水泥砂浆找平层 0.262/KN m 永久荷载标准值 4.43∑2 / K N m 活荷载标准值 0.702/KN m 由屋盖传给计算墙体的荷载 标准值:11(4.430.70)(4.2 3.6)120.02 k k N G Q K N =+=+??+?= 设计值: 由可变荷载控制的组合 111.2 1.4(1.2 4.43 1.40.70)(4.2 3.6)124.62 a k k N G Q K N =+=?+?? ?+?= 由永久荷载控制组合 111.35 1.0(1.35 4.43 1.00.70)(4.2 3.6)126.12 b k k N G Q K N =?+=?+?? ?+?= 2.2楼面荷载 20厚水泥砂浆抹面 0.402 /KN m 100厚钢现浇筋混凝土楼板 2.502/KN m 15厚混合砂浆天棚抹灰 0.262/KN m

多高层钢结构住宅楼毕业设计计算书

多 高 层 钢 结 构 住 宅 方案设计

1、工程概况 1.1工程名称:雅居乐多高层钢结构住宅; 1.2建设地点:东莞市区某地; 1.3工程概况:场地大小为30m×30m,8~12层,建筑总高度不超过40m,室内外高差为0.3m,设计使用年限为50年; 1.4基本风压:0ω=0.8kN/m2,地面粗糙程度为C类; 1.5抗震要求:抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地土,设计地震分组为第一组。 2、场地土层情况 表2-1 场地土层情况 3 3.1建筑布置 3.1.1首层建筑平面图 如下图3-1所示,首层平面设计为大空间的形式,可以用此空间做为店面,即商住两用住宅。中间设计为过道、楼梯和电梯。由过道和墙把首层建筑分开为四个大空间,作为四爿店。由于商业的要求,首层平面将进行比较豪华的装修,例如钢柱将外包为方柱,而墙也做成玻璃幕墙与装饰墙混合的形式。此外,门也将用比较好看的旋转门,以吸引顾客。

图 3-1 首层建筑平面图 3.1.2标准层平面图 如下图3-2所示,标准层平面设计为商品房,以中间两墙为分隔墙,分为四户。朝北两户面积较小,内设一个客厅,四个卧室,两个卫生间,一个厨房,一个阳台(左右侧阳台以一墙分开)。而朝南两户面积较大,内设一个客厅,五个卧室,一个书房,一个厨房,两个卫生间,一个杂物间,一个独立阳台。此外,左右两户为于中间墙对称。

图 3-2 标准层平面图 3.1.3顶层平面图 如下图3-3所示,顶层设计为空旷的天台,外围有1.2m的女儿墙,屋檐外挑500mm。

图3-3 顶层平面图

3.1.4剖面图 图3-4 剖面图1

LED屏钢筋结构计算书模板

1 设计依据 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 2 计算简图

计算简图(圆表示支座,数字为节点号) 3 荷载与组合 结构重要性系数: 1.00

3.1 节点荷载 3.2 单元荷载 1) 工况号: 0 面荷载分布图: 面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元) 2) 工况号: 1

面荷载分布图: 面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元) 3) 工况号: 2 面荷载分布图:

面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元)3.3 其它荷载 (1). 地震作用 规范:《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 地震烈度: 7度(0.15g) 水平地震影响系数最大值: 0.12 计算振型数: 9 建筑结构阻尼比: 0.040 特征周期值: 0.25 地震影响:多遇地震 场地类别:Ⅰ1类 地震分组:第一组 周期折减系数: 1.00 地震力计算方法:振型分解法

(2). 温度作用 无温度作用。 3.4 荷载组合 (1) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 (2) 1.20 恒载 + 1.40 风载工况2 (3) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2 (4) 1.20 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 风载工况2 (5) 1.00 恒载 + 1.40 风载工况2 4 内力位移计算结果 4.1 内力 4.1.1 最不利内力

框架结构设计计算书

第一章建筑设计 一、建筑概况 1、设计题目:++++++++++++ 2、建筑面积:6500㎡ 3、建筑总高度:19.650m(室外地坪算起) 4、建筑层数:六层 5、结构类型:框架结构 二、工程概况: 该旅馆为五层钢筋框架结构体系,建筑面积约6500m2,建筑物平面为V字形。走廊宽度2.4m,标准层高3.6m,室内外高差0.45m,其它轴网尺寸等详见平面简图。 三、设计资料 1、气象条件 本地区基本风压 0.40kN/㎡,基本雪压0.35kN/㎡(按你设计的城市查荷载规范) 2、抗震烈度:7度第一组,设计基本地震加速度值0.01g(按你设计的城市查抗震规范) 3、工程地质条件 建筑地点冰冻深度0.7M;(按你设计的城市查地基设计规范) 建筑场地类别:Ⅱ类场地土;(任务书如无,可按此) 场地土层一览表(标准值)(可按此选用)

注:1)地下稳定水位居地坪-6m以下; 2)表中给定土层深度由自然地坪算起。 4、屋面做法: 防水层:二毡三油或三毡四油 结合层:冷底子油热马蹄脂二道 保温层:水泥石保温层(200mm厚) 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 结构层:100mm厚钢筋砼屋面板 板底抹灰:粉底15mm厚 5、楼面做法:水磨石地面:或铺地砖 120㎜厚现浇砼板(或按你设计的楼板厚度) 粉底(或吊顶)15mm厚 6、材料 梁、柱、板统一采用混凝土强度等级为C30,纵筋采用HPB335,箍筋采用HPB235,板筋采用HPB235级钢筋 四、建筑要求 建筑等级:耐火等级为Ⅱ级 抗震等级为3级 设计使用年限50年 五、采光、通风、防火设计 1、采光、通风设计 在设计中选择合适的门窗位置,从而形成“穿堂风”,取得良好的效果以便于通风。 2、防火设计 本工程耐火等级为Ⅱ级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少火灾的发生及降低蔓延速度,公共安全出口设有三个(按设计),可以方便人员疏散。因该为旅馆的总高度超过21m属多层建筑,因而根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001版GB50045-95)规定,楼梯间应采用封闭式,防止烟火侵袭。在疏散门处应设有明显的标志。各层均应设有手动、自动报警器及高压灭火水枪。 六、建筑细部设计 1、建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 2、建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以利节能。

三层办公楼砌体结构设计计算书

一、设计资料 南京市某三层办公楼,底层层高4.59m,二、三层为3.84米,室内外高差为0.6m,建筑总高为12.27m。 (1)楼面做法:瓷砖地面,120mm厚钢筋混凝土预制板,V 型轻钢龙骨吊顶。 (2)屋面做法:三毡四油防水层,20mm厚1:3水泥砂浆找平层,150mm厚水泥蛭石保温层,120mm厚钢筋混凝土预制板,V 型轻钢龙骨吊顶。 (3)墙面做法:内外墙面作20mm厚的混合砂浆粉刷后,再饰以乳胶厚漆。 (4)墙体:采用240多孔粘土砖,双面粉刷,均为20mm厚抹灰。砖强度等级为MU10,砂浆强度等级,底层为M7.5,二~三层均为M5。 (5)门窗:采用木门、铝合金框玻璃窗,门洞尺寸:2.0m×1.2m、2.5m×1.0m、3.0m×2.5m;窗洞尺寸 1.5m×1.8m、0.8m×1.8m、1.8m×1.8m、1.5m×1.0m。 (6)地质资料:自然地表下0.5m内为素填土,素填土下1m 内为粘土,其下层为砾石层,地下水位在地表下4.5m处。 二、设计过程 (一)结构承重方案的选择 (1)该建筑物共三层,总高为12.27m<21m,层高分别为4.59、

3.84、3.84m;房屋的高宽比为12.27/10.24=1.198<2.5;横墙较多,可以采用砌体结构,符合《建筑抗震设计规范》的要求。 (2)变形缝的设置:该建筑物的总长度为40.24m<60m,可不设伸缩缝;根据所给地质资料,场地土均匀,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》,可不设抗震缝。 (3)墙体布置:采用240厚多孔粘土砖。大部分采用横强承重方案,对于开间大于3.9m的房间,中间加设横梁,横梁跨度为4.0m,所以此设计为为纵横墙承重。最大横墙间距为8.8m<15m,房屋的局部尺寸都满足要求。 (4)基础方案:根据上部结构形式和当地地质条件,选用墙下条形基础,基础底面做混凝土垫层。 (二)楼、屋盖结构平面布置 层布置图:

单层双跨重型钢结构厂房设计计算书

一.建筑设计说明 一、工程概况 1.工程名称:青岛市某重型工业厂房; 2.工程总面积:3344㎡ 3.结构形式:钢结构排架 二、建筑功能及特点 1.该拟建的建筑位于青岛市室内,设计内容:重型钢结构厂房,此建筑占 地面积3344㎡。 2.平面设计 建筑物朝向为南北向,双跨厂房,每跨跨度为21m,柱距为6m,采用柱网为21m ×6m,纵向定位轴线采用封闭式结合方式。 3.立面设计 该建筑立面为了满足采光和美观需求,设置了大面积的玻璃窗。 4.剖面设计 吊车梁轨顶标高为 6.9m,柱子高度H=6.9+3.336+0.3=10.536,取柱子高度为10.8m。 5.防火 防火等级为二级丁类,设一个防火分区,安全疏散距离满足房门只外部出口或封闭式楼梯间最大距离。 室内消火栓设在两侧纵墙处,两侧及中间各设两个消火栓,满足间距小于50m 的要求。 6.抗震 建筑的平面布置规则,建筑的质量分布和刚度变化均匀,满足抗震要求。 7.屋面 屋面形式为坡屋顶:坡屋顶排水坡度为10%,排水方式为有组织内排水。屋面做法采用《01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》中夹芯钢板屋面。 8.采光 采光等级为Ⅳ级,窗地比为1/6,窗户面积为1160㎡,地面面积为3344平方米,窗地比满足要求,不需开设天窗。 9.排水 排水形式为有组织内排水,排水管数目为21个。 三、设计资料 1.自然条件 2.1工程地质条件:场区地质简单,无不利工程地质现象,条件良好, 地基承载力标准值1000Kpa,为强风化花岗岩,场区内无地下水。 冻土深度为0.5m。 2.2抗震设防:6度 2.3防火等级:二级 2.4建筑物类型:丙类 2.5基本风压:W=0.6KN/㎡,主导风向:东南风

结构计算书统一格式

结构计算书统一格式 一、工程概况 建筑层数:地上层,地下层 建筑高度: 结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构 基础类型: 0.00m标高: 抗浮设计水位: 二、设计要求 结构的设计使用年限:年建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:级结构的重要性系数:1.0 三、结构设计计算信息 1、抗震信息 建筑抗震设防类别:类基本地震烈度: 场地土类别:地震加速度: 设计地震分组:抗震设防烈度: 水平地震影响系数最大值:аm a x= 抗震等级:框架级剪力墙级 设计振型数:周期折减系数: 特征周期值: 2、风荷载信息 基本风压:地面粗糙度:

体型系数: 3、调整信息 中梁刚度增大系数:梁端负弯矩调幅系数:梁弯矩放大系数:梁刚度折减系数: 梁扭矩折减系数: 4、活荷载信息: 柱、墙设计时活荷载折减:不折减 传给基础的活荷载折减:折减 梁活荷载不利布置计算层数: 5、配筋信息 梁、柱主筋强度(N/mm2):360 梁、柱箍筋强度(N/mm2):210 梁箍筋间距:100 mm 柱箍筋间距:100 mm 柱配筋计算原则:按单偏压计算 四、结构整体计算:采用软件版本:SATWE(2007.08) 1、恒载计算: 1.1梁间恒载(梁上荷载扣除梁高,外墙有窗按八折算) 墙体材料 墙厚 (mm) 容重 KN/㎡ 线荷载备注 外墙 楼电梯墙 内隔墙 分户墙 1.2楼面恒载:楼板自重+1.5 KN/㎡1.3屋面恒载:楼板自重+3.5 KN/㎡

1.4其它恒载按实计算 2、活荷载取值(KN/㎡) 车库:2.5(4.0) 卫生间:4.0 KN/㎡楼梯间:3.5 KN/㎡ 阳台:2.5(3.5) ...... 3.附电算结果如下: (1)建筑结构总信息(WMASS.OUT); (2)周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT); (3)位移输出文件(WDISP.OUT); (4)框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比(WV02Q.OUT); (5)超配筋信息(WGCPJ.OUT) (6)各主要标准层层墙柱轴压比简图(Wpjc*. DWG); (7)各主要标准层平面简图(Flr*.DWG); (8)各主要标准层楼面荷载(*.DWG); (9)底层柱、墙最大组合内力简图(Wdcn.DWG); (10)各主要标准层混凝土构件配筋简图(Wpj*.DWG); 各主要标准层现浇板计算配筋图(板计算结果.DWG)。 4.计算结果分析: 4.1结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比为,满足规范要求,其余各参数均满足规范要求; 4.2超配筋信息处理如下: 五、基础计算 1、计算原则: 本工程地基基础设计等级为级,基础型式采用基础。本工程地下室抗浮设计水位为m,采用抗浮。

钢结构设计计算书

《钢结构设计原理》课程设计 计算书 专业:土木工程 姓名 学号: 指导老师:

目录 设计资料和结构布置- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1.铺板设计 1.1初选铺板截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.2板的加劲肋设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1.3荷载计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3.次梁设计 3.1计算简图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.2初选次梁截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.3内力计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3.4截面设计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4.主梁设计 4.1计算简图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4.2初选主梁截面尺寸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5.主梁内力计算 5.1荷载计算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5.2截面设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 6.主梁稳定计算 6.1内力设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 11 6.2挠度验算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 6.3翼缘与腹板的连接- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 7主梁加劲肋计算 7.1支撑加劲肋的稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.2连接螺栓计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.3加劲肋与主梁角焊缝 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 15 7.4连接板的厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 7.5次梁腹板的净截面验算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 8.钢柱设计 8.1截面尺寸初选 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.2整体稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.3局部稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.4刚度计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.5主梁与柱的链接节点- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 9.柱脚设计 9.1底板面积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.2底板厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.3螺栓直径 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 10.楼梯设计 10.1楼梯布置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

砌体结构设计计算书

清华大学土木系 砌体结构设计计算书结02 陈伟2010010131 陈伟 2012/7/20

目录 一、设计任务 二、设计条件 三、建筑方案设计 四、结构方案设计 五、选择计算方案和计算单元 六、荷载计算 七、墙体高厚比验算 八、外纵墙承载力验算 九、梁下砌体局部承压验算 十、风荷载计算 十一、基础设计 十二、抗震设计

一、设计任务 设计题目 北方某地区一单位拟建多功能职工文化中心,建筑场地平面如图所示,结构形式采用混合结构(墙体为砌体结构,楼屋盖为钢筋混凝土结构)。 设计规模与要求 为三层办公和小型活动场所,包括阅览室、游艺室、储藏室、办公室等。建议采用混凝土砌块砌体混合结构,层高3.3m~3.9m,标准开间3.3m~3.9m,进深4.8m~ 6.0m,无吊顶,内墙抹灰或涂料,外墙为水刷石或清水墙。设两个楼梯间,首层有门 厅和主要出入口,每层设男女卫生间各一间。除标准单开间房间外,每层设双开间和三开间房间各二间。单开间房间在内纵墙设一M4门,双开间房间设一M4门和一C4高窗,窗台距室内地面1.8m,三开间房间设两M4门和一C4高窗。外纵墙每开间设一C1窗,窗台距室内地面1.0m。其它门窗尺寸由设计者决定。建筑立面处理,如女儿墙、阳台、雨罩、台阶等,由设计者自行处理。 二、设计条件 工程地质条件 建筑物场地地势平坦,地表高程38.56~38.72m,地下水位标高33.4m,无腐蚀性,标准冻融深度为0.8~1.2m。经地质勘测,地层剖面为:表层0.8~1.2m耕杂土;以下有2.5m深的粉土(孔隙比e<0.85,饱和度Sr<0.5);再往下为厚砂卵层。粉土层可做持力层,地基承载力标准值为190kN/m2。场地土的类型为中软土,场地土覆盖厚度为60m,地基土容重19kN/m3。 基本荷载条件 活荷载:屋面活载(不上人)0.7kN/m2,(上人)1.5kN/m2; 楼面活载2.0kN/m2,走廊活载2.5kN/m2; 挑棚、罩雨、天沟、施工活荷载0.7kN/m2; 基本风压:0.45kN/m2;基本雪压:0.3kN/m2 恒荷载:由具体设计决定; 抗震设防烈度:6度

钢结构厂房设计计算书

毕业设计说明书(毕业论文) 毕业设计(论文)题目 专业:土木工程专业 学生:赵鹏 指导教师:王羡农 河北工程大学土木工程学院 2013年05月29日

摘要 本设计工程为邯郸地区一67.5米双跨钢结构。主要依据《钢结构设计规范})GB50017-2003和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GECS 102:2002等国家规范,综合考虑设计工程的规模、跨度、高度及用途,依据“适用、经济、在可能条件下注意美观”的原则,对各组成部分的选型、选材、连接和经济性作了比较,最终选用单层门式钢架的结构形式。梁、柱节点为刚性连接的门式钢架具有结构简洁、刚度良好、受力合理、使用空间大及施工方便等特点,便于工业化,商品化的制品生产,与轻型维护材料相配套的轻型钢结构框架体系己广泛应用于建筑结构中,本设计就是对轻型钢结构的实际工程进行建筑、结构设计与计算。主要对承重结构进行了内力分析和内力组合,在此基础上确定梁柱截面,对梁柱作了弯剪压计算,验算其平而内外的稳定性;梁柱均采用Q235钢,10. 9级摩擦型高强螺栓连接,局部焊接采用E43型焊条,柱脚刚性连接,梁与柱节点也刚性连接;屋面和墙面维护采用双层彩色聚苯乙烯夹芯板;另外特别注重了支撑设置、拉条设置,避免了一些常见的拉条设计错误。 关键词:轻型钢结构门式钢架内力分析双层彩色聚苯乙烯夹芯板节点

Abstract This project in handan area is a 67.5m double-span steel structure. The project designed strictly complies with the relavant stipulations of the "CODE FOR DESIGN OF STEEL STRUCTURES (GF50017-2003)" and "TECHNICAL SPECIFICATION FOR STEEL STRUCTURE OF LIGHT WEIGHT BUILDINGS WITH GABLED FRAMES (CECS 102:2002)", and some others. Synthesize the scale of the consideration design engineering and across a principle for span and use, according as" applying, economy, under the possible term attention beautifully", Connecting method, structure type and material of each part which consist of a light-weight steel villa are analysed, then choose the construction form that use single layer a type steel. The beam, pillar node is a light steel construction frame system that rigid and copular a type steel a ware for having construction Simple, just degree goodly, suffering dint reasonablely, using space bigly and starting construction convenience etc. characteristics, and easy to industrialisation, commercializing produce, thinking with light maintenance material the kit the already extensive applying in the building construction inside, this design is to proceeds the building, construction design to the structural and actual engineering in light steel and calculation. The tractate includes the internal force analyzes and combines, based on these analyses; we can choose the section of beam and calumniation. Next, checking computatians of stability calculatian of the plane structure. The steel beam and column employs Q235 carbon structural steel. Connection bolts are high strength bolt of friction type with behavioral grade 10.9. Common bolts are rough type made by Q235-B.F steel. Rod for manual welding usually adopts E43..Rigid connections apply to the column leg and the connection of column and beam adopts hinged connection. The metope and roofage adopts the Bauble-decked colored polystyrene clamps the circuit board. otherwise, it is analysed that the forced state of the bracing system for a steel factor building under wind land, and the design of a bracing truss for a building with larger width. Avoid some errors in the design of brace, tension rod, and tension rod jpints. Keywords:Lightweight steel structures; gabled frame; the internal force analyzes; The double-decked colored polystyrene clamps the circuit board;joint

广东省建筑设计研究院深圳分院结构计算书范本

广东省建筑设计研究院深圳分院 结构设计技术条件 1?工程概况 本项目为广州江东花园住宅小区(第一期),位于广州天河区东圃镇北面,广东奥林匹 克体育中心西侧,东临东环高速公路,西至河道及广州氮肥厂中学,北达黄洲路,总用地面 积为230000m2,区内为多栋6~18层住宅楼及会所,商场等多层附属设施,总建筑面积为179300m2,其中中心庭园内有一层地下室,为停车库及设备房,兼战时六级人防。地下室露出建筑物轮廓线部分覆土深2米。地下一层层高 3.7m,A型住宅首层架空并设梁式转换,层高4.5m,其余住宅楼层标准层层高均为 2.9m。住宅楼层最高为A型,共18层,平面尺 寸为16.85m X 27.0m,高宽比为53.8/16.85=3.19,长宽比为27.0/16.85=1.60,其余均为较规则建筑。 3 ?结构体系、抗震等级及防火要求 1 )本工程住宅楼采用短肢剪力墙结构体系,公建及会所采用框架结构体系,剪力墙抗 震等级为二级,框架抗震等级为三级。短肢墙轴压比w 0.6,转换大梁以下框支柱 抗震等级为二级,轴压比W 0.7。 2 )本工程除中心庭园地下室的耐火等级为一级外,其余工程均为二类高层建筑,耐火 等级为二级,其建筑构件的耐火极限及燃烧性能均按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95及《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87执行。 4.荷载 1)基本风压值w o=0.45kN/ m2, 8~18层建筑应乘风载重要系数=1.1,其余仍按w o取值计 算,建筑物地面粗糙度类别为C类。 2 )结构风载体型系数简图及取值 按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87取值,风载体型系数取 1.4。 3)楼面活载取值:

某五层住宅砌体结构计算书-12页文档资料

结构设计 某5层砖混结构设计 一、设计过程 (一)结构承重方案的选择 (1)该建筑物共5层,总高为15.60m<21m,层高均为3m;房屋的高宽比为11.25/13.14=0.865<2.5;横墙较多,可以采用砌体结构,符合《建筑抗震设计规范》的要求。 (2)变形缝的设置:该建筑物的总长度为32.64m<60m,可不设伸缩缝;根据所给地质资料,场地土均匀,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》,可不设抗震缝。 (3)墙体布置:采用240厚多孔粘土砖。大部分采用横强承重方案,对于开间大于3.6m的房间,中间加设横梁,横梁间距为3.6m,跨度为5.4m,所以此设计为为横墙承重。最大横墙间距为10.8m<15m,房屋的局部尺寸都满足要求。 (4)基础方案:根据上部结构形式和当地地质条件,选用墙下条形基础,基础底面做 1、预制板的选择 根据楼面的做法,计算其恒荷载为(不包括板自重及灌缝重)不大于1.35kN/㎡,活荷载为2.0kN/㎡,房间的开间为3.6m,查江苏省结构构件标准图集苏G9201,选用YKB33-52或YKB33-62。对于屋面,由于自重较大,宜选用YKB33-53或YKB33-63,。板厚为120mm,基本上满足房屋的热工及隔声要求

2、梁L-1的截面尺寸估算 由于梁L-1的跨度为l=5.1m ,因此其截面尺寸估算如下 h=(81~121)l=(81~12 1)×5400=(675~450)mm 取h=500mm ,则 b=(21~3 1)h=(250~167)mm 取b=250mm 。由于梁的两侧需搁置预制板,为了增加房屋净高,可以采用花篮梁,但搁置在梁上的板长应相应减少。本设计因房屋层高较大,所以直接采用矩形截面。梁端伸入墙内240mm 。 二、荷载计算 1、屋面荷载 三毡四油防水层 0.4kN/㎡ 20mm 厚1:3水泥砂浆找平层 20×0.02=0.4kN/㎡ 150mm 厚水泥蛭石保温层 5×0.15=0.75kN/㎡ 120mm 厚钢筋混凝土预制板(含灌缝) 18×0.12=2.16kN/㎡ V 型轻钢龙骨吊顶 0.25kN/㎡ 屋面恒荷载标准值合计 3.96kN/㎡ 屋面活荷载标准值(不上人) 0.7kN/㎡ (雪荷载标准值 0.5kN/㎡) 2、楼面荷载 瓷砖地面(包括水泥粗砂打底) 0.55kN/㎡ 120mm 厚钢筋混凝土预制板(含灌缝) 18×0.12=2.16kN/㎡ V 型轻钢龙骨吊顶 0.25kN/㎡

某多高层钢结构住宅毕业设计含计算书、建筑结构设计图

雅居乐 多高层钢结构住宅方案设计

1.工程概况 工程名称:雅居乐多高层钢结构住宅; 建设地点:东莞市区某地; 工程概况:场地大小为30m×30m,8~12层,建筑总高度不超过40m,室内外高差为0.3m,设计使用年限为50年; 基本风压:0ω=0.8kN/m2,地面粗糙程度为C类; 抗震要求:抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地土,设计地震分组为第一组。 场地土层情况: 表2-1 场地土层情况 2.建筑与结构布置 3.1.建筑布置 3.1.1.首层建筑平面图 如下图3-1所示,首层平面设计为大空间的形式,可以用此空间做为店面,即商住两用住宅。中间设计为过道、楼梯和电梯。由过道和墙把首层建筑分开为四个大空间,作为四爿店。由于商业的要求,首层平面将进行比较豪华的装修,例如钢柱将外包为方柱,而墙也做成玻璃幕墙与装饰墙混合的形式。此外,门也将用比较好看的旋转门,以吸引顾客。

图3-1 首层建筑平面图 3.1.2.标准层平面图 如下图3-2所示,标准层平面设计为商品房,以中间两墙为分隔墙,分为四户。朝北两户面积较小,内设一个客厅,四个卧室,两个卫生间,一个厨房,一个阳台(左右侧阳台以一墙分开)。而朝南两户面积较大,内设一个客厅,五个卧室,一个书房,一个厨房,两个卫生间,一个杂物间,一个独立阳台。此外,左右两户为于中间墙对称。

图 3-2 标准层平面图 3.1.3.顶层平面图 如下图3-2所示,顶层设计为空旷的天台,外围有1.2m的女儿墙,屋檐外挑500mm。

图3-3 顶层平面图3.1.4.剖面图

图3-4 剖面图1

钢结构计算规则最新参考版

六、金属结构工程 (一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。 (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。 (4)计量单位为t。 (二)钢托架,钢桁架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 (3)计量单位为t。 (三)钢柱、钢梁 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。 (2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。 (3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。 (4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。 (四)压型钢板楼板,墙板 压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。 压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。 (五)钢构件 钢构件一般计算规则如下: (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁和连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。计量单位为t。 (六)金属网 按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。 七、屋面及防水工程 (一)瓦、型材屋面 按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等,可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等,可按型材屋面列项。 (二)屋面防水 1.卷材防水屋面、涂膜防水屋面 按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为m2。斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算;平屋顶按水平投影面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积;屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量计算。

路面结构设计计算书

公路路面结构设计计算示例 、刚性路面设计 交通组成表 1 )轴载分析 路面设计双轮组单轴载 100KN ⑴ 以设计弯沉值为指标及验算面层层底拉力中的累计当量轴次。 ①轴载换算: 双轴一双轮组时,按式 i 1.07 10 5 p °型;三轴一双轮组时,按式 N s i N i P i 16 100 式中:N s ——100KN 的单轴一双轮组标准轴载的作用次数; R —单轴一单轮、单轴一双轮组、双轴一双轮组或三轴一双轮组轴型 i 级轴载的总重KN ; N i —各类轴型i 级轴载的作用次数; n —轴型和轴载级位数; i —轴一轮型系数,单轴一双轮组时, i =1 ;单轴一单轮时,按式 3 2.22 10 P 0.43 计算; 8 0.22 2.24 10 R 计算

N i1 NA 注:轴载小于40KN 的轴载作用不计。 ②计算累计当量轴次 根据表设计规范,一级公路的设计基准期为 30年,安全等级为二级,轮迹横向分布系数 g r 0.08,则 , :t 30 N N s (1 g r ) 1 365 834.389 (1 0.08) g r 4 4 量在100 10 ~ 2000 10中,故属重型交通。 2) 初拟路面结构横断面 由表3.0.1,相应于安全等级二级的变异水平为低 ~中。根据一级公路、重交通等级和低级变异水平等 级,查表 初拟普通混凝土面层厚度为 24cm ,基层采用水泥碎石,厚 20cm ;底基层采用石灰土,厚 20cm 。 普通混凝土板的平面尺寸为宽 3.75m ,长5.0m 。横缝为设传力杆的假缝。 式中:E t ――基层顶面的当量回弹模量,; E 0——路床顶面的回弹模量, E x ――基层和底基层或垫层的当量回弹模量, E 1,E 2 ――基层和底基层或垫层的回弹模量, h x ――基层和底基层或垫层的当量厚度, 1 365 0.2 6900125362 其交通 0.08 查表的土基回弹模量 设计弯拉强度:f cm 结构层如下: E 。 35.0MP a ,水泥碎石 E 1 1500MP a ,石灰土 E ? 550 MP a 5.0MP a E c 3.1 104 MP a 水泥混凝土 24cm E = . x .g'-iF 水泥碎石20cm E :=150OMP Q 石灰土 20cm E =53C MPa E x h 2 D x h ; E z h ; h x 12 3 1500 0.2 12 4.700(MN ( 12D ( W E t 12 6.22 0.202 1500 0.202 550 2 2 1025MP a 0.202 0.202 m 0)2 ( 1 4 3 550 0.2 (0.2 12 m) ( 1025 0.380m 1 )1 E 2h 2 0.2) 4 2 ( 1500 0.2 550 0.2 1 )1 1.51(牙) E 。 0.45 6.22 1 1.51 (^) 0.45 35 4.165 E x 、0.55 1 1.44( ) 1 E E 1 ah E ( -) 4.165 0.38635 1.44 (些)0.55 35 0.786 1025 丄 ( )3 212276MP a 35 按式() s tc 计算基层顶面当量回弹模量如下: h 12 E 1 h ;E 2 2 3) 确定基层 E , E

相关文档