文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 撬装设备验收

撬装设备验收

撬装设备验收

撬装设备验收

对于设备验收的问题的复杂程度取决于业主的要求,和大家一起分享一下设备验收的心得。

在煤层气母站或天然气母站,对气体介质进行处理的过程中选用设备的趋势是撬装设备,一个撬装设备内包括很多设备,例如空压机撬包括空气压缩机、稳压罐、储气罐、干燥器、电热器、阀门仪表、管线连接、撬体等构成。对于这样一个组装的撬体需要提供哪些资料呢。它含有压力容器、压力管道、动力设备、仪表阀门。对于一个生产压缩机撬的设备厂家来说,只有一个空气压缩机的生产许可证,要他提供压力管道、压力容器生产许可证的确是个麻烦的事,因为目前在国内还没有一家企业同时拥有压力管道和压力容器的生产许可证,最好的也是有一个生产许可证和另一个安装许可证。

对这种由多个设备组装而成的撬体设备,我们应该怎么验收?我想如果业主严格按照规范,是要提供每个设备的生产厂家的资质和生产许可证,对于压力容器提供压力容器生产许可证、对于压力管道提供压力管道元件生产许可证,并提供相应的试压报告、无损检测报告、质量技术监督局提供的质量证明文件、厂家提供的出厂合格证,对仪表需要提供出厂合格证和当地计量部门提供的检查报告,其他设备需要提供出厂合格证和质量证明文件。(整个撬体需要提供合格证吗?)我个人认为对设备验收主要是抓撬装设备生产厂家,对于其他的配套设备提供合格证和检查报告足以,所有的质量证明文件和资料只是将责任分清,但是如果出了质量问题,所有责任都在撬装设备生产

厂家,因此我认为对撬装设备厂家提供的资料进行严查,对其他配套设备的资料有合格证和质量检测报告就可以了。

撬装站站投产方案

新疆新捷股份公司 城市燃气项目部 博乐城市燃气部分工程投产方案 二OO九年十一月八日 第一部分投产方案

一、工程概述 博州城市天然气工程为两座城市的气化工程,其中包括博乐市城市气化工程和精河县城市气化工程。博乐市城市气化工程包括长输管线、城市管网、进户工程、调压站、加气站、博乐市天燃气输配中心;精河县城市气化工程包括长输配管线、城市管网、入户工程、加气站,所有工程内容分期建设完成,2009年投产。 二、主要投运内容 1、高压配电系统(已正常投用) ●变压器(已正常投用) ●低压配电柜(已正常投用) ●照明系统(已正常投用) ●控制柜送电检查投用 ●压缩机电机空转试运 2、自动化控制系统 ●可燃气体浓度报警检测系统通电检查投用 ●工艺管线及附属设施安装完毕、竣工验收合格 3、暖通系统 ●暖通系统通暖正常 4、安防系统 ●灭火器按设计要求配置到位

●可燃气体浓度报警检测系统投用 ●紧急切断控制系统检查投用 ●防雷静电接地系统投用 ●场站监控系统投用 5、设备调试投运 ●CNG撬装站吹扫、置换、进料、联合调试 ●CNG顺序控制盘吹扫、置换、进料、联合调试 6、供气系统 ●撬装站计量装置校准标定 ●撬装站计量装置密度值设定 ●居民用气价格确定及用户天然气工程费用收取完毕 三、工艺流程简述 CNG通过新捷燃气公司所属博乐加气站为依托,利用加气站设备设施,通过撬装站设备及天然气输配管网实现向居民用户供气。 四、投产组织 1、投产领导小组 组长:王胜民 副组长:赵志儒、李小军 成员:夏季香、马建军、姚磊、马学强、杨杰、贾彦、李文涛、葛华、周艳

职责: 1)负责组织落实投运前的各项准备工作及试车投产期间的各项工作。 2)负责试车投产方案的审定。 3)负责现场重大事务的决策及处理。 2、现场执行小组 组长:王胜民 副组长:赵志儒、李小军 成员:夏季香马建军姚磊马学强杨杰贾彦李文涛葛华周艳 职责: 1)在投产领导小组的领导下,具体负责投产现场各项工作的全面组织与实施。 2)严格按投运方案、操作规程逐步组织实施,并根据现场出现的问题及时提出解决措施和建议。 3)负责组织保运人员及时处理工艺、设备、自控、电气系统存在个各种问题。 4)负责投产试车期间的安全检查、监督和保卫工作。 5)负责对突发事件的应急处理,配合消防队等部门进行灭火抢险工作。 6)负责投产试车期间的应急材料供应和后勤保障工作。 7) 负责协调投产试车期间与新捷燃气公司及加气站的分工协作工作。

设备安装验收规范标准[详]

设备安装施工验收规范 大纲 一、设备验收与保管 二、设备安装前基础验收工作 三、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 四、设备安装前的一般规定和要求 五、找正和找平 六地脚螺栓、垫铁和灌浆 七压力试验 八工程验收 设备安装规范及常见设备安装程序 1、设备验收与保管 1、出厂合格证;(国外设备需经商检) 2、设备说明书 3、质量证明书 4、按装箱单检查清点并作好记录和交接手续; 5、发现质量异议及时通知相关单位。 2、设备安装前基础验收工作 1、基础外型尺寸及外观质量的检查及相应质量合格证; 2、基础的标高基准线、横轴和纵轴中心线; 3、相应的建筑(构筑)物上应标有坐标轴线; 4、设计要求做沉降观测的设备基础应有沉降观测水准点; 5、设备安装前应依据设计要求,核对基础的各种基准线是否符合要求; 6、设备就位前,基础表面应进行修整,需灌浆的基础表面应凿成麻面,被油污的混凝土应铲除,放置垫铁处(至周边50mm)的混凝土表面应铲平, 铲平部位的水平偏差为2mm/M,且应与垫铁接触良好,预留地脚螺栓孔 内的杂物应清除干净.

3、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 1、熟悉图纸,检查设备合格证和说明书及管口方位图 2、熟悉设备布置图和构筑物结构图,掌握安装顺序。 3、设备的开箱检查、规格尺寸和重量 4、基础验收,同时作好设备支座尺寸是否与基础预留地脚螺栓相吻合,同时要到现场勘察和测量设备预留孔是否满足设备的出入。 5、详细编制施工组织设计并审批完和技术交底(吊车选型和占位) 6、交工技术文件的准备 4、设备安装前的一般规定和要求 4-1技术及文件的准备情况 4-2测量仪器的检验情况 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 4-4人员组织的准备 4-5材料供货和检验 4-6各种措施和工机具的准备 4-7大型吊装机具的核算和落实情况 4-8特殊设备安装前的准备 4-1技术及文件的准备情况 安装前应按设计图样或技术文件要求画定安装基准线及定位基准标记,对相互间有关联或衔接的设备,还应按其要求确定共同的基准。 有内件装配要求的设备,在安装前要检查内壁的基准圆周线与设备的轴线是否垂直(如板式塔),以保证内件安装的准确性。 4-2测量仪器的检验情况 安装时所用的量具及检验仪器的精度必须符合国家计量局规定的精 度标准,并应定期检验合格。包括水平尺、经纬仪、漏电保护器、各种表等 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 设备的安装一般是在自然环境温度下进行的,投入使用后则是在操作

撬装管系安装方案(20210201113417)

撬装管系安装方案 一、一般步骤 1. 领出安装需要的管系安装图、开孔图、零件图、支架图、托盘管理表、合拢管水压验收表 等生产设计资料。 2. 按托盘管理表领取管子、支架、管夹、阀件、管附件、支架复板、螺栓、螺母和垫片。 3. 对与管子安装有关的机械设备、基座,与轮机方面联系领出。 4. 带好必备工具和用品:板手、榔头、锉刀、凿子、卷尺、直尺、线垂、粉线袋、风磨轮、 割刀、电焊龙头等工具和砂纸、石笔、电焊条、富锌底漆等用品。 5. 折开管子、阀件封口,检查内部质量,有未磨尽的飞溅、焊渣应去除,对镀锌层缺陷予以 修补,喷富锌底漆和面漆。对液压、主机滑油等清洁度要求高的系统,由质管员认可。 6. 按开孔图在分段上划出开孔线。对于主甲板、内底板、外板、油水舱柜上的管孔经技术员 校对认可。 7. 开孔并打磨。 8. 按安装图中的管子安装尺寸,在船体甲板上用粉线袋弹出安装尺寸线,并在相应的支架上 划出管子中心线,根据安装尺寸线,借助于线垂,用拉线的方法定出支架位置,示意图见图 1021、10.2.2,对于多联支架,以支架中安装最大管子的中心线为准。 巒体枸件 4 I *甲板 丛垂/ \管孑中心娃 图I 0.2” 1用线垦更位丈架 9. 支架定位焊,位于基准位置的支架及需承受重负荷的支架先焊接,其余支架待管子安装 后再焊接。 10. 贯通件安装并焊接。对于类似落水管之类管子,主管上有多个支管,而且支管与贯通件 相接,则只能先定位一件贯通件。 11. 管子安装。安装次序的一般原则是先大后小, 先下后上,先里后外,先支管多后支管少, 还要考虑管子安装后是否会影响作业人员的进出和后续管子的安装、 管子制作误差的影响等, 合理的次序视具体情况而定。 12. 支架焊接。焊接前,对支架下方的设备用三防布遮盖。对艉轴管内巴氏合金衬套,须用 二防布加铁皮遮盖。 13. 校托盘内部调整管(与调整管相连的管子均为托盘内已安装的管子) ,并将调整管制造、 安装结束。 14. 按托盘管理表带运管子,带运位置应安全、 可靠,尽量不影响下道工作,如打磨、除砂、 涂装等。且带运位置与实际安装位置之间无间隔的结构。最好带运在要连接的管子上。带运 参考方法见图10.2.3。 S10. 2. 2用拉线的方法定位支架

设备安装调试验收单81639

设备安装调试验收单81639 设备安装验收单 设备名称规格型号制造编号 安装地点安装日期安装负责人 1、设备安装及管线布置是否符合设计要求, 2、设备安装及整个生产系统的联结是否符合工艺要求, 3、是否便于操作与维修, 4、是否符合安全要求,安全防护装置是否完善, 5、试车运行情况 (1)工作可靠性: (2)操作灵敏性: (3)震动: (4)噪声: (5)泄露: (6)工作参数与铭牌标记的符合程度 使用部 门意见 设备安装调试验收单 使用单位: 年月日编号: 设备名称规格型号生产单位设备编号安装地点出厂年月 空车 运行 情况

负荷 运行 情况 验收 评价 备注 验收人员 设安使备装用部部部门门门 下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除~ 2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。 (二)顺利完成保电专项工作。

设备安装调试流程及规范

设备安装调试程序1.开箱验收 新设备到货后,由设备科,会同厂方进行开箱验收,检查设备在运输过程中有无损坏、丢失,附件、随机备件。专用工具、技术资料等是否与合同装箱单相符,并填写设备开箱验收单,存入设备档案,若有缺损及不合格现象应立即厂方代表交涉处理,索取或索赔。 2.设备安装施工 设备科会同设备使用科室及厂方,对设备的安装进行定位。对设备定位要考虑以下因素。 (1)应适应工艺流程的需要 (2)应便于使用者的医疗操作 (3)设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离 (4)应保证设备安装、维修、操作安全的要求 安装前要进行技术交底,组织施工人员认真学习设备的有关技术资料,了解设备性能及施工中应事项。 安装过程中,对基础的制作,装配链接、电气线路等项目的施工,要严格按照施工规范执行。整个安装过程设备科应派技术人员跟进,做好厂方和使用科室的沟通桥梁。

3.设备试运行 安装结束后,设备使用科室应与设备科及厂方一起对设备进行试运行,试运行前应充分检查电源和设备的接地是否良好。试运行时,对设备的各功能进行核准,发现问题及时解决。 4.设备安装工程的验收与移交使用。 (1)设备基础的施工验收由设备科,使用科室,厂方三方共同验收,填写施工验收单。 (2)设备安装工程的最后验收,在设备调试合格后进行。在安装、检查、安全、使用等各方面有关人员共同参加下进行验收,做出鉴定,填写试车运转记录等凭证和验收移交单由参加验收的各方人员签字方可竣工。 (3)设备验收合格后办理移交手续 设备开箱验收(或设备安装移交验收单)、设备运转试验记录单由参加验收的各方人员签字后及随设备带来的技术文件,由设备管理部门纳入设备档案管理;随设备的配件、备品,应填写备件入库单,送交设备仓库入库保管。

LNG加气站撬装设备现场安装方案

LNG加气站撬装设备现场安装方案 一、设备安装前的准备工作 1.甲乙双方在合同签署后,要求加气站土建方根据乙方设计的加气站平面 布置图各参数,在规定的工期内完成相应的前期土建施工,尺寸必须严 格按照项目施工图上标注的进行。施工图纸如有更改,乙方需及时与土 建方沟通,并有相应的书面说明。如果土建施工方为方便自己施工而私 自改动图纸导致设备安装完调试运行中出现相关技术问题全由甲方自己 承担。 土建前期混凝土施工项目主要包括:储灌安装地基、泵撬安装地基、电源控制室及办公室建设、电源系统(包括防雷和接地材料的准备)。 2.设备到达施工现场后,由甲乙双方代表对照乙方发货时的发货清单,逐 一清点LNG加气站设备及相关配件。 检查内容包括:设备数量清点、设备有无损坏及损坏程度、对运输中设备损坏情况进行记录,并传回公司协商处理等确认无误后由双方代 表签字。根据现场情况统计还缺少的设备、工具清单、损坏设备等。由 免耽误工程进度。经验收后的到场设备交由乙方负责人组织安装人员进 行设备的安装调试工作。 3. 进度及相关问题的处理 4.负责人根据现场设备到货情况、竣工日期、工作任务制定详细的工作计

划,同时负责人应积极主动的与土建方交流、协调合作,减少不必要的 双方施工冲突,保证工程的顺利完成。 二、现场安装操作流程 1.负责人根据土建方施工完成情况,对现场安装位置尺寸进行校验,如有 问题及时与土建方沟通,以免影响工期。 2.土建检验合格后,根据设备重量联系吊车车辆到达施工现场,将LNG储 灌、泵撬集装箱吊装到相应的位置上安放好,并对每个设备进行固定, 防止倒塌事故发生 3.储罐和泵撬集装箱固定完成后,根据流程图连接储罐和泵撬集装箱之间 的四根真空软管。要求安装到位,密封垫无任何损坏,不泄露。 4.连接空压机到撬体的气管,要求气管也要穿过镀锌钢管连到撬体上。 5.连接电源配电柜到泵撬集装箱电控柜之间的电源线,连接完好并检查后 对整个系统通电,并调试程序及各控制部件包括电磁阀、气动阀、压力 表、截止阀的动作情况,检查加气流程、卸车流程是否能正常工作 6.安装加注机的加液枪、回气枪及相应的软管,使用加注机说明书对加注 机的参数进行检查、修改,确保加注机能正常工作,连接静电接地夹。 7.对撬体、加注机上所有的螺丝进行检查,拧紧到位,确保无异常泄漏发 生。 整个加气站安装工作基本完成后,最后需要对储罐进行氮气吹扫和液氮预冷,当LNG供货商送气源到现场后进行置换卸车操作,卸车完成后进行加液操作,并观察整个加气站的正常运行情况,如有问题立即进行处理,保证加气站的正常工作,并对加气操作工人进行加气操作的正规培训,对客户

设备安装竣工验收单

设备安装竣工、移交验收单

版权申明 本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为潘宏亮个人所有 This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Pan Hongliang's personal ownership. 用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本文任何内容或服务用于其他用途时,须征得本人及相关权利人的书面许可,并支付报酬。 Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and other non-commercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyright law and other relevant laws, and shall not infringe upon the legitimate rights of this website and its relevant obligees. In addition, when any content or service of this article is used for other purposes, written permission and remuneration shall be obtained from the person concerned and the relevant obligee. 转载或引用本文内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为使用 目的的合理、善意引用,不得对本文内容原意进行曲解、修改,并自负版权等法律责任。

撬装大件设备吊装方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、吊装工艺的对比与选用 (4) 四、撬装设备在存放地的现状及前期准备 (5) 五、吊车吊装初步方案及顺序 (11) 六、主要施工方法及顺序 (17) 七、设备吊装受力计算 (22) 八、组织机构及工机具计划 (25) 九、安全技术措施 (27) 十、吊装施工现场应急预案 (28) 十一、施工计划表 (36) 十二、附图 (37)

一、工程概况 1、主要情况 XXXXXXX液化天然气工程有限公司“XX小型橇装液化装置建设工程”为科研转工程项目,前身是由XXX气电集团研发中心和XXXX航天远方科技有限公司共同研发建设的具有自主知识产权的国内首套可移动式液化装置。根据各设备的用处作用不同,本项目设备区域分为:调压计量单元;储运单元;工艺撬装区及公用工程撬装区四大板块。本次工程共有各类设备22台(套),且大(重)型超限大件设备较多。其中以LNG储罐(V1301)最重,单重达54吨,其容积达150m3,高度达23米,安装形式为立式整体安装;压缩机撬,单重48吨,外形尺寸为12000×3000mm,安装型式为卧式整体安装;由于设计考虑到相互设备之间的安全距离问题,各设备布局相对较为分散,这样有利于单台设备的吊装但同时需要吊车及吊具多次移位,劳动强度增大,从一定程度上增加吊装的成本,延长了吊装的工期。因此,该装置区内大件设备的吊装方案的制定及方案的优化至关重要,也是保安全保工期的关键所在。 2、施工条件及倒运过程的工作划分 目前,所有设备均未到达现场,所有撬块装置(贸易计量撬除外)存放于XXX 雷厂房及XX产业园重工所厂房内。其他定性设备厂家暂时未到货,起重LNG储罐厂家反馈消息是已完工,具备供货条件。 对于存放于XXXX厂房及三江产业园重工所厂房内的撬装设备需要二次转运至鄂州施工现场。转运工作由远方公司负责指挥、协调及安全准备工作,设备的装车由存放地(XXXXXXX,下同)负责提供吊车、设备吊装操作等工作过程中XX公司配合存放地单位的吊装及装车;设备运输由业主指定的运输物流公司负责;设备到达鄂州后,设备的卸车、吊装就位及卸车的提供等工作由我单位负责。其中,设备倒运前,由物流公司负责对行走道路实地勘察,如发现运输车辆行走困难的情况及时和业主沟通解决。 对于暂时未到货的设备,尤其是LNG储罐等大型设备,由厂家负责运输抵达施工现场(鄂州工地);运输前,由厂家负责运输道路的实地勘察,业主协调解决,在施工区域周围的道路条件,我单位能力范围内可以协助甲方进行解决。 所有设备转运及安装工作的划分见下表一

能源站设备安装方案

A初版实施 REV 版次 签名日期签名日期签名日期 MODI. 修改 STATUS 状态编写 AUTH.审核CHK’D BY批准 APP’D BY 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION 文件号DOCUMENT NO.GPEC/GBNYZ/G/001 武汉国际博览中心二期工程分布式能源站 机务专业方案 能源站设备施工方案

目录

1发文范围:(共份)........................................................................................ - 2 -1.工程概述......................................................................................................... - 3 -2.编制依据......................................................................................................... - 5 -3.作业条件......................................................................................................... - 6 -4.作业流程......................................................................................................... - 7 -需地脚螺栓孔灌浆的设备作业流程:作业安全技术交底→设备开箱验收→工机具准备→基础准备→设备吊装就位→粗找→螺栓孔灌浆→设备精找→二次灌浆→安装质量自检,报检验收。.................................................................................................................. - 7 -钢性基础设备的作业流程:作业安全技术交底→设备开箱验收→工机具的准备→设备支架制作及支架安装后找平找正→设备就位、固定→设备找正→安装质量自检,报检验收。 ................................................................................................................................... - 7 -泵类减振设备安装方案的作业流程:作业技术安全交底→设备开箱验收→工机具的准备→设备基础准备→设备支架安装(含减震橡胶垫)→水泵就位→水泵找平找正.......... - 7 - 5、作业工艺及质量要求....................................................................................... - 7 -用汽车吊将设备卸车并从吊装孔中缓慢转动,使挂倒链端在吊装孔中旋转,缓慢落在运输坦克车上,使用卷扬机做牵引动力,缓慢托运至基础,使用千斤顶将设备顶起,在坦克车上垫枕木至基础高度,牵引设备使设备底座部分进入基础,顶升设备,在预埋板和设备之间放置圆钢,牵引至设备中心线与基础中心线重合,设备就位。................... - 12 -、泵的安装................................................................................................................ - 12 -、找平找正................................................................................................................ - 12 -、地脚螺栓孔灌浆..................................................................................................... - 13 -、地脚螺栓和垫铁..................................................................................................... - 13 -、二次灌浆................................................................................................................ - 13 -、联轴器对中检查..................................................................................................... - 14 -、泵的试运转............................................................................................................ - 14 -、泵试运转要求 ........................................................................................................ - 15 -、成品保护................................................................................................................ - 15 -、风机的安装............................................................................................................ - 16 -.卧式设备安装 .......................................................................................................... - 19 -撬装设备安装............................................................................................................ - 19 -6.质量验收记录及要求..................................................................................... - 20 -7.安全技术要求及措施、文明施工及环境保护................................................. - 20 -附表1:危险源辩识与风险评价及控制对策表.................................................... - 24 - 1发文范围:(共份)

11.设备安装验收制度

设备安装验收制度 1.范围 本制度规定了一般设备的安装验收需要的手续及资料。 一般设备安装验收包括原始资料、生产过程、单机、总体试运转四大部分。根据梁场实际情况,本制度主要针对起重特种设备。 2.原始资料 2.1自制设备图纸、资料及工艺文件齐全,并由制造单位、使用单位、质检单位等有关单位填写生产过程有关资料及验收单,经设备管理部门认可。 2.2外购设备在开箱时要收集: 1)设备出厂合格证、检验单、装箱单等。 2)使用说明书。 3)相关配图及工艺文件等。 4)设备使用维护规程。 5)填好台帐卡、履历簿等,为交接做准备。 2.3采购或加工非标设备应有规格、型号、图纸,其购置或制造厂家应得到工程部门的认可。 2.4有设备设计、工艺布置、安装图、生产和设计变更记录。 2.5进口设备的各种技术资料完整齐全,并且保管良好,设备或备品配件齐全、配套,技术资料进行归档工作。 页脚内容1

3.生产过程 3.1开工报告 3.2工程安装进度表以及生产组织措施。 3.3生产过程所发生的问题记录以及处理情况记录。 3.4单项检测记录。 4.单台试车 4.1空、负载试车,要求试车完后填写竣工验收单以及试运转的时间、参加人员(设计者、操作者、设备管理人员),操作者、设备员及单位主管签字,设备主管工程师认可才能生效。 4.2为使设备上固定资产,应有单台设备决算或单台设备造价。 5.总体试车验收 在设备调试合格,经安装、设计、设备管理和使用部门作出鉴定后,按设计工艺要求进行总体试车,并填写验收移交单,由设计、生产单位向使用单位、工程部办移交手续,填写工程预、决算,竣工单或者设备进场验收单,完成交接。 说明:特殊设备如压力容器、锅炉、起重机等按有关规定办理。 页脚内容2

撬装站建站要求(施工方案)

撬装站建站要求 1、土建 1.1 设备基础及围堰 1.1.1 设备基础及围堰严格按照设计图纸施工; 1.2 辅助设施 1.2.1 站内设施的防火安全距离符合GB50156-2012表5.0.13-2中要求; 1.2.2 站外建(构)筑物的防火安全距离符合GB50156-2012表4.0.9中要求。 2、接地 2.1 接地极的制作 2.1.1在基础附近选取一合适位置,挖一1米×1米×2米(长×宽×深)的深坑,选用四根规格为L50×5长度为2.5米的镀锌角钢沿坑四个角分别砸入地面后回填,角钢露出地面长度约200mm,回填土时应分层回填,每层不超过200mm厚,每回填一层土用盐水浇透,角钢间用-40×4的镀锌扁铁满焊连接; 2.2 接地网的制作 2.2.1 对于新做基础的撬体 2.2.1.1 做基础的同时需沿基础四周距离基础0.2m左右挖出0.1米×0.4米(宽×深)并且与接地极沟相贯通的深沟,之后用规格为-40×4的镀锌扁铁沿沟铺设并接至接地极处,完成接地网;2.2.1.2 接地网完成后,与撬上储罐支座两面共选取四点、泵撬上对角选取两点、走台选取一点分别用镀锌扁铁焊接连接,所有设备接地连接完成后测量接地电阻值不大于4欧姆为合格;

2.2.1.3 所有镀锌扁铁焊接采取搭接三面满焊,搭接长度不小于2D,焊接完成后焊口均需做补漆处理; 2.2.2 对于直接放置水泥路面上的撬体 2.2.2.1 设备就位后,用-40×4镀锌扁铁沿整个设备与撬体槽钢明铺点焊连接; 2.2.2.2 其余做法及要求均与(1)相同。 3、供电系统 3.1动力电 3.1.1 整体撬设备需50kw稳定电源,电压不小于380伏,若电压不稳需购置一台50kw稳压器; 3.1.2 供电电缆选取3×25+1×16铜芯国标铠装电缆(购买时需保留合格证),电缆走向若需经过道路,则选择埋电线杆架空,若不需经过道路则选择沿围墙等埋地敷设,电缆长度根据现场实际走向确定(电缆尽量选取架空走向); 3.1.3 在站房内靠墙处设置一配电箱,将电缆引入该配电箱,电箱内设一160A带漏电保护空开作为主闸,旁边配备一最大额定电流为100安电表,下侧根据实际需用电情况配备16A和25A 带漏电保护空开作为分支空开并配备两个备用空开(为生产辅助用电用空开)和一120A带漏电保护空开作为设备分闸; 3.1.4 现场需配备一台30kw柴油发电机,以备在紧急停电情况下作为临时电源,设置一双向刀闸,上下两侧分别接市电和发电机电,侧面线路接至稳压器再到设备; 3.2 生产辅助用电

设备验收报告单模板(共9篇)

v1.0 可编辑可修改 篇一:设备验收报告格式 中铁物资平顶山铁路机械有限公司 设备验收报告 编码:编号:2013008 图片已关闭显示,点此查看 保存部门:生产技术部保存期限:长期年 篇二:设备验收报告样本 设备 验收报告 分类编号: 合同编号: 设备编号: 设备名称: 使用单位: 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 以上表格如未满足需要,请自行添加 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇三:设备验收报告模板3 设备验收报告 用户单位:供货单位:交货地点:交货日期: 图片已关闭显示,点此查看

图片已关闭显示,点此查看 用户单位盖章供货单位盖章 验收人签字:验收人签字: 验收日期:验收日期: 篇四:设备验收报告--模板 (需一式四份原件) xxx等设备验收报告 设备经费来源: 合同金额: 供货商: 一.实物清单及技术指标 图片已关闭显示,点此查看 二.验收记录 安装调试完毕后,对设备进行测试和实验的详细验收记录如下:设备a验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 设备b验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 …… (每类设备需单独给出验收记录) 三.验收结论: 通过上述测试和实验证明,xxx等设备数量与合同一致,且性能良好,运行正常,各项技术指标达到标准,符合相关实验要求,验 收合格。 四.验收人签字 xx学院设备分管领导: xx学院验收人员: xx学院验收人员:供应商:

实验室及设备管理处:监察处、审计处:计划财务处:学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏) 五.验收时间 年月日 篇五:设备验收报告单11-05 项目编号: 设备验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 甲方(用户)代表:乙方(供货)代表: 日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日 篇六:工程设备验收报告表格 设备验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 备注: 如所购设备复杂程度不高,公司有足够的能力进行安装、调试时,由设备管理科或使用部门组织相关部门对设备进行验收。(不需要供货商进行签名验收) 篇七:机械设备验收报告格式 项目名称:合同编号: 验收报告 承制单位:使用单位:日期: - 1 - 设备验收报告 用户单位:xxxxxxxxxxxxx 供货单位:xxxxxxxxxxx 验收日期:验收地点:一、设备内容: 图片已关闭显示,点此查看 二、验收情况:

收货单、验收单及安装完工单

收货单、验收单及安装 完工单

附表1: 定襄县“全面改薄”仪器设备采购 项目学校货物接收单 项目名称:学校器材设备购置项目第五包器材柜 合同编号:DXCG2017—136(05) 项目学校:定襄县邱村小学 供应商(公章):发货时间: 接收单位(加盖公章):定襄县邱村小学校 货物状况:收到货物:件 外观是否完好 数量是否正确 项目学校接收人(签字): 接收日期:

注:此表一式四份,县教育局、采购代理机构、中标供应商和项目学校各一份。供应商在收齐所有货物接收单后,要求按投标包号装订成册并加装封面和目录交回县教育局。

附表2: 定襄县“全面改薄”仪器设备采购 项目学校货物验收单 项目名称:学校器材设备购置项目第五包器材柜 合同编号:DXCG2017—136(05) 项目学校:定襄县邱村小学 供应商(公章):发货时间: 验收单位(加盖公章): 货物状况:外观是否完好 数量是否正确 安装情况:(需安装设备填写) 前期准备情况 是否与样板工程一致 安装是否符合规范 货物验收情况:是否验收合格 不合格情况说明: 验收小组(签字):

验收日期:

附表3: 定襄县“全面改薄”仪器设备采购 设备安装完工单 定襄县邱村小学学校: 我公司在定襄县“全面改薄”仪器设备采购项目中,负责为贵校安装项目设备(器材),于年月日按有关要求及规范安装完成,符合安全使用标准。 供货单位(公章): 经办人(签字): 学校(公章) 负责人(签字): 注:此单一式四份,县教育局、采购代理机构、中标供应商和项目学校各一份。供应商在收齐所有设备安装完工单后,要求按投标包号装订成册并加装封面和目录交回县教育局。

3.0万方撬装LNG回收装置技术方案参考版

QSHE-JN-3.0/40型井口气回收撬装装置(3万方撬装LNG装置) 技术方案 华北能源油气技术开发有限公司 2020年8月8日

目录 1、总则 ................................................................. 1.1 概述............................................................. 1.2 项目概况......................................................... 1.3 主要技术数据..................................................... 1.4 工艺流程简介..................................................... 1.5 LNG装置技术要求 ................................................. 1.6 遵循的主要标准及规范:.......................................... 2、回收装置技术方案及配置 ............................................... 2.1 装置组成及主要设计参数........................................... 2.2 分离、减压装置技术............................................... 2.3 天然气聚结过滤器技术参数......................................... 2.4 脱碳系统主要技术参数............................................. 2.5 天然气干燥系统技术参数........................................... 2.6 预冷装置主要技术特性............................................. 2.7 主冷装置主要技术特性............................................. 2.8 主冷箱主要技术参数............................................... 2.9 LNG外销主要技术参数 ............................................. 2.10 报警及连锁相.................................................... 2.11 燃气发电机组....................................................

卷扬机吊装方案

宜昌东阳光火力发电有限公司锅炉SNCR脱硝工程 起 吊 方 案 编制: 审核人: 批准人:

编制单位:浙江天蓝东阳光脱硝项目部 编制日期:2013年5月8日 一、编制依据 1、依据 HG20201-2000工程建设安装工程起重施工规范 GB5082-85起重吊运指挥信号 NEPDT-CO17-TXWJ-AH21安全技术交底管理制度 NEPDT-CO17-TXWJ-AH22 特种设备及特种作业人员管理制度JGJ80-1991 建筑施工高处作业安全技术规范 2.卷扬机钢材吊装工序 方案编制-卷扬机进场组装锚固-吊装用具的选型、验收(卸扣、索具)-试吊、测吊装重量-正式吊装-材料吊装-卷扬机退场。 3.吊装前的准备 站位的选择,对站位的一般要求: 卷扬机应设置在硬化地面或坚固的平台上,清空卷扬机站位区域内或缆索附近施工现场: 卷扬机设置位置不能有交叉作业; 1) 在起吊前应消除一切不安全因数。 2) 吊装技术要求

a. 参加吊装施工的起重人员必须经考试合格,持特殊工种作 业操作证上岗,吊装前必须进行技术交底和安全交底。 b. 卷扬机安全附件齐全可靠,不得任意拆除,并定期校检。 4.主要吊装机具一览表 5.起吊最大重量:322kg 6.起吊材料:8000*175*17mmH型钢.共16支。 7.卷扬机最大吊重为1t,符合起吊能力。 二、工程概况: 本工程为东阳光火电有限公司的脱销项目,平台制作,在1#,2#锅炉38.4m层制作喷枪平台,平台材料使用的175*175mmH型钢以及槽钢等用卷扬机吊至38.4m层,将卷扬机固定在38.4m层上,吊钩设

置在44米平台上,用16#双槽钢挑出。材料全部平放起吊,卷扬机由专门的特种技术人员操作。 三、吊装准备: 1、施工准备。 1) 认真学习施工图纸,并组织班组了解安装的技术要求进行技术及 安全交底。 2) 认真核对的数量、重量、规格及连接件的规格、数量。 3) 核对钢材尺寸和相互关系。 4) 检查钢构件是否有严重裂纹、扭曲、破损及缺陷,其质量是否达 到标准要求,如未达到应采取妥善措施。 5) 现场不平整之处,应将场地处理平整。 6) 现场用警戒绳围住,严禁无关人员出入吊装现场。 四、卷扬机安全技术交底 1吊装作业 1.检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 1.1吊装作业人员(指挥人员、起重工)应持有有效的《特种作业人员操作证》,方可从事吊装作业指挥和操作。 2.吊装作业前应进行以下项目的安全检查:

设备安装调试验收移交流程

设备安装、调试、验收 和移交流程 一、开箱验收 新设备到货后,由设备管理部门,会同购置单位,使用单位(或接收单位)进行开箱验收,检查设备在运输过程中有无损坏、丢失附件、随机备件等。专用工具、技术资料等是否与合同相符,是否与装箱单相符,并填写设备开箱验收单,存入设备档案,若有缺损及不合格现象应立即向有关单位交涉处理,索取或索赔。 二、设备安装 按照工艺技术部门(或机构)绘制的设备工艺平面布置图及安装施工图、基础图、设备轮廓尺寸以及相互间距等要求划线定位,组织基础施工及设备搬运就位。在设计设备工艺平面布置图时,对设备定位要考虑以下因素。 (一)应适应工艺流程的需要 (二)应方便于设备及附属设备的存放、运输和现场的清理 (三)设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离 (四)应保证设备安装、维修、操作安全的要求 (五)场地与设备工作匹配 应按照设备安装验收有关规范要求,保证安装稳固,减轻震动,避免变形,保证安全正常使用。安装前要进行技术交底,组织施工人员认真学习设备的有关技术资料,了解设备性能及安全要求和施工中应注意的事项。 安装过程中,对基础的制作,装配链接、电气线路等项目的

施工,要严格按照施工规范执行。安装工序中如果有恒温、防震、防尘、防潮、防火等特殊要求时,应采取措施,条件具备后方能进行该项工程的施工。 三、设备联调 设备运行测试是为了检查设备安装后的可用性,设备的稳定性和安全性等测试。根据设备不同,进行自检测试以及连接测试。 四、设备验收与移交 (一)设备安装后的验收工作由设备使用部门、技术部门会同设备供货商,在安装、检查、安全、使用等各方面有关人员共同参加下进行验收,做出鉴定,填写验收报告和移交单由参加验收的各方人员签字。 (二)验收合格后办理移交手续 设备开箱验收单、设备联调测试记录单由参加验收的各方人员签字后及随设备带来的技术文件,由设备管理部门纳入设备档案管理;设备移交需使用单位(或部门)签字确认,作为存档、固定资产管理凭证、考核工程计划的依据。

撬装站施工方案

撬装站施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

撬装站施工项目 建设单位:中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司施工单位:河北九瑞建筑工程有限公司

目录 1、施工方案及组织设计 2、施工安全应急预案 3、施工预算报价

施工方案及组织设计 工程名称:撬装站施工项目 建设单位:中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 施工单位:河北九瑞建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:2016年 10月 26日

目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章实施目标 第四章施工部署及组织 第五章工期和工程进度计划及进度保证措施第六章劳动力配备计划 第七章主要分部分项工程施工方案 第八章工程质量保证措施 第九章工程质量通病防治措施 第十章施工过程中突发事件的应急措施 第十一章安全目标及安全保证措施 第十二章文明施工目标管理保证措施 第十三章环境保护及HSE管理措施 第十四章季节性施工保证措施

第一章编制说明 我公司是一支拥有雄厚施工技术力量和机械装备的、富有施工经验的专业性建筑施工队伍。近年来,我公司先后承建的工程项目,赢得了较高的社会信誉,积累了丰富的施工经验和大量的施工技术资料,对于与建设单位的合作充满诚挚的意愿。我们依靠本公司的管理、技术、装备的优势,遵循设计,恪守合同,精心组织,确保工程优质如期完成。 本组织设计遵循我公司“质量第一、信誉第一、用户第一”的宗旨,贯彻“每位员工,做每件事,都要预防为主;每个工程,每项服务,都让顾客满意”的质量方针编制而成。组织设计在施工中,推广运用了新的先进的“小节拍均衡流水”的施工组织方法。组织设计在质量控制上,严格按照ISO9001质量体系标准对施工全过程、全区域,即时间上全方位、空间上全方位进行质量控制。 编制依据: 1.1.1本工程招标文件; 1.1.2《测量规范》(GBJ50026-93) 1.1.3施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 1.1.4《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); 1.1.5; 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); 编制目的: 本施工组织设计是对本工程在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等作详细而周全的规划,使本工程在施工的全过程中,各环节始终处于受控状态,达到高质量、高标准、高水平,使业主称心满意,使工程管理更加合理而有效。第二章工程概况: 工程地点:徐水物探局后院 质量标准:合格 工程内容:场地地面硬化、主电源线敷设、静电接地、彩钢板罩棚、檐面喷绘布等 第三章实施目标 质量方针: 依法精心施工,以优质的工程质量,满意的服务,持续提高的质量水准,满足顾客的要求,为社会做出贡献。 实施目标: 发挥我公司技术优势,各专业之间积极密切配合,精心施工,科学地组织施工,严格履行合同,确保实现如下目标: