文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾报警及消防联动控制系统产品设计应用手册PDF

火灾报警及消防联动控制系统产品设计应用手册PDF

火灾报警及消防联动控制系统产品设计应用手册PDF
火灾报警及消防联动控制系统产品设计应用手册PDF

ORENA

火灾报警及消防联动控制系统产品设计应用手册

彩页:

产品技术特点和优势

控制器大容量,全系列

控制器单机容量从64点、128点、192点、384点、768点、1536点、2304点……直至11520点,可多台控制器联网通讯,完全满足各种工程的需要,具有较高的性能价格比。

双向分布智能

回路器件(探测器、模块、手报按钮)采用MCU微处理器,具有独立的智能分析和判断能力,内含智能软件,可根据现场环境的变化(温度、湿度、灰尘污染)自动调整报警阈值、滤除干扰,并与控制器双向传输信息,大大降低了误报率,加快了报警响应时间,最大限度地保证了报警的准确性。

真正的全总线系统结构

系统内所有的各种探测器、模块、报警按钮、楼层火灾显示盘、回路扩展单元等外部设备全部挂接在总线上,不需额外的信号线。系统结构简洁,节省大量线材和布线工时。

数字化信号传输

二总线电流量脉宽数字化信号传输技术,通讯可靠,抗干扰性能强。

先进的自动编址功能

无需人工设定地址,所有外部设备在线自动识别,自动编址,节省大量安装调试时间,提高了可靠性。

安装调试简便

无极性两总线,避免了由于接线不当而引起的系统损坏。可T形/环形任意布线,任意分支,节省大量线材和布线工时。控制器上可显示回路器件的供电电压,方便系统调试。

大容量事件记录

事件记录簿的容量为4096条,为用户日常使用管理和物业管理部门对使用情况的监督以及万一发生火灾后事故成因的分析都提供一个超长时间的可靠数据记录。

系统结构图

前言

奥瑞那公司成立于1995年,一直专业从事火灾自动报警设备的研发、生产、销售和服务。200余名高素质员工、5000m2现代化厂房、众多自动化生产检测设备,严谨完善的质量管理体系,充分保证了产品的先进性和可靠性。先进的技术和设备、严格的质量控制、优良的售后服务,是奥瑞那向客户提供可靠产品并让客户放心满意的有力保证。

奥瑞那的产品具有外形美观、质量可靠、服务优良的特点,主导产品火灾报警及消防联动控制系统已成功应用于数千项工程,在广东省消防指挥中心、广东省政协办公楼、甘肃省政府办公楼、江西省政协大厦、天健世纪花园、天然居(6栋32层住宅楼)、绿景蓝湾畔岛(8栋33层商住楼)、天鸿安柏丽晶、万科东海岸等许多重大工程中发挥着重要作用。

本手册旨在对我公司的OZH5800分布智能火灾自动报警及消防联动控制系统系列产品的用途、特点、技术参数、安装布线、应用方法等进行系统地介绍,希望建筑设计院、消防工程公司及最终客户能通过这本手册来了解您所需要的产品。如有任何疑问或需要更详细、更新的信息,欢迎随时垂询,奥瑞那将竭诚为您提供技术咨询、系统设计、系统调试、系统维护等全方位的规范化服务。

声明:

名称:ORENA产品设计应用手册

作者:深圳奥瑞那光子技术有限公司

版本:V1.0

日期:2004年1月1日

内容:我们尽力确保本手册内的信息准确性,但不能涵盖所有的具体应用或预期所有的要求。

改进:产品外观、规格及说明的改进或变动,恕不另行通知。

版权:奥瑞那公司享有并保留一切著作权之专属权利,非经同意,不得对本手册进行翻印、改编或仿制。商标:ORENA及 是奥瑞那公司的注册商标。

第一章 火灾自动报警系统

1.1 系统构成

概述 OZH4800

火灾自动报警系统是奥瑞那在总结多年研制生产火灾报警产品经验的基础上,参考国内外

多家产品特点,并考虑到未来火灾报警的发展趋势,综合应用传感技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而最新推出的居于业内领先水平的新一代产品。

OZH4800火灾自动报警系统由火灾报警控制器、智能感烟探测器、智能感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、输出模块、总线接口模块、总线隔离模块、总线联动控制盘、楼层火灾显示盘等设备组成。

产品型录

类别

型 号 、 名 称

特 点

JTY-GD-OT502智能光电感烟火灾探测器 内置微处理器,两总线无极性,自动编码 JTW-ZD-OT503智能感温火灾探测器 内置微处理器,两总线无极性,自动编码 JTY-GD-OT502光电感烟火灾探测器 内置微处理器,两线无极性,无编码 探

JTW-ZD-OT303感温火灾探测器

电子定温,两线无极性,无编码

OM511输出模块 内置微处理器,自动编码,1路输出,1路反馈输入OM521双输出模块 内置微处理器,自动编码,2路输出,2路反馈输入OM512输入模块 内置微处理器,自动编码,接1路无源常开接点输入OM522双输入模块 内置微处理器,自动编码,接2路无源常开接点输入OM513总线接口模块

内置微处理器,自动编码,接并联非编码探测器 OM523红外光束接口模块 内置微处理器,自动编码,接非编码红外光束探测器模

块 OM415总线隔离模块

无编码,短路过流隔离保护

JSA-M-OA510手动火灾报警按钮 内置微处理器,自动编码,明装式,带电话插孔 J-SJP-M-1手动火灾报警按钮 无编码,明装式

JSA-M-OA510X 消火栓按钮 内置微处理器,自动编码,明装式,带启泵指示 J-SJP-M-01消火栓按钮 无编码,明装式 ODZ300C 火灾探测器底座 配OT303 ODZ5004火灾探测器底座

配OT502,OT503 ODZ5006火灾探测器底座 配OT502,OT503 报

警 按 钮

OMDZ51通用模块底座

适合所有模块

类别 型 号 、 名 称 特 点

JB-QB-OZH4800火灾报警控制器(联动型)壁挂式,符合GB4717-93,GB16806-1997;总容量11520

点,报警、联动统一编址;中文液晶显示,菜单操作,

带微型汉字打印机和备用电源 JB-QG-OZH4800火灾报警控制器(联动型)立柜式,符合GB4717-93,GB16806-1997;总容量11520点,报警、联动统一编址;中文液晶显示,菜单操作,带微型汉字打印机和备用电源

控 制 器 JB-QT-OZH4800火灾报警控制器(联动型)琴台式,符合GB4717-93,GB16806-1997;总容量11520

点,报警、联动统一编址;中文液晶显示,菜单操作,

带微型汉字打印机和备用电源

ZNF-LCD 火灾显示盘 汉字液晶显示 ,带消音、自检按键

火灾 显示盘 ZNF-LED32火灾显示盘

32点双色指示灯阵列显示,带消音、自检按键 OZH48LD-64总线联动控制盘 64点联动监控,带手动/自动方式控制 OZH48LD-32总线联动控制盘 32点联动监控,带手动/自动方式控制 OZH48LD-16总线联动控制盘 16点联动监控,带手动/自动方式控制 OLK3901主控制单元 3900多线联动盘手动/自动/消音/自检控制 OLK39CLK 时钟显示单元 时钟显示,时钟调整,火警显示,电源、通讯状态显示微型打印单元 打印事件记录

OLK3902启停控制单元 启停按钮,启停指示示,设备状态指示,线路故障指示OLK3902双启控制单元 2路设备启动控制和设备状态指示、线路故障指示 联 动 控 制 / 显 示 盘

OLK3904信号反馈单元 2路设备状态指示和线路故障指示 OGBP20广播分配盘 20路多线分区控制 消防 广播 OGBP40广播分配盘

40路多线分区控制 ODD3520电话主机 柜内安装 ODHP20消防电话控制盘 20门,多线制 消防

电话

ODHP40消防电话控制盘 40门,多线制

消防专用电源 DC24V/10A,DC24V/20A,DC24V/30A

消防 电源 消防备用电源

DC24V/7Ah,DC24V/12Ah,DC24V/17Ah,DC24V/24Ah 图文

系统 火灾报警计算机图文显示系统 由计算机、打印机、TW4000图文软件组成,Windows 界面,完成对火灾自动报警和消防联动控制系统的图形化监控及信息处理、储存和查阅。

术语

z 总线

火灾报警系统中控制器与回路器件(火灾探测器、模块、手动报警按钮)之间进行信号交换的公共连线。

z 火警触发器件

是指能启动火灾报警控制器发出火灾报警信号或消防联动控制器执行联动控制功能的所有外部信号

输入装置(如火灾探测器、手动报警按钮、信号输入模块等)。

z火灾报警控制器

为火灾探测器供电,接收、显示和传递火灾报警信号、设备状态信号,并能对自动消防设备发出控制信号的报警装置。

z火灾显示盘

火灾报警指示设备的一部分。它是可显示发出火警或故障的部位或区域和能发出声光火灾及故障信号的装置。

系统图示例

图形符号约定

1.2 系统设计参考

消防联动控制功能

1. 喷淋系统

火灾发生时温度上升到喷淋头预定温度后,喷淋系统工作,同时水流指示器和压力开关相继动作输出开关量火灾信号,控制器接收到通过输入模块转换后的火灾信号并确认后立即启动喷淋泵(自动状态时)。

2. 消火栓系统

发生火灾后,使用消火栓的同时按下消火栓按钮,一方面控制器接收到信号后立即发出报警信号,指示动作按钮的具体部位,另一方面可直接启动消防泵。

3. 防排烟系统

当火灾发生时,控制器接收到火警信号并确认后立即开启排烟风机,打开着火层及其上、下层的排烟阀。灭火后,应先停排烟风机后关闭排烟阀(由人工完成)。

4. 加压送风系统

当火灾发生时,开启送风机,打开着火层及其上、下层的送风阀,使电梯前室、楼梯间加压,防止烟气侵入,保证人员疏散时的空气清新。灭火后,应先停送风机后关闭送风阀(由人工完成)。

5. 非消防电源系统

当火灾发生时,非消防电源系统由控制器控制自动切除。

6. 新风机组系统

当火灾发生时,相关的新风空调机停止运行。

7. 消防电话系统

当火灾发生时,消防中心人员根据火灾信息,通过消防电话与设在有关楼层的消防电话分机进行通讯,使有关人员可直接与中央控制室通话。

8. 事故广播系统

火灾发生时,着火层及其上、下层平时播放的背景音乐立即转换为事故广播。

9. 消防电梯

火灾发生时,消防电梯立即下降到首层待命。

说明:

由于各地对消防规范的执行有所不同,在实际应用中,消防系统设计应以当地消防规范的要求为准。

系统设计建议

1.消防泵、喷淋泵、排烟风机、加压送风机等关键设备,根据消防规范应采用直接输出按键/多线制控制

方式。也可采用自动/手动双重控制,自动方式通过输出模块给出的输出信号进行控制,手动方式通过联动柜多线控制盘上的手动操作完成。手动/自动转换可在联动柜上实现。

2.消火栓按钮可采用OA510X直接接入总线,也可采用第三方的开关量按钮配接OM512输入模块接入总线。

喷淋系统的水流指示器、信号闸阀、压力开关等通过OM512、OM522输入模块配接。

3.空调、非消防电源、电梯迫降等的控制,采用自动/手动双重控制,自动方式通过输出模块进行控制,

手动方式通过通过联动柜多线控制盘上的手动操作完成。多线控制盘上设有自动允许开关。

4.防火卷帘门、防火门等通过输出模块配接。控制1樘防火卷帘门需用1个OM521双输出模块,完成半降

及归底两个控制功能,并接收信号回答;控制1个防火门需用1个OM511输出模块。为了保证控制可靠,也可直接拉线到消防中心联动柜的多线控制盘,完成紧急闭和显示。

5.消防广播系统的选层控制可以在各楼层现场总线控制,也可以在消防中心多线选层控制。在各楼层现场

控制时,OM511输出模块放在楼层模块端子箱内,在消防中心联动柜上选用总线联动控制盘,完成输出模块的手动操作。在消防中心多线选层控制时,可选用OGBP20或OGBP40多线广播分配控制盘。

6.排烟阀、送风阀、电动防火阀等通过OM511输出模块配接实现自动控制,温控防火阀不需控制,通过1

个OM512输入模块配接实现对其状态的监视。

7.警铃通过输出模块配接,1个OM511输出模块可以控制1路警铃,注意其总电流不要超出输出模块的输

出触点的容量,否则须通过中间继电器转换。警铃的联动逻辑可在控制器上编程完成。

8.总线接口模块、楼层火灾显示盘等系统内部件直接采用主机24V电源,消火栓按钮点灯、警铃、声光报

警器、电磁阀等外部消防联动控制设备应采用专用24V联动电源。

9.外部设备联动电源线应足够粗,保证在设备动作最大功率下,线路末端压降不超过20%。

10.在高压、强磁场等恶劣环境下,信号线应选用屏蔽线;在过于潮湿的环境,应选用护套线。

11.当选用1.0mm2的导线时,总线的长度可以达到1500米。如果工程中需要总线长度超过1500米,可以

考虑适当增加导线的截面积,原则上应保证从控制器到最远地址设备的环路电阻小于50欧姆。

系统安装布线要求

为保证系统安全、稳定、可靠地运行,必须正确地安装和布线,使用的导线要符合电气要求和安全要求,接线要牢固可靠,接头镀锡或使用冷压端子,并采取合理的绝缘和防水处理措施。

1.导线的选择

信号总线

1.导线类型:多股铜芯绝缘双绞双色阻燃软导线 RVS-2×1.0或多股铜芯绝缘双色阻燃软导线RVB-2×1.0

2.线芯截面积:≥1.0mm2

3.最远传输距离:1500米

注:当要求传输距离超过1500米时,可适当加大导线截面积,但须保证线路末端压降≤4V

24V电源线

1.导线类型:多股铜芯绝缘双绞双色阻燃软导线 RVS-2×

2.5或多股铜芯绝缘双色阻燃软导线RVB-2×2.5

2.线芯截面积:≥2.5mm2 (根据实际情况确定)

3.最远传输距离:1500米

注:24V电源线的截面积应根据负载电流、导线长度及被控设备的最低工作电压来选取。

联动直接控制线

1.导线类型:多股铜芯绝缘阻燃软导线 RV-1.5

2.线芯截面积:≥1.5mm2

3.最远传输距离:1500米

消防广播线

1.导线类型:多股铜芯绝缘双绞双色阻燃软导线 RVS-2×1.5或多股铜芯绝缘双色阻燃软导线RVB-2×1.5

2.线芯截面积:≥1.5mm2

3.最远传输距离:1000米

消防电话线

1.导线类型:多股铜芯绝缘双绞双色阻燃软导线 RVS-2×0.5或

多股铜芯绝缘双色阻燃软导线RVB-2×0.5 或普通电话线

2.线芯截面积:≥0.5mm2

3.最远传输距离:1000米

2.布线要求

z 信号总线、电源线应单独穿管,敷设于金属管或阻燃PVC管中,不得与广播线、电话线、动力线、照明线、视频线等穿在同一条管中并与之尽量远离。

z 信号总线、电源线尽可能远离强电设备,避免与强电线路平行走线,实在无法避开时可采用十字交叉法。z 系统导线敷设完毕,在只安装探测器底座而没有安装其它部件的情况下,应使用500V兆欧表检查每对导线的对地绝缘电阻,应不小于20MΩ。

z 回路器件(探头、模块、手报等)及其布线应尽可能远离控制箱和强电线路。

3.安装接线要求

z 探测器底座的安装位置应保证探测器的报警确认灯方向朝向便于人员观察的主要入口方向。

z 安装探测器底座和连线后,在装探测器之前,应封堵穿线孔,可使用密封膏或其它建筑用胶,防止线管或建筑内的积水流入探测器。

z 探测器在即将调试时方可安装,应尽量避开和房屋装修工程同时施工。如果实在不能避开,应使用专用保护罩(出厂已配),防止灰尘污染。

z 安装探测器时,将探测器与底座紧密扣合后顺时针平行旋转,直至标志线对齐,确保安装到位,接触良好。

z 导线与导线之间的连接必须采用焊锡焊接,并做好绝缘防护;与设备连接的线头必须经镀锡处理或使用冷压端子。不可随意缠绕连接,避免线头氧化后接触不良。

z 在部件接线之前,应使用万用表交流档检查线路,防止导线串入强电。

z 其他注意事项请参照国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》、GB50166-92《火灾自动报警系统施工验收规范》。

4.系统检查

z 在导线接入控制器之前,首先使用万用表交流档检查每对导线之间以及每根导线对地是否有强电电压。z 用万用表检查每对导线的两根线之间以及每对导线与其它导线之间是否存在短路或接近短路现象。

z 用500V兆欧表检查每对导线的对地绝缘电阻,应不小于20MΩ。

z 控制器通电之前,应先检查其部件是否有松动,再测量主电源交流电压是否正常。

z 不接任何负载,将控制器开机自检,检查所有指示灯、显示器、音响器件、打印机、总线输出电压等是否工作正常。

z 上述检查无误后,将负载接入,开机进行系统的全面检查。

系统设备适用环境

本手册内涉及的奥瑞那产品的适用工作环境为:

温度:-10 ~

湿度:≤95%(40 ±2

消防联动工作原理

消防联动工作原理 随着建筑业的发展,高层建筑如雨后春笋般出现,高层建筑因其自身特点,火灾的隐患较大,一旦发生火灾,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,救援难度大,极易造成人员伤亡和财物损失。在紧急情况下,如果仅靠消防人员人工灭火,显然是不够及时和迅速的。高层建筑火灾自动报警和消防联动控制系统是人们早期发现、通报并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾的有效手段。如何使消防联动控制系统的设计更加科学呢?这需要工程设计人员在设计中更好地理解和执行规范,下面就消防联动控制系统的设计中应注意的问题,着重谈论一下。 一、与给排水系统设计的配合 1.用消火栓按钮直接启动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)GBJ0045—95第7.4.6.7条规定:临时高压供水系统的每个消火栓应设直接启动消防水泵的按钮。有些工程设计人员认为,通过手动报警按钮一样可以启动消防水泵,因此在设计时用手动报警按钮取代消防栓按钮。实际上,手动报警按钮和消防栓按钮两者的作用是不同的,消火栓按钮的作用是直接启动消防水泵,并返回信号至消防中心,而手动报警按钮的作用是通知消防中心发生火警。并由消防中心根据实际情况联动相关消防设备。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接采用AC220V或AC380V电源,因为《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)JGJ/T16—92第24.6.2.1条规定:消火栓按钮控制回路应采用50V以下安全电压,在实际应用中一般采用DC24V及DC36V电源。另外,在消防控制室应能用手动按钮直接启动消防水泵,因为《民规》和《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《火规》)GB50116—98均规定:在消防控制室应设有“控制消防水泵的启、停”功能,同时,《火规》还规定当采用总线制通过模块控制消防水泵,喷淋水泵时应另设专线进行直接启动。 2.自动喷淋系统与湿式、于式喷水灭火系统的配合。湿式和干式喷水灭火系统由于工作原理不同,与火灾自动报警系统的配合也有所不同,《火规》6.3.3.3条规定:消防控制设备对自动喷水灭火系统应有“显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态”的功能,当前工程设计时一般采用总线制火灾自动报警系统,因此火灾自动报警系统设计时应在报警总线上通过信号模块接受水流指示器、安全信号阀上发出的信号,并传送至自动报警控制器上显示其工作状态。设计时应注意水流指示器与安全信号阀应由不同的信号模块连接,因为他们的作用不同,传输信号不能混淆;对于湿式喷淋系统《火规》第5.3.2条及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)11.0.1条均规定:湿式报警阀压力开关的接点和消防控制室手动按钮应能直接延时起泵。在工程设计无消防自动控制系统时,应把湿式报警阀压力开关的接点线路直接引至湿式喷水灭火系统喷淋泵的控制箱内,实现延时起泵和显示信号功能。 3.与雨淋灭火系统、水幕灭火系统的配合。雨淋灭火系统为开式系统。其工作过程为:当火灾自动报警系统发出报警信号、控制开启雨淋报警阀,由火灾自动报警控制器将自动控制信号传输至联动控制台,在联动控制台实现自动和手动启动供水泵。开启雨淋报警阀有两种控制方式:①由灭火系统保护区内的感烟、感温探测器组成“与”门,当两者均动作后,开启雨淋报警阀,并返回动作信号。②由灭火系统保护区内任意火灾探测器报警,并确认火灾后,由火灾自动报警控制器发出控制信号,至输入、输出模块,开启雨淋报警阀,并返回信号,一般因在火灾确认后才能开启雨淋报警阀,因此,从可靠性考虑,宜采用第二种控制方式。二、与防火卷帘的配合 火灾确认后,应关闭有关部位防火卷帘。根据《火规》第6.3.8条规定:疏散通道上的防火卷帘,应分两次下降,①感烟探测器动作后,卷帘下降至地(楼)面1.8米。②感温探测器动作后,卷帘下降到底;用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应一次下降到底。疏散通道防火卷帘,两侧应设置手动控制按钮,并且探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应传至消防控制室。在实际工程设计中,由于有些场所仅适合安装一种探测器,如地下车库,在《汽车库、修车库、停车厂设计防火规范》GB50067—97第9.0.7条文说明中解释:由于汽车库内通风不良,又受车辆尾气的影响,故安装烟感报警设备经常发生故障,因此,在汽车库安装何种自动报警设备,应根据车库的通风条件而定,在通风条件较好的车库内,可采用感烟报警设备,在一般的车库内可采用感温报警设备,地下停车库由于通风不良,所以一般只采用感温探测器,此时,

消防报警及消防联动控制系统

消防报警及消防联动控制系统 1 概述 在智能建筑中火灾报警及消防联动控制系统是建筑设备自动化系统中非常重要的一个子系统,其原因一方面是因为现代建筑的建筑面积大、人员密集、设备材料多,建筑上竖向孔洞多(电缆井、空调及通风管等),使得引发火灾的可能性增大,另一方面是由于智能建筑比传统的建筑投资了较多技术先进、价格昂贵的设备和系统,一旦发生火灾事故,除了造成人员伤亡外,各种设备及建筑物遭受损害造成的损失也比一般建筑物严重得多,由此我们不难了解到,在火灾报警及消防联动控制系统中,火灾报警系统的重要性更加突出,火灾的发生在其初期阶段往往只是规模甚小而又易于扑灭的,但是由于火灾的初期阶段人们不易发觉或疏于防,而使火灾蔓延,酿成灾难,这就对于系统的安全可靠性、技术先进性及网络结构、系统联网等方面提出了更新、更高的要求。消防是防火和灭火的总称。火灾报警及消防联动控制系统的主旨是以防为主,防消结合。其功能是对火灾发生进行早期探测和自动报警,并能根据火情位置,及时对建筑的消防设备、配电、照明、广播等装置进行联动控制,灭火、排烟、疏散人员,确保人身安全,最大限度地减少社会财富的损失。由于微电子技术、检测技术、自动控制技术和计算机技术等,在火灾报警及消防联动控制系统中的广泛应用,使得火灾探测与自动报警技术、消防设备联动控制技术有了很大的发展,而且扩大了消防自动化系统的功能围,增加了系统自检、报警复核、探测器灵敏度自动调节、及探测器维修预报等功能,使故障能及时确认及修复,减少误报,形成了具有智能化水平的火灾报警和联动控制系统,因此也称之为智能防火系统。

1.1 消防系统的组成 又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录,并完成相应的输出控制。 火灾自动报警及自动灭火系统可由下列部分或全部设备组成,框图如图5.1: 图4.1火灾自动报警及联动控制系统 1.2消防系统的工作原理 (1)火灾报警控制系统的运行机制 火灾探测器通过对火灾发出燃烧气体、烟雾粒子、温升和火焰的探测,将探测到的火情信号转化为火警电信号。在现场的人员若发现火情后,也应立即直接按动手动报警按钮,发出火警电信号。火灾报警控制器接收到火警电信号,经确认后,一方面发出预警、火警声光报警信号,同时显示并记录火警地址和时间,告诉消防控制室(中心)的值班人员;另一方

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

消防联动控制系统设计

消防联动控制系统设计 2007-08-25 08:34 消防联动控制系统设计探讨 随着我国国民经济的飞速发展,一幢幢高层建筑拔地而起。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,将给人身和经济造成巨大损失。因此,在现代高层建筑内部均要设置火灾自动报警和联动控制系统,而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败。由于消防联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。 1 配电系统设计 1.1 配电系统要求 消防设备配电(两个电源或两回线路)应从总配电室或分配电室采用单独的供电回路,以放射方式供电。同时《高层民用建筑设计防火规范》规定高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。因消防控制室为独立房间,消防水泵有水泵房,消防电梯有电梯机房,最末一级配电箱设置在相应的房间内实现切换即可,而防排烟风机一般分布比较分散,每台风机负荷又不太大,在实际工程中低压系统设计时给每台风机两个配电回路比较困难。在设计青岛凯旋大厦时,风机采用了树干式供电,几台防排烟风机共用两个专用回路,在一个配电箱处实现双电源自动切换,再由此配电箱配电至相应的风机控制箱,这样既符合规范要求,又使配

电线路简单,施工方便,如图1所示。 图1 树干式防排烟风机供电线路 1.2 配电线路的保护 (1)消防用电设备配电回路不应设漏电开关。 (2)对特别重要的消防设备如消防水泵、防排烟风机不宜装设过负荷保护,如有过负荷保护应作用于报警而不应作用于跳闸。但当消防动力设备有备用设备时,热继电器作用于跳闸往往是实现备用设备自动投入的必要条件。可见,热继电器作为两台设备自投的必要条件,不能省略,应作用于跳闸,这一点是设计人员在设计中容易忽视的问题。 2 消防水泵 2.1 消火栓用消防水泵 按照相关的设计规范,在消防控制室应能对消火栓水泵作起、停控制。设计中常用的起动方式有两种,第一种是通过消防联动模块控制方式,将楼内任一消火栓按钮在现场的动作信号通过消防报警模块送至消防控制室的控制器,再由控制器自动发出信号到消防泵控制箱旁的一

消防联动控制设计

消防联动控制设计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

4.消防联动控制设计 一般规定: 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。 各受控设备接口的特征参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。 启动电流较大的消防设备宜分时启动。 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。 自动喷水灭火系统的联动控制设计 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。 2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。 3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定: 2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。 3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号,有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。 2 手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。 3 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。 自动控制的水幕系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动

消防联动系统简单操作说明

东合中心 消防联动系统简单操作说明 当报火警时首先按消音建终止报警声。然后根据控制器的报警信息呼巡逻岗805到现场确认火情。 1.若却有火情发生按东合中心火警紧急预案流程作业。 2.若属误报应采取以下措施 2.1通知消防专员 2.2消防专员到现场后检查误报火警部位的烟感报警器是否灰尘太大,温度过高,确认是否由于人为或其他 因素造成误报。如无异常消防专员清理过烟感报警器后报中控室。 2.3中控室按复位键使控制器恢复正常状态。观察是否还会误报如还发生误报可将其屏蔽。通知消防专员 由消防专员通知安装单位进行检修。 3.故障与异常的处理 当发生故障时首先按消音建终止报警声,然后根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生若却有故障发生因采取一下措施。 3.1当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则主电源的接线、熔断器、是否发生短路。主电断电 情况下备电可连续供电8小时 3.2当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线。当备用电池连续工作8小时后也可能电压过低而 报备电故障。 3.3若为现场设备故障时,应及时维修。若应特殊原因无法及时排除的故障将其屏蔽待。故障排除后再利 用设备释放功能将设备恢复。当发生故障原因不明或无法恢复时尽快通知厂家来人维修。 3.4若系统发生异常声音、光指示、气味、等异常情况时应立即关闭电源尽快通知安装单位或厂家。 4.启动或停动 当确认发生火警时可通过手动方式启动消防灭火设备首先确认该设备为总线制设备还是多线制设备。 4.1总线制设备根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息,找到要启动的设备对应的单元,按下这个单 元的手动键,命令灯点亮启动,命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭启动命令被终止。 4.2多线制设备根据多线制控制盘面板上的标签,找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键, 命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按下该键则命令灯熄灭启动命。令被终止若该设备为脉冲控制方式,需找到停止该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动命令被终止。 5.保护备电 当使用备电供电时应注意供电时间不应超过8小时。若超过8小时应关闭控制器的备电开关带主机恢复时再打开以防蓄电池损坏。

火灾报警及消防联动控制系统

浅谈火灾报警及消防联动控制系统的设计 简介:摘要:列举了火灾报警系统设计中的几个难点以及遇到的几个问题,同时提出了一些解决方案。改革开放三十年来,国家经济发生了巨大的变化,在建筑市场迅猛发展的推动下,我国的消防行业也有了较大的发展。为了有效地保 ... 关键字:火灾报警消防联动 摘要:列举了火灾报警系统设计中的几个难点以及遇到的几个问题,同时提出了一些解决方案。 改革开放三十年来,国家经济发生了巨大的变化,在建筑市场迅猛发展的推动下,我国的消防行业也有了较大的发展。为了有效地保证人民的生命财产安全,消防技术法规、消防产品标准也经历了从无到有、日益完善的过程。火灾报警及消防联动控制系统(以下简称“火警系统”)现已广泛运用在各种楼宇、建筑中,并充分显示了发现火灾及时、扑灭初起火灾迅速的特点,受到用户的肯定和好评。 但是,如何正确的设计火警系统,仍然是一个十分重要而亟待深入探讨的问题。 1 火警系统设计的难度 (1)涉及的专业多。火警系统涉及到电气、智能化、暖通、给排水、建筑等专业,这就要求设计人员对相关的专业知识有一定的掌握。 (2)没有专门的院校培养消防人才。我们国家至今只有在个别院校设立了消防专业,但也往往侧重于消防战训、指挥等,所以真正搞消防工程设计、安装的专业人才很奇缺。 (3)“火警系统”产品发展很快,已从传统型、地址型发展到智能型,而且产品品种多,又无互换性,要充分了解其性能并灵活运用于设计中也是不容易的。 (4)我国第一部《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“火警规范”)(GBJ 1l6—88)是1988年编制的,经过近10年的运行实践,国家公安部于1998年再次进行修订出版,并列为强制性国家标准。但是规范中一些条文有点滞后,导致设计人员对规范的理解不尽相同,最终还要参考当地消防部门的意见来设计。 (5)大型设计院由智能化专业来设计火警系统,而一些中、小型设计院的强弱电均由电气专业来设计,工作量和难度都加大,这对设计人员提出了更高的要求。 2 火警系统设计中遇到的主要问题及解决方案 2.1 探测器的选择 这个问题,应该说是火警系统设计人员最基本的常识,设计何种探测器应取决于所保护对象的功能是什么,可燃物特点是什么,现场有何特点。比如汽车库内探测器的设计问题,《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》条文说明里面提到通风较好的情况下汽车库可以采用感烟探测器,笔者认为该地方是经常有汽车尾气滞留的地方,容易造成误报火警,而且现实生活中业主为了节约用电,汽车库内的通风系统平时是关闭的,根本谈不上通风,所以从责任角度讲,采用感温探测器是比较合适的。

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

GB16806《消防联动控制系统》

目录 第一章产品标准及市场准入制度 (3) 国家认证认可监督管理委员会2007年第4号公告 (3) 国家认证认可监督管理委员会2007年第9号公告 (3) 公安部消防产品合格评定中心2007年第76文 (5) 第二章消防联动控制系统概述 (7) 第一节消防联动控制器 (7) 一、分类 (7) 二、功能和性能 (8) 三、组成与工作原理 (9) 四、工程应用 (10) 第二节气体灭火控制器 (11) 一、主要功能 (11) 二、组成与工作原理 (12) 第三节消防电气控制装置 (12) 一、消防电气控制装置的分类 (12) 二、消防电气控制装置的功能 (13) 三、组成与工作原理 (13) 第四节消防设备应急电源 (13) 一、分类与型号编制 (13) 二、功能要求 (13) 三、组成与工作原理 (15) 四、主要部件 (16) 五、主要技术参数与特性及主要特点 (16) 第五节消防应急广播设备 (17) 一、功能 (17) 二、组成与工作原理 (18) 第六节消防电话 (18) 一、功能 (18) 二、组成与工作原理 (19) 第七节传输设备 (20) 第八节消防控制室图形显示装置 (20) 一、消防控制室图形显示装置的功能 (21) 二、组成与工作原理 (22) 第九节消防联动模块 (22) 一、中继模块 (23) 二、输入模块 (23) 三、输出模块 (23) 四、输入/输出模块 (23) 第十节消防电动装置 (23) 一、基本功能 (23) 二、组成与工作原理 (24) 第十一节消火栓按钮 (24) 一、功能与性能 (24)

消火栓按钮具有以下主要功能与性能: (24) 二、组成与工作原理 (24) 第三章 GB16806-2006《消防联动控制系统》标准条文解释 (25) 第一节一般要求 (25) 第二节消防联动控制器 (29) 第三节气体灭火控制器 (37) 第四节消防电气控制装置 (40) 第五节消防设备应急电源 (43) 【条文说明】本条规定了直流输出消防设备应急电源的直流电压稳定度和负载稳定度。 (46) 第六节消防应急广播设备 (46) 第七节消防电话 (49) 第八节传输设备 (53) 第九节消防控制室图形显示装置 (56) 【条文】4.9.1消防控制室图形显示装置通用要求 (56) 第十节模块 (62) 第十一节消防电动装置 (63) 【条文】 4.11 消防电动装置 (63) 第十二节消火栓按钮 (63) 一、基本功能 (63)

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消 防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。

3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气

体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物的水平距离不应小于0.5m;至送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;至喷淋头的水平距离不应小于0.3mm。 (4)电梯前室、主要人流通道、公共活动场所的出入口等处设有手动火灾报警按钮,从同一防火分区任何位置到最近的手动报警按钮的步行距离不超过30m。手动报警按钮的安装高度距地1.4m。 (5)在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧。 (6)在各层楼梯间或消防电梯前室设置识别着火楼层的灯光显示装置;在各楼层走道靠近楼梯出口处,设置声光警报装置; (7)在各层消防电梯前室设火灾报警楼层显示装置。 5.消防联动控制: 火灾报警后,消防中心应根据火灾情况启动相关防火分区排烟风机、消防补风机和事故风

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

消防联动系统操作流程 一、?遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、?现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、?同时用对讲机通知监控室; 3、?然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、?将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、?同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、?通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。 4、?用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:

(1)?配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)?暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)?设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、?通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。 二、?各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、?送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开关进行手动操作。 2、?喷淋系统 (1)、喷淋头自动洒水。(环境温度达到68摄氏度以上时)

(消防培训)消防联动控制系统完整版

第一章产品标准及市场准入制度 国家认证认可监督管理委员会2007年第4号公告 鉴于国家已颁布部分火灾报警产品新版国家标准,为保证火灾报警产品强制性认证制度的有效实施,现将消防联动控制系统和独立式感烟火灾探测报警器产品认证的相关事项和要求公告如下,请各有关单位遵照执行。 一、经征求公安消防部门的意见,我委对消防联动控制系统和独立式感烟火灾探测报警器强制性认证实施规则特则部分依据新版标准的变化作出了适当调整,具体变更见附件。 二、对于新申请强制性认证的相关消防产品,自本公告发布之日起,按变更的实施规则和新版标准执行。 三、对于本公告发布之日前,已获得强制性产品认证证书的相关消防产品,证书持有者须在换发证书截止日期(见下表)前,按变更实施规则和新版标准向指定认证机构申请换发认证证书,否则认证机构将注销其旧版标准认证证书。 附件:火灾报警产品特则部分修订对比表 国家认证认可监督管理委员会2007年第9号公告 强制性产品认证制度实施以来,在保证消费者健康安全、改善环境质量、提高经济运行质量和人民群众生活水平等方面起到了巨大作用,认证产品范围已由最初的19大类132种扩展为22大类159种。为进一步明确强制性认证产品适用范围,国家认监委编制了《强制性认证产品目录描述与界定表》(见附件),现予以发布。 随着技术的更新和产品的变化,国家认监委将适时对《强制性认证产品目录描述与界定表》进行必要的更新、并逐步进行完善。 国家认监委负责对《强制性认证产品目录描述与界定表》进行解释。 附件:

公安部消防产品合格评定中心2007年第76文 公安部消防产品合格评定中心于2007年3月22日发布《关于消防联动控制系统产品标准换版后强制性认证工作有关规定的通知》(公消评[2007]076号)文件内容如下: 各消防联动控制系统产品生产企业: 消防联动控制系统产品新版国家标准GB16806-2006《消防联动控制系统》已于2006年7月17日发布,2007年4月1日起实施。国家认证认可监督管理委员会于2007年1月25日发布了今年第4号公告,明确了消防联动控制系统产品标准换版后强制性认证工作的有关原则和要求。根据公告精神和修订后的《消防产品类强制性认证实施规则火灾报警设备》(详见附件),现将有关消防联动控制系统产品强制性认证工作的开展、旧版标准强制性认证证书按变更后的规则和新版标准进行转换工作的具体规定通知如下: 一、本次标准换版涉及的强制性认证产品类别 本次标准换版涉及的强制性认证产品类别详见下表: 二、自即日起,我中心即按照《消防产品类强制性认证实施规则火灾报警设备》(修订版)的有关规定受理消防联动控制系统产品的强制性认证申请。各消防联动控制系统产品生产企业申请火灾报警控制器(联动型)和消防联动控制器产品强制性认证时,其配套使用的模块、消防电话、消防应急广播设备须应同时申请强制性认证。 三、凡持有旧版标准火灾报警控制器(联动型)和消防联动控制设备强制性认证证书的企业,应尽快向我中心提出产品复评换证或证书转换申请(如同时涉及产品设计变更及产品一致性变更,还应提交变更申请及详细说明)。我中心将通过安排工厂审核和产品抽样检验的方式进行确认。对于未在2008年4月1日前按规定完成标准转换的消防联动控制器类产品和2007年6月1日前未完成国家标准GB4717-2005转换的火灾报警控制器(联动型)产品,我中心将注销其旧版标准强制性认证证书。 四、凡在2007年9月1日前向我中心提出复评换证或证书转换申请的企业,其复评换证或证书转换工作可与2007年度监督一并进行。为有效减轻企业负担、加快工作进程,对于证书未到期的企业,

消防联动控制设计小结

消防联动控制设计小结 消防联动控制是消防联动控制器在接收到火灾报警信号后,按照预设的联动控制逻辑控制相 关消防系统、设备,从而实现预设消防功能∴合理设计控制逻辑是发挥“自报系统”联动控制 功能的先决条件 (一)消防联动控制设计的一般规定★★ (1)消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接 受相关设备的联动反馈信号。在火灾报警后经逻辑确认(或人工确认),消防联动控制器应 3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备,当消防设备动作后将信号 反馈给消控室并显示 (2)消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。当供电线路电压降>5%时,其直流24V电源应由现场提 供 (3)消防联动控制器与各个受控设备之间的接口参数应能够兼容/匹配。消防水泵、防烟排 烟风机的控制设备,除了应采用联动控制方式外,还应在消控室的火灾报警控制器(联动性)或消防联动控制器的手动控制盘上采用直接手动控制,手动控制盘上的启停按钮应与消防水泵、防烟排烟风机的控制箱/柜直接用控制线或控制电缆连接 (4)启动电流较大的消防设备宜分时启动 (5)需要“自报系统”联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用2个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合 (二)“自喷系统”的联动控制设计★★★★ (1)湿式系统和干式系统 1)湿式系统和干式系统的联动控制设计。湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的 联动触发信号,直接联锁控制消防泵控制箱(柜)启动喷淋消防泵,系统的联锁启动不受消 防联动控制器处于手动/或自动状态的影响。

火灾报警及消防联动系统

火灾报警与消防联动控制系统 防火是安全防范的一个重要内容。火灾发生的初期阶段规模小而且易于扑灭,但如果不能及时发现和扑灭,则会使火势蔓延,酿成灾难。因此如何探知火灾发生,并在火灾发生后采取疏散人员、自动灭火等一系列措施,使火灾能够尽早扑灭,损失和伤害降到最低程度,是人类长期追求的一个目标。使用探测器来监测火情并在火灾发生时进行报警的设施,早在19世纪末就已被发明,但现代意义上的火灾报警设施则是电子技术和微型计算机技术结合的产物。在我国,大约从70年代起火灾报警设备才开始在大型建筑物中使用,80年代以后,随着我国高层建筑的兴起,火灾报警与消防联动控制技术则得到了较大的发展。 一个火灾报警系统一般由火灾探测报警器件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源四部分构成。复杂的系统还应包括消防设备的控制系统。 火灾探测报警器是能对火灾参数(如烟、温光、火焰辐射、气体浓度等)进行响应并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温、感烟、感光、气体火灾探测器和复合火灾探测器五个基本类型。 传统的火灾探测器是当被探测参数达到某一值时报警,因此常被称为阈值火灾探测器(或称开关量火灾探测器),但近年来出现了一种模拟量火灾探测器,它输出的信号不是开关量信号,而是所感应火灾参数值的模拟量信号或与其等效的数字量信号。它没有阈值,只相当于一个传感器。 另一类火灾报警器件是手动按钮,它是由发现火灾的人员用手动方式进行报警。 火灾报警装置是用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制设备。火灾报警控制器即为其中的一种,它能为火灾探测器提供电源,接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号,是火灾自动报警系统的核心部分。火灾报警控制器按其用途的不同,可分为区域火灾报警控制器,集中火灾报警控制器和通用火灾报警控制器三种基本类型。近年来,随着火灾探测报警技术的发展和模拟量、总线制、智能化火灾探测报警系统的逐渐应用,在许多场合,火灾报警控制器已不再分作区域、集中和通用三种类型,而统称为火灾报警控制器。在火灾报警装置中,还有一些设备如中继器、区域显示器、火灾显示盘等装置,可视为火灾报警控制器的演变或补充,在特定条件下应用,与火灾报警控制器同属火灾报警装置。 火灾警报装置是火灾自动报警系统中用以发出区别于周围环境声、光的火灾警报信号装置。它以特殊的声、光等信号向警报区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾的措施。 在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警信号后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备称为消防控制设备,主要包括接受火灾报警控制器控制信号的自动灭火系统的控制装置、室内消火栓系统的控制装置,防排烟及空调通风系统的控制装置、常开防火门、防火卷帘的控制装置、电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志等。消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说 明 1、 系统构成: (1) 火灾自动报警系统 (2) 消防联动控制 (3) 火灾应急广播系统 (4) 消防直通对讲电话系统 (5) 漏电火灾报警系统 (6) 大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7) 智能消防应急疏散照明指示灯系统 2. 系统概况: (1)本工程为一类防火建筑 . 火灾自动报警的保护等级按特级设置 . 设控制中心报警系统 和消防联动控制系统。 (2).系统组成 : 火灾自动报警系统; 消防联动控制系统; 火灾应急广播系统;消防直通 电话对讲系统; 漏电火灾报警系统; 大空间智能型灭火装置集中控制系统 (消防水炮控制系 统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3. 消防控制室 : (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统, 设有直接通室外的出口 . (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、 CRT 显示器、打印 机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 ( 4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、 检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 ( 5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4. 火灾自动报警系统: ( 1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 ( 2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃 气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于 0.2m ;至墙边、梁边或其他遮挡物

消防联动控制设计

4.消防联动控制设计 4.1一般规定: 4.1.1 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。 4.1.2 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。 4.1.3 各受控设备接口的特征参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。 4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。 4.1.5 启动电流较大的消防设备宜分时启动。 4.1.6 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。 4.2 自动喷水灭火系统的联动控制设计 4.2.1湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。 2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。 3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。 4.2.2 预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。湿式系统的联动控制设计应符合本规范第4.2.1条的规定。 2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。 3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号,有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。 4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。 2 手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。 3 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。 4.2.4 自动控制的水幕系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板

消防联动控制系统设计

一、前言: 由于城市现代化的发展,高层建筑越来越多,根据有关规范的要求,在这些建筑里要设火灾自动报警系统。在此,本人仅以火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面谈一下个人对这类设计的一些看法。 二、工程实例概况: 中基财富花园位于北京亚运村附近,整个工程由主楼和附楼组成,地下二层为人防,地下一层为停车库和设备用房,1层~4层为商场,5层~22层为住宅,附楼设有水泵房、变电所、锅炉房、行政办公室等,总建筑面积50000平方米。 三、火灾自动报警及消防联动控制系统的设计: 1. 方案的确定: 在设计火灾自动报警及消防联动控制系统时,首先明确建筑物本身建筑特点和功能特点,了解该建筑的防火工程设计中其它专业的设施,尤其是设备(通风、水)专业对于电气专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。根据《高层民用建筑设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》,该工程为二类高层建筑,是二级火灾自动报警保护对象。本建筑的火灾自动报警及消防联动控制系统采用集中报警系统,它有下列部分组成: a. 消防控制室(设于首层):内设集中报警控制器,总线联动控制盘和多线联动控制盘,消防电话总 机、火灾广播设备。 b. 探测回路: 1.感温探测器:设于地下停车库和其它平时有烟场所。 2.感烟探测器:设于住宅部分的电梯前室、公共走道、疏散楼梯,商场的经营大厅及除卫生间外的所 有房间、消防泵房、变配所、电梯机房、值班室等所有公建用房。 3. 消火栓按钮:所有消火栓(水道专业提供)内。 4. 手动报警按钮:地下车库存、商场及住宅部分的公共区域。 5. 水流指示器和湿式报警阀:水道专业提供位置。 c. 控制回路: 1.消防广播和声光报警器:设置部位同探测器。 2.防火卷帘门:设于地下车库和商场。 3.正压送风机:调于屋顶。 4.排烟风机:由通风专业提供,含排烟口和防火阀。 d.其它:应急照明和疏散指示照明,设置部位如下: 1.消防电梯:由建筑专业提供。 地下车库、商场、住宅部分的公共走廊、电梯前室和疏散楼梯。 该自动报警和消防联动控制系统所要完成的任务为:控制中心对探测回路进行巡测,当某一探测区域内着火,该处探测器采集到现场信号,并立即把信号发回控制中心的控制器,控制器将此信号进行判断,确认着火后,向火灾现场发出声光报警信号和火灾应急广播;另外联动控制向需要联动的消防设备发出执行信号,包括点燃应急照明和疏散指示器照明;启动消防护泵和正应送风机;启动火灾现场的排烟风机,打开相关的排烟口和防火阀;迫降电梯并使消防电梯处于待命状态;切断非消防电源,消灭初期火灾。

相关文档