安科瑞ARCM系列电气火灾监控探测器的设计和应用

安科瑞ARCM系列电气火灾监控探测器的设计和应用

安科瑞徐孝峰

江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405

近年来,我国国民经济的高速增长,各行业用电量的大幅度增加,同时伴随着电气火灾也呈现逐年上升的趋势,给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。而接地故障火灾是最常见的多发电气火灾。为避免接地故障引发的火灾,在建筑电气中已开始广泛使用电气火灾监控系统。电气火灾监控系统能准确监测电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒工作人员去消除这些

隐患。国家也颁布了相应的标准来规范电气火灾监控系统,例如《建筑设计防火规范》GB50016-2006,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005,《电气火灾监控系统》GB14287等。本文介绍了ARCM系列电气火灾监控探测器的设计原理,及在广州亚运会海心沙场馆中实际应用。

一、电气火灾分析

电气火灾的发生有以下原因:电火花与电弧;电气设备或电气线路上产生高温导致;由于线路端子导线与端子接触不良产生的危险高温。

数据统计发现电气火灾的引发有一半是由于接地故障造成的。接地故障的发生主要是由于电气线路的绝缘层老化,导致绝缘性能降低,从而在带电导线和大地、电气设备金属外壳间产生剩余电流(又称泄露电流或漏电流),由于接地故障回路阻抗大,往往会产生微小的电弧型放电,电弧放电产生热量加剧线路绝缘老化。绝缘老化、剩余电流、微小放电三者之间产生恶性循环,放电电弧达到一定程度

时(几百毫安的剩余电流电弧产生的局部高温可达2000℃以上),高温引燃周围的可燃物而引起火灾。

而配电系统中的电流保护器在微弱的放电打火过程中无法动作,而发生动作切断电源时火灾已经发生,未能在火灾发生前及时切断。

这类电气火灾的引发是由于非正常的剩余电流所引发的。故需要有专门检测线路中剩余电流的装置,来实时地监测配电系统的绝缘情况,继而实现该类电气火灾的提前预警,达到消除火灾隐患的目的。

二、原理描述:

电气火灾监控系统中主要的元件为剩余电流式电气火灾监控探测器。探测器通过剩余电流互感器实现对剩余电流信号的检测,如图1所示。根据基尔霍夫电流定律(KCL)可知从电源端流出的电流会等于流回的电流,其相量形式如下:

在图1中,将三相导线及N线全部穿过剩余电流互感器,检测的电流为,而剩余电流为,即: