临时用电施工方案(范本)

1.编制依据:

1.1***工程施工组织设计

1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》

1.3****工程施工图纸

1.4主要施工用电设备、机具清单

1.5施工现场平面布置图

2.工程概况:

本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于

********* ,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。

本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。

3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算

总用电量P总=1.05~1.10 [K机X (X P机)/COS①+K焊XXP焊+K照X^P 昭n

八、、」

式中:P总一一供电设备总需要容量(KVA

P机一一电动机額定功率(Kvy

P焊一一电焊机額定功率(KVA

P照一一施工照明用电总功率(Kvy

CO①一一功率因数

K――需要系数

其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表

查表:K机=0.5

K 焊=0.6

K 照=1.0 CO ? =0.7

经计算总用电量:P 总=1.05 X (0.5 X 416.5/0.7+426 X 0.6+25 X

1)=607.005

变压器容量:现场配置两台额定容量 315 KVA 变压器,变压器额定总容量为

630KVA>607.005 KVA 可满足要求。 5.配电电路设计:

由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设, 按现场平面图的标示安装电箱 位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行 防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用 TN-S 系统供电,五线到位,零线、

地线分别设置。A 级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于 4Q 。电缆 埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于

2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内

电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电 气防火措施。

配电箱分布:

1#配电室(东)弓I 出5路

低压柜引出BV-3X 50+2X 25 mm 电缆支路至 QT80塔吊;

低压柜引出BV-3X 120+2X 70 mm 电缆支路至食堂配电箱;

2P 机=416.5 2P 焊=426 2P 照=25

KVA

低压柜引出BV-3X 16+2X 6 mm电缆支路至办公室、仓库配电箱;

低压柜引出BV-3X 50+2X 25 mm电缆支路至混凝土泵机;

低压柜引出BV-3X 50+2X 25 mm电缆支路至楼层用电配电箱;

2#低压柜引出电缆BV-5X 4mm支路至平面图消防泵处配电箱;

低压柜引出BV-3X 50+2X 25 mm电缆支路至QT40塔吊;

低压柜引出BV-3X 50+2X 25 mm电缆支路至钢筋场地;

低压柜引出BV-3X 35+2X 10 mm电缆支路至楼层用电;

低压柜引出BV-3X 16+2X 6 mm电缆支路至木工用电;

低压柜引出BV-3X 10+2X 4 mm电缆支路至职工宿舍配电箱;

低压柜引出BV-3X 10+2X 4 mm电缆支路备用电源;

以上1#、2#、3#A级电源箱处分别做重复接地,接地极采用镀锌圆钢

①19X2500, 3根一组,用-40X4镀锌扁铁连接,埋深0.8米引出,接地电阻不大于4Q。

&配电箱和开关箱设计:

(1)、施工现场实行三级配电二级保护及配电柜分箱和开关箱,二级保护及配电柜装设一级总漏电,分箱或开关箱设一级漏电。

(2)、总配电柜(箱)内装设有明显断开点的隔离刀闸和分路带短路保护

的空气开关或熔断器以及漏电开关。

(3)、分箱内总开关用带过流保护的自动空气开关,分路开关用带熔丝的

刀闸或漏电开关。

(4)、各台用电设备有各自专用开关箱,实行“一机一闸一漏一箱”制, 严禁一闸多用。

(5)、合理选择漏电开关的脱扣整定电流及动作电流,开关箱内漏电开关

的漏电电流小于30Ma 动作时间小于0.1S 。

(6)、所有配电箱、开关箱均编号并作出分路标记。 7、接地、接零及防雷:

(1) 、接地:整个系统采用TN- S 系统,除在变压器中性点直接接地外,

在配电室、塔吊、电梯和电缆终端外都做重复接地,其阻值 RW 10Q 。其做法用

5X 50镀锌角钢或 ①50镀锌钢管2.5米长,间距5米3根打入地下0.8米,用

①12镀锌元钢或4X 40镀锌扁钢电焊连接于TN- S 保护系统。

(2) 、防雷:塔吊、电梯均采用重复接地的做法,其阻值小于 8. 安全用电技术措施

(1) .本系统采用三相五线制配电TNCS 接线保护系统。电缆干线

采用埋地敷设,直埋深度大于 600mm 并在电缆上下各均匀铺设50mm 厚的细砂, 然后复盖一层砖,过路、通道处用钢管深敷设。

(2) .保护零线除必须在配电室作重复接地外,

末端增做重复接地,不少于三组,塔吊防雷接地,其阻值均应小于

4欧姆。

(3) .室内配线采用穿阻燃管敷设,距地高度大于 2400mm 铜线截面不小

于1.5mm2室外灯具距地面不低于3000mm 室内灯具不得低于2400mm

(4) .配电箱、开关箱必须铁制防雨、防尘固定在易操作维修地方,距地面

高度大于1300mm 小于1500mm 移动式应大于600mm

(5) .配电系统采用“三级配电”、“二级保护”开关箱为一机一闸一箱一

保护。漏电保护器应设在开关箱电源隔离开关的负荷侧, 其额定漏电动作电流应 配备,开关

4Q 。

还必须在配电线路中间处和

箱内漏电开关的额定漏电动作不应大于30mA动作时间应小于0.1S,潜水泵、手持电动工具使用的漏电开关,其额定动作电流不大于15mA动作时

间应小于0.1S。

(6).临时用电接地电阻值每季度进行一次复测,漏电保护器定期每周检测一次,值班电工做好检查维修记录。

9、电气防火措施:

(1)所有配电箱采用铁板或优质绝缘材料制作,开关电器按规定紧固在电

器安装板上,不得歪斜、松动,箱内不得有杂物。

(2)配电室能自然通风,电箱四周必须有1米通道并应采取防止雨雪和动

物出入措施。

(3)健立健全防火制度。成立义务防火队,建立定期培训制度、定期检查

制度。

(4)在配电室及木工加工区,合理配置灭火器具,设专人负责制度。

本方案未尽事宜,按有关规定执行。