文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工单位质量证明

施工单位质量证明

施工单位质量证明
施工单位质量证明

竣-施工报告-1

工程施工质量合格证明(竣工报告)

注:①本表由工程施工单位按单位工程填写,一式三份,两份分别交建设单位与监督机构,一份自存。

②各栏内容应如实填写,如有违反、未完成、不符合及未达到情况,应详细写明,可另附表。

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

施工单位竣工验收

施工单位竣工验收自评报告

工程名称 施工单位 年月日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.水卫概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员…………………‥‥……………‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况………………………………………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况………………………………………………………………………………‥8 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况……………………………………………‥12

质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我司已全部完成冷冻水站工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况: 工程名称施工许可证号 工程地点质监申报号 建筑面积开工日期年月日工程类型竣工日期年月日结构型式 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 监督单位 2.建筑概况: 本工程主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积750.24M2,高度:室外地坪至檐口高10.22m,电气室高度:室外地坪至檐口高6.8米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 天棚:天棚白色乳胶漆面层。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。

施工单位工程质量合格证明书

施工单位工程质量合格 证明书 单位工程名称:七台河市财政大厦 建筑面积:11244.83m2 结构类型、层数:框架结构,地下一层,地上十二层施工单位名称:江苏江都建设七公司大桥分公司

1、人员签字 应分别由该项目负责人、企业技术负责人或总工程师及企业法人代表签名。 2、日期 日期应以签名时间为准,三个日期可以不相同。 3、质量验收意见填写要求 (1)施工单位质量责任行为履行情况(如是否依法承揽工程、分包工程签订合同与资质相符;是否建立工程质量保证体系,是否建立各级质量责任制及质量控制程序)。 (2)本工程是否已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容。 (3)在施工过程中,执行强制性标准和强制性条文的情况。 (4)施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问 题是否确已改正,并得到监理等单位认可。 (5)工程完工后、企业自查,是否确认工程达到竣工标准,工程质量达到合理质量等级,满足结构安全和使用功能要求。 (6)工程质量保证资料(包括检测报告的功能试验资料)基本齐全且已按要求装订成册。 (7)建筑物沉淀观察结果和倾斜率情况。 (8)其他需说明的情况。

监理单位竣工验收证明书填写要求 1、人员签字 应分别由该总监理工程师、企业技术负责人和企业法人代表签名。 2、日期 日期应以签名时间为准,三个日期可以不相同。 3、质量验收意见填写要求 (1)监理单位质量责任行为履行情况(是否依法签订了工程监理合同、是否到有关部门履行备案手续)。 (2)本工程是否已按要求完成监理合同约定的各项内容。 (3)在监理过程中,执行强制性标准和强制性条文的情况。 (4)监理过程中对施工单位提出的要求整改的质量问题是否确已改正,并得到监理单位认可。 监理单位工程质量合格 证明书 单位工程名称:七台河市财政大厦 建筑面积:11244.83m2 结构类型、层数:框架结构,地下一层,地上十二层监理单位名称:七台河市博望监理公司

施工单位竣工验收报告-单位工程竣工验收报告

施 工 单 位 工 程 竣 工 报 告 工程名称万都国际花园小区 施工单位(盖章) 中太建设集团股份有限公司 2013年7 月15 日

工程名称万都国际花园小区基础结构 类型 筏型基础 工程地址丰润区韩城镇主体结构 类型 框剪 结构层数地上十八层建筑规模 (m2) 67303.37㎡ 工程造价 (万元) 7187.99万元 开工日期2011年4月7日完工日期 2013年7月15 日 合同工期548天 规划许可证号建字第 130201201100164 号 监督 登记号 施工 许可证号 130221x11101-11 29 具备竣工验收条件情况 完成工程设计和合 同约定情况 已按合同规定范围和设计图纸要求全部完成工程 施工技术资料和管 理资料情况 资料已整理完善 执行工程建设强制 性标准和质量自评 情况 按照规定执行建设强制性标准和质量 工程款支付情况已按合同支付合同款 工程质量保修书签 署情况 已签定质量保修书 规划、消防、环保等 部门出具的认可文 件或批准使用文件 情况 经规划、消防、环保等部门组织验收,已出具认可文件和 批准使用文件

建设行政主管部门 和工程质量监督机 无 构责令整改的问题 执行情况 其他质量情况 工程中发生的质量缺陷及其相应处理措施 无 遗留问题和对工程质量的影响 工程中质量事故及其处理情况和对工程质 无 量的影响 新材料、新技术、新产品在工程中的应用 无 情况及对工程质量的影响 唐山市丰润区星际房地产开发有限公司(建设单位):我公司已按照工程设计和合同约定的各项内容完成本工程的施工。经我公司检查,工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件和合同要求,符合《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》中关于竣工验收各项内容的规定。 特此申请工程竣工验收! 项目经理:法人代表:施工单位(盖章) 2013年7 月15 日

施工单位竣工验收报告范本

施工单位竣工验收报告范本 建设工程竣工验收报告范本2012最新版 建设工程竣工验收报告 更多内容请访问加固改造网 (本填写范例仅作参考,具体填写根据工程实际情况适当调整~增减) 单位工程名称:如实填写建设单位名称:如实填写 竣工验收时间:年月日 XX建筑工程竣工验收备案中心 建设工程竣工验收报告 篇二:建设工程竣工验收报告范本 建设工程竣工验收报告 单位工程名称: 建设单位名称: 竣工验收时间: 沂水金龙湾小区住宅楼沂水兴沂房地产开发有限责任公司 年月日 建设工程竣工验收报告 篇三:施工单位工程质量竣工验收总结报告(范本) 施工单位工程质量竣工验收总结报告 衢州******工程施工单位竣工验收总结报告 一、工程概况 二、项目开展情况和各楼层功能及设计情况简介

衢州***工程,底层为商铺,二层以上为住宅,六层全框架结构,户内隔墙由用户装修时自行分隔,水表、电表均为一户一表,集中放臵在架空层公用间。楼地面为水泥混凝土整体面层,楼梯踏步为花岗岩面层,1.2cm厚铝合金门窗,屋面采用水泥彩瓦坡屋面,外墙面采用浅色乳胶漆。工程自*年*月*日开工以来,经过全体施工人员的共同努力,单位工程已经完工,具备验收条件并定于*年*月*日竣工验收。 三、施工项目组织机构简介 四、新材料、新工艺、新技术应用和实施情况简介 五、原材料、试块试验及分部、分项评定验收情况 1、原材料质量控制 所有进入施工现场的原材料都进行了现场见证取样,经*********检测中心试验合格后才可以使用,杜绝了一切不合格的建筑材料使用于工程建设中。 2、试块试验情况 在砼和砌体施工过程中,按*****检测中心提供的配合比进行了原材料控制,按台班抽查砼坍落度,抽查结果符合规范规定的要求;试块全部进行了现场见证取样,我们确认所有试块真实有效。编号为04K006062三层框架柱C25砼试块和编号为04K008059五层楼面梁板C25砼试块分别达到设计强度的178%和184%。经试验中心人员现场回弹合格。试块异常情况全部处理完毕。 3、分部、分项工程评定 本工程共**个分部,合格**个分部,分部工程质量等级评定合格率为100%。 五、建筑节能设计和施工专项检查和验收情况 本工程设计中采取的建筑节能措施为: 实际施工中采取的建筑节能措施为: 有***项是因****单位的要求 进行了变更,详见设计变更联系单***号,其余均按图施工;*年*月*日,由 ****检测单位对该工程的建筑节能进行了检测,检测结果*******。

施工单位竣工验收总结

工程竣工验收总结(报告) 尊敬的各位领导、各位专家: 大家上午好! 非常感谢各位参加临河区园丁学校教学楼工程项目验收!借此机会,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校项目部向今天验收的质监单位、设计单位、勘察单位、建设、监理等单位的领导和专家表示热烈的欢迎,向您们在该工程施工中对我们项目部各项工作的支持、关心和大力帮助表示衷心的感谢! 下面,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校教学楼项目部向各位领导简要汇报该工程的基本情况。 一、工程概况 临河区园丁学校教学楼工程由国家投资建设。工程地址是在临河园丁学校院内,建筑面积1620㎡,该工程为框架结构。 该工程由呼和浩特市博维时代建筑工程设计咨询有限公司设计,巴彦淖尔市正泰建设工程监理有限公司监理,巴彦淖尔市汇丰建筑有限责任公司施工。工程于2013年7月20日开工建设。 二、质量管理情况 工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。 在施工中,我们按基础、主体、屋面、水电、装饰等分部分项工程分别编制了检验批资料及隐蔽工程验收资料,各类原材料检验资料、检验批记录、分项分部工程资料均完整,各类保证资料齐全。 本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、无渗漏现象。

三、安全及文明施工管理情况 由于在校内施工,我们按照本公司企业形象标识设立了五牌一图、宣讲栏,我们对施工现场进行了封闭施工,在课间休息和上课前与放学后由专人在施工现场周围巡视确保同学们的安全,并合理布置施工现场悬挂警示标志,确保现场安全、文明、整洁。对脚手架、临时用电、等危险性较大的部位编制了专项安全方案,由于措施得当、现场管理得力,没有发生安全事故。 四、工程档案管理情况 施工过程中,我单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设、监理单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认,目前,施工资料齐全。 综上所述,我们已完成了建设工程设计和合同约定的各项内容,各类施工技术管理资料完整,该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件进场试验报告完整,有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件,观感质量符合要求。 以上汇报如有不妥之处,恳请批评指正!谢谢大家! 巴彦淖尔市汇丰建筑有限责任公司 2014年1月3日

工程施工质量合格证明

竣-施工报告-1 工程施工质量合格证明(竣工报告) 工程名称瑞安市国际汽摩配产业园区二期市政配套工程货运快速干道(东段)工程 工程造价元工程类型(道路、排水、桥梁) 工程实物工作量一、1#桥梁工程现场预制C50预应力空心板20M梁共44块。钻孔桩12根采用自拌C30水下砼,盖梁采用C30砼共40m3,承台采用C30砼共154.28m3、台身采用C30砼共82.3m3、台帽采用C30砼共37.04m3 二、 2#桥梁工程现场预制C50预应力空心板13M梁共114块。钻孔桩32根采用自拌C30水下砼,盖梁采用C30砼共130m3,承台采用C30砼共260m3、台身采用C30砼共80m3、台帽采用C30砼共56m3. 三、1.道路部分:砼面层17266.24㎡,矿渣填筑19267.46㎡,5%水泥稳定层浇筑18016.69㎡. 四、排水部分:雨水管道DN200混凝土管道铺设70m,DN400混凝土管道铺设289m,DN500混凝土管道铺设365m,DN600混凝土管道铺设95m, DN1000混凝土管道铺设355m。污水管道DN300双壁波纹管230m,DN600 HDPE实壁污水管447m,DN1000 混凝土管300m。倒虹管2项。 单位名称温州市华意市政工程有限公司联系电话单位地址邮政编码本工程施工及质量检验执行下列国家、行业、地方标准1)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 2)、城市道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008 3)、给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008 4)、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96 本工程施工有无违反国家强制性标准情况 无违反国家强制性标准

竣工验收施工总结(施工单位)

江市工业园区污水工程 施工总结 施工单位(章):江阴市新远见工程有限公司项目经理:陈建丰 日期:2017年5月

江市工业园区污水工程 施工总结 江市工业园区污水工程,在江阴临港创业投资有限公司各位领导的支持下,在江阴市城乡规划设计院和江苏中源工程管理股份有限公司各位工程技术人员的指导下,已于2017年5月顺利竣工。 一、工程概况 1.江市工业园位于利港,镇澄路以北、港城大道以南、江市路两侧区域。 2.污水收集范围:道路两侧的生活污水、工业污水和转输的其他道路的污水。 3.江市工业园的污水由南向北通过污水提升泵房接入已建兴港路污水系统,BW1-BW9、BW9A-BW9E为临时管道,将根据规划用地开发后作出相应调整。 本工程预算价为299.1万元,工程实际开工日期为2016年6月10日,竣工日期为2017年5月15日。 二、施工组织 本工程施工过程中,陈建丰担任项目经理,马晓琴担任技术负责人,质检员为周勇,施工员为唐春龙,安全员为徐惠庆。 三、材料及机械情况 投入本工程的主要机械

本工程严格做好材料采购规划,通过生产要素的优化配置,合理使用动态管理,有效控制实际成本,加强施工定额管理和施工任务单管理,控制活劳动和物化劳动的消耗,加强施工调度,避免计划不周和盲目调度造成的窝工损失,机械利用率低,物料积压等而使施工成本增加。 四、安全和文明施工 本工程认真贯彻了“安全生产,预防为主”的方针,无伤亡事故,施工现场的作业环境、卫生环境和工作秩序均保持良好。 五、设计变更

经现场实际勘察及江市村委的协商,对江市工业园区污水工程1#污水提升泵站的位置进行调整。由原AK0+545处向南移至AK0+765处。 六、经验及总结 本工程在江阴临港创业投资有限公司各位领导的支持下,克服了工期紧、施工难度大等困难,按照市政道路排水工程等各项规范规定及设计要求,公司上下团结协作,精心组织施工,根据实际情况合理安排施工,于2017年5月顺利完成本工程建设。 1、根据建设单位对本工程的要求及本工程自身特点,为保证工程目标的完成,我公司首先建立了完善的项目管理工作,选派富有施工相当经验和较强管理能力的优秀项目经理担任工程项目经理,并配以具有相当经验的项目技术负责人、施工员、材料员、质检员和安全员等组成强有力的项目领导班子。施工队伍具有丰富的市政工程施工经验。本着精简、高效的原则,负责本工程现场施工。 2、由于地下管线的错综复杂和不确定性,对本工程施工造成了比较大的工期延误。施工过程中,必须确保地下管线的准确性,通过询问、定位、探管等一系列方式,确保了地下管线的安全。 3、在施工过程中,本项目部加强工期计划管理,实施层层工期包干,定时定任务,严格执行工期奖罚制度,并根据总的施工安排,制定各分项工程的施工进度和月施工进度计划,将各施工队月计划完成情况作为质量创优活动的一项评比指标,确保了各阶段目标任务的

工程施工质量合格证明(竣工报告)道路

工程名称浦东国际机场北通道(申江路~主进场路)新建工程2标道路工程工程造价2035.7万元工程类型市政工程 工程实物工作量20cm小三渣:20054m2;25cm大三渣:25900cm级配砾石砂:25900m2;人行道块铺设:6300m2;侧平石:2800m;雨水进水口:48座;DN300PVC连管铺设:500m;DN225PVC连管铺设:1180m;盲沟:3600m 单位名称上海锦水建设集团有限公司联系电话67240649 单位地址上海市金山区金山大道1508号邮政编码 本工程施工及质量检验执行下国家、行业、地方标准: 1、建设部《工程建设标准强制性条文》 2、上海市《工程建设地方标准强制性条文》 3、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90 4、《城市道路工程施工质量验收规程》DBJ08-118-2005 5、《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规范》DGJ08-217-2000 6、《粉煤灰石灰类道路基层施工暂行技术规定》CJJ4-97 本工程施工有无违反国家强制性标准情况: 本工程施工无违反国家强制性标准。 本工程施工是否完成了合同工作量及施工图(含设计变更)内容: 本工程已完成了合同工作量及施工图内容(含设计变更)。

1. 结构强度:达到设计要求及质量标准规定。 2. 材料(设备)性能:材料达到测试标准。 3. 对环境影响:以周围环境无不良影响。 4. 外观质量:达到设计要求及规范规定。 对本工程质量验收意见: 1、本工程施工已完成合同工作量及施工图内容, 2、工程质量符合DBJ08—225—97标准。 3、工程质量符合《上海市工程建设地方标准强制性条文》。 4、工程质量保证资料已基本齐全。 5、经企业自查,本工程达到竣工标准。 质量等级自评: 合格 质量责任人签字 (单位公章) 工程项目经理: 年 月 日 单位质量负责人: 年 月 日 单位技术负责人: 年 月 日 单位法人代表: 年 月 日 1. 本表由工程施工单位按单位工程填写,一式三份,两份分别交建设单位与监督机构一份自存。 2. 各栏内容应如实填写,如有违反、未完成、不符合及未达到情况,应详细写明,可另附表。

施工单位竣工验收发言

尊敬的各位领导、各参建单位的代表: 大家好! 首先,感谢大家在百忙之中前来参加由我公司承建的酒泉市公安局肃州分 局金佛寺派出所业务技术用房建设项目的竣工验收,现我代表施工单位酒 泉盛航建设工程有限公司对本工程施工情况作简要介绍: 一、:本工程建筑面积 1080.09平方米,三层,柱下独立基础,建筑总高度 12.3米。工程于2017年9月20日开工,并被列为我公司的重点工程。在施 工过程中我公司秉承“安全第一,质量为本”的方针,会同建设、监理等单位严把材料进场关,确保材料质量,严格按照设计图纸及的要求进行作业, 对施工中遇到的各种问题,及时确定方案予以解决;对自检过程中发现的 问题,也及时纠正完善。 二、工期情况:本工程于2017年10月12日通过了基础分部验收,主体结 构分部于2018年5月3日通过验收,于2018年7月5日进行了观感质量预 验收,并对在工程预验收提出的问题进行了整改。现工程已完成设计图纸 和合同约定的施工内容,工程技术资料完整,内容详实,准确。相关安全 和功能的检测合格、资料完整。符合国家规范及相关技术标准要求,已具 备竣工验收的条件。 三、:本工程按规范要求,共分为地基与基础、主体结构、、屋面工程、 给排水及采暖、、建筑节能七个,各质量均评定为合格,该质量评定为合格。观感质量评定良好。 四、施工安全:我公司严格按照施工操作安全规程施工,从开工到竣工未 发生任何安全事故。 综上所述,我公司对酒泉市公安局肃州分局金佛寺派出所业务技术用房建 设项目自检自评合格,观感预验收已通过。 五、工程保修:工程竣工之日,也是保修开始之时,为维护业主合法权益,本公司本着对用户负责的原则,确保本工程保修服务的质量和水平,全力 做好工程质量保修工作。 建一项工程,树一座丰碑,交一方朋友,在此我代表施工单位对本工程的 竣工向建设单位表示祝贺,向在施工过程中给予我们大力支持的质量监督 部门、建设、设计、监理、勘察等各单位表示由衷的感谢!请求大家同意 竣工验收。 谢谢大家!

工 程 质 量 证 明 书

№锅炉安装工程质量证明书 散装 锅炉型号: 锅炉出厂编号: 建设单位: 施工单位: 辽宁省质量技术监督局制定

目录 一、锅炉安装合格证书 (3) 二、锅炉技术资料审核表 (4) 三、图纸审核记录 (5) 四、主要元部件质量检查记录 (6) 五、基础复查记录 (7) 六、钢架安装记录 (8) 七、锅筒、集箱安装记录 (9) 八、对流管束、水冷壁安装记录 (10) 九、胀管施工记录 (11) 十、锅炉胀管率测定计算表 (12) 十一、通球及封闭记录 (13) 十二、焊接接头外观检查记录 (14) 十三、无损探伤检查记录 (15) 十四、焊接接头试件机械性能试验记录 (16) 十五、安装用金属材料及焊接材料质量证明书 (17) 十六、炉排组装记录 (18) 十七、炉排冷态试运转记录 (19) 十八、省煤器、空气预热器安装记录 (20) 十九、过热器安装记录 (21) 二十、汽、水管道及附件安装记录 (22) 二十一、锅炉本体水压试验记录 (23) 二十二、省煤器水压试验记录 (24) 二十三、阀门试压记录 (25) 二十四、附属机械设备安装试运记录 (26) 二十五、炉墙砌筑质量检查记录 (27) 二十六、烘炉记录 (28) 二十七、煮炉记录 (29) 二十八、安全阀调整记录 (30) 二十九、安全阀安装记录 (31) 三十、水位表安置记录 (32) 三十一、压力表安装记录 (33) 三十二、保护装置安装记录 (34) 三十三、锅炉热膨胀系统图 (35) 三十四、锅炉本体(72)小时热态试运行记录 (36)

锅炉安装合格证书

锅炉技术资料审核表

施工单位竣工验收小结

杭州市余杭区临平某工程二标段工程 竣 工 验 收 汇 报 资 料 某某单位 二0一六年八月 杭州市余杭区临平某工程 竣工验收汇报材料 各位领导和各位专家: 你们好!

首先感谢各位在百忙之中莅临现场参加及指导本工程的竣工验收。由我公司承建的杭州市余杭区临平某工程二标段,包括12#、13#、14#、18#、19#、20#、2#配套用房及一层地下室(以下简称本工程),经过项目部750多天的努力,终于迎来了今天的竣工验收,这与在座各位领导、各位行家的精心指导与鼎立相助是分不开的,为此,我代表公司及项目部全体成员向您们表示最诚挚的感谢! 下面请允许我对本工程的工程概况、工程管理情况、工程质量控制情况、技术资料的积累情况汇报如下: 一、工程概况: 1、工程名称:杭州市余杭区临平某工程二标段 2、建设单位:XX有限公司 3、设计单位:XX设计公司 4、勘察单位:XX勘察院 5、监理单位:XX有限公司 6、施工单位:某某单位工程情况: 本工程位于杭州市余杭区,由六幢高层、一幢配套用房及地下室组成,总建筑面积124453.81平方米,工程设一层地下室。地下室混凝土砼等级为C40、C35,地下室底板、顶板及外墙砼抗渗等级P6。4幢单体均为二类高层建筑,14#、20#楼为一类高层建筑,耐火等级1级,屋面防水等级为2级。 节能概况:覆土屋面做法:1)种植土,2)干铺聚酯无纺布一层,四周上翻100高,端部通长50高粘牢,3)塑料排疏板,4)40厚C20防水细石砼,内为?10@100*100,分隔6M*6M,密封膏嵌缝,缝顶粘贴250宽GBS防水卷材,5)干铺耐碱玻纤布一层,6)1.2厚GBS防水卷材一层,7)1.5厚FJS防水

施工单位竣工验收自评报告

寺前镇H1#、2#楼 咸阳新达房屋建筑公司第二十三项目经理部 年月日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员…………………‥‥…………‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况……………………………………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况………………………………………………………………………………‥8 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况……………………………………………‥12 H1#、2#楼质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成H1#、2#楼工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况:

2.建筑概况: 本工程砖混主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积,高度:室外地坪至檐口高,电气室高度:室外地坪至檐口高米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。 屋面:屋面干铺30厚挤塑板保温层,水泥砂浆找平层刷2厚聚氨酯防水涂膜,部分为钢结构屋面。 门窗:外窗为塑钢窗,门分塑钢门及防火门。 3.结构概况: (1)结构总体布置: 本工程结构型式为砖混结构。 (2)地基与基础: 本工程基础采用Φ500水泥土搅拌桩,柱间距为,呈等边三角形布置,桩端入持力层○4层

建筑工程竣工验收施工单位总结完整版

竣工验收施工单位总结模板 一、工程的概况 1、工程结构: 2、建筑面积: 3、投资规模: 对 的项目发现后立即返工。 由于该工程是以维修工程为主体,特别是主体加固工程的混凝土施工,施工量较小,工序烦琐、零乱,新老混凝土接触面的处理经监理工程师、建设业主代表和施工单位技术负责人、施工员对每一构件作出了认真细致的分析,制定出可行的施工方案、

方法,同时对混凝土级配、计量、水灰比加以严格控制,因此主体加固得到了质量保证。 装修施工中,因原主体结构和砌体组砌质量较差,粉刷面厚度最大的达到了8cm,整过粉刷厚度达到了3.8cm,对较厚部位的粉刷施工实行分多次抹灰而成,同时采取了稳固措施。对后砌 采取了湿水后上车的防尘措施,做到了文明施工。 五、材料、半成品、成品检验和试验 1、钢材出厂合格证:*份,检验报告*份,符合要求。 2、混凝土取样*组,其中C25混凝土*组,C15混凝土*组,试验全部符合要求。

3、焊接试验*组,符合要求。 4、砂、石送检符合设计要求。 5、灰砂砖、空心砖、水泥出厂合格证齐全,与进购数量相符,符合要求。 6、装饰装修、水电材料合格证*份,检验报告*份,符合要 量,质量控制资料齐全,观感质量验收为“好”。 ③门窗子分部工程*个分项,*个检验批,自检合格,质量控制资料齐全,观感质量验收为“好”。 ④幕墙子分部工程*个分项,*个检验批,自检合格,质量控制资料齐全,观感质量验收为“好”。

⑤油漆涂料子分部工程*个分项,*个检验批,自检合格,质量控制资料齐全,观感质量验收为“好”。 3、屋面分部工程*个分项,*个检验批,自检合格,质量控制资料齐全,观感质量验收为“好”。 4、水电分部 设备拆出场外内,现场已清理干净,各分部分项自检合格,资料整理齐全,结构性能和安全功能检查验收合格,以具备单位工程竣工验收条件。特此总结,报监理公司、建设单位组织检查验收。

施工单位竣工验收报告_共10篇.doc

★施工单位竣工验收报告_共10篇 第1篇:施工单位竣工验收报告竣-施工报告-1 工程施工质量合格证明(竣工报告) 工程名称工程造价温州市瓯海大道西段快速路工程(路灯工程)18788887元工程类型市政工程 本工程由地面道路照明和高架桥道路照明构成,包括电缆穿管敷设、路灯、吸顶灯、桥架、照明配电柜及箱变的安装、调试工作。本工程预埋路灯管道及基工程实物工作量础工程由各标段范围内的土建施工单位完成,不在本工程施工范围内。已完成施工合同内全部内容,主要工作量如下:1、主线高架道路照明:314套双臂路灯安装;32700米电力电缆敷设;2、地面主线道路照明:1095套高架专用吸顶灯、设备安装箱安装;24800米钢网桥架及接地扁铁安装;30400米电力电缆敷设;3、地面辅道道路照明:542套单臂(三臂)路灯安装;36500米电力电缆敷设;4、照明配电系统:700米主电缆敷设;11台箱式变压器、36台照明配电柜安装及调试;单位名称单位地址葛洲坝集团电力有限责任公司湖北省宜昌市沿江大道22号联系电话邮政编码0717-6712515443002 本工程施工及质量检验执行下列国家、行业、地方标准1)《城市道路照明工程施工及验收规范》2)《建筑电气工程施工质量验收规范》CJJ89-2012;GB50303-2011;GB50259-96; 3)《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)-正文-2013修正;4)《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》5)《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50168-2006;GB50169-2006; 7)《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96;8)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012;9)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》10)《高杆照明设施技术条件》CJT457-2014;GB50254-2014; 11)本工程施工承包合同、施工图纸及设计文件要求和工程设计

竣工验收施工单位发言稿

竣工验收施工单位发言稿 随着市场竞争的日益激烈,施工单位在建筑工程中对施工项目的成本管理是施工单位发展、生存的基础及核心。下面是OK给大家的竣工验收施工单位发言稿,仅供参考。 各位领导及各参建单位的代表: 首先感谢大家在百忙中抽时间参与平凉城区崆峒水库至八里桥段泾河河道水景工程第一标段工程的竣工验收,现我代表施工单位静宁县水利工程公司对工程情况进行一下简单介绍。 一、工程概况:该工程结合自然地形和坡降,设置堰高0.8米拦水堰5座,跌水1座,开挖浅潭9座,形成水面面积261340平方米(392亩);结合地域气候适生植物,选取芦苇、千屈菜、水葱3种水生植物进行河道生态绿化,形成生态湿地面积 422130平方米(633亩),其中:河道边404500平方米(607亩);河心洲17630平方米(26亩);围绕景观环境,以河心洲、生态绿地等形式,塑造丰富的河道景观,并留出适当沙滩地供鸟禽等栖息,共留出沙滩地4830平方米(7.3亩),其中:河道边2150平方米(3.2亩);河心洲2680平方米(4.1亩)。工程于20**年6月15日开工,并被列为我公司的重点工程。在施工过程中我公司秉承“安全

第一,质量为本”的方针,会同建设、监理等单位严把材料进场关,确保材料质量,严格按照设计文件及施工规范的要求进行作业,对施工中遇到的各种问题,及时确定方案予以解决;对自检过程中发现的问题,也及时纠正完善。 二、工期情况:工程于20**年9月19日通过了基础分部验收,主体分部于20**年1月4日通过验收,20**年3月10日基本完工,经各方的不懈努力,现工程已完成设计文件和合同约定的施工内容,工程技术资料完整,内容详实,准确。工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,已具备竣工验收的条件。 三、工程质量自检情况:本工程按规范要求,共分为地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面工程、给排水及采暖、建筑电气、电梯、建筑节能八个分部工程,各分部工程质量均评定为合格,该单位工程质量评定为合格。质量控制资料核查30项,符合要求30项。安全和主要功能核查及抽查结果共核查共23项,符合要求23项,共抽查6项,符合要求6项。 建一座工程,树一座丰碑,交一方朋友,在此我代表施工单位对本工程的竣工向建设单位表示祝贺,向在施工过程中给予我们大力支持的质监、建设、设计、监理、勘察等单位表示由衷的感谢!

施工单位竣工验收自评报告36702

天津市建设工程竣工验收 施工单位竣工验收自评报告 (地基、基础、主体、建筑部分) 工程名称:天津奥瑞斯汽车技术有限公司ARS汽车新技术项目施工单位:高碑店市建筑企业(集团)公司 2013年11月27日

建设工程竣工验收自评报告 一、工程质量自评: 高碑店市建筑企业(集团)公司承建的ARS汽车新技术项目,现已完成ARS汽车新技术项目所有工程,现将工程质量总结如下: 1.工程概况 1.1 总述 ARS汽车新技术项目工程是天津市奥瑞斯汽车技术有限公司投资建设的工业项目,坐落在天津市武清区京滨工业园,本期建设规模为24956.24㎡。厂区总计布置了42277.22㎡。 1.2建筑设计概况 1.2.1、工程名称:ARS汽车新技术项目工程 1.2.2、工程地址:天津市武清区京滨工业园古达路39号 1.2.3、结构类型:1#生产车间为复式钢框架结构,地上2层,宿舍楼为混凝土框架结构,地上6层。本工程建筑设计使用年限:50年,抗震设防类为:丙类,抗震设防烈度为:7度,建筑耐火等级为:二级。 1.2.4、建设单位:天津市奥瑞斯汽车技术有限公司 1.2.5、设计单位:天津市中天建筑设计院 1.2.6、监理单位:天津市泰达国际监理咨询有限公司 1.2.7、施工单位:高碑店市建筑企业(集团)公司 1.2.8、发包方式:包工包料。 1.2.9、质量标准:合格。 1.2.10、合同工期要求:自2012年10月20日起至2013年8月 31日前完工 ARS汽车新技术项目工程1标段总建筑面积约24956.24平方米,坐落在天津市武清区京滨工业园古达路39号。 主楼建筑概况详见下表:

楼号地上层数结构形式建筑高度建筑面积 1#车间2层复试钢框架结构12.8m 20002.22㎡ 宿舍楼楼6层混凝土框架结构24.7m 4954.02㎡ 1.3施工的目标 1)施工质量目标 质量标准合格,满足本工程招标文件、技术规范及图纸要求。一次验收合格率100% 2)安全文明施工目标 本工程施工应严格按照国家及地方主管建设部门有关安全文明施工的各项标准和规定。杜绝死亡事故;确保不发生重大伤亡事故及机械伤害事故;轻伤率控制在2‰以内。做好施工现场防疫工作,杜绝食物中毒和传染病。 2.工程施工情况: 工程施工:2012年10月20日~2013年12月6日全部完成施工任务。 二、质量验收 1.1验收依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《主体工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、施工设计图纸 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB502204-2002 6、《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 7、《工程测量规范》 GB50026-93 8、《建筑电气工程施工质量规范》 GB50303-2002 9、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 10、《屋面工程质量验收规范 GB50207-2002

施工单位工程竣工验收报告

哈尔滨工程大学大学生活动中心学术报告厅装饰装修工程 文件名称:工程检验评定资料 项目经理:李小强 驻地工程师:翁小明 业主代表:哈尔滨工程大学 编制单位:大连精品设计有限公司编制日期:2005年12月24日

装饰装修工程检验评定资料内容目录 1楼地面工程 施工单位竣工验收报告 (00) 1-1橡胶地板面层分项工程质量验收记录 (00) 1-2橡胶地板面层检验批质量验收记录表 (00) 1-3地毯地面分项工程质量验收记录 (00) 1-4复合木地板分项工程质量验收记录 (00) 1-5复合木地板检验批质量验收记录表 (00) 2墙柱饰面工程 2-1吸声木丝板饰面分项工程质量验收记录 (00) 2-2吸声木丝板饰面检验批质量验收记录表 (00) 2-3木制吸声板饰面分项工程质量验收记录 (00) 2-4木做饰面分项工程质量验收记录 (00) 2-5木做饰面检验批质量验收记录表 (00) 3门窗工程 3-1门窗工程质量验收记录 (00) 3-2木门窗制做与安装分项工程质量验收记录 (00) 3-3普通木门窗制做工程检验批质量验收记录 (00) 3-4普通木门窗安装检验批质量验收记录表 (00) 3-5特种门安装分项工程检验批质量验收记录 (00) 4吊顶工程 4-1吊顶分项工程质量验收记录 (00) 4-2明龙骨吊顶分项工程质量验收记录 (00) 4-3明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表 (00) 5涂饰与裱糊软包工程 5-1涂饰工程质量验收记录 (00) 5-2裱糊与软包工程质量验收记录 (00) 5-3裱糊与软包分项工程质量验收记录 (00) 5-4裱糊工程检验批质量验收记录表 (00) 6细部工程 6-1细部工程质量验收记录 (00) 6-2护栏和扶手制作与安装分项工程质量验收记录 (00) 6-3护栏和扶手安装检验批质量验收记录表 (00) 6-4橱柜制作与安装分项工程质量验收记录 (00) 6-5橱柜制作与安装工程检验批质量验收记录表 (00)

施工单位竣工验收报告

延长油田股份有限公司永宁采油厂城南住宅小区附属工程1#地下车库(一标段) 竣工验收自评报告 编制人: 审核人: 批审人: 施工单位(公章): 编制日期:年月日

延长油田股份有限公司永宁采油厂城南住宅小区附属工程1#地下车 库(一标段) 竣工验收自评报告 一、工程概况 本工程为延长油田股份有限公司永宁采油厂城南住宅小区附属工 程1#地下车库(一标段),位于志丹县城南迎宾大道南端,该工程于2013年4月20日开工,2014年8月完成了合同约定的全部施工内容,并经我单位及监理单位组织了预验,具备了竣工验收条件,现将有关 情况予以报告,请核验。 1#地下车库,结构类型框架结构,地下一层,±0.000相对黄海 系绝对标高1207.20m,抗震设防烈度六度,抗震设防类别为丙类;建 筑设计使用年限50年,建筑防水一级,建筑耐火等级二级,建筑安全 等级二级;地下车库平时为停车库,战时为人员掩蔽所。 结构形式:地基处理采用大开挖3:7灰土回填换土垫层法;基础 为钢筋砼独立基础,砼强度等级为C35,抗渗等级P6;主体结构为钢 筋砼框架结构,砼强度为C35,抗渗等级P6。 钢筋类别为,直径12~25的为HRB335级,直径6~10的为HPB235级。连接形式分别为:直径>18mm采用闪光对焊及电渣压力焊焊接, 钢筋直径小于等于16mm采用搭接绑扎连接。 二、施工所遵循的规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002; 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003; 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001; 《砼强度检验评定标准》GBJ107-87; 三、本工程主要参建单位 建设单位:延长油田房地产开发公司 设计单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院 勘察单位:西北综合设计勘察设计研究院 监理单位:延安秦赫工程监理有限公司 施工单位:延安海舜建筑工程有限公司 四、施工过程控制简介 1 、施工组织 项目部配备了各岗位的管理人员,编制月进度计划及主体阶段工期计划控制工程进度及材料供应;编制了各分项施工方案,与设计院

竣工验收施工单位发言稿

渝州华庭竣工验收发言稿 (重庆富士达建筑装饰有限公司) 各位领导及各参建单位的代表: 首先感谢大家在百忙中抽时间参与渝州华庭3、4号楼工程的竣工验收,现我代表施工单位重庆富士达建筑装饰有限公司对工程情况进行一下简单介绍。 一、工程概况 渝州华庭3、4号楼商业及地下车库工程位于重庆市巴南区花溪民主村,东临柳镇,北靠新尚城住宅区,由重庆兆能实业有限公司投资开发兴建,华优建筑设计院设计,重庆康盛监理咨询有限公司负责工程监理,重庆富士达建筑装饰有限公司负责工程施工,资质等级为房屋建筑工程施工总承包二级。 本工程总建筑面积:19320㎡;由1栋(3#楼,3F/-2F,其中-2F 为配套防空地下室)多层商业楼、1栋(4#楼,2F/-1F)多层商业楼构成,建筑物最大高度19.7米。 本工程结构形式为钢筋混凝土框架结构体系,结构的安全等级为二级,结构的使用年限为50年,抗震设防裂度为6度,使用年限50年。 选用材料: 砼强度等级采用C20~C40。 钢筋砼基础底板及地下室外墙砼抗渗要求不应低于S8,屋面砼抗渗要求不应低于S6。

钢筋规格:HPB235,HRB335,HRB400级热轧钢筋。 钢材:Q235B、D碳素结构钢 Q345B、D低合金高强度结构钢 水泥规格:基础部分根据具体情况采用水泥类型;上部结构采用普通硅酸盐水泥。 墙体采用:外墙采用节能型页岩烧结多孔砖,内墙采用普通烧结页岩空心砖,砂浆采用M5.0水泥砂浆,及其它轻质材料。 保温节能标准按照65%的节能标准执行,外墙维护系统采用无机保温浆料,屋面及架空楼板采用挤塑聚苯板,门窗采用多腔塑料加中空玻璃系统。 安装工程高低压配电系统;电气防雷系统;智能化系统;通风、排烟及空调系统;消火栓给水系统、生活给水系统、消防给水系统;雨污水排放系统等。 二、工期情况: 1、工程于2016年10月13日通过了基础分部验收; 2、主体结构分部于2017年01月17日通过验收; 3、2017年3月30日完成设计文件和合同约定的施工内容,工程技术资料完整,内容详实,准确,工程质量符合国家规范及相关技术标准要求,通过本项目的工程预验收; 4、现与本工程竣工备案相关各单项工程验收已经全部完成,达到竣工验收条件。 三、施工管理情况:

相关文档