文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电课程设计(全)

供配电课程设计(全)

供配电技术课程设计

题 目 本文档作为参考,杜绝抄袭。

班 级 本文档作为参考,杜绝抄袭。

姓 名 本文档作为参考,杜绝抄袭。 学 号 本文档作为参考,杜绝抄袭。 指导教师 设计时间

论文

图纸

目录

第一章绪论 (2)

1.1 工厂供电的意义 (2)

1.2 设计概述 (2)

第二章负荷计算及功率补偿 (4)

2.1 负荷计算的内容和目的 (4)

2.2 负荷计算的方法 (4)

2.3无功功率补偿 (12)

第三章变电所一次系统设计 (13)

3.1 变电所的配置 (14)

3.2 变压器的选择 (15)

3.2.1 变压器型号选择 (15)

3.2.2 变压器的台数和容量的确定 (16)

3.3 全厂变电所主接线设计 (17)

3.3.1 对变电所主接线的要求 (17)

3.3.2 变电所主接线方案 (17)

3.3.3 变电所主接线设计 (18)

3.4 变电所的布置和结构设计 (18)

3.4.1 变电所的布置设计 (18)

3.4.2 变电所的结构设计 (19)

第四章电气设备的选择 (20)

4.1 短路电流计算 (20)

4.2电气设备选择 (23)

第五章电力变压器继电保护设计 (28)

5.1 电力变压器继电保护配置 (28)

5.2 电力变压器继电保护原理展开图设计 (29)

5.3 电力变压器继电保护整定计算 (30)

第六章厂区线路设计 (31)

6.1电力线路的接线方式 (31)

6.2电力线路的结构 (31)

6.3.导线和电缆的选择 (32)

6.3.1导线和电缆型号的选择原则 (32)

6.3.2导线和电缆截面的选择原则 (32)

6.3.3导线截面的选择 (32)

6.4厂区照明设计 (34)

第七章小结 (35)

参考文献 (36)

附录1:设备材料表 (36)

附录2 : 图纸 (37)

第一章 绪论

1.1 工厂供电的意义

以第二次工业革命的爆发,从此人类社会进入电气时代,电能的发展是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和计量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供配电的工作,对于节约能源、减少能源的浪费,也具有重大的作用。

1.2 设计概述

图1-1 1、工厂总平面图(参见附图-5) 2、使用的各设备型号(参见附表1) 3、电源情况

1) 电源电压等级

10KV

S KMAX =300MVA

S KMIN =200MVA t=1.5s

L J-70 5kM

2)电源线路,用一回架空非专用线向本厂供电,导线型号为LJ—70,线路长度为5公里;

3)电源变电所10KV母线短路容量最大运行方式时为300MVA,最小运行方向时为200MVA,

单相接地电流为10A;

4)电源变电所10KV引出线继电保护的整定时限为1.5秒。

4、全厂功率因数要求不低于0.9《供用电规程》

5、计量要求高供高量

6、二部电价制收费:

(1)电度电价为0.058元/度

(2)设备容量电价5元/KVA月(或最高量电价6元/KW月)

7、工厂为二班制生产,全年工作时数4500小时,最大负荷利用小时3500小时(均为统计参考值)

8、厂区内低压配电线路允许电压损失3.5~5%

9、本地气象、地壤等资料:

(1)海拔高度9.2米

(2)最热月平均温度28.4℃

(3)最热月平均最高温度32.2℃

(4)极端最高温度38.5℃

(5)极端最低温度-15.5℃

(6)雷暴日数35.6日/年

(7)最热月地下0.8米的平均温度28.2度

1.3 设计任务及设计方案

1、设计任务

(1)设计说明书一份

其内容包括以下主要部分:

1)各车间与全厂的负荷计算,功率因数的补偿(放电电阻值)

2)变(配)电所位置的确定,变压器数量、容量的决定

3)全厂供电系统的接线方式与变电所主接线的确定

4)高气压电气设备与导线电缆的选择

5)短路电流的计算与电气设备的校验

6)继电保护整定电流

(2)设计图纸:

1)变(配)电所主接线图一张(或将高、低压分开画两张)

2)工厂变配电所和电力线路平面布置图一张

3)继电保护原理展开图一张

4)变配电所平剖面布置图一张(两张)

(3)主要设备材料表一份

2、设计方案

我们依据工厂各车间的实际情况,利用需要系数法计算出各组设备容量、功率因数不满足供电规程,则进行无功补偿。然后按功率距法确定负荷中心,根据变电所位置选择的原则确定了变电所的位置,如果车间的视在功率大于320KVA,则需设一个车间变电所,再确定变压器的台数和容量,同时也选择了变压器的型号。

第二章 负荷计算及功率补偿

2.1 负荷计算的内容和目的

一、负荷计算的内容

负荷计算又称需要负荷或最大负荷。计算负荷时一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

负荷计算要将各车间设备分组,求出各用电设备的设备容量,然后用需要系数法逐个算出分组的计算负荷,车间计算负荷以及全厂计算负荷。

按照要求高压侧的功率因数应该大于0.9,若不满足要求,需要对高压侧进行无功功率补偿。同时,无功功率补偿要考虑设备安装地点和控制方式,根据补偿要求选择相应的成套补偿装置。

二、负荷计算的目的

工厂企业电力负荷计算的主要目的是: (1)全厂在工程设计的可行性研究阶段要对全厂用电量做出估算以便确定整个工程的方案; (2)在设计工厂供电系统时,为了正确选择变压器的容量,正确选择各种电气设备和配电网络,以及正确选择无功补偿设备等,需要对电力负荷进行计算。

2.2 负荷计算的方法

工程上根据不同的计算目的,针对不同类型的用户和不同类型的负荷,负荷计算的方法有很多种,包括估算法、需要系数法、二项式法和单相负荷计算法,我们采用需要系数法。

一、在进行负荷计算时,首先要将不同工作制下的用电设备的额定容量转换算成统一的设备容量。

1、长期工作制和短时工作制的用电设备

P e =P N

2、反复短时工作制的用电设备

1) 电焊机和电焊机组换算到=100%时的功率

P e =P N

100%

N

εε 式中P N —电焊机额定有功功率 N ε—额定负荷持续率

100%ε—其值为100%的负荷持续率

2) 起重机换算到=25%时的额定功率

P e =P N

25%

N

εε 式中P N —起重机额定有功功率 N ε—额定负荷持续率

25%ε—其值为25%的负荷持续率

3) 照明设备的额定容量可按建筑物的单位面积容量法估算

P e =1000

W S

? 式中

ω—建筑物单位面积照明容量W/m 2

S —建筑物面积m 2

二、用电设备的计算负荷

1、单台用电设备的计算负荷就是其设备容量 C P = P e

2、单组用电设备的计算负荷 有功功率: C d e P K P =? 无功功率:tan C C Q P ?=? 视在功率:22C C C S P Q =+

计算电流:3C C N

S I U =

式中—该用电设备组的需要系数

—功率因数角的正切值

3、多组用电设备的计算负荷 有功功率: 6

1C ci

q

i P K

P

==∑∑

无功功率:6

1

C ci

q i Q K

Q

==∑

视在功率:22C C C S P Q =+

计算电流:3C C N

S I U =

式中—同时系数

三、全厂的负荷计算

全厂计算负荷用需要系数法逐级从负荷端计算到变电所电源进线处。

表2-1第二车间(中、小件加工)

号用电设备型号名称台数每台设备额

定容量(千瓦)

备注

1 M2110内圆磨床 3 4.7

2 M2120内圆磨床 6 7.1

3 M7120A平面磨床8 4.2

4 M7130K平面磨床 4 7.6

5 M131W外圆磨床7 6.8

6 M8621A花键轴磨床8 4.5

7 MQ1350A外圆磨床 3 17.6 -

8 HO57外圆磨床 4 17.6 -

9 Y2235弧齿轮滚齿轮 6 6.5

10 Y4245剃齿机8 3.9

11 Y4632珩齿轮 6 4.8

12 YB31125滚齿轮 3 23.6

13 Y38A滚齿轮9 3.9

14 Y38滚齿轮10 3.9

15 Y3150滚齿轮 1 3.1

16 C630—1M车床 3 10.1

17 C620—1车床 5 7.6

18 L612020T卧式拉床 3 22.1

19 YB6016花键轴铣床8 6.8

20 Y5120A插齿机10 2.4

21 Y54插齿机9 3.6

22 Y236锥齿轮刨齿机12 2.9

23 B6050牛头刨床13 4

24 B69牛头刨床 4 11

25 B665牛头刨床 1 3

26 B5020插床 1 3

27 B5030插床 1 4

28 X62W万能铣床 4 9.7

29 X502立式铣床10 4.9

30 X63万能铣床8 13.2

31 X53T立式铣床7 13.3

32 Z535立式铣床 5 4.6

33 Z3040摇臂钻床 4 5.2

34 C6150车床 3 7.6

35 C620—3车床 4 8.3

36 CW6140A车床 4 8

37 C620—1车床10 4

38 C6150车床 5 7.6

39 卧式珩磨机 4 10

40 C620—1车床8 7.6

41 C616A车床10 3.3

42 C868丝杠车床11 3.1

43 Y7132锥形砂轮倒角机14 3.4

44 MG1432齿轮倒角机13 7.5

45 YJ9332齿轮倒角机 4 1.1

46 M3030砂轮机 3 1.5

47 Z521台式铣床 6 0.6

48 Q11—3×1200剪边机7 3

49 W67—40板料折边压力机 6 3.8

50 AX—320直流弧焊机 1 14 65%

ε=

51 BS—330—1焊接变压器 1 21KVA

65%

ε=

单相380V cos40%

?=

52 5吨电动桥式吊车 2 24.2 40%

ε=

表2-1为第二车间的用电设备。下面是第二车间的负荷计算:

各用电设备组的计算负荷为

①冷加工机床:;1~47均分在这一组。

=0.16×1782.5=285.2KW

=285.2×1.73=493.40Kvar

②剪床压床:;48、49归为一组。

=0.25×(3×7+3.8×6)=10.95KW

=10.95×1.33=14.56Kvar

③电焊机:65%;50归在这一组。

将电焊机的设备容量转换到=100%时的功率,且该组只有1台设备,

=P N×14=11.29KW

=1.33×11.29=15.02Kvar

④焊接变压器:

65%,

S N =21KVA ;cos φ=40%,51号归于这组。

将弧焊变压器的设备容量转换到=100%时的功率,且该组仅有1台设备, 故P N =

21×0.4=8.4KW

=P N ×8.4=6.77KW ,

×=11.73KW

=1.33×11.73=15.6Kvar

⑤5吨电动式吊车:

%;52号归与于这组。

将吊车的设备容量转换到=25%时的功率,且该组仅有1台设备,

=P N ×24.2=30.6KW

=1.73×30.6=52.94Kvar

⑥车间照明:S=0.01×2000×0.027×2000=1080

=9W/,

==9.72KW

第二车间的计算负荷:

6

11

C ci

q i P K

P

==∑

∑ = 0.9×(285.2+11.29+10.95+11.73+30.6+9.72)=323.54KW

6

11

C ci

q i Q K

Q

==∑∑ =0.9×(493.4+14.56+15.02+15.6+52.94+0)=532.37Kvar

22

1C C C S P Q =+ =

22

323.53532.37+= 622.97KVA

13C C N

S I U

= 946.54A

生活:d

K =1.0,0

①办公室(4层)照明:

2352m 2

, = 12W/ m 2

= = 28.224KW

0Kvar

②职工学校(3层)照明:S = 2016 m 2, = 13W/ m 2

= = 26.208KW

0 Kvar

③仓库照明:S=780 m 2, = 5W/ m 2

= = 3.9KW

0 Kvar

④食堂照明:S=780 m 2, = 12W/ m

2

= = 3.9KW

0 Kvar

⑤车库照明:S = 312 m 2, = 7W/ m

2

= = 2.184KW

0 Kvar

⑥门卫照明:S=180 m 2,=8W/ m 2

==1.44KW

0 Kvar

则照明的总计算负荷为(

6

1C ci

q

i P K

P

==∑∑ = 71.404KW

6

1

C ci

q i Q K

Q

==∑∑=0Kvar

22

C C C S P Q =+=71.404KVA

3C C N

S I U =

= 103.06A

加上已算出的其他车间计算负荷得出全厂的计算负荷(0.9K

=∑

6

11ci

C q

i P K

P

==∑∑总 = 0.9×(243.5+323.54+709.11+292.11+90.45+71.404)=1516.38KW

6

11

ci

C q i Q K

Q

==∑

∑总 = 0.9 × (280.22+532.37+347.30+209.14+59.89+0)

=1286.03KVar

22

1C C C S P Q =+总 =

22

1516.38+1286.03 = 1988.28KVA

13C C N

S I U =

总 =

1988.28

30.4

? = 2869.5A

ΔP T ′=0.015 S C =0.015×1988.28= 29.8 Kw ΔQ T ′=0.06 S C =0.06×1988.28 =119.3Kvar 21+

C C P P =总总ΔP T ′ = 1516.38+29.8= 1546.18 Kw 21+C C Q Q =总总ΔQ T ′ = 1286.03+119.3=1405.3 Kvar

22

222C C C S P Q =+总总总= 2089.40KVA

13C C N

S I U =

总=

2089.4

310

?= 120.6 A

1546.18cos 0.742089.4

c c P S ?=

=≈ (功率因素过低所以需要无功补偿) 其他车间的计算负荷见表2-2

表2-2全厂的负荷计算表

序号

车间及用电设备组

K d ?tan

计算负荷

Ic (A )

Pc KW Qc kvar Sc kVA NO.1 第一

车间 冷加工机床 0.33 1.17 249.82 292.29 384.34 起重机 0.13 1.73 11.02 19.06 38.12 照明 9.72 K ∑=0.9 243.50 280.22 371.24 564.05 NO.2

第二车间

冷加工机床

0.16 1.73 285.2 493.40 剪床 0.25 1.33 10.95 14.56 弧焊机 1.33 11.29 15.02 焊接变压器

2.29 11.73 15.6 吊车 1.73 30.6 52.94 照明 9.72 K ∑=0.9

323.54 532.37 622.97 946.54 NO.3 第三

车间 电阻炉 0.7 0.2 262.85 52.57 起重机 0.2 1.33 27.37 36.41 通风机 0.75 0.75 208.88 156.66 锻工机械 0.14 1.73 10.12 17.51 干燥箱与照明

1 70.78 K ∑=0.9

709.11 347.30 789.589

1199.7 NO.4 第四

车间

小批生产的热加工机床

0.75 0.75 47.25 62.84 砂轮机 0.8 0.75 48 36 起重机组 0.15 1.73 25.68 44.42 电焊机 0.35 1.33 14.68 19.52 电阻炉 1 0 90 0 锅炉房,吊车

0.15

1.73 5.06 8.75 照明 1

6.16 K ∑=0.9

292.11 209.14 359.25 545.84 NO.5 第五车

筛选机,碾砂机组

0.8 0.75 18.08 13.56 鼓风机组 0.85 0.75 49.13 36.8 热加工组 0.25 1.33 0.425 0.57 运输机 0.65 0.88 11.05 9.72 起重机 0.25 1.73 1.13 2.25 电阻炉 0.7 14.7 15.2 照明 1.98 K ∑=0.9

90.45 59.89 108.5 164.85 NO.6 生活

照明 26.14 26.14 路灯

6.7

6.7

K∑=0.9

NO.7 全

低压侧总计1516.38 1286.03 1988.28 2869.5 高压侧总计1546.18 1405.3 2089.4

无功功率补偿756

全厂低压侧总计1540.48 626.41 1662.97

全厂高压侧总计1564.41 617.23 1659.1

2.3无功功率补偿

一、功率因数对供配电系统的影响及提高功率因数的方法

1、功率因数产生的原因及对供配电系统的影响

功率因数是衡量供配电系统是否经济运行的一个重要指标。用户中绝大多数用电设备,如感应电动机、电力变压器、电焊机及交流接触器等,它们都要从电网吸收大量无功电流来产生交变磁场,其功率因数均小于0.9,需要进行无功功率补偿,提高功率因数。

2、提高功率因数的方法

(1)提高自然功率因

①合理选择电动机的规格、型号;

②防止电动机长时间空载运行;

③保证电动机的检修质量;

④合理选择变压器的容量;

⑤交流接触器的节电运行。

(2)人工补偿功率因数

①并联电容器人工补偿;

②同步电动机补偿;

③动态无功功率补偿;

④调相机补偿。

3、并联电容器补偿容量的确定

根据设计的机械厂的实际情况和要求,我们采用并联电容器进行人工补偿,采用并联电容器补偿,此方法是目前应用最广泛的一种方法,优点:

(1)有功损耗小,为0.25%-0.5%。

(2)无旋转部分,运行维护方便。

(3)可按系统需要,增加或减少补偿容量。

(4)个别电容器损坏不影响整个装置的运行。

当然也有缺点,并联电容器进行人工补偿只能有级补偿,不能随无功变化进行平滑的自动调节,当通风不良及运行温度过高时易发生漏油,爆炸等故障。

所以我们可以在变电所0.38KV 低压母线上进行人工补偿,本次设计根据设计的思路和综合条件在低压侧进行自动补偿,因为自动补偿一般用于低压侧0.4KV 或0.38KV ,而且要选用成套的电容器补偿屏。其补偿容量按下式计算

全厂高压侧的功率因素:cos φ≈0.74

要使高压侧的功率因素在0.9以上,设低压侧的功率因素为0.94 所以 tan φ1 =tan(arcos0.76)=0.85

tan φ2 =tan(arcos0.94)=0.363 .112(tan tan )C C Q P ??=-=1516.38×(0.85-0.363)=738.48Kvar 式中—补偿容量,

—平均有功负荷,

—补偿前平均功率因数角的正切值 —补偿后平均功率因数角的正切值

查表选取电容器柜型号为PGJ1-3, 因为在实际的工程中,要使三相均衡分配,需要选用成套的电容器补偿屏,即本次设计需要 9只PGJ1-3电容器

.C C Q =84×9=756Kvar

即得到补偿后的低压侧计算负荷: P C ′= 1516.38 KW

Q C ′= 1286.03-765 = 521.03 Kvar S C ′ 22C C P Q =

+= 1603.03 KVA

变压器的损耗: ΔP T ′=0.015 S C ′=0.015×1603.03=24 .1kw ΔQ T ′=0.06 S C ′=0.06×1603.03=96 .2Kvar 所以变电所的高压侧的总的计算负荷:

P C2′=p c1+ΔP T ′=1516.38+24.1=1540.48 kw Q C2′=Q c1+ΔQ T ′=1286.03-765+96.2=617.23var S C2′=1659.1 KVA

ΔS = 2069.7 - 1659.1 = 410.6 KVA

所以高压侧的功率因素:cos φ2 = P C2/S C2 = 1540.48/1659.1≈ 0.93

计算得出的功率因素满足要求。 通过上述计算可得,需补偿的容量为756Kvar ,补偿后全厂的高压侧功率因数达到0.93,高压侧的总视在功率减少了410.6 KVA 。

第三章变电所一次系统设计

3.1 变电所的配置

根据实际机械厂的每个车间的计算负荷,将容量超过500KVA的车间设置车间变电所。所以将机械厂设置3个变电所,1个全厂变和2个车间变电所(分别是第二,三车间)

一、变电所位置选择

1、配变电所位置选择,应根据下列要求综合考虑确定:

(1) 接近负荷中心。

(2) 进出线方便。

(3) 接近电源侧。

(4) 设备吊装、运输方便。

(5) 不应设在有剧烈振动的场所。

(6) 不宜设在多尘、水雾(如大型冷却塔)或有腐蚀性气体的场所。

(7) 不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。

(8) 应符合现行的《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

(9) 配变电所为独立建筑物时,不宜设在地势低洼和可能积水的场所。

2、负荷中心的确定

负荷中心可以用负荷指示图、负荷功率矩法或负荷电能矩法近似来确定。我们的设计均采用功率矩法。

下面详细介绍功率矩法计算负荷中心:

图3-1

如图3-1所示,全厂变主要有三个车间的负荷分别为P 1 P 4 P 5,建立一个直角坐标系,以机械厂总平面图的左下角的交点为原点O(0,0) P1(x 1 , y 1), P4 (x 3 , y 3), P 5(x 2 , y 2),则负荷中心P (x , y )

X = ()

i i i P x P

∑∑ , y = ()

i i

i

P y P

∑∑

P 1(25,80) P 4 (82,45) P 5(112,75)

计算得到:P (64.1,62.95)

按负荷功率矩法确定负荷中心,只考虑了各负荷的功率和位置,而未考虑各负荷的工作时间,因而负荷中心被认为是固定不变的,将所得的结果坐标P (64.1,62.95)标定为全厂变的变电所所在的位置坐标。另外还有2个车间变电所(第二车间和第三车间),位置设置在车间内部靠近进线处即可。

3.2 变压器的选择

3.2.1 变压器型号选择

电力变压器是用于电力系统中的一种静止的电气设备,它依靠电磁感应作用,将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能。

文字符号为T ,是变电所中最主要的一次设备,其主要功能是升高或降低电压,以利于电能

y

y y 1

y 2 y 3

x

x x 1 x 2

x 3 P

P1

P5

P4

的合理输送、分配和使用。

1、变压器的分类

按照冷却方式分为油浸自冷式、风冷式、水冷式和干式变压器;

按功能分:升压变压器和降压变压器;

按用途分:普通变压器和特殊变压器;

按调压方式分:无载调压变压器和有载调压变压器;

2、型号的选择

在国家大力倡导节能减排的背景下,为了响应国家节能的号召,现在工厂供电一般都选择节能型变压器S9、S10系列。根据机械厂的实际情况,本课程设计我们选用了性价比较高的S9系列的节能电力变压器。

3.2.2 变压器的台数和容量的确定

全厂变的变压器的台数和容量的确定:

(1)变压器台数的确定

①应该满足用电负荷对可靠性的要求。在有一、二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术、经济上比较合理时,主变压器选择也可多于两台;

②对季节性负荷或昼夜负荷变化较大的宜用经济运行方式的变电所,技术经济合理时刻选择两台主变压器;

③三级负荷一般选择一台主变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。

(2)变压器容量的确定

选单台变压器时,其额定容量S N应能满足全部用电设备的计算负荷S C,考虑负荷发展应留有一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即

S

N

≥(1.15~1.4)S C

选用两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量S

N

应同时满足下列两个条件。

①任一台主变压器单独运行时,应满足总计算负荷的60%-70%的要求,即

S

N

=(0.6 ~0.7)S C

②任一台主变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷S

C(Ⅰ+Ⅱ)

的需要,即

S N ≥ S

C(Ⅰ+Ⅱ)

根据前面计算出来的负荷S C =895.34KVA选择两台变压器,单台变压器的容量不要超过1000KVA的原则进行选择。

S N =(0.6 ~0.7)S

C

=(0.6 ~0.7)×895.34 =(537.2~626.73)KVA

S N≥ S C(Ⅰ+Ⅱ)即可以满足一二级负荷S C(Ⅰ+Ⅱ)的需要

所以我们可以选择S9-630/10变压器两台,单台额定容量为630KVA。

另外根据机械加工厂的负荷条件在第二,第三车间分别设有车间变电所,

≥(1.15~1.4)S C = (1.15~1.4)×622.97 =(716.4~872.2)KVA第三车间:第二车间:S

N

S

≥(1.15~1.4)S C = (1.15~1.4)×789.59 =(908.0~1105.5)KVA

N

经过上述计算可以得出变压器的具体型号分别选取为S9-800/10,S9-1000/10 节能型变压器。

3.3 全厂变电所主接线设计

3.3.1 对变电所主接线的要求

变配电所由一次回路和二次回路构成。变配电所的主接线两种表现形式:系统式主接线、配置式主接线。

基本要求:安全、可靠、灵活、经济。

3.3.2 变电所主接线方案

供配电系统变电所常用的主接线基本形式有线路—变压器组接线、单母线接线和桥式接线3种类型。单母线接线又分为单母线不分段和单母线分段。桥式接线分内桥和外桥。

在本次课程设计我们选用的是单母线接线方式,一次侧用单母线不分段,二次侧变压器采用单母线分段接线。如图所示:

高压侧选择KGN型高压开关柜,电流互感器采用两相式接线,电压互感器

采用V-V型和Y

0/Y

/Y

型,右侧架空线引入,左侧电缆引出。分别有进线柜、计

量柜、互感器柜和4个出线柜。

低压侧选择GGD型成套开关柜,两台无功电容补偿柜,由两台PGJ-2型无功功率自动补偿屏组成。

3.4 变电所的布置和结构设计

3.4.1 变电所的布置设计

变电所的布置主要由变压器室、高压配电室、低压配电室和值班室等组成。参见附图-5

布置要求:

(1)室内布置应紧凑合理,便于值班人员操作、检修、试验、巡视和搬运,配电装置安放位置应保证所要求的最小允许通道宽度,考虑今后发展和扩建的可能。

(2)合理布置变电所各室的位置。

(3)变压器室应避免西晒,值班室应尽量朝南,尽可能利用自然采光和通风。

(4)配电室的设置应符合安全和防火要求,对电气设备载流部分应采用金属网板隔离。(5)高低压配电室、变压器室的门应向外开,相邻的配电室的门应双向开启。

(6)变电所内不允许采用可燃性材料装修,不允许热力管道、可燃气管等各种管道从变电所内经过。

全厂变电所的布置设计如图所示:

1、变压器室长宽高(9000,4000,4300)

2、高压配电室长宽高(9000,4200,3700)

配电柜均采用(1470×800)其他具体尺寸详见图纸4

3、低压配电室长宽高(9000,5500,3700)其他具体尺寸详见图纸4

供配电课程设计报告 最终版

课题:北汽机械厂降压变电所的电气设计专业:电气工程及其自动化 班级: 4 学号: 姓名: 指导教师: 设计日期:2015.6 成绩: 重庆大学城市科技学院电气信息学院 前言

电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求. 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

建筑供配电及照明课程设计[1].

… 课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数:2周 > 设计成绩: 2010年1 月22 日 目录 1.课程设计目的 (3 2.课程设计正文 (3 设计主要任务及技术要求 (3 项目概况....................................................... . (3负荷计算 (3 。

备用电源计算 (6 设备选型 (7 照明部分计算 (9 3、课程设计总结与结论 (10 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点: (1巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定; 【 (3培养我们独立分析和解决工程问题的工作能力及实际工程设计的基本技能; (4提高编写技术文件和制图的技能; (5是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。

供配电课程设计报告

目录 第一章供配电与电气照明系统概述 (2) 第二章照明系统的设计 (3) 2.1照明设计的负荷的选取与原则 (3) 2.2 照明设计的目的和原则 (4) 2.3 照明的分类方式 (4) 2.4照明灯具的要求 (6) 2.5照度计算 (7) 第三章电气设备的选型 (10) 3.1 开关的选型 (10) 3.2 插座的选型 (11) 3.3 断路器的选型 (12) 第四章供配电系统设计 (13) 4.1 负荷分级 (13) 4.2 负荷计算 (13) 参考文献 (16) 附录 (17)

摘要 西安建筑科技大学草堂校区13,14,15,16号楼总建筑面积33160平方米。由四栋楼组成一个教学楼系统,运用供配电照明的相关知识与实际的规范进行设计。根据本次供配电课程设计的要求,本设计方案考虑了教学楼作为公共建筑的设计要求,遵照建筑电气照明规范,民用住宅电气设计规范,建筑电气消防规范以及建筑防雷设计规范的要求,并根据学校建筑功能的实际要求,来完成相关的设计,根据照度计算和负荷计算选取相应的配电箱,灯具,导线,以及断路器等相关的电气设备,并根据实际计算值选取相应的大小。教学楼由四个部分,在一层相互独立二层以上相互连接,本楼电源从室外埋地电缆引入楼总箱,再由总箱引出连入每个单元的层箱,由层箱引出至每一层的用户配电箱,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;天正电气CAD。

供用电工程课程设计

1 电力负荷及计算 1.1电力负荷计算的内容和目的 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。 平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 1.2负荷的确定 本设计是为某纺织厂设计一座高压配电所,该纺织厂主要生产化纤产品,大部分车间为三班制,少数车间为两班或一班制。该厂有二级负荷和三级负荷。二级负荷也属于重要负荷,供电变压器可由一台或者两台变压器。当只有一台变压器的时候可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源以满足二级负荷的要求,工厂不致中断供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路10kV 及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。该纺织厂中锻工车间、纺纱车间、软水站是二级负荷,其余均为三级负荷。 工厂负荷计算及无功补偿 (1).有功计算负荷:e d c P K P ?= (1-1) (2).无功计算负荷:c Q =c P φtan (1-2) (3).视在功率负荷:c S = φ cos c P (1-3) (4).计算负荷: N c c U S I 3= (1-4) 而在NO.1车间里的合计中:...21++=c c c P P P

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

供配电工程课程设计-10KV变电所电气设计

供配电工程课程设计任务书 1.题目 能动学院10kV变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 工程概况地下室为自行车库,地上五层,集实验室、办公室、研究室等综合性建筑。框架结构,现浇楼板,共有南北两栋楼。根据工程的总体规划,学院楼拟用两台变压器,一用一备,两路10kV电源进线引自校内10kV总配电所,变压器设在北楼一层的室内。现已建一台10/0.38kV变压器,另一台为二期工程,二级负荷的备用电源引自校内10kV总配电所。在南楼设置总配电间,电源引自北楼变电所。本工程消防负荷(如排烟风机、消防电源、应急照明、防火卷帘等)、弱电电源、客梯电力等为二级负荷,其余照明、空调、实验用电等均为三级负荷。二级负荷采用双回路(分别引自两段低压母线)供电,消防负荷采用双回路供电,两路电源末端配电箱自动切换;三级负荷采用单回路供电。 电力负荷:

2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1.5周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。 周二:供配电系统一次接线设计,设计绘制变电所高压侧主接线图。 周三:设计绘制变电所低压侧主接线图。 周四:设计绘制变电所低压侧主接线图。

某小区供配电系统课程设计1

《建筑供配电与照明》课程设计报告题目: 系部: 专业: 学号: 姓名: 指导老师: 2012年 6 月 15日

目录 1. 任务设计目地 (3) 2设计务的项目 (3) 2.1设计任务题目 (3) 2.2要求在一周时间独立完成下列工作量: (3) 2.3设计要求 (3) 2.4设计依据 (3) 3. 设计依据 (4) 4.小区的负荷计算 (4) 4.1负荷等级 (5) 4. 2负荷计算 (4) 4.3照明灯的计算负荷确定如下 (5) 4.4大楼变电所变压器低压侧的计算负荷 (5) 5.变电所位置和形式的选择 (6) 5.1变电所主变压器台数/容量及主线方案的选择 (5) 6.短路电流计算 (7) 7.一次设备的选择与校验....... . (11) 8.大楼外照明设计 (12) 9.配电系统设计 (12) 10.防雷和接地装置的确定.................................... ..12` 11.变压器接线图 (14) 12.小区建筑平面 (14) 13.大楼照明设计图 (15) 14. 课程设计(论文)进程安排 (16)

1、任务设计目地 通过某小区大楼的电气设计,熟悉高层住宅电气设计的方法及步骤。掌握根据建筑物用途的不同,合理选择电源、变压器、各种用电设备,能读懂各种电气图,了解防雷与接地。 2、设计任务的项目 2.1设计任务题目 某小区大楼供配电与照明设计。 设计任务 2.2 要求在一周时间独立完成下列工作量: 1)、设计说明书需包括: ○1封面与目录。 ○2前言及确定了赋值参数的设计任务书。 ○3负荷计算和无功率补偿。 ○4变电所位置和型式的选择。 ○5变电所主变压器台数、容量及主接线方案的选择。 ○6短路电流计算。 ○7变电所一次设备的选择与校验。 ○8大楼外照明设计。 ○9防雷和接地装置的确定。 2).设计图与表样 ○1变配电所主接线图。 ○2主要设备及材料表。 2.3、设计要求 根据本小区所能取得的电源及本小区用电负荷的实际情况,并适当考虑到小区负荷的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,建筑的外照明设计、确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 2.4、设计依据 1)、小区平面图与房屋建筑平面图如图2和图3所示。 2)、大楼负荷情况。

供配电技术课程设计课案

第一章绪论 随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。供配电系统是电力系统的电能用户。电能可以方便的转化为其他形式的能源,例如:机械能、热能、光能、磁能等等;并且电能的输送和分配易于实现,可以输送到需要它的任何工作场所和生活场所;电能的应用规模也很灵活。以电作为动力,可以促进工农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅提高劳动生产率。同时提高电气化程度,以电能代替其他形式的能源,是节约能源消耗的一个重要的途径。 供配电系统是电力系统的重要组成部分,供配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。用户所需的电能,绝大多数是由公共电力系统供给的,所以供配电至关重要,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求. 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来又易于转换为其它形式的能量以供应用,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小,除电化工业外。电能在工业生产中的重要性不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量是提高产品质量、提高劳动生产率、降低生产成本、减轻工人的劳动强度、改善工人的劳动条件、有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义。因此做好工厂供电工作对于节约能源、支援国家经济建设也具有重大的作用。

建筑供配电及照明课程设计资料讲课教案

科信学院 课程设计说明书(2015 /2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师:岑毅南等 设计周数: 2周 设计成绩: 2015年 12月 31日

一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 三、课程设计要求 在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。 四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会

供配电课程设计.docx

一心得和体会 经过近三周的课程设计,总体上来说是获益匪浅。通过本次设计,所学理论知识很好的运用到了实际的工程当中,在具体的设计过程中,将所学知识很好的系统了一遍,体会到了学以致用的乐趣。使自己的实际工程能力得到了很大的提高,主要体现在以下几个方面。 一、将知识系统化的能力得到提高 由于设计过程中要运用很多的知识,且做好设计的前提也是掌握足够多的系统理论知识,因此如何将知识系统化就成了关键。如本设计中用到了工厂供电的绝大多数的基础理论和设计方案,因此在设计过程中侧重了知识系统化能力的培养,为今后的工作打下了很好的理论基础。 二、计算准确度,绘图能力得到提高 由于本次设计中包含了大量的计算和绘图,因此要求要有很好的计算,和绘图能力。通过本次锻炼,使自己的一次计算准确度有了进步;绘图方面,熟练了对autoCAD掌握。 三、自学能力得到提高 此次设计过程中遇到了很多的困难,为了解决问题,激发了对获取知识的渴求,从中自学能力得到提高。 总之,此次课程设计的完成带给我了很大的收获,为以后的学习和工作打下了扎实的基础! 一、负荷计算和无功功率 (1)负荷计算 负荷计算的方法有需要系数法、二项式等几种,本设计采用需要系数法确定。主要计算公式有:有功功率:P30 = Pe ? Kd 无功功率:Q30 = P30 ? tg(p 视在功率:S30 = P30/Cos(p 计 算电流:130 = S30/ V 3UN 根据要求及负荷计算公式,分别计算各车间的P30、Q30、S30、130,然后列出表格。 1)铸造车间: 动力负荷:Pe=400kw Kd=O. 4 cos(p =0. 70 tan(p =tanarccos(p =1.

建筑供配电及照明课程设计

建筑供配电及照明课程设计 (2014 /2015 学年第一学期) 课程名称 :建筑供配电及照明课程设计题目 : 图书馆供配电及照明设计专业班级 : 电气11-2班学生姓名 : 学号: 指导教师 : 设计周数 : 2周 设计成绩 : 2015年 1月 12日 一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。三、课程设计要求在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规

范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。地上一层包括消防控制室、采编室、大会 议室、小会议室、水池、花坛、期刊装订、放映室、值班室、休息室、400座报告厅、储藏室、总咨询台、厕所、读者检索、门厅、中厅、联机检索、馆长室、办公室等布局,其中报告厅要单独考虑,不仅因其面积大而且它对灯光效果要求和供电质量要求都较高,该层的照明有效面积是4169.07平方米。地上二到五层是一

供配电课程设计

任务书一 1、工厂负荷情况: 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4000h,日最大负荷持续时间为10h。该厂除铸造车间、锻压车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 本厂的负荷统计资料 2、供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的导线牌号为LGJ—120 导线为等边三角形排列,线距为1m。干线首端,即电力系统的馈电变电电站 离本厂约20km。 干线首端所装高压断路器300MVA,此断路器配备有定时限过电

流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求 采用联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达100km,电缆线路总长度达80km。 3、气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为37 ℃,年平均气温为24℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8 m处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 4、工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.92。 厂平面图 设计任务 一、设计说明书 1、目录 2、确定了赋值参数的设计任务书 3、负荷计算 4、变电所主变压器台数、容量、型号的选择

5、电气主接线方案的选择 6、无功功率补偿(变电所低压侧补偿) 7、短路电流计算 8、变电所一次设备的选择与校验 9、变电所高、低压线路的选择 10、附录及参考文献 11、收获和体会 二、设计图纸 1、主要设备及材料表 2、变电所主接线 主要参考资料 1 供配电技术刘介才主编机械工业出版社 2 工业与民用配电设计手册中国航空工业规划设计研究院编中国电力出版社

供电工程课程设计

1 设计要求及概述 1.1 设计要求 (1) 在规定时间内完成以上设计内容; (2) 用计算机画出电气主接线图; (3) 编写设计说明书(计算书),设备选择要列出表格。 1.2 概述 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。 电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量储存的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界电力工业发展规律,因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。 变电所作为变电站作为电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。对其进行设计势在必行,合理的变电所不仅能充分地满足当地的供电需求,还能有效地减少投资和资源浪费。 本次设计根据一般变电所设计的步骤进行设计,包括负荷统计,主变选择,主接线选择,短路电流计算,设备选择和校验,进出线选择。

2 负荷计算与无功补偿 2.1计算负荷方法 取其安装最大负荷为有功功率计算负荷。 所用到的公式: Qc tan(arccos? =Pc ) ? Sc ? =Pc cos ÷ Ic? Sc = ) /(Un 3 2.2陶瓷厂负荷计算 Pc ) Qc= tan(arccos K = =? 1051 ? ? 733 9. 3. ) var 82 tan(arccos .0 1282 =1. 82 3. cos? ÷ .0 1051 A = Pc KV = ÷ Sc? 3 1282 /(= ) = 1. ? = ? 10 Sc Un A /( Ic0. 74 3 ) 同理可以计算出其他各点的计算负荷,整理得下表:

供配电工程课程设计报告(税友科技楼电)

精选 塲叫丸卑 能源与动力工程学院 本科生课程设计 题目税友科技楼10kV变电所电气设计 课程:______________ 供配电工程 ____________ 专业:电气工程及其自动化 _________ 班级:_______________ 电气1001 ___________ 学号:__________ 101601114 ____________ 姓名:_____________ 李杨 ________________ 指导教师:___________ 翁双安 ________________ 完成日期:________ 2013年6月19日_________

扬州大学能源与动力工程学院供配电工程课程设计任务书1.题目 税友科技楼10kV 变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 各课题的工程概况及负荷详见工程图纸资料(另附)。 2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV 变电所位于工程附近 1.5/2.0/2.5/3.0km (自选)处,10kV 母线短路电流为16/18/20kA (自选),根据需要可提供给用户 1 路或 2 路10kV 专线(自选)供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。居住区采用高供低计(住户每单元集中设置计量表箱、小区公建在配电室低压出线柜设置计量表)。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为35°C,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25C。

建筑供配电课程设计

机电一体化技术专业 综合课程设计 姓名:李业昆 班级:3110303 指导教师:张维平、张磊、赵文蕾、张寅 李媛媛、王海英、刘明玲 日期:2013年12月2日~12月27日 秦皇岛职业技术学院·机电工程系

1、工程概况 本次设计具体项目为鹿山小区的配电设计。鹿山小区新建4栋住宅楼,分别为1#楼、2#楼、3#楼、4#楼。 1#楼概况:一层主要为老年活动中心和商铺,二层为青少年活动中心,商业办公及一户住户;三层为居委会办公点,物业管理用房及1户住户;四至二十六层为住户,每层5户,其中,商业面积912.4 m2,老年活动中心196.7 m2,青少年活动中心196.7 m2,居委会98.4 m2,物管用房98.4 m2,公厕36 m2。 2#楼概况:一层主要为商铺和2户住户;二层为商业办公及3户住户;三层为3户住户;四至二十五层为住户,每层5户。其中,商业面积848 m2.消防控制室15 m2 3#楼概况:一层主要为4户住户,二至十八层为住户,每层5户。 4#楼概况:一层主要为4户住户,二至十八层为住户,每层5户。 2、负荷计算 2.1、住宅小区住户照明用电负荷计算方法: 简单测算住宅小区住户照明用电负荷的方法可以有两种: 1.单位指标法 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni÷1000(kW) 式中Pei——单位用电指标,如:W/户(不同户型的用电指标不同),由于地区用电水平的差异,各地区应根据当地的实际情况取用 Ni——单位数量,如户数(对应不同面积户型的户数) 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。PM=Pjs×η(式中η——同时系数,η值按照住户数量多寡不同取不同的数值:一般情况下,用户数量在25~100户的取0.6;用户数量在101~200户的取0.5;用户数量在200户以上的取0.35。) 2.单位面积法 按单位面积法计算负荷,在一定的面积区有一个标准,面积越大的区其负荷密度越小,其表达式如下: PM=Ped×S×η 式中PM——实际最大负荷,kW Ped——单位面积计算负荷,W/m2 S——小区总面积,m2 η——同时系数,取值范围同上

供电技术课程设计

课程设计名称:供电技术课程设计 题目:清河门煤矿地面变电所部分设计 专业:电气工程及其自动化(二学位) 班级:电气10—1班 姓名:陈景辉 学号:1005710102

辽宁工程技术大学 课程设计成绩评定表

摘要 本文是清河门煤矿地面变电所供电系统的设计说明。设计的目的是通过对该电力用户所处的地区供电条件、生产工艺和公用工程等用电负荷资料的分析。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力。电能在工业生产中的重要性,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 关键字:电能;供电系统;变电

前言 (1) 1 变电所主接线方式 (2) 1.1 对变电所主结线的要求 (2) 1.2 变配电所主接线的选择原则 (2) 1.3 变电所主变压器的一次侧接线方式 (2) 1.4 变电所主变压器的二次侧接线方式 (4) 1.5 变电所主变压器运行方式 (5) 2 工厂负荷计算的方法 (7) 2.1 工厂低压侧负荷计算 (7) 2.2 清河门煤矿负荷计算过程 (8) 2.3 电容器的选择 (10) 2.4 主变压器的选择 (12) 实践心得 参考文献 附录A 附表:清河门煤矿负荷表

供配电课程设计

供配电系统设计报告 课题某加工厂供配电系统设计专业班级 姓名 学号 指导老师 完成时间

任务书 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备 (二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备 (三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备

(四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 食堂接有下表所列用电设备负荷 二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV变电站,用10KV架空线路向工厂馈电。该变电站在工厂南侧1km。

(2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2=,工厂总配变电 所保护整定时间不得大于。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数 不得低于。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MVA 。其配电系统图如 图1。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kVA ,动力电费为元/kW·h ,照明电费为元/kW·h 。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为800元/kVA 。 区域变电站 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h ,工厂属Ⅲ级负荷。 四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C ,年平均气温为23 o C ,年最 低气温为-8 o C ,年最热月平均最高气温为33 o C ,年最热月平均气温为26 o C ,年最热月地下处平均温度为 25 o C 。当地主导风向为东北风,年雷暴日 数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m ,底层以砂粘土为主,地下水位为2m 。

供配电课程设计心得体会复习过程

供配电课程设计心得体会 篇一:单层厂房供配电设计实训心得 单层厂房供配电设计实训心得 建筑供配电与照明综合实训是建筑设备工程技术专业的一门专业必修课,在学完建筑供配电与照明课程后,需要有一个实践环节,强化所学内容。参加本综合实训,使学生把在课堂上所学到的知识,应用于具体的工程设计,使之进一步加深对基本理论的掌握与理解,完善理论与实践的衔接。同时培养学生运用所学知识解决实际问题的能力,了解并运用有关设计规范和规程,掌握建筑供配电与照明的基本内容及程序。根据设计任务书,对指定的车间进行电气设计。要求学生运用相关的理论知识,进行车间的照明配电系统设计、动力配电系统设计与计算、防雷接地系统设计,

熟悉并能正确的应用有关设计规范。着重于知识的运用与分析和解决问题的能力的培养和提高。课程设计的主要目的是理论联系实际,培养学生综合运用先修课程和所学建筑供配电工程的专业知识进行电气施工图设计的能力,学会选择和确定电气设备的型号和规格,学会查找和运用有关设计手册和技术资料,为将来的工程设计或施工识图打下良好的基础。 本次实训主要是设计单层厂房供配电,我认为工厂供电工作,不仅对电力工业是一种促进,而且对发展工业生产,实现工业现代化也具有非常重要的意义。随着现代文明的发展与进步,社会生产与生活对电能供应的质量和管理提出了越来越高的要求。作为电能传输与控制的中间枢纽,变电所必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。电能从区域变电站进入工厂后,首先要解决的就是如何对电能进行控

制、变换、分配和传输等问题。而变电所就担负着这一重任,一旦变电所出了事故而造成停电,则整个工厂的生产过程都将停止进行,甚至还会引起一些严重的安全事故。工厂的供电工作要很好的为工业生产服务,必须满足如下基本要求。 (1)安全:在电能供应分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠:根据可靠性的要求,工厂内部的电力负荷分为一级负荷、二级负荷、三级 负荷三种。一级负荷因突然停电会造成设备损坏或造成人身伤亡,因此必须必须有两个独立源供电;二级负荷突然停电会造成经济上的较大损失或会造成社会秩序的混乱,因此必须有两回路供电,但当去两回路有困难时,可容许有一回专用线路供电;三级负荷由于突然停电造成的影响或损失不大,对供电电源工作特殊要求。 (3)优质:应满足用户对电压、

建筑供配电与照明设计说明书

建筑环境与设备工程 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:锦江花园五区1#楼建筑电气设计 指导教师:王亚杰 班级:建环1241班 姓名: 学号: 日期: 15年07月 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室

课程设计成绩评定表

目录 摘要 (1) 关键词 (1) 一.设计题目 (2) 二.原始资料 (2) 三.课程设计的目的与要求 (2) 四.建筑概况 (2) 五.课程设计内容 (2) 1.设计任务 (2) 2.设计依据 (3) 3.设计方案 (3) 六.课程设计步骤 (3) 1.灯具选择和照度计算 (7) 2.灯具布置 (7) 3.灯具安装 (7) 4.插座布置 (7) 5.插座安装 (8) 6.配电箱设计 (9) 7.导线截面积的选择 (9) 8.防雷系统的设计 (10) 9.接地系统的设计 (11) 谢辞 (15) 参考文献 (16)

摘要 本论文主要阐述了锦江花园五区1号楼建筑电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等、电力负荷的计算;进行导线及电气设备的选择与确定 本次设计完成图纸共8幅,其中照明供配系统图2幅,各层照明平面图2幅,各层插座平面图2幅,屋面防雷平面图1幅,防雷接地及等电位联结平面图1幅,绘图采用AUTOCAD,天正电气软件绘制。 本办公楼电气设计为课程设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。 关键词: 照度,插座,导线,防雷,接地

图书馆供配电及照明设计

课程设计说明书 (2015/2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明系统工程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级:电气工程及其自动化班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数:两周 设计成绩: 2015年 12月 30日

目录 一、课程设计目的 (2) 二、设计题目分析及要求 (2) 三、课程设计要求 (3) 四、供配电部分的设计 (3) 五.照明部分的设计 (6) 六、课程设计总结 (9) 七、课程设计心得 (9) 八.参考文献 (10) 附录1 (11) 附录2 供参考 (12)

一、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 二、设计题目分析及要求 ○1某图书馆,地下一层,地上五层,具体的功能和尺寸标准见CAD图纸。 ○2大楼用电负荷:一般负荷照明按20w/平方米,应急照明负荷按15KW计;一般电梯2台,每台15kw;电开水炉6KW,每层都有;生活水泵2台,每台34kw;消防设备:消防泵2台,每台55kw;喷淋泵2台,每台45kw;排烟风机共4台,每台9.5kw分别布置在地下一层;正压送风机2台,每台5kw。其他动力设备用电按照功能自己设定 ○3根据课题的原始资料及CAD图纸 确定负荷等级,拟定高低压供配电系统; 正确建立负荷统计计算表; 变压器发电机台数容量型号选择;开关线路各做一个选型; 对图书馆一层进行照度计算及照明灯具的选择及布置(400座报告厅); CAD绘制供配电系统图及电照平面图; 写一份完整的设计说明书,课程设计说明书应包括设计分析和思考内容;

供配电课程设计正文

1.前言 电能是现代工业生产的主要能源和动力。