文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (建筑给排水工程)排水管网设计说明书、计算书

(建筑给排水工程)排水管网设计说明书、计算书

(建筑给排水工程)排水管网设计说明书、计算书
(建筑给排水工程)排水管网设计说明书、计算书

(建筑给排水工程)排水管网设计说明书、计算书

一排水管网设计说明书1

1总论1

1.1 设计依据1

1.2 城市概况原始资料1

1.3 设计原则3

1.4 设计范围和任务3

2方案选择和确定4

2.1 排水体制的确定4

2.2 工业废水与城市排水系统的关系选择5 2.3 污水处理方式的选择5

3污水管网工程设计8

3.1 污水管网定线8

3.2 污水设计流量10

3.3 污水管道的水力计算13

3.4 污水管道水力计算成果19

3.5 污水管网工程量统计20

4雨水管网工程设计21

4.1 雨水管网定线21

4.2 雨水设计流量22

4.3 雨水管道的水力计算24

4.4 雨水管道水力计算成果26

4.5 雨水管道工程量统计27

5结论28

附:一张A3总平面布置图29

二排水管网设计计算书30

1污水管道设计计算30

1.1 污水设计流量公式30

1.2 计算举例32

1.3 街区编号及面积计算32

1.4 居住区生活污水设计流量计算33

1.5 工业污水设计流量和工业企业生活污水及淋浴污水设计流量计算34 1.6 污水管道水力计算35

1.7 污水厂规模的确定43

2 雨水管水力计算44

2.1 暴雨强度公式44

2.2 雨水管渠设计重现期44

2.3 雨水管渠的降雨历时44

2.4 径流系数45

2.5 雨水管道一般规定46

2.6 划分设计管段和汇水面积、汇水面积编号46

2.7 雨水管道设计流量和水力计算47

三个人体会50

四参考书籍52

一排水管网设计说明书

1总论

1.1设计依据

1.1.1主要规范

(1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000),国家质量技术监督局、建设部

(2)《室外排水设计规范》(GB50014-2006),国家计委、建设部

(3)《泵站设计规范》(GB/T50265-97),国家质量技术监督局、建设部

1.1.2主要标准

(1)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

(2)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)

1.1.3参考书籍

(1)《水泵机水泵站》(第四版)(1998年)中国建筑工业出版社姜乃昌主编

(2)《给水排水设计手册(1、5)》(第二版)(2000年)中国建筑工业出版社

(3)《给水排水工程快速设计手册(2、5)》(第一版)(1996年)中国建筑工业出版社

(4)《全国通用给水排水标准图集(S1、S2)》(1996年)中国建筑标准设计研究所

(5)《水工业工程设计手册水工业工程设备》(第一版)(2000年)聂梅生主编

(6)《排水工程》(上册,第四版)(1999年)中国建筑工业出版社孙慧修主编1.2城市概况原始资料

(1)城市(包括工业区)总平面图一张,比例为1:10000,等高线间距1m。

(2)城市设计人口

南岸区:人口密度420人/ha;江北区:人口密度400人/ha。

(3)居住区生活污水量定额

南岸区:180L/cap.d;江北区:160L/cap.d。

(4)城市工业企业分布、市区地面覆盖情况

该市分为南岸区、江北区,市内工业企业有皮毛厂、针织厂、棉纺厂、食品厂、化工厂各一座,还有商业和服务性质的公共建筑。市区地面种类如:屋面占36%,混凝土路面占16%,碎石路面占10%,非铺砌路面占20%,绿地占18%。

(5)工业企业

工厂职工人数及工业废水量见表1.1。

(6)公共建筑

表1.1工厂职工人数及工业废水量表

市区内公共建筑物排出污水流量见表1.2。

表1.2市区内公共建筑物排出污水流量表

(7)暴雨强度公式

(L/s.ha)

(8)水文气象资料

①城市位于我国的西南地区,冰冻深度0公尺;

②土壤为砂质粘土,地下水位距地表8米;

③在水厂东侧公路桥处,河流二十年一遇最高洪水位245.0米,95%保证率的枯水位240.0米,常水位242.0米,水面平均比降3‰;

④风向、风速:主风向为东北风,最大平均风速为2.4m/s;

⑤气压:平均气压为738.81mmHg;

⑥气温:最高气温为43℃,最低-2.8℃,年平均温度18.1℃,一年中6℃以下的天数为3.2天;

⑦湿度:年平均湿度为67.8%。

(9)现有给排水状况

本市居民生活饮用水及工厂生产用水均由城市自来水厂供应,水厂规模70000m3/d。本市无任何污水处理设施,市区内原有零星合流制排水渠道,但断面太小,损坏严重。

(10)其它资料

该市交通发达;电力可以保证供应;各种建筑材料和管道制品均可供应;有雄厚的施工技术力量。

1.3设计原则

执行国家关于环境保护的政策,符合国家有关规范和标准的要求,在城市总体布局的基础上,结合地形和环境保护要求统一规划城市排水管道系统。既技术先进,又切合实际,安全适用,具有良好的环境效益,经济效益和社会效益。做到技术可靠,经济合理。

1.4设计范围和任务

某市规划的城区范围。根据给予的城市总平面图和设计原始资料,独立完成该城市排水管道系统的设计。包括:绘制排水管道总平面图一张,污水、雨水主干管纵断面图一张,说明书、计算书一份。

2方案选择和确定

2.1排水体制的确定

在城市和工业企业中,通常有生活污水、工业废水和雨水。合理地选择排水体制,是城市和工业企业排水系统规划和设计的重要问题。它不仅从根本上影响排水系统的设计、施工、维护管理,而且对城市和工业企业的规划和环境保护影响深远,同时也影响排水系统工程的总投资和初期投资费用和维护管理费用。通常排水系统体制的选择是一项很复杂的很重要的工作。排水体制的选择应该根据城镇及工业企业的规划,环境保护的要求,污水利用的状况,原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护的前提之下,通过技术经济比较,综合考虑确定。

排水系统的体制一般分为合流制和分流制。

二者的优缺点比较见表2.1。

表2.1合流制和分流制的比较

通过上述比较,完全分流制体系工程造价虽然稍高,但是环保效果好,管理方便,对于该市本身来讲,只有一条B江流过,其对该市以后发展的意义很大,必须保护好江水资源,环保要求高;又由于市内无任何污水处理设施,市区内原有零星合流制排水管渠,但断面太小,损坏严重,没有必要利用原来的排水设施,应该重新施工。我国《室外排水设计规范》(GB50014-2006)规定,在新建地区排水系统一般采取分流制。

综合考虑分析,本工程即属于新建地区的排水系统,并结合该市的地形,气候,原有排水设施的状况等因素考虑,本市的排水系统的体制选择完全分流制(雨污分流制)。

2.2工业废水与城市排水系统的关系选择

这是工业废水与城市污水是否合并的问题。当工业企业位于城市内,应尽量考虑将工业废水直接排入城市排水系统,利用城市排水系统统一排除和处理,这是比较经济的。但并不是所有的工业废水都能直接排入城市排水系统,我国《室外排水设计规范》(GB50014-2006)规定:工业废水接入城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水处理厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)执行。

在工业企业中,一般采用分流制排水系统,生产污水与生产废水间彼此不宜

混合,多数采用清污分流、分质分流,当生产污水与生活污水的成分与水质同生活污水相似时,可将生活污水与生产污水用同一管道系统来排放;生产废水可直接排入雨水管道或者在生产中重复使用。一般食品厂及肉类加工厂等废水,水质与生活污水相似,当工厂位于市区内或距市区较近时,可考虑将这类废水直接排入城市排水管道。符合排入城市下水道的工业废水,单独的进行无害化处理后直接排放,一般并不经济合理。

本市目前的工厂有皮毛厂、针织厂、棉纺厂、食品厂、化工厂,大部分都位于市区内。其中,食品厂、皮毛厂的废水水质与生活污水相似,可以经处理后直接排入城市排水管道,与生活污水统一处理;针织厂、棉纺厂污水符合《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999),可直接排入污水管道;化工厂的污水水质含有大量的有毒有害物质,必须在厂内设置废水的局部处理除害设施,以满足排入城市排水管道的标准,然后再排入污水管道;医院的废水必须经过严格消毒之后才能排放。

工业废水管道接入城镇排水系统时,必须按废水水质接入相应的城镇排水管道。废水管道宜尽量减少出口,在接入城镇排水管道前应设置监测设施。

2.3污水处理方式的选择

该市污水处理可有分散式和集中式两种选择方式,即江北区和南岸区各单建一座污水处理厂分别对各区的污水进行分散处理以及通过过江倒虹管将污水合并到南岸区或江北区进入同一污水厂的集中处理。

综合考虑本市的地形,气候和水体状况以及城市的发展规划,并经过经济技术比较,采取将本市江北区和南岸区的污水合并集中处理的方式,而不采用每区各单建一座污水处理厂分别对各区的污水进行处理,具体考虑因素如下:

(1)将污水合并处理可以体现规模效益,虽然目前南岸区的污水流量较江北区大,但分析南岸区的地形和发展现状,南岸区的发展已经受到限制,相对来说江北区具有较大的发展前景,并且地势较宽阔。综合来看,两岸的污水量并不大,若分开处理建两个污水处理厂,规模较小,前期投资及运行费用大,同时不方便运行管理,消耗人力,经济效益不明显。因此,将两岸污水合并处理设一个污水厂较为合理,且两个污水厂的建设、运行、管理费用远远大于铺设倒虹管和建设泵站的费用。考虑到各区的长远发展和社会经济的不断进步,考虑到未来扩建的可能性和经济性,南北合建污水厂符合该市的长远发展与城市利益。

(2)根据水流方向和常年风向,选择污水厂的场址。《室外排水设计规范》(GB50014-2006)规定,污水厂位置的选择必须在城镇水体的下游,便于处理后出水会用和安全排放;污水厂厂址的选择应该有扩建的可能。

南岸区的污水流量较江北区大,按理把江北区的污水收集到南岸区处理更经济。但南岸区的污水厂选址受给水厂与其取水口的制约且该处选址存在着排入江中的污水发生回水问题的可能。南岸区下游为两江交汇的凸岸,容易形成回水,若在南岸建污水厂,为避免安全隐患则需将污水厂的排出口伸至江北区沿岸,工程造价高。另外,根据南岸区的地形,其沿江下游的地面相对较高,将收集的污水输送到拟建于下游的污水处理厂,势必使管道埋深加大,从而增加施工难度及工程造价。而江北区属于开发区,随其发展,人口会越来越多,污水量也越来越大,相应的污水厂规模也应该扩大。而根据南岸区的地形,该地区已无扩建可能,若将污水厂建在南岸区,规模不能扩大。

所以考虑将南岸区的污水通过江面最窄处与江北区污水合并,将污水厂修建于江北区下游地势平坦的地方,且污水排放口的设置需深入江心。具体选址参见

某市排水管道设计布置总平面图。

(3)设置过江管道。根据估算,将南岸区的污水输送到江岸时,管道的埋深已经比较大,所以通过技术经济比较,考虑采用在江面较窄处设置过江倒虹管的方式,通过下文的计算,将南岸区的污水用泵站压送通过倒虹管至对岸。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)中的相关规定:通过河道的倒虹管,一般不宜少于两条,当排水量不大不能达到设计流量时,其中一条作为备用。

(4)设置倒虹管会可能会带来经济技术问题:经济问题包括修建倒虹管的费用和修建与倒虹管配套的泵站管网的费用高等;技术问题包括倒虹管自身的维护和管道阻塞之后的疏通,维修管理复杂,这样会增加一部分工程造价。但综合考虑,设置倒虹管仍比设置两个污水厂分散处理的环境、经济效益高。在设计、施工、运行管理时,须注意采取各种措施防止倒虹管内污泥淤积,以减少疏通管理维修费用。

(5)风险评价:合并处理一旦发生事故,全市的污水都不能处理而是直接排入江内,造成江水的严重污染。特别是倒虹管发生事故,污水将在河段中游排入水体,影响下游供水。因此通过河流的倒虹管设置两条,当排水量不大不能达到设计流量时,其中一条作为备用,以降低风险,提高安全系数。

综上所述,方案确定为:将两区的污水合并收集,并输送至位于江北区沿江下游的污水处理厂进行处理。

3污水管网工程设计

3.1污水管网定线

(1)污水管道定线的基本原则

充分利用城市地形、地质、地貌特点,尽可能在管线较短和埋深较小的情况下,让最大区域的污水能自流排出。

布置管线是确定污水管道系统总体布置的重要步骤。在定线时应考虑地形等因素的影响。根据地形,污水厂和出水口位置布置污水管道,依次定出主干管、干管、街道支管,并考虑设置泵站的合理位置。一般应将主干管和流域干管放在较平坦的集水线上,让污水尽量以重力流排送,污水干管与主干管应尽量避免和障碍物相交,如遇特殊地形时应考虑特殊措施(如跨越河道的倒虹管等),在图上标明。

(2)污水管道定线考虑的因素

污水管道定线考虑的因素有:地形和用地布局;排水体制和线路数目;污水厂和出水口位置;水文地质条件;道路宽度;地下管线及构筑物的位置;工业企业和产生大量污水的建筑物的分布情况。

①在一定条件下,地形一般是影响管道定线的主要因素。定线时应充分利用地形,利用排水系统的布置形式,使管道的走向符合地形趋势,尽量做到顺坡排水,尽可能不设泵站或少设泵站。

②污水支管的平面布置取决于地形及街区建筑特征,并应便于用户接管排水。

③污水主干管的走向取决于污水厂和出水口的位置。

④采用的排水体制也影响管道定线。

⑤考虑到地质条件,地下构筑物以及其它障碍物对管道定线的影响。尽可能回避不良地质条件的地带和障碍。处理好与现状建筑物,构筑物和规划道路的关系,实在不能避开时应采取相应的工程措施。

⑥管道定线时还需考虑街道宽度及交通情况。

⑦管道定线,不论在整个城市或局部地区都可能形成几个不同的布置方案。应进行方案技术经济比较。

⑧结合江河走向和规划中道路的实施,合理布置管线,以利于减小施工难度。

(3)排水流域的划分

定线前首先根据地形划分排水流域。排水流域划分一般根据地形及城镇(地区)的竖向规划进行。

在丘陵及地形起伏的地区,地形变化较显著,可按等高线划出分水线,通常分水线与流域分界线基本一致。在地形平坦无显著分水线的地区,或向一方倾斜时,可依据面积的大小划分,使各相邻流域的管道系统能合理分担排水面积,使干管在最大合理埋深情况下,流域内绝大部分污水能以自流方式接入。不设泵站或少设泵站。

每一个排水流域往往有1个或1个以上的干管,根据流域地势标明水流方向和污水需要抽升的地区。

(4)污水主干管定线

本市的地形属于丘陵地带,布设排水管段的区域具有明显的坡度走向和分界,又因为B江从两区间通过,为排水创造了很好的条件和可能,经分析,本市的排水管道采用分流式的排水体制,各区污水经收集后由主干管输送到污水处理厂后集中排放。综合考虑该区的地形,地貌,坡度,污水厂的位置与可能的埋设

深度等因素,污水主干管选择临近江边的道路处埋设,走向由高到低,由东向西。具体布置请参看某市排水管道设计布置总平面图。

(5)污水干管定线

由于各区具有明显的坡度走向,故各区污水干管的布置宜充分利用这种地形顺坡铺设,使每个小区的污水能够自流排出。各区污水经支管系统进入污水干管收集并经污水主干管汇流至污水处理厂处理达标后排放。具体布置请参看某市排水管道设计布置总平面图。

(6)泵站和倒虹管的设置

根据估算,将南岸区的污水输送到江岸时,管道的埋深已经比较大,所以通过技术经济比较,考虑采用在江面较窄处设置过江倒虹管的方式,通过下文的计算,将南岸区的污水用泵站压送通过倒虹管至对岸。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)中的相关规定:通过河道的倒虹管,一般不宜少于两条,当排水量不大不能达到设计流量时,其中一条作为备用。

(7)出水口的形式

排水管渠排入水体的出水口的位置和形式,应根据污水水质、下游用水情况、水体的水位变化幅度、水流方向、波浪情况、地形变迁和主导风向等因素确定。

出水口与水体岸边连接处应采取防冲、加固等措施,一般用浆砌块石做护墙和铺底,在受冻胀影响的地区,出水口应考虑用耐冻胀材料砌筑,其基础必须设置在冰冻线以下。

污水排水管渠的出水口通常采用淹没式,见图3.1。以使污水与水体水混合较好,其位置处考虑上述因素外,还应取得当地卫生主管部门的同意。如果需有污水与水体水流充分混合,则出水口可长距离伸入水体分散出口,此时应设标志,

并取得航运管理部门的同意。

图3.1淹没式出水口

3.2污水设计流量

1)划分设计管段

根据管道平面布置,划分设计管段(定出检查井的位置并编号),量出主干管的设计管段长度。

2)街坊排水面积的划分

根据污水管道的布置,划分各设计管段服务的街坊排水面积,编上号码并按其平面形状计算面积(以公顷计),用箭头表示污水流向。

3)污水管道设计流量计算采用的公式

①居住区生活污水设计流量按下式计算:

式中Q――居住区生活污水设计流量(L/s);

n――居住区生活污水定额(L/(cap.d)),取值参见原始资料;

N――设计人口数;

――生活无水量总变化系数;

cap――“人”的计量单位。

也可以采用比流量计算:

根据各区的污水量定额n(L/cap.d)和人口密度p(cap/ha),可求出各区的生活污水平均流量。即

(L/s.ha)

式中――比流量(L/(s.ha));

p――人口密度(cap/ha),取值参见原始资料;

n――居住区生活污水定额(L/(cap.d))。

式中Q――本段流量(L/s);

F—―设计管段服务的街区面积(ha),参见原始资料平面布置图;

――比流量(L/(s.ha));

――生活污水量总变化系数。

工业企业及公共建筑的污水量作为集中流量计算。

②生活污水量总变化系数

根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)相关部分内容,采用的居住区生活污水量变化系数值见表3.1。

生活污水量总变化系数也可用下式进行计算:

式中Q――平均日平均时污水量(L/s)。

当Q<5L/s时,=2.3;当Q>1000L/s,=1.3。

表3.1生活污水量总变化系数

2当居住区有实际生活污水量变化资料时,可按实际数据采用。

③工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量按下式计算:

式中Q――工业企业生活污水及淋浴污水设计流量(L/s);

――一般车间最大班职工人数(cap);

――热车间最大班职工人数(cap);

――一般车间职工生活污水定额,以25(L/(cap.班))计;

――热车间职工生活污水定额,以35(L/(cap.班))计;

――一般车间生活污水量的时变化系数,以3.0计;

――热车间生活污水量的时变化系数,以2.5计;

――一般车间最大班使用淋浴的职工人数(cap);

――热车间最大班使用淋浴的职工人数(cap);

――一般车间的淋浴污水定额,以40(L/(cap.班))计;

――热车间的淋浴污水定额,以60(L/(cap.班))计;

T――每班工作时数(h)。

淋浴时间按60min计。

④城市污水设计总流量

城市污水总的设计流量是居住区生活污水,工业企业生活污水和工业废水设计流量三部分之和。在地下水位较高地区,因当地土质、管道及接口材料,施工质量等因素的影响,一般均存在地下水渗入现象,设计污水管道系统时宜适当考虑地下水渗入量。由原始资料得知,地下水位距地表8米,设计管段管底标高均高于地下水位,因此该城市污水排水管网设计不考虑地下水入渗量,设计流量为:式中Q――城市污水设计流量(L/s);

――居住区生活污水设计流量(L/s);

――工业企业生活污水及淋浴污水设计流量(L/s);

――工业废水设计流量(L/s)。

⑤城市污水平均流量和比流量

城市设计人口:

南岸区:人口密度420人/ha;江北区:人口密度400人/ha。

居住区生活污水量定额:

南岸区:180L/cap.d;江北区:160L/cap.d。

比流量:

南岸区:q0=420×180÷86400=0.875(L/(s.ha));

江北区:q0=400×160÷86400=0.741(L/(s.ha))。

污水平均流量=157.41×0.875+170.61×0.741+222.422=531.5L/s=45922.2m3/d

3.3污水管道的水力计算

3.3.1水力计算公式

1)流量公式

2)流速公式

Q――流量(m3/s);

A――过水断面面积(m2);

v――流速(m/s);

R――水力半径(过水断面面积与湿周的比值)(m);

I――水力坡度(等于水面坡度,也等于管底坡度);

C――流速系数或称谢才系数。

C值一般按曼宁公式计算

将上面的两式综合可得:

3)排水管槽粗糙系数见表3.2。

3.3.2设计参数

1)设计充满度

在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D之间的比值称为设计充

满度(或水深比),如图3.2示。

表3.2排水管渠粗糙系数表

图3.2充满度示意

当=1时成为满流,当<1时,成为非满流、其中雨水管道按满流设计,污水管道按非满流设计。我国最大设计充满度的规定如表3.3。

表3.3最大设计充满度

规定按非满流设计的原因:

①污水流量时刻在变化,很难精确计算,而且雨水或地下水可能通过检查井

给排水计算书

给排水计算书 1.给排水设计依据: 1.《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 2.《人民防空工程防化设计规范》 RFJ013-2010 3.《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 4.《人民防空工程柴油电站设计标准》 (RFJ2-91) 5.《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011) 6.《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009版) 2.工程概况: 本工程平时功能为汽车库,战时为甲类防空地下室,共含有11个防护单元、1个移动电站、1个固定电站。其中8个防护单元防护等级为二等人员掩蔽部,2个防护单元为物资库,防护等级为核6级、常6级,防化等级为丙级;1个防护单元为中心医院,防护等级为核5级常5级,防化等级为乙级。 三.战时水箱容积计算: 1.防护单元一(二等人员掩蔽所):

a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×7/1000=33.8m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=33.8+3+0.6=37.4m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×15/1000=72.4m3取76m3 设38T饮用水箱两个:尺寸分别为:5000×4500×2000 临战安装 2.防护单元二(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×7/1000=32.2m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=32.2+3+0.6=35.8m3取38m3

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

给排水设计计算书

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量 =3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量 =4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区:

低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间) 高区:公寓:17~30层,办公楼12~22层 (Ⅰ)住宅低区: a)住宅: Ng4低= Ng5低=(4.75X4+4)X12=276 , Ng7低= Ng8低=(4.75X4+4)X13=299 Ng6低=(4.75+6)X2X13=279.5 b)保障房: Ng10低=4X10X12=480 查表得q4低≈4.4L/s ,q5低≈4.4L/s ,q6低≈4.4L/s ,q7低≈4.6L/s ,q8低≈4.6L/s ,管径为DN80 ;q10低≈6.52L/s ,管径为DN100 ; Ng总低=1909.5,查表得q总低=17.10L/s ,管径为DN150 ; 又∵H 低区=5+48.1+15+15=83.1m,实际值按计算值的1.05倍计,得H 低区 ≈87.3m ∴主泵DL65-16x6,工作时Q=9.0L/s,H=86m,N=15KW,3台,2用1备 辅泵DL50-15x6,工作时Q=3.8L/s,H=86m,N=5.5KW,1台 (Ⅱ)住宅高区: Ng4高= Ng5高=(4.75X4+4)X18=414 , Ng7高= Ng8高=(4.75X4+4)X17=391 Ng6低=(4.75+6)X2X17=365.5 查表得q4高≈5.6L/s ,q5高≈5.6L/s ,q6高≈5.2L/s ,q7高≈5.5L/s ,

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

给排水计算书总结

给排水计算书总结

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

给排水设计 一、工程概况: 本建筑位于河南省平顶山市叶县商业街东环路西侧,为金建叶县悦和园2#住宅楼。总建筑面积:10871.83m2,建筑高度57.15m。负一层为汽车库、设备用房和储藏室;一、二层为商业网点,三层~顶层均为住宅。建筑类别及耐火等级:二类高层居住建筑;耐火等级为地上二级,地下一级。 二、设计依据: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版); 4.《住宅建筑规范》GB50368-2005; 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 7.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005; 8.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001; 9.《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道技术规程》CECS 94:2002; 10.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料。 11.河南省现行建筑工程设计标准图集:《05系列工程建设标准设计图集》DBJT19-20-2005。三、设计范围: 本工种主要负责建筑红线内生活给水、建筑生活排水、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等施工图设计与配合。 四、生活给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足生活和消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN150,在基地内以DN150管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 本工程生活供水采用分区供水方式,-1F~5F为供水一区,由市政给水管网直接供给,室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~5层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。6F~13F为供水二区, 14F~19(跃层)为供水三区。本小区二、三区生活供水由设于泵房内的智能化箱式泵站加压后供给,其中二区供水由设于泵站内的减压稳压阀经三区供水干管减压后供给。设备加压力水泵流量根据高区生活用水设计秒流量选型,配备全变频控制柜。泵组为恒压变频运行,由设在供水干管上的压力传感器控制。各区最不利用水点的出水压力不小于0.1MPa,最大静水压力不大于0.35MPa。在控制室可显示泵组运行状态,并可控制泵组启停。住宅冷水表采用一户一表,每层按单元分别集中设置,采用普通旋翼式冷水表,集中设于各层管道井内。户内给水支管在结构楼板降板后的建筑垫层中敷设。 2、生活用水量计算: (1)、小区1、2#楼总生活用水量计算,最高日,最大时用水量计算书: 最高日,最大时用水量计算书 按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 各用水部位统计结果如下:

住宅给排水计算书

XXXXX六期F37-2型住宅工程计算书 专业分类给排水 姓名 2008年7月30日

一、工程概况: 本工程位于XXXXX ,为低层住宅,耐火等级为二级,建筑面积xxx m 2,建筑占地面积 xxx m 2,地下1层,地上8层,建筑总高 25.10m 。 管材:给水管为钢衬塑复合管,排水管为PVC-U 排水塑料管。 二、市政条件: 给水:由市政给水管网供水。 高区:市政管径为 DN150,入口水压约 0.59MPa 。 低区:市政管径为 DN100,入口水压约 0.29MPa 。 消防:由市政消防管网供水,管径为 DN200,入口水压约 0.61MPa 。 三、给水管道水力计算: 取最不利的管段进行计算,即取户型二(A )的JL1-4、JL2-4计算。 a. 给水用水定额与时变化系数 依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003),户型二(A )有两卫一厨,取4人/户,最高日生活用水定额q=320L/(人?d),时变化系数Kh=2.5。 b. 最高日用水量 Qd=mq d =4×320=1280L/d=1.75 m 3/d Q d —— 最高日用水量,单位(升/天); m —— 用水总人数,单位(人); q d —— 人均生活用水定额,单位(升/人天)。 c. 最高日最大时用水量 q hmax =Q d ×K h /T =1.28×2.5/24=0.133 m 3/h q hmax —— 最大时生活用水量,单位(m 3/h ); Q d —— 最高日用水量,单位(m 3); K h —— 小时变化系数; T —— 用水时间,单位(h )。 d. 给水管网水力计算 1)设计秒流量计算 按公式q g =0.2×U ×N g A 、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 00100% 0.23600 h g q m k U N T ??= ???? U o ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0——最高用水日的用水定额; m ——每户用水人数; k h ——小时变化系数; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h); 0.2—— 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 N g =8.00(洗涤盆1个1.00,洗脸盆2个0.75,大便器2个0.50,淋浴器2个0.75,拖布盆1个1.00,家用洗衣机1个1.00,室外绿化龙头1个1.00(仅一层有),绿化龙头1个1.00。) U 0=320×4×2.5/0.2/8/24/3600×100%=2.31% 取U 0=2.5%

建筑给排水常用计算书和说明书

<毕业设计>建筑给排水常用计算书与说明书2013年04月23日09:18:14 (一) 设计依据 1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版) 3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 4)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997版) 5)《住宅设计规范》GB50096-1999 (2003版) 6) 《饮用净水水质标准》CJ94-1999 7)《建筑中水设计规范》 GB50336-2002 8)《游泳池与水上游乐池给水排水设计规程》CECS 14:2002 9)《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920 10)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 11)国家颁布得有关设计规范与标准及市政有关部门得要求 12) 业主提供得有关资料 13) 建筑提供得平剖面图,总平面图 14) 其她相关专业提供得设计要求与资料 (二)设计范围 室内给水系统、饮用净水系统、污废水系统、消防供水系统、雨水系统、热水系统、冷却循环水系统、中水系统、基地外网等 (三) 给水 1、给水水源与系统: 从城市自来水管道上接入一根给水管,进水管管径为DN150,引出消防水箱进水管直径为DN150, 生活用水管直径为DN100,市政压力为0、40MPa、对居住建筑部分用水,地下三层设置不锈钢生活水箱一个, 城市自来水进入地下生活水箱后,由泵房内一组生活水泵提升:提升至屋顶水箱供应十八~四十层, 一组生活水泵变频供水供应十一~十七层,一组生活水泵变频供水供应四~十层。对公共建筑部分用水, 地下三层至地上三层得生活给水由市政管网直接供给。供水进行分区,各分区最低配水点静水压力不 大于0、45MPa。在三十六~四十层,为保证给水得压力足够,四十一层生活水箱间内设置生活给水增压设备。 2、用水量 (1) 居住部分需要供给得水量:5ObpS。 居住部分户型及指标

给排水课程设计计算书

《建筑给水排水工程》课程设计任务书及指导书 一、设计资料 (1)建筑资料 建筑各层平面图、建筑剖面图、厨厕大样图等。 建筑物为六层住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3M,室内外高差为0.1M。 (2)水源资料 在建筑物北面有城镇给水管道和城镇排水管道(分流制),据调查了解当在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa;环卫部门要求生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道。每户厨房内设洗涤盆一个,厕所内设蹲式(或坐式)大便器,洗脸盆、淋浴器(或浴盆)及用水龙头(供洗衣机用)各一个。每户设水表一个,整幢住宅楼设总表一个。 二、设计内容 1.设计计算书一份,包括下列内容 (1)分析设计资料,确定建筑内部的给水方式及排水体制。 (2)考虑厨厕内卫生器具的布置及管道的布置与敷设。 (3)室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 (4)建筑内部给排水系统的计算。 (5)其它构筑物及计量仪表的选用、计算。 (6)室外管道定线布置及计算(定出管径、管坡等数据及检查井底标高,井径,化粪池进出管的管内底标高等)。 2.绘制下列图纸 (1)各层给排水平面图(1:100)。 (2)系统原理图 (3)厨厕放大图(1:50)。 (4)主要文字说明和图例等。

设计说明书 (一)给水方式的确定 单设水箱供水 由设计任务资料得知,市政给水供水在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa,查规范得知,3层及以下的单位给水供水宜直接市政供水,而4到6层得用户则有水箱供水。 优点:系统简单,投资省,充分利用室外管网水压,节省电耗,拥有贮备水量,供水的安全可靠性较好。 缺点:设置高位水箱,增加了建筑物的结构荷载,降低经济效益,水压长时间持续不足时,需增大水箱容积,并有可能出现断水。 总的来说,整个系统由室外管网供水,下行上给。这种方式不仅节省了材料费用,并且免除了水泵带来的动力费用以及水箱造成的建筑物经济效益降低的问题。 (二)给水系统的组成 整个系统包括引入管、水表节点、给水管网和附件等。 系统流程图为:市政给水管网→室外水表→管道倒流防止器→室外给水环网→户用水表→室内管网 (三)管材及附件的选用 1、给水管材 生活给水管道与室外环网采用不锈钢管,其余配水管采用PP-R给水塑料管。 2、给水附件 DN>50mm的管道及环网上设置闸阀,DN<50mm的管道上设置截止阀。 (四)施工要求 1、室外管道 室外管道采用DN100不锈钢管连接成环状,连接形式为法兰连接,埋设在地下0.7m处,向建筑物内部供水。 2、室内管道 (1)室内管道PP-R给水塑料管采用热熔连接的形式。 (2)室内管道立管采用明装的形式装设在水表间内,支管采用暗装的形式埋在空心墙或暗敷于地板找平层中。同时在管道施工时,注意防漏、防露等问题。 (3)给水管与排水管平时、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m;交叉处给水管在上。(4)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50mm-d+10mm,管道穿越楼板时应预埋金属套管。 (5)管道外壁之间的最小间距,管径DN≤32时,不小于0.1m;管径大于32mm时,不小于0.15m。 二、排水工程设计 (一)污废水排水工程设计 1、排水体制的选择 根据本工程实际排水条件,该建筑采用污废水合流排水系统,经化粪池处理后排入城市污废水管道。 由于本工程层数较少,采用伸顶通气立管。 2、排水系统的组成 由卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井、化粪池、伸顶通气

某18层高层建筑给排水设计计算书

给水排水部分 一、 生活给水部分 系统分区:I 区:D3F~2F ;II 区:3F~9F :III 区:10F~18F ; 1.I 区:生活给水 当量数量小计流量 管径N ∑N l/s mm 洗手盆12323淋浴器0.7510.75洗涤盆166坐式大便器0.542蹲式大便器619114开水间100小便斗0.5 10 5 合计 150.75 3.683409 总当量:∑=75.150N 流量: s l q /98.3= 管径:DN65 II 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆15656淋浴器0.7500洗涤盆11414坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 70 2.50998 总当量:∑=70N 流量: s l q /51.2= 管径:DN50 III 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆17272淋浴器0.759 6.75洗涤盆11818坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 96.75 2.950847 总当量:∑=75.96N 流量: s l q /95.2= 管径:DN65

2.中水回用水系统分区:I区:3F~9F;II区:10F~18F; I区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.500 蹲式大便器656336 开水间100 小便斗0.52814 合计350 5.612486总当量:∑=350 N流量:s .5 61 =管径:DN80 q/ l 两根立管,每根DN65 II区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.513 6.5 蹲式大便器668408 开水间100 小便斗0.53618 合计432.5 6.23899总当量:∑=432 N流量:s =管径:DN80 .6 q/ l 24 3.直饮水系统分区:I区:2F~9F;II区:10F~18F; I区:直饮水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆0.7500 淋浴器0.7500 小便斗0.500 洗菜池100 开水间11414 洗衣机100 洗涤盆100 坐式大便器600 坐式大便器0.500 合计14 1.12

建筑给水排水设计毕业设计计算书

建筑给水排水设计毕业设计计算书

XX学院2012届毕业设计学号: X X 学院 毕业设计计算书 设计题目:XX学院科研教学楼建设工程 设计编号: 学院:建筑工程学院 专业:给水排水工程 班级: 姓名: 指导教师: 完成日期:

答辩日期:

XX学院科研教学楼给水排水设计 学生姓名:指导教师: (XX学院建筑工程学院,) 摘要:本工程位于XX市,无冻土情况,地上11层,地下1层 (人防和设备层),主要功能为双层机械停车、科研、办公、储藏、阅览、活动、会议、手术、实验等,总建筑面积约为11300平方米,属于一类重要科研楼,设计共分为六个部分,分别为:生活给水系统设计﹑排水系统设计﹑消火栓系统设计﹑自喷系统设计﹑雨水系统设计和人防系统设计。生活给水系统设计包括各层给水平面图﹑系统图及泵房大样图;排水系统设计包括各层排水平面图及排水系统图;消火栓系统设计包括各层消火栓平面图及消火栓系统图;自喷系统设计包括各层自喷平面图及自喷系统图;雨水系统设计包括各层雨水平面图及雨水系统图;人防系统设计包括人防系统平面图及人防系统图。本文通过设计计算,为该工程的给排水专业设计提供了有效的数据依据。 关键词:科研教学楼;给水;排水;设计 The Research Teaching Building Water Supply and drainage Design Of Taizhou University Student: Xiaobin Yu Adviser: Shuyuan Liu (College of Civil Engineering and Architecture, Taizhou University) Abstract: The design is a Eleven layer research teaching building water supply and drainage design,No permafrost conditions.The main

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量=4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园 使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区: 低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间)

(完整版)设计院给排水设计计算书范例剖析

给排水设计 一、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年版); 4、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 (2006年版); 5、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 6、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸; 二、设计范围: 本工种主要负责基地内建筑物室内外给水、污废水、雨水、消防栓消防、自动喷水灭火、灭火器配置等的施工图设计与配合。 三、给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN 200(生活用水接自其中一路),在基地内以DN200管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~2层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。其余用水进入主楼地下室生活水箱,经加压泵组抽吸、提升至屋顶水箱后供给。 2、用水量计算: ⑴办公用水: 人数:主楼地上部分面积为7433m2,副楼面积为3083m2,有效面积为建筑面积 60%,每人使用面积按6m2计,则办公人数为:(7433+3083)×60%/6=1052, 取1000人; 用水量标准:50 L/人·班; 时变化系数:K=1.2; 使用时间:10小时; 最高日用水量: Q d1=50×1000/1000=50 m3/day 最大时用水量: Q h1=50×1.2/10=6 m3/hr 平均时用水量: Q h平1=50/10=5m3/hr ⑵道路地面冲洗用水和绿化用水: 用水量标准: 2 L/ m2·次; 使用时间:以2 h/ 次,上、下午各一次计; 面积:约4000 m2;

建筑给排水计算书毕业设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 单位代码:006 分类号:TU 西安创新学院本科毕业论文设计 题目:西安市外国语学校计算机实验中心 建筑给水排水设计 系部名称:建筑工程系 专业名称:给水排水工程 学生姓名:高逍蕊 指导教师:杨轶珣

毕业时间:二〇一三年六月

西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计 摘要:本设计是西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计,主要包括给水系统、排水系统以及消防给水系统。给水系统设计包括给水方式的选择、给水管材、管径的选择和相应水力计算。排水系统包括排水管材、管径的选择布置和相应的水力计算,排水系统出水直接排入市政污水管网,底层单独排水,排水立管设伸顶通气。消防系统包括消火栓的布置和相应的水力计算,室内消火栓系统火灾初期10min消防用水量由屋顶消防水箱供给,消防水箱由生活给水系统供给。 关键词:给水系统;排水系统;消防给水系统

Design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city building Abstract: This design is the design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city buildings, including water supply system, drainage system and fire water supply system. Water system design including the calculation of water supply mode selection, water supply pipe, pipe diameter selection and the corresponding of drainage system comprises a drainage pipe, pipe diameter selection and layout of the corresponding water, drainage water directly into the municipal sewage pipe network, the separate drainage, drainage tube set stack ventilation. Fire of the arrangement and the corresponding early fire 10min fire water supply from the roof fire water tank, fire water tank is supplied by the living water supply system. Keywords: water supply system; drainage system; fire water supply system

11层高层给排水计算书

一,设计任务书 二,设计方案比较和确定 1,室内给水工程 (1)给水系统选择 由于建筑层高11层,市政管网水头30m.估算建筑物所需水头 H? 10 + =) (=48m,故采用分区供水。 + 4 2 2 - 11 串联给水:将建筑物分为若干供水区域,设有水箱和水泵,低区水箱兼做上区水源,高区水箱通过水泵从下一集区域水箱取水,依次逐级取水。 优点:无需设高压水泵和高压管线;水泵可以保持在高效区工作,能耗少, 管线布置简洁,省管材 缺点:每区都设水泵水箱,占用建筑物面积,供水可靠性受下区设备制约; 各区水箱,水泵分布分散,不易集中管理。 并联给水:将各区升压设备集中设置在底层或地下设备层,各区升压设备从储水池向本区官网供水。 优点:比串联重力给水方式的动力消耗小;各区供水自成系统,互不影响, 供水比较安全可靠;各级升压设备集中,便与维修管理。 缺点:上区供水泵扬程大,总压水现长。 减压给水:又设在底层泵房内的高扬程水泵,直接将水提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置依次逐级向下一区的高位水箱供水,形成减压水箱串联给水系统。 优点;节省水泵,占地少,且集中设置便于维修管理,管线布置简单,投 资少 缺点;各区用水需提升至屋顶水箱,水箱容积大,增加了结构负荷,对于 建筑物结构和抗震不利,起传输作用的管径增加,水泵向高位水箱供水, 然后逐渐减压供水,增加了中,低压的能耗,提高了运行成本,且不能保 证供水的安全可靠。 综上所述,选用并联分区给水方式供水 分区给水方式比较 水泵,水箱并联给水 优点,供水安全可靠,水压稳定,各区水箱小,有利于结构 缺点,水箱容积大,增加了结构负荷,对于建筑物结构和抗震不利,起传 输作用的管径增加 变频调速水泵给水 采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变话 优点:高效节能,比一般设备节能10%-40%;设备占地面积小,不设高位水箱,减少了建筑负荷,节省水箱占地面积,又可有效的避免水质的二次污染 综上所述,给水系统采用纵向分区,一至三层为底层,市政管网供水,四至 十一层,变频调速水泵增压给水。 (2)排水系统选择 高层建筑的排水系统组成应满足以下三个要求: 1)系统能迅速通畅地将污废水排到室外。 2)排水管道系统气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内环境卫生。 3)管线布置合理,简短顺直,工程造价低。 故室内污水采用合流制排放,排水立管采用双立管排水系统,这种系统是有一根

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书 - 0 -

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计范围________________________________________________________ - 0 - - 1 -

工程概况________________________________________________________ - 0 - 生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 12 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 19 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 20 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 20 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 24 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 27 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 29 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 30 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 30 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 30 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 30 - 2、消防水量________________________________________________ - 32 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 33 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 34 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 34 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 34 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 34 - - 2 -

相关文档
相关文档 最新文档