文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电基础知识大全

低压配电基础知识大全

低压配电基础知识大全
低压配电基础知识大全

低压配电基础知识大全,电力人必备!

有关成套设备型号含义:

低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。

动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。

GG—1A,GG:固定式高压开关柜。

XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。

有关国家标准含义:

GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。

SDJ—水力工业标准。

在成套配电系统中,工作与控制得电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。

在电气施工图中常用得符号含义:

U:电压,单位“V”

I:电流,单位“A”

R:电阻,单位“Ω”

U:额定电压

UE:额定工作电压

UI:额定绝缘电压

UC:额定辅助电路电压

IE:额定工作电流

I:电流瞬时值

ICW:额定短时耐变电流

COSΦ:功率因素

AC:交流

DC:直流

IP:外壳防护等级

PE:保护导体

N:中性导体

PEN:接地得中性导体

安全工作电压:50V

安全工作电流:30MA

安全工作电阻:1700Ω

安全色标及常用得按钮、指示灯、导线颜色:

成套基础知识:

1、什么叫额定电压?

答:设备所标得并与电力系统某些有关运行特性得相间电压得有效值。

2、什么叫相间额定工作电压?

答:在规定条件下,保证电器正常工作得电压值。

3、什么叫额定绝缘电压?

答:在规定条件下,用来度量电器及其部件得不同电位部分得绝缘强度、电器间隙与爬电距离得名义电压值,除非另有规定,此值为电器得最大额定工作电压。

4、什么叫额定电流?

答:开关设备在规定条件下,可以长期通过得工作电流值。

5、什么叫额定工作电流?

答:在规定条件下,保证电器正常工作得电流值。

6、什么就是直流电?

答:直流电指电流方向一定,且大小不变得电流,如干电池。

7、什么叫交流电?

答:就是指方向、大小随时间变化得电流。

8、什么叫电流?

答:物体内得电子在电场得作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面得电量得大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA就是不同单位得表示方法。

9、什么叫电压?

答:水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有规则得移动,必须在电路两端有一个电位差,这就称为电压,用符号“U”表示,数值通常用伏特“V”表示,有V、KV、mV、uV等几个单位表示。一个电源(发电机、电池)能够使电

流持续不断沿着电路流动,就就是因为它能使电路两端产生与维持电位差得能力就叫电源得电动势,用“E”表示;单位“V”,关系电流得大小,与电阻两端得电压高低成正比,与电阻得大小成反比。

10、什么就是欧姆定律?

答:R=U/I;式中:U:电压,R:电阻,I:电流,即回路中得电压与电流得比值。U=I×R;I=U/R;R=U/I

11、什么叫节点?

答:三个或二个以上电路、元件得会交点叫节点。

12、什么叫支路?

答:两个节点间得电路叫支路。

13、什么叫回路?

答:任意一个闭合得电路叫回路。

14、什么叫主回路?

答:开关设备中预定关合与开断电路得所有导电部分。

15、什么叫控制回路?

答:开关设备中,除主回路外,接入开、关;合、分闸操作回路得所有导电部分。

16、什么叫辅助回路?

答:开关设备中,除主回路与控制回路以外回路中所有导电部分。

17、什么叫短路?短路会造成什么后果?

答:如果电源通向负载得两根导线不经过负载而相互直接接通,就发生了电源被短路得情况。因短路电流比正常工作电流大得多,这样大得电流能导致电气设备得过热,甚至烧毁电气设备,引起火灾。同时,短路电流还会产生很大得电动力,造成电气设备损坏,严重得断路事故甚至还会破坏电力系统得稳定,所以对运行中得电气设备应采取一定得保护措施,如安装自动开关,熔断器等。

18、什么就是三相电路得中性电?什么就是三相三线制供电?什么就是三相四线制供电?

答:要把电源得三相绕阻联结成星形,必须遵守一定得联结规则。这个规则就就是把三根绕阻得X、Y、Z连在一起(见下图),这点就叫做发电机得中性点,通常又叫零点。

三相电源得星形接法:

星形或三角形接线得三相交流系统中,用三根导线传输电能得方式,叫三相三线制供电。三根导线分别接在星形或三角形接线得端点A、B、C。

三相电源得三角形接法:

三相交流星形(也叫“Y接”)系统中,用四根导线传输电能得方式,叫三相四线制供电。其中三根导线接在三相得端点A、B、C,一根导线接在中性点0。

19、什么叫继电器?什么叫控制继电器?什么叫保护继电器?

答:继电器就是当输入量(或激励量)满足某些规定条件时,能在一个或多个电气输出电路中产生预定跃变得一种器件。控制继电器就是用于控制、操作电路或传递信息得一种继电器。保护继电器就是指单独或者与其它继电器组合在一起构成某个保护装置得一种电气量度继电器。保护继电器反映被保护对象得异常情况,按预定要求动作,警报信号或切除故障。

20、电流继电器有什么用途?常用得型号有哪些?

答:电流继电器就是指电流达到规定值时即动作得继电器。一般用作保护继电器,也有部分用作控制继电器。常用得电流继电器型号有DL—10、DL—20C、DL—30、GL—10、GL—20等。

21、中间继电器有什么用途?常用得型号有哪些?

答:中间继电器实际就是一个触头容量较大、触头数目较多得电压继电器,一般用于各种保护与自动控制装置中,作为辅助继电器,以增加保护与控制回路得接点数量与接点容量。常用得中间继电器型号有DZ—10、DZ—30、DZB—10、DZS—100、DZ—200、ZJ1~JZ4等。

22、时间继电器有什么用途?如何分类?

答:时间继电器就是指继电器从获得输入信号开始,到触头动作有一定延时,其延时又符合准确度要求得继电器,它实际上就是一种带有延时触点得电压继电器,其延时特性有通电延时与断电延时两种;其触头亦有瞬时动作与延时动作两种,时间继电器一般作为辅助元件使用于各种保护与自动装置中,使被控制元件得动作得到所需要得延时。

时间继电器按动作原理可分以下两类:

(1)机械式时间继电器。它又可分为阻尼式(包括油阻尼式、空气阻尼式或气囊式、电磁阻尼式)、水银式、钟表式与双金属片式等四种。

(2)电气式时间继电器。它又可分为电动式、计数器式、热敏电阻式与阻容式(包括电磁式、电子式)等四种。

目前应用较广得有电磁阻尼式、空气阻尼式、电动机式与电子式时间继电器。

按延时方式可分为以下两类:

(1)通电延时型。该继电器线圈在获得输入信号(或通电)后,立即开始延时,待延时完,其执行部分(即触头)才输出信号(即动作)。当输入信号消失,继电器

恢复动作前状态。其动作情况,即从线圈通电到触头动作所经历得时间(T)称通电延时时间。

(2)断电延时型。该继电器与前者相反,当获得输入信号(通电)后,执行部分立即输出信号,当输入信号消失,(断电)继电器经一定延时,才能恢复到动作前状态,从线圈断电到触头复位所需时间为断电延时时间。

23、电压继电器有什么用途?常用得型号有哪些?

答:当继电器线圈两端电压达到整定值就是动作得继电器。

24、什么叫脱扣器?

答:开关电器中能接受电路非正常情况得电量信号或操作命令:以机械动作或触发电路得方法使脱扣机构动作得部件(如漏电脱扣器、空气延时脱扣器、液压延时脱扣器、半导体脱扣器等)

25、什么叫瞬时脱扣器?

答:没有任何人为延时动作得脱扣器。

26、什么叫过电流脱扣器?

答:当脱扣器电流超过整定值时,使电器有延时或无延时动作得脱扣器。

27、什么叫定时限过电流脱扣器?

答:经过一定延时后动作得过电流脱扣器,延时时间可以调定,但不受电流得影响。

28、什么叫反时限过限电流脱扣器?

答:经过一定延时后动作得过电流脱扣器,延时时间与所通过电流值有关,电流愈大,则动作时间愈短得脱扣器。

29、什么叫垫过载脱扣器?

答:利用流过脱扣器电流产生得垫效应(包括延时)而反时限动作得脱扣器。

30、什么叫分励脱扣器?

答:由电压源激励得脱扣器(该电源与主电路电压无关)。

31、什么叫欠电压脱扣器?

答:当脱扣器得端电压降至某一规定值范围时,使电器有延时,延几条地动作得脱扣器,(欠电压脱扣器在85%额定电压及以上时,电器能正常闭合,在70%额定电压及以上时能保证不能断开,在35%额定电压以下时,应能释放得脱扣器。)

32、什么叫零电压脱扣器(失压脱扣器)?

答:就是欠电压脱扣器得一种特殊式,当脱扣器得端电压从欠电压所规定得下限值至消失时止,使电器有延时或无延时地断开得脱扣器。

33、什么叫开距?

答:开关在断开位置时,动静触头向与其连接导体得总电气间隙。

34、什么叫行程?

答:(开关触头)分(合)闸操作中,开关触头起始任意到终止位置得距离。

35、什么叫超程?

答:行程与开距之差。

36、环境温度对柜用高压电器得使用有什么影响?

答:环境温度升高,对运行着得高压电器得散热有影响,造成散热困难,影响元件得性能,降低高压电器得寿命与性能。环境温度得降低,影响电器得外绝缘,直接影响油断路器触头间得灭弧性能,并对其机械参数与性能也有不定得影响。

37、什么叫高压断路器?

答:能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定得过载电浪(包括电流)得开关设备。按灭弧介质不同,高压断路器可分为油断路器,SF6断路器、真空断路器、磁吹断路器,固体产气断路器。

38、什么叫爬电距离?什么叫爬电比距?

答:在不同电位得两个导电部分之间,沿绝缘体表面最短距离叫爬电距离。将相与地或同相端子之间得爬电距离除以线电压称作爬电比距(mm/KV)。

39、什么叫电气间隙?

答:一排导电部件中得两个相邻导电部件之间得最小空气距离叫电气间隙。

40、什么叫间隔距离?

答:满足对隔离器所规定得安全要求得断开触头间得电气间隙叫间隔距离。

41、真空断路器有何特点与用途?

⑴特点:

①熄弧能力强,燃弧时间短,全分断时间也短。

②触头电磨损小,电寿命长,触头不受外界有害气体得侵蚀。

③触头开距小,减小了操动机构得操作功,机械寿命也长。

④结构简单,维修工作量小,真空灭弧与触头不需检修。

⑤体积小,重量轻。

⑥环境污染小。

⑦适合于频繁操作与快速切断,特别适合于切断电容性负载电路。

⑵用途:适用于作为配电与控制设备,尤其适用频繁操作,控制高压电动机,切合电容器组,保护大型硅整流装置等高压电器设备使用。

42、什么就是真空断路器?我国生产得真空断路器代表产品型号有哪些?

答:真空断路器就是触头在真空中关合、开断得断路器。有ZN12-12、ZN12-40、5、ZN28-12、ZN23-40、5、ZN42-27、5、ZN3-12系列等。

43、ZN28-12系列户内高压真空断路器得结构、性能及特点怎样?

答:ZN28系列真空断路器得结构:主要由车架、操动机构、真空灭弧室、连接及传动部件等五部分组成。

ZN28系列真空断路器得特点:体积小,开断能力强,寿命长,操作方便,便于装配、调试与维修。

44、SF6断路器有什么特点与用途?

答:SF6断路器分瓷柱式与罐式两种。均采用性能优越得SF6气体作为绝缘与灭弧介质,开端性能好。瓷柱式SF6断路器具有机械强度高、维护工作量少、机械寿命长等优点,主要用于发电厂、发电站、大型厂矿等使用场所;罐式SF6断路器重心低,结构稳固,抗震性能好,特别适用于多地震、严重污秽地区与山区变电站,城网供电所。

45、什么就是高压隔离开关?它有何用途?

答:它就是一种没有灭弧装置得开关设备,一般只用来关合与开断有电压无负荷得线路。主要用在断路器分闸后建立可靠得绝缘间隙,将被检修线路与调与与电源隔开,根据运行需要换接线路,以及开断与关合短线路得充电电流与小容量得空载变压器得励磁电流。

46、什么就是接地开关?它有何用途?

答:接地开关就就是用于将回路接地得一种机械式开关装置。它通常装在降压变压器得高压侧。当输电线路向只有一个变压器得终端电站供电时,在受电端发生故障得情况下,接地开关应关合,造成人为接地短路,迫使送电端分闸,切断故障。

47、什么就是高压负荷开关?它有何用途?常见种类有哪些?

答:负荷开关就是一种能关合、开断及承载运行线路正常电流,也能在规定时间内承载异常电流得开关。它主要工作在10-35KV得小容量配电系统中,用来开断与关合负荷电流及规定得过载电流,也可用来开断、关合电容器组与大容量输电线路中得空载变压器与空载线路。

常见种类有压气式负荷开关、产气式负荷开关、油负荷开关、真空负荷开关、SF6负荷开关等。

48、高压熔断器有什么作用?

答:高压熔断器一般用在电压不大于35KV得小容量电网中。它得主要元件(熔件)在正常工作情况下不应熔断,当系统中出现过载或短路时,熔件将因过热而自行熔断,切断电路,达到保护电网与电气设备得目得。

49、什么就是互感器?它有什么特点?

答:互感器就是用来将信息传递给测量仪器、仪表与控制装置得变压器。它可以把大信号按比例换成小信号,以便提供测量与继电保护所需信号;把电力系统处于高电位得部分与处于低电位得测量仪表与继电保护部分分开,以保证运行人员设备得安全,将电器仪表与继电器标准化,给产品生产带来很大得经济性。

50、什么就是电压互感器?它有什么特点?

答:按比例变换电压信号得互感器叫电压互感器。它就是发电厂、变电所等输电与供电系统不可缺少得一种电器,实质上就是一种降压变压器。互感器得二次额定电压都就是制造成100V(100/Α√3),但为了读数方便起见,仪表得表面刻度按一次侧额定值刻度,这样就可以直接从仪表上读出被测数量值。

51、什么就是电流互感器?它有什么特点?

答:按比例变换电流信号得互感器称为电流互感器,又叫变流器。它得作用就是把电路中得大电流变小,供给测量仪表与继电器得电流线圈;同时使测量仪

表与工作人员与高压隔离,以保证安全。二次侧额定电流5A(少数为1A或0、5A)。

52、我国得低压成套开关设备采用得国际电工标准就是什么?

答:我国得低压成套开关设备采用得国际电工标准就是IEC439《低压成套开关设备与控制设备》。

53、我国得低压成套开关设备执行得国内标准就是什么?

答:我国得低压成套开关设备执行得国内产品标准包括:

GB7251、1-2013《低压成套开关设备》

JBT9661-1999《低压抽出式成套开关设备》

GB7251·1-2005《低压成套开关设备与控制设备》

54、国际电工标准规定得低压成套开关设备得额定电压为多少?

答:IEC439-I《低压成套开关设备与控制设备》规定了低压成套开关设备得额定电压为:交流不超过1000V,直流不超过1500V。

低压配电柜基础知识

低压配电(柜)基础知识 国家注册高级电气工程师编制:赵前防 有关成套设备型号含义: 低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。 动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。 GG—1A,GG:固定式高压开关柜。 XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。 有关国家标准含义: GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。 SDJ—水力工业标准。 在成套配电系统中,工作与控制的电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。 在电气施工图中常用的符号含义: U:电压,单位“V” I:电流,单位“A” R:电阻,单位“Ω”

U:额定电压 UE:额定工作电压 UI:额定绝缘电压 UC:额定辅助电路电压 IE:额定工作电流 I:电流瞬时值 ICW:额定短时耐变电流 COSΦ:功率因素 AC:交流 DC:直流 IP:外壳防护等级 PE:保护导体 N:中性导体 PEN:接地的中性导体 安全工作电压:50V 安全工作电流:30MA 安全工作电阻:1700Ω 安全色标及常用的按钮、指示灯、导线颜色:成套基础知识:

1、什么叫额定电压? 设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。 2、什么叫相间额定工作电压? 在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。 3、什么叫额定绝缘电压? 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。 4、什么叫额定电流? 开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。 5、什么叫额定工作电流? 在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。 6、什么是直流电? 直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。 7、什么叫交流电? 是指方向、大小随时间变化的电流。 8、什么叫电流? 物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。暖通南社 9、什么叫电压?

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

成套配电柜基础知识

1.绝缘子 安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成。 2.爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间。两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级(还和电器所处环境的污染等级有关),查表6可决定其爬电距离。 爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同。 3.电流互感器 3.1电流互感器与试验端子的关系 电流互感器是一种电流变换装置。它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。电流互感器的二次侧电流均为5安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。电流互感器的构造是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。电流互感器的二次回路不允许开路。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。电流互感器二次回路必须接地,以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。因为电流互感器二次是不能开路的,而做试验时必须给电流回路加电流,电流就必须从电流端子接入,所以,电流端子必须是试验端子。试验端子有四个接线螺丝,下面二个分别是进出线,进出线之间有短接片,中间有个螺丝可以使短接片短接进出线,也可以松开进出线之间的连接,上面是接试验线的二个接线螺丝,在试验时,接上(加电流的)试验线,先开试验电源(电流),再松开短接片,电流就进入电流回路了。或者,在设备运行中,试验端子上接电流表,然后松开短接片,电流表就有电流流过了,测完电流后,再把短接片连通,再拆除电流表,这样就不会使电流互感器二次开路了。 3.2零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为: Ia+Ib+Ic=I(漏电电流),这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 3.3电流互感器 电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互

低压配电柜操作流程

.. 一、低压开关设备的正常停、送电操作 (1)正常送电操作 1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; 2)确认电源开关在断开位置; 3)送上操作回路电源,状态指示正常; 4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; 5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; 6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; 7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。 (2)正常停电操作 1)检查信号指示允许拉闸; 2)确认所有负荷开关断开; 3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; 4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; 5)切断断路器操作电源; 6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; 7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 二、低压开关设备的运行监护 (1)在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压,相电压的平衡情况和电流的变化情况(相间电压的不平衡不得查过±5%,任何一相电流与三相平均值不应大于平均值的10%),若有异常,应及时报告有关人员并采取相应措施;(2)巡查开关设备有无异常声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象; (3)巡查各种指示仪表、信号装置运行是否正常; (4)开关设备的正常检查和检修 1)检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严重的触头; 2)检查开关柜的二次回路的接线是否牢固,继电保护装置运行是否正常,是否掉牌; 3)检查操作机构的辅助开关接触是否可靠; 4)检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热; 5)检查接地地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好; 6)检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 三、注意事项 (1)值班操作电工必须是经特殊工种专业培训并取得合格证书的人员; (2)从事电气操作及值班人员在上班前8小时及班中不准喝酒; (3)对运行中的保护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清原因,排除故障后方可再次合闸,并作记录存档; (4)值班运行电工职责 1)开关设备的停、送电及转供电操作; 2)处理运行中出现的电气设备故障; 3)环境清洁卫生; 4)等级运行记录情况和来访人员; 5)认真交接班; 6)严格按照每2小时对相关电气室巡检的周期进行巡检。 ’.

低压配电基础知识大全

低压配电基础知识大全,电力人必备! 有关成套设备型号含义: 低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。 动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。 GG—1A,GG:固定式高压开关柜。 XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。 有关国家标准含义: GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。 SDJ—水力工业标准。 在成套配电系统中,工作与控制得电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。 在电气施工图中常用得符号含义: U:电压,单位“V” I:电流,单位“A” R:电阻,单位“Ω” U:额定电压

UE:额定工作电压 UI:额定绝缘电压 UC:额定辅助电路电压 IE:额定工作电流 I:电流瞬时值 ICW:额定短时耐变电流 COSΦ:功率因素 AC:交流 DC:直流 IP:外壳防护等级 PE:保护导体 N:中性导体 PEN:接地得中性导体 安全工作电压:50V 安全工作电流:30MA 安全工作电阻:1700Ω 安全色标及常用得按钮、指示灯、导线颜色: 成套基础知识: 1、什么叫额定电压? 答:设备所标得并与电力系统某些有关运行特性得相间电压得有效值。

1配电干线图与低压配电系统图设计_secret

一、低压配电干线图设计(一)确定干线图结构

本工程采用来自两个不同变电所的两路独立的10 KV电源进线埋地引入本建筑。由两个配电屏对建筑物进行供电,配电干线图的结构根据《民用建筑电气设计规范》P63进行设计: 7.2.1 多层公用建筑配电系统 1 配电系统应满足安全、可靠\计量、维修、管理的要求。照明与电力应分成不同的配电系统。 2 电缆或架空进线,进线处应设有电源箱,电源箱内应设置总开关,电源箱宜放在室内,当有困难设在室外时要选室外型电源箱。 3 对于用电负荷较大或较重要时,应设置低压配电室,从配电室以放射式配电,各层或分配电箱的配电,宜采用树干式或放射与树干混合方式。 7.2.2 高层公用建筑低压配电系统 1 高层公用建筑低压配电系统的确定,应满足供电安全、可靠、计量、维护、管理的要求。应将照明与电力负荷分成不同的配电系统,消防及其他防灾用电设施的配电应分别自成系统。 2 对于容量较大的集中负荷或重要负荷宜从配电室以放射式直接供电。 3 高层公用建筑的垂直供电干线,应视负荷重要程度、负荷大小及分布情况,可以采用以下方式: 1)以母线槽供电的树干式配电; 2)以电缆干线供电的放射式或树干式配电,当为树干式时,宜采用电缆T 接端子方式引至各层配电箱; 3)采用分区树干式以适应不同功能区域或用电设备的要求。 4 高层公用建筑配电箱的设置和配电回路的划分,应根据防火分区、负荷性质和密度、管理维护方便等条件综合确定。 5 高层公用建筑的消防及其他防灾用电设施的供电要求见本规范第13 章的有关规定。 所以,配电屏1T主要对楼层照明配电箱供电,干线采用放射式与树干式结合的供电方式,干线回路1 WLM对一至三层配电,回路 WLM对顶层配电,回路5 WLM对三层和八层的双电源配电;配电屏2T WLM对七至十层配电,回路4 WLM对四至六层配电,回路3 2 则主要对地下一层的主要设备和应急照明供电,采用放射式供电,回路8 WLM对地下水泵房供电, WLM对地下制冷机房供电,回路9 回路10 WLM对地下主要动力设备进行供电。 (二)干线负荷计算及其导线、断路器和电流互感器的选择 1、计算干线1 WLM的负荷 1)WLM1干线上共有三个照明配电箱,其参数如下: 1AL P30=16kW 2AL P30=17.18kW 3AL P30=17.88kW Q30=9.92kvar Q30=10.65kvar Q30=11.09kvar

住宅小区变配电系统设计及变配电室布置分析

住宅小区变配电系统设计及变配电室布置 一、设计规范,规程 二、术语和定义 三、高压配电系统 四、低压配电系统: 五、各地常见高低压配电系统设计规定总结 六、高低压配电室位置选择 七、高低压配电室机房及设备布置 八、柴油发电机房布置 一、设计规范,规程: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20KV及以下变电所设计规范》GB 50053-2014 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 中国南方电网城市配电网技术导则 中国南方电网 10KV及以下业扩受电工程技术导则 深圳供电局城市中低压配电网规划设计及用户供电技术导则 深圳供电局业扩工作管理规定 二、术语和定义: 1、变电所:所内20KV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电。 2、配电所:所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器。 3、开闭所:用于接受并分配电力的供配电设施,高压电网中也称为开关站。中压配电网中的开闭所一般用于10(20)KV电力的接受和分配。开关站(开闭所)位于地下的中压开关柜选用全绝缘、全密封、免维护、充气式负荷开关柜,进线不设保护,<1600kVA出线采用熔断器,一般不选用断路器。进线和环出单元使用单体式负荷开关柜,出线采用3-4气箱共箱式或单体式负荷开关柜;开闭所一般由供电部分负责设计、使用。 4、公用配变电所(公变):由供电部门直接管理的配(变)电所,所供负荷一般为住宅居民生活用电、电梯、消防等,简称公变。在深圳一般高压、变压器是属需移交供电局资产,低压配电室不用移交。 5、专用配变电所(专变):指为新建住宅区内公共用户服务【地下室照明,值班照明、警卫照明、保安系统照明、绿化景观照明、路灯照明、电话机房电源、人防配电、电锅炉、锅炉房用电、立体车库用电、商业、车库用电、物业用房、幼儿园、派出所、医疗站、商业水泵、生活与商业混用水泵、供热交换站(二次加压泵)、垃圾回收站、中央空调、污水源热泵、水源热泵】,由产权委托人自行负责管理的配(变)电所,简称专变。一般用户自己管理。 6、城市配电网:220KV及以上电压电网为高压配电网,110KV及以下电压电网为城市配电网,其中35、66、110KV电压电网为高压配电网,6、10、20KV电压电网为中压配电网,0.38KV电压电网为低压配电网。 7、供电方案:指供电企业根据客户的用电需求,制定并与客户协商确定的电力供应具体实施方案。供电方案包括:供电电压等级、供电容量、供电电源位置、供电电源数、供电回路数,路径、出线方式、供电线路敷设、继电保护、初步的计量和计费方案等内容。

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V

低压配电柜安全操作规程

低压配电柜安全操作规程 编写人:谷晓峰 审核人: 审批人: 审批时间: 低压配电柜安全操作规程 必须由持相应有效操作证人员进行操作,严禁带负荷分、合隔离开关。 一、目的 正确操作低压配电柜,确保操作人员和设备的安全。 二、全面送、停电操作程序 1、送电前的检查 1.1、检查配电柜前后应铺绝缘胶皮,柜内应无杂物。 1.2、检查配电柜内的各元件应完好,并且在断开位置。 1.3、检查保护接地线应无断线和破损,接触应良好。 1.4、检查配电柜所有紧固件应无松脱,接线端子应牢固。 1.5、检查电容器外壳应无膨胀和漏油现象。 2、送电操作 2.1、备用进线柜挂“严禁合闸”警示牌。 2.2 、合进线柜隔离开关。 2.3 、合进线柜断路器,向低压母线送电。 2.4 、检查三相电压应正常。

2.5、合母线联络柜的隔离开关。 2.6、合母线联络柜的断路器。 2.7、检查各配电柜上的仪表、指示灯显示应正确。 2.8、合分支配电柜的隔离开关。 2.9、合分支配电柜的断路器。 2.10、若功率因数低于0.9,投用电容补偿柜。 a、将电容补偿柜上的转换开关拔到自动位置,合隔离开关。 b、合断路器,投用电容补偿。 3、停电操作 3.1、将所有设备停止运行。 3.2、断开电容补偿柜的断路器。 3.3、断开电容补偿柜的隔离开关。 3.4 、断开分支配电柜的断路器。 3.5 、断开分支配电柜的隔离开关。 3.6、断开进线柜断路器。 3.7、断开进线柜隔离开关。 三、区段送、停电操作程序 1、送电前的检查 1.1 、检查配电柜前后应铺绝缘胶皮,柜内应无杂物。 1.2、检查配电柜内的各元件应完好,并且在断开位置。 1.3、检查保护接地线应无断线和破损,接触应良好。 1.4、检查配电柜所有紧固件应无松脱,接线端子应牢固。

高、低压配电柜基础知识

高、低压配电柜知识问答 1.什么是TT、IN、IT系统? 答:TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。TN方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4?什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5?什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6.什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电

压为线电压;线电压是相电压的"3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。 7.变压器在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率,电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8.变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量; (4)空载电流;(5)空载损耗;(6)短路损耗;(7) 阻抗电压;(8)绕组连接图、相量图及连接组标号。 9?什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10?什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整 块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11.二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的

低压配电系统图符号及字母含义

配电系统图符号母含义 (从电源引入端开始向配出端顺序看): 1、。干式变压器,10KV/ 0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)。低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、。低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、。进线侧电流互感器变比, 5、NS100H/3PI=100AGPU3-60II。浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P 开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000*2200。低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D 2、D3:无功功率补偿。电容补偿柜 8、ARC-12/J。带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS- 0.22。浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100-100A。熔断器,100A; 11、LC1-DPK12M7C。施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;

12、。电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg 0.44-30-3。10组电容器,MKPg 0.44型号,30KVar、三相; 14、D7,含4套NS系列断路器。低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KWWDZA-YJY-4*185+E95。该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为 4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、ACR 220E、。安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配电流互感器; 17、D9,含MI C5.0I=1600A及。低压母联柜,断路器为MI C5.0,整定电流1600A,配电流互感器。 18、标注:3-7-N3之类。不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 19、补充。MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。。(没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例)。配电系统图上的符号。系统图中某线路上标有: ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC。

低压配电柜操作规程

低压配电柜操作规程 1.0 目的 确保作业时的安全。 2.0 适用范围 适合于物业公司所属小区的专用配电房低压配电柜。 3.0 管理内容 3.1 单台合闸送电操作程序 a) 合闸前断开各低压柜内各回路的全部空气开关,保证低压侧无负荷 b) 合上D01( D11) 电源侧刀开关,此时进线柜上绿灯亮。 c) 合上母线联络刀开关。 d) 按总电源合闸按钮D01 ( 或D11) 合上电源总开关。 e) 按母线联络开关合闸按钮,合上D06 联络母线。 f) 按顺序合上各回路刀开关,合上各回路空气开关。 g) 完成单台合闸送电操作程序。 3.2 单台停电闸操作程序 a) 逐个断开各回路空气开关,拉开各回路刀闸开关,甩完负荷。 b) 按下母线联络开关。 c) 按下总电源分闸按钮(D01 或D11) 。 d) 拉下D01 或D11 电源侧刀闸开关。 e) 完成单台停电分闸操作程序。 3.3 双台合闸送电操作程序

a) 断开各回路空气开关及刀闸开关。 b) 断开母线联络开关(D06 。

c) 合上1#、2#变压器进线柜D01、D11电源侧刀开关。 d) 按动D01、D11电源合闸按钮。 e) 合上母线联络刀开关、空气开关(D06)。 f) 按顺序合上各回路开关、空气开关。 g) 完成双台变压器合闸送电操作程序。 3.4 双台停电操作程序 a) 断开各回路空气开关及刀闸开关。 b) 按下D01、D11分闸按钮、切断总电源。 c) 断开D01、D11主刀闸开关。 d) 断开母线联络开关。 e) 完成双台停电操作程序。 3.5 部分回路停电操作程序 a) 断开需停电回路上的空气开关,拉下相应回路的刀闸开关 b) 挂上停电标志“禁止合闸",完成部份回路停电操作程序v 4.0附录 4.1 《一次接线 图》

低压配电系统型式 图解

低压配电系统型式(图解) 低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。? 一、IT型? 如下图? ? 必须说明:(略) 二、TT型? 如下图? ?

必须说明:? 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范:? 3.4.5采用TT系统时应满足的要求:? 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。? 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求:? 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样)? 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16? 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半)? 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。? 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括:?

(1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足:? 剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。? 剩余电流总保护器的动作电流整定:? 总保护整定? 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA阴雨季节为200mA? 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA阴雨季节为300mA? (2)剩余电流末级保护? 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。? 剩余电流中末级保护应满足以下条件:? Re×Iop≤Ulim? 式中:? Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω)? Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑)? Iop—剩余电流保护器的动作电流(A)? Iop整定值:≤30mA? 5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。? 三、TN型? TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统? 1、TN—C系统? 如下图? ?

配电柜(盘)元件基础知识

培训材料 配电柜的概述?工作原理?用途?及使用: XL —21型低压开关柜,是铠装封闭式低压开关柜,具有操作简单、安全性能可靠。适合于工业、商业、石油、煤矿及民用建筑中。交流频率为50HZ,电压500V及以下三相五线电力系统的动力配电和照明配电用。 本产品系户内封闭式配电箱。其正面为单扇左开门,门上装有三只电流表,以检测A、B、C、三相电流;还安装一只电压表同时检测三相电压,以电压转换开关实现一只电压表检测三相电压(旋转电压转换开关至AB、BC、CA分别显示其相应电压) 柜内有以下各部分组成: 一.断路器:既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气开关.漏电开关.双电源自动转换开关。 1.空气开关:A.空气开关的概念:空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的。目前,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能力有明显的作

用,而被广泛采用。 塑壳断路器能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。 B.空气开关的工作原理:自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。 短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。 具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动 作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。 当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电

高、低压配电柜基础知识

高、低压配电柜基础知识-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1. 什么是 TT 、 IN 、 IT 系统 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流线电压、线电流 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么 答:( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流涡流的产生有哪些害处 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

高、低压配电柜基础知识

高、低压柜知识问答 1. 什么是 TT 、 IN 、 IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )空载损耗;( 6 )短路损耗;( 7 )阻抗电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

低压配电系统的接线方案

摘要 工厂变电所是供电系统的核心,在工厂中占有特别重要的地位。变电所的主要作用是:从电力系统接受电能,经过变压器降压,然后按要求把电能分配到各车间供给各类用电设备。变电所一次,二次接线方案的确定.高低压电气设备,高压开关柜,低压配电屏的合理选择对于变电所很重要.其电气主接线是按照一定的工作顺序和规程要求。电力系统称为三相对称系统,所以电气主接线图通常以单线图来表示,使其简单清晰。通过设计可巩固各课程理论知识,了解工厂供电电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算图、编号、设计说明书等方面得到训练,为以后工作奠定基础。 关键词:电力系统;低压配电屏;主变压器

目录 一、确定低压配电系统的接线方案及负荷计算 (1) (一)接线方案 (1) (二)负荷计算 (1) 1机加一车间 (1) 2机加二车间 (2) 3铸造车间 (3) 4机修车间 (4) 5装配车间 (5) 6热处理车间 (6) 7照明负荷计算 (7) (三)无功补偿容量 (7) 二、变压器选择 (9) (一)选择变压器位数应考虑的原则 (9) (二)电容器柜的选择 (9) (三)工厂变电所的主变压器装设方案 (9) (四)主结线方案的选择 (10) 三、高压一次方案的确定 (10)

四、二次回路 (11) (一)控制信号回路 (11) (二)有功无功电能计算 (12) (三)电压电流测量回路 (12) (四)过电流保护 (13) 五、变电所的结构 (13) (一)确定变电所结构原则 (13) (二)变电的总体布置要求 (14) (三)根据原则设计变电所图 (14) 六、接地电阻的计算 (15) (一)接地装置设计要求 (15) (二)接地图 (16) 七、结论 (16) 八、参考文献 (17) 九、附录 (18) 十、致谢 (26)

低压配电系统接地形式_低压配电系统图讲解_低压配电系统中常用型式

低压配电系统接地形式_低压配电系统图讲解_低压配电系统 中常用型式 低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。 一、IT型 二、TT型

必须说明: 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范: 3.4.5 采用TT系统时应满足的要求: 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求: 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样) 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半) 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能

断开)中性线。 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括:(1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足: 剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。 剩余电流总保护器的动作电流整定: 总保护整定 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA 阴雨季节为200mA 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA 阴雨季节为300mA (2)剩余电流末级保护 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。 剩余电流中末级保护应满足以下条件: Re×Iop≤Ulim 式中: Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω) Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑)Iop—剩余电流保护器的动作电流(A) Iop整定值:≤30mA

高、低压配电柜基础知识培训资料

1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

相关文档