动力环境集中监控系统

窗体顶端

摘要:动力环境集中监控系统逐渐成为通信行业新的维护管理手段,已经广泛应用于各种通信网络。是实现通信局(站)的少人无人值守,以及电源、空调的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备安全性的迫切需要。

第一节概述

一、动力环境集中监控系统

动力环境集中监控系统(以下简称监控系统)是对分布的各个独立的动力设备和机房环境监控对象进行遥测、遥信等采集,实时监视系统和设备的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测故障,并作必要的遥控操作,适时通知人员处理;实现通信局(站)的少人无人值守,以及电源、空调的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。

二、监控系统功能

动力环境集中监控系统主要实现以下三种功能:

1、数据采集和控制

数据采集是监控系统最基本的功能要求,必须精确和迅速;对设备的控制是为实现维护要求而立即改变系统运行状态的有效手段,必须可靠。对各种被监控设备(开关电源、空调、蓄电池、柴油发电机组、消防设备、摄像设备)进行集中操作维护,为实现机房少人无人值守创造条件。通过对设备的集中维护,缩短故障排除时间,提高设备利用率。数据采集和控制功能可以总结为“三遥”功能,即遥测——远距离数据测量、遥信——远距离信号收集、遥控——远距离设备控制。

2、设备运行和维护

运行和维护是基于数据采集和设备控制之上的系统核心功能,完成日常的告警处理、控制操作和规定的数据记录等。

3、维护管理

管理功能应实现以下四组管理功能

(1)配置管理

配置管理提供收集、鉴别、控制来自下层数据和将数据提供给上级的一组功能。包括局向数据的增加、删除、修改等,现场监控量的一般配置、告警门限配置等。

(2)故障管理

故障管理提供对被监控对象运行情况异常进行检测、报告和校正的一组功能。及时发现紧急事件,防止因设备原因造成通信中断、机房失火等重大事件的发生。提供告警等级管理,告警信号的人机界面,告警确认,告警门限设置和告警屏蔽等。

(3)性能管理

性能管理提供对监控对象的状态以及网络的有效性评估和报告的一组功能。例如提供设备主要运行数据及参数;停电、油机及时供电情况;设备故障、告警统计;监控系统可用性分析等。

(4)安全管理

安全管理提供保证运行中的监控系统安全的一组功能。

第二节监控系统网络结构

一、网络结构

SC(SupervisionCenter,监控中心)——本地网或者同等管理级别的网络管理中心。监控中心为适应集中监控、集中维护和集中管理的要求而设置。

SS(SupervisionStation,监控站)——区域管理维护单位。监控站为满足县、区级的管理要求而设置的,负责辖区各监控单元的管理。

SU(SupervisionUnit,监控单元)——监控系统中最基本的通信局(站)。监控单元一般完成一个物理位置相对独立的通信局(站)所有的监控模块的管理工作,个别情况可兼管其它小局(站)的设备。

SM(SupervisionModule,监控模块)——完成特定设备管理功能,并提供相应监控信息的设备。监控模块面向具体的被监控对象,完成数据采集和必要的控制功能。一般按照被监控系统的类型有不同的监控模块,在一个监控系统中往往有多个监控模块。

随着计算机网络的延伸,这种三级逐级汇接的树状结构正逐步被网络型结构所替代(如图1-8-2)。SS的汇接作用也逐渐由SC统一完成了,这样不仅便于网管中心的集中管理,而且降低了系统造价和复杂程度。通常SS通过延伸SC的一个业务控制台经过软件设置实现原来的功能。

二、网络通信与传输

1.监控模块(SM)与监控单元(SU)之间,采用专用数据总线。物理接口与传输速率采用:

(1)V.11/RS422 1.2kb/s~48kb/s;

(2)RS485 1.2kb/s~48kb/s ;

(3)V.24/V.28/RS-232C 1.2kb/s~19.2kb/s;

(4)RJ45 10 BASE-T, 10 BASE-5, 10Mb/s。

2.监控单元(SU)与监控站(SS)之间,可采用两种传输手段,主辅备用,并能自动切换。采用的传输方式主要有:

(1)数字数据网(DDN);

(2)语音专线(采用MODEM);

(3)拨号线(采用MODEM);

(4)DCN网;

(5)其它。

3.监控站(SS)与监控中心(SC)之间,数据传输以计算机网或专线为主,以拨号公用网为辅,计算机网或专线和拨号线之间应能自动切换,可采用:

(1)数字数据网(DDN);

(2)语音专线(采用MODEM);

(3)拨号线(采用MODEM);

(4)DCN网;

(5)其它。

三、常用的传输资源

(一)PSTN

PSTN是最普通的传输资源。利用MODEM,PSTN能提供9600bps、14.4kbps、28.8kpbs、33.6kbps的通信速率。

(二)2M

2M资源是传输部门提供的最常见的一种资源,主要用来连接不同地点的交换设备——包括程控交换机、DDN节点机等。

2M资源的接口遵循ITU-UG.703和G.704标准。G.703有两种传输介质:一种是平衡接口,采用2对120Ω的线对,一对线收,一对线发;另一种是非平衡接口,采用一对75Ω的同轴电缆,一根收,一根发。G.704标准中规定了帧的概念,就是按照时分复用的方法,把一个2048kbps的比特流,分为32个64kbps的通道,每个通道称为1个时隙,编号从0至31,其中时隙0作为交换机之间同步用,其它的31个时隙用来承载其它业务,在公用网中即为一个话路。

通过一些特殊的设备,如RAD公司的FCD-E1、FCD-2、DigitalLink公司的DL600,SoleE1,或华为公司自己开发的DCM2000,这些设备具有从一根2M中继线中抽取若干个64K时隙作为数据传输的功能,对于不用的时隙不作任何处理。再结合交换机的一些功能,如通过其作半永久连接,来利用2M作为集中监控网络中的一种传输资源。

(三)DDN

DDN网是一个数据业务网,其主要功能是向用户提供端到端的透明数字串行专线。所谓的透明专线,就是用户从一端发送出去的数据,在另一端原封不动地被接收,网络对承载用户数据没有任何协议要求,对用户来说,并不需要关心DDN是如何实现,而只需要知道DDN网提供了一个端到端的透明通道。DDN提供的透明串行专线,又可分为同步串行专线与异步串行专线。同步串行通路速率从64K,至n×64K,最高达2.048Mbps;异步串行通路速率一般小于64K,从2400bps、9600bps,直至38.4kbps。DDN以传输数据信号为主,也能传输话音和图像。

使用DDN传输时,需要DTU设备,如NewBridge公司的2601、2603,DataCraft公司的558等。

(四)LDCN(或称97网)

LDCN是局计算机网络,提供以太网口或者RS232串口,可直接利用。

(五)音频专线

一般是从光端机的音频板上引出的一根线,使用时需要能工作在专线方式的MODEM。

(六)数字公务通道

多见于传输设备,提供标准的RS232接口,可直接使用。有时需要经过RS232-RS422的转换。

第三节监控对象

监控系统监控有下列动力设备和机房环境对象:

1.高压配电设备

(1)进线柜

遥测:三相电压,三相电流

遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,失压跳闸告警,接地跳闸告警(可选)

(2)出线柜

遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警(可选),失压跳闸告警(可选),变压器过温告警,瓦斯告警(可选)

(3)母联柜

遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警

(4)直流操作电源柜

遥测:贮能电压,控制电压

遥信:开关状态,贮能电压高/低,控制电压高/低,操作柜充电机故障告警

2.低压配电设备

(1)进线柜

遥测:三相输入电压,三相输入电流,功率因数,频率

遥信:开关状态,缺相、过压、欠压告警

遥控:开关分合闸(可选)

(2)主要配电柜

遥信:开关状态

遥控:开关分合闸(可选)

(3)稳压器

遥测:三相输入电压,三相输入电流,三相输出电压,三相输出电流

遥信:稳压器工作状态(正常/故障,工作/旁路),输入过压,输入欠压,输入缺相,输入过流

3.柴油发电机组

遥测:三相输出电压,三相输出电流,输出频率/转速,水温(水冷),润滑油油压,润滑油油温,启动电池电压,输出功率

遥信:工作状态(运行/停机),工作方式(自动/手动),主备用机组,自动转换开关(ATS)状态,过压,欠压,过流,频率/转速高,水温高(水冷),皮带断裂(风冷),润滑油油温高,润滑油油压低,启动失败,过载,启动电池电压高/低,紧急停车,市电故障,充电器故障(可选)

遥控:开/关机,紧急停车,选择主备用机组

4.燃气发电机组

遥测:三相输出电压,三相输出电流,输出频率/转速,排气温度,进气温度,润滑油油温,润滑油油压,启动电池电压,控制电池电压,输出功率

遥信:工作状态(运行/停机),工作方式(自动/手动),主备用机组,自动转换开关(ATS)状态,过压,欠压,过流,频率/转速高,排气温度高,润滑油温度高,润滑油油压低,燃油油位低,启动失败,过载,启动电池电压高/低,控制电池电压高/低,紧急停车,市电故障,充电器故障

遥控:开/关机,紧急停车,选择主备用机组

5.不间断电源(UPS)

遥测:三相输入电压,直流输入电压,三相输出电压,三相输出电流,输出频率,标示蓄电池电压(可选),标示蓄电池温度(可选)

遥信:同步/不同步状态,UPS/旁路供电,蓄电池放电电压低,市电故障,整流器故障,逆变器故障,旁路故障

6.逆变器

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

环境监控系统日常维护手册 - 文库

地铁环境监控系统日常维护手册 1.1. 监控系统运行现状描述 为了保证本地区监控端局数据的实时性、准确性,监控系统中,各单元的运行与维护检查工作,一直属于重要工作内容。通过不懈的努力,对当前监控系统的各子系统进行重点设备的定期优化与日常维护相结合的办法,使得监控中心各单元系统没有发生过重大监控事故,有力的支撑了监控系统的正常运转,提高了监控基站环境数据的可靠性。 然而,由于站点基数过大、分布过广、设备使用环境恶劣、局方网络优化较快(割接、拆迁)等因素存在,部分监控基站仍有故障发生,截至目前,包括郊县、市区在内,仍有多起故障需现场处理解决;加上日常的监控中心的各项日常工作,维护工作的任务仍然十分紧张与繁重。 1.2. 监控系统维护现状分析 l 系统化、条理化是维护工作的核心内容。 通过整理监控维护经验,当前成都地区的维护工作主要包括了监控数据的日常分析、设备的例行检查、数据优化、故障告警处理等几大部分。根据维护内容,进行维护工作的开展,在完成每日例行检查的基础上,对属于数据的问题,原则上都能在第一时间内得到处理,与今年前半年相比,系统稳定性大大增强。 l 日常巡检与定期系统检修相结合,将减少监控故障的产生。 本年度九月下旬,经过网管值班人员统计的一份监控基站资料显示,郊县监控故障基站占到了整个郊县监控基站总数的5.8%,而市区监控故障基站则达到了6.6%,轨道交通技术监控故障基站的比例非常高。通过十月份未开始的一次大规模的巡检后,共处理了40起监控故障基站,大大减少了监控故障基站数量。以上情况充分说明了,开展定期巡检工作的作用,不言而喻。而日常的巡检工作,将保证故障问题在较短的时间内得到处理。为系统的高效运行,提供保障。 l 监控网管中心值班值班工作十分重要,直接关系到系统运行的效率问题。 通过最近两个月,网管人员对的数据的核查与基站数据的整合工作,清理出近200起监控故障是由于局方的数据问题、传输故障、拆迁、BTS无插口引起的,数目十分惊人,占到了监控基站总数的14.2%。这从侧面也反映出了,监控中心工作人员的重要性,防止了因其它原因,造成了监控故障的产生与对故障的定位不准等问题。 根据以往维护经验,维护工作的前期主要工作量都集中在监控网管中心,如:分析告警、判断故障、优化数据等。为了提高维护效率,针对环境与设备监控系统网管中心进行的日常维护梳理工作将十分必要。

高新兴通信监控动环监控系统解决方案

高新兴通信监控动环监控系统解决方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

通信监控/动环监控系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录

1项目背景 1.1项目需求 XXX 1.2系统架构 2机房动环监控技术方案 2.1主要业务 动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控 2.2方案说明 本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。 方案基础业务范围(根据项目情况可选): ?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控; ?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控; ?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; ?远程抄表:总用电量、设备用电量; ?视频监控 2.3组网方案 图1 整体组网方案(数据+视频) 2.4各种组网说明 (1)2M环组网方案 高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下:

2M 环组网架构 独立2M 组网架构 (3)全IP 组网方案 全IP 组网架构 SDH 路由器 E1 E1 E1 STM-1 IP L S C STM-1 STM-1 F S U IP F S U IP F S U IP IP Network 专有设备网管 区域监控中心SS 前置机 综合业务处理平台 维护台 交换机 市中心机房 分中心1 …… 分中心N E-OMS CSC IP Network 省网管中心

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

动力环境监控系统及其故障分析与处理doucin

动力环境监控系统及其故障分析与处理 摘要 本文首先对动力环境监控系统架构进行描述,着重阐述在实际运用中的组网传输方式,定义监控的对象;然后以实际的案例分析为基础,探讨如何运用不同的方法去解决故障问题。关键词 动力环境监控、故障案例分析、处理方法 随着移动通信事业的飞速发展,对通信机房的电源动力和环境指标的要求不断完善,通信电源和空调的作用越来越重要,对通信机房动力环境集中监控系统的要求亦愈发严格。良好的机房动力环境监控系统不仅可以及时上传代表机房动力指标和环境质量的各类数据,反映实时的告警信息,更可以方便维护人员进行后续故障排查处理并对特定的数据信息进行有效分析。既可以达到对突发事件的及时响应,也能指导今后的实际工作。 通信机房在动力环境监控方面的根本需求和特点是需要首先掌握的,这是开展工作的前提条件。而工作的目的则是及时解决问题并在今后的工作中作为理论依据加以分析研究。 1.监控对象 从维护人员的视角出发,对监控对象的特性可以基本分为三类:按用途分类、按电特性分类、按性能分类。 按用途分类可以分为通信动力系统监控和通信环境系统监控。其中通信动力系统包括高压配电、低压配电、开关电源、交流稳压器、UPS、整流器和蓄电池组等动力设备,通信环境系统包括机房用精密空调、门禁系统、温湿度、红外、烟雾、水浸、动态图像等环境量。 按电特性分类又可以分为两部分,除了按电量和非电量区分,也能按数字量和模拟量区分。对于非电量,需要经过特定的传感器将非电物理量转换成适合采集设备的电信号,然后接入数据采集设备;对于电量,则通过变送器将其转换为适合采集设备输入范围的电信号。而信号量与模拟量的区别在于,模拟量是随着时间轴连续变化的,数字量是时间和信号均为间断的,仅由“0”和“1”两种状态表示的。 按性能分类可以分为智能设备和非智能设备。非智能设备没有数据采集和处理的能力,

高新兴通信监控动环监控系统解决方案

通信监控/动环监控系统解决方案 高新兴科技集团股份有限公司 XXX年XXX月

目录

1项目背景 1.1项目需求 XXX 1.2系统架构 2机房动环监控技术方案 2.1主要业务 动力监控、环境监控、智能门禁、远程抄表、视频监控 2.2方案说明 本方案旨在实现对机房动力及环境远程实时监控,实现无人值守。考虑到每个机房设备配置不一样,本方案只从通用性角度说明,准确详细配置需勘察机房后项目经理/解决方案工程师给出。 方案基础业务范围(根据项目情况可选): ?动力监控:市电状态监测、开关电源监控、UPS监控、蓄电池监控、油机监控; ?环境监控:温度、湿度、烟雾、水浸、红外、空调监控; ?门禁管理:门状态、门锁状态、刷卡开门、远程开门、门禁授权等; ?远程抄表:总用电量、设备用电量; ?视频监控 2.3组网方案 图1 整体组网方案(数据+视频) 2.4各种组网说明 (1)2M环组网方案 高新兴在2005年在国内最早提出基于2M总线环传输组网模式的动力环境监控系统,提出面向基站运维管理信息化建设的全面技术解决方案,

其特点集中在系统的创新性、开放性、实用性等方面。网络拓扑图如下: 2M 环组网架构 独立2M 组网架构 (3)全IP 组网方案 全IP 组网架构 SDH 路由器 E1 E1 E1 STM-1 IP L S C STM-1 STM-1 F S U IP F S U IP F S U IP IP Network 专有设备网管 区域监控中心SS 前置机 综合业务处理平台 维护台 交换机 市中心机房 分中心1 …… 分中心N E-OMS CSC IP Network 省网管中心

铁路通信机房动力环境监控系统分析

铁路通信机房动力环境监控系统分析 近年来铁路事业得以快速的发展,铁路运行的安全性变得更为重要。铁路的安全运营,不仅仅只牵扯到铁路的交通功能,还与通信功能息息相关。目前铁路通信功能的实现,都是依靠铁路通信机房来完成的,通过对机房内各种电信设备和电气设备的操作,可以完成不同区域的通信传输,而且随着铁路通信工程的不断建设,目前通信设备和电气设备之间良好的调配,已使交通功能和通信功能实现了良好的融合,这样不仅使铁路通信数据传输的难度降低,而且确保了铁路运输过程中持续通信状态的保持。机房在铁路运营过程中发挥着非常重要的作用,所以需要对其采取必要的监测措施,从而确保其运行的稳定性。文章对铁路动力环境监控系统的构成、各模块的功能进行了分析,同时对铁路机房监控试验的主要作用和动力环境监测的主要内容进行了具体的阐述。 标签:铁路通信;机房;动力环境监控;功能 1 铁路动力环境监控系统的构成 动力环境监控系统主要用于对通信机房的管理和控制,其针对的监测目标主要是电源、湿度、温度、烟雾、人员进出及空调等参数,同时还需要将现场环境的数据向控制中心传输,这些数据可以作为故障分析的重要依据。这样就有效的保证了铁路通信机房的正常运行,使其故障的发生率得到有效的降低,而且即使有故障存在也会在最短时间内得到解决,使设备的运行具有持续性和稳定性。动力环境监控系统其具有特别好的适用性,可以针对任何维护体制和维护习惯进行,其中监控中心和监控设备两部分构成,其通过现场监控设备来完成现场信息的采集、存储和处理工作,然后汇报到监控中心。根据管理区域或是管理体制的不同,监控中心可以设置多处同级监控中心,其规模的大小则需要根据监控点的数量和管理流程来进行确定,使数据完成双向传递的功能。 2 动力环境监控系统各模块的功能 2.1 中心监控模块 监控中心通过的专线音频通信通道与现场监控设备进行通信,实现对整个监控系统的集中监控与管理。对于机房民用分体可摇控空调可以通过智能空调监测模块(PSM)测量空调电源的电压、电流,以及监测空调的电压与电流变化的情况,现场监控设备可接收监控中心的命令,对机房内的空调设备进行控制,如开关机、制冷、调温等操作。 2.2 监控终端 监控终端由中央处理器完成数据采集、处理及控制功能,采用内部总线形式与各功能模块实现各种功能,并通过通信组网模块与中心进行数据交换。同时监控终端具有本地操作的功能,操作人员可通过控制面板实现控制和数据采集,另

五种机房动力环境监控系统的优缺点

五种机房动力环境监控系统的优缺点 摘要:本文主要介绍了五种机房动力环境监控系统的优缺点,云安防底端存储机房环境动力监控系统、嵌入式机房动力环境监控系统、多串口服务器动力环境监控系统、传统动力环境监控系统与早期机房动力环境监控系统。 一、云安防底端存储机房环境动力监控系统 在“嵌入式协议解释、主动上报”的基础上,进一步完善底端离线存储、底端告警脱机上报机制,实现在线监控主动上报,网络异常时底端存储,并通过底端设备将告警通知。 优点:监控内容全面、布线简洁、实时数据传输效率高、支持底端告警通知、监控不缺失、功能强大。 缺点:相对成本比较高,功能较为复杂。 如上图所示:设备监控接入控制器完成底端采集、底端协议解释,在通信网络正常时,采用主动上报机制,将发生变化的数值上报给服务器;当发生网络中断时,其负责存储底端事件及告警,并通过电信短信模块将告警通知负责人。 图中智能设备协议采集器作为设备监控接入控制器与智能设备(如智能UPS)之间通信桥梁,其作用: 统一前端协议解释。对接入的智能设备统一接入的标准协议解释及转化,底端完成协议解释工作。λ λ下载通信协议驱动后,自动与智能设备通信,自动点明智能设备、采集数据包,并在其本地存储,当设备监控接入控制器需该智能设备信息时,快速响应。不支持透明传输,加快采集效率。 完成接口转换功能。其对下,与智能设备通信提供RS232或RS422或RS485接口,适应现场的接线需求。λ λ统一接口通信参数,其对下,与智能设备的通信参数因具体设备各异;但对上通信,与设备监控接入控制器通信时,采用统一的通信参数(波特率、停止位、数据位等)。 本方案采用以上监控采集方式进行设计,采用先进的设计理念,满足不同场合的更高效应用。

大型数据中心动力和环境的监控

1 动环监控对象 2 动环监控一般系统构成 01动环监控 动环监控是对动力系统与环境参数进行监控,可以实现动力配电、场地安全、场地环境的监控需求,其中: 1、动力配电包括高低压配电、开关电源、UPS、ATS、蓄电池、发电机、照明等; 2、场地安全包括温湿度、漏水、空调、新风机、空气质量等; 3、场地环境包括门禁、闭路监控、防盗报警、消防、防雷器等。 图示:动环监控系统一般组成 总体结构动力设备及环境集中监控系统由监控中心SC、监控站SS、监控单元SU组成,用于通信局站动力设备及环境的集中监控、集中管理、集中维护,系统可分为二级或三级结构。 监控中心SC 监控中心SC是整个本地网动力环境监控系统的监控和管理中心,主要完成全网的监控信息的统计处理及分析。监控中心SC一般由数据服务器、监控台、打印机及网络接入设备组成。 (1)服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 另外服务器中还安装监控系统软件的SC前端模块,完成对各监控站(SS)的信息汇总和管理功能 (2)监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (3) 网络接入设备

02 03 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 在接管监控站(SS)的控制权后,对于告警信息的处理与监控站(SS)相同 实时监视各监控站(SS)的工作状态 可对监控单元(SU)下达监测和控制命令 统计生成各种统计报表及曲线图,包括自定义报表的定制 权限管理,可分片区、分业务管理 在监控台提供动态配置功能 告警立即打印、定时打印、屏幕拷贝打印 SC对全网进行时钟校准 监控站SS 监控站SS的设备配置组成类似于SC,但是监控站SS相对于监控中心SC的重点功能是设备监控和维护。一般情况下,除了与监控中心SC的配置相同之外,监控站SS配置有一个或多个巡检台。 (1) 服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 (2) 巡检台 巡检台实时对SU级局站设备进行自动巡检,接收并转发数据台的各种测控指令,把局站监控信息传递给数据台和数据库作保存和处理。 (3) 监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (4) 网络接入设备 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 以图形或列表方式实时显示本SS所辖范围内各监控对象的分布状况、工作状态和运行参数 具有局站分片区、分设备监控功能 全网时钟校时功能 自诊断功能,对监控系统本身的故障能发出告警 具有故障派修、回单及测试的闭环管理能力 具备与图像监控系统告警联动功能 实时接收个通信局站动力设备和机房环境的告警信息,具有分级告警、声光提示、画面自动切换、告警提示、短消息、告警确认、告警查询、告警统计等功能 监控单元SU 图示:小型电量监控系统构成 1、准型SU(中、小模式) 在规模适中或规模较小的局站,智能设备较少时适用。如电信小支局、模块局和基站等。利用监控服务器(或多串口网桥)等组网设备,搭建SU内智能/非智能设备及传输信道的汇接平台,实现对动力、环境设备的组网,冗余串口设计,方便监控扩容,并实现对动力环境设备的闭环控制、与监控维护中心数据通讯,数据存储等功能。其中监控服务器同时具有协议转换和汇聚组网两项功能;环境监控器则用来完成对环境量的采集。

动力环境监控解决方案

动力环境监控系统解决方案 机房动力环境集中监控系统 随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因为,一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,造成数据传输或存储故障,当严重事故时会造成机房内计算机设备报废,现场电脑长时间瘫痪,后果不堪设想。 机房环境监控系统就是通过分布在各机房内和设备中的传感器搜集数据。对会影响系统运行的因素,包括各种设备,如:UPS电源、交流稳压电流、发电机组、机房专用空调机组等的工作是否正常,机房的环境(温度、湿度)、火警报警系统、机房内的水害和安全防卫措施(门禁系统、电视监控系统)纳入网络管理范围。在监控网络中,操作者设定所需监测的温度、湿度、压力、电压、电流等监测数据的正常值,当某一部分某个参数的输入值超出设定的正常范围,监控系统就会发出报警信号,提醒操作者注意,使其及时采用相应的措施。 根据电脑部计算机房的实际情况,我们建议,其纳入环境监控系统管理范围的项目: UPS主机的运行状态; 机房配电系统; 机房恒温、恒湿专用空调的运行状态; 机房内所有机柜内部的状态; 机房主要工作区域内的温、湿度控制; SDE自动气体灭火系统; 机房内水害报警。 极早期火灾预警系统; 被监控设备类主要内容 监控测点的选取本着经济实用、重点监控及测点不重复的原则,并参考用户实际需求。部分设备参量的监控对用户的设备有要求,在用户的设备没有达到监控要求时,不予进行监测。 (一)APC智能UPS 通过APC UPS提供的RS232智能接口,接入到PSMS监控系统,可读取UPS的所有信号,如输入电压、电流,输出电压、电流等等诸多信息; (二)智能空调

通信机房动力环境监控系统方案

通信机房动力环境监控系统方案

目录 1概述............................................................................... 错误!未定义书签。 1.1方案背景.................................................................... 错误!未定义书签。 1.2中兴ZMX10动环集中监控系统概述 ....................... 错误!未定义书签。 1.3动力环境集中监控的意义 ........................................ 错误!未定义书签。2系统的监控对象............................................................ 错误!未定义书签。 2.1监控对象分类 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.2监控量........................................................................ 错误!未定义书签。 2.3动力监控的对象 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4环境的监控对象 ........................................................ 错误!未定义书签。3系统的基本结构............................................................ 错误!未定义书签。 3.1系统结构图 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.2青临高速动力环境集中监控系统设备逻辑图 ......... 错误!未定义书签。 3.3动力环境集中监控系统组网方式............................. 错误!未定义书签。 3.4被控端站结构 ............................................................ 错误!未定义书签。4设备配置 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1监控中心主要设备配置清单..................................... 错误!未定义书签。 4.2区域分中心主要主要设备配置清单......................... 错误!未定义书签。 4.3被监控站主要设备配置清单..................................... 错误!未定义书签。

动力环境监控系统技术方案DOC

XXX项目多局站联网 动力环境3D动画监控系统 技术方案 深圳市平行自动化有限公司 日期:2014 年09月 有效期:叁个月

目录 第1章系统方案设计 (2) 1.1 设计依据 (2) 2.2 P3000综合网管系统功能概述 (2) 2.2.1 组网拓扑图 (3) 2.2.2 告警管理 (4) 2.3 各监控子系统构成 (4) 2.3.1 配电监测系统 (4) 2.3.2 UPS监测系统 (5) 2.3.3 智能空调监测系统 (5) 2.3.4 漏水监测系统 (6) 2.3.5 温湿度监测系统 (7) 2.3.6 烟雾监测系统 (8) 2.3.7 门禁监控系统 (8) 2.3.8 视频监测系统 (9) 2.4 主要技术指标 (10) 2.4.1 实时性 (10) 2.4.2 模拟量测量精度 (10) 2.4.3 报警准确率100% (11) 2.5 主要硬件规格及参数 (11) 2.5.1 温湿度传感器 (11) 2.5.2 光电烟雾传感器 (12) 2.5.3 漏水检测仪 (13) 2.5.4 一体化嵌入式智能采集终端 (14)

第1章系统方案设计 1.1 设计依据 系统设计方案要满足如下技术规范: 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第l部分:系统技术要求》YD/T 1363.1—2005 《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82 《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94 《电子计算机房设计规范》GB 50174—93 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663—2000 《磁开关入侵探测器》GB15209 《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 《视频监控系统技术要求》GA/T 367 《视频监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 2.2 P3000综合网管系统功能概述 P3000综合网管是我司自主研制的动力环境集中监控系统,基于TCP/IP、ADSL、拨号等多种传输方式,以B/S、C/S两种可选架构,对机房精密空调、UPS、供配电、新风机、发电机、温湿度、漏水、消防、入侵报警、烟感、门禁、视频等多种动力设备和环境参数进行集中管理,通过互联网,管理人员对各个设备进行“五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视)集中监控,对潜在和已经发生的危险进行实时监测,通过声光、短信、电话、语音、桌面、邮件等方式及时报警,主界面整体电子地图采用3D动画展示,生动直观、操作简单,服务器与一体化采集器配置数据互为备份,保证全网数据同步、配置同步,实现对机房的全天候自动监测,以达到无人值守目标。

动力环境监控系统项目建议

动力环境监控系统项目 项目建议书

目录 第1章项目建设方案 (1) 1.1工程建设内容 (1) 1.1.1统一监控平台建设 (1) 1.1.2动力环境监控系统 (1) 1.2拟建项目的建设方案 (1) 1.2.1建设原则 (1) 1.2.2系统监控结构 (1) 1.2.3监控平台建设 (2) 1.2.4动环监控平台整合建设 (3) 1.2.5机房接入方案 (3) 1.2.6传输资源 (6) 1.2.7建设规模 (6) 1.2.8机房监控设备 (6) 第2章资源取得方式和项目进度安排 (9) 2.1资源取得方式 (14) 2.2项目进度安排 (14) 第3章投资估算及汇总 (16) 3.1本投资估算的主要依据 (16) 3.2本期工程投资估算范围 (16) 3.3投资估算 (16) 3.4建设方案 (16) 3.5投资回报和风险分析 (17)

第1章项目建设方案 1.1工程建设内容 本期工程内容:所有城域网动力监控和环境监控系统;在各个地市和省中心统一监控系统平台,将目前各自独立的监控中心平台进行整合,实现单监控平台的综合监控系统,简化监控中心设备和软件操作难度,腾出更大的办公空间,提高维护人员的监控平台维护效率。 1.1.1统一监控平台建设 建设XXXX动力环境统一监控平台,远期考虑基站纳入统一监控平台,从而实现全省各种机房及基站的统一监控。 1.1.2动力环境监控系统 未纳入监控的城域网和接入网机房的动力环境监控系统主要包括: 动力设备:开关电源、蓄电池组总电压、不间断交流电源UPS; 机房环境:温湿度、烟雾、水禁、图像。 1.2拟建项目的建设方案 1.2.1建设原则 综合集中监控系统建设应具有标准化、通用性、可靠性、稳定性、安全性、可扩充性、开放性和便于维护。 1.2.2系统监控结构 目前,各地市业务发展已初具规模,本期建设考虑进行三级组网的

机房动力环境监控系统工程技术办法方案

机房动力、环境监控系统工程技术方案书

目录 第一章需求分析........................... 错误!未指定书签。 1.1机房集中监控需求规范 ............. 错误!未指定书签。 1.2自身监控需求..................... 错误!未指定书签。 1.3本次监控内容..................... 错误!未指定书签。 第二章系统功能介绍....................... 错误!未指定书签。 2.1监控系统性能指标 ................. 错误!未指定书签。 2.2监控系统特点..................... 错误!未指定书签。 2.3软件平台接口:................... 错误!未指定书签。 2.4监控系统管理功能 ................. 错误!未指定书签。 第三章各监控子系统功能及界面介绍......... 错误!未指定书签。 3.1XX机房环境监控系统软件界面 ....... 错误!未指定书签。 3.2配电柜监控....................... 错误!未指定书签。 3.3UPS电源监控...................... 错误!未指定书签。 3.4分体空调监控系统 ................. 错误!未指定书签。 3.5温湿度检测....................... 错误!未指定书签。 3.6门禁监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.7视频监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.8发电机监控系统................... 错误!未指定书签。 第四章项目施工计划....................... 错误!未指定书签。 第五章项目实施需要配合的方面............. 错误!未指定书签。 5.1UPS监控需要的配合 ................ 错误!未指定书签。 5.2发电机监控需要的配合 ............. 错误!未指定书签。 错误!未指定书签。

学校机房环境动力监控系统方案1-24

学校机房智能化监测项目 设 计 方 案 北京中恒景元科技有限公司 2018.1

一、系统需求分析 1、系统概述 随着信息技术的进步和互联网的快速发展,机房自动化建设和改造也不断发展完善,对机房的管理普遍要求少人、无人监管,以提高生产效率,实现对机房的遥测、遥信、遥控、遥调即“四遥”,再加上远程图像监控系统,构成机房系统无人值守“五遥”系统,“五遥”系统相互之间有机融合在一起,形成高效综合性管理系统,成为机房监管的远程无人值守重要的技术手段。 正是实现“五遥”机房远程无人值守管理系统,北京中恒景元科技有限公司成功推出针对机房无人值守整体解决方案,对机房设施、环境、空调远程控制、机房远程实时监控实现了全方位的统一集中监控管理,提供美观友好的监控画面,发现异常即可通过网络传给监控中心,现场声光报警,跳出报警图像,还可以通过手机短信和语音电话系统实现自动远程报警,确保系统的可靠运行。减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。 本系统可监控机房UPS,机房环境,供配电系统,空调系统等,实现对整个系统内机房动力环境等状态信息进行实时监控及集中统一管理。真正做到机房动力环境监控系统管理的实时化,智能化、网络化;使用户实现方便,安全,可靠,准确,无人值守的动力环境监控管理。 2、系统需求

?24小时全天候监测需求 监测机房内的视频及环境动力等多种状况,需要采取24小时全天候的预警监测手段,及时出预警信息,预警电量、水浸、烟感、温湿度并联动视频进行实时预警管理; ?自动报警定位需求 支持实时发现事件,或通过各种精密传感器数据进行及实时的视频系统进行有效的预警,并定位预警的位置,进行有效的及时的处理; ?报警联动及实时通知需求; 发生预警事件后可以和相关的视频进行联动,能够实时的查看到前端现场的状况,并可以通知相关负责人进行事件的查看及处理; ?信息查询管理及统计需求 对发生的预警及报警时间可以进行有效的日志查询,可以查询到当时的视频抓图及报警的视频录像信息,以便更直观的了解报警事件的现场状况,并可以针对报警记录进行统计,进行各地预警级别的判定。 3、功能需求 ?机房内实时视频监控,能够后台实时查看视频情况; ?通过视频的实时分析,能够判断甲方人员进出等状况; ?各种机房监测的传感器数据能够进行集中的显示; ?通过传感器进行预警设置,当达到预警数值时会产生报警; ?视频与传感器报警的联动显示,传感器数据超过限制后联动弹 出视频并同步进行

2018动力与环境监控试题

[1]填空题每题2分 1、从功能上看,通信局站的动力与环境主要是由负责电力能源转换、输送和分配的通信电源系统和负责为网络通信设备运行提供适合的温度、湿度和洁净度的机房空调系统组成。 2、网络通信设备对动力与环境的基本要求,也是最根本要求,是能够提供充足的、适合类型的电力和适宜的环境空间。 3、通信电源系统主要功能可以归纳为“供”、“配”、“储”、“发”、“变”5方面。其中“配”是指将电能按需分配和输送到各个机房乃至各台主设备,并实现一定的调度功能。 4、通信电源系统的质量要求包括以下3方面,即定额要求、杂损要求和衍生要求。其中杂损要求包括对供电中各种干扰、损耗等有害因素的忍受限度。 5、空调系统主要功能是解决“热”“湿”“尘”“风”4方面问题,“风”是空调系统与通信设备之间的“桥梁”。 [2]简答题每题5分 [略去] 非金合金变压器、谐波治理技术、蓄电池削峰填谷技术和风光互补技术等节能减排技术,从中选择一项介绍其节能原理。 题二 [1]选择题每题2分 1、( A )从两个稳定可靠的独立电源引入两路供电线,不赢同事检修停电的供电情况。 A、一类市电供电方式 B、二类市电供电方式 C、三类市电供电方式 D、四类市电供电方式 2、常用高压电器中,( D)是一种兼有控制和保护双重作用的电器。它具有灭弧装置,当没有明显的断开点。 A、高压熔断器 B、高压负荷开关 C、高压隔离开关 D、高压断路器 3、油浸式变压器的油起(C)作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 D、润滑和散热 4、低压系统中的低压电器,远距离频繁的自动控制电机的启停、运转和反向的是(C) A、刀开关 B、熔断器 C、接触器 D、继电器 5、低压电器中,实现两路低压交流电自动转换的设备是(B)。 A、联络柜 B、ATS柜 C、补偿柜 D、馈电柜 [2]判断题每题1分 1、电流互感线圈是根据升压变压器的原理制成的,它通过线圈的匝数比来进行交流小电流到大电流的转换。(×) 2、高压操作是,应两人操作制度,一人操作、一人监护,不准单人进行高压操作。(√) 3、电力变压器在实际运行过程中,任何情况都严禁过载运行。(×) 4、低压交流供电系统的自动短路器跳闸或断路器烧断时,应查明原因,必要时允许试送电一次。(√) 5、备用发电机组工作时,其中的柴油机讲燃料的热能转化为机械能,该能量转化是通过柴油机的曲轴连杆机构实现的。(√) [3]简答题:每题5分 柴油发电机组运行时需要注意哪些问题(至少写出5条注意事项:可从机组的启动、加载、运行中等方面来介绍)

移动基站动力及环境集中监控系统

作者:侯少丽郭伟王坤来源:黑龙江邮电发布时间:2005-11-9 14:17:31 摘要:介绍了黑龙江省移动基站集中监控系统网络结构、系统功能、监控对象及供电方式,并探讨了黑龙江省移动基站动 力及环境集中监控系统的传输方案。 关键词:网络结构,2M抽时隙,干接点 1 网络结构概述 黑龙江省移动基站动力及环境集中监控系统分两期建设,一期建设工程已经完成,共1273个基站、16个交换机房。该监控系统采用倒树型网络拓扑结构,为二级管理结构,分为两个层次,在各地市建立一本地网监控中心LSC(Local Super-vision Center),各基站和交换机房建立FSU(Field Supervision Unit)单元,各BSC实现基站监控数据收敛,组成涵盖整个地区的二级监控网络(见图1),设立1个远程访问LSC监控中心。 具体设置如下: (1)区域监控中心LSC7个,分设在哈尔滨、齐齐哈尔、特丹江、佳木斯、大庆、伊春、大兴安岭、各区域监控中心LSC 分别管理其辖区内的交换局和基站; (2)现场监控单元FSU,分别连接在7个LSC下面; (3)在省电源维护中心建立一个监控中心,该中心通过PSTN可远程访问7个LSC。 2 监控系统组成 2.1 各部分组成及功能(以哈尔滨地区为例) 2.1.1 LSC区域监控中心 (1)组成 软件方面,LSC监控中心以OS9000操作系统为平台,采用SWARE5.0动力环境集中监控系统软件包。界面为全中文化的、多媒体的人机界面。 硬件方面,采用模块化及扩容能力极好的工业控制监控主机,可配置1-4片SIO卡及以太网卡、MODEM卡扩展其监控通讯能力,通过并接方式单机可直接监控128个GSM基站,并可实现级连。应用组态化软件设定,扩容不需修改软件。构成系统的计算机只需激活通讯口即可增强外部通信能力。传输部分采用DCECOM-16P时隙复用设备。 (2)功能 收集、显示并记录管辖区内各FSU监视点的状态及运作数据资料。可接受辖区内各FSU的设备采集单元送上来的数据和告警信息并对它们执行各种命令,亦可将一些告警信息和数据优先主动上报到CSC,同时接受并执行CSC对LSC所下达的各种命令(包括时钟校准命令);可查询设定电压、电流、功率、电能、温度及环境变量之值等。能编辑设备管理报表,可制定时、日、月、年各种报表,并能即时显示、打印现场所有资料。 可通过文字、图形、图像、声音等各种人机接口方式真实表现监视对象的当前状态和告警信息,并且根据要求,保存历史数

动力环境维护要求

附件2 动力环境维护要求 第一章维护范围 第一条维护范围 维护范围包括电源、空调、监控采集及防雷设备等,具体如表1-1所示: 表1-1维护范围 第二条维护界面 以直流系统、UPS系统输出配电端子为界,输出配电端子及前端由本专业负责,后端(含紧固螺丝、通信设备输入供电电缆)由用电专业负责。 第二章维护要求 第三条维护工作要求

1.实施7*24小时的基站动力环境监控,实时获取各类告警、故障信息,实时响应并及时恢复、解决; 2.根据客户需求,省、地市公司应对所辖范围内客户租用设备的运行情况进行分析和总结,并定期提供报告; 3.应分区域、分级别考核各区域基站发电及时率,考察基站不具备发电条件基站的单站未满足续航保障能力次数、平均月站址断电退服时长; 4.基站温度应保持在0~35℃之间,-48V供电通信设备受电端子上电压变动范围应保持在-40~-57V之间,+24V 供电通信设备受电端子上电压变动范围应保持在+19~+29V 之间。 第四条维护作业要求 (一)每次维护作业必须完成的通用要求如表2-1所示: 表2-1动环维护通用要求 (二)各类设备维护作业具体要求如表2-2所示:

表2-2动环维护作业具体要求

第五条用电管理要求 (一)电费管理 1.应指定专人负责电费管理,建立年度预算、定期分析、

抽查稽核等机制和用电协议及合同、缴费信息电子台账,引入各级审核控制流程,确保电费得到有效管理; 2.要注意核对相关票据、资料的合法性、真实性、准确性,以及收款单位(或个人)的户名、开户行、银行账号,以保证按时、准确的进行费用划拨; 3.电费管理员发生变更,应做好工作交接,形成交接记录表,并负责核查电表的起止度数、电费单价,对比当月用电数量与前期用电数差异情况,如有明显偏差,应及时协调业主、向供电局核实,查明原因。电价涨幅较大时,应要求业主出具电业局发票复印件,以确保单价浮动是符合电业局收费标准。 (二)用电分配管理 1.通信设备新增、扩容或临时用电,应提交地市维护部门审批,取得批复后方可实施;停用的通信设备应及时关闭电源,已退网的设备应及时拆除; 2.应使用阻燃型线缆,严禁中间接头,严禁私接、乱接电源; 3.缆线敷设整齐规范,确保交流线、直流线、信号线三线分离,线缆弯曲时,弯曲半径参照相关规定,开关、熔断器及电力线缆的标签应清晰、准确; 4.机房用电与其它性质用电分离,铺有活动地板的机

通信机房动力与环境监控系统概要设计

通信机房动力与环境监控系统概要设计 1.项目背景 电信部门的交换机、路由器等设备所放置的机房,对环境、动力的要求较高,因此机房内都会设置空调器、UPS等设备,以保证机房的需求。大多数机房是无人值守的,需要通过计算机监控系统来监控设备的运行情况。本项目模拟实际的需求(但进行了简化),把通信机房动力与环境监控系统设计为两级:监控中心和前置监控机,如图1所示。 RS-232 图1 本模拟项目的监控中心由4台PC机组成一个局域网,其中一台用作数据库服务器,一台作通信机,另二台为监控操作客户机;模拟前置机也是一台PC机。 前置机模拟采集空调器、UPS等设备参数的动作,这些参

数可通过RS-232串行口传送给监控中心的通信客户机,通信客户机把接收到的参数存入相关数据库表中,监控人员可在二台客户机上完成实时监控和基本信息录入、历史参数查询等管理功能。 注: ·空调器参数有:温度(-20~40)、湿度(20%~80%)、开/关、加温/降温、加湿/除湿; ·UPS参数有:电压、电流、开/关。 2.功能要求 ·前置机每1秒钟产生空调器、UPS等设备的参数,以模拟对这两个设备参数的采集;并能响应通信客户机发来的读取参数的命令。 ·通信客户机每2秒钟给前置机发一次读参数命令,前置机响应命令并发送设备参数,通信客户机接收参数后把其保存在对应的参数表中。 ·用户可以通过客户机上的操作界面实时监控空调器、UPS 的运行参数,并能根据当前温度值、湿度值判断是否需要报警,报警时温度值、湿度值用红色显示,并闪烁。 ·应能根据当前温度值、湿度值是否超过设定值来判断是加温还是降温,是加湿还是除湿,并自动发相应命令给前置机,前置机接到命令后产生相应动作。 ·用户可以通过客户机上的操作界面设置空调器温度、湿