文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双排落地式脚手架施工方案

双排落地式脚手架施工方案

双排落地式脚手架施工方案
双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区

双排落地式脚手架施工方案

编制:

审核:

批准:

中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部

二〇一六年九月二十七日

目录

1.编制依据 (3)

2.工程概况 (3)

3.施工准备 (4)

4施工方法及要求 (4)

5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10)

6.安全措施 (11)

7.文明施工 (13)

8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案

1.编制依据

1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003

1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

1.6《建筑施工手册》第五版

2.工程概况

工程名称:沣科花园DK-B区

工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧

设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司

建设单位:西安沣东地产有限公司

监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司

施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司

沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑与地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。

本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体与墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

何材料。

3.施工准备

3.1材料性能要求

钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)中规定的Q235普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235级钢的规定,应涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,禁止使用有明显变形、裂纹的钢管。

扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定,脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。扣件表面应进行防锈处理。扣件报废标准:扣件有裂纹、变形、滑扣。

脚手板:竹串片脚手板应使用由毛竹或楠竹制作,其厚度不小于50mm,拼接螺栓间距不得大于600mm,螺栓孔径与螺栓Φ8~Φ10应紧密配合,离板端部留出200~250mm。

连墙件:连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700-1988)中Q235-A级钢的规定。

安全网:安全网的技术要求必须符合CB5725—1985 规定,工程使用的安全网必须由公司认定的厂家供货。大孔安全网用做平网和兜网,其规格为绿色密目安全网1.5m×6m,用作内挂立网。内挂绿色密目安全网由国家认证的生产厂家供货,安全网进场要做防火试验。

3.2主要机具与设备

3.2.1垂直运输设备:塔吊

3.2.2搭设工具:活扳手、力矩扳手。

3.2.3检测工具:钢直尺、游标卡尺、水平尺、角尺、卷尺。

3.2.4作业条件

3.2.

4.1脚手架的地基必须处理好,且要符合施工组织设计的要求。

3.2.

4.2搭设脚手架的,场地应清理干净。

4施工方法及要求

4.1双排落地式脚手架的搭设顺序

基层加固垫实→铺设脚手板→弹线、立杆定位并安放底座→摆放立杆→摆放扫地杆→大横杆两端竖立杆并与大横杆扣紧→安大横杆端小横杆、竖小横杆端立杆并与小横杆扣紧→安另一侧大、小横杆及立杆→补间隔的立杆并安小横杆→调校立杆及第一步大横杆→安扫地大横杆并与各立杆扣紧→安扫地小横杆与各立杆扣紧→安第二步大横杆并与各立杆扣紧→安第二步小横杆并与各立杆扣紧→安连墙连接杆→安第三、四步……大横杆和小横杆及连墙连接杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→绑扎防护及挡脚板,并挂立网防护→验收。

4.2脚手架的构造要求

4.2.1脚手架基础

4.2.1.1车库顶板作为架体基础,立杆下必须垫200mm宽,50mm厚木板作为架体底座。

4.2.1.2在架体200mm外围设排水沟,排水沟设挡水墙,以防雨水浸泡架体基础。

4.2.2立杆

4.2.2.1脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向下方的立杆上。

4.2.2.3脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆连接固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小4500mm。

4.2.2.4当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不宜大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头。

4.2.2.5当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m,并采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

4.2.2.6立杆选用3.50 m、4.50m、6.00m钢管纵向排列布置,立杆接长采用对接扣件。

4.2.2.7脚手架立杆顶端高出结构楼层上皮1.5m,接头必须采用对接扣件,立杆与大横杆采用直角扣件连接。

4.2.2.8当搭设至有连墙杆件的构造层时,搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,立即设置连墙件。

4.2.2.9立杆搭设完毕后,每隔6跨设一根抛撑。

4.2.3水平杆

4.2.3.1纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨。

4.2.3.2脚手架步距1500mm,从一层结构面向下,向上排。距基础200mm 处设扫地杆扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。纵向水平杆设在立杆内侧、横向水平杆设在靠近立杆的大横杆上用直角扣件固定,水平杆在转角处必须交圈(形成井字形结构)。

4.2.3.3纵向水平杆必须选用三种不同长度的钢管交错布置,并满足相邻两接头不在同步同跨内。

4.2.3.4两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵跨距是我1/3。

4.2.3.5纵向水平杆的搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

4.2.3.6当使用竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在横向水平杆上。

4.2.3.7横向水平杆外露于立杆100mm,横向水平杆必须用两个直角扣件牢固地扣在纵向水平杆上。靠墙一端外伸长度为杆件端头距建筑物保持100mm的距离。

4.2.3.8作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

4.2.3.9当使用竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

4.2.4大横杆

4.2.4.1大横杆设于小横杆之下,在立柱的内侧并采用直角扣件与立杆扣紧;

4.2.4.2大横杆采用对接扣件连接,对接接头交错布置,不设在同步同跨内,相临接头水平距离不小于500mm,并避免设在纵向水平杆的跨中。

4.2.4.3大横杆应布置在立杆间的里侧且相临步架须错开,大横杆杆件长度宜6m、4.5m。

4.2.4.4立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300,大横杆四面架子的纵向水平高差不超过50mm。作业面层需搭设三道大横杆作为防护栏杆,其高出脚手板1500mm、1000mm、500mm,并在作业层设挡脚板。

4.2.5小横杆

4.2.

5.1每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离节点的距离不大于150mm,靠墙(柱)一侧的外伸长度不大于500mm。

4.2.

5.2操作层上小横杆除在主节点处设置外,还应在1/2立杆纵距处设置双小横杆以满足脚手板支撑需要,使脚手板的悬挑长度不大于150 mm。

4.2.

5.3连墙用小横杆应与架体立杆或大横杆采用直角扣件连接牢固,连墙用杆件必须使用直角扣件在每根柱子进行连接。

4.2.6连墙杆

4.2.6.1连墙杆按二步三跨设置,在梁或剪力墙上埋设Ф48×3.5钢管,用以固定连墙杆。如下图:

4.2.6.2预埋钢管与连墙杆采用直角扣件连接,旁边增设抗滑扣件以抵抗风压。

4.2.6.3遇到框架柱时与框架柱连接。

连墙杆应采用刚性连接随脚手架的升高设在靠近立杆300mm的范围内。呈水平垂直与墙面设置,也可与脚手架连接的一端稍微下斜,不允许向上翘起。

4.2.6.4连墙件布置最大间距竖向间距小于等于三倍步距,水平间距小于等于三倍纵距。

4.2.6.5连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

4.2.6.6连墙件应从第一步纵向水平杆处开始布置。

4.2.6.7连墙件中连墙杆应呈水平布置,当不能水平布置时,应向脚手架一端下斜连接。

4.2.6.8当脚手架下部暂不能设连墙杆时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛撑应采取通常连杆,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

4.2.7剪刀撑

4.2.7.1每道剪刀撑跨越立杆根数在5~7根之间,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6 m,斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间,并且斜杆必须落地。

4.2.7.2杆件接长采用搭接,搭接长度不应小于1m,并采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

4.2.7.3小转角处宽度小于3000mm立面采用“之”字撑设置。

4.2.7.4剪刀撑应在外架的侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

4.2.7.5剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或

立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不大于150mm。

4.2.7.6高度24m以下的双排脚手架,必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。

4.2.8脚手板

4.2.8.1作业层脚手板应满铺、铺稳、铺实。

4.2.8.2脚手板应设置在三根横向水平杆上,脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度为130 mm~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

4.2.8.3在脚手架外立面用密目安全网满封,作业层外侧设1.20m的护身栏杆,并在护身栏杆与脚手板高度0.60m处加设一道栏杆以加强作业层外侧的防护。为了加强作业层密目安全网耐穿透力,在该层再设一道1.20m高的小目安全网。在作业层的外立杆内侧纵向连续设置180~200mm高、30mm厚的木板作挡脚板。

4.2.9安全网的架设

4.2.9.1在脚手架的外立面满挂1.5×6m的绿色阻燃密目安全网。

4.2.9.2在作业层的脚手板下平挂3×6m安全尼龙兜网,施工层满铺脚手板;每隔四层加设一层大眼水平安全网。

4.2.10 脚手架的防雷、防电措施

防雷:基础施工阶段正处雨季,遇降雨时,人员不得站在最上层架体上;进入楼层内避雨时也应与架体保持一定安全距离,以免雷电伤人。

防电:脚手架在架设和使用期间,严防与带电体接触。对有近距离接触的电线和脚手架应进行包扎隔绝,脚手架采取接地处理。在脚手架上施工的电焊机,混凝土振动器等,要放在干燥木板上,操作者要带绝缘手套,穿绝缘鞋,电器外壳要采取保护性接地或重复接零措施。夜间施工的照明线通过脚手架时,使用电压不超过12伏的低压电源;电源线严禁直接绑挂在脚手架上,如必须绑挂,要用木方等绝缘材料作为隔离措施。

接地线:采用Φ12镀锌钢筋或5×40的镀锌扁钢,接地线与强电设计的接地体进行连接,并保证接触可靠。

4.3脚手架拆除

4.3.1脚手架的拆除要在脚手架的施工均已完毕并经工程负责人认为不再需要脚手架时才可拆除。

4.3.2脚手架顶部开始拆除,先自脚手架一端开始拆除顶部的扶手与栏杆柱,再拆除脚手板,依次拆除栏杆、剪刀撑,脚手架与建筑物间的联结杆不可提前拆除,拆除联结杆后,应立即组织人员将该处饰面修补完毕。

4.3.3拆除脚手架应设置警戒区,并有专人负责警戒,拆除脚手架前应将脚手架上的留存材料、杂物等清理干净。

4.3.4拆下的杆件与零配件,应按类分堆(扣件装入容器内),用吊车吊下,严禁高空抛掷。

4.3.5拆下的杆件与零配件运到地面时,应随时按品种分规格堆放整齐,妥善保管,有损坏者给予维修和保养。

5.脚手架检查、验收、使用和维修

5.1把好验收关,搭设过程中的架子,每搭设一个施工层高度由项目技术负责人组织安全、工长、搭设班组进行检查验收,符合要求后方可上人使用,脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法,应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表8.2.4的规定要求,架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。

5.2安装后的扣件螺栓扭力距应用扭力扳手检查,抽样方法应按随机均布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准,应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表8.2.5的规定确定,不合格的必须重新拧紧直至合格为止。

5.3不得将模板支撑、泵送混凝土输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备及堆放材料。

5.4设专人负责对脚手架进行经常检查和保修。

5.4.1在下列情况下,必须对脚手架进行检查与验收:

5.4.1.1基础完工后及脚手架搭设前;

5.4.1.2作业层上施加荷载前;

5.4.1.3每搭设完6m~8m高度后;

5.4.1.4达到设计高度后;

5.4.1.5遇有六级强风及以上大风或大雨后;

5.4.1.6停用超过一个月。

5.5检查保修项目

5.5.1杆件的设置和连接,连墙件、支撑等的构造应符合施工方案要求;

5.5.2地基是否积水,底座应无松动,立杆是否悬空;

5.5.3扣件螺栓应无松动;

5.5.4安全防护措施是否符合要求;

5.5.5应无超载使用。

6.安全措施

6.1材质及其使用的安全技术措施

6.1.1扣件的紧固程度宜在40~50N·m,并不大于65N·m,对接扣件的抗拉承载力为3kN。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

6.1.2各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。

6.1.3钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用,禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

6.1.4严禁将外径48mm与51mm 的钢管混合使用。

6.1.5钢管和扣件均要现场取样送检,合格后方可使用。

6.2脚手架搭设的安全技术措施

6.2.1脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,基础的混凝土必须达到设计强度的75%以上才能施工。

6.2.2搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

6.2.3开始搭设立杆时应每隔6 跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

6.2.4脚手架及时与结构拉结或采取临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

6.2.5脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设的高度不得超过相邻连墙件以上两步。

6.2.6在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌。

6.3脚手架上施工作业的安全技术措施

6.3.1结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目经理部安全员验收合格后方可使用,任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

6.3.2严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。

6.3.3当作业层高出其下连墙件3.1m以上,且其上尚无连墙件时应采取适当的临时抛拉措施。

6.3.4各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。

6.3.5定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

6.4脚手架拆除的安全技术措施

6.4.1脚手架搭拆人员必须是经过考核的专业架子工,并持证上岗。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。

6.4.2拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准备工作。

6.4.3架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、揽风绳、连墙杆及被拆除架体各吊点、附件、电器装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

6.4.4拆除时应划出作业区,周围设绳绑围栏或树立警示标志,地面设专人围护,禁止非作业人员进入。

6.4.5拆除时统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方并得到允许,以防坠落伤人。

6.4.6拆架时不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

6.4.7每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

6.4.8拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

6.4.9在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。拆除的杆、配件严禁向下抛掷,应吊至地面,同时做好配合协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

6.4.10所有杆件和扣件在拆除时分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送至地面。

6.4.11所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防止脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

6.4.12拆除的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢靠,双点起吊,严禁从高空抛掷。

6.4.13六级风以上(含六级)时停止拆除脚手架施工。

7.文明施工

根据脚手架施工的特殊性,结合公司职业健康安全管理手册、程序文件,要求施工时做到:

1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

2、进入施工现场的人员要爱护场内的各种设施和标识牌,不得随意拆除和移动标识牌。

3、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

4、脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者,一律不得上脚手架操作。

5、上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

6、护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需要拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

7、脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需作局部拆改时,须经技术部同意后由架子工操作。

8、不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

9、不得将模板支撑、泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

10、在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉结点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

11、拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

12、脚手板使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现地基下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

13、施工人员严禁凌空抛掷杆件、物料、扣件及其他,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔。

14、使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人;登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

15、脚手架堆放场做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领料手续。

16、施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。

17、运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和钢丝要集中回收处理,应及时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

18、六级以上(含六级)大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬期、雨期要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积雪、积水等物若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。

8.扣件式脚手架计算书

8.1脚手架参数

(图1)

8.3纵向水平杆验算

由于横向水平杆上的纵向水平杆是均等放置的,故纵向水平杆的距离为

S=la/(n+1),纵向水平杆承受的脚手板及施工活荷载的面积。

qG=1.2×(g+gK1×lb/(n+1))=1.2×(0.033+0.35×0.9/(2+1))=0.166kN/m qQ=1.4×(QK×lb/(n+1))=1.4×(3×0.9/(2+1))=1.26kN/m

根据规范要求纵向水平杆按三跨简支梁进行强度和挠度验算,故计算简图如下:

由于纵向水平杆按规范规定按三跨连续梁计算,那么施工活荷载可以自由布

置。选择最不利的活荷载布置和静荷载按实际布置的叠加,最符合架体的力学理

论基础和施工现场实际,抗弯和挠度验算计算简图如下:

1、抗弯验算

(图3)承载能力极限状态受力简图

(图4)弯矩图

Mmax=0.368kN·m

σ=Mmax/W=0.368×106/4490=81.98N/mm2≤[f]=205N/mm2 Β?ΧγΗσ

2、挠度验算

(图5)正常使用极限状态受力简图

(图6)挠度图

νmax=3.107mm≤[ν]=min[lb/150,10]=6mm

满足要求

3、支座反力计算

最符合架体的力学理论基础和施工现场实际,支座反力验算计算简图如下:由于支座反力的计算主要是为横向水平杆承受的集中力的统计,故须分为承载能力极限状态和正常使用极限状态进行计算:

承载能力极限状态

V=2.542kN

正常使用极限状态

VK=1.313kN

8.4横向水平杆验算

由上节可知F=V,FK=VK

q=1.2g=1.2×0.033=0.04kN/m

qK=g=0.033kN/m

由于横向水平杆按规范规定按简支梁计算计算简图如下:

(图7)承载能力极限状态受力简图

(图8)弯矩图

1、抗弯验算

Mmax=0.766kN·m

σ=Mmax/W=0.766×106/4490=170.684N/mm2≤[f]=205N/mm2 Β?ΧγΗσ

2、挠度验算

(图9)正常使用极限状态受力简图

(图10)挠度图

νmax=1.542mm≤[ν]=min[la/150,10]=10mm

满足要求

3、支座反力计算

承载能力极限状态:

Vmax=5.108kN·m

8.5扣件抗滑承载力验算

扣件抗滑承载力验算:

R=Vmax=5.108kN≤Rc=8kN

满足要求

8.6立杆稳定验算

脚手板理论铺设层数

y=min{H/[(x+1)h],y Z}=7

1、立杆承受的结构自重标准值NG1k

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

落地式脚手架搭设一般要求

【解答】一、立杆基础设置应符合下列规定: 1、基础应平整夯实,表面应进行混凝土硬化。落地立杆应垂直稳放在金属底座或坚固底板上。 2、立杆下部应设置纵横扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm. 3、立杆基础外侧应设置截面不小于200×200mm的排水沟,保持立杆基础不积水,并在外侧800mm宽范围内采用混凝土硬化。 4、外脚手架不宜支设在屋面、雨棚、阳台等处。确因需要,因分别对屋面、雨棚、阳台等部位的结构安全性进行验算,并在专项施工方案中明确。 5、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖。当必须开挖时,应采取加固措施。 二、立杆搭设应符合下列规定: 1、钢管脚手架底步步距高度不大于2m,其余不大于1.8m,立杆纵距不大于1.8m,横距不大于1.5m.横距宜为0.85m或1.05m. 2、搭设高度超过25m须采用双立杆或缩小间距的方法搭设,双立杆中的副立杆的高度不应低于3步,且不少于6 m. 3、底步立杆必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆宜采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm的立杆上,横向扫地杆也应用直角扣件固定在纵向扫地杆下方的立杆上。 4、底排立杆、扫地杆、剪刀撑均漆黄黑或红白相间色。 三、杆件设置应符合以下规定: 1、脚手架立杆与纵向水平杆交点处应设置横向水平杆,两端固定在立杆上,确保安全受力。 2、立杆接长除在顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步必须采用对接。搭接时搭接长度不小于1m,且不少于三只旋转扣件紧固。 3、在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆。 4、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 5、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。当采用对接扣件连接时,纵向水平杆的对接扣件应交错布置。当采用搭接时,纵向水平杆搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm. 6、横向水平杆两端各伸出扣件盖板边缘长度不应少于100mm,并应尽量保持一致。 7、相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50%. 四、剪刀撑与横向斜撑设置应符合下列规定:

450烟道外保温脚手架施工方案

太钢炼铁厂450 烧结机烟气脱硫脱硝工程进、出口烟道保温 脚手架搭设 施 工 方 案 山西钢建安装工程公司管道分公司

2010 年3 月8 日

烧结项目部

一.工程概况 二.编制依据 三.施工准备 四.施工顺序及方法 五.劳动力及施工机具配置 六.关键工序参数 七.安全保证措施及安全保证体系

八.质量保证措施和质量体系 九.文明施工与环境保护措施 一、工程概况 太钢炼铁厂450川烧结机烟气脱硫脱硝工程主烟道管径大(D7300),安装高度高(32m),进行烟道外保温难度较大。外线及区域内烟道保温工程中,圆形烟道采用岩棉+镀锌铁皮的形式保温,矩形烟道采用岩棉+压型彩钢板的形式保温,需要使用角钢(骨架)L40 X 4 的14000m,压型钢板(0.4mm)5300 〃,镀锌铁皮(0.5mm)7500 m2, 岩棉板(50— 150mm)1450m3,烟道直径大,岩棉板采用钩钉固定。保温脚手架搭设,主要是室外大烟道脚手架搭设,搭设高度高,风荷载系数大。但考虑施工中脚手架只上人及吊装保温岩棉、镀锌铁皮等较轻物件,所以脚手架的计算按装修脚手架考虑。吸收塔及解吸塔区域脚手架搭设在各层平台上,固定点多,多处可利用原用平台,搭设中只需注意扣件的紧固,纵横间距可根据施工需要适当调整。下面着重介绍外线大烟道的脚手架搭设。 二、编制依据 《设备管道保温技术通则》GB4272-84; 《管道与设备绝热标准图集》K507—1?2、R418—1?2; 《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-97;《工业设备及管道绝

热工程施工及验收规范》GBJ126-89;钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 范》(JGJ130-200)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》 (GB 50017-200) 等规范。 太钢及日方的设计蓝图。 三、施工准备 1 、组织施工队伍进入施工现场,熟悉图纸、焊接工艺。对职工进行入场前 的质量和安全教育、技术交底。 2、组织施工机具和设备进场,机具设备进场前检修完毕,保养良好。 3、熟悉施工现场,搭设好脚手架,准备吊装机具。 4、铺设施工电缆,设置配电箱,保证施工电源。 5、检查需保温管道的施工情况,办理完交接手续后方可焊接钩钉。 四、施工顺序及方法 (一)施工顺序: 脚手架搭设——工序交接——测量——焊接钩钉——设置角钢固定点——安装保温棉——隐蔽验收后安装镀锌铁皮。 (二)施工方法 1 、脚手架搭设完毕且工序交接后,依据已安装完的风箱及烟道尺寸,标记好钩钉焊接位置。 2、钩钉的焊接;烟道保温钩钉根据图纸尺寸布置,焊接由设计规定的锁片钩钉。主烟道及支管钩钉600*600 梅花形布置,确保钩钉焊接牢固,杜绝虚焊,手无法掰动为准。 3、为保证保温铁皮安装完后成型美观,棱角突出,按照设计要求,烟道

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

落地式脚手架搭设的几点要求

落地式脚手架搭设的几点要求 积极使用钢管式脚手架,逐步淘汰毛竹脚手架。25M以下工程可以允许使用毛竹脚手架,但其材质、搭设方法必须符合有关要求。脚手架严禁钢木、钢竹混搭,严禁不同受力性质的外架连接在一起。 (一)施工方案 1、根据工程实际编制脚手架专项施工方案,方案有针对性,能有效地指导施工,明确安全技术措施。 2、搭设高度在25M以下的外架应有搭拆方案,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面和平面布置图。 3、搭设高度超过25M且不足50M的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除应绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图外,还应说明脚手架基础做法。 4、搭设高度超过50M的外架,应有设计计算书及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图,并说明脚手架基础做法。 5、外架专项施工方案包括计算书及卸荷方法等必须经企业技术负责人审批并签字盖章。 (二)立杆基础 1、毛竹脚手架立杆需深埋地下30cm以上并支在垫木(块)上,基础夯实后落地顶撑支设在木板或水泥垫块上,并设纵横相连扫地杆。立杆基础埋深上部分采用砼浇筑的可不设扫地杆。 2、钢管脚手架基础平整夯实,砼硬化,落地立杆垂直稳放在金属底座、砼地坪、砼预制块上,设纵横相连扫地杆。 3、立杆基础外侧设置截面不小于20×20cm的排水沟,并在外侧设80cm宽以上砼路面。

4、外脚手架不宜支在屋面、雨棚、阳台等处,确因工程需要搭设的脚手架,要分别对外架和屋面、雨棚、阳台等部位的结构稳定性进行计算并采取有效安全措施。其设计计算书和安全措施须经企业技术负责人审批签字盖章。 (三)架体与建筑物拉结 1、脚手架与建筑物按水平方向不大于7M,垂直方向不大于4M设一拉结点。拉结点在转角和顶部处加密,即在转角1M以内范围按垂直方向不大于4M 设一拉结点,顶部80cm以内范围按水平方向不大于7M设一拉结点。 2、钢管外架拉结点应刚性拉结;毛竹外架采用2根并联8号铅丝加套管的柔性拉结(既拉又撑)。拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大、小横杆接点处。 3、外墙装饰阶段拉结点也须满足要求,确因施工需要需除去原拉结点时,必须重新补投可靠、有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。 4、拉结点或临时拉结点必须画出制作详图。 (四)立杆间距与剪刀撑 1、毛竹脚手架步距不大于1.8M,立杆纵距不大于1.5M,横距不大于 1.3M,架子总高度不得超过25M。 2、钢管脚手架步距底部高度不大于2M,其余不大于1.8M,立杆纵距不大于1.8M,横距不大于1.5M。如搭设高度超过25M须采用双立杆或缩小间距的方法搭设,超过50M应进行专门设计计算。 3、架子转角处立杆间距应符合搭设要求。 4、脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始按水平距离不超过9M设置一排剪刀撑,剪刀撑杆件与地面成45-60°角,自下而上、左右连续设置。设置时与其他杆件的交叉点应互相连接(绑扎),并应延伸到顶部大横杆以上。竹脚手架剪刀撑底部斜杆应深埋超过30cm。 5、毛竹脚手架必须设置顶撑,顶撑能有效地搁在小横杆上,不得移位、偏离。

地下室外墙脚手架施工方案

哈尔滨会展城上城二期工程 7#-11#楼及地库 地下室外墙脚手架施工方案 编制人: 程坤 审核人: 李国祥 审批人: 编制时间:2013年10月11日

中建一局(集团)有限公司哈尔滨会展城上城工程项目经理部 目录 附:地下室外墙脚手架计算书1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 建筑设计概况 (3) 2.3 脚手架设计概况 (4) 3. 施工准备 (5) 3.1 材料准备 (5) 3.2 人员准备 (5) 4. 主要施工技术措施 (5) 4.1 脚手架设计参数及功能 (5) 4.2 脚手架搭设及构造 (6) 5. 安全文明施工规定 (6) 附:地下室外墙脚手架计算书

1. 编制依据 1) 会展城上城二期工程设计图纸; 2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版); 5) 《建筑施工手册》(第四版) 6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2. 工程概况 2.1 工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 脚手架设计概况 本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。

3. 施工准备 3.1 材料准备 3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为 1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。 3.1.2应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。 3.1.3脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg 3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。 3.2 人员准备 3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。 3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。 3.2.3必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。 4. 主要施工技术措施 4.1 脚手架设计参数及功能 全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距1.5m,横距1.05m,纵距1.8m,搭设高度为6m,其作用是仅作为外墙防水、保温施工的操作架。

外墙落地式脚手架施工方案

外墙落地式脚手架施工方案 二、脚手架搭设计划: 1.该工程1号楼1—3层为商业用房,层高为:1、2层4.5米,3层5米。故1号楼整体建筑标高+14.000以下必须搭设落地式脚手架(以下称A处)。 2.建筑图中东立面⑥轴至西立面⑧轴为结构8层,建筑高度29.5米,故考虑使用整体提升架不利于施工,决定在此处搭设外墙落地式脚手架(以下称B 处)。 3.其余部位均使用整体电动提升脚手架(方案另编)。 三、施工前的准备工作: 1.施工前,施工人员必须熟悉施工方案,施工负责人必须对施工人员进行针对性的安全技术交底,脚手架搭设人员必须持证上岗。 2.准备搭设所需的材料,并对其进行检查验收,保证所有施工材料均为合格品。 3.施工中必须有塔式起重机配合吊运材料。 4.施工中必须进行安全监控。 四、落地式脚手架搭设方案: A、搭设方式 1.A、B处搭设扣件钢管落地式脚手架。 2.落地式脚手架将分为A处8步架搭设完成,B处17步架搭设完成,步高1.8米,架体宽1米,立杆间距1.8米。 3.根据沪建施(83)第201号《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和中华人民共和国行业标准JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》进行搭设。4.架体距墙为25厘米,以保证结构期间的模板施工。架子距墙处每四步设置一道隔离,以防人员高空坠落和物体掉落伤人。 5.脚手架设有60厘米高和120厘米高的两道扶手栏杆,每搭设至最上三步操作层,必须在踢脚杆下方设置踢脚板。 6.脚手架每9米设置一道剪刀撑,与地面夹角为45度至60度之间,剪刀撑设置必须从脚手架起搭处和转弯拐角处开始,剪刀撑钢管搭接距离必须在1米以上。 7.每步脚手架都用密目网进行封闭式安全维护。 8.每四步脚手架底部使用1米×1.8米的竹笆满铺。最高处操作层三步架应全部铺上竹笆。

双排落地式脚手架施工方案

西安市铁一中湖滨学校小学部餐厅、风雨操场双排落地式脚手架施工方案 编制: 核:审准:批 陕建八建集团 2011年7月18日 一、工程概况 拟建工程场地位于西安市长安区温国堡村,子午大道与学府大道十字西南角,地面标高介于439.47~441.52m之间。

工程概况见下表: 一、材料:、钢管:所用钢管应有准确的外径,强度应与所负担的全部载1重相适应,试验和计算结果表明;用于脚手架的钢管强度,主要取决有缝管和焊接管脚手架中于钢管的材质及其断面特征,而与缝无关,均可使用。的焊接钢管,质量符合、本工程采用外径φ248mm,壁厚3.5mm 。Q235-A现行国家标准(GB/T700中的级钢的规定)对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。、扣件:主要用直角扣件、回转扣件、对接件,砼底座和扣件4时,不得发生65N.M 其材质应符合GB15831,扣件在螺栓扭力矩达到破坏。5、脚手架14竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用250mm采用宽号镀锌铁丝捆紧。4、安全网密目网,其性能要符×目(2000采用绿色100mm)宽100mm1.8m合国家规定和冲韧性试验规定。. 二、扣件式钢管外脚手架的搭设: 1、脚手架的搭设方法 本工程餐厅、风雨操场主体结构施工采用双排落地式外脚手架,架体

总高9 m(16步) 餐厅从-8.72m开始, 风雨操场从-8.72m开始搭设落地架体,搭设立 杆纵向间距1.2—1.5m,横向间距0.9~1m,大横杆步距1.6m~1.8m (外侧每步中间加腰杆)内外侧立杆在灰土地基上,并垫30㎜木板,并满设纵横扫地杆。 2、脚手架搭设注意事项: 脚手架搭设中,各杆件的间距和布置应按构造方案所规定的事项搭设,不得任意扩大间距,立杆安装要求垂直,立杆对垂直轴线的偏差不得大于100mm。相邻两根立杆的接头应错开一步,且间距不小于500mm, 以保持脚手架的整体性. 三、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1、水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。 (2)纵向水平杆接长采用对接件连接,对接搭接应符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不得设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。 ②脚手板使用竹片串片脚手板,纵向水平杆应作为横向水平的支座,用直角扣件固定在杆上。 2、横向水平杆的构造应符合下列规定: )主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严1(.

落地式脚手架搭设要求

落地式脚手架搭设要求 一、现场勘测 1、可参考施工组织设计中现场勘测部分。 2、建筑物与脚手架严禁在高、低压线下方,脚手架外沿距高、低压线路得安全距离如下表,若不能达到,应进行隔离或移动线路与工程位置。 最小安全操作距离 3、脚手架底部基础可靠,不得有管线沟槽等。 二、材料选择: 1、钢管:采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定得3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢得规定。采购时要规格统一。统一采用Φ48×3、5,对新购进钢管要先进行内外壁防锈处理。使用一段时间以后亦需进行防锈处理。禁止使用严重锈蚀,弯曲变形或有裂纹得钢管。钢管得壁厚应定期测定。 2、扣件:应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)标准,在螺栓拧紧扭力矩达65N·M时,不得产生损坏。扣件在使用前应进行质量检查,有裂纹、变形得严禁使用,出现滑丝得螺栓必须更换。扣件应进行防腐处理。

3、脚手板:竹脚手板发现螺栓断裂、松动、锈蚀严重,竹片腐烂、断片,磨损严重得脚手板严禁使用。木脚手板一般用杉木或松木,凡腐朽、扭纹、破裂得木板均不能用。板厚宜不小于50mm,板宽200~250mm,板长2~6m。板得两端80mm处用10#钢丝或落铁皮包箍并予钉牢。 4、安全网:密目网与小孔安全网无破损,腐蚀,符合国标GB 5725—1997《安全网》与GB16909—1997《密目式安全立网》强制性标准。 三、操作人员 脚手架支搭人员就是国家确定得特种作业人员,身体健康,动作灵活,反应敏捷,且熟悉本工种操作规程与相关得安全知识。高血压、晕高症、贫血、癫痫病等疾病与肢体不灵活得工人均不适合从事架子作业。操作时应戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋、着紧口工作服。 四、基础处理 A:搭设高度H≤25m时,应将基础回填土夯实,上面加垫块或通长木板(垫板宜采用长2、0~4、0m,宽大于0、2m,厚0、05~0、06m得无腐朽、裂纹,质地坚硬得木板)并垂直于墙面放置(双排),也可平行墙面放置,最后将脚手架立杆底座置于垫板上,再排放立杆。 B:搭设高度25m<H≤50m时,应将基础回填土分层夯实达到设计要求密实度,做散水,再沿纵向仰铺12~16号槽钢,最后将脚手架立杆底置于槽钢上。 在脚手架底部外侧0、5~0、6m处挖一道排水沟,并要求脚手

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

落地式钢管脚手架搭设方案

工程项目安全生产 事 故 应 急 救 援 预 案 编制单位:江苏中盛建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 江苏中盛集团工程公司 2015年8月13日

落地式钢管脚手架搭设方案 一、工程概况: 本工程位于汉王镇虎腰村侧。徐州华海设计院设计,田园地产徐州有限公司项目,共4幢,其中二幢二层,二幢三层,总建筑面积4000余㎡。 二、钢管及扣件 1、钢管宜采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管,宜采用力学性能适中的Q235A(3#)钢,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构负钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件应符合GB15831-1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2、底座 扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造的标准底座和焊接底两种。可能铸铁标准底座的材质要求与扣件相同。焊接底座应采用Q235A钢,焊条应采用E43型,几何惊寸应符合图示要求。分别见图如下: 三、脚手架的用途及极限荷载值

外围脚手架,搭设高度(12)米,脚手架外立杆内侧满挂密目式网全封闭。脚手架的荷载:结构架3000N/m2。 三、脚手架的搭设方法 1、搭设顺序 放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定)、校正立杆垂直和水平使其符合要求,按40-60N m力拧紧扣件螺栓,形成脚手架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍脚手架质量和地基情况,严格确保设计要求和脚手架质量,设置连杆墙件(或加抛撑),按第一步程序和要求搭设指二步、第三小步依次顺序进行,随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆(在脚手架横向杆之间架设的、用于缩小铺板支撑跨度的横杆)、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2、一般基础做法 首先进行搭设场地的平整、夯实工作,从建筑物主体向外围3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm、20cm以上宽木脚手板沿建筑物周围通长装置,之后在木脚手板上放置钢底座,钢底座上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,

体育馆外墙保温脚手架施工方案

滁州新一中高中部体育馆工程 双排扣件式钢管落地脚手架 施工方案 编制:________________ 审核:________________ 审批:________________ 滁州市金品劳务责任有限公司二0 一二年8月7日

目录 1 ...................................................................... 编制依据??0 2 ...................................................................... 工程概况..0 3 ...................................................................... 施工部署..0 3.1 .................................................................... 组组织机构..0 3.2 ............................................................... 设计总体思路 1 3.3 .................................................................. 劳动.力准备 1 3. 4 .................................................................... 材料准备..1 3. 5 .................................................................... 机1具准备..2 3.6 .................................................................... .技术准备..3 4 ............................................................... 脚手架构造要求 3 4.1 ................................................................ 总的设计.尺寸 3 4.2 ................................................................... 纵向水平杆 3 4.3 ................................................................... 横向水平杆 4 4.4 ..................................................................... 脚手板.. (4) 4.5 ..................................................................... 立杆.....4... 4.6 .................................................................... 连墙件 (5) 4.7 ..................................................................... 门洞..... 5... 4.8 .................................................................... 剪刀撑 (5) 4.9 ...................................................................... 扣件.....6.. 4.10 ....................................................................... 基.础 6...

落地式双排脚手架施工方案

西部工程机械产业园7#、8#楼 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:遂宁市啟明建筑工程有限公司 编制时间:二O一四年五月六日

目录 1编制依据 (1) 2施工部署 (1) 2.1组织机构 (1) 2.2劳动力准备 (1) 2.3材料准备 (1) 2.4机具准备 (2) 2.5技术准备 (2) 3脚手架构造要求 (3) 3.1总的设计尺寸 (3) 3.2纵向水平杆 (3) 3.3横向水平杆 (3) 3.4脚手板 (3) 3.5立杆 (3) 3.6连墙件 (4) 3.7剪刀撑 (4) 3.8扣件 (4) 3.9基础 (4) 3.10上人斜道 (4) 4脚手架的搭设和拆除施工工艺 (4) 4.1落地脚手架搭设施工工艺 (4) 4.2脚手架的拆除施工工艺......................................................................... 错误!未定义书签。5目标和验收标准........................................................................................ 错误!未定义书签。6安全文明施工保证措施............................................................................ 错误!未定义书签。 6.1材质及其使用的安全技术措施............................................................. 错误!未定义书签。 6.2脚手架搭设的安全技术措施 (1) 6.3脚手架上施工作业的安全技术措施 (1) 6.4脚手架拆除的安全技术措施 (1) 6.5文明施工要求 (2) 6.6应执行的强制性条文 (3) 7设计计算 (4) 7.1荷载传递路线 (4) 7.2横向水平杆强度计算 (4) 7.3纵向水平杆强度计算 (5) 7.4连接扣件抗滑承载力计算 (6)

落地式脚手架方案详解

成都市公安局金牛区分局凤凰山派出所 过渡用房改造工程 外脚手架 施工方案 编制人: 职务(称) 审核人: 职务(称) 批准人: 职务(称) 批准部门(章): 编制日期:

脚手架专项施工方案 第一章、工程概况 一、工程概况 建设单位:成都市公安局金牛区分局 工程名称:成都市凤凰山派出所过渡用房改造工程 设计单位:山东美达建工集团股份有限公司 建设地点:成都市金牛区凤凰山 建筑面积:约2790平方米 结构层次:五层,框架结构 本工程的主要装饰内容为:办公楼装饰装修项目(包括室内室内装饰的墙面、顶棚、楼地面及水电部分,不包括结构设计、地下室部分、中央空调系统、空调、通风等各种设备间和管道井、消防等)。 本工程场地特点:办公楼两侧均为城市道路,交通较为便利。 二、外架搭设概况 本工程建筑物总高为16.1米,根据现场实际情况,外墙脚手架考虑采用落地式扣件式钢管脚手架搭设。搭设参数均采用:立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.8米,立杆的步距1.80米,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米;施工均布荷载为2kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设2层。 本工程采用的落地式脚手架,基础坐落于原有散水砼上,可作为落地式脚手架的基础。脚手架基础排水措施满足施工要求。 第二章、编制依据

第三章、施工计划

一、材料要求 1、本工程拟采用扣件式钢管脚手架,其规格、材质应符合国家现行标准,搭设脚手架或支撑用钢管,必须满足国家现行规程、规范的要求。 2、钢管、型材进入现场验收: 1)新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度、和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定。钢管上严禁打孔。 2)扣件为可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》GB15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达40N·m至65N·m时不得破坏。旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。 2、木脚手板采用符合有关要求,木脚手板厚度不应小于5cm。 3、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证。 4、连墙件材料采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB 700-2006中Q235-A钢的要求。 5、水平加固杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑及脚手架转角处的连接杆等均采用φ48×2.8mm焊接钢管,不得采用其它规格钢管。 二、设备计划 施工时周转材料所用的塔吊,施工时用的扳手、强力扳手等。 三、施工进度计划

脚手架工程施工方案:一般要求(1)

脚手架工程施工方案:一般要求(1) 脚手架工程施工方案:一般要求(1)提要:其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m 更多内容物业服务合同 脚手架工程施工方案:一般要求(1) ——脚手架设置与使用的一般要求 脚手架构架和设置要求的一般规定 脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 构架尺寸规定 双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤。 作业层距地(楼)面高度≥的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于:外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 连墙点设置规定 当架高≥时,必须设置均匀分布的连墙点,其设置应符合以下规定:门式钢管脚手架:当架高≤20m时,不小于50m2一个连墙点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m时,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一

个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。 当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其它可行的刚性拉结措施予以弥补。 整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它相应作用的整体性拉结杆性。 (1)周边交圈设置的单、双排木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架,当架高为6~25m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑;当架高>25m时,应于外侧面满设剪刀撑。 (2)周边交圈设置的碗扣式钢管脚手架,当架高为9~25m时,应按不小于其外侧面框格总数的1/5设置斜杆;当架高>25m时,按不小于外侧面框格总数的1/3设置斜杆。 (3)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑。当架高≤45m 时,水平框架允许间隔一层设置;当架高>45m时,每层均满设水平框架。此外,架高≥20m时,还应每隔6层加设一道双面水平加强杆,并与相应的连墙件层同高。 (4)”一”字形单双排脚手架按上述相应要求增加50%的设置量。 (5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在450~600之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆

相关文档